IPTV系统X省X市区域中心网络改造方案

华为技术有限公司

版权所有侵权必究

IPTV系统X省X市区域中心网络改造方案内部公开

修订记录

IPTV系统X省X市区域中心网络改造方案内部公开

目录

第1章概述 (1)

第2章调整前网络 (2)

第3章调整后网络 (3)

第4章实施影响范围 (4)

第5章实施前期工作 (5)

5.1 硬件环境准备 (5)

5.2 软件环境准备 (5)

第6章设备端口互联配置图 (6)

第7章实施步骤以及时间点安排 (7)

第8章实施脚本 (8)

8.1 E500-1配置的数据 (8)

8.2 E500-2配置的数据 (12)

8.3 S8508-1配置的数据 (16)

8.4 S8508-2配置的数据 (17)

8.5 S6502-1配置的数据 (19)

8.6 S6502-2配置的数据 (19)

8.7 省网tx路由器1数据确认 (19)

8.8 省网tx路由器2数据确认 (20)

第9章回退方案 (21)

IPTV系统X省X市区域中心网络改造方案内部公开

关键词:

IPTV, 区域中心,S8508,S6502,S6506

摘要:

本文重点讲述了iptv系统典型区域中心网络由MPEG旧平台组网方式改造成

H.264新平台组网方式的实施步骤,供一线工程师在工程实施中加以参考。

缩略语清单:

参考资料清单:

第1章概述

本方案改造的主要内容为:区域中心由目前的单台Eudemon500改造成两台Eudemon500双挂两台出口S8508,形成双平面。另外在区域中心两台S8508各增加一条10g链路,分别单上行到省网两台TX路由器,使总出口达到40g的带宽。

第2章调整前网络

S8508-2

E500-2

x1

10GE 10GE

3020C

(4x14x144G)

3020

(2x14x72G)

3040A

(2x14x72G)

S6502-1

S8508-1

省网TX路由器1 省网TX路由器2

第3章 调整后网络

增加一台E500防火墙后,两台防火墙起hrp ,形成双机热备。另外fabric 平面和base 平面的网关指定到两台防火墙之间的vrrp 地址,也达到备份冗余的效果。E500和S8508之间起ospf 。

S8508-2

E500-2

x1

2x10GE 3020C (4x14x144G)

3020 (2x14x72G)

3040A (2x14x72G)

S6502-1

S8508-1

省网TX 路由器1

省网TX 路由器2

第4章实施影响范围

该割接将影响iptv区域中心的对外业务提供,包括点播和直播业务等。

第5章实施前期工作

5.1 硬件环境准备

(1) 布放设备互联的网线,包括E500-1与E500-2、S8508-1、S8502-1

互联,以及HMU新增到S8508-1的网线。

(2) S8508-1目前双归属到两台省网路由器,一台是省网TX路由器1,

一台GSR12816(互相该路由器的端口目前已shutdown),需要

整改互联GSR12816的光纤,实现两条10g链路双上行到省网TX

路由器1。

(3) S8508-2目前已10g链路单上行到省网TX路由器2,需新增一条

光纤,实现20g链路双上行到省网TX路由器2。

5.2 软件环境准备

(1) 新建扩容设备互联以及loopback ip地址。

(2) 割接操作脚本。

(3) 防火墙E500-1以及S8508-1软件升级。

第6章设备端口互联配置图

第7章实施步骤以及时间点安排

第8章实施脚本

8.1 E500-1配置的数据

(1) 配置接口地址及vrrp

interface LoopBack0 #lookback0

地址

ip address x.x.x.x 255.255.255.255

interface GigabitEthernetx/x/x #与S8508-1的

接口配置

description TO_S8508_1_gx/x/x

ip address x.x.x.x 255.255.255.248

vrrp vrid 40 virtual-ip x.x.x.x

interface GigabitEthernet x/x/x #与E500-2的心

跳接口配置

description TO_E500_2_gx/x/x

ip address x.x.x.x 255.255.255.224

vrrp vrid 10 virtual-ip x.x.x.x

interface GigabitEthernetx/x/x #与S6502-1互联的

接口地址配置

description TO_S6502_1_singalink

interface GigabitEthernet x/x/x.20

vlan-type dot1q 200

description To_S6502-1_g x/x/x_singalink

ip address x.x.x.x 255.255.255.128

vrrp vrid 20 virtual-ip x.x.x.x

interface GigabitEthernet x/x/x.70

vlan-type dot1q 700

description To_S6502_1_g x/x/x_storage

ip address x.x.x.x 255.255.255.224

vrrp vrid 70 virtual-ip x.x.x.x

(2) 配置路由

firewall mode route

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x

(3) 配置安全策略

firewall packet-filter default permit interzone local trust direction inbound

firewall packet-filter default permit interzone local trust direction outbound

firewall packet-filter default permit interzone local untrust direction inbound

firewall packet-filter default permit interzone local untrust direction outbound

firewall packet-filter default permit interzone local dmz direction inbound

firewall packet-filter default permit interzone local dmz direction outbound

firewall packet-filter default permit interzone trust untrust direction outbound

firewall packet-filter default permit interzone trust dmz direction inbound

firewall packet-filter default permit interzone trust dmz direction outbound

firewall packet-filter default permit interzone dmz untrust direction inbound

firewall packet-filter default permit interzone dmz untrust direction outbound

firewall zone trust

add interface GigabitEthernet x/x/x.20

add interface GigabitEthernet x/x/x.70

firewall zone untrust

add interface GigabitEthernet x/x/x

firewall zone dmz

add interface GigabitEthernet x/x/x

acl number 3500

description For_H264_Signal

rule 5 permit x

rule 10 permit ip source x.x.x.x0.0.0.127 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 15 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 20 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.127 destination-port eq x rule 25 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.127 destination-port eq x rule 30 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.127 destination-port eq x rule 35 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.127 destination-port eq x rule 40 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 45 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 50 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 55 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 60 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 65 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 70 permit ip source x.x.x.x0.0.0.31 destination x.x.x.x 0.0.0.127

rule 105 permit ip source x.x.x.x 0 destination x.x.x.x 0.0.0.31

rule 110 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.31 destination-port eq x rule 115 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.31 destination-port eq x rule 120 permit tcp destination x.x.x.x 0.0.0.31 destination-port eq x rule 4999 deny ip

firewall interzone trust untrust

packet-filter 3500 inbound

(4) 配置管理组及双备

vrrp group 1

add interface GigabitEthernet x/x/x vrrp vrid 40 #配置vgmp管理组

add interface GigabitEthernet x/x/x.20 vrrp vrid 20

add interface GigabitEthernet x/x/x.70 vrrp vrid 70

add interface GigabitEthernet x/x/x vrrp vrid 10 data

vrrp-group enable

vrrp-group preempt delay 0

hrp enable #启动hrp

hrp interface GigabitEthernet x/x/x

8.2 E500-2配置的数据

(1) 配置接口地址及vrrp

interface LoopBack0 #lookback0地址

ip address x.x.x.x 255.255.255.255

interface GigabitEthernet x/x/x #与S8508-1的

接口配置

description TO_S8508_1_g x/x/x

ip address x.x.x.x 255.255.255.248

vrrp vrid 40 virtual-ip x.x.x.x

vrrp vrid 40 priority 105

interface GigabitEthernet x/x/x #与E500-2的心

跳接口配置

description TO_E500_2_g x/x/x

ip address x.x.x.x 255.255.255.224

vrrp vrid 10 virtual-ip x.x.x.x

vrrp vrid 10 priority 105

interface GigabitEthernet x/x/x #与S6502-1互联的

接口地址配置

description TO_S6502_1_singalink

interface GigabitEthernet x/x/x.20

vlan-type dot1q 200

description To_S6502-1_g x/x/x _singalink

ip address x.x.x.x 255.255.255.128

vrrp vrid 20 virtual-ip x.x.x.x

vrrp vrid 20 priority 105

interface GigabitEthernet x/x/x.70

vlan-type dot1q 700

description To_S6502_1_g x/x/x _storage

ip address x.x.x.x 255.255.255.224

vrrp vrid 70 virtual-ip x.x.x.x

vrrp vrid 70 priority 105

(2) 配置路由

vrrp-group priority 105

vrrp-group preempt delay 100

hrp enable #启动hrp

hrp interface GigabitEthernet x/x/x

8.3 S8508-1配置的数据

(1) 配置vlan及接口地址

interface LoopBack0 #lookback0

地址

ip address x.x.x.x 255.255.255.255

vlan 50 #S8508-1与E500-1的接口

配置

description TO_E500_1_ x/x/x

interface vlan-interface 50

ip address x.x.x.x 255.255.255.248

vrrp vrid 50 virtual-ip x.x.x.x

vrrp-group preempt delay 0

interface GigabitEthernet x/x/x

port access vlan 50

vlan 100 #配置HMU业务平台vrrp

description to_hmu

interface Vlan-interface100

ip address x.x.x.x 255.255.255.224

vrrp vrid 1 virtual-ip x.x.x.x

igmp enable

pim sm

政府数据中心建设方案

政府数据中心建设方案

第一章概述 1.1 背景 为认真贯彻国家、省对电子政务建设要求的精神,根据《XX省“十一五”国民经济和社会信息化发展规划》,结合我省电子政务建设的实际情况和发展需要,特制定本方案。 1.2 目的 1、建设统一的电子政务网络平台。 我省电子政务网络由政务内网和政务外网组成。政务内网是党政机关办公业务网络,与互联网物理隔离,主要满足各级政务部门内部办公、管理、协调、监督以及决策需要,同时满足有关政务部门特殊办公需要。政务外网是党政机关公共业务网络,主要满足各级政务部门进行社会管理、公共服务等面向社会服务的需要。 目前,XX省政务内网已经建成并运行良好,政务外网正在规划建设,通过统一的政府数据中心建设,建成全省统一的电子政务外网,省委、省政府各部门和有关单位的业务应用系统,都要基于全省统一的政务网络资源,按需要分别在政务内网和政务外网部署。 2、统筹规划电子政务基础设施建设,避免重复建设,提高整体使用效益。 政府数据中心为省政府各部门和有关单位的信息化建设提供统一的计算机机房、电子政务网络、服务器、存储设备、网络和应用系统安全、数据备份、公共地理信息和基础软件等信息化基础设施,避免重复建设,降低系统建设成本。同时利用XX省综合信息中心技术人才资源,进行系统的运行维护,降低系统的运行维护成本。 3、建设统一的电子政务安全平台。 目前,各政府部门分散建设,安全漏洞和隐患多,通过政府数据中心建设,

全省建设统一的电子政务安全平台,高标准建设信息安全基础设施,加强和规范电子政务网络信任体系建设,建立有效的身份认证、授权管理和责任认定机制。建立健全信息安全监测系统,提高对网络攻击、病毒入侵的防范能力和网络失泄密的检查发现能力。统筹规划电子政务应急响应与灾难备份建设。完善密钥管理基础设施,充分利用密码、访问控制等技术保护电子政务安全,提高全省各项电子政务应用系统的网络和信息安全,完善网络和信息安全保障体系,保障电子政务系统的网络和信息安全。 4、提升政务信息资源开发利用水平。 通过统一的政府数据中心建设,整合各部门和有关单位的政务信息资源,为政务公开、业务协同、辅助决策、公共服务等提供信息支持。 5、完善电子政务标准化体系。 通过统一的政府数据中心的建设,贯彻国家、省和我省电子政务建设标准和规范,建立健全电子政务标准实施机制。 1.3 意义 政务数据中心的建设将进一步加快推进我省电子政务建设。电子政务建设有利于深化行政管理体制改革,提高执政能力;为党委、人大、政府、政协、政府部门和有关单位履行职能提供技术手段;有利于全面落实科学发展观,构建社会主义和谐社会,加快推进改革开放和社会主义现代化建设。 第二章业务状况分析 2.1 现状分析 2.1.1 电子政务建设现状 近几年,我省围绕全面实施“阳光政务”工程,加强电子政务基础设施建设。电子政务内网进一步完善,形成了覆盖全省的政务办公网络,实现了网上公文传递、处理。电子政务外网建设稳步推进,初步建成了政务公开信息传送系统,实

机房网络升级改造方案计划

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录 一、概述 (1) 二、需求分析 (1) 三、方案设计 (1) 四、设备选用介绍 (4) 五、其他材料 (6) 六、服务承诺 (6)

一、概述 TCL武汉分公司的公司网络由公司内部的局域网络和一条互联网线路组成的小型网络,目前通过一条广域网线路为本部提供互联网接入服务;一条专线连接到中山总部形成的公司内部的局域网。 二、需求分析 目前武汉TCL在内网方面有以下几个方面需要解决。 1. 交换机、路由器等设备升级更换; 2. 办公室,会议室等网络线路与信息点铺设安装; 3. 无线网络设施设备安装; 4.网络机房的隔离与防静电地板铺设。 三、方案设计 1.系统设计原则 系统性:站在整个信息安全系统体系的高度,统一规划,建立完善的框架体系,形成对应的规范标准,实现统一的系统管理; ●实用性:以采用最小化建设原则为根本宗旨,以较小的资源使用量建设 安全系统,使得建成后的体系能够充分发挥作用; ●专业性: 提供了与信息服务相关的各模型,丰富完善的知识库和安全事 件管理预案; ●经济性:在信息服务系统正常运转的前提下,综合考虑建设成本、运行 成本和维护成本; ●可伸缩能力:满足未来所支持的应用和用户将有非常大的增长,良好的 伸缩能力不仅意味着系统的持续性和稳定性,而且也是满足未来服务、 应用增长需要的必备条件;

●高可靠性与可用性:对于关键性应用,如果网络发生故障或主机发生宕 机现象,会造成严重的后果。RAS(可靠、可用、可维护)特性,是系 统选型考虑的重点; ●高性能:服务的响应速度是保证用户服务质量和满意程度的重要方面。 系统高性能确保为用户提供优质的服务,使用户得到良好的响应时间。 2.总体架构设计拓扑图 3.总体网络架构设计思路 网络设计上要求高带宽、高可靠性、高可扩展性。 此次设计遵循网络拓朴结构层次化的总体设计,网络拓朴结构主要由核心层

数据中心网络系统设计方案范本

数据中心网络系统 设计方案

数据中心高可用网络系统设计 数据中心作为承载企业业务的重要IT基础设施,承担着稳定运行和业务创新的重任。伴随着数据的集中,企业数据中心的建设及运维给信息部门带来了巨大的压力,“数据集中就意味着风险集中、响应集中、复杂度集中……”,数据中心出现故障的情况几乎不可避免。因此,数据中心解决方案需要着重关注如何尽量减小数据中心出现故障后对企业关键业务造成的影响。为了实现这一目标,首先应该要了解企业数据中心出现故障的类型以及该类型故障产生的影响。影响数据中心的故障主要分为如下几类: 硬件故障 软件故障 链路故障 电源/环境故障 资源利用问题 网络设计问题 本文针对网络的高可用设计做详细的阐述。 高可用数据中心网络设计思路

数据中心的故障类型众多,但故障所导致的结果却大同小异。即数据中心中的设备、链路或server发生故障,无法对外提供正常服务。缓解这些问题最简单的方式就是冗余设计,能够经过对设备、链路、Server提供备份,从而将故障对用户业务的影响降低到最小。 可是,一味的增加冗余设计是否就能够达到缓解故障影响的目的?有人可能会将网络可用性与冗余性等同起来。事实上,冗余性只是整个可用性架构中的一个方面。一味的强调冗余性有可能会降低可用性,减小冗余所带来的优点,因为冗余性在带来好处的同时也会带来一些如下缺点: 网络复杂度增加 网络支撑负担加重 配置和管理难度增加 因此,数据中心的高可用设计是一个综合的概念。在选用高可靠设备组件、提高网络的冗余性的同时,还需要加强网络构架及协议部署的优化,从而实现真正的高可用。设计一个高可用的数据中心网络,可参考类似OSI七层模型,在各个层面保证高可用,最终实现数据中心基础网络系统的高可用,如图1所示。

网络改造方案

网络规划改造方案 目前网络结构过于单一,随着公司人员数量的增加,给管理上造成一定的困难。需要对当前的网络重新规划并改造。 一、当前的网络拓扑结构 目前公司核心网络使用的网络设备过于原始和简单,虽然满足了当前的办公需要,但是功能过于单一,无法满足随着公司人数及业务的发展需求,给网络的管理带来一定的混乱,存在严重的安全隐患。 1、当前网络中存在的问题 1)网段的划分单一,无法满足复杂的网络环境 2)DHCP服务混乱,经常出现办公电脑获取IP地址冲突现象3)服务器网络IP段无法满足跨网段访问的需求,需要每次手动切换 4)核心网络设备功能单一,无法满足当前的多网段划分需求

2、当前网络拓扑结构 路由器 3、当前网络结构中不合理的地方 1)网络设备过于传统,设备功能过于单一,不利于服务器网络的划分 2)网络结构过于简单,网段划分数量较少,不利于后期设备的扩展 3)VLAN数量划分较少,在PC数量较多的情况下,容易造成IP地址混乱,不利于管理。

二、规划网络拓扑结构 1、方案拓扑

2、方案简介 网络整改的方案中主要变动的部分是需要新增一台H3C S5500交换机。该交换机属于网络核心三层交换,兼有路由功能,提供VLAN间的路由,同时支持动态路由协议,具体很好

的扩展性能。 1)该方案在原有网络的基础上增加了一台三层交换机。 原有网络中只有一台企业级路由器,无法提供企业中对vlan扩展的需要,以及vlan之间的访问限制等。 2)原有路由器相对传统,仅提供公司访内部问外部数据的路由功能,而新增的三层交换机则接替了原有路由管理内部数据包的功能,仅在需要将数据路由到外部的时候才将数据提交给路由器,很大程度上减轻了路由器处理数据的负载压力,提升了路由效率。 3)对于内部服务器网络群来说,提升了服务器之间的访问效率。 4)本方案在不改动原有网络的基础上较大提升了网络性能,提高包转发数据速率。 三、设备清单及报价 本方案中新增加1台核心设备s5500,参数及报价如下,另外在vlan数量增加的情况下,当前需要新增加2台接入层交换机,具体参数及型号如下。

数据中心网络系统设计方案

影响数据中心的故障主要分为如下几类: ?硬件故障 ?软件故障 ?链路故障 ?电源/环境故障 ?资源利用问题 ?网络设计问题 本文针对网络的高可用设计做详细的阐述。 高可用数据中心网络设计思路 数据中心的故障类型众多,但故障所导致的结果却大同小异。即数据中心中的设备、链路或server发生故障,无法对外提供正常服务。缓解这些问题最简单的方式就是冗余设计,可以通过对设备、链路、Server提供备份,从而将故障对用户业务的影响降低到最小。 但是,一味的增加冗余设计是否就可以达到缓解故障影响的目的?有人可能会将网络可用性与冗余性等同起来。事实上,冗余性只是整个可用性架构中的一个方面。一味的强调冗余性有可能会降低可用性,减小冗余所带来的优点,因为冗余性在带来好处的同时也会带来一些如下缺点: ?网络复杂度增加 ?网络支撑负担加重

配置和管理难度增加 因此,数据中心的高可用设计是一个综合的概念。在选用高可靠设备组件、提高网络的冗余性的同时,还需要加强网络构架及协议部署的优化,从而实现真正的高可用。设计一个高可用的数据中心网络,可参考类似OSI七层模型,在各个层面保证高可用,最终实现数据中心基础网络系统的高可用,如图1所示。 图1 数据中心高可用系统设计层次模型 数据中心网络架构高可用设计 企业在进行数据中心架构规划设计时,一般需要按照模块化、层次化原则进行,避免在后续规模越来越大的情况再进行大规模的整改,造成时间与投资浪费。 模块化设计 模块化设计是指在对一定范围内的不同功能或相同功能不同性能、不同规格的应用进行功能分析的基础上,划分并设计出一系列功能模块,模块之间松耦合,力求在满足业务应用要求的基础上使网络稳定可靠、易于扩展、结构简单、易于维护。 不同企业的应用系统可能有一定的差异。在网络层面,根据应用系统的重要性、流量特征和用户特征的不同,可大致分为以下几个区域,如图2所示。

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

湖南省县级国土资源局数据中心与网络建设方案详细

省县级国土资源局 数据中心与网络建设方案 省国土资源厅信息化工作办公室 二○○八年七月

目录 1. 前言 2. 目标任务 2.1 基本目标 2.2 配置要求 3. 建设依据 4. 建设容 5. 综合布线 5.1 位置选择 5.2 信息点和交换机 5.3 布线设计 5.4 主机房 6. 网络系统 6.1 总体结构 6.2 网络结构 6.3 网络核心层 6.4 网络接入层 6.5服务器区(数据中心) 7.安全系统 7.1安全配置 7.2安全管理 8. 计算机机房 8.1机房装饰设计 8.2 供、配电系统设计 8.3防雷系统设计 9. 经费概算

1、前言 数据中心和网络系统是国土资源电子政务运行的基础,是各级国土资源信息远程交换与共享的基础平台。全省国土资源工作会议上省厅明确要求今年底要实现省、市、县三级联网。国土资源部在2008年6月召开的国土资源业务网建设研讨会上,也提出了2008年年底实现我国中东部地区联网到县的基本要求。 2、目标任务 2.1基本目标 根据国土资源部和厅党组的要求,建设好县级国土资源数据中心和网络系统,在2008年底前实现国家、省、市、县四级联网,基本形成全省国土资源信息交换体系,为全省电子政务的运行提供基础保障。 2.2配置要求 方案一:基本配置,主要配置以下容: (1)至少保证1套与互联网物理隔离的网,1台路由器与市局联网; (2)至少配置3台网服务器,其中数据库服务器配置RAID和2T以上存储空间; (3)1台物理隔离网闸保证联网安全,1套网络版杀毒软件保证终端桌面安全; (4)具有基本防尘、防潮和控温的简易机房,1组机柜存放设备,有简单的防雷措施;

网络改造方案

网络改造设计方案 建 议 报 告 2018 年2月

公司网络现状及需求分析 1.1前言 当今社会已步入信息社会,信息成为社会经济发展的核心因素,信息化已成为当今世界潮流。自从1993年美国政府公布实施“信息高速公路计划”之后,在世界引起巨大反响,许多发达国家和一些发展中国家也相继提出了本国或本地区的信息基础设施计划。可以说,信息化程度已成为衡量一个国家现代化水平和综合国力强弱的重要标志。 信息技术作为新技术革命的核心.不仅具有高增值性、成为最具经济活力的经济增长点,而且具有高渗透性,以极强的亲和力和扩散速度向经济各部门渗透,使其结构和效益发生根本性改变。信息化已成为当代经济发展与社会进步的巨大推力,尤其是作为国民经济信息化基础的企业信息化,当前更显得尤为重要,信息化建设已成为企业发展的必由之路。信息化是企业加快实现现代化的必然选择! 随着信息时代的到来,企业的生存和竞争环境发生了根本性的变化。对于大型企业而言,信息化无论是作为战略手段还是战术手段,在企业经营中发挥着举足轻重的作用。 随着近年来企业信息化建设的深入,企业的运作越来越融入计算机网络,企业的沟通、应用、财务、决策、会议等等数据流都在企业网络上传输,构建一个“安全可靠、性能卓越、管理方便”的“高品质”大型企业网络已经成为企业信息化建设成功的关键基石。

1.2背景分析 公司的网络改造是公司为了适应新形势下企业激烈竞争,提高公司核心竞争力的一项具有战略意义的举措。成功的网络改造将使我公司能够在较长时间里在高科技领域竞争中继续保持科技优势,从而推动各项业务水平的快速发展。 公司的网络现状如下图 :

服务器网络机房建设方案

服务器网络机房建设方案 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。 此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课

题。在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。 第一章:装饰工程方案 1-1功能区 本工程总建筑面积约400平方米,机房分成以下几个功能区: 1、主机房 2、 UPS电源设备室 3、消防气瓶室 4、电脑室 注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。 1-2 净空 本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。 1-3天花吊顶 机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm. 装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。 该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有

大型企业数据中心建设方案

目录 第1章总述 (4) 1.1XXX公司数据中心网络建设需求 (4) 1.1.1 传统架构存在的问题 (4) 1.1.2 XXX公司数据中心目标架构 (5) 1.2XXX公司数据中心设计目标 (6) 1.3XXX公司数据中心技术需求 (7) 1.3.1 整合能力 (7) 1.3.2 虚拟化能力 (7) 1.3.3 自动化能力 (8) 1.3.4 绿色数据中心要求 (8) 第2章XXX公司数据中心技术实现 (9) 2.1整合能力 (9) 2.1.1 一体化交换技术 (9) 2.1.2 无丢弃以太网技术 (10) 2.1.3 性能支撑能力 (11) 2.1.4 智能服务的整合能力 (11) 2.2虚拟化能力 (12) 2.2.1 虚拟交换技术 (12) 2.2.2 网络服务虚拟化 (14) 2.2.3 服务器虚拟化 (14) 2.3自动化 (15) 2.4绿色数据中心 (16) 第3章XXX公司数据中心网络设计 (17) 3.1总体网络结构 (17) 3.1.1 层次化结构的优势 (17) 3.1.2 标准的网络分层结构 (17) 3.1.3 XXX公司的网络结构 (18) 3.2全网核心层设计 (19) 3.3数据中心分布层设计 (20) 3.3.1 数据中心分布层虚拟交换机 (20) 3.3.2 数据中心分布层智能服务机箱 (21) 3.4数据中心接入层设计 (22) 3.5数据中心地址路由设计 (25) 3.5.1 核心层 (25) 3.5.2 分布汇聚层和接入层 (25) 3.5.3 VLAN/VSAN和地址规划 (26) 第4章应用服务控制与负载均衡设计 (27) 4.1功能介绍 (27) 4.1.1 基本功能 (27)

学院网络改造项目实施方案

学院网络改造实施方案 WORD版本下载可编辑

一、概述 1、工程概况 某某学院本次网络改造主要是对学生宿舍网和学校出口网络进行改造。原有的学生宿舍网没有自己单独的核心设备,并且所有的桌面接入交换机均为不可网管设备,无论是从网络稳定性、安全性、可管理性和可控性上都无法得到保证,而出口位置以前没有专门的安全设备,整个校园网的安全也有缺陷。针对这些问题,本次改造增加了一台H3C的高端路由交换机9505作为学生宿舍网的核心,将楼宇接入设备和桌面接入设备更换成了H3C的可网管交换机,并且增加了基于802.1X技术的cams用户管理系统,对学生上网进行认证和计费。在出口位置,增加了一台高端的防火墙设备,作为校园网访问公网的边界设备。 2、实施原则 网络改造的实施遵循下面三个原则: 以用户需求为指导的原则 由于本次网络改造是对原有网络的升级和扩容,因此,网络的改造首先要深刻理解用户的需求。通过了解目前网络的现状,分析其所存在的缺点,结合用户提出的要求,制定最佳的实施方案,充分发挥出新设备的性能。 先进性的原则 目前,某某学院网络在网络性能、可靠性、安全性和可管理性等方面存在一定的缺点,因此网络改造一定要遵循先进性的原则,弥补现有网络的缺陷,并且能够满足未来3至5年网络应用发展的需求。 合理规划、认真实施的原则 在规划过程中,要充分考虑设备、vlan、地址使用的合理性及扩展性。做到既不浪费、有又良好的可扩展性。同时要做到便于管理。实施过程中要注意各种细节问题,多余用户进行沟通,真正做到一丝不苟、认真负责。

二、网络改造实施方案 1、新建网络拓扑情况 新建网络将学生宿舍网与办公网在结构上做了分离,学生宿舍网成为一个单独的网络。整个学生宿舍网呈星形结构,分为核心、汇聚和接入三层。在逻辑结构上设计为一个大的交换网络,核心层是一台H3C 的9505路由交换机,既汇聚各楼的交换机,又与校园网出口防火墙通过千兆互联。各学生宿舍楼使用一台E328作为楼宇汇聚设备,通过千兆光纤链路与核心设备互联,接入层的桌面接入设备为H3C 的E126交换机,通过百兆链路与楼宇汇聚设备互联。学生宿舍网的网关均设置在9605上,Cams 用户管理服务器直接连接到核心9505上。 新建网络的出口位置增加了一台千兆防火墙,连接网通提供的Internet 链路和教育网某某地区的核心设备Ne40,同时通过千兆连接校园网的9505和6509,此防火墙的主要任务是做校园网访问外网的地址转换,并且抵御外部病毒和攻击。 新建网络拓扑如下图所示: 学生宿舍3#CERNET 2 学生核心9505 Ne40 学生宿舍1#学生宿舍2#学生宿舍4#学生宿舍7# 学生宿舍5#学生宿舍6# 学生宿舍8# 教工宿舍网 潍坊地区各高校网络 一条链路双栈互联 1000M 155M 100M 教学1#教学3#教学2# 教学4#教学5#教学6#教学7# Catalyst2950H3C https://www.wendangku.net/doc/6810551039.html, 2133SecGate 3600-G10 Cams 认证服务器 具体的设备分配见表《设备分配与管理地址表》

机房改造方案 (完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份 文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

XX网络改造项目工程实施方案

XXXXXXXXX网络改造项目工程实施方案 V1.0 2010年7月

1 客户网络情况调查(可选) 1.1 概述 青海黄河鑫业水电网络项目(EAD部分)实施,本次主要实施为IMC平台部署、客户端安装、双机备份部署,以及对用户方的培训工作。 1.2 账号情况 此处请检查EAD的license是否够用 ?账号数不是指在线用户数,而是在iMC EAD中开户的数量 ?如果账号是从LDAP服务器中同步过来的,需要确保同步的LDAP服务器中的用户数小于iMC EAD的license数。 ?iMC EAD的license数目以客户实际购买数量为准。 1.3 网络设备情况 此处仅统计与EAD相关做身份认证的设备情况 1.4 终端操作系统情况 此处仅统计需要安装iNode客户端做EAD认证的用户。

常见的操作系统有:widnows,linux,MacOS等 1.5 终端操作系统杀毒软件情况 1.6 服务器情况 如果有多个服务器,请添加多行 Raid请填写该服务器是否有Raid卡,radi卡大小是多少。 1.7 操作系统及数据库情况

?为了保障业务软件产品的正常运行,请确保现场的操作系统及数据库为正版 ?常见的虚拟机有Vmware等 ?为了保障业务软件产品的正常运行,要求服务器服务器专机专用,除了业务软件产品及必要杀 毒软件外,不能安排其它厂家的软件产品。 2 EAD组网方案选择 根据客户的网络情况,选择合适的EAD组网方案。

2.1 802.1xEAD典型组网 2.1.1 推荐的组网: 1. 接入层交换机二次acl下发方式 组网说明: ?802.1x认证起在接入层交换机上 ?采用二次ACL下发的方式(隔离acl,安全acl)来实现对安全检查不合格的用户进行隔离,对安全检 查合格的用户放行 ?由于是二次acl下发的方式,要求接入层交换机为H3C交换机(具体的交换机型号请参考EAD的产 品版本配套表) ?控制点低,控制严格(采用802.1x认证方式,接入用户未通过认证前无法访问任何网络资源) ?由于802.1x控制非常严格,非通过认证的用户无法访问任何网络资源,但有些场景下用户需要用户 未认证前能访问一些服务器,如DHCP,DNS,AD(active directory域控),此时可以通过H3C交换机的EAD快速部署物性来实现,关于该特性的具体描述请参考: /kms/search/view.html?id=14452 ?为确保性能,iMC EAD一般要求分布式部署 2. 客户端acl方式 对于不支持二次acl下发的交换机(我司部分设备及所有第三方厂家交换机),可以通过使用iNode 的客户端acl功能来实现隔离区的构造,即将原本下发到设备上的acl下发到iNode客户端上。

NIKE 项目数据中心网络架构方案

NIKE 项目数据中心网络架构方案概述 (2) 2.系统需求分析 (2) 3.企业网络信息系统设计思路 (2) 4.企业网络信息系统建设原则 (2) 5. 系统技术实现细节 (3) 5.1 网络拓扑图 (3) 5.2 Nike项目服务器技术实现细节 (4) 5.2.1双机备份方案 (4) 5.2.1.1.双机备份方案描述 (4) 5.2.1.2.双机备份方案的原理 (4) 5.2.1.3.双机备份方案的适用范畴 (4) 5.2.1.4.双机备份的方式及优缺点 (4)

5.2.1.5双机方案建议 (4) 5.2.1.6磁盘阵列备份模式示意图 (5) 5.2.1.7双机方案网络拓扑图 (5) 5.2.1.8双机热备工作原理 (6) 6.备份 (6) 7.建议配置方案及设备清单..................................................7-8 1.概述 21世纪世界竞争的焦点将是信息的竞争,社会和经济的进展对信息资源、信息技术和信息产业的依靠程度越来越大,信息技术的进展对政治、经济、科技、教育、军事等诸多方面的进展产生了重大的阻碍,信息化是世界各国进展经济的共同选择,信息化程度已成为衡量一个国家,一个行业现代化的重要标志。 2.系统需求分析

由于此方案是专为NIKE项目数据中心设计,此数据中心是为数据信息提供传递、处理、储备服务的,为了满足企业高效运作关于正常运行时刻的要求,因此,此数据中心在通信、电源、冷却、线缆与安全方面都必须要做到专门可靠和安全,并可适应持续的增长与变化的要求。 3.系统设计思路 企业网络信息系统的建设是为企业业务的进展服务,综合考虑公司信息系统当前背景和状况,其建设设计要紧应达到如下目标: 1) 系统的设计应能满足公司对公用信息资源的共享需求,满足3PL及 客户查询数据的共享需求,并为实现公用信息资源共享提供良好的网络环境,概括而言之确实是能让有关人员顺利流畅的访咨询数据中心的Nike X pDX Server及我司的TMS等有关系统。与此同时,系统的建设还需要考虑到投入和产出两者间的关系,注意强调成本节约,提升效费比的咨询题。 2) 系统的设计必须充分考虑到建成后系统的治理爱护咨询题。为此设计应强调系统的统一集中治理,尽量减少资源的分散治理,注重提升信息系统平台运营爱护的工作效率。 3) 系统的设计还需要考虑建成后资源的合理利用咨询题,必须保证建成系统资源要紧服务于设定需求,保证设计数据流量在网络中流畅通行。因此,必须保证只有设计的数据流量才能优先在网络中传递,关于设计外数据流量(例如互联网网页访咨询、网络下载、网络视频、网络音频、P2P、IM谈天)应通过技术手段限制其传递或被低优先级处理。 4) 在目前数据信息交流频繁,生产信息化程度日益提升的时代,信息系统建设设计还应考虑到建立一套高效的网络防病毒、防垃圾邮件系统,部署在生产网络的外缘,企业网络靠近外网的最前端进行爱护,争取把网络安全风险因素隔离在网络的最边缘处,实现网络安全性的最大化。专门是像我司如此的企业,存在3PL及外围客户网络组网互联的情形,应加大对病毒的防备工作,幸免网络病毒在网内交叉传播的情形发生。

机房网络升级改造方案定稿版

机房网络升级改造方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录 一、概述 .......................................................................................................................... 二、需求分析.................................................................................................................. 三、方案设计.................................................................................................................. 四、设备选用介绍......................................................................................................... 五、其他材料.................................................................................................................. 六、服务承诺..................................................................................................................

数据中心建设架构设计

数据中心架构建设计方案建议书 1、数据中心网络功能区分区说明 1.1 功能区说明 图1:数据中心网络拓扑图 数据中心网络通过防火墙和交换机等网络安全设备分隔为个功能区:互联网区、应用服务器区、核心数据区、存储数据区、管理区和测试区。可通过在防火墙上设置策略来灵活控制各功能区之间的访问。各功能区拓扑结构应保持基本一致,并可根据需要新增功能区。 在安全级别的设定上,互联网区最低,应用区次之,测试区等,核心数据区和存储数据区最高。 数据中心网络采用冗余设计,实现网络设备、线路的冗余备份以保证较高的可靠性。

1.2 互联网区网络 外联区位于第一道防火墙之外,是数据中心网络的Internet接口,提供与Internet高速、可靠的连接,保证客户通过Internet访问支付中心。 根据中国南电信、北联通的网络分割现状,数据中心同时申请中国电信、中国联通各1条Internet线路。实现自动为来访用户选择最优的网络线路,保证优质的网络访问服务。当1条线路出现故障时,所有访问自动切换到另1条线路,即实现线路的冗余备份。 但随着移动互联网的迅猛发展,将来一定会有中国移动接入的需求,互联区网络为未来增加中国移动(铁通)链路接入提供了硬件准备,无需增加硬件便可以接入更多互联网接入链路。 外联区网络设备主要有:2台高性能链路负载均衡设备F5 LC1600,此交换机不断能够支持链路负载,通过DNS智能选择最佳线路给接入用户,同时确保其中一条链路发生故障后,另外一条链路能够迅速接管。互联网区使用交换机可以利用现有二层交换机,也可以通过VLAN方式从核心交换机上借用端口。 交换机具有端口镜像功能,并且每台交换机至少保留4个未使用端口,以便未来网络入侵检测器、网络流量分析仪等设备等接入。 建议未来在此处部署应用防火墙产品,以防止黑客在应用层上对应用系统的攻击。 1.3 应用服务器区网络 应用服务器区位于防火墙内,主要用于放置WEB服务器、应用服务器等。所有应用服务器和web服务器可以通过F5 BigIP1600实现服务器负载均衡。 外网防火墙均应采用千兆高性能防火墙。防火墙采用模块式设计,具有端口扩展能力,以满足未来扩展功能区的需要。 在此区部署服务器负载均衡交换机,实现服务器的负载均衡。也可以采用 F5虚拟化版本,即无需硬件,只需要使用软件就可以象一台虚拟服务器一样,运行在vmwareESXi上。 1.4 数据库区 数据库区在物理上和应用服务器在一个位置,但可以通过防火墙的通过逻辑隔离,将应用服务器和数据库服务器分离。 实际上应用服务器和数据库服务器都是通过VMware服务器虚拟化上创建的虚拟服务器,但可以通过交换机策略将两者逻辑分开。

公司网络改造实施方案

公司网络改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

公司网络改造方案 目录 一、目前的网络情况及特点 (4) 1.1、采用普通的交换机 (4) 1.2、所有电脑在同一个子网 (4) 1.3、文件服务器缺乏基本的保护 (4) 1.4.外来电脑可任意接入 (5) 1.5. 上网行为存在安全因素 (5) 二、网络整改目和内容 (5) 三、解决方案及效果 (5) 3.1 虚拟局域网 (5) 3.2 网络访问控制 (5) 3.3网络安全系统设计 (6) 3.4 PC准入控制 (6) 3.5 上网行为管理 (6) 3.6 资料及数据安全方案 (6) 四、改造后的网络特点 (7) 4.1 构建多个虚拟网络。 (7) 4.2 虚拟网络之间访问控制。 (7) 4.3 网络资源访问控制。 (7) 4.4 上网行为管理 (7) 五、日常维护及工作 (7)

一、目前的网络情况及特点 现有网络无法进行安全管理及控制,缺乏可管理与安全性,一旦网络出现病毒及网络攻击现象,将影响公司内部所有IT设备及公司的业务运作。 1.1、采用普通的交换机 目前公司的交换机为TP-LINK TL-sf1024 10/100M共2台,都是二层普通交换机,功能就是进行数据转发。无法登进交换机查看交换机状态、无法查看网络流量状态、无法根据网络的新需求进行新的配置。 1.2、所有电脑在同一个子网 所有的电脑、服务器、网络设备在同一个网络内,这意味着这些设备之间可以任意的互连互通,任意一台电脑感染病毒或受黑客控制的时候,可以直接影响公司的所有IT设备。 1.3、文件服务器缺乏基本的保护 服务器与电脑设备在同一个网络中,意味着电脑可以任意访问服务器的所有端口,而不是根据应用服务的需要去限制只可访问需要的服务,这样服务器的任何一个漏洞都可以被计算机利用来攻击服务器。 影棚文件服务器,由于该服务器积累了公司大量的重要的数据,目前该服务器已使用多年,CPU 频率过低,系统运行缓慢,经过上次对服务器检修,现发现主板的RAID芯片已坏,且硬盘存储空间已严重不足(8T硬盘,现可用空间为135G),建议最好更换一台新的服务器,并作好定期对该服务器的数据备份。该部分需要购置一台新的服务器。

大型数据中心网络体系规划设计与实现方案

技术与应用 echnology & Application T 53 2009年3 月 ■文/中国建设银行信息技术管理部 戴春辉 窦 彤 数据中心网络设计与实现 数 据集中后,所有银行业务和网点都依赖网络来支持其对数据中心中主机的访问。此外,未来的新型应用, 如网上培训、IP 电话、可视电话等应用也对网络提出高带宽、高服务质量以及支持多点广播等要求。因此,数据中心的网络建设必须能够最大化满足上述要求,适应未来新业务和技术的发展。 一、数据中心网络设计原则 网络的可靠性。银行业务的特点决定了其网络必须有极高的可用性,能最大限度地支持各业务系统正常运行。在网络设计上,合理组织网络架构,做到设备冗余、链路冗余,保证网络具有快速故障自愈能力,实现网络通讯不中断。 网络具有良好的可用性、灵活性。支持国际上各种通用的网络协议和标准,支持大型的动态路由协议及策略路由功能,保证与其他网络(如公共数据网、金融网络等)之间的平滑连接。 网络的可扩展性。根据未来业务的增长和变化,在不变动现有网络架构的前提下,可以平滑地扩展和升级。 网络安全性。制订统一的网络安全策略,整体考虑网络平台的安全性。 网络可集中管理。对网络实行集中监测、分权管理,构建网络管理平台,提供故障自动报警,具有对设备、端口等的管理和流量统计分析功能。 保证网络服务质量。保证对统一的网络带宽资源进行合理调配,当网络拥塞发生时,保障银行关键业务和用户数据的传输。提供对数据传输的服务质量(QoS)和优先级控制等,以保证骨干网上各类业务的QoS。 二、数据中心网络实现 1.网络技术 数据中心网络设计实现的技术基础如下。(1)路由交换技术 目前,在银行的网络设计中,绝大部分网络通信都是基于TCP/IP 协议及相关技术的。路由交换技术是构建IP 网络的基础技术,是网络互联的基础。在数据中心网络中,大面积使用高性能、高可靠的三层交换机,用以构建多个不同的功能分区。分区间相互隔离,通过1G/10G 接口连接高速的核心交换区。 网络互联路由协议主要有OSPF、RIPv2和BGP。在数据中心局域网中主要使用OSPF 路由协议,以达到快速收敛的目的;而在边界或与分支机构广域互联,通常使用BGP 路由协议,以实现对网络的有效管理。 (2)负载均衡技术 负载均衡建立在现有网络结构之上,提供了一种廉价、有效、透明的方法,扩展网络设备和服务器的带宽,增加吞吐量,加强网络数据处理能力,提高网络的灵活性和可用性。负载均衡技术主要有软/硬件负载均衡,本地/全局负载均衡。在数据中心主要使用硬件负载均衡解决方案。 (3)防火墙技术 当前银行网络主要使用状态检测型防火墙,集成了包过滤防火墙、电路层防火墙和应用防火墙三种技术,只有符合安全规则的网络连接和访问才可以通过防火墙,有效隔离各个安全区域,保障核心数据的安全性。 (4)入侵检测技术 入侵检测技术(IDS)从计算机系统或网络中收集、分析信息,检测任何企图破坏计算机资源完整性、机密性和

机房及网络系统建设方案设计

中心机房及网络系统建设方案word完美格式

word完美格式

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 word完美格式

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇word完美格式

第二章项目容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信word完美格式

相关文档
相关文档 最新文档