文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调学习笔记

通风空调学习笔记

通风空调学习笔记
通风空调学习笔记

成辑时间:2012-12-18

通风与空调工程学习笔记

[老牛2012-8-13]

目录

第一篇通风工程学习笔记[2012-3-19] (1)

第一章术语 (1)

第二章通风机 (1)

第三章风管及部件 (3)

第二篇通风及空调工程综合学习笔记[2012-8-11] (6)

第一章空气调节系统的分类 (6)

第二章通风空调设备 (7)

第三章通风空调部件 (8)

第四章通风管道 (9)

第三篇空调工程学习笔记[2012-8-12] (12)

第一章制冷原理 (12)

第一节系统 (12)

第二节制冷系统工作原理 (13)

第三节制冷主机分类 (14)

第二章空调器 (14)

第一节空调器的分类 (14)

第二节制冷工况 (15)

第三节制热工况 (16)

第四节除湿工况 (16)

第三章中央空调 (16)

第一节类型 (16)

第二节按负担室内热湿负荷所用的工作介质分类 (17)

第三节中央空调末端设备(二次设备) (18)

第四篇空调水系统学习笔记[2012-8-12] (21)

第一章水系统的分类 (21)

第二章水系统的一般规定 (22)

第三章集水器和分水器 (22)

第四章冷水泵和热水泵 (23)

第五章阀类及管道配件 (23)

第一篇通风工程学习笔记[2012-3-19]

第一章术语

1、风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管

道。

2、风道:采用砼、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道。

3、通风工程:送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。

4、空调工程:空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称。

5、风管配件:风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异型管、导流

叶片和法兰等。

6、风管部件:通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、

检查口和测定孔等。

7、咬口:金属薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造。

8、漏风量:风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位

时间内泻出或渗入的空气体积量。

第二章通风机

1、离心通风机

离心通风机型号组成:“用途代号压力系数—比转数

No.机号”,如:W4-72 No.20,表示:高温用通风机,压

力系数为0.4,比转数为72,叶轮外径为2000mm。(:用

途代号:T通用,可省略,W高温用;通风机机号:用叶

轮外径的分米数表示)

离心通风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联

电机而组成。

(1)叶轮由10个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。

均用钢板制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高、运转

平稳。

(2)机壳做成二种不同型式。一种机壳作为整体,不能拆开。一种的机壳制三开成式,除沿中分水平面分为二半外,上半部再沿中心线垂直分

为两半,用螺栓连接。

(3)进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。

(4)传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮组成。

2、轴流式风机

轴流式风机,就是与风叶的轴同方向的气流(即风的流向和轴平行),如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。

轴流式通风机的构造和分类。轴流式通风机构造简单,叶轮安装在筒形机壳中,电动机的机轴直接与叶轮连接,当电机

工作时,叶轮旋转,空气由进风口处吸入,

通过叶轮和扩散筒排出。

轴流式风机又叫局部通风机,是工矿企

业常用的一种风机,它不同于一般的风机,它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域.

长林东风机根据轴流式风机的特性做出以下分类:

按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、PP风机,PVC风机,铝风机、不锈钢风机等等

按用途分类:防爆风机、防腐风机、防爆防腐风机等类型。

按使用要求分类:管道式、壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、电机外置式等。

轴流式风机用途:

可用于冶金、化工、轻工、食品、医药及民用建筑等场所通风换气或加强散

热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。

3、离心风机和轴流风机的区别

离心风机改变了风管内介质的流向,而且安装较复杂而轴流风机不改变风管内介质的流向;前者电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内;前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。

轴流风机一般用在消防通风,噪声比较大,运行重量重。

离心风机箱(电机内置的)经常用在平时通风,噪音较小。价格比电机外置的低。

离心风机箱(电机外置的)经常在平时通风与消防合用的情况下。

第三章风管及部件

1、风管壁厚

(1)一般空调系统,采用8501密封带(3mm厚)、软橡胶板(3mm厚)、闭孔海绵橡胶板(4~5mm厚);

(2)高温系统,石棉绳Φ8、石棉橡胶板。

5、风管保温的保温钉粘接密度

保温钉粘接后等12~24h铺保温材料

(1)风口制作安装,以重量计算,风口防锈漆以风口重量计算:风口重量×1.15系数。(风口标准重量可查表,如单层百叶风口

530*330,3.05kg/个)

(2)风口分为:带调节板活动百叶风口、单层(双层、三层)百叶风口、连动百叶风口、空气分布器、旋转吹风口、散流器。

7、通风部件

风口类、阀门部件、罩类部件、风帽类部件、消声器部件。

8、风阀

分为:手动单叶片(多叶片)调节风阀、电动(气动)调节风阀、防火阀、排烟阀、防爆风阀、止回风阀、(斜)插板风阀、三通调节阀、风量平衡阀

9、损耗率

咬口连接钢板风管(圆、矩形),钢板损耗率13.8%;

焊接风管,钢板损耗率8%;

10、风管计算

面积×厚度×7.85(钢材容重7.85t/m3,铝板容重2.8 t/m3)

风管长度应扣除管道系统中通风部件所占位置的长度。

11、薄钢板通风管制安辅材

包括:角钢(∟60)、圆钢、扁钢、铁铆钉、六角带帽螺栓(M8×75)、

膨胀螺栓(M12)、电焊条及垫料(石棉扭绳、橡胶板、泡沫塑料、闭孔

乳胶海绵)。

12、风管安装

(1)风管系统吊、支架可采用膨胀螺栓等胀锚方法。

(2)风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间,应用

不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

13、其他

第二篇通风及空调工程综合学习笔记[2012-8-11]

室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度(衡量空气环境的指标,简称“四度”)。

第一章空气调节系统的分类

1、按空气处理设备的设置情况划分:

(1)集中式空气调节系统(也有称为中央空调系统的):这类空调系统的特点,主要是将各种空气处理设备(例如风机、冷却器、加湿器、过

滤器、加热器、除湿器等)都集中到一个房间内,然后通过风管把处

理过的空气输给用户。

(2)半集中式空气调节系统(也有称为混合式空调系统的):这类空调系统的特点是:它除了具有集中式空调系统的特点之外,还设置了分散

在各被调房间内的二次设备(又称为末端装置),这些二次设备的主

要功能是在空气进入被调房间之前,对来自集中处理设备的空气或新

鲜空气(又称为新风)作进一步处理。这些集中处理的设备通常有诱

导式空调器和风机盘管空调器等。

(3)分散式空气调节系统:这种空调系统是利用成套的空调机组,灵活而分散地布置在各被调房间内。例如我们日常所见的窗式空调器、分体

式空调器、柜式空调器等。

2、按处理空调负荷的输送介质划分:

(1)全空气系统:所有的气源(冷气或热气)都是由中央机房送来的,被调房间内的气温状态,随时可以得到有效的控制。

(2)空气~水系统:这类系统的主要特点是使用由中央机房送来的冷水(或热水),由末端装置作局部处理后,再把被处理过的空气送给用户。

诱导式空调系统和带新风的风机盘管系统就属于这种类型。

(3)冷剂系统:这种系统的特点是将蒸发器直接放在室内来吸收余热,这类系统多应用于冷库中。

3、按集中式空调系统处理空气来源划分:

(1)封闭型:这类空调系统,被处理的空气在系统中为闭环回路,其特点

是节省能源,但回风再处理装置不容易把回风处理好,从卫生角度而

言,这类系统不适宜在公共场所应用。

(2)直流型:这类空调系统,被处理的空气在系统中仅一次使用,使用后的空气直接排入大气中。这类系统多在污染较严重的场所应用,例如

工厂、医院等场所。

(3)混流型:这类空调系统把新风与回风科学地结合在一起,既满足卫生要求,又能节省能源。这类空调系统多在公共场所应用,例如宾馆、

影剧院等。

第二章通风空调设备

1、通风机

常用的有:1、离心式通风机(通常离心式风机会配套帆布(或防火)软接头)、2、轴流式通风机、3、风帘机。

2、空调器

将空气处理设备、风机、冷热源等整体地组合在一个箱子里的设备叫空调器。

(风机盘管:是中央空调的末端设备装置之一,本身无冷(热)源,由风机和冷却(加热)盘管(即表冷器)组成,当需要“冷气”时,盘管内运行冷冻水;当需要“暖气”时,盘管内运行热水。开动风机,盘管与流经的气流进行热交换,就向出风口送出冷风或热风。)

3、制冷设备

它是空调系统中产生冷源的设备。按制冷方式划分,在民用工程中常用的有氟利昂压缩式制冷和溴化锂吸收式制冷两种。其中压缩式制冷按其压缩机工作型式又分为活塞式压缩机、离心式压缩机和螺杆式压缩机。

冷水机组是空调系统中最常采用的一种压缩式制冷机组。机组的作用是制作冷冻水,供空调机等设备作冷源之用。

4、冷却塔

5、噪音消除设备

根据消声原理的不同,消声器可分为阻性、抗性、共振性和复合性4种类型。现在较流行的金属结构的微穿孔板式消声器则属于阻抗式消声器一类。

6、排风除尘设备

第三章通风空调部件

部件是指通风、空调系统中各类风口、阀门、排气罩、风帽以及检视门、测定孔和支吊、托架等。

1、各类风口

2、各种阀门

(1)风蝶阀:主要用于分支管或空气分部器前,作风量调节用。这种阀门只要改变阀板的转角就可以调节风量,操作简便。由于它的严密性差,

故不宜做关断用。部件长度L=150mm。

(2)止回阀:部件长度L=300mm。

(3)密闭式斜插板阀

(4)矩形风管三通调节阀

(5)对开多叶调节阀:部件长度L=210mm。

(6)风管防火阀:用于通风及空调系统,一旦发生火灾时能切断气流,防止火焰蔓延,安装时易熔件应设在阀板的迎风侧。长度L=320mm。

第四章通风管道

1、导流叶片

设置于风管内部,用以减少紊流、噪声及压降影响的分隔板。根据规范要求,风管弯头A的尺寸大于或等于500mm时,应设置导流叶片。导流叶片按面积计算,可采用查表法。(管道A边长:截面宽度;B边长:截面高度)

所需导流叶片片数

每片导流叶片面积

弯头导流叶片面积=片数×面积/片

帆布接口:用于风机进出口与风管连接处。

2、风管制作安装三大要素

风管制作安装中,风管的接口形式、风管所用钢板的厚度和风管的截面尺寸称为三大要素。选用定额子目时,原则上要同时满足这三大要素。

(1)风管的接口形式

风管的接口形式有焊接和咬接两种(铆接相对用得稍少,已在定额内综合考虑了,故不另外介绍)。

咬口:咬口是风管之间或钢板之间的一种连接方式,它利用钢板本身的折叠来实现连接。接口形式的确定,原则上以设计规定为准,如设计无规定时,可按下列原则选用。

(1)钢板厚度≤1.2mm时,可采用咬接;

(2)钢板厚度>1.2mm时,可采用焊接;

(3)镀锌钢板制作风管者,应采用咬接或铆接。

(2)钢板的厚度

薄钢板风管的制作,其钢板的厚度,原则上应以设计规范为准,如设计无规定时,可按国标(GB50243—2002)选用。

(3)风管的截面尺寸

常用的风管截面尺寸有矩形和圆形两种,图纸上的尺寸标示,圆形风管以外径为准,矩形风管以外边长为准。

3、风管工程量计算规则

(1)计算风管面积时不扣除检查孔、测定孔、风口等所占面积。

(2)计算风管长度时,以图示中心线长度为准,主管与支管以其中心线交点划分。

(3)计算风管长度时,管件长度不扣减,但部件长度扣减。

(4)直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分不另计列。

(5)根据计算规则已扣减的风管长度和面积,在计算工程量时应做好明确标记,以便在计算油漆、保温时作相应补回。

(6)异径管长度计算,按异径管本身长度的一半分别并入相邻风管长度中。

(7)风管定额的选用,应尽可能满足定额中规定的三个限制条件(三大要素)。

(8)镀锌钢板的重量比普通钢板重3%~6%,一般取5%,即:镀锌钢板每平米重量=普通钢板每平米重量×1.05.

(9)风管除锈、油漆、保温以及保护层

A.除锈、油漆工程量的计算

a.薄钢板风管刷油按其工程量套用有关子目,仅外(或内)面刷油

者基价乘以系数1.2,内外均刷油者基价乘以系数1.1(其法兰、

加固框、吊托支架已包括在此系数内)。

b.薄钢板风管、部件以及单独列项的支架,其除锈不分锈蚀程度,

一律按其第一遍刷油的工程量使用有关轻锈子目。

c.风管用镀锌钢板制作,部件为外购成套产品,不用油漆。

B.保温工程量的计算

a.根据国家定额第十三册附录九规定,保温厚度偏差系数综合取定

为3.3%,即:保温计算厚度=设计厚度δ×1.033。

第三篇空调工程学习笔记[2012-8-12]

第一章制冷原理

第一节系统

三个独立且封闭循环的系统:制冷剂系统(介质为制冷剂),冷冻水系统(介质为载冷剂),冷却水系统

1、制冷剂系统:制冷机主要是蒸气压缩式制冷,蒸气压缩式制冷属于相变

制冷(液体气化制冷法),即利用制冷剂相变的吸热或放热效应来获取冷

量或热量。蒸气压缩式制冷,其工作原理就是使制冷剂在压缩机、冷凝

器、膨胀阀和蒸发器等热力设备中进行压缩、放热、节流和吸热四个主

要的热力过程,以完成制冷循环。

(制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。常用制冷剂有氨、氟利昂。)

2、冷冻水系统:空调冷冻水(载冷剂)在蒸发器内被冷却降温,然后远距

离输送到空调房间内的二次设备(又称为末端装置,如风机盘管),来冷

却需要被冷却的物体。常用的载冷剂有水、盐水。

3、冷却水系统:冷却水在冷凝器内吸收制冷剂的热量,然后输送到冷却塔

进行冷却后再输送到冷凝器内,往复循环,带走制冷剂的热量。

4、冷凝水系统:空调器在制冷工况时,蒸发器盘管表面的温度往往低于空

气的露点温度,因而室内循环空气流经蒸发器时,空气中的水蒸气就会

冷凝成水,落在积水盘上,通过冷凝水管路排出室外(就近排放)。

空调制冷系统流程示意图

第二节制冷系统工作原理

1、蒸发过程:蒸发过程是在蒸发器中进行的。液态制冷剂在蒸发器中蒸发

时吸收热量,使其周围的介质(空调冷冻水)温度降低或保持一定的低温状态,从而达到制冷的目的。蒸发器制冷量大小主要取决于液态制冷剂在蒸发器内蒸发量的多少。气态制冷剂流经蒸发器时不发生相变,不产生制冷效应,因而应限制毛细管的节流汽化效应,使流入蒸发器的制冷剂必须是液态制冷剂。

2、压缩过程:压缩过程在压缩机中进行,这是一个升压升温过程。压缩机

将从蒸发器流出的低压制冷剂蒸气压缩,使蒸气的压力提高到与冷凝温度对应的冷凝压力,从而保证制冷剂蒸气能在常温下被冷凝液化。而制冷剂经压缩机压缩后,温度也升高了。

3、冷凝过程:冷凝过程在冷凝器中进行,它是一个恒压放热过程。为了让

制冷剂蒸气能被反复使用,需将蒸发器流出的制冷剂蒸气冷凝还原为液态,向环境介质(冷却水)放热。

4、节流过程:电冰箱的节流阀是又细又长的毛细管。由于冷凝器冷凝得到

的液态制冷剂的冷凝温度和冷凝压力要高于蒸发温度和蒸发压力,在进

入蒸发器前需让它降压降温。液态制冷剂通过毛细管时由于流动阻力而

降压,并伴随着一定程度的散热和少许的汽化(应减少汽化量),因此节

流过程是一个降压降温的过程。中央空调的节流装置为膨胀阀,用膨胀

阀来对制冷剂减压降温。

第三节制冷主机分类

制冷主机分单冷型和热泵型两种。单冷型只能制冷;热泵型既可以制冷也可以制热,制冷时称为制冷机,制热时称为热泵。

热泵制热,即气态制冷剂冷凝放热。在制冷循环中,冷凝器进行的冷凝过程是一个放热过程,蒸发器内进行的蒸发是一个吸热过程,如果将室内侧的蒸发器改作冷凝器,而将室外侧的冷凝器改作蒸发器,空调器就从制冷状态转变为制热状态,而热泵型空调机就是根据这个原理设计的,空调机制冷系统中,加一个电磁四通换向阀,以切换高低压制冷剂在管道中的流向,使空调器既能制冷,又能制热。

热泵:把热能释放给温度高于环境温度的某物体和空间,使之温度升高。“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”,“以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统”。当使用目的是从低温热源吸收热量时,该装置称为制冷机,当使用目的是向高温热源释放热量时,该装置称为热泵。

第二章空调器

第一节空调器的分类

1、窗式空调:整个空调器作为一个整体,如窗机。

2、分体空调:由室内和室外机组组成,压缩机和冷凝器装在室外,两者通

过电缆和管道连接。

第二节制冷工况

空调器要不断把房间内的多余热量转移到室外,使室内温度保持在一个较低的范围内。它包括两个循环:制冷循环和空气循环。

1、制冷循环:空调器采用蒸气压缩制冷循环方式,它包括压缩、冷凝、节

流和蒸发4个热力过程。

制冷剂经节流降压后,在室内侧的蒸发器中等压蒸发,吸收潜热,变成

低温低压的蒸气,然后经过压缩机压缩,变成高温高压的蒸气,最后在

室外侧的冷凝器中冷凝成液体,放出潜热。如此周而复始,不断循环。

小型空调器节流装置为毛细管,大、中型空调器节流装置为膨胀阀。

2、空气循环:是利用机内电风扇强迫室内、室外空气按一定路线对流,以

提高换热器的热交换效率。空调器的空气循环包括室内空气循环、室外

空气循环和新风系统。窗式空调室内空气循环如下图所示。室内空气从

回风口进入空调器,通过滤尘网后,进入室内侧蒸发器进行热交换,冷

却后再吸入离心风扇,冷风最后由送风口吹回到室内。

第三节制热工况

空调器制热方式有两种:一种是电热,即电流通过电热丝发热;另一种是热泵制热,即气态制冷剂冷凝放热。在制冷循环中,冷凝器进行的冷凝过程是一个放热过程,蒸发器内进行的蒸发是一个吸热过程,如果将室内侧的蒸发器改作冷凝器,而将室外侧的冷凝器改作蒸发器,空调器就从制冷状态转变为制热状态,而热泵型空调器就是根据这个原理设计的,空调器制冷系统中,加一个电磁四通换向阀,以切换高低压制冷剂在管道中的流向,使空调器既能制冷,又能制热。

热泵型空调器运行原理

第四节除湿工况

空调器在制冷工况时,蒸发器盘管表面的温度往往低于空气的露点温度,因而室内循环空气流经蒸发器时,空气中的水蒸气就会冷凝成水,落在积水盘上,排出室外,从而使室内空气的含湿量降低。所以,空调器制冷运行时兼有除湿作用。但由于室内空气含湿量减少,绝对湿度降低,并不等于相对湿度也降低。而影响舒适性空调质量的湿度指标是相对湿度而不是绝对湿度,因而有些空调器增加了独立除湿功能。

第三章中央空调

第一节类型

大体可分为三种类型:风冷管道系统、风冷冷/热水系统、多联型系统(VRV 系统)。

1、风冷管道系统(全空气式空调系统):

2、风冷冷/热水系统(空气-水式空调系统):

机组的输送介质(空调冷冻水,即载冷剂)通常为水。它通过室外主机产生

出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置(风机盘管),在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。系统图如下:

3、多联型系统(VRV 系统):

是一种冷剂式空调系统,VRV系统的一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求,VRV系统各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。它是由室内机和室外机组成。室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机是由直接蒸发式换热器和风机组成。

第二节按负担室内热湿负荷所用的工作介质分类

1、全空气式空调系统:空调房间的室内热湿负荷全部由经过处理的空气来

承担,利用空调装置送出风调节室内空气的温度、湿度。

2、全水式空调系统:全部由经过处理的水负担室内热湿负荷,利用冷冻机

处理后的冷冻水(或锅炉制出热水)送往空调房间的风机盘管中对房间的

温度、湿度进行处理的。

3、空气-水式空调系统:由经过处理的空气和水共同负担室内热湿负荷,典

型装置是风机盘管加新风系统。

4、制冷剂式空调系统:利用直接蒸发的制冷剂吸热来调节室内温度、湿度。

第三节中央空调末端设备(二次设备)

空调系统末端设备包括装配式空调机组和风机盘管,其主要的零部件包括风机机组,表冷器,加热器,加湿器,除湿器,空气过滤器,空气分配器等。

表面式换热器:置于空调机组、风机盘管内,分为表冷器和表面式加热器。有光管式和肋片式空气换热器两类。冷、热媒均不与空气直接接触,用于空调的末端装置或空气处理室中。表冷器是将空气冷却到所需的温度。冷却器又分水冷式和直接蒸发式两类。水冷式以冷冻水为冷媒;直接蒸发式以制冷剂的汽化来冷却空气。表面式加热器以蒸汽或热水为热媒对空气进行加热。

1、分类

(1)空调机组:是一种对空气进行过滤和冷湿处理并内设风机的装置。有组合式空调机组、新风机组、整体式空调机组等。

A.组合式空调机组:由过滤段、混合段、处理段、加热段、中间段、

风机段等组成,是集中空调系统的空气处理设备。

B.整体式空调机组:由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、风机、加热器、

加湿器、过滤器、自动调节装置和电气控制装置等组成于一个箱体

内。组装立柜式空调机组与整体式机组的区别是将制冷压缩冷凝机

组移出箱内,安装于空调器附近。

(2)风机盘管:主要形式有卧式暗装(有普通型与高静压之分)、立式明装、卡式吸顶等。

2、示意图

(1)装配式空调机组示意图

空调通风系统

第二节空调通风系统 客室空调 1.系统概述 1.1总体信息 每节车有两个独立的单元式机组、两个送风道,每节车厢共用一个客室空调控制盘。客室空调系统包括以下部分: -两个完全相同的车顶单元式空调机组:制冷量为44KW,分别安装在车辆的端部。 -一个控制盘:控制空调系统的运行 -一个紧急逆变器:110VDC-400VAC,在紧急通风模式下运行时为空调机组通风机供电。 新风通顶盖隔栅进入空调机组内部,客室内循环风通过回风口进入机组内;新风与循环风混合后,经过空调过滤冷却,然后从机组前端吹出,通过分配风道吹入客室内。在制冷模式下,处理过的空气、混合的回风、新风都是通过两个风机吹到蒸发盘管,吸收通过蒸发盘管翅片间的热空气的热量,进入客室。 控制盘采用西门子S7-200PLC控制,中央处理单元为CPU224,带有两个扩展模块:数字量扩展模块EM223和模拟量扩展模块EM231.利用EM231热电阻模块采集车内温度信号,通过与PLC内部设定温度比较后,实现通风、制冷各工况。 1.2主要技术参数 -高度×宽度×长度: 446.5×2058×3430mm -重量:780kg ±5%。 -制冷量: 44 kW -总风量: 5000 m3/h ± 10%

-最小新风量: 1600m3/h ± 10% -紧急通风量:2000 m3/h ± 10% -回风量: 3400m3/h ± 10% -制冷剂: R-134a -电源: 3相400 Vac - 50 Hz -控制电源: 110 VDC 2.主要部件及工作原理 2.1单元式空调机组主要部件

图1:空调机组外形图 压缩机:为全密封螺杆类型,具有2级调节。制冷剂蒸汽通过低压的吸入管和阀门回流进入压缩机进行压缩。制冷剂在排出阀排出

通风与空调工程施工质量验收标准

通风与空调工程施工质量验收标准(GB50243-2002) 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间内泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备.2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最大地度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it

广州地铁通风空调系统设计说课讲解

广州地铁通风空调系统设计 简介:随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 关键字:通风空调地铁冷负荷 前言 随着广州地铁一号线于1997年的开通,地铁的客运量大、速度快、安全准点以及舒适的特点日益显现出来,并迅速得到了广大市民的欢迎,取得了巨大的经济和社会效益。在番禺和花县撤市改区后,市政府及地铁总公司为实现广州现代化大都市的目标,以及尽快形成地铁网络,完善广州市的交通网络,将在今后的几年里迅速发展地铁二号线以及三号线,以至更多线路。笔者有幸参加了一号线的设计工作,在二号线工程中又参加了新港东站的设计,本文就新港东站的通风空调系统的设计问题与大家进行探讨,供参考。 一、工程概述

广州市地下铁道二号线首期工程全程约23.245km,南起于琶洲站,北终于江夏站,共设20个车站。新港东站是首期工程中第二个车站,编号为202,位于华南快速大道东侧新港东路中心,东侧为琶洲站,西侧为磨碟沙站,附近有广州会展中心和广州博览中心等大型建筑。车站总长度206.2m,标准段宽度16.5m,为单层明挖侧式站台的地下车站,站台在轨道两侧纵向布置,站厅为服务及中转区域,设在南北两侧中部,站台边缘设置屏蔽门与轨道隔开。由于轨道将车站分割为南北两侧,因此南北两侧均设环控机房及设备管理用房。车站东端隧道风亭及排风亭设于车站东端南北两侧,西端隧道风亭及排风亭,车站中部新风亭及排风亭结合出入口设于中部南北两侧,本车站南北两侧各有六个风亭。整个车站呈一个古字“車”形。车站总布置详见附图1。 根据隧道通风系统的要求,在车站两端布置相应的隧道通风设备。根据地铁运营环境要求,在车站站厅站台的公共区部分设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为乘客提供过渡性舒适环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称大系统)。根据地铁设备管理用房的工艺要求和运营管理要求设置通风空调和防排烟系统,正常运行时为运营管理人员提供舒适的工作环境和为设备正常工作提供必需的运行环境,事故状态时迅速组织排除烟气(简称小系统)。

暖通空调系统介绍

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 暖通空调系统介绍 好的工作环境,要求室内温度适宜,湿度恰当,空气洁净。暖通空调系统 就是为了营造良好的工作环境,并对大厦大量暖通空调设备进行全面管理 而实施的监控。暖通空调系统的监控内容如下:空调系统的监控 1)新风机组的监控新风机组中空气水换热器,夏季通入冷水对新风降温 除湿,冬季通入热水对空气加热,干蒸汽加湿器用于冬季对新风加湿。对 新风机组进行监控的要求如下: (1)检测功能:监视风机电机的运行/停止状态;监测风机出口空气温、 湿度参数;监测新风过滤器两侧压差,以了解过滤器是否需要更换;监视 新风阀打开/关闭状态; (2)控制功能:控制风机启动/停止;控制空气热水换热器水侧调节阀, 使风机出口温度达到设定值;控制干蒸汽加湿器阀门,使冬季风机出口空 气湿度达到设定值。 (3)保护功能:冬季当某种原因造成热水温度降低或热水停供时,应停止风机,并关闭新风阀门,以防机组内温度过低冻裂空气水换热器;当热水 恢复正常供热时,应能启动风机,打开新风阀,恢复机组正常工作。 (4)集中管理功能:智能大楼各机组附近的DDC控制装置通过现场总线与相应的中央管理机相连,于是可以显示各机组启/停状态,送风温、湿度、各阀门状态值;发出任一机组的启/停控制信号,修改送风参数设定值;任一新风机组工作出现异常时,发出报警信号。 2)空调机组的监控空调机组的调节对象是相应区域的温、湿度,因此送入装置的输入信号还包括被调区域内的温湿度信号。当被调区域较大时,应 安装几组温、湿度测点,以各点测量信号的平均值或重要位置的测量只值 作为反馈信号;若被调区域与空调机组DDC 装置安装现场距离较远时,可

通风与空调工程

通风与空调 I、风管制作 A、材料质量控制 1.运到现场的材料、配件等,施工单位要先进行自检,再向项目监理机构报审,提供《工程材料/构配件/设备报审表》,同时附有产品出厂合格证及检验报告和技术说明书等技术资料,对国外进口产品,还须持有报关证和国家商检等相关部门的检验合格证,并提供中文的质量合格证明文件及相关技术资料等。经监理工程师审核并确认产品质量合格,方准使用。 2.金属风管和非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计要求和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按规执行,即钢板或镀锌钢板的厚度不得小于有关规的规定。不锈钢钢板、铝板的厚度不得小于有关规的规定。硬聚氯乙烯风管板材、有机玻璃钢风管板材和无机玻璃钢风管板材的厚度应符合有关规的规定,相应的无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数不应少于有关规的规定。 3.防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 4.复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 5.检查说明: 检查数量:各类风管检查数量按材料与风管加工批数量抽查10%,不得少于5件。

检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量,观察检查,防火风管与复合材料风管的材料还应做点燃试验。 B、施工过程质量控制 1.角钢法,兰的制作加工 (1)下料尺寸准确,下料后的角钢应先调直。 (2)制作法兰应在平直的钢板上操作。 (3)焊接时应注意受热均匀。 (4)法兰焊接成形后,应及时进行调平、调正,保证四角方正,对角线相等。 (5)同一规格的法兰制作,应先做样板,再用专用夹具和定位螺栓等工艺进行批量制作。 2.金属风管制作 (1)放样尺寸要准确,样板制作必须符合设计与规要求。合格后才能批量下料。 (2)镀锌钢板制作风管时,应注意到镀锌层不受破坏,应采用咬口和铆接;对严密性要求高的,咬缝后可再加以锡焊,焊后用水把焊缝冲洗干净。若不锡焊,也可以在咬口缝处涂抹密封胶。 (3)不锈钢板风管在加工时应防止板材表面产生划痕和其他缺陷,应做到: 1)施工现场工作平台用木板或橡胶板垫好,保持环境清洁。 2)不得用金属划针在金属板材上划线,应用铅笔或色笔划线。 3)尽量采用机械加工,如剪切、折边、咬口等,做到一次成型。

空调通风系统-运行管理--Microsoft-Word-文档

空调通风系统运行管理 室内空气品质问题正受到越来越多人的关注,本文结合国内外有关标准,针对工程实践中存在的问题,提出应当从全过程(设计、施工、验收和运行)来关注运行管理对改善室内空气品质的重要性,并对目前正在兴起的空调清洗业提出一些建议。 关键词:空调通风系统运行管理室内空气品质 1 引言 “室内空气品质”对于暖通空调专业工作者已是“老生常谈”,但为我国广大民众知晓及有关部门重视还是近几年的事。SARS发生前几年,由于室内装修引发的空气污染问题被提上议事日程,一度十分热闹,最终催生出GB/T18883-2002《室内空气质量标准》及其它与建材相关的标准等。虽然这还不是室内空气品质标准(见本文2.),但毕竟迈出了重要的一步。去年的SARS又引起人们对空气途径微生物污染的极大关注,一度对空调通风系统能否使用产生怀疑。空调通风系统的消毒清洗及运行管理受到重视,相继颁布了国标GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》、卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等。一年来,仅风管清洗企业就新发展了数十家。应当说,随着经济发展、生活水平提高,人们对健康的要求也提高了,这是社会进步的表现。但从总体上看,全社会(也包括部分暖通空调工作者)对暖通空调系统运行管理重要性的认识还是粗浅的、不完善的,使这一市场处于分散、无序、各自为政、不受重视的

状态,所以成效甚小。SARS期间急着要求清洗空调系统的许多用户,SARS一过又不愿做了,就很说明问题。 本文不是从管理学而是从工程实践的角度来讨论空调通风系统的“运行管理”问题。笔者认为,在中国,关于空调通风技术的理论研究、系统设计及设备制造与国际水平已无明显差距,国外有关企业的技术及设备基本都已进入我国市场;而运行管理的差距是比较明显的。应当看到,任何系统和设备最终是为了“用”,要“用”好它,设计、施工、管理人员都必须把能否正确地运行管理放到首要地位。 2 、关于室内空气品质 要确切定义室内空气品质是相当复杂的事,它涉及许多学科[1]。由于许多问题尚难定论和研究工作正不断深入,迄今也没有得出统一的定义。在暖通空调界比较认同的是美国ASHRAE标准62系列对“可接受的室内空气品质Acceptable IAQ”的描述[2]:“空气中没有已知的污染物超过权威机构所认定的有害浓度,并且在该空气环境中的绝大多数人(≥80%)没有表示不满”。定义为“可接受的”而不是“合格的”是十分科学的。从本质上讲,与“装修”和“SARS”所引发的化学和微生物“污染”不同的是,室内空气品质更关心的是“非污染”(即空气中有害物浓度并未超过卫生标准)状态下的空气状况,例如著名的病态建筑综合症SBS就是室内空气品质不良的典型后果。尽管英文都用IAQ表示,但GB/T18883-2002称为《室内空气质量标准》而不是《室内空气品质标准》是十分正确的,它本质上是一个卫生标准。目前虽然在系统设计、控制技术和产品开发方法

空调系统毕业论文

南京铁道职业技术学院毕业论文 题目:苏州大学实训楼中央空调系统 作者:尹啸东学号: 421111146 系部:建筑设备工程系 专业:楼宇智能化工程技术 班级: 11宁系统维检301 指导者:刘光平讲师 评阅者: 2013 年 10 月

毕业设计中文摘要

毕业设计外文摘要

目录 1 引言 (5) 2 设计概况 (6) 2.1 概况 (6) 2.2 本毕业设计课题任务的要求 (7) 2.3 设计原始资料 (7) 3 空调系统 (8) 3.1 空调系统的基本定义 (8) 3.2 空调系统方案的确定 (9) 3.3 新风系统的监视与控制 (10) 4 新风系统 (14) 4.1 新风机组的设计要求.............................................. - 14 - 4.2 风机盘管机组的选型.. (14) 4.3 新风系统的监视与控制 (16) 5 空调水系统设计 (17) 5.1 选择水系统形式 (17) 5.2 选择管材和管道直径 (17) 5.3 水系统管路的布置 (18) 5.4 空调水量计算及泵扬程 (19) 6 空调冷热源系统 (20) 6.1 冷源系统 (20) 6.2 热源系统 (24) 7 ......................................................................... 7 ........................................................................ 结论....................................................................... 致谢....................................................................... 参考文献................................................................... 附录A 各房间最大热湿负荷汇总............................................................................................

通风与空调工程的划分与施工程序

通风与空调工程的划分与施工程序 —、空调系统类别 ( 一)空调系统按空气处理设备的设置分类 1.集中式系统。 2.半集中式系统。 3.全分散式系统。 ( 二)空调系统按承担室内空调负荷所用的介质分类 1.全空气系统。 2.空气一水系统。 3.全水系统。 4.制冷剂系统。 ( 三) 按风管系统工作压力分类 1.微压系统:风管内正压P≤125Pa和管内负压≥-125Pa 的系统。 2.低压系统:风管内正压125Pa

3.中压系统:风管内正压500Pa 4.高压系统:风管内正压1500Pa 三、通风与空调工程施工程序 (一)风管及配件制作与安装施工程序 2.金属风管安装施工顺序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→质量检查。 4.风管漏风量测试施工顺序:风管漏风量抽样方案确定→风管检查→测试仪器仪表检查校准→现场测试→现场数据记录→质量检查。 (二)空调水系统管道安装施工程序 1.空调冷热水管道安装施工顺序:管道预制→管道支吊架制作与安装→管道与附件安装→水压试验→冲洗→质量检查。 (三)设备安装施工程序(提示:先减振后安装)

1.制冷机组安装施工顺序:基础验收→机组运输吊装→机组减振安装→机组就位安装→机组配管安装→质量检查。 2.冷却塔安装施工顺序:基础验收→冷却塔运输吊装→冷却塔减振安装→就位安装→冷却塔配管安装→质量检查。 3.水泵安装施工顺序:基础验收→减振装置安装→水泵就位→找正找平→配管及附件安装→质量检查。 4.组合式空调机组、新风机组安装施工顺序:设备检查试验→基础验收→底座安装→设备减振安装→设备安装→ 找正找平→质量检查。 6.风机安装施工顺序:风机检查试验→基础验收→底座安装→减振安装→设备就位→找正找平→质量检查。 7.太阳能供暖空调系统安装施工顺序:基础验收→设备运输吊装→设备安装→太阳能集热器安装→管道安装→管 道试验及冲洗→管道保温→质量检查→系统运行。

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

暖通空调设计正毕业论文设计

北京市某饭店通风空调设计 摘要本设计为北京某十层饭店空调工程设。该楼的工程概况为:总建筑面积约13132m2,高37.4m, 地上十层,地下一层。 空调设计中,一至三层的大空间(大堂、西餐厅、宴会厅等)采用全空气一次回风的空气处理方案。空气处理机组采用超薄吊顶式空气处理系统。其余空调房间(中餐厅、客房、贵宾房等)采用风机盘管加新风系统。新风由设置在走廊内的吊顶新风机组处理后送入各房间。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 空调用制冷机房设在地下室,选用两台螺杆式冷水机组。夏天使用冷水机组提供的712℃的冷水。水管路采用两管制。 关键词:空调设计,全空气系统,风机盘管系统,冷水机组

Design of Ventilating and Air Conditioning for restaurant in Beijing A bstract The air conditioning engineering of one Hotel with ten layers in Beijing was designed. The engineering general situation of the residence's floor is:Total building area roughly 13132 m2, the ground 10 layer, underground 1 layer In air conditioning design, 1F and 3F big spaces ( great -style restaurant, banquet ) use concentrated all-air system. The air processing unit is microtome-ceil air system. Other air conditioned rooms (example Chinese dinner service, guest room, VIP Room and so on) use CFU and all-fresh air system, the outside air processes by new atmosphere unit which establishes in ceiling, and then sends in to various rooms. The main-machine and fan coils’choice were based on the calculation of cold-load. And through the numeration of blast volume and water flux,the standard of air duct and water pipe was determined. The most disadvantage resistance and pressure of the loop-road were checked up to ensure the machine of fresh-air and water pump. The Air conditioning refrigeration engine room is located in the basement, Selecting two screw rods types cold water unit, it uses 712 ℃ cold water which the cold water unit provides in summer. The water supply uses two pipelines. Key word:Air conditioning design, entire air system, air blower plate tube system, cold water unit. 设计说明书 1 工程概况 1.1.设计依据 1.1.1设计原始资料 设计对象所在地:北京市某饭店 土建资料:本大楼是一个具备餐饮、客房等功能的建筑,总建筑面积为13132平方米,建筑高度为37.4米,地下室深4m。

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1. 工程概况 该工程地上1?16层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统,南北各设轴流风机1台。 2. 施工组织 2.1劳动组织准备:本工程的总承包单位为北京XX建设工程有限责任公司第XX项月经理部,机电设备部分分包给北京XX公司水电分公司,在总承包单位统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立质量管理体系,对工程进度、质量、造价进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析,研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科?学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总承包单位统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总承包单位提供。 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见表12—2。 表12-2 施工机具计划表

3. 主要项目施工方法及要求 3.1预留预埋 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为竖井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆 模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢管预埋留洞,待土建打完混凝土达到一定强度时钢管松动,并在混凝土能上人的时候把钢管拔出,拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见表 12-3。 3.1.3 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3?4h内拔出。 3.1.4 设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组,等设备待到货后核对好尺寸,放可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。 3.1.5 由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预留。 3.2 通风做法 3.2.1 施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管,用料规格符合施 工规范(GB50243-2002)及设计要求,板材厚度如表12-4(其他材质类风管见规范要求)。 表12-4 通风板材厚度表 3.2.2通风工程制作工艺流程: 领料」■下料T剪切T咬角制作T风管拆方T成型 |铆法亠」翻边」检验」安装领料T J法兰下料t打铆钉孔T 焊接T打螺栓孔T刷漆一T铆法兰T翻边T检验T女装

空调通风系统规范

空调通风系统规范文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

公共场所集中空调通风系统卫生规范 1、总则 为了预防公共场所集中空调通风系统(以下简称空调系统)传播传染病,保护人体健康,制定本规范。 本规范规定了公共场所空调系统的一般卫生要求、传染病流行期卫生要求、净化消毒装置卫生要求、卫生学评价和卫生管理要求。 2、适用范围本规范适用于公共场所使用的空调系统,其它场所空调系统可参照执行。 3、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T18883 室内空气质量标准 GB9663-9673 公共场所卫生标准 GB/T18204.1 公共场所空气微生物检验方法 卫生部消毒技术规范 4、术语与定义

4、1 集中空调通风系统 为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到给定的要求,而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。 4、2 空气传播性传染病 以空气为主要传播途径的传染病 4、3 空气净化 采用某些技术或方法去除室内空气中的颗粒物、微生物和气态污染物。 4、4 可吸入颗粒物(PM10) 能够进入人体呼吸道的空气动力学当量质量中位径为10微米的颗粒物. 5 空调系统的卫生要求 5、1要求 5、1、1 空调系统新风量和运行参数应符合国家卫生标准和要求,新风采气口的设置应保证所吸入的空气为室外新鲜空气,新风采气口应远离建筑物排风和开放式冷却水塔。严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶内吸取新风。 5、1、2 空调系统的过滤器(网)、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘应每年进行一次全面检查、清洗或更换。

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表。 表风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。(1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

通风空调毕业论文

摘要 本设计为西安市某综合性商业楼,拟为之设计合理的空调系统,为室内提供舒适的环境。 设计内容包括以下几个方面:第一,空调负荷计算:冷、湿负荷计算;第二,空调方案选择:空调系统、冷水机组;第三,风量及气流组织的计算;第四,空调机组及风机盘管的选型;第五,卫生间的通风设计;第六,风、水系统设计。根据各种计算结果,通过技术经济比较,确定合理的空调系统:一层商场、门厅、宾馆大堂、商务中心、美容美发等采用全空气系统;其余各层商场采用空气-水系统。 关键字:商业楼;全空气系统;空气-水系统;负荷;水力计算 Abstract This design is a comprehensive commercial building in Xi'an city. It is intended to design a reasonable air conditioning system to provide a comfortable environment for the interior. Design content includes the following aspects: first, the air conditioning load calculation: cold, wet load calculation; second, choice of air conditioning schemes: air conditioning system, chiller; third, the calculation of air volume and air flow; the fourth, and fan coil units in air-conditioning unit selection; fifth, bathroom ventilation design; the sixth, wind, water system design. According to the calculation results, through technical and economic comparison, to determine the reasonable air conditioning system: a layer of shopping malls, foyer, hotel lobby, business center, beauty salons, such as using all air system; air - water system is adopted as the rest of the shopping malls. Key words: commercial building; all air system; air water system; load; hydraulic calculation 目录 绪论 (1) 一、设计的目的与意义 (1) 二、设计内容 (1) 第一章工程概况 (2) 设计工程名称 (2) 建筑物的地理位置及功能介绍 (2) 设计参数 (2) 第二章空调负荷计算 (4) 冷负荷计算 (4)

汽车空调系统毕业论文

摘要 随着汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,汽车开始走进千家万户。人们在一贯追求汽车的安全性、可靠性的同时,如今也更加注重对舒适性的要求。因而,空调系统作为现代轿车基本配备,也就成为了必然。汽车空调系统作为影响汽车舒适性的主要总成之一,给乘客提供一个良好的乘车环境,同时给汽车空调的使用与维修等技术问题带来新的挑战。本文通过对相关资料、研究材料的综合归纳,进一步深刻的对汽车空调系统的结构工作原理以及检测做了简单的介绍。论文最后以汽车空调故障检修的方法,和检修案例对汽车空调进行简单的探讨,达到对汽车空调系统了解,并运用在实际工作中。 关键字:汽车空调,系统,结构,检修

Abstract With the rapid development of the automobile industry and people's living standard increasing, automobile began to enter homes. People in consistent pursuit cars at the same time the safety, reliability, now also pay more attention to comfort requirements. Therefore, air conditioning system as the basic equipped with modern cars, also become the inevitable. Automotive air conditioning system as the main assembly affect auto comfort, one of the passengers ride provides a good environment, and to use and maintenance of the automobile air-conditioning and some other technical problems bring new challenges. This article through to related material, summarized study materials, further deep for automotive air conditioning system structure working principle and simply introduces detection. Paper finally to automotive air conditioning breakdown maintenance method, and maintenance of automotive air conditioning for simple case to the discussion of automotive air conditioning system, understand, and use in practical work. Keywords: Automotive air conditioning, systems, components, function

汽车空调毕业论文

汽车空调毕业论文Last revision on 21 December 2020

摘要 随着汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,汽车开始走进千家万户。人们在一贯追求汽车的安全性、可靠性的同时,如今也更加注重对舒适性的要求。因而,空调系统作为现代轿车基本配备,也就成为了必然。汽车空调系统作为影响汽车舒适性的主要总成之一,给乘客提供一个良好的乘车环境,同时给汽车空调的使用与维修等技术问题带来新的挑战。本文通过对相关资料、研究材料的综合归纳,进一步深刻的对汽车空调系统的结构工作原理以及检测做了简单的介绍。论文最后以汽车空调故障检修的方法,和检修案例对汽车空调进行简单的探讨,达到对汽车空调系统了解,并运用在实际工作中。 关键字:汽车空调,系统,结构,检修 目录 摘要 ............................................................... I Abstract.......................................................... I I 目录 ............................................................. I II 1 概述 (1) 汽车空调的过去与未来 (1) 汽车空调的功能 (2) 汽车空调的特点 (2) 汽车空调的分类 (3) 2 汽车空调系统的组成与控制 (4) 汽车空调系统的组成 (4) 汽车空调系统中的主要结构部件 (4) 压缩机 (4) 冷凝器 (5) 蒸发器 (5) 膨胀阀 (6)

汽车空调维修与检测毕业论文

汽车空调维修与检测毕业论文 导读:汽车空调维修与检测毕业论文,随着汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,汽车开始走进千家万户,人们在一贯追求汽车的安全性、可靠性的同时,空调系统作为现代轿车基本配备,近年来环保和能源问题成为世界关注的焦点也成为影响汽车业发展的关键因素各种替代能源,自本世纪20年代汽车空调诞生以来,伴随汽车空调系统的普及与发展,汽车空调的发展大体上经历了五个阶段:单一取暖阶段、单一冷气阶段、冷暖一体化阶段、 汽车空调维修与检测毕业论文 摘要: 随着汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,汽车开始走进千家万户。人们在一贯追求汽车的安全性、可靠性的同时,如今也更加注重对舒适性的要求。因而,空调系统作为现代轿车基本配备,也就成为了必然。 近年来环保和能源问题成为世界关注的焦点也成为影响汽车业发展的关键因素各种替代能源动力车的出现为汽车空调业提出了新的课题与挑战。自本世纪20年代汽车空调诞生以来,伴随汽车空调系统的普及与发展,汽车空调的发展大体上经历了五个阶段:单一取暖阶段、单一冷气阶段、冷暖一体化阶段、自动控制阶段、计算机控制阶段。空调的控制方法也经历了由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。作为汽车空调系统的电路控制方面也再不段的更新改进,同时,我国汽车空调的安装随着汽车业的发展以达到100%的普及性,空调已成为现代汽车的一向基本配备。给汽车空调的使用与维修问题带来新的挑战。论文最后以汽车空调故障检修的方法,对汽车空调系统的再深入探讨,以达到对汽车空调系统的了解,并运用在实际工作中。 关键词:“汽车空调”“压缩机”“检修”

目录 第一章汽车空调技术简介. 3 (一)汽车空调的过去与未来. 3 (二)汽车空调的特点. 4 (三)汽车空调的性能评价指标. 5 第二章汽车空调的组成与原理. 6 (一)汽车空调的工作原理. 6 (二)汽车空调主要功能: 制冷、制热、通风、除湿. ..6 (三)汽车空调的组成. 7 (四)汽车空调系统分类(按动力源分). 14 第三章汽车空调的检修. 15 一、汽车空调检修的基本工具. 15 二、汽车空调制冷系统检修的基本操作. 16 三、制冷剂的补充. 22 四、制冷系统内的空气排除. 22 五、冷冻油的加注. 22 六、空调系统定性检查. 23 七、空调系统的定量检测. 24 八、制冷系统性能实验. 25

多联机空调系统设计毕业论文

多联机空调系统设计毕业论文 第一章工程概况 本建筑地处江苏省无锡市。属北亚热带南部季风气候区。气候温和湿润,四季分明,光照充足,雨量充沛。年平均气温 16.5℃;年降水量1447毫米,年日照时间1697小时,全年无霜期239天,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风本建筑是一幢别墅,三层楼的高均为4米,建筑物的总高约为12m,总建筑面积约为898㎡,空调总面积约为382㎡该建筑物相关资料如下: (1)屋面 保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为60mm。 (2)外墙 外墙为厚度为200mm的红砖墙,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为 厚为70mm的加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。 (3)外窗 双层钢窗,玻璃为3mm厚的双层普通玻璃,内有活动百叶帘作为内遮阳。 (4)人数 人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本别墅人员5人来计算 (5)照明、设备 照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为50w/m2。设备负荷为80 w/m2。 (6)气象资料 室外气象参数表 地理位置海拔 (m)大气压力室外平均风速 m/s 北纬东经夏季冬季夏季冬季 31°14′ 34 ″ 118° 22′21″ 8.9 102. 52 100. 40 3.2 3.1 室外计算(干球温度℃)表 夏季冬季夏季空 调室外计算室外干日平均通风室外干通风

球温度/℃干球温度 /℃球温度/℃湿球温度 /℃ 35.2 31.4 3 -6 35 28.5 室内计算参数表 名称房间用途温度湿度(%)室外风速 m/s 夏季居住25 60 2.6 冬季居住25 50 2.6 (7)其他 噪声声级不高于35 dB; 室内空气压力稍高于室外大气压。

相关文档