文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实体检测之回弹

实体检测之回弹

实体检测之回弹
实体检测之回弹

相关可登陆中国混凝土网https://www.wendangku.net/doc/6110691970.html,

现场检测方法很多如:钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法落球法等

我具体给你讲下回弹法:

下面文章链接:https://www.wendangku.net/doc/6110691970.html,/news/list.asp?id=17258

摘要:介绍了回弹仪检测混凝土强度的仪器、原理和方法,以及影响检测强度值的因素,提供了无损检测最广泛、最简便、准确的测定混凝土强度的方法。

关键词:碳化深度;回弹值;抗压强度;混凝土

现场检测混凝土强度的检测方法很多,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法落球法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法,混凝土试块的抗压强度与无损检测的参数(超声声速值、回弹值、拔出力等)之间建立起来的关系曲线称为测强曲线,它是无损检测推定混凝土强度的基础。测强曲线根据材料来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专用(率定)测强曲线三类。

利用回弹仪(一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。下面着重介绍回弹法检测混凝土强度。

1 检测原理及特点

1.1 原理

由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。

1.2 特点

用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。

影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测范围。

另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。

2 仪器

测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。

2.1 类型

国内回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》(JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。

传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。

2.2 影响检测性能的因素

影响回弹仪检测性能的主要因素有:①回弹仪机芯主要零件的装配尺寸,包括弹击拉簧的工作长度、弹击锤的冲击长度以及弹击锤的起跳位置等。②主要零件的质量,包括拉簧刚度、弹击杆前端的球面半径、指针长度和摩擦力、影响弹击锤起跳的有关零件。③机芯装配质量,如调零螺钉、固定弹击拉簧和机芯同轴度等。

2.3 钢砧率定作用

我国传统的回弹仪率定方法是:在符合标准的钢砧上,将仪器垂直向下率定。

由上述影响回弹仪检测性能的主要因素可知,仅以钢砧率作为检验合格与否往往是欠妥的。只有在仪器3个装配尺寸和主要零件质量合格的前提下,钢砧率定值才能够作为检验合格与否的一项标准。

3 检测强度值的影响因素

回弹法是根据混凝土结构表面约6 m m 厚度范围的弹塑性能,间接推定混凝土的表面强度,并把构件竖向侧面的混凝土表面强度与内部看作一致。因此,混凝土构件的表面状态直接影响推定值的准确性和合理性。

3.1 原材料

3.1.1 水泥

水泥品种对回弹法测强的影响,还存在争议。一种观点认为,只要考虑了碳化深度的影响,可以不考虑水泥品种的影响。

3.1.2 集料

已有的研究表明,只要普通混凝土用细集料的品种和粒径符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JG J52)的规定,对回弹法测强的影响不显著。

3.1.3 粗集料

目前,人们对粗集料品种的影响还没有一致的认识。一般在制订地方测强曲线时,结合具体情况予以考虑。

3.2 外加剂

在普通混凝土中,外加剂对回弹法测强的影响不显著。掺有外加剂的混凝土测强曲线比不掺者的强度偏高1.5 M Pa~5 M Pa。这对于采用统一测强曲线进行的回弹法检测,所得混凝土强度的安全性是可以接受的。

3.3 成型方法

总体上,不同强度等级、不同用途的混凝土混合物,应有各自相应的最佳成型工艺。但是只要混凝土密实,其影响一般较小。喷射混凝土和表面通过特殊物理方法、化学方法成型的混凝土,统一测强曲线的应用要慎重。

3.4 养护方法及湿度

混凝土在潮湿的环境或水中养护时,由于水化作用较好,早期和后期强度均比在干燥条件下养护得高,但表面硬度由于被水软化而降低。不同的养护方法产生不同的湿度对混凝土强度及回弹值都有很大的影响。标准养护与自然养护的混凝土含水率不同,右强度发展不同,则表面强度也不同。在早期,这种差异更明显。湿度对强度的混凝土的影响较大,但随强度的增加,湿度的影响逐渐减小。

3.5 碳化及龄期

水泥一经水化游离出大约35% 的氢氧化钙,它对混凝土的硬化起了重大的作用。已经硬化的混凝土表面受到二氧化碳的作用,使氢氧化钙逐渐变化,生成硬度较高的碳酸钙,即发生混凝土的碳化现象,它对回弹法测强有显著的影响。

碳化使混凝土表面硬度增加,回弹值增大,但对混凝土强度影响不大,从而影响混凝土强度与回弹值的相关关系。不同的碳化深度对其影响不一样。对不同强度等级的混凝土,同一碳化深度的影响也有差异。

国外消除碳化影响的做法是磨去混凝土碳化层或不允许对龄期较长的混凝土进行测试。我国是用碳化深度作为一个测强参数来反映碳化的影响。虽然回弹值随碳化深度的增加而增大,但碳化深度达到6 m m ,这种影响基本不再增长。

3.6 泵送混凝土

根据福建建筑研究院的试验研究,对于泵送混凝土用测区混凝土强度换算得出的换算强度值普遍低于混凝土的实际抗压强度(试件强度)值。换算强度值越低,误差越大,且正偏差居多。

当换算强度值在50 M Pa 以上时影响减小。误差修正可以按表1执行。

3.7 混凝土表面缺陷

根据检测经验,构件混凝土局部表面偶尔出现异常状态,强度异常低,在分析排除施工或材料异常的情况下,应考虑存在混凝土表面与内部强度差异较大的可能。造成表面强度局部异常的常见原因有施工振捣过甚,表面离析,砂浆层太厚,局部混凝土表面潮湿软化,构件表面粗糙,检测前未按要求认真打磨等操作失误或测区划分错误。混凝土表层强度几乎不影响构件的承载力和刚度,因此若仍按规程以测区强度最小值来推定,必然过于保守,可能导致错误决策,故有必要先进行异常值的判断,当判定属于数据异常时,有条件的可采取钻芯法进一步检测。

3.8 混凝土结构中表层钢筋对回弹值的影响

采用回弹仪所测得的回弹值只代表混凝土表面层2 cm ~3 cm的质量。因此,在实际工作中,钢筋对回弹值的影响要视钢筋混凝土保护层厚度、钢筋直径及疏密程度而定。如果在工程施工中,按规定混凝土中钢筋保护层厚度普遍大于20 m m ,用回弹仪进行对比回弹,混凝土回弹值波动幅度不大,可视为没有影响。在通常的情况下,混凝土保护层厚度基本大于规范规定值,在回弹检测混凝土强度过程中,对钢筋的影响可忽略不计。

4 检测方法

4.1 数据采集

4.1.1 工程资料

用回弹法检测前,应全面、正确了解被测结构的情况,如混凝土设计参数、混凝土实际所用混合物材料、结构名称、结构形式等。

4.1.2 测区回弹值

测区的选定采用抽检的方法,在0.2 m ×0.2 m 范围内测点均匀分布。所选测区相对平整和清洁,不存在蜂窝和麻面,也没有裂缝、裂纹、剥落,层裂等现象。按照利用回弹仪进行无损检测的规范,即根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》(JG J/T23-2001)的规定,在每一个检测区测取16 个回弹值。每一读数都精确到1。测点间距不小于20 m m ,测点距构件边缘不小于30 m m 。在检测时,回弹仪的轴线始终垂直于被检测区的测点所在

面。

4.1.3 碳化深度

在有代表性的测区进行碳化深度测定。当碳化深度大于2.0 m m 时,应在每个测区进行碳化深度测定。

4.2 强度计算

4.2.1 回弹值计算

从每一个测区所得的16 个回弹值中,剔除3 个最大值和3个最小值后,将余下的10 个回弹值按下列公式计算平均值:

式中,Rm 为测区平均回弹值,精确至0.1;Ri为第i 个测点的回弹值。

4.2.2 回弹值修正

①对于回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,回弹值按下式校正。

Rm=Rm α+Raα

式中,Rm α为非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;Raα为非水平方向检测时测区的平均回弹值的修正值,按表2 取值。

②将回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面时得的回弹值,或相当于水平方向检测混凝土浇筑面时的回弹值,按下式修正:

Rm=Rmt+Rat,Rm=Rmb+Rab.

式中,Rmt,Rmb 为水平方向(或相当于水平方向)检测混凝土浇筑表面、底面,测区的平均回弹值,精确至0.1;Rat,Rab 为混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按表3 取值。

4.2.3 碳化深度计算

对于抽检碳化深度的计算,用数理统计方法计算,以平均值作为测区碳化深度。

4.2.4 测强曲线应用

对于没有可以利用的地区和专用混凝土回弹测强曲线,测区混凝土强度的求取,可以按规

范附录中所提供的“测区混凝土强度换算表”换算。

4.3 异常数据分析

混凝土强度不是定值,它服从正态分布。混凝土强度无损检测属于多次测量的试验,可能会遇到个别误差不合理的可疑数据,应予以剔除。根据统计理论,绝对值越大的误差,出现的概率越小,当划定了超越概率或保证率时,其数据合理范围也相应确定。因此,可以选择一个“判定值”去和测量数据比较,超出判定值者则认为包含过失误差而应剔除。

4.4 强度推定

按批量检测,其混凝土强度推定值由下式计算:

式中,Rm ,m ine 为该批构件中最小的测区混凝土强度换算值的平均值(M Pa),精确至0.1 M Pa。

该批构件混凝土强度推定值取上述公式中(Rm 或R2)较大值。

对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应该全部按单个构件进行检测:①当该批构件混凝土强度平均值小于25 M Pa 时,S 大于4.5 M Pa。②当该批构件混凝土强度平均值不小于25 M Pa时,S 大于5.5 M Pa。

当按单个构件计算时以最小值为该构件的混凝土强度推定值:

R=Rm ,m ine .

混凝土碳化深度

混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化,又称作中性化,其化学反应为:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O。水泥在水化过程中生成大量的氢氧化钙,使混凝土空隙中充满了饱和氢氧化钙溶液,其碱性介质对钢筋有良好的保护作用,使钢筋表面生成难溶的Fe2O3和Fe3O4,称为钝化膜(碱性氧化膜)。碳化后使混凝土的碱度降低,当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。可见,混凝土碳化作用一般不会直接引起其性能的劣化,对于素混凝土,碳化还有提高混凝土耐久性的效果,但对于钢筋混凝土来说,碳化会使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱。影响混凝土碳化速度的因素是多方面的。首先影响较大的是水泥品种,因不同的水泥中所含硅酸钙和铝酸钙盐基性高低不同;其次,影响混凝土碳化主要还与周围介质中CO2的浓度高低及湿度大小有关,在干燥和饱和水条件下,碳化反应几乎终止,所以这是除水泥品种影响因素以外的一个非常重要的原因;再次,在渗透水经过的混凝

土时,石灰的溶出速度还将决定于水中是否存在影响Ca(OH)2溶解度的物质,如水中含有Na2SO4及少量Mg2+时,石灰的溶解度就会增加,如水中含有Ca(HCO3)2的Mg(HCO3)2对抵抗溶出侵蚀则十分有利。因为它们在混凝土表面形成一种碳化保护层;另外,混凝土的渗透系数、透水量、混凝土的过度振捣、混凝土附近水的更新速度、水流速度、结构尺寸、水压力及养护方法与混凝土的碳化都有密切的关系。混凝土碳化破坏的防治,对于混凝土的碳化破坏,我们在施工中总结出了一系列治理措施:一是,在施工中应根据建筑物所处的地理位置、周围环境,选择合适的水泥品种;对于水位变化区以及干湿交替作用的部位或较严寒地区选用抗硫酸盐普通水泥;冲刷部位宜选高强度水泥;二是,分析骨料的性质,如抗酸性骨料与水、水泥的作用对混凝土的碳化有一定的延缓作用;三是,要选好配合比,适量的外加剂,高质量的原材料,科学的搅拌和运输,及时的养护等各项严格的工艺手段,以减少渗流水量和其它有害物的侵蚀,以确保混凝土的密实性;另外,若建筑物地处环境恶劣的地区,宜采取环氧基液涂层保护效果较好,对建筑物地下部分在其周围设置保护层;用各种溶注液浸注混凝土,如:用溶化的沥青涂抹。还有,若建筑物一旦发生了混凝土碳化,最好采用环氧材料修补,若碳化深度较大,可凿除混凝土松散部分,洗净进入的有害物质,将混凝土衔接面凿毛,用环氧砂浆或细石混凝土填补,最后以环氧基液做涂基保护。测碳化很简单: 1.在砼表面凿个小洞,深1cm 左右; 2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液; 4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。

回弹计算公式.doc

4.2 强度计算 4.2.1 回弹值计算 从每一个测区所得的16 个回弹值中,剔除3 个最大值和3个最小值后,将余下的10 个回弹值按下列公式计算平均值: 式中,R m为测区平均回弹值,精确至0.1;R i为第i 个测点的回弹值。 4.2.2 回弹值修正 ①对于回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,回弹值按下式校正。 R m=R m α+R aα 式中,R m α为非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;R aα为非水平方向检测时测区的平均回弹值的修正值,按表2 取值。 ② 将回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面时得的回弹值,或相当于水平方向检测混凝土浇筑面时的回弹值,按下式修正: R m=R m t+R a t, R m=R m b+R a b.

式中,R m t,R m b为水平方向(或相当于水平方向)检测混凝土浇筑表面、底面,测区的平均回弹值,精确至0.1;R a t,R a b为混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按表3 取值。 4.2.3 碳化深度计算 对于抽检碳化深度的计算,用数理统计方法计算,以平均值作为测区碳化深度。 4.2.4 测强曲线应用 对于没有可以利用的地区和专用混凝土回弹测强曲线,测区混凝土强度的求取,可以按规范附录中所提供的“ 测区混凝土强度换算表”换算。 4.3 异常数据分析 混凝土强度不是定值,它服从正态分布。混凝土强度无损检测属于多次测量的试验,可能会遇到个别误差不合理的可疑数据,应予以剔除。根据统计理论,绝对值越大的误差,出现的概率越小,当划定了超越概率或保证率时,其数据合理范围也相应确定。因此,可以选择一个“ 判定值”去和测量数据比较,超出判定值者则认为包含过失误差而应剔除。

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。

(2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

abaqus计算回弹的方法

Abaqus回弹计算过程 回弹分析我倒是做过两个,说下简要步骤吧,同样是仅供参考啊 1.首先用·explicit做成型过程的分析,加载方式选位移加载比较好,加载的幅值选smooth step(平滑变化) 2.可适当的用质量放大来加快这一准静态分析的过程 3.分析完成后可用standard观察工件的回弹,具体做法是: 1.Model-Copy Model 2.在新复制的模型中仅留下成型件,删除其他一切无关的边界条件以及上下模,包括在Explicit中定义的接触属性 3.在step模块中创建predefine field request-others-initial state-last frame/last step(导入的job名称为之前做成型分析的那个job的名称) 4.删除原来所有的后续分析步,并新建一个static,general的分析步 5.创建一个新的作业提交分析,并观察回弹 大致就是这样吧,希望对你有用! 回弹分析,从explicit导入standard计算。先copy explicit中模型进入standard模块,然后做一下改进,删除各个part、set和surface等,只留下需要回弹分析的变形体。删除分析步,删除接触和属性。然后在step中建立一个static分析步骤。设置计算为非线性。然后定义居于前面成形结果的回弹分析,在Model Tree中打开Predefined Fields,选择Initia 作为分析步,Other最为类别,选择Initial State,然后在视窗中选择需要分析的回弹体,然后点击done,然后Edit Predefined Field,选择你成形分析的job名字。然后一致ok下去,对称的边界哦条件还要施加。 你可以在amplitude中设置,比如说你分析步设置时间为6s,然后在amplitude中设置0,0;4,1(也就是在4秒时冲头应景达到了要求的位移,也就是液晶冲完,那么剩下的2秒就是停留的时间了),然后在另外设置一个分析步把冲头往回移就可以了 小弟这些天正好在做冲压回弹,刚做成功,从simwe论坛上学了很多东西。 在此讲讲小弟个人经验,回报论坛: 1.在原模型中设置restart。 2.将原model,copy另取名字 3.删除不需要的instance(以回弹分析来讲只要留下欲做回弹的instance即可) 4.重设分析步,一般改用静态隐式。(小弟把之前的分析步都删了,新建了分析步) 5.在load 模组中除去无用的边界条件,并添一个固定点或固定线。 6.在predefined field中建立initial state,选择欲做回弹的instace,job name选择原分析之odb档名(不用再加.odb),step及frame一般是选择Last. 7.再执行分析即可. 注:若想观察的是回弹量,可在initial state中勾选update reference configuration即可. 另外,多做几次,不成功的原因有时不是步骤有问题,而是自己忽略了某个小地

回弹计算方法

回弹强度计算方法 1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点,算出10个点的 平均值,然后根据碳化深度查表得出混凝土强度换算值。如果是全面回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定;否则按最小值法评定。34,38,40的 数据,碳化如果在1.5左右,勉强达到C30。 3+补充问题:这个透明液体是按1%配比自配的酚酞酒精溶液。酚酞溶液测碳化深度利用的原理就是酸碱反应,酚酞作指示剂(遇碱变红,遇酸无色),二氧化碳扩散到的地方,酚酞溶液滴上去呈无色,未扩散到的地方呈红色(有碱存在)。 修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》 根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。 P119页“统一换算表”内容有部分改动(下表中的灰色部分)回弹均测区混凝土平均抗压强度换算值f(Mpa) 平均碳化深度值d平均(mm) 值0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6 20 10.3 10.1 … 21 11.4 11.2 10.8 10.5 10.0 22 12.5 12.2 11.9 11.5 11.0 10.6 10.2 …

23 13.7 13.4 13.0 12.6 12.1 11.6 11.2 10.8 10.5 10.1 24 14.9 14.6 14.2 13.7 13.1 12.7 12.2 11.8 11.5 11.0 10.7 10.4 10.1 25 16.2 15.9 15.4 14.9 14.3 13.8 13.3 12.8 12.5 12.0 11.7 11.3 10.9 26 17.5 17.2 16.6 16.1 15.4 14.9 14.4 13.8 13.5 13.0 12.6 12.2 11.6 27 18.9 18.5 18.0 17.4 16.6 16.1 15.5 14.8 14.6 14.0 13.6 13.1 12.4 28 20.3 19.7 19.2 18.4 17.6 17.0 16.5 15.8 15.4 14.8 14.4 13.9 13.2 29 21.8 21.1 20.5 19.6 18.7 18.1 17.5 16.8 16.4 15.8 15.4 14.6 13.9 30 23.3 22.6 21.9 21.0 20.0 19.3 18.6 17.9 17.4 16.8 16.4 15.4 14.7 31 24.9 24.2 23.4 22.4 21.4 20.7 19.9 19.2 18.4 17.9 17.4 16.4 15.5 32 26.5 25.7 24.9 23.9 22.8 22.0 21.2 20.4 19.6 19.1 18.4 17.5 16.4 33 28.2 27.4 26.5 25.4 24.3 23.4 22.6 21.7 20.9

回弹计算公式

回弹计算公式 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

强 度计算 回弹值计算 从每一个测区所得的16 个回弹值中,剔除3 个最大值和3个最小值后,将余下的10 个回弹值按下列公式计算平均值: 式中,R m 为测区平均回弹值,精确至;R i 为第i 个测点的回弹值。 回弹值修正 ① 对于回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,回弹值按下式校正。 R m =R m α+R aα 式中,R m α 为非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至;R aα 为非水平 方向检测时测区的平均回弹值的修正值,按表2 取值。 ② 将回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面时得的回弹值,或相当于水平方向检测混凝土浇筑面时的回弹值,按下式修正: R m =R m t +R a t , R m =R m b +R a b . 式中,R m t ,R m b 为水平方向( 或相当于水平方向)检测混凝土浇筑表面、底 面,测区的平均回弹值,精确至;R a t ,R a b 为混凝土浇筑表面、底面回弹值的修 正值,按表3 取值。 碳化深度计算 对于抽检碳化深度的计算,用数理统计方法计算,以平均值作为测区碳化深度。 测强曲线应用 对于没有可以利用的地区和专用混凝土回弹测强曲线,测区混凝土强度的求取,可以按规范附录中所提供的“ 测区混凝土强度换算表”换算。

异常数据分析 混凝土强度不是定值,它服从正态分布。混凝土强度无损检测属于多次测量的试验,可能会遇到个别误差不合理的可疑数据,应予以剔除。根据统计理论,绝对值越大的误差,出现的概率越小,当划定了超越概率或保证率时,其数据合理范围也相应确定。因此,可以选择一个“ 判定值”去和测量数据比较,超出判定值者则认为包含过失误差而应剔除。 强度推定 按批量检测,其混凝土强度推定值由下式计算: 式中,R m ,m ine 为该批构件中最小的测区混凝土强度换算值的平均值( M Pa),精确至 M Pa。 该批构件混凝土强度推定值取上述公式中( R m 或R 2 )较大值。 对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应该全部按单个构件进行检测:① 当该批构件混凝土强度平均值小于25 M Pa 时,S 大于 M Pa。② 当该批构件混凝土强度平均值不小于25 M Pa时,S 大于 M Pa。 当按单个构件计算时以最小值为该构件的混凝土强度推定值: R=R m ,m ine

回弹强度方法及计算流程

回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。 然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。 但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。 回弹检测方法 一、回弹仪检定 回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定: 1、新回弹仪启用前; 2、超过检定有效期限; 3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; 4、经保养后,钢砧率定值不合格; 5、遭受严重撞击或其他损害。 注意还有保养要求,具体详规范! 回弹仪率定试验

二、抽检构件数量 按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜 少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不 得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量 三、测区布置要求 1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。 可适当减少测区数,但不得少于5个的情况: 受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于 0.3m 的构件; 2、相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜 大于0.5m ,且不宜小于0.2m; 3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; 4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布 置测区,并应避开预埋件; 5、测区的面积不宜大于0.04平方米; 6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面; 7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定; 8、测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 四、回弹值及碳化深度测量 1、测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并缓慢施压,准确读数,快速复位。 2、每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数精确至1。测点宜在 测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预 埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击 一次。 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少 于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度 值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 五、回弹值计算

混凝土回弹强度计算范例

混凝土回弹强度计算范例 简况:回弹楼板混凝土强度,设计强度C25, 测区回弹值为32.4MPa,测得平均碳化值为1.5㎜。 方法:回弹由室内垂直向上回弹。 计算如下: 测区平均值:32.4 MPa (一个测区) 角度修正值(90度):查表为-4.8,插入计算为-4.7 角度修正后:32.4-4.7=27.7 浇筑面修正值:查表为-2.3,插入计算为-2.2 浇筑面修正后:27.7—2.2=25.5,根据碳化值1.5㎜和浇筑修正 值25.4查表,插入计算测区混凝土强度换算值为17.2 MPa。 角度修正值插入计算方法:查表32对应值为-4.8,插入 计算32/x=32.4/-4.8 x=-4.7(精确到0.1) 浇筑修正值插入计算方法:查表27对应值为-2.3,插入 计算27/x=27.7/-2.3 x=2.2 (精确到0.1) 以上两项为反插法计算,即回弹值小修正值大,回弹值大则修正值小。 根据碳化值1.5㎜和浇筑面修正值25.4查表为17.1,插入 计算25.4/17.1=25.5/x x=17.2 (精确到0.1),该项为正插入法计算,即在同一碳化值范围内回弹值越高测区混凝土换算值越大,该项为正值。

混凝土强度的推定 1. 平均值的计算:(以10个测区为例)经修正后的混凝土换算值为22 19.5 27.6 31.5 24 30.4 26 30 25.7 28.1 。平均值=(22+19.5+27.6+31.5+24+30.4+26+30 +25.7+28.1)÷10=26.5 (精确到0.1) 标准差的计算:10个测区换算值平方之和减去10倍平均值的平方除以10-1后再开方。(精确到0.01) {(222 +19.52 +27.62 +31.52 +242 +30.42 +262 +302 +25.72 +28.12 )-10(26.5)2 }÷(10-1)=(7144.52-7022.5)÷9=13.58 13.58开方=3.69 混凝土强度的推定值为:26.5-1.645×3.69=20.4MPa 混凝土强度的推定值应按下列方法确定: 1.推定值=构件中最小的测区混凝土强度换算值; 2.当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa 时,推定值﹤10.0MPa; 3.当该结构或构件的测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算:推定值=平均值-1.645×标准差

结构回弹方法及计算流程

结构回弹方法及计算流程,终于讲清楚! 回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。 然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。 但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。 回弹检测方法 一、回弹仪检定 回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定: 1、新回弹仪启用前; 2、超过检定有效期限; 3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; 4、经保养后,钢砧率定值不合格; 5、遭受严重撞击或其他损害。 注意还有保养要求,具体详规范! 回弹仪率定试验

二、抽检构件数量 按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量 三、测区布置要求 1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。

可适当减少测区数,但不得少于5个的情况: 受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小 于4.5m 且另一方向尺寸小于 0.3m 的构件; 2、相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大 于0.5m ,且不宜小于0.2m; 3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; 4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可 布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 5、测区的面积不宜大于0.04平方米; 6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂 层以及蜂窝、麻面; 7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定; 8、测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量 情况。 四、回弹值及碳化深度测量

回弹计算公式

回弹值计算 从每一个测区所得的16 个回弹值中,剔除3 个最大值和3个最小值后,将余下的10 个回弹值按下列公式计算平均值: 式中,R m为测区平均回弹值,精确至;R i为第i 个测点的回弹值。 回弹值修正 ① 对于回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,回弹值按下式校正。 R m=R m α+R aα 式中,R m α为非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至;R aα为非水平方向检测时测区的平均回弹值的修正值,按表2 取值。 ② 将回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面时得的回弹值,或相当于水平方向检测混凝土浇筑面时的回弹值,按下式修正: R m=R m t+R a t, R m=R m b+R a b. 式中,R m t,R m b为水平方向(或相当于水平方向)检测混凝土浇筑表面、底面,测区的平均回弹值,精确至;R a t,R a b为混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按表3 取值。 碳化深度计算

对于抽检碳化深度的计算,用数理统计方法计算,以平均值作为测区碳化深度。 测强曲线应用 对于没有可以利用的地区和专用混凝土回弹测强曲线,测区混凝土强度的求取,可以按规范附录中所提供的“ 测区混凝土强度换算表”换算。 异常数据分析 混凝土强度不是定值,它服从正态分布。混凝土强度无损检测属于多次测量的试验,可能会遇到个别误差不合理的可疑数据,应予以剔除。根据统计理论,绝对值越大的误差,出现的概率越小,当划定了超越概率或保证率时,其数据合理范围也相应确定。因此,可以选择一个“ 判定值”去和测量数据比较,超出判定值者则认为包含过失误差而应剔除。 强度推定 按批量检测,其混凝土强度推定值由下式计算: 式中,R m ,m ine为该批构件中最小的测区混凝土强度换算值的平均值( M Pa),精确至 M Pa。 该批构件混凝土强度推定值取上述公式中( R m或R2)较大值。 对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应该全部按单个构件进行检测:① 当该批

混凝土强度回弹检测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2015 (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2014 2、工程概况及适用围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样

混凝土回弹方法

6.1 一般规定 6.1.1回弹仪在检测前后,均应在钢砧上做率定试验,率定值应为80±2。回弹仪使用时的环境温度应为(-4~40)℃。 6.1.2待测构件测区的确定应符合下列规定: 1)对于一般构件,测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m 且另一方向尺寸不大于0.3m 时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 2)相邻两测区的间距不应大于2m ,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m 。测区的面积不宜大于0.04m 2。 3)测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 4)测区宜布置在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 5)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,但不应有残留的粉末或碎屑。 6)对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 6.1.3 测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 6.1.4当检测条件与回弹法的适用条件有较大差异时,可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。对同一强度等级混凝土修正时,芯样数量不应少于6个,公称直径宜为100mm ,高径比应为1。芯样应在测区内钻取,每个芯样应只加工一个试件。同条件试块修正时,试块数量不应少于6个,试块边长应为150mm 。计算时,测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应符合下列规定: 1)修正量应按下列公式计算: c m cu m cor tot f f 0,,△-= c m cu m cu tot f f 0,,△-=

相关文档