文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016年中国电信分流器设备技术规范书

2016年中国电信分流器设备技术规范书

2016年中国电信分流器设备技术规范书
2016年中国电信分流器设备技术规范书

集中器说明书

电力用户用电信息采集系统DJGZ23-JD2000 集中器 产 品 说 明 书 安徽久大电子有限公司 2011年11月

集中抄表终端使用说明书第 1 章1概述 1.1 引言 集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能,符合《Q/GDW374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》、《Q/GDW376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》。 集中器安装在室内或室外集中器配电箱内,适应于环境温度为-25~75、年平均相对湿度不大于85%的条件下使用。 1.2 系统原理 电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介的通讯方式。 本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元、交流单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样供电。 GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。 处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。 通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。 1.3系统平台 本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.4 功能特点 ●交流采样功能 测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。 ●抄表功能 抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。 ●数据抄读及存储功能 终端可以抄读和存储不同的数据。 ●通信功能 终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。 ●时钟管理 时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。 ●远程升级 终端支持远程在线升级功能。 第 2 章 2、终端部件及安装说明 2.1终端结构 ●终端结构部件

中国电信网关建设工程技术规范书

中国电信网关建设工程技术规范书 1

中国电信北京公司移动网络建设 ( 一期)行业网关建设工程 技术规范书 北京市电信有限公司 二ΟΟ九年三月 I

目录 1 概述................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 定义 .......................................................... 错误!未定义书签。 1.2 建议书要求 .............................................. 错误!未定义书签。 1.3 ★报价书要求 .......................................... 错误!未定义书签。 1.4 标准和性能 .............................................. 错误!未定义书签。 1.5 乙方供货和服务范围.............................. 错误!未定义书签。 1.5.1 硬件设备 ............................................ 错误!未定义书签。 1.5.2 软件 .................................................... 错误!未定义书签。 1.5.3 安装材料和消耗品 ............................ 错误!未定义书签。 1.5.4 项目实施与集成服务 ........................ 错误!未定义书签。 1.5.5 工具和备件 ........................................ 错误!未定义书签。 1.5.6 技术文件 ............................................ 错误!未定义书签。 1.5.7 技术支持和技术培训 ........................ 错误!未定义书签。 1.5.8 安装、调测、试运转的技术支持和现场验收测试 错误!未定义书签。 2 工程概述........................................................... 错误!未定义书签。 2.1 项目背景 .................................................. 错误!未定义书签。 2.2 项目目标 .................................................. 错误!未定义书签。 2.3 建设原则 .................................................. 错误!未定义书签。 2.4 建设内容 .................................................. 错误!未定义书签。 I

10kV组合型成套箱式变压器技术规范书

10kV组合型成套箱式变压器技术规 范书 工程名称:南宁市江南区富园路(江南大道-规划三路)路灯250kV A专变工程—组合型成套箱式变电站 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 2016年9月

目录 1.总则 1.1 投标须知 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 2. 应遵循的主要标准 3. 主要技术条件 3.1 环境条件 3.2 工程条件 3.3 设备的主要参数 3.4 技术要求 3.5零配件要求 4.监督制造 5.试验 5.1 型式试验项目 5.2 出厂试验项目 5.3现场验收试验项目 6. 包装、运输 6.1包装 6.2 运输 7.供货范围 8.中标厂商应提供的技术文件 8.1厂商投标时应提供的图纸 8.2 供方交货时应提供的技术文件和图纸 9.附表 附表1 设变压器配置表 附表2 主要部件来源表 附表3 随机备品备件及工具(包括进口件)清单附表4 技术差异表

1.总则 1.1 投标须知 1.1.1 要求投标人(以下简称为供方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。供方提供的设备技术规范应不低于本标书中规定的要求。 1.1.2 要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.1.3 供方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.1.4 本标书所提供的技术指标与供方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.1.5 供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.1.6 供方应有有效质量保证体系。 1.1.7 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.1.8 本技术规范未尽事宜, 由需、供双方协商确定。 1.2 供方在投标时应提供的技术文件 1.2.1供方必须提供生产资格证书、产品型式试验报告、设备鉴定证书或相关文件资料。提供同类产品的供货记录、故障率和可靠率资料。 1.2.2 质量保证模式及ISO9000(GB/T19000)系列质量体系认证证书;必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 1.2.3 欧式箱变生产厂的主要生产设备和原材料的技术文件。 1.2.4 产品主要技术参数表; 1.2.5 技术差异表;

中国南方电网有限责任集团公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范标准

中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略 目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成计量自动化终端系列标准。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限 责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》《、中 国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》,对低压电力用户集中抄表系统集中器外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统低压集抄集中器技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:肖勇、郑龙、石少青、党三磊、陈锐民、危阜胜、陈蔚文。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

网上电信营业厅技术规范

网上电信营业厅技术规范 (暂行) 中国电信集团公司 2001年4月

目录 1 总则......................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 概述......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 目标......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 服务内容................................................................................. 错误!未定义书签。 1.4 建设原则................................................................................. 错误!未定义书签。 1.5 适用范围................................................................................. 错误!未定义书签。 1.6 引用标准................................................................................. 错误!未定义书签。 2 系统结构................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1 网上电信营业厅体系结构..................................................... 错误!未定义书签。 2.2 网上电信营业厅技术体系结构............................................. 错误!未定义书签。 2.2 网上电信营业厅与其它业务系统的关系............................. 错误!未定义书签。 2.3 系统功能结构......................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 网上电信营业厅业务功能组成结构..................................... 错误!未定义书签。 3 网上电信营业厅功能技术要求............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 服务页面处理要求................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 服务页面管理要求................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 电信业务接口管理要求......................................................... 错误!未定义书签。 3.4 系统管理要求......................................................................... 错误!未定义书签。 3.5 统计分析管理要求................................................................. 错误!未定义书签。 4 对现有业务系统要求............................................................................. 错误!未定义书签。 4.1 用户管理................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2 认证处理................................................................................. 错误!未定义书签。 4.3 支付管理................................................................................. 错误!未定义书签。 4.4 认证与支付接口管理............................................................. 错误!未定义书签。 4.5 业务预处理............................................................................. 错误!未定义书签。 4.6 业务信息管理与发布要求..................................................... 错误!未定义书签。5总体技术要求......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1系统设计要求......................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 网站建设要求......................................................................... 错误!未定义书签。 5.3系统性能要求......................................................................... 错误!未定义书签。 5.4系统扩展性............................................................................. 错误!未定义书签。 5.5系统可靠性............................................................................. 错误!未定义书签。6支付业务处理流程................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1 与集团公司的统一支付平台相连......................................... 错误!未定义书签。 6.2 与本地银行支付系统相连..................................................... 错误!未定义书签。7系统安全要求......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1主机安全(含网络层)......................................................... 错误!未定义书签。 7.2 通信安全(应用数据传输)................................................. 错误!未定义书签。 7.3系统安全................................................................................. 错误!未定义书签。 7.4数据安全................................................................................. 错误!未定义书签。 7.5管理安全................................................................................. 错误!未定义书签。 7.6 机房安全................................................................................. 错误!未定义书签。

协议转换器技术规范书

协议转换器技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二OO九年三月

1 总则 1.1 概述 1.1.1本文件为中国电信集团公司内蒙古分公司(买方)对协议转换器设备部分的主要技术、业务功能和供货、安装调测、验收等要求,供卖方编写建议书和报价之用。 1.1.2卖方所提供的所有各项设备和系统(包括软、硬件)应符合的技术标准如下: (1)符合有关标准(如ISO、ITU-T、ETSI、IMTC、IETF、IEEE等),卖方应在建议书中具体说明,并附上相应的详细技术资料; (2)若卖方的设备和系统包含自己的专用标准,应在建议书中具体说明,并附上相应的详细技术资料; (3)本文件中未给出,但ITU-T已有建议的系统设备性能和功能均应满足ITU-T 最新建议要求; 1.1.3卖方应按照本文件的要求提供报价和详细的技术建议。卖方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合买方指明的标准,并满足或高于买方指出的要求。对于本文件未规定的有关设备性能,卖方应提出建议,并陈述其理由。 1.1.4规范书有关内容的澄清 (1)卖方对于规范书的疑问可以通过书面材料与买方联系。在规定的建议书提交最后期限以前,买方将以书面材料给予答复,有关买方答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的卖方。 (2)在技术谈判的各个阶段,买方将以书面形式要求卖方对有关问题进行进一步的技术澄清,卖方应以书面资料给予正式应答;所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。 1.1.5买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。买方有权在签定合同前,根据需要修改和补充本技术规范书,修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。 1.2 对卖方的建议书要求 1.2.1建议书的内容格式要求 卖方所提供的建议书应按照以下内容格式进行编制: (1)综述 (2)工程技术规范书

中国电信2010年网络机柜技术规范书

网络机柜技术规范书

1. 概述 1.1 本文件为中国电信2010年集中采购网络机柜的技术规范书。 1.2本技术规范书依据中华人民共和国通信行业标准《数据设备用网络机柜技术要求》(待发布)、中国电信2009年6月16日发布的《数据设备用网络机柜技术规范》编制。以上技术要求和技术规范中定义了通信数据类机房(含数据中心、电信业务平台、IT支撑平台及其他类似通信系统机房)内使用交流电源的网络机柜的分类、机柜尺寸、结构、配置、气流组织、机柜配电(监控测量、防雷与接地)等方面的性能、技术指标要求以及标志、包装、运输、贮存的规定。使用直流电源的数据用网络机柜可参照本技术要求执行。 1.3 本次招标采购的网络机柜只针对19英寸标准机柜(含信息插座单元)。 1.4 本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。 1.5 投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释,并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款,必须在点对点应答书中进行列举,不得简单答复“满

足”等,否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”,需要详细说明哪些部分满足,哪些部分不满足,并说明原因。 请投标方特别注意:在答复中,凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款,应指明参见文档的具体章节或页码,同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字,简洁、明了地回答相应的条款。 1.6 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分,以及更加合理的技术性能,厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。 1.7 本文件的解释权属于招标方。 2 使用环境条件 ——工作温度:-5℃~+40℃。 ——相对湿度:≤85%RH(+30℃时)。 ——垂直倾斜度:≤5%。 3. 主要技术要求和指标 3.1 外观要求 3.1.1 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺、无锈蚀。 3.1.2 机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动;门板开孔均匀。

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范

广西电网公司 低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范 2014年02月

目录 1范围 (2) 2规范性引用文件 (2) 3术语和定义 (2) 3.1采集器 (2) 3.2集中器 (2) 3.3手持设备 (3) 3.4计量自动化主站 (3) 3.5测量点 (3) 4技术要求 (3) 4.1环境条件 (3) 4.2机械影响 (3) 4.3工作电源 (3) 4.4外观结构 (4) 4.5绝缘性能要求 (4) 4.6温升 (5) 4.7数据传输信道 (5) 4.8功能要求 (8) 4.9电磁兼容性要求 (15) 4.10可靠性指标 (16) 5检验规则 (16) 5.1检验分类 (16) 5.2全性能试验 (16) 5.3到货抽检 (17) 5.4到货验收 (17) 5.5结果处理 (17) 5.6检验项目 (17)

广西电网公司低压电力用户集中抄表系统 集中器技术规范 1范围 本标准适用于广西电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器(以下简称“集中器”)的招标、验收等工作,包括技术指标、功能要求、机械性能、电气性能、适应环境、抗干扰及可靠性等方面的技术要求以及验收等要求。 凡本标准中未述及,但在有关国家、电力行业或IEC等标准中做了规定的条文,应按相应标准执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 15464-1995仪器仪表包装通用技术条件 GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-2006 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2006 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.6-2006 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度试验 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约 Q/CSG 113007-2011 中国南方电网有限责任公司三相多功能电能表技术规范 Q/CSG 113013-2011 中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议 广西电网公司低压用户集中抄表系统集中器数据上行规约 广西电网公司电子式电能表通信规约V3.0 3术语和定义 3.1 采集器 采集器是用于直接转发集中器与电能表间的命令和数据的设备。 3.2 集中器 集中器是指直接或通过采集器采集电能表数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。

专用箱式变压器技术要求规范书

前页附表:

目录 一、智能型箱式变压器技术规范.................................................................................................................................. - 1 - 1. 适用范围...................................................................................................................................................................... - 1 - 2. 执行标准...................................................................................................................................................................... - 1 - 3. 设备规范要求.............................................................................................................................................................. - 2 - 4. 试验............................................................................................................................................................................ - 11 - 5.文件........................................................................................................................................................................... - 12 - 6.标志、包装、运输和保管...................................................................................................................................... - 12 - 7.验收及检验............................................................................................................................................................... - 13 -

江苏省电力公司智能用电交流充电桩技术规范书专用部分样本

江苏省电力公司物资招标采购 江苏省电力公司 电动汽车交流充电桩 招标文件 (XXXX-XXXXXXXXX-XXXXX) ( 专用技术规范书) 4月 目录 1标准技术参数表....................................................................... 错误!未定义书签。2项目需求部分........................................................................... 错误!未定义书签。

2.1货物需求及供货范围...................................................... 错误!未定义书签。 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 .................... 错误!未定义书签。 2.3图纸资料提交单位 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.4使用条件 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.5项目单位技术差异表...................................................... 错误!未定义书签。 2.6培训及到货需求 .............................................................. 错误!未定义书签。 2.7招标人提出的其它资料.................................................. 错误!未定义书签。3投标人响应部分....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1投标人技术偏差表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ........ 错误!未定义书签。 3.3销售及运行业绩表 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.4投标人提供的试验检测报告表...................................... 错误!未定义书签。 3.5本投标产品其它有关资料及说明.................................. 错误!未定义书签。

智能设备协议转换器(机房监控)技术参数设计说明

学校中心机房、网络设备、一卡通、综合布线及综合布线项目建设技 术要求简介 随着****学院的发展,2010年9月份学院在校生将达到3000人的规模,以及根据学院在5年内达到10000人的计划,制定了2010年****学院校园网建设框架方案。 同时****学院针对新建的14号学生宿舍公寓楼、艺术中心大楼、莫斯科红场需进行相关的综合布线。 以下是本次项目建设的大致需求描述,仅供参考,请贵公司安排相关人员于2010年4月6日上午9点前先到新郑市西亚斯国际学院后勤集团集合,然后由网络中心相关人员带领到施工现场进行综合布线的现场说明和沟通;之后一起到****市****学院由****网络中心相关人员带领到现场进行中心机房、网络设备、校园一卡通以及****综合布线的现场说明和沟通。 计划在说明会后的一周到两周内由贵公司根据贵公司对项目的具体响应情况进行相关的方案设计(方案中不准报相关的价格和总金额信息),统一把方案报西亚斯后勤集团采购中心,由后勤集团组织审计部门、网络中心以及特邀专家对方案进行评审,对方案合格的厂家再通知上会招标报价。总体计划在4月底或者5月初进行项目的招标确定,所有项目中标厂家须在8月底完工(具体某个项目的完工期限另行约定),所有投标项目的款项在9月份学生开学后支付。

本文件包含以下主要内容: 一、****学院相关项目要求 二、****学院综合布线项目要求 三、资质要求 四、反商业贿赂承诺书 一、****学院相关项目要求 (一)中心机房 机房的整体建设上,建议采取慎重而稳步发展,整体设计逐步建设的思路,结合现有电子设备所需要满足的场地环境条件和未来几年设备扩容时对环境的需要,对整个机房参照标准机房的要求及建设标准,按照安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的原则进行建设。 1、装修工程 所选房间面积约为109平米,房间为毛坯地面没有铺瓷砖,因此装修内容包括:铺设瓷砖、门窗密封及防盗门、玻璃隔断(隔出一个约20平米的调试准备间),墙壁除尘、粉刷涂料装修、吊顶、线缆通道、照明等。 2、配电系统

中国电信GPON上行e8-C终端技术规范书-20110128

中国电信GPON上行e8-C 终端技术规范书 中国电信集团公司 2011年1月

目录 1.前言 (1) 2.设备类型 (2) 3.物理接口要求 (3) 3.1网络侧接口要求 (4) 3.1.1GPON接口要求 (4) 3.2用户侧接口要求 (4) 3.2.1用户侧以太网接口要求 (4) 3.2.2WLAN接口要求 (4) 3.2.3USB接口要求 (4) 3.2.4用户侧电话接口要求 (4) 4.功能要求 (5) 4.1网络协议及数据转发功能要求 (6) 4.1.1IP协议要求 (6) 4.1.2数据转发功能要求 (6) 4.1.3DNS功能要求 (7) 4.1.4IPv4地址管理及拨号管理功能要求 (7) 4.1.5IPv6地址管理及拨号管理功能要求 (10) 4.1.6IPv4 NAT (10) 4.1.7其它功能要求 (11) 4.2WLAN AP功能要求 (11) 4.3设备发现功能要求 (13) 4.4业务发现和控制功能要求 (14) 4.4.1业务发现 (14) 4.4.2业务控制 (14) 4.4.3QoS功能要求 (14) 4.5语音功能处理要求 (15) 4.5.1功能要求 (15) 4.5.2业务要求 (18) 4.5.3软交换SIP协议要求 (18) 4.5.4IMS SIP协议要求 (19) 4.5.5H.248协议要求 (19) 4.5.6性能要求 (20) 5.安全要求 (20) 5.1网络访问的安全性 (21) 5.2用户侧接口安全性 (21) 5.2.1WLAN接入安全性 (21) 5.3用户侧登录安全性 (22) 5.3.1用户侧登录安全基本要求 (22) II

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

安防视频监控系统技术协议

芜湖三山区光伏发电项目一期集瑞联合重工有限公司8MWp光伏发电项目工程 安防视频监控系统 技术规范书 南京国联电力工程设计有限公司 2016年11月

目录 一总则 (3) 二工程具体要求 (4) 三技术要求 (5) 四其它要求 (7) 五保修服务 (7) 六现场安装、调试 (7) 七包装、运输、储存 (7) 八主要设备清单 (8) 九质量保证 (9) 十检验和验收 (9)

一总则 1 基本要求 本技术协议适用于芜湖三山区光伏发电项目一期集瑞联合重工有限公司8MWp 光伏发电项目工程,本技术规范书所列之技术要求为工程最基本技术要求,卖方应根据本技术要求配置成熟、可靠、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、技术先进的产品和系统方案。本技术规范所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足工程需要而必须的最基本要求。本技术规范未详细提及的技术指标,电力行业标准,IEC 标准,当某一项要求在上述几种标准中不一致时,要求卖方按较高标准执行。 2 参照标准 2.1 ISO标准国际标准化组织制定的标准 2.2 IEC标准国际电子技术委员会制定的标准 2.3 SI标准国际标准单位制 2.4 GB标准中华人民共和国国家标准 2.5 DL标准中华人民共和国电力行业标准 2.6 CCITT 国际电报电话咨询委员会标准 2.7 IEEE 美国电气电子工程师协会标准 2.8 GA/T 75-1994 《安全防范工程程序与要求》 2.9 JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》 2.10 GBJ 42-1981 《工业企业通信设计规范》 2.11 GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 2.12 GB 50198-1994 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 2.13 GB 50168-2006 《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 2.14 GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 2.15 GB/T 9813-2000《微型计算机通用规范》 2.16 DL 476-1992 《电力系统实时数据通信应用层协议》 2.17 GBJ115-1987 《工业电视系统工程设计规范》 2.18 EN-61011(1993),EN61011(1996) 《欧洲安全电子围栏标准》 2.19 GB12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》 2.20 GA/T 16796-1997《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》

相关文档