高低压配电室管理制度

1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2.配送电建立 24 小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。 3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。 12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14.负责领导交办的有关工作。

编制人:薛卫东

高低压配电室安全保卫制度

1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内;

2、进入配电室人员要服从工作人员安排;

3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位;

4、严格执行操作规程,确保系统正常运行;

5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品;

编制人:薛卫东

高低压配电室的巡视检查制度

1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为 10KV 时,人体与带电体的距离不小于 0.4M 天遮栏的不小于 0.7M;

2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;

3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理;

4、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常;

编制人:薛卫东

高低压安全操作规章制度

为保证变配电房安全无事故的运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守技术措施和组织措施。 1、安全技术措施停电:必须把各方面电源安全断电,至少有一个明显的断开点,与设备相关的变压器,互感器必须两侧全部断开防止反向送电。验电:必须使用电压等级合适且合格的验电器在待检修设备的进出线两侧分别分相验电。装设地线、验电后,立即三相短接接地、接地线与检修部分之间不得装设隔离开关,断路器,熔断器等电器元件。悬挂标示标牌:装设遮栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。在停电范围内加装临时遮拦用以隔离带电设备,并悬挂“止步、高压危险”等禁示牌。 2、安全组织措施 1)

工作票制度在电气设备上工作应填写工作票或按命令执行,在工作范围外的工作内容,采用口头或电话命令方式进行,发令必须正确清楚,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录并向发令人复诵核对一遍,工作票由公司领导签发。 2)工作许可制度会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手试触证明检修设备确实无电压。对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。和工作负责人双方在工作票上分别签名。工作责任人、工作许可人双方不得擅自改变安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式,否则须双方同意许可。 3.)工作监护制度工作监护人必须始终在操作现场,对工作班人员的安全认真监护及时纠正违反安全的动作,确保安全操作。监护人离岗时,应指定能胜任的人员临时代替,长时间离开应由原工作票签发人变更新的工作负责人。值班人如发现工作人员违反安全规程或任何危及人员安全情况应向工作负责人提出改正意见,如要时可暂时停止工作并向上级汇报。 4)工作间断、转移和终结制度工作间断(午休、吃饭、下班)或雷雨等威协工作人员安全时,应使全体工作人员撤离现场,同时所有安全措施不动,工作票仍由工作负责人保存。间断后继续工作时,无需通过工作许可人,每日收工,工作票应交回值班员次日复工,应得到值班员的许可,取回工作票、监护人应重新检查后方可开工。在未办理工作票终结前,值班员不得将施工设备合闸送电。若有紧急需要,值班员可在工作票未收回情况下合闸送电,但必须得到工程部负责人可以送电的答复后进行。检修结束前,加试电压,应让全体工作人员撤离现场,同时收回该系统所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,而且工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员加压试验。工作全部结束后,应检查:拆除的接地组数与挂接的组数是否一样。接地隔离开关的分合位置与工作票是否相符。加装的临时遮拦,标示牌是否已拆除,常设遮拦是否恢复。一切断路器和隔离开关的分合位置是否与工作票规定的位置相符,设备上有无遗漏的配件、工具和材料等。经与值班

编制人:薛卫东

员复检后,双方在工作票上签名终结工作票。得到值班调度员或值班负责人的许可命令后方可合闸送电。

高低压操作程序和标准

编制人:薛卫东

1、不论在任何时间段发生停电,跳闸,当班人员都必须在最短的时间内恢复系统供电;

2、正常运行中供电设备,凡涉及到需要倒闸操作(停电)时,都必须上报部门领导,经部门领导同意后方可实施,严禁当班人员私自做主倒闸操作(停电);

3、所有倒闸操作程序都必须填写操作票,并在值班记录上详细记录;

4、倒闸操作程序: 1)停电操作程序:先低压后高压;先负荷后电源;先电溶器后负荷; 2)送电操作程序:先高压后低压;先电源后负荷;先负荷后电溶器。

5、严禁带负荷停送电操作;

6、为防止意外事故,低压侧分路断路器合闸送电时,严禁一次合闸送电,应快速分合闸两次以上再送电;

配电室日常巡视检查工作标准

编制人:薛卫东

1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为 10KV 时,人体与带电体的距离不小于 0.4M 天遮栏的不小于 0.7M;

2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且离接地点远一些;

3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,不要动手独自理;

4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行与巡检无关的工作;

5、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常;

6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成

接触不良或短路; 7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 11、检查直流屏操作电源电压(不低于 220V)是否正常,蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动,溶丝是否完好; 12、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动起动风机强迫降温; 13、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内; 14、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 15、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 16、检查电溶补偿柜一次溶丝、二次溶丝、接触器是否完好,电溶器接点有无松动、异响、澎胀现象; 17、检查各路负荷计量装运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 18、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常; 19、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好; 20、年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内;

21、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

变、电室设备维修保养程序和标准

编制人:薛卫东

1、对需要停电检修的设备和线路,须报经部门领导同意后方可实施;

2、配电设备分为月保养、季保养和年保养进行;

3、对运行中的配电设备实行日巡视年保养;

4、为保证正常的检修,确保人身安全,必须严格招待安全技术措施和组织措施;

5、安全技术措施: 1)停电必须把各方面电源安全断电,至少有一个明显的断开点,与设备相关的变压器,互感器必须两侧全部断开,防止反送电; 2)验电必须使用电压等级合适且合格的验电器,在待修或保养的设备进出互两侧分别分相验电; 3)装设接地线验电后立即三相短接接地,接地线与检修部分之间不得装设隔离开关、断路器、熔断器等电器元件; 4)装设遮栏悬挂“止步、高压危险”在停电范围内加装监时遮栏用以隔离带电设备,并悬挂“止步、高压危险”等标示牌;

6、安全组织措施: 1)工作票制度; 2)工作许可制度; 3)工作监护制度; 4)工作间断、转移和终结制度;

7、人员应对配电设备的电气,机械联锁情况熟悉并会操作;

8、对所检修的配电设备内容应做详细记录并存档; 9.例行保养工作包括:①各种计量仪表和安全用具等,每年应按规定进行定期检验;②变压器除按规定进行保养检修外,还应根据供电公司行业管理要求进行年检;③供电系统接地网,防雷接地系统的接地电阻测试,每年进行一次;④备用发电机组每月定期进行试运行;⑤应急照明灯具根据产品特性指标进行充放电,保持良好工作状态;⑥高低压配电设备每 1—2 年进行一次一级保养;⑦其他电气设备应根据检查情况进行维修保养;⑧每班都应对供配电设备屏面及机房进行日常清洁。

配电室发生火灾应操作程序与标准

编制人:薛卫东

1、配电室发生火灾时,当班人员应立即组织自救,同时电话通知消控中心和部门领导;

2、配电室发生火灾后,为保证人身安全,防止人身触电危险,应尽可能立即切断电源,切断电源时应注意以下几点: 1)火灾发生后,因烟熏火烤,火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先作好安全技术措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具; 2)停电电应按照倒闸操作顺序进行:先负荷后电源,先低压后高压; 3)切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作; 4)夜间发生火灾时,切断电源要解决监时照明,以利扑救; 5)需要供电局切断电源时,应迅速电话联系,说明情况;

3、带电灭火的安全技术要求: 1)应使用电气火灾灭火器; 2)扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离,10KV 电源不小于 0.4M; 3)对高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不

应大于 45 度,并站在设备外侧,以防坠落造成触电伤害; 4)高压电气设备及线路发生火灾时,在室内年救人,员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套; 5)使用喷雾水枪灭火时,应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,未穿绝缘鞋的扑救人员,要防止因地面水渍导电而触电。;

变配电电工交接制度

编制人:薛卫东

1.交班电工在交班前,必须做好变配电设备设施例行保养巡查工作,按要求认真填写好《变、配电室运行记录》;

2.交班电工在交班前,对设备运行中存在的问题,除在《变、配电室运行记录》中记录外,还必须向接班人员或组长进行口头详细说明;

3.接班电工在接班时,必须先仔细查阅《变、配电室运行记录》和《值班记录》上的内容,对变配电设备运行情况,特别是当配电设备发生损坏或有异常情况时,必须要详细了解,必要时交接班双方到现场交底;

4.交班人员交班前,必须按规定做好工作场地和值班室的清洁卫生工作;

5.交接班双方在《变、配电室运行记录》中的交接班一栏上签字后,双方即完成交接班工作。交接班工作必须严肃认真,确保供电安全可靠;

6.在接班电工未按时接班时,交班电工不得离开,否则责任由交班电工承担;

7.《变、配电室运行记录》应按指定处摆放,不可遗失,领班负责每月装订、存档备查;

8.交接班工作纳入个人月度责任考核范围。

高低配电室高低配电室安全管理制度

编制人:薛卫东

1.变配电间应配齐各类安全用具,即:高压测电笔、绝缘橡皮手套、绝缘靴、绝缘垫、临时接地线、标示牌及消防器材。

2.绝缘高压用品要定期进行耐压试验,确保安全可靠。

3.变配电间按时清扫,室内外通道严禁堆物,保持环境卫生。

4.严格按照《变、配电室运行记录》中规定的各类项目进行巡查、保养,并按设备一、二级保养计划做好变配电间各种设备定期保养工作。

5.经常主动与供电部门联系,及时了解供电网络运行情况。

6.严格执行变配电间有关规章制度,非电工或无关人员未经同意不得进入变配电间,外来人员因公进出变配电间必须办理登记手续。

7.工作人员进出变电间必须做到随手关门,防止小动物侵入。

8.变配电间进行各种操作必须二人以上。变电运行人员“三熟”三能”“三能变电运行人员“三熟”三能”““三熟”:熟悉设备,系统及其基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规章制度。“三能”:能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能。

电气事故处理制度

编制人:薛卫东

1.大面积停电事故应急措施: (1)遇到大面积停电时,首先应保持沉着冷静的头脑的同时,认真分析造成事故的原因,并立即汇报有关上级领导; (2)制定安全措施,并做好紧急处理故障的准备; (3)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电; (4)分析事故原因及特点,做出总结,并做好记录备案。

2.重大设备故障的处理: (1)遇到重大设备故障时,首先应保持沉着冷静的头脑,同时认真分析造成重大事故的原因,并立即汇报有关上级主管;

(2)采取安全措施,并做好紧急处理故障的准备工作; (3)紧急事故发生后,应立即开启全部通风系统,并根据事故情况佩戴防毒面具或氧气呼吸器进入现场处理; (4)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电; (5)事故处理后,应将所有防护用品清洗干净,工作人员要洗澡; (6)分析事故原因及特点,作出总结,并做好记录备案。

配电运行方式

1、酒店供电采用双供电方式,一路常用 3000kv 用线,二路备用 1000kv 用线;

2、酒店高压配电室负责酒店、餐饮、空调机组、消防、办公区等供电;

3、配电室三台变压器为主用。

4、配电室保护由直流屏供电,控制动力源有直流屏电池供应。

5、一路为常用电路,二路为备用电路。供电线路不能同时投入,要有明显断开点。

变、电室故障的判断、检查及处理电室故障的判断、

编制人:薛卫东

1、故障的检查、判断

变电室的故障一般分为两大类:一是严重故障,造成停电。其原因有短路、短线及严重的过载等。发生严重故障时,短路器将会自动跳闸;二是不正常运行,通常不会立即停电,但持续时间过长也会造成停电。不正常运行的原因通常有过载、过热及单相地等。当短路器发生跳闸时,一般会给出灯光信号和后台音响信号。灯光信号时控制盘上相应断路器的信号灯指示,后台音响信号一般是电笛,一旦变电室出现了这两种信号,即可判断发生了严重的事故。当变电室设备出现不正常运行状态时,也会发出音响信号,以与断路器跳闸相区别。无论是严重故障还是运行不正常,只要相应的保护装置动作,均会在变电室的信号盘上反映出来。这样,查看信号盘即可知道发生了什么故障。 2、故障的处理(1)对于不正常运行状态,一般允许设备继续工作一段时间,但应立即查清故障出现的位置及原因并排除。如果不正常运行时间超过了规定时间则应断开相应的线路。(2)尽快现在故障的发展,清楚故障的根源。(3)尽一切可能使设备继续运行,对重要的设备应尽量保证不停电。 (4)改变运行方式,是一停电的区域迅速恢复供电。(5)发生故障停电后应及时上上级领导汇报并听从上级领导的命令。(6)将故障发生及处理的全过程,详细的进行记录。

电容器屏熔断器的更换

编制人:薛卫东

电容器室进行无功补偿,提高功率因数的常用设备,为保护电容器的常用运行,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组,(详细见图所示)。当熔断器熔断后,需进行停电更换,更换的操作步骤如下: 1. 填写停电操作票,并进行模拟预演,具体操作应有二人参见。

2. 按操作票操作,先断开短路器 QF,再断开隔离开关 QS。

3. 在对电容器放电 3min 后,在断路器 QF 下端装设一组临时接地线。

4. 戴好绝缘手套,站在绝缘垫上更换熔断器的保险管,并检查个接线端的紧固情况。

5. 准备送电,送点前必须填写送电操作票并模拟预演。

6. 按操作票操作送电过程,撤去临时接地线,合隔离开关,再合断路器,并检查电容器三相电流是否平衡,信号指示是否正确,设备及保护装置有无异常。

7. 操作完毕后,立即向上级领导汇报。

变、配电站门禁制度

编制人:薛卫东

1、变、配电站设备间是安全运行、治安防范的重点部门,为确保社区设备设施的安全运行,防止意外事故的发生,特对设备间门禁制度做如下规定:

2、变、电站设备间门窗要随时关闭并锁好,因通风或工作需要打开门窗,要保持有人职守,完毕后及时关闭锁好门窗。

3、变、电站设备间为安全重地,禁止一切与工作无关的人员进入。室外应安装有“闲人免进”的标示牌,电器设备区域应明显设有“请勿靠近”的标识,设备间的通讯电话只做本范围工作使用。

4、确因工作需要进入设备间的来访人员,需征得工程领导同意,在工程组人员陪同下进入。来访人员要先验明访客身份经确认无疑后,填写“来客登记表”后方可进入。

5、被允许进入水泵房的人员要严格执行设备间内各项规定,不准携带易燃易爆物品进入,不得随意触摸电气运行设备,服从工程人员的指挥。

6、设备间内禁止私人会客,任何人员都不得从事与工作无关的事情。

7、设备间内不准堆放各种杂物,卫生责任人要按时清扫,保证环境卫生及安全消防通道畅通。

8、提高警惕,备齐消防器材、消防材料,有安全防火制度,防止破坏事故和电气火灾事故发生。

变、配电站防火制度

1、认真执行各项消防安全规章制度。

编制人:薛卫东

2、严禁外人进入变、电设备间,禁止在房内会客。

3、变、电设备间内禁止吸烟、动用明火,不得随便拉电源线。

4、严禁带有毒物品进入。严禁存放易燃、易爆物品。

5、定期检查机器设备运转情况,发现故障及时排除。

6、熟悉各种消防器材性能、使用方法及消防器材摆放位置。发生火情立即扑救、及时报告,保护现场并协助有关部门查清起火原因。

7、爱护消防设备,保持灭火器清洁,禁止随意挪动、遮挡消防器材。

8、凡违反此规定者,按酒店消防管理规定进行处理。

电话管理制度

一、目的

编制人:薛卫东

为进一步规范服务标准,树立良好的企业形象;为保证公司通信渠道的畅通,确保信息的及时传递,提高效率,减少失误,特制订电话制度。

二、适用范围

张家口宝龙国际饭店工程部

三、拨打电话

1.在对方接通电话后:“您好”我是宝龙国际饭店某某,然后叙述具体内容,在电话交谈时应用语礼貌、规范、简洁、扼要持续时间不宜过长,事情说清楚就可以了,一般以 3-5 分钟为宜。

四、接听电话、

1.标准用语(1)用语:“您好!宝龙国际饭店工程部配电室我是…,请问您有什么需要?”(2)面对公司内部职能部门统一用语:“您好!工程部部配电室,我是***。”(3)接听电话时,不允许说一些低级的词语或一些不礼貌的语句;不准用粗鲁的语气叫人。2.接听电话的规范(1)在电话响三声内必须接听电话,超过三声接通应致歉“对不起,让您久等了”。(2)接听电话时应保持端正的姿态,不得吃东西、喝水、嚼口香糖等,不得出现任何影响正常交谈的动作。(3)在接听电话过程中,要仔细聆听对方的讲话,并及时应答,给对方以积极的反馈;通话不清楚或听不明白时,要马上告诉对方,请对方重复。必要时做书面记录。五、在接打电话时不按照以上规定执行者,将从当月工资一次性扣除50-100 元。。

注:本制度于发布之日起实施,若有遗缺,再行补充。本制度于发布之日起实施,若有遗缺,再行补充。

变压器的运行维护和故障处理

一、运行前检查及要求 (1)检查所有紧固件、连接件是否松动,并重新紧固一次。但紧固铜螺母时,扭矩不能过大,以免造成滑丝。

编制人:薛卫东

(2)检查运输时拆下的零部件是否重新安装妥当,并检查变压器是否有异物存在,特别是变压器风道内、下垫块上,应作仔细检查。 (3)检查风机、温度控制装置以及其他辅助器件能否正常运行运行。二、运行前的试验(1)测量三相绕组在所有分接头位置的直流电阻和电压比,并进行联结组别的判定。 (2)检查变压器箱体与铁心是否已永久性接地。 (3)绕组绝缘电阻的测试,一般情况下(温度20~30℃,湿度≤90%): 高压一低压及地≥300MΩ(2500V兆欧表) 低压一地≥100MΩ (2500V兆欧表)

在比较潮温的环境条件下其绝缘电阻值会有所下降。一般情况,若每1000V额定电压其绝缘电阻值不小于2M Ω(lmin25℃时的读数)就能满足运行要求。但若变压器受潮而发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投入运行前,必须进行干燥处理。 (4)铁心绝缘电阻的测试,一般情况下(温度20~30℃,湿度≤90%): 铁心一夹件及地穿心螺杆一铁心及地≥2MΩ≥2MΩ (2500V兆欧表) (2500V兆欧表)

同样,在比较潮湿的环境下,其绝缘电阻值会有所下降。一般情况,若其绝缘电阻值≥O.lMΩ就能运行。但若变压器受潮严重,则在其进行耐压试验或投入运行前必须进行干燥处理。 (5)对于有载调压变压器,应根据有载调压分接开关使用说明书作投入运行前的必要检查和试验。 (6)若对变压器作外施工频耐压试验,其试验电压为出厂试验电压的85%。三、投网运行及监视 (1)变压器投入运行前,应根据电力网电压测试值、按其铭牌和分接指示牌将其分接片(对有载调压变压器将有载分接开关)调到合适的位置。如变压器输出电压偏高,在确保高压一次侧断电的情况下,将分接头的连接片往上(①档方向)调;如变压器输出电压偏低,在确保高压一次侧断电的情况下,将分接头的连接片往下(①档方向)调。 (2)变压器有温度控制箱和温度显示仪时,请参看其使用说明书先将其单独调试运行正常,将变压器投入运行后,再将温度控制箱和温度显示仪投入运行。 (3)变压器应在空载时合闸投入运行,其合闸涌流峰值可达10倍额定电流,对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值。 (4)变压器投入运行后,所带负载应由轻到重,且随时检查变压器有无异响,切忌盲目一次大负载投入。 (5)变压器负载运行应参照CB/T 17211一1998 《干式电力变压器负载导则》或各公司《干式变压器技术手册》过载能力曲线。 (6)变压器退出运行后,一般不需要采取其他措施即可重新技入运行。但若是在高温度下且变压器已发生凝露现象,那么必须经干燥处理后变压器才能重新投入运行。

编制人:薛卫东

四、正常运行方式及其处理为了保证变压器能正常运行,需对它进行定期检查和维护:

(1)一般在干燥清洁的场所,每年或更长一点时间进行一次检查;而在其他场所,如可能有灰尘或化学烟雾污染的空气进入时,每3~6个月进行一次检查。 (2)检查时,如发现过多的灰尘聚集,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿。特别要注意清洁变压器的绝缘子、下垫块凸台处,以及高压绕组表面,并使用干燥的压缩空气(2~5个大气压)吹净通风气道中的灰尘。 (3)检查紧固件、连接件是否松动,导电零部件有元生锈、腐蚀的痕迹。还要观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象,必要时应采取相应的措施进行处理。 (4)干式变压器运行5年后可通过进行绝缘电阻及直流电阻的测试来判断变压器能否继续运行。一般无需进行其他测试。五、日常检查和维护干式变压器运行中的维护性检修反维修项目应综合分析各种因素确定。干式变压器运行监视应符合下列规定: (1)应经常监视温控温显仪表的显示值,当干式变压器超过额定电流运行时,应及时作好记录;应在最大负载运行期间测量三相电流,并设法保持其基本平衡。 (2)干式变压器运行中应按规定检查外观,确认其处于正常运行状态;若发现事故症状时,应及时处理。日常检查项目有: 1)运行状态:电流、电压、负荷、频率、功率因数有无异常。 2)温度有无异常:这是日常检查项目中很重要的一项,要认真做好。在进行温度测量时,必须确保测量仪表本身的准确性。若确认温度出现异常,则应立即采取措施。 3)有无异常响声和振动:外壳内有元共振音、铁板有无振音;有无接地不良引起的放电声;附件有无异常响声和振动。 4)风机冷却装置:除声音外、确认有无振动和异常温度。 5)引线接头、电缆母线:根据示温涂料变色和油漆判断引线接头和电缆、母线有无过热。若发现异常,应退出运行并作检查修理。 6)有载分接开关、触头等:有无过热或异常。若发现异常,应退出运行并作检查修理。 7)绕组铁心等污染情况:浇注绕组是否附着脏物,铁心、套管上是否有污染。有异常时应尽早清扫。 8)嗅味:强度高时,附着的脏物或绝缘件有无烧焦、发出臭味。有异常时应尽早清扫、处置。 9)绝缘件、绕组外观:绝缘件、绕组表面有无碳化和放电痕迹,是否有龟裂。有异常时应尽早清扫、处置。 10)外壳:检查是否有异物进入、雨水滴人和污染。 11)变压器室:门窗、照明是否完好、温度是否正常。

编制人:薛卫东

(3)下列情况下,干式变压器应增加巡视检查次数: 1)新设备或经过检修、改造后投运72h内。 2)有严重缺陷时。 3)天气突变(如大风、大算、大雪、冰雹、寒冷等)时。 4)

雷雨季节,特别是雷雨后。 5)高温季节、高峰负载期间。 6)急救超载运行时。 (4)干式变压器在投入运行后,每隔一定时间(每年至少一次)应进行一次停电检查: 1)干式变压器各部位有无尘埃堆积,有无生锈。 2)温控温显示值准确度、记录曾出现过的最高温度。 3)接头及各导电部位是否过热、紧回松弛。 4)风机冷却装置是否能按设定可靠运行。 5)各部位绝缘是否有变色、脱层、龟裂,情况严重要及时向制造厂反映。 6)检查、检测干式变压器接地系统:接地导体有元损伤、断裂,连接头是否松弛、损坏,检测整个接地系统是否坚固可靠一一这→检测对变压器及其配电系统是非常重要的! (5)干式变压器的投运和停运应符合下列规定: 1)在投运前,检查和确认变压器及其保护装置是否具备带电运行条件。 2)新投运的变压器应按有关规定先试运行。 3)变压器明显受潮或进水时,在投运前应先进行干燥处理,使绝缘电阻符合表1-3规定。 4)备用的变压器具备随时投运的条件。长期停运时应定期充电和启动风冷装置。干式变压器投运时,先空载投电源侧;停运时先停负载侧,后停电源侧。 5)干式变压器在停运和保管期间应注意防水防潮和污染以防绝缘受潮、构件生锈。表1-3 绝缘电阻测定基准

额定电压(kV)

<1

3

6

10

20

35

绝缘电阻(M 5 Ω)

20

20

30

50

100

六、不正常运行方式及其处理干式变压器在运行中有不正常现象出现时,应尽快设法消除并及时做好处理: (1)有下列情况之一时,应立即停运:

1)响声异常、明显增大,或存在局部放电响声。发生异常过热现象。

编制人:薛卫东

2)冒烟、着火。 3)当发生危及安全的故障而其保护装置拒绝动作。 4)当附近设备着火、爆炸或发生其他对变压器构成严重威胁的情况。 5)当上述情况发生时,若有备用干式变压器,应尽快投入运行。 (2)变压器温升超过规定时,应按下列步骤检查处理: 1)当同时装有温度控制及温度显示装置时,可分别读取其温度显示值,判定测温装置的正确性。 2)检查变压器的运行负载和各绕组的温度,并与运行记录中同一负载条件下的正常温度进行比较核对。 3)检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。当温度升高的原因是由于风冷装置的故障时,值班人员可按现场规程的规定,调低变压器运行负载,使变压器的温度下降。4)在正常负载和风冷条件下,干式变压器温度不正常且不断上升,并已证明测温装置指示值正确,且认为变压器发生内部故障时,应立即停运。 5)当干式变压器在超铭牌电流方式下运行,温升盟值超过最高允许值时,立即降低负载。 (3)干式变压器在低负载运行、温升较低时,风机不投入运行。 (4)铁心多点接地而接地电流较大时,安排检修处理。在缺陷消除前采取措施将电流限制在100mA左右,并加强监视。 (5)系统发生单相接地时,监视消弧线圈和接有消弧线圈变压器的运行情况。 (6)干式变压器在保护动作跳闸时,查明原因,应根据以下因素作出判断: 1)保护及直流等二次回路是否正常。 2)温控与温显装置的示值是否

一致。 3)外观上有没有明显反映故障的异常现象。 4)输出侧电网和设备有没有故障。 5)必要的电气试验结果。 6)其他继电保护装置的动作情况。 (7)干式变压器跳闸和着火时,应按下列要求处理: 1)干式变压器跳闸后,经判断确认跳闸不是由内部故障所引起,可重新投入运行,否则作进一步检查。 2)干式变压器跳闸后,停用风机。 3)干式变压器着火时,立即断开电源,停止风冷装置,并迅速采取灭火措施。

倒闸操作和监护管理规定

1、倒闸操作关系电力系统供电设备、人身安全,全体人员必须严肃、认真的进行每项操作,认真执行

编制人:薛卫东

操作制度。 2、所有的电气倒闸操作必须具备以下条件:(1)应有考试合格经领导批准的操作监护人和操作人。(2)要有与现场设备接线相符的一次模拟图和现场运行规程。(3)要有确切的调度令和合格的操作票。(4)现场一二次设备要有明显的命名、编号、切换位置指示等。(5)所有的倒闸操作必须使用统一的调度术语和操作术语。(6)使用和的操作工具和安全工具。 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、值班人员接受调度的操作指令时,应清楚地填写调度员所发的操作任务票。口头命令应填入操作记值班人员应根据操作任务票及模拟图填写倒闸操作票,倒闸操作票一般由副值填写,当操作任务复操作票的填写应符合两票合格率统计办法的要求。当调度员发布操作命令时,接受双方应核对操作任务票的编号和任务,核对无误后按照操作流程图在进行操作过程中,如对某一操作项目发生疑问应立即停止操作。在正常操作过程中发生事故和异常时,应暂停操作,按规程规定处理完毕后,再继续操作。当值人员对调度令应无条件执行,但对明显威胁人身和设备安全的错误操作命令应拒绝执行,并向录簿,然后接令人接记录逐项向调度员复诵核对无误。杂或有重要的操作任务,正值应协同填写操作票,操作票应该经值班负责人审核无误后方可执行。

进行。

调度说明拒绝的理由,使其纠正后执行,并报有关领导。 10、操作票应统一编号,按顺序使用,对以执行和作废的操作票应保存一年备查。运行技术人员每月应对已执行的操作票进行检查,作出评价。

绝缘安全用具的检查与使用

1.绝缘安全用具

编制人:薛卫东

(1)绝缘安全用具:是指用来防止工作人员直接触电的用具。绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。基本绝缘安全用具:用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)基本绝缘安全用具的绝缘强度应能够长期承受工作电压,并且在该电压等级的系统产生内部过电压时,确保操作人员的人身安全。可直接与带电体接触。对于直接与带电体接触的操作,应使用基本绝缘安全用具。高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘棒、绝缘夹钳和高压验电器;低压设备的基本绝缘安全用具有:低压试电笔、绝缘手套及带绝缘柄的工具;辅助绝缘安全用具:用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体)辅助绝缘安全用具指其绝缘强度不能长时间承受电气设备或线路的工作电压,或不能抵御系统中过电压对操作人员人身安全侵害的绝缘用具。只能强化基本绝缘安全用具的保护作用,即防止接触电压、跨步电压以及电弧灼伤对操作人员的危害。辅助安全用具是配合基本绝缘安全用具使用的,辅助绝缘安全用具不能直接接触高压设备的带电导体;(2)高压设备的辅助绝缘安全用具有:高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台等;(3)低压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘毯等;(4)检修时的安全用具主要有:临时接地线、临时遮拦、标示牌、防护眼镜、安全帽和安全带等; 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前的检查 (1)检查外观应清洁,

无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套应检查有无划痕、开裂,还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤、受潮现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应牢固并拧紧,有无断裂、受潮,钩环有无变形,表面应清洁; (5)使用前应检查其是否在实验合格有效期内。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴正确地使用及保管 (1)使用绝缘拉杆时,应配戴绝缘手套、穿绝缘靴;手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)雨雪天气时,室外使用绝缘拉杆应装有防雨的伞形罩; (3)使用时应防止碰撞划伤,绝缘杆不得挪作它用; (4)绝缘杆应存放在干燥通风处,并悬挂在支架上,避免与墙或地面接触或斜放; 4、绝缘手套使用注意事项 (1) 低压绝缘手套作为基本安全用具,可直接接触低压带电体。而高压绝缘手套只能作为辅助安全用具,不能直接接触高压带电体; (2) 绝缘手套应存放在密闭的橱柜内,并于其他工具、仪表分别存放; 5、绝缘靴使用注意事项 (1)绝缘靴在高压系统中只能作为辅助安全用具,不能直接接触高压带电体; (2)穿用绝缘靴时,要防止硬质尖锐物体将底部扎伤; (3)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用; 6、保管注意事项 (1)安全用具应存放在干燥、通风场所: (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用; (5)高压验电器应存放在防潮匣内,并放在干燥的地方; (6)所有安全用具不准代替其他工具使用。 7、安全用具的试验周期(1)绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年;

编制人:薛卫东

(2)绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。 8、检修安全用具(1)是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。(2)检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 9、临时接地线要求及使用前检查 (1)临时接地线应使用多股软裸铜线,截面不小于 25 平方毫米(现市场供应的临时接地线,有一种在导线外加无色透明塑料绝缘,其目的是保护软铜导线不易断线,不散股,可视为裸线); (2)临时接地线无背花,无死扣; (3)接地线与接地棒的连接应牢固,无松动现象; (4)接地棒绝缘部分无裂缝,完整无损; (5)接地线卡子或线夹与软铜线的连接应牢固,无松动现象。 10、挂临时接地线要求(1)挂临时接地线应由值班员在有人监护的情况下,按操作票指定的地点进行操作。在临时接地线上及其存放位置上均应编号,挂临时接地线还应按指定的编号使用。装设临时接地线的操作及安全注意事项 (1)装设时,应先将接地端可靠接地,当验电设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端(导体端)接在设备或线路的导电部份上,此时设备或线路已接地并三相短路; (2)装设临时接地线必须先接接地端,后接导体端;拆的顺序与此相反。装、拆临时接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套; (3)对于可能送电至停电设备或线路的各方面或停电设备可能产生感应电压的,都要装设临时接地线。 (4)分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并接地之后方可进行检修。降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位装设临时接地线; (5)在室内配电装置上,临时接地线装在未涂相色漆的地方。 (6)临时接地线应挂在工作地点可以看见的地方; (7)临时接地线与检修的设备或线路之间不应连接有断路器或熔断器; (8)带有电容的设备或电缆线路,在装设临时接地线之前,应先放电;

(9)同杆架设的多层电力线路装设临时的接地线时,应先装低压,后装高压;先装下层,后装上层;先装“地”,后装“火”;拆的顺序则相反; (10)装、拆临时接地线工作必须由二人进行,若变电所为单人值班时,只允许使用接地线隔离开关接地; (11)装设了临时接地线的线路,还必须在开关的操作手柄上挂“已接地”标志牌。

触电急救

1、如何解救在低压系统或高压系统上触电人员(1)当发现有人低压系统低压系统触

电,应迅速使其脱离电源。总的原则是使电源离开人,或是使人离开电源。如果触电是在低压低压系统系统上触电,可以拉开就近的开关;拔下就近的插头;取下就近的熔断器;剪断导线;使用相应的绝缘物挑开带电导线等措

编制人:薛卫东

施。如果在设备上触电,可采取安全措施将人拖离带电设备。如触电者衣服干燥可拉其衣服(但不得触及触电人身体);用绝缘物(如围巾、尼龙绳、绝缘导线等)将触电人套住拖离电源。(2)当发现有人在高压系统上触电,应设法尽快通知有关部门停电(拉开有关断路器或跌开式熔断器)。在紧急情况下,如果是高压线路上触电,可采用投掷裸导体使线路短路,迫使上级断路器掉闸的方法解救。在使触电人脱离电源的同时,要防止自身触电还要防止触电人脱离电源后发生二次伤害。在高压系统发生触电事故时,救护者还应注意跨步电压的发生。 2、人工呼吸及胸外心脏挤压的操作方法(1)现场救护中两种并用的急救方法(人工呼吸法、胸外挤压法)按以下步骤进行:如果触电人呼吸停止,可采用口对口(或口对鼻)人工呼吸法。如心脏停止跳动可采用胸外心脏挤压法进行抢救。原则是:使触电人脱离电源后,应迅速投入抢救,不能拖延(一般应在现场适当地点进行)。

人工呼吸的方法是:(1)使触电人平躺、头部尽可能后仰(如在平地可将背部适当垫高)。

(2)设法使其呼吸道畅通(如解开衣领纽扣;解开领带、腰带放松、清除口腔中异物)。(3)救护人在其体侧,对其操作。(4)口对口呼吸时,救护人应捏住其鼻孔;口对鼻呼吸时,救护人应捂住其嘴。(5)进行人工呼吸时,吹入的时间约占 2S,吹人的气体的量约为 0.8~lL (升),对儿童吹气量酌减,放松的时间约占 3S。(6)救护措施得当时,在一吹一放松期间,应能看到触电人胸部有起伏。(7)救护工作要持续进行,不能轻易中断,直到触电人能恢复呼吸为止,(但救护人不得离开,以防触电人中途又停止呼吸)。

对口做人工呼吸

对鼻做人工呼

心脏部位的确定方法:方法一:在胸骨与肋骨的交汇点——俗称“心口窝”往上横二指,左一指。方法二:两乳横线中心左一指。方法三:又称同身掌法;及救护人正对触电者,右手平伸中指对准触电者脖下锁骨相交点,下按一掌即可。胸外心脏挤压的方法是:(1)使触电人平躺在较硬的场所(如桌面、硬板床、地面)头部尽可能后仰(如无法后仰,可将其背部垫高)。(2)松开衣领、领带,衣服过厚时应适当解开一些。(3)找准心脏部位。(约在在胸骨与肋骨的交汇点–俗称“心口窝”偏上一些)(4)救护人在触电人体侧,双手交叉叠起双臂伸直,以手掌根部压在心脏部位。(5)下压的动作,救护采取弯腰(保护双臂伸直)双肩下垂,以压迫其心脏部位,下压的深度对成年人而言约为 3~5cm。(6)挤压的节奏约 1S 一次,在下压与放松期间救护人掌根部不能离开触电者身体(以防多次挤压后位置偏离)。(7)为核实挤压效果,在一压一松的期间应能看出触电人颈动脉的博动。(8)救护工作应持续进行不能轻易中断,待触电人恢复心脏跳动,即应停止。如果触电人呼吸停止,心脏也不跳动,双人救护时可分别进行;单人救护时可交替进行,原则是人工呼吸与心脏挤压的交替时间应等长,但最长交替时间不得超过 15s。即口对口人工呼吸进行两次(或三次)再换用心脏胸外挤压十次(或十五次)。

编制人:薛卫东

3、急救过程中,应注意哪些安全问题?答:触电急救中的安全注意事项:(1)发现有人触电应设法使其尽快脱离电源,触电者未脱离电源时,救护者不得直接触及触电者的身体;

(2)使触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害;(3)使触电人脱离电源后,若其呼吸停止,心脏不跳动,如果没有其它致命的外伤,只能认为是假死,必须立即就地进行抢救;(4)救护工作应持续进行,不能轻易中断,即使在送往医院的过程中,也不能中断抢救。(5)如触电人触电后已出现外伤,处理外伤不应影

响抢救工作。(6)对触电人急救期间,慎用强心针(肾上腺素)。(7)夜间有人触电,急救时应解决临时照明问题。人体电阻:干燥时约 1000Ω,潮湿时约 700Ω。感知电流:女 0.7mA,男 1mA;摆脱电流:10mA ;致命电流:30mA。安全电压:交流电压 50V 以下,直流 120V 以下

编制人:薛卫东

低压配电室安全管理制度

主扇配电室操作规程 一、送电时,必须检查所有开关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。 二、操作时,必须由两人进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。 三、送电操作按下列程序进行 1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。 2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。 3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。 4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。 6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。 四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。 五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应先检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应先检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。

六、拉开或合上隔离开关时,应迅速合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。 七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂“禁止合闸有人工作”等安全标志牌。 八、反风时,要严格按照主扇反风操作规程操作。

主扇配电室管理制度 1、非本岗位人员进入本配电室、必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 3、因工作需要,非本岗位人员进入配电室工作,必须严格落实电气作业安全组织措施与电气作业安全技术措施; 4、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天侯送电状态; 5、若工作人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作。 6、工作人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 7、电气设备若需停电作业时,必须先请示调度及现场工作人员,并在得到许可后方可进行停电操作,紧急状况除外。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂主扇供电系统图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同:各配电单元名称编号应标示清晰。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。 配电房事故应急预案 目录 1 总则........................................... 4 1.1 目的....................................... 4 1.2 编制依据 ................................... 4 1.3 适用范围 ................................... 4 1.4 编制原则 ................................... 4 .................................

2 组织机构及职责 ................................. 5 2.1 组织机构 ................................... 5 2.1.1 成立应急指挥部 ......................... 5 2.1.2 成立应急专业组 ......................... 5 2.2 组织机构职责............................... 6 2.2.1 应急指挥部成员职责..................... 6 2.2.2 专业组职责 ............................... 6 ................................... 3 预防预警机制................................... 7 3.1 事故预防 ................................... 7 3.2 事故监测 ................................... 7 3.2.1 监测范围 ............................... 7 3.2.2 监测内容 ............................... 8 4 应急处置 ....................................... 8 4.1 报警和接警................................. 8 4.2 先期处置 ................................... 8 4.3 启动**分局(分公司)应急预案............... 9 4.4 启动公司级应急救援预案 .................... 10 4.5 应急救援结束.............................. 10 5 后期处置...................................... 10 ......................................

安全生产八项制度

安全生产管理制度 为保护劳动者在生产过程中的安全与健康,加强安全生产管理。杜绝事故发生,特制定安全生产管理制度如下: 一、认真贯彻执行国家有关安全生产、防火防盗、交通安全、劳动保护等有关政策法规。坚持“安全第一、预防为主”的工作方针。把安全生产做为一件大事来抓,贯穿于整个生产过程。 二、建立健全各项安全生产责任制。层层签订安全生产责任书,做到岗位责任落实到人。 三、严格执行各岗位、工种操作规程,杜绝违章指挥、违章操作。做到特殊工种持证上岗,特殊岗位培训上岗。 四、职工在上岗前必须必须穿戴好劳动保护用品。工作中必须坚守岗位,集中精力,不准打闹或干与工作无关的事。杜绝酒后上岗,私自脱岗和玩忽职守等违纪行为。 五、加强用电安全管理,各种用电设备做到安全设施齐全。用电线路架设合理,绝缘性能可靠,并由专人操作。定期检查设备工作情况,发现问题及时检修。设备维修时必须断电操作。 六、各部门要做好防火防盗工作,重要部门如财务科、库房、食堂等要有防火防盗措施。各种消防器材必须按要求放置,不准随意动用,旁边不准堆放其他物品。 七、食堂要搞好环境卫生、个人卫生和食品卫生,防止食物中毒,确保职工身体健康。 八、各类车辆驾驶人员要保证行车安全,杜绝违章和事故的发生。 九、定期进行安全检查。安厂部、车间、班组三级检查方式。厂部每年检查二次,车间每月检查二次。工段、班组每天进行安全巡回检查。检查中

安全生产教育培训制度 为了提高我厂干部职工安全生产意识和实际工作水平。保证安全生产的正常进行,特制定安全生产教育培训制度。 一、组织骨干人员积极参加上级召集的有关工种业务培训基本单位岗位安全生产教育培训,提高骨干人员的安全生产意识和业务水平。 二、利用工作间歇时间(如机修、停电等)或业余时间组织干部职工进行学习和培训。内容包括安全生产常识、岗位责任制、操作规程、厂规厂法等。 三、通过定期或不定期的教育培训,使企业人员培训率达到90%,岗人员培训率达到100%。 四、对新进厂职工要进行安全生产、操作规程、岗位责任制及各项规章制度教育培训,并经过一段传带后方可正式上岗。 五、每月召开一次司机例会,利用多种形式对司机进行安全教育,使司机增强交通意识,自觉遵守交通规则,确保交通安全。 六、加强特殊岗位人员,特别是危险设备部位人员的安全生产教育培训。确保这些岗位人员按操作规程操作,做到安全生产。 七、建立各级安全生产教育培训档案。要求注明培训内容、参加人员、培训时间及日期。

2021版高低压配电房安全管理制度

2021版高低压配电房安全管理 制度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0894

2021版高低压配电房安全管理制度 1.值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2.未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3.值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。 4.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5.配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6.配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提

前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7.高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8.保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10.做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11.保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12.值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13.操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 14.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

八大设施检修管理规定

八大设施检修管理规定 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

井下水泵房设施检修管理制度 1、操作工必须专职,必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 2、熟知《煤矿安全规程》有关规定,了解排水系统,掌握排水设备的构 造、性能、工作原理,并要做到会使用、会保养、会排除一般故障,能独立操作。 3、维修工定期维修、保养,了解设备运转情况,及时发现故障和隐患并 做好记录。 4、岗位工每天对水泵房进行日常巡视检查:管道接头和阀门有无渗漏 水;检查水泵控制设备的指示、显示数据、压力表等。 5、水泵控制设备应每月进行一次检修,检查备用水泵必须完好正常。 6、观察电机运行时的电流、温升情况,声音是否异常;检查机械部分是 否运转灵活,定期进行轮轴加油,保证正常运转。 7、检查设备、清理和擦净水泵上的油水和污物,保持设备清洁完好,并 填写各种记录。 8、员工在维修时,要提高自身的安全思想意识和业务技术素质,做到互 保、联保。 井下中央配电室设施检修管理制度 1、检修工必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 2、必须掌握中央配电室供电系统,了解配电室电源情况和各开关柜的负荷 性质、容量和运行方式,熟知《煤矿安全规程》的有关内容。 3、必须熟悉变电所主要电气设备的特性、一般构造及工作原理,并能熟练 操作。每天定时试验漏电保护装置,并做详细记录。

4、严格执行巡回检查制,定时按巡回检查路线,对设备进行仔细检查,发 现问题,及时解决,排除隐患。 5、严格执行停、送电制度,停、送电要由专人负责。不得带电检修、搬迁 电气设备(包括电缆和电线),停电后应按规定进行验、放电、接地线、挂停电牌,检修后的电气设备,要进行工具、零件的清点,确认无误后方可交牌送电。 6、检修未完成,原则上不得进行交接班,如需交接班时,严格执行电气检 修中转交接制度。 7、备用设备要定期切换、试运行,使其经常保持完好状态,保证随时可以 启动运行。 8、严格执行交接班管理制度,保证设备正常运转,并做以检修记录。 9、检修工要提高自我保护意识和业务技能素质,做到自保、互保、联保。 主副绞车房设施检修管理制度 1.必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 2.应有一定的机电维修基础知识,熟悉《煤矿安全规程》有关规定。 3.熟悉设备的有关结构性能,技术特征,工作原理,提升信号系统,液压系统 和各种保护装置,能排除一般性故障。 4.认真维护,严格执行巡回检查制,按规定线路检查设备部位的温度、油 位、油温、油压、电压等,做好记录。 5.在检修或抢修前必须组织相关人员对现场进行安全确认,保证做到不安 全不作业。 6.对提升设施各种保护按规定进行试验,并做好记录。

高低压配电房安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高低压配电房安全管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6374-92 高低压配电房安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。 4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,

突发性情况停电时须做好解释工作。 7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

高低压配电房安全管理制度示范文本

高低压配电房安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压配电房安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全 教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注 意事项。 2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配 电室。 3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参 数,严禁变压器、开关超负载运行。 4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心 维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其 他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生 错误,倒闸完成后填写记录。

6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,突发性情况停电时须做好解释工作。 7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行

配电室安全管理制度

规章制度:________ 配电室安全管理制度 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

配电室安全管理制度 (1)张贴闲人免进标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂有人操作、严禁合闸的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 第 2 页共 4 页

配电室安全防护制度 1、配电室与外界相通的入口,应安装金属防护门,保持锁闭;窗户应加装金属栅栏。张贴“闲人免进”标志。 2、电工须持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。 3、根据设备容量,合理配备值班人员,执行24小时值班。 4、值班人员要坚守岗位,坚持巡回检查制度,及时排除异常情况,做好设备运行维护记录,避免发生短路、断电、火灾等事故。 5、配电室内不得动用明火,不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放易燃、易爆物品。 6、安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,并严格执行安全操作规程。 7、应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 8、定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 9、配电室要配备适量的消防器材和设施,工作人员应熟知消防报警程序、消防器材存放位置、使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 10、无论高压设备带电与否,值班人员均不得单独越过栅栏,并进入设有栅栏的高压设备上工作,以免发生事故。 11、经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 第 3 页共 4 页

电气管理制度范本

电气管理制度范本

电气管理制度 第一章总则 第一条为规范公司电气设备的运行管理工作,提高管理水平,保障公司电气设备的安全经济稳定运行,依据国家电力行业的有关法规、规程,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度适用于公司下属的各分、子公司及项目部。 第二章组织体系和责权划分 第三条工程管理部是公司电气的归口管理部门,其主要职责是: (一)指导、监督和综合协调各部门电气系统的管理工作。 (二)负责贯彻上级部门有关电气的管理规定,并监督执行。 (三)结合公司电气设备出现的技术难题,组织开展技术攻关。 (四)组织公司电气设备的检查工作。 (五)组织公司电气事故的调查、分析和处理。 (六)会同有关部门,做好公司电气人员的培训工作。 第四条各分、子公司、项目部全面负责本部门的电气管理工作。主要职责: (一)负责贯彻执行本制度,并制定本部门的电气管理制度,建立本部门的电气设备台账,组织编制部门电气设备运行、维护、检修等操作规程,并检查执行情况。

(二)成立电气专业管理小组并指定一名专业人员,负责本部门电气设备管理工作,确保电气设备处于良好状态。 (三)做好电气设备的状态监测及故障诊断。 (四)做好日常电气设备缺陷的查找、检修计划的提报与执行、检修后的验收及日常维护等工作。 (五)组织开展电气设备的定期自查工作。每年春季、雷雨季节来临前对设备进行全面检查。 (六)负责对本部门电气设备的事故调查、分析和处理,并编制电气设备事故应急预案,不断提高事故处理能力。 第三章电气运行管理 第五条电气运行管理的主要任务就是保证电气设备的安全、稳定、经济运行。 6KV及以上等级的变电所必须健全模拟图,必须有各系统完整的二次接线图,图纸要与实际完全相符。二次系统的改接以及保护连锁的解除与恢复必须经本部门负责人及电气主管人员审核批准后方可进行。必须有完整的电缆走向图。 电气作业要严格执行工作票制度、工作许可制度、工作的监护、间断、转移和终结恢复送电制度,”三票”(<第一种工作票>、<第二种工作票>、<变电站(所)倒闸操作票>)的填写内容要依据<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)等要求进行规范填写,内容准

高低压配电室管理制度

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设 备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24 小时运 行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问 题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停 送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录, 认真执行交接班制度。4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认 供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室内消防设施应确保完 好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入, 外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门 取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。

12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地 填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领 导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的 需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电室管理制度 -

配电室管理制度 1.配电室作为管理区域的重要核心部位,除配电室运行、保养、维修等工作人员外,其他人员因检查或其它原因需进、出配电室时,需在《重点机房进出登记表》上详细记录,并签字确认,经值班人员核对无误后,方可进、出配电室; 2.电气维修工必须持有效期合格操作证上岗,掌握配电设备状况、操作方法和安全注意事项才能进行电气设备操作; 3.低压开关位置与实际运行方式相符,断开开关须悬挂禁止标识; 4.配电设备检修须提前3个工作日报工程维修部专业经理,并取得项目执行总经理的批准,公示通知业主; 5.在配电室门口处安装挡鼠板,配电室内配置灭鼠措施,如鼠药盒,并标明鼠药的放置日期、有效期限,并按时更换有效鼠药; 6.配电柜及变压器前必须铺设绝缘胶垫,防止因配电设备漏电引发人身伤害; 7.配电设备在断开或检修时必须悬挂相应的警示牌,做好防范措施,保证人身和设备的安全,同时日常工作中宣传学习电气设备安装注意事项,作业人员必须按操作流程规范作业; 8.配电室内的温度需控制在0-38℃范围内,保证设备正常运行; 9.关于《变配电室管理制度》应镶嵌在统一的镜框内,整齐悬挂在配电室内的明显位置;

10.配电室内不得私接电线、电话线或使用电器,如需接线、使用电器,需经工程维修部专业经理批准,接线、电器使用等要符合规范; 11.做好配电室的防水、防潮工作,夏季做好通风安排,在降低能耗的同时保持机房内干燥、干净整洁; 12.配电室不得存放易燃、易爆等危险物品,不得作为库房存放与机房工作无关的物品; 13.配电室内应配备有足够的、适于扑灭电气火灾的灭火器材,并应每周检查灭火器材是否有效; 14.值班员必须严格执行设备机房《巡视检查制度》,认真填写《配电室巡查记录表》; 15.机房内设备标识等各类标识清晰醒目,张贴规范。 北京恒久物业管理有限公司

高低压配电室规章制度 修改后

高低压配电室岗位安全责任制 一、高低压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室内。 二、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。 三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。 四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。 五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。 七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外: 1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.电工专用工具及备件 4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。 九、高低压配电间的负责人要定期进行安全检查,作好记录。

高低压配电室电工岗位责任制 一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。 二、定期对本单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。 三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。 四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。 五、发现线路老化及不良时,应及时更换。 六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高低压配电室的定期检查及维护制度 一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。 二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下: 1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。 2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。 3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。 4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。 5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

高低压配电室安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A62912 高低压配电室安全管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高低压配电室安全管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1高低压配电室的安全警示与标识齐全符合要求。 2厂用电受电及配电室带电以后至整套启动前,由施工单位设专人负责高低压配电室的安全管理工作,发现异常情况应及时汇报,严格执行交接班制度。通过整套启动168小时后,配电室的安全管理工作由电厂生产单位施行封闭式管理。 3进入配电室的人员应遵守《电力安全作业规程》及有关规章制度,发现违章操作人员,值班人员有权制止并通知其所在单位。

4配电室内应有合格的照明,配备足够的相应的消防器材,通风、通讯设备良好可用。遇到有影响工作的缺陷时,责任单位应及时消除。 5进入高低压配电室的所有电缆孔洞都已用阻燃材料封堵严密并附合防火要求。 6高低压配电室的双向通道门及门锁符合安全要求,从室内向外不用钥匙应能很容易打开房门。从室外进入室内必须用钥匙打开房门。出配电室时应将门锁好。 7高低压配电室的房门钥匙有三把。从带电后到整套启动时,施工单位拿两把;运行部运行人员拿一把;整套启动后,三把钥匙全部由运行部保管。与调试试运工作无关的人不准随意进出高低压开关室。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电室八项制度(八张)

岗位责任制度 1.变电站负责人(站长)职责: (1)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法,掌握设备运行状况。 (2)负责变电站安全运行的各项组织工作。 (3)组织贯彻各项安全规程制度,做好思想教育工作,组织安全活动。 (4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况。 (5)加强设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理。 (6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。 (7)负责文明生产,保持环境清洁,不断改进站容站貌。2.值班人员职责: (1)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作。 (2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下,做好当值各项工作。 (3)按时巡视检查设备,认真填写各项表报和记录。 (4)根据上级部门命令,负责倒闸操作工作,正值受令,副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护。 (5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告。与电力网连接的高压系统上发生事故,应同时通 知电力部门。 (6)按施工班组工作要求,布置安全措施。严格履行工作许可和终结制度。 (7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止,待符合安全条件后方可许可重新工作。 (8)按照规定做好交接班工作。 (9)做好各种图纸、资料、安全用具、工具、仪表消防器材等的管理工作。

交接班制度 1.方应按规定时间进行交接班。交班人员应办理交接手续并签字后方可离去。 2.交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接。 3.遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班。在交接班过程中发生事故及异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理。接班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作。4.交班人员应提前做好以下交班准备工作。 (1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录。 (2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具钥匙、仪表、接地线及备品材料等。 (3)做好清洁卫生。 (4)交接时应交清下列内容: a.设备运行方式,设备变更和异常情况及处理经过。 b.设备检修、改进等工作情况及结果。 c.巡视管理的缺陷和处理情况。 d.继电保护、自动装置的运行及动作情况。 e.当值已完成和未完成的工作及有关措施。 5.接班人员应提前到班,并做好以下工作: (1)查阅各项记录,检查负荷状况、音响、信号装置等是否正常。 (2)巡视检查设备、仪表等,了解设备运行状况及检修安全措施布置情况。 (3)了解倒闸操作及异常、事故处理情况,一次设备变化和保护变更状况。 (4)核对安全用具、消防器材等,检查一般工具、仪表等的完好状况及接地线、钥匙、备品材料是否安全。 (5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。 6.遇以下情况不准交接班: (1)接班人员在接班前饮酒或精神异常。 (2)发生事故或正在处理事故时。 (3)设备发生异常,紧急危及人身或设备安全未查清原因时。 (4)正处于倒闸操作当中。 (5)接班人员未到,交班人员不得离去。

低压配电室管理制度范文

低压配电室管理制度范文 3.确保电柜各开关操作灵活,接触良好,互感器无异常响声和异味。 4.各种仪表、电表标志明显、无缺损、刻度清楚、指针灵活、指示准确,各指示灯无缺、指示功能齐全。 6.值班员每天要认真地按规定做有关数据的实际运行记录和巡查记录,认真执行交接制度。 8.保持室内卫生整洁,配合柜无积尘、无油污。无缺损、周围无杂物。 10.在室内工作时,在注意各方面的安全、工具、材料要放置整齐。工作完毕要清扫场地,保持室内卫生。 11.做到三干净:设备干净、机房干净、工作场地干净。四不漏:不漏电、不漏油、不漏水、不漏气。五良好:使用性良好、密封性 良好、润滑良好、紧固良好、调整良好。12.未经部门经理、管理处 许可,非工作人员不得入内。 1、值班人员在停送电工作中要执行两票制度。 2、变电所值班人员接到停送电计划或通知后,必须仔细认真填 写好,停送电操作票。 3、值班人员将操作票填好后要认真检查核对与停送电开关的负 荷情况确认无误后方可操作。 5、停送电操作人员要明确任务,停送电影响范围对配电设备检 查无问题时,方可进行送电操作,停送电后要对开关的分合位置, 指示灯分合标准进行详细检查是否正确,是否确已停送。 6、停送电操作应按顺序进行。

7、值班人员在停送电操作前必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,核对设备名称,编号和位置,操作中必须一人操作一人根据规程、操作程序进行监护。全部操作完毕后进行复查,不准一人单独操作,严禁带负荷分离隔离开关。 8、停电前穿戴好绝缘用品,检查试电笔是否完好,停电后必须先验电、放电、接地,如果对线路或设备检修时必须挂牌(禁止合闸线路有人工作)。 9、检修后或新投入的线路在送电前必须找好相位摇测绝缘技术验收合格,检查接地线确已拆除及没有遗物、无问题后方可送电。 10、改变进线电源或进线电源停电时,必须经有关领导同意后方可进行,对要求停电工作的人,应谁联系停电谁联系送电,严格执行工作票制度。 1、非本岗位人员进入本配电室、变压器室,必须履行登记、许可手续,遵守本配电室管理制度; 2、车间配电室、车间变压器室必须做到随手落锁; 3、非本岗位人员进入本配电室,不得触动配电柜本体及操作把手、断路器开关等; 5、若非特殊要求,配电室开关柜、现场电气设备各种控制柜、检修箱等电源应处于全天候送电状态; 5、若工艺人员要求电气设备停送电时,必须填写《停送电联系单》,并由电气人员进行停送电操作, 6、工艺人员不得自行断开或合上现场电气设备控制柜电源。 8、按时对消防设施进行检查对失效灭火器要立即更换; 9、配电室应悬挂一次设备图,图纸编号名称应与配电柜编号名称相符,配电屏柜前柜后编号应相同;各配电单元名称编号应标示清晰。

配电室安全管理制度示范文本

配电室安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电室安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如 工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用 品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常 情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规 程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离 职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行 登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严 禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

(6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔洞、缝隙,防止飞鸟、小动物进入造成短路,引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。 (9)熟知消防报警程序及配电室消防器材存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪作他用。 (10)保证应急照明装置正常运行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion