艾默生pe精密空调故障告警及使用指南

艾默生pe精密空调故障告警及使用指南
艾默生pe精密空调故障告警及使用指南

1

PEX 空调机组

常见报警及故障处理指南

空调产品技术部

2009-9-25

附件:PEX 机组码―――――20 页

1. 公共报警

产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录,

并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的 K3

继电器闭合,左侧红色 LED 指示灯亮,同时 75/76 公共报警输出端子输出闭

合导通信号。见下图:

K3 在主控制板右下

角位置,耐压 125V,

通流能力 5 安培

K3 继电器在控制原

理图右上侧位置,系

统有报警时被触发

K3 闭合会输出闭合信

75/76 端子

用户利用 75/76 端

子可以在空调有报

警时得到一个闭合

干接点信号,

解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。

2. 压缩机 1 或 2 高压

4

产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下图是 1 号压缩机的高压保护局部电路图,2 号压缩机类似。

排气温度开关

高压保护开关

如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关 U29 都会得到一个 24V 交流电压而触发控制系统报警,此时 U29 旁的 LED 指示灯常亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于 50PSI),压缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到 125oC 时排气温度开关被触发闭合使 U29 得到电压产生报警。高压保护开关在室外冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到 360PSI(或 400PSI)时,COM 端与 NO 端闭合同样使 U29 得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常),

解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为 0,复位报警后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力

完全正常,则应检查排出报警反馈电路的连接可靠性及是否有接线错误,检

查高压开关的管路连接可靠性。注意:在某一种高压开关接错线的情况下,会发生既不误报高压报警,实际发生高压保护工况时也不报警的危险情况。在排除了接线错误后,还有一种可能,就是由于针阀阀芯位置陷得较深,高

5

压开关内的顶针不能有效顶开针阀,解决办法是将高压开关从针阀口拆下来,将针阀阀芯反时针旋松出来一圈或更多一些,观察到针阀口有一点小小漏气

后再把高压开关装回去,重新上电复位恢复机组运行。

3. 压缩机 1 或 2 低压:

产生原因:下图是 1 号压缩机系统的低压保护局部电路图:

低压报警反馈光藕开关

低压保护开关

低压保护开关 LP 是常通的,当低压开关被触发动作时断开,报警反馈光耦

开关 U28 因为得不到 24V 交流电压而触发控制系统发生报警,此时,U28 旁边的 LED 指示灯熄灭(正常应该亮)。低压开关 LP1 的动作触发压力为 20PSI,当压缩机低压运行,吸气压力低于 20PSI 时,控制系统在控制逻辑要求的延时过后发出低压保护报警。

解除办法:在维修排出低压运行的故障原因,比如排除管路泄漏点,更换管

路上发生堵塞的部件后,将系统下电重新上电开机可以复位。

4. 冷冻水高温:

产生原因:暂时没有应用到控制系统中。

解除办法:

5. 冷冻水水流丢失:

产生原因:对于冷冻水型空调,冷冻水水流开关是选件,标准配置没有,主

控制板 32-4 与 32-8 之间如果开路则不会产生报警,如果闭合则产生报警。

解除办法:检查 32-4 与 32-8 之间是否接了不必要的连线,或是备选的水流

开关误动作,或是冷冻水供水不正常。

6

6. 电加热高温:

产生原因:加热组件过温或其它原因造成在有加热需求时加热接触器无法闭合,见下图:

加热接触器

如上图所示,如果由于风机检测开关接错,或是加热保护器动作,造成在有加热需求时,加热接触器 RH1 或 RH2 控制回路不能闭合,接触器 RH1 或RH2 不能吸合,会造成 RH1 或 RH2 的辅助触点动作不对,触发电加热高温告警(或电加热故障),见下图:

RH1 及 RH2

的辅助触点

4RH1 及 4RH2 是加热接触器的辅助触点(接在常闭触点上),在有加热需求同时接触器不能闭合导致辅助触点 4RH1 或 4RH2 开路时,报警反馈光耦 U19得不到 24V 电压,就触发加热过温故障报警,维护菜单的报警设置自 4 触发项目与此对应。

正常值为

“开”,含义

是开路会触

发加热过温

解除办法:将电加热保护的手动复位开关复位,或检查风机气流检测开关接线是否正确,并将之恢复正常。

7

7. 主风机过载:

产生原因:室内风机电机运行电流过大,通常是因为三相风机电机缺相或市电电压偏低等原因,造成风机过流保护开关动作,见下图:

风机接触器

辅助触点

开关

风机过载保护器

OL1、OL2 及 OL3 为风机过载保护器,在风机运行电流偏大时会开路切断风机接触器 MF1、MF2 及 MF3 的 24V 控制回路,强制室内风机停机,同时,主风机接触器的辅助触点 4MF1、4MF2 及 4MF3 会由闭合变成开路,风机过载报警反馈光耦开关得不到 24V 电压信号,触发主风机过载报警。

解除办法:在排除主风机过流的原因后(比如缺相),手动复位 OL1、OL2及 OL3 过载保护开关,报警即可解除。

8. 气流丢失:

产生原因:由于皮带断裂等原因造成室内风机运行不正常时,风机气流检测开关检测到机组内风机进口附近空气静压与大气压之间的压差小于设定的压差时,风机气流检测开关的常开、常闭端与公共端之间的通断状态发生变化,触发风机气流丢失报警,见下示意图:

风机气流检

测开关

在风机运行正常时,AS-C 与 AS-NO 之间是接通的,AS-C 与 AS-NC 之间不

通,当风机由于皮带断裂或其它原因运转不正常时,气流检测开关的导通状态变为 AS-C 与 AS-NC 之间导通,报警反馈光耦 U15 由于得到 24V 控制电压而触发报警。

解除办法:在排除皮带等风机运转不正常的原因后重新开机,报警即可解除。

9. 过滤网堵塞:

8

产生原因:空气滤网太脏后使空气滤网后侧机组内的空气静压与环境大气压之间的压差大于设定值时,过滤网堵塞开关动作就会触发过滤网堵塞报警。

过滤网检测开关

在检测到过滤网后侧空气静压与大气压之间压差大于设定值时开路,U21 由于控制电压 24V 被切断而发生报警。

解除办法:更换新的空气滤网或调整过滤网检测开关的设定值,调整办法为:反时针将过滤网检测开关调整螺丝向外旋到底,此时如果风机在运行,系统会报过滤网堵塞报警,然后慢慢将调整螺丝顺时针旋进去直到报警刚解除,再反时针将螺丝旋出来到报警刚发生,最后将螺丝旋进去一圈半。这一圈半的设定值就是我们设定的报警压差。

10. 用户自定义 1:

产生原因:是空调机组预留给用户接入的报警,比如用户机房有烟雾探测器,或是火警探测器,可以将这些探测器输出的干结点信号接入 PEX 空调的外接报警输入端子,用户自定义的内容可在菜单选“溢水”等多个内容。

接入端子是 50/24,见下图:

解除办法:50/24 端子开路时不会产生报警,闭合则产生报警,排除 50/24

端子之间外接的器件的闭合条件就可以使报警消除。

11. 用户自定义 2:

产生原因:与用户自定义 1 相同,不同的地方是报警接入端子变为 51/24。

9

解除办法:与用户自定义 1 相同。

12. 用户自定义 3:

产生原因:与用户自定义 1 及 2 相同,不同的是报警接入端子变为 55/24。

解除办法:与用户自定义 1 及 2 相同。

13. 用户自定义 4:

产生原因:用户自定义 4 被系统特定来定义电加热组件的报警开关状态,

加热过温检测

系统的加热过温报警反馈端子 4RH1 或 4RH2 为加热接触器的辅助端子,当系统有加热需求时,加热接触器闭合,此时如果没有发生过温或其它问题,4RH1 及 4RH2 应该闭合,U19 得到 24V 电压不报警,反之则发生报警。

解除办法:风机安全开关 AS 接错,或是加热器过温保护装置动作,或是维护菜单报警设置 S220“自 4 触发”设置错误(正确值是开),均会触发加热过温报警,检查排除上述相关部位的问题即可消除报警。

14. 自然冷源锁死:

15. 维护通知:

产生原因:维护菜单的维护设置栏目有设置年维护次数和系统自动计时的功能,当系统计时发现已到下次维护时间就会发出“维护通知”。

解除办法:在维护菜单的维护设置栏目下 S007“维护确认”项目输入“是”

后,系统会重新计时,到下一次维护时间再发出维护通知。

16. 回风高温:

产生原因:室内机组回风温度高于高温报警设定点(用户菜单 U203 或维护

菜单 S203)。

解除办法:诊断排除系统可能存在的制冷不正常的原因或修改高温报警设定点 U203 或 S203 项数值,当回风温度低于报警设定点时报警自动解除。

17. 室内高温:

产生原因:与回风高温处理相同。

10

解除办法:与回风高温处理相同。

18. 室内低温:

产生原因:室内机组回风温度低于低温报警设定点(用户菜单 U204)。

解除办法:修改温度设定值或低温报警设定值(U204),检查电加热组件的

工作及控制是否正常,当回风温度高于低温报警设定点时报警自动解除。

19. 室内高湿:

产生原因:室内机组回风湿度高于高湿度报警设定点(用户菜单 U205 或维护菜单 S205)。

解除办法:检查制冷系统工作是否正常、是否能做正常的除湿动作,检查机

房的密封状况是否良好,检查高湿度报警设定点是否适当,当回风湿度低于

高湿度报警设定点时报警自动解除。

20. 室内低湿:

产生原因:室内机组回风湿度低于低湿度报警设定点(用户菜单 U206 或维护菜单 S206)。

解除办法:检查机组加湿系统工作是否正常,检查机房密封状况是否良好,

检查低湿度报警设定点是否适当,当回风湿度高于低湿度报警设定点时报警

自动解除。

21. 传感器 A 高温或故障:

产生原因:当系统安装了备选传感器 A 时,用户菜单 U207 项或维护菜单 S207项传感器 A 报警选了“是”,此时如果传感器 A 是不存在的,则会产生传感器 A 故障报警,如果安装了传感器 A,其感应到的温度高于用户菜单 U208

或维护菜单 S208 传感器 A 的高温报警设定点,则会产生传感器 A 高温报警。

解除办法:正确设置 U207 或 S207 的选项,正确设置 U208 或 S208 数值。

22. 传感器 A 低温:

产生原因:当系统安装了备选传感器 A 时,传感器 A 感应到的温度低于传感器 A 的低温报警设定点数值 U209 或 S209。

解除办法:修改 U209 或 S209 项的数值。

23. 传感器 A 高湿:

产生原因:当系统安装了备选传感器 A 时,传感器 A 感应到的湿度高于传

11

感器 A 的高湿报警设定点 U210 或 S210。

解除办法:修改 U210 或 S210 项的数值。

24. 传感器 A 低湿:

产生原因:当系统安装了备选传感器 A 时,传感器 A 感应到的湿度低于传感器 A 的低湿报警设定点 U211 或 S211。

解除办法:修改 U211 或 S211 项的数值。

25. 机组运行时间超限:

产生原因:用户菜单的“运行时间”U502 记录有风机的运行总时间,并可设定运行时间限值,当运行总时间达到设定的限值时,就会发出机组运行时间超限报警。

解除办法:将 U502 菜单的机组运行时间清零,可解除报警。

26. 压缩机 1 或 2 运行时间超限:

产生原因:用户菜单的“运行时间”U503 及 U504 分别记录压缩机 1 和压缩机 2 的运行总时间,当运行总累积时间达到各自设定的时限时,就会发出压缩机 1 或 2 运行时间超限报警。

解除办法:将 503 或 U504 的压缩机 1 或 2 运行时间清零,可解除报警。

27. 加湿器运行时间超限:

产生原因:用户菜单的“运行时间”U510 记录加湿器的累积运行时间,当累积运行时间达到设定的运行时限时,就会发出加湿器运行时间超限报警。

解除办法:将 U510 记录的加湿器运行累积时间清零,可解除报警。

28. 送风传感器故障:

产生原因:维护菜单 S124 项送风限制选了“是”,但送风传感器不存在或是有硬件故障。如果有配置有送风传感器,应该接在主控制板 P13-1/P13-2 端子上。

解除办法:检查系统是否配置了送风传感器,如果没有,应该将 S124 项改为“否”

29. 数码涡旋 1 或 2 传感器故障:

产生原因:机组码设置如果是数码涡旋的机型,而数码涡旋的传感器连接有问题或传感器本身有硬件故障,则会发生报警。

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南资料-共21页

PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

附件:PEX机组码―――――20页

1.公共报警 产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录, 并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的K3 继电器闭合,左侧红色LED指示灯亮,同时75/76公共报警输出端子输出闭 合导通信号。见下图: K3在主控制板右下 角位置,耐压125V, 通流能力5安培 K3继电器在控制原 理图右上侧位置,系 统有报警时被触发 K3闭合会输出闭合信 75/76端子 用户利用75/76端 子可以在空调有报 警时得到一个闭合 干接点信号, 解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。 2.压缩机1或2高压

产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组 拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下 图是1号压缩机的高压保护局部电路图,2号压缩机类似。 排气温度开关 高压保护开关 如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护 开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关U29都会 得到一个24V交流电压而触发控制系统报警,此时U29旁的LED指示灯常 亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于50PSI),压 缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降 发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到125oC 时排气温度开关被触发闭合使U29得到电压产生报警。高压保护开关在室外 冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到360PSI(或400PSI)时,COM 端与NO端闭合同样使U29得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运 上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一 种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常), 解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双 头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为0,复位报警 后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑 排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力 完全正常,则应检查排出报警反馈电路的连接可靠性及是否有接线错误,检 查高压开关的管路连接可靠性。注意:在某一种高压开关接错线的情况下,会发生既不误报高压报警,实际发生高压保护工况时也不报警的危险情况。在排除了接线错误后,还有一种可能,就是由于针阀阀芯位置陷得较深,高

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静

艾默生精密空调系统

艾默生精密空调系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用恒温恒湿的机房专用空调机-艾默生Liebert.PEX系列机房专用空调。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 1、Liebert.PEX系列描述 (1)Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 (2)高可靠性、高灵活性、全寿命成本 (3)产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 (4)制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 2、设备特点: (1)高可靠性、高灵活性、全寿命低成本 (2)可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间 (3)双Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂 (4)自张力调节式风机,满足不同机外余压需求 (5)大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 (6)独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 (7)超大屏幕全中文图形显示屏 (8)iCOM强大的联控与通讯功能 (9)风冷全调速冷凝器,噪声低 3、高适应性: (1)多项节能设计 (2)多种送风方式,满足不同气流组织需求 (3)多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件 (4)适应R22、R407C等不同冷媒 (5)多种监控方式 (6)风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 (7)风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案 4、Liebert.PEX机组的设计 Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 (1)PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 (2)PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等(3)PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等 (4)PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料

对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

艾默生PEX精密空调故障告警及使用指南设计

1 PEX空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

序号故障及报警名称页码序号故障及报警名称页码 2 1 公共报警 3 3 2 与主机通信失败12 2 压缩机1或2高压 3 33 机组运行13 3 压缩机1或2低压 5 3 4 机组关机13 4 冷冻水高温 5 35 睡眠模式13 5 冷冻水水流丢失 5 3 6 备用模式13 6 电加热高温 6 3 7 上电14 7 主风机过载7 38 掉电14 8 气流丢失7 39 自然冷源传感器故障14 9 过滤网堵塞7 40 ON/OFF键禁止14 10 用户自定义1 8 41 LWD传感器故障14 11 用户自定义2 8 42 地板溢水14 12 用户自定义3 9 43 RAM/电池故障15 13 用户自定义4 9 44 存储器1内存不足15 14 自然冷源锁死9 45 压缩机1或2过载15 15 维护通知9 46 加湿器故障15 16 回风高温9 47 远程关机16 17 室内高温9 48 除湿运行时间超限16 18 室内低温10 49 自然冷源运行时间超限16 19 室内高湿10 50 压缩机1或2防冻保护16 20 室内低湿10 51 压缩机1或2抽空故障17 21 传感器A高温或故障10 52 BMS掉线17 22 传感器A低温10 53 数码涡旋1或2高温17 23 传感器A高湿10 54 烟感报警17 24 传感器A低湿11 55 备用乙二醇泵运行17 25 机组运行时间超限11 56 热水/汽运行时间超限17 26 压缩机1或2运行时间超限11 57 电加热1或2运行时间超限17 27 加湿器运行时间超限11 58 机组码丢失18 28 送风传感器故障11 59 机组码01~18不匹配18 29 数码涡旋1或2传感器故障11 60 压缩机1或2短周期18 30 室内传感器故障12 61 断电报警18 31 低压传感器1或2故障12 62 机组上电不能完成自检18 附件:PEX机组码―――――20页

常见传输告警含义

以上这些告警维护信号产生机理的简要说明如下: ●ITU-T建议规定了各告警信号的含义: ●LOS:信号丢失,输入无光功率、光功率过低、光功率过高,使BER劣于10-3。 ●OOF:帧失步,搜索不到A1、A2字节时间超过625μs 。 ●LOF:帧丢失,OOF持续3ms以上。 ●RS-BBE:再生段背景误码块,B1校验到再生段——STM-N的误码块。 ●MS-AIS:复用段告警指示信号,K2[6 —8]=111超过3帧。 ●MS-RDI:复用段远端劣化指示,对端检测到MS-AIS、MS-EXC,由K2[6 - 8]回发过来。 ●MS-REI:复用段远端误码指示,由对端通过M1字节回发由B2检测出的复用段误块数。 ●MS-BBE:复用段背景误码块,由B2检测。 ●MS-EXC:复用段误码过量,由B2检测。 ●AU-AIS:管理单元告警指示信号,整个AU为全“1”(包括AU-PTR)。 ●AU-LOP:管理单元指针丢失,连续8帧收到无效指针或NDF。 ●HP-RDI:高阶通道远端劣化指示,收到HP-TIM、HP-SLM。 ●HP-REI:高阶通道远端误码指示,回送给发端由收端B3字节检测出的误块数。 ●HP-BBE:高阶通道背景误码块,显示本端由B3字节检测出的误块数。 ●HP-TIM:高阶通道踪迹字节失配,J1应收和实际所收的不一致。 ●HP-SLM:高阶通道信号标记失配,C2应收和实际所收的不一致。 ●HP-UNEQ:高阶通道未装载,C2=00H超过了5帧。 ●TU-AIS:支路单元告警指示信号,整个TU为全“1”(包括TU指针)。 ●TU-LOP:支路单元指针丢失,连续8帧收到无效指针或NDF。 ●TU-LOM:支路单元复帧丢失,H4连续2—10帧不等于复帧次序或无效的H4值。 ●LP-RDI:低阶通道远端劣化指示,接收到TU-AIS或LP-SLM、LP-TIM。 ●LP-REI:低阶通道远端误码指示,由V5[1 —2]检测。 ●LP-TIM:低阶通道踪迹字节失配,由J2检测。 ●LP-SLM:低阶通道信号标记字节适配,由V5[5 —7]检测。 ●LP-UNEQ:低阶通道未装载,V5[5 —7]=000超过了5帧。 为了理顺这些告警维护信号的内在关系,我们在下面列出了两个告警流程图。 图4-13是简明的TU-AIS告警产生流程图。TU-AIS在维护设备时会经常碰到,通过图4-13分析,就可以方便的定位TU-AIS及其它相关告警的故障点和原因。

艾默生30K精密空调系统

目录 目录 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1第一章LIEBERT.PEX 系列空调------------------------------------------------------------------------- 2 1前言 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1机房环境的特殊要求 ------------------------------------------------------------------------------ 2 1.2L IEBERT.PEX系列空调——机房的专业空调 ------------------------------------------------- 2 2产品介绍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1外观介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.2型号说明------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 2.3主要特点 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.4标准部件 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3简易操作手册 ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.1空气开关位臵介绍 ------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2开机界面 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.3主界面 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.4用户菜单 -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.4.1开机 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 3.4.2关机 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 3.5维护检查核对表 ---------------------------------------------------------------------------------- 20

艾默生机房精密空调的重点日常维护精修订

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重 点日常维护 Prepared on 22 November 2020

华为传输设备常见告警含义及处理方法

华为传输设备常见告警含义及处理方法 线路告警中 文 名 称 含义及产生原因处理方法 R_LOS 接 收 线 路 侧 信 号 丢 失 (1)断纤; (2)线路衰耗过大或光功率过载; (3)对端站发送部分故障,线路发送失效; (4)对端站交叉板故障或不在位; (5)对端站时钟板故障。 (1)一般是光纤断、光纤衰耗太大、接收光功率过载、单板 故障等原因; (2)检查光缆是否完好、光接头是否接触良好、清洁光缆连 接器; (3)如接收光功率过载加入衰耗器; (4)如是单板故障,更换单板。 R_LOF 接 收 线 路 侧 帧 丢 失 (1)接收信号衰减过大; (2)对端站发送信号无帧结构; (3)本板接收方向故障。 (1)如有R_LOS,一般是光纤断、光纤衰耗太大、单板故障等 原因; (2)检查光纤是否完好; (3)检查光纤接头接触是否良好,清洁光纤接头; (4)如是单板故障,则更换单板。 R_OOF 接 收 线 路 侧 帧 失 步 (1)接收信号衰减过大; (2)传输过程误码过大; (3)对端站发送部分故障; (4)本站接收方向故障。 (1)一般是光纤断、光纤衰耗太大、接收光功率过载、单板 故障等原因; (2)检查光缆是否完好、光接头是否接触良好、清洁光缆连 接器; (3)如接收光功率过载加入衰耗器; (4)如是单板故障,更换单板。

AU_AIS AU 告 警 指 示 (1)由MS_AIS、R_LOS、R_LOF 告警引发的相 应VC4 通道的AU_AIS 告警; (2)业务配置错误; (3)对端站发送AU_AIS; (4)对端站发送部分故障; (5)本站接收部分故障。 (1)由本站MS_AIS、R_LOS、R_LOF 等告警引发的相应VC4 通 道的AU_AIS 告警,检查方法可通过对MS_AIS、R_LOS、R_LOF 的分析来定位故障; (2)还有一个可能原因是相应VC4 通道的业务有收发错开的 现象,导致收端在相应通道上出现AU_AIS 告警,在这种情况 下,该AU_4 中相应的TU 上也会伴随出现TU_AIS 告警。这时, 请检查出现AU_AIS 的站和它的互通业务站,以及中间业务穿 通站的业务时隙配置是否错误; (3)更换对端站对应的交叉板和线路板; (4)更换本站的线路板和交叉板。 AU_LOP AU 指 针 丢 失 (1)对端站发送部分故障; (2)对端站业务配置错误; (3)本站接收误码过大。 (1)检查对端站及本站业务配置是否正确,如果不正确,重 新配置业务; (2)对于155M 光接口板一般无此 故障,若有的话多为此光板配置有误。而622M 和2500M光接 口板接收到AU_LOP 告警,应检查对方时钟板是否正常工作、 交叉板是否检测到了时钟; (3)如业务为140M 业务,检查业务是否正确接入; (4)依次更换对端站对应的交叉板和线路板,定位故障点; (5)更换本站的线路板和交叉板。 MS_AIS 复 用 段 告 警 指 示 (1)对端站发送MS_AIS 信号; (2)对端站时钟板故障; (3)本板接收部分故障。 (1)检查对端站线路板是否存在问题,可通过复位或更换单 板的方法检查告警是否消失; (2)检查本站线路板,同样可通过复位或更换单板的方法来 检查告警是否消失。

ECI XDM常用告警说明

xdm 告警列表1.传输告警

Span Loss Change(Minor):Span可以理解为两个站点功率监控点之间的总衰耗。当之间的衰耗值变化范围超出允许的门限时(默认设置为0.5dB),就会出现此告警。 处理之前需要确认一下告警的产生是否暂时的。这种情况多出现于调试阶段,经常会关闭和开启某个OTU单元的激光器导致站点之间的衰耗值出现变化。类似的此种情况在恢复后告警自动消失。如果是由于光缆衰耗割接等引起的一些不可恢复性的衰耗,就需要将放大器的GAIN增益调整到新的数值以适应新的链路状态。具体的做法只需打开Gain窗口,Adopt然后Apply就可以了。 Out of Tracking Limitation(Major):放大器的自动跟踪功率变化有个范围,默认为0.5~3dB,

一当超出这个范围,就会有告警,同时还会伴随Span Loss Change。由于此时功率变化的范围比较大,必须要认真检查是否线路的衰耗或者板卡等有故障。例如光纤插拔之后没有复原到位,或者增加或减少了波道的输入。如果是由于光缆割接引起的光缆衰耗的增加和减少,意味着没有办法回到系统初始的状态,整个时候同样也可以改变放大器的Gain来消除告警。 Out Of SetCapability(Major):放大器的增益是有限的,同时自动跟踪功率变化也有一个限度。放大器其实是通过调节自身之前的可调衰耗值来调节在线路中的增益的。当线路衰耗的变化无法使得放大器调整到合适的增益以满足要求的输出功率的时候,就会有此告警。此时需要建议客户能否将线路的衰耗尽量恢复到初始值。如果不行,只能将放大器的既定输出更改到合适的值。保证放大器能 1.2.Transmission alarms related to Ethernet and L2

艾默生机房精密空调的重点日常维护修订稿

艾默生机房精密空调的重点日常维护 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

 2、与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的

恒温恒湿艾默生空调系统说明

空调系统说明 1、系列描述 描述: 机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 高可靠性、高灵活性、全寿命成本 产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 应用范围: 中、大型交换机房和移动机房 计算机房和数据中心(IDC) 高科技环境及实验室 工业控制室和精密加工设备 标准检测室和校准中心 UPS和电池室 生化培养室 医院和检测室 高适应性: 多项节能设计 多种送风方式,满足不同气流组织需求 多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应R22、R407C等不同冷媒 多种监控方式 风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案

2、系列数据 下送风风冷机组技术参数

3、机组的特点 ●高可靠性、高节能性、全寿命低成本 同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm 维护空间 可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道) 艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。 自适应风机系统,满足不同机外余压需求 大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 全中文图形显示屏 iCOM强大的群控与通讯功能 4、机组的设计 风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统; 远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等 PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用

(完整word版)PTN传输常见告警

NE_NOT_LOGIN 告警解释 NE_NOT_LOGIN表示网元未登录。 告警属性 告警参数 无。 对系统的影响 ?无法从网元侧查询该网元的配置数据。 ?无法在网管上管理该网元。 可能原因 ?原因1:网元与网管通讯中断。 ?原因2:用户退出登录或登录失败。 处理步骤 ?原因1:网元与网管通讯中断。 解决网元与网管通讯中断方法,参见NE_COMMU_BREAK。

?原因2:用户退出登录或登录网元失败。 以其他正确的网元用户登录网元。 ?查看告警是否结束,若未结束,请进行下一步。 ?如果故障依然存在,请联系华为工程师。 MPLS_TUNNEL_LOCV 告警解释 MPLS_TUNNEL_LOCV为Tunnel连通性丢失告警。连续3个周期内没有收到希望的CV/FFD报文时出现此告警。 告警属性 告警参数 在网管中浏览告警时,选中该告警,在“告警详细信息”中会显示该告警的相关参数。告警参数的格式为“告警参数(16进制):参数1 参数2…参数n”,如:告警参数(16进制):0x01 0x08…。每个参数的含义说明参见下表。

对系统的影响 ?该告警产生时,会触发MPLS APS倒换,将业务倒换到保护Tunnel。?MPLS_TUNNEL_FDI告警将抑制MPLS_TUNNEL_LOCV告警的上报。 可能原因 告警MPLS_TUNNEL_LOCV产生的可能原因如下: ?原因1:Tunnel的Ingress节点停止CV/FFD。 ?原因2:物理链路故障。 ?原因3:Ingress节点的单板正在复位。 ?原因4:业务接口配置错误。 ?原因5:网络出现严重拥塞。 ?原因6:CPU占用率饱和,无法处理ARP协议报文。 处理步骤 ?原因1:Tunnel的Ingress节点停止CV/FFD。

艾默生iCOM 控制器机房精密空调简易操作手册2014

艾默生精密空调iCOM 控制器简易操作手册 简易手册 1 控制器 艾默生PEX系列空调和CRV空调均采用iCOM 控制器,用户界面操作简洁。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录。配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。微处理控制器面板如图1-2所示。 图1-1 微处理控制器面板iCOM控制器 iCOM控制器采用菜单式操作,监控、显示并运行精密冷却空调设备,控制环境保持在设定的范围内。本章主要介绍iCOM 控制器菜单操作,控制特点和参数设置。 1.1 液晶显示屏 Liebert.PEX系列空调正面有一个液晶显示屏,可显示机房当前状态,如温度和湿度等;用户还可以从显示屏上查看和修改机器配置。 液晶显示屏采用蓝色背光,超过一定时间(可配置,默认为5min)无任何按键操作时,背光熄灭;下次按键操作时,背光点亮。 1.2 按键指示灯面板 按键指示灯面板上设置有上移键、下移键、左移键、右移键、回车键、退出键、开/关键、报警消音键、帮助键以及报警指示灯和工作指示灯,如图5-1所示。 图1-2 控制器按键和指示灯 1.报警指示灯 有报警产生时,报警指示灯呈红色;报警消除时,报警指示灯熄灭。 2.工作指示灯 机组工作时,工作指示灯呈绿色;机组关闭时,工作指示灯呈黄色。 3.开/关键

开关机。 系统运行时,按下开关键,系统关闭;系统关闭时,按下开/关键,系统开启。 注意 系统上电后机组的运行状态将按照上次掉电时机组的运行状态,例如在掉电时系统若处于工作状态,那么上电之后系统将自动进入运行状态,无须用户手动开启。 4.回车键 进入选择的菜单界面,参数修改完毕后,按回车键确认并保存设定值。进入菜单条或修改参数时,菜单和参数反显。5.退出键 退出本级菜单界面至正常界面或上一级菜单界面。 6.上移键 在浏览状态下,按上移键将当前菜单向上滚动一行或一屏。 7.下移键 在浏览状态下,按下移键将当前菜单向下滚动一行或一屏。 8.左移键 在设定操作中左移参数设定值的当前修改位。 9.右移键 在设定操作中右移参数设定值的当前修改位。 10.报警消音键 系统报警时将发出报警音,按报警消音键将消除报警音。 11.帮助键 显示帮助说明文字。 1.3 主界面 开机后,经20秒后显示主界面。主界面显示有关设备状况的一般性信息,包括当前的温度和湿度,温湿度设定值,设备输出状态(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等),报警及维护情况。主界面有图形界面和简易界面两种显示模式,区别在于图形界面(图5-3)下显示各功能部件输出的百分比图,简易界面(图5-4)下只显示当前运行模式的图标。两种显示模式的切换可以通过菜单操作实现,参见5.6.7 显示设置。 主界面的左上角显示的为当前的机组编号;右上角显示为当前的的系统状态。若处于其它菜单显示屏时,超过255s无任何按键动作,则回到该主界面。 图1-3 主界面图形模式 主界面图形模式和简易模式中的图标具体含义如表1-1所示。 表1-1 图标含义

传输常见告警列表(特选借鉴)

目录 附录B 告警、性能列表............................................................................................................. B-1 B.1 常见告警列表 .................................................................................................................... B-1 AU_AIS ............................................................................................................................. B-1 AU_LOP ........................................................................................................................... B-2 B1_EXC ............................................................................................................................ B-3 B2_EXC ............................................................................................................................ B-4 B3_EXC ............................................................................................................................ B-5 DOWN_E1_AIS ................................................................................................................ B-6 FAN_FAIL ......................................................................................................................... B-6 HP_LOM ........................................................................................................................... B-7 HP_RDI ............................................................................................................................ B-8 HP_REI ............................................................................................................................ B-9 HP_SLM ......................................................................................................................... B-10 HP_TIM .......................................................................................................................... B-11 HP_UNEQ ...................................................................................................................... B-12 LP_RDI ........................................................................................................................... B-12 LP_SLM .......................................................................................................................... B-13 LP_TIM ........................................................................................................................... B-13 LP_UNEQ ....................................................................................................................... B-14 LTI .................................................................................................................................. B-15 MS_AIS .......................................................................................................................... B-16 MS_RDI .......................................................................................................................... B-17 MS_REI .......................................................................................................................... B-18 POWER_FAIL ................................................................................................................ B-18 PS ................................................................................................................................... B-19 R_LOF ............................................................................................................................ B-20 R_LOS ............................................................................................................................ B-21 R_OOF ........................................................................................................................... B-22 SYNC_C_LOS ................................................................................................................ B-23 SYN_BAD ....................................................................................................................... B-24 TU_AIS ........................................................................................................................... B-25 TU_LOP ......................................................................................................................... B-26 T_ALOS .......................................................................................................................... B-27 T_DLOS ......................................................................................................................... B-28 UP_E1_AIS .................................................................................................................... B-29 B.2 系统性能类别 .................................................................................................................. B-30