单独巡视高压设备资格考试试卷

单独巡视高压设备资格考试试卷
单独巡视高压设备资格考试试卷

单独巡视高压设备资格考试试卷考试时间:年月日

部门:班组:姓名:分数:

一、填空(每空1分,共30分)

1.经公司公布的允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得,不得或遮拦。

2.电气设备分为高压和低压两种,高压是指,低压是指。

3.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得接近故障点以内。进入上述范围人员必须穿,接触设备的外壳和构架时应戴。

4.电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经、,均应视为。

5.在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须搬运,并与带电部分保持足够安全距离。在升压站的带电区域内或邻近带电线路等处,禁止使用。

6.在带电设备周围严禁使用、进行测量工作。

7.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器放电并后,方可进行。

8.时,禁止在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试

验。

9.不论高压设备是否带电,值班人员均不得移开或越过遮拦进行工作,若有必要移开遮拦时,必须有在场,并符合规定的安全距离。

10.巡视配电装置进出配电室时必须随手将门。配电室门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开,相邻配电室室内连通门应选用自由门,且不应上锁。借用钥匙必须登记,交回。

11.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关和做好安全措施以前,不得触及设备或,以防突然来电。

12.发现有人触电,就立即,使触电人,并。

二、问答(共70分)

1.电气工作人员必须具备的基本条件?(10分)

2.我公司高压电气设备分几个电压等级?安全距离分别是多少?(10分)

3.恶劣天气下需要巡视室外高压设备时,应遵守哪些一般规定?(15分)

4.在电气设备上工作,保证安全的组织措施、技术措施?(10分)

5.停电拉闸操作和送电合闸操作顺序?(10分)

6.触电急救法中胸外心脏按压操作频率要求?(15分)

高压设备巡检步骤

高压设备巡检 一、避雷器的巡视 1、瓷套清洁、无裂纹破损及放电痕迹。 2、元件间连接线、接地引下线无断股或烧伤痕迹。 3、均压环无松动、锈蚀、歪斜现象。 4、检查计数器是否动作,计数器部有无积水。 5、泄漏电流值是否正常,并按规定作好记录。 6、避雷器部有无声响。 二、电流互感器的巡视 1、瓷套应清洁完整,无裂纹,破损放电现象。 2、充油的电流互感器的油色油位应正常,外壳清洁,无渗、漏油现象。 3、接点无发热,发红,引线无断股,连接螺丝无松动。 4、二次接线盒密封应良好,无进水受潮现象。二次接线部分应清洁,无过热开路放电现象。 5、部有无不正常声音和异常气味。 6、各部位接地可靠。 三、电压互感器的巡视 1、瓷套应清洁完整,无裂纹,破损放电现象。 2、油色是否正常,油位是否适中,有无突然升高,降低现象,外壳套管法兰及放油阀清洁无渗漏油现象。 3、接点无发热,发红,引线无断股,连接螺丝无松动。 4、PT二次端子箱密封应良好,无进水受潮现象,二次接线部分应清洁,无放电痕迹。 5、PT端子空气开关有无断开,熔断器有无熔断现象。 6、电压互感器部有无异常音响,外壳接地是否良好。 四、隔离开关的巡视 1、瓷套应清洁完整,无破损裂纹及放电痕迹。

2、各设备线夹及触头接触处,应无过热,发红等异常现象。 3、引线应无松动、严重摆动或烧伤、断股现象。 4、隔离开关锁扣插入,分合闸位置正确,隔离开关合闸后,两触头是否完全进入刀嘴,触头之间接触是否良好,在额定电流下,温度是否超过70°C。 5、操作机构(包括操动连杆及部件)有无开焊、变形、锈蚀、松动、脱落现象,连接轴销子紧固螺母是否完好。 五、断路器的巡视 1、瓷瓶套管应清洁完好,无破损裂纹及放电闪络痕迹,无严重积灰。 2、引线接头应接触良好,无过热发黑及松脱现象。 3、断路器分合闸指示与机构的机械位置指示、主控室的电气指标相一致。 4、液压操作机构的油泵电机、气动操作机构的空压机、弹簧操作机构的打压电机不应频繁启动。 5、机构箱各元件运行正常、工作状态良好,无异音、异味、烧坏、破损、变形、松动等现象,各开关投入位置正确,远方/就地开关应位于“远方”位置;继电器工作正常,无异常现象。 6、六氟化硫断路器本体气体压力是否正常,受气温影响时是否在正常围,无泄漏现象。 7、液压机构:压力指示正常,油箱油位正常,管道连接固定良好,阀门、油管无渗漏油、锈蚀等现象,油泵启动正常。 气动机构:压力指示正常,气泵油位在合适位置,油色透明无变色,管道无渗漏油、锈蚀现象,气泵启动正常。 弹簧机构:当断路器在运行状态,储能电动机的电源应在闭合位置:当断路器在分闸状态时,合闸弹簧应储能:储能电动机,行程开关接点无卡住和变形,分、合闸线圈无冒烟异味。 六、电容器组的巡视 1、电容器外壳有无膨胀变形、渗油现象,套管应清洁,无裂纹,闪络放电现象。 2、电容器有无异常声响及放电声,电缆头接点无松脱发热现象。 3、串联电抗器外观有无异常。 4、检查放电线圈是否完好,接地网络是否良好。 5、网门是否关紧并锁好,电容器上有无杂物。

高压电气巡视制度

高压电气巡视检查制度 电气事故在发生之前,一般都会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,应尽早发现缺陷,因此,制定本制度,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 一.巡视要求 1.巡视检查时,必须两人同时进行,一人操作,一人监护。 2.安全距离。(10kv要求是0.7m。不得接近故障点距离:室内4米,室外8米) 3.巡视人员必须是电力实地操作过的人员,持证上岗。 4.巡视人员饮酒后、身体不适等不得上岗作业。 5.巡视人员巡视时,必须带安全帽,穿好安全绝缘靴,接触设备外壳、构架时应戴绝缘 式手套和便携式接地线,戴上相应等级的验电器(笔),穿好工作服。 6.巡视人员出发前必须按操作规定检查好交通工具、绝缘棒、脚扣、安全带、工具箱、 记录表,安全绳、电筒,带上安全警戒线和标志牌与通讯工具。 二.巡视种类 1)定期巡视。定期巡视也称正常巡视。如上班前,下班前巡视,线路每季至少巡视一次。 2)夜间巡视。夜间巡视能有效地发现白天巡视中不能发现的线路缺陷,如电晕现象;绝缘子污秽严重而发生表面闪络前的局部火花放电现象;因导线连接不良,在线路负荷 电流较大时使导线温度升高导致导线连接器烧线现象等。规程规定每半年一次。 3)特殊巡视。特殊巡视是在气候有较大变化(如大风、大雨、冰雹、大雾),发生自然灾害(如地震、河水泛滥、火灾等)及线路过负荷和其它特殊情况(如开挖、修路、建房等)出现后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查。特殊巡视的周期 不做规定,根据实际情况随时进行。 4)故障巡视。故障巡视是为了及时查明线路发生故障的地点和原因,以便排除。无论线路断路器重合与否,均应在故障跳闸或发现接地后立即进行巡视,以便及时消除故障、恢复线路供电。 5)监察性巡视。由生产部门领导和电气专责技术员进行。目的在于了解线路和沿线设备情况,提高电气技术员工作水平。巡视可在春季、秋季安全检查及高负荷时进行,可 全面巡视,也可抽巡。规程规定:监察性巡视周期为每年至少一次。 三.巡视内容 A)架空电力线路巡视。 1)杆塔是否倾斜、弯曲、下沉、上拔,杆塔基周围土壤有无挖掘或沉陷。 2)电杆有无裂缝、酥松、露筋、冻鼓,杆塔构件、横担、金具有无变形、锈蚀、丢失、螺栓、销子,有无松动。 3)杆塔上有无鸟巢或其它异物。 4)电杆有无标号等明显标志,各种标示牌是否齐全完备。 5)绝缘子有无破损、裂纹,有无闪络放电现象,表面是否严重脏污。 6)绝缘子有无歪斜、紧固螺丝是否松动,扎线有无松断。 7)瓷横担装设是否符合要求、倾斜角度是否符合规定。 8)导线的三相弧垂是否一致,对各种交叉跨越距离及对地垂直距离是否符合规定,过引线对邻相及对地距离是否符合要求。 9)裸导线有无断股、烧伤、锈蚀,联接处有无接触不良、过热现象。 10)绝缘导线外皮有无磨损、变形、龟裂等、绝缘防护罩扣是否紧密;沿线树枝有无刮蹭绝缘导线,触点是否发热。

高压设备的巡视

高压设备的巡视 1、经本单位批准允许巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏 2 、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 3、火灾、地震、台风、洪水、、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 4、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5 、巡视室内设备,应随手关门。配电室巡视检查制度 高压设备的巡视 1、运行工作中,除正常的监视、调整和操作外,应定时对运行设备进行全面巡回检查。 2、巡回检查是经常掌握运行设备健康状况、及时发现设备异常、排除设备隐患、防止设备事故、保持设备安全经济运行必不可少的重要措施。运行人员必须按照本制度认真巡回检查。 3、检查人员必须按《运行规程》要求检查项目、内容、时间、路线、次数进行检查工作,无特殊情况下不得漏查,并对检查的质量负责。 4、各班班长应对巡回检查的质量进行监督。

5、巡回检查人员在检查设备时应严肃认真,思想集中,带全检查用品,做到眼看、耳听、鼻闻、正确判断并及时发现设备隐患。 6、执不准借无特殊情况一定要遵守规定的路线、时间和地点,巡视人员不准附带学习任务,机串岗,行巡回检查的工作人员在检查中不得做与工作无关的工作,如需要时一定要经班长同意。 7、检查人员在危险区或接近危险部位(如高温、高压、有毒气体、高压设备)检查时,应严格执行有关规程规定的安全事项。 8、检查人员应了解设备的物性及系统的关系,了解设备正常时的温度、振动和声音,熟知仪表指示不同负荷时的相应位置及数值。 9、检查时,按规定做好记录,若发现设备有异常及疑问,应加强监视,分析原因,并及时向班长或值长汇报,并按班长或值长的批示进行处理,在紧急的情况下,可以按规程处理后再汇报。 10、巡检中发现的异常及所做的异常处理必须做好记录并在交接班时交代清楚,并由接班人员确认。 11、设备或系统停用检修时,巡检人员应了解检修进度,若发现安全措施有变动,安全标示牌不齐全,检修部分与运行设备有关的系统隔绝不可靠时应立即通知检修人员停止工作,收回工作票,并汇报有关领导。 12、值长巡视或检查设备时,应向班长说明去向。 13、遇有下列情况时,班长应安排增加巡检次数及重点检查部位: 1、新设备投入试运行或大修、改造及长期停用后重新投入运行

高低压配电室巡检及维护

高低压配电室巡检及维 护 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

高低压电力室巡检及维护 一、设备运行有无异常响声,设备有无烧焦等异味现象。 1.主要查看高低压进线柜、各高馈电柜、各低压抽屉柜、变频器控制柜、低压电容补偿柜有无异常响声,正常的电磁声音除外。 发现异常响声不要惊慌,汇报工段及分厂分管领导,组织排查出发出声响的具体位置,根据具体情况进行处理。如发现为接触器铁芯异响,如电机电流平衡且运行相对稳定,可监控运行;如电抗器电磁异响,主要检查电抗器螺栓有无松动、过热变色等;如柜内板件松动可能会造成明显的电磁共振异响,保证安全的情况下进行紧固,或停机停电进一步检查处理等。 2.主要检查有无铜排、线缆及绝缘材料过热烧焦发出的异味等现象。 发现异味不要惊慌,立即排查异味发出的具体部位,汇报工段及分厂分管领导。轻微的母排、铜接头、接线桩、元器件过热可适当控制运行负荷监控运行,同时建立监控记录台帐监测过热点的运行温度。 严重的母排、铜接头、接线桩、元器件过热应立即安排停机处理,防止造成过热点恶化造成弧光短路冲击,以及变压器等上一级变电站(总降)过流跳停等,或造成起火,火热漫延造成火灾事故等。 二、表盘指示针运转正常、指示灯完好无损。

1.检查各电流、电压表指示针是否正常,有无电流电压缺相、不平衡等异常现象,如设备运行正常,一般是电流、电压表计本身存在问题,如电流不平衡大都是电机等设备存在问题,10KV进线电压全部显示为相电压(6KV)时,系统发生了单相接地故障,可短时运行排查接地故障点。 2.检查高低压柜盘面各指标灯是否正常,检查数字综合保护、电机保护器、进线断路器、变频器等装置有无报警信息,检查电流、电压值是否正常,记录报警代码及报警信息。汇报工段及分厂分管领导进一步分析处理。 三、接零、接地线有无过热、松脱现象。 公司现采用的三相五线制低压供电系统,在低压变压器室变压器中心点与电气接地联接在一起,在低压配电柜内零、地母排分开敷设。主要检查接零、接地线有无松动、过热现象,接地线松动紧固即可,零线松动、过热不要立即紧固,如设备运行、电流正常,应先采取措施使其接触良好后再紧固。 四、室内温度应在允许范围内,通风设备应正常。 主要检查室内温度与环境温度是否高出10℃以上,必要是开启室内通风机,检查窑主传、变频器等出风口温度是否过高,进线口有无异常堵塞,灰尘过多时应立即进行清理或定期进行清理并记录。 五、配电柜内无灰尘,电缆沟无积水,保持清洁。

配电室日常巡视检查工作标准

配电室日常巡视检查工作标准 1.高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4米,有遮栏的不小于0.7米; 2.遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘靴,且离接地点远一些; 3.巡视设备时,一般不处理发现的缺陷,只发现问题,及时汇报,不要动手独自处理。 4.巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮栏,不得进行与巡检无关的工作; 5.设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观与颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物活动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 6.保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 7.检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8.检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 9.观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 10.观察进线柜电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 11.观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动启动风机强迫降温; 12.检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在容许范围内;

13.观察各路变压器低压侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 14.检查电容补偿柜一次熔丝、二次熔丝、接触器是否完好,电容器接地点有无松动、异响、膨胀现象; 15.检查各路负荷计量装置运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 16.检查照明应急装置(充电电池部分)是否完好; 17.年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内; 18.高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验。应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

巡视高压设备资格

单独巡视高压设备人员安规考试提纲 1 经单位公布的允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开或越过遮栏。 2 恶劣天气下需要巡视室外高压设备时,应遵守下列一般规定: 2.1 雷雨天气,应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。 2.2 雷、雨、雪、雾(霾)天气,不得靠近支柱式绝缘子设备; 2.3 大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用品(护目眼镜等); 2.4 大雪、冰冻天气,应远离高压线,防止落冰或断线伤人; 2.5 大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。 3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 4 巡视配电装置进出配电室时必须随手将门锁好。 5 配电室门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开,相邻配电室室内连通门应选用双向自由门,且不应上锁。 6 配电室的钥匙至少应有三把,由运行值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行值班人员使用,其它可以借给许可单独巡视配电设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。 7 不论高压设备是否带电,值班人员均不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。 7.1 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者; 7.2 室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离,或装有远方操作机构者。 设备不停电时的安全距离 8 任何运用中的星形接线设备的中性点接地系统,必须视为带电设备。 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 9 发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。 10 室外变、配、输电区域不准有轻型建筑物、广告牌、横幅等,以防被大风刮至高压设备上。 11 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 12 电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电设备。禁止未采取防触电措施就进行与电气有关的工作。 13 在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人放到搬运,并与带电部分保持不小于表1的安全距离。在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。

单独巡检高压设备人员安全知识试题(答案)

-------------精选文档----------------- 可编辑 一、填空题(每空2分,共60分): 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),应每年考试一次。因故间断电气工作连续 三个月 以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能 恢复 工作。 2、参加带电作业人员,应经 专门 培训,并经考试合格、领导 批准 后,方能参加工作。 3、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等), 必须 经过安全知识教育后,方可下现场随同参加 指定的 工作,但不得单独 工作。 4、对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备 接线情况 和有关 安全措施 。 5、电气值班人员 必须 熟悉电气设备。 单独 值班人员或值班 负责人 还应有实际工作经验。 6、经企业领导批准允许 单独 巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时, 不得 进行其他工作,不得 移开或越过 遮栏。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4 m 以内,室外不得接近故障点 8 m 以内。进入上述范围人员必须穿 绝缘靴 ,接触设备的外壳和架构时,应戴 绝缘手套 。 8、 巡视 配电装置,进出 高压室 ,必须随手将门锁好。 9、高压室的钥匙至少应有三把,由 配电值班人员 负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供值班员使用,其他可以借给许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须 登记签名 ,当日交回。 10、不论高压设备 带电 与否,值班人员不得单独 移开或越过 遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有 监护人 在场,并在安全距离之外。 11、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴 ,并不得靠近避雷器和避雷针。 12、高压设备符合下述条件者,可以单人进行值班: (1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7 m 以上,安装牢固并加锁者; (2)室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关 隔离 ,或装有 远方 操作机构者。 二、简答题(每题8分,共40分) 1、什么叫运用中的电气设备? 答:所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、高、低压电气设备是如何划分的? 答:高压设备,指设备对地电压在250V 以上者;低压设备,指设备对地电压在250V 及以下者。 3、电气工作人员必须具备哪些条件? 1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 4、我公司电气一次系统的电压等级有几种?安全距离各是多少? 答:电压等级有:0.4KV ,6KV ,66KV ,220KV ,500KV 。对应的安全距离是:0.7m ,1.5 m ,1.5 m ,3 m ,5 m 。 5、进入SF6配电室注意事项有哪些? 答: 1)工作人员进人SF6配电装置室,必须先通风15分钟,并用检漏仪测量SF6气体含量。 2)尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。 3)工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。 4)进人SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。 5)在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些仪器应定期试验,保证有效。

高低压电气设备巡视检查项目

高、低压电气设备巡视检查项目

二〇一二年三月二十二日 安全运行设备巡查内容 10KV及以下电压等级的固定式开关柜巡视检查项目: 1、断路器跳闸后应立即检查柜内设备有无异常; 2、观察母线和金具颜色变化或观察示温蜡片有无受热融化,来判断母线和各种触点有无过热现象; 3、仪表、信号、指示灯等指示是否正确; 4、接地装置的连接线有无松脱和断线; 5、继电器及直流设备运行是否正常; 6、开关室内有无异常气味和声响; 7、通风、照明及安全防火装置是否正常; 8、各瓷瓶、套管是否清洁,有无破损及放电痕迹; 变压器: 1、设备名称、标志齐全,完好 2、本体温度计值与遥测值相符 3、借助物件听本体内部声响无异常 4、本体各部件无渗漏 5、压力释放阀无渗漏 6、本体接地体完好、无锈蚀

7、本体和调压瓦斯继电器防雨罩完好 8、本体和调压瓦斯继电器窥视窗应打开 油枕: ①油位、油色正常,油枕及与本体相连的油路无渗漏 ②瓦斯继电器内无气体 2/3 ③呼吸器硅胶颜色符合相关规定,变色未超过. 各侧套管: ①瓷瓶无裂纹,无放电痕迹 ②无渗漏现象 ③油位、油色正常 电容器: (1)电容器内部有无放电声;外壳有无鼓肚、渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。 (3)电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。 (4)检查放电变压器串联电抗是否完好。 (5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。 (6)电容器外熔丝有无断落。 (7)检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。 (8)放电线圈及三相放电指示灯是否良好。

高压设备巡视资格考试题答案

神华神东电力重庆万州港电公司 高压电气设备单独巡视资格考试题 姓名: 单位: 岗位 成绩: 一、判断题(每题2分,共计50分) 1、全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备都叫运用中的电气设备。( √ ) 2、电气设备应具有明显的标志,包括名称、编号、设备相色等( √ ) 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近接地网(√) 4、经主管领导批准的人员进行单独巡视高压设备时,由于工作需要可以暂时移开或越过遮栏。(×) 5、电气设备事故停电后工作人员可以进入遮栏内检查设备。( × ) 6、运行值班人员发现工作人员违反安全规程作业时有权要求停止作业。(√) 7、工作票已开工,但如果没有工作负责人或监护人带领,工作班人员不得进入工作地点。(√) 8、悬挂标示牌和装设遮栏是保证安全的组织措施。(×) 9、工作监护制度是保证安全的技术措施。(×) 10、 工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名后就可以开始工作。( × ) 11、工作班成员不允许单独留在现场工作。( √ ) 12、工作负责人在检修设备系统全部停电时,可参加工作班工作。( √ ) 13、工作人员不得在SF 6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。(√ ) 14、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行值班人员或有操作资格的人员执行。( √ ) 15、高压设备停电,高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或检修位置。( √ ) 16、 当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( √ ) 17、工作人员进入SF 6配电装置室,入口处若无SF 6气体含量显示器,应先通风l5min ,并用检漏仪测量SF 6气体含量合格。尽量避免一人进入SF 6配电装置室进行巡视,不得一人进入从事检修工作。(√) 18、 雷雨天气巡视室外高压设备,时应穿绝缘靴,可以使用伞具。(×) 19、SF 6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外。 ( √ ) 20、在变电站户外和高压室内搬动梯子等长物,应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。( √ ) 21、雷雨天气,不宜进行电气操作,不应进行就地电气操作。( √ ) 22、高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,必须确认隔离挡板已封闭。( √ ) 23、因平行或临近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线。 ( √ ) 24、巡视配电装置,进入配电室,必须随手将门关好;离开时,必须将门锁好。( √ ) 25、作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。( √ ) 二、选择题(每题2分,共计30分) 1.对工作班来说,工作人员全部撤离、现场清理完毕,经工作负责人和工作许可人双方到现场交待、验收合格后,由(C )填写工作结束时间。 (A )工作许可人 (B )值班负责人 (C )工作负责人 (D )签发人 2.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过(A )教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 (A )安全知识 (B )消防知识 (C )紧急救护法 (D )安全生产法 3.任何工作人员发现有违反电力安全工作规程,危及人身和设备安全者,应(C )。 (A )停止其工作 (B )报告上级 (C )立即制止 (D )劝其停止工作 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有(D )在场,并符合表1的安全距离。 (A )主任 (B )专责 (C )值班长 (D )监护人 5.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近(B )和避雷针。 (A )设备架构 (B )避雷器 (C )带电设备 (D )接地网 6.停电拉闸操作(A )开关—负荷侧刀闸—母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 (A )必须按照 (B )应该按照 (C )必须遵循 (D )应该遵循 7.用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关,均应戴绝缘手套;雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应(B )。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。 (A )戴绝缘手套 (B )穿绝缘靴 (C )穿雨衣 (D )采取措施 8.电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和(A )以前,不得触及

高压电气设备点检制度及规定

高压电气设备点检制度及规定 一、设备巡回检查的规定: 1.巡视设备须按照本规程规定的项目进行巡查,不得漏查设备,发现设备缺陷时,应及时填写缺陷记录并及时上报。 2.除正常巡视外,应根据设备情况、负荷情况、气候情况安排特巡。 3.巡视设备时,遇有事故异常等情况,应根据调度要求,进行事故、异常情况的处理、倒闸操作及履行工作许可人职责。 4.对已布置的安全措施进行检查,发现工作人员的违章行为应及时制止。 5.每天对运行和备用设备进行巡视检查 6.二级点检一周进行一次。 7.遇有下列情况应增加巡视次数: 7.1设备过负荷或有显著增长时; 7.2设备经过大修、改造或长期停用时,重新投入系统运行; 7.3设备缺陷近期有发展时; 7.4恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时; 7.5政治任务及法定节假日。 二、对变电站安全用具、工具管理和使用规定: 1. 变电站的安全用具指绝缘操作棒、绝缘手套、绝缘靴、验电笔(高压)、接地线等。还 包括安全遮拦(绳)、警告牌等。绝缘工具必须定期试验,合格证齐全,随时保持合格可用,并整齐存放在指定地点。接地线数量足够。 2. 高压验电笔应在规定的电压下使用,绝缘棒使用要求按《安全工作规程》规定进行。 3. 接地线和尾端地栓应保持完好,按操作票和工作票要求使用,严格执行《安全工作规程》 的有关规定,送电前必须检查接地线是否拆除,严防带地线合闸和带电装接地线。4.变电站应有足够的接地线和安全遮拦及警告牌并保持完整、清晰、正确使用。 5.各种绝缘工具、安全用具、工具、消耗后应及时补充到规定的数量。 三、对倒闸操作的基本规定 1.倒闸操作必须严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 2.属调度管辖设备的倒闸操作,必须有值班调度员的命令。 3.倒闸操作前必须了解系统的运行方式,继电保护及自动装置等情况,并考虑保护及自动装置是否适应新的运行方式的需要。 4.电气设备合闸送电之前,应收回有关工作票,拆除送电范围内的所有接地线和临时安全措施,恢复常设遮栏及标示牌。

高压设备巡视制度

高压设备巡视制度 (一)值班人员必须定期参加有关部门的培训,考试合格后方可上岗; (二)值班工作人员应对高压电器设备进行巡视检查,巡视周期为每小时一次; (三)巡视检查工作必须由二人同时进行,其中一人担任监护; (四)巡视时不得进行其他工作,不得开柜拉闸断电;(五)发现异常情况和事故时,应按规定采取相应保护措施,并及时报告主管领导。如危及人和设备安全时,可按操作规程先断开有关闸刀或者采取其它现场保护措施,然后及时报告主管领导或变电所有关部门,不得违章操作;(六)当高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点4米以内,必须进入时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套; (七)每次巡视情况和发现问题,应及时记入运行,缺陷记录本; (八)保持高压设备干净整洁,通风良好,物品摆放整体统一。

高压安全用具的使用管理制度 为保证电器设备工作的安全,正确使用安全用具是至关重要的。在使用安全用具时,应对安全用具进行详细检查,首先应检查是否定期试验、是否合格,试验期是否符合安全用具的要求。(一)正确使用: 1、绝缘拉杆及绝缘棒:它是保证人身安全的基本绝缘用具。凡是进行直接与带电体接触的操作,都必须正确使用,并且应有监护人的监护,还必须同时使用绝缘手套和绝缘靴。 2、高压验电器:使用前必须认真检查,主要检查外观有无损伤、划痕、裂纹、试验期是否超过规定期限,发光部分是否正常(主要检查电池是否有电),应按规定正确使用验电器、还应同时使用相应的辅助绝缘安全用具(如绝缘手套)。 (二)管理:为了保证安全用具的可靠性,必须指定专人负责: 1、应存放在干燥、通风场所。 2、绝缘杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触。 3、绝缘手套应存放在密闭的橱内,定期检查是否有破损,是否符合安全要求,绝对不允许用普通手套代替,并与其他工具、仪表分别存放。 4、绝缘靴应存放在橱内,定期检查是否有破损,是否符合耐压要求、是否超过规定期限,不准代替作雨靴使用。 5、高压验电器应存放在防潮的盒内,定期试验,检查电池是否有电。 6、所有安全用具不准代替其他工具使用。

单独巡视高压设备

单独巡视高压设备复习题 1、运用中的设备,系指全部带有电压或部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 电气设备分为高压和低压两种:高压:设备对地电压在250V以上者。低压:设备对地电压在250V及以下者。 2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人 员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 3、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进 入遮栏,以防突然来电。 4、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立 即报告上级。 5、触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员,因为有触电的危险。 6、心肺复苏法的三项基本措施(1)通畅气道;(2) 口对口人工呼吸;(3) 胸外按压。 7、在工作地点悬挂“在此工作”标示牌。 8、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦、接地线和标示牌 9、值班人员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意 见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。 10、表示设备断开和允许进入间隔的信号经常接入的电压表等,不得作为无电压的根据,但如果指示有电, 则禁止在该设备上工作。 11、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放到搬运,并与带电部分保持足够的安全距 离。工作地点应有足够的照明。 12、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切除,然后进行灭火。对带电设备应使用干式灭火器、 二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子等灭火。 13、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容逐个多次放电并接地后,方可进行。 14、所有工作人员都应学会窒息、触电急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等 急救常识。 15、应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地方,例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、 煤粉系统和锅炉烟道的入孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。如因需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。 16、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置,使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 20、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 21、湿手不准去摸电灯开关以及其它电气设备(安全电压的电气设备除外)。 22、电气工具和用具的电线不准接触热体,不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 23、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 24. 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。 25. 经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作, 不得移开或越过遮栏。 26. 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮拦或护罩。 27、电动机及起动装置的外壳均应接地,禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。 28、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作,若有必要移开遮栏时,必须有 监护人在场,并符合下列距离:10kV及以下:0.7m,110kV:1.5m,220kV:3.0m。 29、电气设备运行状态:指某设备刀闸合上,开关合闸。 30、电气设备冷备用状态:指某设备安全措施全部拆除,而开关、刀闸仍在断开位置。 31、检修状态:指某设备的开关及各侧刀闸拉开,在规定位置装设接地线,悬挂标示牌,作好临时遮栏。

五、高压配电室电气设备巡视检查制度

五、高压配电室电气设备巡视检查制度 一、电气设备的巡视检查制度是保证设备安全运行的重要保证,值班人员必须认真执行,定期检查,发现问题及时联系处理,将事故消灭在萌芽状态。 二、 三、 四、配电室的值班和维修人员,应每两小时对设备巡视一次,巡视时只许在遮栏外面,不得对设备进行任何工作,平时可单独一人巡视。雷雨天气应增加巡视次数,且应由两人以上参加巡视。 五、对电抗器、带电发热器件、大电流导线连接部分要在安全测试距离以外进行巡视、测温,并做好记录。 六、在过负荷的情况下,除及时向调度汇报外,还应增加检查次数,时刻观察设备运行情况,并做好记录。 七、每次接班前应认真对继电保护装置及微机监测系统进行检查,发现异常应及时排除。 八、直流系统应检查其绝缘电阻是否良好,监测系统工作是否正常,一般情况下不准停直流电源。

六、红外线测温制度 一、时间要求: 每周动力车间、维修车间应对所属电气设备及导线重要连接点进行一次测温。 二、测温对象 1、对高、低压配电室运行设备的高、低压配电柜所有 刀闸接触处,断路器和螺丝连接处应进行测温。 2、对所有运行中的高压电机进、出线端, 星形点进行测温。 3、对运行中的变压器的高、低压侧导线连接处及箱 体进行测温。 4、对所有100KW以上电动机的电缆头、中间头进 行测温。 二、测温标准 1、变压器上层油温一般应在85℃以下,对强迫油循环 水冷却的变压器为75℃,变压器必须在其允许的温度范围内运行。 2、电缆头及电力电缆温度超过65℃,不能长期运 行。 3、刀闸接触处及接触器,空气开关连接处,温度不

得超过70℃,否则不能长期运行,需作处理。 三、记录 检查中发现超过或接近上述规定温度时,应该记录日期、地点、并应及时处理。 九、自动化程序管理制度 一、PLC程序软件属于公司财产,原程序软件正本(或副本)应由设备科资料室保管,任何个人、班组不得私自保存,如发现个人私自保存发现一次罚款200元,丢失原程序及相关软件者处于1000元以上的罚款。 二、PLC程序要求相对的稳定,任何人不得随意修改。修改程序是一件十分严肃性的技术工作,必须慎重行事,现有程序如果确要修改,则请求修改的科室、车间或个人应书面提出修改的理由,报设备科审批,设备科认为确有必要则应会同自动化工程师一起进行修改,修改后应将修改结果及时整理备案,自动化工程师如违反上述规定,擅自修改程序,发现一次罚款200~500元,造成严重后果的必须自己承担全部责任。

设备巡视总结

模块1 一、设备巡视的种类及周期: 1、正常巡视(有人值班站每天至少一次,无人值班站每周两次); 2、全面巡视(每月一次); 3、熄灯巡视(每周一次); 4、特殊巡视(情况:1、恶劣天气时;2、设备变动后;3、设备新投入运行后;4、设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行时; 5、异常情况下; 6、设备缺陷有发展时、法定节假日、上级通知有重要供电任务时。) 二、设备巡视的方式 1.一般方法: 考点(5分):1)目测检查:⑴、引线断股、散股,接头松动;⑵变形;⑶变色;⑷、渗漏; ⑸、污秽、腐蚀、磨损、破裂;⑹、冒烟,接头过热;⑺、火花、闪络;⑻、有杂质异物; ⑼、指示不正常;⑽、不正常动作。 2)耳听判断:用耳朵或借助听音器械,判断设备运行中发出的声音是否正常; 3)鼻嗅判断:用鼻子辨别是否有绝缘材料过热时产生的特殊气味; 4)触试检查:用手触试设备的非带电部分,检查设备的温度是否有异常升高或局部过热;5)仪器检测:借助测温仪、望远镜、遥视探头对设备进行检查,是发现设备过热、高位设备缺陷的有效方法; 6)比较分析:对所检查的设备部件有疑问时,可与正常设备部件比较;对于数据型结果可通过与其他同类设备及本身历史数据进行横向、纵向、比较分析,综合判断设备是否正常。3.具体项目的检查方法和检查结果的分析判断 (1)油位,渗漏油的检查。注油设备油位过高的原因,可能为注油设备过负荷,内部接头过热或故障,散热环境不良或气温高等原因造成的,对于变压器还可能是假油位。当注油设备过低看不见时,可能是由于注油设备外部或内部漏油以及气温突降等多种因素造成的。发现油位异常,应检查是否属于上述原因,进行相应处理。 油位计油位不容易看清楚时,可采取以下方法: ①多角度观察 ②两个温差较大的时刻所观察的现象比较 ③与其他同类设备油位比较 ④比较油位计不同亮度下的底色板颜色 (2)油温判断。通常采用比较法,即与以往的运行数据比较,如发现油温较高,应查明原因。 一般变压器类设备装设油温表,油温高的因素有:冷却器有故障;散热环境不良,散热阀门没有打开;环境温度高;负荷大;内部有故障;外部有故障;温度计损坏。 通过比较安装在变压器上的几只不同温度计读数,并充分考虑气温,负荷的因素,对照变压器温度负荷曲线,判断是否为变压器温升异常。变压器的很多故障都有可能伴随急剧的温升,应检查运行电压是否过高,套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。 (3)声响判断 变压器在正常运行中会发出均匀的嗡嗡声,而其他大多数设备正常运行时处于无声状态。当发生各种异常或故障情况时,就会发出各类声响,也就是异声。对于声响判断,通常采用比较法。 考点(简答5分):一般发生异常声响的可能性因素有设备内部有故障;负荷突变;过负荷;设备内部个别零件松动;铁磁谐振;系统发生故障;TA二次开路;TA末屏接地不良;TV接

高低压电气设备巡视检查项目

高、低压电气设备巡视检查项目 二〇一二年三月二十二日

安全运行设备巡查内容 10KV及以下电压等级的固定式开关柜巡视检查项目: 1、断路器跳闸后应立即检查柜内设备有无异常; 2、观察母线和金具颜色变化或观察示温蜡片有无受热融化,来判断母线和各种触点有无过热现象; 3、仪表、信号、指示灯等指示是否正确; 4、接地装置的连接线有无松脱和断线; 5、继电器及直流设备运行是否正常; 6、开关室内有无异常气味和声响; 7、通风、照明及安全防火装置是否正常; 8、各瓷瓶、套管是否清洁,有无破损及放电痕迹; 变压器: 1、设备名称、标志齐全,完好 2、本体温度计值与遥测值相符 3、借助物件听本体内部声响无异常 4、本体各部件无渗漏 5、压力释放阀无渗漏 6、本体接地体完好、无锈蚀 7、本体和调压瓦斯继电器防雨罩完好 8、本体和调压瓦斯继电器窥视窗应打开 油枕: ①油位、油色正常,油枕及与本体相连的油路无渗漏 ②瓦斯继电器内无气体

③呼吸器硅胶颜色符合相关规定,变色未超过2/3 各侧套管: ①瓷瓶无裂纹,无放电痕迹 ②无渗漏现象 ③油位、油色正常 电容器: (1)电容器内部有无放电声;外壳有无鼓肚、渗漏油现象。 (2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。 (3)电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。 (4)检查放电变压器串联电抗是否完好。 (5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。 (6)电容器外熔丝有无断落。 (7)检查三相电流表是否平衡,有无不稳定或激增现象,各相差应不大于10%。 (8)放电线圈及三相放电指示灯是否良好。 (9)电容器油位是否在允许范围内。 (10)电容器分档刀闸位置是否正确。 母线: 1、各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。 2、检查软母线是否有断股、散股现象。 3、每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。 4、大雪天气应检查母线的积雪及融化情况。 5、雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。 6、大风前应清除杂物。

配电室 高压室 日常巡视检查工作标准

配电室(高压室)日常巡视检查工作标准 1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时, 人体与带电体的距离不小于0.4M天遮栏的不小于0.7M;2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋, 且离接地点远一些; 3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报, 不要动手独自理; 4、设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示有 无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 5、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 6、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 7、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 8、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各点 有无弧光闪络痕迹和打火现象; 9、观察PT柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装 置是否完好; 10、检查直流屏操作电源电压(不低于220V)是否正常,蓄电池

有无破裂、漏液、接点有无松动,溶丝是否完好; 11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动起动 风机强迫降温; 12、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电 流)运行,超差值是否在允许范围内; 13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 14、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 15、检查电溶补偿柜一次溶丝、二次溶丝、接触器是否完好,电 溶器接点有无松动、异响、澎胀现象; 16、检查各路负荷计量装运行是否正常,接点有无松动、碳化现 象; 17、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是 否正常; 18、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好; 19、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》 要求的合格值范围内; 20、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应 按《电气规程》规定的周期、标准进行。

高压设备巡视

2.2.1 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。 2.2.2 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 2.2.3 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 2.2.4 高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 2.5.5 巡视室内设备,应随手关门。 2.5.6 高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 2.3 倒闸操作。 2.3.1 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 2.3.2 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。 2.3.3 倒闸操作的分类。 2.3.3.1 监护操作:由两人进行同一项的操作。 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。 2.3.3.2 单人操作:由一人完成的操作。 1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。 2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。 2.3.3.3 检修人员操作:由检修人员完成的操作。 1)经设备运行单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。 2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定,并报相关部门和调度机构备案。 2.3.4 操作票。 2.3.4.1 倒闸操作由操作人员填用操作票(见附录A)。