文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工方案

冬季施工方案

冬季施工方案
冬季施工方案

冬季施工方案

1、部署

根据规定当室外平均气温连续5 天稳定低于5℃既进入冬期施工;当室外日平均气温连续5 天高于5℃时解除冬期施工。各级管理人员在工作安排上应充分考虑影响,对不宜进行的施工项目应尽量安排在期以外施工。

现场我公司成立以项目经理为负责人的冬期施工领导小组,负责安排、管理、落实、检查各项工作。各分包单位均成立各自的管理小组,负责对各自施工项目的管理工作。

我公司及各分包单位在前必须编制有针对性的施工方案并报监理单位审批,方案中应具体明确质量管理及安全管理措施。

2、准备

(1)技术准备

凡进行冬期施工的施工项目,技术人员均要认真审核施工图纸,对不宜冬期施工的工艺及做法,应及时与设计单位研究解决。

由技术质量部门组织方案的技术交底工作,有问题及时解决,要做到各项技术保证措施的具体实施。

(2)现场准备

由安保部门组织相关人员进行一次现场全面检查工作,消除安全隐患,检查内容主要包括暂设采暖、边坡稳定、临水管线保温、大型机具维护、材料码放、脚手架的稳定、临边洞口的封闭及现场照明等。

做好施工人员的冬期施工培训及安全交底工作,加强施工人员防风、防滑、防寒、防火、防中毒等方面的安全意识。

现场的办公用房、库房、钢筋加工棚、试验室、临水管线等均要做

好保温防风工作。试验室内应保证其温湿度达到规范要求。

3、土建工程技术措施

(1)钢筋工程

1)钢筋在负温下的力学性能

在负温条件下,钢筋的力学性能要发生冷脆性变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加;

影响钢筋负温力学性能的因素很多。钢材的化学成分如碳、磷、硅的含量都要增加其冷脆性,而镍、钒、钛的存在则可以改善韧性。钢筋在冷拉后冷脆性增加。时效对低强度钢筋特别是对碳素钢筋的塑性和韧性影响较大,而对Ⅳ级钢筋的影响并不十分显著。钢筋的接头经焊接后热影响区的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣,如果焊接接头冷却过快或接触冰雪也会使

接头产生淬硬组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷、焊接烧伤和咬肉等也会显著增加其冷脆性。

2)钢筋的负温冷拉

钢筋可以在负温条件,其环境温度不宜低于-20℃。

在负温条件下采用控制伸长方法冷拉钢筋时,如伸长率与常温施工相同,则对钢筋质量无明显影响。所以负温冷拉应采用与常温施工相同的伸长率。

在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求。因此再负温下冷拉的控制应力应较常温提高30MPa。

3)钢筋的负温焊接

冬期在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室

外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,同时应有防雪挡风措施。焊后的接头,严禁立刻碰到冰雪。

钢筋负温手工电弧焊的焊接参数要严格参照现行相关规范;

为防止接头热影响区的温度剃度突然增大,进行帮条电弧焊或搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,先从中间向上运弧,再从下端向中间运弧。以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时,采取分层控温施焊。层间温度控制在150~350℃之间,以起到缓冷的作用,坡口焊的加强焊缝的焊接,也应分两层控温施焊。

焊接电源应略微增大,焊接速度适当减慢。在焊接过程中,一般应采用短弧施焊,防止断弧,且不要产生烧伤现象和在非焊接部位引弧,以避免使钢筋受到损伤。

(2)混凝土工程

1)选择适宜的措施

混凝土工程的冬期施工,要从施工期间的气温情况,工程特点和施工条件出发,在保证质量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下,选择适宜的冬期施工措施。

2)防止混凝土硬化初期受冻

新浇筑的混凝土如果遭冻,由于拌和水结冰,其体积增加约9%,同时水泥的水化作用也停止进行,在恢复正温养护以后,水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显著增加,从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降。如抗压强度约损失50%,抗渗性、混凝土与钢筋的粘结力下降幅度更大,从而使混凝土的耐久性受到严重损害。如在施工时提高混凝土的强度等级,虽然抗压强度可以相应增加,但耐久性仍得不到改

善。因此从保证混凝土全面质量出发,在施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。

3)抗冻临界强度规定

混凝土的温度降至0℃前,其抗压强度不得低于抗冻临界强度。抗冻临界强度的规定如下:

硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土,为标准强度的30%;

为了防止钢筋锈蚀,在钢筋混凝土中,氯盐掺量不得超过水泥重量的1%(按无水状态计算)。掺氯盐的混凝土必须振捣密实,且不宜采用蒸汽养护。

为缩短养护时间,最好选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度不低于P.O.32.5,混凝土中水泥用量不低于300Kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂或防冻剂。

采用塑料薄膜覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应用保温棉被等材料覆盖严密,使混凝土缓慢冷却,并在冷却过程中逐渐硬化满足混凝土温度降至0℃时可达到临界强度或预期的强度要求。

4)商品混凝土的要求

施工前对混凝土搅拌站进行全面交底,水泥优先选用水化热较高的普通硅酸盐水泥,最小水泥用量不小于300kg/m3,水灰比不大于0.6;骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。为加速混凝土强度的提高、加快施工进度,必须保证混凝土拌和物的出机温度和入模温度不低于热工计算过程的要求。

商品混凝土的搅拌、运输和泵送,应符合市商品混凝土管理规定。冬期混凝土到达施工现场的出罐温度不得低于8oC。由现场试验员随时抽测。泵送混凝土应严格控制混凝土坍落度在16~18cm以内,且不得低于

14cm。原材料及外加剂应符合设计及施工要求。混凝土配合比必须经过试配确定,并按施工单位交底要求配和比供应混凝土。

5)混凝土的运输

现场搅拌混凝土水平和垂直运输的混凝土输送泵管道必须用矿棉被进行保温,防止管道产生冻结。混凝土地泵、吊斗在表面包上保温海绵,外罩胶皮加以固定保温。商品混凝土运输车,外包保温被保温。

6)冬期混凝土养护

顶板混凝土浇筑完后立即抹平,作业面立即加盖薄塑料布、并在塑料布上覆盖一层阻燃草帘保温,作业面下每个单元内设□□个电炉,洞口用彩条布分隔封闭。混凝土在养护期间应防风防失水。

现浇混凝土墙上口及框架柱上口采用软泡沫条保温或双层阻燃草帘将上口封严。

进行楼层测量施工时可以暂时揭开局部保温层,测量施工完毕要恢复保温层。混凝土未达到受冻临界强度均不得拆除保温材料;拆模后混凝土表面温度与外界温差大于20℃时,及混凝土表面冷却到5℃以前,必须继续覆盖阻燃草帘保温;施工时加强养护,防止混凝土表面早期脱水。

7)混凝土试块的留置

混凝土强度试块根据要求留置四组,其中二组为同条件养护,分别用于检验混凝土的受冻临界强度和拆模强度;一组为28天标养;一组为同条件转常温养护28的天强度。

抗渗试块:外墙留置两组,一组标养,一组同条件。

8)混凝土测温

测温孔设置在温度变化大的,容易散失热量的部位,结构西北部增

加设置。测温孔的口不迎风设置,测温口用棉纱团临时封闭。测温时,测温仪表要与外界气温采取隔离措施,并留置在测温孔内不少于3分钟。测温人员应同时检查覆盖保温情况,并应了解结构物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度有过高或过低现象,应立即通知有关人员,及时采取有效措施。测温结束时间:混凝土达到临界强度;混凝土的表面温度冷却到5℃且拆模后混凝土表面温度与环境温差≤20℃;测温孔的温度和大气温度接近时;满足以上条件方可结束混凝土构件的测温。

(3)机电工程技术措施

结合各专业的特点、的季节特点、工作环境条件与所施工项目的特点,编制机电专业技术综合措施或单项施工措施,并认真落实到人。

1)施工准备

施工现场准备

入冬前,由项目经理带头对所管辖的劳务队伍,进行“四防”教育,即防冻、防滑、防火、中毒教育。

排除加工场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水造成场地结冰现象。

所有停用的机械设备,应排净其存水。

施工中的临时管线埋设深度应在冻土层以下,裸露的水管应用保温材料包扎起来(或采用电伴热),以免冻裂。

室内供暖系统在投入运行,运行前必须做好一切准备,水源、电源保证正常供给,且排水工具齐全。

现场电动工具要检查电缆、电线有无风裂破坏情况,要及时更换或包缠。

手持电动工具要按规定安装好漏电开关,专机专用,一切手动电动工具要检查接地接零情况良好。

施工场地积雪清扫后,不放在机电设备、构件堆放场地附近。

降温前对室外临时电缆做好必要的防护措施。

后勤准备工作

做好职工后勤工作,临电照明(动力)线路应进行检查,不符合规定的应及时更换;临时供暖的办公室、住房,进入前要检修管道和暖气片,保证按时供暖;采暖设备应在前准备完毕。

施工材料准备

要安装的材料提前备好,物料提前运至安装位置旁边,减少在吊运。

2)施工方法

检查并清理各个正式工程管道、设备内的存水,以防止管道及设备

被冻坏。

现场操作者动火须先登记申请,取得动火证后方可动火操作,并须有专人监护,主管人员要不定期检查防火情况。

水压试验为防止水在管道直流时间长或水排放不净造成管道设备冻裂,应在试压水中加入适当的乙二醇(添加量视当时气温而定),降低水的冰点达到防冻目的。水压试验完毕后,用压缩空气分段将管中残留水吹扫干净,也可分段采用压缩空气气压法减压。

现场和道路应避免积水和结冰。必要时应设排水系统,排除地面水和地下水。

气温在零下3摄氏度以下供暖时,门窗洞口必须严密,可采用临时措施堵住,要设法提高水温。室内有临时采暖措施,使室温维持在零上5摄氏度以上,以防止发生系统内水结冰胀裂管道和散热设备。供暖为进

入正常状况不得擅离岗位,发现情况及时报告迅速检修。

大风雪情况下,要仔细检查电动工具电源线的绝缘符合要求后再使用。

在零下温度焊接时,应调节焊接工艺参数,要清除积雪,焊后要用石棉带(布)覆盖,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时,要采取挡风措施,以防焊后急剧冷却。

风雪天气,用电设备、电气开关箱等放在防风雪棚内,以免风雪使电气部分受潮。

(4)装饰工程技术措施

质量技术措施

不能以牺牲工程质量为代价而争取工程的工期,所有工序的质量验收标准必须严格执行各专项施工方案的质量验收标准。

冬期施工前,进行一次施工准备工作大检查,不具备要求的项目或现场温度不能满足要求的,不得进行冬期施工,对各级管理技术人员和人员进行逐级技术安全交底,使每个施工人员、操作人员了解要求,保证措施贯彻执行。

中除常温质量检查要求外,还要对各项工作进行监督检查。

冬期施工采用外加剂的方法,须防中毒,在严冬天气还可以采用材料加热等辅助措施。

冬期施工时尽量不要安排湿作业,如抹灰、地面铺贴等,如果必须安排时首先要保证外立面封闭,其次要有保温措施。

4、材料管理及技术措施

木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。

采用供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。

每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。

水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。

油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。

使用厢式货车运输施工材料,水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。

水性材料送到现场后应进行检验,一但发现变质、变性要及时退回库房、禁止使用。

5、单位必须、主要分项工程施工管理

1)抹灰工程

室内抹灰采用热作法,确保施工温度在5℃以上。抹灰前室内预热,门窗楼梯等出入口封闭,施工洞、运料口及楼梯间等应封闭保温;北面房间距地面以上50cm处最低温度不应低于5℃。

需要抹灰的砌体,要提前加热,使墙面保持在5℃以上,以便湿润墙面时不致结冰,使砂浆与墙面粘结牢固。

用热作法施工的室内抹灰工程,应当随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂纹时,应当哪个进行洒水湿润,使其与各层能很好的粘结防止脱落。

砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,运输过程中保温,随用随拌,防止砂浆冻结,砂浆室内抹灰所用的砂浆,应不低于5℃并应采用热水搅拌。

抹灰工程完成后,在7天内室内温度仍不应低于5℃。

冬期室内饰面工程施工可采用热空气取暖,并社有通风、排湿装置。室外饰面工程施工作业面温度不应低于5℃。

2)板材、饰面板工程

装修中所用的木材,需在有采暖设备的室内放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,可避免装修后出现木质变形。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。在采暖条件下施工,环境温度不得低于+15℃。

特别在供暖环境下施工,应特别注意湿度的变化,木工活(门、窗、墙面造型)的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,避免饰面板变形、开裂、胀鼓,需设专人定时开窗通风,避免室内有害气体积存。

3)涂料、裱糊工程

油漆、涂料工程的施工应在采暖条件下进行,室内温度保持均衡,不得突然变化。室内相对湿度不大于80%,以防止产生凝结水。刷水质、油质涂料时,环境温度不宜低于+10℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制。

低于5℃时各种油漆、涂料均不得施工。因为室内空气干燥,失水较快,腻子每遍不能刮太厚,否则易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。腻子未干透就刷涂料,墙体轻易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。

若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为风沙较大,涂料和油漆未干时轻易附着尘土,应注重选择无风的天气进行涂刷,保证涂料

某建筑工程冬季施工方案示范文本

某建筑工程冬季施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某建筑工程冬季施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规 定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期 施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候 条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为 保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所 需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确 实能缩短工期。 二、冬季施工特点

1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小组的管理。 2、做好冬季施工中各种设备、车辆、管道的防冻、保温、采暖的检查,以及裸露管道的保温加固工作;特别注

2#高炉炉顶设备拆除安装专项工程施工设计方案

振昌工业废渣综合利用有限责任公司 2#高炉技术改造工程 高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 方案编号:ZCGLGZ-001 宝冶建设工业炉工程技术有限公司 总承包工程项目部 (盖章) 2011年8月5日发布 受控态:受控版本:A版发放编号:

编号:ZCXZCL- 工程项目实施策划文件审核单 (QG/SBC TX 8-2009/D-3) 工程名称:振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉技术改造工程 文件名称振昌高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 项目部宝冶建设工业炉工程技术有限公司总承包工程项目部编制人蒋传星审核者审核意见签名/日期 项目经理 项目总工 副经理 部 部 部 部 说明:1、本表供各级项目部使用,由项目部负责组织形成; 2、参与审核的要素管理者由项目总工根据项目部职能分工确定; 3、栏目空格不够可加A4规格附页。

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据/标准 (4) 三、作业围及工程量 (4) 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 (5) 五、施工人员配备计划 (5) 六、施工主要机具及材料、设备 (5) 七、工艺流程图 (6) 八、施工技术 (6) 九、安全及文明施工 (10)

一、工程概况 振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉因存在大量问题致使高炉不能进行正常的生产活动,如冷 却壁存在漏水现象、炉顶上料设备密封性能差,压力上不去、炉底炉缸温度高,已采取炉壳打水外冷、炉 壳密封件煤气泄漏严重、粗煤气系统磨损并存在堵塞现象等,为此振昌公司决定对2#高炉进行停炉大修。本方案主要是炉顶设备的拆除、安装方案。 二、编制依据 a)由业主提供的有关图纸和相关的技术要求。 b)国家及行业部门颁发的现行工程施工验收规、规程、标准以及有关安全、防火、环境保护卫生 的规定; c)省市有关基本建设的方针、政策、法令、法规及有关的行业规章制度; d)施工现场场地情况,周围环境及现有设备情况。 国家现行的建设工程法律、法规、规、标准等。 机械设备安装工程施工及验收通用规 GB50231-2009 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GB50300-2002 起重机械安全技术监察规程 TSG Q0002-2008 炼铁机械设备工程安装验收规 GB50372-2006 三、作业围及工程量主要作业围:高炉炉顶+37.5M平台/+34M平台、部分楼梯拆除,料钟式炉顶及附属 设备拆除(至炉壳拐点),高炉无料钟炉顶设备安装及平台恢复等。 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 高炉炉顶设备及平台的拆除必须在彻底停炉之后进行,计划工期7天。 施工进度计划: 日期 工序1天3天5天7天施工准备 +37.5M平台拆除 炉顶设备柱塞阀的拆除 中间过渡平台拆除 受料斗拆除 +34M平台、料罐拆除 大小钟、密封阀及附属设备拆除 收尾

冬季施工方案

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5天低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。9%游离水结冰,体积增加。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

工地冬季施工方案措施

冬季施工方案措施 秋季即将过去,冬季就要到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬季到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点 1.冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节。 2.质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3.冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬施规定: 砖砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。

砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 三、气温特点: 根据陕西地区的气温特点,平均气温低于5°C的起止时间为每年的11月15日至翌年的3月15日,总计128天.?但根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。?一般低温阶段的时间是:每年的11月15日至12月中旬和翌年的2月中旬至3月15日,大约77天,占整个冬施时间的60%左右,?白天的工作环境基本处于正温。 极低温阶段的时间是:每年的12月下旬至翌年的2月中旬,特别是1月份属于陕西地区气温的最冷月,日最低气温大约在-10°C?左右,在此期间拌合料所用的水、砂子必须加热,?并掺砼防冻剂进行施工,砼浇筑后用塑料膜及草袋覆盖保温。 四、冬施准备工作 1.组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;?安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,?要组织有关人员学习,并向相关人员进行交底。

施工现场冬季施工方案

目录 1、工程概况............................................................................................................. - 3 - 1.1参建单位..................................................................................................... - 3 - 1.2工程概况..................................................................................................... - 3 - 1.3 冬季施工时间............................................................................................ - 3 - 1.4冬季施工主要分项工程及部位................................................................. - 4 - 2、编制依据............................................................................................................. - 4 - 3、施工准备............................................................................................................. - 4 - 3.1 组织措施.................................................................................................... - 4 - 3.2 现场准备.................................................................................................... - 5 - 3.3 安全与防火................................................................................................ - 5 - 4、技术措施............................................................................................................. - 5 - 4.1土方工程..................................................................................................... - 5 - 4.2钢筋工程..................................................................................................... - 6 - 4.3模板工程..................................................................................................... - 6 - 4.4混凝土工程................................................................................................. - 6 - 4.5机电安装工程............................................................................................. - 7 - 4.6粗装修工程................................................................................................. - 7 - 4.6.1 抹灰工程 ......................................................................................... - 7 - 4.6.2 屋面工程 ......................................................................................... - 8 -

高炉施工方案

目录 一、工程概况 二、管理目标 三、资源准备 四、编制依据 五、工程进度计划 六、工序流程图 七、施工方法及主要技术措施 八、质量控制措施 九、安全控制措施 十、相关文件及记录清单

一、工程概况 安阳市新普钢铁有限公司493M3高炉工程,其建设地点位于安阳市殷都区北蒙工业园。高炉有效容积380M3,筑炉工程主要施工任务有高炉本体、热风炉、热风管道等内衬耐火材料的砌筑。 整个高炉筑炉施工工艺复杂,技术要求较高,且正值高温雨季,其影响工期进度的不确定因素较多,筑炉工程预计有效期110天。 其主要耐材砌筑工作量如下:高炉本体T;一座热风炉 T,四座共计T以及热风管道等内衬耐火材料的砌筑。 二、管理目标 根据公司管理方针和管理目标,并针对本工程特点,特制定如下质量、环境、职业健康安全管理目标: 1、质量目标: A、分项工程质量一次交验合格率75%; B、工程质量合格率100%; C、严重质量事故为零。 2、环境目标: A、施工废水、固体废物定点排放,分类管理; B、最大限度地节约水、电。 3、职业健康安全目标: A、重伤及其以上事故为零; B、陷患整改率100%; C、安全教育培训率100%; D、特殊工种持证上岗率100. 三、资源准备 (一)技术准备

1、组织图纸学习和专业图纸会审,进行技术交底等。 2、制订详细的施工作业计划。 3、对新材料、新工艺的性能做充分的熟悉和掌握。 4、对不定形耐火材料,提前了解性能、凝固时间、强度等技术指标,并制定施工方法和施工技术措施。 (二)材料准备 1、工程开工前,按材料计划表核实,甲方所供材料到货种类、数量,并把所缺材料的数量、种类及时上报给主管部门,以便及时上报给主管部门,以便及时采取措施,保证材料按时供应。 2、工程开工后,由甲方负责把筑炉材料按照施工的先后顺序依次送到施工现场50M以内。由于材料采用集装箱包装,为保证筑炉施工的正常顺利进行。需再用5T叉车运至施工进料口装车处。 3、由于此次施工是在高温雨季进行,为保证肆筑质量,加快施工进度,进入现场的耐火材料,要做好防潮、防雨淋措施。 (三)热风炉筑炉施工准备 1、热风炉施工,应在炉壳安装完毕,各层平台安装完毕后,经检查验收合格后开始砌筑。 2、平整场地,施工现场做到“水、电、路”三通,搭设和泥棚、卷扬机棚等临时设施。 3、炉体中心线垂设及炉篦子检查验收。 4、燃烧器、热风出口等模具制作所用木板材均属一次性摊销,结算进无法收回,所用木板材约需13M3,应由甲方提供。 5、每套(4座)热风炉立设龙门架一台,搭设脚手架及各层平台,切割进料孔。 6、各种筑炉用设备、机具进入现场,各种耐火材料按施工顺序分批进

工地冬季施工方案DOC

XXXXXXXXX工程X、X、X#楼 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXXXX X年X月X日

目录 一、编制依据........................................................................................................... - 3 - 二、工程概况........................................................................................................... - 3 - 三、冬季施工方案的编制....................................................................................... - 3 - 1、冬施的部位................................................................................................. - 3 - 2、工程特点及难点......................................................................................... - 3 - 3、冬季施工期间气象资料依据..................................................................... - 4 - 4、冬施期间混凝土早期冻害的危害及防治措施......................................... - 4 - 四、冬季施工方法................................................................................................... - 5 - 五、技术措施........................................................................................................... - 5 - 六、冬季施工组织安排........................................................................................... - 6 - 七、施工准备........................................................................................................... - 7 - 1、技术准备..................................................................................................... - 7 - 2、施工现场生产准备..................................................................................... - 8 - 3、物资准备..................................................................................................... - 8 - 八、主要分项工程的冬季施工技术措施............................................................... - 9 - 1、模板工程..................................................................................................... - 9 - 2、钢筋工程................................................................................................... - 10 - 3、混凝土工程............................................................................................... - 10 - 4、砌体工程................................................................................................... - 12 - 九、冬期试验与测温............................................................................................. - 13 - 1、混凝土工程施工试验............................................................................... - 13 - 2、测温方法和要求....................................................................................... - 13 - 3、混凝土养护测温的要求........................................................................... - 14 - 十、质量保证措施................................................................................................. - 15 - 十一、安全消防措施............................................................................................. - 15 - 十二、应急措施..................................................................................................... - 16 - 十三、计算公式..................................................................................................... - 16 - 十二、附图............................................................................................................. - 21 -

工地冬季施工方案措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3619 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 工地冬季施工方案措施 正式样本

工地冬季施工方案措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 秋季即将过去,冬季就要到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d 的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d 的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d 内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程可按下列条件进行控制:

一、冬季施工特点 1.冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节。 2.质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3.冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬施规定: 砖石砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。 砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于

冬季施工施工方案(完整版)

巴黎广场工程冬季施工方案 一、编制依据 1、1施工图纸:呼和浩特市巨鼎房地产开发公司巴黎广场。 1.2呼和浩特地区的气温资料。 二、施工部署 根据现场场地及施工安排,基槽开挖、垫层、防水及保护层于10月中旬结束,下一步(冬施)将进行基础施工及主体框架施工。 2.1施工准备 2.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃为冬施结束日期。现场于10月中旬开始对大气进行测温,上述条件满足即确定为冬施的起、止日期。 2.1.2根据目前的施工情况,现场生产负责人及各工种负责人根据冬施施工的特殊性,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,在保证工程质量的前提下,保证把各种费用降到最低点。 2.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(10月25日~11月20日)和严冬(11月20日~次年2月底以大气温度不低于-20℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 2.2现场准备 2.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温保暖设备、材料的进场。 2.2.2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 2.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。 2.2.4做好冬期施工砼及外加剂的试配工作,检查施工配合比。 2.3组织实施 2.3.1组织工长、班组长、特殊工种及优秀操作人员学习冬施施工方案,并向具体操作人员进行书面交底。 2.3.2进入冬期施工对砼试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 2.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 三、冬期施工技术措施

高炉基础混凝土施工方案

#####高炉工程 施工方案 编制: ## 批准: ## 编制日期;##

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工部署及施工准备 4.施工工艺 5.施工技术措施 6.质量要求 7.安全文明施工及成品保护措施 8.施工进度计划 9.附图及附表 1编制依据 1.1高炉基础施工图。 1.2现行技术标准、规范、规程。 1.3本公司的资源情况及现场的实际情况 1.4本单位施工生产中总结、验证的施工方法 1.5已建成同类工程的施工经验。 2工程概况及特点 2.4工程概况:***********************************高炉基础基底标高-4.5 米,基础顶面标高 3.35米;由四部分组成,其中第一部分为长方体平面尺寸33.4×33.4米,高2.9米,第二部分为梯形体下平面尺寸33.4×33.4米,上平面尺寸17.6×17.6米,高1.2米,第三部分为长方体平面尺寸17.6×17.6米,高1.4米,第四部分为圆柱体直径10.6米,2.35米。基础下设100mm混凝土垫

层,混凝土垫层强度等级C15。 工程设计高炉基础混凝土强度等级为C25,混凝土总量4738m3,其中上部1.35m范围采用C25耐热混凝土,耐热温度350℃,耐热混凝土量122m3;基 双向。 目前,仅到高炉基础施工图,本方案为高炉基础部分施工方案。 2.5工程特点: 2.5.1 高炉基础混凝土工程量大,整体性要求高,中间不得留设施工缝。 2.5.2 高炉基础上部1.35米范围为C25耐热混凝土,耐热温度350℃,耐热混凝土工程量122m3。 2.5.3 基础施工按大体积混凝土组织施工。 3施工布署及施工准备 3. 1本工程施工由###################################################施工,下设施工安全部、技术质量部、物资供应部、计划经营部、办公室等职能部门。在华冶公司的统一领导下,严格按照公司质量程序文件指导施工,严格按项目法进行组织管理,确保工程符合合同要求,并按期交付使用。 项目部组织机构图详见附表1示。 3.1技术准备 3.1.1各岗位管理人员认真学习相关规范和图纸; 3.1.2技术部编制大体积混凝土方案; 3.1.3召开技术交底会议,就大体积混凝土施工技术要求对工长交底,使其施工前作好充分准备。

工地冬季施工方案措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.工地冬季施工方案措施正 式版

工地冬季施工方案措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 秋季即将过去,冬季就要到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程

可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点 1.冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节。 2.质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3.冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬施规定:

建筑工程冬季施工方案80626

建筑工程冬季施工方案 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。西安市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年3月15日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期等方面)。 2.2.2冬期施工方案的主要内容: 1)冬期施工生产任务安排及施工部署。 2)工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3)热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4)保温材料、外加剂材料计划。 5)冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6)工程质量控制要点。 7)冬期安全生产及防火技术措施。 3冬期施工生产准备工作 3.1冬期施工现场准备 3.1.1施工场地的准备工作: 1)排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 2)施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 3)保证消防道路的畅通。 3.1.2搅拌机棚的保温

工程冬季施工方案措施

工程冬季施工方案措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每一天6、14、21 时所测室外温度的平均值)低于+5C或最低气温低于-3C时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体状况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否到达过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内务必有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部 5 座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需

要进行安装施工时,桥上务必使用防滑脚手架,上桥施工所有人员务必穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2。1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15 及以下的混凝土其抗压强度未到达5Mpa 前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2。2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2。2。1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度, 以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P。032。5。 当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2。2。2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10C暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度持续在0C 以上,拌合用水温度不低于5C。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2。2。3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2。2。4、水的加热温度不宜高于80C。当骨料不加热时,水可加热至80C。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。 2。2。5、当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60C。片石混凝土掺用的片石可预热。 2。2。6、水泥不得直接加热,能够在使用前转运入暖棚内预热。 2。2。7、砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料堤的加热温度。

相关文档