文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 教学楼冬季施工方案

教学楼冬季施工方案

教学楼冬季施工方案
教学楼冬季施工方案

.

冬季施工方案

编制:

审核:

批准:

山西诚泰建筑工程有限公司 11日月年200611

.

.

冬季施工方案

一、编制依据

1施工图纸:建施1~25,结施1~24

2主要规范、规程:混凝土结构施工质量验收规范、建筑工程冬期施工规程

3施工组织设计

二、工程概况

本工程为山西大学新教学楼,位于坞城路东侧、山西大学南校区内, 主体共分三个区,一区①至④轴,主体为五层,局部六层,二区1/4轴至1/102,占地面积7200m,20.1m,局部高度23.4m至轴,三区1114轴,总建筑高度2。本工程为二类民用建筑,建筑耐火等级为一级,建筑耐总建筑面积15649m久年限为50年以上,建筑抗震设防烈度为

8度,屋面防水等级为Ⅱ级。

建设单位:山西大学

设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所

监理单位:核七院建设监理公司

监督单位:太原市建筑工程质量监督站

勘察单位:山西省建筑科学研究院

施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司

三、施工部署

根据现场场地及施工安排,土方回填12月15日结束,钢筋混凝土12月20日结束,填充墙砌筑12月23日结束。

1、施工准备

1)冬期施工时间

0或11月15日为冬施开始日期,现场通过对55日平均气温连续天低于大气进行测温现已进入冬施。

2)现场准备

.

.

1根据施工进度计划,提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材○料的进场。

2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。○3工地临时供水管道做好保温防冻工作。○4做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验配验工作。○3)组织实施

1组织有关人员学习各种施工方案,并向具体操作人员交底。○2进入冬期施工对混凝土试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工○作范围的有关知识,明确职责,专人负责。

3安排专人进行气温观测,做好记录,及时了解天气情况,防止寒流袭○击。积极采取措施。

4组织机构○组长:马维中

副组长:杨浩军、石刚林

组员:张富强、扬永昌、张付强、贾俊保、王红亮

四、技术措施

根据工程的工期要求,本工程在冬季施工阶段,有以下施工内容:土方回填、钢筋模板砼工程、填充墙砌体工程等。

1、冬施要求

项目部成立了冬施组织机构,全面负责各工种工序、部位的施工管理工作,对工程质量、材料、防火、防煤气中毒等进行全方位管理。2、冬施技术准备

1)项目管理人员要认真学习《建筑工程冬季施工规定》,根据本工程的特点和施工进度、工程量,切合实际地编制本工程的冬期施工方案,并照此认真执行。

2)对管理人员和各工种操作人员进行培训学习,项目部建立冬施值班制、.

.

测温制、质检制、每位管理人员既有明确分工,各负其责,又互相配合协调工作。

3)项目管理人员做好冬施技术交底,使各工种之间有序进行,确保安全生产与工程质量。

4)做好当天天气预报记录,对天气的变化做到心中有数。

5)搭设暖棚,暖棚出入口做好封闭,设置热水罐,准备好早强防冻剂、工程布、草帘、火炉、焦碳等保温材料。

6)做好现场防火、防煤气中毒工作。

3、具体措施

1)回填土:

土方进入施工现场用工程布及草帘进行保温覆盖,严禁受冻。○1严禁使用冻土回填。○2施工现场周边用工程布围护,除操作面外已回填部位用工程布及草帘○3覆盖。

回填土施工应连续进行并夯实以免已填土受冻。○4施工面应平行流水作业,对当天回填的土面层应覆盖以防止过夜面层○5冻胀,第二天回填前如有冻结部位必须挖除后重新回填。

2)砌体工程:

1灰浆搅拌处设置暖棚,搅拌机、热水罐,砂及白灰膏放置在暖棚内。○20C,砌筑砂浆标号和稠○水罐下生碳火加热和灰用水,水温不得超过80度较常温提高一个等级。

3灰浆按配比并掺水泥用量的3-5%防冻早强剂。○4砂中不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块。○5砂浆要随拌随用,不要在灰槽

乌兰浩特10kv冬季施工方案

乌兰浩特10千伏农网线路新建、改造及户表安装工程 冬季施工方案 乌兰浩特10千伏农网线路新建、改造及 户表安装工程施工项目部 2013年10月20日

审批页 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、电杆工程冬期施工 (1) 三、架线工程冬期施工 (1) 四、冬期施工安全措施 (1) 4.1、一般管理要求 (1) 4.2、大风、大雾、雨雪、低温结冰天气安全措施 (2) 4.3、防滑跌安全措施 (2) 4.4、防冰冻安全措施 (2) 4.5、冬季用电安全措施 (2) 五、环境管理及职业健康安全管理 (4) 5.1、环境管理 (4) 5.2、职业健康安全管理 (5)

一、工程概况 本工程位于内蒙古乌兰浩特市境内,主要工作量为新建10kv线路22km,改造10kv 线路33.5km,户表改造11196户。 二、电杆工程冬期施工 2.1、由于冬季风力大,每天下班前要将抱杆的拉线绑扎、抱杆高度等进行检查,防止大风情况下发生意外; 2.2、在大风等恶劣天气的情况下不得进行电杆组立以及高空作业; 2.3、高空作业人员必须穿软底胶鞋,不得穿硬底皮鞋等;高空作业人员在高空作业时首先留意脚下,防止有冰、霜、雪打滑; 2.4、高空作业人员配备速差保护器,增加人员活动余地的同时不减弱高空保护性能; 2.5、对现场施工人员全部配备棉衣、棉手套、棉鞋和棉安全帽,增强施工人员的抗冻能力; 2.6、对现场看护人员配备棉帐篷和取暖用的火炉,解决现场看护人员的取暖问题,同时还要防止煤气中毒。 三、架线工程冬期施工 3.1、地锚坑开挖时可采用稻草、木炭等燃料对冻地进行烧、烤,或以边开挖边烤的方式进行; 3.2、运输的道路要在运输前进行勘察,对运输过程有影响的部位要在清除障碍后再进行运输; 3.3、施工现场要采取防风措施,帐篷搭设牢固,绝缘子之间要绑扎垫木等隔离措施; 3.4、施工现场中的工器具、材料等分门别类、摆放整齐,该垫的垫、该铺的铺,保证施工器具及材料不遗失; 3.5、导线展放施工过程中要两端接地,在大风情况下必须停止施工作业,并将牵张场两端锚固牢固; 3.6、高空作业人员要加强自身安全的防护,同时和铁塔组立施工时要求一样,对每个施工人员发放必要的保暖防护用品; 3.7、由于冬季气温低,对导线的紧线驰度可适当调高,使其处于负误差的范围内; 四、冬期施工安全措施 4.1、一般管理要求 冬季施工期间,工地应加强现场安全专项督查。定期、不定期的进行冬季安全施工

架空线路冬季专项施工方案

架空线路冬季专项施工方案 一、编制目的及依据 1.1 为了保证工程按照业主里程碑计划调整要求的进度目标完成施工,我项目部针对本工程组塔分部及架线分部工程,结山西保德地区的特殊情况,特制定本方案。 1.2 由于山西保德地区冬季气温较低、风大,施工作业现场环境差,为了满足本工程的施工进度的要求,制订了本工程相应的冬季专项施工方案。 1.3 编制依据: (1)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) (2)《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97) (3)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2010) (4)《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009) (5)《砼外加剂应用技术规程》(GB50119-2003) (7)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011) (8)《电力建设安全工作规程第 2 部分:架空电力线路》(DL 5009.2-2004) (9)《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)(10)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)

二、工程概况 中铁二十局集团电气化工程有限公司施工的保德煤矿潜排电泵强排系统35KV变电站工程的刘家堰-西南沟10KV架空线路工程。基础采用筏形基础、独立基础两种设计,其中筏形基础 9基,独立基础 21 基,基础混凝土量为 1500m3。铁塔总重约 140吨,塔全高 9m~27m,单基塔重 1-10 吨。导线型号: LGJ-240/55 钢芯铝绞线。一回路一根地线为 GJ-50 镀锌钢绞线,二回路地线为 GJ-50 镀锌钢绞线。线路沿线地形为山地,沟壑,住宅区,海拔 1000m~1500m。项目部设在西南沟附近,位于线路的中部,距离保德县20km。 三、本工程冬季施工的确定 3.1 冬季施工期的划分: 根据国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)规定:当室外日平均气温连续 5 天稳定低于 5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续 5 天高于 5℃时解除冬期施工。由工程技术科负责收听天气预报,当满足冬期施工条件时,向各施工班组下达冬期施工通知,开始执行冬期施工措施。 3.2 本地区的气候特点: 3.2.1 气温特点: 根据地方气象资料显示,山西保德地区的气温特点,平均气温低于 5℃的起止时间为每年的 11 月至翌年的 4 月,总计 5 个月,其中1月最冷。3月上旬,各地气温开始回升。3月中旬日平均气温可陆续升至0℃左右;西北地区回暖较迟,则需到4月上旬。由于春季

10kV配电室冬季和预计施工方案

10kV配电室冬季和预计施工方案 1、雨季施工准备 1.1项目部人员充分重视,明确岗位职责,确保雨季期施工正常进行。进入雨季前,由项目部组织,对全体施工人员进行雨季施工教育,学习雨季规范、规程,做好雨季安全技术交底,以保证本工程雨期施工的质量。 1.2在安排雨期施工项目充分考虑雨期施工的可行性、重要性和经济性,将可以在晴天下安排的施工项目尽量在雨前或在雨后后安排,既保证了工程项目的正常进行又能节省资源。 1.3做好现场的仓库、办公用房的防雨、防水、防雷工作,保证现场各项工作顺利进行。 1.4现场准备在雨季施工前,仔细检查生产、生活及消防管线和设施,做好防水工作;对施工现场根据地形对场内排水系统进行疏通,保证水流流通,不积水。 1.5材料准备:根据现场情况购进足够的遮雨、防水材料;

1.6雨季施工设备、材料的管理 1.6.1雨季施工的设备管理:进入施工现场露天存放的电气仪表设备等都有防雨设施,不放在低洼漏天地方,防止被水浸泡受潮。电气仪表设备尽快运入库房。 1.6.2雨季施工的材料管理:进入现场的施工材料及设备存入库房,不使材料受潮。在仓库内保管的金属材料,保证离地离墙不少于100 mm的距离,室内通风干燥,以保证金属在干燥的环境下保存。 2、雨季施工技术质量管理 2.1将预埋电管及管口封好,以免雨水和杂物流进管内,影响后序工。 2.2将设备预留孔洞做好防雨措施。施工现场地下部分设备已安装完毕的采取措施防止设备受潮。 2.3地下管线的施工速战速决,不拖泥带水。 2.4直埋电缆敷设完后,立即铺沙,盖砖及回填夯实,防止下雨时,进入沟槽内。

2.5敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接鲑砬作密封处理,以防管路雨水浸泡损坏。 2.6及时接收天气预报,防止暴雨突然袭击造成不必要的经济损失。 3、雨季施工安全措施 3.1雨季施工前前对全体职工进行安全教育,结合工程任务做好雨季施工安全技术交底,配备好安全防护用具,对变换工种,临时参加此项工作的人员要细致交底。 3.2现场供电有专人管理,电器设备按要求接地、接零,电源线不使用塑料线,严禁私接乱拉供电线路。防止电器设备生锈、漏电。 3.3雨季施工期间对现场的施工设备如脚手架、小型机械、电气设备、各类智能化器材等经常进行检查维修,保持灵敏有效。 4、冬季准备工作

10KV季节性施工方案报审

A-04专项/重要施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-04 工程名称:GZDWGZHBG-14-073第六标包工程编号:PD-GY12-001 本表(含附件)一式份,由承包项目部填报,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

GZDWGZHBG-14-073第六标包工程 季节性施工方案 贵州富南电力咨询有限公司 2014年8月 18日

编制人: 日期:年月日审核人: 日期:年月日批准人: 日期:年月日

1、冬季施工措施 1.1 冬期施工前准备 (1)从上到下全面进行冬期施工有关技术措施的教育,向各级施工管理人员明确冬期施工的要求。 (2)项目部各科室尽早将冬期施工用料计划提出,材料部门尽早组织货源,订货购置,保证及时供应。 (3)各种外加剂,须由试验室做必要的性能试验、材质检验及使用试验。 (4)做好炉灶砌筑工作,并将现场施工用水设施做好保温、防冻工作。 (5)测量人员,材料人员应做好测量及材料的保温工作,确保工程质量。 (6)消防水池应加防护盖,消防器械应做好检查并加以保温。 (7)做好机械设备及用具的防冻保温工作。 (8)项目部应有专人负责掌握天气预报和气象记录工作,及早掌握寒流预报,通知现场加强维护保温。 1.2混凝土施工采取蓄热法施工 (1)掺加早强剂、抗冻剂。根据气温情况确定保温覆盖层,一般采用一层塑料布、一层草袋。气温较低,不能保证混凝土入模温度时,采用不高于80℃的温水搅拌混凝土。1.3 安全措施 (1)加强对职工进行冬期五防教育,即防煤气中毒、防火、防冻、防滑和防倒塌,使人人懂得冬施特点和不安全因素,做到思想上重视,措施落到实处。 (2)高空上下人梯道路要及时清扫积雪,并有防滑措施,脚手架经常检查加固,空作业的人员应着灵便,穿防滑鞋,挂好安全带。 (3)库房、木工棚、木制品堆放处要有足够的消防器材和水池。 (4)严禁现场生火取暖,严禁在易燃场所吸烟。严禁使用碘钨灯及电炉取暖。 (5)落实电工区域责任制,加强对电线、电器的检查、维修管理,室外闸刀,开关均应设防雨、雪、防潮的开关箱并加锁。 (6)安全员要每天对五防措施和现场脚手架、提升架等进行重点检查,发现不安全因素及时纠正。 (7)卧室不准生煤炉,办公室取暖要有通风措施,防止煤气中毒。

10kV开关柜施工方案

巴中220千伏新建工程 10kV开关柜施工方案 巴中城西220千伏输变电工程施工项目部 2018年7月 10kV开关柜施工方案 审批页 批准:年月日 (项目经理) 审核:年月日 (项目总工) 编写:年月日 (项目技术员) 一、编制依据 错误!未指定书签。 二、适用范围 错误!未指定书签。 三、工程概况 页脚内容1

错误!未指定书签。 四、施工组织 错误!未指定书签。 五、施工方案及技术措施 错误!未指定书签。 5.1开关柜安装基础验收................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2开关柜安装基础验收................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3开箱检验........................................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.4开关柜的拼装 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.5开关柜母排的安装,附件安装................................................................................ 错误!未指定书签。 5.6开关柜的整体调整 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.7校验开关柜机械联闭锁系统 .................................................................................... 错误!未指定书签。 5.8电气试验........................................................................................................................... 错误!未指定书签。 六、安全控制措施 错误!未指定书签。 七、文明施工措施 错误!未指定书签。 八、10kV开关柜安装质量通病 .............................................................................................. 错误!未指定书签。 页脚内容2

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

10kV开关柜施工方案

10kV开关柜施工方案

巴中220千伏新建工程10kV开关柜施工方案 巴中城西220千伏输变电工程施工项目部 2018年7月

10kV开关柜施工方案 审批页 批准:年月日(项目经理) 审核:年月日(项目总工) 编写:年月日(项目技术员)

一、编制依据 (4) 二、适用范围 (4) 三、工程概况 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工方案及技术措施 (6) 5.1开关柜安装基础验收 (6) 5.2开关柜安装基础验收 (7) 5.3开箱检验 (7) 5.4开关柜的拼装 (7) 5.5开关柜母排的安装,附件安装 (7) 5.6开关柜的整体调整 (8) 5.7校验开关柜机械联闭锁系统 (8) 5.8电气试验 (8) 六、安全控制措施 (8) 七、文明施工措施 (9) 八、10kV开关柜安装质量通病 (10) 九、10kV开关柜安装强制性条文 (12) 十、10kV开关柜安装标准工艺 (13)

一、编制依据 本施工方案主要依据以下文件(资料)编制: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248-2008 《电力设备交接和预防性试验规程》Q/SDJ1011-2004 《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建国网(基建/2)173-2015 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》国网(基建/3)187-2015 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量[2010]19号 《开关柜设备安装操作维护说明书》平高集团有限公司 《220kV巴中变电站施工组织设计》 《10kV配电装置安装图》南充电力设计院 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171-2012) 接地装置施工及验收规范(GB50169-2010) 二、适用范围 本施工方案适用河南平高有限公司生产的AC10kV型开关柜设备在巴中城西新建站的现场开箱检验、安装、调整、试验全过程的工艺要求和质量标准。 三、工程概况 工程概述 巴中城西220kV变电站规划选址在巴中市城西。巴中站主要巴中市周边地区供电。10kV接线远景采用单母线三分段,三台分段断路器接线形式——即每台主变带二段母线,24回出线,12回并联电容器以及3回接地变压器平均分配于每段母线上。本期16回出线,8回并联电容器,2回接地变压器,35kV采用开关柜,户内布置。 四、施工组织 管理分工: 项目经理:谭冬:对施工生产和组织调度实施全过程管理;确保工程施工顺利进行。 现场总协调:赵艳:全面负责现场施工质量、进度、安全、成本、文明等管理工

10kV及以下工程施工方案

乡城县2017年中心村10kV及以下工程 施 工 方 案 批准/日期: 审核/日期: 编制/日期: 国网乡城县供电公司 二零一七年三月一日

一、工程概况: 乡城县12个乡镇,89个行政村,10kV线路总长度2.37km,0.4kV线路总长度98.7km,,变压器60台,户表总数3068户。 二、施工时间安排 2017年3月1日—2019年9月30日完成。 三、具体施工方案 1施工工序安排 1.1、施工工艺流程 1.2线路复测及定位 根据施工设计图进行全线复测及定位,为该工程的顺利开展打下坚实的基础。 2基坑开挖 1.电杆基础坑深度应符合设计规定。 电杆基础坑深度的允许偏差应为深(≤)100mm浅(≤ )50mm,同基基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑操平。岩石基础坑的深度不应小于设计规定的数值。 2.双杆基坑应符合下列规定: (1)根开的中心偏差不应超过±30mm (2)两杆坑深度宜一致。

3.电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,找正后应填土 夯实至底盘表面。底盘安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆允许偏差规定。 (1)底盘的中心及两底盘中心连线的中点与中心桩之间的横向及纵向允许偏差为50mm (2)同一基坑的双杆底盘在满足设计坑深的允许误差值后,其相互间允许高差为20mm (3)双杆两底盘中心的根开误差为±30mm 4. 电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定: (1)安装前应将其下部土壤分层回填夯实。 (2)安装位置、方向、深度应符合设计要求;深度允许偏差为±50mm;当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm; (3)与电杆连接紧密。 5.当采用叉杆或抱杆立杆时杆坑应设有阶梯滑坡(马道),以便主杆,阶梯 可根据电杆的长度挖成二阶(10m以下电杆用)和三阶(10米以上电杆用)两种,如图所示。 6.拉线也要靠拉线侧挖出马道,马道的坡度应与拉线角度一致,以使拉线底把

配电10KV工程施工方案

10KV配电工程施工方案。 、 xx建设实业有限公司 2017年09月15日

{ 10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 《 1.1.1.2编写施工技术方案

由项目技术负责人组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 1.1.2材料准备 项目技术负责人根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目技术负责人会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 , 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:30个工作日

满洲里10kv冬季施工方案

2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程 低压台区改造工程 冬季施工方案 2013年满洲里35KV及以下农网改造升级工程低压台区改造工程施工项目部 2013年10月20日

审批页 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录 二、电杆工程冬期施工 (1) 三、架线工程冬期施工 (1) 四、冬期施工安全措施 (1) 、一般管理要求 (2) 、大风、大雾、雨雪、低温结冰天气安全措施 (2) 、防滑跌安全措施 (2) 、防冰冻安全措施 (2) 、冬季用电安全措施 (2) 五、环境管理及职业健康安全管理 (4) 、环境管理 (4) 、职业健康安全管理 (6)

一、工程概况 本工程位于内蒙古满洲里市扎赉诺尔区,属于农网改造项目,主要工作量为改造配电变压器20台;改造低压线路71km。 二、电杆工程冬期施工 、由于冬季风力大,每天下班前要将抱杆的拉线绑扎、抱杆高度等进行检查,防止大风情况下发生意外; 、在大风等恶劣天气的情况下不得进行电杆组立以及高空作业; 、高空作业人员必须穿软底胶鞋,不得穿硬底皮鞋等;高空作业人员在高空作业时首先留意脚下,防止有冰、霜、雪打滑; 、高空作业人员配备速差保护器,增加人员活动余地的同时不减弱高空保护性能; 、对现场施工人员全部配备棉衣、棉手套、棉鞋和棉安全帽,增强施工人员的抗冻能力; 、对现场看护人员配备棉帐篷和取暖用的火炉,解决现场看护人员的取暖问题,同时还要防止煤气中毒。 三、架线工程冬期施工 、地锚坑开挖时可采用稻草、木炭等燃料对冻地进行烧、烤,或以边开挖边烤的方式进行; 、运输的道路要在运输前进行勘察,对运输过程有影响的部位要在清除障碍后再进行运输; 、施工现场要采取防风措施,帐篷搭设牢固,绝缘子之间要绑扎垫木等隔离措施; 、施工现场中的工器具、材料等分门别类、摆放整齐,该垫的垫、该铺的铺,保证施工器具及材料不遗失; 、导线展放施工过程中要两端接地,在大风情况下必须停止施工作业,并将牵张场两端锚固牢固; 、高空作业人员要加强自身安全的防护,同时和铁塔组立施工时要求一样,对每个施工人员发放必要的保暖防护用品; 、由于冬季气温低,对导线的紧线驰度可适当调高,使其处于负误差的范围内;四、冬期施工安全措施

10KV配电工程施工组织方案

10KV配电工程施工方案 电力设备安装有限公司 二○一○年十一月二十六日

10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目总工及有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 1.1.1.2编写施工技术方案 由项目总工组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 1.1.2材料准备 项目总工根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目总工会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备

根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设 2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 2.1 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:20个工作日 竣工验收阶段:2个工作日 2.2 工期保证措施 (1)认真编制实施性施工组织设计和进度计划,以计划保工期。中标后,我公司将立即组织编写详细的“实施性施工组织设计”和“关键工序作业指导书”,对施工实行网络计划管理。对施工中发生的异常情况及时修改计划,实现均衡施工。 (2)调配精良的施工机械设备,提高劳动生产率,以机械化施工确保施工工期。 (3)加强材料管理、以提前供应合格材料保工期。项目经理部设试验室加强材料检测,严把工程材料质量关,同时加强材料采购供应管理,备

配电工程施工方案

施工组织设计方案 第一章工程概况及特点 一、工程概况 1.1工程简述 本工程建设xxxx10kv供电线路。用电容量1000KVA。根据《高压电力客户供电方案答复书》规定的接入系统方案本工程10kv线路由110kv安顺变电站 10kv顺松线农机支01#杆T接。由于用户已从该杆T接一回线路至用户附杆,本次设计将原有用户附杆引下电缆拆除,新引下一回电缆,通过向南新建电力管道至新建01#工井,然后通过向东的新建电力工程。 1.2工程承包范围 本工程承包范围包括:高压电缆敷设及调试、箱式变电站成套及安装、电气试验、 1.3地质及地貌状况 地质情况:自然地形平坦。 1.4交通情况 本工程主要位于市区道路,地貌以平地为主,地形起伏变化一般。交通状况相对理想,交通运输难度一般。 二、工程特点

1.本工程具有工配电系统接线方式简单,电缆走向路径简单,因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2.本工程设计10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种试验,认真及时的协调办好工作票。 3.做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。 4.自然环境 本项目处于北温带季风区,背陆面海,气候属暖温带季风型半湿润大陆型气候。冬冷夏热,四季分明。春季风多雨少;夏季炎热多雨,温高湿大;秋季天高气爽,晚秋多干旱;冬季干冷,寒风频吹。 第二章施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2003 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

10KV电力线路施工方案.

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日

一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难

度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

10kV线路施工方案(实用)

logo 工程名称: 施工方案 施工单位: 日期:年月日

目录 一、编制依据____________________________________________2 二、工程概述____________________________________________2 三、项目管理组织结构____________________________________2 四、施工部署____________________________________________3 五、工程主要施工方案及方法______________________________4 六、施工进度计划及保证措施______________________________5 七、施工质量要求、目标及质量标准依据____________________7 八、质量保证措施________________________________________10 九、安全施工保证措施____________________________________10 十、环境保护措施________________________________________13 十一、文明施工措施_____________________________________13

一、编制依据 1、抚顺石化公司热电厂“以大代小”扩能改造工程--储灰场电源接引工程的设计要求文件,根据建设方提供的地址产权路线。 2、根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况。 3、《建设方项目管理规范》(GB/T50326-2001) 4、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 6、《电气装置安装工程10KV及以下架空线路施工及验收规范》。 7、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 8、相关安全、质量考评文件。 二、工程概述 项目名称: 建设地点: 计划工期: 工程内容: 三、项目管理组织结构 项目管理人员一览表

10KV专项施工方案

长庆油田分公司第十二采油厂产能建设项目组10KV线路架设及柱上变安装工程 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 甘肃省第二安装工程公司 二○一五年四月七日

第一章专项施工方案 一、施工工艺流程 测量定位分坑→土石方开挖→基础安装→电杆组立→导线架设→附件安装→接地安装 二、主要分项工程施工方法及要求 1、线路测量分坑 1.1人员组织 工作负责人、技术负责人、测工、普工各一人 1.2线路测量的技术要求 施工前应对线路进行测量,测量内容包括:档距、高差、转角度数、交叉跨越距离等。 经过线路测量,提出测量报告意见,对施工难道较大的地方提出科学合理的建议。 1.3杆塔基础分坑测量 分坑前,应根据杆位明细表对杆塔位桩,分清杆塔位桩号.杆型,确认无误后方可分坑。 对于转角杆塔位,要分清中心桩.方向桩,并根据实测转角度数计算,做出适当位移后方可分坑。 拉线基础坑要根据线对地夹角,地形高差做出计算后,方可分坑。 转角杆塔位移值:预制基础施工 2、基础安装:预制基础施工 2.1人员组织 工作负责人、技术负责人、测工各1人、普工4人。 2.2施工技术要求 2.2.1基础安装前,应先检查基础坑深,并操平。保证基础坑深度在允许误差范围之内,坑深允许误差为+100mm—-50mm。 2.2.2对基坑超深的处理方法: a.混凝土杆基础坑:超深在此100mm-300mm时,应填土夯实,超深在300mm以上时,应铺石灌浆处理。 b.除满足设计坑深误差值外,两坑相对误差不得大于20mm。 2.2.3底盘拉盘就位前先检查其外观质量有及各部尺寸,操平找正后,应立即填土夯实。 2.2.4对于转角杆塔,基坑深度应考虑有一定的预值高,其数值应满足《规范》对杆塔预偏直的规定。

10KV电力工程施工组织设计

技术投标文件(正本)

施工组织设计目录 一、工程概况及编制依据 二、施工方案及技术措施; 三、质量保证措施和创优计划; 四、施工总进度计划及保证措施; 五、施工安全措施计划; 六、文明施工措施计划; 七、施工场地治安保卫管理计划; 八、施工环保措施计划; 九、冬季和雨季施工方案; 十、施工现场总平面布置; 十一、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划; 十二、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺; 十三、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施; 十四、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案; 十五、与发包人、监理及设计人的配合; 十六、招标文件规定的其他内容。

一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1、项目名称:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10kv 供电工程 2、建设地点:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村 3、项目规模:呼和浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10KV 供电工程,包括高低压配电室2座、高压柜23 面、低压柜56 面、10KV 电缆840m 等内容。 (二)编制说明 我公司为专业电气安装公司,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,这将为本工程提供保证条件。本次投标我们结合本工程的特点,针对工程重点和难点,制定各项专项施工方案和保证措施。 我公司为本工程成立施工项目部并确定主要管理人员,其中项目负责人、技术负责人和主要管理人员均多次承担过类似项目,具有施工组织、管理和协调的能力,具有为业主服务的意识和能力,能够与各部门良好地配合。 (三)编制原则 1、施工组织设计编制总原则是:尽量合理开支,合理组织安排施工中所需的人力、材料、机具设备等;确保劳动力充足,以便于进行统筹安排;确保各种施工材料订购及时,做好设备、材料的收、发、储、运等各个环节的技术管理工作;保证施工垃圾及时清运,维护施工现场环境等。 2、严格按业主要求的工程竣工交付使用时间,合理安排工程开工程序和施工顺序,争取提前完成施工任务,使工程早日投入使用以创造最大的经济效益。 3、利用现场环境资源、合理安排运输、装卸与储存作业减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行现场规划布置,节约施工用地。 4、制定节约能源和节约材料措施以节省开支,降低工程造价。 (四)编制依据 1、职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。 2、公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理等施工管理规定。

变电站冬季施工方案

1.编制依据: 1.1 北京电力设计院设计“电子城10KV变电站”施工图; 1.2 “电子城10KV变电站”施工组织设计; 1.3 《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 1.4 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 1.5 《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003。 2.工程概况: 工程名称:电子城110kV变电站工程 工程位置:北京市朝阳区酒仙桥北路 建管单位:北京市电力公司朝阳供电公司 设计单位:北京广联惠供用电工程设计有限公司 监理单位:北京吉北电力工程咨询有限公司 施工单位:北京朝阳田华建筑集团公司 拟建的电子城110千伏变电站工程位于北京市朝阳区电子城总体规划4#建设用地(电子城国际电子总部项目)北侧规划城市绿地内,本工程按最终规模一次征地,站址总用地面积4500平方米。全站总建筑面积5270平方米,变电站由一栋变电楼和一栋泵房组成,主厂房地下三层,地上一层,建筑面积5198平方米,建筑高度约5.6米,建筑室内外高差0.45米。泵房地上一层,建筑面积72平方米,室内外高差0.30米。泵房南侧附设水容积108 立方米的消防水池。 主厂房地上一层,地下三层,建筑总面积为5198平方米,其中地上建筑面积为260平方米,地下建筑面积约为4910平方米,地上高度总高度5.6米,室内外高差0.45米。地上一层设二次设备室、电容器室、通风机房、值班室、会议室等房间。地下二层设10kV开关室、110kVGIS室、主变间、消防设备间等,其中主变间、GIS室占两层高。地下三层设层高3 米的电缆夹层。主厂房采用钢筋混泥土框架剪力墙结构,筏板基础,底标高为-19.0米。 泵房位于站区东部,地上一层,建筑面积72平方米,建筑高度5.5米,室内外高差0.30米,泵房南侧附设水容积108立方米的消防水池。 主厂房结构形式采用钢筋混凝土框架结构,生产火灾危险性类别为丙类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度,建筑物设计使用年限50年。 3.冬期施工安排: 3.1冬季施工时间:室外日平均气温连续5天低于5℃,为冬施开始日期;室外日平均气温

冬季施工方案完整版

冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 工程名称: 编制日期: 目录

一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长 3 倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜川市耀州区塔坡路与步寿

赶工措施和冬季施工专项施工组织方案费用计算书模板

完美WORD格式 大海则煤矿110KV/35KV/10KV 变电站工程 赶工措施及冬季施工措施 费用计算书 建设单位:中煤陕西榆林能源化工有限公司负责人: 总承包单位:中煤西安设计工程有限责任公司负责人: 监理单位:西安煤炭建设监理中心负责人:分包单位:西安梅隆控制工程有限责任公司负责人:编制人:西安梅隆控制工程有限责任公司 大海则项目部负责人:

二零一二年十月十五日 赶工措施费及冬季施工费的计算 赶工措施费组成 102.24+6+52.76二161万元 一、人工费降效费(40%降效用): (28.8+226.8)*40%=102.24万元 1、管理人员12人,每人0.8万元.月,管理人员增加费用12*0.8*3=28.8万元 2、施工人员70人,180元/工日,两班倒施工,则人工费为 70*180*90*2 =2268000 二、 机械费 6万元 增加搅拌机费用约3万元,其他机械费用约3万元,合计增加费用6万元; 三、 材料增加费 52.76万元 1、 本工程使用商品砼,比自拌砼费用高出约240元,材料增加费用约 2400立方米*200元=480000元 2、 胶合板1400张,一次采购完毕,增加摊销费 50%,增加费用为100*68* 50%=4.7600 万元 4.76 万元 冬季施工保温措施费措施费 75.7588+25.2+24.54+1+3.7=130.1989 元 一、保温措施费 18.8628+56.896=75.7588 万元 3+10.0288 +3.134+18+2.7=18.8628 万元 增加一台3T 锅炉供生活热水、洗澡及取暖用,取暖费用锅炉为 3万元(含 循 环泵2台);生活房面积为 33*6.5米=214.5平方米,搭设暖气棚面积为 76*25+51*20=2920 平方米,暖气片费用3134片*32元/片=100288元,各种管道、 阀门以及安装费用为10元/平方米则安装费用为31340元;冬季取暖燃料费每天4 吨煤炭*500元/吨=2000元则取暖燃料费用为90*2000元= 180000元,司炉工2 个,工资4500元/月,司炉工工资为 27000元。 2、封闭保温棚 1、供暖系统 11.68+31.716+13.5=56.896 万元