1适用范围

本作业指导书适用于××变电站220kV××油浸式电流互感器试验现场交接试验。

2引用文件

GB 1208 --1997 电流互感器

GB 50150 --1992 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T 727--2000 互感器运行检修导则

3试验前准备工作安排

3.1准备工作安排

3.2人员要求

3.3仪器仪表和工具

3.4危险点分析

3.5安全措施

3.6试验分工

主绝缘及电容型套管末屏对地的tg及电容量测量

4 试验程序

4.1开工

4.2试验项目和操作标准

使用双臂直流电阻电桥,个别参数型

号的二次绕组的直流电阻超过10,

则使用单臂直流电阻电桥。

绕组绝缘电阻不应

的60%。电容型CT的末

阻一般不低于1000M

主绝缘及电容型套管末屏对地的tg 及电容量测量测量电容型CT的主绝缘时,二次绕组、

外壳等应接地,末屏(或专用测量端

子)接测量仪信号端子,采用正接线

测量,测量电压10kV。

当末屏对地绝阻低于1000M时应测

量末屏对地的tg,测量电压2kV

主绝缘20℃时的tg

0.7%

末屏对地的tg不大于

当tg与出厂值比较有

接近上述限值时,应综

与温度、电压的关系,

额定电压下的测量。当

升高明显变化,或试验

升到Um/3,tg增量

时不应继续运行。

电容型CT的主绝缘电

值相对差别超过5%

4.3竣工

5 试验总结

6 作业指导书执行情况评估

7附录

电流互感器试验原始记录

组直流电阻()

缘电阻(M)

电流互感器介质损耗试验作业指导书

电流互感器介质损耗试验作业指导书 试验目的: 能有效发现绝缘受潮、劣化以及套管绝缘损坏等缺陷;测量电容型电流互感器末屏对地的tanδ主要是检查电流互感器底部和电容芯子表面的绝缘状况。 试验仪器: 泛华AI-6000E 自动抗干扰精密介损测试仪 试验接线: (1)一次绕组对末屏tanδ 1K1 N L1L2 HV Cx CT 介损仪1K22K12K23K13K2 4K14K2CT (2)末屏对地tanδ

1K1 N L1L2 HV Cx CT 介损仪1K22K12K23K13K2 4K14K2CT 屏蔽线 试验步骤: 1) 办理工作许可手续; 2) 向工作人员交代工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3) 准备试验用的仪器、仪表、工具,所用仪器、仪表、工具应良好并在合格周期内; 4) 在试验现场周围装设围栏,打开高压警示灯,摆放温湿度计,必要时派专人看守; 5) 抄录被试电流互感器的铭牌参数; 6) 检查被试电流互感器的外观是否完好,必要时对套管进行擦拭和烘干处理; 7) 两人对电源盘进行验电,同时检测电源盘的漏电保护装置是否可靠动作;

8)将介损测试仪水平放稳; 9)按试验接线图进行接线; 10)确认接线正确后,试验人员撤到绝缘垫上,相关人员远离被试品; 11)大声呼唱,确认相关人员都在安全距离外,接通电源,打开仪器开关; 12)正确设置仪器的参数,一次绕组对末屏采用正接线,试验电压10kV,末屏对地采用反接线,试验电压2kV; 13)得到工作负责人许可后,按下“启动”按钮开始测量,测量完毕后记录测量数据; 14)关闭仪器开关,断开电源; 15)用放电棒对电流互感器充分放电; 16)拆除试验接线(先拆测量线,再拆接地线,拆接地线时先拆设备端,再拆接地端); 17)整理仪器,记录温度和湿度,把仪器放回原位; 18)测量数值与标准或历史数据比较,判断是否合格,撰写试验报告。 试验标准: 交接标准: 1)互感器的绕组tanδ测量电压应为10 kV,末屏tanδ测量电压为2 kV;

头沟收费站标准化交接班作业指导书

头沟收费站标准化交接 班作业指导书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

头沟收费站标准化交接班作业指导书 为进一步提升收费站管理,提高收费队伍整体形象,规范交接班流程,加强标准化交接班管理,现将标准化交接班细则整理如下: 1、交接班时间:中班:15:40,夜班:23:40,白班:7:40。 2、白班交接班前各班人员均应就餐完毕、宿舍整理完毕。 3、交接班时全体人员要做到服装统一。(孕妇可不参加交接班) 4、交接班过程中,接班人员应在收费广场内进行警戒。接班人员到达现场后,交接班人员均应在收费三车道左侧列队,班长安排各岗亭门口前一米处各设一人站岗警戒,班长合理分配其他人员到岗亭内接班,进亭后反锁门;待亭内交接全部完成后统一拎箱出亭,迅速归队,由班长带回票证交款。第一名最后一名穿反光背心,拿橡胶棒,二三四名拿箱。 5、交接班人员在票证室内严禁喧哗,交接动作规范,统一进出,帽子挂在衣帽钩上,票箱放于指定位置(班长1号桌,发卡员2号桌,收费员3、4号桌),服从票证人员安排,班长负责锁门。 6、标准化交接班细则见附件。 附件:头沟收费站标准化交接班作业指导书 河北省高速公路承赤管理处头沟收费站

2015年7月14日 河北省高速公路承赤管理处头沟收费站2015年7月14日印发附件 头沟收费站标准化交接班作业指导书 一、交接班内容 从岗前准备到列队下岗的内容包括:(1)岗前准备;(2)岗前列队;(3)岗前训练;(4)岗前动员;(5)岗前宣誓;(6)列队上岗;(7)岗上交接;(8)列队下岗; 二、时间安排 中班:15:40中厅列队,分配岗位后进入票证办理相关业务。 白班:07:40中厅列队,分配岗位后进入票证办理相关业务。 夜班:23:40中厅列队,分配岗位后进入票证办理相关业务。 班长在中厅整队,口令:向右看齐,向前看,分配岗位,领箱人员向前一步走,向左转,齐步走。 三、标准化交接班细则: 1、岗前准备:上岗前,所有人员应在中厅内对镜整理好着装,列队整齐后分配岗位,相关人员(其他人员在中厅列队等候)进入票证室将上岗所需携带的收费证,工号牌,身份卡,

BDYCSY-ZW-03 干式电流互感器交接试验作业指导书 (2012标准版 word版)

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验 20 第 4 部分:电气试验 干式电流互感器交接试验 作 业指 导书 编码:BDYCSY-ZW-03

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 4 部分:电气试验 21 目 次 1 适用范围 ················································································································································· 19 2 编写依据 ················································································································································· 19 3 作业流程 ................................................................................................................................................. 19 4 安全风险辨析与预控 .............................................................................................................................. 20 5 作业准备 ................................................................................................................................................. 21 6 作业方法 ................................................................................................................................................. 21 7 质量控制措施及检验标准 .. (22)

电流互感器检测报告

编号:DY-GY-01-CF-0101 干式固体结构电流互感器试验报告设备名称001 1BBA01 #1发电机出线 1.设备参数 型号LZZBJ9-12/175b/4 短时热电流31.5/4 kA/s 额定动稳定电流80 kA 额定绝缘水平值 E 二次绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 / 准确等级5P30 5P30 0.2S / 额定容量(VA) 20 20 20 / 变比1000/1 1000/1 1000/1 / 相别A相B相C相 产品编号170400559 170400558 170400555 制造厂中国大连第一互感器有限公司出厂日期2017.04 2.试验依据 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.绕组的绝缘电阻及交流耐压试验 测试绕组 出厂耐 压值 (kV) 耐压 值 (kV) 耐压 时间 (min) A相(MΩ)B相(MΩ)C相(MΩ) 耐压前耐压后耐压前耐压前耐压后耐压前一次绕组对二次绕组、末 屏及外壳 / 33 1 6430 5370 5230489052804980一次绕组间/ / / / / / / / / 1S1-1S2对2S1-2S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1670 1520 16901580 1590 1890 2S1-2S2对1S1-1S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1580 1670 14801350 1460 1570 3S1-3S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1690 1590 15701470 1540 1680 4S1-4S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、3S1-3S2及地 / / / / / / / / / 末屏对二次绕组及地/ / / / / / / / / 备注二次绕组回路耐压采用 2500V 兆欧表代替,试验持续时间为 1min 试验环境环境温度: 34 ℃,湿度:45%RH 试验设备FLUKE1550C 电动兆欧表/量程(250V-5000V); FBG-6kVA/50kV 试验变压器(含操作箱) 试验人员试验日期年月日4.测量绕组直流电阻 相别A相B相C相最大差值(%)一次绕组(μΩ)53.5 53.9 53.6 0.75

加油站交接班 作业指导书 - 制度大全

加油站交接班作业指导书-制度大全 加油站交接班作业指导书之相关制度和职责,1作业准备1.1接班人员提前15分钟到站,班长组织本班人员在营业厅前列队,检查、整理着装,佩戴工卡,当班安全员佩戴安全员袖章1.2注意事项:班长带领本班人员练习规范服务动作、大声讲服务用语... 1作业准备 1.1接班人员提前15分钟到站,班长组织本班人员在营业厅前列队,检查、整理着装,佩戴工卡, 当班安全员佩戴安全员袖章 1.2注意事项: 班长带领本班人员练习规范服务动作、大声讲服务用语 备足零钱及工作用品,准备交接班 1.3加油员准备交班 1.3.1用员工卡在加油机上完成上下班操作; 1.3.2测量油罐的储油数量并记录; 1.3.3检查加油机的工作状况; 1.3.4检查消防器材的摆放位置、数量和完好状态; 1.3.5检查其它设备、工具; 1.3.6检查并打扫工作岗位的卫生; 1.3.7各项检查核对工作完成后,相关责任人签字确认 2作业实施 2.1交接班时必须双方到位,做到交班准确无误、无差错。交接不清楚,不得下岗。 2.2对有关领导的指示,通知要做好记录,如实转达执行。 2.3对存油量、工具、用品、帐、票、卡进行一次清点,双方在记录上签字认可。 2.4交接双方认真检查作业场所的设备设施、电器及技术状况,把完好及安全状态记录在交接表上,做到交接清楚、明确。 3作业结束 3.1在履行交接手续后(双方签名)方可离岗,否则按脱岗处理。 3.2认真填写交接记录,字迹工整,内容齐全,保管整洁。 (1)交接班双方人员共同抄录加油机数码并计量储油罐存油量。 (2)填写加油站油品计量单,出现异常盈亏时,应及时查明原因,妥善处理。 (3)整理现金和加油凭证,填写加油站交接班记录,交接班负责人共同在统计表上签字。 图书馆制度土建制度培训制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

电流互感器末屏的工作原理及试验方法

电流互感器末屏的工作原理及试验方法(故障攻关特色工作室) 朔黄铁路原平分公司

一、什么是电流互感器的电容屏及末屏? 电容型电流互感器器身的一次绕组为“U”字型,导体根据额定电流的大小而有铝管、铜管等形式,一次绕组用绝缘纸缠绕,一般由数层绝缘纸绕制而成,绝缘纸之间有锡箔层,这些锡箔层即电容屏,其中,靠近一次绕组的屏称为“零屏”,最外层的电容屏称之为末屏,也称作“地屏”。两两电容屏之间形成电容。 二、电流互感器内部为什么要设置电容屏? 电容型电流互感器随着额定电压等级的提高,尤其是110KV及以上电压等级的电流互感器,其互感器缠绕一次绕组的绝缘纸厚度也越来越大,这就使绝缘内的电场强度越来越不均匀,而绝缘材料的耐电强度是有限的,电场强度不均匀后,某些局部绝缘所受的电场强度会超出本身耐电强度,绝缘整体的利用率就会降低,如果在绝缘纸中,设置一些电容屏,每两个电容屏与两屏之间的绝缘层就形成一个电容器,电容器的最内电极(零屏)与电流互感器一次绕组高压端连接,最外电极(末屏)与地连接时,整个电流互感器就构成一个高电压与地电位之间由多个电容器串联的电容器。 绝缘纸缠绕一次绕组为圆柱形同心圆结构,串联的每个电容器(相邻两个电容屏组成)都是一个圆柱形电容器,同等绝缘厚度下,电容屏设置越多,每个电容器的内极半径和外极半径之差就越小,内外电极表面的场强差别也就越小,若中间屏数量无限多,则各电容屏之间的场强差别趋近于零,但在实际的电流互感器中,电容屏数量是有限的,所以每个电容屏的场强也并不完全相等,但也起到了非常大

的均匀场强的作用,这样就使内绝缘的各部分尽量场强分布一致,最大程度的利用绝缘材料。 三、电流互感器的末屏为什么一定要接地? 电流互感器最外部的电容屏即末屏必须接地,如果末屏接地发生断裂或接触不良,末屏与地之间会形成一个电容,而这个电容远小于流互内部电容屏之间的电容,也就是说,首屏到末屏为数个容值一样的串联电容器,接地断裂或接触不良后,这个电路又串进一个容值很小的电容器。 容抗X=1/(2πfC),可见频率相同的情况下,电容器的容值与容抗成反比,所以在这个电路中,这个串进来的对地小电容容抗要远大于流互内部电容器。而又由于串联电路,电流处处相等,所以电流互感器内各电容器的电量Q是相等的,Q=CU,所以对地小电容所分得的电压远远大于流互内部电容器。这个末屏高电压会使电流互感器内部绝缘的电场强度分布极度不均匀,在电场力的作用下,内部绝缘的电荷会朝末屏聚集,场强集中后,周围固体介质会烧坏或炭化,也会使绝缘油分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标,也会对地发生火花放电。 如果末屏接地,电流互感器只存在电容屏组成的电容,则每个电容器电压均分,且末屏接地,导致末屏这个最外极的电容屏电势为零,而由于电容器两极板之间电荷一定是数量相等,极性相反,且只会从负极板经外部电路流向正极板放电,所以末屏这个极板的电荷并不会导入进地,即Q不变。

电流互感器标准作业指导书

电流互感器检验工作作业指导书 1.工作目的:通过对电流互感器的定期检验,对装置性能予以检查,使其能正确将一次电流传送到工作侧,确保电流互感器正确稳定地运行。 2.工作内容: 2.1电流互感器绝缘试验。 2.2电流互感器直流电阻试验。 2.3电流互感器绕组极性试验。 2.4电流互感器变比试验。 2.5电流互感器伏安特性试验。 2.6电流互感器二次回路负载实验。 3.使用范围:本作业指导书适用于我局所有变电站的电流互感器定期检验。 4.资源配置: 4.1人员配置:工作负责人1人,试验人员3人。 4.2 设备配置:

4.3资料配置:作业指导书、工作任务书、危险因素明白卡、电流互 感器卡片、定值通知单、电流电压回路展开图、端子箱安装图、开关柜安装接线图、断路器机构安装图。 5.作业流程图:附图1 6.作业流程: 6.1现场安全措施 6.1.1 组织措施 6.1.1.1 工作负责人负责填写工作、危险因素明白卡,并经签发人签发。 6.1.1.2工作负责人办理工作许可手续后,对工作票中安全措施进行检查。 6.1.1.3工作区间开关在断开位置,隔离刀闸确已拉开。 6.1.1.4 接地线装设接地刀闸符合工作要求。 6.1.1.5 悬挂的标示牌和装设的遮拦符合工作票要求。 6.1.1.6工作区间与带电间隔的安全距离符合《电业安全工作规程(发

电厂和变电所电气部分)》要求。 6.1.1.7 工作负责人宣读工作票内容,交待安全注意事项,并分派工作任务。 6.1.2 技术措施: 工作负责人监护,工作班成员执行保证安全的技术措施。 6.1.2.1 在端子箱(开关柜)端子排上断开被试电流互感器二次回路所有连片。 6.1.2.2 拆除被试电流互感器各组二次回路的永久接地点。 6.1.2.3 工作负责人检查工作任务书中填写的技术措施是否全部执行。 6.2电流互感器试验:工作负责人为全部工作的监护人。 6.2.1 工作班成员检查并记录互感器的铭牌参数应完整并与上次检验记录应一致。 6.2.2 工作班成员检查电流互感器二次绕组接线的正确性及端子排引线外螺钉压接的可靠性。 6.2.3 工作班成员检查电流二次回路接地点接地应良好,在同一个电流回路中应只存在一个接地点。 6.3绝缘检查:1人 工作班成员用1000V摇表测量电流互感器全部二次回路对地及各绕组间的绝缘。其绝缘电阻不得低于10MΩ。 6.4直流电阻测量:2人 6.4.1工作班成员用单臂电桥测量测试线的线阻。

加油站交接班作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L7883 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 加油站交接班作业指导 书正式样本

加油站交接班作业指导书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1作业准备 1.1接班人员提前15分钟到站,班长组织本班人员在营业厅前列队,检查、整理着装,佩戴工卡,当班安全员佩戴安全员袖章 1.2注意事项: 班长带领本班人员练习规范服务动作、大声讲服务用语 备足零钱及工作用品,准备交接班 1.3加油员准备交班 1.3.1用员工卡在加油机上完成上下班操作; 1.3.2测量油罐的储油数量并记录;

1.3.3检查加油机的工作状况; 1.3.4检查消防器材的摆放位置、数量和完好状态; 1.3.5检查其它设备、工具; 1.3.6检查并打扫工作岗位的卫生; 1.3.7各项检查核对工作完成后,相关责任人签字确认 2作业实施 2.1交接班时必须双方到位,做到交班准确无误、无差错。交接不清楚,不得下岗。 2.2对有关领导的指示,通知要做好记录,如实转达执行。 2.3对存油量、工具、用品、帐、票、卡进行一次清点,双方在记录上签字认可。 2.4交接双方认真检查作业场所的设备设施、电

电流互感器交接试验.doc

电流互感器交接试验

20BH07备用柜电流互感器试验报告 型号LZZBJ9-10A 一次电流(A) 250 二次电流(A) 5 电压等级12/24/75KV 准确级数0.5 5P 电流比250/5A 序号 A B C 制造厂大连北方互感器有限责任公司制造日期2009年06月 相别/序号一次对二次及地0.5级对5P 级0.5级对地级5P 级对地级 A 2500+2500+2500+2500+ B 2500+2500+2500+2500+ C 2500+2500+2500+2500+试验电压32KV 序号相别一次电流 (A) 二次电流(A) 实测变化变比误差(%) 0.5 5P 0.5 5P 0.5 5P A 250 5 4.95 50 50.5 1 B 250 5 4.95 50 50.5 1 C 250 5 4.95 50 50.5 1 4、极性检查:用直流法 相别序号 A B C 检查结果0.5级- 5P级- 0.5级- 5P级- 0.5级- 5P级- 电流A 1 2 3 4 5 级序号 电压V 74 77 79 81 82 5P A 电压V 74 77 79 81 82 5P B 电压V 74 77 79 81 82 5P C 合格

20BH06吸收塔#4浆液循环泵柜电流互感器 试验报告 型号LZZBJ9-10A 一次电流(A) 150 二次电流(A) 5 电压等级12/24/75KV 准确级数0.5 5P 电流比150/5A 序号 A B C 制造厂大连北方互感器有限责任公司制造日期2009年06月 相别/序号一次对二次及地0.5级对5P 级0.5级对地级5P 级对地级 A 2500+2500+2500+2500+ B 2500+2500+2500+2500+ C 2500+2500+2500+2500+试验电压32KV 序号相别一次电流 (A) 二次电流(A) 实测变化变比误差(%) 0.5 5P 0.5 5P 0.5 5P A 150 5 4.95 30 30.3 1 B 150 5 4.95 30 30.3 1 C 150 5 4.95 30 30.3 1 4、极性检查:用直流法 相别序号 A B C 检查结果0.5级- 5P级- 0.5级- 5P级- 0.5级- 5P级- 电流A 1 2 3 4 5 级序号 电压V 61 64 66 67 68 5P A 电压V 61 64 66 67 68 5P B 电压V 61 64 66 67 68 5P C

电流互感器交接试验作业指导书

电流互感器绝缘试验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于电流互感器交接试验,规定了交接验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。绝缘电阻试验的目的是检查其绝缘是否有整体受潮或老化的缺陷,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范绝缘试验的操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 被试设备所涉及的绝缘油、绝缘气体介质的相关试验以及准确级检定试验等不在本作业指导书范围内,请参阅相应作业指导书。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB1208电流互感器 GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T727互感器运行检修导则 3安全措施 a) 为保证人身和设备安全,应严格遵守DL408《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 b) 在进行绕组和末屏绝缘电阻测量后应对试品充分放电。 c) 在进行主绝缘及电容型套管末屏对地的tgδ及电容量测量时应注意高压测试线对.地绝缘问题。 d) 进行交流耐压试验等高电压试验时,要求必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异,常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。 4试验项目及程序 4.1电流互感器的绝缘试验包括以下试验项目 a) 绕组及末屏的绝缘电阻测量; b) 主绝缘及电容型套管末屏对地的介损及电容量测量; c) 交流耐压试验; 4.2试验程序 4.2.1应在试验开始之前检查试品的状态并进行记录,有影响试验进行的异常状态时要研究,并向有关人员请示调整试验项目。 4.2.2详细记录试品的铭牌参数。 4.2.3应根据交接或预试等不同的情况依据相关规程规定从上述项目中确定本次试验所需进行的试验项目和程序。

升压站电流互感器检修作业指导书(最新整理)

升压站电流互感器检修作业指导书(最新整理)Q/DTSM 大唐XX发电有限责任公司企业标准 Q/×× ××× ××××—×××× 检修作业指导书 作业项目:220KV电流互感器 作业日期: 批准: 审核: 编制: 2009-12-31修订 2010-01-01实施 大唐XX发电有限责任公司发布 1 220KV电流互感器检修作业指导书 1 目的 1.1规范检修行为,确保电流互感器修后达到原设计要求。 1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。 2 范围 适用于湖南电力电磁电器厂生产的LB11-220BW型电流互感器标准检修。 3 职责 3.1 工作负责人职责:组织得当、分工明确,对安全和质量负责,指定专人做好记录,确保记录真实、准确。 3.2 监护人职责:按安规要求对检修工的安全进行监护。

3.3 其他工作人员职责:按安规要求和作业指导书的要求认真完成工作负责人布置的任务。 3.4 质检员职责:负责项目质量验收、签证。 4 人员资质及配备 4.1 专责检修工1名:具有从事电气一次专业五年以上工作经验,通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证(集团公司技能鉴定本专业高级工及以上),熟悉设备结构与工作原理,具备较高的200KV电流互感器检修技能的资质或条件。 4.2 检修工4名:具有从事电气一次专业三年以上工作经验,通过厂部组织的安规考试及拥有检修上岗资格证,了解设备结构与工作原理,具备基本的220KV电流互感器检修技能的资质或条件。 4.3 其他:吊车司机和起重工各1名(视检修性质及必要性可进行人员增减),具有通过厂部组织的安规考试及拥有特种检修上岗资格证的资质或条件。架子工若干名,具有通过厂部组织的安规考试资格和劳动部门颁发的该行业上岗资格证 5 检修内容(或流程) 5.1 电流互感器检修前的准备工作。 5.1.1开工前十天,向有关部门上报本次工作的材料计划,根据摸底时设备状况及需执行的反措计划。 5.1.2开工前七天提交相关停役申请。 5.1.3开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应符合现场实际情况。 5.1.4开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。 5.1.5根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习本指导书,要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。

交接班作业指导书实用版

YF-ED-J3240 可按资料类型定义编号 交接班作业指导书实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

交接班作业指导书实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、交接班的目的 交班与接班重要意义,明确与了解储存燃 油数量,设备设施运作程度。 二、交接班的范围 收款岗位、储油罐收油岗位、加油岗位 三、岗位交接班内容 1、收款岗位 a、岗前准备 开票员应提前10分钟到站,备好笔、计算 器、包等物品并及时了解当日油品价格。 b、接班

做好普票和增值税票的交接工作,经确认无误后签字接班。 c、交班 本班作业结束,按《交接班制度》进行交接。 d、核对 开票员对加油员当日上交的现金、油票、客户存油的提单进行核对,汇总后填制《加油站交接班报表》。 e、清点 清点现金,经与《交接班报表》核对无误后,按银行要求整理好现钞。 f、填单 开票员对照报表填写现金缴款单,填烈军属时做到工整,他细,以便银行核对。

g、缴款 ①、收款 开票员做好准备工作,等待银行人员上门收取。 ②、清点 银行人员收款时,必须双方人员在场核对数额。缴款单要由银行人员当场盖章有效。 ③、复核 当日缴款单由站长核对后,再将单据送交加油站财务部门。 h、相关文件 ①、中石化加油站管理规范 ②、交接班制度 ③、发票管理办法 i、相关记录

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

加油站交接班作业指导书(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 加油站交接班作业指导书 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8906-12 加油站交接班作业指导书(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1作业准备 1.1接班人员提前15分钟到站,班长组织本班人员在营业厅前列队,检查、整理着装,佩戴工卡,当班安全员佩戴安全员袖章 1.2注意事项: 班长带领本班人员练习规范服务动作、大声讲服务用语 备足零钱及工作用品,准备交接班 1.3加油员准备交班 1.3.1用员工卡在加油机上完成上下班操作; 1.3.2测量油罐的储油数量并记录; 1.3.3检查加油机的工作状况; 1.3.4检查消防器材的摆放位置、数量和完好状态;

1.3.5检查其它设备、工具; 1.3.6检查并打扫工作岗位的卫生; 1.3.7各项检查核对工作完成后,相关责任人签字确认 2作业实施 2.1交接班时必须双方到位,做到交班准确无误、无差错。交接不清楚,不得下岗。 2.2对有关领导的指示,通知要做好记录,如实转达执行。 2.3对存油量、工具、用品、帐、票、卡进行一次清点,双方在记录上签字认可。 2.4交接双方认真检查作业场所的设备设施、电器及技术状况,把完好及安全状态记录在交接表上,做到交接清楚、明确。 3作业结束 3.1在履行交接手续后(双方签名)方可离岗,否则按脱岗处理。 3.2认真填写交接记录,字迹工整,内容齐全,保

秩序-05班组交接班作业指导书

秩序-05班组交接班作业指导书 秩序维护手册版本:第3版班组交接班作业指导书文件编号:PLPM/WS/SR/UGZ/05 班组交接班作业指导书 1、目的规范和指引秩序维护部各班组之间交接班的管理。 2、适用范围适用于住宅物业项目秩序维护部各秩序维护员班组。 3、责任归属 3、1各岗位秩序维护员负责本岗位的交接工作。 3、2秩序维护领班负责本班组的整体交接工作。 4、方法与过程控制 4、1当值人员必须坚守岗位,按照规定的时间进行交接班,未经当值秩序维护领班和主管许可,不得私自调班。 4、2接班秩序维护员必须提前五分钟上岗接班,检查着装,做到仪表仪容整齐,佩带好工牌。 4、3到交接班时间,在接班人员未到岗情况下,交班人员可向秩序维护领班报告,并留在岗位上继续工作,禁止擅自离岗。 4、4交接班人员必须相互确认岗位必备之物品的品名、数量及完好情况,监控岗交接班时还须相互确认监控系统、消防系统、报警系统等是否正常运转,在〖监控中心当值及交接班记录表〗中做好记录,并共同明确有关移交的未完成之工作情况后及时向当值秩序维护领班汇报

。 4、5交接班时,如岗位上发生问题,应暂停交接,以交班人员为主进行处理,接班人员应做好协助工作,在问题处理完毕后,方可继续交接。 4、6交接班时,遇突发事件(火警、偷盗及其它治安事件),应当停止交接班,由交班与接班秩序维护领班共同配合,安排其他秩序维护员一起及时并妥善处理所发生的事件后,方可进行交接。 4、7交接班时,双方需共同巡查岗位周边的公共设施是否正常,清洁是否符合要求,发现问题交班人员必须马上处理。 4、8交班秩序维护领班把需要继续注意或处理的问题、上级下达或布置的工作任务、以及警械通讯器具等装备物品向接班秩序维护领班交待、移交清楚,在〖当值及交接班记录表〗中做好记录。 4、9交接岗时要求 4、9、1接岗时,当班秩序维护员站在原位,接班秩序维护员面对当班秩序维护员走到约两步间距处,双方立正目视对方同时敬礼。 4、9、2敬礼:身体挺直呈立正状态,右手从胸前快速升至右脸庞,大臂保持与肩相平,大臂与小臂呈45度夹角,手掌与小臂呈一直线,五指并拢,中指离太阳穴2厘米左右。 4、9、3接岗:双方站在原位完成秩序维护员器材移交。

干式电流互感器作业指导书

GW 电气试验操作规程 G W S Y-039 35kV干式电流互感器交接试验 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV干式电流互感器交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月30日 35kV干式电流互感器交接试验细则 1 目的 用于35kV干式电流互感器交接试验。 2 范围 电压等级为35kV的干式电流互感器。 3 责任和权限 3.1 负责试验的人员应了解试验内容、试验方法,认真做好试验记录,维护仪器设备,对试验结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验人员负责出具试验报告,参与该项试验的其他试验人员对试验数据进行审核,由试验室主任批准签发试验报告。 4依据标准 GB1208—1997《电流互感器》 DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》

华北电力集团公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.1测量绕组及末屏的绝缘电阻; 5.2绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 5.3局部放电试验。 5.4测量电流互感器的励磁特性曲线; 5.5检查互感器引出线的极性; 5.6测量互感器变比; 5.7测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻; 5.8测量二次绕组的直流电阻; 6 试验程序 6.2试验环境条件 6.2.1试验环境温度不低于5℃、相对湿度10~80%。 6.2.2试验区域内无振动、无强电场干扰。 6.2.3试验电源波形畸变率≯5%,频率与试品额定频率之差应小于试品额定频率的1%。 6.3试验前的准备工作 6.3.1 制定试验计划;根据试品的容量、电压等级、绝缘结构确定试验项目和试验标准,选择试验设备。 6.3.2 布置试验场地,对正常试验必须有明确的接线图,非典型试验必须有单独的接线图和试验方案。 6.3.3 试验接线后需经第二人按接线图或方案执行复查,以保证接线正确。 6.3.4 试验前应检查工作电源及接地是否可靠,并对试验仪器进行开机预热。 6.4试验方法 6.4.1测量绕组及末屏的绝缘电阻 6.4.1.1测量绕组的绝缘电阻, 应符合以下规定: 6.4.1.1.1测量前对被测绕组应充分放电,分别测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组之间及其对外壳的绝缘电阻。 6.4.1.1.2绝缘电阻值与产品出厂试验值比较应无明显差别。 6.4.1.1.3电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000M?。 6.4.2绕组连同套管的局部放电试验 6.4.2.1按GB5583-85《互感器局部放电测量》的规定进行局部放电测量。

{经营管理}交接班标准化作业指导书

{经营管理}交接班标准化 作业指导书

有人值班变电站 交接班标准化作业指导书(范本) 重庆市电力公司 20 20年3月 目录 1、适用范围 2 、引用标准 3、有人值班变电站交接班标准程序流程图 4、有人值班变电站交接班标准 5、有人值班变电站交接班注意事项 有人值班变电站交接班标准化作业指导书(范本)1、适用范围 本作业指导书规定了变电站运行人员进行交接班的标准程序和交接内容,本作业指导书适用于重庆电力公司所辖35kV-500kV有人值班变电站的交接班工作。开闭所、配电房参照执行。 2、引用标准 变电站管理规范国家电网公司 变电站运行管理规范重庆市电力公司 变电运行规程重庆市电力公司 3、有人值班变电站交接班标准程序流程图

4、有人值班变电站交接班标准 4.1完成交班准备 4.1.1交班人员已填写好交班总结(如保存在计算机内,应打印出); 4.1.2交班人员核对模拟图板、后台机运行方式以及交班总结与实际设备状态一致,检查站内安全措施完好; 4.1.3交班人员整理本班使用过的记录、工作票、倒闸操作票,检查使用过的公用工具、仪表等; 4.1.4交班人员清洁控制室、保护室等处的环境; 4.1.5交班负责人组织交班人员召开班后会,就本值工作进行总结,全体交班人员在书面的交班总结上签字; 4.1.6交班人员全部到齐,着装整齐,佩带相应标志。 4.2完成接班准备 4.2.1接班人员着装整齐,佩带相应标志,精神状态良好; 4.2.2全体接班人员在接班负责人带领下提前20分钟进入控制室接受交班。 4.3进行交接班 4.3.1交接班人员全体起立,分两列整齐站立。 4.3.2交班负责人诵读交班总结,交代工作情况,应包括以下内容:

安防管理部领班作业指导书示范文本

安防管理部领班作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安防管理部领班作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 1.1 规范物业服务中心安防管理部门领班岗工作的工作 流程、内容与要求,提高安防领班工作质量,强化安防现 场管理力度和执行标准。 2.0 适用范围 2.1 适用于保利(佛山)物业服务有限公司下属各物业 项目内安防管理部领班岗位日常管理工作。 3.0 职责 3.1 负责本班交接班带队,按照《安防交接班工作规 程》进行交接班,检查、监督、教育和协助各安防岗位的 执勤和处理各类突发事件及业户的诉求。 3.2 负责按照要求组织召开班务工作会议,总结工作不

足,制定改进措施,了解员工思想动态。 3.3 负责落实安防主管对日常工作的检查,监督,指导的具体要求。 3.4 负责本班执勤人员岗位安排,人员调配,工作纪律检查,就餐、勤务等后勤服务的安排。 3.5 负责本班内务管理和员工关系建设工作。 3.6 负责接受物业服务中心经理不定期的工作检查和指导。 3.7 负责完成上级领导临时交办的其他工作。 4.0 工作流程 4.1 熟练掌握辖区各个安防岗位的工作流程和各类紧急突发事件的处理流程,熟悉物业服务中心对业户的投诉、报修等服务的各个流程,熟悉辖区业户的基本情况。 4.2 时刻注意自身形象,以身作则,积极引导安防员严格按照规章制度为业主提供优质的服务,树立良好的安防

电压电流互感器的试验方法(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 电压电流互感器的常规试验方法 一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1 电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中

的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。