文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机安装技术交底

施工升降机安装技术交底

施工升降机安装技术交底
施工升降机安装技术交底

人货电梯安装安全技术交底施工单位:

注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

电梯安装技术交底

电梯安装技术交底 1、井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。有条件时需设排水管 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨 5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。 5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值: 5.4.1轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

施工电梯技术交底

交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集 团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 三、施工电梯布置原则及平面布置 (一)施工电梯布置原则 1、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯能正常安装和拆卸。.0 2、每栋主楼施工电梯尽量居中布置,减少材料楼层内运输。 3、结合场区材料堆放位置,选择材料运送方便的位置安装电梯。 4、施工电梯应能到达建筑物顶层。 5、布置位置时,应考虑不影响塔吊拆卸。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于O.IMPa,施工电梯基础 顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标咼与电梯基础所在地下室顶板处标咼相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

接收人 内 容 工程名称 交底时间 年 月曰 交底项目 施工电梯 交底对象 施工电梯 交底内容: ”」 二 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一 交底人

交底内容: 田 昶」11 I - 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

施工电梯技术交底

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 一、施工准备 (一)技术准备 1、施工前,技术部、工程部、经营部、质安部等相关部门及人员认真熟悉图纸,领会设计意图。 2、建立三级交底制度,即技术负责人---施工管理人员---施工班组长---操作工人,交底要根据分项工程特点进行,使交底具有可操作性。 二、施工电梯选型 为满足工程装饰装修阶段转运材料等需要,本工程1#楼、2#楼各配备一台施工电梯,选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司的SC200/200型施工电梯。 三、施工电梯布置原则及平面布置 (一)施工电梯布置原则 1、满足施工电梯的各项性能,确保施工电梯能正常安装和拆卸。.0 2、每栋主楼施工电梯尽量居中布置,减少材料楼层内运输。 3、结合场区材料堆放位置,选择材料运送方便的位置安装电梯。 4、施工电梯应能到达建筑物顶层。 5、布置位置时,应考虑不影响塔吊拆卸。 (二)施工电梯平面定位 施工电梯基础定位图如图一 (三)施工电梯基础标高控制原则 1、本工程1#施工电梯布置在主楼室外回填土上,要求基础地基承载力不小于0.1MPa,施工电梯基础顶标高低于施工电梯所在主楼位置的室外回填土标高20cm。 2、本工程23#楼施工电梯布置在地下室顶板上,电梯基础底标高与电梯基础所在地下室顶板处标高相同。 四、施工电梯基础施工方法 (一)施工电梯基础详图见图二

工程名称交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 1#楼、2#楼施工电梯 基础施工图 图一

工程名称陆川县聚龙苑(陆川县城区 汇丰片区危旧房改造项目 供销社旧住宅区) 交底时间年月日 交底项目施工电梯交底对象施工电梯 交底人接收人 内容 交底内容: 2#楼图二 说明: 1、混凝土标号为C30。 2、地脚螺栓应用铁丝绑扎,严禁焊接。 3、混凝土厚度为350mm。 4、图中圆圈为螺栓预留口。 5、地耐力不小于0.15MPa。 6、地脚螺栓M27-450mm,材质Q235B。 (二)施工电梯基础详图见图三

施工电梯安装拆卸安全技术交底

施工电梯安装拆卸安全技术交底 施工单位:西安海陆建筑工程劳务有限公司 工程名称姬家乡集中安置项目一期三标段分部分项工种 施工电梯安装拆卸安全技术交底 1 进入施工现场必须遵守安全生产纪律和安全十大纪律。 2 严格按照电梯安装和拆卸作业方案执行,并按规定分高程段落验收。 3 参与拆除的人员必须熟悉电梯的性能结构特点,并能熟练地操作,能 熟练地排除故障,必须受过专门培训,持证上岗。 4 拆除场地应清理干净,并用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。 5 防止拆除地点上方掉落物体,必要时应加安全网。 6 拆除过程中,必须由专人负责,统一指挥。 7 电梯运行时,人员的头,手绝对不能露出安全栏以外。 8 如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动电梯,当吊笼. 升起时严禁进入底笼内。 9 吊笼上的所有零部件,必须放置平稳,不得露出安全栏外。 10 利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只可用来安装或拆卸电梯零 部件,不得用于其它起重用途。 11 吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 12 拆除作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全 带,穿防滑鞋等,不要穿过开宽松的衣服,应穿工作服,以免被卷入 运动部件中,发生安全事故。 13 操纵电梯,必须将按钮盒拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作。 14 吊笼起动前,应先进行全面检查,消除所有不安全隐患。 15 安装运行时,必须按电梯额定安装载重量装载,不允许超载运行。 16 雷雨天、雪天或风速超过12m/s的恶劣天气不能进行安装作业。 17 拆除过程出现技术故障时,应在解决该问题后,方能进行下一步装拆。 18 切勿忘记拧紧标准节及附墙架的联接螺栓。 19 当电梯高度超过120米时,用户应自行设警示灯。 20 高空作业必须戴好安全帽,系好安全带,严防不安全事故发生。 接受交底人 签字交底人签名 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料员各一份。

电梯施工技术交底书模板

电梯安装工程 技术交底书 项目名称: 项目编号: 蒂森电梯有限公司 为了使电梯安装工程顺利进行, 确保安装施工质量, 使用户满意, 特根据国家有关标准及蒂森电梯安装要求制定该安装技术规范向安装公司交底, 以指导安装施工队伍的安装工作。 一、井道验收移交 施工前应与建设单位办理井道验收移交手续。

建设单位应提交电梯井道及机房土建施工之混凝土强度报告、测量定位记录、几何尺寸实测值、质量评定表、测量定位基准点等技术资料。 根据电梯土建总体布置图, 复核井道、地坑、机房相关安装尺寸是否相符, 并填写《施工前工地现场勘测记录》, 做好交接手续。如果有不合图纸要求需进行修正者, 应及时通知有关部门进行修正。 二、搭设井道施工脚手架 电梯安装是一种高空作业, 为了便于安装人员在井道内进行施工作业, 一般需在井道内搭设施工脚手架。脚手架搭设要求如下: 48×4钢管搭设。 脚手架的层高( 横 梁的间隔) 一般为 1.2m左右。脚手架 横梁上应铺放两块 以上厚度≥40mm, 宽200~300mm的 脚手板, 并与横梁 捆扎牢固。脚手架 在厅门口处应符合下图的要求:

厅门口处的脚手架 三、制作样板架与放样板线: 样板架及样板线是电梯安装基础, 必须按照电梯GAD图纸认真制作, 细心放线。基本要求如下: 1、顶部样板架应安装在机房楼板下面1m以内, 以免影响安装工作; 2、顶、底部样板架间的水平偏移不应超过1mm; 3、制作样板架的木料应光滑平直、不易变形、四面刨平、互成直角 平直, 截面不小于100╳100mm; 样板架必须固定牢固可靠, 不易移动; 4、样板架的不水平度不应超过3mm; 5、样板架上轿厢中心线、门中心线、门口净空线、导轨中心线、导 轨调整线的位置偏差不应超过0.3mm; 6、放线所用材料10层以下电梯钢丝直径不大于0.5mm, 10层以上电梯 钢丝直径不得大于0.7mm; 线陲不得小于5kg。 7、施工过程中应经常复查样板架是否有移动, 样板线是否有阻挡和偏移, 以确保安装基准的准确可靠性。 四、支架安装 1、每根导轨至少应有2个支架, 其间距不应大于2.5m, 导轨支架水平误 差不大于1.5%。

电梯施工技术交底

项目名称:和都国际06地块 电 梯 施 工 技 术 交 底 2012年2月28日

一、电梯安装必须注意的安全事项 1、电梯机房已经抹灰刮白完成; 2、电梯机房四周墙壁或顶板面存在的容易飘进雨水的所有洞口在电梯安装进场前必须做好挡雨措施,不能让雨飘进电梯机房,损坏电梯设备; 3、电梯基坑电梯基坑无积水,基坑排水管预埋到位,且排水管通畅; 4、电梯安装过程中请工地相关施工人员配合做好半成品和成品保护; 二、运输吊装 (一)运输吊装条件: 1、在吊装前必须完成各台电梯井道的修正工作(包括清理井架、杂物、清理井道 模板、钢筋割除、底坑积水清理等项目,具体见《地盘检查报告表》等土建项目)。 (二)吊装起重方案 一).吊装前的准备工作 1、吊装工具的准备,如:卷扬机,手拉葫芦,钢丝绳,钢丝绳头,滑轮,麻 缆,索具卸扣,水管等。 2、每次吊装前,应检查每件吊装工具是否可靠起作用,卷扬机是否能正常工 作。 3、到现场了解吊装搬入井道的途径,搬出方法的确定,如有障碍物,应与甲 方联系,找出解决方案。 4、检查电梯箱头的数量,箱头的外观,是否出现破损,如有问题,应及时通 知营工总部开箱组和甲方。 5、核实机房吊钩能够达到电梯井道图要求的承吊力。 三)人员的要求 1、每个吊装工人均应有半年的实习期。 2、每个吊装工人应购买人身意外保险。 3、严禁酒后工作。

5、配备安全带。进入电梯井道或在井口1.5米范围内工作时,应佩戴安全带, 并将安全带扣在电梯井道的可靠受力地方。 6、杜绝鲁莽吊装,树立安全第一的工作作风。 7、吊装出现事故,及箱头损坏时,应尽快汇报营工总部。 四)、各电梯箱头吊放位置 1、吊放在机房的箱头有:主机,搁机料,控制柜,停电柜,限速器。 2、吊放在顶楼的箱头有:轿底,轿顶,轿壁,轿架立柱,桥厢上横梁,电气 箱,钢丝绳,密封箱,门机装置。 3、吊放在中间层楼的箱头有:厅门,厅门头,厅门套,厅门踏板,隔磁板。 4、吊放在首层楼的箱头有:导轨,撑架,对重块,对重架,线槽,对重防 护网,缓冲器,限速器张紧轮。 五)、吊装工具的选择要求 1、卷扬机 卷扬机选用原则: a、卷扬机的额定曳引力应大于所需提拉力的2倍。 减力比如下图示:所需提拉力=起吊重量(T)×滑轮组的减力比×传动 效率 b、卷扬机所用钢丝绳的安全系数应≥6倍,且直径不能小于φ10mm。 C、卷扬机应带有抱闸,断电时,应能可靠制动。 2、钢丝绳 钢丝绳选用原则: a、吊装用的所有钢丝绳均不少于φ10mm。 b、钢丝绳不能有断股现象。 c、钢丝绳长期使用后,如果直径小于钢丝绳原来公称直径93%时,必须更 换。 减力比:1:2减力比:1:3

升降机技术交底

技术交底记录

4)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。 2、扣件1)扣件应符合国家现行标准。2)扣件质量应按下表检查。 项次检查项目验收要求 新扣件1 产品质量合格证 必须具备 2 生产许可证、专业检测 单位测试报告 3 表面质量及性能应符合技术要求规定 4 螺栓不得滑丝 旧扣件 5 同新扣件3、4项 3、可调托撑 可调托撑螺杆外径不得小于36mm,直径与螺距符合现行国家标准《梯形螺纹》GB/T5796.2、GB/T5796.3的规定。 可调托撑的螺杆与支托板焊接牢固,焊缝高度不得小于6mm,可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm。 4、模板采用15mm厚多层板,背楞用50×100mm的木方。 二、施工方案交底 1、基础施工方案 基础中心距建筑物外墙2900mm-3600mm,基础尺寸为6000mm*4000mm*300mm,双层钢筋网,规格为φ12@200mm*200mm。地库外楼座施工升降机垫层设在回填土面上,回填土压实系数不小于0.95。垫层采用100厚C15混凝土浇筑,尺寸大于模板100mm。地库外楼座所用的施工升降机基础采用木模板。 地库内楼座设在地下室顶板上,地库内楼座施工升降机基础模板采用砖胎膜砌筑,墙厚240mm,内抹1:2水泥砂浆。地库内施工升降机基础施工之前,地库顶板防水先做完成。在防水区域外(8000mm*6000mm)砌筑24挡土砖墙,墙高为1540mm。底部采用大放脚砌筑,详见下图。(挡土墙实际尺寸和高度结合防水施工和现场情况确定)在挡土墙内部,防水层上部填充素土夯实,在素土层上进行施工升降机基础施工。砖胎膜与挡土墙之间填充素土夯实,压实系数>0.95。 基础承台混凝土强度均为C35。

施工升降机安装安全技术交底

施工升降机安装安全技术交底 施工升降机安装安全注意事项及技术保障措施 (一)、注意事项: 施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底架平整度应达1:1000。 (二)、安全措施: 设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。 安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。 (三)、安装使用工具: 36、41专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专用内六角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。 (四)、调试要求: 施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下: 1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。 2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。 3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。 4、制动刹车良好有效,同步性好。 5、防坠落测试,安全器在规定制距离内将吊笼制停。 6、各进、出料门启闭灵活。 (五)、安装人员的合理分工: 一般施工升降机安装时,最少需叁名安装工人,其中壹名工人兼电工,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。 (六)、进入现场人员必须遵守安全生产五大纪律: 1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2、安装区域非操作人员严禁入内。 3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。

4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。 5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。 (七)、现场登高作业必须遵守“八不登” 1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。 2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。 3、没戴安全帽不登高。 4、穿了厚底或开口的皮鞋及携带笨重工具不登高。 5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。 6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑设施或不牢固不登高. 7、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。 8、非本工种区域高处不登高。 (八)、现场施工应做到“三不准,三严禁” 三不准:1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。 2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。 3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门等。 三严禁:1、严禁赌博,偷盗行为。 2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。 3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。 (九)、其它必须做到的要求: 1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。 2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。安装负责人(盖章):技术交底人:

施工升降机安装技术交底

施工升降机安装技术交底 工程名称施工单位施工部位施工内容 一般 性 内 容1.1安装流程 前期准备工作(专用电箱、吊索具等)→ 浇捣砼基础→ 底架定位调整→ 基础底座围栏 及吊装安装→ 导轨架吊装(6节)→ 校正垂直度→ 二次浇捣砼→ 对重吊装→ (头架吊装)→ 外电源接入控电箱→ 安装电缆桶及电缆导向装置→ 通电调试→ 导轨附着架的安装→ 吊装导轨架(3节)→ 机械间隙调整→ 升降机验收。 2.结构简介 本机基础平台、基础围栏、导架与附架、吊笼、传动机构、电缆导线架、手动卷扬机、电气控制系统等组成。 1) 施工电梯基础 施工电梯基础《人货电梯平面布置图》见下图,电梯基础设置在地库地板上,在板上加固后再用C40浇筑承台基础,基础尺寸为4000×4000×500mm,配双层双向φ16@200钢筋网,预埋底架脚沟须与基础内钢筋扎成一体。(具体定位详见后附图1) 注:1、“A”为4000mm,“B”为4000mm;中心点预留1100mm*1100mm孔为二次浇注。 2) 基础围栏 主要有基础底架、门、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲地簧等部件组成。围栏门安装有电气、机械联锁装置,当吊笼在上方运行时锁住,基础围栏上的门就无法打开。直至吊笼降至地面后,联锁装置才能解脱。 3) 导架与附墙架 导架由标准节连接而成。标准节则由钢管和角钢组焊而成,管长为1508 mm,主管直径76 mm,壁厚4.5 mm,材料为Q235B钢。每一节标准节装有两根高精度齿条,标准节之间用机械性能为8.8

级的高强度螺栓连接。附墙架将导架与建筑物相连。附墙架的一端与标准节的框架角铁用U型螺栓连接,另一端与埋入建筑物内的预埋件用螺栓连接。导架的顶部和底部装有限位挡板。 4) 吊笼 吊笼内长3m、宽1.3m、高2.7m,四壁采用钢板网、铝板围成,吊笼顶板与地板均采用菱形花纹钢板,既不易打滑与腐烂,又能提高承载能力。因吊笼顶板在架设和拆卸期间要充做工作平台,所以四周装有安全栏杆。顶板开有活动门,安拆人员可由此爬到顶上作业。 5) 传动机构 该机构主要由二套电动机、涡轮箱、传动齿轮、压紧滚轮、安全防坠器安装在传动底版上。传动底版上还装有上下限位开关和三相极限开关。 6) 电缆导线架 当升降机提升高度小于102 m时,采用电缆桶结构。电缆桶放置在基础围栏的两侧。用U型电缆导线架能保证电缆顺利盘入电缆桶,防止电缆绕出桶外而破损或拉断。 7) 手动卷扬机 卷扬机最大起重量200kg。使用时将手动卷扬机安装在吊笼上的插孔中,用以安装、拆卸标准节和升降机的其实部件;在升降机投入正常使用时,应将其卸下,以减少吊笼荷重。 8) 电气控制系统 电气控制系统由电气主控制箱、地面电源箱、操纵开关组成。 楼层安全防护门设置 1) 楼层卸料通道必须按照邻边防护规定设置防护栏杆,通道脚手板要铺平绑牢,保证运输作业的安全进行,楼层进料口设置安全防护门采用螺纹钢筋自制,四周边框为B14钢筋,内栅钢筋为 B12@100,门的尺寸为1200 mm×1800 mm,焊接后刷防锈漆红白相间。 2) 使用安全措施: ①在电梯未到达所需楼层时,不得开启安全防护门,开启时用力要适中,不得使用工具挑起。 ②由升降机操作人员监督,安全防护门未关好,不得乘升降机。 ③下班后,由操作人员逐层检查关闭安全门。 ④如发现安全防护门变形或者损坏时,应及时通知专业人员修复。 ⑤安全防护门及配备装置禁止私自拆除,必要时需经安全负责同意才允许更动。 3、安全技术措施 .1安全措施 施工升降机安装前的安全技术措施交底: 由安装负责人组织全体安装人员学习措施内容,进行技术交底,落实每项工作: 1)装、拆作业之前,组织学习装、拆安全技术方案,对班组作业人员进行技术方案交底,每天对分部、分项工作内容,装、拆技术要求、安全技术措施以及注意事项等到进行单独交底。 2)装、拆作业人员必须经过培训且考核合格,司机、吊装指挥、电工、安全员要持证上岗:进入作业现场必须戴好安全帽,高空作业时要系好安全带,穿防滑鞋;冬季、雨季应采取防滑措施。 3)有架空输电线路的场所,应避免主机结构进入输电导线的危险近程。如条件限制不能保证离开6m安全距离时,要与有关部门协商,采取有效安全防护措施后方可架设。 4)装、拆人员必须遵守高空作业规则,严禁酒后上岗及高空抛物等一些不安全行为。

施工电梯安装安全技术交底

施工电梯安装安全技术交底 工程名称:广西药品安全审评检测业务综合大楼年月日 设备名称施工电梯型号规格SC200/200 交底人 接受交底人 主要内容: 1、成立施工电梯安装小组,安装前向施工队组人员进行安装技术和安全交底,使每一人员都明确施工电梯安装方案的内容和技术要求,以及安装过程中必须注意的事项。 2、施工电梯安装属高空作业,施工人员必须具备相应的特种作业操作证书和资格。施工过程中,施工人员必须系好安全带,戴好安全帽,并服从队组长的统一指挥,严禁违章作业。确立警戒区,严禁无关人员逗留或通过。 3、严禁酒后高空作业,遇到四级以上大风等恶劣气候,必须停止高空作业,并切断总电源。 4、高空作业人员使用的工具或机具等应放在工具袋内,材料放置在平衡的平台上,严 禁往上或往下抛掷工具或材料。螺栓紧固过程中,在扣好安全带的前提下,手抓稳标准 节,紧固时应均匀用力,避免用力过猛而身体失衡发生安全事故。 5、全体安装人员必须遵守安装顺序和操作规程,发现问题要及时汇报,在带电线路附近作业 时,安全距离必须保持大于3米以上。 6平整基础;调节导轨架中心与附着点的距离,将底架和底笼安装就位;在底架上安装好基础节和3个标准节;测量、调整导轨架的垂直度合格后加固底座;吊装梯笼和主传动机构。 7、吊装加高导轨架。在接通电源确保吊笼动作无误后,利用工地塔吊或吊杆,将导轨架安装就位并拧紧螺栓;在加高标准节时,应每隔9米安装一套,在固定附着架时,应检查标准节的垂直度使之满足要求后再将附着架紧固; 8、电缆系统的安装。按安装要求进行电缆和护缆框的安装和加固。 9、限位碰块的安装及调整:下限位碰块的位置应高速在吊笼满载直行时自动停止在碰到缓冲弹簧前100---200mm,下极限碰块应安装在吊笼碰到缓冲弹簧前制动;上限位碰块应安装在使吊笼 自动停止在最上层楼平台上100mm左右;上极限位碰块应安装在使吊笼停止在平台以上150mm 以内。

电梯安装技术交底大全

编制人:福朝审核人:文波 .审批人:俊 蓬阳电梯安装 管理标准 标准编号:YUNNANPYDT 天湖景秀项目A6地块 电 梯 安 装 工 程 施 工 方 案 编制单位:蓬阳电梯安装 审核单位:蓬阳电梯安装 施工地点:市镇 开工日期:2015年12月10日 目录

第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (4) 2.1 项目概况 (4) 2.2 电梯安装工程概况 (4) 第三章施工准备 (6) 3.1 组织机构 (6) 3.2 人员配备 (6) 3.3 材料、机具准备 (7) 3.4 技术准备 (8) 3.5 施工作业条件 (9) 3.6 施工进度安排 (9) 第四章施工工艺及要求 (9) 4.1 工艺流程 (9) 4.2 主要施工工艺及要求 (10) 第五章质量标准及质量控制措施 (12) 5.1 质量标准 (12) 5.2 质量控制措施 (13) 第六章安全文明措施 (14) 6.1 安全管理制度的实施 (14) 6.2现场施工用电的安全措施 (14) 6.3进出井道安全施工措施 (15) 6.4文明施工 (15) 第一章编制依据

第二章工程概况 2.1 项目概况 整个场地净用地面积51840m2(合77.76亩),总建筑面积218338 m2,容积率3.199,建筑密度20.25%,绿地率40.04%,住宅总套数1437套,地下室停车泊位数1168个。项目包括地下室1层(高层建筑含夹层),地上14栋,其中2栋32层、1栋27层、6栋26层高层建筑,4栋2层商业楼,1栋3层商业楼。 2.2 电梯安装工程概况 本项目电梯安装工程,共计电梯 27 台,电梯型号均为: KONE MiniSpace ,具体信息如下。 拟装电梯信息表:

施工电梯安装技术交底

SG—006 施工电梯安装技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 一、施工准备 机具准备 提前准备安装施工升降机用的吊车(本工程使用塔式起重机)、施工升降机、连墙件等设备与材料。钢丝绳、卡环、滑轮、夹塞、卸扣、棕绳等工具一批。 二、操作工艺 1、安装步骤施工升降机的安装按照以下顺序进行:安装基础构架→安装三节标准节→安装地面围栏→安装吊笼→安装标准节→安装传动小车→安装附墙架→安装电缆导向架→安装楼层通道门→安装升降机楼层呼叫系统 (1)安装基础构架将基础构架吊放在基础平台上,中部四角分别安装并拧紧四个 M24 螺栓。用水平尺测量基础构架的水平,基础构架上平面的水平误差不得大于‰。根据测量数据,可选用1~2mm 的薄铁板垫入基础构架的下方,拧紧螺栓,再次测量,直至达到水平误差要求为止,安装并拧紧全部M24 螺栓。 (2)安装三节标准节第一标准节、第二标准节、第三标准节各一节。将三节标准节分别用 4 套 M24 螺栓副联接成一体。将联接好的三节标准节吊放在基础构架上,用 4 套 M24 螺栓副与其安装成一体。用经纬仪测量标准节导轨的垂直度,标准节导轨的垂直度不得大于1‰。安装缓冲弹簧。 (3)安装地面围栏将四周围栏用螺栓副联成一体,安装牢固。 (4)安装吊笼将吊笼吊放到安装位置,用撬动方式使吊笼就位。调整小齿轮与齿条的啮合间隙,调整导向轮与导轨钢管的间隙。接通电源。 (5)安装标准节用吊车或吊杆将 3 个标准节吊放在吊笼顶上,由操作工将吊笼运行至安装位置。由安装工人分别将标准节用 M24 螺栓副安装就位。重复上述操作,直到预定高度。用经纬仪检查标准节导轨垂直度,标准节导轨垂直度不大于1‰。 (6)安装传动小车使传动板上的小齿轮与标准节上的齿条啮合,就位后,将传动小车与

施工升降机安装技术交底

施工升降机安装技术交底 1.1安装流程 装安装7导轨架吊装(6节)7校正垂直度7二次浇捣砼7对重吊装7 (头架吊装)7 外电源接入控电箱 7安装电缆桶及电缆导向装置 7通电调试 7导轨附着架的安装 7吊装 导轨架(3节)7机械间隙调整 7升降机验收。 2.结构简介 本机基础平台、基础围栏、导架与附架、吊笼、传动机构、电缆导线架、手动卷扬机、电气控制 系统等组成。 1)施工电梯基础 施工电梯基础《人货电梯平面布置图》见下图,电梯基础设置在地库地板上,在板上加固后再用 C40浇筑承台基础,基础尺寸为4000 X 4000 X 500mm ,配双层双向$ 16@200钢筋网,预埋底架脚 沟须与基础内钢筋扎成一体。(具体定位详见后附图 注:1、 “A 为4000mm, “B ”为4000mm;中心点预留1100mm*1100mm 孔为二次浇注。 2) 基础围栏 主要有基础底架、门、接长墙板、侧墙板、后墙板、缓冲地簧等部件组成。围栏门安装有电气、 机械联锁装置,当吊笼在上方运行时锁住,基础围栏上的门就无法打开。直至吊笼降至地面后,联 锁装置才能解脱。 3) 导架与附墙架 导架由标准节连接而成。标准节则由钢管和角钢组焊而成,管长为工程名称 施工单位 施工部位 施工内容 前期准备工作(专用电箱、吊索具等) 浇捣砼基础 底架定位调整 基础底座围栏及吊 1508 mm ,主管直径 76 mm ,

壁厚4.5 mm,材料为Q235B钢。每一节标准节装有两根高精度齿条,标准节之间用机械性能为 8.8级的高强度螺栓连接。附墙架将导架与建筑物相连。附墙架的一端与标准节的框架角铁用 螺栓连接,另一端与埋入建筑物内的预埋件用螺栓连接。导架的顶部和底部装有限位挡板。 4)吊笼 吊笼内长3m、宽1.3m、高2.7m,四壁采用钢板网、铝板围成,吊笼顶板与地板均采用菱形花 纹钢板,既不易打滑与腐烂,又能提高承载能力。因吊笼顶板在架设和拆卸期间要充做工作平台, 所以四周装有安全栏杆。顶板开有活动门,安拆人员可由此爬到顶上作业。 5)传动机构 该机构主要由二套电动机、涡轮箱、传动齿轮、压紧滚轮、安全防坠器安装在传动底版上。传动 底版上还装有上下限位开关和三相极限开关。 6)电缆导线架 U型电当升降机提升高度小于102 m时,采用电缆桶结构。电缆桶放置在基础围栏的两侧。用 缆导线架能保证电缆顺利盘入电缆桶,防止电缆绕出桶外而破损或拉断。 7)手动卷扬机 卷扬机最大起重量200kg。使用时将手动卷扬机安装在吊笼上的插孔中,用以安装、拆卸标准节 和升降机的其实部件;在升降机投入正常使用时,应将其卸下,以减少吊笼荷重。 8)电气控制系统 电气控制系统由电气主控制箱、地面电源箱、操纵开关组成。 楼层安全防护门设置 1)楼层卸料通道必须按照邻边防护规定设置防护栏杆,通道脚手板要铺平绑牢,保证运输作业的 B14钢筋,内栅钢筋为 安全进行,楼层进料口设置安全防护门采用螺纹钢筋自制,四周边框为 B12@100,门的尺寸为1200 mm x 1800 mm,焊接后刷防锈漆红白相间。 2)使用安全措施: 在电梯未到达所需楼层时,不得开启安全防护门,开启时用力要适中,不得使用工具挑起。 由升降机操作人员监督,安全防护门未关好,不得乘升降机。 下班后,由操作人员逐层检查关闭安全门。 如发现安全防护门变形或者损坏时,应及时通知专业人员修复。 安全防护门及配备装置禁止私自拆除,必要时需经安全负责同意才允许更动。 3、安全技术措施 .1安全措施 施工升降机安装前的安全技术措施交底: 由安装负责人组织全体安装人员学习措施内容,进行技术交底,落实每项工作: 1)装、拆作业之前,组织学习装、拆安全技术方案,对班组作业人员进行技术方案交底,每天

工程施工电梯安装安全技术交底

编号:AQ-GL-01971 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工程施工电梯安装安全技术交 底 Safety technical disclosure of elevator installation in engineering construction

工程施工电梯安装安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 施工单位: 工程名称分部分项 工程工种 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操 作。 2.进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作 业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝 隙跌落。 3.电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明 电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。 4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底 层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。 5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,

防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。 6.电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。 7.轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。 8.各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。 9.检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10.每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。 11.补充交底内容: 交底人签字:

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

施工电梯安装方案交底

施工电梯安装方案交底 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

21#施工升降机具体定位详图 20#施工升降机具体定位详图 (2)、现场具备足够的电源,并配备升降机专用电源箱。每个吊笼均由一个开关控制;施工电梯专用电源箱的电源从工地一级配电室引入,距离不应超过30m。

(3)、进出场道路及堆放场地协调到位,确保施工电梯零部件运输及堆放通畅无阻。 4.安装工艺 根据现场情况,选用工地现有塔吊或汽车吊辅助安装。 安装工艺程序 1) 升降机底盘安装及校平 2) 安装外笼、吊笼 3) 安装线缆 4) 安装标准节至第一道附墙处 5) 安装第一道附墙装置 6) 按上述4)项5)项程序安装至使用高度 7) 安装线缆导向装置 8) 完善层门装置 9) 试运转,调试升降机 组织验收并交付使用 安装方法及技术要求 吊笼、外笼安装 1)将基础表面清扫干净。 2)用起重设备吊住吊笼上的吊点。 3)将升降机吊起就位。 4)将地脚螺栓安装好。 5)上传动升降机将吊笼就位、安装好地螺栓后,再安装一节标准节。 6)松动电动机上的制动器,方法是:首先拆下两个开口销,拆掉前在螺母开口处做个记号,便于复位,而后旋紧两个螺母,务必使两个螺母平行下旋,直至制动器松开可随意拔动盘为止。 7)用起重设备吊起传动小车。 8)从标准节上方使传动小车就位。

9)将传动小车与吊笼的连接耳板对好后,穿入销轴,并固定。 10)将制动复位。 11)用上述安装方法安装好升降机的另一部分。将外笼另半部分用螺栓连接起来。 12)用水平仪或线坠测量导轨的垂直度,保证导轨架的各个立管在两个相邻方向上的垂直度≤1/1500。 13)在地脚螺栓处底盘和基础间垫入不同厚度的调整钢板,用以调整导轨架的垂直度。 14)当导轨架调到垂直度时,用350N·m的力矩压紧4个地脚螺栓。 15)用同样的方法调整外笼门框的垂直度,使外笼门框的垂直度在两个相近方向≤1/1000 16)安装好吊笼顶上的护身栏杆。 17)调整门锁 由于运输需要,当将升降机外笼解体时,应先将外笼组装好,并调整好导轨架及门框的垂直度,然后按前述方法,将吊笼就位 吊笼、外笼安装完毕后的调整 1)检查所有用于运输的垫木或螺栓等是否全部除掉 2)齿轮与齿条的啮合侧隙应保证 3)导轮与齿条背面的间隙为。 4)各个滚轮与标准节立管的间隙为。 5)所以门应开关灵活。 6)安装缓冲弹簧。 吊杆安装 将吊杆放入吊笼顶部安装孔内,即可使用。注意安装前应加入润滑脂。 导轨架的安装 1)将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦拭干净,并加少量润滑脂肪;

施工升降机司机安全技术交底

施工升降机司机安全技术交底 (一)施工升降机操作时应注意以下事项: 1、施工升降机必须由专人操作,维护安装拆卸或维修时无关人员不要进入吊笼内。 2、升降机在每班首次载货进行时,必须从最低层上升,严禁向上而下,当吊笼离地面1-2m时,要停车试验制动器的可靠性,如发现制动器不正常,应立即检修,经修复后方可使用。 3、防坠安全器必须由专人管理,并按规定进行调整试验、检查、维修。 4、吊笼乘人或载物时,应使载荷均匀分布,防止偏重,严禁超载运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号进行操作,在升降机未切断总电源前,操作人员不得离开岗位。 6、吊笼运行中,如发现机械有异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。 7、升降机运行到最上层和最下层时严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作开关的作用。 8、升降机在大雨、大雾和六级以上大风时应停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源,重新开启时,应对升降机各安全装置进行一次检查。

9、升降机操作完后,应将吊笼降到底层,各控制开关打到零位,切断电源,锁好电气箱及电源箱,关好吊笼门和围栏门,司机方可离开。 (二)施工升降机操作 1、打开地面围栏电源箱上的总电源开总。 2、根据吊笼铭牌所注明的额定载重量装载人员或物料。 3、关紧围栏门、吊笼门及顶门。 4、把传动板上总极限开关的手柄打到中间位置。 5、把操作开关的手柄扳到所需的运行方向(由箭头指示),吊笼即可启动。 6、当吊笼到达所需楼层时,松开手柄,手柄即指向零位,吊笼即停止运行。 7、安装拆卸升降机或对其进行维护保养时,应把笼顶操纵盘上的“加节/运行”开关拧到“加节”位置,并在吊笼顶上进行操作。 8、当操纵高速施工升降机经过变速撞块而不变速时,必须马上人工变速即将操作手柄摆到低速一档位或零位,直至停车检查限位开关是否正常,变速撞块安装位置是否正确。正常操作,也应注意控制运行速度,只有行程足够远时才开到高速,即手柄打到较大角度位置。当吊笼将要达到目的地时,将手柄打到低速档,使速度降下来之后再停车,保证就位准确。当楼层不高时,行程不远时,操作员必须根据实际情况把运行速度控制在低速或中速,以保证安全和就位准确。

相关文档