目录 1目录............................................................................................................................ 4第一章火灾事故案例.................................................................................................. 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例................................................................................................ 22 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 38 第三章中毒事故案例................................................................................................

关于PT-CT二次回路接地-等电位-反措(学术参考)

电压互感器: 1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。 2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。 3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。 4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。 5、所有PT的中性点均引至中控室中的某一保护柜内全站一点接地。 电流互感器: 1、公用电流互感器二次绕组的二次回路只允许、且必须在相关保护屏内一点接地。接地点设在直接连接的保护屏端子排外侧端子。【释义】公用电流互感器二次绕组的情况包括:差动保护、各种双断路器主接线的保护直接进行物理并接的电流和回路。 2、独立的、与其它电流互感器二次回路没有电的联系的二次回路应在开关场一点接地。【释义】电流互感器二次绕组在开关场接地更适宜,当一次绕组击穿时,接地线最短,限制高电压传入二次回路最有效。 3、 开口三角不设置熔断器,用于励磁的电压互感器不用熔断器。 关于接地: 1.电压互感器N相用4mm2的双色线接至接地母排上,并在接地线两侧悬挂“全 站TV N600唯一接地点,不得拆除”的标示牌。 2.开关场的端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排,并使用截面不少于 100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。

3.装设静态保护和控制装置的屏柜地面下宜用截面不小于100mm2的接地铜排 直接连接构成等电位接地母线。接地母线应首末可靠连接成环网,并用截面不小于50mm2、不少于4 根铜排与厂、站的接地网直接连接。 4.静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。屏 柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜排与地面下的等电位接地母线相连。5.所有二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于4mm2多股铜质软导线可靠连接到 等电位接地网的铜排上。 6.差动保护电流回路应采用4MM2的电缆。 7.应将升压站金属穿管的上端与设备底座良好焊接,下端就近与主接地网良好 焊接。 8.公用电压互感器的二次绕组的二次回路只允许有一处接地,接地点宜设在控 制室内。独立的、与其他电压互感器二次回路没有电气联系的应在配电设备区一点接地。 9.公用电流互感器二次绕组的二次回路只允许在相关保护屏、柜内一点接地。 独立的、与其他电流互感器二次回路没有电气联系的应在配电设备区一点接地。 10.屏蔽电缆的屏蔽层应在开关场和控制室内两端接地。在控制室内屏蔽层宜在 保护屏上接于屏柜内的接地铜排;在开关场屏蔽层应在与高压设备有一定距离的端子箱接地。互感器每相二次回路经两芯屏蔽电缆从高压箱体引至端子箱,该电缆屏蔽层在高压箱体和端子箱两端接地。 11.保护室与通信室之间所用(通讯)信号传输电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,屏蔽 层在两端分别接地。 12.传送音频信号应采用屏蔽双绞线,其屏蔽层应在两端接地。 13.传送数字信号的保护与通信设备间的距离大于50m 时,应采用光缆。

冶金行业重大事故隐患判定标准

《冶金行业重大事故隐患判定标准(2017 版)》解读原国家安全生产监督管理总局《冶金行业重大生产安全事故隐患判定标准》(安监总管四﹝2017﹞129号)根据相关规定和冶金企业多发、频发事故情况制定并发布11条标准,为遏制冶金企业重特大事故做出了要求,企业必须严格遵守执行 第一条会议室、活动室、休息室、更衣等场所设置在铁水钢水与液渣吊运影响的围。 解读隐患安全风险: 铁水(含铁合金)、钢水与液(熔)渣统称渣统称为熔融金属或熔融体。 1.钢铁企业熔融金属吊运过程可能发生铁水、钢水、液(熔)渣泄漏、坠罐(包)事故,甚至引发高温灼烫、火灾、爆炸等恶性事故。 2.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在铁水、钢水、液(熔)渣吊运通道及其临近区域容易造成群死伤。

典型事故案例 2007年清河特殊钢“ 4.18”钢包脱落特别重大事故,造成 32 人死亡,6人受伤。 事故直接原因: 1. 违规使用普通桥式起重机吊运钢水,导致制动力矩不足未能阻止罐体下坠; 2. 钢水吊运通道违规设置工具间,并将其作为交接班会议室。

法规标准规要求 钢铁企业操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室、热修工作区、固定式冷修工区设置在高温熔融金属吊运影响围 即为重大生产安全事故隐患 涉及此条的情况: 1.《国家安全监管总局办公厅关于明查暗访省市、市钢铁行业化解过剩产能安全生产执法专项行动工作情况的通报》(管四函〔2017〕158号)中明确,热修操作平台属于人员聚集场所,不应设置在高温熔融金属吊运影响区域。 2.《应急管理部关于明查暗访省钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动工作情况的通报》(应急函〔2018〕118 号) 具体判定事项 涉及的主要生产工序: 1.铁水预处理吊运区域 2.转炉兑铁水罐运输区域 3.精炼跨、连铸钢水吊运跨 4.渣跨罐吊运通道 5.其他涵盖炼铁企业熔融金属倒罐吊运区域 错误案例:

二次屏柜)及二次回路接线工艺标准

二次屏(柜)及二次回路接线工艺标准 一、概述 1、本标准工艺适合500kV及以下电压等级的变电站内所有的屏柜、户外端子箱的二次回路接线施工; 2、采用的标准为《GB50171-92电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》。 二、施工工序流程图

三、施工技术措施 1、准备工作 (1)认真审核设计图纸,根据原理图及厂家资料,将图纸上的每一根电缆所接的回路号及接线位置与实物对照,要求设计图与实物一致; (2)将施工图按其接线位置分类好,并在施工前放置于接线的屏柜内; (3)清点每一屏柜的电缆,柜的左右要分清,将清点的数量及应摆放的位置与设计图比较,严格按图施工; (4)将清点过的电缆绑上对应的电缆牌,并将电缆固定好; (5)准备好接线需用的工具及有关的耗材(回路标号及绑扎线、绝缘包带、对讲机、电池灯等); 2、盘、柜、端子箱安装就位 ①吊装盘柜时,应做好防磨损措施,按设备要求的位置移放盘柜;移动时,用钢管垫在底盘滚动前进。 ②就位后,安装调整盘柜,使其垂直度、水平偏差以及盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差应符合下表规定: ③按设计图将端子箱分间隔就位,用膨胀螺钉固定或焊接固定。端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查,应排列整齐。 ④盘、柜、台、箱的接地牢固良好。 ⑤盘柜的漆层应完整,无损伤。 3、电缆就位 (1)检查已敷设好的电缆排列整齐,牢固地固定在电缆孔的钢筋上,电缆牌要

求清晰明了,绑扎的高度要求一致,注意摆放在易观察的位置; (2)统一在电缆上用粉笔记好要开电缆的高度,每一根每一面屏都统一一个高度,做到统一美观; 4、开电缆 (1)开电缆时注意不要损伤电缆芯,切断处的端部用同色绝缘包带扎紧,铠装电缆应切断钢带并接地,使用于静态保护及控制等逻辑回路的屏蔽电缆的屏蔽层也应按设计要求的接地方式可靠接地; (2)要接线的电缆芯应拉直绑扎好,按设计图将电缆芯抽好准备接上,芯线应垂直或水平有规律地配置,要求整齐美观,芯线端部应套有标有回路号的套管,此标号套管应采用双标号式,除标有回路外,还需标上该电缆的编号,且要求字迹清楚不易脱色; 5、对线 两侧对线时,应注意每一根电缆芯都要验过,特别是几根电缆同时使电池灯接通,需将短连片解开,再重新对线,一根芯应只有一条通路。 6、接线及配线 按照设计图,将已对好线的电缆芯弯到正确位置,用剥线钳开好芯头,约1.5厘米长,然后弯好圈,用螺栓将线牢固可靠地固定。二次接线应满足以下要求: (1)引入盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力; (2)每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过2根,对于插接式端子,不同的截面的两根电缆不得接在同一个端子上,对于螺栓连接的端子,当接两根电缆芯时,中间应加平垫; (3)盘柜内的电缆芯,应垂直或水平地配置,不得交叉或任意歪斜连接,备用芯长度应留有适当的长度; (4)强弱电回路不应使用同一根电缆,并根据实地情况将强弱电缆分开;(5)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆,其屏蔽层应按设计要求的接地方式予接地; (6)对于光纤电缆的接线应按设计图接到相应的接口,光纤电缆头的制作,要

起重伤害事故树分析

起重伤害事故的事故树分析 第一章概述 1.1绪论 起重机械是用来起重、搬运或在某个距离内运送物品的专门机械,它是企业实现机械化、自动化,提高劳动生产率,减轻劳动强度和改善劳动条件不可缺少的设备,是生产过程中联系的纽带,是生产的重要组成部分,各种原辅材料以及半成品、成品、机械设备、物品搬移等都离不开起重设备。目前各类起重设备,如桥式起重机、悬臂吊、龙门吊、电动葫芦等,由于其数量多、种类多、分布广、作业频繁,涉及的从业人员多,而且作业环境条件复杂,如空中吊运的物品有的属于易燃易爆危险物品,有的是高温的熔融铁水、钢水、500℃以上的钢坯等,稍有疏忽极易发生重大人身伤害事故。因而,在为生产服务的同时,也对人身安全构成了极大威胁。 1.2事故类型 起重伤害事故是指起重机械在作业过程中由于机具、吊物等所引起的人身伤亡或设备损坏事故。据统计,在冶金、机电、铁路、港口、建筑等生产部门,起重机所引发的事故占有很大比例,高达25%左右,其中死亡事故占15%左右,主要有坠落事故、挤压碰撞事故、触电事故和机体毁坏。 (1)坠落事故。指在作业中,人、吊具、吊载的重物从空中坠落所造成的人身伤亡或设备损坏事故。吊物坠落造成的伤亡事故占起重伤害事故的比例最高,其中因吊索存在缺陷(如钢丝绳拉断、平衡梁失稳弯曲、滑轮破裂导致钢丝绳脱槽等)造成的坠落最为严重;还有因捆扎方式不妥(如吊物重心不稳、绳扣结法错误等)造成的坠落。 (2)挤压碰撞事故。常发生的挤压碰撞事故主要有以下四种:吊物(具)在起重机械运行过程中摇摆挤压碰撞人;吊其摆放不稳发生倾倒碰砸人;在指挥或检修移动式起重机作业中被挤压碰撞;在巡检或维修桥式起重机作业中挤压碰掩。 (3)触电事故。绝大多数发生在使用移动式起重机作业场所尤其在建筑工地或码头上,起重臂或吊物意外触碰高压架空线路的机会较多,容易发生触电事故。 (4)机体毁坏。山于操作不当(如超载、臂变幅或旋转过快等)、支腿未找平或地基沉陷等原因使倾翻力增大.导致起重机倾翻。 1.3 起重作业中的危险因素 1、起重机在运行中对人体造成的挤压或撞击。 2、起重机吊钩超载停裂,吊运时钢丝绳从吊钩中滑出。 3、吊运中重物坠落造成物体打击,重物从空中落到地面又反弹伤人。

电压互感器二次回路多点接地分析

《继电保护》课程报告 电压互感器二次回路多点接地分析及防范 措施 姓名:xxxx 学号:xxxx 学科专业:电气工程 年级:xxxx 学期:xxxx 完成时间:xxxx 综合评语

成绩学分 任课教师评卷时间 电压互感器二次回路多点接地分析及防范措施 xxxx 摘要:随着电力系统不断发展,电力设备的更新换代越来越快,在对变电站内继电保护及安全自动装置的基建、大修、改造后,因施工过程中造成的继电保护用电压互感器的二次回路接地不满足要求,直接或间接引发继电保护及安全自动装置误动,造成开关跳闸的事故时常发生,从而电网的安全稳定运行水平下降,使电力用户供电可靠性受到影响。由于二次回路接地不满足要求易被忽视且不易检查,一旦发生事故,处理过程复杂,处理时间长,严重影响售电量。因此,在设备投入运行前对二次回路接地的情况必须针对性分析和检查,避免事故的发生。 关键词:电压互感器;二次回路;多点接地;查找方法 1、电压互感器二次回路接地要求 公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。独立的、与其他互感器无电气联系的电压互感器的二次回路,可在控制室内,也可在开关场实现一点接地,为了避免将高压引入控制室,接地点宜设在配电装置户外端子箱内100mm2接地铜排上。线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场一点接地。来自开关场电压互感器二次绕组的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线应使用各自独立的电缆,并在控制室内一点接地。已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,在开关场将二次绕组中性点放电间隙或氧化锌阀片接地的,其击穿电压峰值应大于30ImaxV(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位KA),并应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止其被击穿造成电压互感器二次回路多点接地的现象[1]。 2、查找电压二次回路多点接地的方法 电压互感器二次回路只能有一个接地点,然而,一般情况下站内同电压等级的电压互感器电压都引致控制室内的电压切换屏,并辐射去自

近期冶金行业事故案例解析

河北普阳钢铁公司 “1.4”煤气中毒重大事故 2010年1月4日10时5分左右,河北普阳钢铁有限公司发生煤气中毒重大事故,造成21人死亡,9人中毒。 一、事故经过 2009年12月23日左右,三叶公司向普阳南坪炼钢分厂提出割除3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板,将3#风机煤气管道和原煤气管道连通。2010年1月3日8时30分左右,南坪炼钢分厂运转工段长王用生电话通知三叶公司现场负责人刘建华,在1#转炉停产期间可以进行盲板割除作业。约10时30分,在盲板切割出5000mm*500mm的方孔后,发生2人死亡事故,三叶公司施工人员随即停工。事故现场处置后,南坪炼钢分厂副厂长武保成安排当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人孔(未对盲板上切开的方孔进行补焊),王用生安排当班风机房操作工李康给3#风机管道U型水封进行注水,李康见溢流口流出水后,关闭上水阀门。1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产。 从1月3日13时至1月4日8时,1#转炉一直冶炼生产。1月4日8时,1#转炉一直在生产。1月4日8时,甲班接班时有一包铁水待炼、两包钢水待连铸,且连铸结晶器故障只能单流拉钢,所以接班后1#转炉没有立即生产。约9时15分对备好的铁水进行冶炼,月9时55分出完钢后1#转炉又停止冶炼,以待所有钢水拉完后更换结晶器。因本炉冶炼时间过长,且煤气检测仪器发生故障,故该炉没有回收煤气。 1月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。约10时50分,炉内砌砖的田会平与在2# 转炉操作砌炉提升机的郭志杰通话,要求炉外的刘菲按尺寸切砖,郭志杰让刘菲到提升机小平台来取炉砖尺寸,刘菲刚到提升机口突然晕倒,郭志杰与小平台上一起工作的刘亚军、田杰用手去拉刘菲但未了拉动,郭志杰感到头晕,同时意识到刘菲可能是煤气中毒,马上用手捂住自己的鼻子并向身边的另外两人喊:“有煤气,赶快离开”,并边跑边用对讲机报告调度。炼钢分厂当班调度从对讲机里听到后,通知普阳感到副总经理石金根并立即组织救援。 二、事故原因 1、在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除煤气管道中的盲板,U型水封未按图纸施工,存在安全隐患,U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,且没有采取U型水封与其它隔断装置并用的可靠措施,导致此次事故的发生 2、普阳钢铁公司违反GB50235-1997《工业金属隔断工程施工及验收规范》第11.0.2 以及《建设工程质量管理条例》第16条的规定,在工程交接验收前,未对建设项目检修检查,没有确认工程质量是否符合施工图和国标规定,而且在未对项目进行验收的情况下,同意三叶公司将3#风机煤气管道与主管道隔断的盲板割通,将未经验收的水封投入使用。 3、3#风机煤气管道事故完毕后,三叶公司违反GB6222-2005《工业企业煤气安全规程》第4. 4、4.5和6.4.4的规定,对U型水封的管道。阀门、排水器等设备没有进行试验和检;没有向普阳钢铁公司提交竣工说明书、竣工图以及验收申请;没有确认水封是否达到设计要求,没按图纸要求安装补水管路和逆止阀 4、普阳钢铁公司安全生产规章制度不健全,落实不到位,培训不完善,普阳钢铁公司技术和操作人员安全技能低,业务知识差,指挥系统有较大的随意性。在该次煤气管道连通

事故树分析范例

事故树分析案例 起重作业事故树分析 一、概述 在工矿企业发生的各种类型的工伤事故中,起重伤害所占的比例是比较高的,所以,起重设备被列为特种设备,每二年需强制检测一次。本工程在施工安装、生产检修中使用起重设备。伤害事故的因素很多,在众多的因素中,找出问题的关键,采取最有效的安全技术措施来防止此类事故的发生,最好的方法是对起重机事故采取事故树分析方法,现对“起吊物坠落伤人”进行事故树分析。 二、起重作业事故树分析 1、事故树图 图6-2 起吊物坠落伤人事故树 T——起重物坠落伤人;

A1——人与起吊物位置不当;A2——起吊物坠落; B1——人在起吊物下方;B2——人距离起吊物太近; B3——吊索物的挂吊部位缺陷;B4——吊索、吊具断裂; B5——起吊物的挂吊部位缺陷;B6——司机、挂吊工配合缺陷; B7——起升机构失效;B8——起升绳断裂; B9——吊钩断裂; C1——吊索有滑出吊钩的趋势;C2——吊索、吊具损坏; C3——司机误解挂吊工手势; D1——挂吊不符合要求;D2——起吊中起吊物受严重碰撞; X1——起吊物从人头经过;X2——人从起吊下方经过; X3——挂吊工未离开就起吊;X4——起吊物靠近人经过; X5——吊钩无防吊索脱出装置;X6——捆绑缺陷; X7——挂吊不对称;X8——挂吊物不对; X9——运行位置太低;X10——没有走规定的通道; X11——斜吊;X12——运行时没有鸣铃; X13——司机操作技能缺陷;X14——制动器间隙调整不当; X15——吊索吊具超载;X16——起吊物的尖锐处无衬垫; X17——吊索没有夹紧;X18——起吊物的挂吊部位脱落; X19——挂吊部位结构缺陷;X20——挂吊工看错指挥手势; X21——司机操作错误;X22——行车工看错指挥手势; X23——现场环境照明不良;X24——制动器失效;

电流二次回路两点接地引起继电保护误动分析与防范措施

2012年5月 内蒙古科技与经济 M ay 2012  第10期总第260期 Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .10T o tal N o .260 电流二次回路两点接地引起继电保护误动分析与防范措施 段 军,张 毅,张彦斌 (内蒙古超高压供电局,内蒙古呼和浩特 010080) 摘 要:电流、电压二次回路的正确性是继电保护装置正确动作的基础,在此基础上继电保护装置才能正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生故障,是区内故障还是区外故障。文章通过采取现场检查、录波波形分析、现场模拟试验等方法对一起继电保护装置误动作事故进行分析,证实了电流回路两点接地是造成保护误动的直接原因,并结合电网反事故措施提出了相应的防范措施。 关键词:继电保护;二次回路;两点接地;防范措施 中图分类号:T M 773 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)10—0109—02 2011年9月14日,某500kV 变电站在基建切改进行保护更换和秋查期间,发生了一起500kV 线路跳闸事故,5021断路器三相跳闸,重合闸未动作。500kVHQ I 线RCS -931AM S 分相电流差动保护装置零序过流Ⅲ段动作跳A 、B 、C 三相;故障无测距;现场一二次设备检查未见异常。由于跳闸期间检修、调试等单位均在现场工作,事故调查组对跳闸原因进行分析。 1 故障前变电站运行方式 跳闸前5022、5023开关间隔转基建,与之同一串的5021断路器带500kVH Q I 单开关运行(一次接线图见图1),站内其它设备为正常运行方式。 500kVHT 线正在进行基建切改换保护工作,保护装置已更换完毕,电缆二次接线工作已结束,调 试人员在进行更换后保护屏的二次校线工作。 图1 一次接线 2 现场设备检查情况 运行人员现场检查跳闸线路有关一二次设备,均未发现异常。现场查看线路保护录波报告,只有第二套保护RCS -931AM S 保护动作,第一套保护P 544及故障录波器没有动作及启动。如图2所示,故障相电流0.37A,故障零序电流0.16A 、故障启动电流0.15A ,故障相别A 相(CT 变比2500/1),动作相对时间7012m s 。 继电保护装置动作报告: RCS-931分相电流差动保护零序过流Ⅲ段动作;跳A 、B 、C 三相;7012ms ;故障相别A 相;测距:1701.4KM (实际线路全长:137.1kM ) 故障录波器故障测距:无故障或区外故障。 故障类型结果故障相别A 故障相电流值0.37A 故障零序电流0.16A 故障差动电流 0.15 A 图2 500kV HQ I 线R CS -931A M S 故障波形3 故障调查情况和原因分析3.1 故障调查情况 由于现场其它保护装置均未启动且无故障报告,专业人员首先判断保护装置的抗干扰措施存在问题,要求保护厂家对该问题给予答复,南瑞继保技术人员在认真分析跳闸报告和波形后,答复保护装置的确感受到零序电流,达到了动作值,并非抗干扰问题。 排除设备原因后,从RCS-931AM S 保护装置故障录波图分析,保护装置确实采集到零序电流0.16A (定值0.12A),延时7.012S 动作跳闸。而另一 ? 109? 收稿日期:2012-02-25 作者简介:段军(1975—),男,学士学位,工程师,从事500kV 变电站继电保护维护与研究工作。

电工必须知道的30个电气二次回路图

电工必须知道的30个电气二次回路图 1、直流母线电压监视装置电路图 直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2 励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。 图1直流母线电压监视装置电路图 2、直流绝缘监视装置接线图 图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1 的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM 而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假

化工安全事故典型案例分析

氯乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故 1. 事故经过: 2007年10月25日上午10:30分,某化工厂氯乙酸工段C1氯化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中C1氯化釜三楼九节玻璃冷却器全部炸坏,炸坏后的碎片造成附近D2 、E1 、E2等三台氯化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏。爆炸发生后,当班人员迅速关闭氯化系统相关阀门,氯化岗位做紧急停车处理,氯乙酸其他结晶、离心包装等岗位未受到影响,生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后,氯化岗位于11:00部分氯化釜恢复开车(4主4副),下午18:30分氯化系统开满正常。 这次事故由于设备造成的直接经济损失约为2万余元,并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散,造成极坏的影响。 2. 事故调查: 1)C1氯化釜停用前后的情况调查:根据查看相关记录,该氯化釜最后一次投料使用时间为10月13日下午15:36,到14日21:00转为主釜,在15日15:00氯化反应中期发现釜体穿孔后停用。停用后,工段组织人员对通氯阀、进出水阀等进行了关闭,并对釜内料液进行了抽空处理。

2)化验室人员对氯乙酸氯化系统相关气体及该氯化釜釜内残液(约500㎏)等进行了 化验分析,具体结果如下: a)主釜尾气组成:HCl:64.5%;Cl2:1.75%;H2/Cl2:3.17%; b)副釜尾气组成:HCl:73%;H2/Cl2:3.15%; c)氯化釜釜内残液:HAc 34.55%;HCl 2.10%; 另外氯化釜残液内含有大量Fe2+离子。 3)维修人员对该氯化釜分配台通氯胶囊阀、釜上通氯玻璃阀及釜上DN100气相大阀进行检查,发现以上氯气和气相阀门关不死,存在内漏现象。 4)维修人员对氯化釜水洗处理后,打开釜盖后进行了仔细检查,发现氯化釜内穿孔两处,距离釜底圆弧以上400mm 处(方向分别为西南侧一处,孔径φ8mm),同时发现穿孔处上下共约600mm宽的釜体出现一周脱瓷。 3. 事故原因分析: 1)由于该氯化釜几处通氯阀门内漏,造成氯气进入氯化釜系统内。

二次回路接地规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 二次回路接地规范 篇一:二次回路接地有关规定 二次回路接地有关规定 说明:接地分保护接地与屏蔽接地 保护接地:指直接与站内主地网接地扁铁相连 屏蔽接地:指与全站屏蔽铜排相连 一、电流回路 1、独立的电流互感器二次回路在端子箱内接地(此接地为保护接地)。 2、由几组电流互感器二次组合的电流回路在保护屏内接地(此接地为保护接地)。 ⑴主变压器差动保护电流回路在主变保护屏一点接地。(两套差动保护分别在a柜及b柜接地) ⑵母线保护电流回路在在相应屏柜接地。 二、电压回路 全站n600 三、铜排接地 1、在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场

的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,按设计敷设接地铜排(30×4)形成等电位地网。铜排在电缆支架敷设时按设计要求用支持绝缘子支撑。 2、室内接地铜排在电缆竖井处或电缆入口处必须用至少4根截面积不小于己于50mm2铜排与主地网可靠相连。 3、厂家保护屏上需带有接地铜排两根其中一根与柜体相连,另一根与柜体绝缘与全站铜排相连,柜内铜排通过绝缘导线(50mm2)连接于全站的绝缘铜排上。前者俗称为保护接地铜排,后者俗称屏蔽接地。 保护接地包括:屏柜或装置机壳接地、电压回路n600 接地、电流回路接地。 屏蔽接地包括:抗干扰元件接地、计算机电缆屏蔽接地。 4、所有通往保护室内的屏蔽控制电缆的屏蔽线两端接地都必须汇总接于绝缘铜排上。 5、户外短电缆屏蔽一端接地(接于铜排上)。 6、所有的钢铠电缆一端接地(在端子箱处保护接地) 7、与高频电缆平行敷设的铜排,在结合滤波器侧与主地网相连,同时接于结合滤波器的专用端子上。 篇二:继电保护二次系统接地方案 电力系统继电保护二次系统接地方案 1总则 1.1变电站中电磁干扰不可避免,降低电磁干扰对二次

冶金行业安全规范解读及典型案例

炼钢目录 一、废钢处理安全作业 (1) 二、煤气烤包安全作业 (7) 三、铁水罐、钢水罐、渣罐安全作业 (8) 四、起重安全作业 (11) 五、氧气转炉安全作业 (19) 六、电炉安全作业 (27) 七、炉外精炼安全作业 (27) 八、连铸安全作业 (32) 九、乙炔、丙烷汇流室安全 (37) 十、煤气回收安全作业 (40) 十一、修炉安全作业 (47)

第三章炼钢 一、废钢处理安全作业 (AQ2001-2004)(6.2.13)废钢处理设施应有可靠的安全防护措施,落锤破裂间(场)应设封闭型防护结构,废钢爆破应采纳泄压式爆破坑。 规程解读: 部分废钢含密封件,需拆除后方可当做废钢,防止密封容器受热爆炸,落锤破裂间粉碎废钢时飞溅废钢,无封闭防护可能砸伤或碰伤周边人员。泄压式爆破能够有效的减轻振动和噪声,且无碎块飞出,爱护周边人员。 (AQ2001-2004)(7.2.1)可能存在放射性危害的废钢,不应进厂。进厂的社会废钢,应进行分选,拣出有色金属件、易燃易爆及有毒等物品;对密闭容器应进行切割处理;废武器和弹药应由相关专业部门严格鉴定,并进行妥善的处置。 规程解读: 禁止放射性废钢进入厂区,一经发觉立即铅封按程序上报。 易燃易爆及有毒密闭容器应废武器和弹药会引发爆炸事故。 废钢应按照以下标准验收:(按制度规定进行处置并建立台账) 1)废钢性质

2)废钢中不同意有成套的机器、设备及结构件等。 3)废钢铁表面不得有过量的油脂、土砂、水泥、废木材、耐火材料、炉渣等杂物,不得混有橡胶制品,不得混有表面镀锡的废钢。 4) 废钢中不同意有混有废铁、合金钢;含有多量Cu的废钢(指含有铜制品或钢中含铜量>0.25%的废钢)、Si钢和合金钢等特种成分的废钢与一般废钢应分不保管。 5)废钢中不准有二端封闭的管状物、封闭器皿、易燃、易爆物及有毒物质等。 6)废钢中不得有放射性物质或受过放射性污染。 案例:炼钢厂电炉爆炸事故 事故通过 2006年11月22日零时5分,位于某县经济特区前杜村的“某县新福制品厂”内一处炼钢电炉突然发生爆炸。正在炼钢炉周围干活的10名工人被爆炸的冲击气流崩飞,其中3人死亡,7人受伤。 事故缘故: 发生爆炸是因为化铁电炉内一根直径一寸的铁管内含有爆炸异物。

二次回路题(带答案)

一、选择题 电流互感器的零序接线方式,在运行中( A )。 只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向; (C)只能测量零序电压;(D)能测量零序功率。 双母线运行倒闸操作过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时I母发生故障,此时应该( A )。 切除两条母线;(B)切除I母;(C)切除II母;(D)越级跳闸。 二次回路故障可能导致重瓦斯保护误动作时,应将重瓦斯保护( B )。投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)允许与否都可以。 对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是( B )。 三相跳闸不重合;(B)选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相;(C)选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相;(D)以上都不对。 直流控制、信号回路熔断器一般选用( B )A。 (A)1~5;(B)5~10;(C)10~20;(D)20~30。 检查二次回路的绝缘电阻,应使用( A )V的绝缘电阻表。 (A)500或1000;(B)250;(C)1000;(D)2500。 220V直流系统发生负极接地时,则正极对地电位将( A)。 升高;(B)降低;(C)不变;(D)为零。 为防止电压互感器高压侧击穿,高电压进入低压侧,损坏仪表、危机人身安全,应将二次侧( A )。 接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D加防护罩。 电流互感器的极性对( C )无影响。 距离保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D差动保护。 断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失时应发出( C )。 (A)音响信号;(B)光字牌信号;(C)音响和光字牌信号; 变压器重瓦斯保护不允许起动断路器失灵保护,主要原因是( C )。 (A)有差动保护起动失灵保护、不需要重瓦斯保护重复起动 (B)重瓦斯保护的误动机率高、容易引起误起动失灵保护 (C)变压器内部故障、重瓦斯保护动作后返回较慢 综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在采用单相重合闸方式时,

化工企业安全事故案例

化工企业安全事故案例 1.物体打击事故: 柳州化肥厂车间在检修碳化尾气二次分离器时,因胶管上楼用的麻绳被拉断,胶管掉下将一名参加检修的操作工打死。 事故经过:该车间的碳化尾气二次分离器母液回收胶管被堵塞。当天下午,趁合成临时停车的机会,车间安排当班操作工陈某等二人将胶管卸下楼进行疏通,至11时许,车间工艺员找来一根约直径8毫米旧三股麻绳给陈某吊胶管上四楼用(胶管直径50毫米,长29米,胶管的一端待有一个直径50毫米*12毫米的小法兰)。吊胶管时,值班长和另一名操作工在四楼拉绳子,陈在一楼用手托着胶管往上送,当胶管拉到12米高时(离地面约1.5米),因胶管较重,麻绳被拉断,胶管掉下,陈因躲闪不及被打中右前额,当即钟起一个3公厘的血泡,但陈仍坚持工作,到下午感到不舒服才送厂职工医院,后出现呕吐、四肢冰冷抽蓄,昏迷,厂即转送柳州地区医院,诊断为继发性脑挫伤,硬模外出血,即施行手术抢救,到12月10日,因伤情恶化死亡。 主要原因分析:此事故主要是思想麻痹造成的,布置任务时没有同时布置安全,旧麻绳经过四人之手,竟无一人检查其是否安全可靠,同时,当胶管吊离地面后,陈仍然展在其正下方,被掉下的胶管打中。 防范措施:(1)加强安全教育,树立安全第一思想,在布置任务时要同时落实安全防范措施。(2)吊装作业,事先应所需用具绳索进行检查,消除隐患。 2.物体打击伤害事故: 临桂氮肥厂造气车间拉煤工赵某,被掉下的吊车滑轮打死。 晚上十时十三分,值班维修钳工胡某到造气三楼准备试开刚维修好的1#电动葫芦,胡站在平台上用手拉吊车钢丝绳往上提滑轮时,因滑轮自行倒转,偏心锁卡张开,滑轮脱开钢丝绳掉下,砸中正在一楼坑内清灰的拉煤工赵某的左太阳穴至重伤经抢救无效于六月四日死亡。同时工作的另一拉煤工也被砸中背部受轻伤。 由于吊车修理平台正对坑上方,因此,在事故前,厂值班调度员曾告诉赵某等人:三楼上有人在修理吊车葫芦,在没有修好以前,不准到煤坑边张望或下煤坑清灰,以免出事伤人。但仅隔一小时后,赵等两人在没有得到三楼通知的情况下,就下煤坑清灰。 主要原因分析:一是现场安全管理不落实;二是赵某等人违反现场纪律。 防范措施:加强现场安全管理。凡有高处作业有落物伤人危险时,应在危险区域悬挂临时警示牌或设置障碍,防止人员进入,防止事故发生。 3、螺旋输送机伤害事故: 鹿寨化肥厂型焦车间女工朱某被螺旋输送机绞死。 事故经过:螺旋输送机操作工朱某上零点班时迟到,没有赶上交接班。朱到车间后,副班长告诉朱:中班交班时说螺旋输送机堵了两次料。朱上岗位立即开机,并手持一节园钢去清理机槽内的堵煤。在清理时,园钢被绞龙叶片卡住变形并随绞龙旋转,朱用力抽不出反被拉倒跌在机槽上,右臂被绞龙轧断两节,全身随绞龙往前移动了1.5米,颈部动脉被割破8cm而当场死亡。 原因分析:此事故的主要原因是朱违章作业,未停机就去清理料槽,导致了事故的发生。 防范措施:加强安全教育,严格安全操作规程,在未停机情况下,严禁对转动部位进行任何维修和清理工作,同时应在岗位的显要部位悬挂相应的安全警示牌,随时提醒工人注意,防止事故发生。 4、电焊机触电事故 玉林地区化肥厂电焊工刘某在作业中触电死亡。 事故经过:某年九月十六日下午,厂生活开水锅炉漏水,行政科安排电焊工麦某带徒弟刘某及水电工、司炉工等四人在中班加班抢修。准备工作就绪后,十七日零时三十分,由刘一人钻到炉底焊补,过了不久,麦等三人便离开岗位到食堂看炊事员做包子。至凌晨一时许,刘出来找麦,但麦已回家拿开水,刘又独自继续工作。麦拿开水回来后、即到食堂帮做包子,至一时二十分,水电工李某听不到电焊机声、就走到开水炉看,发现刘躺在炉底呼叫不应,即告诉麦,麦出来先拉下焊机开关,然后把刘玖出,但因触电时间过久而死亡。 原因分析:电焊机使用时间过久,线圈绝缘老化破坏,输出电压达155V,(正常空载电压60-80V,工作电压30V),同时焊把电缆绝缘也因老化多处剥落,铜芯裸露,因当时天气较热,刘未穿戴劳保用品,造成触电死亡。 防范措施:1、对焊机应妥善保管,并定期检查和测试,凡不符合技术要求的及时维修或更新。 2、为防止机壳带电和变压器高压窜低压造成触电事故,焊机外壳及二次侧应接地(或接零)。

系统接地的现象及处理

系统接地的现象及处理 一、单相接地故障的危害: 1、发生接地时,由于非故障相对地电压升高(完全接地时升至线电压值)系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障; 2、接地故障点产生电弧,会烧坏设备并可能发展成相间短路故障; 3、接地故障点产生间歇性电弧时,在一定条件下产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5—3倍,对系统绝缘危害很大。 4、发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。 二、单相接地故障的现象及处理: 1、电压互感器保险熔断 1)当电压互感器高压保险熔断时,受电压二次回路的负载影响,熔断相电压降低,但不为零,此时其他两相电压应保持为正常相电压或稍低。同时由于断相出现在互感器高压侧,互感器低压侧会出现零序电压,大小高于接地信号定值,会发出接地信号。退出电压互感器,更换保险后投入运行。 2)当电压互感器低压保险熔断时,在二次侧的反映和高压保险基本类似,但是由于保险熔断发生在低压侧,影响的将只是某一个绕组的电压,不会出现零序电压。在这种情况下,中央信号报警“电压互感器断线”,熔断相电压为零,另两相电压正常,可以确认为该低压保险熔断,否则,判断为互感器高压保险熔断。退出保护更换二次保险。

2、用变压器对空载母线充电时开关三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,也会报接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及配出设备无异常,即可以判定,投入一条线路接地信号就会消失。 3、系统的接地故障 线路发生接地,是电网中最常见的非正常运行状态,沿线杆塔、横担、绝缘子、避雷器等设备,线路两旁树枝,落小物体等都容易引起系统接地,尤其大风和雷雨天气,接地现象更是频繁发生。 1)金属性接地:线路断线,电源侧直接接地,易造成金属性接地。发生金属性接地时,故障相电压为零或接近于零,非故障相电压上升为线电压或接近于线电压,且完全接地时,电压表显示无摆动。有的变电所有"小电流接地巡检装置",根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路,汇报调度及时通知巡线人员去处理。 2)非金属性接地:不完全接地时,故障相电压降低,低于相电压,非故障相电压升高,大于相电压,低于线电压,且间歇接地时,电压表显示不停的摆动。 4、接地故障的处理 1)判断故障性质,并汇报调度。 2)检查站内设备有无故障。缩小范围后,应对故障范围以内的站内一次设备进行外部检查。主要检查各设备瓷质部分有无损伤、放电闪络,检查设备上是否有杂物,小动物及外力破外现象,检查各引线有无断线接地,检查互感器;避雷器有无击穿损坏等。

19.2.25 全国化工和危险化学品典型事故案例汇编(2017年)

注意保存全国化工和危险化学品典型事故 案例汇编 (2017 年) 应急管理部危险化学品安全监督管理司 中国化学品安全协会 2018 年10 月

前言 为深刻吸取事故教训,加强事故案例警示教育,把事故案例警示教育贯穿于安全生产过程中,切实做到“一厂出事故、万厂受教育,一地有隐患,全国受警示”,推动企业落实安全生产主体责任,助力安全监管、隐患排查和安全风险管控,防范和遏制化工危险化学品重特大事故的发生,应急管理部危险化学品安全监督管理司和中国化学品安全协会共同编制了《全国化工和危险化学品典型事故案例汇编(2017 年)》。 本汇编共收集、整理了 17 起典型化工和危险化学品事故资料,对事故原因进行了较为深入的研究分析,针对事故教训吸取提出了防范措施及建议,希望全国化工和危险化学品企业举一反三,健全安全风险管控,不断提高安全保障能力和安全管理水平。 本汇编在编写过程中,参考了相关事故调查报告,征求了多位专家意见,在此对有关单位和人员表示衷心的感谢!由于时间仓促,本汇编难免存在疏漏之处,敬请批评指正。

目录 浙江华邦医药化工有限公司“1.3”较大爆炸火灾事故 (4) 新疆宜化化工有限公司“2.12”较大电石炉喷料灼烫事故 (8) 吉林省松原石油化工股份有限公司“2.17”较大爆炸事故 (12) 安徽安庆万华油品有限公司“4.2”较大爆燃事故 (20) 河南济源豫港(济源)焦化集团有限公司“4.28”较大爆炸事故 (26) 山东临沂金誉石化有限公司“6.5”重大爆炸着火事故 (31) 浙江林江化工股份有限公司“6.9”爆炸较大事故 (39) 内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“6.27”较大爆炸事故 (45) 青海盐湖工业公司化工分公司“6.28”较大爆炸事故 (51) 江西九江之江化工有限公司“7.2”压力容器爆炸事故 (55) 新疆宜化化工有限公司“7.26”较大燃爆事故 (61) 湖北大江化工集团有限公司“9.24”较大窒息事故 (66) 湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11.11”较大中毒事故 (69) 大连西太平洋石油化工有限公司“11.18”中毒事故 (72) 中石油乌鲁木齐石化公司“11.30”较大机械伤害事故 (78) 江苏连云港聚鑫生物公司“12.9”重大爆炸事故 (84) 山东日科化学股份有限公司“12.19”较大火灾事故 (93)