文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国内外外墙保温材料简介

国内外外墙保温材料简介

国内外外墙保温材料简介
国内外外墙保温材料简介

国内外外墙保温材料简介

现在建筑市场上的外墙保温材料主要使用苯板、挤塑板以及聚氨酯。苯板最便宜,保温效果一般,会吸水、发生变形,做完保温层之后需要做其他的一些防水等措施。挤塑板相较苯板要好很多,导热系数比苯板低,价格稍高一点聚氨酯是现有保温材料里面性能最好的一种,冰箱冷库等领域的保温材料用的就是聚氨酯,导热系数远远低于苯板和挤塑板,基本上一半厚度的聚氨酯保温层就可以达到苯板和挤塑板原厚度的保温效果,不过价格要比苯板和挤塑板高出不少。分类:在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料,往往能起到事办公倍的保温节能效果。目前用于四川保温材料主要有:1,矿物棉,岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料。岩棉(矿物棉)是一种来自天然矿物、无毒无害的绿色产品。其防火性能好、耐久性好,能够做到与结构寿命同步,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。岩棉外墙外保温隔热的应用在欧洲、北美比较广泛,北欧人均20kg,美国人均5-10kg,岩棉外保温隔暖系统尤其实用于防火等级要求高的建筑。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它在中价格较岩棉为高。2,聚苯乙烯泡沫塑料板,聚苯乙烯泡沫塑料板是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表看密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。硬质聚氨酯泡沫塑料具有非常优越的绝热性能,它的导热系数之低(0.025W/(m2?K))是其他材料所无法与之相比的。特别是当保温隔热效能要求越高,保温隔热层要求越薄以便增加建筑物可用面积,加工、施工、保养要求越方便的情况下,聚氨酯的优越性尤其显著,同时其特有的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,由于不需要额外的绝缘防潮,简化了施工程序,降低了工程造价。但因其价格较高、而且易燃,四川保温材料中就限制了它的使用。3,聚苯颗粒保温料浆,聚苯颗粒保温料浆是由聚苯颗粒和保温胶粉料分别按配比包装组成。胶粉料采用预混干拌技术在工厂将水泥与高分子材料、引气剂等各种添加剂混均后包装,使用时按配比加水在搅拌机中搅拌成浆体后再加渗入渗出聚苯颗粒,充分搅拌后形成塑性良好的膏状体,将其抹于墙体干燥后便形成保温性能优良的隔暖层。此种材料施工方便,保温性能良好。其中聚苯颗粒可以采用工业品,也可以采用废旧聚苯保温板经机械破碎后的颗粒,这对于防制白色污染、保护环境十分有益的。但此种保温材料吸水率较其他材料为高,使用时必须加做抗裂防水层。抗裂防水保护层材料由抗裂水泥砂浆复合玻纤网组成,可长期有效控制防护层裂缝的产生。

预防火灾:目前,我国建筑外墙保温所用材料主要为聚苯乙烯、聚氨酯等有机材料,以及岩棉、玻璃棉等无机材料。上述有机材料具有耐热差、耐老化性能差、易燃烧和燃烧时释放大量暖量、产生有毒烟气、加速大火蔓延等诸多缺点。上述无机材料(如纤维保温材料有粉尘和细小纤维)既污染空气又易滋生细菌,对人身健康易造成危害。为了保证建筑采用既绝热、防火,又对人身健康无害的外墙保温材料,从各种试验表明,酚醛泡沫可以达到这种要求。酚醛泡沫(PhenolicFoams,简称PF)被誉为"保温之王",具有容量轻、绝热性好、刚性大、尺寸稳定性好等特点,并且它有与铝相似的膨胀系数,属于难燃物质,燃烧时仅产生少量一氧化碳有毒气体,发烟量低、不会熔融、无滴落物,其生产成本更是低廉。1942年,酚醛泡沫塑料已在实验室制成。二战初期,德国将酚醛泡沫用于航空工业,作为轻木的代替品。同期,英国的泡沫橡胶公司也研制出酚醛泡沫塑料,主要用于漂浮方面。1945年,美国的联合碳化物(UCC)公司开始对低密度酚醛泡沫及其树脂的生产技术入行研究。酚醛泡沫塑料的生产方法有湿法和干法两种。湿法是以甲阶酚醛树脂为基础,其

可发性树脂体系为液态,欧美常采用此法制造酚醛泡沫塑料。湿法生产酚醛泡沫塑料中,最有代表性的是诺贝尔炸药公司、联合碳化物(UCC)和艾斯奇姆(Icechim)等公司生产的泡沫塑料,其原料合成和泡沫制备工艺大体相同,只是控制泡沫密度的方法有所区别。干法酚醛泡沫是以暖塑性树脂为基础,其可发性树脂体系为固态,这是前苏联首先开发研制的另一条生产路线,20世纪50年代末实现批量生产,目前应用量也较少。20世纪80年代,国外科学家通过对酚醛树脂及其制品进行研究,发现它们具有突出的难燃、低烟、低毒特性和优异的耐热性。20世纪90年代以来,包括酚醛泡沫在内的酚醛复合材料得到很大发展,首先受到英、美等国家军方重视,将其用于航天航空、国防军工领域,后又被应用于民用飞机、船舶、车站、油井等防火要求严格的场所,并逐步推向高层建筑、医院、体育设施等领域。1961年,我国兵器工业部第53研究所对干法酚醛泡沫塑料进行了研究,并成功地应用于军工方面。20世纪80年代,我国对湿法酚醛泡沫塑料的研究开始起步,并在20世纪90年代初步实现工业化生产,较有代表性的单位(除军工科研所外)有济南大学(原山东建材学院)、北京化工大学、山东圣泉化工股份公司、厦门高特材料公司、山东金光集团、山东华海公司等。酚醛泡沫早期应用于导弹及火箭头的保温方面。近些年来,由于高层建筑、交通运输、舰舟、航空、空间技术等方面对合成泡沫塑料的暖稳定性和耐燃性提出了严格要求,使得酚醛泡沫得到广泛关注和迅速发展。现在,酚醛泡沫作为一种新型的多用途泡沫材料,以其耐热、难燃、自熄、耐火焰穿透、遇火无滴落物和防止火灾蔓延的阻火性能等优点,引起了人们的高度重视。人们重新熟悉到利用它的耐燃性制作成绝热保温材料在高层建筑、高温隔热、超低温保冷领域具有重要的实用价值。对人类所赖以生存的各式各类建筑物而言,安全问题始终是列于首位的。酚醛泡沫是一种性能优越的防火、隔热、隔音、轻质节能产品,其导热系数低,密度最低仅为30~40kg/m3,并且酚醛泡沫的难燃程度是目前建筑业广泛使用的聚苯乙烯、聚氨酯等泡沫所远远不及的;25毫米厚的酚醛泡沫平板经受1700℃的火焰喷射10分钟后,仅表面略有炭化,却没有被烧穿,既不会着火更不会散发浓烟和毒气。法国建筑科学与技术中心曾对酚醛泡沫塑料做过全面检验,证实它抗火焰性好,如从焊枪喷出的高达3000℃的火焰对准泡沫板,两分钟后还未记录到有明显的暖感传到板背面,无高温热分解和发烟。酚醛泡沫优良的抗燃烧性能主要包括两个方面:一是防止火焰扩散的能力,即绝热材料局部产生火焰,火焰将不扩散而自行熄灭;二是材料本身的绝热性能,即使在材料一侧着火燃烧,另一侧的温度不会升高而导致火灾范围扩大。酚醛泡沫的材质与结构决定了它即便是在焊枪火焰下,也只是发生表面炭化的现象,既不燃烧也不变形,既不散发有害气体也无滴落物质。酚醛泡沫塑料所兼备的这些特性,使它成为最理想的新型有机保温材料,非常适合作为建筑外墙保温、屋面保温和防火门内层防火隔热。据有关调查结果显示,在高层建筑火灾中造成死亡和受伤的人员,有80%~85%是因火灾现场的浓烟和毒气所致。因此,世界各国政府均在建筑、运输等领域对材料提出了严格的(阻燃、低火焰、低发烟、低毒等)要求。目前,酚醛泡沫塑料作为封闭与控制火势的材料,已被发达国家广泛使用。法国马赛、里昂等城市建造的许多大型公寓,已将酚醛泡沫板安装在外墙上,再涂覆保护层,以有效阻止大火的蔓延和燃烧。日本政府已出台法规将酚醛泡沫作为公共建筑的标准耐燃物。20世纪90年代以来,我国香港地区已从英国进口大量PF泡沫用于100多幢大楼中央空调系统风管的隔热保温。上海浦东东锦江大厦于1996年在香港房产商的推荐下,首次采用了PF泡沫做外墙外保温材料。我国从20世纪90年代后期到现在,泡沫类保温材料和轻质墙体材料仍以聚苯乙烯(PS)和聚氨酯(PU)为主。特别是PS泡沫制成的夹芯板,近年来已形成年生产3200万平方米的能力,生产厂家发展到300多家,仅1999年就销售出1600万平方米,广泛应用在建造大楼、厂房、仓库、体育馆、活动房屋之中。不难推测,这类易燃建筑材料生产得越多,所面临的风险和危害也越大。因此,对我国重大火灾事故及火势难以控制的原因进行分析,易燃的外墙保温材料

难逃罪责。所以,用PF泡沫取代PS、PU泡沫应该是利国利民的好事,也是解决建筑外墙保温、防火问题的重大举措。随着我国经济建设步伐的加快,建筑保温材料正在日益突飞猛进的发展,市场急需大量阻燃、轻质、安全、高效、成本低廉的隔热保温材料,酚醛泡沫以其独有的特点,应该在保温市场具有很好的发展前景。2007年10月1日,由原国家建设部编制的《建筑节能工程施工质量验收规范》颁布实施,第一次把节能工程明确规定为建筑工程的一项分部工程。总书记在十七大报告中指出:"必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。"而推广节能建筑,就是被世界各国所重视的节约能源措施之一。而一座节能的建筑首先它的前提是安全,离开安全,建筑也就失去了存在的意义。只有杜绝了易燃、危险的保温材料在建筑外墙上使用,才能从源头上遏制重大火灾事故的发生,酚醛泡沫作为外墙保温材料,不失为减免火灾和降低火灾危害的最有效办法。

各类建筑保温材料的送检要求

各类建筑保温材料的送检要求 一、各类建筑保温材料的原材料送检要求: 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1、膨胀聚苯板(EPS)送检要求: ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2、抹面胶浆送检要求: ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);

⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3、胶粘剂送检要求: ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4、耐碱玻纤网格布送检要求: ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 5、锚固件送检要求:

保温材料的送检要求.doc

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南一、原材料送检 一.膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-XXXX; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-XXXX、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-XXXX; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在

XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板);⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-XXXX; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-XXXX附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在XXXX0平方米以上时各抽查不少于6次。③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 二.胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 1.胶粉聚苯颗粒保温浆料①执行标准:JG158-XXXX;

外墙保温材料送样标准

外墙保温材料送样标准 挤塑聚苯板(XPS)每5000m2为一批; 胶粉聚苯颗粒保温浆料(外保温)每10吨为一批;λ 网格布每7000m为一批;λ 外保温系统的界面剂(界面砂浆)、胶粘剂、聚合物砂(胶)浆、抗裂砂浆、增强抗裂腻子均为同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次;锚固件(外保温)每种基层做一组,每组为3件拉拔强度试验;λ 内保温系统的胶粉聚苯颗粒保温砂浆、挤塑聚苯板、耐水腻子均为同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次;λ

外墙保温施工方案 一、工程概 1、程名称:盛威凯旋门商住楼 2、工程地点:巩义市东区滨河路东,永新路北。 3、结构形式:框支剪力墙结构20层; 4、建筑面积:62799.52 ㎡ 5、建筑高度:68.970M 二、施工准备 1.主要施工工具:电热丝切割器、壁纸刀、十字螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托灰板、2m 靠尺、腻子刀等。 2、施工前的基层处理与环境条件要求: 1)施工前必须彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓等影响粘结强度的材料。 2)对墙体结构用2m 靠尺检查其平整度,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:2.5 水泥砂浆修补平整。 3)基层表面应干燥,并已通过验收,外挂物等已安装到位。 4)施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24 小时内均不得低于5℃,风力不得大于5 级。 5)为保证施工质量,施工作业面应避免阳光直射。必要时,应用防晒布遮挡作业面。 3、本工程由德宁贸易有限公司专业设计节点,同时负责施工。 三、施工工艺

保温系统型式检验报告

保温系统型式检验报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

附件:建筑节能常用材料的型式检验及抽样复检项目 类型检测内容及项目复检性能指标备注 配件1 耐碱玻纤网格 布 耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留 率 2 热镀锌电焊钢 丝网 网孔大小、丝径、焊点拉伸力、镀 锌层质量 聚苯板(EPS、XPS) 等1 板材 尺寸(现场自检)、密度、 尺寸稳定性、抗拉强度 1、尺寸检测项目,材料进场后由 监理进场检查,并建立检查记录; 2、用于内保温做法还应增加燃烧 性能级别复检项目。 2 胶粘剂 干燥状态和浸水48h 拉伸粘结强度(与水 泥砂浆) 拉伸粘贴强度 试件制样后养护7d进行拉伸粘结 强度检验,发生争议时,以养护28d 为准。 3 抹面砂浆 抗裂砂浆 界面砂浆 干燥状态和浸水48h 拉伸粘结强度(与保 温层) 4 板材粘贴强度 拉拔强度在饰面层施工前检测。其中粘贴面 积由监理抽查复核,并建立检查记 录。 粘贴面积(现场自检) 复合保温砂浆1 材料 干密度、线性收缩率、压缩性能(形 变10%) 2 (外保温)现 场粘贴强度 拉拔强度 在饰面层施工前检测,同时检测 时,试样应切到基层墙体。 3 完成保温层厚 度 尺寸 采用插针法,由监理检查,并建立 检查记录。 硬质泡沫聚氨酯1 材料 密度、压缩性能(形变10%)、拉 拔强度、吸水率 2 完成保温层厚 度 尺寸 采用插针法,由监理检查,并建立 检查记录。 说明: 一、表中复检项目,屋面保温材料可参照执行。 二、型式检验要求: 表中检测项目均应提供型式检验报告,同时还应具备以下检测项目的型式检验报告: 1、外保温系统:耐候性、抗风荷载性能、抗冲击性、吸水量、耐冻融性能、热阻、抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻; (建设单位不能将墙体保温构造系统随意分割,如有此类情况应由建设单位提供该综合系统的型式检验报告。) 2、保温板材:水蒸气透过系数、燃烧性能指标、10%压缩强度、导热系数; 3、外保温砂浆:水蒸气透过系数、收缩率; 4、内保温砂浆:水蒸气透过系数、收缩率、抗拉强度、软化系数、燃烧性能级别; 5、嵌缝剂:拉伸粘结强度; 6、弹性底涂:断裂伸长率、表面憎水性。

外墙保温与内墙保温的区别

外墙外保温与内保温是两种不同的保温材料与方法。两者是有区别的,下面就为大家简单地介绍一下: 一、外墙外保温 其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的“热桥”现象。外保温是目前大力推广的一种保温节能技术,国家不仅对外墙外保温的技术施工工艺材料进行完善,同时在法律层面上制定相关规定予以辅佐。 二、外墙内保温 是在外墙结构的内部佳作保温层。其优点:一是施工速度快,二是技术比较成熟。但也有问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构容易产生内墙体发霉等现象;内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙

的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层出现裂缝。 由于空间有限疑惑的话,不妨关注我公司,外墙保温材料的选择知识今天就给大家介绍到这里,如果您还有什么疑惑的话,不妨关注我公司: 郑州市伯乐保温材料有限公司在董事会领导下研发、生产新型建筑节能材料及化工产品,拥有雄厚的技术力量和先进的电脑自动化生产设备,实行科学化管理,按照规范化、标准化组织生产,设有健全的质保体系和灵活的服务机制。 郑州市伯乐保温材料有限公司是国内从事研发建筑节能产品之一,生产有外墙内保温、外墙外保温、保温粘接砂浆、柔性抗裂砂浆等系列产品。曾获“科技进步奖”“全国专利博览会金奖”中国绿色建材推广、AAA质量信誉

服务建材,中国名优建材产品,ISO9001国际质量体系认证,中国绝热隔音材料协会会员,中国人民保险质量承保。 我们引进具有国际先进水平的大型生产流水线,生产出伯乐挤塑板材保温隔热性能、并兼备防水高抗压能力,有着广泛的推广应用价值。 我们遵循“上乘的产品质量和良好的信誉”之经营理念,愿以“诚信、服务”为主题和您携手展开做美好的合作。

外墙外保温及其饰面验收规范标准

东方尚城项目外墙保温、饰面工程验收标准及细部做法 一、材料:1、外墙保温材料为EPS(聚苯板)板要求:60mm厚,密度20kg/m3。出厂前在自然条件下陈化42天,60℃蒸汽中陈化5天其主要性能指标及及其允许偏差应合乎下列要求: 2、聚合物粘结砂浆其性能指标符合下列要求:

6、外墙涂料验收标准:涂刷或者喷涂均匀,无掉粉、漏凃、露底、流坠;表面无鼓泡,脱皮、斑纹等现象。原材料的颜色、场名、批次、生产日期、出厂证明、产品合格证、质量检验单是否合格和符合要求,要求色泽一致、无色差。 7、对于辅助材料砂要严格筛选,砂的质地必须坚硬,洁净,使用前必须筛选,不得含有土、杂草、树根、碱质及其有害化学杂志,施工用水必须进行有关检查,并出具相关报告水质清洁、酸类碱类等有害化学成分达到使用标准。 对于进场材料和设备的外观质量和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并验收。并按照建筑节能材料与设备国家有关规定,对于材料和设备现场抽样复验,复验为见证取样送检。监理工程师和建设单位代表见证下抽样现场检验或送至有见证检查资质机构检测,合格后方可使用。 二、外墙保温施工过程中各工序的要求、注意事项和相关规定: 外保温基层处理:1、外墙面水泥砂浆找平:厚度在5-8mm。(用2m的靠尺和托线板检查,平整度和垂直度最大偏差不超过4mm。用大杠刮平、找直,再用木刷刷毛。外墙大角处的方正用直角检查尺最大偏差不超过4mm。)待表面无水时用软毛刷蘸水沿垂直于地面同一个方向,轻刷一遍,保证面层会颜色一致,避免和减少收缩裂缝。2、门窗安装工程已完成。3、安装好外墙面预埋件,如雨水管卡,空调外机埋件等。 外保温施工过程:1、弹线控制、挂基准线:在外墙面门窗洞口、变形缝等处弹出水平垂直控制线。在建筑外墙大角处及必要处挂垂基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线控制EPS板的垂直度和平整度。 2、配置粘结砂浆:按照专用聚合物粘结砂浆与水5:1(或使用说明的重量比)的重量比配置,要专人负责,严格计量,机械搅拌,直到搅拌均匀,且稠度合适为止,至少搅拌5分钟以上。配好的粘结砂浆要防晒避风,以免水分过快蒸发表面结皮,且配好的砂浆要在1小时之内用完。 3、粘贴保温板:保温板标准尺寸600*1200,非标准和局部不规则可在现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处用最小超过300的EPS 板,EPS板的拼缝不得正好留在门窗的四角处,板的拼缝应与门窗洞口离开200以上。粘贴保温板采用点框条粘法,(即在EPS板四边均匀涂抹宽度大于6cm粘

保 温 板 检 测 报 告

账号: 00000000 共1页第1页 保 温 板 检 测 报 告 00000000000000 委托单位000000000000000000000000000 委托人---------- 委托日期0000000000 报告编号0000000000 工程名称0000000000000000000000000000000 委托编号0000000000 工程地址----- 建设单位00000000000000000000000 检验类别见证委托 施工单位 0000000000000000000000000000 监理单位000000000000000000000000000000000 类 别X150 品 种 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 检验标准GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》样品编号0000000000000 生产厂家000000000000000000000000000000 结构部位 屋面保温 检测日期000000000000000000000000检测环境温度23℃湿度37%RH 规格型号kg/? 样品状态 绿色表面有凹槽无杂质 检测设备 DRCD-3030型智能化导热系数测定仪,JBC-YC 型建筑保温材料压缩性能检测装置,BGZ 型保温设备切割装置,(0-200)mm 数显游标卡尺 检测依据GB/T 10801.2-2002 检测项目 单位 技术指标 检测结果 单项评定 压缩强度 kPa ≥150 158 合格 导热系数 W/(m.K) ≤0.030 0.030 合格 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 检验结果 样品经检验,压缩强度、导热系数符合标准GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》的要求。 备注 ----------- 检验报告说明:1、若对报告有异议,应于收到报告之日起十五日内,以书面形式向检测单位提出,逾期视为对报告无异议。 2、接收委托人送样检验检测时,针对委托检验检测所出具的数据和结果,不得用以证明同类或者同批次产品的符合性情况,任何单位和个人不得以该样品检验检测数据和结果进行误导性说明。 3、未加盖本中心检测专用章(鲜章),报告无效。 4、报告封页、结论页、数据首页未贴本中心防伪标记视为无效。 报告日期:00000000 负 责 人: 审 核: 试 验: 检测单位:00000000000000000 地 址:000000000000000000 电 话:000000000000 邮 编: 000000 见 证 取 样 见证人:000000000000 见证号:

常见建筑外墙保温材料性能比较(表格)

种类 性能 密度, Kg/m3 导热系数, 25℃ ,W/(m ·K)抗压强度, MPa 抗拉强度, MPa 尺寸稳定性,% 吸水率, % 氧指数, % 防火性能 阻燃等级(GB8624-2012 ) 同厚度保温层墙 体节能效率 常见保温材料性能比较 有机材料无机材料保温浆料其他保温材料 PU 板(HBL )XPS 板EPS 板PF 板岩棉板发泡水泥板 胶粉聚苯颗粒VIP(玻璃纤维 真金板 保温浆料芯材)≥ 3522-3518-22≤ 60≥ 160≤250180-25055-6535-50≤0.022≤0.032≤0.041≤ 0.04≤ 0.045≤ 0.06≤0.06≤0.010.035-0.041≥0.15≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥0.04≥ 0.40≥0.20≥0.50≥0.15≥0.10≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥ 0.075≥ 0.13≥0.10≥0.10≥0.18≤ 0.8≤ 1.2≤ 0.3≤ 2.0≤1.0≤1.0----≤0.60≤ 3≤ 1.5≤ 3≤ 7.5≤10≤ 10≤25--≤ 3.0≥ 30≥ 26≥ 26≥ 40--------≥ 30 遇火焰形成遇火结碳,无熔 有熔滴,火势易有熔滴,不耐火 遇火结碳,无熔火灾状态下不燃断热阻隔连滴,不产生火焰滴,不产生火焰遇火不燃遇火不燃烧,保温体系安防火不燃续蜂窝状结蔓延灾,火势易蔓延 扩张扩张全稳定构,阻隔火焰 穿透B1/B2B1/B2B1/B2B1A A A/B1A A/B1很高较高高高较差较差较差极高高

保温层结构 型式 现场施工质 量控制 与水泥基砂浆的 粘结性能 作墙体保温时系 统质量稳定性 适合体系 执行标准有机交联网状有机闭孔蜂窝有机闭孔蜂窝有机均匀闭孔无机多孔纤维 闭孔结构结构结构结构状,开孔结构 较差,对墙体基一般,板材强度较差,质量重, 较好,易施工,层要求较高,施较低,易破坏;较好,干挂或粘粉尘多,施工 质量可控性好。工较复杂;墙面墙面平整度高贴;易施工。复杂,对健康 平整度难控制。于 XPS。有影响。 不易粘结,憎水 不易粘结,光 不易粘结,需做 易粘结滑,需做界面处易粘结 性表面界面处理 理 抗开裂,无脱落板材较脆,不易 易开裂、脱落。脆性大,抗压折 隐患,有粘结界弯折,易开裂、 与水泥基材料能力低,易粉易吸潮吸水, 面存在,板体易脱落;透气性 粘结性差,且热化,遇水易脱吸潮进水后强 与水泥基材料差,板两侧温差 胀冷缩影响性落,吸水后保温度下降明显。 粘合,且使用温大、湿度高时易 大。性能急剧下降。 度范围宽广。结露。 薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温 置,保温装饰一置,保温装饰一置,保温装饰一装饰一体化, 饰一体化 体化体化体化防火隔离带 GB50404-2007JG149-2003《膨JG 149-2003《膨GB/T20947-200GB/T25975-2 《硬泡聚氨酯胀聚苯板薄抹胀聚苯板薄抹7《绝热用硬质010《建筑外墙 保温防水工程灰外墙外保温灰外墙外保温酚醛泡沫制品外保温用岩棉 技术规范》系统》系统》(PF)》制品》 无机气泡状多无机有机复合呈 由玻璃纤维材料有机材料表 与真空保护表层面覆防火隔 孔结构松散结构 复合而成离膜 较差,人工操作固定加粘贴的方 较差,施工质量因素影响较大,式,但固定时包装较好,易施 难控,施工稳定且呈松散结构,易破损,影响其使工,质量可控 性差。易开裂、渗水、用寿命,仅粘贴却性好。 脱落。存在安全隐患。 易粘结易粘结不易粘结易粘结 系统质量受设系统施工无接系统质量受施工 吸水率低,尺 寸稳定性好, 备和施工技术缝,体系无空腔,影响较大,固定时 不易开裂、脱 影响较大,稳定与基层附着力易破坏其包装,造 落,使用范围 性较难控制。强,不易脱落。成鼓包变形。 广。 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温装薄抹灰,保温装饰薄抹灰,保温 饰一体化,防火 饰一体化一体化装饰一体化 隔离带 苏ASTMC1484-09 , JG/T041-2011 JG 158-2004《胶 芯材参照 《复合发泡水GB50404-2007 粉聚苯颗粒外墙暂无 泥板外墙外保《硬泡聚氨酯保 外保温系统》 温系统应用技温防水工程技术 术规程》规范》

保温节能材料送检规定

保温节能材料送检规定

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南 一、原材料送检 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;

建筑外墙保温材料比较

建筑外墙保温材料比较 XPS挤塑板,EPS聚苯板,聚苯乙烯,聚氨酯,岩棉,玻璃棉等挤塑板 全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板。聚苯乙烯泡沫塑料分为膨胀性EPS和连续性挤出型XPS两种,与EPS板材相比,XPS板是第三代硬质发泡保温材料,从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺,具有EPS板无法替代的优越性能。它是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材,这些蜂窝结构的厚板,完全不会出现空隙,这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力(150-500Kpa)同时拥有同等低值的导热系数(仅为0.028W/M.K)和经久不衰的优良保温和抗压性能,抗压强度可达220-500Kpa。 适用范围:建筑外墙保温 耐火等级:B1级/难燃 导热系数:0.032W/(m﹒k) 工作温度:离火自熄(℃) 密度:35(kg/m3) 备注:离火自熄,氧指数26 如何选用合格的地暖挤塑板: 1、硬度的厚板 挤塑板具有极度其特殊的结构,完全的闭孔发泡使封闭的泡孔

形成轻质,均匀的蜂窝状结构造成高强。所以该板材非常方便搬运,而且切割容易,固定简单。 2、隔热保温性 挤塑板具有高热阻、低线性膨胀率的特性,是良好的隔热保温材料。其导热系数人为0.030W/mk,而且在70%相对温度下持续几年都能维持其极低的导热系数,所以它普遍适用于公寓、大楼、厂房等建筑物的隔热保温,可以减少自然资源的消耗,并增加居住的舒适性。 3、极高的抗压强度 挤塑板的结构形成均厚的蜂窝壁紧密相连且有壁间无缝隙,所以其抗压强度极高可达336Kpa以上,更可在浸泡24小时后仍维持不变,这是其他材料包括EPS发泡聚苯乙烯所达不到的性能。即使将其用作载人或泊车平台,也能满足要求。 4、极低吸水性 挤塑板具有完全的闭孔式结构,正反面都没有缝隙,使漏水、冷凝和冰/解冻循环等情况所产生的湿气无法渗透,吸水性极度低,使板材的性能可达到持续稳定的发挥。 5、出色的抗湿防潮效果 挤塑板可有效地阻绝地气的渗透,在高温情况下,能够有效地产生防潮效果。另外,用于防潮地板的内部阻绝物,保护建筑物免于湿气破坏。 泡沫板 聚苯乙烯泡沫板――又名泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发

国内外外墙保温材料简介

国内外外墙保温材料简介 现在建筑市场上的外墙保温材料主要使用苯板、挤塑板以及聚氨酯。砼 一、普通通试件的取样 1、每拌制100盘且不超过超过100M3 同配合比的砼,取样不得少于一组。 2、每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一组。 3、当一次连续浇筑超过1000 M3时,同一配合比的砼每200 M3取样不得少于一组。 4、每一楼层、同一配合比的砼,取样不得少于一次。 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数,应根据实际需要 确定,并符合下列要求: (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。 (2)对同结构工程中的各砼强度等级,均应留置同条件养护试件。 (3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据同工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 (4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法。 6、对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的砼, 取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 二、预拌(商品)砼 1、除应在预拌砼厂内按规定留置试块外,(商品)砼运至施工现场后,还应根据规定取样。 三、防水砼 1、连续浇筑砼每500M3应留置一组标准养护抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程 不得少于两组。采用预拌砼的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。 2、砼在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。 四、建筑地面工程水泥砼 1、检查水泥砼强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应少于一组。当每一 层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000M2时,每增加1000M2应增做一组试件;小于1000M2按1000M2计算。 2、当改变配合比时,应相应的制作试块组数。 五、粉煤灰砼 1、现场施工粉煤灰砼的坍落度的检验每班应至少测定两次,其检测值允许偏差为±20MM。 2、对于非大体积粉煤灰砼每拌制100M3至少成型1组试块;大体积粉煤灰砼每拌制500M3, 至少成型1组试块。 六、混凝土外加剂取样方法 1、参量大于等于1%同品种的外加剂每一编号为100T,参量小于1%的外加剂每一编号为 50T。 2、每批的取样量不小于0.2T,水泥所需用的外加剂量。 3、每一编号取得的试样应充分混均,每为两等份。一份按标准规定方法与项目进行试验;另 一份要密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检测机构进行复检或重裁。

外墙保温EPS技术标准

信友—城市之光8#、9#、10#楼外墙保温、EPS 构件工程技术要求 本技术要求适用于信友—城市之光项目8、9、10工程外墙保温、EPS构件、GRC构件工程(注:含-1层顶板)。外墙保温、EPS构件、GRC构件工程施工质量及验收除执行本标准外,还应符合国家现行有关标准规范的规定。承揽本工程的施工单位必须要对该工程EPS构件进行二次深化设计,出具完整有效设计图纸,并符合建筑设计美观,结构安全的要求。 1.材料要求: 1.1聚苯板:(1)8#、9#楼南、北外墙70mm厚,10#楼南、北外墙80mm厚;东、西外山墙均为110mm厚;阳台栏板同外墙,阳台顶层顶、底层底为30mm厚;空调板为30mm厚;-1层顶板65mm厚;其余部位见图纸,如仍有上诉不确定位置,现场共同协商解决。所用聚苯板的密度均≥20kg/m3,均为B1级,苯板的陈化时间(自然条件)≥42天,(蒸汽60℃)≥5天。(2)所有门窗洞口外平、立面均采用25mm厚胶粉聚苯颗粒抹平(此处不再抹找平层)。(3)防火岩棉为A级,密度均≥100kg/m3。(3)水泥发泡保温板为A级,密度均≥100kg/m3。(4)投标单位所选用的保温材料导热系数要符合节能专篇的要求。各种防火材料必须具有消防及技术监督部门出具的燃烧等级的检验报告,同时在项目所在地职能部门材料备案。 1.2 抗裂、粘接砂浆:所用水泥为4 2.5普通硅酸盐水泥;所掺胶粉

指定为山西“三维”或德国“瓦克”,每吨砂浆中胶粉量≥15kg。 1.3 耐碱网格布:采用乳液型,且每平米≥160g 玻纤网的性能除应满足《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841的规定外,还应满足下表: 1.4锚栓:由具有防腐性能的金属螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管构成。 锚栓的规格应符合下列要求: (1)EPS 构件用锚栓根据二次设计执行,外墙保温板上用锚栓直径要求≥4mm; (2)进入基层墙体的有效锚固长度不应小于35mm; (3)锚栓长度等于EPS板的厚度与锚固长度之和; (4)塑料圆盘的直径宜为50mm; 2. EPS工程做法及要求:

外墙保温取样送检数量

市通州区农民住宅抗震节能项目工程 一、原材料见证取样 1.抗裂砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测容:常温常态和浸水拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2. 界面砂浆 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测容:原强度和浸水压剪粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3. 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在

20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测容:锚栓抗拉承载力标准值; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 5.柔性耐水腻子 ①执行标准:JG158-2004; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:5kg; ④检测容:拉伸粘接强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 6.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) ①执行标准:GB/T 10801.2-2002;

外墙保温材料对比

和景苑西区外保温材料选定 因江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定中要求住宅建筑建筑高度大于54m时,其保温材料燃烧性能应为A级,外保温施工工艺非常成熟,施工较为简单、质量很好控制且造价较低的EPS、XPS外墙保温系统均不能采用。根据此政策,和景苑西区外墙保温材料原设计为岩棉板。 目前,符合燃烧性能A级的外保温材料种类繁多,岩棉保温系统、水泥发泡板保温系统、KK无机保温板保温系统、膨胀玻化微珠保温板保温系统四种A级保温材料做进一步的对比: 注:岩棉、水泥发泡板保温产品品牌较多,KK无机保温板为单一类型、单一品牌,为便于比较,岩棉、水泥发泡板选用各自业内品牌较好的两个品牌(岩棉为广东西斯尔、水泥发泡板为常州申欧) 一、岩棉外墙外保温系统: 和景苑西区原节能设计采用20mm厚岩棉外墙保温,屋面采用65mm厚泡沫玻璃。 岩棉以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成。岩棉外保温系统原广泛应用于干挂幕墙保温及原B级防火保温系统隔离带。目前,分岩棉带(1200mm长×200mm宽)与岩棉板(1200mm长×600mm宽)两种规格、类型。因岩棉带容重相对岩棉板较小(材料单立方价格相对岩棉板低),垂直表面抗拉强度可大幅提高,推荐采用岩棉带替代岩棉板,本次选用岩棉带(容重150KG)作为对比方案。 另,江苏省岩棉外墙外保温系统应用技术规程规定不能采用岩棉板(带)作为屋面保温。

抗压强度(垂直于表面且厚 度>=50mm)>=40kPa 抗压强度(纤维方向)>=40-kPa 抗拉强度 (垂直于表面)->=>=10kPa 抗拉强度(纤维方向)>=100-kPa 防火性能A级- 平均温度25OC导热系数<=< =W/mK 憎水率>99>99% 吸水性 (部分浸入,24h)< < kg/m2酸度系数>=>=- 尺寸稳定性相对变化率均不大于%%岩棉带外墙保温系统构造: 保温系统构造构造示意图 基层①界面层 ② 找平层 ③ 粘结层 ④ 保温层 ⑤ 抹面层 ⑥ 饰面层 ⑦ 混凝土墙及各种砌体墙界面砂 浆(设计 需要时 使用) 防水砂 浆(设 计需要 时使 用) 粘结砂 浆 岩棉带 保温 ( 两面 界面 剂) 抹面砂 浆+双 层网布 +锚固 件 柔性耐 水腻子+ 涂料 西斯尔岩棉带报价: 西斯尔岩棉外墙保温系统报价表 序号材料名称单位用量单位 单价 (元) 平方米价格备注

隔热保温材料出厂合格证及进场检验报告

4.1.3.8 隔热保温材料出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)隔热保温材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 (2)隔热保温材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 (3)所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 (4)进场后需要进行检验项目必须包括:抗压强度、吸水率、导热系数、密度。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品送检测机构进行检验,检测报告见质控(建)表4.1.3.8。 (5)每批产品中应随机抽取8块制品作为检验样本,进行尺寸偏差与外观质量检验,检验合格的样品用于其它项目检验。 Ⅱ核查办法 (1)核查隔热保温材料检验报告的检验项目是否齐全,结论是否正确。 (2)核查出厂合格证、检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格,是否有复检及处理办法等。 (3)核查是否按批取样,取样批量之和是否与实际用量相符。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证或进场检验报告。 (2)使用的隔热保温材料与规范、设计要求不符。 (3)主要抽样检验项目抗压强度、吸水率、导热系数、密度缺项或检验结果不符合要求。 (4)出厂合格证或检验报告所代表的批量之和明显小于实际用量。 4.1.3.9 建筑外墙涂料及外墙腻子出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)外墙涂料和外墙腻子的品种、质量应符合设计要求及国家现行标准的规定。 (2)所有材料进场时应对品种、外观等进行验收,材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告。 (3)建筑外墙涂料进场后需要进行检测项目主要包括:耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品进行检验,检测报告见质控(建)表4.1.3.9-1。 (4)外墙腻子进场后需要进行检测项目主要包括:打磨性、粘结强度、耐水性及耐碱性。同厂家生产的同品种、同批次的进场材料应至少抽取一组样品进行检验,检测报告见质控(建)表4.1.3.9-2。 (5)从每批产品中按《涂料类产品取样方法》GB3160的规定抽取2kg作为检验样本,进行检验项目的检测。 Ⅱ核查办法 (1)核查外墙涂料和外墙腻子检验报告的检验项目是否齐全,结论是否正确。 (2)核查出厂合格证、检验报告中的各项物理性能指标是否符合相关规范和标准的要求。如单项检验项目不合格,是否有复检及处理办法等。 (3)核查是否按批取样,取样批量之和是否与实际用量相符。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无出厂合格证或进场检验报告。

外墙保温材料对比

与景苑西区外保温材料选定 因江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定中要求住宅建筑建筑高度大于54m时,其保温材料燃烧性能应为A级,外保温施工工艺非常成熟,施工较为简单、质量很好控制且造价较低的EPS、XPS外墙保温系统均不能采用。根据此政策,与景苑西区外墙保温材料原设计为岩棉板。 目前,符合燃烧性能A级的外保温材料种类繁多,岩棉保温系统、水泥发泡板保温系统、KK 无机保温板保温系统、膨胀玻化微珠保温板保温系统四种A级保温材料做进一步的对比: 注:岩棉、水泥发泡板保温产品品牌较多,KK无机保温板为单一类型、单一品牌,为便于比较,岩棉、水泥发泡板选用各自业内品牌较好的两个品牌(岩棉为广东西斯尔、水泥发泡板为常州申欧) 一、岩棉外墙外保温系统: 与景苑西区原节能设计采用20mm厚岩棉外墙保温,屋面采用65mm厚泡沫玻璃。 岩棉主要性能指标 产品性能岩棉带 岩棉板 单位幕墙系统 用薄抹灰系统用 密度>=80 >=100 >=140 kg/m3 厚度30-100 30-100 >=40 mm 抗压强度(垂直于表面且厚 度>=50mm) >=40 kPa 抗压强度(纤维方向) >=40 - kPa 抗拉强度 (垂直于表面) - >=7、5 >=10 kPa 抗拉强度(纤维方向) >=100 - kPa 防火性能A级- 平均温度25OC导热系数<=0、048 < =0、040 W/mK 憎水率>99 >99 % 吸水性 (部分浸入,24h) < 0、5 < 0、5 kg/m2 酸度系数>=1、6 >=1、8 - 尺寸稳定性相对变化率均不大于1、0% % 岩棉带外墙保温系统构造: 保温系统构造构造示意图 基层①界面层 ② 找平层 ③ 粘结层 ④ 保温层 ⑤ 抹面层 ⑥ 饰面层 ⑦

相关文档
相关文档 最新文档