怎么定期删除intouch历史报警库WWALMDB内的报警记录?

在工具_应用程序_Alarm_DB_purge archive里清除文档,你可以按月、星期、天来清理。intouch10.1的历史报警的报警时间出现错误代码51198,这是什么问题,希望各位高手帮忙解决一下

intouch10.1在报警出现时,其报警时间与系统的实际时间不同,报警出现的时间要比系统时间要早大约10分钟左右,ack之后的时间与系统时间一致,其持续时间为51198 05:05:27,一般的情况下,前面的为00000,希望各位大大帮帮忙解决一下。谢谢

我将DI,DO,AI,AO四种数据类型的数据加入CSV文件中,倒标记名时就出现See log viewer for problems.非常感谢啦!

格式不正确导致的,你先建立几个变量,导出得到格式,然后按照这个格式到进去,如果用EXCEL来编辑一定要注意格式

intouch 用csv文件往里倒标记名时,报load fail. see log viewer for problem

导入的CSV文件里面的系统单元格内容没排列正确

intouch上传DB时出现log viewer错误是什么意思

说明你的DBLOAD没加载成功,去LOG VIEWER中查看时什么问题导致这个原因,位置在所有程序-wonderware-system management console,找到Logeviewer看具体什么原因。需要注意的是,你要准确使用到处的.csv文件最左上角的MODE=ASK(UPDATE,REPLACE)等,具体什么含义查帮助。

intouch画面怎样改变分辨率

首先要分清楚几个定义

1、画面分辨率的产生:画面分辨率是开发时电脑屏幕份分辨率例如1024*768。

2、当前画面与电脑分辨率不同时:

a、更改电脑分辨率,使电脑分辨率与画面一致。

b、电脑的最高分辨率小于画面时

(1)、直接打开make开发模式,画面分辨率会自动转化为电脑分辨率(2)、如果直接打开VIEW模式,画面保持原有分辨率运行,但可能不是全屏显示。

3、更改画面分辨率,可以在应用程序管理器下,点击画面右键找到分辨率界面,那里可以更改画面分辨率。

本人想做个最简单的历史报警查询功能.而不采用连接历史数据库的方法

采用不连接历史数据库的方法,利用向导中的AlarmViewerCtrl和"分布式报警显示"两个控件可以显示所有的报警摘要或历史报警, AlmDbViewCtrl控件则要连接历史数据库才能查询.

我发现AlarmViewerCtrl和"分布式报警显示"两个控件的表面区别在于日期时间格式的差异.其它差别还请高手赐教.

经测试: 建立组变量"ALMGRP";报警组"A" "B" "C",父组都是"$System".在以上两个控件的报警查询中填写"\Intouch\!ALMGRP",画面中加3个分组查询按钮,动作属性中鼠标左键按下分别赋值"ALMGRP=A;" "ALMGRP=B;" "ALMGRP=C;" 通过指示检测按下后ALMGRP赋值是正确的,可是报警却显示所有历史报警记录,无法实现分组查询. 请高手赐

教! <报警查询中直接填写"\Intouch\!A"或"\Intouch\!B"或"\Intouch\!C",是可以单独显示本报警组历史报警记录的>

Intouch非常实用的总结

INTOUCH非常有用的使用总结 intouch授权: 授权文件wwsuite.lic放在C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License。 intouch时间日期设置: intouch系统变量中时间日期是模拟量,不能很好的显示时间和日期,只有两种方式显示 ⑴、单独的时+分+秒显示。 ⑵、调用向导,选择时钟中的组合控件。 DA/IO Server的区别? 两个驱动都可以。详细的以后补充。 其实是IO SERVER好用,IOSERVER的效率比DASERVER好,DASERVER只是为了方便集成到IAS平台,新作的一种IO开发方式。 以太网通讯还是用DAServer,配置很简单,比ioserver好用。 wwclint的作用? 用来测试SMC通讯配置是否正确。需要连接实际的硬件才能进行测试。 用户的配置? 特别-->安全性-->配置用户:依次输入要添加的用户名、口令、访问级别,再点击“添加”按钮就又“申请”了一个用户。 如果“配置用户”选项是灰色的不可用状态,那是因为你还没有以管理员身份登陆,登陆后就可以点击此选项了。将安全类型切换到“Intouch”。 管理员的默认用户名:Administrator 密码:wonderware 。该用户是无法删除的。 打开项目时出现:另一会话正在编辑此应用程序。无法编辑此应用程序。该怎样解决? 文件夹下,删除appedit.lok。 在安装I/O Server的时候,弹出“install of common components could not be started! Please contact wonderwave techsupport !" 想问一下是什么原因,该怎么解决才能完成安装程序? 先安装:F:\软件备份\io servers\FS2K71\IOServer\Common\Win32\setup.exe 如何使用Unity编程软件的仿真器来与Intouch通信?

intouch学习笔记

Intouch学习笔记(之一) 1、关闭右键菜单在intouch.ini文件中加入 oldrightmousebehavior = 1 2、SmartSymbol 不能包含位图,按钮,单元,报警和趋势 3、初始化标记名与创建ActiveX 控件之间会出现定时问题。由于此定时问题,很难保证标记名的初始值等于ActiveX 控件中相关属性的值。 为解决此问题,必须在“启动”事件与InTouch QuickScript 之间建立一种联系。在QuickScript 中,可采用适当的逻辑将标记名值设置为控件的属性。这可以通过使用赋值语句来实现。例如: #ThisControl.Property = MyTag; 事件发生之后,QuickScript 即开始执行,控件的属性与标记名的值将保持同步。因此,属性与标记名之间会出现正常的通知。 4、将“ActiveX 事件”脚本从一个InTouch应用程序移到另一个应用程序时,您必须 使用WindowMaker 文件菜单上的导入命令。 5、用于启用/ 禁用键过滤器的脚本函数是EnableDisableKeys。 6、UNC路径中使用Wonderware 的SuiteLink 协议时,NodeName 长度限制为15 个字符。 7、要在节点上配置多监视器设置 以下内容需要回复才能看到 1. 使用合适的文本编辑器,例“记事本”Windows目录中的WIN.INI 文件。 2. 找到[InTouch] 部分并添加下列参数: [InTouch] 参数描述 MultiScreen=1 打开多屏幕模式 MultiScreenWidth=640 单个屏幕的像素宽度 MultiScreenHeight=480 单个屏幕的像素高度 例如,如果您计算机的分辨率是2560x1024,分开显示在两个并排 的屏幕上,则可输入下列内容: [InTouch] MultiScreen=1 MultiScreenWidth=1280 MultiScreenHeight=1024 8、SuperTag 模板最多可容纳64 个成员标记名和2 个嵌套级别。这表示,SuperTag 父项可包含多达64 个内嵌的子成员,并且这每个子成员又可以包含多达64 个子成员标记名,因此总共可以有4095 个成员标记名。 9、SuperTag每层最多10个字符长度。 10、记录远程引用标记名 缺省条件下,远程引用的标记名会记入“历史记录”文件。要记录远程引用标记名,您必须启用“历史记录”功能,然后在应用程序目录中的INTOUCH.INI 文件中添加下面一行代码: RemoteTags LogEvents=1 如果不想记录I/O 型标记名,请在应用程序目录下的INTOUCH.INI 文件中添加下面一行代码:RemoteTagsNoIOEvents=1 11、如果在alarmbuf.ini 中添加一行"SuppressionLog=1",则"SuppressionLog=0" 会关闭抑制标准改变时写入Logger 的功能。缺省条件下,此值设置为关闭。 12、热备份对配置文件provacc.ini 13、

Intouch报表

在InTouch中如何使用excel做报表 在InTouch中有很多做报表的方法,本文介绍在InTouch中如何使用excel 来做报表。 首先在Wonderware InTouch 中使用历史数据导出工具histdata , 将Wonderware InT ouch 生成的历史数据导出到文本文件excel中。然后您可以在excel中通过函数对这些数据进行处理生成您需要的数据,如流量、压力、液位等。再通过intouch提供的DDE协议将excel中的数据在intouch中您制作的那个表格里显示出来。 以下是用histdata将intouch历史数据导出到excel中的一些步骤: 1、在Wonderware InTouch 中配置访问名 2、使用INTOUCH向导,打开向导的“趋势”组。选择histdata向导,粘贴到窗口。

双击给其指定一个“历史趋势”型标记名。 3、使用histdata向导时,会自动创建histdata标记名。进入标记名字典可以 看到一些以HDW开头的io型标记名,如HDWDataDir。 Wonderware InTouch 自动生成需要的标记名,这些标记名说明如下:HDWDATADIR 消息型历史数据文件的目录的路径名 例如HDWDataDir = HTGetLogDirectory(); HDWDBDIR 消息型InTouch 标记名字典的目录的路径名

例如HDWDBDir = InfoInTouchAppDir(); HDWSTARTDATE 消息型与$DateString相同格式的数据采样开始日期HDWSTARTTIME 消息型使用24 小时时钟的HH:MM:SS 格式的数据采样 开始时间 HDWDURATION 消息型数据时间长度(报表时间总长度),可以用星期, 天时,分,秒,等来表示下面是有效的字符:w 星期, d 天,h 小时,m 分,s 秒。允许使用小数值例如.5s 表示500 毫秒,若只需一个样本请将DURATION 设 为0 零 HDWINTERVAL 消息型采样间隔的时间长度,可以用星期日小时分和秒来 表示例如1W 表示一星期允许使用小数值例如用.25d 来表示6小时,有效字符与HDDURATION 相同,注意 DURATION 和INTERVAL 允许的最大时间长度均为6 周,这适用于所有请求类型日、秒等,例如如果使用日 则最大值为42,7 天x 6 周= 42 HDWTAGS 消息型历史数据的标记名列表(报表中需要的标记名),以 TagA,TagB,……TagZ 格式输入,此外采样日期和或时间可 以通过使用内部系统标记名$Date 和$Time 来请求,例如 "$Date,TagA,TagB" 或"$Time,TagA,TagB" 或 "$Date,$Time,TagA,TagB" HDWTAGS1, TAGS2,.... 消息型HDWTAGS 字符串在WindowViewer

巧用Intouch小函数制作画面

巧用Intouch小函数制作画面 我们用Intouch制作监控画面时,为了安全起见一般需要对技术参数设置保护,对重大事故报警需要播放声音报警和弹出警示窗口,同时为了避免岗位人员随意关闭监控画面和使用工控电脑玩小游戏的各种情况,我们可以利用Intouch 的各种小函数,对工控机电脑做各种限定和保护。下面介绍几个Intouch的小函数: 1.登陆函数PostLogonDialog()和Logoff() PostLogonDialog()和Logoff()是登陆Intouch配置用户的函数,使用时首先需 要配置Intouch用户,Intouch默认2个用户,Administrator 和None,其中Administrator(默认密码wonderware)的访问级别最高9999,None的访问级别为0,我们可以设置一个user用户,访问级别定义为6000,对于需要保护的技术输入参数,设置时效性 如将“删除故障记录”按钮加保护,不能随意删除故障记录,必须有权限的人才能删除故障记录,利用PostLogonDialog()函数登陆刚才配置的user用户名,

才能删除故障记录,同时利用Logoff()注销刚才的登陆,保护技术性参数。 2.PlaySound( SoundName, Flags ) PlaySound( SoundName, Flags )函数是播放音乐的函数,当我们制作画面,需要对重大报警做声音提示的时候可以使用它,通过Windows 声音设备(如已安装)播放波形声音,此声音由.wav 文件名指定,或由win.ini 文件的[sounds] 部分中的项目指定。函数使用格式:PlaySound( "E:\alarm.wav", 9 );其中Flags 根据值的不同播放的报警声音的次数不同 3.Show Window 当重大事故报警时,同时弹出故障连锁画面,及时发现事故原因,函数格式为:Show "故障显示"; 4.EnableDisableKeys(AltKey,EscKey,WinKey) EnableDisableKeys(AltKey,EscKey,WinKey)函数,可以锁定键盘,将键盘失效,当函数为EnableDisableKeys(1,1,1)时锁定键盘,使键盘不能操作,可以编写脚本在程序运行时设置,如:

Intouch非常实用的总结

INTOUCH非常有用的使用汇总报告 intouch授权: 授权文件wwsuite.lic放在C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License。 intouch时间日期设置: intouch系统变量中时间日期是模拟量,不能很好的显示时间和日期,只有两种方式显示 ⑴、单独的时+分+秒显示。 ⑵、调用向导,选择时钟中的组合控件。 DA/IO Server的区别? 两个驱动都可以。详细的以后补充。 其实是IO SERVER好用,IOSERVER的效率比DASERVER好,DASERVER只是为了方便集成到IAS平台,新作的一种IO开发方式。 以太网通讯还是用DAServer,配置很简单,比ioserver好用。 wwclint的作用? 用来测试SMC通讯配置是否正确。需要连接实际的硬件才能进行测试。 用户的配置? 特别-->安全性-->配置用户:依次输入要添加的用户名、口令、访问级别,再点击“添加”按钮就又“申请”了一个用户。 如果“配置用户”选项是灰色的不可用状态,那是因为你还没有以管理员身份登陆,登陆后就可以点击此选项了。将安全类型切换到“Intouch”。 管理员的默认用户名:Administrator 密码:wonderware 。该用户是无法删除的。 打开项目时出现:另一会话正在编辑此应用程序。无法编辑此应用程序。该怎样解决? 文件夹下,删除appedit.lok。 在安装I/O Server的时候,弹出“install of common components could not be started! Please contact wonderwave techsupport !" 想问一下是什么原因,该怎么解决才能完成安装程序? 先安装:F:\软件备份\io servers\FS2K71\IOServer\Common\Win32\setup.exe 如何使用Unity编程软件的仿真器来与Intouch通信? ⑴首先保证Unity编程软件在仿真状态(PLC→仿真模式。) ⑵将程序现在到仿真器,仿真器就会自动启动起来了。

intouch学习总结

1.intouch和Modsim32一起仿真的设置 2. 注意:在仿真时如果有离散的又有模拟量必须用两个Modsim32来仿真,不然再切换modsim32显示界面的时候会出现通讯异常,一下就是两个仿真器 MODSIM32: connection-------->modbustcpserver启动 File--------------->new Device ID 1 (这个后面要用到) Intouch SMC: 安装DASMBTCP DAserver --------->new_tcpIP_port-----502端口-------->new modbus bridge-----modsim32所在电脑的IP----->new_modiconMicro--------->( PLC unit ID:1 DeVice Group:Topic_0 ) Modsim32在本机127.0.0.1

intouch中访问名的设置: 主题名和DEVICE grops的主题名一致 协议选用SuiteLink DA server 都是SuiteLink是用的OPC通讯DDE是IOserver与intouch的通讯协议 在ArchestraIDe中的设置如下图:

Seevernode:运行DAserver的电脑IP Server name: daserver驱动程序的名称 COmmnication protocol: suiteLink Topic:和SMC中配置的DEvice groupS中的保持一致 Attribute:变量名任取(注意要满足命名规则,方便自动链接IO)TteM reference:变量的地址

Intouch非常实用的总结

I n t o u c h非常实用的总结标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

INTOUCH非常有用的使用总结 intouch授权: 授权文件放在C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\License。 intouch时间日期设置: intouch系统变量中时间日期是模拟量,不能很好的显示时间和日期,只有两种方式显示 ⑴、单独的时+分+秒显示。 ⑵、调用向导,选择时钟中的组合控件。 DA/IO Server的区别 两个驱动都可以。详细的以后补充。 其实是IO SERVER好用,IOSERVER的效率比DASERVER好,DASERVER只是为了方便集成到IAS平台,新作的一种IO开发方式。 以太网通讯还是用DAServer,配置很简单,比ioserver好用。 wwclint的作用 用来测试SMC通讯配置是否正确。需要连接实际的硬件才能进行测试。 用户的配置 特别-->安全性-->配置用户:依次输入要添加的用户名、口令、访问级别,再点击“添加”按钮就又“申请”了一个用户。 如果“配置用户”选项是灰色的不可用状态,那是因为你还没有以管理员身份登陆,登陆后就可以点击此选项了。将安全类型切换到“Intouch”。 管理员的默认用户名:Administrator 密码:wonderware 。该用户是无法删除的。 打开项目时出现:另一会话正在编辑此应用程序。无法编辑此应用程序。该怎样解决 文件夹下,删除。 在安装I/O Server的时候,弹出“install of common components could not be started! Please contact wonderwave techsupport !" 想问一下是什么原因,该怎么解决才能完成安装程序 先安装:F:\软件备份\io servers\FS2K71\IOServer\Common\Win32\ 如何使用Unity编程软件的仿真器来与Intouch通信

INTOUCH上位画面应用

11#高炉上位画面应用 1.如何播放声音报警? 1.打开INTOUCH-WindowMaker,选中查看菜单中的经典视图选项。 2.点击脚本中的条件栏, 3.将报警声音触发条件如图中的test33为1时,写入脚本PlaySound("c:\RedStream.wav",9); 参数9:表示循环播放声音文件。

test33=0,为消除报警声音条件,写入脚本PlaySound("c:\welcome.wav",0);,这里注意播放的声音文件必须是不存在的,就是说上面的路径是无效路径,这是目前最简单的写脚本方式。 2.如何将系统帮助即操作说明嵌入INTOUCH画面中? 1.首先要添加网页浏览器控件 a)打开INTOUCH-WindowMaker,选中查看菜单中的经典视图选项; b)双击工具中的向导/Active安装;

c)选中Active安装按钮,在可用的Active控件中选中Microsoft Web浏览器,点击安装按钮,就可用将该控件放入安装的Active控件栏中了 d)选中向导选择,双击Explorer,拖入系统帮助画面,调整合适的大小;

e)在窗口显示时脚本中,写入如下脚本,同时注意要将操作说明WORD格式转换成 网页形式。 3.如何将INTOUCH中的报警存储到SQL中? a). 首先正确安装好SQL2000个人版; b). 打开INTOUCH-WindowMaker,选中查看菜单中的经典视图选项; c) 双击工具中应用程序; d) 双击Alarm DB Logger Manager e)点击设置按钮

f) 配置服务器名,默认为(local),或者是本台电脑的计算机名,可在下拉菜单中选择, 数据库可以用默认,但是建议用自己的项目名,比如BT11,用户名sa,密码sa(在装安装SQL 时,选择混合模式安装,用户名sa,密码sa,好管理和记忆。然后点击创建,创建完后,点击测试连接按钮,显示连接成功就配置完成,点击下一步,

Intouch 使用介绍

下一代工业自动化软件的开发平台 Wonderware ArchestrA?

Wonderware 企业级应用和信息系统的新平台 -- ArchestrA
Wonderware 在过去的 5 年中投入了巨大的人力和资金为工业应用开发这样一个强大的平台(见图一) 。 Wonderware 很早就认识到在一个统一的平台之上创建和运行工业应用程序的重要性。这样的一个新的平 台框架使应用程序的开发者能专著于充分利用他们本行业的专业知识,而不用再底层技术细节上花费过多 的精力。 这个全新的技术叫做:ArchestrA? -- 她不是传统意义上的一个单独的产品,而是一个平台,一套底层服 务。这个新的技术给工业自动化应用的开发者:从系统集成商、OEM、增值销售商到最终用户带来巨大的 好处。
(图一) Wonderware 将工业自动化软件都需要的一些的共同的基本的功能和服务( Services )抽象出来,构成 ArchestrA? 平台。她旨在将用户从复杂的底层技术中解放出来,他们只需要“组合”的技能,而不是“编 程” 技术, 并专注于他们已经熟悉的本行业的专业知识。 这个平台构架在微软操作系统和相关软件 (例如.Net 框架)之上。 ArchestrA? 致力于提供一个可以在各种自动化行业实施的,包含通用底层结构的平台。ArchestrA? 提供如 下一些公共服务: ? 设计和开发环境 Design and development environment ? 部署机制 Deployment Services

? 脚本和计算服务 Powerful scripting and calculation services ? 报警和事件子系统 Alarm and Event subsystem, for management, delivery, printing, and historization services for alarm and events ? 强大的内置的历史纪录和数据传输服务 Powerful built in historization and guaranteed delivery services ? 规模可伸缩性 Built in distributed architecture services for scaleability ? 集成硬件驱动 Integration with and data acquisition from all types of field devices ? 对象间通讯和命名服务 Inter-object communications and name service management services ? 版本管理服务 Version management services ? 安全机制服务 Security Model services ? 集中授权和部署服务 Centralized license management and deployment services ? 集中故障诊断服务 Centralized system diagnostics and system administration services ? 对象和应用服务的国际化 Internationalization of objects and application services ? 界面编辑服务 Graphical/UI editing services, with multiple runtime rendering services ? 报表和查询服务 Reporting and Query services ? 支持 OPC 和 SQL 等工业标准 Common support for industry standards such as OPC and SQL 这个仍然可以扩展的特点列表,预示着在不久的将来工程师们开发工业自动化应用的方式将会发生巨大的 变化!工程师们将用一种全新的,以工厂为中心(Plant-centric ) ,组件化对象化的方式进行系统设计。在 微软 Windows 和 Wonderware 的 ArchestrA? 所构筑的新平台之上, 工程师可以复用在不同的工程中产生的 对象。 Wonderware 的 FactorySuite 已经有多年的历史,此套件已经经历了两代的增强集成,集管理控制、制造执 行、 批管理以及其它功能于一身, 但是 ArchestrA 将把集成度带到一个新的水平。 由 FactorySuite 向 ArchestrA 转变将分两个阶段进行: ? The FactorySuite Scalable Application ? FactorySuite Next Generation (NG) 在第一个阶段中,系统采用一种 “ 混合 ” 策略,引入的新的组件“ Application Server ”就是一个架构在 ArchestrA? 之上的后台服务器,最新的 FactorySuite 的其他组件可以和 Application Server 配合使用,现有 的 FactorySuite 用户不会被抛弃。 在第二个阶段 FactorySuite NG 中,新的 FactorySuite 应用将全部组件化,给用户提供了空前的可扩展性和 灵活性。

InTouch组态软件培训教程

Training InTouch 组态软件 Trainer :TangRong 2006.Welcome U to Consen ! 计算机用户名:training 密码:

InTouch9.0 培训课程安排 ☆Module1-入门 ☆Module2-INTOUCH的开发环境 ☆Module3-标记名字典 ☆Module4-动画链接 ☆Module5-InTouch QuickScripts ☆Module6-安全性 ☆Module7-报警和事件 ☆Module8-实时和历史趋势 ☆Module9-I/O通讯结合工程需要,提高工作效率,为客户提供完美的培训方案

Module1-InTouch简介 Wonderware 公司 是英国Invensys plc 的一个子公司,创建于1987年4月,开发基于PC及其兼容计算机的、应用于工业及过程自动化领域的人机界 面(HMI)软件。 组态软件:HMI MMI、SCADA InTouch HMI 软件 Intouch 是Wonderware 公司开发的世界上第一个集成的、基于组件的MMI系统——Factory Suite 2000中的一个核心组件。它具 有世界领先的HMI和面向对象的图形开发环境,便于高效、快捷地 配置用户的应用程序。 Wonderware?InTouch?for FactorySuite?为以工厂和操作人员为中心的制造信息系统提供了可视化工具。

InTouch的广泛用途 InTouch HMI软件用于可视化和控制工业生产过程 它提供了一种易用的开发环境和广泛的功能,使工程师能够快速地建立、测试和部署强大的连接和传递实时信息的自动化应用。 InTouch软件是一个开放的、可扩展的HMI,为定制应用程序设计提供了灵活性。 InTouch软件适合于部署在独立机械中、在分布式的服务器/客户机体系结构中、在利用FactorySuite工业应用服务器的应用中,也可以作为使用终端业务的瘦客户机应用。 InTouch广泛的应用于包括食品加工、石油、汽车、半导体、化工、制药、纸浆和造纸、交通等在内的全球众多纵向市场。

intouch for 语句用法

Intouch脚本函数之For循环语句使用说明 For循环可以反复执行一段代码。InTouch HMI 仅支持 FOR 循环。FOR 循环按所监视的每次循环迭代产生的递增或递减的数值循环变量值来进行。循环一直执行到循环变量值达到设定值。 For 语法如下: FOR LoopTag = StartExpression TO EndExpression [STEP ChangeExpression] ... 语句或另一个 FOR 循环 ... NEXT; ? StartExpression, EndExpression 与ChangeExpression 共同定义迭代次数。 ? StartExpression 设置循环范围的开始值。EndExpression 设置循环范围的结束值。 ? STEP ChangeExpression 可选择设置每次循环迭代过程中循环标记所递增或递减的值;如果不指定此值,则使用缺省值 1,即每次循环对LoopTag加1。 例子e.g: FOR i=1 TO 100 STEP 2 ...........语句 NEXT; //表示每次循环i加2,总计循环50次 执行 FOR 循环时, InTouch HMI: 1 将 LoopTag 设置为 StartExpression 的值。 2 测试 LoopTag 是否大于 EndExpression。如果是,InTouch HMI 退出循环。(如果ChangeExpression 为负数,则 InTouch HMI 测试LoopTag 是否小于EndExpression)。 3 执行循环内的语句。 4 按 ChangeExpression 的值(除非另外指定,否则设为 1)递增 LoopTag。 5 重复步骤 2 到 4直到LoopTag达到 EndExpression的值。 使用 FOR 循环时请记住以下规则: ? FOR 循环可以嵌套。最大嵌套级数取决于可用的内存与系统资源。 ? 对于每个 FOR 语句,必有一个 NEXT 结束语句。与If...else语句相同,在同一嵌套级别中, NEXT 语句总是应用于前面最接近的FOR 语句。 ? LoopTag 必须是数值标记(或局部变量),比如整形标记。 ? StartExpression、EndExpression 以及ChangeExpression 必须是赋值为数值结果的有效表达式,比如整形标记。 ? 如果 ChangeExpression 为正, EndExpression 必须大于 StartExpression ;反之如果 ChangeExpression 为负,StartExpression 必须大于EndExpression。否则循环不会开始。 强制结束循环 您可以通过调用语句 EXIT FOR; 在任何时间退出循环。此语句使脚本继续执行紧接着循环 NEXT 语句后的其他语句。 示例 下面的代码段使用循环将大量的虚拟记录插入数据库表。如果插入记录时发生错误,则放弃循环以防止产生更多错误。 FOR Counter = 1 TO 1000 ResultCode = SQLInsert(ConnectionID, "BatchDetails","BindList1"); IF ResultCode <> 0 THEN LogMessage("Error creating records!Aborting..."); EXIT FOR; ENDIF; NEXT; 循环对其它运行时进程的影响 执行 FOR 循环时, WindowViewer 中的所有其它运行时进程都暂停。包括以下进程: ? 屏幕更新(动画链接、值显示、趋势等)。到循环完成之前不会发生任何移动,因此不能给动画对象使用 FOR循环。 ? I/O 通讯。例如,如果修改 FOR 循环中 I/O 标记的值,则只有最终的迭代后面的值才会写入 I/O 设备。 ? 其它脚本,包括异步 QuickFunction。 您可以通过将 FOR 循环放入异步 QuickFunction 来避免暂停其它运行时进程。 循环执行的时间限制 为避免无限循环,程序设置了一个时间限制, FOR 循环必须在这个时间限制内完成执行否则WindowViewer 会自动终止循环它,并将一条关于终止的消息写入 Log Viewer中。 默认缺省的循环时间限制为 5 秒。可以通过向应用程序目录中的 intouch.ini文件添加下面这行以对它进行自定义循环时间:LoopTimeout=x

Intouch 使用总结【东标电气】

Intouch 总结 东标电气孙** 1.Intouch无法连接到SPC Pro引擎,请关闭并重新启动。 如果在上述对话框中选择“以服务器方式启动WindowViewer”,则运行时则会出现问题所描述的提示,因此,在服务器上不勾选第一项;在客户机上则需要勾选第二项。 2.Intouch中的访问名定义

从上往下看,访问名是自行定义的,没有特殊要求,节点名是指服务器的IP地址,应用程序名是指在DAServer中建的程序名,如果是默认新建的,都是DASSIDIRECT,主题名是指在DAServer中建的对应PLC 的设备名,选择SuiteLink协议。如果有备用服务器,则需要勾选“启用辅助数据源”,并设置相应的其他选项,否则不需要勾选。 3.Intouch与PLC的数据类型对应 Intouch与PLC的以太网通讯是借助DAServer软件,在DAServer中每一种PLC类型的数据都有对应的格式,在帮助主题的“Item Naming”中有详细的说明,以下是常用的几种数据类型的说明: 4.变量定义及关联

变量的定义在“标记名字典里”,这里要设置变量名,变量类型(主要是内存和I/O型),变量所属的组(自己定义,仅是为了方便管理),变量的访问名(指出数据来自哪个PLC设备),如果勾选“将标记名用作项目名”,它的意思是在标记名字典里定义的变量和DAServer里定义的变量使用同一个名字,也可以使用不同的名字,但是比较容易混乱。如果需要查看该变量的历史记录,则需要勾选“记录数据”,如果该变量具有报警,则在报警栏里进行相应的设置。

如上图所示,勾选不同的选项以实现对象的功能,用户输入表示该变量为输入变量,值显示表示该变量为输出变量,触动按钮是对按钮对象而言,当点击按钮时希望完成的动作,填充颜色表示矩形、圆形等的背景颜色,文本颜色表示文本按照变量的值改变而改变,位置表示线条、形状、文本等位置的更改,对象大小是改变对象的宽度或者高度,填充百分比是指背景颜色按照百分比变化。 5.Intouch中的报警 如图所示,点击工具栏上的向导按钮,出现以下对话框: 图中显示了几个报警常用的控件,AlarmViewCtrl 是常用的报警控件,AlmDbViewCtrl是可以连接数据库的报警控件,功能较多,历史报警用这个控件,如下图所示:

InTouch软件介绍

InTouch软件介绍 InTouch HMI 为用户提供了今天的HMI 和监控应用所需的能力和通用性。Wonderware 在研究与开发中进行了大量投入,保证为用户提供新型的、强大的、创新的产品。其结果是:各种公司可以把他们的精力集中于业务的运转方面,而工程师可以利用最新的软件技术。InTouch 8.0具有三个不同的版本和多种配置模型,使各种公司能够降低他们的软件购买和维护开支,同时获得更高的投资回报。InTouch 软件为用户提供了一个通用的开发环境和一个灵活的体系结构,使用户可以为任何自动化应用场合建立灵活的应用。 InTouch 软件适合于部署在独立机械中、在分布式的服务器/ 客户机体系结构中、在利用FactorySuite 工业应用服务器的应用中,也可以作为使用终端业务的瘦客户机应用。InTouch 还是实现了微软公司的"支持WindowsXP" 认证的第一个HMI 产品,可以从工作站、个人数字助理(PDA)和浏览器观看显示内容。Wonderware? InTouch? for FactorySuite?为以工厂和操作人员为中心的制造信息系统提供了可视化工具。这些制造信息系统集成了操作人员所必需的各种信息,可以在工厂内部和各工厂之间共享。 InTouch HMI软件用于可视化和控制工业生产过程。它为工程师提供了一种易用的开发环境和广泛的功能,使工程师能够快速地建立、测试和部署强大的连接和传递实时信息的自动化应用。InTouch软件是一个开放的、可扩展的人机界面,为定制应用程序设计提供了灵活性,同时为工业中的各种自动化设备提供了连接能力。 ________________________________________ 特性和优点 访问级口令安全性 Microsoft Windows NT 权限控制 符合FDA 21 CFR FactorySuite A2 工业应用服务器的安全能力 对WINDOWS XP 的支持 功能概述 ________________________________________ 功能和通用性 InTouch HMI 为用户提供了今天的HMI 和监控应用所需的能力和通用性。Wonderware 在研究与开发中进行了大量投入,保证为用户提供新型的、强大的、创新的产品。其结果是:各种公司可以把他们的精力集中于业务的运转方面,而工程师可以利用最新的软件技术。InTouch 8.0具有三个不同的版本和多种配置模型,使各种公司能够降低他们的软件购买和维护开支,同时获得更高的投资回报。InTouch 软件为用户提供了一个通用的开发环境和一个灵活的体系结构,使用户可以为任何自动化应用场合建立灵活的应用。 InTouch 软件适合于部署在独立机械中、在分布式的服务器/ 客户机体系结构中、在利用FactorySuite 工业应用服务器的应用中,也可以作为使用终端业务的瘦客户机应用。InTouch 还是实现了微软公司的"支持WindowsXP" 认证的第一个HMI 产品,可以从工作站、个人数字助理(PDA)和浏览器观看显示内容。 ________________________________________ 保护投资的历史 Wonderware公司是一个面向客户的独立于硬件的行业领袖,您与我们合作,可以为您提供世界范围的应用支持。Wonderware 已经在世界范围内安装了200000多个InTouch HMI。Wonderware 可以把客户在早期InTouch版本上的应用自动地移植到新的InTouch 软件版本

Intouch访问Quantum的方法总结

I n t o u c h访问Q u a n t u m的方 法总结 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

Intouch访问Quantum的方法总结 实验环境,intouch sp1 + Unity Quantum 67160 本实验涉及到的INTOUCH和MBENET,DASERVER以及OPC SERVER均安装在同一台计算机上。 方法一:MBENET 这是最有效的方法,采用INTOUCH提供的IO SERVER,MBENET,用户可以很方便的访问QUANTUM PLC,以下是具体的步骤: 1.打开MBENET,配置TOPIC NAME, IP ADDRESS等等的信息,见下图;2.打开NTOUCH,进入开发版的画面,建立ACCESS NAME,注意,应用程序 名为MBENET,TOPIC NAME 一定要与第一步的TOPIC NAME相同,ACCESS NAME推荐和TOPIC NAME相同,但是也可以不相同!见下图; 3.在intouch中建立标记名,注意,标记名的ACCESS NAME设置成第2步的ACCESS NAME,ITEM填入6位寄存器地址,注意,INTOUCH不支持QUANTUM 的平面寻址、拓扑寻址和IO DDT寻址。详细信息参见MBENET用户手册。见下图。 方法二:DASMBTCP INTOUCH访问DASERVER,利用DASERVER的DASMBTCP组件轮询PLC硬件,INTOUCH利用DDE/SUITELINK访问DASMBTCP的方法完成对QUANTUM数据的读写;以下是配置的具体步骤; 1.打开INTOUCH 的SYSTEM MANAGEMENT CONSOLE(SMC),找到 ,在CONFIGURATION下依次建立PORT0和TSX QUANTUM对象Quantum0;见下图; 2.在Quantum0中,填写IP ADDRESS,同时增加一个Device Group,起名为test1,

INTOUCH小技巧

怎么定期删除intouch历史报警库WWALMDB内的报警记录? 在工具_应用程序_Alarm_DB_purge archive里清除文档,你可以按月、星期、天来清理。intouch10.1的历史报警的报警时间出现错误代码51198,这是什么问题,希望各位高手帮忙解决一下 intouch10.1在报警出现时,其报警时间与系统的实际时间不同,报警出现的时间要比系统时间要早大约10分钟左右,ack之后的时间与系统时间一致,其持续时间为51198 05:05:27,一般的情况下,前面的为00000,希望各位大大帮帮忙解决一下。谢谢 我将DI,DO,AI,AO四种数据类型的数据加入CSV文件中,倒标记名时就出现See log viewer for problems.非常感谢啦! 格式不正确导致的,你先建立几个变量,导出得到格式,然后按照这个格式到进去,如果用EXCEL来编辑一定要注意格式 intouch 用csv文件往里倒标记名时,报load fail. see log viewer for problem 导入的CSV文件里面的系统单元格内容没排列正确 intouch上传DB时出现log viewer错误是什么意思 说明你的DBLOAD没加载成功,去LOG VIEWER中查看时什么问题导致这个原因,位置在所有程序-wonderware-system management console,找到Logeviewer看具体什么原因。需要注意的是,你要准确使用到处的.csv文件最左上角的MODE=ASK(UPDATE,REPLACE)等,具体什么含义查帮助。 intouch画面怎样改变分辨率 首先要分清楚几个定义 1、画面分辨率的产生:画面分辨率是开发时电脑屏幕份分辨率例如1024*768。 2、当前画面与电脑分辨率不同时: a、更改电脑分辨率,使电脑分辨率与画面一致。 b、电脑的最高分辨率小于画面时 (1)、直接打开make开发模式,画面分辨率会自动转化为电脑分辨率(2)、如果直接打开VIEW模式,画面保持原有分辨率运行,但可能不是全屏显示。 3、更改画面分辨率,可以在应用程序管理器下,点击画面右键找到分辨率界面,那里可以更改画面分辨率。 本人想做个最简单的历史报警查询功能.而不采用连接历史数据库的方法 采用不连接历史数据库的方法,利用向导中的AlarmViewerCtrl和"分布式报警显示"两个控件可以显示所有的报警摘要或历史报警, AlmDbViewCtrl控件则要连接历史数据库才能查询. 我发现AlarmViewerCtrl和"分布式报警显示"两个控件的表面区别在于日期时间格式的差异.其它差别还请高手赐教. 经测试: 建立组变量"ALMGRP";报警组"A" "B" "C",父组都是"$System".在以上两个控件的报警查询中填写"\Intouch\!ALMGRP",画面中加3个分组查询按钮,动作属性中鼠标左键按下分别赋值"ALMGRP=A;" "ALMGRP=B;" "ALMGRP=C;" 通过指示检测按下后ALMGRP赋值是正确的,可是报警却显示所有历史报警记录,无法实现分组查询. 请高手赐

Intouch 使用总结【东标电气】知识分享

I n t o u c h使用总结 【东标电气】

Intouch 总结 东标电气孙** 1.Intouch无法连接到SPC Pro引擎,请关闭并重新启动。 如果在上述对话框中选择“以服务器方式启动WindowViewer”,则运行时则会出现问题所描述的提示,因此,在服务器上不勾选第一项;在客户机上则需要勾选第二项。 2.Intouch中的访问名定义

从上往下看,访问名是自行定义的,没有特殊要求,节点名是指服务器的IP地址,应用程序名是指在DAServer中建的程序名,如果是默认新建的,都是DASSIDIRECT,主题名是指在DAServer中建的对应PLC的设备名,选择SuiteLink协议。如果有备用服务器,则需要勾选“启用辅助数据源”,并设置相应的其他选项,否则不需要勾选。 3.Intouch与PLC的数据类型对应 Intouch与PLC的以太网通讯是借助DAServer软件,在DAServer中每一种PLC类型的数据都有对应的格式,在帮助主题的“Item Naming”中有详细的说明,以下是常用的几种数据类型的说明: 数据具体类 型位 数 范围PLC格式DAServer格 式 DB块BOOL 1 0或1 DB123.dbx0.0 DB123,X0.0 BYTE 8 0~255 DB123.dbb0 DB123,B0 WORD 16 0~65535 DB123.dbw0 DB123,W0

4.变量定义及关联 变量的定义在“标记名字典里”,这里要设置变量名,变量类型(主要是内存和I/O型),变量所属的组(自己定义,仅是为了方便管理),变量的访问名(指出数据来自哪个PLC设备),如果勾选“将标记名用作项目名”,它的意思是在标记名字典里定义的变量和DAServer里定义的变量使用同一个名字,也可以使用不同的名字,但是比较容易混乱。如果需要查看该变量的历史记录,则需要勾选“记录数据”,如果该变量具有报警,则在报警栏里进行相应的设置。