文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案
钢筋工程施工方案

牛栏山镇消防站建设工程

钢筋工程

编制人:

审核人:

审批人:

北京振河建筑工程有限公司

2018年4月

目录

1、工程概况 (2)

2、编制依据 (4)

3、施工部署 (4)

4、施工准备 (5)

5、钢筋绑扎 (10)

6、成品保护措施 (14)

7、钢筋工程安全操作注意事项 (14)

8、钢筋检验评定保证措施 (16)

1、工程概况

1.1开闭站工程概况

1.1.1本工程为北京市顺义区牛山开闭站工程,一层框架结构,场地土类别为三类,建筑物的抗震设防分类标准为丙类,框架抗震等级为二级,结构设计使用年限为50年,结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为八度。

1.1.2本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。筏板钢筋的混凝土保护层厚度,不应小于50mm。混凝土保护层最小厚度:±0.00以上(环境类别为一类)板为15mm,梁为20mm,柱为20mm。±0.00以上的外露构件(环境类别为二a类)板为20mm,梁为25mm,柱为25mm±0.00以下(环境类别为二b类)板为25mm,梁为35mm,柱为35mm。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于

2.5,钢筋屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的伸长率不应小于9%。

1.1.3本工程混凝土强度等级

基础垫层砼土为C15,余者部位砼为C30

2

1.2综合楼业务楼工程概况

1.2.1本工程位于北京市顺义区,本工程地上三层,框架结构。

1.2.2本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于2.5,钢筋屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的伸长率不应小于9%。

1.3训练塔工程概况

1.3.1本工程为顺义区牛栏山消防站训练塔工程,本工程北侧为牛汇路,西侧为腾仁路,其它方向均为原有建筑。结构形式为钢框架结构,地上六层。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。1层层高为3.4m,2~5层层高为3.5m,顶层为3.1m。

1.3.2本工程所有受力钢筋(梁板柱,基础构件)均采用高强钢筋HRB400。

1.4消防泵房工程概况

1.4.1工程为北京市顺义区牛栏山消防站消防泵房及水池,地下1层剪力墙结构。地下一层。建筑层高5.20米,基础形式为筏形基础。

1.4.2本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。

1.5岗亭工程概况

3

1.5.1工程为北京市顺义区牛栏山消防站岗亭,1层砌体结构。

2、编制依据

A、牛栏山消防站工程施工图。

B、16G101-1、16G101-3、16G101-4

C、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204—2013)。

D、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107—96)。

E、滚压直螺纹钢筋连接接头(Q/JGY02—2013)。

3、施工部署

3.1、本工程开工时间定于2018年5月1日。

3.2、由于基础施工钢筋工程量大,结构复杂,所以在组织施工时要着重考虑钢筋的加工、绑扎的一系列技术保证措施。

3.3、结构工程钢筋加工、绑扎、材料供应、设备、配备、施工队伍安排是直接影响工程进度及保证工程质量要求的关键,在进入施工前要周密计划、认真调查、逐项落实。

3.3.1综合业务楼划分两个流水施工段。其余各工程不需划分流水施工段,每层均一次绑扎完毕。

4

4、施工准备

4.1、技术准备:

4.1.1进入施工前,组织各专业工长、技术人员认真会审结构图纸,弄清弄懂施工图纸结构要求,预留孔洞、预埋件规格、标高及与结构相互干扰等问题,及时约定设计院进行设计交底和办理设计变更。

4.1.2、认真学习有关施工规范、规程、工艺作法,为全面施工做好准备。

4.1.3、组织编写施工方案和技术交底,对外包队伍进行调查、考核、培训,把技术准备工作落到实处。

4.2、材料、设备准备及劳动力安排:

4.2.1、根据施工进度顺序,安排好钢筋规格、用量及进场先后时间。

4.2.2根据施工阶段工程量合理安排配备钢筋加工机械设备(见机械、设备计划表)。

钢筋加工及焊接机械设备计划表

4.3、生产准备:

4.3.1、施工加工区现场平整,场面硬化,机械就位安装,场

5

棚搭设,按施工现场平面图组织施工落实。

4.3.2外包队、钢筋加工队伍,按计划4月25日前到场,进行审图、培训,作出钢筋下料单。

4.3.3、4月22日组织基础钢筋分批进场,并按批量、规格抽样送检,下发钢筋加工技术交底,4月24日钢筋加工开始。

4.4审阅施工图纸及设计交底、设计变更。根据要求及规范编制钢筋下料单,钢筋下料单内容包括钢筋型号、施工部位、下料简图、下料长度、下料数量,并交钢筋工长审查批准,作为下料及绑扎依据,并依此计算钢筋用量。

4.5钢筋采购:

材料员依照钢筋用量及型号计划组织钢筋采购。钢筋采购进场应根据施工阶段、施工用量分期、分批、分型号先后陆续进场。

4.6钢筋存放:

钢筋码放场地必须作混凝土硬化,表面平整有坡度,不存水,按照场地平面图规定范围分规格型号堆放,下面要支垫木方,使其高于地面150mm,防止存水生锈,并准备好塑料布遮盖防水。

4.7钢筋进场检验:

钢筋进场后实验员及时通知监理见证取样复试,取样数量要按规范规定批量进行。现场钢筋存放要有明显标识,标识包括:规格、数量、产地、检验结果等项目并建立与堆放数量相符合的库存台帐。对于复试不合格的钢筋应有明显标识,并应及时清理出场。

4.8钢筋半成品加工:

4.8.1钢筋调直下料:

钢筋平直,Ⅰ级钢筋利用钢筋调直机平直定位切断。调直机定位尺寸要按照下料单尺寸反复核准,并先下出样板料,成型合格后方可批量下料。Ⅱ级钢筋为定尺直料。断料前按照下料单给

6

出的下料长度,长料长用、短料短用,搭配使用,避免浪费。特别是水平直螺纹连接主筋更为重要,不得疏息而盲目进行。Ⅱ级定尺钢筋局部弯曲平直不准用冷锤敲直,可用卡盘和钢筋扳手校直。钢筋切断下料前要仔细检查存放钢筋的检验状态,标识不合格的钢筋禁止使用。钢筋表面必须洁净、无翘皮、无飞边、无损伤、无油污、无生锈,对于油污、表面浮锈的钢筋必须先清除后下料。钢筋下料长度要控制在规范规定允许偏差范围之内。对于直螺纹连接,下料端头要平直,无局部弯折,直径无椭圆,切口顶端无马蹄、斜口。

4.8.2 钢筋弯曲成型:

4.8.2.1、箍筋弯勾:北京地区为地震8度设防区,梁、柱等箍筋弯勾为135度,弯勾平直长度不小于箍筋直径的10倍。

4.8.2.2.受力钢筋的弯勾和弯折符合下列规定:HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5倍,弯勾的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;当设计要求钢筋末端做135°弯钩时,HRB335级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。(见图示)

7

弯曲加工时,应根据以上图示和规定,及时调换弯曲机、立柱尺寸,以保证规范要求。

钢筋加工和允许偏差(mm)

4.9直螺纹加工

4.9.1本工程底板主筋采用直螺纹套丝、套筒连接。直螺纹套丝工序是关键的第一道工序,必须按滚压直螺纹钢筋连接接头(Q/JGY02—2001)规程执行。

4.9.2. 直螺纹下料时应用切割机割断,不得使用切断机切断钢筋。直螺纹套丝丝头断料应平直,无偏口挤压现象。

4.9.3操作工人应经培训上岗,套丝工序设专人专机操作。

4.9.4套丝丝头加工完毕应逐个自检,合格后及时用塑料套管保护,不合格的丝头切除重做。

4.9.5丝头检验:

外观及外形质量检查:钢筋丝头螺纹丝扣应完整,螺纹不得有缺齿、掉牙现象。

螺纹尺寸的检验:用专用的检验环规,当钢筋丝头

插入时,钢筋端面在环规缺口范围内即为合格。

8

4.9.6、直螺纹连接接头的施工现场检验:

施工现场检验前,滚轧直螺纹钢筋连接技术的提供单位提交有效的检验报告。

钢筋连接接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个的也作为一个验收批。钢筋连接完毕后,套筒外露丝扣不得超过两扣。

对每一验收批接头,必须在工程结构中随机截取3个试件进行试验,并按要求作单向拉伸强度试验。当每个试件单向拉伸试验均符合强度的要求时,该验收批评为合格,并做好标识。如果一个试件的强度不合格,应再取6个试件进行复检,复检中有一个试件试验结果不合格,此验收批评为不合格。

4.10成品码放:

4.10.1、钢筋半成品加工完毕,应按下料标明的数量及工程部位进行标识,然后按施工绑扎顺序进行码放。码放场地地面必须是硬化地面,排水坡度顺畅,避免雨季存水生锈。半成品钢筋底部应用木方垫起,一是防水浸生锈,二是便于吊装。

4.10.2、半成品钢筋分部位加工完成后,下料班长应对照下料单按标识逐项检查,避免漏项,而在绑扎时补作,影响绑扎工序施工时间。

4.10.3、半成品堆放处准备足够的防雨塑料布,以备防雨遮

9

盖,防止雨后生锈。

5、钢筋绑扎

5.1钢筋绑扎与安装是钢筋工程各道工序操作质量的综合反映。也是钢筋工程的最终反映,是保证工程结构质量的重要环节,必须认真做好、做细、做标准。

5.2钢筋绑扎工序开始,首先认真熟悉图纸要求和规范规定,拟定绑扎顺序。比如:底板上、下铁布筋顺序,主、次梁布筋顺序,箍筋间距、加密区数量、保护层厚度等。

5.3钢筋规格接头位置,绑扎接头搭接长度及端头锚固长度是钢筋绑扎的主要控制点。绑扎操作时应反复核查后方能进行。

5.4钢筋骨架应满足设计要求,几何尺寸准确,保证保护层厚度。设计对保护层的要求:见下表

5.5箍筋方正,套口弯勾135度,平直长度必须满足箍筋直径10d。并与主筋绑扎到位,不准松扣、缺扣,绑丝甩头用大拇指按回主筋内侧。

5.6为了保证底板及顶板上、下铁之间间距,防止踩塌变形可

10

用马镫铁控制。

5.7底板钢筋绑扎

5.7.1画线:按照设计图纸先在防水保护层上弹好节点,柱、墙体位置线和地梁位置线,再弹出基础底板钢筋位置线,核对间距无误后进行下层钢筋的铺设绑制。

5.7.2先铺底板东西向下铁,再铺设南北向下铁上,用定距框固定好间距进行绑扎,绑扎用八字扣,绑扎牢固。

5.7.3放置垫块,底板垫块用50厚塑料垫块。

5.7.4按照地梁位置线绑扎基础梁,并与底板钢筋绑扎牢固,地梁绑扎完毕后,摆放支撑上铁用马镫,纵横间距为不大于 1.5米,马镫脚同底板钢筋绑扎牢固。用线坠将上铁位置垂直到上层,固定在定位筋上,按上铁间距划线分档,进行铺铁绑扎。

5.7.5基础底板钢筋上下铁的接头位置按图纸要求,下铁在跨中,上铁在支座。

5.8墙体筋绑扎

5.8.1在底板混凝土放线后,再次调整,墙体插筋。绑扎暗柱时要求四角兜扣,划箍筋间距后绑扎牢固。沿墙体每隔1.2米放置1道梯子筋(梯子筋要求尺寸由现场工长具体规定)。绑扎墙体时搭界部位必须保证三扣,即两端距离边5CM,中间绑扎1扣,第一水平筋间距地面5CM,与梯步筋绑扎牢固。其余按图纸注明间距依次绑扎。双层双向。竖向筋在内水平筋在外。

11

5.8.2双层钢筋网片绑扎完毕后用按图设置拉结筋成梅花型布置,并与水平钢筋绑扎在一起,一保证墙体的截面。在墙体的两侧及暗柱上安放垫块,以保证钢筋的保护层厚度。本工程钢筋混凝土墙的保护层厚度为15MM。

5.8.3配合其他工种安装预埋管件,预留洞口,加筋见设计说明,其位置标高均应符合设计要求。

5.9板筋绑扎

5.9.1清扫模板上的刨花、碎木、电线管头等杂物,然后用粉笔在模板上画好主筋、分布筋间距。第一根板筋自梁边50MM起开始绑扎。

5.9.2按画好的间距,先摆受力主筋,后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

5.9.3现浇钢筋混凝土楼板的板底钢筋不得在跨中搭接,应在支坐的的锚固长度为10d(d为钢筋的直径),且伸至梁墙中心线到边缘。板顶钢筋不得在支座搭接,在非支座处板顶钢筋的下弯长度比板厚度小15MM。

5.9.4绑扎用顺扣或八字扣,全部绑扎,如板为双层钢筋,两层之间应加钢筋马镫,间距1000MM。

5.10独立基础钢筋绑扎

5.10.1本工程独立基础钢筋为单层双向网片。

5.10.2画线:按照设计图纸先在垫层上弹好节点,柱位置线,

12

再弹出基础底板钢筋位置线,核对间距无误后进行钢筋的铺设绑制。

5.10.3基础钢筋保护层4cm,采用水泥砂浆垫块。

5.11框架柱钢筋绑扎

5.11.1搭设柱筋支撑脚手架套柱箍筋连接并绑扎竖向受力筋画箍筋间距线绑箍筋

5.11.2搭设柱筋支撑脚手架:柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板,并挂安全网。

5.11.3套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。

5.11.4机械连接竖向受力筋:柱子主筋立起后,机械连接接头、套筒尺寸应符合设计及有关规范要求。

5.11.5画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

5.11.6柱箍筋绑扎、连接

箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢,绑扣相互间应成八字形。箍筋与主筋要垂直。

5.11.7下层柱竖向筋露出楼面部分,用柱箍将其固定。

5.11.8柱截面有变化时,下层柱筋露出部分,在绑扎上层梁

13

前先行收缩准确。

5.11.9柱筋保护层厚度应符合设计及规范要求。

5.12楼梯绑扎时,先绑梁,后绑板,甩槎应从板上甩在梁边300MM处,或在台阶1/3处甩筋。

5.13混凝土留茬部位的钢筋,绑扎前检查钢筋表面是否干净,钢筋是否有变形情况,有污染的钢筋应清理干净,变形钢筋应校正后才能帮扎。

6、成品保护措施

6.1.禁止在已成型骨架上踩踏或放置重物,以防钢筋骨架变形,必要时可铺垫脚手板。

6.2、绑扎墙体筋不准借用已绑扎成型的钢筋网片支搭脚手架,钢筋绑扎用脚手架必须用脚手管另行搭设。

6.3、混凝土浇筑前对构件外露钢筋采取塑料布或套管保护,以防外露钢筋粘浆,如不慎粘浆部分应及时用钢刷清除。

7、钢筋工程安全操作注意事项

7.1、钢筋调直机的料架、料槽要安装平稳,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线,机械上不准堆放物件,以防机械震动滑落造成事故。

14

7.2、根据应调直的钢筋直径,选用适当的调直块及传动速度,经调试合格方可送料,短于2M或直径大于9毫米和钢筋调直,应低速进行。

7.3、在调直块未固定,防护罩未盖好前不得送料,作业中严禁打开防护罩和调整间隙,在送料前应切掉不直料头。

7.4、操作时手与滚轮必须保持一定距离,严禁戴手套操作,钢筋调直到末端时,人员必须躲开,以防钢筋甩动伤人。

7.5、使用钢筋切断机在操作前先检查刀片安装、刀架螺栓、防护罩的正确和紧固,检查齿轮啮合间隙,固定刀与活动刀的水平间隙,以0.5mm-1mm为宜,检查完后先启动空转,运转正常,达到正常转速方可开始作业。

7.6、切长料应有专人扶住,操作要协调一致,不得拖拉,切短料时,手与切刀应保持15cm以上的距离,特短料应用夹具夹住切割。

7.7、使用钢筋弯曲机工作台和弯曲台要水平,加工时首先按加工钢筋的直径和弯曲半径要求装好芯轴、成型轴、档铁和可变档架,芯轴直径应为钢筋直径2.5倍,然后检查各部件有无损坏,防护罩安装牢固,经空转正常再进行操作。

7.8、作业时把钢筋插在转盘固定锁,并用手压紧,千万注意钢筋放入插头的位置和回转方向,不准开错方向,弯长钢筋应有专人扶住,并站在弯曲的外面,互相配合弯曲。

15

7.9、钢筋弯曲机严禁弯曲超规定的钢筋直径、根数和机械的转速。机械运转中严禁更换配件和加油清理,必须停机进行。

7.10、各种机械作业完毕进行整机清洁保养,切断电源,锁好电闸箱。

7.11、钢筋绑扎时,不得在骨架上操作和登骨架上下,应搭设工作台或脚手架。

7.12、高处绑扎钢筋不要把钢筋集中堆放在模板或脚手架上,绑扎高层圈梁、挑檐、外墙、边柱的钢筋时,应搭设脚手架,并外挂安全网,系好安全带。

7.13、绑扎钢筋绝对不准碰撞电线,夜间施工要有足够的灯照,照明行灯电压不得超过36V。

7.14、进入施工现场必须戴好安全帽,并严格遵守安全操作规程,不准违章作业,不准违章指挥,做到安全第一、预防为主。

8、钢筋检验评定保证措施

8.1钢筋力学试验:钢筋进场后应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或没捆钢筋均有标志。进场时应按炉罐(批)号和批量及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查,并抽取试样做力学性能试验,合格后方可使用。

8.2钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同级别、同一进场时

16

间60吨为一验收批,不足60吨时,也按一验收批计算。每一验收批梁取试样一组,并按见证要求做见证取样,取样方法如下:A:试件应从两根钢筋中截取:每一根钢筋截取一根拉力、一根冷弯试件。

B:试件在每根钢筋端头不小于50CM处截取。

C:拉力试件长度:5d0-200mm

D: 冷弯试件长度:5d0-150mm

8.3混合批的条件:冶炼炉公称容量不超过30吨,炉数不超过6炉。6炉含碳量之差不超过0.02%,含锰量不超过0.15%,如不符合上述要求,则钢筋标志牌不要轻易摘掉,应按标志牌查实到炉号,应分别测试。对有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋应进行检验,检验所得的强度实测值应符合下列要求:

A:钢筋的抗拉实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 B:钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值不应大于1.3

8.4钢筋质量评定:钢筋制作允许偏差:钢筋成型后允许偏差:全长10MM,弯起钢筋弯起点位移15MM,弯起钢筋的高度±5MM,箍筋边长±5MM。

8.5钢筋允许偏差项目如下表:

17

钢筋位置的允许偏差

8.6钢筋缺扣、松扣的数量不超过扣数的5%,且不应集中。弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于图纸要求。

8.7箍筋的间距数量应符合设计要求,弯钩角度为135°,弯

18

钩平直长度为10d。

8.8保证措施

8.8.1严格按照施工工艺标准施工,严格工序管理,坚持自检、互检、交接检,作好隐蔽、预检工作。

8.8.2严格作业指导书制度。为了确保工程质量,在每道工序进行之前均要由工长制定作业指导书,明确作业条件、操作工艺、质量标准和成品保护措施等内容,并对施工班组进行交底。

8.8.3所有原材料、半成品、成品必须有合格证或检验报告,需送检的原材料按标准程序的规定严格执行,坚决杜绝使用不合格的产品。

19

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋工程施工方案1

西安绕城南基地2#高层住宅楼工程钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西省第十一建筑工程有限公司 西安绕城南基地项目部 陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 1

陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 2 第一章 概 述 一、 工程结构概况 1、本工程为钢筋砼筏板基础,全剪力墙结构,地下一层,地上主楼三 十一层,局部塔高三十二层。 2 、筏板基础埋深为:-6.35米 3、钢筋连接:剪力墙、暗柱、框架梁及非框架梁等构件的受拉钢筋直径在Φ16/20范围内采用闪光对焊及电渣压力焊接头连接。直径在2㎜ 以上的采用直螺纹套筒连接,其余钢筋可采用搭接。 4、材料:钢筋分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢。 5、本工程结构混凝土标号均为C40、C35,构造柱、圈梁混凝土标号均为C30,剪力墙抗震等级一级。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋锚固长度L aE 及搭接长度L lE 见下表:

注:1、表中Ⅱ、Ⅲ级钢筋栏中括号外的数字为钢筋直径d≤25mm时的锚固长度,括号框内的数字为钢筋直径d>25mm时的锚固长度。 2、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级纵向受拉钢筋的锚固长度不得小于250mm。 3、550级冷轧带肋、冷轧扭纵向受拉钢筋的锚固长度不得小于200mm。冷轧带肋和冷轧扭纵向受拉钢筋的最小锚固长度La、最小搭接长度Ll见下表,且不得采用焊接接头。 注:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级纵向受拉钢筋和550级冷轧带肋、冷轧扭钢筋的搭接长度不得小于300mm。 二、编制原则 1)、将工程从1—42/43轴间划分为东西两个流水施工段进行施工的工程网络计划,合理安排流水施工。钢筋加工制作应满足施工流水的要求。 陕西建工集团第十一建筑工程公司西安绕城南基地项目 3

隧道钢筋网片制作与安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工准备工作 (2) 三、工程概况 (2) 四、人员安排 (3) 五、施工进度计划 (3) 六、钢筋网片制作与安装施工工艺 (4) 6.1 钢筋加工 (4) 6.2 成品的存放 (4) 6.3 挂网 (4) 七、施工控制要点 (4) 八、施工验收标准 (5) 九、安全、环境保证措施 (5)

一、编制依据 (1)张承高速公路崇礼至张承界段两阶段施工图设计。 (2)现行公路钢筋混凝土工程施工质量检验评定标准,《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)和《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004)。 (3)施工现场的实际调查情况及我单位的现有施工管理水平、施工机械设备及以往类似工程的施工经验。` 二、施工准备工作 (1)对图纸进行了认真的会审,全面了解各部位的尺寸与高程。 (2)生产与生活临建设施已施工完毕。 (3)场地平整及临时道路。 ①为保证正常施工,所有工作场地及住房用地均已平整。 ②临时道路采用修建临时便道。 (4)供水、供电 ①为保证施工连续性,施工用电由已建好两台800KW变压器,临时供电已接至隧道洞口,隧道洞口准备两台200KW发电机做备用电源。 ②为解决施工生产用水、生活用水,正在临时占地内打井,目前已进场5m3洒水车一台,以保证正常施工用水。 (5)机械设备、人员、材料均已进场。 (6)已向施工人员进行技术交底和安全、质量培训。 三、工程概况 下窝铺隧道位于下窝铺村东北,为分离式中隧道,隧道右幅长714m,左幅长692m。隧道围岩地质如下:

下窝铺隧道III、IV、V级围岩初期支护均为锚杆钢筋网支护,隧道洞口边仰坡均为喷、锚及挂网防护。 四、人员安排 本隧道由我公司最优秀的隧道专业施工队负责施工。项目负责人:白洪江;技术负责人:赵贺东;施工负责人:杨志国;隧道工程师:王卫;质检工程师:李宣民;试验工程师:祝钦芳;测量工程师:蔡杏凯;安全工程师:丁保安;班组长:何海斌施工人员:20人。 五、施工进度计划 隧道洞身钢筋网片制作及安装所需设备、人员已在2013年5月1日前进场。目前已完成各项施工准备工作,隧道洞身施工开始后钢筋网片施工将陆续进行,根据工程特点、工程量情况和我单位施工技术力量、机械设备实力情况,安排本项工程于2013年5月10日开始施工,与隧

钢筋工程施工方案

厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区5#、6#地块 钢筋工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: 工程名称:厂前村东湖新城统征储备项目 拆迁还建小区5#、6#地块 建设单位:市洪山区人民政府和平街 厂前村村民委员会 施工单位:中泽建安集团 编制日期:二零一九年三月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) (一)技术准备 (1) (二)机具准备 (2) (三)材料准备 (3) 四、钢筋加工 (4) 1、主控项目 (4) 2、一般项目 (5) 五、钢筋连接 (5) 1、钢筋配料: (6) 2、电弧焊: (7) 3、电渣压力焊: (8) 4、机械连接 (11) 六、钢筋绑扎 (13) 1、施工工艺流程: (13) 2、材料准备 (13) 3、作业条件 (13) 4、操作工艺 (14) 七、保护层控制 (16) 八、钢筋检查 (16) 九、成品保护 (17) 十、钢筋工程质量控制程序 (17) 十一、应急预案 (19) 1、应急预案 (19) 2、应急响应 (20)

钢筋专项施工方案 一、编制依据 1.《厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区施工组织设计》2.《》混凝土结构工程质量验收规》(GB50204-2015)3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1) 4.《建筑物抗震构造详图》(11G329-2) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 7.《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2014) 8.《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 9.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—96) 10.《厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区建筑图、结构图》二、工程概况 市洪山区人民政府和平街厂前村村民委员会拟在市洪山区厂前村其征地围兴建厂前村东湖新城统征储备项目拆迁还建小区。本工程设计使用50年,防火一类,耐火一级,屋面、地下室顶防水一级,其他部位二级,抗震烈度6度,结构形式:高层住宅剪力墙结构。。三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

钢筋网片施工方案

目录 二、施工组织机构 (1)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590 平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。. 三、编制依据: 1、《冷轧带肋钢筋焊接网施工工法》SZJXGF06-2006 2、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/27-2001 3、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/); 6、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ 114-2003)。 四、施工主要流程 转化设计图→原材料进场、检测→现场焊接加工→吊运→铺设施工→验收 五、转化设计图:

钢筋-工程施工方案(最新版)

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑工程 (1) 2.2钢筋设计概况 (2) 三、流水段划分 (3) 3.1地下施工流水段划分: (3) 3.2地上施工流水段划分: (3) 四、施工准备 (4) 4.1劳动力准备 (4) 4.2技术准备 (4) 4.3钢筋原材料准备 (4) 4.4机械设备准备 (7) 五、钢筋加工 (7) 5.1钢筋加工准备 (7) 5.2操作工艺 (7) 5.3钢筋加工注意事项 (10) 六、钢筋连接与绑扎 (11) 6.1底板、承台钢筋绑扎与连接 (11) 6.2墙体钢筋绑扎与连接 (14)

6.3柱子钢筋绑扎与连接 (17) 6.4梁钢筋的绑扎与连接 (18) 6.5板钢筋绑扎 (19) 6.6楼梯钢筋 (20) 6.7各种绑扣的使用 (21) 八、成品保护 (25) 九、安全文明施工 (25) 9.1 钢筋机械的使用安全 (25) 9.2 钢筋吊运的安全要求 (26) 9.3 墙、柱、梁钢筋绑扎安全要求 (26) 9.4 钢筋加工机械作业的安全要求 (27) 9.5 砂轮机的使用安全 (27) 9.6 直螺纹滚丝机安全使用注意事项 (27) 9.7 文明施工 (28) 十、环保措施 (28)

一、编制说明 ⑶国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑷有关文明施工的规定; ⑸建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑹积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等; ⑺类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况; ⑻本工程遵循的主要的法规及现行规范、技术质量评定标准: a.《工程测量规范》GBJ50026-2007 b.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 d.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 e.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 二、工程概况 2.1建筑工程

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋网片施工方案

目录 一、工程建设项目概况 (2) 二、施工组织机构 (1) 三、编制依据: (3) 四、施工主要流程 (3) 五、转化设计图: (3) 六、现场焊接加工 (4) 1、生产准备 (4) 2、焊接加工网片原理 (4) 3、技术参数 (4) 4、锚固要求: (4) 5、加工焊接 (5) 七、铺设施工 (5) 1、焊接网的铺设方法 (5) 2、网片的吊装搭接方式 (6) 3、网片进场 (7) 4、网片的搭接和锚固长度 (7) 5、网片的铺设顺序 (7) 八、应注意的问题 (8) 九、施工中的安全措: (12) 十、应用标准和验收检测: (12) 十一、成品保护 (13)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。 汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。

高层住宅 钢筋工程施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

钢筋工程施工方案 1编制依据 1)高层住宅工程结施施工图纸。 2)高层住宅工程施工组织设计 3) 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 4) 混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和图集03G101-1修正版 5) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 6) 钢筋焊接技术规程JGJ18-96 7) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002 2 工程概况 1)高层住宅楼工程为框剪结构;地下1层,地上28层;建筑面积为59877m2。基础类型为:静压桩—筏板基础。 2) 该工程钢筋级别主要有、HRP335、HRB400;HPB235级钢筋采用E43系列焊条,HRP335、HRB400级钢筋采用E50系列焊条。 3)所用钢筋直径,见下表:

3 施工准备 3.1 主要材料 3.1.1 各种规格、品种的钢筋,必须有出厂合格证。进场后须经见证取样,送检合格后方可使用。 3.1.2 钢筋半成品的质量要符合设计图纸及03G101-1修正版规定的要求。钢筋绑扎用的铁丝:采用20~22号铁丝。 3.1.3 垫块:拟采用塑料垫块。 3.2 主要机具 3.2.1 钢筋切断机、弯曲机、冷拉机,电弧焊机、闪光对焊机等。 3.2.2 根据施工图纸、设计变更通知和图纸会审记录,开出钢筋加工计划单。 3.3 工作环境要求 3.3.1 钢筋焊接、对焊操作应在有防风、防雨、干燥地方进行,对焊机要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。操作时要戴防护眼镜和手套,。开关箱要安装漏电保护器。 3.3.2 钢筋堆放要分规格、用方木垫高10cm左右,并用彩条布覆盖好,防止钢筋受雨水浸蚀生锈。 3.3.3 在高空绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架与走道,绑扎立柱、墙钢筋时不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,柱筋在3m以上要搭设工作平台,柱、梁骨架要用临时支撑架牢,以防倾倒。 3.3.4 钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3.3.5 绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 3.4技术准备: 上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。 3.5劳动力准备: 钢筋加工、绑扎、焊接等各工种人员要根据施工进度计划,合理安排。 4 施工要点

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋网专项施工方案

隧道钢筋网支护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。 2、根据现场施工组织情况 ,在施工前将所需材料提前运送至现场 ,所有进场材料均应经过试验室检验 ,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案: 1、本隧道钢筋网片采用φ8钢筋 ,网格为20×20cm ,钢筋网按设计预先在洞外加工成片 ,洞内焊接形成整体。钢筋类型及网格间距应符合设计要求。 2、安装时钢筋搭接长度不得小于30d(d为钢筋直径) ,并不得小于一个网格长边尺寸。钢筋网与钢筋网、钢筋网与锚杆、钢筋网与钢架连接筋点焊在一起 ,使钢筋网在喷射时不晃动。钢筋网根据初喷混凝土面的实际起伏状铺设 ,并与受喷面间隙不宜大于3cm。 3、施工注意事项 钢筋网制作前对钢筋进行校直、除锈及油污等处理;喷射混凝土保护层厚度不得小于3cm;喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时 ,应及时清除。 4、施工质量要求标准 4.1 基本要求 所用材料的质量和规格应符合设计要求。 4.2 外观鉴定 钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固 ,喷射混凝土时不得晃动。 4.3 实测项目 三、工程工期保证措施 1、工期保证实施原则 1.1 坚持“优质、按期、安全、高效”的施工管理方针。

1.2 在管理工作上 ,做到领导班子到位 ,管理人员到位 ,管理制度到位 ,现场服务到位 ,奖惩措施到位。 1.3在施工计划上 ,首先要确定项目总进度计划和分进度计划 ,即建立单位工程施工进度计划 ,并细化到分项工程施工作业计划 ,编制好科学合理的实施性施工组织设计 ,并在施工管理的全过程中严格遵照执行 ,抓好关键项目和关键工序 ,根据施工实际进展及时调整施工计划 ,确保各项工作始终控制在按计划 ,有秩序的科学轨道上。 1.4 在劳力安排上 ,选用本公司最精干的专业施工队伍进场 ,劳力配置充分合理 ,有节有度。 1.5 在机械使用上 ,投入本公司最精良的施工机械设备 ,并做到进场前全面保修 ,施工中及时保养 ,确保机械完好率和使用率 ,必要时加大投入。 1.6 采用有效措施确保农忙时节和国家法定节日施工正常进行。 1.7 工程用周转资金及时到位 ,有计划地使用 ,有计划地计量。 1.8 采用先进的施工方法和施工工艺 ,确保工程质量 ,加快施工进度。 1.9 遵循“紧前松后”计划原则 ,在确保工程质量的前提下 ,进度安排留余地。 1.10 地材采购在保证信用的原则下 ,做好多方面打算 ,扩大料源 ,保障供给。 2、工期保证实施措施 2.1 确定进度协调工作制度 ,固定日召开工程例会 ,研究工程日进度完成情况及出现的新问题 ,及时反馈信息 ,实行动态管理;分析影响进度目标实现的干扰和风险因素 ,如拆迁影响、交通影响、雨季影响等;充分考虑设计变更因素 ,出现设计变更后 ,根据情况 ,及时对进度调整 ,总进度保持不变。 2.2 加大人力和设备投入 ,尽量采用平行作业施工方法 ,减少施工周期。在控制工程施工的同时抓好非控制工程的施工。 2.3 作好施工工序的转换和紧密衔接 ,避免施工中断。在本工序施工的同时 ,作好下一工序施工的准备。 2.4 明确施工责任 ,做到施工秩序井然 ,控制工程采用三班制24小时作业。 2.5 充分利用有利季节进行施工生产 ,减少工程施工受雨季的影响。雨季施工做好雨棚等防雨设施 ,保持场内排水通畅 ,确保施工连续进行。 2.6 加强施工机具设备维护、维修 ,确保施工机具设备完好 ,减少施工影响。 2.7 做好后勤保障 ,严格上下班作息制度 ,确保职工以饱满的精神从事施工生产。

钢筋工程施工方案最新版

专业文档 钢筋工程施工方案 录目 一、编制说 明 . ............................................................................................... .. (1) 二、工程概 况 . ............................................................................................... .. (2) 三、流水段划 分 . ............................................................................................. .. (3) 四、施工准 备 . ............................................................................................... .. (3) 五、钢筋加 工 . ...............................................................................................

(7) 六、钢筋连接与绑 扎 . ............................................................................................... .. (10) 七、钢筋验 收 .22 ........................................................................................... ............................................................ 23 .................................................................................................. ..................................................... 八、成品保护 . 23 .................................................................................................. ............................................ 九、安全文明施工 . .十、环保措施 25 .................................................................................................. ..................................................... 格式可编辑WORD. 专业文档

钢筋工程专项工程施工设计方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

基坑支护挂网施工方案

基坑边坡挂网喷浆施工方案 基坑边坡喷射砼支护工程施工的特点是边开挖边支护,分层开挖,分层支护,开挖完成既支护完成,开挖过程和喷射砼支护施工形式成流水作业。 一、具体施工步骤 定位放线→基坑开挖→修整边坡→钢筋锚入→喷射第一层砼→钢筋绑扎→喷射第二层砼→进入下层土方开挖 1、基坑开挖、坡面平整 基坑挖土时,放坡部分采用机械修整坡面,挖完土后,再人工用铲子将表层土铲平,施工前进行测量放样,施工时用样板控制,并经常验证,以保证线型顺适,坡面平整,平整度允许偏差±20mm。 2、挂网 满挂铁丝网前,先在坡面上按60×60㎝间距满钉φ10钢筋棍(钢筋棍长度为35㎝,端部5㎝做成135度弯钩)。 铺设钢筋网(钢筋保护层厚度≥20mm,钢筋网片铺设时每边的搭接长度为30d),铁丝网绑扎在定位钢筋上,要绑扎牢固并保持表面平整,以保证在喷射砼时铁丝网不晃动。 3、喷射混凝土 喷射作业分段分片面依次进行,同一分段内喷射顺序自上而下,喷射时,喷头与受喷面垂直,距离为0.6m~1.2m凝土标号为C20,喷射厚度为8cm厚,分两次喷射,每遍4cm厚,细石砼的等级为C20,喷

射后要保持混凝土表面平整、光泽、无干斑及滑移流淌现象。 4、喷射混凝土终凝后, 进入下一层土方开挖。 二、施工要求及技术措施 1、先检查边坡的稳定性,再清除边坡中的松土、危土。 2、在机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层应注意以下事项: (1)为防止土体和崩解,钢筋骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。 (2)为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mmΦ8@3000 ×3000mm钢筋作为控制砼保护厚度标志。 (3)钢筋保护层标志安装完后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层良好的粘结在一起。 (4)喷射砼最大骨料不大于10 mm。 (5)砼喷射机喷射口离坡面60~100cm,应不断调角度以确保喷射砼面层与土体密实。 (6)喷射砼终凝2h 后,应浇水养护。 三、工程质量保证措施 为确保工程质量,必须严格按设计要求和规范的有关规定组织施工,必须认真按本施工组织设计的有关规定组织施工,同时必须实施如下

钢筋工程施工方案新

1编制依据 1.1平谷中学实验楼施工组织设计。 1.2平谷中学实验楼施工图纸、设计交底、图纸会审记录。 1.3建筑工程资料管理规程《DB11/T695-2009》。 1.4钢筋机械连接技术规程《JGJ107-2010》。 2工程概况 2.1工程概况表 2.2建筑概况 2.3结构概况

防火等级二级地基处理CFG桩 砼强度等级 基础垫层C15 商品砼 独立柱基、柱、梁C30 商品砼 层数框架柱梁、板、梯圈梁、过梁构造柱 首层C40 C30 C20 二层C40 C30 三层C30 C30 四层C30 C30 基础形式独立柱基 3钢筋加工及连接施工工艺 3.1钢筋加工施工工艺 3.1.1钢筋规格: HPB235钢筋:φ6、φ8、φ10; HRB400钢筋:10、12、14、16、18、20、22、25、28、32 3.1.2钢筋除锈及调直 3.1.2.1钢筋表面的油渍、漆污、浮皮、铁锈等在使用前清除干净,严重锈蚀的钢筋严禁使用。HPB235钢筋在冷拉调直过程中除锈;HRB335钢筋、HRB400钢筋局部锈蚀采用钢丝刷手工进行。 3.1.2.2调直机调直时,要根据钢筋直径选用调直模和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 3.1.2.3调直模的偏移量,调直筒两端的调直模一定要在调直前后导孔的轴心线上,这是钢筋能否调直的一个关键。 3.1.2.4压辊的槽宽,一般在钢筋穿入压辊之后,在上下压辊间宜有3mm 之内的间隙。压辊的压紧程度要做到即保证钢筋能顺利的被牵引前进,看不出钢筋有明显的转动,而在被切断的瞬间钢筋和压辊间又能允许发生打

滑。 3.1.3切断:顶模筋、直螺纹接头处的钢筋切断使用无齿锯切断,其余钢筋切断采用切断机切断,根据加工单上钢筋尺寸,用粉笔在切断台上做记号,将钢筋一端对准记号,另一端放入切断机或无齿锯中,断开即可。直螺纹钢筋、顶模筋钢筋在切断过程中,发现钢筋有劈裂、缩头或弯头等缺陷时,必须切除, 保证端头平直,无斜口、马蹄口、或扁头等缺陷。 3.1.4弯曲:箍筋弯曲采用弯曲机加工,加工时根据加工单中钢筋弯曲要求,调整好钢筋的入机长度,可用废钢筋试弯,确保钢筋弯头的尺寸。 3.1. 4.1 HPB235受力钢筋末端作180°弯钩,弯曲半径为2.5d:φ6(15mm)、φ8(20mm)、φ10(25mm);平直段长度3d:φ6(18mm)、φ8(24mm)、φ10(30mm)。 3.1. 4.2 HRB400受力钢筋末端作做90°弯钩(或保证足够搭接长度),弯曲直径为4d:12(48 mm)、14(56 mm)、16(64 mm)、18(72 mm)、20(80 mm)、22(88 mm)、25(100 mm),28、32做90°弯钩平直长度为6d,28:168mm,32:192mm。 3.1. 4.3箍筋作135°弯钩,平直段长度10d且不小于75mm:φ12(120mm)、φ10(100mm)、φ8(80mm)、φ6(75mm)。 3.1.5马凳铁、定位框的加工 3.1.5.1马凳铁的加工:楼板钢筋采用三角形马凳铁做支撑。底板马凳用 Φ18钢筋加工,顶板马凳用Φ14~Φ18钢筋加工。间距1000mm,马凳长300mm,支架宽300mm,马凳高度=板厚-上下保护层厚度-板下层下铁钢筋直径-板上铁钢筋直径之和,如下图:

钢筋工程施工方案(1)(1)

钢筋工程施工方案 重庆佳宇建设(集团)有限公司 盛世华城项目部 二○○六年八月

目录 一、编制依据····························································································3 二、工程概况····························································································3 三、施工准备····························································································3 四、材料的进场验收和试验管理·····························································3 五、钢筋加工····························································································4 六、钢筋连接····························································································4 七、钢筋绑扎····························································································4 八、成品保护····························································································4 九、质量保证措施 ····················································································5 十、安全文明施工 ····················································································5十一、工期保证及技术节约措施·································································5

相关文档