文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖气安装工程施工规范及流程

暖气安装工程施工规范及流程

暖气安装工程施工规范及流程
暖气安装工程施工规范及流程

暖气安装工程施工规及流程

一、总则

1、为了加强工程质量管理,保证户式供暖工程施工质量,制定本规。

2、本规运用与户式供暖工程的施工和验收。

3、本规各个地现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002配套

使用。

4、户式供暖工程施工质量的验收除应执行本规规定外,应符合国家现行有关规的规定。

5、本规作为安装事故处理的判断依据。

二、术语

1、户式独立供暖系统

通过锅炉、散热片、管道及辅助配件,按照用户的生活对热量的需要,有组织地输送到有热量需求空间的网络。

2、生活冷热水系统

通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生活需要,有组织地将冷热水输送到用水地点的网络。

3、实验压力

管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所达到的压力。

4、额定工作压力

指锅炉设备及压力容器出厂时所标志的最高允许工作压力。

5、安全附件

为保证锅炉设备及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表,阀门及控制装置。

三、基本规定

1、质量管理

1.1户式供暖工程施工除应符合本规规定外,还应按照业主,暖通设计师签字确认的设计图纸,

合同约定的容和相关技术标准的规定进行。施工图纸的修改必须有暖通设计师出具的工程变更单,并有业主签字确认。

1.2工程施工前,暖通设计师须向业主要求以下资料:装修施工许可证,房屋原始水电图,房

屋基准水平线,并向现场施工负责人认真交底。

2、材料设备管理

2.1户式供暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件等,进场时应经甲方或甲方代表对

品种、规格、外观、数量等进行检验。

2.2主要器具及设备必须有安装使用说明书,包装应完好,在保管、运输及施工过程中,应采

取有效措施防止损坏。

3、施工过程质量控制

3.1户式供暖工程各道施工工序必须进行检验,并形成记录。

3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收合格后才能隐蔽,并形成记录。

3.3卫生间有管道穿过时,应采取防水措施,用防水砂浆堵实洞口(由甲方负责)。

3.4各种承压管道系统和设备应做水压测试,压力围必须达到工作压力1.5—2.5倍。

四、施工流程

1.散热器系统

1.1定位。

1.2主管开槽。

1.3主管安装。

1.4管路试压。

1.5管路敷埋。

1.6散热器、主机安装。

1.7系统调试。

1.8交付使用。

2.地暖系统

2.1定位。

2.2主管、分水箱、控制线路开槽、开孔。

2.3主管、控制线管/盒铺设,分水箱安装、分水器安装。

2.4主管试压。

2.5管路敷埋。

2.6地暖盘管铺设。

2.7地暖盘管试压。

2.8主机设备,控制器安装。

2.9系统调试。

2.10交付使用。

五、散热器系统施工

1、散热片定位要求

1.1本章散热片包括钢制板式散热片(-----),铸铝散热片(------),钢制管式(-----),卫浴专用散热片(-----)

1.2散热片定位需由业务员,暖通设计师,项目经理,业主,装修公司五方共同确定,施工图需有业主,暖通设计师签字确定,安装工按图施工。散热片定位误差≤5mm。

1.3施工前明确散热片的型号,规格,供回水方向及几何尺寸。

1.4散热片定位尺寸包括中心距定位在。

1.5如无特殊说明,散热片的底边定位应在同一高度。

1.6窗户下安装的散热片应居中布置,墙侧边安装的散热片应居中布置;墙侧边安装的散热片阀门位置应靠近墙边,且散热片距墙边不小于100mm。

1.7建议非卫浴专用散热片回水管距毛地面高度为250mm。

1.8对于卫浴专用散热片,当安装在马桶上方时,应居中布置,散热片底边距马桶水箱不低于100mm的高度。当安装在浴缸上方时,应高于200mm。高度较大的散热片(1400mm以上),距卫生间地面高度应不低于500mm。

1.9对于嵌入式散热片,散热片左右空间不小于100mm。下部空间不小于300mm上部空间不小于150mm,同时建议上部做倒角,便于空气对流。

1.10当散热片总长度≥1600mm时,应采用异侧供回水方式连接。

2、对散热器中心距的计算:

同侧供回水:

钢制板式为散热片高度减去55mm

铸铝散热片为散热片高度减去67mm

钢制管式为散热片高度减去66mm

异侧供回水:

钢制板式为散热片总长度加阀门距离(45mm*2)90mm

铸铝散热片为散热片片数*单片宽度(80mm)加阀门距离(45m*2)加变径补心距离(25mm)80*总片数+45*2+25=中心距

钢制管式为散热片片数*单片宽度(46mm)加阀们距离(45mm*2)加变径补心距离(25mm)46*总片数+45*2+25=中心距

卫浴散热片:散热片宽度减去35mm

3、铸铝散热器的拆、组装

-------铸铝散热片采用双头丝,O型圈连接组装。铸铝散热片一般8片为一个包装,在安装时根据采暖区域大小情况进行拆、组装。

拆装方式为:将专用“T”型扳手从散热片主水道插入至连接部位,左右轻轻用力,确认“T”型扳手已有效插入连接丝头处,再往反时针方向用力,当听到“咔”的一声时,表明接头部位已松动,然后从另一根主水道以相同方式进行拆装。

组装方式为:先将专用连接丝头用手拧人两片散热片之间,(注意必须先将“O”型密封圈套进连接丝头中间位置)。确认散热片以有效连接之后,再用“T”型扳手拧紧。

注意:在拧“T”型扳手时应上下两个水道交替用力,不能先把一边完全拧紧(松)后再拧紧(松)另一边,且在拧紧的时候注意避免出现应力,防止散热片损坏。拆(组)装时应将散热片平放在干净平整的台面上进行。

4、散热器安装标准

4.1、在轻质,木版,玻璃墙上安装散热片,应在管路施工时确认散热片安装尺寸,并在支

架位置进行加固。

4.2、散热片的支架应安装准确,牢固,数量符合《安装说明书》的要求;铸铝及钢板型散

热片安装一般采用2个支架,当铸铝散热片大于20柱时,需增加一个支架,钢板型散热片必须根据其提供的支架个数安装。

4.3支架应完全支撑住散热片不允许出现搭边,未承载,跑偏现象;且分配要合理。

4.4散热片安装允许偏差;水平偏差≤3mm,放气阀端稍高。

4.5在瓷砖、石、玻璃上安装散热片时,应先用专用开孔器开孔,再使用冲击钻打孔。玻璃

上安装支架时,还应在玻璃与支架间加装塑料垫片,防止玻璃损坏。

4.6散热片出墙管垂直,间距准确。

4.7散热片安装后要求表面无划痕及破损,清洁无污物,安装后无晃动。

4.8散热片安装后及时注水排气,接口无渗漏。

六、管路系统

1、暗管系统

1.1开槽

(1)开槽工具的准备

必须具备工具:施工图、切割机、墨斗、凿子、手锤等。

(2)开槽流程

根据施工图确定管路走向——对开槽部位进行清扫——用墨斗在需开槽的地面、墙面弹线确定开槽宽度——用切割机沿墨线切割——用电镐或錾子开凿

(3)开槽标准

a.管槽切割整齐、横平竖直、槽底平整,不得有尖锐棱角。

b.管槽深度一般为40-50mm或找平层厚度,严禁破坏结构层。线管开槽深度大于线管外径10mm;

c.管槽管度:管子直径*管子根数+40mm。

d.上墙管槽深度50-60mm,上墙管槽宽同地面管槽。

e.管槽建渣必须清理干净、无杂物。

f.开槽工序结束后,先将现场建渣清理干净,再进行管路铺设。

g.建议尽量不开横墙槽,开槽时注意墙面及地面上的各种管线。

h.开槽过程中,如有异常情况及时与相关人员沟通。

1.2开孔要求及标准

管道过墙开洞时砖墙可人工开凿,剪力墙必须采用机器开孔,开孔直径为过管外径的2倍。

1.3、管路铺设的要求及标准

⑴管路走向、管径应与设计图一致,施工中如有变动,应有设计人员签字确认。

⑵铺设木地板下管路时,应充分考虑木龙骨的位置,靠墙铺设时应留有≥200mm的位置。

⑶供暖出墙管应垂直于墙面,中心偏差≤3mm,左右偏差≤3mm。

⑷预留散热片出墙管间距应按相关散热片尺寸确定。

⑸当供暖管为PB或PEPT管应用弹簧进行弯曲、弯曲时用力均匀,不得瞬间加力,以免管子折伤。

⑹当供暖主管为PB或PEPT管时,进行切割时应将割刀上下轻旋,当管面上有割痕后再行切割,切割时用力均匀,保证切面与管轴心垂直,同时防止管壁因受力不均变形。

⑻管路施工过程中出现的短管应集中收积,保证现场管材不凌乱。

⑼当供暖主管为PB或PEP管时,应用橡塑保温管进行一次保温,接头用胶带粘接。

1.4、卡压配件,专用工具的使用,

⑴卡压配件种类较多,常用的有,丝弯头,外丝弯头,等径三通,异径三通,丝直接,外丝直接,卡压直接,卡压弯头等。

⑵卡压件一般不在地面上使用,应指定受过专门培训的工人负责卡压连接操作。

⑶管卡压连接时,应先对卡压件插管和PB或PEP管口进行清洁,无杂质后用膨胀器进行

⑷压力钳卡压连接时,应确保压力钳与管件自由接触,不要强扭,压力钳需放平,然后开动工具开关,进行压力连接工作。

⑸卡压工具枪一种是在发出“咔、咔、咔”的声音后,表明卡压工作已结束,可以退出;还有一种是卡压工作结束后不报警,自动退出。

⑹压力钳的压力头应根据管径进行选配,不得串用,一般常用型号;∮16. ∮20. ∮25.

1.5、热熔配件,专用工具的使用

⑴热用配件常用的有,丝弯头,外丝弯头,丝直接。外丝直接,法兰活接,纯塑弯头、纯

塑等径三通,纯塑异径三通,纯塑直接,纯塑变径直接等。

⑵热熔连接应指定受过专门培训的工人进行操作。

⑶PB. PERT. PPR等管材一般都采用热熔连接。

⑷热熔连接时应用干净抹布和工业酒精对热熔面进行擦拭,清除表面的油污和杂质,有的

特殊管材(如防渗氧管)还应用专用剥皮器先剥掉管壁上的防渗氧层才能进行热熔作业,

⑸热熔连接割管时,应保证切面与管轴心线垂直,管口无变形。

⑹热熔连接时,应用干净抹布对热熔头进行清洁,热熔器温度调节为:PPR280℃±10℃、

PB.PERT260℃±10℃。

⑺当热熔器温度达到设定温度时可以进行热熔连接,将需要连接的管材、管件同时插人热

熔头的母口,均匀向前用力.当达到热熔深度是停止用力,等待几秒钟后将管材、管件同时拔出,将管材插入管件。注意:当管材插入管件后不能上下、左右扳动,必须静止不动,注意插入的方向是否正确。

⑻热熔连接时热熔温度不能过高,热熔时间不能过长,否则可能会造成管道缩径或堵塞。

⑼定期对热熔头进行清洁维护,及时更换新的热溶头。

1.6、管道的固定流程及标准

⑴管道固定一般采用管卡或铁丝固定。

⑵用冲击钻在管槽底部45°斜向打一个深度30-40mm深的孔,将铁丝用木楔子固定入孔。

⑶将管道用铁丝拧紧固定,注意,在铁丝与管壁受力部位加PVC保护垫,双管中间加垫保

证管道之间有10mm间距。

⑷直管每1500mm打一个固定,立管每300mm打一个固定。

⑸管道转弯处需加固定,防止弯曲处抬起。

1.7、管槽回填标准及流程

⑴管道施工完成后,应用金属扣槽将管道覆盖,再用水泥沙浆将扣槽边缝填实。

⑶对不能开槽的管路,用水泥沙浆直接覆盖。

⑷穿越湿区的管洞应用防水沙浆进行封堵。

2、明管系统施工流程及标准

2.1明管施工流程

根据施工图确定设备位置——对需要开孔部位开孔——将散热末端(散热器)按确定好的安装位置安装好——沿管路走向先固定PVC扣槽底板(没PVC扣槽的先打固定支点)——沿管路走向布管(边做边固定)——将PVC扣槽盖上

2.1开孔标准

⑴明管开孔应尽量做到开孔后少破坏孔周围墙面,开孔直径大于裸管直径2-4mm。

⑵施工结束后先用白水泥填孔,然后补与墙面相同的涂料。

2.2布管标准

⑴厨房和卫生间管道应尽量走吊顶,高度应低于系统放气阀的高度,同时注意系统排气阀安装后顶部空间不小于20mm。

⑵管道布置应做到槽平竖直,尽量做到美观。

⑶PVC线槽应固定劳固,竖直美观,接头和转角处用PVC胶粘接。

⑷管路布置时,尽可能少走正面,多走隐蔽面。

3、地暖系统

3.1施工前的准备工作

⑴采暖区域水电、土建改造必须完成,且水电管线不能高出地面。

⑵对不平整的地面水平误差≥20mm的地面,应要求客户进行找平。

⑶地暖施工区域必须清扫干净,无任何杂物及其他施工材料与机械。

⑷地暖施工时不允许交差作业,其他工种必须停工,施工人员撤离现场。

3.2施工流程

清扫地面→铺设防潮层(如有需要)→铺设保温板→周边墙脚保温带→反射膜→加热管铺设→收缩缝→混凝土回填→混凝土养护

3.3施工标准

⑴防潮层,保温板,反射膜的拼缝处应用胶水或贴胶带粘牢、无缝连接。

⑵墙脚保温带应用保温板裁剪成50-60mm宽度的边条,安装在墙脚四周,边条应插在保温板和墙缝之间。

⑶地暖管的铺设应严格按图施工,按设计的管路,管径,管间距进行铺管。

必须适当多增加管卡数量,且管卡固定位置均匀,转弯处最小半径不小于8倍管径。

⑸收缩缝必须穿过整个地暖铺设层。

⑹收缩缝处管道需做伸缩节,伸缩节为PVC,PE螺纹管,长度应≥200mm。

⑺地暖管间距小于100mm时,需在供水管上加保温套管,分水箱管路必须保温,保温管切

割整齐。

(8)分水箱各回路应贴上标识,方便日后检修。

4、开槽后管槽的防水

4.1地暖设计时应尽量减少橱卫间管道的数量,合理布置分水箱位置。

4.2厨卫间管道应尽量不开槽,如必须要开槽的,应要求客户重新做好防水。

4.3卫生间穿墙孔和管槽应用高标号水泥加防水剂一次性堵实。

七、分集水器,分水箱,室温控制器

1、分集水器应装在分水箱,且一般为暗装,分水箱周围应用高标号水泥沙浆填充饱满,确

保分水箱安装牢固。

2、分水箱必须预留220v电源线、分水箱安装位置要留足够的检修,调节空间。

3、分集水器的零部件应按图组装,分水器应固定牢固。

4、分集水器必须要布置四芯控制线到室温控制器处。

5、分集水器安装时顶部距分水箱顶部不小于80mm,两侧应不小于50mm。

6、室温控制器安装位置应与房间电源开关等高。(室温控制器的位置必须优先考虑采暖控制需求,距热源上方不得低于1000 mm距离。

八、管道系统的试压、保压流程及标准

1、系统管路施工完成之后,将供回水管连通,在采暖供水处与自来水连通。打开自来水对系统管路进行冲洗,排气。

2、当系统管路出水处水流稳定、清澈后,在采暖回水上安装压力表。

3用手动试压泵给系统管路打压,压力8bar,观察30分钟,压降≤0.15bar,管路系统为合格。

4、试压合格后将压力降为6bar,或在原管道压力8bar保压。

5、拆除试压泵,用堵头将试压口堵死,以免被放压。

6、提醒客户,装修公司注意压力变化,如压力为零或变化较大,应及时通知我公司。安排

施工人员进行检查。

7、检查项目

相关文档