文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xx水厂模板工程施工方案

xx水厂模板工程施工方案

xx水厂模板工程施工方案
xx水厂模板工程施工方案

模板工程施工方案

xx市自来水公司xx水厂

一、编制依据

1、《xx市自来水公司xx水厂施工设计图纸》

2、《xx市自来水公司xx水厂施工组织设计》

3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011)

6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

7、《木结构设计规范》(GB50005-2003)

8、《建筑施工手册》(第四版)

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等。

除上述相关标准及规范外,本次模板设计还使用了品茗施工安全设施计算软件、力学求解器等计算软件。

二、工程概况

1、项目概况

xx市自来水公司xx水厂由xx市自来水公司投资建设,中国xxx设计研究总院设计,xx市xx

监理公司监理。本工程由xxx技术有限公司、xxx工程技术有限公司、xxx建设集团有限公司、xx市实用文档

市政养护管理处组成的联合体共同承担工程施工工作。其中,我xx建设集团有限公司负责除市政工程外所有建筑工程施工、设备安装以及调试、验收工作的配合。

2、工程简介

xx市自来水公司xx水厂位于xx市xx区xx路以北、规划xxx路以东。规划占地200余亩,日供水能力10万立方米。本工程计划于2012年4月25日开工,2013年4月30日竣工。

3、模板工程简述

本工程为xx市自来水公司xx水厂,本项目包含九个构筑物及14个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。构筑物单体面积大、内部结构复杂,模板工程施工难度较高。

三、施工准备

1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。

2、施工机具:本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。

3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性能低的15mm厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50×70mm落叶松方木和φ48.3×3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设实用文档

单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。

4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经验丰富、施工人员充足、施工效率高、技术力量雄厚的班组承担本次模板工程施工任务。以保证模板工程的施工进度、质量。

四、方案选择

结合本工程特点及施工难点,本方案针对深度处理车间、清水池、滤站及混合反应池等模板支撑体系设计进行重点描述。

1、构件模板选择及加固体系:

1.1、框架柱模板的加固柱箍采用φ48.3×3.6双钢管配合使用φ14对拉螺栓,次楞采用50×70mm方木,面板采用厚度为15mm木胶合板。柱箍的间距、次楞木方的间距选择由验算确定。柱模板安装结构如下图:

1.2、剪力墙模板面板采用15mm木胶合板,次楞采用50×70mm方木,主楞采用φ48.3×3.6双钢管,并采用φ14止水螺栓进行模板加固。止水螺栓构造及剪力墙加固构造如下图:

实用文档

1.3、框架梁、连系梁面板同样采用15mm厚木胶合板,与模板接触的次楞采用50×70mm方木,主楞采用φ48.3×3.6钢管。框架梁及连系梁的加固构造如下图:

1.4、有梁板及平板面板采用15mm厚木胶合板,与面板接触的次楞采用50×70mm方木,支撑次楞的主楞采用φ48.3×3.6钢管。梁板的支撑体系采用扣件式满堂脚手架。模板支撑体系构造如下实用文档

图:

2、模板安装

2.1、柱模板安装

依据图纸要求柱截面制作四片模板,用于柱模板拼装。

施工时先按截面尺寸将模板两片拼装在一起,再分两次吊装至作业面进行拼装,在柱位置上拼装整体后调整其轴线位置及垂直度。支设柱模板时,应在柱模板周围搭设独立柱脚手架,该脚手架由技术员事先计算好立杆布局,待搭设架板时,满堂架子再与之连接在一起。

施工工艺流程:

柱筋验收后,支柱架→做砂浆找平层→按柱模弹线吊入可变柱模,将每块柱模临时拉在柱筋上→按柱截面尺寸穿对拉螺栓→调直柱模,拧紧对拉螺栓→柱模板安装质量验收→柱模处于待浇混凝土状态。

实用文档

2.2、剪力墙模板安装

剪力墙的施工缝留置在距筏板基础顶面500mm处。施工缝以下随筏板基础模板支设并与筏板基础砼同时浇筑。有防水要求的剪力墙采用有止水片的对拉止水螺栓(详见图),施工缝内部埋设300×3mm止水钢板。拼模时接口部位及施工缝以下贴海绵条密封,以防止砼浇筑时漏浆,从而保证拼缝及施工缝处砼的浇筑密实度及观感质量。

剪力墙模板安装工艺流程:

模板放样钻孔→将剪力墙模板吊运至指定部位→临时固定模板→安装模板次楞木方→安装主楞双钢管→穿对拉螺栓→边加固边检查模板安装质量→模板体系与周围脚手架或已成型构件的加固连接→检查模板加固情况及是否会影响砼浇筑质量隐患→剪力墙模板待浇筑。

2.3、梁、板模板安装

梁、板的支撑体系采用满堂脚手架,基础部分为独立基础的独立基础施工完毕后,立杆自基底生根扎设并铺设脚手板垫板。基础为筏板基础的筏板基础砼施工完毕后自筏板基础顶面搭设梁、板的满堂脚手架支撑体系。满堂脚手架立杆高度计算方法如下:

支撑立杆高度h=H-H1-H2-H3-H4(其它部位计算类同)

H:自基底至首层板顶面的距离;

H1:混凝土板的厚度;

H2:面板、支撑面板的次楞及支撑次楞的主楞高度之和,取H2=111mm;

H3:支撑立杆顶端至支撑主楞距离,依据规范要求H3≤200mm;

H4:立杆底部垫板的厚度,垫板的厚度取H4=50mm。

实用文档

依据图纸设计尺寸制作梁底、梁侧及平板模板。安装前扎设框架梁、连系梁底双排脚手架及平板下满堂脚手架,梁底双排脚手架与板满堂脚手架可靠连接。脚手架扎设完毕后依据图纸确定梁的定位尺寸,之后将已加工完毕的梁底模就位。侧模安装在平板模板安装之前进行。当平板模板就位后进行梁侧模与平板模板的拼装固定工作。底模与侧模拼装处粘贴海绵胶带条,平板模板拼缝处粘贴塑料黄胶带,防止砼浇筑时漏浆,从而影响砼的浇筑质量。对于跨度不小于4米的梁板其模板应按设计要求起拱,当设计无要求时起拱的高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

梁、板模板安装工艺流程:

扎设梁底双排教授及板下满堂脚手架→平板模板支撑次楞铺设→梁底模板定位安装→梁侧模板安装并临时固定→板模板安装→梁侧模板与板模板拼装固定→平板模板与支撑木方固定→梁模板加固工作→模板内垃圾清理→检查模板安装质量及脚手架支撑体系的安全性→与钢筋绑扎进行工序交接。

2.4、模板安装质量要求

模板安装质量要求及检查表:

实用文档

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

3、模板拆除

拆除模板时砼强度要达到以下要求:

不承受物理重量的模板(如柱、墙、独立基础),其砼强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损害时方可拆除。模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

承重模板应在砼强度达到下表所规定的强度时拆模:

注:表中所指砼强度应根据同条件养护试块确定。

4、难点处理

4.1、深度处理车间

深度处理车间标高4.20米以下自B轴分为两部分,B轴以北基础为独立基础,主体结构为框架,简称A区;B轴以南基础为筏板基础,主体为框架剪力墙结构,简称B区,B区又以⑥、⑦轴为分界划分为东西两区。

B区的池体属于全封闭结构,模板拆除工作难度较大。现拟定B区东池体不留置施工洞口,以12轴池壁φ1200预留套管作为模板拆除时的通道口,进行模板拆除工作。B区西池体池壁上预留套管尺实用文档

寸较小,无法作为大面积模板拆除时的通道。因此需在西区顶板③~④轴×1/A~B轴间留置3.0米×3.0米施工洞口作为大面积模板拆除时的竖向通道。该施工洞口的封堵:特殊加工宽度<700的模板面板进行施工洞口底模的拼装。待施工洞口砼浇筑完毕且满足模板拆除条件后,将A轴池壁φ700预留套管作为通道口,从此通道口将施工洞口的模板及支撑材料输运至室外。

⑥、⑦轴伸缩缝处的墙、柱模板安装也是深度处理车间模板工程的难点。针对此部位特制订以下处理措施:先进行⑥轴或者现进行⑦轴墙、柱施工工作。之后,以已完墙、柱模板支撑体系的预埋螺栓或预留螺栓孔作为拉结点进行后施工墙、柱模板的支设加固工作。如下图:

实用文档

4.2、清水池

清水池整体为池体结构,建成后属于整体封闭结构。因此需要在顶板留置施工洞口作为模板施工及后期内部砌体工程施工的通道。拟定施工的留置位置为:伸缩缝南、壁板2东西各一处,包含塔吊预留洞共三个预留洞口,预留洞口在内部施工全部完毕后进行封堵。洞口封堵时制作单边宽度不大于800mm的模板面进行拼装,待洞口砼达到龄期之后拆除的模板自吸水井南池壁预留套管取出。

清水池外围池壁高度较大、长度长、整体稳定性差,模板加固工作难度较高。因此池壁的模板支设工作随同清水池顶梁、板支设一起进行。顶梁板的支撑体系采用满堂支撑,外围池壁的模板支撑体系与内部满堂支撑架进行可靠地拉结,必要时需采用池壁外侧落地式双排脚手架与内部满堂支撑架双面进行支撑。外部脚手架加设抛撑,以保证池壁模板支撑的稳定性。

清水池的南部吸水井属于局部加深部位,吸水井池壁第一道水平施工缝留置标高57.05米,吸水井及吸水阀门井第二道水平施工缝留置在标高59.1米处,该处留置施工缝是为了方便59.65米筏板与吸水井、吸水阀门井池壁连接处地基回填。第三道水平施工缝为清水池所有池壁施工缝,留置在标实用文档

高60.15米处。60.15米以上池壁及顶梁板模板同时支设,砼浇筑工作同时进行。

清水池的吸水井层高超过8米,该处的模板支撑体系属于超过一定规模危险性较大的分项工程。因此该部位的模板支撑体系要做为清水池模板支撑体系的重点来抓,现场施工加强此处模板支撑体系的监督检查工作。

62.3米层走廊板在两侧池壁浇筑时预留钢筋,该处模板后期支设,砼浇筑采用串通自65.4米顶板预留洞口灌入。注:所有施工缝处均埋设300×3mm止水钢板,各压缝两侧150mm,钢板止水带遇预留套管时,止水钢板须与预留套管的止水环钢板焊接,且不留缝隙。

导流墙的加强柱模板与池壁、顶梁板模板同时支设,加强柱与后砌砌体采用植筋连接,植筋的规格同图纸预埋钢筋的规格。

4.3、滤站

根据滤站本身的构造特点,拟定第一道水平施工缝的留置标高63.55米处。第二道水平缝留置在V型槽的顶面标高为66.5m处。滤后集水渠顶部按本身造型特点支设顶模,沿纵向每隔2米留置砼灌注口,灌注口处架设砼导流槽,导流槽用于砼倾倒及真到,以保证砼浇筑的密实度。之后进行67.75m 标高顶板模板支设工作(标高67.75米顶板模板支设前须在反冲洗排放渠上溢流堰、进水堰砼墙施工浇筑且模板拆除完毕之后,以防该处模板无法拆除)。每道水平施工缝处均安装300×3止水钢板,以防止不同水质的水互相渗透。

反冲洗废水排放渠的模板拆除后材料自溢流堰洞口导出;滤后集水渠中间隔板的平面模板底模拆除材料自600×600mm预留洞口导出。应注意在支设滤后集水渠中间隔板底模时拼装模板的单边尺寸不应大于600mm,以防模板面板无法运出。

实用文档

清水渠内模的安装工作需在62.4米筏板钢筋绑扎之前。内模顶部及底部承受砼的竖向压力,内

模的侧立面承受砼的侧压力作用,因此内模的支设采用内顶内撑的加固方法。如图所示:

滤站76.4顶梁板模板的支撑体系由63.05米筏板基础顶面生根,层高13.35米,支撑高度

h=76.4-63.05-0.12=13.23米。关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号文件管理办法确定:该部分模板支撑超过8米,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。针对此

部位的模板支撑体系需编制专项施工方案并由施工单位组织专家进行方案论证。

4.4、混合反应池

混合反应池属于构筑物池体结构,内部砼池壁纵横交错,以配水花墙分隔成混合反应池及平流沉淀池。其中混合反应池池壁高度为5.3米,平流沉淀池内池壁高度3.3米,平流沉淀外池壁高度为4米。

混合反应沉淀池设置一道水平施工缝,施工缝的位置分别在标高63.9米、64.5米处。与外界接触的外围池壁在水平施工缝内埋设300×3mm的钢板止水带,止水带埋入缝两侧砼中各150mm宽

度。注:钢板止水带遇池壁预留套管的需与预埋钢制套管止水钢环焊接,且不留缝隙、孔洞。

实用文档

模板面板加固措施选择:模板面采用内顶外拉的加固措施,池壁墙体面板内侧使用长度等于墙体厚度的短钢筋进行支撑,并采用对拉螺栓组合主次龙骨的方法阻止砼的侧压力使模板面板向两侧扩张,从而保证池壁墙体的截面宽度满足设计要求。

水平抗倾覆模板支撑体系的选择:混合反应池采用满堂脚手架进行支撑,如下图:

平流沉淀池采用墙体两侧扎设双排脚手架支撑结构,相邻双排脚手架可靠连接。如下图所示:

注:混合反应池及平流沉淀池的模板支撑体系须沿脚手架的纵向自上而下连续扎设剪刀撑,横向须扎设自上而下连续之字撑,以保证池体模板支撑体系的整体稳定性。

5、构造要求:

实用文档

5.1、梁和板的立柱,其纵横间距应相等或程倍数,本工程楼板的满堂脚手架立杆间距与梁立杆间距相等,梁模板支撑立柱与楼板满堂支撑架立柱水平连接。钢管立柱底部设置垫板,顶部采用可调顶托,模板的主楞必须保证在“U”型支托的中间(现场操作时可以将顶托的平板支托倒放在钢管上敲打成半圆形),保证上下同心,且顶托丝杆外伸出钢管长度不得大于200mm,可调顶托的丝杆外径与钢管内径之差不大于3mm。

5.2、在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调顶托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距在满足模板设计所确定的水平步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆,水平拉杆与相邻层高较小模板支撑水平杆连成一体。

5.3、钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48.3×3.6钢管,用扣件钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑采用搭接,搭接长度不小于500mm并采用两个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

5.4、立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头应沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3,严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定在水平拉杆上。

5.5、满堂脚手架的周圈及中间每隔10米加设竖向剪刀撑,自上而下连续布置。剪刀撑的的宽度宜为4~6米,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑的低端应与地面顶紧,夹角宜为450~600。模板支撑体系还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间增加一道水平剪刀撑。离地200mm纵横扎设扫地杆。对跨实用文档

度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁板,其模板应按设计要求起拱。

五、模板及支撑体系验算:

模板及支撑体系材料参数:

1、柱模板验算:

柱模板面板采用15mm厚木胶合板,柱箍采用对拉螺栓与双钢管组合支撑,面板次楞采用50×70mm木方,木方长边方向与面板接触。

各构筑物柱的规格类型如下表:

依据上表,选择深度处理车间截面尺寸500×800高度为5.4m柱及滤站截面尺寸450×450mm 高度为8.65m柱模板进行计算。

1.1、500×800高度为5.4m柱模板验算:

实用文档

柱截面宽度B(mm):800.00;柱截面高度H(mm):500.00;柱模板的总计算高度:H = 5.40m;

计算简图

柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:0;柱截面宽度B方向竖楞数目:6;

柱截面高度H方向对拉螺栓数目:0;柱截面高度H方向竖楞数目:4;

柱箍材料:圆钢管;

直径(mm):48.30;壁厚(mm):3.60;

柱箍的间距(mm):500;柱箍合并根数:2;

竖楞材料:木方;竖楞合并根数:1;

宽度(mm):70.00;高度(mm):50.00;

⑴、柱模板荷载标准值计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γtβ1β2V1/2

F=γH

其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

实用文档

t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h;

T -- 混凝土的入模温度,取25.000℃;

V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;

H -- 模板计算高度,取5.400m;

β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200;

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

分别计算得23.042 kN/m2、129.600 kN/m2,取较小值23.042 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值q1=23.042kN/m2;

倾倒混凝土时产生的荷载标准值q2= 2 kN/m2。

⑵、柱模板面板的计算:

模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。分别取柱截面宽度B方向和H 方向面板作为验算对象,进行强度、刚度计算。强度验算考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

由前述参数信息可知,柱截面宽度B方向竖楞间距最大,为l= 146 mm,且竖楞数为6,因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的三跨连续梁进行计算。

面板计算简图

实用文档

a.面板抗弯强度验算

对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的三跨连续梁用下式计算最大跨中弯距:M=0.1ql2

其中,M--面板计算最大弯矩(N·mm);

l--计算跨度(竖楞间距): l =146.0mm;

q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×23.04×0.50×0.90=12.443kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×2.00×0.50×0.90=1.260kN/m;

式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 =12.443+1.260=13.703 kN/m;

面板的最大弯矩:M =0.1×13.703×146×146= 2.92×104N.mm;

面板最大应力按下式计算:

σ =M/W

其中,σ --面板承受的应力(N/mm2);

M --面板计算最大弯矩(N·mm);

W --面板的截面抵抗矩:

W=bh2/6

b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;

W= 500×15.0×15.0/6=1.88×104 mm3;

实用文档

f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2);f=13.000N/mm2;

面板的最大应力计算值:σ = M/W = 2.92×104 / 1.88×104 = 1.558N/mm2;

面板的最大应力计算值σ =1.558N/mm2 小于面板的抗弯强度设计值[σ]=13N/mm2,满足要求!

b.面板挠度验算:

最大挠度按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,挠度计算公式如下:

ν=0.677ql4/(100EI)

其中,q--作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m):q = 23.04×0.50=11.52 kN/m;

ν--面板最大挠度(mm);

l--计算跨度(竖楞间距): l =146.0mm ;

E--面板弹性模量(N/mm2):E = 9000.00 N/mm2 ;

I--面板截面的惯性矩(mm4);

I=bh3/12

I= 500×15.0×15.0×15.0/12 = 1.41×105 mm4;

面板最大容许挠度: [ν] = 146 / 250 = 0.584 mm;

面板的最大挠度计算值: ν= 0.677×11.52×146.04/(100×9000.0×1.41×105) = 0.028 mm;

面板的最大挠度计算值ν =0.028mm 小于面板最大容许挠度设计值[ν]= 0.584mm,满足要求!

⑶、竖楞计算

实用文档

模板结构构件中的竖楞(小楞)属于受弯构件,按连续梁计算。

本工程柱高度为5.400m,柱箍间距为500mm,因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,竖楞采用木方,宽度70mm,高度50mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 70×50×50/6×1 = 29.17cm3;

I = 70×50×50×50/12×1 = 72.92cm4;

竖楞计算简图

a.抗弯强度验算:

支座最大弯矩计算公式:

M=0.1ql2

其中,M--竖楞计算最大弯矩(N·mm);

l--计算跨度(柱箍间距): l =500.0mm;

q--作用在竖楞上的线荷载,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×23.042×0.146×0.900=3.633kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2:1.4×2.000×0.146×0.900=0.368kN/m;

q = 3.633+0.368=4.001 kN/m;

竖楞的最大弯距:M =0.1×4.001×500.0×500.0= 1.00×105N·mm;

实用文档

水厂模板工程施工方案

水厂模板方案 1、项目概况 临西县地表水厂由临西县自来水公司投资建设,北方建筑设计研究院设计,河北新隆基项目管理有限公司监理、威县第一建筑安装有限责任公司承建。 2、工程简介 临西县地表水厂位于临西县英华街与辽河路交叉口西北角。规划占地40 亩,日供水能力5万立方米。本工程计划于2014年7月开工,2015年7月竣工。 3、模板工程简述 本工程为临西县地表水厂,本项目包含九个构筑物及五个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。三、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、施工机具: 本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。 3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性 能低的15mn厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50 x 70mn落叶松方木和? 48.3 x 3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。 4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公

正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经验丰富、施工人员充足、施工效率高、技术力量雄厚的班组承担本次模板工程施工任务。以保证模板工程的施工进度、质量。 四、方案选择 结合本工程特点及施工难点,本方案针对综合办公楼、净水车间、清水池、泵房及调节水池等模板支撑体系设计进行重点描述。 1、构件模板选择及加固体系: 1.1、框架柱模板的加固柱箍采用?48.3 X 3.6双钢管配合使用? 14对拉螺 栓,次楞采用50X 70mn方木,面板采用厚度为15mn木胶合板。柱箍的间距、次楞木方的间距选择由验算确定。柱模板安装结构如下图:

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

公共厕所---施工方案精编版

分部分项施工方法 一、工程测量 (1)准备工作 通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,特别是轴线关系,周围环境关系,现场地形搞清总体布局、朝向、定位依据,主要轴线之间的关系及标高情况和道路线管的安排。 在学习总图及各类施工图的同时,校核图纸尺寸的位置关系,了解施工部 署、测量放线方案、测量仪器的检定、检验和选用。 ①根据本工程场地较小、地形较复杂的特点,对工程测量的质量要求较高,故在测量过程中,要求的测量精度也较高,从而在测量工作中对测量仪器也提出了较高的要求,本单位在测量工程中采用Lecia全站仪作为主控仪器建立施工用坐标控制点及轴线控制网。 ②在局部区域里角度测量用J2经纬仪,长度测量用30米钢卷尺。 ③凡进场后的测量仪器都有国家技术监督局认可的检定单位的检定合格书,并按周检要求,强制检定。 (2)测量人员配备 ①进场后项目上将专门设一个测量小组,由项目技术负责人负责,下设专业人员若干。 ②测量人员都应经过专业培训,并持证上岗。 (3)测量的技术准备 ①熟悉设计图纸、资料,弄清小区的轴线、管线布置及工艺设计和施工安装要求。 ②熟悉现场情况,了解轴线的方位、管线走向以及沿途原有的平面和高程控制点的分布情况。 ③根据平面图和已有控制点,并结合实际地形做好施工测数据的计算整理,并绘制施测草图。 ④根据工程各单位及管线的特点,确定测量精度。 (4)轴线定位与角度控制 ①根据本工程的特点,考虑工程特殊性,为此我单位制定了相应的测量方案。 ②进场后,先根据总平面设计及业主提供的坐标控制点和已建工程轴线,复核施工图的平面控制网。 ③根据业主提供的水准点,将水准标高引测至施工现场,做好临时控制点(定期校核),并做好保护。 (5)平面控制 ①根据业主提供的坐标控制点及标高水准点为依据进行轴线测量和控制,以减少测量误差。 ②本工程的平面控制采用平面控制网,根据原始坐标控制点及临时过度点,在垫层上测设一控制网,测量控制点。 ③先用全站仪根据平面控制网放出各道路的轴线,并在场地上做好轴线控制点,要求控制点精度在±5mm,并且定期(两个星期左右)复测一次,并保护好控制点。 ④本工程的标高控制是根据业主提供的水准控制点,用DSZ2水准仪引测到各施工单体的四周,设立施工用水准控制点,并定期校核。 (6)测量工作要点 ①轴线、标高的复测,平面的标高控制点投测完毕后,相互之间要进行校核,同时应检验结果的偏差情况,发现情况及时纠正。 ②施工控制测量的最终结果必定在地面上精确下来,因而对平面和高程的标桩一定要埋设牢固,并在施工过程中严格加以保护。

山水电气施工方案

山水·馨居(羊村安置小区)项目电气工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西建工第三建设集团有限公司 2017年03月

目录 1、设计依据: (1) 2、设计概况: (1) 3. 国家法律法规及相关规定 (3) 4.电气工程施工方案: (3) 4.1 工艺流程………………………………………………………………………………错误!未指定书签。 4.2 主要施工方法………………………………………………………………………… 错误!未指定书签。 5. 确保工程质量的技术组织措施…………………………………………………………………错误!未指定书签。 5.1质量目标………………………………………………………………………………错 误!未指定书签。 5.2质量控制措施…………………………………………………………………………错 误!未指定书签。 6、质量通病和防治办法……………………………………………………………………………错误!未指定书签。 7、劳动力情况 (18) 8、质量安全文明施工措施 (18) 9、安全生产 (19)

一、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》 16-2008; 2、《供配电系统设计规范》 50052-2009; 3、《低压配电设计规范》 50054-2011; 4、《建筑照明设计标准》 50034-2013 ; 5、《建筑设计防火规范》 50016-2014; 6、《建筑物防雷设计规范》 50057-2010; 7、《火灾自动报警系统设计规范》 50116-2013; 8、《综合布线系统工程设计规范》 50311-2007; 9、《有线电视系统工程技术规范》 50200-94; 10、《住宅设计规范》 50096-2011; 11、《住宅建筑规范》 50368-2005; 12、《人民防空地下室设计规范》 50038-2005; 13、《人民防空工程设计防火规范》 50098-2009; 14、《住宅建筑电气设计规范》 242-2011; 15、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》 50846-2012; 16、建设单位提出的设计要求; 17、本工程建筑、结构、暖通、动力、给排水,工艺专业提供的设计资料。 二、设计概况: 2.1建筑概况 本工程为116#楼。 结构分为:地下一层,地上二十六~三十三层。 建筑高度:建筑高度为85.6~95.7米,建筑总面积为242652.95平方米。2.2设计范围: (1)电力、照明配电系统 (2)防雷、接地及安全系统 (3)火灾自动报警与消防联动控制系统 (4)有线电视系统 (5)综合布线系统

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

水厂取水口工程施工设计方案

目录 一、总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 1.4施工总体部署 (2) 1.5方案针对性措施 (2) 1.6施工段划分 (2) 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (3) 2.1施工总平面布置 (3) 2.2主要临时设施 (3) 2.3临时道路 (3) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2进度保证措施 (3) 四、主要分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (3) 4.1高压旋喷桩施工 (3) 4.2沉井施工 (3) 4.3顶管施工 (3) 4.4水上平台施工 (4) 4.5取水头施工 (4) 4.6 PHC桩施工 (4)

4.7土建主体结构工程施工 (4) 4.8土建安防水电工程施工 (4) 五、安全文明施工及环境保护措施 (4) 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (4) 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 (4) 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (4) 九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施 (5) 十、个新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (5) 一、总体概述 1.1编制依据 (1)《市大港水厂一期取水工程施工招标文件》; (2)《大港取水口江中取水管延伸工程岩石工程勘察报告》; (3)《建筑安全施工检查标准》JGJ59-2011; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015; (5)《工程测量规》GB50026-2007; (6)《建筑桩基技术规》JGJ94-2008; (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; (8)《碳素结构钢》GB/T700-2006; (9)《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012; (10)《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013; (11)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (12)《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010;

xx公共厕所施工组织设计

施工组织设计 工程名称:某某某某工程 编制单位:某某某某公司 编制日期:某某年Х月Х日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章) 项目经理 日期年月日施工单位技术负责人审查意见: 技术负责人 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章) 总监理工程师 日期年月日

目录 第一章工程概述及编制说明 一、施工方案编制依据 二、工程基本概况 三、工程施工条件 四、工程施工特点 五、工程定位 六、工程施工总体目标 第二章工程施工部署 一、施工指导思想 二、施工组织机构 三、工程施工准备 四、施工机具、劳动力计划 五、工程总体施工方法 六、施工组织及施工流水段划分 七、施工应急措施 第三章施工总平面布臵图及说明 一、综合布局原则 二、施工用水、用电 三、施工道路及现场排水 四、主要机械设备布臵 五、施工临设及材料堆场布臵 六、现场消防控制管理 七、现场施工围墙 八、现场综合管理 第四章主要分部工程施工方案 一、工程测量

二、基础分部工程 三、主体工程 四、装饰工程 五、屋面、卫生间防水工程 第五章安装工程 一、建筑电气工程 二、弱电管线施工 三、建筑给排水工程 第六章降低工程造价措施 第七章施工新技术推广应用 一、新工艺、新技术的应用 二、新材料应用 三、先进的机械、仪器设备应用 第八章工程质量保证措施 一、工程质量保证体系 二、工程质量保证措施 三、成品及半成品保护措施 四、工程质量硬性保证措施 五、档案资料管理 第九章特殊季节施工质量保证措施 一、雨季施工措施 二、具体措施 第十章安全、文明施工及环境保护措施 一、施工安全保证体系 二、施工安全生产措施 三、现场文明施工措施 四、施工环境保护措施 五、确保业主正常业务工作的施工保证措施第十一章工程项目协调管理

山东某工程总工程施工设计方案

某工程总施工组织设计 工组织设计(方案)审批表 LJA3—1—1

一、工程概况及特点: 1工程概况:工程位于,建筑面积约2394平方米。 本工程是由公司开发建设,砖混结构,六层带阁楼,标准层层高2.8米,总建筑高度为19.7米。 2工程特点: 2.1本工程三通一平已基本完成。该工程建设规模较大,工期较短,三大材,机械设备和施工人员的投入量相对较大。 2.2本工程为条形基础,控制好基础工程的施工质量尤为重要。2.3本工程施工现场机械设备密度相对较大,合理布置施工现场是保证工程顺利进行的关键。 2.4控制好砌筑质量速度,强化提高钢筋工程、模板工程、砼工程的节奏,做好工序穿插,是保证工程质量、工程工期至关重要的环节。 2.5屋面砼、屋面保温、外墙和楼面防渗防漏,将是工程的重要环节,应格外引起重视。 2.6该工程主体结构施工正在该年度汛期高峰,重点抓好雨季施工的控制,制定切实可行的工期控制点,质量控制点,制定可靠的工期保证措施和技术措施。 2.7保证结构质量安全,保证使用功能质量是施工的控制重点。 二、工程质量目标及保证措施

1工程质量目标:确保工程质量达到合格目标。(附工程质量目标一览表) 2工程质量保证措施 2.1认真学习领会掌握《公用建筑工程质量通病专项治理措施》,市建委、市质监站有关公用建筑工程综合治理文件及培训班讲义容精神。 2.2建立以公司为首的质量保证体系,公司质量处对工程进行定期检查,控制宏观质量状况,项目经理是工程质量总负责人,项目工程师协助项目经理抓好质量管理,各专业工程师和质检员对工人操作过程的质量状况进行巡回跟踪检查,班组质检员对工人进行自检、互检、交接检,从而形成专管成线、专管成网,人人都有质量责任和质量目标,严格而又科学的质量保证体系。上下通力合作确保质量目标的实现。 2.3强化质量意识,认真落实质量责任,在公司“以质求生”的思想指导下,对项目全体员工进行强化质量意识教育,使大家从企业生存和发展的立场上充分认识质量工作的重要性,从而增强责任感、紧迫感,自觉从本职工人做起,形成一个“人人为企业、全员管质量”的大好局面,推动质量管理和工程质量全面提高,同时层层签定质量责任保证书,明确责任,奖罚分明,同各级工作人员的收入挂钩,使质量目标的实现落实到每一个人。 2.4按照本企业管理规定编写本工程质量计划,制定详细的创优计划,制定质量控制点严格实施,使分部分项质量有目标,有标准,把质量目标的实现建立在科学可靠的基础上。 2.5强化质量技术工作,严格按照《规》、《规程》、《标准》组织施工和验收,做到施工按规,操作按规程,质量达标准,层层把关,一抓到底。各级质检人员和专业工程师必须严格执行公司各项技术管理制度。项目经理检查落实情况,严格图纸会审,认真编写施工方案,做到先进合理切实可行,重要方案请专家论证,搞好

水厂清水池施工方案模板

水厂清水池施工方 案 1

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为×××自来水厂一期工程净水厂的一部分, 位于×××, 由于地势较低洼, 地下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部, 是净水厂中占地面积最大的一个单体工程, 池体基本位于设计地面以下, 池体高度约5米, 清水池单体工作内容包括: 井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池, 长 131.3米, 宽106.87米,共设8道伸缩缝, 把结构分为独立的16块, 各块之间经过橡胶止水带连接, 池体总体高度为5米左右; 根据地质报告, 清水池持力层为1~4层粉质粘土, 垫层采用100厚C15砼; 水池主体结构砼标号为C25, 抗渗等级为S6; 筏式底板顶标高为-1.7米, 底板厚度为40㎜; 池内共有各类池柱1064个, 与导流墙相连的柱须留26@500钢筋, 与墙拉结, 长度1米; 池顶部标高为3.2米, 池顶覆土厚度为2.1米, 池顶设16个通风孔, 通风孔上部为通风帽; 清水池内设32个导流墙, 导流墙上部设有压顶, 梁顶标高2.85米; 清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处, 溢流堰墙厚300㎜, 墙顶标高2.85m; 池外壁地下部分刷防水水泥砂浆, 内壁迎水面采用化学涂料防腐, 一般不少于二度。 第二章施工进度计划 一、工期目标 根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为 4月1日, 计划竣工日期为8月31日, 总工期153日历天。安装调试施工应在 10月31日前完 2

成。 二、指导思想 以确定的工期为目标, 加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配, 分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序, 确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理, 统筹规划, 合理安排, 采用平行流水立体交叉作业, 充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序, 确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据, 分解成短小计划和月、旬、 周计划, 以便灵活运用, 切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整, 加大人员机械及材料供应, 保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件, 是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中, 根据实际进度情况, 适时对计划进行检查、记录、分析, 若发现偏离工期目标因素, 及时对计划进行调整, 确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求, 制定科学合理的检查周期, 必要时能 够应急检查分析。 2、进度计划检查内容: 首先是检查重点工作的进度。其次是检查非关键工作的进度及其时差的利用。最后是检查各项工 作间的逻辑关系的变化。 3

公共厕所施工组织方案设计97586

施工组织设计

第一章工程概述及编制说明 第一章工程施工部署 第三章施工总平面布置图及说明 第四章主要分部工程施工方案 第五章安装工程 第六章降低工程造价措施 第七章施工新技术推广应用 第八章工程质量保证措施 第九章特殊季节施工质量保证措施 第十章安全、文明施工及环境保护措施第十章工程项目协调管理

第十二章工程质量回访、保修与服务

公厕施工组织设计 第一章、工程概述及编制说明 一、施工方案编制依据 ㈠、2016年城管新建新华公厕项目《施工图纸》及相关资料。 ㈡、本项目现场调查及咨询资料。 ㈢、我司拥有的科技成果、工艺成果及多年来施工类似工程的经验。 ㈣、国家现行建设工程施工规范及验收标准。 二、工程基本概况 ㈠、2016年城管新建新华公厕项目公厕建设项目位于走马岭。 工程质量要求为合格。 工期为60天。 三、公共厕所对工程质量和结构安全要求严格 (一)工程包含工作内容多,工程功能系统齐全,施工工期紧,给施工技术、质量控制增添了很多控制的点和面。特别是公共厕所建筑结构安全的保证和质量通病防治尤为重要。 解决措施:工程施工时加强质量监督,确保各分部分项工程质量,以优良标准贯穿施工全过程,对重点部位、关键部位、关键环节、特殊过程严格把关,施工过程应制定严格的质量保证体系和施工技术措施,严格工序交接检验,加强施工过程控制,采取切实可行措施保证细部工程质量、消除质量通病,杜绝为赶抢工期而缩短施工周期或随意改变施工工艺流程。 (二)、施工环境保护要求 注重环境保护及文明施工,这是本工程进场施工首先要解决的问题。为了施工安全和减小废水、粉尘污染,我司将采取封闭措施,使行人隔离于施工区域外,彻底杜绝施工扰民及

山水绿城景观施工图设计任务书

景观设计任务书项目名称:荣和·山水绿城景观设计 拟稿: 审核: 签发:

公司名称:广西荣和置业有限责任公司编制日期:________________________

一、总体景观规划设计要点 1.设计提炼出一个鲜明的具有文化内涵的推广主题(名称),并赋予其深厚的文化内容,同时突出自然环境与居住环境良好结合理念。 2.地块内有市政路分隔,弱化市政路的概念,宜做成观山、观水的景观走廊,生态化观光价值突出以及商业价值突出的异国风情商业街及休闲广场。同时也能成为北湖片区具有较强商业旅游景观效应的景观路。 3.总体布局应充分考虑与东面狮山生态公园片区的关系,充分挖掘其景观价值及商业价值。 4.区内主要道路沿线应营造多个开放空间,形成疏密有致、连续而变化的道路景观。 5.景观设计需密切配合建筑设计: (1)有利于环境、交通、会所等整体设计,达到最佳效果; (2)便于功能与标高的整体解决,减少设计上不必要的冲突和反复。 (3)大部分住宅首层(除与临街商业相接的住宅以外)设架空层,以使室内、外空间自然过渡。营造自然和谐的邻里交流场所。 6. 设置不同功能性质休憩场所,以满足不同年龄层次人休闲和活动的要求,例如儿童及老人活动场所。 7.在进行景观设计时,尽量将人防出口、检查井、通风井、地下车库出入口等突出地面的构筑物合理利用、巧妙装饰,以化解对整体环境的影响(要求在景观概念设计阶段提供上述处理方法的意向图片)。 8.社区内步道系统的设计要充分考虑行人的舒适要求、视觉要求等,处理好园路与建筑、植被、设施、座椅等之间的关系。 9.住宅入口大堂周边(架空层)景观设计应适当精细化处理,或在适当位置设置休闲座椅等。 10.景观照明考虑艺术化,可与室外小品设计风格统一,形成社区特有的设计符号。 11.背景音乐应烘托活动场地气氛,特色园径考虑加入背景音乐,营造轻松浪漫的散步空间。 12.植物设计充分考虑时间的影响,兼顾近期和长期的景观效果,注意植物种类的合理搭配,包括花期、颜色、气味等,使四季都有理想的绿化景观效果。 13.景观规划应协调好硬景及软景的比例及关系,在生态的、投资造价合理的原则下,考虑小区景观的趣味性、均好性及可参与性。在满足小区居民活动基本要求的前提下适当增加绿化软景的面积。原则上所有的架空层、小区主入口、园林中心区域设置硬景铺装外,其余均全部按绿化软景设计。 14.建筑立面初步定位为简约的现代新古典风格(详见所附图片)。

水厂土建施工方案

中石化南京工程公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目施工方案 1工程简介: 1.1 、工程名称:齐鲁分公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目 1.2 、本项目的建设地点:齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理场界区。 1.3 、本项目的建设规模:在乙烯污水处理场内新建 2 套生物除臭系统,臭气处理规模 33 分别为 20000Nm/h和 60000Nm/h 。 对1#生化处理系统 1#、2#预沉池、 2#小 A/O 池、格栅井、曝气沉砂池进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体内所产生的臭气输送至新建20000Nm3/h除臭系统;对 2#生化处理系统一沉池、 A 池、二沉池进泥渠部分以及其他构筑物进行加盖封闭,铺设臭 气收集管道将上述封闭池体内所产生的臭气和原有2#生化系统密闭池体所收集的臭气输送至新建 60000Nm3/h除臭系统。 +0.000 为室外地坪标高,相当于绝对标高 73.80m。基础垫层砼为 C15,其余设备基础砼均为 C30,(图纸特别注明的除外)约 910m3,铺设臭气收集管道约 1200 米,加盖封闭膜结构约 4000 平方米,玻璃钢(格栅)盖板约 830 平方米。 2编制依据: 2.1 、依据山东齐鲁石化工程有限公司设计的施工图纸: 2.2 、依据现行施工规范、验收标准、操作规程等,主要包括: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范》SH/T3510-2012 《石油化工施工安全规程》( SH3505-1999)质量体系手册 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 环境 - 职业健康安全 - 质量一体化管理体系HSE手册 2.3 、通过对现场的施工条件、周围环境、施工调查所获得的资料。 2.4 、根据工程工期、质量要求和同类工程建设所积累的施工经验。 3项目管理组织机构: 本项目采用项目部管理模式,本公司成立乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目项目部负责该项目管理,项目部设项目经理 1 人,技术负责 1 人,下设职能组 5 个,详

水厂土建施工方案设计

1 工程简介: 1.1、工程名称:齐鲁分公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目 1.2、本项目的建设地点:齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理场界区。 1.3、本项目的建设规模:在乙烯污水处理场新建2套生物除臭系统,臭气处理规模分别为20000Nm3/h和60000Nm3/h。 对1#生化处理系统1#、2#预沉池、2#小A/O池、格栅井、曝气沉砂池进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气输送至新建20000Nm3/h除臭系统;对2#生化处理系统一沉池、A池、二沉池进泥渠部分以及其他构筑物进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气和原有2#生化系统密闭池体所收集的臭气输送至新建60000Nm3/h除臭系统。 +0.000为室外地坪标高,相当于绝对标高73.80m。基础垫层砼为C15,其余设备基础砼均为C30,(图纸特别注明的除外)约910m3,铺设臭气收集管道约1200米,加盖封闭膜结构约4000平方米,玻璃钢(格栅)盖板约830平方米。 2 编制依据: 2.1、依据齐鲁石化工程设计的施工图纸: 2.2、依据现行施工规、验收标准、操作规程等,主要包括: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2015 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规》SH/T3510-2012 《石油化工施工安全规程》(SH3505-1999)质量体系手册 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59—99 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2012 环境-职业健康安全-质量一体化管理体系 HSE手册 2.3、通过对现场的施工条件、周围环境、施工调查所获得的资料。 2.4、根据工程工期、质量要求和同类工程建设所积累的施工经验。 3 项目管理组织机构: 本项目采用项目部管理模式,本公司成立乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目项目部负责该项目管理,项目部设项目经理1人,技术负责1人,下设职能组5个,详见下图:

截洪沟工程施工施工方案

填埋库区截洪沟工程施工方案 第一章工程概况 一、工程一般情况 重庆市黔江一般工业固废填埋场一期工程(一标段)位于重庆市黔江区正阳工业园区青杠片区青龙嘴东,由于本工程填埋场地库区面积较大,库区堆体高度大于周边道路后库区汇水亮较大,因此建设永久性环库截水沟。 本工程永久性截水沟设计标准按五十年一遇山区防洪标准设计,按一百年一遇标准进行校核,截洪沟最大横断面B=1、6m,H=1、8m,直角梯形断面. 库区截洪沟全长1426、79m,共9种类型,各类型规格样式及工程量详附图;沟底与沟壁M15水泥砂浆块石砌筑,沟底底板垫层为100厚C15混凝土,底板基础以粘土夹碎石为持力层;沿截洪沟始点(A/A‘点)分别向两端终点(T点、U‘点)每隔20m与地质情况变化设置变形缝(缝宽2cm),缝内用沥青麻絮填塞,表面采用聚硫密封胶封堵(厚3cm);截洪沟斜面一侧沟壁每隔2m设置一个泄水孔. 二、沿线地形、气候、水文地质条件 1、地形地貌:生填埋场地处青龙嘴东沟谷中,为沟谷口狭窄、谷库区开阔得“瓢状地形".总体地势西高东低地势。坡面较完整,植被好,松散覆盖层厚。 2、地质条件:根据施工图对地质资料描述,场地地层从上至下依次为: 第①层:表层耕植土. 第②层:粉质粘土,黄褐色,呈可塑~硬塑状,主要由黏土矿物组成。 第③层:黏土夹碎石土,灰褐色,主要由页岩碎块石及粘性土组成,

f ak=140KPa。 第④层:强风化页岩,呈碎块状,碎粒状、岩质软,fak=150KPa。 第⑤层:中风化页岩,芯多呈碎块状,薄饼状、短柱状、柱状,fak=1566KPa。 3、其她施工条件:经现场勘察,该项目得施工用水采用收集山水,根据山势可修建多个临时施工蓄水池,采用水管(高处)与水泵(低处)抽至施工现场,必须要做好水质得沉淀,以满足施工用水质量要求。施工用电方面,采用一台功率为25KW发电机随施工点迁移。施工现场现有施工便道可直接到达施工现场。 三、主要工程项目规模及数量 第二章编制依据 一、编制依据 1、重庆市黔江一般工业固废填埋场一期工程(一标段)招标文件、投标文件、施工图及施工组织设计。 2、相关施工技术规范以及设计要求、施工规范、规程等资料.

水厂模板工程施工方案

模板工程施工方案 xx市自来水公司xx水厂 一、编制依据 1、《xx市自来水公司xx水厂施工设计图纸》 2、《xx市自来水公司xx水厂施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等。 除上述相关标准及规范外,本次模板设计还使用了品茗施工安全设施计算软件、力学求解器等计算软件。 二、工程概况 1、项目概况 xx市自来水公司xx水厂由xx市自来水公司投资建设,中国xxx设计研究总院设计,xx市xx监理公司监理。本工程由xxx技术有限公司、xxx工程技术有限公司、xxx建设集团有限公司、xx市市政养护管理处组成的联合体共同承担工程施工工作。其中,我xx建设集团有限公司负责除市政工程外所有建筑工程施工、设备安装以及调试、验收工作的配合。

2、工程简介 xx市自来水公司xx水厂位于xx市xx区xx路以北、规划xxx路以东。规划占地200余亩,日供水能力10万立方米。本工程计划于2012年4月25日开工,2013年4月30日竣工。 3、模板工程简述 本工程为xx市自来水公司xx水厂,本项目包含九个构筑物及14个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。构筑物单体面积大、内部结构复杂,模板工程施工难度较高。 三、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、施工机具:本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。 3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性能低的15mm厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50×70mm落叶松方木和φ48.3×3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。 4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经

水厂取水工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)

5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)

水厂模板工程施工方案

一、 二、 三、编制依据 1、《临西县地表水厂施工设计图纸》 2、《临西县地表水厂施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等。 二、工程概况 1、项目概况 临西县地表水厂由临西县自来水公司投资建设,北方建筑设计研究院设计,河北新隆基项目管理有限公司监理、威县第一建筑安装有限责任公司承建。 2、工程简介 临西县地表水厂位于临西县英华街与辽河路交叉口西北角。规划占地40亩,日供水能力5万立方米。本工程计划于2014年7月开工,2015年7月竣工。3、模板工程简述 本工程为临西县地表水厂,本项目包含九个构筑物及五个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。

三、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、施工机具:本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。 3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性能低的15mm厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50×70mm落叶松方木和φ48.3×3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。 4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经验丰富、施工人员充足、施工效率高、技术力量雄厚的班组承担本次模板工程施工任务。以保证模板工程的施工进度、质量。 四、方案选择 结合本工程特点及施工难点,本方案针对综合办公楼、净水车间、清水池、泵房及调节水池等模板支撑体系设计进行重点描述。 1、构件模板选择及加固体系: 1.1、框架柱模板的加固柱箍采用φ48.3×3.6双钢管配合使用φ14对拉螺栓,次楞采用50×70mm方木,面板采用厚度为15mm木胶合板。柱箍的间距、

工程项目设计方案

项目工程设计方案 (一)计算工程量 通常可以利用工程预算中的工程量。工程量计算准确,才能保证劳动力和资源需要量计算的正确和分层分段流水作业的合理组织,故工程必须根据图纸和较为准确的定额资料进行计算。如工程的分层段按流水作业方法施工时,工程量也应相应的分层分段计算。 (二)确定施工方案 如果施工组织总设计已有原则规定,则该项工作的任务就是进一步具体化,否则应全面加以考虑。需要特别加以研究的是主要分部、分项工程的施工方法和施工机械的选择,因为它对整个单位工程的施工具有决定性的作用。具体施工顺序的安排和流水段的划分,也是需要考虑的重点。 (三)组织流水作业,排定施工进度 根据流水作业的基本原理,按照工期要求、工作面的情况、工程结构对分层分段的影响以及其他因素,组织流水作业,决定劳动力和机械的具体需要量以及各工序的作业时间,编制网络计划,并按工作日排出施工进度。 (四)计算各种资源的需要量和确定供应计划 依据采用的劳动定额和工程量及进度可以决定劳动量(以工日为单位)和每日的工人需要量。依据有关定额和工程量及进度,就可以计算确定材料和加工预制品的主要种类和数量及其供应计划。 (五)平衡劳动力、材料物资和施工机械的需要量并修正进度计划 根据对劳动力和材料物资的计算就可绘制出相应的曲线以检查其平衡状况。如果发现有过大的高峰或低谷,即应将进度计划作适当的调整与修改,使其尽可能趋于平衡,以便使劳动力的利用和物资的供应更为合理。 (六)设计施工平面图 施工平面图应使生产要素在空间上的位置合理、互不干扰,能加快施工进度。 二、施工组织设计编制的方法 (一)施工方案的制订原则和内容 1.施工方案制订的原则 (1)制订方案首先必须从实际出发,切实可行,符合现场的实际情况,有实现的可能性。制订方案在资源、技术上提出的要求应该与当时已有的条件或在一定时间能争取到的条件相吻合,否则是不能实现的,因此只有在切实可行的范围内尽量求其先进和快速。 (2)满足合同要求的工期,就是按工期要求投入生产,交付使用,发挥技资效益,这对国民经济的发展具有重大的意义。所以在制订施工方案时,必须保证在竣工时间上符合合同的要求,并能争取提前完成。为此,在施工组织上要统筹安排,均衡施工,在技术上尽可能地采用先进的施工技术、施工工艺、新材料,在管理上采用现代化的管理方法进行动态管理和控制。 (3)确保工程质量和施工安全。工程建设是百年大计,要求质量第一,保证施工安全是社会的要求。因此,在制订方案时应充分考虑工程质量和施工安全,并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施,使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。 (4)在合同价控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理,增加施工生产的盈利。从施工成本的直接费(人工、材料、机具、设备、周转性材料等)和间接费中找出节约的途径,采取措施控制直接消耗,减少非生产人员。