文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土模板支撑工程专项检查表

混凝土模板支撑工程专项检查表

混凝土模板支撑工程专项检查表
混凝土模板支撑工程专项检查表

附件1

混凝土模板支撑工程专项检查表工程名称工程地点建设单位监督编号

监理单位施工单位

工程规模施工进度

基本情况是否有超过一定规模的混凝土模板支撑工程:□是□否;共处位置及超过条件:

位置及超过条件:

位置及超过条件:

位置及超过条件:

检查项目检查内容检查结果情况说明

行为检查是否按规定编制专项施工方案□是□否超过一定规模的方案是否按规定经专家论证审查

论证时间:年月日

□是□否模板支架材料、构配件是否按规定进行查验,钢管、扣件是

否按规定送检

□是□否施工前是否按照要求进行安全技术交底□是□否是否按规定进行验收后,方进入下一步施工□是□否模板拆除时是否按规定进行申请,并经监理单位批准的□是□否模板拆除前混凝土强度是否符合要求□是□否监理单位是否将高大模板工程列入监理规划和监理实施细

则,并按规定制定安全监理工作流程、方法和措施

□是□否监理单位是否按规定对高大模板工程进行定期和专项安全检

查,是否按规定开展旁站、巡视(巡查)

□是□否

实体检查内容立柱材料是否符合要求、构配件材质是否符合要求;□是□否立柱的纵、横向间距是否按方案要求设置;水平杆步距是否

按方案设置

□是□否立柱底部是否按规定设置垫木或底座;在立柱距地面200mm

高处,是否按规定设置纵横向扫地杆

□是□否立柱底部的可调支座外伸部分或立柱顶部的可调支托外伸部

分是否符合要求

□是□否纵、横向水平支撑、水平方向剪刀撑、竖向剪刀撑是否按照

施工方案要求设置

□是□否立柱、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等杆件连接是否符合要求□是□否模板施工高处作业或临边作业是否有防护措施□是□否是否存在其它安全隐患□是□否

检查意见

□经检查,基本符合要求。

□经检查,存在一般安全隐患,责令限期整改(文书编号:)。

□经检查,存在重大安全隐患,责令暂时停止施工(文书编号:)。

检查人员:检查日期:年月日

注:1、超过一定规模的混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及

以上;集中线荷载20kN/m及以上。2、检查结果为否的应在情况说明中给予说明。

竣工验收报告范本

竣工验收报告范本 竣工验收报告范本 竣工验收报告不会写?没关系,下面是给大家整理收集的竣工验收报告范本,供大家阅读参考。竣工验收报告范本1 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图 ③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。 依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)竣工验收报告范本2 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于xxx年5月31日开工建设,xxx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主

模板支架检查验收表.doc

模板支架构造要求 模板支架检查验收表 工程名称施工单位 搭设项目验 负责人经理收日期 检查结果代 √=合格×=不合格无=无此项号说明 序验收验备 验收内容及要求 号项目收结果注 (1)模板支架搭设和拆除应编制专项 施工方案,模板结构设计应进行计算,并 应按规定进行审核、审批; (2)模板支架搭设高度 8m 及以上; 保施 跨度 18m 及以上,施工总荷载 10kN/㎡及 1 证工 以上;集中线荷载 15kN/m 及以上的超过方 项 一定规模的危险性较大的模板支撑安全案 专项施工方案应按规定组织专家论证; 目 (3)专项施工方案应明确混凝土浇筑方式,并制定有针对性安全措施。

2 3 (1)支架立杆基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求,并应能承受支 架上部全部荷载; (2)支架立杆底部应按规范要求设置支 底座、垫板,垫板规格应符合规范要求; 架 (3)支架立杆底部纵、横向扫地杆的基 设置应符合规范要求; 础 (4)支架立杆基础应设排水设 施,并应排水畅通; (5)当支架立杆设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时 应对楼面结构采取加固措施。 (1)模板支架立杆材质及间距应符合方案设计和规范要求; 支 (2)模板支架立杆顶部应按规范设置架可调支托; 构 造(3)模板支架立杆底部距地面 200mm 高处应按规范设置纵横扫地杆; (4)模板支架立杆应按规范设置纵

4 5 横水平杆,水平杆步距应符合方案设计和 规范要求,且水平杆应按规范要求连续设 置; (5)模板支架立杆接长应按规范进行连接,严禁采用搭接;严禁将上段的钢 管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉 杆上; (6)模板支架应按施工方案和规范要求设置纵、横向及水平剪刀撑。 (1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体 宽 度的加强措施; 支 架 (2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支稳撑点的长度应符合规范要求; 定(3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体 变形应在规定允许范围内。 (1)模板上施工均布荷载、集中荷载施 工应在设计允许范围内; 荷 (2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆载 积高度进行控制。

模板支撑体系要点

模板支撑体系 混凝土结构的感念:是以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构,钢筋混凝土结构,预应力混凝土结构。 现浇结构是在现场支模并整体浇筑成型的。 模板结构是一种临时性结构,它按设计要求制作,使混凝土结构构件按规定的位置、几何尺寸形成,保持其位置的正确,并承受模板自重及作用在其上的荷载。 模板支撑体系的组成:面板、支楞、支撑、连接件 模板工程设计的原则: 实用性:模板要保证构件形状尺寸和相应位置的准确,且构件简单、支拆方便、表面平整、接缝严密不漏浆。 经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转次数,减少支拆用工,实现文明施工。 安全性:要有足够的刚度、强度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。 模板支撑体系的质量控制: 一、通过计算来控制:根据现有结构规范及施工现场实际情况项目部技术人员必须对模板支撑系统进行强度、刚度和稳定性的校核计算。 二、通过构造性加固来进行控制:

1、增加水平连杆 2、底部设置纵横向扫地杆 3、设置连续斜撑 4、增加立杆截面 三、从监督管理制度来进行强制性控制: 1、实行严格的编制、审核、审批制度 2、对施工方案的内容要明确要求: ①模板支撑必须有计算书 ②细部构造大样图 ③制作、安装及拆除施工程序、方案和安全措施 ④模板工程安装完毕,按设计要求检查验收 模板支撑体系技术措施: 1、在混凝土浇筑前,应对模板工程进行验收 2、安装上层模板及支架,下层模板应具有承受上层荷载的承载能力,或架设支架,上下层支架的立杆应对准,并铺设垫板。支架应自成体系,严禁与脚手架相连。 3、模板安装必须保证结构构件各部分形状、尺寸和相互间位置的正确。 4、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受现浇混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 5、模板接缝应严密,不得漏浆,模板应浇水湿润。 6、模板与混凝土的接触面应在清理干净后涂刷隔离剂。

现浇混凝土模板的支撑设计计算书

模板的支撑设计计算书 ●本工程的模板均采用胶合板模板,木方背楞,钢管扣件支撑,配合采用 对拉螺栓。

施工荷载 1.4×2500=3500N/m 2 钢筋自重荷载 1.2×1100=1320N/m 2 振捣荷载 1.4×2000=2800 N/m 2 合计: 15480 N/m 2 mm q bh f l bh W m 80148 .156181********* 12 22=****=*≤ (2)按剪应力验算 mm q bhf l f bh ql bh V ql V v v 201648 .1533.118100043443232/1max =****=≤≤== =τ (3)按挠度验算

mm q EI l l EI ql 487200 632.0100200 100632.034=??=< ?=ω 现浇板木胶合板模板跨度(即70×100mm 木方背楞间距)取400mm. 4) 70×100mm 木方背楞受力验算 70×100mm 木方背楞搁置在钢管大横杆上,现进行木方背楞受力验算。 (1)按抗弯强度验算 上式中q ’=15480×0.4=6.192N/mm (2))按剪应力验算 (3 根据以上计算,胶合板木方70×100mm 背楞跨度可取1200mm 。 但模板下钢管扣件支撑,每一扣件抗滑能力约为6500N ,而其上荷载为15480N/m 2,可知如支撑立杆间距布置为600mm×600mm,则扣件承受

的力为15480×0.6×0.6=5.57KN<6.5KN,可满足要求。 则木方背楞下,φ48×3.5钢管大横楞及φ48×3.5立杆间距取@600mm ,也即,木方背楞的实际跨度为600mm ,现进行大横杆及立杆验算。 5) 木方背楞下φ48×3.5钢管大横杆受力验算 作用于钢管横楞上的集中荷载为F=q ×0.6×0.4=4.39KN 则按单跨梁,最大弯距可能为: m KN Fl M ?=?== 439.04 6.039.44max (2) 按挠度验算 mm mm F EI l l EI Fl 6008364390400121867101.24820048400 4853<=????=≤≤ =ω 6) 钢管支撑立杆受力验算。 支撑立杆步距1800m ,采用φ48×3.5钢管对接连接: 立杆最大受力F=15480×0.6×0.6=5573N<扣件的抗滑能力值 2 2/205/01.36489 316.05573316 .0,1488 .151800 3.1mm N mm N A N i l <=?=?===?= ?= ?σ?μλ则查表 150mm 厚及其以下模板支撑设计

模板支架搭设分项检查验收表

模板支架搭设分项检查验收表 编号: 项目名称 搭设部位大厅高度8.73米跨度15米最大荷载28KN/㎡搭设班组架子班组班组长 操作人员 持证人数 10人证书符合性符合要求 专项方案编审 程序符合性 符合要求技术交底情况已完成交底安全交底情况已完成交底 钢管扣件 进场前质量验收情况符合要求材质、规格与方案的符合性符合要求使用前质量检测情况符合要求外观质量检查情况符合要求 检查内容允许偏差方案要求实际质量情况符合性 立杆间距 梁底+30㎜800mm 800 806 811 810 814 805 807 813 807 803 符合要求板底+30㎜800mm 810 815 800 819 823 805 816 822 817 830 符合要求步距+50㎜150mm 156 159 165 170 155 154 162 159 160 169 符合要求 立杆垂直度≤0.75%且 ≯60mm ≯60mm65 67 61 65 69 64 62 68 66 67 符合要求 扣件拧紧40-65N·M 45-60N·M 45 47 51 56 51 49 60 55 58 57 符合要求立杆基础顶板地下室顶板符合要求扫地杆设置符合要求拉结点设置柱子拉结拉结点与已浇柱子连接符合要求立杆搭接方式对接扣件连接对接扣件连接符合要求纵、横向水平杆设置间距150mm 间距150mm,采用对接扣件连接符合要求 剪刀撑 垂直纵、横向 四周设置、中 间每四排设置 四周设置、中间每四排设置符合要求水平(高度>4米) 3米、5米、 7.8米 3米、5米、7.8米符合要求其他 施工单位检查结论结论:检查日期:年月日检查人员:项目技术负责人:项目经理: 监理单位检查结论结论:验收日期:年月日专业监理工程师:总监理工程师:

申请工程验收报告格式

申请工程验收报告格式 【文章导读】验收报告主要内容是简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号,批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议等主要内容。下面是为您整理的申请工程验收报告格式,供您参考和借鉴。 (一)概述 工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。 (二)工程建设管理 1、项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。 2、招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。 3、设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。 4、安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。 5、投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6、进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。 7、合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。 8、建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况,批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。 9、创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。 10、廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。 11、其它:信息管理及其他需要说明的情况。 (三)历次验收情况 历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。 (四)竣工决算审计 竣工决算审计的开展情况和审计结论。 (五)工程试运行 工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。 (六)工程建设管理体会及建议 结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。

混凝土模板工程

?模板工程方面: 不断开发新型模板,以满足清水混凝土的施工要求,同时因地制宜地发展多种支摸方法; 应用于竖向结构(柱、墙、电梯井筒等)施工的体系模板——可变柱模、全钢大模板、钢木组合大模板、铰链式筒模、爬升模板、滑模等 应用水平结构(梁、楼板等)施工的体系模板——早拆模板、塑料模壳、飞模等。 ?模板作用:模板工程占钢筋混凝土工程总价的20%~30%,占劳动量的30%~40%, 占工期的50%左右,决定着施工方法和施工机械的选择,直接影响施工质量、施工安全及工期和造价。 ?模板系统: 模板:是使混凝土结构构件成型的模具,与混凝土直接接触。 支架:支撑模板,承受各种施工荷载。 ?模板及其支撑的要求: 模板系统应具有满足施工要求的强度和刚度,不得在施工过程中发生破坏和超出规范容许的变形。 模板安装应具有良好的严密性,在砼施工过程中不得漏浆,影响砼的密实性和表面质量。 模板的几何尺寸必须准确,必须符合施工图纸的尺寸要求。 模板的配置必须具有良好的可拆性,便于砼过程之后的模板拆除工作的顺利进行。 模板的支撑体系必须具备可靠的局部稳定及整体稳定性,确保砼过程的正常施工。 1、按其所用的材料分为: ?木模板:重量轻,制作、改制、装拆、运输均较方便,一次投资少,但易开裂、翘 曲与变形,周转次数少。 ?钢模板:工具式模板,装拆方便,表面光滑,不易变形,经久耐用,但一次投资大, 易腐蚀,不易改制。 ?胶合板模板:除具有木模板的优点外,还有平面尺寸大,质轻,表面平整,可多次 使用。 ?塑料模板、铝合金模板等:塑料模板与铝合金模板质轻耐用,装拆方便,可多次使 用,但造价贵,很少使用。 按模板的形式和施工工艺分 ?组合式模板:由预制定型配件组成,在施工现场进行安装,但浇筑混凝土达到拆模 强度后,即可拆除,经修理后再周转使用每套钢模可重复使用50~100次。 ?工具式模板:由预先按特定的结构形式做成,随工程进行而垂直或水平移动,工程 结束后拆除。它又可分为滑升式、提升式、移动式。 ?永久性模板:如钢筋混凝土模板和钢丝网水泥模板,在施工时充作模板,完工后成 为结构本身的一部分。 原材料控制 1、模板原材料采购、供应: ?采购应符合专业技术工程师提出的材料采购计划的材质、规格和数量的要求。

混凝土模板及支撑算量的简单方法

混凝土模板及支撑算量的简单方法 一、说明 1、现浇混凝土模板,定额按不同构件,分别以: 组合钢模板、钢支撑、木支撑;(编制标底时可用此项) 复合木模板、钢支撑、木支撑;(钢框+12mm厚竹胶板) 胶合板模板、钢支撑、木支撑;(塑料套管穿对拉螺栓) 木模板、木支撑编制。 2、现场预制混凝土模板,定额按不同构件分别以组合钢模板、复合木模板、木模板,并配制相应的混凝土地膜、砖地膜、砖胎膜编制。 3、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面支撑点至模底或支模顶)3.6 m编制的,支模高度超过3.6m时,另行计算模板支撑超高部分的工程量。 若立模高度超过3.6m时,应从3.6m以上,按每超过3m增加一次计算套用定额项目。 超高支撑增加次数=(立模高度-3.6m)/3计算,不足3米者也按1次计算。 超高每增3m的工程量,梁、板是按超高构件全部混凝土的接触面积计算的;柱和墙是按超高部分的混凝土接触面积计算的。 二、工程量计算规则 1、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,应区别模板的材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。 2、定额附录中的混凝土模板含量参考表,系根据代表性工程测算而得,只能作为投标报价和编制标底时的参考。 3、现浇混凝土基础的模板工程量,按以下规定计算: (1)现浇混凝土带形基础的模板,按其展开高度乘以基础长度,以平方米计算;基础与基础相交时重叠的模板面积不扣除;直形基础端头的模板,也不增加。 (2)杯形基础和高杯基础杯口内的模板,并入相应基础模板工程量内。杯形基础杯口高度大于杯口长边长度的,套用高杯基础定额项目。 4、现浇混凝土柱模板,按柱四周展开宽度乘以柱高,以平方米计算。

模板支架检查验收表

模板支架搭设技术要求 模板支架检查验收表工程名称施工单位 搭设负责人项目经 理 验收日 期 检查结果代号说明√=合格 ×=不合格无=无此项 序号验收项 目 验收内容及要求 验收结 果 备注 1 保 证 项 目 施 工方 案 (1)模板支架搭设和拆除应编制专项施工方案,模板结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批; (2)模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上,施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m 及以上的超过一定规模 的危险性较大的模板支撑安全专项施工方案应按规定组织专家 论证; (3)专项施工方案应明确混凝土浇筑方式,并制定有针对性安全措施。 2 支 架基 础 (1)支架立杆基础应坚实、平整,承载力应符合方案设计要求,并应能承受支架上部全部荷载; (2)支架立杆底部应按规范要求设置底座、垫板,垫板规格应符合规范要求; (3)支架立杆底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求; (4)支架立杆基础应设排水设施,并应排水畅通; (5)当支架立杆设在楼面结构上时,应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。 3 支 架构 造 (1)模板支架立杆材质及间距应符合方案设计和规范要求; (2)模板支架立杆顶部应按规范设置可调支托; (3)模板支架立杆底部距地面200mm高处应按规范设置纵横扫地杆; (4)模板支架立杆应按规范设置纵横水平杆,水平杆步距应符合方案设计和规范要求,且水平杆应按规范要求连续设置; (5)模板支架立杆接长应按规范进行连接,严禁采用搭接; 严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上; (6)模板支架应按施工方案和规范要求设置纵、横向及水平剪刀撑。 4 支 架稳 定 (1)当支架高宽比大于规定值时,应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施; (2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求; (3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控,基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 5 施 工荷 载 (1)模板上施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内; (2)当浇筑混凝土时,应对混凝土堆积高度进行控制。

要进行专家论证的混凝土模板支撑工程条件

要进行专家论证的混凝土模板支撑工程条件:搭设高度8m 及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。” 施工总荷载的计算: 永久荷载: 1. 模板及其支架自重 2. 新浇筑混凝土自重 3. 钢筋自重 4. 新浇筑混凝土对模板的侧压力(用于混凝土梁) 可变荷载 1. 施工人员及设备荷载 2. 振捣混凝土产生的荷载 …… 荷载取值及相关规定请参见《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162--2008 另附建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件,关于应进行专家论证的分部分项工程范围,即 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

一、深基坑工程 (一)开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 三、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (二)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 四、脚手架工程 (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 (二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

混凝土模板和支撑工程量计算方法【最新版】

混凝土模板和支撑工程量计算方法 一、说明 1、现浇混凝土模板,定额按不同构件,分别以: 组合钢模板、钢支撑、木支撑;(编制标底时可用此项) 复合木模板、钢支撑、木支撑;(钢框+12mm厚竹胶板) 胶合板模板、钢支撑、木支撑;(塑料套管穿对拉螺栓) 木模板、木支撑编制。 2、现场预制混凝土模板,定额按不同构件分别以组合钢模板、复合木模板、木模板,并配制相应的混凝土地膜、砖地膜、砖胎膜编制。 3、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面支撑点至模底或支模顶)3.6m编制的,支模高度超过3.6m时,另行计算模板支撑超高部分的工程量。

 (1)柱、梁相交时,不扣除梁头所占柱模板面积。 (2)柱、板相交时,不扣除板厚所占柱模板面积。 现浇混凝土柱模板工程量=柱截面周长×柱高 [例10-15]如图所示,现浇混凝土框架柱20根,组合钢模板,钢支撑,计算钢模板工程量,确定定额项目。 解:①现浇混凝土框架柱钢模板工程量=0.45×4×4.50×20=162.00m2 现浇混凝土框架矩形柱组合钢模板,钢支撑(套10-4-84) 定额基价=251.33元/10m2

(新)混凝土模板支撑工程安全专项施工方案

大足万古工业园区安置房二期1号、2号大门混凝土高支撑模板工程 安 全 专 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司 二〇一八年八月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、施工计划 (4) 4.1施工进度计划 (4) 4.2劳动力计划 (5) 4.3材料、机具计划 (5) 五、高支撑模板施工安全措施 (6) 5.1技术措施 (6) 5.2安全组织措施 (7) 5.3安全施工技术措施 (7) 5.4监测监管措施 (9) 六、模板施工文明措施 (10) 七、高支撑模板的工艺流程 (11) 八、模板体系设计 (14) 九、附图 (15) 十、施工设计图 (17)

一、工程概况 1.1工程简介 1.1基本情况 工程名称:大足万古工业园区安置房(二期)1号、2号大门工程 工程地点:万古镇万兴社区 建设单位:重庆大足永晟事业发展有限公司 设计单位:重庆市全城建筑设计有限公司 监理单位:重庆市永安工程建设监理有限公司 施工单位:重庆市翔宇建筑工程(集团)有限公司 1.2建设规模 本项目为该安置房小区大门工程,结构形式为框架结构、地震抗震烈度为6度,结构抗震等级为四级,耐火等级一级,使用年限50年,共计建筑面积:380.0㎡,进深7.15m,最大开间7.2m,层高为8.4m/12.6m,总设计高度为18.0m。针对大门特点编制模板安全专项施工方案。 1.3模板设计概况 二、编制依据 1、重庆市全城建筑设计有限公司设计大门施工程施工图纸

2、本工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 8、工程建筑标准强制性条文《房屋建筑部分》; 9、我公司现有制定的有关质量,安全规章制度; 10、其它相关国家及地方规范及标准。 三、施工部署 管理人员职责 四、施工计划 4.1、施工进度计划 2#大门2018年8月10日浇灌地梁,8月12至8月15日室内回填浇筑地坪垫层,混凝土主体结构35,天装饰装修40天。 1#大门2018年10月开工混凝土主体结构45天,装饰装修40天。

混凝土、钢筋混凝土及模板及支撑工程工程量计算规则

混凝土、钢筋混凝土及模板及支撑工程工程量计算规则 一、一般规则 1、基础 (1)基础与墙、柱的划分,均以基础扩大顶面为界。 (2)有肋式带形基础,肋高与肋宽之比在4:1以为的按有肋式带形基础计算,肋高与肋宽之比超过4:1的,其底板按板式带形基础计算,以上部分按墙计算。 (3)箱式满堂基础应分别按满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算。 (4)设备基础除块体外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板墙等有关规定计算。(5)基础侧边弧形增加费按弧形接触面长度计算,每个面计算一道 2、柱 (1)有梁板的柱高按基础上表面或楼板上表面至楼板上表面。 (1)无梁板的柱高按基础上表面或楼板上表面至柱帽下表面计算。 (3)构造柱的柱高有梁时按梁间的高度(不含梁高),无梁时按全高计算。 (4)依附柱上的牛腿,并入柱内计算。 (5)单面附墙柱并入墙内计算;双面附墙柱按柱计算 3、梁 (1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。 (2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 (3)圈梁与过梁连接时,过梁长度按门窗洞口宽度共加500mm计算。 (4)现浇挑梁的悬挑部分按单梁计算,嵌入墙身部分分别按圈梁、过梁计算。 4、板 (1)有梁板包括主梁、次梁与板,梁板合并计算。 (2)无梁板的柱帽并入板内计算。 (3)平板与圈梁、过梁连接时,板算至梁的侧面。 (4)预制板缝宽度在60mm以上时,按现浇平板计算,60mm宽一下的板缝已在接头的子目内考虑,不再列项计算。 5、墙 (1)墙与梁重叠,当墙厚等于梁宽时,墙与梁合并按墙计算,当墙厚小于梁宽时,墙梁分别计算。 (2)墙与板相交,墙高算至板的底面。 (3)墙净长小于或等于4倍的墙厚时,按柱计算,墙净长大于4倍的墙厚,而小于或等于7倍的墙厚时,按断肢剪力墙计算。 6、其他 (1)带反梁的雨篷按有梁板定额子目计算 (2)零星混凝土构件,系指每件体积在0.05m3以内的未列出定额项目的构件 (3)现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边线或梁外边线以外为挑檐天沟。 7、烟囱钢筋混凝土烟囱基础包括基础底板和筒座筒坐以上为筒身。

模板及支撑工程

模板工程施工方案 一、工程概况 本工程为迪庆州疾病预防控制中心业务用房建设项目。位于香格里拉市仁 安路88号。本工程为五屋框架结构,基础为筏板基础。建筑高度18.15m,建 筑面积为1579.16m2。 二、方案选用 1、模板及支撑的选用原则 要有足够刚度及稳定性,能承受新浇混凝土及模板的重量及混凝土振捣时产生的侧压力以及施工中产生的荷载。 2、模板:基础及主体结构工程梁、柱、墙等竖向结构均采用九夹板木模板,厚12mm,φ12或φ14高强丝杆加固(有防水要求的设止水环);楼板采用九夹板木模板,厚12mm,主体框架配三层楼的模板及支撑。墙板九夹板木模板外侧采用50×100mm木枋作背枋。 3、支撑系统:采用扣件式钢管脚手架。 三、施工准备 1、作好模板的定位基准工作。 进行控制线和位置线的放线:首先用经纬仪引测建筑物的墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,模板放线时,应先清理现场,然后根据施工图,用墨线弹出墙模板的内外边线和控制线,以便模板的安装和校正。 2、作好标高量测工作:用水准仪把建筑物水平标高根据模板实际标高的要求,直接引测到模板排放位置。 3、进行安装面的找平:为防止模板底部漏浆,采用与砼等级相同的水泥砂浆找平或泡沫塑料找平。 4、设置模板定位基准:采用短钢筋定位,即根据构件断面尺寸,切割一定长度短钢筋,点焊在主筋上,保证钢筋与模板位置的准确。

5、模板工程检查重点 检查其刚度、垂直度、平整度,特别注意外围墙模,电梯井、楼梯间等处模板位置的正确性。 四、模板安装 1、挡墙模板及支撑 1.1方法如下图所示 1.2

1.2.1水平施工缝采用遇水膨胀止水条,竖向施工缝采用LB钢板遇水膨胀橡胶腻子止水带崁缝材料,居中安装。 1.2.2对拉螺栓施工方法: 挡墙防水设计要求为抗渗混凝土,模板加固采用M12或M14止水对拉螺栓,采用M12止水对拉螺栓时,间距横竖向每500mm一个。如采用M14止水对拉螺栓时,间距横竖向每600mm一个。 1.2.3止水对拉螺栓加工及安装如下图所示: 1.2.4 3、柱、墙模板(本工程)

现浇混凝土模板计算规则

工程量计算规则 一、现浇混凝土模板: 1. 现浇混凝土模板除另有规定者外,应区分模板不同材质,按混凝土与模板接触面以面积计算;不扣除墙、板单孔面积在1.0m 2 以内的孔洞面积,洞侧壁模板也不增加;扣除单孔面积在1.0m 2 以外的孔洞面积,洞侧壁模板面积并入相应模板项目计算;不扣除柱与梁、梁与梁、梁与墙连接重叠部分面积,但应扣除梁与板、柱与墙、墙与墙连接重叠部分面积。 2. 基础、墙、板、其他构件模板均扣除后浇带模板所占面积。 3. 基础: (1) 带形基础、桩承台外墙按基础中心线计算,内墙按基础上口净长度计算;带形基础、桩承台内外墙交接部分面积不扣除,基础端头的模板不另计算;带形基础与独立基础连接时,带形基础的长度按其两端独立基础上口的净长度计算。 (2) 独立基础、桩承台与带形基础、桩承台连接部分的面积不扣除。 (3) 满堂基础、桩承台按底板与梁模板接触面积之和计算;外墙基础梁长度按中心线长度计算,内墙基础梁长度按净长度计算;基础梁交接部分面积不扣除,基础梁端头的模板不另计算。 (4) 基础梁的长度按基础或柱之间的净长度计算;梁与梁交接部分的面积不扣除;梁端头的模板不另计算。 (5) 设备基础螺栓套按不同长度以个计算。 4. 柱: (1) 柱高:有梁板的柱高应自柱基上表面( 或楼板上表面) 至上一层楼板上表面之间的高度计算;无梁板的柱高应自柱基上表面( 或楼板上表面) 至柱帽下表面之间的高度计算;框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶的高度计算;构造柱的柱高应自柱底至柱顶( 梁底) 的高度计算; (2) 依附柱上牛腿的模板面积并入柱工程量中; (3) 先砌墙的构造柱模板的工程量按图示外露部分的最大宽度乘以柱高计算。 5. 墙: (1) 高度:由墙基上表面( 或楼板上表面) 算至上一层楼板( 或梁) 下表面。板厚不同时,按板面积最大的板厚扣除;

钢筋混凝土模板支撑系统构造要求

钢筋混凝土模板支撑系统构造要求 1 一般规定 1.1 立杆纵横向水平间距不应大于1200mm,底端应设有底支座或垫板;立杆连接应采用对接。 1.2水平杆在每步均应纵、横向设置并采用直角扣件与立杆连接。 1.3水平剪刀撑应在水平面上与纵横向水平杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。水平剪刀撑设置还需满足以下规定: (1)单榀水平剪刀撑宽度不应大于6m。 (2)同一平面水平剪刀撑需满设。 (3)水平剪刀撑应延伸至排架最外侧立杆。 1.4垂直剪刀撑应在垂直面上和立杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。垂直剪刀撑设置还需满足以下规定: (1)单榀垂直剪刀撑宽度不应大于6m。 (2)同一立面垂直剪刀撑需满设。 (3)垂直剪刀撑水平间距不应大于6m。 (4)垂直剪刀撑底部应延伸至支撑基础面,顶部应延伸至支架最顶层水平连杆。 (5)支架周边应设置垂直剪刀撑并形成封闭,设置位置距支架最外侧边不大于2m;支架中应部设置纵横向垂直剪刀撑。 (6)支架周边有主体结构时,应设置连墙件,有连墙件部位可不设竖向剪刀撑。 (7)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,应靠近节点设置,偏离不应大于300mm,垂直间距不应大于2步,水平间距不应大于3跨。 1.5底部垫板是立杆底端或底支座和支撑基础之间的承载件。垫板长度应大于1.2倍立杆的跨距。 1.6杆件搭接接长,搭接扣件数量不得少于2个,且扣件的间距应为450~800mm,扣件中心距离杆件端部不得小于100mm。立杆搭接接头不得超过一个,同一步内的相邻立杆不能同时搭接。 1.7高低跨支架的支撑设置:

立杆:距离高跨边应≥200mm;距离低跨边应≥100mm。 水平杆:必须至少延伸两跨,用扣件与立杆固定。 1.8支架中门洞、通道等临时设施构造的设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)等规范的规定。 2 支架高度不大于5m的构造要求 2.1模板工程支撑系统的支架高度不大于5m,及最大竖向荷载标准值施工总荷载不大于10kN/m2时,通过计算可进行组合搭设。 2.2支架至少应加设一道纵、横向垂直剪刀撑。 2.3支架下端应设纵横向扫地杆,扫地杆应紧靠底支座,距离支承面不大于 200mm的位置。 2.4支架上端应与上部的模板系统连接牢固。 2.5 支架上端应设封顶杆,其位置应紧靠上部。 2.6立杆、水平杆的接长,以对接为主。对接扣件与支架扣件的中心距不得大于支架的跨距或步距的1/3,且离最近的支架主接点扣件不得大于300mm。其四周相邻的立杆的接头不应设置在同步内,同步内相邻立杆的接头在高度方向至少需错开500mm以上,且同一步、跨距内的搭接点不得大于杆件全数的30%。 2.7剪刀撑杆件的接长,应采用搭接,严禁对接。其搭接长度应不小于1m,杆件需连续设置。剪刀撑与支架杆件连接还需满足以下规定: 1)与立杆相交的剪刀撑两端部均需全部与立杆用扣件连接。 2)跨越立杆根数小于等于4根时,需与立杆全数用扣件连接。 3)跨越立杆根数大于4根时,与立杆的连接点应大于等于4,并不少于相交立杆总数的50%。 2.8同一位置支撑杆应连续,严禁将同一位置中的上段钢管立杆与下段钢管立杆错开或分别与水平杆连接。 2.9处于建筑平面结构中的梁下支撑,必须按荷载计算来采取支撑间距加密措施。且加密立杆应与支架立杆同步搭设。 2.10扣件与钢管的贴合面必须严密整合,应保证扣件抗滑、抗剪和抗扭性能的要求。 3 支撑高度大于5m的构造要求

轻松巧算混凝土模板及支撑工程量

轻松巧算混凝土模板及支撑工程量 1、现浇混凝土模板,定额按不同构件,分别以: 组合钢模板、钢支撑、木支撑;(编制标底时可用此项) 复合木模板、钢支撑、木支撑;(钢框+12mm厚竹胶板) 胶合板模板、钢支撑、木支撑;(塑料套管穿对拉螺栓) 木模板、木支撑编制。 现浇混凝土柱模板工程量=柱截面周长柱高

钢筋混凝土模板支撑系统构造要求

钢筋混凝土模板支撑系统构造要求,三维图解说 工程二三事2020-01-13 17:41:23 1、一般规定 1.1 立杆纵横向水平间距不应大于1200mm,底端应设有底支座或垫板;立杆连接应采用对接。 1.6 杆件搭接接长,搭接扣件数量不得少于2个,且扣件的间距应为 450~800mm,扣件中心距离杆件端部不得小于100mm。立杆搭接接头不得超过一个,同一步内的相邻立杆不能同时搭接。

模板支撑体系安全检查验收表

模板支撑体系安全检查验收表 项目名称花滩国际新城二期御景华庭施工单位:重庆将军建筑工程有限公司搭设部位车库支模高度 搭设班组木工班组长杨泽文 施工执行标准及编号《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 专项方案编审程序符合性符合要求安全技术交底情况已交底 钢管扣件螺杆 进场是否验收验收合格责任人材质、规格与方案的符合性符合方案要求责任人 检查内容允许偏差方案要求检查验收记录责任人 立杆间距 梁底+50mm 板底+50mm 步距+20mm 扣件螺栓力矩40-65N·M 40--60N.M 螺杆伸出钢管顶部≯300mm,螺杆 外径与立柱钢管内径的间隙≯3mm 立杆基础砼楼板 垫木、底座、支托,垫板厚度≮50mm 垫木,厚度≮50mm 立杆底距地面不大于300mm高处,沿纵横水 平方向按纵下横上的程序设置扫地杆 立杆应采用对接连接、相邻连接位置不得在同步 内且竖向错开≮500mm,距离主节点≯步距的1/3 纵、横向水平杆设置纵横满设 剪刀撑 垂直纵、横向每隔6m设置水平(高度>4米) 其他(与主体结构联系) 施工单位检查结论结论: 项目专职安全员:项目经理:施工单位(项目章): 检查日期:年月日 监理单位验收结论结论: 专业监理工程师: 验收时间:年月日 说明:①、现场支撑系统的验收,项目部和监理单位有关人员应认真进行检查验收。在检查中,扣件螺栓力矩检查必须采用力矩扳手。顶部扣件应全数检查,其余扣件检查数量不得少于10%。现场验收必须严格按照下列程序组织验收:班组自检→项目部技术负责人组织检查验收→施工项目部、监理部联合验收。②、承重支模架的管理,搭设承重支模架使用的钢管、扣件进入施工现场前必须进行质量验收,对钢管、扣件的外观质量进行检查。③、承重支模架验收后,施工单位做好维护管理工作,杜绝擅自破坏承重支模架的承重体系,以确保支模架的安全性。④、根据建质【2009】87号文件,水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统为高大模板工程,需组织专家组进行论证审查,完善后另附专家论证报告。

混凝土模板支撑工程监理细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 混凝土模板支撑工程监理 细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4538-74 混凝土模板支撑工程监理细则(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据建质(2009)87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定:搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证;监理单位应当编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则,应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程、方法和措施。 按照规定,本项目的现浇箱梁支架搭设工程、墩柱支撑体系即属于危险性较大的分部分项工程,施工单位已编制《箱梁支架专项施工方案》、《高大模板专

相关文档