文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路年度专业工作总结终

输电线路年度专业工作总结终

中石油天然气西南管道固原站110kV清固线输电线路运行维护年度工作总结

宁夏龙源电力有限公司运维分公司

二○一六年十二月

批准审核编制

目录

1. 基本情况3

1.1 线路规模 3

1.2 资源配置 3

2. 线路运行分析 3

2.1跳闸率、故障停运率分析 3

2.2 线路跳闸分析 4

2.3 线路重大、紧急缺陷分析 5

2.4 线路典型事件、事故分析 5

3. 开展的工作 5

3.1 巡视、检查工作 5

3.2 检修、消缺工作 5

3.3 专项工作 6

3.4 大修、技改及迁改工作7

3.5 状态评价与状态检修8

3.6 人员技能培训情况8

4. 存在的问题及原因分析8

5. 下阶段工作重点8

6. 需要业主单位协调解决的问题9

输电线路年度工作总结

1、基本情况

1.1线路规模

110kV清固压气站线路总长为15.115Km,铁塔52基、砼杆2基,线路塔(杆)共计54基。

1.2资源配置

1.2.2人员配置

在110kV清固压气站线路上我们给线路班组分配了6人。大专学历4人,本科学历2人。人均维护长度为5.2公里。

1.2.3设备仪器配置

本年度,公司在线路仪器仪表管理方面加大投入力度,新购置了佳能数码相机2台,高倍望远镜2支,提高了线路巡视能力,现有设备仪器满能足大部分日常巡视工作,巡维车辆数量为2辆。

线路运行分析

2、运行指标分析

2.1跳闸率、故障停运率分析

2.1.1本年线路无跳闸事件。

线路跳闸统计表

2.1.2设备完好率分析

2016年通过对110kV清固压气站线路杆塔、绝缘子串、导地线、金具、

基础及基础防护、防雷设施及接地装置、线路防护区以及其他辅助设置等8个大项的评估分析及设备完好率为100%。

2.1.3可靠性分析

通过抓好线路巡视,从编制巡视方案开始,安排好工作内容、巡视人员分工和车辆安排等,严格控制巡视时间,使线路可靠性指标始终保持在较高水平。2016年110kV线路可靠性100%,很好的实现了年度工作目标。

2.2线路跳闸分析

2.2.1雷击跳闸分析

2016年线路未发生雷击跳闸。

2.2.2外力破坏跳闸分析

2016年未发生外力破坏跳闸。

2.2.3污闪跳闸分析

2016年线路未发生污闪跳闸。

2.2.4覆冰跳闸分析

2016年线路未发生覆冰跳闸。

2.2.5风偏跳闸分析

2016年线路未发生风偏跳闸。

2.2.6鸟害跳闸分析

2016年线路未发生鸟害跳闸。

2.2.7树障跳闸分析

2016年线路未发生树障跳闸。

2.2.8其它原因引起跳闸分析

2016年线路未发生其它原因跳闸。

2.3线路重大、紧急缺陷分析

线路巡视全年发现重大缺陷2起,缺陷1为08#塔基础周边因灌溉导致四周及防沉层下陷严重,缺陷2为20#塔身螺丝松动掉落致使塔材跌落。我们组织人员对其两处缺陷进行紧急处理。随后在巡视中对该类型问题进行了排查,未发现类似现象。

2.4线路典型事件、事故分析

2.4.1典型事件分析

无。

2.4.2典型事故分析

2016年110kV清固压气站线路未发生事故。

3、开展的工作

3.1巡视、检测工作

巡视工作:

(1)定期巡视:线路人员每月对所辖全部线路巡视最少一次,每月缺陷单均已书面资料及影像纸质版资料报甲方查看,消缺结束后同样以书面资料及影像纸质版资料报甲方查看。

(2)特殊巡视:根据线路运行环境和季节性特点及时开展特巡工作。本年度公司共开展防外力破环特巡12次、防风防汛特巡6次,防覆冰特巡2次,共特巡线路约1080基次。

3.2检修、消缺工作

3.2.1停电检修

2016年公司所辖本条交流输电线路未计划停电检修工作任务。

3.2.3消缺工作

2016年公司线路巡视班发现重大缺陷3项,按照对缺陷、异常、隐患的“及时发现、及时评估、及时处置、及时通报”和“短期控制、中期整治、长期消除”的风险预控管理,公司及时对存在的重大缺陷及隐患进行了消缺处理。在巡视中发现110kV清固压气线8#塔基四周因土地灌溉导致四周下陷严重,班组组织人力物力机动车辆对其进行填土夯实共计填土14m3、13#砼杆拉线锈蚀,班组组织人力物力对其拉线除锈重新做防腐处理、20#塔材螺帽掉落,致使塔材掉落,班组组织人员上塔加固螺帽。

3.3专项工作

3.3.1防雷工作

1、认真开展杆塔接地电阻检查工作:公司在2016年加大杆塔接地电阻检查工作的力度,未发现问题。

3.3.2防外力破坏工作

随着越来越多土地被开发利用,线路沿线大规模建设开发区、工业园,高等级公路及高等级电力线路相继修建,使得外力破坏输电线路的现象越来越多,输电线路运行外部条件日趋恶劣。针对日益复杂的外力破坏现象,公司加强线路外力破坏风险评估和预控,建立并实时更新《输电线路外部隐患档案表》;特别在24#-25#/25#-26#被330kV线路跨越施工、44#-45#被750kV线路跨越施工期间,我公司线路运维人员提前介入,从施工方案审核、安全协议签署等环节严格把关,在跨越施工期间每天均会安排不少于两人的监护人员,在施工现场进行带电跨越施工监护工作,确保了线路安全运行。

3.3.3防污工作

公司继续贯彻落实《超高压输电公司防污闪工作管理规定》的规定,加强对生产人员的防污闪工作的能力和责任意识方面的培训,有序开展2016年防

相关文档