文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内环境检测标准

室内环境检测标准

室内环境检测标准
室内环境检测标准

室内环境检测标准

室内环境检测须知

1.严格按《国家室内空气质量标准》( GB/T18883-2002 )要求预先封闭居室 12 小时,封闭时不得使用

空调等换气设备以及空气净化设备等。

2.室内环境检测人员现场检测时,室内人数最好不要超过三人。

3.室内环境现场检测时,所有在场人员严禁吸烟。

4.现场不要遗留残余装饰杂物,如板材、油漆、涂料,稀释剂等。

5.布设检测点客户应予以配合。

6.国家资质CMA认证号:(2004)量认(京)字(U0453)号

国家标准中关于布点的要求

1.房间面积<50m2时,设1个检测点;

2.当房间面积50~100m2时,设2个检测点;

3.房间面积>100m2时,设3-5个检测点。

《室内空气质量标准》

GB-T18883

序号参数类别参数单位标准值

1.物理性温度℃(夏)22~28

(冬)16~24 2.%(夏)40~80

(冬)30~60

3.m/s(夏)0.3

(冬)0.2

4.m3/h人30的a次幂

5.化学性二氧化硫SO2mg/m30.50

6.mg/m30.24

7.mg/m310

8.%0.10

9.氨NH3mg/m30.20

10.臭氧O3mg/m30.16

11.甲醛HCHO mg/m30.10

12.苯C6H6mg/m30.11

13.甲苯C7H8mg/m30.20

14.二甲苯C8H10mg/m30.20

15.苯并[a]芘B(a)P mg/m3 1.0

16.可吸入颗粒PM10mg/m30.15

17.总挥发性有机物TVOC mg/m30.60

18.生物性细菌总数cfu/m32500

19.放射性氡222Rn Bqm3400《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB50325-2001

序号参数单位限量值

I 类II类

1.甲醛HCHO mg/m3≤0.08≤0.12

2.氨NH3mg/m3≤0.2≤0.5

3.苯C6H6mg/m3≤0.09≤0.09

4.氡222Rn Bqm3≤200≤400

5.总挥发性有机物(TVOC)mg/m3≤0.5≤0.6

注:普通消费者家庭装修后的室内污染检测执行此规范

Ⅰ类:住宅、宿舍、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室,等场所;

II类:旅店、办公楼、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店),公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等场所。

检测须知

根据对室内环境不同的要求采取相应的封闭时间和检验项目。严格按照标准科学测试。

检测须知:

1、装修竣工满一周,铺设地板前或后,家具搬进前或后,由业主自行选择。

2、检测前一周内应避免在室内使用装修除味剂。

3、须在检测前一个小时关闭门窗。

4、检测前或测试中应避免打开空调或换气扇。

5、现场不要遗留残余装饰杂物,如板材、油漆、涂料,稀释剂等。

6、布设测试点业主应予以配合。

7、检测时间与布设点数有关,2--3个测试点大约需要1个小时左右。

室内环境检测国家标准

????未来启迪环保工程团队,在室内(装修)污染综合治理知识介绍、业务推广与治理实践中,给出下建议:

????1. 新居室在入住前,一定要进行室内环境检测,以判断是否存在甲醛、苯、氨等污染,防范现代修化

???????学污染危害。

????2. 进行室内环境检测时,须选择具有法定资质的检测机关,以确保环境检测的专业性、检测数据准确

???????性,切不可贪图一时便宜乱选检测机构乃至随意使用室内环境自检测产品。

????3. 如下几家室内环境检测单位,均是北京市具有CMA资质的专业室内环境检测机构,检测设施完备工

???????程团队专业、检测数据准确、客户响应速度较快,是个人家庭室内环境检测的最佳选择机构。国家室内空气质量标准

GB/T18883-2002

序号参数类别参数单位标准值备注

1物理性温度℃22~28夏季空调

16~24冬季采暖

2相对法度%40~80夏季空调

30~60冬季采暖

3空气流速m/s0.3夏季空调

0.2冬季采暖4新风量m3/h·人30

5化学性二氧化硫SO

mg/m30.501h均值

2

6二氧化氮NO

mg/m30.241h均值

2

7一氧化炭COmg/m3101h均值8二氧化炭CO

%0.10日平均值

2

9氨NH3mg/m30.201h均值10臭氧O3mg/m30.161h均值11甲醛HCHDmg/m30.101h均值12苯C6H6mg/m30.111h均值13甲苯C7H8mg/m30.201h均值14二甲苯C8H10mg/m30.201h均值

15苯并[a]芘B

mg/m3 1.0日平均值

[a]

16可吸入颗粒

mg/m30.15日平均值

pm10

17总挥发性有性

mg/m30.608h均值

物TVOC

18生物性细菌总数cfu /m32500依据仪器定

19放射性氡222Rn Bq/m3400年平均值

(行动水平)检测注意事项

一、选择专门室内空气检测机构注意事项

?????? 不管该检测单位是何种性质,必须通过国家实验认可或省一级以上技术监督局计量认证。?????? 计量认证合格证书附有认证附表,内有允许该单位所限定的检测范围和项目名称,超范围检测项目无

???????效。计量认证一般有效期为 5 年,检测报告上应盖有国家授权的 CMA 章,下面一行为认证年号

和唯

???????一性标码。

?????? 有些检测单位所出的检测报告上也盖有 CMA 章,但其认证项目是做水检测或其它类检测,而并未取

???????得做室内空气检测资格。请广大业主审查清楚,在其上门为您提供服务时,一定让他出示资质证明及

???????项目附表。

?????? 不但单位要通过认证,从事室内空气检测的工作人员,也要经过培训,领取中华人民共和国劳动和

???????会保障部国家质量技术监督局颁发“室内空气检测取业资格证书”,持证上岗,这样才能保证室内空

???????气检测数据的准确性,合法性,具有法律效力。

二、进行室内空气检测时须注意

?????? 选择好检测时间,是进行室内环境检测的第一要务。最好是在新居装修完毕、全部家具完全到位一

?????? 星期以后,此时的室内环境,才最接近我们实际居住的生活环境,检测出来的数据指标才具有更好的

???????参考价值!

?????? 检测时,须严格按《国家室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中的要求预先封闭居室12小时关

?????? 闭门窗,并不得使用换气扇、空调等通风换气设备及空气净化设备等。人员出入时,门须即开即关!

?????? 室内环境检测人员现场检测时,室内人数最好不要超过三人!

?????? 室内环境现场检测时,所有在场人员严禁吸烟!

?????? 严格遵循其他国家室内空气质量检测规定,诸如设点数量及位置等

室内环境检测考核题型95186演示教学

室内环境检测考核题 型95186

一、室内空气中有害物质 1、 民用建筑工程的定义和分类: 民用建筑工程是指新建、扩建和改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。按照使用功能不同可以分为两类:Ⅰ类有住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类有办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 2、 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量: 3、 采样要求: 3.1 抽样时间应在工程完工7天以后交付使用前进行;采用集中空调的应在空调正常运转下进行;自然通风的氡应在对外关闭门窗24小时,其余在1小时候进行;装修工程完成的固定式家具应保持正常使用状态;室内采样时,须同时在室外上风处采集室外环境空气样品。 3.2现场检测点应距内墙面不小于0.5米,距楼地面高度0.8~1.5米。 3.3采样方法: 4、 计算 4.1将采样体积换算成标准状态下的体积:0 00 273P P t T V V t ? +? =(式中V 0-标准状态下采样体积单位L ; V t -采样体积,为采样流量与时间的乘积单位L ;t-采样点温度;0T -273K ;0P -标准大气压101.3kPa )

4.2 甲醛浓度计算公式:0 0)()(bV a A A HCHO c --= (式中c (HCHO)-甲醛浓度mg/m 3;A-样品溶液的吸光 度;A 0-空白溶液的吸光度;a-校准曲线的截距;b-回归线的斜率;V 0-换算成标准状态下的采样体积,L 。) 4.3 氨的计算公式:0 03 )()(bV a A A NH c --= (公式中的表示与4.2相同) 4.4 苯的计算公式:V m c =(c –所采空气样品的浓度mg/m 3;m-样品中苯的量;V-空气采样体积) 空气中苯的浓度应换算成标准状态下的浓度:273 2733.101+?? =t P c c c (c c -标准状态下的苯浓度mg/m 3;P-采样点的大气压kPa ;t-采样点温度;) 例题:教材P 1369 解:氨采样体积为5L 标准状态下的体积为0 0273P P t T V V t ? +?== 3.1013.1012.272732735? +?得V 0=4.55L 由0 03)()(bV a A A NH c --= =0 0)(V B A A s ?- 分别求得两点的氨浓度为 0.18,0.19 两者的平均值为0.185,此值小于0.2。所以该房间符合Ⅰ类民用建筑的要求。 5、 检测结果判定: 室内环境全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;当不符合检测结果时,应查找原因进行处理;采取措施后对不合格项再次检测,再次检测时抽检数量增加1倍,并应包括不合格房间,再次检测全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;质量验收不合格的工程严禁投入使用。 二、土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率 1、标准规定要求:新建、扩建的民用建筑工程设计前应进行建筑工程所在区域中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。为进行区域中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的应进行建筑场地氡浓度或土壤表面氡析出率测定,并提供检测报告。 1.1土壤中氡浓度调查及防氡

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

室内环境检测测试题-

室内环境试题 一、填空题 1.本规范适用于_________________的民用建筑________和______工程室内环境污 染控制. 2.本规范控制的室内环境污染物有__________________________. 3.民用建筑工程验收时必须进行室内环境污染物浓度的检测,其中Ⅰ类工程中 甲醛的浓度限值为_____.Ⅱ类工程中TVOC的浓度限值为______________________. 4.民用建筑工程室内空气中甲醛检测,测量结果在1~0.6mg/m3测定范围内的 不确定度应不大于______. 5.______________是民用建筑低层室内氡气污染的重要来源. 6.民用建筑工程室内污染物的检测中,除氡气外均应以同步测定的室外________ 空气相应值为空白值. 7.民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的室内环境污染物浓度,抽检数量不得 少于_______,并不得少于________. 8.民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距墙面不小于__________, 距楼地面高度_______,检测点应均匀,避开__________. 9.房间使用面积在1000~3000之间时检测点数________________. 10.土壤氡浓度检测时,在工程地质勘察范围内布点时的间距为___ 且布点数不应少于_________. 二、选择题(不定项) 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少( )以后,工程交付使用前进行。

A.2天 B.3天 C.5天 D.7天 2、用吸附管采集空气中苯时,流量应控制在( )范围内 A 0.1-0.5L/min B 0.1-1.0L/min C 0.1-0.5m3/min D 0.1-0.5m3/min 3、民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂,严禁使用()及混苯。 A、苯 B.甲苯 C.石油苯 D.工业苯 4、民用建筑工程室内环境中()浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 A.氡 B.甲醛 C.氨 D.苯 5、民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料()。 A.工程地质勘查报告 B.建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告 C.相关的施工图设计文件 D.相关的隐蔽工程验收记录、施工记录 6、土壤中氡气的浓度一般大于数百Bq/m3,可以采用()等方法进行测量。 A、电离室法 B、金硅面垒型探测器法 C、静电收集法 D、闪烁瓶法 7、室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定中,所包含的物质有() A、苯、甲苯、乙苯 B、邻二甲苯、对间二甲苯 C、乙酸丁酯、苯乙烯 D、十一烷 三、判断题: 1、民用建筑工程验收时,底层停车场不列入抽检房间范围。() 2、在取样检测时,装饰装修工程中完成的固定式家具,应保持正常使用状态。() 3、民用建筑工程验收时,各项污染物浓度测量值的极限值判定,采用全数值比较法。() 答案: 填空题: 1、新建、扩建和改建;结构和装修 2、氨、甲醛、氡、苯和TVOC 3、≤0.08mg/m3;≤0.6mg/m3 4、25%

室内环境检测全步骤学习资料

检测全步骤 (一)采样前一天准备工作 1.采样点的选取:氨、甲醛、苯、TVOC一层和顶层必测,其他均匀分布,氡在低层 2.现场检测方案的编写 3.应检查大气采样器是否运转正常,电量是否充足,电量不足或欠压及时充电。 4.检查大型气泡吸收管、具塞比色管、苯活性炭管、TVOC采样管是否完好无损,若有损坏及时更换;检查上述实验仪器编号是否完整、清晰、唯一,若有缺失,及时修补完整。 5.检查大型气泡吸收管、具塞比色管是否已经用蒸馏水洗净并烘干。 6.检查苯活性炭管、TVOC采样管(Tenax TA吸附管)在采样前是否已活化,苯活性炭管活化条件为 350℃ 10min,TVOC采样管活化条件为300℃ 10min。 7.采样管的核查记录。要求在标准大气压采样管的阻力在5-10kP 8.准备好采样记录、见证记录、委托书,现场采样描述,备案表,检测方案并放在文件夹中,采样时携带。(二)采样前一小时准备工作 1.首先记录化学分析室的温湿度记录表 2.配制氨吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.已配制好的氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L], b.100ml容量瓶(专门用于配制氨吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影响实验 准确度), c.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L] ), d.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]), e.刻度吸管管架1个(用于放置刻度吸管), f.滤纸1张,撕成四等份, g.100ml小烧杯1个(盛放50ml蒸馏水的),胶头滴管1个(吸取蒸馏水的), h.洗瓶1个(装满蒸馏水), i.250ml烧杯1个(盛废弃液)。 ②配制氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]步骤 取出专门吸取氨吸收原液的10ml刻度吸管,用氨吸收原液洗涤2次量取10ml氨吸收原液→至100ml 容量瓶中→盖上氨吸收原液试剂瓶玻璃塞→将10ml刻度吸管放回刻度吸管管架→在100ml容量瓶中加蒸馏水至刻度线下2cm,再用胶头滴管加蒸馏水至刻度线→盖上玻璃塞,旋转15度,上下翻转10次,翻转时旋转容量瓶→配制完成。 ③将10ml氨吸收液装入大型气泡吸收管 取出专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]的10ml刻度吸管,用氨吸收液洗涤2次,在盛放氨吸收液的容量瓶中量取10ml氨吸收液→打开大型气泡吸收管管帽,注入10ml氨吸收液(注意,注入溶液时,将刻度吸管末端管尖靠在大型气泡吸收管下部内壁上)→盖上大型气泡吸收管管帽→继续盛装下一个大型气泡吸收管,直至达到采样所需数量,并多做一个试剂空白和一个室外上风向空白。(例如:若采样点为10个,则需加12个大型气泡吸收管的吸收液) 若是氨吸收原液数量不够,可多配几瓶或是在容量瓶中氨吸收液不够10ml时,倒掉剩余溶液,用自来水洗涤3遍容量瓶,再用蒸馏水洗涤3遍,用此瓶再配一次氨吸收液。 3.配制甲醛吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称M BTH], b.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收原液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不 影响实验准确度), c.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影 响实验准确度),

室内环境A卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (室内环境)(A卷) (满分120分,时间120分钟)姓名考试号得分 身份证号单位 第一部分客观题部分 一、单项选择题(每题2分,共计40分) 1、环境污染现场采样时,检测点的位置要求是()。 A .距内墙面不小于、距楼地面高度?; B .距内墙面不小于、距楼地面高度?; C .距内墙面不小于、距楼地面高度?; D .距内墙面不小于、距楼地面高度?; 2、环境污染现场采样时,对现场的要求是()。 A ?门窗严格密封,固定式家具门打开 B?门窗自然关闭,固定式家具门打开 C .门窗严格密封,固定式家具门关闭 D.门窗自然关闭,固定式家具门关闭 3、室内空气中氨、甲醛分析时,比色波长分别是() 。 A . ,630nm B. 630nm,

A.电离室法 B ?静电收集法 C ?闪烁瓶法 D ?活性炭盒法 C 、630nm, 420nm D . , 420 nm 4、室内空气污染物检测时,不需要同时测定空白的是( A .氨 B .甲醛 C .苯 D .氡 A .幼儿园 B .医院 C.图书馆 D.住宅 6、民用建筑工程室内空气中氡的检测、所选用方法的测量结果不确定度不应大于( A . 10% B . 15% C 25% D . 30% 7、民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用简易取样仪器检测方法,测量结果在 浅,比色定量。() A 亚氨基铁氰化钠和次氯酸钠 亚氰基铁氰化钠和次氯酸钠 C 亚硝基铁氰化钠和次硝酸钠 亚硝基铁氰化钠和次氯酸钠 9、土壤中氡浓度的测定方法中不宜采用下面哪个方法 () 5、下列建筑工程中,不属于I 类民用建筑工程的是( )。 )。 )。 测定范围内的不确定度应小于或等于 。() 3 3 A 0 mg/m ?m ,20% 0 mg/m m 3,25% 3 3 C 0 mg/m ?m ,25% 0 mg/m m 3,20% 8、空气中氨吸收在稀硫酸中, .存在下, 与水杨酸生成蓝绿色的靛蓝色染料,根据着色深

室内环境检测规范

室内环境检测标准《GB50325-2010》最新室内环境国家标准《GB50325-2010》 室内环境国家标准< 注: I类建筑:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。 II类建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 中华人民共和国住房和城乡建设部、国家质检总局联合发布(2011 -06-01实施) GB50325-2010室内环境污染物检测标准部分解释 1、民用建筑工程室内空气中甲醛的检测方法,应符合国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26--2000的规定。 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用现场检测方法,所使用的仪器在0-0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于5%。 3、民用建筑工程室内空气中苯的检测方法,应符合国家标准《居住区大气中有害气体卫生检验标准方法--气相色谱法》GB 11737-89的规定。 4、民用建筑工程室内空气中氨的检测,可采用国家标准《公共场所空气中氨测定方法》GB/T18204.25-2000或国家标准《空气质量氨的测定离子选择电极法》GB/T 14669-93进行测定。当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法--靛酚蓝分光光度法》GB/T18204.25-2000的测定结果为准。

5、民用建筑工程室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检测方法,应符合本规范附录E的规定。 6、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。 7、民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 8、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: ①房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; ②房间使用面积50--100 m2时,设2个检测点; ③房间使用面积大于100 m2时,设3-5个检测点; 9、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 10、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8—1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 11、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。

室内空气检测试题劳保所朱佐刚图文稿

室内空气检测试题劳保 所朱佐刚 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

室内空气质量检测试题 一、选择题 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()以后、工程交付使用前进行。 A 8d B 7d C 6d D 5d 选:B 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在 0.01—0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于()。 A 20% B 25% C 30% D 35% 选:A 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在对外门窗关闭()后进行。 A 1h B 2h C 3h D 4h 选:A 4、室内环境污染物浓度检测点数设置时,如果房间使用面积在大于100m3小于3000m3,检测点数不少于()。 A 4个 B 5个 C 6个 D 7个选:C 5、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时,应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加()倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。 A 1 B 2 C 3 D 4 选:A 6、在酚试剂分光光度法测定甲醛浓度的检测标准中吸收液原液应放置冰箱中保存,可稳定()天。 A 2 B 3 C 4 D 5 选:B

7、在靛酚蓝分光光度法测定氨浓度的检测标准中要求采气(),及时记录采样点的温度及大气压强。 A 3L B 5L C 7L D 10L 选:B 8、在靛酚蓝分光光度法测定氨浓度的检测标准中分光光度计的可测波长为()nm。 A 697.5 B 698.5 C 697.3 D 698.3 选:A 9、下列民用建筑不属于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定的Ⅱ类建筑的是()。选C A 旅馆 B 商店 C医院 D图书馆 10、不可用于检测土壤中氡浓度的测定的试验方法是()。选:C A 电离室法 B 静电收集法 C 气相色谱法 D闪烁瓶法 11、下列哪种放射性同位素对人体的危害最大()。选:A A 氡—222 B镭—226 C钾—40 D氡—220 12、在酚试剂分光光度法中,所用试剂纯度一般为()。 A 化学纯 B 分析纯 C 光谱纯 D优级纯选:B 13、下列哪项不属于室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)中所包含的物质。() A 苯 B 甲苯 C十一烷 D甲烷选:D 14、空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成()化合物。 A 蓝绿色 B 蓝黑色 C 紫红色 D 亮黄色选:A 15、TVOC采样时,采样前后采样器流量相对偏差不应大于()。

室内环境检测试题

室内环境检测考核题 姓名:成绩:考核日期:2010年11月 一、填空题 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于,并不得少于间;房间总数少于3间时,应。 2、房间使用面积小于50m2时,设个检测点;房间使用面积50~100 m2时,设个检测点;房间使用面积100—500 m2时,设不少于个检测点。 3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于、和的民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于、、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。 4、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在进行。 5、民用建筑工程室内环境污染物控制执行国家标准。 6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》所称室内环境污染系指由和产生的室内环境污染。 7、采集室内环境样品时,须同时在采集室外

环境空气样品。 8、氨样品采集后,应在室温下保存,于内分析。 9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定甲醛的检测方法应符合国家标准的规定。 10、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的作为该房间的检测值。 二、选择题 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()以后、工程交付使用前进行。 A、8d B、7d C、6d D、5d 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在0—0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于或等于()。 A、20% B、25% C、30% D、35% 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在对外门窗关闭()后进行。 A、1h B、2h C、3h D 、4h 4、室内环境污染物浓度检测点数设置时,如果房间使用面积在大于500m3小于1000m3,检测点数不少于()。 A、4个 B、5个 C、6个 D、7个 5、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时,应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加()倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。

室内环境检测考试题答案模板

室内环境检测考核题 一、填空题 1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检 数量不得少于房间总数5%,每个建筑单体不得少于3间;当房间总数少于3间时,应 全数检测。 2、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积50~100 m2时,设2个检测 点;房间使用面积100—500 m2时,设不少于3个检测点。 3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于新建、扩建和改建的民用建筑 工程室内环境污染控制。不适用于工业生产建筑工程、仓储性建筑工程、构筑 物和有特殊净化卫生要求的室内环境污染控制,也不适用于民用建筑工程交付使用后,非建 筑装修产生的室内环境污染控制。 4、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调 正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间对外门窗关闭24h 以后进行。 5、民用建筑工程室内环境污染物控制执行 GB50325-2010(2013年版)《民用建筑工程室 内环境污染控制规范》国家标准。 6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》所称室内环境污染系指由建筑材料和装饰 材料产生的室内环境污染。 7、采集室内环境样品时,须同时在室外的上风向采集室外环境空气样品。 8、氨样品采集后,应在室温下保存,于24h 内分析。 9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定甲醛的检测方法应符合国家标准 GB/T18204.26-2000或《公共场所空气中甲醛测定方法》的规定。 10、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 二、选择题 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少(B)以后、工程 交付使用前进行。 A、8d B、7d C、6d D、5d 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在0.01 mg/m3— 0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于或等于(A)。 A、20% B、25% C、30% D、35% 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑 工程,应在对外门窗关闭(A)后进行。 A、1h B、2h C、3h D 、4h 4、室内环境污染物浓度检测点数设置时,如果房间使用面积在大于500m3小于1000m3,检 测点数不少于(B)。 A、4个 B、5个 C、6个 D、7个 5、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时, 应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加(A)倍,并应包含同类型房

室内环境检测方案(含卫生间)

金隆小学学生食堂建设工程项目工程 室内环境检验方案 (室内环境检测) 目录 1、项目简介 2、检测目的 3、检测方法依据

4、布点方案 5、采样准备 6、检测设备 7、检测标准 8、出具检测报告

1、项目简介 工程概况: 建设单位:广州市南沙区教育局 监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 设计单位:广州大学建筑设计研究院 项目名称:金隆小学学生食堂建设工程 施工单位:广州市花都第一建筑工程有限公司 质量监督站:广州市南沙区建设工程质量安全监督站 结构类型:框架 层数:1层 室内环境空气质量检测主要检测民用建筑工程所用建筑材料和装修材料产生的污染物对室内空气污染。民用建筑工程分为两大类:Ⅰ类民用建筑工程:住宅、老年建筑、幼儿园、学校教室、医院;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆等。GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定,民用建筑在建筑和装修完毕7天后,进行五项污染物:苯、氨、甲醛、氡气和总挥发性有机物(TVOC)的浓度检测。并规定各自限量如下表。 表1 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程 氡(Bq/m3) ≤200 ≤400 甲醛(mg/m3) ≤0.08 ≤0.1 苯(mg/m3) ≤0.09 ≤0.09 氨(mg/m3) ≤0.2 ≤0.2 TVOC(mg/m3) ≤0.5 ≤0.6 注:表中污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值 2、检测目的 工程在装修完工验收时,需进行空气中污染物浓度的检测,以确定该工程空气质量是否合格。 3、检测方法依据 本次空气质量检测的主要依据及标准为: 中华人民共和国国家标准GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

室内空气检测方案

I n t e l西安办公室装修工程 室内环境检测方案 ISG 2012年9月11日

一、工程简介 我单位对位于西安市的Intel 西安办公室装修工程进行空气质量检测。该项目属Ⅱ类民用建筑,按规范及协议要求,装修检测项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC 六项指标。 二、检测依据及标准 1.国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 2.国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000; 3.国家标准《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.25-2000 根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的规定,民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染浓度检测。检测结果应符合下表的规定: 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010的有关规定,民用建筑工程根据室内环境污染的不同要求划分为两类: I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; II类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等到民用建筑工程。 该工程为办公楼性质,按上述分类方法属于II类民用建筑工程。 三、检测前的准备工作 1、检测前需与委托方签定合同,合同内容要明确:检测项目、检测方法、检测数量、检测日期、地点及特殊要求等。 2、检测前,委托方应提供以下资料及条件: 2.1工程建筑平面图; 2.2检测所需电源、水;

2.3安排人员协助现场采样工作。 3、为防止现场检测过程中停电,检测前检测仪器备用电源应作好充电工作。 4、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境空气质量检测,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行,检测时应在门窗封闭1小时后进行测试。 5、为了检测工作的顺利进行,委托方应安排专人配合检测工作的顺利实施。 四、检测数量 1、根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中规定,民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5%,并不得少于3间,房间总数少于3间时应全数检测。 2、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 室内环境污染物浓度检测点数设置 3、根据该项目的设计图纸,结合国家标准,本次检测项目抽检 5 个检测点,检测点的具体分布如附件图纸: 五、检测仪器设备、检测标准 2、基本原理和检测标准 2.1 甲醛:酚试剂分光光度法紫外分光光度计UV-2100 GB/T18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》 2.2 氨:靛酚蓝分光光度法紫外分光光度计UV-2100

室内环境检测报告(标准版)

室内空气质量检测报告 编号:XXXX-SNJC-2015-001 委托单位或个人:XXX(女士) 委托检测地址:孝感市孝南区XX路XXXX 委托检测项目:民用建筑工程室内空气中游离甲醛、苯 湖北XX职业卫生技术服务有限公司 2015年1月30日 报告说明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责,对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制人、审核人和签发人签字,或涂改,未盖本机构红色检测报告专用印章无效。 三、委托方若对本报告有异议,须于收到本报告之日起15日内书面形式向本检测机构提出,逾期不予受理。 四、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品负责,不对样品来源负责。 五、本报告各页为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果,本机构不负责相应的法律责任。 六、本报告及数据不得用于商业广告,违者必究。 地址:XX市XXXX路XXXX1幢XX单元XXX号 邮政编码:432000 服务热线:0712-XXXXXXX 邮箱:XXXdzyws2013@https://www.wendangku.net/doc/6917338050.html, 报告说明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责,对委托方所提供的检测样品保密。 六、未经本公司书面批准,不得复制(全文复制除外)本检测报告。 七、未经本公司同意,本报告及数据不得用于商业广告,违者必究。 地址:孝感市XXXXXXXXXXX幢X单元XXX号 邮政编码:432000 服务热线:0712-XXXXXXX 邮箱:XXXX2013@https://www.wendangku.net/doc/6917338050.html, 一、概况 住房地址

室内环境检测试题

姓名:成绩:考核日期:2010年11月 一、填空题 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于,并不得少于间;房间总数少于3间时,应。 7、采集室内环境样品时,须同时在采集室外环境空气样品。

 A、8d B、7d C、6d D、5d 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在0—m3测定范围内的不确定度应小于或等于()。 A、1 B、2 C、3 D、4

室内环境检测采样规则

《室内环境检测采样规则》 室内环境检测采样规则 1.0.4 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: 1、Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; 2、Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等侯室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 6.0.11 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。 6.0.12 民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 6.0.13 民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 1、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; 2、房间使用面积小于50~100m2时,设2个检测点; 3、房间使用面积大于100m2时,设3~5个检测点。 6.0.14 当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 6.0.15 民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0. 8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 6.0.16 民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 6.0.17 民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。 6.0.19 当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍。室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合本规范的规定时,可判定为室内环境质量合格。 其它方面的采样说明: 1、旅店业客房采样

室内环境检测考核题型教学文案

室内环境检测考核题 型

一、室内空气中有害物质 1、民用建筑工程的定义和分类: 民用建筑工程是指新建、扩建和改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。按照使用功能不同可以分为两类:Ⅰ类有住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类有办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 2、民用建筑工程室内环境污染物浓度限量: 3、采样要求: 3.1 抽样时间应在工程完工7天以后交付使用前进行;采用集中空调的应在空调正常运转下进行;自然通风的氡应在对外关闭门窗24小时,其余在1小时候进行;装修工程完成的固定式家具应保持正常使用状态;室内采样时,须同时在室外上风处采集室外环境空气样品。 3.2现场检测点应距内墙面不小于0.5米,距楼地面高度0.8~1.5米。 3.3采样方法: 4、计算 4.1将采样体积换算成标准状态下的体积:0 00 273P P t T V V t ? +? =(式中V 0-标准状态下采样体积单位L ; V t -采样体积,为采样流量与时间的乘积单位L ;t-采样点温度;0T -273K ;0P -标准大气压101.3kPa )

 5、检测结果判定: 室内环境全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;当不符合检测结果时,应查找原因进行处理;采取措施后对不合格项再次检测,再次检测时抽检数量增加1倍,并应包括不合格房间,再次检测全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;质量验收不合格的工程严禁投入使用。室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

室内环境检测方案

室内环境检测方案

2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司 一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据

GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

相关文档
相关文档 最新文档