花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

K66+110~K66+830柔性防护网

(首件)工程施工方案

一、编制依据及原则

1、编制依据

1)合同文件

2)施工设计图

3)现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料

4)我公司所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验

5)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规

6)业主相关文件要求

7)公路施工设计规范

2、编制原则

1)严格遵循招标、投标文件的内容及设计文件要求,确定本工程的创优规划,并依据施工组织设计来编制此专项施工方案。

2)仔细考察工程实地,认真研究招标、投标文件、设计图纸和有关规定,充分考虑本项目的特点、场地、交通、水文、运输、料源、民情、水电供应、气候等实际情况的基础上编制。

二、工程概况

K66+110~K66+830段路基全长720m,右侧挖方路堑为2级边坡,每8m一级,边坡坡率为1:1,平台宽2m,支护面积7121.3㎡。本段路基挖方90% 为石方,现已挖方至设计标高,边坡整体为微风化砂岩构成,局部有孤石突出,碎石较多,采取GPS2型主动防护网支护。

GPS2型主动防护网,采用纵横交错的Φ16横向支撑绳和Φ12纵向支撑绳与4.5m ×4.5m横式布置的锚杆相联结并进行预张拉,支撑绳构成的每个4.5m×4.5m网格内铺设一张D0/08/300/4×4m型钢丝绳网,每张钢丝绳网与四周支撑绳间用缝合绳联结并拉紧,并在钢丝绳网下铺设SO型格栅网,以阻止小尺寸岩块的塌落。

三、施工安排

1

花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

1现场管理人员安排

序号姓名职务职称职责范围备注

主管生产副经理 1 杨正桑黄 2 工程部长技术指导苛

3 安全生产安质部长罗亮冯敬东工区长

4 现场生产路基主管路基技术指导

5 杨维负责试验检测工作

6 试验工程师刘俊

施工机械2机械名称规格/序号型号单位数量备注

个4

吨1 滑轮(开口式)320 (φ20根米长2 )60保险绳5 450㎜ 3 把活动扳手20

4 双保险式根安全带2 ㎜(普通)180

5 把钢丝钳

5

1.26 米撬棍把 1 VD1610切割机 7 台1

EXP-36-空压8

2ZQS-25/1.9风9

2

30m

钢10

四、施工方案

4.1施工准备

1、施工主要管理人员和技术人员认真学习和熟悉设计图纸,核查设计图纸,充分了解设计意图和技术要求,详尽调查现场情况,并提前进行技术交底。

2、工程虽分节段流水作业,因不同的施工组别在不同的施工段进行相同或不同的项目施工,交叉作业面多、重叠作业面多。为实施有效管理,项目部在施工的不同阶段,应积极沟通协调,执行不同的施工区域管理方法。

4.2施工工艺

试验段路基施工顺序为:清坡→测量放样→钻孔→注浆并插入锚杆→铺设钢丝网并绳合→铺挂格栅网→安装纵横向支撑绳

2

花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

清理坡面

测量放点确定孔位

搭建施工平台

钻机就位、安装固定

锚杆成孔锚杆清孔、下入锚杆制制作注入水泥砂浆浆

安装支撑绳

铺设格栅网

铺设钢丝绳网

清场、验工

主动防护网施工工艺框图GPS2 边坡清理4.2.1 人工清除试验段范围内的垃圾、有机物残渣、树根、草皮,孤石、悬石、浮土等。测量放样4.2.2

测量组根据设计图纸用全站仪对边坡进行放线,确定锚杆孔位(根据地形条件,孔间,并在每一孔位处凿一定深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑,一的调整量)

距可有0.3m当坡面起伏较大而无法紧贴坡面时,使系统安装后尽可能紧贴坡面;深20cm,20cm般口径, 1m在起伏处可设置长度不小于的双股钢绳锚杆以增加覆盖压力使钢丝绳网紧贴坡面。 4.2.3清孔;42孔径不小于5cm按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长以上,φ3

花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

当防护网上沿无基岩时,采用0.5×0.5×1.5m的C15砼进行锚孔加固;当局部孔位处因地层松散或破碎而不能成孔时,可以采用断面尺寸不小于0.4×0.4m

的C15砼基础置换不能成孔的岩土段。

4.2.4注浆插杆

注浆并插入锚杆(锚杆外露环套顶端不能高出地表,且环套段不能注浆,以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表),采用不底于M20水泥砂浆,孔内应确保浆液饱满,在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

4.2.5撑绳安装

安装纵横向支撑绳,张拉紧后两端各用2~4个(支撑绳长度小于15m时为2个,大于30m时为4个,其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。

4.2.6铺挂格栅网

从上向下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度不小于5cm,两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用φ1.5铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下)。

4.2.7铺设钢绳

从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为φ8钢绳,每张钢绳网均用一根长约35m 的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉,缝合绳两端用两个绳卡与网绳进行固定联结。

五、施工技术要求及注意事项

1、施工过程中要求各道施工工序必须有详细记录。

2、施工所用材料(防护网、水泥)必须有出厂证明和合格证,SNS主动防护网为GPS2型。

3、钻机固定牢靠,在岩层钻进反推力作用下仍能保证钻机稳定。

4、在钢绳网下铺设小网孔的S0/2.2/50型格栅网,以阻止小尺寸岩块的塌落。

5、施工中如发现地质条件与设计有较大出入时,及时与设计人员联系。

六、质量保证措施

本项目的质量目标为:工程质量达到预期技术规范的要求,项目总体质量为合格工程,争取部分分项工程达到优良工程。为达到此目标,所采取的保证措施是:1、严格按照研究院1509001:2000质量体系进行工程质量管理,对工程质量实行目标管理。全面推动质量管理工作的深入开展,提高工程质量,降低消耗,文明生产。做到目标明确,现状清楚,对策具体,措施得力,并及时检查总结,达到有效控制关键工序,很4

花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

好地解决施工中的质量问题,推动工程质量的进一步提高。

2、加强思想建设,提高全员质量意识。坚持把“百年大计,质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程,认真搞好工地宣传,严格技术交底,并用现场分析会、现场观摩、短期培训等多种形式,不断加强全员的质量意识,使全体施工人员牢同树立“质量第一,信誉第一”的思想,在人员配备上坚持精兵强将上战场,并严格控制施工工序。

3、制定创优规划,形成一套适合边坡治理工程的质量管理制度。工程开工前根据设计要求,制定以分项工程创优保证整个项目创优的规划。将规划目标横向分解到各个班组及个人,并实行质量指标与个人收入挂钩的方法,增强每个人的责任感和荣誉感,为创优提供组织管理保证。

4、健全自检组织,加强质量领导。在班组自检基础上,由质检员负责各作业组的质量检查监督工作,形成自上而下的质量检查工作网,质量检验实行各级质检人员一票否决权。总工程师听取汇报后6小时内必须拿出处理意见,并督促落实,使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。

5、严格质量管理,狠抓措施落实。在质量管理过程中,坚持贯彻执行工程测量双检复核制度、质量事故报告制度、关键工序把关制度,努力做到质量管理工作规范化、制度化。

6、各级质检人员有明确的岗位质量责任制,以岗位质量责任制的落实情况作为考核质检人员的依据.并用奖罚等经济手段来保证和促进工作到位。从项目经理部到各施工作业组逐级签订质量保证责任书。

7、在定期质量检查制度方面,坚持做到项目部每半月组织一次,施工作业组每周组织一次。对每次检查的工程质量情况及时总结汇报,奖优罚劣,使工程质量始终得到有效控制。

8、严把原材料质量关。严把原材料、半成品进场关,坚持“三检制”,进场材料、半成品必须经监理工程师、现场试验人员取样经工地试验室检验,填写质量检验报告单,合格后才能使用。

9、抓好标准化作业、规范施工程序。严格按设汁图纸、施工规范、规则、标准施工,每个分项工程开工前都要进行图纸会审,领会设计意图和施工要点,并进行技术、规范、标准交底,在熟悉标准后做出样板工程。在全面开展施工,各工序的衔接都要按标准交接,不合格的工程都要拆除重干,直至达到标准为止。七、安全保证措施

5

花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

1、施工前,应认真检查和处理GPS2型柔性防护系统作业区内的危石,施工机具应放在安全地带。坡上作业期间,若坡脚为行人,车辆的过往通道应在作业区内设置安全防护措施。

2、在作业区施工时,施工人员必须配戴上安全帽;挂网时,挂网人员及缝网人员必须系上安全带。

3、水箱、风炮、注浆罐等应进行密封性能和耐压试验,合格后方可使用;要经常检查各出料管头、输料管、注浆管和管路接头等有无摩擦、击穿或松脱现象,发现问题应及时处理。

4、处理机械事故时,必须使设备断电,停风。向施工设备送电、送风前,应通知有关人员。

5、向锚杆孔注浆时注浆罐内应保持一定数量的砂浆,以防罐体放空,砂浆喷出伤人。

6、非操作人员不得进入正进行施工的作业区,施工中注浆管前严禁站人。

八、文明施工

1、前做好施工组织设计、绘制施工组织网络图、现场总体平面布置图。做到科学合理。

2、标段的驻地设置标明工程名称、工程范围、建设单位、现场负责人、设计单位、设计代表、质量监督单位、监理单位、总监理工程师(或总监代表)、监理负责人(或高级驻地监理)、旁站监理、施工企业名称、项目经理、总工程师(或技术负责人)、自检人员、现场技术员等内容的公告牌。

3、材料分隔堆放,防止各种材料相互混淆。对水泥、钢材、木材等建筑材料还需设置防雨设施和隔潮设施,如雨棚、简易房屋等。

4、现场内道路及排水畅通.生产过程中产生的建筑垃圾必须及时清运到指定地点,保证生话驻地和施工现场整齐、干净、卫生。

5、按照公安、消防部门的要求设置防火设施,定期对灭火器等设施进行检查,保证防火设施的使用性能。

6、室干净、卫生、整齐。职工宿舍做到通风、明亮、保暖、隔热,地面用砖铺或做水泥砂浆地面,做到摆放整齐。

7、食堂干净、卫生,食堂工作人员必须有健康证,穿戴工作服、帽,食物容器上有生熟标记,餐具经过严格消毒。要设置防蝇、防鼠措施,职工饮水桶加盖加锁。

8、要有专人管理,生活垃圾及时处理。

6

花久公路HD6合同段项目经理部实施性施工方案

9、工地具有良好的文明氛围,使职工素质全面提高,文明意以明显增强,以职业理想、职业责任、职业纪律、职业技能为主要内涵的职业道德明显增强,学技术、学文化的气氛浓厚,遵纪守法观念增强,自觉维护施工场地的社会治安,杜绝打架斗殴、酗酒、赌博等不文明行为。

10、与当地群众的关系,积极参与当地精神文明建设。

九、环保措施

1、备期间,现场以环境保护标语、图片等形式,调动全部职工进行环境保护自觉性,把环境保护工作真正落实到实处。

2、环境保护工作检查制度。各级安全领导小组定期组织检查,各级环境保护工作监督人员经常检查,及时发现问题及时纠正.真正把影响环境保护工作事故消灭在萌芽状态。

3、工序衔接,严格按照操作规程进行施工,对施工中有可能产生环境危害的各种废浆、废水、废弃生活垃圾等,要及时组织人员进行清理和搬运填埋。

4、施工过程中应严格控制施工范围,严禁破坏边坡外草地以减少边坡周围植被的损失和减少新增的水土流失;同时临时工程占地严禁占用高覆盖度的草地。

5、施工期间,加强沿线生物多样性及生态环境保护的宣传教育,特别是针对沿线施工人员的宣传教育和科学管理,禁止猎杀野生动物,严禁捣毁、破坏野生动物巢穴;同时建设时应避免夜间施工,防止施工噪音对周围远处的动物活动产生影响。

十、雨季施工措施

考虑到本工地施工期间雨量较多,必须对雨季施工有周密的安排。具体安排如下:1、加强防范措施,配置防洪设施,建立防洪网络.积极与当地气象部门联系,做到早了解、早安排。有备无患。

2、雨季期间施工,对施工场地进行监控,有异常情况采取有效的保护措施。

3、临时排水与设计排水系统相结台,保持现场排水设施的畅通,避免积水。

4、现场备足防雨器材,在暴雨来临前,砂、石料等覆盖彩条布,防止风雨的侵袭。

7

喷雾除尘 施工方案

郑州恒大山水城四区 喷 雾 除 尘 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2015 年10月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工艺原理 (2) 四、施工工艺流程 (3) 五、操作要点 (5) 六、材料与设备 (7) 七、质量控制 (8) 八、安全措施 (9)

河南科建建设工程有限公司郑州恒大山水城四区喷雾除尘施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 2、施工组织设计及施工图纸 3、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 4、《高处作业安全管理规范》 Q/SY 1236-2009 二、工程概况 2.2 工程设计概况 项目名称:郑州恒大山水城四区项目一期165#-167#楼、175#-176#楼、1#商业、2#商业、幼儿园;工程建设地点:郑州荥阳市贾峪镇郭岗村;总建筑面积:约6.935万平方米;占地面积:总造价约8079万元; 为有效减少施工扬尘,确保扬尘治理达到施工要求,我项目将采用防尘网覆盖及自动化、机械化的高效降尘设备设施——高压喷雾降尘,配置专用洒水车一台。主要布置:施工道路两侧喷雾降尘、塔吊大臂喷雾降尘、楼栋外墙喷雾降尘。 三、工艺设计 塔吊喷淋系统包含固定于塔式起重机塔身的垂直管道、固定于起重臂上的水平供水管、给水系统、控制配电箱、管件、喷头等,高压水补

河南科建建设工程有限公司郑州恒大山水城四区喷雾除尘施工方案充水源,通过立管进入水平管高压供水,由喷头向上45度喷洒雾状水,建筑工地的粉尘为在空气中浮游的固体微粒,高压喷雾降尘是一种效果较理想、成本较低廉的降尘方式,系统工作介质是水,在系统运行过程中,液态水从常压状态,经加压管路至雾化喷嘴,将液态水雾化,水雾运动与尘埃粒子产生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘与扩散捕集相结合达到降尘目的,喷嘴布置在塔式起重机起重臂上、高度适宜、喷雾倾角大,工作时将塔机旋转,起重臂水平方向每隔2米设一喷嘴,共设26个喷嘴,可对直径100米以内的范围全覆盖,如遇有风天气,可增大降尘范围,取得更好喷雾降尘效果。 同理设置施工道路喷淋系统布置在施工道路两侧的围墙或围挡上,每隔2米设一喷嘴;外墙脚手架喷淋系统,每三层设置一圈喷淋管,每隔4米装一个喷嘴。 本项目初始水源是甲方提供的深水井,现场采用自动高压泵中途增压输送到现场蓄水箱(15立方水箱2个)作供水源。 为了达到较好的喷雾降尘效果,道路喷淋系统按照139#楼西侧、153#楼北侧设计安装两套增压机组,每台塔吊与相应楼号外墙脚手架喷淋为同一喷雾降尘机组,道路两侧为同一喷雾降尘机组。合计18套喷雾降尘机组。 机组配置:水泵选择的是多级潜水泵,流量为5m3/h,扬程为80m,功率为4KW。电控系统可以手动开关,也可以自动开关方式。 四、施工工艺流程 施工工艺流程:

钢结构防尘网施工方案

日照港股份有限公司岚山港区防风抑尘墙工程 施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、设计与施工应遵守的技术规范 (2) 三、施工目标 (2) 四、施工布署: (2) 五、甲方配合方案 (3) 六、钢结构制作安装施工方案: (3) 七、钢桁架结构安装工程 (5) 八、挡风抑尘墙安装施工 (6) 九、平面布置图(见附图) (7) 十、劳动力、投入机具安排计划 (7) 十一、施工质量保证计划 (7) 十二、施工技术保证措施 (9) 十三、施工现场安全施工措施 (10) 十四、技术服务范围 (11) 十五、防风措施 (11) 十六、环保措施 (12) 十七、降噪音措施 (12) 十八.冬雨季施工措施 (12)

一、工程概况 1、日照港股份有限公司岚山装卸分公司岚山港区防风抑尘墙工程总长约800.6m,墙体总高17m,其中板面高15.5m,砖墙高1.5m。防风抑尘墙骨架采用桁架结构,桁架间距6米,中间3米处加强(或间距4.5米),主材为无缝钢管或型钢,材质为Q235B;防风抑尘网采用彩钢喷塑板,基材采用镀铝锌钢板,户外喷塑、钢板厚度1mm,与桁架支架的连接方式采用不锈钢螺栓(或钻尾螺丝)和压板固定。 2、本施工组织设计是根据甲方提供的图纸和当地环境地理现状设计,考虑当地风力,挡风抑尘墙安装后可有效降低货场的扬尘污染,达到相关环保要求。 二、设计与施工应遵守的技术规范 《工程结构可靠度设计统一标准》(GB 50153-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001,2006年版) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-1994) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB 50224-2010) 三、施工目标 1、工期目标: 根据业主使用要求及本公司施工能力,结合考虑自然气候及周边环境等条件,确定本工程工期为60天。 2、质量目标: 合格 3、安全目标: 杜绝死亡、消灭重伤、轻伤事故频率小于2‰。 4、环保及文明施工目标: 注重污染防治,做到文明清洁施工,创建安全文明施工样板工地。 四、施工布署: 1、组织机构 为确保该工程各项施工目标的实现,我公司将该工程列为重中之重的项目,严格按项目管理法组织施工,配备施工经验丰富的管理人员现场指挥,具有多年

主动防护网施工技术方案

路堑主动柔性防护网工程施工技术方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:二零一七年七月

目录 一、编制依据-------------------------1 二、工程概况-------------------------1 三、管理人员、设备配置--------------------4 四、施工进度安排-----------------------5 五、主动柔性网防护施工--------------------5 1、工艺原理-----------------------5 2、施工准备-----------------------6 3、施工工艺步骤及流程图-----------------8 4、工艺步骤说明---------------------9 六、质量标准及检验方法-------------------13 七、质量保证措施----------------------13 八、安全保证措施----------------------14 九、环境保护保证措施--------------------16 十、附件--------------------------15

一、编制依据 1、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006; 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F80/1-2004); 4、《路基防护工程一般设计图(主动柔性防护系统二)》; 5、本公司在路基边坡主动柔性防护系统施工方面的经验。 二、工程概况 本分部路线全长7.5公里,起点位于贺州市昭平县城西白鸠村(联润拌合厂站附近),起点桩号K47+000;终点位于昭平县昭平镇闽发红砖厂附近,终点桩号K54+500,与昭平至蒙山高速公路起点相接,设置昭平互通与省道S207二级公路连接。全线采用双向四车道高速公路,设计速度为100公里/小时,路基宽26米。 根据现场的实际勘察,边坡地层岩性主要由泥盆系莲花山组基岩组成。根据岩石的风化程度不同,可以分为强风化、中分化两层。本分部共有两段路基边坡采用主动柔性防护系统进行施工,具体的桩号分别为YK47+420~YK47+533和ZK47+535~ZK47+563,总的长度为141m。具体的施工图示如下所示:

(完整版)扬尘治理专项施工方案

扬尘治理的方案和具体措施 一、施工现场扬尘治理六个百分百标准承诺 若我方中标,服从业主关于扬尘治理方面的一切管理,达到施工现场扬尘治理六个百分百标准承诺,即施工现场要100%设围挡,施工现场的所有物料堆放要100%覆盖,施工现场裸露地面是道路的要100%绿化,进出施工现场的车辆要100%喷淋,拆除和土方作业时要100%喷淋,渣土运输车辆要100%封闭。 1.建筑施工现场100%围挡 施工现场及项目部周围均设100%全封闭围挡。车行道下穿施工路段两端路口设砖砌围墙,M7水泥砂浆抹面,围墙高度2.5m,墙顶挂灰色琉璃瓦。施工路段在道路两侧人行道上搭设2.5m高彩钢板。南干渠改迁在施工过程中封闭一段,开挖一段,回填一段,拆除一段,依次循环,分段推进,直至该施工段全面竣工。所有围挡必须封堵严密,搭设牢固,无缝对接。围挡外侧喷绘工程设计效果图、企业简介、安全教育及公益广告等宣传图片资料。 2.工地裸土100%覆盖 施工中采取边开挖边遮盖,对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖,并采用抑尘车、喷淋系统随时洒水抑尘,保持湿润无扬尘。 3.工地主要路面100%硬化 施工路段原路面为沥青混凝土路面,符合100%硬化的要求,施工过程中指派专人对路面清扫保洁,定期开启喷淋系统随时洒水保湿,防止产生扬尘。 4.拆除工程100%洒水抑尘 施工现场划分为三个施工段:每个施工段各配备1台抑尘车(雾炮机),全

段共配备3台抑尘车(雾炮机),结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘,进行湿法作业。 施工路段,在距下开挖外边线0.5m处敷设喷淋系统环形供水管线,主管管径DN50mm,喷头安装高度2.0m,沿喷淋主管每隔10m布置一个360°旋转喷头,每个喷头最大喷洒半径15m,施工路段全线共设置124个喷头,覆盖整个施工区域进行洒水抑尘。 5.出工地运输车辆100%冲净无撒漏 大门入口处各设一处洗车台。由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实,并在洗车台对前后左右轮胎冲洗干净后,方能驶入市政道路。车辆冲洗后的污水经沉淀池处理后回收利用于现场洒水抑尘,并定期对沉淀池进行清掏。 6.裸露场地100%覆盖 施工现场裸露场地采用遮阳网进行100%覆盖,并随时洒水抑尘。工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾,堆放时间不得超过三天,堆放期间应全遮盖,无污染。清运时按批准路线和时限,并采取相应抑尘和密闭措施。 二、施工现场防控扬尘措施 1.现场运输道路畅通,做到无积水、无坑洼、无任何杂物,道边流水畅通,指定专人每天洒水、清扫,使现场保持干净、整洁,晴天把尘土降到最低限度,雨天保证路面没有泥浆。 2.总平面范围及工地周边场地及运渣道路设置专人每天2~3次巡视、清扫,保持清洁。 3.松散颗粒材料砌筑砖墙围档堆放,表面用防尘网遮盖防止刮风粉尘弥漫,影响环境卫生。

防尘网工程施工设计方案

一.工程概况 本工程为永城煤电控股集团热电厂灰场防风抑尘工程,工程位于电厂院,本工程由灰场配电室、灰场防风抑尘网、储灰场及场运输道路喷洒降尘系统组成。 配电室长度4.8米,宽度3.9米,高度为4米,地面以下基础为钢筋混凝土条形基础,基础上部为砖混结构,屋面为钢筋混凝土现浇屋面。 防风抑尘网总长度661米,防尘网钢架及网总高度12米,基础为钢筋混凝土独立基础,立面安装挡风板,挡风板形式为三峰开孔镀锌钢板,峰高75mm,板宽810mm板材厚度为1mm,开孔率大于35%。独立基础上部设立两个基础柱用来安装挡风抑尘墙钢桁架,基础柱截面尺寸为450㎜×450㎜,基础混凝土强度为C30混凝土,基础垫层混凝土强度等级C15,基础底面标高为-2m。基础上部为门式钢结构,两边为直径114*4mm及152*5.5mm 厚钢管柱,钢柱中间距为2米,基础与柱连接为预埋板地锚螺栓连接。 储灰场及场运输道路喷洒降尘系统又分部喷洒降尘系统和道路喷洒降尘系统两部分,两部分不同时工作。本系统所用管道均为外热镀锌钢管,钢管分明装和地埋两种安装方式。 二.施工目标 为确保安全生产和工程施工质量,我们科学地组织土建、安装工程的交叉作业,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标:(一)成本目标:加强成本控制,注意节约,实现保本微利。 (二)质量目标:合格标准争达优良。 (三)工期目标:计划开工时间年月日,竣工时间年月日,工程历时天。

(四)安全施工目标:确保施工安全,做到无工伤、无事故,千人负伤率为0。 (五)文明施工目标:确保文明施工,达到综合考评优良标准。 三.施工管理及部署 (一)施工管理 本工程按项目法组织施工,实行项目经理终身责任制。由施工过城郊选煤厂挡风抑尘墙同样工程的庆功任经理目负责人,梁心想任项目技术负责人。我项目部将该工程列为重点项目,组织精兵强将,高效善战人员组成项目管理班子,投入精良的施工装备,采用先进的工艺技术,建立完善的各种保证体系,充分发挥项目部的主观能动性。 (二)施工部署 为做到科学管理,均衡施工,保证工程质量和施工进度,我们根据现场实际情况,针对不同情况进行施工部署。 (三)主要施工机械计划主要施工机械计划表

防护网施工方案78405

大竹林组团A区横五支路西段道路及 配套工程 施工范围围挡方案 工程概况 大竹林组团A区位于重庆北部新区西南部,西与嘉陵江相邻,北部为礼嘉组团,东侧为人和组团。横五支路西段位于金通大道左侧,南北走向,距离青堡立交约250m,本项目为大竹林组团路网中的重要联络线路之一。 大竹林组团A区横五支路西段道路及配套工程包含两条路:横五支路西段与一号路,两条道路总长1.151km。 横五支路西段:道路呈南北走向,位于青堡立交西侧约250m,标准路幅宽度为26m,城市支路,起点接横四路,终点至上跨金州大道桥梁处,其中上跨金州大道桥不含在本次设计范围内。本次设计范围为:K0+046.030至K0+920段,全长0.874km。 一号路:道路呈东西走向,标准路幅宽度为16m,城市支路,设计起点接横五支路西段交叉口,设计终点处下穿金通大道,道路总长度约为0.278km。 施工围挡线路图(下图红色闭合线):全长2392.4m。

1.工作范围 本工程所占施工范围线。 2 防护围挡 本工程防护围挡采用隔离网栏结构,严格遵守国家有关技术规范及有关规定。 3 安装布置 沿施工范围线设置且立柱水平间距3m。 4 安装 (1)施工放样。根据设计文件中隔离设施的横断面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的位置,进行必要的场地清理、定出立柱中心线,测量立柱的准确位置,做出标记。由于实际的征地边界常呈现锯齿形状,在征地界以内,隔离网栏布设时可以做成弧形折线,弧形折线与锯齿型征地界的内侧相切,增强其美观性,以减少网片的异型定制,便于施工及安装。 (2)测量各立柱基础标高,保证安装后隔离网栏顶面的平顺和美观。阶梯状设置段,测出台阶的高度以确定立柱的高度。 (3)在放样和定位工作完成的基础上,开挖基坑,基坑开挖到结构要求深度后,将基底清理干净,经检验合格后,方可进行下道工序。 (4)立柱基坑混凝土施工现场浇筑,将立柱放入坑内,正确就位,用临时支撑进行固定,用靠尺测量立柱垂直度,用卷尺量立柱标高及立柱间距,在确认符合设计要求后,进行混凝土浇筑。立柱的埋设分段进行:先埋设两端的立柱,然后拉线埋设中间的立柱。控制立柱与中间立柱的平面投影在一条直线上,不得出现参差不齐的现象。在施工过程中严格检查立柱就位后的垂直度和立柱高度,以保证网片的安装质量和隔离网栏安装完毕后的整体美观效果。 (5)立柱基础混凝土强度达设计强度的70%以后,方可进行网片安装。立柱及隔离网的制造加工要求在工厂集中制作完成,以保证加工制作的质量。网片安装后要求网面平整、无明显的凹凸现象,框架与立柱连接牢固,框架整体平顺美观。 (6)网片安装完毕后,立柱基础周围均进行最后压实处理。

防尘网施工设计方案.doc

第一章工程概况 1.1 编制依据:招标文件、设计图纸。国家和部颁有关的标准、规范规定及标准图集等。这些标准 和规范使用现行版本。若以上提到的标准、规范在同一内容上标准不一致,则按较高标准执行。 1.2 工程概述 投标须知——前附表 项号条款号内容 工程名称:平庄煤业(集团)有限责任公司老公营子煤矿防尘网 建设地点:赤峰市元宝山区风水沟镇 1 1.1 工程规模:长度865m,高度分别为: 10m 工期要求:本工程拟定2010 年9 月15 日开工,2010 年11 月15 日竣工。 招标范围:防尘网施工蓝图范围(具体见招标须知) 6 4.4 投标有效期:90 天 招标文件中的——投标须知: 质量标准:施工全过程应遵守国家建设部和中国国电集团等相关部门颁发的规范、技术标准以及建筑、安装和环保规定及有关类似工程的规定。执行国电平庄煤业(集团)有限公司项目工程管理文件。在签订合同后,如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改,或颁发新的国家规范标准及规定,则投标人应遵守新的规范和标准。本工程质量按照相关要求达到合格,实现优质工程,招标人鼓励投标人提出更高的质量标准,并在工程中实施。各投标人投标时必须明确达到优质成品的目标、指标和措施,同时在工程建设过程中投标人必须执行有关国电集团土建交付安装、安装工程关键工序交接、竣工备案等文件。 工期要求: 本工程拟定2010年9 月15日开工,2010 年11 月15 日竣工。 第二章施工总体计划、施工工艺流程 2.1 总体施工计划 根据现场情况及招标要求,本工程总体施工计划:60 天竣工 2.2 施工工艺流程;现浇钢筋砼浅基础工艺 测量定位验收

边坡防护网施工方案

_____________________________________工程 边 坡 防 护 施 工 方 案

二〇一五年四月

施工方案 一、G PS2型SNS主动防护系统简介 该系统主要构成包括钢丝绳锚杆、纵横支撑绳、钢丝绳网、缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统,通过缝合绳拉紧,对柔性网部分进行预张拉,将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上,对整个边坡形成连续支撑,其预张力作业使系统尽量紧贴坡面,并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆(滞留)于原位附近的预应力,从而实现其主动加强防护的目的。 二、边坡防护设计基本要求 1、场地范围内的水文、地质条件、岩土工程特征及周围环境(道路、管线、建筑物)是边坡防护设计需要详细了解和分析的首要内容; 2、边坡防护设计方案必须确保支护结构的安全,保证边坡防护周围建筑物基础及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全; 3、边坡防护方案在安全的前提下,满足国家建筑工程的有关法律法规和规范; 4、设计必须考虑施工期间度过雨季,或其对边坡稳定性的不利影响及施工工期的影响; 5、边坡支护结构为永久性建筑,使用年限为50≈100年。 三、系统布置的具体要求和参数 1、钢丝绳锚杆布置:锚杆采用2×Φ16钢绳锚杆,长度2≈3m,纵横标准间距、排距为4.5m×4.5m。锚杆孔尽可能布置在天然低洼处,为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整,以确保系统尽可能贴紧岩面;局部区域根据需要可增补固定锚杆,增补锚杆长度3m;锚杆孔首应与岩面尽可能垂直。 2、支撑绳:纵横支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套,并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止,两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难,对纵横向尺寸较大的边坡,每根支撑绳可按30m 左右分段。 3、热度钢丝格栅网:格栅网应覆盖全部防护区域,网块间搭接宽度不小于5cm,网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。 4、钢丝绳网:每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个矩形挂网单元内铺设一张钢丝绳网,网块边沿与支撑绳间缝合张拉连结。 四、施工安装方法 1、对坡面防护区域内的浮石,杂物进行清除; 2、在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹孔,一般口径为20cm,深20cm。 3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm-10cm以上,孔径不小于Φ42;受凿岩设备限制时,构成每根锚杆的两股钢绳可以分别锚入两个孔径不小于Φ35的锚孔内,形成人字形锚杆,两股钢绳间夹角为15°≈30°,以达到同样的锚固效果;当局部孔位处应底层松散或破碎不能成孔时,采用断面尺寸不小于 0.4×0.4的C15砼基础置换成不能成孔的岩土段。 4、注浆并插入锚杆,采用标号不低于C2O的水泥浆,宜用灰砂比1:1~1:1.2、水灰比0.45~0.5的水泥砂浆或水灰比0.45~0.5的纯水泥砂浆,水泥宜采用42.5R普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,确保浆液饱满,在进行下一道工序前注浆养护期不少于3天。

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

柔性防护网施工工艺

柔性防护网施工工艺 8.6.1工艺概述 柔性防护网分为主动防护和被动防护两大类,主动防护体系是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹所需防护的坡面或岩石上,以限制坡面岩石、土体风化破坏以及崩塌等,或将落石控制于一定范围内运动。被动防护体系是以钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。 柔性防护网具有高柔性、高防护性,适用于高大路堑坡面防护。 8.6.2作业内容 1.测量定位; 2.基座锚固; 3.钢柱及上拉锚绳安装; 4.侧拉锚绳的安装; 5.上下支撑绳安装; 6.钢绳网安装; 7.格栅安装。 8.6.3质量标准及检验方法一、 工程材料检验标准 1.柔性防护网的防护等级一般不应低于 500KJ。编网、支撑绳及拉锚系统所用钢丝绳应符合GB/T8918-1996 的规定,其钢丝强度不应低于 1770MPa,热镀锌等级不低于AB级。钢丝格栅编织用钢丝应符合GB/T343-1994 的规定,热镀锌等级不低于AB级,其中高强度钢丝格栅可采用重量不低于 150g /m2的镀锌铝合金镀层处理。环形网用钢丝应符合GB/T343-1994 的规定,其钢丝强度不应低于 1770MPa,热镀锌等级不低于AB级或采用重量不低于 150g /m2 的镀锌铝合金镀层处理。 2.钢柱构件钢材应符合GB/T700-1988 的规定,并进行防腐处理。 3.热轧工字钢应符合GB/T700-1988 和GBT706-1988 的规定,并进行防腐处理。 二、过程控制标准 遵循先清方、再嵌补、支顶、锚固、包裹的施工顺序,最后施工拦截工程。施工遵循从上至下的施工顺序,先对最上一层陡崖危石进行整治,再进行坡面上的危石、下一级陡崖及坡面上的危石进行治理。所有支顶和嵌补工程的基础均要开挖台阶施工,台阶宽度不小于1m,施工中严禁在陡崖下方采石,形成新的坡面滚石。 8.6.4工艺流程图 被动防护网施工工艺流程图详见图8.6.4。

扬尘防治专项施工方案范文

扬尘防治专项施工 方案

睢县·润亿凤凰城B区工程项目扬尘防治专项施工方案 审批: 审核: 编制: 河南广衍建筑工程有限公司 二〇一八年一月

目录 一、工程概况.......................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.......................................................................... 错误!未定义书签。 三、扬尘来源.......................................................................... 错误!未定义书签。 四、扬尘管理目标 .................................................................. 错误!未定义书签。 五、组织建立.......................................................................... 错误!未定义书签。 六、责任制考核 ...................................................................... 错误!未定义书签。 七、控制要点.......................................................................... 错误!未定义书签。 八、管理控制.......................................................................... 错误!未定义书签。 8.1日常管理................................................................ 错误!未定义书签。 8.2阶段性管理............................................................ 错误!未定义书签。 8.3施工道路及场地硬化控制措施............................. 错误!未定义书签。 8.4冲洗、清扫、洒水、覆盖等降尘措施................. 错误!未定义书签。 8.5现场道路环境保护 ................................................ 错误!未定义书签。 8.6废水控制措施........................................................ 错误!未定义书签。 8.7生活垃圾控制措施 ................................................ 错误!未定义书签。 九、扬尘防治预警响应 .......................................................... 错误!未定义书签。 9.1预警等级及响应等级划分 .................................... 错误!未定义书签。 9.2重污染天气预警响应措施 .................................... 错误!未定义书签。 9.3施工现场扬尘防治预警响应流程......................... 错误!未定义书签。 9.4施工现场重污染天气预警响应措施..................... 错误!未定义书签。 十、检查及奖罚 ...................................................................... 错误!未定义书签。

主动防护网施工方案设计

国道215线苏洼龙电站库区试验段工程项目 施工技术方案(或专项施工方案)报审单 承包单位:道隧集团工程有限公司合同号: JS-SWL-JJ/YM-G215-03 监理单位:四川公路工程咨询监理公司

国道215线甘孜境金沙江苏哇龙电站库区淹没影响路段 复建公路 TJ2合同段(K17+240~K40+200) 柔性主动防护网专项施工方案 编制: 审核: 批准: 道隧集团工程有限公司G215苏洼龙电站库区段 TJ2标项目经理部 二O一六年七月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工方案 (2) 3.1、施工工艺流程图 (2) 3.2、施工准备 (2) 3.3、钢绳锚杆施工 (3) 3.4、纵横支撑绳安装 (3) 3.5、格栅网安装 (4) 3.6、钢丝绳网的安装 (4) 3.7、质量检验 (5) 四、质量保证措施 (6) 4.1、组织保证措施 (6) 4.2、制度保证措施 (6) 4.3、技术保障措施 (7) 五、文明安全保证措施 (7) 5.1、管理目标 (7) 5.2、场地管理 (7) 5.3、过程管理 (8) 5.4、操作管理 (8) 5.5、安全管理 (8) 5.6、材料管理 (8) 5.7、机械设备管理 (8) 5.8、资料管理 (8) 5.9、施工安全注意事项 (8) 六、环境保护措施 (9) 6.1、保护目标 (9) 6.2、管理措施 (9) 6.3、技术措施 (9)

主动防护网施工方案 一、工程概况 TJ2合同段起讫里程桩号K17+240~K40+200,路线全长22.606公里,工程项目线路平行于竹茨公路五十米到一公里不等,高于竹茨公路四十米到一百米不等。沿线经过苏哇龙乡下归哇村、岗打村和南戈村等。工程项目含挖土方23.97万m3,挖石方175.58万m3,填方38.78万m3,混凝土44.15万m3,主要结构物有桥梁24座,桥长2573.94m;涵洞17道;钢筋砼暗板桥2座;隧道8座,隧道全长13738m;路基长度为6294.06m。 路基工程中的特殊路基段落危岩落石治理和隧道工程的隧道洞口边仰坡防护工程中,均有主动防护网设计。其中隧道洞口边仰坡防护工程均采用GSS2A型主动防护网,工程量为11110m2;特殊路基段k25+050-k25+095、k34+640-k34+820、k35+830-k35+890、k35+970-k36+050、k36+570-k36+640、k38+010-k38+060、k38+480-k38+540、k39+055-k39+140、危岩落石治理根据部位不同分别采用GSR2A或GSS2A主动防护钢绳网,工程量为6980m2。 二、编制依据 1、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009) 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3、《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006) 4、《高速公路施工标准化技术指南》 5、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《中华人民共和国安全生产法》 7、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90一2015) 8、《隧道施工安全九条规定》(安监总管二 (2014) 104 号) 9、施工图设计文件及验收标准《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)JTG F80/1-2004等国家有关公路工程施工规范规程。

防尘网施工合同

篇一:防尘网合同 府谷县华昌工贸有限责任公司洗煤厂 建设工程施工承包合同 防尘网 二0一二年九月 建设工程承包合同 发包方:府谷县华昌工贸有限责任公司(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方) 甲、乙双方对该建设工程项目经公开招标,一致同意签订本合同。 一、工程名称:防尘网工程 二、工程地点:府谷县赵五家湾办事处石峡梁村二道沟自然村(华昌工贸有限责任公司洗煤厂) 三、建筑工程内容:防尘网施工图纸和合同条款内容为准。 四、承包方式:施工总承包(包工包料)。该工程严禁转包,如发现此现象,甲方可随时终止合同,由此造成的经济损失,全部由乙方承担赔偿。 五、工程造价:按本合同第三、四条的内容完成后,防尘网单体造价为元/平方米,合款万元。总款根据单价,最终按施工完网片的面积计结算工程总造价。上述价格不包括税费、施工用的水、电费。 六、工程期限 (1)、开竣工日期:依照国家颂布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自2012年月日开工,至2012年月日竣工,总工期为(有效工期)天。 (2)施工前各项准备工作,双方应根据本合同中第三、四条规定,精心组织施工,完成该合同所规定的各项任务。 (3)在施工过程中,如遇不可抗力的自然灾害,而被迫停工者或者因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者,可顺延工期。 (4)在同一工作面作业的施工单位,应相互协作,互帮互助,不得只顾自己施工,不管他人施工。由此发生的事故,由责任方全部承担。 七、工程质量要求:合格

八、甲方主要责任 (1)提供防尘网尺寸规格图纸一份。 (2)现场“三通一平”(水、电、路通、场地平整)完成,具备开工条件。 (3)组织设计单位图纸会审,设计技术交底。 (4)确定水准点与坐标控制点,现场进行交验。 九、乙方主要责任。 (1)项目经理 姓名:职务:职称: (2)技术员 姓名:职务:职称: (3)合同签订后3日内开始施工建设。 (4)按要求完成施工图纸与后附合同条款中的各项施工任务。 十、工程付款方式:(1)、根据工程施工进度陆续支付工程款(包括预付材料费用在内),在全部工程完工验收合格后达到总工程款的90%(包括预付的材料款和进度款在内)。 (2)、剩余10%作为质保金,质保期满壹年后,无质量和安全事故问题全部付清。 十一、安全施工 l、安全施工与检查 (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 (2)乙方应对其在施工场地的工作人员和职工进行安全教育,并对他们的人身安全负责,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。 2、事故处理 在施工过程中,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的事故和费用,以及因乙方管理不善与工程质量不符合约定,而造成“他伤,自伤,互伤”等重大安全事故及其他安全事故时,乙方承担全部责任和经济赔偿责任,甲方概不承担任何责任。 十二、协议条款 经甲方股东会议决定,此项工程的各项材料执行以下标准:

隔离栅防护网施工方案

For personal use only in study and research; not for commercial use 隔离栅、防护网施工方案 一、工程概述 本项目路线起于河池市南丹县六寨镇龙里村(桂黔界),接贵州省在建的都匀至新寨(黔桂界)高速公路,经过芒场。起点桩号K0+000,终点桩号K27+280,路线全长。本标段除桥梁、隧道、通道、涵洞等构造物外,其余路段均设置隔离栅。立交、收费站处设置镀塑隔离栅。在沿线主线下穿的立交桥、设有人行道的桥梁及主线上跨,被交道为铁路或二级以上公路的桥梁设置安全防护网。 二、编制依据 1、《西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路六寨至河池段两阶段施工图设计修编合同段K0+000-K27+280 全长公里交通工程及沿线设施第一册》 2、《西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路六寨至河池段两阶段施工图设计修编合同段K0+000-K27+280 全长公里交通工程及沿线设施第二册》 3、《公路工程质量检测评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2004 三、施工准备 1、材料准备

(1)水泥 水泥选择贵州都匀豪龙水泥有限公司产和水泥。 (2)砂 砂选用六河路面A标碎石场产机制砂。 (3)碎石 碎石选用六河路面A标碎石场产5-10mm,10-20mm,10-30mm碎石,掺配比例5-10mm碎石:10-20mm碎石:10-30mm碎石=26%:39%:35%。 (4)钢筋 隔离栅立柱钢筋采用Ф、Ф8盘条。 (5)水 水用当地民用饮用水。 (6)模板 模具调试规范式模板4套。 (7)刺铁丝、斜拉钢丝、网片(低碳钢丝)、镀塑网等主材 由专业生产厂家直接购买。

主动防护网工程施工方案设计

主动防护网专项施工方案 一、编制依据 1、《招标文件》 2、《公路工程国招标文件本》 3、《两阶段施工图设计》 二、工程概况 本标段共有6段主动防护网分别为K206+070-K206+115(高18m)、K206+550-K206+590(高18m)、K206+840-K206+825(高13.5m)、K216+774-K216+829(最大高度37m)、K217+030-K217+050(高18m)、K217+160-K217+220(高13.5m)主动防护网面积共计5442.5m2,以上段落属高山峡谷陡斜坡地貌,出露地层为砂质板岩,节理裂隙发育,目前边坡局部掉块严重。 三、主动防护系统说明 主动防护系统系以柔性钢绳网系统防护堑坡节理发育密集或者路堑外侧陡崖发育有崩塌落石的段落, 用于防止落石/飞石的发生。其纵横交错的φ16纵、横向支撑绳与4.5m×4.5m或2.5m×4.5m(实际施工中可根据地形条件及锚杆位置可在±0.3m作适当调整)模式布置的锚杆相联结,支撑绳构成的每个4.5m×4.5m 或2.5m×4.5m网格铺设一或两(根据设计的单层或双层钢绳网确定)4m×4m或4m×2m的DO/08/300型钢绳网,每钢绳网与四周支撑绳间用缝合绳缝合联结并进行预拉,该拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力,从而提

高表层危岩体的稳定性,并在钢绳网下铺设小网孔的SO/2.2/50型格栅网, 阻止小尺寸岩块的塌落。 四.施工程序 1、对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除或局部加固; 2、放线确定锚杆孔位,并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑,一般口径20cm,深20cm; 3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径为φ70。 4、插入锚杆并注浆,浆液标号不低于M30,宜用灰砂比1:1~1.2、水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比 0.45~0.50的水泥净浆,水泥宜采用32.5普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,确保浆液饱满, 在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。 5、安装纵横向支撑绳,拉紧后两端各用三个或四个(支撑绳长度小于30m时用三个,大于30m时用四个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。 6、从上向下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度不小于5cm,两格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用φ1.2 铁丝按1m间距进行扎结。 7、格栅网铺设的同时,从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为φ8钢绳,每4m×4m(或4m×2m)钢绳网均用一缝合绳与根长31m(或23m)的四周支撑绳进行缝合并预拉,缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。 8、用φ1.5铁丝对钢绳网和格栅网间进行相互扎结,扎结点纵横间距1m左右。

防护网施工方案

防护网施工方案文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

大竹林组团A区横五支路西段道路及 配套工程 施工范围围挡方案 工程概况 大竹林组团A区位于重庆北部新区西南部,西与嘉陵江相邻,北部为礼嘉组团,东侧为人和组团。横五支路西段位于金通大道左侧,南北走向,距离青堡立交约250m,本项目为大竹林组团路网中的重要联络线路之一。 大竹林组团A区横五支路西段道路及配套工程包含两条路:横五支路西段与一号路,两条道路总长。 横五支路西段:道路呈南北走向,位于青堡立交西侧约250m,标准路幅宽度为26m,城市支路,起点接横四路,终点至上跨金州大道桥梁处,其中上跨金州大道桥不含在本次设计范围内。本次设计范围为:K0+至K0+920段,全长。 一号路:道路呈东西走向,标准路幅宽度为16m,城市支路,设计起点接横五支路西段交叉口,设计终点处下穿金通大道,道路总长度约为。 施工围挡线路图(下图红色闭合线):全长。 1.工作范围 本工程所占施工范围线。 2 防护围挡

本工程防护围挡采用隔离网栏结构,严格遵守国家有关技术规范及有关规定。 3 安装布置 沿施工范围线设置且立柱水平间距3m。 4 安装 (1)施工放样。根据设计文件中隔离设施的横断面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的位置,进行必要的场地清理、定出立柱中心线,测量立柱的准确位置,做出标记。由于实际的征地边界常呈现锯齿形状,在征地界以内,隔离网栏布设时可以做成弧形折线,弧形折线与锯齿型征地界的内侧相切,增强其美观性,以减少网片的异型定制,便于施工及安装。 (2)测量各立柱基础标高,保证安装后隔离网栏顶面的平顺和美观。阶梯状设置段,测出台阶的高度以确定立柱的高度。 (3)在放样和定位工作完成的基础上,开挖基坑,基坑开挖到结构要求深度后,将基底清理干净,经检验合格后,方可进行下道工序。 (4)立柱基坑混凝土施工现场浇筑,将立柱放入坑内,正确就位,用临时支撑进行固定,用靠尺测量立柱垂直度,用卷尺量立柱标高及立柱间距,在确认符合设计要求后,进行混凝土浇筑。立柱的埋设分段进行:先埋设两端的立柱,然后拉线埋设中间的立柱。控制立柱与中间立柱的平面投影在一条直线上,不得出现参差不齐的现象。在施工过程中严格检查立柱就位后的垂直度和立柱高度,以保证网片的安装质量和隔离网栏安装完毕后的整体美观效果。

sns柔性防护网施工方案

SNS柔性防护网首件施工方案 目录1编制依据及编制原则 1.1编制依据 1.2编制原则 2工程情况 2.1工程特点 2.2气候特征 2.3技术指标 2.4主要工程数量 3施工配置 3.1人员配置 3.2机械设备配置 4工期安排 5边坡防护试验段施工 5.1质量目标 5.2施工准备 5.3施工工艺 6质量标准 7质量通病预防及处理 8质量保证措施 9水、环保措施 9.1环境保护措施 9.2水质保护措施

10进度保证措施 11雨季施工措施 12安全施工应急预案 附件: 1、边坡防护技术交底 2、边坡防护安全交底 3、边坡防护施工环、水保交底 4、边坡防护文明施工交底

1编制依据及编制原则 1.1编制依据 1.招标文件、施工图设计及施工组织设计 2.公路工程质量检验评定标准、公路路基施工技术规范、公路设计规范等公路路基相关的施工和验收规范; 3.施工调查及现场踏勘; 4.公司拥有的科技成果、施工工艺、施工方法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验。 5.相关法律、法规对水土保持、环境保护、安生管理的规定。 6. 国家标准、规范: 1)公路工程施工测量规范(JT/T528-2004) 2)公路工程质量检验评定标准(JTGF80/—2004); 3)公路边坡柔性防护系统构件(JT/T- 528-2004); 1.2编制原则 1.根据工程实际情况,制定切实可行的施工方案,确保施工目标 的圆满实现。 2.合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 3.积极采用、推广新工艺、新技术和新材料,增加产品的科技含量。 4.采用平行、流水施工方法和网络计划技术组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 2工程概况 武定至昆明公路是国家西部大开发八条公路干线之一—兰州至磨憨口岸中的一段,是连接我国西北。西南及通向南亚、东南亚各国的重要通道,是国家高速公路网放射线北京至昆明的末段。 本合同段区域行政区划属昆明市富民县。路线起点K39+600,止点位于 K45+600,路线总长6.00km。 2.1工程特点 在试验路段开工前,我合同段工程技术人员,对GPS2型SNS柔性防护边坡的位置进行了选择经多次现场考察,最终选取K42+680~K42+785段边坡作为SNS柔性防护边坡的首件工程。该试验段长105m,设计防护数量3655m2,设计顶高程为1795.5m。 2.2气候特征

相关文档
相关文档 最新文档