? 1.计算书

?某混凝土墙高2.90m,厚240mm,混凝土温度为15℃,塌落度为70mm,不掺外加剂,采用内部振动器捣实混凝土。混凝土容γC=24kN/m3,混凝土浇筑速度为1.6m/h,参数β1=β2=1.0。

试计算新浇混凝土对模板的最大侧压力。

【公式:t0=200/(T+15)

F=0.22γC t0β1β2ν1/2】

解:(1) t。=200/(T+15°)

=200/(15 o+15 o)

=6.67 o

(2) F=0.22γCt0β1β2ν1/2

=0.22*24*6.67*1.0*1.0*1.6?

=44.55(KN/m2)

(3) F=γC H=24 H

=24*2.9

=69.6(KN/m2)

解析:

式中:F-新浇混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2);

γC-混凝土的重力密度,对于普通混凝土可取24KN/m3;

tO-新浇混凝土的初凝时间(h),商品混凝土厂在做配合试验时,一般都能应施工现场的工艺要求,基本上先设定初凝时间为

8~10小时,经过运输到达施工现场后,加之受环境因素的影响,浇筑前所剩余的初凝时间也只有5~8小时,验算时可偏于安全地取tO =8 h;

V-混凝土的浇筑速度(m/h),主要与构件的复杂程度、施工现场的机械设备条件有关,一般在1~5 m/h之间;

β1-外加剂影响修正系数,预拌、泵送混凝土的工艺条件决定了,在混凝土配合比中,必须掺具有缓凝作用的高效减水剂,取1.2;

β2-混凝土坍落度影响修正系数,预抖、泵送混凝土的工艺要求,坍落度一般为100~150mm,取1.15;

H-混凝土侧压力计算位置至新浇混凝土顶面的总高度(m)。代入求得的可变参数,得到如下两个与浇筑速度和浇筑高度有关的简化计算公式,并可计算出在不同浇筑速度和浇筑高度条件下的模板面侧压力:

F=0.22γCtOβ1β2 =0.22×24×8×1.2×1.15×=58.29×

F=γC H=24 H

F==24 H可得下表:

新浇混凝土对模板面的侧压力(KN/m2)

顶面的实际高度H(m)123456 7

侧压力标准值(KN/m2) 24 48 72 96 120 142 168

2.钢模板相关图纸

钢筋混凝土抗震墙设计的几个问题

钢筋混凝土抗震墙设计的几个问题 发表时间:2009-02-19T15:17:49.687Z 来源:《黑龙江科技信息》2008年9月上供稿作者:王青 [导读] 通过对多层和高层钢筋混凝土房屋的结构设计,概括出对钢筋混凝土抗震墙的设计要求。 摘要:通过对多层和高层钢筋混凝土房屋的结构设计,概括出对钢筋混凝土抗震墙的设计要求。 关键词:抗震墙;墙肢;连梁 抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,规范规定的现浇钢筋混凝土结构房屋中,除框架结构外,其余几种结构,如框架-剪力墙结构、剪力墙结构、筒体结构及板柱-剪力墙结构。均与剪力墙有关、因此有必要对剪力墙作一下研究。 在受力方面,因为剪力墙的刚度大,容易满足小震作用下结构,尤其是高层结构的位移限值。在地震作用下,其变形小,破坏程度低,可以设计成延性抗震墙,大震时通过连梁和墙肢底部的塑性铰范围内的塑性变形,耗散地震能量,在与其他结构共同工作的同时,能吸收大部分能量,降低其他结构的抗震要求,在设防较高的地区(8度地区及以上地区)优点更为突出。 抗震墙由墙肢和连梁两部分组成。设计时应遵循强墙弱梁、强剪弱弯的原则。与旧规范相比,新规范在剪力墙抗震设计特别是在抗震构造方面有比较大的变化。 1抗震墙的布置原则 作为主要的抗侧力构件,合理的布置是构建良好抗震性能的基础。应遵循“对称、均匀、周边、连续”外,还须注意。 1.1将长墙分成墙段 对于抗震墙结构和部分框支抗震墙结构,较长的抗震墙宜开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,使墙的高宽比大于2。规范规定洞口连梁跨高比宜大于6。的目的是:设置刚度和承载力较小的连梁,在地震作用下可能先破坏、屈服。使墙段成为抗侧力单元,且墙段以弯曲变形为主。 1.2避免墙肢长度突变 抗震墙和部分框支抗震墙结构的墙肢的截面长度,沿高度不宜有突变,当抗震墙的洞口比较大时,以及一、二级抗震墙的底部加强区,不宜有错洞布置的剪力墙。 2框支层墙体的布置 2.1对框支层刚度的要求 部分框支的抗震墙结构的框支层,抗震墙减少,侧向刚度降低,在地震作用时有可能变形集中在框支层。框支层是使结构具有良好抗震性能的关键部位。对于矩形平面的部分框支的抗震墙结构为避免框支层成为薄弱层或软弱层,规范规定:框支层的楼层侧向刚度不应小于上一层非框支层侧向刚度的50%。 2.2框支墙落地的间距不宜过大 框支层的水平地震剪力主要由落地剪力墙承担。作用在紧邻框支层的上一层非落地剪力墙的水平力亦通过框支层楼板传到落地墙,为保证楼板有足够大的平面内刚度(传递水平力),2001规范规定:落地墙的最大水平间距不宜大于24m。 部分落地墙宜设计成筒体,以增加抗扭刚度和抗侧刚度。 3框架-抗震墙结构的抗震墙的布置 3.1沿房屋高度,抗震墙宜连续布置,宜全长贯通,避免切断,且洞口宜上下对齐,避免墙肢长度的突变。 3.2不宜开大洞口,避免抗震墙承载力削弱和刚度突变。 3.3洞边距柱柱端(指距柱内侧)不小于300mm。以保证柱作为边缘构件的作用和约束边缘构件的长度。结构试验表明矩形截面剪力墙的延性比工字形或槽形截面剪力墙差;计算分析表明增加墙肢截面两端的翼缘能显著提高墙的延性;因此在矩形墙两端设约束边缘构件不但能较显著地提高墙体的延性,还能防止剪力墙发生水平剪切滑,提高抗剪能力。 3.4双向抗侧力的结构形式。纵横墙宜相连,使彼此成为有翼缘的剪力墙,不但可以增加刚度,同时还能有效地提高塑性变形的能力。 3.5对于较长的房屋,不宜在房屋的端部设剪力墙以避免温度应力对剪力墙的不利影响。 3.6对于一、二级抗震墙,其连梁的跨高比不宜大于5,且高度不小于400mm。连梁有较大的刚度,可保证墙体的整体性能良好并能增大耗能能力。 3.7柱中线与梁、墙中线偏心不宜大于柱宽的1/4以减少地震作用对柱的扭转效应。否则应通过加水平腋,加强柱内配箍率等方法加以弥补。 4抗震墙截面尺寸的有关规定 4.1最大剪压比限值 对剪跨比大于2的剪力墙和跨高比大于2.5的连梁,剪压比不应大于0.2剪跨比小于2的剪力墙和跨高比小于2.5的连梁,剪压比不大于0.15。原因是:剪跨比小的墙和跨高比小的连梁其剪切变形较大,甚至以剪切变形为主,故对剪压比的要求应更严格一些。实验表明:剪压比超过一定值时,将过早出现斜向裂缝,增加水平筋和箍筋的方法没有作用,在箍筋水平筋未屈服前混凝土即已在剪即已在剪压的共同作用下破碎。合理的方法是:加大混凝土强度等级,加厚墙、梁或加长墙的长度,但不宜加高梁的高度,在计算墙肢的剪跨比时弯矩和剪力均取地震作用下的效应组合的计算值。 4.2抗震墙的最小厚度 框架—剪力墙结构的底部加强区不小于200,且不小于层高的1/6;框架—剪力墙结构的其他部位不小于160,且不小于层高的1/20;框架-剪力墙结构的墙的周边应设置梁或暗梁、端柱组成边框。其他结构的一、二级不小于160mm,且不小于层高的1/20;其他结构的三、四级不小于140mm,且不小于层高的1/25;其他结构的一、二级底部加强区不小于200mm,且不小于层高的1/16(无端柱或翼墙时不小于层高的1/12)。 5剪力墙的计算 墙的设计计算是考虑水平和竖向作用下进行结构整体分析,求得内力后按偏压或偏拉进行正截面承载力和斜截面受剪承载力验算。当受较大集中荷载作用时,再增加对局部受压承载力验算。在剪力墙承载力计算中,对带翼墙的计算宽度按以下情况取其小值。

高喷防渗墙质量保证措施

高喷防渗墙质量保证措施 5.2.1 应根据设计图纸规定的检位进行放样定位,其中心允许误差不得大于5cm。 5.2.2 钻机或喷射机组就位后,应保证立轴或转盘与孔位中心对正,成孔偏斜率应不大于1.5%。 5.2.3 采用水射流成孔时,应采用低压(2MPa)水流将喷管送至设计图纸规定的孔深,经工程师检验合格后,方可进行高压喷射注浆。采用钻机成孔时,应将钻孔钻至设计图纸规定的深度后再插入喷管到预定深度,经工程师检验合格,方可进行高压喷射注浆。 5.2.4 高压喷射注浆应自下而上进行,注浆过程中应达到以下要求: 5.2.4.1 高压注浆设备的额定压力和注浆量应符合设计图纸要求,并确保管路系统的畅通和密封。 5.2.4.2 风、水、浆均应连续输送,水泥浆液的高压喷射作业不得停喷或中断。 5.2.5 水泥浆液应进行严格的过滤,防止喷嘴在喷射作业时堵塞。 5.2.6 应按工程师指示定期测试水泥浆液密度,当施工中浆液密度超出指标时,应立即停止喷注,并调整至上述正常范围后,方可继续喷射。 5.2.7 因故停喷后重新恢复施工前,应将喷头下放30cm,采取重叠搭接喷射处理后,方可继续向上提升及喷射注浆,并应记录中断深度和时间。停机超过3h 时,应对泵体输浆管路进行清洗后方可继续施工。 5.2.8 施工过程中,应经常检查泥浆(水)泵的压力。浆液流量、空压机的风压和风量、钻机转速、提升速度及耗浆量。当冒浆量超过注浆量 20%或完全不冒浆时,应按《高压旋喷注浆技术规范》YSJ210-92、YBJ43 -92 第3.4.15 条的规定及时进行处理。 5.2.9 施工过程中应根据工程师指示采集冒浆试样,每种主要地层应取冒浆试件不少于6 组。 5.2.10 喷射作业完成后,应连续将冒浆回灌至孔内,直到浆液面稳定为止。在黏士层或淤泥层内进行喷射时,不得将冒浆进行回灌。

某水库混凝土防渗墙施工方案

防渗墙施工方案 一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台 施工平台采用砂卵石料回填,与坝体填筑施工同时进行,平台顶高程315.5m,总宽度14.31m,平台上游坡度1:1.12,坡面采用抛石进行防护。

沥青混凝土心墙施工解决方法

混凝土沥青心墙施工方案 一、工程概况 新疆乌恰县康苏水库枢纽工程大坝为沥青砼心墙砂砾石坝,其等级为3级建筑物。坝顶高程坝顶高程2525.30m,防浪墙顶高程2526.50m,坝顶长度365.0m,坝顶宽8.0m,最大坝高51.30m。坝前水库正常蓄水位、设计水位 2520.20m,校核洪水位2524.12m,死水位为 2514.00m。 沥青砼心墙为非标准断面设计,与砼基座连接处水平厚为1.5m,相对基座 顶面高程以上3m处渐变厚度为0.7m。2503.3高程为心墙0.5m厚变换高程,如图1-1所示。 图1-1沥青砼心墙断面示意图 三、施工准备与资源配置计划 1、施工准备 沥青混凝土施工前期准备阶段的主要工作是确定沥青混凝土正式施工的配合比及施工工艺参数,主要工作内容为沥青混凝土原材料的性能检测及沥青混凝土室内配合比设计,场外沥青混凝土铺筑实验和生产性实验三大部分。 1.1沥青混凝土原材料性能检测 1.1.1沥青 根据招标设计要求沥青材料采用道路70(A)当采用同一种沥青不能满足满足设计要求时,可采用两种以上不同型号的沥青在现场进行掺配,必要时加入改性剂。每批沥青出厂时必须有出厂合格证和品质检测报告,如下表所示 SG70质量技术要求

1.1.2骨料 ⑴粗骨料采用下游砂石系统筛分的天然砂砾石筛分骨料,骨料最大粒径不得超过压实后的沥青混凝土铺筑厚度的1/3且不得大于25mm,骨料根据其粒径大小分为2~4级,在施工过程中严格保持级配的稳定性。 粗骨料的质量要求严格按照下表所示执行

⑵细骨料 细骨料采用下游料场经筛分水洗后的河沙,细骨料的质量要求严格按照下表执行 表x-x细骨料质量要求 ⑶填料 本工程采用粒径小于0.075mm碱性矿粉石灰岩粉做为填料,填料的质量要求严格按照下表所示执行 表x-x填料质量要求

地下混凝土防渗墙施工

1 地下混凝土防渗墙——连续开槽机法施工 混凝土防渗墙具有强度高、防渗效果好、施工速度较快的优点,广泛用于土石坝、堤防、围堰等水工建筑物。国内外建造地下防渗墙的施工技术各有不同,目前主要有:射水法、连续开槽机法、多头钻法、预制混凝土板水力插板成墙法、机械抓斗法等。 1.1 轴线控制 (1)放线 ①测设轴线:根据地质勘探,对闸基实施混凝土防渗墙处理。混凝土防渗墙轴线位于距闸室底板上游前缘向下0.375m处,墙顶高程 44.5m,防渗墙底高程至中风化泥岩,防渗墙轴线长暂定350m。 ②引桩的设置:在轴线两侧间隔50m设置2个引桩。引桩埋入地下0.3m。这样,在施工过程中可随时检查,复核桩位是否正确。另外,还须绘出引桩位置图。 ③建立复核制度:无论是轴线还是引桩,放线或设置过程中须有严格的复核制度,并做好书面记录。 (2)槽板埋设 建造槽孔前,应埋设槽口导向板,以防止孔口坍塌、并起导向作用。制作时,先用人工沿轴线开挖一条导向沟,深约0.5m,每侧超过墙体宽度10cm。将槽板敷设在两侧槽壁上,并用方木支撑。 (3)开槽机就位

将钢轨对称于防渗墙中心线铺设,用水平尺沿钢轨横向测试,调平并固定。开槽机放置在平行于防渗墙中轴线的轨道上。 1.2 开槽控制 (1)开槽机速度控制 在就位后壁杆垂直、主机水平的同时,开槽机要保持稳定,防止移位。开槽前要进行检查。开槽后,由于开槽机可导性差,须在原位先开出导向槽,达到设计深度后,方可沿导轨前进。开始要低速慢进,泥浆或水的流量要小。流量小可防止孔口坍塌。试开无问题后,方可提高速度。 (2)泥浆制备 在泥浆护壁开槽施工中,合格的泥浆起着护壁、提渣、冷却及润滑作用,因此,制备合格的泥浆至关重要。在遇到粘土和亚粘土时,可在槽内注入清水进行原土造浆,此时泥浆的比重宜控制在1.1左右;在遇到砂层或砂壤土时,要加大泥浆比重,以利于排渣,比重控制在1.2~1.4,粘度为18~22S,胶体率不小于90%,清孔后泥浆比重控制在1.2左右,含砂率不大于4%,以保证灌注混凝土前沉渣厚度达到规范或设计要求。 (3)清孔作业 清孔是不可缺少的工序。在开槽过程中常碰到砂层、砂砾土层以及风化岩层,这样势必会造成大量粒径较大的砂石,除在开槽过程中排出外,在成槽后利用清孔这一工序专门排渣。清孔时间控制在1~

第三节 钢筋混凝土剪力墙结构

第三节钢筋混凝土剪力墙结构 一、剪力墙结构的受力与震害特点 (一)受力特点 开洞剪力墙由墙肢和连梁两种构件组成,不开洞的剪力墙仅有墙肢。按墙面 开洞情况,剪力墙可分为四类: (1)整截面剪力墙,即不开洞或开洞面积不大于15%的墙(图5—32a); (2)整体小即剪力墙,即开洞面积大于15%,但仍较小的墙(图5—32b); (3)双肢及多肢剪力墙,即开口较大、洞口成列布置的剪力墙(图5-32c); (4)壁式框架,即洞口尺寸大,连梁线刚度大于或接近墙肢线刚度的墙(图 5-32d)。; 图5-32 剪力墙的类型 (o)整截面剪力墙;(^)整体小开口剪力墙;(c)双肢及多肢剪力墙;(d)壁式框架 在水平荷载作用下,整截面剪力墙如同一片整体的悬臂墙,在墙肢的整个高 度上,弯矩图既不突变,也无反弯点,剪力墙的变形以弯曲型为主(图5-32a); 整体小开口剪力墙的弯矩图在连梁处发生突变,但在整个墙肢高度上没有或仅仅 在个别楼层中出现反弯点,剪力墙的变形仍以弯曲型为主(图5-32b);双肢及多 肢剪力墙与整体小开口剪力墙相似(图5—32c);壁式框架柱的弯矩图在楼层处有 突变,且在大多数楼层出现反弯点,剪力墙的变形以剪切型为主(图5-32d)。 在竖向荷载作用下,连梁内将产生弯矩,而墙肢内主要产生轴力。当纵墙和横墙整体联结时,荷载可以相互扩散。因此,在楼板下一定距离以外,可认为竖 向荷载在纵、横墙内均匀分布。 在竖向荷载和水平荷载共同作用下,悬臂墙的墙肢为压、弯、剪构件,而开 洞剪力墙的墙肢可能是压、弯、剪构件,也可能是拉、弯、剪构件。

连梁及墙肢的特点都是宽而薄,这类构件对剪切变形敏感,容易出现斜裂 缝,容易出现脆性的剪切破坏。根据剪力墙高度H与剪力墙截面高度/l的比值, 剪力墙可分为高墙(H/A≥3)、中高墙(1.5≤H/A<3)和矮墙(H/A<1.5)。 三种墙典型的裂缝分布如图5—33。在抗震结构中应尽量避免采用矮墙,以保证 结构延性。 图5-33 剪力墙的裂缝分布 (d)高墙;(^)中高墙;(‘)矮墙 开洞剪力墙中,由于洞口应力集中,很容易在连梁端部形成垂直方向的弯曲 裂缝。当连梁跨高比较大时,梁以受弯为主,可能出现弯曲破坏。剪跨比较小的 高梁,除了端部很容易出现垂直的弯曲裂缝外,还很容易出现斜向的剪切裂缝。 当抗剪箍筋不足或剪应力过大时,可能很早就出现剪切破坏,使墙肢间丧失联 系,剪力墙承载能力降低。开口剪力墙的底层墙肢内力最大,容易在墙肢底部出 现裂缝及破坏。在水平力作用下受拉的墙肢往往轴压力较小,有时甚至出现拉 力,墙肢底部很容易出现水平裂缝。 (二)震害特点 钢筋混凝土剪力墙结构的抗震性能远比纯框架结构好,其主要震害是连梁和 墙肢底层的破坏。开洞的剪力墙中,由于洞口应力集中,连系梁端部极为敏感, 在约束弯矩作用下,很容易形成垂直方向的弯曲裂缝,另外,墙肢之间的连梁相 对刚度小,是剪力墙的变形集中处,故连梁很容易产生剪切破坏;开口剪力墙的 底层墙肢内力最大,容易在墙肢底部出现裂缝及破坏,表现为受压区混凝土大片 压碎剥落,钢筋压屈。 二、设计规定与构造措施 (一)混凝土强度等级及墙厚 为保证钢筋混凝土剪力墙的承载能力和变形能力,非抗震设计剪力墙的混凝 土强度等级不宜低于C20,抗震设计剪力墙的混凝土强度等级不应低于C20。 剪力墙的厚度不应太小,以保证墙体出平面的刚度和稳定性,以及浇筑混凝土的质量。非抗震设计和抗震等级为三、四级的钢筋混凝土剪力墙的截面厚度不 应小于楼层净高的l/z5,也不应小于140mm。抗震等级为一、二级的钢筋混凝 土剪力墙的截面厚度不应小于楼层净高的1/20,也不应小于160mm。剪力墙底

高压摆喷防渗墙工程施工组织设计方案

崇明岛东风西沙水库及取输水泵闸工程 取水泵闸围堰 高压摆喷防渗墙专项施工方案 (二工区) 编希H : __________ 审核:_____________ 批准:_____________ 葛洲坝集团第五工程有限公司

崇明岛东风西沙水库工程施工项目部 2012年4月29日

第一章编制依据 ........................ -2 - 第二章工程概况 ........................ -2 - 第三章施工部署 ........................ -4 - 第四章高压摆喷桩施工流程和施工方法................. -6 - 第五章高压摆喷桩施工质量保证措施................. -10 - 第六章主要机具设备、材料和劳动力使用计划............. -12 -第七章施工进度计划........................ -12 - 第八章文明、安全施工保障措施................... -13 -

第一章编制依据 1.1由上海勘测设计研究院,长江勘测规划设计研究有限责任公司设计《新建西堤、东堤施工图设计总说明》,《取水泵闸工程施工围堰断面图》,《取水泵闸工程施工围堰平面布置图》。 1.2《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 1.3《水利工程施工质量检验评定标准(试行)》(DGJ08-90-2000 J10053-2000 ) 第二章工程概况 2.1工程概况 为保证东风西沙水库施工期内及完工后的蓄水防渗,本工程在东堤、南堤、西堤、北堤四堤 及取水泵闸施工围堰上设计采取施打0.3m厚高压摆喷防渗墙进行堤堰防渗。 本工程长江侧围堰长387.37m,摆喷桩长24.00 m (顶高程7.00m,底高程-17.00m),加固体积2789.06m3;水库侧围堰长185.07 m摆喷桩长21.10 m (顶高程4.10m,底高程-17.00m),加固体积1171.49朋;平台防渗墙长136.87 m摆喷桩长24.00 m (顶高程4.10m,底高程-17.00m),加固体积985.45m3;施工围堰及施工平台高压摆喷防渗墙总加固体积4946 m3。 2.4周边环境 (1)交通条件 摆喷工程施工机械可从北堤经水库西堤直抵施工现场。 摆喷施工期间,由于桩机宽为4m,长7-9m,而施工围堰堤顶道路宽度只有6m,因此摆喷施 工期间其他车辆无法在施工围堰堤顶道路交会通过,故在施工时应考虑到这一点。 (2)施工用电 可从施工现场布设的600KVA变压器拖线,满足摆喷施工用电。 (3)施工用水 可以利用长江内直接取水,也可利用取沙坑内的积水。 2.3摆喷作业概况 (1)材料 ①高喷注浆用的浆液的主要材料-水泥,在使用前应作质量检侧,水泥应新鲜无结块,过4900 孔/cm2筛余量不大于5% ②搅拌水泥浆所用的水应符合混凝土拌和用水标准。 ③高喷用的水泥浆液应进行浆液配合比试验。配合比试验测试内容应包括浆液拌制时间、浆 液密度、浆液流动性、浆液的沉淀速度和沉淀稳定性、浆液的凝结时间(初凝和终凝)以及浆液 固结体密度、强度、弹性模量和透水性等。

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

1总则 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(以下简称本规范)是水利水电工程混凝土防渗墙(以下简称防渗墙)施工的技术准则。 本规范适用于水工建筑物松散透水地基或土石坝坝体内深度小于70m、墙厚60~100cm防渗墙的施工。深度或厚度超过上述范围,应通过试验做出补充规定。 防渗墙施工,除应遵守本规范外,凡本规范未涉及的内容还应遵守现行的有关标准。 2 施工准备 发包单位应提供下列有关资料: (1)初设阶段的施工组织设计和施工详图阶段的设计图纸和说明书; (2)工程地质和水文地质资料、防渗墙中心线处的勘探孔柱状图和地质剖面图,勘探孔的间距不宜大于20m; (3)墙体材料的性能指标; (4)水文气象资料; (5)造浆粘土的产地、质量、储量、开采运输条件等资料; (6)施工中应使用的标准以及有关的其它文件。 防渗墙中心线处的地质资料,应对下列项目作较详细的描述: (1)覆盖层的分层情况、厚度、颗粒组成及透水性; (2)地下水的水位,承压水层资料; (3)基岩的地质构造、岩性、透水性、风化程度与深度; (4)可能存在的孤石、反坡、深槽、断层破碎带等情况。 施工前在发包单位或监理单位主持下,设计单位应向承包单位进行技术交底,说明有关技术要求。承包单位必须按批准的设计及招标文件施工。施工前应编制施工组织设计,报监理单位批准后实施。重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验,以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料。 建造槽孔前应修筑导墙,导墙宜采用现浇混凝土。当地基土较松散时应采取加密措施,其加密深度以5~6m为宜。 钻机轨道应平行于防渗墙的中心线,地基不得产生过大或不均匀沉陷,轨枕间应填充道渣碎石。 倒浆平台宜采用现浇混凝土,其下可设置块石垫层。

中小型碾压式沥青混凝土心墙(人工摊铺)施工工法

筑龙网本文共37页更多详细内容》》 https://www.wendangku.net/doc/6310508303.html,/shuili.asp 水利工程沥青混凝土心墙(人工摊铺) 施 工 工 法 编制: 2011-4-29

中、小型碾压式沥青混凝土心墙(人工摊铺)施工工法 ——以XXXX工程碾压式沥青混凝土心墙施工方法为例 1、工程概况: XXXX工程位于XXXX山口上游约2.5Km的中低山区,南距XX县城11Km,XXX市104Km。 水库库容990万m3,最大坝高48.4m,坝顶长195.0m。属小(Ⅰ)型山区河式水利枢纽工程,抗震烈度Ⅸ度,水库防渗采用碾压式沥青砼心墙防渗。1.1沥青心墙设计: 1.1.1沥青砼心墙为垂直式,墙体轴线偏向上游,距坝轴线3.5m。 1.1.2心墙顶高程2404.5m,心墙顶宽0.5m,在距心墙基座(钢筋砼铺盖)2m高度处,沥青砼心墙厚度由0.5m渐变至厚1.0m,以弧形与钢筋砼铺盖连接。2、沥青砼原材料 2.1沥青 沥青采用石油化工厂生产的AH-90A道路石油沥青,沥青技术指标见表1-1 沥青技术指标表1-1

2.2沥青砼骨料 沥青砼骨料选用新鲜坚硬的碱性岩石进行加工,碱性骨料场距水库2.5Km。碱性岩石经爆破,机械粗破、细破加工而成,填充料在黑孜苇水泥厂订购。粗、细骨料、填充料技术见表1-2、1-3、1-4 2.2.1粗骨料技术指标 粗骨料技术指标表1-2

2.2.2细骨料技术指标 细骨料技术指标表1-3 2.2.3填充料技术指标 填料是由岩石等矿物原料加工而成的粉状材料粒径要求全部小于0.075mm,其技术要求见表1-4

填充料技术指标表1-4 4 细度(%) 2.2.4沥青骨料级配 2.2.5.沥青混凝土心墙各种材料用量 沥青混凝土设计方量3859m3,依据施工配合比计算各种材料用量

高喷防渗墙施工方案

怀宁县2008年重点小型水库除险加固工程施工I标段(官山水库) 合同编号:AQHNSK-SG-2008-01 高喷灌浆施工方案 滁州市宏源建设有限责任公司 2008年11月7日

5.2.2 高压摆喷防渗墙 本工程高压摆喷防渗墙沿桩号0+000~0+090间坝轴线布置,墙顶高程112.0m,墙底 按深入基岩 1.0m 控制,孔距 1.0m、1.25m、1.5m 试验确定,单排。 5.2.2.1 一般要求 1、高压喷射注浆的施工场地应平整、稳固,凡遇有低洼、表土松散紧临边坡的区域,应采用回填、夯实、加固和边坡坡脚保护措施。 2、在喷射灌浆施工前,应按施工图规定的喷射灌浆方法进行施工机械设备试运行。 3、施工场地布置应进行全面规划,开挖排浆沟和集浆池,作好冒浆排放措施和环境保护措施。 4、高压喷射灌浆方法采用三重管法。 5.2.2.2 材料选择 高压喷射浆液采用P.O32.5级水泥拌制,细度要求通过80um方孔筛的筛余量不大于5%拌和用水应符合拌制水工混凝土用水要求,采用水库水,拌浆水温度不得高于40C。为减缓水泥浆液沉淀速度,应在硅酸盐水泥中添加3%水泥重量的膨润土和3%膨润土重量的碳酸钠,膨润土的细度应为200 目。 5.2.2.3 高压喷射灌浆试验 1、按施工图对浆液性能要求和规定进行浆液配合比试验,试验内容包括:浆液拌制时间、浆液密度、浆液流动性、浆液的沉淀速度和沉淀稳定性、浆液的凝结时间(初凝和终凝)以及浆液固结体密度强度、弹性模量和透水性等。并将试验成果报送监理审批。 2、采用三重管法喷射灌浆的水灰比为1:1。浆液存放时间:当环境气温10C以下时, 不超过5h;当环境气温10C以上时,不超过3h;当存放时间超过有效时间时,应按监理指示,降低标号使用或按废浆处理。 3、在现场高压喷射灌浆作业开始前,应按施工图要求和监理指示,选择地质条件具有代表性的区段,并按室内试验选定的配合比进行高压喷射灌浆的工艺试验,以选定布孔方式、孔距以及喷射流量、压力、摆速和提升速度等工艺参数。 4、试验结束后,应根据监理指示钻取芯样进行固结体的均匀性、整体性、强度和渗透性等试验,并将试验成果报送监理。

沥青混凝土心墙施工技术交底

沥青砼心墙坝沥青混凝土心墙施工技术交底 1 试验准备 (1)利用反铲和自行碾将坝体填筑料不平整规则的地方进行处理; (2)测量队全站仪放线,标出基座混凝土与沥青混凝土结合范围,将心墙与基座连接处的表面应凿毛,彻底清除混凝土表面的乳皮、灌浆遗留下的浮浆、杂物及粘着污物,并使得混凝土面干燥,同时对铜止水进行检查,有破损的地方及时进行补焊,然后在其上部喷涂一层稀沥青(沥青:汽油=3:7)。 (3)待稀沥青充分挥发干燥后,确保表面清洁无污物。再在稀沥青上均匀 摊铺一层1cm厚的砂质沥青玛蹄酯(配比为沥青:石粉:河沙=1: 2: 1)。沥青玛蹄脂边摊铺边刮平,要求表面平整、光洁。完成后及时用帆布覆盖。沥青玛蹄脂不能存放时间过长,避免产生离析现象。 2 沥青混凝土心墙施工流程 2.1沥青混凝土心墙施工工艺流程见图2-1 2.2沥青砼拌制 2.2.1沥青砼配合比 沥青砼施工配合比以设计提供配合比进行施工。 2.2.2沥青砼拌和工艺流程见图2-2 2.2.3沥青混凝土采用LB-1000型沥青混凝土拌和站拌制,先将骨料与填料拌和 25s,再加入沥青拌和45s。拌合后沥青混合料应无花白料;沥青混合料出机口温度在140~170°C。 2.2.4沥青、骨料及填料按重量进行称量,称量精度应为:±0.5%; 2.2.5骨料加热在烘干加热筒内进行,先倒细骨料后倒粗骨料,加热温度为180 ±5C。 2.2.6出机后的混合料,发现以下情况则做废料处理: ①温度过高,实测温度大于175C,冒黄烟,混合料呈棕色,无光泽。 ②温度过低,实测温度110C,骨料颗粒未完全被沥青裹覆,有结块现象。

图2-1 沥青混凝土心墙施工流程图 图2-2 沥青砼拌和工艺流程

大坝混凝土防渗墙措施(二钻一抓)

碎石土心墙堆石坝混凝土防渗墙 1临建工程 表1-1 主要临建工程量 1.1 施工平台 导向槽采用挖设槽沟,立模现浇钢筋混凝土(C20),矩形结构形式见图1-1。 倒浆平台与导向槽相连,现浇厚度为20cm,宽度为4.5m的混凝土(C10);钻机平台宽度不小于6m,采用铺设15×15cm的方木和钢轨的形式,使冲击钻机能在钢轨上平行移动。 1.2 泥浆系统 1.泥浆配合比、拌制方法将通过施工现场试验确定。 2.泥浆采用当地优质粘土或钙基膨润土拌制,泥浆性能指标要符合《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-96)中新制粘

排浆沟 1:1 卧木15×15c m 铁轨 施工道路 水管浆管 导向槽剖面图 倒渣枕木15×20c m 钢筋 钻机轨枕15×15c m 说明:1.图中尺寸均以c m 计; φ20@800 φ8@200 φ20@400 导向槽配筋图 φ20@800 φ20@400 φ8@200 45 2.导向槽配筋图的尺寸单位为m m 。 图1-1

土、膨润土泥浆性能指标和不同阶段泥浆性能测定项目的规定,施工过程中主要是密度、漏斗黏度、含砂量指标的监控。 3.由于坝轴线较长,可在坝两端各建一套泥浆系统,浆池总容量500m3,浆池结构为浆砌块石,供浆管路为ф100mm铁管,具体见图1-2。 4.如当地有符合要求的优质粘土,选用卧式双轴泥浆搅拌机制浆,不能满足要求时,可选用旋流式高速搅拌机制膨润土泥浆,新制膨润土泥浆需存放24h,经充分水化溶胀后方能使用。 5.由于本防渗墙工程所处地层主要为卵砾石层,钻渣颗粒较大,泥浆的回收净化处理采用沉淀法效果会比较好,因此槽孔废弃泥浆通过排浆沟流入沉淀池,回收净化处理后再循环使用,不但耗浆量大为降低,也降低了工程造价。 1.3 施工用水 在坝两端各建一座容量为500m3储水池,接管至各防渗墙施工点供应施工用水。 1.4 施工用电 混凝土防渗墙施工用电总容量为1000.0kVA,从业主指定变压器分别架设两趟主电缆线至防渗墙施工地段。 3 2 防渗墙类型、结构特征 本工程防渗墙为薄壁混凝土防渗墙,坝基防渗采用封闭式混凝土防渗墙、悬挂式混凝土防渗墙和粘土截水槽相结合的方式共同防渗;桩号0+444m以右部分覆盖层较浅、坝高较大,采用封闭式混凝土防渗墙,混

钢筋混凝土抗震墙的设计体会

钢筋混凝土抗震墙的设计体会 要:本文针对目前应用广泛的剪力墙结构,分析对比新、旧规范对剪力墙的具体要求,结合规范与工程实际,总结了自己的设计体会和一些在设计中需要注意的问题。 关键词:抗震墙轴压比弯曲变形 抗震墙广泛用于多层和高层钢筋混凝土房屋,规范规定的现浇钢筋混凝土结构房屋中,除框架结构外,其余几种结构体系均与剪力墙有关,所以有必要对剪力墙结构作一个重点研究。 在受力方面,因为剪力墙的刚度大,容易满足小震作用下结构尤其是高层结构的位移限值。在地震作用下,其变形小,破坏程度低,可以设计成延性抗震墙,大震时通过连梁和墙肢底部的塑性铰范围内的塑性变形,耗散地震能量,在与其他结构共同工作的同时,能吸收大部分的能量,降低其他结构的抗震要求,在设防较高的地区(8度及区以上地区)优点更为突出。 抗震墙由墙肢和连梁两部分组成。设计时应遵循强墙弱梁、强剪若弯的原则。即连梁的屈服先于墙肢,连梁和墙肢均应为弯曲屈服。与旧规范相比,新规范在剪力墙抗震设计特别是在抗震构造方面有比较大的变化。主要包括: (1)底部加强区高度的变化; (2)墙肢组合截面的弯矩、剪力设计值和连梁组合的设计值; (3)分布钢筋的最小配筋率;

(4)增加了剪力墙的轴压比的限值; (5)将边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件;两种边缘构件的构造不同,加强了应加强的部位,放松了可放松的部位,使抗震墙的设计更具合理性; (6)新规范取消了旧规范的弱连梁和小墙肢的术语,代之以跨高比和墙肢长度和厚度的比值,应当说在概念上是没有区别,但89规范虽然对弱连梁作了规定,但在设计中难以确定什么是弱连梁。 在进行抗震墙设计时应注意如下的要求: 1、抗震墙的布置要求:作为主要的抗侧力构件,合理的布置是构建良好抗震性能的基础。应遵循八字方针即对称、均匀、周边、连续外,还须注意: (1)将长墙分成墙段:对于抗震墙结构和部分框支抗震墙结构,若内纵墙很长,且连梁的跨高比小、刚度大,则墙的整体性好,在水平地震作用下,墙的剪切变形较大,墙肢的破坏高度可能超过底部加强部位的高度,新规范规定将长墙分成墙段,使墙的高宽比大于2。墙段由墙肢和连梁组成。旧规范也有相同的规定。二者的区别在于连梁。旧规范为弱连梁,而新规范为跨高比不小于6 的连梁,其目的是:设置刚度和承载力较小的连梁,在地震作用下可能先破坏,使墙段成为抗侧力单元,且墙段以弯曲变形为主。 (2)避免墙肢长度突变:抗震墙和部分框支抗震墙结构的墙肢的截面长度,沿高度不宜有突变,当抗震墙的洞口比较大时,以及一、二级抗震墙的底部加强区,不宜有错洞布置的剪力墙。

防渗墙施工工艺

防渗墙施工工艺 1 概述 1.1防渗墙的定义 混凝土防渗墙细致利用钻孔、挖槽机械,在松散透水的地基或坝(堰)体重以泥浆固壁,挖掘槽型或连锁桩柱孔,在槽孔内浇筑水下混凝土或回填其它防渗材料成具有防渗功能的地下连续墙。它是防止渗漏、保证地基稳定和堤坝安全的工程措施。 混凝土防渗墙适用于土石坝及堤防的防渗处理、混凝土闸坝的地基防渗处理、土石围堰堰体的防渗处理、病险水库坝体和坝基处理等工程。 1.2防渗墙的发展 防渗墙施工技术起源于欧洲,1950年开始应用于工程,意大利人在米兰首先应用这项技术。从而开始防渗墙这一施工工艺。 我国最早的防渗墙时桩柱式,以后逐渐发展为槽孔式防渗墙。1958年我国山东青岛市月子口水库在砂卵石底集中成功建造了第一道桩柱式混凝土防渗墙,同年,北京密云水库白河主坝采用槽孔技术,在含有较大卵石冲积层建成以到长595m、深44m、厚0.8m的槽板式混凝土墙,实践证明,防渗效果良好。随后在全国大中型水利水电工程中广泛应用。葛洲坝大江围堰,三峡一、二期围堰防渗墙、小浪底大坝基础等工程都采用了防渗墙技术。墙厚由30cm,发展到 1.2m,墙造孔深度现已达到近百米。 我省防渗墙应用较晚,2004年渑池县槐扒提水工程的西端村调节水库坝防身,采用了塑性垂直防渗墙一截断坝基含泥砂卵石层。这是河南省水利工程首次引用塑性混凝土防渗墙技术,也是河南省水利第一工程局首次承担塑性混凝土防渗墙施工项目。2006年平顶山市叶县燕山水库大坝,坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的垂直防渗形式,燕山水库防渗墙为黏土混凝土防渗墙,防渗墙轴线长930m,墙厚0.8m,最大墙深36m,总工程量2.68万m2,混凝土强度等级为C10。 近两年来,随着国家加大水利工程投资规模及对病险水库除险加固力度的增大,我省一批大、中型水库采用防渗墙施工技术对病险水库进行除险加固,防渗墙施工技术在我省水利工程中将得到进一步的推广和发展。 1.3防渗墙的分类 (1)按材料性质分类 混凝土防渗墙按材料性质分为普通混凝土、黏土混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自凝灰浆等几类。 普通混凝土是以水泥、粉煤灰为胶凝材料拌制的适合在水下浇筑的大流动性的混凝土。 黏土混凝土是除水泥、粉煤灰外,掺加了占胶凝材料总量20%左右黏土的大流动性混凝土。 塑性混凝土是水泥用量较低,并掺加较多的膨润土、黏土等材料的大流动性混凝土,它具有低强度、低弹模和大应变等特性。 固化灰浆是在已建成的槽孔内,以固壁泥浆为基本浆液,在其中加入水泥、水玻璃、粉煤灰等固化材料以及砂和外加剂,经搅拌均匀后固化而成的柔性墙体

钢筋混凝土挡土墙和剪力墙的水平钢筋和竖向钢筋做法

1, 钢筋混凝土挡土墙和剪力墙的水平钢筋和竖向钢筋做法? 答:钢筋设计时,受力筋一般是放在里侧(例如箍筋在外围,受力纵筋在里侧)。由于 挡土墙主要承受外土的侧向压力, 所以水平筋才是主要受力筋, 因此水平筋是放在纵筋的里 侧。而剪力墙主要承受剪切力,因此纵筋才是主要受力筋,它的水平筋是放在外侧的。 2,挡土墙钢筋接头位置规定? 答:挡土墙内皮水平和竖向钢筋接头位置设在支座处,挡土墙外皮水平和竖向钢筋接头 设在跨中1/3范围内。 3,钢筋闪光对焊和电渣压力焊各自允许的不同直径相差级别? 答:两根同牌号、不同直径的钢筋可进行 闪光对焊、电渣压力焊,闪光对焊时其径差 不得超过4mm ,电渣压力焊时,其径差不得超过 7mm 。焊接工艺参数可在大、小直径钢筋 焊接工艺参数之间偏大选用,两根钢筋的 轴线应在同一直线上。对接头强度的要求,应按 较小直径钢筋计算。 4,双排脚手架至少应验算那些项目?型钢悬挑梁至少应验算那些项目? 答:双排脚手架:1、纵向、横向水平等受力构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算。 2、 立杆的稳定性计算。 3、 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算。 4、 立杆地基承载力计算。 型钢悬挑梁:钢管架的验算,型钢底座,型钢自身得最大强度, 最大挠度,钢丝绳强度, 型钢末端的固定圆钢的强度。 5, 体积混凝土温度控制指标有那几项?达到什么要求可以结束覆盖?达到什么要求可以停 止测温?对测温频率,规范怎么规定? 答:温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 混凝土内的温度与接近外侧的温度的温度 内外温差:小于25 C; 降温速度:小于1?2.0 C/ d ; 揭开保温层时的温差:小于 15 Co 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑 初凝前:每0.5h 测一次; 混凝土浇筑结束后 混凝土浇筑结束后 混凝土浇筑结束后 混凝土浇筑结束后 当内外温差小于15 C 时,停止测温。 5,模板和支架采用的荷载组合? 答:分为静 荷载和动荷载静荷载:楼板自重,布料杆自重,混凝土自重,人员自重动荷 载:振动棒震动荷载,混凝土的冲击荷载。 (风荷载不用考虑,要考虑的时候是不能打 混凝土的) 2h 测一次; 4h 测一次; 8h 测一次; 24h 测一次; 12h :每 24h :每 72h :每 15d :每

ABAQUS中的钢筋混凝土剪力墙建模

ABAQUS中的钢筋混凝土剪力墙建模 曲哲 2006-5-29 一、试验标定 选用ABAQUS中的塑性损伤混凝土本构模型,分离式钢筋建模,建立平面应力模型模拟钢筋混凝土剪力墙的单调受力行为。李宏男(2004)本可以提供比较理想的基准试验。然而计算发现,该文中试验记录的初始刚度普遍偏小,仅为弹性分析结果的1/5~1/8,原因不明,故此处不予采用。左晓宝(2001)研究了小剪跨比开缝墙的低周滞回性能,其中有一片整体墙作为对照试件,本文仅以这片墙为基准标定有限元模型。 图1:剪力墙尺寸与配筋 该试件尺寸及配筋如图1所示。墙全高750mm,宽800mm,厚75mm,墙内布有间距φ6@100的分布钢筋,墙两端设有暗柱。混凝土立方体抗压强度为54.9MPa,钢筋均为一级光圆筋。 (a)墙体分区及网格(b)钢筋网 图2:ABAQUS中的有限元模型 剪力墙采用平面应力八节点全积分单元,墙上下两端各加设100mm高的弹性梁。钢筋采用两节点梁单元,通过Embed方式内嵌于墙体内。模型网格及外观如图2所示。墙下弹性梁底面嵌固。分析中,先在墙顶施加160kN均布轴压力,再在墙上方弹性梁的左端缓缓施加位移荷载。 ABAQUS中损伤模型各参数取值如表1、图3所示。未说明的参数均使用ABAQUS默认值。

表1:有限元模型材料属性 混凝土 钢筋 材料非线性模型 Damaged Plasticity Plasticity 初始弹性模量(GPa ) 38.1 210 泊松比 0.2 0.3 膨胀角(deg ) 50 初始屈服应力(MPa ) 13 235 峰值压应力(MPa ) 44 峰值压应变(με) 2000 峰值拉应力(MPa ) 3.65 注:其中混凝土弹性模量为文献中提供的试验值,其余均为估计值。 (a )压应力-塑性应变曲线 (b )拉应力-非弹性应变曲线 (c )受拉损伤指标-开裂应变曲线 图3:混凝土塑性硬化及损伤参数 ABAQUS 的混凝土塑性损伤模型用两个硬化参数分别控制混凝土的拉压行为,同时可以分别引入受压和受拉损伤指标。本文受压硬化曲线采用Saenz 曲线(式1),可用表1中列出的初始弹性模量、峰值应力和峰值应变唯一确定。受拉软化曲线采用Gopalaratnam 和Shah (1985)曲线(式2),并采取江见鲸建议参数k =63,λ=1.01,如图3(b )所示。本文模型只定义受拉损伤指标,损伤指标随开裂应变的变化如图3(c )所示,当开裂应变小于0.0014时,损伤指标线性增大,开裂应变超过0.0014后,损伤指标保持固定值0.6。 02 0000012c c c c E E εσεεεσεε= ??????+?+???????????? (1) e k t t f λ ωσ?= (2) 图4比较了采用4节点单元和8节点单元得到的剪力墙荷载-位移曲线,并同时画出了 文献中提供的荷载-位移骨架线。可见8节点单元模型的计算结果较4节点单元模型更加平滑顺畅,下降段也比较稳定。二者在达到峰值之前差别不大,但软化行为则相差较多。这可能与基于开裂应变定义的损伤指标引入的网格依赖性有关,本文对此不做深入讨论。 与试验曲线相比,有限元分析得到的荷载-位移曲线初始刚度略大,且墙底开裂(图中1点)时刚度退化不如试验中显著,导致之后的分析结果位移偏小。受拉侧钢筋屈服后计算得到的刚度与试验曲线比较接近,不久主斜裂缝的出现使墙的承载力进入软化段,被主要裂缝穿过的钢筋均进行屈服段。软化过程中墙体形成了新的主斜裂缝并最终沿这条主斜裂缝破坏。图5、6分别展示了剪力墙在受力全过程中关键点处的混凝土主拉应变和钢筋大主应力。 与试验曲线相比,计算结果刚度偏差较大,承载力基本一致。

高喷防渗墙工艺设计资料全

9.4 高喷防渗墙施工 9.4.1 基本情况 根据招标书提供的工程地质资料及现场实地调查情况,通过方案分析在桩号L3+811.4处设高喷防渗墙防渗,其轴线为A-B-C-D-E-F-G,具体位置见平面布置图9-4。高喷板墙面积3164m2,钻孔2964 m。 地形、地质与碎石桩相似。 9.4.2 高喷轴线布置 局部地段场地平整或填筑作施工平台后,分A-B-C轴线,D-E-F-G 轴线,各一台机组依次进行施工。 9.4.3 进度计划安排 施工平台计划于2001年3月上旬完成。 高喷防渗墙施工计划于2001年4月至6月完成。 9.4.4 工艺流程 高喷防渗墙施工顺序采用两序孔进行,先进行一序高喷孔施工,再进行二序高喷孔施工(见工艺示意图9-5),施工工艺流程如下:

9.4.5 高喷试验 根据设计图纸和选择本高喷防渗墙工程有代表性地质情况地层,做单桩高喷试验,或围筑四、六边形围封井,进行抽水或注水试验。测出渗透系数及开挖检查,直接观察成墙情况,测定成墙厚度。有关技术要求分别参照《水利水电工程钻孔试验规程》DLJ203-81,SLJ81及《水利水电工程钻孔压水实验规程》SDJ16-78执行。根据试验结果,修正高喷技术参数,确定材料用量,以指导本高喷防渗墙整个过程的施工。 9.4.6 墙体结构型式与主要技术参数 9.4.6.1 板墙结构型式 高喷防渗板墙结构型式为摆喷折接,喷射中心线与板墙布孔轴线成25°夹角,分两序施工,折线焊接式连接,孔距1.5 m,摆动角度为60°,入强风化不透水层0.5m。如下图所示: 9.4.6.2 高喷防渗墙的主要技术参数如下表表9-6

9.4.7 施工方法 防渗墙施工采用XY-2型钻机4台套造孔,CPY50型三重管台车2台套双向喷射灌浆施工,施工示意图见附图9-6。 防渗墙具体施工要点如下: 9.4.7.1 钻孔施工 (1)高喷钻孔采用回转钻机钻进,泥浆护壁;钻孔孔径应与喷射管外径相适应。 (2)钻孔开孔位置与设计位置偏差不得大于50mm。 (3)钻孔施工时应采取预防孔斜的措施,并应按设计要求测量孔斜。孔深小于30m时,孔底偏斜率不应超过1.5%。 (4)钻孔的有效深度应超过设计墙底深度0.3~0.5。

相关文档