文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电技能类计算题

输电技能类计算题

输电技能类计算题
输电技能类计算题

输电技能类计算题计算题(线路)

1.某线路采用LGJ-70型导线,其瞬时拉断力T p 为19471N ,完全系数K=2.5,计算截面S 为79.3mm 2。求导线的最大使用应力。

解:导线的破坏应力

P σ=T P /S=19417/79.3=244.85(MPa)

导线最大使用应力m σ=K P σ=244.85/2.5=97.94(Mpa)

答:导线的最大使用应力为97.94Mpa

2.图示为某220kV 输电线路中的一个耐张段,导线型号为LGJ-300/25,计算重量为1058kg/km ,计算截面积为33

3.31mm2,计算直径d =23.76mm 。3#杆塔的垂直档距为653.3(m )。试计算该耐张段中3#直线杆塔在带电更换悬垂线夹作业时,提线工具所承受的荷载。

解:按题意求解如下。

3#杆塔的垂直荷载

v o l G G 3108.9-?= 3.6531010588.93???=-

6.6773=(N )

答:3#直线杆塔作业时,提线工具所承受的荷载为6773.6N 。

3.一根绝缘操作杆,如果加上40kV 电压U ,其泄漏电流I 不允许超过1mA ,问操作杆的绝缘电阻R 应是多少?

解:由欧姆定理 R = U/I

= 40×103/1

= 40000(k Ω)

= 40 M Ω

答:操作杆的绝缘电阻应不小于 40 M Ω.

4.已知某100KV 线路有意耐张段,其各直线档档距分别为:

1l =260mm ,2l =310mm ,3l =330mm,

4l =280mm 。在最高气温时比载为36.51×10-3N/(m ·mm 2),由耐张段代表档距查得最高气温时的弧垂0f =5.22m 。求在最高气温条件下3l 档的中点弧垂。

解:∵线路代表档距 30()i i l l

m l ∑=∑ ∴110KV 线路耐张段的代表档距为

3333333

1240123260310330280260310330280

l l l l l l l +++++==+++++=298.66(m ) 又∵23300()l f f l =

∴233305.22 6.373()289.66f m ??=?= ???

答:在最高气温气象条件下3l 档的中点弧垂为3.373 m

5.某220KV 输电线路,使用XWP-70型号绝缘子,有效泄露距离L=400mm ,线路通过第二级污区,爬电比距λ=2cm/KV (2.3cm/KV ),系统最高工作电压取工作电压的1.15倍,运行情况安全系数K=2.7。

问:(1)单串运行情况能够承受的最大荷载是多少?

(2)工作电压下需要多少片绝缘子?

解:(1)max 7026()2.7T T kN k ===

(2)2 1.15220/12.651340m U L λλ??==

=≈片 6.已知某悬挂点等高耐张段的导线型号为LGJ-185/30,代表档距l o 为50m ,计算弧垂f o 为0.8m ,采用减少弧垂法减少12%补偿导线的初伸长。现在档距l c 为60m 的距离内进行弧垂观测。求弧垂f 为多少应停止紧线?(5分)

解:按题意求解,得

(m)

因为钢芯铝绞线弧垂减少百分数为12%,所以

所以(m)

答:弧垂为1.01m时应停止紧线。

7.已知等电位电工甲人体电阻为1300Ω,屏蔽服电阻10Ω,电位转移时高频电流为30A,试求电位转移时流经人体的电流是多少安培?

答案:解:

A)

0.23

10

1300

10

30

R

R

1

屏≈

+

?

=

+

?

=

R

I

I

答:电位转移时流经人体电流是0.23安培

8.已知最高气温条件下导线的比载和应力分别为:g=35.035×10-3 [N/(m·mm2)], σ=46.52 [N/mm2];覆冰条件下导线的比载和应力分别为:g=57.982×10-3 [N/(m·mm2)], σ=102.05[N/mm2];设代表档距为120 m时,试分别计算两条件下的弧垂,并判断最大弧垂出现的气象条件。

解:(1) 导线最高气温时的弧垂:

232

35.03510120

1.356(m )

8846.52

gl

f

σ

-

??

===

?

(2) 导线覆冰时的弧垂:

232

57.98210120

1.023(m )

88102.05

gl

f

σ

-

??

===

?

比较两条件的弧垂可知:最大弧垂出现的气象条件为最高气温时。

9.带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业,如果人体的电阻为1000Ω,屏蔽服上的电阻为12Ω,由于静电感应产生的总感应电流为3.5mA,求流过人体和屏蔽服的电流各有多少?

解:由于人体与屏蔽服构成一并联电路(如图D-15所示),因此可以按并联电路的公式计算。已知Rr=1000Ω,Rp=12Ω,I=3.5mA

)(5.415.312100012A I R R R I p r P r μ=?+=+=

)(5.34585.413500A I I I r P μ=-=-=

答:流过人体和屏蔽服的电流各有A μ5.41和A μ5.3458。

10.某220kV 输电线路,在运行中发现在某档中新架有一条10kV 配电线路位置情况如图所示。运行中实测与交叉跨越点距离为d=4.5m ,实测气温为10℃。已知,t=10℃时,1σ=120MPa ;t m =40℃时,2σ=,100MPa ,)/(103431m MPa g -?=

交叉跨越安全限距[d]=3.5m 。试判断最高气温(40℃)时交叉跨越距离能否满足要求。

答:依题意,测量时导线弧垂为:

最高气温时导线的弧垂为:

弧垂增量为:

最高气温时交叉跨越距离为:

因为5.3][30=<=d d ,所以交叉跨越距离不满足要求。

输电技能类计算题(电缆) 1. 铜导线长度L =100m ,截面积S =0.1mm 2

,温度T 2=50℃时求导线电阻R 2?已知在T 2=50℃时铜m l l g f b a x 54.72801901202103423

11=????==-σm l l g

f b a x 04.9280190100210342322=????==-σm

f f f x x 5.154.704.912=-=-=?m

f d d 35.15.40=-=?-=

导线电阻温度系数为=0.0041(1/℃)

答案:解:先求常温下(T 1=20℃)的电阻R 1

R 1=L /S =0.0172×100/0.1=17.2(1分)

R 2=R 1[1+α (T 2-T 1)]=17.2×[1+0.0041×(50-20)]

=17.2×1.1=19.35()(3分)

答:温度T 2=50℃时导线电阻为19.35。(1分)

4.已知铜芯电缆导体的电阻率为1.72·mm ,铝芯电缆导体的电阻率为2.83·mm ,求同样截面的铜芯电缆载流量为铝芯电缆的几倍?

解:已知I T=1.72×105·mm,I L=2.83×105·mm

I T/I L =I L /I T

=2.83×105/1.72×105=1.3(2分)

答:同样截面的铜芯电缆载流量为铝芯电缆的1.3倍。

5.某220KV输电线路,使用XWP-70型号绝缘子,有效泄露距离L=400mm,线路通过第二级污区,爬电比距λ=2cm/KV(2.3cm/KV),系统最高工作电压取工作电压的1.15倍,运行情况安全系数K=2.7。

问:(1)单串运行情况能够承受的最大荷载是多少?

(2)工作电压下需要多少片绝缘子?

解:(1)

max

70

26()

2.7

T

T kN

k

===

(2)

2 1.15220

/12.6513

40

m

U L

λλ

??

===≈片

6.有一条10kV、3×240mm2交联聚乙烯电缆,全长2km ,试计算该电缆线路的电容电流是多少?这条电缆可否进行带电拆塔尾线(10kV、3×240mm2交联聚乙烯电缆的电容值为0.31F/km,带电作业要求I C<5A)?

解:已知U=10kV,L=2km,f=314,C=0.31F/km

I C=ULC×103(A)

将已知数据代入公式

I C=10/×314×0.3×2×103=1.124(A)

答:该条电缆的电容电流为1.124A,按带电作业规定电缆线路的电容电流不得大于5A,架空线路的电容一般很小,所以该电缆线路可以进行带电拆塔尾线。

7.已知等电位电工甲人体电阻为1300Ω,屏蔽服电阻10Ω,电位转移时高频电流为30A,试求电位转移时流经人体的电流是多少安培?

答案:解:

A)

0.23

10

1300

10

30

R

R

1

屏≈

+

?

=

+

?

=

R

I

I

答:电位转移时流经人体电流是0.23安培

8.某一负荷P=50kW采用380/220V低压供电,供电距离为150m,按允许电压损失选择电线电缆截面积方式,这条铝芯电缆截面该是多少?(已知计算常数为46.3,线路允许电压损失为

5%)

解:S ≥(2分)

答:选用35mm 2

铝芯电缆较为合适。

9.带电作业塔上电工身穿屏蔽服站在铁塔上间接作业,如果人体的电阻为1000Ω,屏蔽服上的电阻为12Ω,由于静电感应产生的总感应电流为3.5mA ,求流过人体和屏蔽服的电流各有多少?

解:由于人体与屏蔽服构成一并联电路(如图D-15所示),因此可以按并联电路的公式计算。

已知Rr =1000Ω,Rp =12Ω,I =3.5mA )(5.415.312100012A I R R R I p r P r μ=?+=+=

)(5.34585.413500A I I I r P μ=-=-=

答:流过人体和屏蔽服的电流各有A μ5.41和A μ5.3458。

10.某XLPE 电缆正常载流量400A ,短时过载温度110℃,系数1.15,问此时过载电流为多少?

答案: I k =IK

I k =1.15×400A=460(A )

答:110℃温度下过载电流可达460A 。

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一) 一、填空题 1.描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是(A)

A、巴申定律 B、汤逊理论 C、流注理论 D、小桥理论。 2.防雷接地电阻值应该( A )。 A、越小越好 B、越大越好 C、为无穷大 D、可大可小 3.沿着固体介质表面发生的气体放电称为(B) A电晕放电 B、沿面放电 C、火花放电 D、余光放电 4.能够维持稳定电晕放电的电场结构属于(C) A、均匀电场 B、稍不均匀电场 C、极不均匀电场 D、同轴圆筒 5.固体介质因受潮发热而产生的击穿过程属于(B) A、电击穿 B、热击穿 C、电化学击穿 D、闪络 6.以下试验项目属于破坏性试验的是(A )。 A、耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、介质损耗测量 D、泄漏测量 7.海拔高度越大,设备的耐压能力(B)。 A、越高 B、越低 C、不变 D、不确定 8.超高压输电线路防雷措施最普遍使用的是(B ) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 9.变电站直击雷防护的主要装置是(A )。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 10.对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是(C)。

A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压 11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、减小套管体电容 B、减小套管表面电阻 C、增加沿面距离 D、增加套管壁厚 12.由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。 A、碰撞游离 B、光游离 C、热游离 D、表面游离答案:B 19.解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( A ) A、流注理论 B、汤逊理论 C、巴申定律 D、小桥理论 13测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是( D )。 A、绝缘整体受潮 B、存在贯穿性的导电通道 C、绝缘局部严重受潮 D、绝缘中的局部缺陷 14.设 S1、S2 分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。 A、S1高于S2 B、S1低于S2 C、S1等于S2 D、S1与S2 相交 15.表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与( B )。 A、耐雷水平 B、雷暴日 C、跳闸率 D、大气压强 16.极不均匀电场中的极性效应表明( D )。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高

工厂供电思考题答案2013整理版

1- 1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1- 2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1- 6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、 波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为± 5% ,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应 高于同级电网额定电压5% 。 1-9: (1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压 高10% ;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13 电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源” ,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1 )大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。 (2)三相整流变压器采用Y , d或D,y的结线。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。 (4)装设分流滤波器。 1-17 (低压)中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线” 。 1- 18 : TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰。在我国

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

最新工厂供电计算题答案文件.doc

工厂供电计算题答案 1 第一章 1 2 3 4 第二章 1 2 3 6 8 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床 52 台,共 200kw ;行车一台,共 5.1kw( ε=15%; 通)风机 4 台,共 5kw ; 点焊机 3 台,共 10.5kw(ε=65%。)车间采用 220/380v 三相四线制( TN-C )配电。试确定该车间计 算 负 荷 P 30、Q 30、S 30 和 I 30。 解:①对于冷加工机床, P e =200kW ,K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30(1)=K d P e =0.2 ×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan =40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组, P e =P N N =5.1 15% 25% =3.95Kw,K d =0.15, cos =0.5, tan =1.73 25 P 30(2)= K d P e =0.15 ×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan =0.59 ×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos =0.8, tan =0.75 P 30(3)= K d P e =0.8 ×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan =4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N N =10.5 ×65%100% =8.47 kW ,K d =0.35, cos =0.6, 100 tan =1.33 P 30(4)= K d P e =0.35 ×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan =3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为: P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为: Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+ Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为: S 30= 2 P 30 Q 30 2 = 2 77 .3 2 42.8 =84.9 视在电流为: I 30=S 30/ 3 U N =84.9/(1.732 ×0.38)=129 2-3 有一 380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容 量的电动机有 7.5kW ,4kW3 台, 3kW12 台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷 P 30、 Q 30、 S30和 I 30。 解:㈠需要系数法 对于小批生产的冷加工机床电动机,取 K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30=K d P e =0.2 ×85kW=17kW Q 30=P 30tan =17×1.73kvar=29.4kvar S 30= P 30/ cos =17/0.5kv A · =34 kvA ·

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案解析

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

高电压技术第7章习题答案教学文稿

高电压技术第7章习 题答案

第七章 输电线路和绕组中的波过程 7-1为什么需要用波动过程研究电力系统中过电压? 7-2试分析波阻抗的物理意义及其与电阻之不同点? 7-3试分析直流电势E 合闸于有限长导线(长度为l ,波阻为Z)的情况,末端对地接有电阻R(习题7-3图)。假设直流电源内阻为零。 (1)当R=Z 时,分析末端与线路中间2l 的电压波形; (2)∞=R 时,分析末端与线路中间2 l 的电压波形; (3)当R=0时,分析末端的电流波形和线路中间2 l 的电压波形。 习题7-3图 7-4母线上接有波阻抗分别为1Z 、2Z 、3Z 的三条出线,从Z1线路上传来幅值为E 的无穷长直角电压波。求出在线路Z3出现的折射波和在线路Z1上的反射波。 7-5有一直角电压波E 沿被阻抗为Z =500Ω的线路传播,线路末端接有对地电容C =O.0l F μ。 (1)画出计算末端电压的彼德逊等值电路,并计算线路末端电压波形; (2)选择适当的参数,把电容C 等值为线段,用网格独计算线路末端的电压波形; (3)画出以上求得的电压波形,并进行比较。

7-6波在传播中的衰减与畸变的主要原因?说明冲击电晕对雷电波波形影响的原因? 7-7当冲击电压作用于变压器绕组时,在变压器绕组内将出现振荡过程,试分析出现振荡的根本原因,并由此分析冲击电压波形对振荡的影响。 7-8说明为什么需要限制旋转电机的侵入波陡度。

7-1为什么需要用波动过程研究电力系统中过电压? 答:实际电力系统采用三相交流或双极直流输电,属于多导线线路,而且沿线路的电场、磁场和损耗情况也不尽相同,因此所谓均匀无损单导线线路实际上是不存在的。但为了揭示线路波过程的物理本质和基本规律,可暂时忽略线路的电阻和电导损耗,假定沿线线路参数处处相同,故首先研究均匀无损单导线中的波过程。 7-2 试分析波阻抗的物理意义及其与电阻之不同点? 答:分布参数线路的波阻抗与集中参数电路的电阻虽然有相同的量纲,但物理意义上有着本质的不同: (1)波阻抗表示向同一方向传播的电压波和电流波之间比值的大小;电磁被通过波阻抗为Z 的无损线路时,其能量以电磁能的形式储存于周围介质中.而不像通过电阻那样被消耗掉。 (2)为了区别不同方向的行波,Z 的前面应有正负号。 (3)如果导线上有前行波,又有反行波,两波相遇时,总电压和总电流的比值不再等于波阻抗,即 Z u u u u Z i i u u i u b f b f b f b f ≠-+=++= (4)波阻抗的数值Z 只与导线单位长度的电感L 0和电容C 0有关,与线路长度无关。 7-3试分析直流电势E 合闸于有限长导线(长度为l ,波阻为Z)的情况,末端对地接有电阻R(如图7-24所示)。假设直流电源内阻为零。 (1)当R=Z 时,分析末端与线路中间 2 l 的电压波形; (2)R =∞时,分析末端与线路中间2 l 的电压波形; (3)当R=0时,分析末端的电流波形和线路中间2l 的电压波形。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一)一、填空题

 A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压

11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高 17绝缘电阻的测量可以发现绝缘( B )。 A、介质内含气泡 B、介质已经受潮 C、介质分布不均匀 D、介质局部磨损

工厂供电题库

第一章 一、填空题 1、工厂供电的基本要求:、、、。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。 3、电力系统的中性点运行方式:、、。 4、低压配电系统的接地型式有、和。 5、工厂自备电源有;。 6、衡量电能质量的基本参数:、 7、电压偏差:电气设备的与之差 二、选择题,每题3分,共15分。 1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下 的电压等级分别为() A、35~220KV,6~10KV,220/380 V B、10~35KV,3~6KV,220/380V C、35~220KV,3~6KV,380/660 V D、110~220KV,10~35KV,220/380V 2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相 电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电 容电流为正常时的------------------------倍()。 A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A ) A.电压和频率B.电压和电流 C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性 三、判断题: 1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。() 2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。() 四、综合题 1、电压调整的措施 2、电压波动的抑制措施: 3、中性线(N线)的功能: 4、保护线(PE线)的功能: 5、保护中性线(PEN线)的功能:

工厂供电-刘介才版-课后习题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz

高电压技术练习题自知则知之

高电压技术练习题 第1章气体放电的基本物理过程 1、气体中带电粒子的产生和消失有那些主要方式? 产生方式[:1、原子的电离2 光电离碰撞电离热电离3、金属电极的表面电离4、负离子的产生]带电粒子的消失方式:[1)带电粒子在电场作用下作定向运动,到达电极时,消失于形成的外电路的电流中。2)带电粒子因扩散现象而逸出气体放电空间。3)当气体中异号的带电粒子相遇时,发生电荷的传递与中和,还原为原子或分子的过程称为复合。 2、试解释气体放电过程的α、γ系数。 电子的碰撞电离系数α: 一个电子沿着电场方向行走1cm长度,平均发生的碰撞电离次数 正离子表面电离系数γ: 一个正离子碰撞阴极表面平均释放的自由电子数。 3、什么叫自持放电?简述汤逊理论的自持放电条件自持放电是指仅靠自身电场的作用而不需要外界游离因素来维持的放电。外界游离因素是指在无电场作用下使气体中产生的少量带电质点的各种游离因素,如宇宙射线。讨论气体放电电压、击穿电压时,都指放电已达到自持放电阶段。 汤生放电理论的自持放电条件用公式表达时为 Y(eαs-1)=1此公式表明:由于气体中正离子在电场作用

下向阴极运动,撞击阴极,此时已起码撞出一个自由电子(即从金属电极表面逸出)。这样,即便去掉外界游离因素,仍有引起碰撞游离所需的起始有效电子,从而使放电达到自持阶段。 .自持放电: 仅能由电场的作用而维持的放电,称为自持放电。 即eαd-1个正离子到达阴极,从阴极电离出γ(eαd-1)电子,如果:γ(eαd-1)>=1上式为自持放电条件。 1.4、均匀电场和极不均匀电场间隙放电特性有何不同?间隙有哪些放电现象?均匀电场和极不均匀电场气隙放电特性有何不同? 答:在均匀电场中,气体间隙内流注一旦形成,放电达到自持的程度,气隙就被击穿。不均匀电场分稍不均匀和极不均匀,在同样极间距离时稍不均匀电场的击穿电压比均匀电场的均匀电场气隙的要低,在极不均匀电场气隙中自持放电条件即是电晕起始条件,由发生电晕至击穿的过程还必须升高电压才能完成。 气隙有哪些放电现象? 答:在极不均匀电场中,气隙完全被击穿以前,电极附近会发生电晕放电,产生暗蓝色的晕光,这种特殊的晕光是电极表面电离区的放电过程造成的。在外电离因素和电场作用下,产生了激发、电离、形成大量的电子崩,在此同时也产生激发和电离的可逆过程-复合,这就是电

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。