目录

1、工程概况

2、专业工程特点

3、编制依据

4、监理工作流程

5、监理工作的控制点及目标值

6、监理工作的方法及措施

7、子分部工程验收

一、工程概况

本项目为浦世纪大道SN1地块(浦东金融广场)1~11F综合楼,大型高端百货购物中心泛光照明分包工程:

屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。

南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。

南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1照投光灯节日开启,平时关闭。

基地面积:1.2万平方米。

建筑面积:12万平方米。

位置:

南侧商城路西侧浦东南路北侧世界广场东侧T1塔楼。

建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。

总承包:上海建工一建集团有限公司。

项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司。

监理单位:上海建科工程咨询有限公司。

设计单位:华东建筑设计研究院有限公司。

灯光顾问:上海光语照明设计有限公司。

工料测量师:利比有限公司。

二、专业特点

本工程商业楼立面照明工程包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等;

一)供配电系统:

1.负荷等级:用电负荷为三级负荷,总负荷为540KW。其中AL/4/3F/FG1配电箱33.3KW;AL/4/3B/FG1配电箱32.7KW;AL/4/3A/FG1配电箱38.8KW。AL/4/3E/FG1配电箱57.3KW;AL/4/9F/FG1配电箱41.5KW;AL/4/9B/FG1配电箱20.58KW;AL/4/9A/FG1配电箱35.6KW;AL/4/9E/FG1配电箱36.5KW;AL/4/12D/FG1配电箱39.6KW;AL/4/12E/FG1配电箱36.5KW;AL/4/5D/FG1配电箱54.8KW;AL/4/5F/FG1配电箱54.8KW。

2.配电系统:配电箱内配线采用放射式和树干式相结合的方式。

二)照明控制系统:

建筑立面照明的控制系统和建筑立面照明效果密切结合,对于不同光源及

回路进行分别控制,照明控制线采用2*2*0.8专用线,具体详见系统图。

三)接地及安全:

1)泛光照明低压配电系统的接地形式为TN –S系统,配电分支回路设漏

电保护。

2)配电系统中凡不带电的配电箱金属外壳、金属套管、金属接线盒、灯具

金属支架、灯杆等均应可靠接地。

3)配电箱PE排与建筑内部接地干线可靠连接,接地干线另作等电位连接。

安装与屋顶的线槽除与接地干线联通外,还应与屋面避雷带可靠连接。

三、编制依据

1.世纪大道SN1地块(浦东金融广场)商业泛光照明分包工程”招标文件

2.本工程已同意实施的《商业楼泛光照明施工组织设计》

3.本工程施工设计图纸及深化图

4.监理规划

5.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

6.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006

7.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

8.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006

9.电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012

10.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-2014

11.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50149-2010

12.建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

13.1KV及一下配线工程施工与验收规范 GB50575-2010

14.建筑物防雷工程施工与验收规范 GB50601-2010

15.建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007

16.建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010

17.本工程行业及地方性技术标准、规范及标准图集等

四、监理工作流程

五、监理工作的控制要点及目标值

●监理工作控制要点

1)主要设备、材料、半成品进场验收

①主要设备、材料、半成品进场验收结论应有记录,确认符合规范要求,才能在施工中使用。

②因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合规范和相关技术规定,才能在施工中使用。

(1)照明配电箱应符合:

①查验合格证和随机技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志

②外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

(2)照明灯具及附件应符合下列规定:

①查验合格证,具有随带技术文件;

②外观检查;:灯具涂层完整,无损伤。附件齐全,普通灯具有安全认证标志。

③对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2M?,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm,对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

(3)电线、电缆应符合下列规定:

①按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按<<额定电压450/750v 及以下聚氯乙烯绝缘电缆>>GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志。

②外观检查:包装完好,抽检的电线、电缆外层有明显标识和制造厂标。

③按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%,常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表的规定:

④对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

(4)导管应符合下列规定:

①按批查验合格证;

②外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整,表面无锈斑,绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标志和制造厂标。

③按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度

(5)电缆桥架、线槽应符合下列规定:

①按批查验合格证,质量文件

②外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形,钢制桥架涂层完整,无锈蚀,玻璃钢桥架色泽均匀,无破损碎裂,镀锌桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

(6)电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

①按批查验合格证

②外观检查:部件齐全,表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄露。

2)工序交接的确认

(1)照明配电箱安装应按以下程序进行:

①埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格,才

能安装柜、屏、台;

②室内外落地动力配电箱的检查验收合格;且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查,才能安装箱体;

③墙上明装的动力、照明配电箱的预埋件,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等,经检查确认到位,才能安装配电箱;

④接地PE或接零PEN连接完成后,核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规定、型号,且交接试验合格,才能投入运行。

(2)电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行

①测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;

②桥架安装检查合格,才能敷设电缆;

③电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

④电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(3)线导管、电缆导管和线槽敷设按以下程序进行:

①室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

②现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;

③被隐蔽的接线盒和导管经检查合格后,才能隐蔽;

④在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管

(4)线导管、电缆导管和线槽敷线按以下程序进行:

①接地或接零及其他焊接施工完成,经检查确认,才能穿电线、电缆;

②与导管连接的柜、箱安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿线;

③电缆穿管钱绝缘测试合格,才能穿入导管;

④电线、电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火堵隔措施等检查确认,才能通电。

(5)电缆头制作和接线按以下程序进行:

①电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

②控制电缆绝缘电阻测试和校线合格,才能接线;

③电线、电缆交接试验和相位校对合格,才能接线。

(6)照明灯具安装按以下程序进行:

①安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装

②影响灯具安装的模板、脚手架拆除,顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;

③导线绝缘测试合格,才能灯具接线;

④高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。

(7)照明系统的测试和通电试运行按以下程序进行:

①电线绝缘电阻测试前电线的连续完成;

②照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成;

③电气器具及线路绝缘电阻测试合格,才能通电试验;

④照明全负荷试验必须在上条完成后进行

3)分项工程的质量控制要点

⑴电线导管、电缆导管和线槽敷设

金属的导管和线槽必须接地或接零可靠,并符合下列要求

①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2

②当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

③镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

④电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允

许弯曲半径应符合下表的规定。(表1)

注:D为电缆直径

⑤室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、

盘是基础面50~80mm

⑥暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不小于15mm,

明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固,在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡的最大距离应符合下表的规定:(表2)

⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合:

刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

可挠金属管和金属柔性导管不能做接地PE或接零PEN的连续导体。

⑵电线、电缆穿管和线槽敷线应符合

①不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

②电线、电缆穿管前,应清除管内杂物与积水,管口有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

③当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应

一致,即保护地线PE应是黄绿相间色,零线用淡蓝色,相线用:A相-黄色,B 相-绿色,C相-红色。

⑶线槽敷线应符合:

①电线在线槽内有一定余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎,绑扎点应大于2m。

②同一回路的相线与零线,敷设在同一金属线槽内。

③同一电源的不同回路干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。

⑷电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

电缆桥架安装应符合:

①直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置

②电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表1.

③当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m;

④桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

⑤电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小间距符合下表(3):

⑥敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施;

⑦支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适

配,连接紧固,防松零件齐全。

⑧电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

桥架内电缆敷设应符合

①大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

②电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜台以及管子管口处等做密封处理;

③电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点,敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表(4):

⑸照明配电箱安装应符合

柜、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地PE或接零PEN可靠,装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

①位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;

②箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;

③箱(盘)不采用可燃材料制作;

④箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为 1.5‰;底边距地面不小于

1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。

⑹建筑物景观照明灯、庭院灯安装

①建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;

②彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能;管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地或接零可靠;

③垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢,端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;彩灯电线导管防腐完好,敷设平整顺直

④霓虹灯安装

霓虹灯管完好,无破裂;

霓虹灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠,灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm;

霓虹灯专用变压用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;

霓虹灯专用变压二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV 的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。

⑤建筑物景观照明灯具应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无栏杆防护,安装高度地面2.5m以上;

金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全,灯具的螺栓紧固、无遗漏,灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。

⑥庭院灯安装应符合:

每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整;

金属立柱及灯具可接近裸露导体接地或接零可靠,接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接,由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

⑺接地装置安装

①测试的接地电阻值必须符合设计要求。

②接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合:

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴?钢管表面,上下两侧施焊;

③除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

④当设计无要求时,接地装置的材料采用钢材,热镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表最小允许规格、尺寸

⑤接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接接点的材质相同,钢制的采用热镀锌扁钢,引出线不少于2处。

⑻建筑物照明通电试运行

①照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应

②公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障

⑼灯光效果调试

节日模式(18:00-22:00):商场外立面所有灯具全部点亮

平常日模式(18:00-22:00):商场外立面屋顶层投光灯、雨棚灯具点亮

深夜模式(22:00-6:00):商场雨棚灯具点亮

●监理工作的目标值

1、进度控制目标

1)审核施工单位编制总体进度控制性计划及详细的进度计划,在总进度计划前提下,要求施工单位做出更为具体的季度、月度和周进度计划和安排;将施工进度控制目标按月、周分解,明确进度要求,有利于监理对进度的控制,周期

越短,进度目标越细,进度跟踪就越及时,发生进度偏差时也就越能有效的采取措施予以纠正。这样就形成一个有计划、有步骤协调施工,长期目标对短期目标自上而下逐步控制,短期目标对长期目标自下而上逐级保证,逐步趋近进度总目标的局面,从而实现进度控制目的。

2)监督施工进度计划的实施,每周进行实际进度与计划进度的比较分析,一旦发现进度出现偏差,立即督促施工单位采取有效措施加快进度,或者及时修改计划以保证施工进度计划控制目标的实现。

3)协调安排幕墙、土建等专业与泛光照明的综合施工:要按照它们各专业的特点,合理安排各专业与泛光照明施工的先后顺序及交叉、搭接或平行作业,明确泛光照明工程对幕墙等专业的要求和幕墙等专业为泛光照明提供施工条件的内容与时间。

4)审查施工单位有无做好资金供应能力、施工力量的配备、材料设备的供应能力与施工进度的平衡工作,同时应考虑外部协作的配合情况,包括施工过程中动用的电、通信、道路及其它社会服务项目的满足程序和满足时间,确保施工进度目标的实现

2、质量控制目标

安装工程质量目标:一次验收合格,达到优质结构标准,使其配合总包获得“优质结构”奖以及“白玉兰”奖。

1)金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

2)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

3)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地PE 或接零PEN可靠,且符合:

①金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地或接零干线连接;

②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯连接线,接地线最小允许截面积不少于4mm2;

③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈是连接固定螺栓。

4)金属电缆支架、电缆导管必须接地PE或接零PEN。

5)当灯具距地面高度小于 2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地

PE或接零PEN可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

6)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2M?;

7)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地或接零可靠,且有标识。

8)测试的接地电阻值必须符合设计要求。

9)配线工程中非带电的金属部分的保护接地必须符合设计要求10)配线工程中的电线线芯截面面积不得低于设计值,进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检

11)金属线槽应接地可靠,且不得作为其它设备接地的接续导体,线槽全长不应少于两处与接地干线相连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地不会干线的连接点,线槽的起始端和终点端均应可靠接地。

12)电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒应设置位置应便于维修

13)配线工程施工后,必须进行回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的有关规定,并应做好记录

14)在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气怎么装置

15)I类灯具的不带电的外露的可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识

16)建筑景观照明灯具安装应符合:

①在人行道等人员往来密集场所安装的灯具,无围栏防护时,灯具底部距地面高度应在2.5m以上

②灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识

③灯具的节能分级应符合设计要求

17)当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源是情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处

①照度值不得小于设计值

②功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求

18)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层做接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接

3、安全控制目标

死亡、重伤事故为零;

管线、设备、火灾事故为零。

六、监理工作方法与措施

1、技术措施

1)审查施工单位申报的《商业楼泛光照明施工方案》,确保施工技术方案在实施前得到完善。施工过程中监督施工单位按照经审批的《商业楼泛光照明施工方案》组织施工,确保各道工序安排合理、衔接紧凑、连续均衡。

2)做好图纸会审和技术交底的工作。

3)事前分析施工过程中对可能出现的不利因素,做好预防措施。

4)审核各类质量检测工具及仪器设备的性能和精度,确保质量检测数据的真实性。

5)督促施工单位提前做好技术准备工作,逐级组织技术交底,并审查施工技术交底书,同时做好监理内部技术交底工作。

6)施工过程中对涉及施工作业技术活动基准和依据的工作进行复核,在确认符合设计及规范的技术要求后,才批准施工单位组织后续工作的施工。

7)现场制作阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,对原材料实现见证取样检、制作过程的半成品进行抽查。

现场安装阶段:巡视、平行检验、旁站和见证取样,检查施工阶段前期准备,施工工艺是否按规范和经审查的专项方案进行。

8)隐蔽工程质量控制:安装工程隐蔽前,先由施工单位自检、专职检查合格后,填报隐蔽工程验收报审表,报专业监理工程师进行隐蔽验收。

现场验收时专业监理工程师要对特殊部位、重点部位进行重点检查,对于一般部位实行抽检,发现问题及时开具监理工程师通知单限期整改。

9)成品验收阶段:通过检测和验评,该分项或分部已完成,工程是否达到规范要求的质量控制和误差在允许范围内。

10)对需取样复试的原材料及时按要求进行见证取样送检,审查复验报告。

11)巡视检查工作内容

施工质量方面:

①天气情况是否适合施工作业,如不适合,是否已采取相应措施;

②施工人员作业情况,是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计施工;

③使用的工程原材料、设备和构配件是否已检测合格;

④施工单位主要管理人员到岗履职情况,特别是施工质量管理人员是否到位;

⑤施工机具、设备的工作状态,周边环境是否有异常情况等。

安全生产方面:

①施工单位安全生产管理人员到岗履职情况、特种作业人员持证情况;

②施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况;

③安全生产、文明施工制度、措施落实情况;

④危险性较大分部分项工程施工情况,重点关注是否按方案施工;

⑤大型起重机械和自升式架设设施运行情况;

⑥施工临时用电情况

⑦其他安全防护措施是否到位,工人违章情况;

⑧施工现场存在的事故隐患,以及按照项目监理机构的指令整改实施情况;

⑨项目监理机构签发的工程暂停令执行情况等。

12)平行检验工作内容

对工程实体、原材料等进行平行检验,主要包括量测、检测、试验等。

13)旁站工作内容

①检查施工单位现场质量管理人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况;

②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

③核查进场安装材料、构配件、设备质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

④做好旁站记录和监理日记,保存旁站原始资料。

14)见证取样工作内容

①在现场进行见证,监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样;

②对试样进行监护、封样加锁;在检验委托单签字,并出示“见证员证书”;

③协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案。

2、组织措施

1)明确项目监理机构中质量管理组织机构和人员分工、职责。

2)项目监理机构人员素质和数量满足现场监理工作的需要。制定项目监理机构岗位职责考核标准。定期组织考核,对于不能胜任本职工作的监理人员,由总监理工程师负责更换调整。

3)督促承包单位建立、健全施工现场质量保证体系,履行自身的质量责任。对于承包单位内部不能胜任本职工作的人员,建议承包单位更换调整。

4)会同设计单位组织施工图纸会审,减少设计图纸差错、解决技术难题。

5)施工过程中定期组织召开工地例会,检查分析上期工程质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施,促进施工单位不断提高施工质量水平。

6)安排监理人员对关键工序旁站监督,确保结构安装工程的安全和使用功能。

3、经济措施

严格审查施工单位申报的已完成合格工程量,针对已完成但质量不合格的工程量不予计量。

4、合同措施

1)在委托人委托授权的监理工作范围内开展监理工作,行使监理对工程质量的监督权和履行监理义务。

2)加强施工过程中的合同管理,监督承包单位全面履行合同义务,确保施工质量满足合同约定的质量要求。

3)分析施工承包合同条款,按照合同约定界定合同双方质量责任。

5、进度措施

1)审查施工单位施工管理组织结构,人员配备、资质、业务水平是否适应工程的需要提出意见。

2)审查施工单位提交的总进度网络计划,单位工程进度网络计划,是否符合同要求和客观实际要求。

3)审查施工单位进度计划的可行性,并督促其执行。

4)严格审查施工单位每月报送的统计报表,写出进度报表。

5)督促施工单位做出开工条件和工序转换的准备,确保关键上的单位工程按期开工和下道工序的顺利转换。

6)主持召开现场协调会。

7)主持召开定期的工程进度协调会,听取工程施工问题汇报,对其中有关质量和进度问题提出监理意见。

8)建立工程施工日志,记录工程进度、质量设计修改。

9)达到建设单位要求的质量等级,满足所需要的质量标准的前提下,按合同要求工期完成工程。施工前协助施工单位按建设单位要求合理安排施工进度计划,在施工中定期审核进度,找出实际进度与计划进度之间的差距,在实际进度滞后于计划工期时,及时会同有关部门采取适当措施弥补并安排赶工,在监理组织内部建立进度协调工作制度。

七、子分部工程验收

一)当验收泛光照明工程时,应核查下列各项质量控制资料,且检查分项工程质量验收记录和分部质量验收记录应正确,责任单位和责任人的签章齐全。

1、电气工程施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录;

2、主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录;

3、隐蔽工程记录

4、电气设备交接试验记录

5、接地电阻、绝缘电阻测试记录

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点-------------------------------10 七、施工管理及验收表格-----------------------------14

一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》(GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点: 1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。

标准化监理细则

嘉悦江庭住宅 小区(二期)工程 标准化监理实施细则

重庆兴隆建设工程监理有限公司 编制: 审核: 日16月4年2014 第一章编制依据 一、国家法律、法规: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程质量管理条例》 4、《工程建设监理规定》 5、《建筑工程安全施工管理条例》 二、重要依据: 1、嘉悦江庭住宅小区(一期)施工图纸工程。 2、建设监理合同施工合同; 3、国家、行业及重庆市颁布相关的设计规范、施工及验收规范和质量检验评定标准。 三、本工程使用的技术标准及规范: (1)工程建设标准强制性条文 (2)建设工程监理规范(GB50319-2000) (3)工程测量规范(GB50026-2007) (4)建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002) (5)建筑基坑支护技术规程(JGJ120/99) (6)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) (7)混凝土工程强度检验评定标准(GBJ50107-2010) (8)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (9)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) (10)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499) (11)地下防水工程质量验收规范(GB/T50208-2002) (12)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) (13)屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) (14)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) (15)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (16)建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)

隧道电力照明工程监理实施细则

隧道电力照明工程监理实施细则

一编制依据 二、专业工程特点及其技术、质量标准 (一)界面划分 1、本工程为隧道内的照明及与之相关的监控工程。 2、本工程与四电集成的界面:以箱变的低压出线箱为分界点。 (二)电源及供电方式 电源及供电方式:隧道内照明电源由设置在进口处、出口处的2座10/0.4KV箱式变电站引220/380V主干回路对各设备洞室的配电箱供电,应急照明设备由设备洞室的配电箱的应急照明回路供电。 (三)照明方式:在隧道内两侧沿隧道壁设疏散照明灯具和疏散指示标志灯具,隧道内正常的固定照明由隧道两侧的疏散(检修)照明组成。两侧的灯具交错布置,每侧疏散照明灯具采用无极荧光灯和高压钠灯间隔布置,灯具均匀分配在各项。 (四)照明控制方式:正常照明采用分段两端控制,由隧道两端洞口的按钮箱和设于洞室配电箱上的按钮箱控制每段灯具的启停。在应急的情况下可通过设于隧道内、隧道口的紧急按钮箱启动全隧道的应急灯,并通过设于洞室配电箱上的紧急按钮关闭全隧道的应急灯。 (五)设备安装:隧道内插座箱的间距为50米,下缘距地面1.8米;疏散照明灯具水平间距25米,距轨面3.5米;疏散指示灯间距100米,距地面0.5米;应急按钮箱的间距不超过250米,盒底距地面1.3米。

长隧道内需设设备洞室,相邻洞室的间距一般为500米,洞室洞口疏散灯位于洞室上缘0.3米,洞室内的照明灯具为壁装,距地2.3米,其开关距地1.3米。所有灯具、开关箱、按钮箱、EPS等的防护等级为IP65。(六)配线方式:隧道外主干回路电缆,采用VV22-0.6/1KV型,一般采用直埋方式。隧道内照明主干回路、应急照明回路、控制回路的电缆沿隧道壁水平安装时采用电缆挂钩敷设,挂钩的安装间距为0.8米,挂钩下端距轨面4.0米。所有明敷电缆也应采用可靠的保护措施。 (七)接地方式:隧道系统采用TN-S系统。各插座箱中的插座应采用有接地插孔的插座,接地孔应有标示,插座的接地孔好各箱体的金属外壳、变压器室和设备洞室各设备的基础槽钢(或角钢)、应急回路的PE 线与综合接线相连。灯具应采用有接地端子的灯具,灯具的接地端子应与应急照明回路的PE线做可靠的连接。 (八)隧道内各箱体及电缆安装应满足250KM/h时速的要求。 三、监理工作范围及重点 四、监理工作流程 (一)监理工作流程 为使本专业监理工作科学、有序地进行,依据监理站编制的“监理规划”和东南铁路公司的“管理办法”,按监理工作的客观规律,特编制

泛光照明工程监理细则

GD22026 **工程 泛光照明工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) XXX建设监理有限公司 **项目监理部 2012 年9 月

一、工程概况和专业特点 (1) 二、泛光照明工程监理细则编制依据 (1) 三、泛光照明工程监理工作内容和目标 (1) 四、泛光照明工程监理工作流程 (2) 五、泛光照明工程监理工作方法及措施 (4) (一)、质量控制方法、措施和手段 (4) 1.1、电缆、管路施工的控制要点和目标值 (4) 1.2、灯具安装的控制要点和目标值: (5) 1.3、配电箱安装的控制要点和目标值: (6) 1.4、接地保护、等电位连接、漏电保护的控制要点和目标值: (6) 1.5、联动调试的控制要点和目标值: (7) (二)、投资控制方法、措施和手段 (8) (三)、进度控制方法、措施和手段 (9) (四)、安全控制方法、措施和手段 (12) 六、过程控制的相关记录表 (13)

一、工程概况和专业特点 工程名称:**工程泛光照明工程 工程地点:** 工程建设单位:** 设计单位:** 施工单位:** 监理单位:XXX建设监理有限公司 (一)工程概况::** (二)工程特点 系统工程施工涉及与机电施工、与幕墙施工、智能化施工穿插进行,工期较短,工程的电缆、钢管敷设有一定的困难,同时灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响,在保证灯具的安装美观,保证设备的使用安全下,达到设计意图。而且灯具安装大部分都是高空作业,存在安全风险。 二、泛光照明工程监理细则编制依据 1、高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-2005) 2、建筑照明设计标准(GB50034-2004) 3、民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008) 4、低压配电设计规范(GB 50054-95) 5、民用建筑照明设计标准(GBJ133-90) 6、建筑照明术语标准(JGJ/T 119—98) 7、智能建筑设计标准(GBT 50314-2006) 8、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 9、电气装置安装工程接地装置施工及验收标准(GB 50169-2006) 10、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 11、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ4、92DQ6 本工程的地方性技术标准、规范及标准图集 本工程的合同、设计、施工图纸及有关技术文件、设计变更。 三、泛光照明工程监理工作内容和目标 (一)、工作内容 1、督促泛光照明施工图纸的深化 2、协调与幕墙施工单位的配合:幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、 灯具的安装、防雷接地施工等

照明工程监理实施细则

邯济铁路扩能改造工程 JL-1标段 监理实施细则(房建专业—照明) 专业监理工程师: 总监理工程师: 中铁工程建设监理 邯济扩能改造工程监理站 2011年10月9日

目录 一、编制依据及说明--------------------------------------------1 (一)编制依据--------------------------------------------------1 (二)编制说明-------------------------------------------------- 1 二、监理工作围、重点--------------------------------------1 三、照明工程施工质量监理实施细则-----------------------2

一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.经批准的邯济铁路扩能改造工程中铁监理邯济监理站编制的《监理规划》。 2.《铁路建设工程监理规》。 3.《铁路战场工程施工质量验收标准》等施相关验收规中关于照明分项工程的标准,施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。 4.经审批的《施工组织设计》。 (二)编制说明 本次编制的监理实施细则属于本监理围的房建工程中的给排水专业,具有普适性细则。对于常规的普通房建工程照明专业,比如肥乡站接建信号楼等站房、信号楼等相同的类似工程,不再另行编制细则而采用参考此次编制的监理实施细则,若有必要可以在各个单位工程开工前或施工过程中根据工地实际情况补充完善。 二、监理工作围、重点 监理工作围是邯济铁路扩能改造工程监理一标段全长81.294km ,对应施工里程K3+351~K84+645所房屋建筑工程的照明分项。该区段房建工程共有5个站房,是二层以下的普通框架结构工程,相对较简单。重点如何克服质量通病,确保工程达到优良,确保不因该分项工程施工而影响行车安全。 三、照明工程施工质量监理实施细则 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的

道路照明工程监理实施细则

道路照明工程监理 实施细则

济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路 建设工程 照明工程监理细则 ( 编制人: 编制日期: 审批人: 审批日期:

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、监理实施细则编制依据--------------------------------1 三、监理工作流程-----------------------------------------2 四、监理工作的控制要点及目标值-------------------------2 1、工程质量控制目标和措施------------------------------2 2、工程进度控制目标和措施------------------------------5 3、工程造价控制目标和措施------------------------------7 4、施工合同及信息管理等措施----------------------------8

一、工程概况 1、工程名称:济南市经十一路(南辛庄西路-阳光新路)道路建设工程 2、工程地点:济南市经十路南侧,西起南辛庄西路,东至阳光新路。 3、建设单位:济南市政公用资产管理运营有限公司 4、施工单位:济南城建集团有限公司 5、设计单位:济南市市政设计研究院(集团)有限责任公司 6、勘察单位:济南市勘察测绘研究院 7、工程概况:经十一路片区棚户区改造项目,是济南市重点建设项目,4月21日,国务院总理在考察经十一路棚户区项目时指示,棚户区改造既是弥补历史欠账的民生工程,也是推进新型城市化的重要途径,还能促进房地产市场的平稳健康发展。为确保回迁安置房按期竣工,经十一路作为安置区的市政配套设计、建设迫在眉睫。经十一路K0+675.00-K1+475.00段有现状道路,宽约6-8米。本次道路全部新建。 经十一路位于经十路南侧,规划为城市次干路,本次设计范围西起南辛庄西路、东至阳光新路,道路长1967.99米,道路规划红线宽度为30米。设计内容包括道路工程、管线综合工程、排水工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程。 二、监理实施细则编制依据 1、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件; 2、建设项目设计文件、技术资料:

泛光照明监理细则(塔楼)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场)塔楼泛光照明工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、编制依据 4、监理工作流程 5、监理工作的控制点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、子分部工程验收

一、工程概况 本项目为浦世纪大道SN1地块三栋甲级办公楼,其中T1塔楼为38层,高194米,建筑面积近90000m2;T2、T3塔楼均为20层,高100m,建筑面积共计95000m2。 T1塔楼: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1投光灯节日开启,平时关闭。 T2塔楼: 屋面四周FH投光灯节日、平时均开启。 东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 南、西、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 T3塔楼: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 西侧2F标高FA-2、FB-1,16F标高FAP投光灯节日开启,平时关闭。 南侧、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 位置: 南侧商城路西侧浦东南路北侧世纪大道东侧南泉北路 建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 总承包:上海建工一建集团有限公司 项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 灯光顾问:上海光语照明设计有限公司 工料测量师:利比有限公司

路灯照明工程监理实施细则

路灯照明工程监理实施细则

目录 一、工程概况---------------------------------------4 二、编制依据-------------------------------------- 4 三、监理程序---------------------------------------4 四、质量监理的主要方法和要求-----------------------6 五、施工质量验收基本要-----------------------------7 六、施工监理控制要点 -------------------------------10

6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。(2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、测量定位监控程序、单位/分部/分项工程开工及验收程序、隐蔽工程验收程序等,按《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》相关流程执行。

市政工程照明工程监理细则.doc

×××工程项目监理部照明工程 监理实施细则编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划2

泛光照明监理细则

商业楼泛光照明工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部 目录 1、 工程概况 2、 专业工程特点 3、 编制依据 4、监理工作流程 d JKEC 编号: 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)

5、监理工作的控制点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、子分部工程验收 一、工程概况 本项目为浦世纪大道SN1地块(浦东金融广场)1~11F综合楼,大型高端百货购物中心泛光照明分包工程:屋面四周FT 投光灯节日、平时均开启。 南侧5m 标高雨棚FAD 筒灯节日、平时均开启。 西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1照投光灯节日开启,平时关闭。 基地面积:1.2 万平方米。 建筑面积:12 万平方米。 位置: 南侧商城路西侧浦东南路北侧世界广场东侧T1 塔楼。建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。总承包:上海建工一建集团有限公司。 项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司。监理单位:上海建科工程咨询有限公司。设计单位:华东建筑设计研究院有限公司。 灯光顾问:上海光语照明设计有限公司。工料测量师:利比有限公司。 二、专业特点 本工程商业楼立面照明工程包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等; 一)供配电系统: 1.负荷等级:用电负荷为三级负荷,总负荷为540KW其中AL/4/3F/FG1 配电箱33.3KW;AL/4/3B/FG1 配电箱32.7KW;AL/4/3A/FG1 配电箱38.8KW。 AL/4/3E/FG1 配电箱57.3KW;AL/4/9F/FG1 配电箱41.5KW;AL/4/9B/FG1 配电箱20.58KWAL/4/9A/FG1 配电箱35.6KWAL/4/9E/FG1 配电箱36.5KWAL/4/12D/FG1 配电箱39.6KW;AL/4/12E/FG1 配电箱36.5KW;AL/4/5D/FG1 配电箱54.8KW; AL/4/5F/FG1 配电箱54.8KW。 2.配电系统:配电箱内配线采用放射式和树干式相结合的方式。 二)照明控制系统: 建筑立面照明的控制系统和建筑立面照明效果密切结合,对于不同光源及回路进行分别控

最新市政工程照明工程监理细则资料

精品文档 ×××工程项目监理部 照明工程 监理实施细则 编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

精品文档 目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

精品文档 照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

道路照明工程监理实施细则

准东经济技术开发区西部生活服务区道路照明路灯 采购及安装项目 监理细则 编制人:____________________ 审批人:____________________ 新疆工程建设项目管理有限公司

日期: 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1. 工程名称:准东经济技术开发区西部生活服务区道路照明路灯采购及 安装项目 2. 工程地点:准东经济技术开发区西部生活服务区 3. 业主名称:新疆准东经济技术开发区规划建设局 4. 设计单位:新疆通艺市政规划 5. 工程规模:纬二路90盏路灯、经二路130盏路灯、规划一路18盏路灯、规 划二路60盏路灯、规划三路16盏路灯、5号延伸段16盏路灯、15米高中杆灯9个路口36盏、所有路口跨路电缆5*35,2000米、纬三路78盏路灯 6. 合同工期:自开工之日起合同工期60天 7. 施工单位:新疆赛得西域工程有限公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作容 1 .督促检查承包单位格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2. 检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3. 检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4. 对有关的费用索赔进行取证和确认。 5. 及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1和地有关工程建设的法律、法规; 2. 和地有关工程建设的技术标准、规和规程; 3. 经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4. 建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5. 建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同 五、监理工作细则

泛光照明监理细则(商业)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场) 商业楼泛光照明工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、编制依据 4、监理工作流程 5、监理工作的控制点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、子分部工程验收

一、工程概况 本项目为浦世纪大道SN1地块(浦东金融广场)1~11F综合楼,大型高端百货购物中心泛光照明分包工程: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1照投光灯节日开启,平时关闭。 基地面积:1.2万平方米。 建筑面积:12万平方米。 位置: 南侧商城路西侧浦东南路北侧世界广场东侧T1塔楼。 建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。 总承包:上海建工一建集团有限公司。 项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司。 监理单位:上海建科工程咨询有限公司。 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司。 灯光顾问:上海光语照明设计有限公司。 工料测量师:利比有限公司。 二、专业特点 本工程商业楼立面照明工程包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等; 一)供配电系统: 1.负荷等级:用电负荷为三级负荷,总负荷为540KW。其中AL/4/3F/FG1配电箱33.3KW;AL/4/3B/FG1配电箱32.7KW;AL/4/3A/FG1配电箱38.8KW。AL/4/3E/FG1配电箱57.3KW;AL/4/9F/FG1配电箱41.5KW;AL/4/9B/FG1配电箱20.58KW;AL/4/9A/FG1配电箱35.6KW;AL/4/9E/FG1配电箱36.5KW;AL/4/12D/FG1配电箱39.6KW;AL/4/12E/FG1配电箱36.5KW;AL/4/5D/FG1配电箱54.8KW;AL/4/5F/FG1配电箱54.8KW。 2.配电系统:配电箱内配线采用放射式和树干式相结合的方式。

楼宇亮化照明监理实施细则

宁波南部商务区月光经济综合体PPP项目 楼宇亮化照明工程 监理实施细则 编制人____ 审批人____ 宁波市咨询有限公司 2019年12月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、专业工程特点 (2) 四、监理工作流程 (3) 五、监理控制要点及目标值 (3) 六、监理工作方法及措施 (10)

一、工程概况 1、本项目为宁波南部商务区月光经济综合体项目,根据监理合同约定:商会大厦主楼、商会大厦副楼、布利杰大厦、华贸总部、奥克斯、杉杉、红巨共6幢建筑。 2、宁波南部商务区月光经济综合体PPP项目,本工程主要内容为线管预留预埋、配电箱柜安装、桥架安装、电缆敷设、电气器具安装、地埋灯具安装、投光灯安装、LED洗墙灯、线条灯安装、设备调试等。 3、质量要求为:国家、浙江省、宁波市验收规范(从高)一次性验收合格;安全要求:无事故。 二、编制依据 3.1国家、省、市有关工程建设的政策、法律、法规及有关行业规定。 3.2经过批准的设计文件、图纸及其相关的规范、标准及相关安全管理文件。 3.3经批准的施工方案 3.4有关标准、验收规范、图集等: 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 《防雷与接地安装》D501-1~D501-4 《建筑设备安装通用图集》92DQ1-13 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 《电气装置安装低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2015 《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《继电保护及二次回路安装及验收规范》GB/T50976-2014 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

市政工程监理细则(道路、给排水、照明)

市政道路、给排水、照明工程 监 理 实 施 细 则 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 宁夏信立监理咨询有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理 (8) 六、道路施工质量监理 (10) 七、给排水工程质量监理 (19) 八、电气工程质量监理…………………………… 九、安全监理工作细则 (32) 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表 (35) 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:道路、给排水工程 2、工程地点: 3、工程规模: 4、总投资:XXXX万元; 5、建设单位: 6、设计单位: 二、监理依据 1、国家有关法律法规。 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建筑工程质量管理条例》(国务院279号); (3)《工程建设监理规定》(建设部【95】737号); (4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号); 2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更; 5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与本监理公司签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同; 8、本监理公司编制的监理规划。

相关文档
相关文档 最新文档