1.一般要求:

(1)管径小于、等于800mm时,不得采用人工方法掘进。

(2)采用敞开式掘进顶管,土层中有水时,必须采取降水等控制措施。

(3)人工挖土,土质为砂、砂砾石时,应采用工具管或注浆加固土层的措施。

(4)顶管施工中,渗漏、遗洒的液压油和清洗废液等应及时清理,保持环境清洁。

(5)采用密闭式掘进顶管,管口与掘进机、中继间的连接和管道间的接口必须严密,不得

漏水。

(6)施工前,应根据顶进方法、管径、最大顶力等对后背结构、顶进设备、中继间等进行施工设计,确定安全技术措施,并制定监控量测方案。

(7)利用已完成顶进的管段作后背时,顶力中心应与已完成管段中心重合;顶力必须小于已完成管段与周边土壤之间的摩擦阻力;后背管口应衬垫可塑性材料保护。

(8)在城区、居民区、乡镇、机关、学校、企业、事业单位等人员密集区和穿越房屋、轨道交通、铁路、道路、公路和地下管道等建(构)筑物时,宜采用密闭式机械掘进顶管。

(9)施工过程中应按监控量测方案的要求布设监测点,设专人对施工影响区内的地面、地

下管线和建(构)筑物的沉降、倾斜、裂缝等进行观察量测并记录,确认正常;发现异常应及时分析,采取相应的安全技术措施。

2.设备与辅助装置

(1)施工前,应根据顶进中的最大顶力选择顶进设备和辅助装置。

(2)施工前,必须对顶进设备和辅助装置进行检查,经试运行,确认合格。

(3)安装导轨应安装在稳固的基础上;导轨应安装直顺、牢固;设在混凝土底板上的导轨,应在混凝土达到设计强度的50%,且不得低于5MPa时,方可安装。

(4)拆除顶进设备必须在停机、断电、卸压后进行;拆除的设备和材料,应随时运走或按指定地点码放整齐。

(5)顶进设备和辅助装置应完好;防护装置应齐全有效;后背结构及其安装应符合施工设计的要求;油泵压力表使用前应经具有资质的检测单位标定,并形成文件。

(6)安装后背墙体应平整,并与管道顶进轴线垂直;方木、型钢等组装的后背,组装件之间应连接牢固;后背墙体应与后背土体贴实,缝隙应用粗砂等料填充密实;现浇混凝土后背的结构尺寸和强度应符合施工设计要求;后背墙体埋入工作坑底板以下的深度应符合施工设计要求,且不得小于50cm。

(7)安装(或拆除)洞口密封装置需高处昨夜时,应支设昨夜平台,不得垂直交叉昨夜;脚手架应置于坚实的地基上,搭设稳固;脚手架的宽度应满足施工安全的要求,在宽度范围

内应满铺脚手板,并稳固;上下平台应设供昨夜人员使用的安全梯;平台临边必须设防护栏杆;昨夜中应随时检查,确认安全。

(8)安装顶铁前,应检查顶铁的外观和结构尺寸,确认完好和符合施工设计要求;顶铁应安装平顺,不得出现弯曲和错位现象;顶铁、千斤顶轴线的中心线应在通过管道轴线的铅垂面上;安装前,应将顶铁表面和导轨顶面的泥土、油污擦拭干净;顶铁与管口顶接处应采用带有柔性衬垫的弧形顶铁;顶铁顺向使用长度,应根据顶铁的截面尺寸确定;当采用20cm × 30cm顶铁时,单行顺向使用的长度不得大于1.5m;双行使用时应在顺向1.2m处设横向顶铁,顺向总长度不得大于2.5m。

(9)安装工具管和顶管机底板混凝土应达到

设计强度;导轨应安装牢固,符合设计要求;安装管径2000mm(含)以上的工具管、顶管机时,应支搭昨夜平台;工具管、顶管机安装完成后,应检查其主要尺寸、紧固或焊接质量,确认合格;油、气、水等管路应经检查,确认畅通、严密;机械设备经调试和试运行,确认合格,并形成文件后方可使用;顶进设备应按照设备使用说明书的要求安装。

(10)使用液压千斤顶前应检查其活塞阀门和管路,确认完好、无漏油;一旦损坏和漏油应立即更换检修;千斤顶必须按规定的顶力使用,不得超载。其使用顶力应按额定顶力的70%计算;最大工作行程不得超过活塞总长度的75%;千斤顶应放置在干燥,且不受暴晒的地方,搬运时不得扔掷,千斤顶和油箱应单独

搬运;顶管同时使用的各台千斤顶的规格型号应一致。

(11)安装液压千斤顶、液压泵、管路和控制系统的配置,应符合施工设计规定;使用一台液压千斤顶时,其顶力线应位于通过管道轴线的铅垂面上,且与后背保持垂直;使用多台液压千斤顶时,宜对称布置在钢制支架上,支架中心线应位于通过管道轴线的铅垂面上,且与后背保持垂直;千斤顶液压系统应采取并联方式,且每台千斤顶都应有独立的控制装置。

(12)使用起重机吊装,应符合下列要求:

1)昨夜现场及其附近有电力架空线路时,应设专人监护,确认昨夜现场符合施工用电安全要求。

2)起重机与竖井边缘的安全距离,应根据

土质、井深、支护、起重机及其吊装物件的质量确定,且不得小于1.5m。

3)昨夜前施工技术人员应对现场环境、电力架空线路、建(构)筑物和被吊重物等情况进行全面了解,选择适宜的起重机。

4)配合起重机的昨夜人员应站位于安全地方,待被吊物与就位点的距离小于50cm时方可靠近昨夜,严禁位于起重机臂下。

5)起重机昨夜场地应平整坚实,地面承载力不能满足起重机昨夜要求时,必须对地基进行加固处理,并经验收确认合格,形成文件。

6)起重机吊装昨夜必须设信号工指挥。昨夜前,指挥人员应检查起重机地基或基础、吊索具、被吊物的捆绑情况、架空线、周围环境、警戒人员上岗情况和昨夜人员的站位情况

等,确认安全,方可向机械操作工发出起吊信号。

3.顶进施工

(1)顶进前现场工作坑起重系统、工作坑口平台、顶管机械和配套设备、管路与配电线路应完好;机械设备安装应稳固,防护装置应齐全有效。使用前应经检查、试运行,确认合格;穿越铁路、轨道交通、道路、公路、房屋等建(构)筑物时,加固、防护措施已完成,顶进昨夜已得到管理单位的同意;监测点已按监控量测方案的要求布设完成,并明确了专人负责。

(2)顶进中,施工人员不得站在顶铁上或两侧。

(3)土质松软、管径较大时,封门宜在空顶

完成后拆除。

(4)顶进开始后,应连续昨夜,实行交接班制度,并形成文件。

(5)穿越铁路、轨道交通顶管,列车通行时,轨道范围内严禁挖掘、顶进昨夜。

(6)开始顶进时,千斤顶应缓慢地启动,待各个接触部位密贴后,方可正常顶进。

(7)拆除封门应编制方案,规定拆除程序和安全技术措施。封门宜采用静力法拆除。

(8)每班昨夜前,应对机械、设备进行检查和试运行,确认合格并记录后,方可昨夜。

(9)顶进过程中,严禁工作坑内进行竖向运输昨夜;进行竖向运输昨夜时,必须停止顶进昨夜。

(10)封门拆除后,应立即将首节管或工具

管、顶管机顶入土体内。洞口与管道之间的空隙应采取密封措施。

(11)掘进过程中,必须由昨夜组长统一指挥,协调掘进、管内水平运输、顶进和竖向运输等各个环节的关系。

(12)一个顶进段结束后,管道与周边土壤间的缝隙,应及时填充注浆;填充注浆应遵守本规程第10章的有关规定。

(13)顶进过程中,应对监控量测情况随时分析,确认正常,当发现异常时,应及时调整施工方法或采取安全技术措施。

(14)掘进中,拆接电路、油管和泥、浆、水管时,必须在卸压、断电后进行;接长的管路不得进入运输限界,并及时固定在规定位置;管路拆接后,应检查接口密封状况,确认

无渗漏方可使用;拆接泥、浆、水管时,应在昨夜点采取控制和收集遗洒物的措施。

(15)采用敞开式掘进顶管应符合下列要求:

1)敞开式掘进顶管,严禁带水昨夜。

2)每一循环掘进完成后,应立即将管道推至开挖面前壁。

3)掘进过程中,人员必须在管道内或工具管刃脚内昨夜。

4)使用设有格孔和正面支撑装置的工具管时,应在施工组织设计中规定挖掘程序。

5)当土质较松软时,宜在管道前端安装带有刃脚的工具管;掘进过程中,必须保持刃脚切人土体内。

6)管端前挖土长度,土质良好时,不得大

于50cm,不良土质地段不得大于30cm;铁路下顶进,轨道下不得大于l0cm,道轨外不得大于30cm,且必须遵守铁路管理部门的规定。7)掘进时,管顶部位超挖量不得大于15mm;管底部135°范围内不得超挖;在不允许土层沉降的地段,管子周围均不得超挖。

(16)顶进过程中出现下列情况之一时,必须立即停止顶进,待采取安全技术措施并确认安全后,方可恢复顶进:

1)开挖面发生严重塌方。

2)遇到障碍物无法掘进。

3)后背变形、位移超过规定。

4)顶铁出现弯曲、错位现象。

5)顶力骤然增大或超过控制顶力。

6)管道接口出现错位、劈裂或管道出现裂

缝。

7)影响区内地面、地下管线、建(构)筑物的沉降、倾斜度、结构裂缝和变形等量测数据有突变或超过限值。

8)密闭式掘进机械的切削功率(或切削扭矩)和密封舱的压力大于额定值。

(17)采用密闭式机械掘进顶管应符合下列要求:

1)顶管设备操作工必须听从掘进机械操作工的指令。

2)掘进机械操作工,必须按照机械使用说明书的规定程序操作。

3)顶进时,应设专人观察管道状况,确认管口无错位、损伤等情况。

4)使用泥水平衡掘进机械时,应设泥水分

相关文档