文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超细干粉 气体灭火 施工方案

超细干粉 气体灭火 施工方案

超细干粉 气体灭火 施工方案
超细干粉 气体灭火 施工方案

超细干粉气体灭火系统

编制单位:南京市消防工程有限公司青海分公司

超细干粉气体灭火系统

1、超细干粉灭火装置工作原理

超细干粉自动灭火装置主要由壳体、超细干粉灭火剂、气体发生器构成。当任何一种启动方式动作时,气体发生器中的化学产气剂迅速反应产生气体,将超细干粉灭火剂喷向保护区,以局部或全淹没方式灭火。

本灭火装置由灭火剂贮罐、超细干粉灭火剂、全方位喷头、热引发或电引发装置、信号传感器、安装支架等组成。同时具有启动器自检系统(选装)和火灾自动报警功能(选装),可在灭火装置启动部件失效或动作时提供联动信号输出。

2、超细干粉灭火装置适用范围

悬挂式超细干粉灭火装置应用场合广泛,可用于电缆隧道、电缆夹层、计算机房、档案室(库房)、配电室、地下液压站、通讯基站等工业和民用建筑消防。可扑救的火灾有:A类火灾:如棉,木、麻、纸、橡胶、塑料、烟草等可燃固体火灾。

B类火灾:如原油、重油、柴油、汽油、有机溶剂等可燃固体物体、可溶化固体火灾。

C类火灾:如煤气、天然气、乙炔等可燃气体火灾。

E类带电设备火灾:如机房、变电站、电缆隧道、电缆井沟等场所带电设备火灾。3、产品安装

3.1安装要求:

灭火装置应安装在便于施工、检修和拆卸的位置,不得有碍正常的物流作业,应避开照明灯具、空调通风管道等有碍灭火装置正常工作的设施,以确保其喷射性能和灭火效果。

灭火装置固定位置可与防护对象的表面平行,也可以与表面成一定角度安装。但应注意在喷口处不得有阻碍气流的障碍物。

3.2安装方法:

将配套组件中的固定盘用膨胀螺栓固定在屋顶或墙体上,然后用螺栓将装置与固定盘旋紧即可。见图2

图2 装置的安装尺寸及安装步骤

3.3安装方式:

超细干粉自动灭火装置的安装方式有悬挂安装与壁挂安装两种方式,见图3

悬挂安装方式壁挂安装方式

图3 装置的安装类型

3.4灭火装置安装不受位置高低影响,可就地摆放也可壁挂于内墙上,安装应符合下列规

定:

(1)安装灭火装置时,灭火装置主排气口正前方1.0m以内,背面、侧面、顶面0.2m内不允许有设备、器具或其它阻碍物。

(2)灭火装置及其组件与带电设备的最小间距≥0.2m,外壳应进行接地;

3.5灭火装置不应安装于以下位置:

3.5.1.临近进风口、排风口、门、窗及其它开口处;

3.5.2易被雨淋、水浇、水淹处;

3.5.3常受震动、冲击、腐蚀影响处

3.6灭火装置接线:与灭火装置连接导线应留1m余量且导线必须穿金属管;灭火装置插头

接线应焊接牢固、光滑,不得有虚焊、漏焊及短路现象,并在每根接线上套热缩管,热缩后加以绝缘。

3.7产品接线

本产品有电控启动、热敏线自动启动及热敏线/电控双启动的启动方式

电控启动的连接方式

本灭火装置可通过我公司FFX分时启动器与任意联动型火灾报警控制器联网,构成自动化的超细干粉灭火系统,实施自动报警、自动或手动启动灭火。

对于大面积的防护区,通常将其划分为若干个灭火单元,按灭火单元进行报警、启动灭火装置,可以只启动一个或所需的灭火单元,实施灭火,其它灭火单元的灭火装置仍处于静态值守状态,以降低单次灭火成本。从而实现防火分区内的局部应用灭火。

在采用电控启动的情况下,每具装置应配备1只FFX型分时启动器

3.7.1 FFX型分时启动器主要用于将气体灭火控制器或控制模块的连续启动输出信号转化为有时间间隔的分时启动信号,既确保灭火装置顺次启动,又降低了对消防电源容量的苛求,还弱化了若干个灭火装置同时启动后带给建筑物的负面影响。并设置有反馈信号端子,可对联动灭火系统回送反馈信号,

3.7.2 FFX型分时启动器主要技术参数和特性

静态电流:≤2mA

启动电压:DC5V

启动电流:≥1000mA

启动间隔时间:0.5s

每个分时启动器接入装置数量:≤10只

外形尺寸:93×93×54mm

重量:≤100g

3.7.3 工作原理

3.7.3.1正常监视状态

在此工作模式下,气体灭火控制器实时监测与分时启动器的连线,若发生线路断路,控制器立即发出声与光的指示信号。

3.7.3.2启动状态

在此模式下,分时启动器接收到气体灭火控制器或控制模块发出的启动命令后,进入延时状态,0.5秒钟后启动超细干粉灭火装置,并点亮启动指示灯(红色)。同时监测超细干粉灭火装置是否动作,若已真实动作,点亮反馈指示灯(绿色)。并通过输出端口的级联端子给下一级输入级联端子信号,以顺次启动干粉灭火装置。

3.8 声光报警器的安装

1.安装在防护区出口内侧上方正中央。

2.安装牢固,不得倾斜。

3.9 放气指示灯的安装

1.放气指示灯在超细干粉释放后提醒室外人员注意防护区正在实施灭火,不要打开门窗,不要进入灭火区域,因此,放气指示灯应安装在基站门外侧正上方位置。

2.放气指示灯应安装牢固,不得倾斜。

3.10紧急启停按钮的安装

3.10.1应将手动启停按钮安装在基站内部墙壁靠近门便于操作的部位,距离地面1.5m。

3.10.2紧急启停按钮应安装牢固,不得倾斜。

3.10.3按钮的外接导线,应留有不小于0.1m的余量,且在其端部应有明显标志。

3.10.4紧急启停按钮与基站的照明开关不得靠得太近。

3.10.5工作接地应采用铜芯绝缘导线或电缆、线芯截面面积不应小于4mm2。

3.10.6地线应采用消防专用接地线引至基站接地板上,并在地线上注明“灭火装置保护地”标志。不得就近借用基站传输设备外壳的地线。

3.10.7火灾自动报警系统导线敷设后,应对每一回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电

阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

本次工程施工严格按照以下规范进行施工

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)

《气溶胶灭火装置》GA 499.1—2004

4、系统调试

工程安装完备后严格按照以上规范进行系统调试

5、系统维护

1、系统的维护检查每月进行一次,检查灭火装置、自动报警系统、火灾探测器以及控制线路是否被移动、损坏,并做好文字记录,必要时进行维修更换。

2、检查热敏线是否被其它物品遮挡或松动、热敏线外保护层是否完好。

3 、检查防护区内的物品堆放高度、堆放位置有无发生变化,是否在灭火装置的保护范围内。

4、检查灭火装置前有无影响灭火装置喷射性能的阻碍物。

干粉灭火系统工作原理(正式版)

文件编号:TP-AR-L9903 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 干粉灭火系统工作原理 (正式版)

干粉灭火系统工作原理(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 干粉灭火系统启动方式可分为自动控制和手动控 制,本节主要介绍其各类控制方式的工作原理。 一、自动控制方式 当保护对象着火后,温度上升达到规定值,探测 器发出火灾信号到控制器,然后由控制器打开相应报 警设备(如声光及警铃),当启动机构接收到控制器 的启动信号后将启动瓶打开,启动瓶内的氮气通过管 道将高压驱动气体瓶组的瓶头阀打开,瓶中的高压驱 动气体进入集气管,经过高压阀进入减压阀,减压至 规定压力后,通过进气阀进入干粉储罐内,搅动罐中 干粉灭火剂,使罐中干粉灭火剂疏松形成便于流动的

气粉混合物,当干粉罐内的压力上到规定压力数值时,定压动作机构开始动作,打开干粉罐出口球阀,干粉灭火剂则经过总阀门、选择阀、输粉管和喷嘴向着火对象,或者经喷枪射到着火对象的表面,进行灭火。 在实际应用中,不论哪种类型的探测器,由于受其自身的质量和环境的影响,在长期运行中不可避免地存在出现误报的可能。为了提高系统的可靠性,最大限度地避免由于探测器误报引起灭火系统误动作,从而带来不必要的经济损失,通常在保护场所设置两种不同类型或两组同一类型的探测器进行复合探测。只有当两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器均检测出保护场所存在火灾时,才能发出启动灭火系统的指令。 二、手动控制方式

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

气体灭火施工组织方案

施工组织设计方案 第一部分工程概况 第二部分施工组织设计 第三部分施工程序 第四部分关键工程施工方案 第五部分工期目标和保证措施 第六部分质量目标、管理制度、方法、措施第七部分施工安全消防管理制度及措施 第八部分现场文明施工措施 第九部分现场环境保护措施 第十部分施工机具和技术装备

第一部分工程概况 (一)工程简介 本工程为安徽皖能集团有限公司能源大厦三层网络机房、UPS室和管理间;八层、十三层档案室安装固定式EBM气溶胶自动灭火系统工程。 (二)主要工程内容 EBM气溶胶灭火系统设备具有手动、自动转换功能,同时可联动控制外部的其他设备,当监视部位发生火情时,探测器将电信号发给灭火控制设备,经逻辑判断后发出声、光报警,延时后自动启动灭火装置;并具有联机、数显功能,同时还需准确记录对系统的重要操作和系统当时的工作状态参数。 当气体灭火控制设备处于自动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器或感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,延时30秒自动启动,同时启动外控功能。 在系统自动启动延时30秒期间内,如经人工确认无需启动该系统时,可通过气体灭火控制设备的面板操作或防护区门口的紧急停止按钮操作终止启动程序。 当气体灭火控制设备处于手动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器和感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,此时人工操作气体灭火控制设备操作键或防护区门口的紧急启动按钮启动,此时外控功能自动启动。 主要工程量包括三层网络机房、管理间、UPS室与八层、十三层档案室五个防火分区。其中三层网络机房、管理间、UPS室由消控中心三区气体灭火控制器集中控制,八层、十三层档案室由防护区外区域控制器自动控制。 (三)工程特点 1、施工技术、质量要求高。 2、施工场所均属机房等场所,需达到高质量,确保各种设备使用的可靠性、安全性,确保

超细干粉自动灭火系统在电气火灾中的应用

国泰科技超细干粉自动灭火系统在电气火灾中的应用 随着人们对哈龙替代物开发研究的不断深入,各类新型产品不断面世,在我国目前应用较多的替代产品主要有七氟丙烷、气溶胶、烟络尽、CO2、超细干粉等,其中国泰科技超细干粉作为一种新型的冷气溶胶灭火剂,以其安全、环保、高效、节俭的特点,越来越多受到广泛的关注,应用范围也在不断扩大。 1国泰科技超细干粉灭火装置的机理 1.1灭火剂的概念及特性 国泰科技超细干粉是一种新型的冷气溶胶灭火剂,为粒径小于10μm的无机盐。由于其比表面积大,有利于扩散、分布、吸热、,使得灭火效率大大增强,实验表明,其灭火效率是哈龙的4倍,是国际公认的哈龙替代品。 超细干粉灭火剂的特性主要有: (1)国泰科技超细干粉灭火剂具备气体灭火剂的动力性质,有利于灭火剂扩散、分布,可以达到全淹没灭火的目的; (2) 国泰科技超细干粉灭火剂粒子被粉碎以后分散度增高,总面积增大,极易与周围介质相互作用,灭火效能大幅度提高; (3) 国泰科技超细干粉本身及其灭火后的残留物性质稳定,不会污染设备,且易于清理。 (4) 国泰科技超细干粉对有焰燃烧有强抑制作用;有焰燃烧是一种链式反应。燃料分子在燃烧的高温下或其形成的能量作用下被活化,在氧的存在下产生自由基或活性基因,并靠这些具有高能量的自由基传播反应,维持燃烧的持续进行。超细干粉与火焰混合时,灭火组分迅速捕获燃烧自由基,使自由基被消耗的速度大于生产的速度,燃烧自由基很快耗尽,链式反应历程即被终止,火焰迅速熄灭。 (5)国泰科技超细干粉对表面燃烧强窒息作用;超细干粉对扑灭有焰燃烧有很好的速率和效率,而且对一般固体物质的表面燃烧(阴燃)有很好的熄灭作用。当超细干粉晶体粉体与灼烧的燃烧物表面接触时,发生一系列化学反应,在固体表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。 (6) 国泰科技超细干粉对热辐射的遮隔和冷却作用;使用超细干粉灭火时,浓云般的粉沫与火焰相混合,分解吸热反应,可吸收火焰的部分热量,这些分解反应产生的一些不活性气体如:二氧化碳、水蒸气等,对燃烧区的氧浓度具有稀释作用,使火的燃烧反应减弱。

干粉灭火系统维护管理详细版

文件编号:GD/FS-5324 (管理制度范本系列) 干粉灭火系统维护管理详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

干粉灭火系统维护管理详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 干粉灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。维护管理人员经过消防专业培训,熟悉干粉灭火系统的原理、性能和操作维护规程。 一、系统巡查 巡查是指对建筑消防设施直观属性的检查。干粉灭火系统的巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统监测装置工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。 (一)巡查内容 1.喷头外观及其周边障碍物等。 2.驱动气体储瓶、灭火剂储存装置、干粉输送管道、选择阀、阀驱动装置外观。

3.灭火控制器工作状态。 4.紧急启/停按钮、释放指示灯外观。 (二)巡查方法及要求 1.巡查方法:采用目测观察的方法,检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置工作状态和压力监测装置(压力表)的工作情况。 2.要求 (1)喷头 ①喷头外观无机械损伤,内外表面无污物; ②喷头的安装位置和喷孔方向与设计要求一致。 (2)干粉储存容器 无碰撞变形及其他机械性损伤,表面保护涂层完好。 (3)管道 管道及管道附件的外观平整光滑,不能有碰撞、

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

气体灭火施工方案

气体灭火系统工程施工方案 一、编制依据: 设计院提供的图纸及设计说明; 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50370-2005) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 ) 二、工程概述(施工范围) 1.1 工程名称: 碧水湾花园(北区)地下室一(剪力墙、框架-1层1栋) 1.2 工程地点:东莞市麻涌镇 1.3 招标范围:专业分包 1.4 施工单位:广东省保安消防机电装饰工程有限公司第三分公司 三、自动灭火系统工程的主要施工步骤及对保护区的要求 1、自动灭火系统(预制式)安装 (1)将柜体放置在保护区内指定位置。 (2)将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 (3)用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口连接需要先将连接螺母拧到管路上(此处为左旋螺纹),旋入深度为连接管的密封圆弧面与连接螺母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出口连接(手力拧紧)。

(4)观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节好后锁紧管路组件中的锁紧冒。(5)将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶)并将喷嘴安装。 (6)微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 (7)安装抱箍及挂钩将瓶组固定。扳手拧紧连接螺母。将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。 2、自动灭火系统(管网式)安装 (1)灭火剂贮存的瓶安装 a、灭火剂贮存瓶应安装在六层女卫生间(10-11/C-E),靠近防护区。 b、灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。 c、灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一致。 d、灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 (2)集流管制作安装 a、集流管外表要涂为红色。 b、集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。 (3)高压软管和单向阀安装 a、安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不得将密封材料挤入管内。 b、单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。

超细干粉灭火系统调试

超细干粉灭火系统技术详解 超细干粉灭火系统的调试工作是保证灭火系统正常工作的重要步骤,宜在系统施工完毕后进行。这主要是考虑到灭火系统安装施工有时会涉及到防护区地坂下、吊顶上或其它隐蔽工程的中间验收问题,这些隐蔽工程在中间验收前就要进行调节器试。这样一方面便于灭火系统的整体调试,另一方面可及时发现和纠正灭火系统安装施工中可能存在的质量问题。才能保证灭火系统正常工作,避免意外情况的发生 灭火系统调试工作的重要条件是调试所需要的设计技术文件及其它相关资料应完整正确。调试人员才能熟悉灭火系统及其组件的结构和特性,确认所采用的设备及安装质量是否符合设计要求,并及时发现存在的问题,同时灭火系统调试工作也是一项较为复杂的技术工作。并且要承担一定的技术责任。因此调试负责人应具有一定的消防专业理论基础和实践经验。熟悉灭火系统的设计、安装、调试工作,熟悉灭火系统的主要组件的性能及使用方法,以避免意外情况的发生。 灭火系统的安装调试单位与火灾自动报警系统控制系统的安装调试单位可能不是一家单位,即使是同一家单位也可能不是同一专业的人员,因此就要求按预先规定调试方案既要明确职责、做到各负其责,又要相互配合,这样才有利于灭火系统调试工作的顺利进行。 灭火系统调试前应对已安装完毕的灭火系统进行一次全面、彻底的质量检查。这既是灭火系统进行调试的重要条件,同是又是避免因安装施工中存在的问题导致调试时出现不必要的损失。系统调试前应对灭火系统进行如下检查: 1:检查灭火系统各组件的型号、规格、数量等是否符合设计技术文件的要求。 2:检查灭火系统各组件的安装是否符合设计技术文件的要求。 3:检查中若发现质量问题,应及时按规定的程序予以委善处理。 灭火调试完毕,应填写调试报告,(见如下附表:超细干粉灭火系统安装调试报告)系统的调试是灭火系统工程中一项非常重要的环节,调试人员只有如实记录调试情况,才能为灭火系统的验收提供真实的依据,确保灭火系统的质量。保证灭火系统正常工作,以及后续工作的顺利完成。 附表:超细干粉灭火系统安装调试报告 工程名程 建设单位 设计单位 施工单位 调试单位

干粉灭火系统工作原理正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 干粉灭火系统工作原理正 式版

干粉灭火系统工作原理正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 干粉灭火系统启动方式可分为自动控制和手动控制,本节主要介绍其各类控制方式的工作原理。 一、自动控制方式 当保护对象着火后,温度上升达到规定值,探测器发出火灾信号到控制器,然后由控制器打开相应报警设备(如声光及警铃),当启动机构接收到控制器的启动信号后将启动瓶打开,启动瓶内的氮气通过管道将高压驱动气体瓶组的瓶头阀打开,瓶中的高压驱动气体进入集气管,经过高压阀进入减压阀,减压至规定压力后,通

过进气阀进入干粉储罐内,搅动罐中干粉灭火剂,使罐中干粉灭火剂疏松形成便于流动的气粉混合物,当干粉罐内的压力上到规定压力数值时,定压动作机构开始动作,打开干粉罐出口球阀,干粉灭火剂则经过总阀门、选择阀、输粉管和喷嘴向着火对象,或者经喷枪射到着火对象的表面,进行灭火。 在实际应用中,不论哪种类型的探测器,由于受其自身的质量和环境的影响,在长期运行中不可避免地存在出现误报的可能。为了提高系统的可靠性,最大限度地避免由于探测器误报引起灭火系统误动作,从而带来不必要的经济损失,通常在保护场所设置两种不同类型或两组同一类

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案模板

. 柜式七氟丙烷气体灭火系统施工方案安装与 . . 1.1系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例:

. . 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器8.电磁驱动器7. 5.电气控制线路压力开关 6.柜式灭火系统 报警控制装置9. 规格参数:

1.2系统安装 本系统的安装场所应符合下列要求:50℃~℃,且干燥、通风良好;(1) 环境温度为0空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必(2) 须予以保护,装置不得受到震动和冲击;整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜;(3) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于(4) 应做到该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,. . 关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。

DB34T494-2005脉冲超细干粉灭火规范

DB34/T494-2005安徽《脉冲超细干粉灭火规范》 本规范的编写遵照国家有关基本建设方针和“预防为主,防消结合”的消防工作方针,主要目的是将脉冲超细干粉自动灭火装置系统用于能源、交通、电信、国防等领域重点保卫场所易燃易爆恶性火灾的预防与扑救,替代哈龙灭火系统。 脉冲超细干粉灭火技术,体现了“快速响应、早期抑制、高效灭火”这一消防先进技术理念,是当今世界各国争相研制的前沿技术。除俄罗斯有类似产品和少量公布的资料外,其余发达国家尚未有同类产品和相关资料。为此,本规范的编制主要是通过应用场所的调研,根据保护对象火灾的特点和性状,开展大量的实体火灾灭火试验和典型工程试用,取得基本的应用设计参数编写完成的。 本规范共分五章,内容包括:总则、术语、规范性引用文件、灭火装置系统设计、施工及验收等。 本规范由安徽省公安消防总队负责解释。 主要起草人:屠国华蔡智敏笪远生张玉德 徐波胡腾姣郑东明李庆福 王丰袁静梅双峰盛涛 1、总则 1.0.1为了合理地设计脉冲超细干粉自动灭火装置系统(以下简称灭火装置系统),保障灭火装置系统的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身、财产安全和生态环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于能源、交通、电信、国防等领域新建、扩建、改建和已建工程中的电缆设施、储物仓库、机电设备间和交通工具发动机舱等场所设置的灭火装置系统的设计、施工、验收及维护管理。 1.0.3灭火装置系统可用于扑救可燃气体和可燃液体压力喷射式火灾、各种电气火灾和可燃固体火灾。不得用于扑救无空气仍能迅速氧化的化学物质火灾和活泼金属火灾。 1.0.4灭火装置系统的设计、施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关国家标准的规定。 2、术语

MFZABC4型手提式干粉灭火器说明书学习资料

M F Z A B C4型手提式干粉灭火器说明书

MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器说明书 产品名称:MFZ/ABC4型手提式干粉灭火器 灭火剂:ABC干粉(磷酸二氢铵50%,二氧化硅25%) 灭火剂质量:3+0.09kg 水压试验压力: 2.6 Mpa 使用环境温度: -20~+55oC 有效喷射时间: ≥8 s 有效喷射距离:≥3.0m 喷射剩余率:≤15% 灭火级别:2A34B 适用范围:普通的固体材料、可燃液体、气体及电器设备的火灾 产品简述: 手提式ABC干粉灭火器是按GB4351、1-2005要求制造,是一种应用范围广,灭火效力高的灭火器它除了能有效地扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电器设备等各种初起火灾外,还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体可燃物质的灾。是船舶、车辆、仓库、工厂、商场等必备消防器材。磷酸铵盐干粉灭火剂是一种新型干粉灭火剂,采用了最新的全硅化防潮工艺,又加上它独特的通用性,具有流动性储存期长,不易受潮结块,绝缘性好和广泛使用等特点。 灭火器使用说明: 1、存放环境温度为:-10℃~+45℃;不得受到烈日爆晒、接近火源或受剧烈振动。 2、灭火器应放牢靠,存放地点通风干燥 3.经常检查保险销及铅封是否完好,压力值是否符合要求,零部件是否松动、变形锈蚀或损坏。 4.发现压力指针低于绿区应再充装,一经开启必须再充装。压力正常情况下,使用期限不可超过5年灭火器期满五年后每隔二年或再充装前应检查瓶头阀、喷管等有无损坏,检查筒体是否锈蚀;并进行2.6MPa的水压试验,不合格者应进行报废处理。 5.灭火器的维修或再充装应由有资质的专业消防维修部门进行修理,使用者不得擅自拆装或修理。 使用方法: 1.使用前,首先要上下颠倒数次,使干粉预先松动,离火源3-4米时,拔出保险销,一手握住喷咀,对准火源,另一只手的大拇指按下压把,干粉即刻喷出。 2 .有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,要平射,并左右扫射快速推进,直至把火焰全部扑灭。 3 .如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

超细干粉灭火装置系统施工的方法

超细干粉灭火装置系统施工的方法

超细干粉灭火装置系统施工的方法 一、范围 本工艺标准适用于本工程的室内超细干粉灭火装置系统的安装。 二、施工准备 1.主要材料 1.1悬挂式灭火装置组成 灭火装置的组成 悬挂式超细干粉灭火装置主要由灭火剂贮罐、超细干粉灭火剂、喷头、感温元件、引发器、压力指示器等组成。见图一 1.2悬挂式灭火装置的启动方式 电引发启动: a当防护区采用火灾报警控制系统时,灭火装置可采用电引发启动方式启动。 b电引发启动装置的组成。

火剂灭火,讯号反馈器向控制器反馈灭火剂已释放信号。 e.2电气手动灭火 将灭火控制器控制方式设置于“手动”位置时,系统处于电气手动控制状态。防护区发生火灾时,按下灭火控制器或手动控制盘上的启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统灭火。e.3紧急停止灭火系统自动启动或手动启动后,在设定的延迟时间内按下紧急停止按钮,灭火装置可停止启动。 ⑵集热罩和反馈信号 带集热罩的悬挂式灭火装置是在灭火剂储罐外面加装一个方形外壳,底部成凹形可以集中保护区上升的热量,有利于灭火装置快速启动,罩内装有反馈信号器,一般一个保护区设置一至二具带反馈信号的灭火装置,向报警主机反馈真实的释放信号;也可以全部采用带集热罩的装置。 带集热罩的悬挂式超细干粉灭火装置主要由灭火剂贮罐、集热罩、喷头、启动器、压力指示器、讯号反馈器及接线端子等组成。见图二

⑶电线保护管,应符合设计规范,弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 2.主要机具 砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机等机械。钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。 3.作业条件 ⑴施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 ⑵超细干粉灭火装置的标高应测定并标明。预留、预埋已随结构施

超细干粉施工方案

超细干粉施工方案 一、超细干粉灭火装置工作原理 超细干粉自动灭火装置主要由壳体、超细干粉灭火剂、气体发生器构成。当任何一种启动方式动作时,气体发生器中的化学产气剂迅速反应产生气体,将超细干粉灭火剂喷向保护区,以局部或全淹没方式灭火。 三、超细干粉灭火装置适用范围 适用于扑灭A、B、C和D类火灾。如生产车间,办公室,文物、档案储存间,可燃液体、可燃固体仓库,商店,发电机房,配电房,电缆沟等场所,以及火车、公交车、船舶等交通工具的使用。 三、产品安装 1、安装要求:灭火装置应安装在便于施工、检修和拆卸的位置,不得有碍正常的物流作业,应避开照明灯具、空调通风管道等有碍灭火装置正常工作的设施,以确保其喷射性能和灭火效果。 灭火装置固定位置可与防护对象的表面平行,也可以与表面成一定角度安装。但应注意在喷口处不得有阻碍气流的障碍物。 2、安装方法:将配套组件中的固定盘用膨胀螺栓固定在屋顶或墙体上,然后用螺栓将装置与固定盘旋紧即可。见图2 图2 装置的安装尺寸及安装步骤 3、超细干粉自动灭火装置的安装方式有悬挂安装与壁挂安装两种方式,

见图3 悬挂安装方式壁挂安装方式 图3 装置的安装类型 6.灭火装置安装不受位置高低影响,可就地摆放也可壁挂于内墙上,安装应符合下列规定: (1)安装灭火装置时,灭火装置主排气口正前方1.0m以内,背面、侧面、顶面0.2m内不允许有设备、器具或其它阻碍物。 (2)灭火装置及其组件与带电设备的最小间距≥0.2m,外壳应进行接地; 7.灭火装置不应安装于以下位置: (1).临近进风口、排风口、门、窗及其它开口处; (2).易被雨淋、水浇、水淹处; (3).常受震动、冲击、腐蚀影响处 8.灭火装置接线:与灭火装置连接导线应留1m余量且导线必须穿金属管;灭火装置插头接线应焊接牢固、光滑,不得有虚焊、漏焊及短路现象,并在每根接线上套热缩管,热缩后加以绝缘。 四、产品接线 本产品有电控启动、热敏线自动启动及热敏线/电控双启动的启动方式电控启动的连接方式 本灭火装置可通过我公司AS600分时启动器与任意联动型火灾报警控制器联网,构成自动化的超细干粉灭火系统,实施自动报警、自动或手动启动灭火。 对于大面积的防护区,通常将其划分为若干个灭火单元,按灭火单元进行报警、启动灭火装置,可以只启动一个或所需的灭火单元,实施灭火,其

森林消防灭火系统使用手册

森林消防智能灭火系统介绍 一、系统概述 森林消防智能灭火系统是我厂与哈尔滨工程大学合作研发的扑救森林火灾的灭火系统,本系统将着重解决现在森林消防灭火体系中人力因素占主导地位的现状,改变目前基层森林消防部门的基本设备就是只能在火场内部与林火搏斗的风力灭火机,在扑火过程中必须冒着生命危险进入火场的状况,研制出一种成本较低、性能高、机动性越野性好、对于难以接近的森林火灾可以实现远距离灭火的综合设备,灭火炮是全自动机构,操作简单,发射速度快,灭火效率高等,是目前森林灭火较先进的装备。 灭火原理:用压缩空气做为动力将灭火弹推向火灾区域,灭火弹感应爆炸将灭火剂撒播,达到灭火效果。 该系统主要用于森林火灾、草原火灾、化工厂、炼油厂等危险场所火灾。 二、系统组成 1、森林消防环保型智能灭火系统组成:灭火炮、灭火弹。 灭火炮的主要部件由炮筒、电机、底座、支架、转台、齿轮、凸轮、 气室、气缸、弹夹等组成(如图所示);

2、灭火弹由自动导航芯片、弹壳、灭火剂、中心爆管、尾翼、延期引信等组成(如图所示)。 三、工作原理 当森林出现火灾时,首先填弹,把灭火弹放置于发射装置导轨中,按射高和射程要求,对照灭火弹弹道表调整好发射装置仰角。按下控制器相应的发射按钮,发射电源接通,气室充气,用气助推灭火弹升空,灭火弹头部的制导系统动作,在火场最强烈的上方引爆,灭火剂播撒出来灭火,该炮弹可单打也可连发。具体工作程序如下表: 填弹调整发射仰角按下发射按钮气室充气灭火弹升空 灭火剂播撒自毁装置启动制导系统动作 四、森林消防灭火系统的优越性 该系统最大优点-环保,弹的驱动是用压缩空气,对大气无污染、噪音小的特点。灭火剂选用-ABC超细干粉,它对大气臭氧层耗减潜能值(ODP)为零,温度效应潜能(GWP)为零。无毒害,对人体皮肤无刺

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面1.5m。

4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系 统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应 低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊 相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护 区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道 与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及 防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。 1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。

超细干粉自动灭火装置方案与对策

页眉 (超细干粉灭火系统) 超细干粉自动灭火装置 设 计 方 案 编制单位:湖北科凯科技有限公

司日22日编制日期:9年2015 页脚 页眉 超细干粉装置施工设计方案 一、超细干粉灭火装置工作原理 超细干粉自动灭火装置主要由壳体、超细干粉灭火剂、气体发生器构成。当任何一种启动方式动作时,气体发生器中的化学产气剂迅速反应产生气体,将超细干粉灭火剂喷向保护区,以局部或全淹没方式灭火。 二、产品特点 1、贮压式超细干粉灭火装置 该产品筒体的容积是根据气粉比例确定,从而保证高效灭火;安装简便,将灭火装置固定在保护物上方即可;外形设计没管,使用安全可靠;该灭火装置喷射后的灭火剂由于粒径小,流动性好,能在空中悬浮一定时间,因此机能应用于相对封闭空间全淹没灭火,也可用于开放所局部保护灭火;超细粉干粉自动灭火剂无毒、无害、对人体皮

肤、呼吸道无刺激。 2、非贮压式超细干粉灭火装置 (工程用)非贮压式超细干粉灭火装置处于常压状态,不存在泄露隐患,日常基本免维护。由于喷射是瞬间膨胀的压力,爆发力强,且装置的喷口大,对超细粉有再次粉碎作用,因而灭火装置的使用期限为十年,十年内不用更换灭火剂。 页脚 页眉 三、超细干粉灭火装置适用范围 适用于扑灭A、B、C和D类火灾。如生产车间,办公室,文物、档案储存间,可燃液体、可燃固体仓库,商店,发电机房,配电房,电缆沟等场所,以及火车、公交车、船舶等交通工具的使用(标准规定:不宜在人员密集场所使用)。 四、技术参数

五、产品安装 1、安装要求:灭火装置应安装在便于施工、检修和拆卸的位置,不得有碍正常的物流作业,应避开照明灯具、空调通风管道等有碍灭火装置正常工作的设施,以确保其喷射性能和灭火效果。 灭火装置固定位置可与防护对象的表面平行,也可以与表面成一定角度安装。但应注意在喷口处不得有阻碍气流的障碍物。 2、安装方法:将配套组件中的固定盘用 页脚 页眉 膨胀螺栓固定在屋顶或墙体上,然后用螺栓将装置与固定盘旋紧即可。见图1 图2 装置的结构示意图

相关文档