文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35k变电站综合自动化系统技术协议_secret

35k变电站综合自动化系统技术协议_secret

35k V水泥变电站

综合自动化系统技术条件书

2008年4月

概述:按无人值守设计,保护全部采用微机保护,能实现故障录波及事件记录,监控部分采用综合自动化,分层分布式结构,双通信网,双总控单元,开放式系统设计,完整提供汉化保护信息功能及录波分析。主变保护测控及控制单元及备用电源自投装置组屏安装在主控室。保护信息应采用汉字提示,实现四遥功能。站内设屏装后台机用于当地监控。

35kV 威海山水水泥变电站规模详见招标图。

1. 供货范围

变电站综合自动化系统:包括主变保护测控屏一面、公共测控屏一面、远动通信屏

1.2其他注意事项: 1.

2.1 与综合自动化系统相连接的所有通讯线(双CAN 网),由综合自动化供方完成。(带屏敝层的网线),接线工艺要求美观。

1.2.2 所有涉及断路器防跳跃回路均在出厂时解除。

2. 供货原则

2.1 供方必须提供安全可靠性高,便于维护的具有三年以上用于35kV 及以上系统的成功经验,并在山东电网有成熟运行经验的保护设备。该保护设备至少应满足本技术要求,但不仅限于此,装置的技术性能应满足在运行中可能遇到的各种情况。

2.2合同签订后,需方有权提出引所执行的标准规范和规程发生变化而引起的技术问题,具体项目供、需双方共同商定。

3.规范和标准

3.1 GB/T14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 3.2 DL/T769-2001 电力系统微机继电保护技术导则

3.3 DL/T478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

3.4 DL/T667-1999 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设

备信息接口配套标准

3.5 DL/T720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 3.6 防止电力生产事故的十八项重点要求

3.7 电安生[1994]191号 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点。 3.8 华北电网调[2005]33号文华北电网继电保护及安全自动装置压板统一命名

规范

3.9 调继[2005]222号文国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业

重点实施要求

3.10 国家电力调度通信中心《实现变电站无人值班对调度自动化系统的基本要

求》。

除非另作特别规定,所有供货设备都必须满足最新版本的国标、IEC标准及有关反措要求。上述标准和规范仅规定了最低要求,但不限于此,只要供货方认为有必要且需经买方认可,即可超越这些标准,采用更好、更经济的设计和材料,以便供货方的设备持续稳定地运行。

4.技术要求

4.1 技术要求

4.1.1 工作环境条件

a.环境温度:-5-40℃日气温最大变化20℃

b.相对湿度:5%-95%

c.大气压力:86-106kPa

d.抗震能力:水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,安全系数K﹥1.67

4.1.2 工作地点:主控室

4.2 额定电气参数

4.2.1 直流电源:额定电压:220V 允许偏差:-20%-+15%

4.2.2 交流

a.交流电流:5A

b.交流电压:100V、100/√3V

c.频率:50Hz

功率消耗:

交流电流回路:每相不大于0.5VA

交流电压回路:当额定电压时,每相不大于1VA

直流电源回路:当正常工作时,不大于50W

当保护动作时,不大于80W

过载能力:

交流电流回路:2倍额定电流,连续工作

10倍额定电流,允许10s

40倍额定电流,允许1s

交流电压回路:1.5倍额定电压,连续工作

直流电源回路:80%-110%额定电压,连续工作

产品经受过载电流电压后,应无绝缘损坏。

4.3 电磁兼容

辐射电磁场干扰试验符合国标:GB/T14589.9的规定

快速瞬变干扰试验符合国标:GB/T14589.10的规定

静电放电干扰试验符合国标:GB/T14589.14的规定

脉冲群干扰试验符合国标:GB/T14589.13的规定

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合国标:GB/T17626.6的规定

工频磁场抗扰度试验符合国标:GB/T17626.8的规定

脉冲磁场抗扰度试验符合国标:GB/T17626.9的规定

浪涌(冲击)抗扰度试验符合国标:GB/T17626.5的规定

4.4 绝缘试验

绝缘试验符合国标:GB/T14589.3-93 6.0的规定

冲击电压试验符合国标:GB/T14589.3-93 8.0的规定

4.5 总的要求

4.5.1 本节所提的要求,适用于每一套装置或每一面屏及其间配合的要求。同时每以装置或每一面屏还应分别满足其具体要求。

4.5.2 保护装置、保护屏之间或其他设备之间,应采用光电耦合或继电器接点进行连接,不应有电的直接联系。

4.5.3 在雷击过电压、一次回路操作及其他强干扰作用下及在二次回路操作干扰下,装置包括测量元件,不应误动和拒动。

4.5.4 保护柜中的插件应接触可靠,并且具有良好的互换性,以便检修时能迅速更换。

4.5.5 装置的逻辑回路应独立的直流-直流变换器供电,直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以起动事件记录及告警信号。

4.5.6 直流电源电压在80-115%额定值范围内变化时,装置应正确工作。在直流电源恢复(包括缓慢的恢复)到80%Ue时,直流逆变电源应能自动启动。

4.5.7 直流电源纹波系数≤5%时,装置应正确动作。

4.5.8 拉合直流电源装置不应误动作。各装置应具有快速小开关,与装置安装在同一面屏上。直流电源回路出现各种异常情况(如短路、断线、接地等)时装置不应误动作。应对保护屏上的整个直流电压回路进行监视,当在该直流回路中任何一处出现各种异常情况时,都应发出告警信号,并且屏上的保护装置不应误动。

4.5.9保护应该具有自复位功能,在因干扰而造成程序走死时,能通过自复位功能自动恢复正常,且不丢失重要的数据。

4.5.10 保护的实时时钟信号和其他主要动作信号在失去直流电源的情况下须不丢失,在电源恢复正常后应能重新正确显示并输出。

4.5.11保护应具有在线自动检测功能,装置中软、硬件一旦出现异常,不应造成保护误动作,能闭锁保护且能发出报警信号。

4.5.12要求所有保护均具有故障录波功能,保护的通讯接口应能向远动设备传递保护动作情况和时间,故障前后各输入模拟量的采样值、故障波形。电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5%

5.保护配置及自动装置

5.1主变保护配置:

5.1.1主变主保护配置

纵联差动保护:瞬时出口跳变压器高、低压侧断路器,发动作信号。

5.1.2.主变高压侧后备保护配置:

复合电压闭锁过流:

单独一段定值提供两对无源接点;

5.1.3主变低压侧后备保护配置:

6.3kV时限速断保护(带有复合电压闭锁,复压闭锁可投退)取本侧电压及电流:

5.1.4两侧后备保护均应具备故障录波功能

5.1.5主变告警保护

a.两侧过负荷,发过负荷动作信号,显示并打印

b. 两侧CT、PT断线,发CT、PT断线动作信号,显示及打印

5.1.6 主变非电量保护

本体及有载调压重瓦斯:瞬时启动总出口跳各侧断路器,发动作信号。

本体及有载调压轻瓦斯:发动作信号。

压力释放:发预告信号。

油温、绕组温度高:发预告信号。

油位异常:发预告信号。

以上信号均能发至后台机。

5.1.7主变两侧操作箱:操作电源为直流220V。各操作箱应具有跳合闸闭锁及保持继电器。设有远方、就地操作转换开关,设有手动跳合开关。

5.2 公用测控装置:

提供不少于48路开关变位遥信,经220V光电隔离输入。

提供足够的备用遥控接点(不少于16路)

提供满足如下遥测量: 35 kV两段母线线电压(Vac)和相电压(Van、Vbn 、Vcn)遥测;所用变三相电压(Van、Vbn、Vcn)遥测;直流电压,系统频率。并提供2路直流量测量作为备用。

5.3 电压无功综合控制

以后台软件实现的电压无功综合控制装置,可实现对两台变压器有载调压和四台电容器的综合控制。

6.监控装置功能

6.1装置功能:(数据库应按照变电站最终规模配置)

a. 模拟量、开关量、脉冲量的采集处理和数据传送;

b. 遥控命令的执行;

c. 事件顺序记录和传送;

d. 与调度自动化系统接口。

e. 监控装置全部采用直流电源,不能通过逆变器实现。

f. 通道监视和切换.

g.预留监控系统与保护,电能表,直流系统,消弧线圈调谐系统的通讯接口,并支持多通道,多规约,并有远方诊断功能。

h 自动统计母线电压合格率,进线力率,母线电量不平衡率。

i. 保护定值显示及修改,保护运行状态监视,动作信息、自检信息、故障录波波形及事件记录。

j. 遥信量要留有足够裕度,能满足用户以后扩展设备的需要。

k. 所有当地信号都要具备发送到调度的条件。

7.当地监视装置功能

完善的当地功能,站内设后台机,用于监视站内运行状况及对站内设备进行控制。当地监控微机组屏安装。

基本配置要求:DELL 3.2G/2G/120G 主机,17’液晶显示器

HP 1000 A4幅面激光打印机

当地监视功能如下:

a.数据采集、处理及保存

b.事故及预告信号的报警,事件记录

c. 显示主接线图及运行参数

d. 对所有断路器进行分、合操作(带操作闭锁,站内采用强电就地控制)

e.打印运行参数,事故情况及事件

f. 自动统计母线电压合格率,进线力率,母线电量不平衡率

h.保护定值显示及修改,保护运行状态监视,动作信息,自检信息,故

障录波波形及事件记录

i. 自动统计日、月、年报表

j.事故追忆功能

k. 自动统计各单元电度量,实现自动抄表

l. 历史数据保留三年以上

m. 实现小电流接地选线功能。

9. 系统通讯

9.1 通信管理机单元和间隔单元通讯采用网络方式,网络扩展能力强,可挂接的间隔单元数量不低于48个。主单元采用双机互为热备用方式。

9.2 通信管理机单元至地调通讯(采用光纤通道):通讯规约严格按照用户给定规约执行(并可设置几种规约供选择),波特率可调范围1200-19800波特。可实现通道监视和切换。

9.3 硬件资源的自诊断(上电自诊断和定时自诊断),自试验和故障报告报警功能;软件运行状况的自校验校正。当某段或某项功能程序运行出现差错(不正常退出和结束,死循环等)时,有报警、自动热启动功能,并作为事件记录;不论硬件还是软件,诊断出错后装置具有导向安全的功能。如:闭锁输出继电器,关闭相关的功能(如遥控输出)等措施;

9.4通信管理机单元与各种智能装置通讯:与直流系统采用电缆联系和计算机通

讯(串口或网络)两种方式,与其它智能装置通讯采用串口方式,通讯规约以智能装置厂家通讯规约为准。

9.5通信管理机单元采用直流供电,实现以下功能:具有采集、转换、处理和传送模拟量、数字量和状态量的功能,向主站传送的信息能在线挑选、传送顺序能在线修改;具有接收、处理、执行主站命令(如遥控、对时)的功能;具有接收主站对时信号并发送给间隔级保护及测控单元的功能;各模块或间隔级保护及测控单元异常时能及时上报;具有防雷、过压保护功能;具有运行记录、故障记录保存功能;能与各种智能装置(如直流系统、VQC)用串口或网络方式通讯。

10.屏体要求

10.1屏体的外部尺寸为2360×800×600,全封闭钢结构玻璃门,保护屏在结构上应符合IP30的要求,颜色:甲方订。

10.2 每块柜应装有100mm2截面的接地铜排,接地铜排末端应装有可靠接地的压接式端子,以备接到变电站的接地网上。所有柜上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺丝。

10.3 柜内设备的安排及端子排的布置,应保证各套保护的独立性,在一套保护检修时,不影响其他任何一套保护系统的正常运行。

10.4 柜中的内部接线应采用耐热耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

10.5柜中内部接线应采用耐热、耐潮和阻(不延)燃的交联聚乙烯绝缘铜线,一般控制导线应不小于1.5平方毫米。CT回路的控制导线不应小于2.5平方毫米。

10.6端子全部采用UL标准VA级菲尼克斯阻燃端子,额定电压不小于300V,耐压2000V。每个端子上至少可接两根导线。

10.7 所有单元对外引出线均需经过端子排,电流互感器、电压互感器端子排要选用试验端子,正、负电源之间及电源与跳(合)闸引出端子之间至少应隔一个端子。端子排应该分段,端子排应至少有10%备用端子(并不少于10个)且可在必要时再增加,端子上需标明回路号。

10.8对每套装置需经快速小开关接直流电源,该刀闸或快速小开关在柜上,它应有动作指示及足够的断流容量。

10.9 屏的内部和外部必须清洁,应清洁内部所有杂物及内外一切污迹。

10.10 供方应保证内外油漆过的表面在运输存放和正常运行时的防腐蚀性能。

10.11 每块柜及其上的装置(包括继电器控制开关控制回路的熔丝,开关及其他独立设备)都应有标签框,以便清楚地识别,外壳可移动的设备。在设备的本体上也应有同样的识别标志。

10.12 对于那些必须按照厂家的规定才能进行更换的部件和插件,应特殊符号标出。厂家需提供足够插件及专用工具。

11、对图纸、资料的要求:

11.1 对图纸及资料的要求

11.1.1 认可图

在合同生效后1周内,供货方应以邮件提供下列和了解的主要资料和图纸,但不限于下列图纸。且全部设备提供中文的图纸和资料,包括供货方提供的非供货方生产的产品图纸、资料。

(1)继电保护及自动装置、测控系统的原理展开图、安装原理图及说明。

(2)继电保护及自动装置、测控系统各种硬件的功能说明书。

(3)继电保护及自动装置、测控系统各种软件的功能说明书。

(4)提供安装、调试、运行和维护所必须的图纸、资料。

(5)供货方认为必须提供的图纸和说明。

(6)买方有权对设备的供货方图纸提出修改意见,对此买方不承担任何附加费用。供货方对买方的修改意见应进行修改。

(7)图纸经买方认可,并不能解除供货方对其图纸的完整性和正确性应负的责任。

11.1.2 最终图:供货方在应在合同签订后的2周内,应提供下列供设计的图纸、资料。

(1)、经过认可和联络会议修改后的全部正式图纸技术资料和说明书。

(2)、设备组装成柜后的内部接线图,包括柜的前面和背面的布置图柜的端子排图及说明。

(3)、控制开关、按钮、继电器的接点图及说明。

(4)、各种软件和软件使用的详细说明书。

(5)、图纸符号说明

(6)、供货方应提供设备调试、运行和维护手册。

(7)、供货方应提供出厂验收试验的详细报告。

(8)、供货方应严格按照设计单位所提供施工图组织生产.

11.2 对微机保护软件版本的要求

11.2.1 必须书面提供微机保护软件版本、校验码的检查方法。随出厂图纸一同提供,并标注工程名称。

11.2.2 应保持微机保护软件版本相对稳定,不应频繁随意修改。

11.2.3 如需对微机保护软件版本进行升级,应向相应继电保护主管部门提出书面申请,并按有关规定上报相关资料,并由相应继电保护主管部门统一安排升级。

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

变电站综合自动化系统

该系统是一种结合变电站自动化最新技术和发展方向,采用先进的计算机技术、嵌入式微处理器技术、DSP数字信号处理技术、以太网技术,研发出的新一代高度集成、结构紧凑、功能强劲并充分优化的变电站自动化系统。 系统适用于220kV及以下各种电压等级的升压或降压变电站,通过系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站自动化系统以计算机技术为基础, 以数据通讯为手段,以信息共享为目标,提供了测量、控制、监视、保护、录波、通信、报表、小电流接地选线、电压无功自动补偿、五防、故障分析及其他自动化功能,在提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能等方面发挥了重要作用。 变电站综合自动化系统由站控层、通信层和间隔层组成。 1.站控层:包括操作员工作站、工程师工作站、五防工作站、Web工作站、GPS卫星对时系统,站控层设备采用100M工业以太网连接,根据厂站规模和用户需求可以增加工作站或减少部分工作站。 2.通信层:主要由光纤网线双绞线等通信介质、以太网交换机、通信管理机等设备组成,根据不同的厂站规模和用户需求,可自由选择RS485工业总线、星型以太网、双以太网、

光纤环网等不同的组网模式,系统开放性好,组网灵活。 3.间隔层:以一次设备为对象,采用单元式配置,根据厂站规模和用户需求,可选择采用保护测控一体化设备,或者选择采用保护和测控相互独立的设备。各单元独立性强,系统组态灵活,具有高可靠性、高扩展性。装置维护简单方便。 变电站综合自动化系统拥有如下优点: 1、完整的变电站自动化系统解决方案,以高性能的子系统构造优异的变电站自动化系统; 2、系统扩展方便、功能灵活,满足变电站设备的增加及系统功能增加的需求; 3、面向变电站的整体设计,将保护、测量、控制、通讯融为一体,全方位思维,大大减少了用户现场的调试量; 4、采用先进的现场总线通信方式,标准的IEC60870-5-103通讯规约,大大提高了通讯速率及系统的可靠性; 5、间隔层可集中组屏也可按站内一次设备分布式布置,直接安装于开关柜上,既相对独立,又节省投资; 6、间隔层采用32位DSP技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证; 7、继电保护功能独立,完全不依赖于通讯网,仅通过通信层交换信息; 8、友好的人机界面,全汉化菜单操作,使用户操作更简单。

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

(完整版)移动变电站-技术协议

陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下矿用隔爆干式变压器、移动变 电站设备 技 术 协 议

书 甲方(需方):陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 乙方(供方):南京大全变压器有限公司 日期:二0—四年七月十日 依据《陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头、综采工作面配电设备及输送带采购》招标文件【陕西龙寰招标有限责任公司招标编SXLHZB2014-111 】,甲方(需方)陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司,乙方(供方)南京大全变压器有限公司就第2 包:魏墙矿井井下盘区变电所、西翼大巷机头矿用隔爆干式变压器、移动变电站设备采购进行了充分协商,签订如下技术协议: 一、概述 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司魏墙矿井及选煤厂位于榆横矿区南区,地处横山县县城北侧,行政区划隶属横山县波罗镇和横山镇所辖。本区属温带大陆性干旱、半干旱季风气候。天气多变,春季多风沙,夏季较炎热,秋季偶有暴雨,冬季长而严寒。据横山县气象站1984?2004年气象观测资料,年平均气温8.6 C±, 7?8月最高气温39.7 C,元月份最低气温—29.7 C,日温差15?20 C。年平均降水量397mm ,年平均蒸发量1907mm 。七月份为雨季,十月中旬降雪,翌年二月解冻,无霜期146 天。冬季至春未夏初多风,最大风速可达18.7m /s,风向多为北西,沙尘暴日约38天。 魏墙矿井井下一盘区变电所担负矿井井下采掘设备的供电工作。 变电所采用二回路10kV进线,每回路电缆均选用MYJV22-8.7/10kV 3 X240mm 2,经主斜井-西翼带式输送机大巷引自地面35kV变电站

某配电工程630kVA欧式箱变(采用S13型油浸式变压器)技术协议

630KVA欧式箱式变电站技术协议 箱式变电站技术协议 需方: 供方: 供方所提供的箱式变电站设备应满足以下要求: 1. 提供产品符合下列标准 GB17467 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1 《电力变压器第一部分总则》 GB1094.2 《电力变压器第二部分温升》 GB1094.3 《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》 GB1094.5 《电力变压器第五部分承受短路的能力》 GB/T1408.1 《低压开关设备和控制设备》 GB7251.1 《低压开关设备和成套设备第一部分型式试验和部分型式试 验成套设备》 2.使用条件 2.1运行环境

**风速为距地面10m高度10min内最大平均值。 *地震应考虑水平加速度和垂直加速度同时作用。安全系数为1.67,采用正弦、共振、拍波试验法,激振5次,每次5波,间隔2s。 2.2安装环境 安装环境无明显污秽、无爆炸性、腐蚀性气体和粉尘 3技术要求 3.1产品主要技术要求 3.2 变压器配置要求(S13型) 选用的变压器必须是由国家权威机构鉴定并通过型式试验的产品,变压器技术技术参数满足且优于下表数据

*3.3 箱变高低压侧元件配置详见报价明细表。 注:箱变主要元件严格按表内配置设置,对于未列入表中的辅件,我方完善补充。 4箱变其他元件 4.1箱体外壳: 4.1.1箱变采用非金属环保型外壳,外型尺寸小巧,美观大方,寿命超过20 年,防护等级IP33。 4.1.2外壳应能牢固地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地端子 最小截面不得小于48mm2,厚度不小于4mm。 4.1.3箱体能防尘、防潮、耐腐蚀,适合各种恶劣环境,在顶盖加装有斜坡的 铝板,让凝露水流出不致于损害变压器内的元器件. 4.1.4箱体底部有电缆进出口,有固定电缆的支架,侧面有通风孔,有防小动 物及其它固体异物(直径大于2.5mm)进入措施。能安装50mm2-185mm2 的电缆。 4.1.5箱体结构紧凑合理,能保证运行和人员的安全,且便于维护、检查、监 视、检修和检验。箱体锁具应有防撬、防盗措施。 4.1.6箱体散热器高温部分加设不锈钢网罩,防止人触摸高温部分。网洞直径 不大于20mm。。 5 技术服务 5.1 我方现场技术服务 我方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。我方要派合格的现场服务人员。 5.2 我方现场服务人员的职责

35KV变电站开关柜通用技术协议

35KV变电站开关柜技术协议 甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题,经双方友好协商,达成如下协议: 一、供货范围: 1、KYN28A-12型高压开关柜(包括母线桥)35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 (1)、额定电压:6kV; (2)、最大电压:7.2kV; (3)、频率:50Hz (4)、系统中性点接地方式:不接地 2、开关柜技术参数 (1)、开关柜型号:KYN,铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 (2 )、户内或户外装置:户内 (3)、额定电压:7.2kV (4)、相数:三相; (5)、母线组数:一组; (6)、母线和馈线的额定电流:1250A

(7)、额定绝缘水平:达到标准要求 (8)、额定短路开断电流:25kA; 额定短路关合电流(峰值):63kA; (9)、额定短时耐受电流:25kA/4s; 3、柜内主要元器件技术要求及参数 (1)、柜内元器件技术要求 a.二次走线必须合理,捆扎牢固,按照设计院图纸经二次设计(经审查通过后)加工制作。 B.柜内元件标注清晰,所有接线端子(菲尼克斯端子)须使用计算机打印,必须有20%空端子,电流空端子至少6个。 C.柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌,并采用螺栓连接或鉚接。 (2)、断路器技术参数 a.断路器类型:真空断路器BV1-7.2。 b.极数:3极 c.每相断口数:1 d.额定电压:7.2kV e.额定电流:1250A 额定绝缘水平:达到标准要求 f.额定短路开断电流:25kA;额定短路关合电流(峰值): 63kA; g.额定短时耐受电流:25kA /4s;额定峰值耐受电流:63kA; h.操动机构形式:与断路器为一体式,配弹簧操动机构; i.操动机构及控制回路电压:DC 220V

变电站综合自动化概述(精)

变电站综合自动化概述 摘要 :本文简要介绍了变电站的组成、工作原理及作用,变电站综合自动化系统的结构模式和基本功能,进一步叙述了变电站综合自动化系统的特点以及存在的问题,提出了变电站综合自动化基本概念,并变电站自动化的发展前景进行分析。 关键词 :变电站变电站综合自动化系统 1. 概述 电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站综合自动化系统是利用计算机系统、网络、数据库现代通讯技术等将变电站的二次设备(包括控制、测量、保护、自动装置等 ,经过功能组合和优化设计,对变电站实行自动监控,测量和协调来提高变电站的运行效率和稳定性。他完全取代了常规的监控仪表,中央信息系统,变送器及常规远动装置。不仅提高了变电站的可控性,而且由于采用了无人值班的管理模式,更有效地提升了劳动生产率,减少了人为误操作的可能,最大程度提高了变电站的可靠性和经济性。 2. 变电站 变电站 (Substation改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。 2.1 变电站组成 变电站主要是有设备及安装工程、建筑工程(土建、其他项目工程等。设备及安装工程包括两部分 :既一次部分(设备、二次部分(设备。

变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站的设备有变压器、开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 2.2 变电站工作原理 变压器是变电站的主要设备, 分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为 l00V , 电流互感器二次电流为 5A 或 1A 。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路 , 请注意 :绝不能让其开路, 否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。开关设备包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路;故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国, 220kV 以 上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关, 送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力, 一般与高压熔断丝配合用于 10kV 及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 2.3 变电站作用

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

箱变技术协议

中国冶金地质总局一局520队 新建箱变工程 10kV箱式变电站 250kVA 技术协议 河北辉弘电力工程设计有限公司代表:中国冶金地质总局一局520队新建箱变代表:上海耐吉输配电设备有限公司代表: 年月日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要标准和规范如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980)《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298 (198) 《额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关

设备和控制设备》

4. ZBK40001-89《组合式变电站》 5. SD320-89《箱式变电站技术条件》 6. DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》 7. GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8. GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9. GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35KV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。 2.2 箱式变电站应满足下列技术要求: 1、10kV进线回路安装带电显示仪。10kV高压部分半密封、半绝缘。开关选用开关柜。负荷开关和接地开关为一体化的三工位可视开关,并有可靠的泄压通道,确保操作人员的人身安全。10kV其他绝缘部分应为加强绝缘型,。10kV的所有部位使用验电器检验时均不得出现带电现象。

变电站运行维护业务委托合同协议书范本

编号:变电站运行维护业务委托协议书 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月____ 日 甲方(委托方)

乙方(受托方) 经甲乙双方协商,本着技术上专业管理、双赢互利、确保生产安全的宗旨,甲方将委托乙方代为运行维护。为了明确甲、乙双方权责,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方经过友好协商,特达成本协议,以兹共同遵守。 第一条委托业务 1.1 甲方委托乙方进行变电站运行维护及相关作业,甲方所选择的变电站代维方案为。 A. 巡检站 B. 托管站 C. 智能站 1.2 乙方可提供的变电站维护方案具体内容详见本协议附件(附件一:变电站代维方案内容)。 1.3 甲方承诺对变电站及相关系统设施享有所有权或管理权,有权委托乙方对该变电站进行技术改造及运行 维护。 1.4 乙方根据甲方所选变电站维护方案,并根据实际选择派驻值班、运行、巡视、操作和维修工作人员。 1.5 乙方保证所派工作人员符合国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定和要求,并 持有国家相关部门核发的从事相关工作的入网许可证、特种作业操作证等相关证件。 1.6 甲方允许乙方根据实际需要,对部分委托业务进行分包。 1.7 如甲方变电站需进行技术改造,则乙方在收到电力行政管理部门审批同意文件之后开始对变电站进行技术改造。 1.8 视甲方委托业务的实际需要,在委托期限内,乙方可为甲方准备变电站维护所需部分零配件,并免费为甲方变电站进行更换。乙方可备配件明细见本协议附件,未在备件明细范围内的其他零配件更换由甲方另行支付费用。

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

智能变电站自动化系统

智能变电站自动化系统 1 智能变电站简介 智能变电站作为智能电网的物理基础,同时作为高级调度中心的信息采集和命令执行单元,是智能电网的重要组成部分。作为智能电网当中的一个重要节点,智能变电站以变电站一、二次设备为数字化对象,以高速网络通信平台为基础,通过对数字化信息进行标准化,实现站内外信息共享和互操作,并以网络数据为基础,实现测量监视、控制保护、信息管理等自动化功能的变电站。智能变电站既是下一代变电站的发展方向,又是建设智能电网的物理基础和要求。为了实现智能化电网的目标,智能变电站的研究和建设具有重要的意义。 1.1智能变电站的特点及功能 随着智能电网的提出和建立,变电站将由数字化演变为智能化,更突出“智能”的特点。智能化变电站在数字化变电站的基础之上,赋予了以下十二个“智能特征”或“智能化功能”。 1.1.1 一次设备智能化 与数字化变电站描述的一次设备智能化相比,智能变电站加大了一次设备信息化,可监测更多自身状态信息,也可通过网络获知系统及其他设备的运行状态等信息。自动化程度更高,具有比常规自动化设备更多、更复杂的自动化功能。具备互动化能力,与上级监控设备、系统及相关设备、调度及用户等及时交换信息,分布协同操作。 1.1.2 信息建模统一化 除了基于 IEC61850 标准的建模外,智能变电站能实时监测辖区电网的运行状态,自动辨识设备和网络模型,从而为控制中心提供决策依据。 1.1.3 数据采集全景化 智能变电站利用对时系统,同步区域和站内时钟,完善和标准化站内设备的静态和动态信息模型,向智能电网提供统一断面的全景数据。采用新型传感技术、同步测量技术、状态检测技术等逐步提高数字化程度,逐步实现潮流数据的精确时标,实时信息共享、支撑电网实时控制和智能调节,支撑各级电网的安全稳定运行和各类高级应用。 1.1.4 设备检修状态化 全面采集能够反映系统主设备运行的电脉冲、气体生成物、局部过热等各种特征量。智能变电站配置用于监测系统主设备的传感器,或者由智能一次设备直接提供其功能。利用 DL/T860 提供的建模方法,建立设备状态检修的信息模型,构建具备较为可靠实用的状态监测预警算法和机制、支撑状态检修实践的专家系统。 1.1.5 控制操作自动化 程序化操作。智能变电站具备程序化操作功能,除站内的一键触发,还可接收和执行监控中心、调度中心和当地后台系统发出的操作指令,自动完成相关运行方式变化要求的设备操作。程序化操作具备直观的图形界面,在站层和远端均可实现可视化的闭环控制和安全校验,且能适应不同的主接线和不同的运行方式,满足无人值班及区域监控中心站管理模式的要求。

相关文档