文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (整理)图纸会审问题及回复

(整理)图纸会审问题及回复

(整理)图纸会审问题及回复
(整理)图纸会审问题及回复

金科开县开州城一期

图纸会审纪要

一、通用部分(开州城一期)

1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。

2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。

3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。

答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。

4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下:

5、所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。

6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。

7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。

8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下:

9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图:

10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。

答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。

11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀

加强带做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%;

b、加强带内ZY外加剂掺量为12%;

c、砼强度提高一级。

12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。

答复:设计补蓝图。

13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。

答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。

14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。

答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。

15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。

答复:详见补图。

16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。

答复:同意修改。

17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百

叶。

答复:详见补图。

18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。

答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。

19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。

答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。

20、A1~A10号楼不设置喷淋。

答复:设计未设置喷淋。

21、A2号楼二层及以上40轴交D、E轴有烟道,一层是否也应该有?答复:一层仅为顶板留洞,成品烟道接入。

22、A2、A3、A4号楼一层商业空调板标高3.000米是否有误?

答复:应为距商业地面3米。

23、A2、A3、A4号楼厨房需要重新布置,相应的水管做调整。

答复:同意,详见补图。

24、A2、A3、A4号楼二层商业屋顶栏杆加高,考虑上人屋面。

答复:同意,将下部实体女儿墙高度提高到860mm,栏杆高度保持640mm不变,保证满足完成面净高满足1.1米。

25、A5、A6、A7、A8、A9号楼八层平面图中厨房靠生活阳台墙上的窗取消。

答复:同意取消该窗。

26、A11号楼一层、二层商业卫生间窗GC0504门窗表中无此窗,也无商业的背立面图。

答复:GC0504数量为14樘,窗采用上悬窗,窗底标高为1.800,背立面后补图。

27、A11号楼一层公共厕所大门改为弧形门洞,男厕所增加髙窗。

答复:同意取消该门改为门洞1500x2700(宽x高),男厕加高窗GC0504,窗底标高为1.800。后补图。

28、13~15号楼C’户型补充大样如下图。

A6、A7、A9#楼

1、问:A6建施07页中(A7、9建施08页),7轴、20轴、33轴交A-D(N-K)轴有墙体,而结施中无梁,如何处理?

答: 按结构图施工,取消该部位墙体。

2、问:A6、7、9#楼建施平面图中各层40轴部位客厅旁封闭的房间,是否应有门洞?

答:没有门洞,施工时留施工洞,该房间室内抹灰地面找平后封闭。

3、问:A6、7、9#楼建施3082(2011)S-A5~9J-TY11页中,1立面大样与平面图尺寸不符,怎么处理?

答: 按大样图。

4、问:结施40页中,1号楼梯结构布置中,中心隔墙材质及宽度,是否增设立柱?

答:材质为砖体,在墙两端设构造柱200×100,内配4Φ10,箍筋为?6@200。

5、问:图中所有梁+150mm及此梁上翻150mm,是否均为以楼面标高为准? 答:+150mm表示以楼面标高为准,上翻150mm表示以板面标高为准。

6、问:图中所有主次梁有高差时,是否均按结施03页中十七大样执行,能否增加主梁高度,使主次梁梁底平?

答:主次梁有高差时,当主梁高度小于次梁时,按次梁高度执行。

7、问:A5、7、9建施16页中,B-C/5-10、18-23、31-36轴,图中12m、18m、24m层有梁,而结施图中每层设梁,以什么图施工为准?

答: 以建筑施工图为准、A6相同部位也按此实施。

8、A6楼梯间起步方向建施图与结施图不符,按哪个为准?

答:楼梯起步方向按建施图为准,按结构图配筋断面施工。

A11#楼

1、问:基础平面图一中1-E轴/1-7~1-8轴ZH22,桩径标注为(800+1475),而桩图中尺寸直段为1605mm,以哪个为准?

答:桩径按(800+1605)施工。

2、问: 1—33轴/G为纯住宅桩顶标高-1.000处有一架空层,而桩顶标高与±0.000m层的框架梁间空隙只有450—500mm,无法取出板梁模板,能否取消DL,DTL提高,或增大梁高度?

答:±0.000m层架空层与地梁相距不大于500mm时可取消DL,取消处柱墙及梁均按桩上垫高或梁上垫高,砼强度以±0.000m层为准。

3、问:±0.000m层结构中所有挑板尺寸不详?

答:详建筑大样施工。

4、问:所有门面图中楼梯大样尺寸不详?

答:该处楼梯为用户自理,只留预留洞口,相应尺寸详相应位置结构施工图。

5、问:立面处八角亭1—2轴~1—3轴/A轴,16.3m标高处建施有一道吊梁,而结构图中不详,是否增设一道梁?

答:在标高16.3m处以吊梁形式执行,增加6Φ8,箍筋同梁箍筋。

6、问:图中所有主次梁有高差时,是否均按结施03页中十七大样执行,能否增加主梁高度,使主次梁梁底平?

答:主次梁有高差时,当主梁高度小于次梁时,按次梁高度执行。

7、为完善设计施工图,补充以下内容

⑴、基础P—M轴/22—1/23轴、1/9~11轴,原基础图的桩径为(800+1773mm),更改为(900+1773)。

⑵、基础12—21轴/H-K轴电梯井及其6根桩平行向L轴平行移200;电梯底板标高及这6根桩桩顶标高改为-2.250m

⑶、挖孔桩大样图中,柱插筋长度LaE现更改为1000mm。

A12#楼

1、问:图中所有建施阳台无大样的,是否按建施中A型阳台施工?

答:建施图中C、D户型按A型阳台施工。

2、问:基顶至屋顶多处柱、墙平面布置图与大样图的尺寸与配筋不相符?答:对该部分柱、墙的平面尺寸及配筋另详附图一至三。

3、问:基顶至±0.000层柱墙平面布置图(A13G-06)说明中的混凝土强度等级,与±0.000以上柱墙平面布置图说明中的混凝土强度等级不一至?

答:按总说明及±0.000m以上说明施工,将基顶至±0.000层柱墙平面布置图(A13G-06)说明中的混凝土强度等级,更改为±0.000以上柱墙平面布置图说明中的混凝土强度等级,即:12.000以下为C60、12.000~21.000为C55、21.000~30.000为C50、30.000~39.000为C40、39.000以上为C30。

4、问:所有梁配筋平面图中,均说明“未注明的吊筋为2Φ16”,是指所有主次梁交接处均设吊筋还是指图上已画吊筋而未注明数量、直径的部位?

答:是指图上已画吊筋而未注明数量、直径的部位按此设置。

5、问: 1.5m、3m层部份KL无支座,能否在1/1-7轴交B轴、C/30轴、B/7、C/9轴增设构造柱?

答:同意在±0.000m层增设200×200构造柱,主筋4Φ12、箍筋?8@100/200。

6、问:6、30/R轴ZH10基础平面图中为桩身直段200mm,桩基详表中为400mm,按哪个执行?

答:按400mm执行。

7、问:图中所有主次梁有高差时,是否均按结施03页中十七大样执行,能否增加主梁高度,使主次梁梁底平?

答:主次梁有高差时,当主梁高度小于次梁时,按次梁高度执行,但需同时考虑不影响主梁下净空高度。

8、问: D—F/1-5~1-1/5、1-7~1-1/7建施中无板,结施没有明示,是否按建施执行?

答:按建施图施工。

9、问:社区活动用房门厅部位弧形门洞及外立面与结施24中D-H/39轴外KL30有冲突,如何处理,另是否按建施执行增设弧形梁?

答: D-H/39轴外KL30(H-0.30)标高更改为KL30(H+0.10),取消F/38轴外KL28,圆弧门洞上增加圆弧梁配筋按6m层相同部执行。

10、问:一层入户门厅(X/18—22轴)圆弧门洞结施图中无弧形梁,是否增加结构梁?

答:按建施增加圆弧梁,断面配筋按结施24页中KL2执行。

11、问: -3m层31—38/A-E轴有无结构板?

答:有结构板。

12、问:±0.00层R轴XL10梁是否应增长100mm,T轴KL8、2-5轴段加高为1650mm,KL13增高为1050mm、L51增高为1050mm、KL46增高为1050mm,均增

加N8Ⅲ12?

答:±0层R轴XL梁是增长100mm,T轴KL8、2-5轴段加高为1650mm,增加N14C12;KL13增高为1050mm、L51增高为1050mm、KL46增高为1050mm,增加N8C12,L51上部筋更改2C18。

13、问:商铺内楼梯无结构施工图?

答:由用户自理。

14、问:主楼挡土墙与柱墙连接处无法断开,所以部分挡墙更改为C60P6防水砼,与裙记部分连接处更改为C40P6防水砼,是否出设计变更?

答:挡墙混凝土更改为C60P6防水砼对结构无影响,但是否更改请甲方定。15、问:建施施29页中⑨大样,入户门厅与平面轴线编号不相符,以什么为准?

答:大样图中V与X轴号互换。

16、问: B型阳台建施图中边梁宽度为250mm,结施图中为200mm,按什么尺寸施工?

答:按结施图施工。

17、楼梯1的中间平台TL1是否可取消TZ1及其基础,在转角平台-2.70m增加梁来承载TL1?

答:同意在转角平台-2.70m增加梁来承载TL1,分别同±0.00m层KL25、KL29.

18、9.000标高及以上梁配筋图XL20(1)无配筋。

答:断面为200×300,上下纵筋各两根直径12的HRB400,箍筋为圆6@100(2)。

A2#楼

1、桩身砼插筋部分是否应同地梁砼标号为C30。

答:为C30砼。

2、基础6、9、19、22、32、35轴的TJ1标高是否按大样图为-6.15。答:按-6.15m施工。

3、基础地梁G~K∕1~42属于完整嵌岩,取消横向地梁,保留纵向地

梁。

答:取消G~K方向∕1~42轴地梁。

4、基础6、9、19、22、32、35轴两侧柱插筋轴线应按1050㎜和750

㎜进行施工。

答:同意按按1050㎜和750㎜进行施工。

5、6、9、19、22、32、35轴线处阴影部分按车库挡墙配筋,具体尺寸

不详。

答:按DQL施工。

6、02G-20 2J-05楼梯起步建筑与结构不符,建筑有-5.500的,结构全

是-5.400。?

答:按结构图施工。

7、结施02G-09页中吊板平面与大样尺寸不同,按大样还是平面,标高

7.650是否有错?

答:按部位建筑图标高施工。

8、2G-06,2G-07图14∕C 轴KZZ2变YKZ5断面差100。

答:柱伸入梁中100。

9、基础结构平面布置图一、二(A2G-03、A2G-04),说明第二条中“未注明的

桩顶标高为-2.700”、“未注明的基础梁顶标高为-2.700”,更改为“未注明的桩顶标高为-3.300”、“未注明的基础梁顶标高为-3.300”

10、另为完善图纸,做如下变更:

1).“A2”号楼中墙柱平面布置图一(A2G-06)中电梯井部分剪力墙所示“Q2”改为“Q1”,配筋详墙柱表(A2G-08).

2).“二层平面图中(A2G-09、A2G-10、A2G-11)”中左下角的楼梯部分详图按下图作调整:

3).“3082(2011)S-A2G-07”中:“2-G轴,13-G轴,15-G轴,26-G轴,28-G 轴,39-G轴”的L形异形柱改为一字形矩形柱,且在结施图“3082(2011)S-A2G-08”中增加KZ9,KZ10配筋大样。以上修改详下图:

4).“3082(2011)S-A2G-11”中:“2/E-G轴,39/E-G轴”的“KL22”和“KL34”的配筋修改详下图:

5).“3082(2011)S-A2G-13”中:“G/2-3轴,G/12-13轴,G/15-16轴,G/25-26轴,G/28-29轴,G/38-39轴。”中的“KL8”改为“AL”,配筋详下图:

6).4.“3082(2011)S- G-15”中:“G/2-3轴,G/12-13轴,G/15-16轴,G/25-26轴,G/28-29轴,G/38-39轴。”中的“KL8”改为“AL”,配筋详下图:

图纸会审内容与流程

图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

图纸会审甲方发言稿

图纸会审甲方发言稿 会议发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满

足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 施工组织设计图纸会审发言稿 批准: 审核: 编制: ***工程公司项目部 二〇一六年三月 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理

图纸会审回复

第页共页 板图 建设单位设计单位 签字:(盖章)签字:(盖章)

第 页共 页 工程名称新湖启东E12地块二标段(8#楼上部结构)日期2019年8月6日 建设单位南通启仁置业有限公司项目负责人蒋能进设计单位上海杰地建筑设计有限公司项目负责人王炜监理单位江苏三益建设监理有限公司项目负责人蒋朝锋施工单位南通市达欣工程股份有限公司项目负责人靳芝艳会议地工地会议室 记录人 鞠川 序号 图号 提出的图纸问题 图纸修订意见 5 结施009(墙身详图)、结218A 结施009中2号节点大样梁宽200mm ,结施218A 梁图中,8-26交8-M~8-N 轴处梁宽300mm ,请明确。Gad 建筑:以结施为准6结219A 屋顶层结构平面布置图中(标高92.95m)31轴线上有300宽的外挑板,而此部位的节点无此挑板,请明确? 按详图中施工,即无此挑板。 7结401A 1、8#楼地下室墙6轴交J 轴,26轴交J 轴预留洞标高跟安装图纸对不上,请明确。 2、墙柱结构平面布置图中,DWQ3a 中是否少2000mm 高范围内的截断钢筋及支座附加水平钢筋,请设计明确? 3、墙柱结构平面布置图中DWQ2、DWQ4墙配筋图中顶标高未标注,请明确? 4、墙柱结构平面布置图中DWQ 墙竖向筋未标注弯折长度,请明确?1、所有单体(1至11#楼)地下一层楼梯间内这个ND3留洞,留洞尺寸800*800,洞底距楼梯半平台建筑完成面300(即洞底标高-4.000) 2、DWQ3a 中2000mm 范围内的截断钢筋参照DWQ1a 中的③号筋;支座附加水平筋同DWQ1a 中的支座附加水平筋; 3、至一层板面标高 4、顶部12d。底部未注明的内侧钢筋至板底后弯折12d。 各单位签字 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 签字:(盖章)签字:(盖章)签字:(盖章)签字:(盖章) 江苏省建设工程质量监督总站监制

图纸会审记录(完整版)

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 项目名称:上海市外高桥保税区F2-03地块综合服务楼会审 时间 会审地点 参加会审人员建设单位: 设计单位:上海建筑设计研究总院有限公司监理单位: 施工单位:龙象建设集团有限公司 主持人记录人

建设单位: (公章) 代表:设计单位: (公 章) 代表: 监理单位: (公 章) 代表: 施工单位: (公 章) 代表: KJ-207 工程 名称 外高桥保税区F2-03地块综合服务楼 设计单位上海建筑设计研究院有限公司 施工 单位 龙象建设集团有限公司 图号对图纸存在的疑问设计答复S-01-02 集水井大样图尺寸及放坡比例未注明. S-01-02 地下室底板高低跨的做法? S-13-05 A-03-02 L轴交12-13轴处的排水沟位置与梁重叠. 3轴交D-F轴处的排水沟位置与梁重叠. 注明:S-13-05建筑地下一层平面图中排水沟深300. A-05-09建施图中排水沟深60. A-07-02 地下室外墙大样中,挡土墙砖胎膜为120.是否改为240. S-01-02 电梯井及集水井是否同底板厚.

GBZ1-2墙和柱尺寸不符 GBK2-3图和钢筋不符 GBZ5-5平面上与节点不符 GBZ6-6柱节点少尺寸 GBZ6-5柱节点少尺寸 总平面图上的建筑物坐标角点不够 地下一层KL-B.2原位标注跟梁号钢筋不符按哪做。 地下一层KL-C.1 C轴交10轴原位标注钢筋不符 C轴交11轴梁没有标注 A-07-02 地下二层地坪做法:40厚细石砼无标号 A-07-02室外马路做法重300厚碎砾石是否可改为水泥稳定层A-03-03 一层平面图H轴交13轴处门型号无。 A03-04 二层平面图7轴交8轴处墙体尺寸无。 15-01 钢柱柱底增加预埋螺栓,以便于第一节钢柱的固定,详见节点图。 15-01 钢梁与钢梁铰接详图-1(单剪)的节点,把主梁连接板外伸,便于安装,详见节点图。 15-02 为了便于制作安装,所有钢柱的牛腿伸出尺寸由原设计2H修改为1H(H为主梁截面高度)。在此前提下,低跨牛腿统一长度600mm,高跨牛腿H=600mm以下(含 600mm,)统一长度600mm,高跨H=600以上长度按1H。 设备层图设备层吊柱上部与三层牛腿连接在工厂制作完成,下部在施工现场先栓接后焊接。另外设备层吊柱连接的钢梁连接段经放样后确定统一为900mm。 (详见设备层吊柱制作安装优化方案图)

图纸会审问题和答复记录

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页 会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 根据我施工方现场测量放线定位,有 3处施工范围在东江湖水位以下,其 中客运码头处深入东江湖水位以下 4m,政府码头处深入东江湖水位以下 2m,浮筒码头深入东江湖水位以下3m。 东江湖水深浪急,现场围堰困难,我 方建议能否进行设计变更。 根据设计单位及监理单位领导指示, 自嵌式挡土块外露面为自然面,而原 设计图纸为普通面,请设计院及建设 单位确定是否可行 自嵌式挡土墙块石砌筑上宽及下宽尺 JG-14.2 寸未标注,其片石斜撑尺寸也未标注。 如按③④⑤⑥ 等按台阶做法,部分台 阶在水位涨高时,将处于水中,水流 JG-12长期冲击下,基层空洞,将会产生结 构性影响,建议其基层混凝土配置Ф 10@200钢筋网,必要时增加砼柱。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 因为工期短,进度赶。据当地居民描 述东江湖水位 5 月底至 6 月初将大幅 度升高。将大范围淹没我施工范围内 的自嵌式挡土墙。而自嵌式混凝土砖 我湖南省境内没有生产厂家,需外地 订货,生产,拖运。而且本施工场地 材料进场困难,陆运交通不便。只能 走水路。达到施工场地的周期较长, 严重影响施工进度。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

图纸会审记录(整理后)

图纸会审记录 编号: 001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方 序号图号图纸问题会审记录 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 1J-012)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 距地 300mm高明确,门窗表中也无标注。 J-03 室内外装修表 WD-1中找平层:25 厚 1:2水泥砂浆保护层, 2J-01 、03而 J-01 中 11.10 为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按按 J-01 说明施工J-01 中 11.10做细石砼保护层。 3J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 同意修改为陶粒 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 1)-10.2m 降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于 -10.2m 板上,一半位于 -9.25m板上,是否按图施按照 -9.25M 板上砌墙工。 2)电梯井 DT7的基坑底标高是否为-10.2m 。DT7 基坑标高为 -10.6M 3)1-M、1-L 柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 根据结构中线砌墙 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 已修改,详变更单位,否则承台内无法施工。 4J-04 5)冷冻机房的集水井靠近10 轴 2.6米处是否为一条排水沟。该处为 300X300 的排水沟 6)1-H 交 1-10轴南侧集水井在结构06a 图中未显示,以何为准。以建、水施为准 7)1-K 交 1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两强弱电井不是开洞,是后浇的;请明确对不上的位 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 置 8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号 9)DT7 基坑底标高 -1.5m ,与结构 06b中底标高 -10.6 不一致。以 -10.6 米为准建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章) 签 字 栏 日期:日期:日期:日期:

图纸会审记录全回复

图纸会审记录 工程名称 建设单位设计单位 施工单位监理单位 图纸名称及 图号 主要内容结论意见 1—37号楼电气 38号楼电气1、BV5*10+E10预埋管子为TC32,建议改为TC40? 2、等电位位置平面图没有注明,是否增加? 3、由表箱到配电箱的是4*120+E70预计预埋穿线 管为SC80,建议改为SC100。 1、4*4+4E预埋设计是SC25,建议改为SC32的管 子(共5路同样)箱号(blatsh) 2、3*35+E16的电缆设计预埋管子是SC50,建议更 改为SC65的管子,箱号(blatxp) 3、三层apcf箱子引进电源从桥架分出来用多大管 子,这箱子没有系统图 4、由BIAPKT箱引出车库排风机11kw,P1回路, 其管线太小? 5、BIATBP箱至送风机、排风机,现场隔离开关是 否可取消? 6、电气-06图中,变配电间桥架规格太小和总等电 位箱无位置? 7、由低压柜到电梯及消防电梯的电缆规格,两张系 统图上不一致,按哪个做? 1、可以。改为SC32或TC40。 2、1-37号楼目前建筑功能为 研发,卫生间无需局部等电 位。 3、按图施工 1、如现场因弯道过多距离过 长导致施工困难经业主同意 后,放大尺寸 2、按图施工 3、WDZA-YJY-3*150+2*70, CT,SC100 4、是,出线开关:MD325P 30mA;接触器:LC1-D25; 热继电器:LR2-D1322;导线 截面、管径及敷设方式: WDZA-YJV-3*4+PE4,SC25, WC 5、建议不要取消 6、改为800*100及 800*200B1ATBF附近增设总 等电位箱 7、以电施08系统图为准

图纸会审问题及回复-22页文档资料

金科开县开州城一期 图纸会审纪要 一、通用部分(开州城一期) 1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。 2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。 3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。 4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下: 5、所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。 6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。 7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。 8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下: 9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图: 10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。 答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。

11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀加强带 做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%; b、加强带内ZY外加剂掺量为12%; c、砼强度提高一级。 12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。 答复:设计补蓝图。 13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。 答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。 14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。 15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。 答复:详见补图。 16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。 答复:同意修改。 17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百叶。 答复:详见补图。 18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。 19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。 答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:松桃县世纪凯旋项目5#楼施工图纸会审 工程名称:松桃县世纪凯旋5#项目 时间:2016年8月9日 地点:优图投资松桃分公司会议室 主持人:飞 整理人:马云 参加单位及人员:见会议签到表 会议议程及容: 一、松桃县世纪凯旋5#楼设计图纸技术交底。 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,一一答 复,形成纪要如下: 1、建筑部分 (1)、建筑总说明(一)车库部分在建筑图中无显示,请问是哪 部分? 答:5号楼无地下车库,说明中关于地下车库条文删除。 (2)、建筑总说明(一)4).卫生间楼板以上 1.6m砌筑水泥实 心砖,建议卫生间砌体全做实心砖,松桃这里用天然气的比较少,都用的电热水器,方便挂热水器。 答:挂热水器的位置(结构梁下1m围)、洗手盆位置(楼地面以 上900mm高),以及双空调机位(离地面至0.5m处及楼地面1.9m 高至梁底)等处采用实心砖。 (3)、建筑总说明(一)1).住宅女儿墙为钢筋混凝土墙,详结施图。建议女儿墙采用砖加构造住。 答:屋面做200mm高钢筋砼翻边,以上部位采用砖墙+构造柱及钢筋砼压顶方式。 (4)、建筑总说明(一)填充墙上采用C20细石混凝土预制穿墙洞口做法,穿墙管的长度根据保温层和墙抹灰厚度确定。建议取消C20细石混凝土预制穿墙洞口,采用PVC材料作为穿墙预埋。 答:取消预制砼穿墙洞,采用预埋PVC管。 (5)、建筑总说明(一)3).所有外墙及阳台、露台栏板的阳角处均以外饰面抹灰厚度为半径抹圆角;阴角处直接碰直角。所有室门窗洞口墙体阳角处均设1:2水泥砂浆暗护角,每边50mm宽,高1800mm,均以抹灰厚度为半径抹圆角;阴角处直接碰直角。建议取消,现场这样施工,施工单位

图纸会审-会议纪要

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审 会 议 纪 要

会审时间:二0一六年七月十一日 福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审会议记录 会议时间:2016年7月11日 会议地点:项目部会议室 主持人:章治华与会单位人员见会议签到表会议由建设单位业主代表主持,会议内容如下: 一、业主代表介绍参加图纸会审单位及人员 参加单位: 建设单位:福建海泰机械装备制造有限公司 设计单位:福建省固成建设工程管理有限公司 厦门市住宅设计院有限公司 监理单位:厦门宏久工程监理咨询有限公司 施工单位:福建省佳鑫建设工程有限公司 二、设计院对福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼进行了图纸技术交底 三、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#车间

1)照明吊灯是14.3m,吸顶灯是17.3m,考虑以后维修方便,是否安装于车间两侧。 设计院回复:照度计算不满足要求 2、办公综合楼 1)结施-18 1#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差20cm. 设计院回复:按原设计施工 2)结施-19 2#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差12.5cm. 设计院回复:按原设计施工 3)结施-05 A-D轴交6-7轴卫生间隔墙处基础无地梁,是否在此处增设一条地梁。 设计院回复:此处墙下增设一条200*400梁,纵向钢筋4根16;箍筋6@200 4)建施-13、建施-04 二层立面图设有工字型线条,结施与建施均未有节点做法;线条没有装饰做法 设计院回复:参考幕施 5)建施-06、建施-09G 屋面FM1乙在1-8轴立面图处有雨蓬,结施与建施均没有节点做法 设计院回复:详设计修改通知单(2016.07.30) 6)结施-16 六层女儿墙节点做法,平面图与所有立面图不符 设计院回复:按平面图标注节点做法 7)建施-09G 圆形葡萄花架所有立面图处均有实线表示但未有节点做法设计院回复:补节点做法 8)建施-03G、建施-09G 2-3轴交D轴C2平面图有体现,8-1轴立面图没有

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。

答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:

图纸会审基本知识

图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 2会审的程序 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。(1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。 (4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2000第5.2.2条“项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会纪要进行签认。”由此可证,图纸会审和设计交底由建设单位主持。 监理工程师对施工图审核的原则和重点

最新图纸会审流程

图纸会审流程 一、目的: 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,建立完整的图纸会审制度,特制定本办法。 二、适用范围: 我局实施的房建项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、制度: 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接受设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接受记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 4、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。

5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。 11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 12、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。 建筑图纸会审技巧 工程开工之前,需识图审图,再进行图纸会审工作如果有识图审图经验,掌握一些要点,则事半功倍现谈谈本人的识图审图经验,供参考 识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方一熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖作块料墙裙,

图纸会审技巧

图纸会审技巧 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。二、熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。三、熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立

面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。四、检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查

图纸会审流程及注意事项

图纸会审内容全攻略 一、关于图纸会审流程 (1)、图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 (2)、适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 (3)、图纸会审制度 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计 人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。点这免费下载施工技术资料图 纸接受制度:现场工程师代表负责接收设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相 关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 2、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记 录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施 工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸 专用章。 (4)、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 (5)、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负 责组织上述单位进行图纸会审。 (6)、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的 问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 (7)、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 (8)、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 (9)、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 (10)、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图 纸会审,具体会审形式由监理确定。 (11)、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 (12)、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。

图纸会审记录(整理后)

图纸会审记录 编号:001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方 序号图号图纸问题会审记录 1 J-01 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 2)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 明确,门窗表中也无标注。 距地300mm高 2 J-01、03 J-03室内外装修表WD-1中找平层:25厚1:2水泥砂浆保护层, 而J-01中11.10为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按 J-01中11.10做细石砼保护层。 按J-01说明施工 3 J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 同意修改为陶粒 4 J-04 1)-10.2m降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于-10.2m板上,一半位于-9.25m板上,是否按图施 工。 按照-9.25M板上砌墙2)电梯井DT7的基坑底标高是否为-10.2m。DT7基坑标高为-10.6M 3)1-M、1-L柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 根据结构中线砌墙4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 位,否则承台内无法施工。 已修改,详变更单5)冷冻机房的集水井靠近10轴2.6米处是否为一条排水沟。该处为300X300的排水沟6)1-H交1-10轴南侧集水井在结构06a图中未显示,以何为准。以建、水施为准7)1-K交1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 强弱电井不是开洞,是后 浇的;请明确对不上的位 置8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号9)DT7基坑底标高-1.5m,与结构06b中底标高-10.6不一致。以-10.6米为准 签 字 栏 建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章) 日期:日期:日期:日期: 图纸会审记录

图纸会审流程

图纸会审流程 Prepared on 22 November 2020

图纸会审流程 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由监理负责组织上述单位进行图纸会审。 图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。 各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。 建筑图纸会审技巧

工程开工之前,需识图审图,再进行图纸会审工作如果有识图审图经验,掌握一些要点,则事半功倍现谈谈本人的识图审图经验,供参考识图审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼,是商场还是宿舍,了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖作块料墙裙,厕所阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况 二、熟悉审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸,检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装设备工艺第二次装修施工图,检查它们是否一致熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用采光通风是否良好等识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方 三、熟悉审查工程立面尺寸 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图其它细部大样图,一般也有标高注明通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸,正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第

图纸会审会议纪要模版

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计?

设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。 增加防盗门1200X2100,数量为2。 C1尺寸为900X1500,数量为104。 C1a尺寸为900X1400,数量为104。 11)设计院补充说明: JS-04雨蓬翻边标高为3.300米。 JS-05风井出屋面盖板标高为77.250米。 凸窗顶板标高为75.000米。 12)设计院补充说明: JS-03消防电梯集水井位置改为剪刀楼梯下,详见谷山村住宅小区1#栋建筑变更。 13)设计院补充说明:

图纸会审工作会议纪要

图纸会审工作会议纪要 图纸会审工作会议纪要一 会议议题:xx 工程名称:xx 时间:20XX年04月27日15:30 地点:xx 整理人:xx 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部 整理: 签发: 审核: 签发日期:

图纸会审工作会议纪要二 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: xx 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200 400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会签栏:

相关文档