芬尼克兹(PHNIX)空气能热泵热水器的应用及选型

随着中国城乡建筑的迅速发展,人们生活水平迅速提高,家用卫生热水的需求量也越来越大。在20世纪80年代中期开始,各种家用热水器应运而生,其中有电热水器、煤气热水器、太阳能热水器等,各种热水器在家庭中的使用正日益普遍,能源浪费也越来越严重。

近几年空气源热泵热水机组的出现,在节能、环保、安全方面具有很多的优点,在家用和商用制取生活热水方面,得到了大力的发展和应用。芬尼克兹(PHNIX)作为一家综合利用空气源、水源、太阳能、风能,提供热水/空调一揽子解决方案、创新型、国际化的能源公司。近产品70%以上销往欧洲、澳洲、北美等世界发达国家,经过芬尼克兹人的努力PHNIX 已经成为消费者10大满意品牌,高科技创新型企业,创新节能型企业。为了让越来越多的用户能熟练选用PHNIX牌空气源热泵,下面的内容将详细地介绍芬尼克兹空气能的应用及选型。

一、PHNIX直热式空气源热泵热水机特点

直热供水:

1)产水速度快,开机30秒出水温可达60℃;

2)供水温度稳定,确保用水舒畅、享受;

3)冷凝效果好,确保机组安全与高效;

4)可减少储水箱容积,降低工程投资;

循环恒温:

1)当储水箱水温长时间不用,水温降低后机组会自动启动循环加热,保证水箱内水温恒定,不会造成冷水浪费。

自主控温:

1)根据进出水温度和流量计的信号,能准确控制流量;

2)气候变化、机组制热能力变化,但出水温度不变;

3)自动调节,自主控温;

新智能除霜:

先进的除霜控制模式,确保有霜除霜,无霜不误除。原来的除霜进入条件:

1)盘管温度<-7℃;

2)除霜间隔>45分钟。

改进后的除霜条件:

1)盘管温度<-7 ℃;

2)除霜间隔>45分钟。

3)制热量衰减30%

使用电阻式多段水位传感器:

确保产水量符合用水量的需求。

目标:要多少水,产多少水, 有了精确的水位传感器,这一目标有了实现的可能。

高效专利热交换器:

1)满液式蒸发设计;

2)高翅片、内螺纹高效换热管,相同管长换热面积增加,提高整机能效;

防冻能力强:

1)集板式换热器、套管换热器、壳管换热器之优点,克服之缺陷;具有高效率,防冰冻能力

2)具有较强的自动除垢能力(换热管培面图)

二、热水用量的确定

2.1.热水用水定额法

日用水量=最高日用水定额(L)×使用单位

2.2.热水用水量根据生活用热水定额来确定,热水用水定额有两种:一种是根据建筑物的使用性质和内部卫器具的完善度程度来确定,其水温按60℃计算;二是根据建筑物使用性质和内部卫生器具的单位用水量来确定。

热水用水定额表3.3

冷水的计算温度,应以当地最冷水平均水温资料确定。当无水温资料时,可按表 3.5采用。

冷水计算温度表3.5

加热热水所需热量应按下式计算:

Q=CMΔT

式中: Q ——需要的总热量(单位:大卡);

M ——热水用水量(单位:吨);

C —— 1000 kg/m3 ;

ΔT——设计出水温度 - 冷水进水温度(℃);

2.4、选型台数:

台数=1.163Q/(q×t);

q——单台空气源热泵制热能力KW;

t——加热时间,一般取12小时;

2.5、PHNIX直热式空气源产品型号

三、应用案例

3.1、工程概述

本工程位于广东省广州,项目名称为广州体育学院宿舍空气源热泵热水系统工程,宿舍350人,每人用水50L,热泵、水箱等设备均放在楼顶层,用热水温度:55℃。

3.2、设计范围与原则

1)、设计范围

宿舍热水供应,热水水温55℃,本方案设计范围为屋面热泵主机、水箱、水泵等热水系统部分。室内冷、热水管网及淋浴龙头不在本次设计范围内。

2)、设备选用原则

考虑经济、节能、环保等要求,宜采用空气源热泵机组供应热水,保证用水温度及用水量,最大程度节能。

3.3、设计依据

1)根据工程概述及要求;

2)(建筑给排水设计手册);

3)《给水排水设计基本术语标准》(GBJ125-89);

4)《机电设备安装工程施工及验收规范》(TJ231);

5)《电气装置安装工程低电器施工及验收规范》(GB50254);6)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJI31-90);7)(实用供热空调设计手册);

8)(民用建筑空调设计技术措施);

9)PHNIX空气源热泵机组的性能;

10)国家现行的其他相关规范及措施。

3.4、设计资料

室内外设计计算参数:

1)夏季室外设计计算参数(见表1)

表1 夏季室外设计计算参数

2)冬季室外设计计算参数(见表2)

表2 冬季室外设计计算参数

环境温度:按照标准工况20℃设计;

进水温度:按平均温度15℃设计;

出水温度:热水出水温度为:55℃计算;

环境温度:按照标准工况5℃设计;

进水温度:按平均温度10℃设计;

出水温度:热水出水温度为:55℃计算;

3.5、热水用量计算

日用热水定额(55℃)

现根据上表计算每天需热水量约17.5吨热水。

3.6、加热方式说明

根据宿舍的实际用水情况要求和我公司的设计经验,本工程为全天候用水且用水比较集中,选择直出热水方式可满足需要。当有人用水时即产即用,无人用水时可将热水储备到保温热水箱中,直至加满热水箱、加热到设定温度55℃时止,当无人用水而水温下降时,机组会根据情况自动循环加热到设定温度,当水位下降时,机组会自动补充热水。本机组为全天候微电脑自动控制系统,无须司炉人员看管。

3.7、热泵机组设计选型

1、根据广州当地的气候,当环境温度为20℃,进水温度为15℃时,17.5T水从15℃加热

到55℃(升温40℃)需要的热量为:

Q=C.M.△t=1kcal/kg.℃×17500kg/天×40℃

=700000千卡

PHNIX热泵PASHW060SB-C型机组,每小时额定输入功率为4.7KW,热效比为4.3,制热量为20.0KW,所产生的热量为 17200千卡;PHNIX热泵PASHW130SB-C型机组,每小时额定输入功率为10.4KW,热效比为4.33,制热量为45KW,所产生的热量为 38693千卡。那么,选用PASHW060SB-C和PASHW130SB-C型机组各1台,产生17500L的热水所需的时间为:

700000千卡÷(17200+38693)千卡/h =12.52小时

满足生产17.5T、55℃热水所需的热量700000千卡的要求!

2、当环境温度为5℃,进水温度为10℃时,17.5T水从10℃加热到55℃(升温45℃)需

要的热量为:

Q=C.M.△t=1kcal/kg.℃×17500kg/天×45℃

=787500.00千卡

PHNIX热泵PASHW060SB-C型机组,每小时额定输入功率为4.20KW,热效比为3.28,制热量为13.77KW,所产生的热量为 11840.07千卡;PHNIX热泵PASHW130SB-C型机组,每小时额定输入功率为8.91KW,热效比为 3.56,制热量为31.73KW,所产生的热量为27282.89千卡。那么,选用PASHW060SB-C和PASHW130SB-C型机组各1台,产生17500L

的热水所需的时间为:

787500.00千卡÷39122.07千卡/h =20小时

满足生产17.5T、55℃热水所需的热量787500.00千卡的要求!

以上运行时间均符合要求,根据PHNIX热泵机组的技术性能和使用情况,选用以上PHNIX热泵机组2台,型号为:PASHW060SB-C,PASHW130SB-C机组,可满足供应热水要求!

3.8、保温水箱的选择:

根据宿舍实际的使用要求,热水用水共计17.5T,安装位置在宿舍建筑物顶层,靠近热泵机组的热水主管路。另考虑到用水量大时间比较集中,做16T不锈钢圆形保温水箱1个。同时该方案为全天候即用即产水方式,完全能满足用热水要求。

对于天气寒冷的北方地区,原则上水箱容积不能小于日设计用水量。

强列建议!

1)采用整体聚胺脂发泡保温水箱,在珠江流域保温层建议>50mm,在长江流

域和黄河流域保温层建议>80mm。

2)在满足需求的情况下,较低的出水温度能获得更高的能效,建议用户出水温度调至50℃或55℃为最佳期。

直热式空气能热泵热水器与循环式空气能热泵热

水器对比

前言

所谓循环式空气能热泵热水机,指的就是被加热的水反复多次循环才能被加热到设定的温度;直热式空气能热泵,指的是被加热的水循环一次就被加热到设定的目标温度;该技术区别于传统的需要反复多次进出空气能热泵加热才能达到设定温度的循环式空气能热泵。其特点是:1、由于被加热的水是一次性就被加热到设定的热水温度,对于用户来说用水舒适性得到可靠的保证,不会因为在用水过程中水温变化影响用水的舒适性。

机组原理:

芬尼克兹(PHNIX)热泵运用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收

空气中大量的低温热能通过压缩机的压缩变为高温热能来加热热水(图1),所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作空气源热泵工作原理图为热水系统它具有无以比拟的优点。热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境下的热量去加热制取高温的热水。它的原理与空调雷同。

图1

直热式热泵热水机组与循环式热泵机组特点比较

直热式:

芬尼克兹(PHNIX)直热式热泵热水机组,自来水直接进机组(图2、3),低温自来水直接吸收高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少 ,机组运行效率高.由于直热式的进水永远是常温,压缩机的排气温度变化不大,对压缩机的冲击较小能起到保护压缩机的作用,从而延长压缩机的寿命。

循环式:

循环式热泵热水机组,该机组的补水是先补进保温水箱,然后经过循环泵进入机组加热,它的进水温度不断的再改变,压缩机的排气温度和排气压力也不停的在变,势必会对压缩机造成冲击,特别是水箱相对高温热水进行循环加热的时候,对压缩机冲击很大。因为,冷媒没有充分冷却,系统长期处于高压状态,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较多,压缩机的寿命会缩短。

芬尼克兹(PHNIX)直热式特点:

1、芬尼克兹(PHNIX)直热式热水机采用了先进的水路控制系统,使用了进出水感温头和电子流量计,通过出水温度来控制水路上的电动阀来调节水流量,从而达到自主的控制出水温度的要求。这样水温控制精确,方便调节水温。保证系统安全。

2、机组采用先进的除霜模式,机组使用了进出水感温头和电子流量计,机组控制器可以时时计算出机组组制热能力,根据结霜的多少与能力衰减的关系,可以智能的判断机组结霜情况,从而判断是否进行除霜。保证的有霜除霜,无霜不除,这样与传统的除霜模式相比,减少了误除霜,减小的因误除霜的热量损失。

3、效率高、使用温度范围广

直热式空气源热泵热水机组在标准工况下能效比达到4.3以上,即使在环境温度低于0℃,机组一样可以稳定高效运行。

4、安装简单

当您选择PHNIX直热式空气源热泵热水器后,只要安装完毕,即可开机使用,从而大大降低了您安装的人工、材料等昂贵的费用。

5、智能控制、使用方便

PHNIX直热式空气源热泵热水器采用微电脑智能控制,安装完毕后,您只要轻轻按动开关键,机组即可根据您的使用情况智能控制开、停,使用起来,您就像使用日光灯一样简单方便,同时,您不必配备专业人员进行机组运行管理,也减少了您的运行费用。

6、可选择控制模式、使您的费用降至最低

考虑到不同使用场合对机组的运行有不同要求,PHNIX直热式空气源热泵热水器配备了自动和定时两种不同的控制模式供您选择,如果您使用在宾馆、酒店等全天需要热水供应的场合,您只要选择自动模式,其他一切问题交给我们的微电脑解决,如果您用在学校、员工宿舍等阶段性用水场合,那么您只要选择定时模式,机组就会定时开启为您准备好您所需要的热水,即可免除了您忘记开机而没水用的后顾之忧,又可在不需要的时间停机,减少您不必要的费用。

7、记忆功能使您一劳永逸

城市供电系统突然断电,这是您始料未及而又无能为力的。别担心,PHNIX直热式空气源热泵热水器的记忆功能会在供电系统断电或者其他因素引起的主机非法关机时记录主机此刻的工作模式和状态,并在下次上电或重新开机时,自动运行所记录的工作模式和状态,减少了您重新设置参数的麻烦,使您真正做到一劳永逸。

8、集中控制为您分忧

当你有多台主机使用的时候,不用担心它们会各自工作而不受控制,因为PHNIX

直热式空气源热泵热水器可以通过设置控制一台主机而控制其它子机,这样您使用起来就像使用单台机一样简单方便了。

在环保要求越来越高的今天,燃煤、燃气、燃油热水锅炉正慢慢被限制使用,电锅炉由于效率较低使得您的费用据高不下,同样太阳能热水器受天气影响较大,普通空气源热泵热水器水温不能满足您的要求。直热式空气源热泵热水机组是您热水锅炉产品的理想替代品。

循环加热式空气源热泵热水机存在的问题:

循环加热式空气源热泵热水机由于机组本身的先天不足,决定了它存在着一定的问题循环加热式空气源热泵热水机补水直接补到保温水箱中,再通过机组循环加热使水温达到使用要求,这就造成机组刚开启时,水箱水温很低,随着机组的运行水温逐渐升高,直到水温达到使用要求,从而增加了客户使用前等待的宝贵时间;另外,当出现用水量比较集中时,水箱水位迅速下降,为保证水位要求,自来水迅速补进水箱,与水箱中的高温水混合,使得水箱水温迅速下降,从而导致了客户使用过程中水温越来越低的状况,影响使用的舒适性。

商用空气能热泵热水器几种应用方案

商用空气能热泵热水器几种应用方案 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源

热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8.所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。暖通-空调-在线直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量

(完整版)直热式和循环式对比分析

直热式与循环式对比分析 机组原理: 芬尼克兹(PHNIX)热泵运用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收 空气中大量的低温热能通过压缩机的压缩变为高温热能来加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作空气源热泵工作原理图为热水系统它具有无以比拟的优点。热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境下的热量去加热制取高温的热水。它的原理与空调雷同。 芬尼克兹(PHNIX)机组特点——直热式热泵热水机组与循环式热泵机组特点比较 直热式: 芬尼克兹(PHNIX)直热式热泵热水机组,自来水直接进机组,低温自来水直接吸收高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少 ,机组运行效率高.由于直热式的进水永远是常温,压缩机的排气温度变化不大,对压缩机的冲击较小能起到保护压缩机的作用,从而延长压缩机的寿命。 循环式: 循环式热泵热水机组,该机组的补水是先补进保温水箱,然后经过循环泵进入机组加热,它的进水温度不断的再改变,压缩机的排气温度和排气压力也不停的在变,势必会对压缩机造成冲击,特别是水箱相对高温热水进行循环加热的时候,对压缩机冲击很大。因为,冷媒没有充分冷却,系统长期处于高压状态,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较多,压缩机的寿命会缩短。 所谓循环式空气能热泵热水机,指的就是被加热的水反复多次循环才能被加热到设定的温度;直热式空气能热泵,指的是被加热的水循环一次就被加热到设定的目标温度;该技术区别于传统的需要反复多次进出空气能热泵加热才能达到设定温度的循环式空气能热泵。其特点是:1、由于被加热的水是一次性就被加热到设定的热水温度,对于用户来说用水舒适性得到可靠的保证,不会因为在用水过程中水温变化影响用水的舒适性。 芬尼克兹(PHNIX)直热式特点: 1、芬尼克兹(PHNIX)直热式热水机采用了先进的水路控制系统,使用了进出水感温头和电子流量计,通过出水温度来控制水路上的电动阀来调节水流量,从而达到自主的控制出水温度的要求。这样水温控制精确,方便调节水温。保证系统安全。

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8。所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。 直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量10吨储备15-20吨。

空气源热泵热水器简介

空气源热泵热水器简介 一、空气源热泵技术发展史 随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即Lord Kelvin 勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。 按目前而言,国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟,在发达国家使用的比例有的高达70%,比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响,空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用,而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看,虽然该产品在国内上市只有短短几年时间,但是增长的速度却非常快。2002年时,它的销售额还不到1000万元,但是到2003年,它已达到了3000万元,2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计,2005年,热泵产值会超过三个亿。可以说,就象前几年互联网接入时的发展速度一样,整个行业销售增长率将以几何基数增长,市场空间十分巨大。 二、空气源热泵热水器的特点 空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业,与传统的燃气、电热水器产品相比,它不仅安全而且节能环保,即使与太阳能相比,也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式,利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括: (1)高效节能:空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%—600%,制造相同的热水量,空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 (2)绿色环保、安全可靠:空气源热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。 (3)全天候方便使用:空气源热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且空气源热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合其定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。(如图2所示)

空气能热泵主要应用领域有哪些(上)

空气能热泵主要应用领域有哪些(上) 一、家庭采暖 近些年来,为了减少冬季家庭供暖产生的燃煤污染、改善空气质量,北方许多城市进行了“煤改电”工程,因此,许多家庭选择安装空气能热泵,空气能热泵可以同时提供制冷供暖以及热水等多种功效,是选择家庭供暖更优质的选择。 二、公司、酒店、学校等分布式集中供暖工程 随着人们生活水平的不断提高,再加上近些年环保的观念也更加深入人心,使得传统的燃煤遭受到了前所未有的打击,因此新型供暖产业开始迅猛发展。在各大学校,酒店等需要多端集中供暖热水的领域,空气能热泵得到了广泛的应用。 三、畜牧、水产养殖 随着空气能热泵的广泛应用,不仅可以提供热水、供暖等功用,在畜牧水产等养殖领域也得到了众多客户的肯定。 以最常见的养殖场为例。现在养殖场的供暖方式也是多种多样的,常见的有有烧煤炉、地坑、空调、大棚、风机、地暖等等。以上这些或多或少都有一些弊端,例如安全、环保、功耗等等诸多问题。 而空气能热泵恰恰可以避免以上这些问题,空气能热泵采用水电分离,不必担心用电安全的问题,而且更加节能,环保。虽然空气能主机相比电热主机价格偏高,但由于其使用寿命长,一般可以使用7-10年乃至更长时间,综合下来,可以省掉一大笔开支。 四、家庭或公司冷暖两联供 其实,空气能热泵产品更被大家所熟知的是他另一个名字,空气能热水器,所以,在许多人心目中,以为空气能产品只能用来提供热水。但其实空气能热水器的功能远不止此,他还有冷暖机设备,可以制冷供暖同时提供,而且,空气能热泵在制冷时的性能也更好,更节能。尤其是用在家庭中,或公司、工厂等大型公共场所,经济高效又环保。 五、农业大棚 蔬菜大棚作为可人为调节蔬菜上市季节的手段,可以改进蔬菜生产产量,增加种植户经济收入,在许多地区都十分常见。但对于低温地区而言,单靠蔬菜大棚也很难起到很好的保温效果,一些种植户会选择一些燃煤炉设备来给大棚保温,但此类产品功耗高,对环境污染大,近些年渐渐也走入淘汰之列。因此,许多种植户选择使用更加安全环保的空气能设备。

芬尼克兹(PHNIX)新型高效节能设备----泳池恒温除湿热泵

芬尼克兹(PHNIX)新型高效节能设备-----泳池恒温除湿热泵 一.芬尼克兹(PHNIX)泳池恒温除湿热泵的应用与选型 引言 自2002年PHNIX集团第一台泳池热泵开始使用以来,走过了8年的历史,PHNIX集团逐渐成为全球泳池热泵的领先者,60%的产品销往欧盟、北美、中东、澳洲、南非等海外发达地区。因此PHNIX集团成为中国生产量最大的专业泳池热泵出口商,在欧洲市场占有率超过30%。伴随着公司实力的强大,PHNIX国内市场日益红火,PHNIX泳池恒温除湿热泵作为泳池热泵的下一代产品,为国内市场的进一步壮大输入了新鲜血液。 1 泳池恒温除湿热泵的原理 图1泳池恒温除湿 热泵原理图 PHNIX泳池恒温除湿热泵的工作原理就是将池水表面蒸发的热损失回收利用,转移到池水和空气中,以满足池水和空气保温所需的热量。首先暖湿空气流经蒸发器,温度下降,暖水汽凝结成冷水从空气中分离出来,使空气干爽,实现空气的除湿功能;空气冷却、水汽凝结及冷却过程中释放出的热能被冷媒吸收。第二步高温冷媒吸收热能,经热交换器加热池水,实现池水加热功能;另外一部分热量经过再热器,加热冷却的室内空气,实现空气的加热功能。 2PHNIX泳池恒温除湿热泵的特点 2.1功能强大 一台主机配合除湿风柜可同时提供泳池恒温、加热、除湿三种功能,配合全新设计的微电脑控制系统,可实现自动模式切换,操控简单,保护功能齐全,功能强大。 2.2超高能效 系统采用国际知名品牌制冷配件,配合全新设计的氟路系统,运行效率高,尤其在加热+除湿模式下,综合能效比10以上,节能效果非常显著。 2.3 稳定高效 采用高效套管换热器,泳池水回路和冷媒回路逆流布置,可保证出口冷媒过冷度,提高系统效率;通过5.0MPa压力测试,确保换热器安全稳定运行。螺旋盘管,使水路通畅,便

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

芬尼克兹地源热泵三联供系统介绍及应用

地源热泵三联供系统介绍及应用 广州市密西雷电子有限公司――刘万才 1、概述 地源热泵三联供机组是一种利用地能(包括地下水、土壤、地表水等)作为冷(热)源,对室内空间提供采暖、空调与生活热水等多种功能的空调热水设备。地源热泵三联供通过输入少量的高品位能源(如电能),系统以水为载体,夏季制冷季时从室内吸收热量通过载体将热量释放到地下土壤中储存起来,同时载体得到冷却,从而实现对室内进行降温、除湿,该系统每消耗1KW的电能,可以得到4-5KW的冷量,同时所得生活热水为完全免费获得。冬季采暖时系统从地下土壤中吸收热量通过载体将热量释放到室内,满足室内供热与采暖的需求。地源热泵三联供所利用的是地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,是清洁的可再生能源,取之不尽、用之不竭。热泵系统进行能量的转换利用,节能环保。 3、工程应用 3.1.工程根况: 本工程为上海某会所楼的中央空调,属于舒适性空调。空调使用面积为1200m2.层数为3层,主要区域为办公室,会议室、健身中心等;本大楼需要24小时有热水供应。 3.2.系统配置 经计算本工程总设计冷负荷为264KW,热负荷为160KW,热水用量为5T/天。空调主机选用PHNIX(芬尼克兹)型号为PWSRW250S-HGLQX地源三联供机组(地下环路式)系列4台。该机组单机制冷量为65KW;制热量为50KW;额定产热水量680L/h。 室内空调末端采用卧式暗装风机盘管,合理配置室内机机型,及均匀布置送、回风位置,保证房间气流组织,做到装潢及使用效果的完美。空调供回水系统采用异程式,管材为镀锌钢管,冷凝水管材用PVC管排至地漏,为防止冷结产生,分别采用20mm厚和8mm厚橡塑材料管材保温。空调机组在震动及运行方面具备良好的性能,且机组在冷量控制方面实行全自动控制运行。 热水供应系统,热水系统配置1个不锈钢保温水箱(有效容积为5m3)。机组进水和出水管接水箱,管材采用PPR管外包橡塑保温,水箱中热水经机组加热(水温55℃),由热水供水泵送到各用水点。

养鸡场养鸭场芬尼克兹空气源热泵供暖设计方案

山东XXXX有限公司专家品质,成就优质生活空气源热泵清洁能源采暖 设 计 报 价 项目名称:平邑养鸭场芬尼克兹空气源热泵&太阳能采暖 服务人员: 服务公司:

目录 一、方案报价一览表 (3) 二、方案报价设计说明 (4) 三、方案分项目报价明细 (5) 1、芬尼克兹空气源热泵采暖系统报价明细 (5) 2、联箱太阳能报价明细 (6) 3、鸭棚采暖末端报价明细 (7) 四、客户满意度证明 (8) 1、贵州贵阳皇朝国际大酒店 (8) 2、四川绵阳职业技术学院 (9) 3、4000平方商场运行费用 (10) 五、芬尼克兹超低温北极星机组产品介绍 (11) 六、双系统联动介绍说明 (18) 七、PHNIX(芬尼克兹)集团简介 (23) 八、公司资质荣誉证书 (30) 设备部分安装案例 (37)

一、方案报价一览表 项目名称:平邑养鸭场清洁能源采暖报价一览表 内容设备名称数量单位市场价优惠价备注 明细报价空气源主设备 1 项 芬尼克兹 超低温北极星机组联箱太阳能 1 项 鸭棚采暖末端 1 项同创/格瑞德总优惠价 ¥ 佰拾万仟圆整 质保期 芬尼克兹空气源热泵北极星机组包修3.5年 联箱太阳能设备整机质保2年 棚内采暖末端保修2年 水泵及管路质保1年 本报价为单位为人民币

二、方案报价设计说明 1、本方案采暖热源采用空气源热泵&太阳能低碳环保的可再生能源;采暖末端选 择热风机系列; 2、本方案推荐的空气源热泵采暖主机为配备第二代喷射增焓压缩机并且配合增 焓控制回路和高效换热器等技术的北极星,在-30℃低温下正常制热供暖,为业界空气源热泵稳定制热的最好水平;整机包修3.5年,行业领先; 3、本方案推荐配置太阳能联动供暖,安全、节能更环保!同时最大程度上起到节 能作用; 4、本方案配置的空气源热泵主机采用世界名牌美国谷轮第二代高温喷气增焓压 缩机,制热能效比高达3.8达到国内最高水平! 5、空气源热泵采暖系统特点 (1)节能环保:系统过程中不排放任何气体,绿色环保、运行节能,能效达4.4以上。(2)安全可靠、舒适度高:完全实现水电分离,消除了传统热水器具有的易燃、易爆、触电、煤气中毒等危险,并采用先进的微电脑控制技术,保护功能齐全,从根本上杜绝了漏电、超高温等安全隐患;与传统太阳能储水式相比,热泵产品可连续加热,持续不断的提供恒温热水,满足用户舒适卫生热水需求。 (3)高可靠性:机组核心制冷配件压缩机、换热器、节流装置及制冷阀件等均采用国际及国内知名品牌产品,辅以公司合理完善的生产工艺流程、严格的质检监控,保证机组的高性能和可靠性。 (4)运行成本低:与太阳能系统相比:在日照条件较好时,太阳能运行费用较低,但在阴雨天及日照较差时,太阳能的电辅助加热热效率极低。全年平均下来,常规太阳能辅助系统全年耗能比热泵系统要高。

教您轻松搞定空气能热水器设计安装

随着节能工作的推广,低碳环保的空气能热水器也慢慢成为了热水器市场的宠儿。在市区,基本上每个新的高端楼盘都可以发现空气能热水器的丽影。空气能热水器比普通热水器更舒适、更安全、更节能的优势已经得到了用户的认可。 1、问:空气能热水器的水箱与主机最好的安放位置在哪里? 答:如果是分体机的话,空气能水箱最好安放在阳台、飘窗。据统计,90%的客户将空气能热水器的水箱安放在这些位置。这样的优点在于不占用室内空间,稳固安全,足量的热水贯通家里整个热水管道系统。空气能主机最好安放在通风、向阳的地方。空气能热水器从空气能中吸收热量,飘窗或外挂墙面等方式,可以让主机尽可能从空气中吸收热量,提高制热效率。如果是一体机,可以放在室外,也可以放在室内。 2、问:房子正在装修,什么时候是考虑空气能热水器的最佳时间? 答:在水电工进场之前。为了保证最佳的使用效果,在水电工进场之前,请管道技术人员上门勘察现场,设计热水管道走向,并确定空气能热水器最优的安放位置。待水电铺设完毕,沐裕空气能热水器只要接上水管、插上电源就可以3、问:家里是老房子,不容易改变热水管路与地面外观,是不是也可以装空气能热水器?

答:可以。 方案一,一部分可以解决主机和水箱位置的老房子是可以改造安装空气能热水器。 方案二,一部分老房子不容易改变热水管路与地面外观,针对性地推出了即热式壁挂整体式空气能热水器。这款空气能热水器可以像安装普通热水器一样,挂在浴室墙面,减少安装限制。 4、问:家里已经有了其他类型热水器,能不能改造成空气能热水器? 答:可以。空气能热水器相比其他热水器优势明显,改造时只需将之前热水管道中的接口与空气能热水器的热水出口接通即可。 5、问:空气能热水器出水对水压有没有特殊要求? 答:对水压没有特殊要求。空气能热水器水箱是承压式水箱,只要自来水有压力,出来的热水就有压力,不存在对水压的特殊要求。 6、问:如果空气能热水器水箱安放在二楼,用水点却在三楼,这样热水能不能上去? 答:可以。空气能热水器出水点出水靠自来水自身的压力,只要自来水能到三楼,热水就能到三楼。 7、问:空气能热水器对电源线有没有特殊的要求? 答:空气能热水器显着节能,功率与普通热水器相比较

空气能热水器-原理-使用说明书

空气源热泵热水器原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差,燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

直热式和循环式空气源热泵热水机对比分析

直热式与循环式空气源热泵热水机对比分析 机组原理: 芬尼克兹(PHNIX)热泵运用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能通过压缩机的压缩变为高温热能来加热热水(图1),所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作空气源热泵工作原理图为热水系统它具有无以比拟的优点。空气源热泵热水机组遵循能量守恒定律和热力学第2定律,运用热泵的原理,只需要消耗一小部分的机械功(电能),将处于低温环境下的热量去加热制取高温的热水。它的原理与空调雷同。 图1 芬尼克兹(PHNIX)机组特点——直热式空气源热泵热水机组与循环式热泵机组特点比较 直热式: 芬尼克兹(PHNIX)直热式空气源热泵热水机组,自来水直接进机组(图2、3),低温自来水直接吸收高温冷媒的热量,使冷媒得到充分冷却,系统高压压力降低,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较少 ,机组运行效率高.由于直热式的进水永远是常温,压缩机的排气温度变化不大,对压缩机的冲击较小能起到保护压缩机的作用,从而延长压缩机的寿命。 循环式: 循环式空气源热泵热水机组,该机组的补水是先补进保温水箱,然后经过循环泵进入机组加热,它的进水温度不断的再改变,压缩机的排气温度和排气压力也不停的在变,势必会对压缩机造成冲击,特别是水箱相对高温热水进行循环加热的时候,对压缩机冲击很大。因为,冷媒没有充分冷却,系统长期处于高压状态,压缩机克服系统压力所消耗的电能比较多,压缩机的寿命会缩短。 所谓循环式空气源热泵热水机,指的就是被加热的水反复多次循环才能被加热到设定的温度;直热式空气源热泵热水机,指的是被加热的水循环一次就被加热到设

空气源热泵热水器毕业设计

目录 摘要................................................................................................................. - 2 - 前言................................................................................................................. - 3 - 第一章空气源热泵热水器设计及应用概述....................................................... - 4 - 第一节空气源热泵的概述............................................................................ - 4 - 1.1.1热泵简介.......................................................................................... - 4 - 1.1.2空气源热泵简介.............................................................................. - 5 - 第二节热水器发展历史................................................................................ - 5 - 第三节空气源热泵热水器的发展前景........................................................ - 6 - 第二章热泵热水器系统运行原理......................................................................... - 8 - 第一节空气源热泵热水器的工作原理........................................................ - 8 - 第二节空气源热水泵热水器特点与优势 .............................................. - 9 - 2.2.1空气源热泵热水器具有以下特点.................................................. - 9 - 2.2.2空气源热泵热水器具有以下优势................................................ - 10 - 第三节空气源热泵机组的分类及工况特性 ............................................ - 10 - 2.3.1型式................................................................................................ - 10 - 2.3.2空气源热泵冷热水机组的系统图示............................................ - 11 - 2.3.3空气源热泵冷热水机组的变工况特性........................................ - 12 - 2.3.4应用场合........................................................................................ - 13 - 第三章空气源热泵热水机的工程应用............................................................. - 15 - 第一节几种常用热水器的对比分析.......................................................... - 15 - 3.1.1几种热水加热设备运行费用对比表............................................ - 15 - 3.1.2运行成本比较................................................................................ - 15 - 3.1.3初期投资比较................................................................................ - 16 - 第二节空气源热泵热水系统工程方案设计.............................................. - 16 - 3.2.1项目概况........................................................................................ - 16 - 3.2.2地理位置及气侯............................................................................ - 16 - 3.2.3工程设计依据................................................................................ - 16 - 3.2.4设计参数........................................................................................ - 16 - 3.热水系统的设计计算............................................................................ - 17 - 3.2.6热泵设备选型................................................................................ - 17 - 3.2.7保温储热水箱的选型.................................................................... - 19 - 3.7.8系统运行技术措施........................................................................ - 19 - 第四章空气源热泵热水机设计实例................................................................... - 20 - 第一节实例介绍.......................................................................................... - 20 - 第二节图纸说明.......................................................................................... - 23 - 参考文献................................................................................................................. - 28 - 致谢................................................................................................................... - 29 -

空气能热水器工作原理

空气能热水器工作原理 空气能热水器,又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。2009年9月1日,由美的、同益等新能源家电企业参与制定的,中国首部空气能热水器国家标准《家用和类似用途热泵热水器》于同年9月1日正式出台实施。2009年10月26日媒体报道,空气能热水器开始在一些家庭中流行起来。 工作原理 空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。 运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。 简单地说,空气能热水器的原理就是通过蒸发器抓取空气中的热量并通过压缩机提升并输送、释放热量到水箱中从而把水加热到指定温度。 具体说明如下: 空气能热水器工作原理说明: 空气能热泵热水器顾名思义关键就在于热泵。要靠热泵把存在于空气中的低品味热能搬运到水中从而把水加热,这就要求压缩机能够承受高温高压,另外必须有较大面积的蒸发器,因为与空气接触的面积越大,在同等条件下搬运的热能就越多,能效比就会更高。更为很关键的是搬运热能的工质(也叫冷媒、俗称雪种)要能在严寒的冬季把寒冷空气中的低品味热能搬运到水中去,要求工质两态(液态与汽态)转换温度要低于-25℃,同时要产生65℃热水又要求工质的临界压力要低,否则会使压缩机进入高压保护而制不了高温热水,长期运行在这种状态下会缩短压缩机使用寿命。针对以上几点,我们采用了美国谷轮压缩机和比同行业大了1.5倍面积的换热器,并且研发了全新的工质,打破了其他品牌只能使用R22或者R417等单一的高压工质不能适应寒冷或者过热天气制热水不能超过55℃的局限。我们的机组在产生65℃热水时的压力不超过22kg,而其他同类产品在制取热水达到55℃时的压力就已经超过此值了。压缩机过压会产生两个问题,一是因为过压是压缩机使用寿命缩短,而是压缩机过压后进入停机保护状态,无法及时产出热水。 热泵对于国内大多数人来说还是个陌生的名词,但热泵理论在19世纪已经问世。逆卡诺循环热泵热水器是利用逆卡诺循环原理来工作。工质(冷媒)指的是在一定环境状态下的液态低温介质,因各种介质的化学性质不同,它们的蒸发温度也不同。我们的热泵热水器使用的工质蒸发温度在-35℃~-25℃。举一个简单的例子,把一块冰放到比它自身温度高的环境中会融化,环境温度越高融化速度越快,如果再用风扇对着冰吹的话融化速度会更快,因为这时冰是在和空气环境寻找“热平衡”,可想而知热泵热水器中的工质象冰一样在空气中寻找“热平衡”,它利用压缩机将已吸取热量的工质压缩后迅速膨胀并与水换热,水吸收了工质的热量,然后通过节流装置使已经汽化的工质收缩变成液态,再回到蒸发器中与空气进行热交换,同时使用风扇提高其换热效率,而后又回到压缩机,如此周而复始的工作。

相关文档
相关文档 最新文档