文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 系统PASS、FAIL、NA、NT、U的释义

系统PASS、FAIL、NA、NT、U的释义

系统PASS、FAIL、NA、NT、U的释义

系统PASS、FAIL、NA、NT、U的释义P:pass,通过

F:fail,未通过

NA:Not Available ,无此功能(对比入库测试此为无条件测试的意思)

Nt:Not test,无条件测试(入库无NT的使用)

U:unsupport,不支持

电气图符号含义及图例[1]

建筑电气工程施工图

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的

电气CAD图中缩写字母的含义

SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一:导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管

PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二:导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三:灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、SCB10-2000 10/ 0."4 D/Yn 11。"干式变压器,10KV/ 0."4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC 5."0 I=3200A。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A。进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000* 2200。"低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、"D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-

0."2 2。"浪涌吸收保护(避雷器); 10、"NT100-100A。熔断器,100A; 11、"LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、"FK-Dr30/440/ 7。"电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、"10*MKPg 0."44-30- 3。"10组电容器,MKPg 0."44型号,30KVar、三相; 14、"D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、"112KWWDZA-YJY-4*185+E 95。"该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、"ACR 2 20E、300/ 5。"安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、"D9,含MT25H1/3PMIC 5."0I=1600A及2000/5A。低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC

表情符号大全

表情符号大全 ?new news?new news? ???????????● ?●?????????????????♂♀????????⊙◎?????????????????????◇?????の★☆→あぃ£Ю〓§???¤????????≈???.. ..????? ???????? ~.~??-????【】┱┲?????????????????????????????????★☆??⊙????????╬『』∴? .??????????☆∷﹌の★◎??????

??????↘??▄█▌????????????????の☆→ ?ぃ£?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????*????????????????????????o(?\'\'\'?)o?べò????????????べ?????????:基本符号?.1 ⊙●○①⊕◎Θ⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤◥?.2▆▇█ █ ■ ▓ 回□ 〓≡ ╝╚╔

╗╬ ═ ╓ ╩ ┠┨┯┷┏?.3┓┗┛┳⊥『』┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅﹉﹊﹍﹎╭?.4╮╰╯*^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^(^ ∵∴‖||︴﹏﹋﹌()〔〕?.5【】〖〗@:!/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※?.6卐々∞Ψ ∪∩∈∏ の℡ぁ§∮”〃ミ灬ξ№∑⌒ξζω*?.7.·°∴☆..·°?Yesterday ?.·°?.8?KicaZ宝贝o(╥﹏╥)o ??じ☆ve 【??????】*°^_^.......???.9 ┢┦aΡpy ?^_^??????ぜ长ヤ乷?????Cool Friends??????.10【】—一▄【┻┳═一▄【┳一▄【┻═┳一▄【┳-一?.11 ▄【┻═

电气图符号含义及图例

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号

电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线形式及应用表

表情符号,~~~非常有用网络常用表情符号大集合哦~~~

全形顏文字 得意<( ̄︶ ̄)> 乾杯[]~( ̄▽ ̄)~*滿足( ̄ˇ ̄) 沒睡醒( ̄﹏ ̄) 狡猾(‵﹏′) 被打一巴掌( ̄ε(# ̄)無言( ̄. ̄) 無奈╮( ̄▽ ̄)╭ 裝傻( ̄▽ ̄)~* 驚訝(⊙?⊙) 發現( ̄. ̄)+ 驚嚇Σ( ° ?°|||)︴冷( ̄▽ ̄)" 沒辦法╮(╯▽╰)╭貓咪臉(= ̄ω ̄=) 疑惑( ̄3 ̄)a 阿達( ̄0  ̄)y 重創(。_。) 不(>﹏<) 懷疑(→_→) 睏( ̄o ̄) . z Z 崇拜m( __ )m 我想想(ˇ?ˇ)

生氣<( ̄﹌ ̄)> 就是你<( ̄﹌ ̄)@m Orz 挫折系列顏文字 這是經典... 大頭Orz 小頭orz 翹XXXXX Or2 放大版○| ̄|_ 雙手撐地ORZ 有表情囧rz 變化形OTL 換邊STO 換邊(小) _no 動物顏文字豬頭( ˉ(∞)ˉ ) 蝸牛"\@ 章魚(:?)≡ 蟑螂((( ●< 毛毛蟲(??)nnn 蝌蚪(: )~ 顏文字組合 使用時可加( ) 例:˙﹏˙ →(˙﹏˙) ˙?˙˙0˙˙︿˙˙ε˙˙ 3˙˙ω˙˙﹏˙˙?˙˙▽˙小眼睛

⊙?⊙⊙0⊙⊙︿⊙ ̄ε ̄ ̄3 ̄⊙ω⊙⊙﹏⊙⊙?⊙⊙▽⊙大眼睛  ̄? ̄ ̄0 ̄ ̄︿ ̄ ̄ε ̄ ̄3 ̄ ̄ω ̄ ̄﹏ ̄ ̄? ̄ ̄▽ ̄瞇瞇眼 ∩?∩∩0∩∩︿∩∩ε∩∩3∩∩ω∩∩﹏∩∩?∩∩▽∩微笑眼 ∪?∪∪0∪∪︿∪∪ε∪∪3∪∪ω∪∪﹏∪∪?∪∪▽∪悲傷眼 ˋ?ˊˋ0ˊˋ︿ˊˋεˊˋ3ˊˋωˊˋ﹏ˊˋ?ˊˋ▽ˊ生氣眼 >?<>0<>︿<>ε<>3<>ω<>﹏<>?<>▽<緊閉眼ˇ?ˇˇ0ˇˇ︿ˇˇεˇˇ 3ˇˇωˇˇ﹏ˇˇ?ˇˇ▽ˇ不爽眼 ╯?╰╯0╰╯︿╰╯ε╰╯3╰╯ω╰╯﹏╰╯?╰╯▽╰無奈眼 ≧?≦≧0≦≧︿≦≧ε≦≧3≦≧ω≦≧﹏≦≧?≦≧▽≦嬉皮眼 ????0??︿??ε??3??ω??﹏??△??▽?鬥雞眼 ????0??︿??ε??3??ω??﹏??△??▽?金魚眼 ●?●●0●●︿●●ε●● 3●●ω●●﹏●●?●●▽●外星人 +?++0++︿++ε++3++ω++﹏++?++▽+小丑眼 日系顏文字精選 (????)(??`ω′?)(?(?)?)(σ`?д?)σ(o?ω?o) 小眼睛 (???)(???*)(p?_q)(〃?o?〃)(*^?_?) (。???。) (*?0?)(?ε?●)(??ω?)(。?д?。)(???)(/??、)(?□?、*)(?-?。) (?▽?。)(?_?。) (?O?。)(ノ??。)(@???)(*??*)人(?ε?;) (?o ?)(?ェ?o)(′???『) 瞇瞇眼 (*  ̄ー ̄)( ̄ー ̄〃)(@ ̄ー ̄@)(*  ̄︿ ̄)(* ̄? ̄*)<(??*)> ( ̄(●●) ̄)( ̄?? ̄)(ー?ー)( ̄o ̄)( ̄、 ̄)(* ̄? ̄*)( ̄へ ̄)( ̄□ ̄) ( ̄~ ̄;)(。-?-。)( ̄ε ̄;)( ̄┬ ̄;)( ̄? ̄)(ノへ ̄、)(* ̄ro ̄)(ー人ー)(* ̄m ̄) 日系小眼睛 (′▽`〃)(′o`)(′ェ`)(′ε` )(=′ー`) ( ′θ`)(′○` )( ′-`)(′?`=)(*′▽`) (*′ノ0`)( ′ロ` )(′~`;)(′︿`)(*′?`*) (′m`)(′0ノ`*)(@。ε。@) (=′?`=)(●′ω`●) (′~`●)(′へ`、)(〃′o`)(;′⌒`) 日系大眼睛 (ΘΘ)(Θ~Θ〃)(ΘoΘ)(ΘェΘ)(Θ?Θ#)(ΘдΘ;)(Θ皿Θメ)(ΘーΘ*)(Θ0Θ●)(Θ▽Θ)(ΘεΘ?)(Θ?Θ。)(ΘへΘ)(Θ?Θ=)(Θ、Θ)(Θ?Θ@)(Θ3Θ) 圓珠眼 (°ー°〃)(#°Д°) (。□。) (*。?。) (*。?^*)(* ^ー。) (@。ー。@)(。?^?)(o。?。) (。▽。) (#。ε。#) (。?^d)(。?。;)(。皿。メ)(* 。3^) (〃。o。〃) ( °?°)(。?。) (°□°;) (ロ)。。(。Д。;)(*。ノO。)(;。。) 緊閉眼 (><)(;><)(>_<)(>.<)(>o<)(>▽<)(>O<)(o>▽<)(>?< ) (>▽<)(;>?<)( >з<)(o>ェ<)(>д<)(>皿<)(>_<、)(/_<。)(>。;)(>。ヘ)(ノ_<)(>。?)(>y<;)

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A 0~A 4 ,见表15-1。

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 表15-2 表15-3 常用电气图例符号

各种电气设备型含义

2.电流互感器的型号及表示 注: 结构形式的字母含义 R-套管式 Z-支柱式 Q-线圈式 F-贯穿式(复匝) D-贯穿式(单匝) M-母线式 K-开合式 V-倒立式 A-链式 线圈外绝缘介质的字母含义 J-变压器油不表示 G-空气(干式) C-瓷(主绝缘) Q-气体 Z-浇注成型固体 K -绝缘壳 3.电压互感器型号的表示如下 注:结构形式的字母含义X-带零序(剩余)电压绕组 B-三相带补偿绕组 W-五芯柱三绕组 4. 高压熔断器的全型号的表示和含义如下: 注:对于“自爆式”熔断器,在“R”前面加字母“B” 5.国产低压熔断器的全型号的表示和含义如下: 注:上述型号不适用于引进技术生产的熔断器,如NT、gF、aM等。

7.高压负荷开关全型号的表示和含义如下: 8.高压断路器的全型号表示和含义如下: 9.高压开关设备的常用操动机构型号表示和含义如下: 10.低压刀开关全型号的表示和含义如下: 11.低压刀熔开关全型号的表示和含义如下: 12.国产低压断路器全型号表示和含义如下: 13.阀型避雷器的全型号表示和含义如下: 14. 金属氧化物避雷器的全型号表示和含义如下: HY5WS-17/50 H 复合型材料(外套——硅橡胶) Y金属氧化物避雷 5标称放电电流(8/20波形) W无间隙 S配电型避雷器 17避雷器额定电压(17kV) 50避雷器残压(50kV在8/20波形下,电流幅值5kA的条件下残压50kV){以YH5WS5-17/50(老型号为HY5WS5-17/50)为例}

(Y) (H) (5) (W) (S) (5)-(17) / (50) | | | | | | | |_____标称电流下的最大残压 | | | | | | |________避雷器额定电压 | | | | | |___________设计序号 | | | | |_____________S 配电 Z 电站 D 电机 | | | | R电容器组 T 电气化铁路 | | | |_______________W 无间隙 C 有串联间隙 | | |_________________标称放电电流 | |___________________复合外套(HY为老型号)|_____________________金属氧化物型避雷器 15. 新系列高压开关柜的全型号表示和含义如下: 16. 新系列低压配电屏(柜)的全型号表示和含义如下: 17. 低压配电箱的型号表示和含义如下:

表情符号大全

表情符号大全

表情符号大全 |-P 捧腹大笑。 :-#| 这张笑脸上有着浓密的胡须。 :-< 难过时候的苦笑。 :-* 外国谚语:Put your money where your mouth is. :-# 抱歉,这是秘密,我答应人家不说的,我嘴巴被贴上了封条了。 -( 哼!不看我,受不了的痛苦…… :-% 银行家、股票玩家用的笑。 !-) 哇!是大眼瞪小眼,还是睁一只眼闭一只眼? :-& 我的舌头打结了,不能告诉你。 #-) 一夜没睡,眼睛都皱成一团了! :-') 感冒了。 #:-) 随时保持头发的乱度,决不轻易梳头。 :-'| 我感冒了,妈妈不许我出去玩。 :-9 舌头舔着嘴唇地笑 :-( 悲伤或者生气的脸。 %-) 哇,跌破眼镜!或者表示额前有着一小撮刘海。 :-(*)恶心,想吐。 %-} 呵呵呵……我可没醉……呵呵呵 :-(=)我的大门牙帅不帅?门牙很大。 :-{ 抿着嘴,一副如泣如诉的神情。 ^O^ 不必转头就可以看的笑脸。或是一只可爱的小猪。 ':-) 早上没睡好,刮胡子把眉毛剃掉了一边 ^-^ 不必转头就可以看的笑脸。 (-) 嘻,头发盖住了眼睛,我该去理发了。 ^-<@-@ 挤眉弄眼。 &:-) 头发是卷曲的。 ..~^.^~... 女生高兴得笑翻时甩着辫子。 {:-) 中分的发型,帅不帅? ~-~ 快乐的人儿。 (-: 写信人是个左撇子。 =^-^= 脸红什么? (-_-) 神秘笑容(这个不需转头看)。 (:)-) 哈哈!这是一个小蛙人,戴着潜水镜在偷笑。 (:-* 暗示这个人在生病、反胃。 :-)' 哇!都流口水了 (:-& 暗示这个人正在生气。 (:-( 紧皱眉头,又愁眉苦脸,不晓得又发生了什么事。 :-)8 打着领结的笑脸,是不是很帅。 (:-) 是一张大笑脸,也有人说是一个大光头。 :-* 生气了?怎么着嘴巴? (:-* Kiss…… :-/ 犹豫不决的笑容。 (:-…… 哇!心碎。

电气符号含义大全

01,电气施工图中配电箱AL/PL是什么意思,为什么? 我知道AL代表照明配电箱。PL代表动力配电箱。但为什么这么标志。而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 在电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 AW是电表箱,AL是照明箱,ALE是应急照明箱,AP是动力配电箱. 02,电气施工图配电箱名字 ALE,AP,ALR,APES,APS,APQ,APN,APE,CZX,AL,APEZ,ALXF,ALES,ALEW,APEW,HX麻烦把这些名字说下 一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱柜,大部分时候是单电源,有时也有双电源,但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜,双电源进线,参与消防联动; 像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写,为了编号方便,可能就是ALR,热力的,APS,送风机的;CZX,插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样,可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 03,电路施工图符号意思含义 配电箱系统图中C65N-D/3P 20ALC1-D25 LR2-D13 12~18 YC-4*6 P32-FC L123/WP1 是什么意思,哪位大侠帮忙解释下,谢谢 C65N-D/3P:小型断路器,C65应该是西门子的型号,3P为3极; 20ALC1-D25:新型交流接触器 LR2-D13:热继电器 YC-4*6 P32-FC:电缆规格型号及敷设方式 L123/WP1:电力线路 注:WP1,WL1,WE1 分别为电力线路1,照明线路1,应急线路1 04,ALE在电气图中指什么设备?图形符号是什么? 指应急照明配电箱(有双电源)。 A表示配电设备(箱、柜); L表示用于照明类; E表示用于应急(照明)。 如AL--正常照明配电箱。

电气符号大全、电缆型号表示含义、线路敷设字母标示

电缆敷设方式与代号 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 1、电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方 x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品介绍的册子也有表供查阅。 2、还有先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米 的导线,用1平方毫米管内径的穿管。 3、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择? ①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁; ②、引出地面两米高,地下 250mm 深; ③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者; 1

④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时; ⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。 4、选择管径时,内径要比外径大 50 %。 四、线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 五、线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 六、线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 七、配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 1表示2根导线 2表示3根导线

电气系统图 字母代表一览表

电气系统图字母代表一览表 A AB:沿或跨梁(屋架)敷设 AC:沿或跨柱敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 B B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线,俗称塑铜 BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘,俗称软铜 以上电线结构:导体+绝缘 (拿为例: BLV是1根直径 BV是1根直径和7根两种 BVR是19根直径 BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,就是2根BV线,再加一层白色的护套) BC:暗敷设在梁内 BE:沿屋架或跨屋架敷设 C C:穿金属软管敷 C:吸顶 CC:暗敷设在屋面或顶板内 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 CE:混凝土排管敷设 CL:柱上 CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 CP:金属软管 CT:电缆桥架敷设

CS:链吊 D DB:直接埋设 DS:管吊 F FC:地板或地面下敷设 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC:阻燃塑料硬管 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 K KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 M M:用钢索敷设 MR:金属线槽敷设 MT:穿电线管敷设 N NHBV:耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 P PC-PVC:塑料硬管 PC:穿硬塑料管敷设 PR:塑料线槽敷设 R R:嵌入 RC:镀锌钢管,R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 RV:铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线,它比BVR更软,还是是49根铜丝 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,比RV多了一层塑料护套S S:支架 SC:穿焊接钢管敷设 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SR:沿钢线槽敷设 T

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图 令狐采学 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路

走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表151。 152。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号

和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表153。图线形式及应用表152 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用粗实线 电气线路, 一次线路点划线控制线细实线 二次线路, 一般线路双点划线辅助围框线虚线 屏蔽线路, 机械线路 常用电气图例符号表153 图例名称备注图例名称备注 双绕组 变压器 形式1 形式2 电源自动切 换箱(屏) 隔离开关 三绕组 变压器 形式1 形式2 接触器(在非 动作位置触 点断开) 电流互感器 脉冲变压器 形式1 形式2 断路器 电压互感器 形式1 形式2 熔断器一般 符号 屏、台、箱 柜一般符号 熔断器式开 关

电气图中字母代表含义

电气系统图的字母表示什么意思,你知道吗? 标签:敷设聚氯乙烯铜芯绝缘电线电气系统图字母代表一览表 A ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 AC::沿或跨柱敷设: ACE:在能进入人的吊顶内敷设 AB-沿或跨梁(屋架)敷设 B B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V BV 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线俗称塑铜 BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘俗称软铜 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 以上电线结构:导体+绝缘 (拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套) BE:沿屋架或跨屋架敷设 BC:暗敷设在梁内 C C-穿金属软管敷 C-吸顶 CC:暗敷设在屋面或顶板内 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 CE:混凝土排管敷设 CL:柱上

CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 CP:金属软管 CT:电缆桥架敷设 CS:链吊 D DB:直接埋设 DS:管吊 F FC:地板或地面下敷设: FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC:阻燃塑料硬管 FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 M MT:穿电线管敷设 MR:金属线槽敷设 M:用钢索敷设 N NHBV-耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 K KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设T TC-电缆沟敷设: TC-电缆沟 W W-墙壁安装 WS-沿墙面敷设 WE-沿墙面敷设 WC:暗敷设在墙内 S S-支架 SR:沿钢线槽敷设

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SC-穿焊接钢管敷设 R R-嵌入 RC-镀锌钢管 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)就是铝芯的代码 P PC-PVC塑料硬管 PC—穿硬塑料管敷设:PC PR—塑料线槽敷设:PR 另外:我们最常用的“护套线” 同轴射频电缆SYWV SYV75-5 SYWV75-5 (视频线) 超五类非屏蔽双绞线5eUTP 5eFTP(网线) 电话线HYA 10*2*0.5(表示10对0.5mm的双绞线电缆) 电话线HBV HBVV HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 C65N-16A 2P 是指使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA

特殊符号大全(表情符号)

囧???⊕?Θ?¤㈱㊣??????▕??▓?▔⊿??▂▃▄▅▆▇██■?回□』∵╝╚╔╗╬═╓╩┠┨┯┷┏┓┗┛┳?》「┌┐└┘∟〉《′?″?↘↙??┇┅﹉﹊﹍﹎╭╮╰╯*^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^(^ ∮?‖||︴﹏﹋﹌()【】」『〒〓@:!/\ " _ < > `,?。?{}~ ~() _ -》「?$ @ * & # ?卐??Χ∪∩‵?の℡〔§?"?ミ灬μ??~μδω* ㄚ??+-??+-a/=∫???∧∨??‖※??∶∷?<>じ?veve′?????■?》「Χ?″??㊣?~〒〓@μδω□?』??ぷ?卐」『??∩¤????∽ㄚ∵↘↙┗┛╰?╮∽??????????≈???≌?????≒????????丨丩丬丶丷丿乀乙乂乄乆乛亅亠亻冂冫冖凵刂讠辶釒钅阝飠牜饣卩卪厸厶厽孓宀川巜彳廴三彐彳忄扌攵氵灬爫犭病癶礻糹纟罒冈耂艹虍言西 兦亼亽亖亗盲凸凹卝卍卐匸皕旡玊尐开木囘囙囚四囜囝回囟因女团団囤亢囦囧囨云囱囫囬园化囯困囱囲図围抡囶囷正囹固囻囼国图囿圀圁圂圃吾圅圆囵圈幸青国圌围园圏圐圑员圆圔圕图圗团圙圚圛圈圝圞 一般常用特殊符号 ,、。.?!~$%@&#*? ;?…¨,??? ‘’“”"?`?〃′??″↖↗↙↘㊣???⊕?????????□■▔▓§?〒????? 贴图符号大全 A、希腊字母大写ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΚ∧ΜΝΞΟ?Ρ?ΤΥΦΦΧΨ B、希腊字母小写αβγδεδεζηθικλμνπξζηυθχψω C、俄文字母大写АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ D、俄文字母小写абвгде?жзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя E、注音符号??ㄅㄌㄐㄔㄘ?ー??ㄆㄉㄙㄍㄑㄕ?ヽ??ㄇㄊㄚㄎㄒㄖ???ㄈㄋㄛㄏㄓㄗ F、拼音o?ǎ-、ōμǒ′、±?°?ˉ、?3ǐ2、ū?ǔ·、ǖǘǚǜ1 G、日文平假名〔ぃぅぇぉかきくけこんさしすせそたちつってとゐなにぬねのはひふへほゑまみむめもゃゅょゎを H、日文片假名?ィゥヴェォカヵキクケヶコサシスセソタチツッテトヰンナニヌネノハヒフヘホヱマミムメモャュョヮヲ

电气图中各字母代表含义

电气图中字母代表意思 TA为电流互感器 QA是起动按钮 AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(N,Z) 电流继电器(负序,零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(N,Z) 电压继电器(负序,零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(N,Z) 功率方向继电器(负序,零序) L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 P,Q,S 有功,无功,视在功率 E,U,I, 电动势,电压,电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率

时间继电器 KT 接触器 KM 中间继电器 KA 断路器QF 热继电器 FR 指示灯 HL 隔离开关 QS 电流互感器TA 电压互感器TV 交流AC 中性线N 保护接地 PE 保护接地和中性线 PEN 差动 D 不接地保护PU 直流DC 接地 E 备用 RES 无噪声接地 TE 中间线 M 电流表 PA 电压表PV 有功电度表 PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR 绿色灯 HG 黄色灯 HY 蓝色灯 HB 白色灯 HW 连接片 XB 插头XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线WB 插接式(馈电)母线 WIB

常用的表情符号和含义

>_<||| 很尴尬~!!! ^_^; 尴尬 ⊙﹏⊙‖∣°真尴尬~~ ^_^||| 好尴尬! ^_^" 尴尬的笑..... →_→ 怀疑的眼神~~ ..@_@|||||.. 头昏眼花 …(⊙_⊙;)… ○圭~○列~~怎麼酱? o_o .... 沉思(说穿了"呆滞状况") O__O" 呆滞的眼神~~~!! ///^_^....... 造成"冷"...乾笑~ ?o?||| 听无(就是听不懂ㄉ意思啦^^) ( ^_^ )? 什麼意思?? (+_+)? 不知道你在什麼 (?ε?)? 哩公啥哇听无啦~ o_O??? 发生啥事? @_@a 搔头,疑惑 一一+ 锐利的眼神~ >"<|||| 伤脑筋的意思~

***【讶异的】*** ‘(*>﹏<*)′ 好刺激.. (*@ο@*)哇~ O_o 惊讶~~~ (⊙o⊙)目瞪口呆 (°ο°)~ @ 晕倒,不省人事 *@_@* 崇拜的眼神;眼睛为之一亮★~★见到偶像眼睛为之一亮 ***【爱困的】*** ~_~ 想睡觉了的意思!! (~o ~)~zZ 我想睡啦~ π_π 打瞌睡 ***【表达爱意】*** (*^?^*) 啵一个! (^_^)∠※送你一束花 (*^〔^*〕羞羞 ‘(*^﹏^*)′ 超级羞羞 ‘(*∩_∩*)′ 献上 ***【其他的状况】***

=@~@= 一个看到美眉就紧张+脸红的大学生。@(一-一) 秘密--------嘘``````` (ˇ^ˇ〉不以为然 (^人^) 拜托啦^^~ (^_^)/~~ 掰掰~ *x*... ... 你逼我也没用,我劫对不会搜粗弃的! ~w_w~ ... ... 嘘!别吵偶,让偶思考一下! (v?v)嗯~,思考中 (*>.<*)~ @ 酸~ ~`o`~ 了解 ˋ_ˊ* 你不要命啦!!! -.- 装蒜 ***【感动的】*** ~>_<~+ 好感人唷... Q_Q 流眼泪的样子!! (+﹏+)流泪,感动 ‘(+﹏+)′ 超级感动,眼泪不停 ^_^o ~~~ 感动感动~~~ ***【表情篇】***

电气图符号含义及图例

建筑电气工程施工图 1、Pe=94KW 【安装容量】:安装用电器统计容量 2、Kx=0.8 【需用系数】:同回路的多个同类用电器实 际使用几率<1,查手册或依经验取值 3、cosΦ=0.8 【功率因数】:交流系统中存在电感电容 性负荷时,功率因数≠1,查手册或设备参数 4、Ijs=135A 【计算电流】:根据以上数据计算出的该 系统实际运行电流 (不加说明,以380VAC/3相为例) Ijs=KxPe/3/0.22/cosΦ=0.8*94/3/0.22/0.8=? 楼主给的135A,怀疑设计者实际选用的功率因数是 0.85(计算结果是134A) 若计算结果略有差别,通常是设计者用近似系数计算得 出

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是 便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补 充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方 式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包 括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分 配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸(mm)表15-1幅面代号A0A1A2A3A4 宽×长(B×L)841×1189594×841420×591297×420210×297 边宽(C)10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的 基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见

电气图中各字母代表含义

电气图中各字母代表含义 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

电气图中字母代表意思TA为电流互感器 QA是起动按钮 AAT 电源自动投入装置 AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(N,Z) 电流继电器(负序,零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器

KV(N,Z) 电压继电器(负序,零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(N,Z) 功率方向继电器(负序,零序) L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 P,Q,S 有功,无功,视在功率 E,U,I, 电动势,电压,电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 时间继电器 KT 接触器 KM 中间继电器 KA 断路器 QF

热继电器 FR 指示灯 HL 隔离开关 QS 电流互感器 TA 电压互感器 TV 交流 AC 中性线N 保护接地 PE 保护接地和中性线 PEN 差动 D 不接地保护 PU 直流DC 接地 E 备用 RES 无噪声接地 TE 中间线 M 电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表PJR 频率表 PF 相位表 PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM

功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR 无功电流表 PAR 声信号 HA光信号 HS指示灯 HL红色灯 HR绿色灯 HG黄色灯 HY蓝色灯 HB白色灯 HW 连接片 XB 插头 XP 插座 XS 端子板 XT 电线,电缆,母线 W 直流母线WB插接式(馈电)母线 WIB电力分支线 WP照明分支线 WL应急照明分支线 WE电力干线 WPM照明干线 WLM应急照明干线 WEM滑触线 WT合闸小母线 WCL 控制小母线 WC信号小母线 WS闪光小母线 WF事故音响小母线 WFS预告音响小母线 WPS电压小母线 WV事故照明小母线 WELM避雷器 F熔断器 FU快速熔断器 FTF 跌落式熔断器 FF限压保护器件 FV电容器 C电力电容器 CE正转按钮 SBF反转按钮 SBR停止按钮 SBS紧急按钮 SBE试验按钮 SBT复位按钮 SR限位开关 SQ接近开关 SQP手动控制开关 SH时间控制开关 SK液位控制开关 SL湿度控制开关 SM 压力控制开关 SP速度控制开关 SS温度控制开关,辅助开关 ST电压表切换开关SV电流表切换开关 SA 整流器 U可控硅整流器 UR控制电路有电源的整流器 VC变频器 UF变流器 UC逆变器 UI

相关文档
相关文档 最新文档