文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程施工组织设计实例(1)

土木工程施工组织设计实例(1)

土木工程施工组织设计实例(1)
土木工程施工组织设计实例(1)

一编制说明

1、本施工组织设计的编制依据:

(1)、某省××有限公司设计的施工图纸;

(2)、总包发放的相关工程资料;

(3)、国家、某省建设主管部门颁发的现行相关建设工程的施工、技术、质量的规程、规范、标准、安全文明施工以及环境保护等规定;

(4)、施工现场实际情况及现场踏勘观感;

(5)、我公司现有机械设备、技术力量及多年来类似工程的施工经验;

2、拟使用国家标准规范清单

(1)、地基基础工程施工及验收规范(GBJ202-83);

(2)、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002);

(3)、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002);

(4)、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002);

(5)、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002);

(6)、建筑装饰装修工程质量验收规范(JBJ81-91);

(7)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001);

(8)、施工现场安全生产保证体系(DGJ08-903-2003);

(9)、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93);

(10)、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002);

(11)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002);

(12)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)。

3、拟使用国家行业标准规范清单

(1)、建筑桩基技术规范(JGJ94-94);

(2)、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);

(3)、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002);

(4)、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001);

(5)、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003);

(6)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003);

(7)、建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002);

(8)、混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95);

(9)、建筑涂饰工程施工及验收规程(JGJ/T29-2003);

(10)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);

(11)、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001);

(12)、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91);

(13)、施工企业安全生产评价标准(JGJ/T77-2003);

(14)、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);

(15)、施工现场安全生产保证体系(DGJ08-903-2003);

(16)、建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004)。

二、工程概况

1、建筑物概况

本工程为某省××公司的办公楼,位于××市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道施工缝,在F轴线处有一道沉降缝。

本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深 1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌毛石基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;楼板和屋面均采用现浇楼板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。

室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。

屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。

设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。

2、地质及环境条件

根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.6 m。

建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。

3、施工工期

本工程定于4月1日开工,要求在本年12月31日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。

4、气象条件

施工期间主导风向偏东,雨季为8月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。

5、施工技术经济条件

施工任务由市建×公司承担,该公司各分派一个项目部和施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。

施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工地(运距10km)。塑钢门窗由市门窗加工厂制作(运距7km)。

临建工程除工人宿舍可利用已建成的家属公寓楼外,其他所需临时设施均应在现场搭建。

可供施工选用的起重机有QT1-6型塔吊,QT1-2型塔吊。汽车除解放牌(5吨)外,尚有黄河牌(8吨)可以使用。卷扬机、各种搅拌机、木工机械、混凝土振捣器、脚手架、板可根据计划需要进行供应。

三、施工方案

1施工程序

总施工顺序:基础工程→主体结构→屋面工程→装饰工程(内,外)。

分部分项工程施工顺序:

基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土

主体工程的施工顺序:脚手架→砌砖墙→扎构造柱钢筋→柱支模→浇柱混凝土→扎梁钢筋→梁支模→浇梁混凝土→养护→安装楼板→楼板灌缝→现浇楼梯楼→拆模

屋面工程的施工顺序:找平层→保温层→找平层→防水层→保护层

内装饰工程的施工顺序:顶棚、内墙抹灰→水泥砂浆楼地面/水磨石地面→室内喷白

安装工程的施工顺序:安装木门窗/厕所木隔断→玻璃油漆→木门窗油漆

外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水

2、施工段的划分:按所规定的沉降缝和伸缩缝分成三个流水段,I段分为前楼1~11轴;II段分为前楼11~22轴;III段分为后楼F~L轴,进行分段分层流水作业,加快工程进度

3. 施工准备及部署

1 施工技术准备工作

(1)认真学习施工图纸和有关的设计资料,做好图纸会审准备工作,做好图纸会审记录,解决图纸上所存在的问题,为施工和材料订货创造条件。

(2)组织各工种的施工管理人员对本工程的有关图纸进行审查,掌握了解图纸中的细节。

(3)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。

(4)编制切实可行的分项施工方案设计,及时上报公司和监理部门审批,并做好分项工程的技术交底工作。

(5)各专业分别要编制预防质量通病的技术措施,以及施工作业计划。

(6)编制好施工预算,并根据和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。

(7)提前做好原材料的试验工作。

(8)做好整个工程的测量放线方案,进行测量仪器的检验,红线桩坐标的复测与核对,轴线控制桩的埋设与保护。

(9)填写开工报告,报业主、监理审批。

2 物资和劳动组织准备

(1)根据施工进度安排,确定各类材料,机具的进场计划。

(2)组织货源,签订物资供应计划。

(3)组织物资按计划时间进场,并按指定地点,规定方式进场和堆放。

(4)组织材料储备和堆放。

(5)建立精干的施工队伍,根据施工进度的需要组织劳动力分批进场。

(6)做好上岗前的技术培训工作,并对施工人员进行技术交底以及安全、防火、文明施工等方面三级教育。

3 施工现场准备工作

(1)做好现场的控制网测量。根据设计单位提供的建筑总平面图,测量桩点(包括水平控制桩和高程控制桩)。

(2)做好“三通一平”的规划:即水通、路通、电通、场地平整,包括:材料、构件和设备的运输主干道,厂内临时道路,生产和生活用水、用电的引入。全工地的排水防洪干线,消防栓的设置以及场地平整等。

(3)拆除障碍物。

(4)有关生产、生活的临时设施的搭设。

(5)水平和垂直运输设备的搭设。

4. 施工部署

本工程属于多层办公楼建筑,是一项普通工程项目,其建筑装饰和建筑设备要求不高,按二类建筑设计的项目。本工程施工部署,在施工程序上,遵循“先地下、后地上”、“先土建、后设备”、“先主体、后围护”、“先结构、后装饰”的原则,实行“平面分段、立体分层、流水交叉、循序推进”的流水施工方法,为了保证工程质量,应该做相当的重视,周密计划、科学安排、严格管理、精心组织施工,经系统工程原则,运用微机管理手段,对本工程的施工流程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。

4.施工机械选择

地基基础施工阶段,即在拟建房屋西侧安装一台QT1-6塔吊。主体结构施工所需砖、混凝土、构件和周转材料的水平、垂直运输主要由此塔吊承担。同时在办公楼北端和后楼西端设置一座扣管式井

架,以弥补塔吊所安装不到的位置和缓解塔吊吊次,并作为垂直运输砂浆的主要工具。

主体结构施工完毕后,拆除塔吊,另在办公楼南端增设一座扣管式井架共同承担装修阶段的垂直运输。水平运输可用双轮手推车。

QT1-6塔吊起重量为2~6t,起重半径8~20cm,最大起重高度40m,起重力矩400kN·m。井架每个4m×2m,卷扬机棚每个1.5m×1.5m,且距离井架不小于10m。

经验算,垂直运输能力满足需要。

5、主要项目施工方法及施工顺序

1)基础工程

基础工程主要施工顺序:放线,挖土,地基处理,垫层混凝土,放脚砌筑,地基圈梁与基础墙管道埋设回填土

(1)测量放线

1、施工前应在建筑场地测设主轴线

①主轴线的布置形状:三点直角形

②根据建筑红线测设主轴线

③根据以有建筑物测设轴线

2、房屋基础放线

根据场地上民用建筑主轴线控制点或其他控制点,首先将房屋外墙轴线的交点用木桩测定于地上,并在桩顶钉上小钉作为标志。房屋外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将内部开间所有轴线都一一测出。然后检查房屋轴线的距离,其误差不得超过轴线长的1/2000。最后根据中心轴线,用石灰在地面上撒出基槽开挖轴线,以便开挖。

(2)土方开挖

1、用WY-100型和WY-80型反铲挖掘机在停机面一次进行开挖;

2、为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,应预留30~50cm厚土层,用人工开挖和修坡。

3、开挖的基坑深于邻近建筑基础时,开挖应保持一定的距离和坡度。

4、弃土应及时运出,如需要临时推土,或留作回填土,推土坡脚至坡边,坡边应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

5、基坑挖好后,应对坑底进行找平、修整。

6、为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工。

(3)混凝土垫层

1、混凝土的配合比,应通过计算和试配决定,混凝土浇筑时的塌落度宜为了1~3cm。

2、混凝土应拌和均匀。

3、浇筑混凝土前,应清除淤泥和杂物。

4、捣实混凝土宜采用表面震动器。

5、垫层边长超过3cm的,应分仓进行浇筑,其宽度一般为3~4cm,分格缝应结合变形缝位置,不同材料的地面连接处和设备基础的位置等划分。

6、混凝土浇筑完毕后,应在12h以内用草帘等加覆盖和浇水,浇水次数应能保证混凝土具有足够的湿

润状态,浇水养护日期不少于3昼夜。

7、混凝土强度达到期1.2Mpa以后,才能在其上做面层等。

(4)地基圈梁与基础墙砌筑

1、砖基础砌筑前,应先检查垫层施工是否符合质量要求,然后清扫垫层表面,将浮土及垃圾清除干净。

2、从两端龙门板轴线处拉上麻线,从麻线上挂下线锤,在垫层上锤尖处打下小钉,引出墙身轴线,而后向两边放出大放脚的底边线。

3、在垫层转角、交接及高低踏步处预先立好基础皮竖杆

4、砌基础时可依皮竖杆先砌几层转角及交接处部分的砖,然后在其间拉准线砌中间部分。内外墙砖基础应同时砌起,如因其他情况不能同时砌起时,应留设斜槎,斜槎的长度不应小于高度的2/3。

5、大放脚砌采用一顺一丁砌筑。

6、若砖基础不在同一深度,则应先由底下往上砌筑。

7、大放脚砌到最后一层时,应从龙门板上拉麻线将墙身轴线引下,以保证最后一层位置正确。

8、砖基础中的洞口、管道、沟糟和预埋件等,应于砌筑时正确留出或预埋,宽度超过50cm 的洞口,其上方应砌筑平拱或设置过梁。

9、砌完砖基础后,应立即进行回填土,回填土要在基础两侧同时进行,并分层夯实。

10、浇筑基础圈梁、继续砌上部基础梁前,应先调好构造柱的竖筋。

(5)回填土

表层杂土和饱和土外运,好土留在楼南侧,用推土机集,供回填用(大约2450立方米),其余要用自卸汽车运走(大约4032-2450=1582立方米)。分层回填夯实,采用人工铺设,蛙式打夯机夯实。回填土过筛,肥槽两侧均匀下料,不能机夯的机角处,采用手夯夯实。第一次填土到暖沟垫层皮。完成室内暖沟支护沟壁后继续回填。为使填土有较长时间沉实,地面垫层混凝土于结构完成后浇筑。为了防止寸水流入坑内,基坑上口筑小护堤。

2 )主体结构工程

主体工程主要有砌墙,现浇混凝土圈梁(楼梯,大梁挑楦,构造柱,楼板)在基础完工及地层架空板安装完毕后,进行分层分段流水施工,其主要施工顺序如下:

放线-内外墙分步架砌筑-构造柱-预制梁安装-圈梁硬架及现浇支模-圈梁-现浇板钢筋-安装预制楼板并加固-板缝钢筋混凝土浇筑-养护-上层放线-女儿墙

(1)放线

(2)结构放线:根据轴线控制网接合施工图运用吊装、刚尺、沙线、等工具放出墙、柱、梁及各种洞口等的平面位置,待柱筋驳接完毕,运用水准仪等工具结合标高控制网将标高测到柱筋上,再按施工图确定梁、板等位置。砌体放线:与结构放线一样,可先放出墙边线,门窗及洞口等平面位置。并在砖砌体前运用水准仪将标高引测到固定的结构上,如柱、楼梯上,再用钢尺放

出窗台,窗顶,门顶,预留洞底,顶等的位置,作为砌砖和安装的依据。

(2)结构墙体砌筑

1、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线。开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,同时要考虑窗间墙的组砌方法。以及七分头砖、半砖等砌在何处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部分的组砌方法应统一,并使上下一致。

2、在砌筑前,先要立皮数,皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、过梁、圈梁、屋架等构件位置,皮数杆竖立于墙角及某些交接处,其间距以不超过15m为宜。立皮数杆时要用水准仪来进行抄平,使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。

3、准备好所用材料及工具,施工中所需门窗、预制过梁、插筋、预埋铁件等必须事先作好安排,配合砌筑进度及时送到现场。

4、砌砖时,必须先拉准线。一砖半厚以上的墙要双面拉线,砖块准线砌筑。

5、砌筑实心砖墙宜采用“三一”砌筑法,即“宜铲灰、一块砖、揉一揉”的操作方法,竖缝宜采用挤浆或加浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。

6、砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不少于8mm,也不大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度应不低于80%。

7、砖墙的转角处和交接处应同时砌起,对不能同时砌起而必须留搓时,应砌成斜搓,斜搓长度不应小于高度的2/3。

8、隔墙于墙若同时砌筑时,可于墙中引出阳搓,并于墙的灰缝中预埋拉结钢筋,其构造于上述相同,但每道不少于两根。

9、如纵横墙均为承重墙,在丁字交接处留搓,可在接搓处下部砌成斜搓,上部留成直搓,并加设拉结钢筋。

10、隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处,宜用侧砖斜搓挤紧。

11、每层承重墙的最上一皮砖,在梁或梁垫的下面,砖墙的阶台水平面上以及挑檐、腰线等中,。应用定砖砌筑。

12、宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑。

13、墙中的洞口、管道、沟槽和预埋件等,应于砌筑时正确留出或预霾9,宽度超过30m的洞口,其上面应设置过梁。

(3)构造柱

构造柱的柱顶、柱脚应在主体结构中预埋4Φ12短钢筋,构造柱须先砌墙、后浇柱,砌墙时墙与结构柱连接处要砌成马牙,墙高每隔500设2 Φ12钢筋。构造柱的混凝土强度等级为C20,竖筋用4 Φ12,箍筋用Φ6@200,墙与柱的拉结筋应在砌墙进行预埋。

(4)圈梁:布置在紧靠楼板处,与卫生间、厨房等现浇。

(5)过梁

墙内的门洞、窗洞或设备留孔,其洞顶均需设过梁。

选用洞宽为1000-1200时,用刚筋砖过梁,梁底放3 Φ8,入支座长度大于370并用直钩,用1:3水泥砂浆保护层20厚,拱高取洞宽的1/4,用M10混合砂浆砌筑。

(6)模板与构件安装

1、构造柱模板

用工具式模具,其两侧砖墙每米高留60×60mm洞口,穿螺栓,用方木或脚手板加固构造柱外侧砖墙,防止浇筑混凝土时被挤动。

2、圈梁模板

采用挑扁担法:在圈梁底面下一皮砖处,每隔1m留一顶砖孔洞,穿50*100木枋作扁担,竖立两侧模板,用夹条及斜撑支牢。

3、门庭部分框架柱模板

①柱模采用七夹板,加50*100木枋竖楞和短钢管抱筋,当柱的截面尺寸大于或等于600mm时,应加一道φ12的对拉螺杆。

②安装模板前要检查模板底部是否平整,若不平整应现在模板下口处铺一层水泥砂浆(10-20厚),以免钢筋混凝土浇筑时漏浆而造成柱底烂根。封柱模时应在底部锯一到二个100.50mm的一方孔,做为浇筑钢筋混凝土前冲洗模内垃圾的清扫孔。柱模加固后,应用线锤检验,仔细校正,垂直偏差不得超过规范允许的范围。

4,门庭部分框架梁模板

①,在柱子上弹出轴线,梁位置线和水平线。

②,梁支顶的排列,间距要符合模板设计和施工方案的规定,采用可调式多功能脚手架作支顶,其间距一般为914mm,具体视龙骨排列而定。

③,按设计标高调整支顶的标高,然后安装木方,铺上梁底板,并拉线找平。当梁跨度等于或大于4m 时,梁底模板应起拱,起拱高度宜为全跨长度的1/1000-3/1000。

④,门架之间采用交叉联结,并在门架上,中,下各设一道水平拉杆。

5,现浇楼板模板安装

①,楼板模板铺木版时只要在两端及接头处钉牢,中间尽量少钉或不钉以利拆模,采用定型木模板,需按其闺阁距离铺设搁栅,不够一块定性木模板的空隙,可用木模板镶满或用2~3mm厚铁板盖住。②,挑檐模板必须撑牢拉紧,防止向外倾覆,确保安全。

6,楼梯模板

①,楼梯模板施工起那应根据实际层高放样,先安装平台梁及基础模板,再安装楼梯斜梁或楼梯模板,然后安装楼梯外帮侧板,外帮侧板应先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位置线,钉好固定踏步侧板的挡木,在现场装订侧板。

侧板固定,下端于基础外侧板固定撑牢。

③,在砌筑墙后安装楼梯,靠墙一边应设置一道反扶梯基以便吊装踏步侧板。

④,楼梯高度要均匀一致,特别要注意最下一步与最上一步的高度,必须考虑道楼梯面粉刷层的厚

度,防止由于粉刷层厚度不一二引起的楼梯踏步高度不一的情况。

7,楼板安装

待圈梁的模板拆除后,即可用塔吊安装空心楼板。就位后要做好校正再最后固定。尽快进行板缝钢筋混凝土浇筑,待一定强度后方可以进行下道工序。

3)屋面工程

(1)找平层

1,做20厚1:3水泥砂浆找平层。

2, 找平层应粘结牢固,没有松动、起壳,翻砂等现象。表面平整,用2m长的直尺检查,找平层与直尺间的空隙不应超过5mm,空隙只准许平缓变化,每米长度内不得多于一处。

3,找平层坡度应符合设计要求,一般天沟纵向坡度不小于5%,内部排水的水港口周围应作成半径为0.5m和坡度不宜小于5%的杯形洼坑。

4,两个面的相界处,如墙、天窗壁、伸缩缝、烟管、管道泛水处以及檐口、天沟、斜沟、水落口、屋脊等,均应做成半径不小于10-15cm的圆弧。

5,找平层宜留设分格缝,缝宽一般为20mm,分格缝应留设在预制板支撑边的拼缝处。

6,基层排水坡度必须符合设计要求,防水层施工前应先安装雨水口下弯口,结构基层先铺一层卷材,与弯头搭接不少于5cm,再灌砼。下水管道保持畅通。

(2)冷底子油结合层

1,找平层干燥率小于9%后,干燥的基层清理干净后,满涂冷底子油1-2道,要涂刷均匀,表面必须保持清洁。

2,配置沥青砂浆:先浆沥青熔化脱水(方法同屋面防水工程施工及验收规范附录一至四沥青熬制),同时将合格的中砂和粉料按配合比要求拌和均匀,预制烘干至120~140℃,然后将熔化合格的沥青按计量倒入拌合盘上与砂和粉料拌合均匀,并继续加热至要求温度,切忌升温过高,防止沥青碳化变。

3、冷底子油干燥后,按照所放坡度线,铺设沥青砂浆,虚铺砂浆厚度应为压实厚度的1。3-1。4倍,分格缝一般以板的支撑点(屋架或梁、承重墙)为界。

4、砂浆刮平后,用火滚压(夏天温度较高时,滚内可不生火),至平整、密实、表面无蜂窝,看不出现压痕为好。

5、滚桶应随时保持清洁,表面可刷柴油,根部及边角滚压不到之处,可用烙铁烫平压实,以不出现压痕为好。

6、留置施工缝时,宜留成斜槎,在继续施工时,将接缝处清理干净,并刷热沥青;一道,冉后铺沥青砂浆,再用火滚或烫平。

7、分格缝留置的间距,一般不大于4M,缝宽一般为20MM,如兼做排气屋面的排气道时,可适当加宽,并与保温层连通。

(3)卷材防水层

在冷底子油结合层上做两毡三油防水层严格按照厂家的规定方法施工,卷材铺贴时,自低而高逐排铺

设,上下左右互相重叠宽度不小于100MM,浇涂玛绨脂并用滚桶压实,防水卷材端部嵌入女儿墙高度不少于200MM。天沟处防水必须比屋面卷防水多;一层铺贴,以防止老化。完工后铺上绿豆砂保护层。

(4)保温层

1、松散保温材料采用炉渣,应经过筛选,严格控制粒径;并应进行加水预焖。

2、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150MM,其压实的程度及厚度应根据设计要求确定;完工后保温层的允许偏差为+10%或-5%。

4)楼地面工程

楼地面施工:清理基层→定点标筋→浇砼砂浆抹平,用2M直尺检查平整度。

卫生间楼地面施工:钢筋混凝土楼板面用20厚水泥砂浆找平,刷聚合物水泥基防水涂膜

1.0厚,沿墙上翻1500高,用1:8水泥陶粒垫坡,20厚水泥砂浆找平。

施工时注涂膜的厚度要达到标准,陶粒找坡时要以地漏口为准,尽量不宜找得过厚。

楼面施工:钢筋混凝土楼面刷素水泥浆一道,20厚1:2水泥砂浆压实抹光,施工时要注意室内标高的一致,每一层的标高要按图施工,要做到每一层地面标高无误差。

5)装饰工程

(1)抹灰工程

1、抹灰工程遵循先外墙,先上后下,先顶棚、墙面后地面的顺序。抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙群、踢脚板线。

2、此为中级抹灰,先用托线板检查墙面平面垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于

7MM),再在墙上角做有个亿标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,也可用水泥:石灰膏:砂=1:3:9混合砂浆,遇有门窗垛角角处要补做灰饼),大小5CM见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这两个灰饼用托线板或线锤挂垂直做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢角线上口),厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里,栓上小线挂好通线,并根据小线位置每隔1。2-1。5上下加做若干标准灰饼,待灰饼稍干后,在上下灰饼之间抹宽约10CM的砂浆冲筋,用木杆刮平,厚度与灰饼平,待稍干后进行底层抹灰。抹底层砂浆,用1:3水泥砂浆混合砂浆。严格控制找平层砂浆的稠度。

3、底层抹灰完工后,再用1:2水泥砂浆批满。中层砂浆为精找平,厚5MM,以解决基层抹灰找平回缩产生的不平,保证找平层“绝对”平整。其操作应随手带平

4、中层抹灰完成后,再用1:2水泥砂浆罩面。必须仔细操作,确保表面平整、光滑、无裂纹。

5、中层抹灰完成后,再用1:2水泥砂浆罩面。必须仔细操作,确保表面平整、光滑、无裂纹。

6、在分层涂抹中,水泥砂浆的抹灰曾,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。在中层的砂浆凝固之前,也可在层面上每隔一定距离交叉划出斜痕,以增强面层与中层的黏结。抹灰抹后后应加强撒水养护,防止抹灰空鼓和干裂。

7、冬期施工:砂浆在制作时应掺入化学附加剂如氯化钠、氯化钙、亚硝酸钠、漂白粉等。

(2)涂料工程

1、在喷涂前:基层表面必须坚固和无酥松、脱皮、起壳、粉化等现象。

2、涂料应还满足下列要求

①、根据墙面湿度、粗糙度确定相应的稀释比例。

②、涂料中严禁加水及其他溶剂,只能用相应的涂料稀释液调制。

③、施工前应彻底搅拌涂料,时间不低于5~10分钟,视搅拌器而定。

④、涂料使用过程中,应每隔15分钟搅拌一次。

⑤、稀释比例不同的涂料严禁混合使用,否则会产生色差。

3、在喷涂施工中涂料稠度、空气压力、喷射距离、喷枪运行中的角度和速度等方面均有一定的要求。涂料稠度必须适中、太稠、不便施工,太稀,影响涂层厚度,容易流淌。空气压力在0.4-0.8N/mm^2之间选择确定,压力选的过低或过高,涂层质感差,涂料损耗多。喷射距离一般为40-60cm,喷嘴离被涂墙面平行移动,运行速度要保持一致。喷涂施工希望连续作业,一气呵成,争取到分隔缝处再停歇。

(3)门窗工程

⑴、门窗为木门窗及铝合金。

⑵、弹线找规矩:外墙窗,在最高层找出窗位置,以其边为标准,分别用经纬仪将门窗边

线下引,并做好标记,对个别不直的口边进行剔凿处理,门窗的水平线位置应以楼层+1000水平线为标准,往上反量出窗下线,门窗允许偏差宽度±5mm,高度5mm。

⑶、门窗的规格应符合设计要求,对规格尺寸进行分类堆放,标准水平线进行安装,门窗

各部件要求安装牢固,并做好半成品的保护、防止粉刷砂浆粘结到门窗上。

⑷、木门框四周侧面防腐处理,按设计要求,塑钢窗连接件、固定件等安装用金属零件,

除不锈钢外均进行镀锌处理。

四、施工进度计划

1、进度计划表的编制

施工进度计划:本工程定于4月1日开工,要求在本年12月31日竣工。限定总工期9

个月,日历工期为225天。

施工进度计划

其他

楼地面工程

装饰工程

屋面工程

主体结构工程

基础工程

10

15

1530

3090

90

90

M 520

6424M M 20470435M M

10

1510

15

90

60

30

30

90

515

10M M M M 250

1897

1270362

M 1897M M M 块M M M M M M M M M M M 99.56116

206.62778201.2

1604320

1866

14251425

14251161465146533419933

5287M M M M M M 289368942450

2956

M M

4032数量单

位工程量d

8天

找平层25天

外墙抹灰

3天地圈梁

浇六层5天

5天

12天

20天30天

17天

48天

25天修整清理

台阶散水

安装门窗

喷涂料

383736

35

内墙刮白顶棚修整

铺水磨石

喷图层8天

8天

防水层保温层3433

32

3130

29

28

27

26

25242322

2120191817

16

151413121110

9

87654

32

1

10天

10天10天

10天

10天

10天10天10天10天

10天

安装五层

安装四层安装三层安装二层安装一层现浇五层现浇四层

现浇三层现浇二层现浇一层

10天

10天10天10天10天10天10天

六层结构

五层结构四层结构三层结构二层结构一层结构

回填土4.5天

基础墙砌筑3天地圈梁2天8天大放脚砌筑混凝土垫层10天

地基处理8天

机械挖土

2天放线竖塔吊

20天

贴面砖42天地面垫层

施工组织网络图

具体工期的计算如下: (2)基础工程

1、挖基槽:机械=[(4032-4032*0.4/1.9)*0.003]/2=5天 人工=(4032*0.4/1.9*0.25)/70=3天

2、混凝土垫层=289*1.3/70=6天

3、砖基础=368*0.8/30=10天

4、基础圈梁、构造柱:模板=94*0.2/16=1.5天

钢筋=94*0.75/25=3天

混凝土浇筑=94*2.3/210=1天(分三班) 基础及房心回填土:2450*0.2/70=7天 (2) 主体工程

1、地下室

砌砖墙=220*(0.5+0.6) /30=8天

模板:(48*0.15+36.7*0.17+158+0.13) /16=2天

钢筋=(0.57*0.75+0.43*0.8+1.61*0.81) /25=32天混凝土浇注=(4.34*1.6+3.6*1.5+15.6*1.21)/32=1天安装楼板=141/(84+130)=1天

楼板灌缝=12.3*0.95/25=0.5天

2、后楼

一层:

砌砖墙=190*(0.5+0.6)/30=7天

模板:(32*0.15+36.7*0.17+134*0.13)/16=2天

钢筋=(0.37*0.75+0.43*0.8+1.61*0.81)/25=0.1天混凝土浇注=(2.86*1.6+3.6*1.5+13.4*1.21)/32=1天安装楼板=12.4*0.95/25=0.5天

二层:

砌砖墙=132*(0.5+0.6)/30=5天

模板:(32*0.15+36.7*0.17+134*0.13)/16=2天

钢筋=(0.37*0.75+0.43*0.8+1.61*0.81)/25=0.1天混凝土浇注=(9.13*1.6+3.6*1.5+13.4*1.21)/40=1天安装楼板=149/(84+130)=1天

楼板灌缝=12.4*0.95/25=0.5天

三层:

砌砖墙=151*(0.5+0.6)/30=5.5天

模板:(22*0.15+36.7*0.17+120*0.13)/16=2天

钢筋(0.26*0.75+0.43*0.8+1.44*0.81)/25=0.1天

混凝土浇注=(1.95*1.6+3.6*1.5+13.4*1.21)/40=1天安装楼板=12.4*0.95/25=0.5天

楼板灌缝=12.4*0.95/25=0.5天

四层:

砌砖墙=151*(0.5+0.6)/30=6天

模板:2天, 钢筋=0.1天, 混凝土浇注=1天安装楼板=1天, 楼板灌缝=0.5天

五层:

砌砖墙135*(0.5+0.6)/30=5天

模板:2天, 钢筋=0.1天, 混凝土浇注=1天安装楼板=1天, 楼板灌缝=0.5天

3、前楼(11-18轴)

一层

砌砖墙=154*(0.5+0.6)/30=5.5天

模板:(138*0.15+63.2*0.17+242*0.13)/16=4天

钢筋=(1.89*0.75+0.75*0.8+2.66*0.81)/25=0.2天混凝土浇注=(12.4*1.6+6.2*1.5+24*1.21)/60=1天安装楼板=91/(84+130)=0.5天

楼板灌缝=9.6*0.95/25=0.5天

二层:

砌砖墙=157*(0.5+0.6)/30=6天

模板:(110*0.15+63.2*0.17+173*0.13)/16=3天

钢筋=(1.33*0.75+0.75*0.8+2.0*0.81)/25=0.2天混凝土浇注=(9.13*1.5+6.2*1.5+16.8*1.21)60=1天安装楼板=0.5天

楼板灌缝=9.6*0.95/25=0.5天

三层:

砌砖墙=157*(0.5+0.6)/30=6天

模板:3天, 钢筋=0.2天, 混凝土浇注=1天安装楼板=0.5天, 楼板灌缝=0.5天

四层:

砌砖墙=157*(0.5+0.6)/30=6天

模板:3天, 钢筋=0.2天, 混凝土浇注=1天

安装楼板=0.5天, 楼板灌缝=0.5天

五层:

砌砖墙=157*(0.5+0.6)/30=6天

模板:3天, 钢筋=0.2天, 混凝土浇注=1天

安装楼板=0.5天, 楼板灌缝=0.5天

六层:

砌砖墙126*(0.5+0.6)/30=4.5天

模板:2天, 钢筋0.2天, 混凝土浇注1天

安装楼板129/(84+130)=1天, 楼板灌缝=0.5天

4、前楼(1-11轴)

一层:

砌砖墙=205*(0.5+0.6)/30=7.5天

模板:(66*0.15+51*0.17+283*0.13)/16=4天

钢筋=(0.78*0.75+0.611*0.8+3.2*0.81)/25=0.2天

混凝土浇注=(5+0.95*1.6+5.6*1.5+32.8*1.21)/60=1天安装楼板=289/(84+130)=1.5天

楼板灌缝=14.6*0.95/28=0.5天

二层:

砌砖墙=205*(0.5+0.6)/30=7.5天

模板=4天,钢筋=0.2天,混凝土浇筑=1天

安装楼板=1.5天,楼板灌缝=0.5天

三层:

砌砖墙=185*(0.5+0.6)/30=7天

模板=3天,钢筋=0.2天,混凝土浇筑=1天

安装楼板=1.5天,楼板灌缝=0.5天

四层:

砌砖墙=185*(0.5+0.6)/30=7天

模板=3天,钢筋=0.2天,混凝土浇筑=1天

安装楼板=1.5天,楼板灌缝=0.5天

五层:

砌砖墙=185*(0.5+0.6)/30=7天

模板=3天,钢筋=0.2天,混凝土浇筑=1天

安装楼板=1.5天,楼板灌缝=0.5天

屋顶:砌砖墙=34*(0.5+0.6)/30=1.5天(3)屋面工程

上人屋面混凝土板=334*0.06/20=1天

屋面板找平层=1425*0.5/70=12天

炉渣保温层=116*0.5/70=1天

保温层上找平层=1485*0.05/70=1.2天

*冷底子油=145*0.006/70=0.3天

两道热玛绨脂=1425*0.02/70=0.5天

卷材防水层=1485*0.06/70=1.5天

(4)装饰工程

**外墙贴马赛克=4424*0.7/70=44

**贴饰面砖=635*0.36/70=3天

顶棚抹灰=5287*0.1/70=8天

内墙面抹灰=19983*0.09/70=26天

**室内涂料=24270*0.04/70=14天

地面垫层=180*1.4/70=3.5天

水泥砂浆楼地面=4320*0.085/70=5.5天

水磨石地面=1866*0.52/70+1866*0.35/40=30天(5)其他工程

厕所木隔断=250*0.1/20=1.5天

木门窗安装=1897*0.14/20=19天

木门窗油漆=1897*0.14/20=13天

玻璃安装=1270*0.08/2=5天

台阶散水=362*0.18/70=1天

搭(拆)脚手架=34500*0.081/30=12天

五、主要材料、机械及劳动力需要量计划

2 施工材料用量表

施工材料计划事安装工程合同规定,承包范围做需材料设备量编制的,所需材料按施工图实物工程量计算算出,材料表如下:

序号材料名称单位数量

1 普通水泥M3 700

白水泥M3 190

2 砂子M

3 1900

3 砾石M3 1300

4 钢筋T 60

5 模板M2 500(可使用四到五次)

6 标准砖万块225

7 生石灰M3 260

8 炉渣M3 120

9 马赛克M2 4500

10 瓷面砖M2 650

11 涂料M2 24300

12 卷材M2 1500

2 主要施工机具表

本工程的施工机械设备用量计划见下表所示:

序号机具名称规格型号单位数量备注

1 单斗挖掘机WY-100和WY-80辆 2

2 自卸汽车8T(东风牌) 辆 2

3 塔吊QT1-6 台 1

4 钢筋调直机GT4-1A台 1

5 钢筋切割机GQ40台 1

6 交流电焊机轻型台1

7 插入式振动机V-30,V-38,V-48台 4

8 潜水泵扬20m,153/h台 2 备用一台

9 压刨MB403 B300m台 1

10 木工平刨M506 B600mm台 1

11 圆盘锯台 1

12 多用木工车床台1

13 斗车手推辆10

14 安全网10*10cm,宽3m

15 灰浆搅拌机UJZ-2003m2/h台 1

16 混凝土搅拌机400l 台 2

3.临时设施表

各临时设施结构形式、建筑面积如下表:

(办公室一层装配式活动房利用已建宿舍,不再建设)

名称结构形式建筑面积(㎡)备注

职工食堂砖混工棚50

休息室、吸烟室砖混工棚50

搅拌机棚敞开钢棚5×10=50

钢筋加工棚敞开式竹(钢)结构8×7.5=60

木工加工棚敞开式竹(钢)结构8×6.25=50

木门窗堆棚敞开钢棚8×20=160

石子堆场露天

砂堆场露天

砌块堆场露天

架料堆场露天

脚手架手板堆场露天

模板整理及堆场露天80

心楼板堆场露天160

水泥库成品购入

材料库砖混工棚50

工具库砖混工棚40

厕所砖混工棚2×12=24

淋灰池露天2×20=40

4、劳动力计划表

工种4月5月6月7月8月9月10月11月12月瓦工20 20 20 20 20 20 0 0 0 木工16 16 16 16 16 16 0 0 0 普工20 70 20 20 70 70 70 0 70 钢筋工25 25 25 25 25 25 0 0 0 砼工29 10 10 10 10 0 0 0 0 油工0 0 0 0 0 35 0 0 0 抹灰工0 0 0 0 0 70 70 70 0 合计109 141 141 141 191 236 140 70 70

六、施工现场平面布置图

1、布置原则:科学、合理、文明、规范:

a、职工生活区与施工生产区分开,以便于管理。

b、现场满浇素混凝土硬化,建立有效的排污系统。

c、现场分阶段(基础、主体、装饰)布置,充分利用现场每一寸土地。

d、充分考虑周边环境,做好防护、亮化、绿化工作。

2、标化管理:科学规范,卫生整洁

a、标化管理由项目经理负责,日常工作由标化负责人与物管员负责实施。

b、实行平面图管理,经项目经理审批后实施,现场划区包干,材料标识堆

放。

c、生活区轮流值班,定时打扫,每周检查评比。

d、生产区挂牌施工,谁做谁清,随做随清,工完料净现场清,以组为单位实

行旬查考核。

e、施工大门净化(门前三包),亮化(六牌一图),设置监控器,24小时值

班,干部职工挂牌上班。

f、楼上隔层设尿桶,专人打扫,禁止随地大小便。

g、现场与若干楼层设吸烟室,施工现场禁止吸烟。

2020年装修装饰工程施工组织设计方案案例

一、装修装饰工程施工组织设计案例 案例1 IN422011 施工顺序的确定 【背景材料】 某装饰公司承接了某公寓装饰装修工程后,在其编制的施工组织设计中确定了: 1.施工展开程序 (1)先准备后开工;(2)先围护后装饰;(3)先室内后室外;(4)先湿后干;(5)先面后隐;(6)先设备管线,后面层装饰。 2.室内首层装饰工程的施工顺序 清理、放线→安装门框→墙面石材→水电管线安装→地面石材→安装吊顶龙骨→安装纸面石膏板→安装灯具、喷洒头→安装踢脚、饰板、门→局部顶墙涂料→清理验收。 【问题】 1.上述施工展开程序中错误的是哪几项?写出正确程序。 2.上述室内装饰工程施工顺序中有何错误?写出正确的顺序安排。 案例2 IN422014 施工平面布置图的安排 【背景材料】 某单位工程装饰装修施工现场平面布置如例图2-1所示。 【问题】 1、平面图设计的基本原则是什麽? 2、指出例图2-1不合理的布置,应如何修改? 案例3 IN422012 组织机构的确定和劳动力的配备 【背景材料】 某装饰公司承接了一单位工程装饰装修任务,经过研究确定了装饰装修单位工程施工组织设计的内容,并确定了编制程序如下。 (一)编制内容 1.工程概况 2.施工部署 3.施工进度计划 4.施工方法及技术措施 5.各种资源需要量计划 6.施工准备工作计划 7.主要技术经济指标 (二)编制程序: 熟悉审查图纸,进行调研→计算工程量→编制施工进度计划→设计施工方案→编制施工准备工作计划→编制各种资源需要量计划→确定临时生产、生活设施→确定临时水、电管线→计算技术经济指标。 【问题】 1.上述装饰装修单位工程施工组织设计中缺少什麽内容? 2.上述编制程序有何错误?请写出正确的编制程序。 案例4 IN422012组织机构的确定和劳动力的配备 IN422013施工方法和施工机械的选择 【背景材料】

施工组织设计方案实际案例

目录第一章: 编制说明 第二章:工程概况及工程特点 第三章: 施工准备工作 第四章:施工部署 第五章:主要分部分项工程施工方法 第六章:确保工程质量的保证措施 第七章:确保安全生产的保证措施 第八章:确保工期的保证措施 第九章:文明施工与环境保护保证措施第十章:特殊季节施工技术措施 第十一章:施工计量管理及成本控制措施第十二章:成品保护措施 第十三章:有关图表

第一章:编制说明 1.1、编制目的: 本施工组织设计xxxxxxxxxxxxxx工程的投标文件技术性文件:本施工组织设计体现本工程施工的总体构思和部署,若我公司有幸承接该工程,我们将遵照我单位技术管理程序,完全接受招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度、安全生产、文明施工等一切要求,并落实各项施工方案和技术措施,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设计物总体规划布置工作,发挥我单位的管理优势,建立完善的项目组织机构,落实严格的责任制,按质量体系文件组织施工生产,实施在建设单位领导和监理管理下的项目总承包管理制度,通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化处置实现工期、质量、安全及社会信誉的预期效果。 1.2、编制依据: 1.2.1、本工程招标文件。 1.2.2、根据xxxxxxxx设计设计的本工程的施工图。 1.2.3、中华人民国颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规程、规及验收标准。 1.2.4、xxxx市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。 1.2.5、本公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 1.2.6、本工程现场及周围环境的实际情况。 第二章:工程概况及工程特点 2.1、工程概况

建筑施工组织设计范文完整版

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系 ____________ 专业 ____________ 班级 ____________ 指导老师 ______ 2016年6月9日 目录.

一、设计概况 -------------------------1 二、设计内容 -------------------------6 三、设计要求 -------------------------7 四、施工方案 ------------------------10 五、施工进度计划 --------------------23 六、施工现场平面布置图 --------------32 七、建筑技术组织措 ------------------35 八、参考文献 ------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 2,地下根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9

高层建筑投标施工组织设计方案范本[1]

目录 第一节、编制依据及内容 5 一、编制依据 5 二、编制内容 5 第二节、工程概况、特点及重点 6 一、工程概况 6 二、工程特点及重点 6 2.2、施工条件7 2.3、工程标准:7 三、施工总平面布臵(具体见临时用地表):7 3.1、平面布臵原则:7 3.2、平面布臵依据:7 3.3、各施工阶段平面布臵:8 3.4主要生产、生活设施布臵8 3.5、施工用水:9 3.6施工用电:9 3.7、施工现场平面布臵原则9 四、施工部署10 4.1项目管理部组织机构10 4.2劳动力计划11 4.3施工进度计划:11 4.4施工进度和工期保证措施12

五、基础工程(地下室)施工方案14 5.1定位测量:14 5.2降水措施14 5.3土方开挖14 5.4桩头的处理及垫层施工15 5.5防水层施工15 5.6钢筋工程16 5.7模板工程18 5.8混凝土工程:21 5.9土方回填工程:22 六、基础质量保证措施:23 6.1质量管理体系图23 6.2质量控制措施24 6.3质量保证措施26 七、防沉降措施26 八、地下管线地上设施周围建筑物保护措施26 8.1地下管线保护措施:26 8.2地上设施、周围建筑物保护措施26 九、主体结构主要施工方法和施工措施27 9.1主体结构施工工序27 9.2施工测量28 9.3钢筋工程30 9.4模板工程32

9.5混凝土工程34 9.6砌筑工程36 十、主体结构质量保证措施:40 10.1施工质量保证体系40 10.2工程质量保证措施42十一、各种管道、线路等非主体结构施工措施43 11.1脚手架工程43 11.2防水工程44 11.3装修工程:47 11.4安装工程55 11.5施工过程质量保证措施:58十二、采用新技术、新工艺专利技术:59十三、各工序的协调措施:59十四、冬雨季施工措施:59 14.1冬季施工措施:59 14.2雨季施工措施:66十五、施工安全保障措施:70十六、现场文明施工措施:78 16.1文明施工管理体系78 16.2文明施工标准79 16.3文明施工措施79十七、施工现场环境措施:80

土木工程施工组织设计课程设计

目录 1 封面------------------------------------------------------------0 2 目录------------------------------------------------------------1 3 正文--------------------------------------------------------2 3.1工程概况---------------------------------------------2 3.2施工方案------------------------------------------------- 4 3.3进度计划(横道图)-------------------------------------- 5 3.4资源需求量---------------------------------------------- 6 3.5准备工作------------------------------------------------- 7 3.6施工图布置---------------------------------------------- 8 3.7保证工程质量措施------------------------------------- 9 3.8成品保护------------------------------------------------10 3.9安全生产措施-------------------------------------------10 3.10节约技术措施------------------------------------------11 4 总结-------------------------------------------------------------12

施工组织设计范本8851890847

目录 第一章编制依据及说明 第二章工程概况 第一节 建筑设计特点 第二节结构设计特点 第三章现场平面布置 第一节平面布置原则 第二节施工现场平面布置图 第三节施工道路 第四节材料堆放 第四章施工组织及施工进度计划第一节施工段的划分 第二节主要工序 第三节劳动力安排 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 第五节施工进度计划及措施 1. 进度计划监督管理 2. 施工进度计划 第六节施工协调配合 第五章质量保证措施 第一节施工质量把关措施 第二节施工现场监督检查 第六章工期保证措施 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 第二节保证材料及外加工构件的供应 第三节土建与安装的配合协调工作

第四节实行资金专款专用 第七章施工部署 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明工地管理目标 第五节以科学管理为目标 第六节抓好施工现场环境建设 第八章施工技术措施 第一节建立严格的技术管理体系 第二节施工过程技术控制 第三节冬季施工管理措施 第四节雨季施工管理措施 第九章机械设备配备情况 第十章安全施工措施 第一节安全生产组织机构 第二节安全保证体系 第三节安全用电管理措施 第四节现场保卫治安安全措施 第五节施工现场消防安全措施 第六节施工现场机械设备安全措施 第七节施工现场用电安全措施 第八节建筑施工安全措施 第九节架子工程安全措施 第十一章文明施工措施第一节创建文明工地的目标

第二节文明工地管理体系的建立 第三节认真搞好场容场貌 第四节进场材料堆放规范化 第五节生产区文明施工管理 第六节生活区文明工地管理 第七节其它方面文明工地管理 第十二章竣工交付使用后的回访工作

工程施工组织设计方案实际案例

专业资料 目录第一章: 编制说明 第二章:工程概况及工程特点 第三章: 施工准备工作 第四章:施工部署 第五章:主要分部分项工程施工方法 第六章:确保工程质量的保证措施 第七章:确保安全生产的保证措施 第八章:确保工期的保证措施 第九章:文明施工与环境保护保证措施第十章:特殊季节施工技术措施 第十一章:施工计量管理及成本控制措施第十二章:成品保护措施 第十三章:有关图表

第一章:编制说明 1.1、编制目的: 本施工组织设计xxxxxxxxxxxxxx工程的投标文件技术性文件:本施工组织设计体现本工程施工的总体构思和部署,若我公司有幸承接该工程,我们将遵照我单位技术管理程序,完全接受招标文件提出的有关本工程施工质量、施工进度、安全生产、文明施工等一切要求,并落实各项施工方案和技术措施,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设计物总体规划布置工作,发挥我单位的管理优势,建立完善的项目组织机构,落实严格的责任制,按质量体系文件组织施工生产,实施在建设单位领导和监理管理下的项目总承包管理制度,通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化处置实现工期、质量、安全及社会信誉的预期效果。 1.2、编制依据: 1.2.1、本工程招标文件。 1.2.2、根据xxxxxxxx设计有限公司设计的本工程的施工图。 1.2.3、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规程、规范及验收标准。 1.2.4、xxxx市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。 1.2.5、本公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 1.2.6、本工程现场及周围环境的实际情况。 第二章:工程概况及工程特点 2.1、工程概况

土木工程施工组织设计方案

施工课程设计 学院 学生姓名 专业 学号 班级 指导教师 成绩

2013年06月 一、工程概况 某轻工机械厂金工车间,柱网尺寸6m,建筑总长108m,宽42m,设有一道伸缩缝,采用装配式钢筋混凝土排架结构,共两跨。低跨柱顶标高8.4m,跨度为18m;配有5T桁车,轨顶标高6m;高跨柱顶标高为11.10m,跨度为20m,配有10T桁车,轨顶标高8.40m,高跨设有天窗架。 1.建筑平面及剖面见图1、图2。 2.柱子采用预制钢筋混凝土I字形断面桩,混凝土为C30号。参见图3。 3.采用T形断面钢筋混凝土吊车梁及预应力大型参面板。 4.屋架采用预应力混凝土梯形屋架,混凝土为C40号。参见图3。 5.采用普通钢筋混凝土地基 二、施工条件 1. 施工现场已“三通一平”,基础工程已完;施工现场土质为粘土,其地基承载力为20T/m2 2. 施工单位有两台起重机设备供选用,一台为W1-100, 另一台为W1-200,其起重性能见附录1。 3. 结构构件的制作:要求柱、屋架在现场预制,其余构件如吊车梁、地基梁及大型屋面板等在距现场5km处的构件厂制作,采用汽车运至现场。 4. 施工现场所需人力、材料及设备均可按设计要求给予满足。 5. 工期:主体结构安装,其施工期间最热月平均气温29.3℃,极端最高温度为

40℃。 6. 结构安装定额见附录2。 7. 混凝土强度见附录3。 三、课程设计内容及要求 1.施工方案的拟定和施工方法的选择。 2.编制结构安装工程施工进度计划。表格形式如表3所示。 3.确定结构安装工程施工平面图。包括: 1)构件预制、就位平面布置图。 2)起重机的起行路线及停机布置 四、课程设计步骤与方法: 1.计算工程量:按分部分项工程名称,依构件实体体积建立计算式: 工程量计算表如表: 表 1

(强烈推荐)建筑工程项目施工组织设计案例(案例)

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 广成大厦建设工程施工组织设计

某建筑工程公司 目录 一、施工方案.............................................................................................................................. 2.1.1 施工目标 ...................................................................................................................... 2.1.2 施工组织 ........................................................................................................................ 2.1.2.1 优选项目经理组建项目管理班子,项目经理部机构图如下: ................................... 2.1.2.2 项目劳务层................................................................................................................. 2.2.1 施工总进度布置............................................................................................................... 2.2.2 机械设备部署................................................................................................................. P=1.1×(0.5×588.1÷0.75+0.6×162)×1.15×0.8=496KVA ................................................ 3.1 测量工程.............................................................................................................................. 3.1.1 主体工程测量................................................................................................................. 3.1.2 沉降观测.......................................................................................................................... 3.1.3 施工测量措施................................................................................................................. 3.1.4 施工测量技术要求 ......................................................................................................... 3.2.1.1测量定位 ....................................................................................................................... 3.2.1.2桩孔降水 .......................................................................................................................

精装修施工组织设计范本

目录 第一章、内容完整性和编制水平...................... - 4 -第一节指导思想及主要内容 ..................... - 4 -第二节编制依据............................... - 6 -第三节工程概况............................... - 8 -第二章、施工方案和技术措施........................ - 9 -第一节吊顶天棚工程........................... - 9 -第二节墙面工程.............................. - 29 -第三节地面工程.............................. - 51 -第四节门窗工程施工方案和技术措施 ............ - 76 -第五节隔断工程施工方案和技术措施 ............ - 78 -第六节电气工程施工方案和技术措施 ............ - 92 -第七节通风系统工程......................... - 104 -第八节净化系统安装工程 ................... - 110 -第三章、质量管理体系及措施...................... - 122 -第一节施工质量目标......................... - 122 -第二节质量保证体系......................... - 122 -

第三节质量保证措施......................... - 123 -第四章、安全管理体系及措施...................... - 133 -第五章、环境保护管理体系及措施.................. - 142 -第一节环保管理体系及措施 ................... - 143 -第二节环境管理措施......................... - 146 -第六章、工程进度计划及措施..................... - 150 -第一节施工进度计划的编制原则和方法 ......... - 150 -第二节总施工工期目标控制 ................... - 150 -第三节工期履约的组织保证措施 ............... - 151 -第四节工期履约的制度保证措施 ............... - 152 -第五节工期履约的资源保证措施 ............... - 153 -第七章、资源配备计划............................ - 153 -第一节主要物资计划......................... - 153 -第二节主要施工机械计划 ..................... - 158 -第三节项目管理班子的配备 ................... - 160 -第八章、施工进度表或施工进度网络图.............. - 166 -

土木工程施工组织设计方案-土木工程_施工组织课程设计范例

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 花圆景都五号住宅楼

编制人员:蒋万军 编制时间:2011年6月 目录 总则 第一章工程概况 1.1建筑概况 (8) 1.2结构概况 (9) 第二章施工准备和施工部署 2.1施工组织机构 (10) 2.1.1项目部的组成 (10) 2.1.2项目部的职责 (10) 2.2施工平、立面布臵和临设配臵 (11) 2.2.1施工总平面布置 (11) 2.2.2垂直运输设备的布置 (11) 2.2.3其它临时设施的配置 (12) 2.3施工流水段划分及施工流向 (12) 2.3.1施工流水段划分 (12) 2.3.2施工流向 (13)

2.4施工总进度计划 (13) 2.4.1施工准备 (13) 2.4.2基础施工 (13) 2.4.3主体施工 (13) 2.4.4装饰施工 (13) 2.4.5屋面施工 (14) 2.4.6环境施工及收尾 (14) 2.4.7工程施工总工期 (14) 2.5资源用量计划 (14) 2.5.1材料、设备需用计划 (14) 2.5.2人力资源需用计划 (15) 第三章结构工程施工方案 3.1基础施工方案 (16) 3.1.1挖孔桩施工措施 (16) 3.1.2地梁施工措施 (17) 3.1.3回填土施工 (17) 3.2模板工程 (20) 3.2.1模板方案选择 (20) 3.2.2模板制作、安装 (21) 3.2.3模板安装施工工艺 (22) 3.2.4支撑系统 (22) 3.2.5模板及支撑拆除 (23) 3.3砼工程 (24) 3.3.1主要施工机械 (25) 3.3.2砼浇筑 (25) 3.3.3施工缝的设置和处理 (25) 3.3.4砼的养护 (26)

施工组织设计范本

建筑工程施工组织设计范本 目录 第1章工程概况 1 第2章施工总体部署1 2.1 施工部署1 2.2 工期控制1 2.3 施工准备1 第3章主要施工方法及技术措施1 3.1 基坑支护工程1 3.2 人工挖孔桩施工1 3.3 施工测量1 3.4 桩承台、地梁、底板施工1 3.5 地下室结构施工1 3.6 无粘结预应力钢筋施工1 3.7 主体框架结构施工1 3.8 砼泵送技术1 3.9 砌体工程1 3.10 乳胶漆施工1 3.11 天花吊顶工程1 3.12 楼地面工程1

3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖1 3.14 外墙面砖施工1 3.15 墙面花岗岩施工1 3.16 防水工程施工1 3.17 抹灰、油漆工程1 3.18 门窗安装工程1 3.19 玻璃幕墙安装工程1 3.20 外排栅搭设工程1 第4章施工进度安排1 第5章施工总平面布置1 5.1 施工平面布置1 5.2 施工临时用水计算1 5.3 施工临时用电计算1 第6章设备配置及材料进场1 6.1 主要施工机械计划表1 6.2 主要材料进场计划1 第7章人力配备1 第8章质量保证措施1 8.1 质量控制程序1 8.2 质量保证的检测、试验措施1 8.3 质量保证技术措施1 钢筋工程1

模板工程1 混凝土工程1 砖砌体工程1 抹灰工程1 楼地面工程1 门窗安装工程1 油漆工程1 8.4 质量保证体系1 第9章对专业施工单位的配合1 第10章文明施工及安全保证措施1 10.1 安全施工管理体系1 10.2 安全施工措施1 10.3 临时用电安全1 10.4 机械安全1 塔吊使用安全1 10.5 施工现场管理1 10.6 施工现场的料具1 10.7 施工现场的环境卫生1 10.8 施工现场的环境保护1 10.9 施工现场的消防保卫措施1 第11章工期保证措施1 第12章降低成本措施1

单位工程施工组织设计实例

二、工程概况 1、主体结构 某小区内4#住宅楼工程,框架结构6层,外墙为混凝土小型空 心砌块,总建筑面积3960平方米,东西总长55米,南北总宽12米, 其中住宅建筑面积为3896.52平方米。半地下室建筑面积749.4平方 米。工程的北外墙距已建住宅楼12.5m,南端距道路23.6 m,楼西侧 空地宽25 m,东侧宽58m。建筑高度19.6m,层高2.8m,设有半地下 室做为车库,层高2.8m。 2、装饰工程 楼地面为水泥拉毛地面,乳胶漆墙裙;内墙为混合灰面墙,立面采用高档涂料装饰。顶棚为刮腻子喷浆。钢外窗、预制磨窗台板,其余均为木门窗。屋顶作法为水泥焦渣找坡,200mm厚加气混凝土保温、二毡三油一砂防水作法。外墙以清水勾缝墙面为主,六层部分与山墙为粘刷石,水泥窗套用白色涂料。 3、基础工程 基础埋深-2.80 m(绝对标高45.80 m)。据勘察报告,地下水位为(45.80~46.20)m,基底为轻压粘土和压粘土,局部可能有淤泥,地下水无侵蚀性。设计要求基底落在老土上,[f]=130KN/m2。基础垫层为C15混凝土,厚300 mm,宽2.2~1.5 m,按构造配筋。经与设计商洽,下加300 mm厚级配砂石,作为压淤,排水和分散压力措施。砖放大脚,基础墙360 mm宽,-2.12 m及-0.06 m处各有360mm×120mm钢筋混凝土圈梁,强度等级为C20。构造柱筋锚于-2.12 m圈梁内。

4、主体结构工程 结构按7度抗震设防。内外墙混合承重,外墙500 mm,内墙240 mm,C25现浇钢筋混凝梁和板,楼梯是预制构件,每层设圈梁。砖等级不小于Mu7.5。砌筑砂浆:首、二层为M7.5,三、四层为M5,五、六层为M2.5,内隔墙120 mm厚,M2.5砂浆砌筑。砌筑砂浆均为水泥混合砂浆。 5、电气管线为铁管暗敷 供暖为两回路上给下回方式,采用四柱水暖炉片,窗下120 mm深暖气片槽。 6、主要工程量统计表见表一,主要施工班组见表二。 表一:主要项目实物工程量 分部分项工程名称工程量 单位数量 基础工程 挖土m31694 填土m31205 室内暖沟M 97.3 级配砂石m3251 C15垫层混凝土m3232 基础砌筑m3422 基础部分混凝土m368 上部结构工程 结构砌筑m32105 现浇混凝土m3323 SL5.1梁根34

国家开放大学电大土木工程本科毕业论文《施工组织设计》

中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点 广播电视大学 土木工程专业毕业论文 批次专业:土木工程(本科) 批次: 2017第2学期 学号: 姓名: 指导教师: 广播电视大学 二0一7年二月二十八日

广播电视大学毕业论文任务书 专业班级级级级级:土木工程学生姓名 名: 一、题 目: 施工组织设计 二、起止日期 2016 年 8 月 1日至 2017年 3 月 18 日 三、主要任务与要求 (一)主要任务 1.能够比较全面的阐述有关施工组织的相关基础知识。 2.能够比较深入的分析,探讨有关施工组织设计的部署和进程。 3.结合案例,通过分析得出自己的独到见解。 (二)基本要求 1. 熟悉相关规范,具有调查研究、收集资料能力;一定的论证能力;一定的理论分析能力并注意进一步培养应用计算机的能力。 2. 应在教师指导下按时独立完成所规定的内容和工作量。 3. 毕业论文应力求研究计划和方案合理、论点正确、论据可靠、层次清楚、文理通顺、排版规范、装订整齐。毕业论文一般要求5000至10000字为宜,应包括摘要(500字左右)、目录、正文、参考文献(6篇以上)。 4. 毕业论文文本按规范化要求装订。

摘要 现代化的建筑工程施工是一项多工种、多专业的复杂的系统工程。在一个建筑工地上进行建筑生产,要有各种建筑材料、施工机具和一定生产经验及劳动技能的劳动者;要遵照建筑生产规律,遵守生产的技术规范以及技术文件的规定。如何将劳动者、材料、机具在空间上按照一定的位置,时间上按照一定的顺序,数量上按照一定的比例有机的组织起来,实行统一的指挥,以期达到预期的目标,是建筑施工组织和管理的核心问题。建筑施工组织对统筹建筑施工全过程、促进技术进步、实现安全文明施工、增强企业竞争能力、促进建筑业的发展起到关键作用。 施工组织设计就是对工程建设项目整个施工过程的构思设想和具体安排,是施工组织管理工作的核心和灵魂。其目的是使工程速度快、质量好、效益高,使整个工程在施工中获得相对的最优效果。施工组织设计是指导一个拟建或在建工程进行施工准备或施工生产的技术经济文件。施工组织设计的编制依据是根据国家对建设项目的相关要求以及主、客观条件,对工程施工生产的全过程采用科学的方法所进行的一系列筹划安排活动,针对活动过程可预控活动结果[1]。 关键词:施工;组织设计;研究;对策

施工组织设计案例解析

施工组织设计案例 解析 一、编制依据 1.1 工程设计施工图纸及总平面图; 1.2 对现场和周边环境的调查; 1.3 现行国家和浙江省各种相关的施工操作规程、施工规范和施工质量验收标准; 1.4 现行国家和浙江省关于建设工程施工安装技术法规和安装技术标准; 1.5 国家工期定额和建设单位对本工程提出的施工工期及质量要

求; 1.6 本公司ISO9002 国际质量体系标准, 质量手册体系运行程序等1.7 本公司有关施工技术、施工质量、安全生产技术管理、文明施工、环境保护等文件; 1.8 工程规模、工程特点、各节点部位的技术要求、施工要点、

类似工程的施工经验及公司的技术力量和机械装备; 1.9 公司对本工程确立的施工质量、工期、安全生产、文明施工的管理目标。 二、工程概况 2.1 工程地点及地貌 大酒店工程位于, 紧靠南龙公路, 交通十分便利, 三通一平己经完成场地比较开阔。 2.2 建筑形式 本酒店平面几何形状为”角尺”形, 东西向长度为40.27 米,南北向长度为38.08 米; 东侧面房为框架结构, 西侧面房为混合结构, 共计层数为五层。框架部分层高为 3.8 米, 混合结构部分层高为 3.2 米, 室内外高差为0.6 米, 总高度为89 米(室外地坪至檐口标高); 建筑面积为7899.78 平方米。 2.3 工程结构 本工程分为东侧房和西侧房两部份, 东侧房为四层框架结构,西侧房为五层混合结构, 设计抗震设防烈度为7 级, 建筑场地类别按三类。 2.3.1 地基基础及地下室 基础采用震动沉管灌注桩(桩基施工己有专业施工单位完成)东侧房基础桩下为钢筋混凝土独立桩承台, 桩承台之间有钢筋砼地梁连接, 西侧

施工组织设计范文模板模板(20201018082546)

施工组织设计范文 模板

第一章综合说明 第一节编制依据 1、国家颁布实施的各工程专业现行有效的施工质量验收规范, 工程质量评 定验收标准及规程。 2、本工程项目的设计图纸及规划图。 3、招标文件。 4、《建筑设计防火规范》GB50016- 5、《公共建筑节能设计标准》 DBJ03-27- 6、《民用建设计通则》 GB50352- 7、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325- 8、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 7、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144- 8、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 9、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 10、《屋面工程质量验收规范》GB50207- 11、《钢结构防火涂料通用技术条件》GB14907-1994 12、 12系列建筑标准设计图集( DBJT03-22- ) 13、未尽事宜参照国家及省、市相关规范或与设计人员协商。 第二节实施目标 一、质量目标 依靠科技进步, 依靠科学管理, 采用先进的施工工艺, 以提高工程施工的

环境质量、工程质量和使用功能为重点, 达到合格工程, 争创优良工程。 二、安全文明施工目标 依靠完善的安全管理体系, 科学严密的管理方法, 及时排除安全隐患, 防止安全事故发生, 创造良好施工环境, 争创安全文明工地。 三、工期目标 本工程计划于 5月8日开工, 至 9月底竣工, 共计工期511天。( 详见计 划开、竣工日期和施工进度计划表) 。 四、工程目标 贯彻科学管理, 贯彻”以人为本, 坚持标准, 规范施工用户满意”的方针, 建立平衡的生产节奏。充分利用施工时间和天气变化情况, 推广和采用先进的 施工技术, 用尽可能少的人力、物力和财力消耗, 取得最佳的投资效果和经 济效益。 五、成本目标 从组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新产品入手。积极采用先 进的施工方法, 深化企业的基础管理工作, 提高企业职工的职业素质, 提高劳动生产率, 运用层层分解, 分口把关的方式。多渠道的降低成本, 和工程造价, 为建设单位节约投资资金, 为企业增强经济效益。 第三节工程概况 1、工程名称: xxxx建材产业园 2、建设地点: 锡林浩特市 3、建设单位: 内蒙古xxxxx有限责任公司 4、设计单位: 锡林郭勒盟建筑xxxx设计院

单位工程施工组织设计实例

一、编制说明 1、本施工组织设计以工程的基础、框架主体、装饰工程为重点, 对其施工技术,施工质量,施工进度及其施工工艺流程均作了严格的 控制和要求,并制定了切实可行的质量,进度,安全等保证系统,对 施工机械设备的选用,各工种劳动力的安排,现场项目经理部的组织 及现场文明施工都作了详细的部署和安排。 2、根据本工程结构、层数、基础形式、内外装饰基本一致,故在编撰施工方案时,采取合理的施工方法,安排合理的施工进度,成立一个项目经理部,对工程进行控制个管理,使各工种、各管理机构密切配合,尽量缩短工期,提高生产效率,保质量、保安全、保进度,全面完成建设任务。 3、本施工组织设计,对此项目的工期安排是根据建设单位的要求及本地施工条件和我公司的施工技术管理水平编制,工程施工尽量做到不扰民,全封闭,争创安全文明标准化现场。

二、工程概况 1、主体结构 某小区内4#住宅楼工程,框架结构6层,外墙为混凝土小型空 心砌块,总建筑面积3960平方米,东西总长55米,南北总宽12米, 其中住宅建筑面积为3896.52平方米。半地下室建筑面积749.4平方 米。工程的北外墙距已建住宅楼12.5m,南端距道路23.6 m,楼西侧 空地宽25 m,东侧宽58m。建筑高度19.6m,层高2.8m,设有半地下 室做为车库,层高2.8m。 2、装饰工程 楼地面为水泥拉毛地面,乳胶漆墙裙;内墙为混合灰面墙,立面采用高档涂料装饰。顶棚为刮腻子喷浆。钢外窗、预制磨窗台板,其余均为木门窗。屋顶作法为水泥焦渣找坡,200mm厚加气混凝土保温、二毡三油一砂防水作法。外墙以清水勾缝墙面为主,六层部分与山墙为粘刷石,水泥窗套用白色涂料。 3、基础工程 基础埋深-2.80 m(绝对标高45.80 m)。据勘察报告,地下水位为(45.80~46.20)m,基底为轻压粘土和压粘土,局部可能有淤泥,地下水无侵蚀性。设计要求基底落在老土上,[f]=130KN/m2。基础垫层为C15混凝土,厚300 mm,宽2.2~1.5 m,按构造配筋。经与设计商洽,下加300 mm厚级配砂石,作为压淤,排水和分散压力措施。砖放大脚,基础墙360 mm宽,-2.12 m及-0.06 m处各有360mm×120mm钢筋混凝土圈梁,强度等级为C20。构造柱筋锚于-2.12 m圈梁内。

[最新版]土木工程项目施工组织设计练习题汇总版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 填空 1、对于不太复杂的一般项目采取两阶段设计,扩大初步设计、施工图设计。 2、建筑施工的特点有流动性、工期长、个别性、复杂性。 3、施工方式上主要有三种:依次施工、平行施工、流水施工,其中流水施工的经济效果最好。 4、网络计划有两种表示方法:单代号网络图、双代号网络图。 5、双代号网络图的组成三要素包括箭线、节点、线路。 6、某项工作的最早开始和最早完成时间分别是四和八,则其实际时间分别是第5天开始,第8天结束。 7、时标网络计划的箭杆长短与时间有关。 8、土建施工与设备安装之间有三种施工方式:封闭施工、敞开式施工、同时施工。 9、建筑施工的技术组织措施有保证工程质量措施、安全施工措施、降低成本措施、现场文明施工措施。 10、施工进度计划根据施工项目划分的粗细程度一般可分为控制性施工进度计划、指导性进度计划。 11、施工定额分两种时间定额、产量定额。它们是互为倒数关系。 12、有节奏流水施工的有节奏是指同一施工过程在各施工段上的流水节拍相同。 13、施工现场准备工作的“三通一平”是指通水、通电、道路通、场地平整。 14、施工方式上主要有三种:流水施工、平行施工、依次施工。其中平行施工的施工速度最快。 15、虚工作是指既不消耗资源又不消耗时间的工作。 16、单代号搭线网络的四个基本关系包括:F T F F T S S T S S T F 17、施工准备工作内容可归纳为六个部分:调查研究、收集资料、技术资料准备、施工现场准备、物质准备、人员准备以及季节施工准备。 18、施工程序要求遵循四个“先后”的原则:先地下后地上、先土建后设备、先主体后维护、先结构后装饰。 19、对于不常见的重要的大型的项目采用三阶段设计:初步设计、技术设计和施工图设计。 20、施工技术资料的准备一般包括:图纸及有关技术规范规程,施工组织设计和施工图预算和施工预算。 21、流水施工的空间参数包括:施工段数和工作面 22、建筑产品的特点有固定性、庞大性、多样性、综合性。 23、有节奏的施工方式主要有三种:全等节拍流水、异节拍流水、成倍节拍流水。 24、双代号和单代号网络图的箭线分别表示工作和工作间的逻辑关系含义。 25、工作的自由时差是指在不影响紧后工作最早开始时间的情况下该工作的机动时间。 26、确定工作所需时间时采用的劳动定额有时间定额和产量定额两种形式。 27、工作持续时间的确定方法主要有经验估计法、定额计算法和倒排计划法。 28、劳动力动态消耗指标K值是高峰出工人数与平均出工人数的比值。 29、时间坐标网络计划的绘制方法有直接法和间接法。 单选题 1、在基本建设程序中总概算形成于()阶段。A、可行性研究阶段B初步设计阶段C编制建议书阶段D建设准备阶段 2、工作面属于()A空间参数B时间参数C组织参数D工艺参数 3、异节拍流水施工方式的特点是()必须相等。A、流水步距B不同施工过程的流水节拍C同一施工过程的流水节拍D 工作不同施工段上的流水节拍 4、与横道计划相比,()是网络图计划的优点。A逻辑关系表达清楚B绘图简单,表达形象C便于统计资源需要量D流水 作业排列整齐 5、下列不是关键线路的是()A总持续时间最长的线路B时标网络图中无波纹线的线路C全部由关键节点组成的线路D 总时差全部为零的线路 6、下列哪一项不属于网络图中严禁出现的表示()A循环回路B交叉箭线C双箭头箭线D无箭头节点的箭线 7、某双代号网络计划如下图,其关键线路有几( )条。(37天) A、2 B、3 C、4 D、5 8、自由时差是指不影响紧后工作()的情况下本工作所拥有的机动时间。 A、最早开始时间 B、最早结束时间 C、最迟开始时间 D、最迟结束时间 9、工作的自由时差总是()其总时差。

装饰装修施工组织设计(范本)

1.施工组织设计 本工程新建工程涉及的专业技术工种多,装饰材料品种繁杂,规格多样,各个工种、各个工序间关系密切,间隔周期短,要求交叉配合等基本特点。根据以上特点,采用流水施工组织方式是针对该项工程比较理想的施工方法,也是保证质量、工期的有效办法。 所谓流水施工组织方式是将该工程的整体施工分解成若干个阶段,也就是划分为若干个工作性质相同的分部、分项工程和工序;同时将该工程在平面上划分成若干个劳动量大致相等的施工段;再竖向划分成若干个施工层;按照施工过程分别安排专业的施工队;各专业施工队按照一定的施工顺序投入施工,完成第一个施工段上的任务后,在专业施工队的人数适当调整、使用的机具和材料变化不大的情况下,依次、连续地投入第二、第三、……直到最后一个施工段的施工。在规定的时间内,完成同样的施工任务;不同的专业施工队在工作时间上最大限度的、合理的交错作业施工;当第一施工层各个施工阶段上的相应施工任务全部完成后,专业施工队依次、连续地投入第二、第三、……施工层,保证拟建工程项目的施工全过程在时间上、空间上、有节奏、连续、均衡地进行下去,直到完成全部施工任务。 流水施工组织方式具有以下特点: A.科学地利用了工作面、争取了时间,工期比较合理; B.施工队及其工人实现了专业化施工,可使工人的操作技术熟练,能更好地保证工程质 量,提高劳动生产率; C.专业施工队及其工人能够连续作业,使相应的专业队伍之间实现了最大限度的、合理 的搭接; D.单位时间投入施工的资源量较为均衡,有利于资源供应的组织工作; E.为文明施工和进行现场的科学管理创造了有利条件。 F.除此而外,流水施工在工艺划分、时间排列、空间布置上的统筹安排,必然会给相应 的项目经理部带来显著的经济效果,具体可归纳为以下几点: a.由于流水施工的连续性,减少了专业工作的间隔时间,达到了缩短工期的目的,可 使拟建工程项目尽早竣工,交付使用,发挥投资效益; b.便于改善劳动组织,改进操作方法和施工机具,有利于提高劳动生产率; c.专业化的生产可提高工人的技术水平,使工程质量得以保证; d.工人技术水平和劳动生产率的提高,可以减少用工量和施工暂设建造量,降低工程 成本,提高利润水平; e.可以保证施工机械和劳动力得到充分、合理的利用; f.由于工期短,效率高,用人少,资源消耗均衡,可以减少现场管理费和物资消耗,

相关文档
相关文档 最新文档