文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 瓦斯抽放泵站监测监控技术要求

瓦斯抽放泵站监测监控技术要求

瓦斯抽放泵站监测监控技术要求
瓦斯抽放泵站监测监控技术要求

瓦斯抽放泵站监测、监控系统

铁煤集团小康煤矿

一、项目概况:

1.瓦斯抽放泵2台,泵站进气瓦斯管道1路,管径为DN300mm;泵站出气瓦斯管道1路,管径为DN300mm;瓦斯泵进水管为DN100mm;每台瓦斯泵进出气管均为DN200

2.循环水泵2台,水泵出水管管径为DN100mm;

3.循环水池共两个,分别为低位水池和高位水池;

4.瓦斯泵房设置屋顶风机1组,电动阀门8个。

5.监测计算机设置在矿中心机房里,并且不需要额外配置UPS后备电源,其后备电源与瓦斯监控系统监测主机共用。

6.由于瓦斯泵站距离矿中心机房较远,泵站与中心机房的通讯采用光缆作为通讯介质,光缆的敷设采用架空的方式。

7.PLC控制箱需配置后备电源,要求采用UPS供电的方式,设备放置在瓦斯泵站的仪表室。

二、系统需求:

1、地面瓦斯泵站管道参数及环境参数监测

在地面泵站安装全自动瓦斯泵站控制装置监测以下参数:

①管道内瓦斯浓度、流量、一氧化碳、压力、温度

②计算并显示:日流量、日纯量、月流量、月纯量

③监测抽放泵、水泵、管道阀门等设备的运行状态和自动控

④监测抽放泵的轴承温度

⑤监测泵房内的环境甲烷浓度

⑥瓦斯抽放监控系统的各项数据和信息资源与矿井综合自动

化系统共享;

2、实现泵站内电动调节阀门远程自动控制

采用电动阀门及远程控制方法,实现以下功能:

①阀门可以进行任意角度的调节;

②阀门可以分级控制;

③阀门可以手动控制,本地人工调节;

④阀门可以在本地人工调节;

⑤中心站可以远程自动调节阀门

3、地面中心站可以根据闭前瓦斯浓度、压力、一氧化碳等参数自动调节开启阀门,同时还能监测阀门所在管道内瓦斯浓度、管道压力、流量等参数。

三、技术要求

1、传输距离:地面中心站到分站的最大传输距离在10 km以

上,分站到传感器之间传输距离不小于2km。

2、设备必须为矿用防爆设备,应符合GB3836的规定,并经

国家指定的检验单位检验合格,取得防爆合格证和煤安证,整个系统必须取得煤安证,配接设备必须有允许接入系统

的联检证明。

3、中心站主机窗口显示除泵站内参数测定装置显示的参数

外,还要显示各管路系统的瞬时混量、纯量、月累计纯量、

混量,并有语音报警、光报警功能。

4、各种数据的查询和打印报表功能要满足相关标准的要求,

并要有定制查询打印功能。

5、系统必须有防雷保护。

6、系统能够通过集团公司局域网络实时向集团公司通风处上

传数据,时间不大于30S,或在网络内通过网页查看实时数

据或调取历史数据。

7、系统实时存盘应有:(1)各种模拟量的实时监测值;(2)

模拟量统计值(最大值、平均值、最小值);(3)报警及解

除报警时间及状态;(4)设备开停时间及状态;(5)设备

故障/恢复正常工作时间及状态;以上项目均保存1年以上。

8、系统应有列表显示功能。模拟量及相关显示内容包括地点、

名称、报警门限、断电门限、复电门限、监测值、最大值、最小值、平均值,馈电及开关量显示包括地点、状态、工

作时间、开停次数等。

9、系统应具有模拟量实时曲线和历史记录曲线显示功能。

10、系统应具有柱状图显示功能。

11、系统应具有模拟动画显示功能。

12、系统应具有设备布置图显示功能。

13、系统应满足《煤矿安全规程》、《AQ1029-2007煤矿安全监

控系统及检测仪器使用规范》、《AQ6201-2006煤矿安全监

控系统通用技术要求》、《MT-T1004-2006煤矿安全生产监

控系统通用技术条件》等规范和要求。

四、主要设备配置

1、瓦斯抽放站参数监测

①抽放站进气管路里安设管道红外瓦斯传感器、管道一氧化碳传感器、管道负压传感器、V形锥流量传感器各一台;

②抽放站进、出气管路防回火装置各安设压差传感器一台;

③泵房内安设环境瓦斯传感器两台;

④泵房内安设环境温度传感器一台;

⑤每台抽放泵安设开停传感器、缺水传感器、泵轴温传感器、电机轴温传感器;

⑥每台水泵安设开停传感器一台;

⑦每台瓦斯泵汽水分离器设置液位传感器一台;

⑧两个水池分别安设水位传感器、水温传感器各一台;

⑨每台瓦斯泵设置综合电量传感器一台,监测瓦斯泵电流、电压、功率等;

⑩泵站设置一台可编程控制柜、两台显示控制装置;

泵房内设置一台声光报警装置。

2、电动阀门设置

①总进气阀和总出气阀,DN300,2台;

②进气管放空阀,DN200,1台;

③循环阀,DN200,1台;

④每台泵进气阀和出气阀,DN200,4台;

⑤每台泵进水阀,DN100,2台。

⑥矿用电动阀门控制箱:一控三3台,一控一1台。

3、被控设备

①瓦斯泵(电机)的启动、停止控制,环境瓦斯≥0.5%自动报警;

②水泵(电机)的启动、停止控制;

③排风扇(电机)的启动、停止控制,环境瓦斯≥0.5%自动启动排风扇;

④冷却塔(电机)的启动、停止控制;

⑤电动阀门的打开、关闭控制。

五、主要设备技术指标

管道红外甲烷传感器:

?工作电压:9 ~24 VDC;

?工作电流:≤60 mA ;

?测量范围: 0 ~ 100% ;

?测量误差:真值的±7% ;

?适应压力范围(绝压):20 ~ 150KPa ;

?适应温度范围:-20 ~50℃;

管道一氧化碳传感器

?工作电压:12 ~ 24 VDC ;

?工作电流:≤80 mA DC ;

?测量范围:(0~500)×10-6 ;

?基本误差: 0 — 50 ppm 基本误差±4ppm;

50 — 200 ppm基本误差±(4+3 %测量值);

200 — 500 ppm基本误差±(4+5 %测量值);

?输出信号:200 Hz~1000 Hz频率信号;

?响应时间小于30秒。

管道负压传感器

?测量范围: 0~ -80×1.25 KPa

?测量误差:≤3%(测值上限误差)

?显示方式:四位LED数码管

?工作电压: 12V-24V

?红外遥控距离: >6m

?使用条件:环境温度0-40℃;相对湿度<98%

?防爆型式:矿用本质安全型 Ex ibI(150℃)

V锥流量传感器

?基本误差:≤1.5%;

?重复性:±0.1%;

?工作稳定性:节流面积长期稳定,信号稳定;

?测量管径:12mm---3000mm;

?输出信号:200-1000H Z或RS485智能输出。

环境甲烷传感器

?测量范围:0-4%

?测量误差:符合行业标准

?响应时间: <30

?元件寿命:≥5年

?显示方式:四位LED数码管

?工作电压: 12V-24V

?使用条件:环境温度0-40℃;相对湿度<98%

?防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型Ex dibI(150℃)

可编程控制箱

?工作电压:AC220V/380V/660V;

?本安开关量输入:16点(可扩展);

?非安开关量输入:8点(可扩展);

?本安开关量输出:16点(可扩展),触点容量:DC24V/0.5A;

?非安开关量输出:16点常开/常闭触点输出(可扩展);触点容量:DC30V/5A或 AC250V/8A (阻性负载);

?非本安门体按钮输入:4点;

?非本安模拟量输入:信号制式: 0~10V或4~20mA信号(可扩展);

?非本安模拟量输出:信号制式: 0~10V或4~20mA信号(可扩展);

?隔离RS485通讯: 2路;

?以太网通讯:1路。

五、售后服务

必须具有完善的售后服务体系,有专人负责售后服务工作,系统安装运行后,一般性故障24小时内及时派人赶到现场维修,如遇矿方不能排除的故障如系统瘫痪等重大事故,只要收到矿方的函电,2小时内将及时答复,24小时内及时派人赶到现场服务。

1、对提供的所有设备均提供一年免费质保,若外购产品质保期大于一年的按原产品的质保期进行。

2、在质保期内所有设备,只要不是人为因素损坏,厂家将免费一切维修费用,如确是质量问题,负责包换;

3、在包修期过后,对产品进行保修时,对所更换器件只收取成本费;

4、软件方面用户今后在使用过程中,如根据不同情况,需要添加新功能,厂家应积极配合,免费为用户提供服务;

5、对系统操作维护人员及专业技术人员在厂家进行免费培训学习。通过技术培训,使维护人员、操作人员对设备系统的性能、技术原理、操作使用方法,维护管理技术能够有详细的了解,并能在厂家实训场地实际上机操作。

6、系统在使用中,如操作维护人员还要求进行再培训,厂家应免费继续培训,直到熟练掌握为止;

7、系统安装安毕后,试运行正常720小时后,由厂家和用户联合组织相关部门对系统进行验收、移交。

8、在系统软件有更新时,厂家应及时通知用户,并免费为

用户更新升级;

9、所有的传感器都应为本质安全型,阀门及控制箱为矿用隔爆型。

瓦斯抽放泵站各项制度

瓦斯抽放泵司机岗位责任制 1、司机必须经过安全技术培训,考核合格后,持证上岗,严禁无证操作。 2、监守工作岗位,遵守劳动纪律,精心操作,班中不做与工作无关的事。 3、经常保持机械设备清洁卫生,做到无杂物、无油垢、无积水、无灰尘,泵房内严禁存放与本泵房无关的设备、工具等。 4、经常检查各种保护系统是否灵敏可靠,各运转部位温度、水位等是否正常。 5、发现异常现象或可能出现故障时,及时停机处理,立即报告区值班干部。 6、认真填写各种记录,认真执行入站登记,非岗位人员未经批准不准入内。

瓦斯抽放泵站设备维修保养制度 1、在进行机电设备维修时应按操作规程进行,不得违章作业。 2、易损坏零配件在维修过程中应轻拿轻放,严禁撞击。 3、在维修过程中,应按照图纸和有关技术参数进行。 4、所有机电设备都应定期进行保养,对正在运转的机电设备应每天检查一次,一周保养一次,及时更换轴承润滑油。 5、机电设备的外壳必须保持清洁、完好。 6、对防爆电器设备的防爆性能要随时检查,发现失爆现象必须立即处理。 7、随时检查标准紧固件是否松动,如有松动,应立即紧固。

瓦斯抽放泵站交接班制度 1、接班人员必须提前到达现场,进行现场交接班。 2、交班人员必须在交班前做好一切准备工作,如记录本填写、材料、工具整理、工作场所卫生等。 3、交班人员要把本班生产情况,设备运行情况、安全情况事故隐患等向接班人员交代清楚,并详细的记入交接班记录,填写字迹要公正,填写内容要全面准确,接班人员未到,交班人员严禁离开现场。 4、交接双方共同巡回检查一次,对设备运行情况、材料工具、防火设施、工作场所卫生等交接清楚。 5、接班人员应做到“三不接”即部件损坏和丢失说不清不接;发生事故说不清情况不接;设备、工具损坏或丢失找不到责任人不接。 6、对交接班时查出的问题要及时处理,不能处理的要立即汇报区值班人员,并做好详细记录。 7、交接班后,如因交接不明发生事故,必须根据事故原因追究责任人责任。 8、双方交接完毕后,认真填写好交接班记录后方可离开。

瓦斯抽放硐室管理制度

瓦斯抽放硐室管理制度 1、瓦斯抽放硐室由通风区机电队管理,成立专门的瓦斯抽放泵站管理操作队伍。 2、瓦斯抽放硐室内,必须由专职泵站司机进行操作,其它人员无权操作。 3、瓦斯抽放硐室工作人员严禁离开岗位必须填写各种记录,发现异常情况及时汇报,并做相关处理。 4、抽放瓦斯硐室应作为禁区管理,除通风区,安监站、机电科、硐室人员外不准其他人员随意进入,如需进入征得硐室管理人员同意并填写好来客登记。 5、瓦斯抽放泵运转期间工作人员尽量离开泵体转动部位,以免发生意外。 6、严禁带电检修瓦斯抽放泵,不准在泵运转期间进行检查和维修。 7、泵站内瓦斯检测断电传感器应定期校验,发现损坏及时更换。 】 8、硐室内所有人员要爱护设备,不准破坏。 9、按要求定期对瓦斯抽放泵内设备进行检查,维修和水垢清除工作并作好维修记录。 10、瓦斯抽放硐室储备一定量的消防器材和备品备件外,严禁堆放其它物品。 11、保持瓦斯抽放硐室内卫生清洁,干净。 第一节二十五、同忻煤矿采掘工作面排水系统管理规定 为了进一步加强矿井采掘工作面排水系统管理水平,加强排水系统的维护,规范巷道安全质量标准化建设,特制定本管理规定: 一、总则 1、排水系统管理范围:排水管路、各类水泵、水仓、排水

沟及其吊挂。 ] 2、综采工作面皮带顺槽的排水系统由王秋元项目部负责日常维护;综采工作面回风顺槽的排水系统由华煤安装一队负责日常维护。 3、其他掘进工作面由现场施工单位负责日常维护。 4、机电科负责对采掘工作面排水系统监督、考核。 5、地测部负责对管理维护单位提供各巷道涌水情况。 二、安装技术标准 1、通用技术标准 (1)每100米设置一组管路标志牌,要清楚地标明管路的名称、规格尺寸、来向、去向和用途,并对阀门实行编码管理。 (2)管路入井前要全部刷成黑色,代表污水管路。 : (3)在每个水仓口要设置三通并安装相应的逆止阀。 (4)必须有备用水泵和备用管路,工作水泵的能力应能在20小时内排出24小时的正常涌水量。 (5)工作水泵能随时开启,备用水泵要预先连接好管路,并供好电源,确保备用水泵可随时开启。 (6)离心式水泵要在水仓上设专用支架放置水泵,并在吸水管口处包铁网;潜水泵要用倒链吊挂在水仓中,吸水口要没入水中,对于无法用倒链进行吊挂的,要做专用支架搭设在水仓内。 (7)水泵电缆要用电缆钩吊挂,保持平直、整洁,并执行机电安全质量标准化要求。 (8)控制水泵的开关要设专用架,吊挂在巷帮上,距地面米(具体规格见附图)。 (9)排水管与辅运大巷水沟之间利用胶管连接,胶管一头接排水管路,一头要放置在水沟内用盖板压紧。

井下瓦斯抽放泵工操作规程

编号:CZ-GC-02232 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下瓦斯抽放泵工操作规程Operating procedures for underground gas drainage pump workers

井下瓦斯抽放泵工操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、瓦斯抽放泵起动前,必须首先检查供电,供水系统是否正常可靠,只有当两者可靠时,方可起动。 二、起动 1、检查电机与泵轴的同轴度。 2、用手转动联轴器,看转子转动是否灵活,有无卡住或磨擦现象。 3、检查各部分螺栓是否有松动现象。 4、检查轴泵的润滑脂是充足。 5、从进水管注入水、冲洗五分钟,同时用手转动转子,然后放出污水。 6、向泵腔内和填料处注入压力约为78-147Kpa的清水,注水时间约为30秒。 7、检查填料的松紧程度,以密封水成滴滴下为宜。

8、打开进气阀门,开启开关,试验起动(约1分钟)检查电机的转向与水环泵的转向是否一致,如一致可起动运转。 三、运转 1、在正常启动后,在规定转速下,在工作范围内进行运转试验,时间不少于30分钟,试运转时检查轴封和联接部位的密封性,一切正常后,方可投入工作运转。 2、在泵运转中,应连续不断地向泵腔和填料处供水。 3、泵运转中应随时检查泵运转声音是否正常,泵是否振动。 四、停车 1、关闭进气管路上的阀门。 2、关闭电动机。 3、关闭各供水管路阀门。 4、打开放水管或泵体上的丝堵将水放掉。 5、长时间停车应关闭监测系统,短期停车,可不停止监测系统工作。 五、两台泵互换运转

瓦斯抽放泵站司机岗位安全生产责任制

编号:SM-ZD-43362 瓦斯抽放泵站司机岗位安 全生产责任制 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

瓦斯抽放泵站司机岗位安全生产责 任制 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、瓦斯抽放泵站司机必须熟悉、掌握抽放设计要求及抽放设备、管路情况。 二、严格按照泵站操作规程上岗操作。 三、上岗前要带齐瓦斯器、记录本等工器具,并每小班测定记录一次抽放浓度、抽放负压、孔板压差等参数,确保数据准确可靠。 四、认真做好运转设备的循环检查工作,及时排放放水器内的积水,保证管路畅通,发现问题及时汇报处理。 五、负责管保泵站内的所有仪器、仪表,做到现场交接班。 六、瓦斯泵启动前,必须认真检查电动机与泵体之间的对轮是否有阻力现象,只有无明显阻力时,方可做起动准备。 七、起动前,必须先打开进气端管路的控制阀门。

八、打开供水闸阀,观察泵体两端有无滴水现象,以成滴为度。 九、当泵体内的水量达到轴线高度时,方可送电起动。 十、调节供水阀门,使供水量接近或满足要求。 十一、瓦斯泵电机发热时,严禁用水对其进行冷却。 十二、瓦斯泵运转时,不得用手、脚触摸泵体旋转部位,或坐、靠在旋转部位。 十三、测量时,不得用嘴吸出测气胶管内的积水,当胶管内的积水较大时,采取措施进行处理后,方可测量。 十四、当瓦斯浓度测量完毕后,要将测气胶管放置正确、不漏气。 十五、防止瓦斯器受潮和在井下打开瓦斯器进行检查修理。 十六、泵站放水器内的积水经疏放后,要关紧放水器的控制闸阀。 十七、气水分离器端的放水管要放在水池(水沟)处,不得随便挪移。 十八、停泵时,必须先停泵,后停水,再关闭进出气端

瓦斯抽放泵站供电安全技术措施实用版

YF-ED-J4085 可按资料类型定义编号 瓦斯抽放泵站供电安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

瓦斯抽放泵站供电安全技术措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 煤矿瓦斯抽采系统关系到矿井瓦斯抽采处 理的安全,属一类负荷,因此,对瓦斯抽采系 统的供电系统,必须采取双回路供电,且必须 能自行转换,保证供电的可靠性,特此制定瓦 斯抽采系统供电的安全技术措施。 一、安全技术措施: 1、瓦斯抽采系统所有供电设施和设备必须 使用防爆的电气设备、线路和设施。非防爆的 电气设备和设施、电缆, 严禁使用。

2、瓦斯抽采泵房周围20m范围内严禁有烟火及明电、明刀 闸。并悬挂“机房重地,闲人免入”,“严禁烟火”警示牌板。 3、定期清除瓦斯抽采泵房周围50m以内的杂草及树木,以 防森林火灾而带来意外的矿井事故。 4、瓦斯抽采系统必须采取双回路供电,且两趟电源必须来自地面变电所不同的母线段。即由两台变压器各分一路至瓦斯抽采供电线路上,作为瓦斯抽采泵的双电源线路。 5、两趟供电线路必须相互带电互为备用。当其中一路断电时,立即转换为另一路供电。 6、瓦斯抽采供电线路必须经过计算,其耐电流能力和截面积必须符合供电负荷要求。任

瓦斯抽放泵站各项制度及考核办法终板

瓦斯泵站管理制度及考核办法(试行) ****有限公司 二0一四年一月 第一章日常管理制度 0

一、瓦斯抽放泵司机岗位责任制 0 二、瓦斯抽放设备停运联系制度 (1) 三、地面瓦斯泵站消防管理制度 (2) 四、瓦斯抽放泵站交接班制度 (3) 五、设备包机责任制度 (3) 六、瓦斯抽放泵站巡回检查制度 (4) 七、要害场所管理制度 (5) 八、领导干部上岗制度 (6) 九、泵站巡查人员管理制度 (7) 第二章机电设备管理制度 (7) 一、瓦斯泵站设备检修、维护、保养制度 (7) 二、地面瓦斯泵站机电设备管理制度 (9) 三、井下瓦斯泵站机电设备管理制度 (11) 四、机电设备日常检查、检修、维护、保养、运行制度 (13) 五、电气设备定期检修制度 (14) 第三章切换管理制度 (15) 第四章水质使用管理制度 (21) 第五章瓦斯泵站安全奖惩细则 (21) 第一章日常管理制度 一、瓦斯抽放泵司机岗位责任制

1、瓦斯抽放泵司机必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2、瓦斯抽放泵站司机必须熟悉、掌握抽放设计要求及抽放设备、管路情况。 3、严格执行瓦斯抽放泵站操作规程上岗操作及各项规章制度。 4、认真做好巡回检查,每班分三次测量抽放管路浓度、抽放负压,确保数据准确可靠,发现数据异常波动的要及时向抽采队汇报,并查明原因,并做好记录。 5、认真做好运转设备的循环检查工作,查看放水器的完好情况,自动放水器工作异常时要立即处理,保证管路畅通,发现问题及时汇报处理,并如实记录。 6、每班对泵站内的消防器材进行全面巡查,清理表面卫生,查看有效期,有过期或不完好的设备及时汇报更换,并做好巡查记录。 7、瓦斯泵启动前,必须认真检查电动机与泵体之间的对轮是否有阻力现象,确定泵体内无阻力时,方可做起动准备。 &瓦斯泵运转时,不得用手、脚触摸泵体旋转部位,或坐、靠在旋转部位。 9、停泵时,必须先停泵,后停水,再关闭进出气端的闸阀;长期停泵时,必须将泵体、汽水分离器内的积水排放干净。 10、负责对检修后的设备及检修部位运行状态进行监视,重点监视其温度、声音、振动、气味、各仪表指示等的变化情况,监视时间不少于5小时,发现异常立即汇报矿调度室、抽采部、队部值班室,并做好记录。 11、规范填写各种记录台账,字体工整,填写及时,表达清楚对设备的运转状态、故障现象及经过要详细记录并负有汇报责任。 13、每班要对机房内设备、物品及环境卫生进行清扫,确保无油迹污垢和积尘,并 对机房内的设施、工器具、材料等负有保管责任。 二、瓦斯抽放设备停运联系制度 为确保设备正常运行,提高矿井瓦斯抽放率,充分发挥瓦斯泵站在矿井瓦斯治理中的作用,确保抽采系统稳定运行。 1、任何人未经矿调度同意,不得擅自停运、启动瓦斯泵或调整抽放系统运行

瓦斯抽放泵站操作规程

编号:SM-ZD-51214 瓦斯抽放泵站操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

瓦斯抽放泵站操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、开机前的准备工作 (1)查泵站进出口阀门,循环阀门,编制其处于正常工作状态。 (2)检查抽放泵地脚螺丝,各部联接螺丝及防护罩,要求不得松动。 (3)检查并保持水路处于良好工作状态。 (4)各部位温度计齐全。 (5)泵房的测压、测瓦斯浓度装置、电流、电压、功率表均正常工作。 (6)检查泵站进出的测压装置,要求保证完好水封式防爆器的水位达到规定要求。 (7)用手转动泵伦1-2周,要求泵应无障碍。 2、抽放瓦斯泵的启动操作 (1)先启动供水系统,并开关有关阀门。

(2)关闭进气阀门,打开出气阀门,放空门和循环门。 (3)待自动溢出阀门出水后,操作电器系统使抽放泵投入运行。 (4)缓慢开启进气。 (5)调节个阀门,使抽放泵正、负压达到合理要求,向泵体、气水分离器等供给适量的水。 (6)层放泵启动后,应及时观测抽放正、负压及流量,瓦斯浓度、轴承温度、电器参数等、并监听层放泵的运转声。 3、抽放瓦斯泵的停机操作 (1)关闭供水阀门。 (2)待泵体有少量流水时,停止抽放泵运转。 (3)关闭吸气阀。 4、抽放泵互换运行 (1)抽放泵互换运行时,由主管部门确定。 (2)现按停机操作顺序停机后,再按启动顺序机顺序启动运转另一台抽放泵。 5、操作中注意事项 (1)操作电气设备时,必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。

瓦斯抽采泵站运行安全措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 瓦斯抽采泵站运行安全措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

瓦斯抽采泵站运行安全措施(最新版) 一、一般规定 (1)抽采瓦斯泵及附属设备应采用一用一备的运行方式。 (2)泵房及泵房周围20m范围内禁止有明火和易燃物品。泵房内必须设置充足的干粉灭火器和砂箱等灭火器材。 (3)应保证通往泵房的道路畅通和水源的充足。 (4)泵站周围必须设置栅栏或围墙,禁止闲杂人员进入。 (5)泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪表均应采用矿用防爆型。 (6)泵房必须有直通矿调度室的电话。 (7)抽采泵房内环境瓦斯浓度不得超过0.5%,机体附近0.3m 瓦斯浓度不得超过1%,否则必须停泵,查明原因并处理。 (8)抽采瓦斯泵司机必须经过培训,取得安全技术工种操作资

格证后,持证上岗。 (9)进入泵房人员,必须穿防止静电的服装,严禁穿化纤衣物,禁止携带烟火或其它易燃物品,禁止接打手机。 (10)三防装置必须齐全且符合要求,运行前必须严格检查,不放过任何一个细节和瑕疵。 二、操作前的准备 (1)检查泵站进出气阀门、循环阀门、放空阀门和利用阀门,保证其处于正常工作状态。 (2)检查抽采泵地脚螺栓,各部连接螺栓以及防护罩,要求不得松动。 (3)检查供气、供水、供油管路有无明显的漏水、漏气、漏油之处,各阀门是否灵活,发现问题及时处理。 (4)各部位温度计应全齐,温度计指示值符合规定要求。 (5)泵站的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作,无异常。 (6)检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;水封式

瓦斯抽放泵站司机岗位职责实用版

YF-ED-J7118 可按资料类型定义编号 瓦斯抽放泵站司机岗位职 责实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

瓦斯抽放泵站司机岗位职责实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、瓦斯抽放泵站司机必须熟悉、掌握抽放 设计要求及抽放设备、管路情况。 2、严格按照泵站操作规程上岗操作。 3、上岗前要带齐瓦斯器、记录本等工器 具,并每小班测定记录一次抽放浓度、抽放负 压、孔板压差等参数,确保数据准确可靠。 4、认真做好运转设备的循环检查工作,及 时排放放水器内的积水,保证管路畅通,发现 问题及时汇报处理。 5、负责管保泵站内的所有仪器、仪表,做

到现场交接班。 6、瓦斯泵启动前,必须认真检查电动机与泵体之间的对轮是否有阻力现象,只有无明显阻力时,方可做起动准备。 7、起动前,必须先打开进气端管路的控制阀门。 8、打开供水闸阀,观察泵体两端有无滴水现象,以成滴为度。 9、当泵体内的水量达到轴线高度时,方可送电起动。 10、调节供水阀门,使供水量接近或满足要求。 11、瓦斯泵电机发热时,严禁用水对其进行冷却。 12、瓦斯泵运转时,不得用手、脚触摸泵

瓦斯抽放泵站操作流程

瓦斯抽放泵站操作流程 瓦斯抽放泵司机必须经过技术培训,并掌握抽放泵的结构、性能,考试合格后方可上岗。瓦斯抽放泵司机负责泵的开停工作,和日常维护管理及运行参数测定。记录工作。 一、开泵前的准备工作 1、检查电气设备、安全监测设备是否正常。 2、检查泵站进出气阀门、放空阀门,保证处于正常工作状态。 3、检查抽放泵地脚螺栓、各部连接螺栓以及防护罩,要求不得松动。 4、检查油封、水路是否处于良好的工作状态,各部位的温度计压力表应齐全。 5、检查泵房中的测压、测瓦斯浓度装置及电流及电压表正常工作。 6、检查泵站进气出气侧的安全装置要求保证完好,水封式防暴器,气水分离器的水位达到规定要求。 使用1#泵时,打开1#泵进出气侧阀门,关闭2#泵进出气阀门:使用2号泵时,打开2#泵进出气侧阀门,关闭1#泵进出气侧阀门。 二、启动操作: 1、接到启动命令后,瓦斯抽放泵司机应一人监护,一人操作。 2、打开循环水阀门,向泵内注水5分钟,待出水口排出水为止。 启动电机电源,抽放泵运转。 3、瓦斯泵运转后,要注意观察泵的运转情况,听运转声音是否正常,是否震动,供水压力是否正常。 4、瓦斯抽放泵站运转正常后,应每小时监测一次管路负压、流量、瓦斯浓度、电气参数、并做好记录。 5、瓦斯抽放泵站运转后应加强出水口的瓦斯浓度,发现瓦斯立即汇报。 三、停机操作 1、有计划停泵时,应先关闭总进气侧阀门,打开进气侧排空阀门,泵运转1-3分钟,将泵体内和管道的瓦斯排出,使井下抽放泵管路自然排空。 2、瓦斯抽放泵停止运转时,应先停泵体运转,再关闭水路阀门。 三、流程图 例如1#泵倒2#泵 先往2#泵注水(排水口出水为止) 先往2#泵注水 (排水口出水为止) ↓ 打开2#泵的进出气阀 门(开启一半即可)

最终版瓦斯抽放泵站管理制度汇总

瓦斯抽采泵站要害场所管理制度 1、非瓦斯抽采泵站工作人员一律不得进入瓦斯抽采泵站。 2、严格执行进入泵站检身制度,检查和参观人员必须经本单位同意并由相关人员带领,并经瓦斯泵房工作人员检身验证后,方可进入泵站,进入泵站后在“要害场所登记本”上登记。 3、进入泵站人员严禁携带烟火、手机等点火和易燃易爆危险物品。 4、泵房和泵房周围20m范围内禁止堆积易燃物和有明火,泵站内眼镜吸烟及手机接打电话。 5、任何单位和人员不得挪用机房内的一切设备(包括照明、各种开关、灭火器材等设施)。 6、参观和实习人员必须有关部门领队,并听从工作人员指挥,参观实习前要提出参观实习项目和内容。 7、进入泵房的非本岗位人员,严禁触动瓦斯抽采系统任何气门(阀门)、供水和停送电装置等设施。 8、未经有关部门领导批准,任何人不准在泵房内拍照,摄像。 9、以上制度要严格执行,否则出现事故追究本泵站工作人员的责任。 10、泵站的文明卫生由值班人员每天至少进行一次全面清扫。

瓦斯抽采泵站司机交接班制度 1、瓦斯泵司机必须在岗位上交接,接班人员不到,本班人员不准离岗。 2、瓦斯泵司机必须把领导指示和工作安排内容向下班人员交接清楚。 3、瓦斯泵司机必须将备用设备能否随时运转、工具、器材、油质数量是否齐全、当班瓦斯泵运转情况、下班工作人员应注意的事项全部交接清楚,并在交接班报表上互相签字。 4、瓦斯泵司机必须做好本泵房的各种记录交接,本管辖区内所发生的一切问题的交接. 5、瓦斯泵司机必须在下班工作人员未到之前做好每班运行设备、备用设备及室内外卫生清扫工作。 6、交接班期间,如果设备出现问题,交接人员必须共同处理,直至问题解决、设备运行正常后,交接人员方可离岗。处理不了时,双方应及时向上级部门汇报,并做好记录。

瓦斯抽放泵站抽放工管理制度

.瓦斯抽放泵站抽放工管理制度 一、严守工作岗位,每班提前10分钟到达泵站交接班,交接班时应把上一班的运行情况交待清楚,对存在问题要说明,严禁电话交接班; 二、当班值班工每隔半小时要对瓦斯泵的负压、节流、浓度、机温、电机声音观察一次,每两小时向调度汇报一次,且作好各种报表记录,如出现不按时汇报、记录有误扣除当日2分; 三、随时检查抽放管路,如有异常 情况要向调度汇报,并详细交接下一 班,要配合好井下调试,杜绝不认真测 试,谎报各种参数,保证正常抽放,并 在上班时间严禁干私活与做工作无关 的事,否则扣除当日2分; 四、按时参加科室组织的通风例 会,调度例会、质量标准化评比会议, 若不参加按旷工处理; 五、正确操作高浓度光干涉瓦检 仪,对该仪器按月到矿仪器维修中心调 1 / 194

校,更换药品确保测量数据的准确,若出现仪器故障要对抽放泵站组长给予100元的经济处罚; 六、对U型压差计的胶管每3月更换1次,特殊情况若出现漏气,老化及时更换,主管领导查出抽放泵站有漏气时,扣除该部门本月安全奖; 七、主动参加科室培训,掌握相应的抽放知识和技能; 八、完成科室领导交办的临时任 务。 主扇司机管理制度 一、努力学习专业知识,持证上岗; 二、严格执行要害场所管理制度, 禁止闲杂人员进入,检查人员要认真登 记,严格执行交接班制度,每班提前 10分钟到主扇交换班,对不现场交接 班者,扣除当日工分; 三、严格尊守通风机安全技术操作 规程,保证通风机正常运转,不得擅自 2 / 194

停机、停风; 四、要每小时巡回检查轴温、电压、电流、负压、动压、全压、等一起仪表指示,倾听风机运转声响,按规定每小时做好各项运行记录及汇报工作,发现问题及时汇报矿值班调度; 五、不准擅离职守,不准脱岗、睡岗、不准干与本岗无关的事,一经发现扣除当日工分; 六、要保持风机周围、配电室内外 清洁卫生、主扇周围及扩散器口附近 20米范围内严禁明火; 七、对主扇负压发生较大变化时应 立即同通风科汇报工作且做好相关记 录; 八、熟练掌握主扇切换程序及反风 操作程序; 九、积极参加科室组织的各种会议 及各种培训; 3 / 194

瓦斯抽放泵站管理制度

瓦斯抽放泵站司机岗位责任制 (1)瓦斯抽放泵站司机必须熟悉、掌握抽放设计要求及抽放 设备、管路情况。 (2)严格按照泵站操作规程上岗操作。 (3)上岗前要带齐瓦斯机、记录本等工器具,并每小班测定 记录一次抽放浓度、抽放负压、孔板压差等参数,确保 数据准确可靠。 (4)认真做好运转设备的循环检查工作,及时排放放水器 内的积水,保证管路畅通,发现问题及时汇报处理。 (5)负责保管泵站内的所有仪器仪表,做到现场交接班。 (6)瓦斯泵起动前,必须认真检查电机与泵体之间的对轮是 否有阻力现象,只有无明显阻力时,方可做起动准备。 (7)起动前,必须先打开进气端管路的控制阀门。 (8)打开供水闸阀,观察泵体两端有无滴水现象,以成滴 为度。 (9)当泵体内的水量达到轴线高度时,方可送电起动。 (10)调节供水阀门,使供水量接近或满足要求。 (11)瓦斯泵电机发热时,严禁用水对其进行冷却。 (12)瓦斯泵运转时,不得用手、脚触摸泵体旋转部位,或

坐、靠在旋转部位。 (13)测量时,不得用嘴吸出测气胶管内的积水,当胶管内 的积水较大时,米取措施进行处理后,方可测量。(14)当瓦斯浓度测量完毕后,要将测气胶管放置正确、不 漏气。 (15)防止瓦斯机受潮和在井下打开瓦斯机进行检查修理。 (16)泵站放水器内的积水经疏放后,要关紧放水器的控制闸 阀。 (17)气水分离器端的放水管要放在水池(水沟)处,不得随 便挪移。 (18)停泵时,必须先停泵,后停水,再关闭进出气端的闸 阀。 (19)长期停泵时,必须将泵体内的积水放尽。 (20)值班司机必须按规定作好运行记录和交接班记录。

瓦斯抽放泵管理制度 1、瓦斯抽放工必须经过培训,并且培训合格后,持证上岗。 2、熟悉掌握瓦斯抽放质量标准化,严格按照设计要求安装、调试、拆除抽放管路。 3、负责井下抽放管路的日常检查、维修工作,发现问题及时处理。 4 、负责对各抽放系统管路进行定期防腐工作。 5、及时反映,处理作业环境和作业过程中的不安全因素,若发生事故,必须及时报告,并参加抢救。 6、必须在泵房内进行交接班,交接班时必须对当班运转情况,安全情况,维护检查情况,发现的问题和处理意见及注意事项交接清楚。 7、每班要进行一次巡检,检查设备完好状况及机房和设备的清洁卫生。 8 、当班工作期间不得喝酒、睡觉及做与本职工作无关事。 9、瓦斯抽放泵房必须装设负压计、温度计、电压表、电流表、甲烷传感器,监测抽放泵工作是否正常。 10、抽放泵开关,各种仪表,传感器及抽放系统管路,每天由专人全面检查一次,并做好记录。 11、运行中的瓦斯抽放泵若因停电,检修或其它原因需停运时,必须立即查明原因进行处理,并向调度室汇报。

瓦斯抽放泵站操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD755 瓦斯抽放泵站操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

瓦斯抽放泵站操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、开机前的准备工作 (1)查泵站进出口阀门,循环阀门,编制其处于正常工作状态。 (2)检查抽放泵地脚螺丝,各部联接螺丝及防护罩,要求不得松动。 (3)检查并保持水路处于良好工作状态。 (4)各部位温度计齐全。 (5)泵房的测压、测瓦斯浓度装置、电流、电压、功率表均正常工作。 (6)检查泵站进出的测压装置,要求保证完好水封式防爆器的水位达到规定要求。 (7)用手转动泵伦1-2周,要求泵应无障碍。 2、抽放瓦斯泵的启动操作 (1)先启动供水系统,并开关有关阀门。 (2)关闭进气阀门,打开出气阀门,放空门和循环门。 (3)待自动溢出阀门出水后,操作电器系统使抽放泵

瓦斯抽放泵站司机岗位安全生产责任制示范文本

瓦斯抽放泵站司机岗位安全生产责任制示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

瓦斯抽放泵站司机岗位安全生产责任制 示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 管路检查工每天要检查一次抽放系统,保证所到之处 抽放系统完好、管路畅通。当发现管路故障时,要立即处 理并汇报。 二、管路检查工要及时回收各处所有材料,做到不乱 丢乱放。 三、管路检查工如需进入栅栏内工作,必须携带便携 式甲烷报警仪,两人前后同行,并随时检查巷道内瓦斯等 气体,超过规定时,应停止进入。 四、防止瓦斯器受潮和在井下打开瓦斯器进行检查修 理。 五、经常清理和润滑抽放瓦斯管路的阀门,以确保阀

门使用灵活。 六、未经批准,不得任意调整主干管路的抽放负压。 七、抽放系统的检查与维护的主要工作有: 1、检查抽放泵的运转情况,及时处理存在问题。 2、检查抽放管路有无漏气。 3、检测各抽放地点的抽放参数。 4、对抽放管路上的放水装置及时放水。 八、做到抽放管路无破损、无泄漏、无积水,抽放管路要吊高或垫高,离地高度不小于0.3m。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

地面瓦斯抽采泵站运行安全措施及操作流程

瓦斯抽采泵站运行安全措施 一、一般规定 (1)抽采瓦斯泵及附属设备应采用一用一备的运行方式。 (2)泵房及泵房周围20m范围内禁止有明火和易燃物品。泵房内必须设置充足的干粉灭火器和砂箱等灭火器材。 (3)应保证通往泵房的道路畅通和水源的充足。 (4)泵站周围必须设置栅栏或围墙,禁止闲杂人员进入。 (5)泵房内电器设备、照明和其它电器、检测仪表均应采用矿用防爆型。 (6)泵房必须有直通矿调度室的电话。 (7)抽采泵房内环境瓦斯浓度不得超过0.5%,机体附近0.3m瓦斯浓度不得超过1%,否则必须停泵,查明原因并处理。 (8)抽采瓦斯泵司机必须经过培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 (9)进入泵房人员,必须穿防止静电的服装,严禁穿化纤衣物,禁止携带烟火或其它易燃物品,禁止接打手机。 (10)三防装置必须齐全且符合要求,运行前必须严格检查,不放过任何一个细节和瑕疵。

二、操作前的准备 (1)检查泵站进出气阀门、循环阀门、放空阀门和利用阀门,保证其处于正常工作状态。 (2)检查抽采泵地脚螺栓,各部连接螺栓以及防护罩,要求不得松动。 (3)检查供气、供水、供油管路有无明显的漏水、漏气、漏油之处,各阀门是否灵活,发现问题及时处理。 (4)各部位温度计应全齐,温度计指示值符合规定要求。 (5)泵站的测压、测瓦斯浓度装置及电流、电压、功率表均应正常工作,无异常。 (6)检查泵站进、出气侧的安全装置,要求保证完好;水封式防爆器,要保证水位达到规定要求。 (7)用手转动泵轮1-2周,检查泵内有无障碍物。 (8)检查配电设备,应保证完好。 (9)检查真空泵轴的水平度纵向严禁超过0.15/1000;泵与电机连接可靠,无明显阻滞,无异常声音。 (10)检查泵体中心线位置允许偏差在3mm内。 (11)检查泵体标高允许偏差在±5mm内。 (12)检查减速器及泵体油位位置。 (13) 运转前各润滑部位加注足量合格润滑油。水封防爆 器备足量、洁净的密封水。

瓦斯抽放泵站专项应急预案

荥经凤凰煤业有限公司 地面永久瓦斯抽放泵站及瓦斯发电站 灾害应急预案 二〇一四年元月十日

荥经凤凰煤业有限公司地面永久瓦斯抽放泵站及瓦斯发电站 灾害应急预案 1 编制目的 我矿地面永久瓦斯泵站及瓦斯发电站设备繁多,为及时、有效而迅速地处理瓦斯抽放泵站及瓦斯发电站出现的灾害事故,防止事故蔓延扩大,避免或减轻事故损失,并迅速恢复生产地目的,根据要求,特编制本灾害应急预案。 2 应急处臵基本原则 按照“组织协调,监督落实,有效防控”的原则对事故进行处臵。主要搞好协调组织救援力量,全力对事故的发生进行抢险救援;严格按照煤矿现场处臵预案的组织程序和抢险原则进行救灾抢险,预防事故扩大,进行有效控制。 3 组织机构及职责 3.1 组织领导 为避免事故的发生,及事故发生后快速有序的处理事故,降低事故损失。当地面瓦斯抽放泵站及瓦斯发电站发生灾害事故后必须立即成立应急处理指挥部,事故处理由公司应急救援指挥部统一指挥,指挥部成员的组成如下: 总指挥: 矿长 副总指挥: 总工程师安全副矿长机电副矿长 成员:经营副矿长安监科长生产科长设备科长机电副总通风副总调度室主任抽放队长党政办主任救护队队长矿医院院长等。 当发生重大事故后矿长、总工程师必须立即赶到矿调度室组织抢救,矿长是处理灾害事故的全权指挥者,矿长未到之前,由矿值班领导负责指挥。其他小组成员接到矿井发生灾害事故的通知后,必须立即赶到矿调度室,服从矿长的统一指挥,按照《预案》规定迅速组织或协助施工单位抢险救灾。各单位提供处理事故的资料,为领导制定决策提供可靠的依据。 3.2 指挥部职责与分工

1、在事故发生后,根据事故严重性报告立即按本预案规定的程序,下令启动本灾害应急预案。 2、负责向安监局报告事故情况和事故处理进展情况。 3、各应急小组在事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织抢险,并严密监视事故的发展,确保抢险人员人身安全。 4、事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。 5、全矿所有单位,对事故发生的部位、危害程度、人员伤亡、设施、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查。 6、事故应急处理的终止:所有险情排除,恢复正常开泵抽放瓦斯及瓦斯发电正常为事故应急处理的终止点。 7、组织和提供事故恢复所需要的备品备故。组织事故恢复所必需的生产车辆。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。 8、完成事故(发生原因、处理经过、设备设施损坏、人身伤亡和社会经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。 4预防与预警 1、火灾事故的预防: (1)必须严格按照有关规定建立健全泵房及瓦斯发电站防灭火制度,并认真履行。 (2)泵房及瓦斯发电站附近20米范围内严禁烟火,严禁使用电炉、灯泡取暖。 (3)泵房及瓦斯发电站内所有的电器设备必须防雷击和防短路的保护装臵。 (4)如需从事电、气焊接时必须严格按照《煤矿安全规程》第223条规定执行。 (5)泵房及瓦斯发电站内禁止使用不阻燃的橡胶器具、塑料制品等。 (6)必须按规定安设消防管路和消防栓,并配齐灭火器和灭火沙。 2、机电事故的预防: (1)所有的电气设备必须安装使用过流保护和检漏保护,所有的电器设备坚决杜绝失爆,要经常检查电气设备的运转情况,对运转部位要加注润滑剂,避免因磨擦过热引起事故。 (2)严禁带电搬迁或检修所遇的电器设备。 (3)泵房及瓦斯发电站地面避雷设施必须保持完好可靠。雨季前,机电科及机电队要详细检查设施的完好情况,发现问题必须及时处理。

瓦斯抽放泵站司机岗位职责(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 瓦斯抽放泵站司机岗位职责(标 准版)

瓦斯抽放泵站司机岗位职责(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、瓦斯抽放泵站司机必须熟悉、掌握抽放设计要求及抽放设备、管路情况。 2、严格按照泵站操作规程上岗操作。 3、上岗前要带齐瓦斯器、记录本等工器具,并每小班测定记录一次抽放浓度、抽放负压、孔板压差等参数,确保数据准确可靠。 4、认真做好运转设备的循环检查工作,及时排放放水器内的积水,保证管路畅通,发现问题及时汇报处理。 5、负责管保泵站内的所有仪器、仪表,做到现场交接班。 6、瓦斯泵启动前,必须认真检查电动机与泵体之间的对轮是否有阻力现象,只有无明显阻力时,方可做起动准备。 7、起动前,必须先打开进气端管路的控制阀门。 8、打开供水闸阀,观察泵体两端有无滴水现象,以成滴为度。 9、当泵体内的水量达到轴线高度时,方可送电起动。 10、调节供水阀门,使供水量接近或满足要求。

风井地面瓦斯抽放泵站投运安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6761 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 风井地面瓦斯抽放泵站投运安全技术措施标准 版本

风井地面瓦斯抽放泵站投运安全技 术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、地面瓦斯抽放系统简介 南山风井地面永久瓦斯抽放泵站安装3台抽放泵,其中2台型号为2BEP72型,抽放流量为 500m3/min;1台型号为2BEP60,抽放流量为300m3/min。计划运行2BEP72型抽放泵一台,为五2-33090采面上隅瓦斯抽放服务。另外2台作为备用。 二、投运的必要性 我矿井下-25水平现有的临时瓦斯抽放泵站使用3台2BEP42型瓦斯抽放泵,2台在用,1台备用,

单台抽放流量为150m3/min,抽出的瓦斯直接排放到矿井的总回风巷中。随着矿井开采深度的增加,瓦斯涌出量增大,而且根据矿井的生产规划,矿井计划开采二1采区,二1煤层为突出煤层,现有的临时瓦斯抽放系统不能满足将来矿井瓦斯抽放需求。为满足矿井当前及今后安全生产需求,决定投运地面瓦斯抽放泵站,实现应抽必抽和抽采最大化,保障矿井安全生产。 三、安全技术措施 (一)组织领导 矿井在调度室成立指挥部,负责地面瓦斯泵站投运期间的全面协调指挥。 总指挥:杨伟峰 副总指挥:张伟峰高贯兵高振江朱胜利 指挥部成员:李要芳郑寒星田志伟邓建锋董

建永刘海洋 地面瓦斯泵站现场指挥:高贯兵,成员:朱胜利李要芳刘海洋董建永 井下临时瓦斯泵站现场指挥:张伟峰,成员:高振江郑寒星田志伟邓建锋 (二)准备工作 1、地面抽放泵站的准备 (1)投运前, 试运行应不小于48小时,必须对瓦斯抽放泵,地面瓦斯抽放泵电器设备,供水及排水系统,抽放泵站防火系统进行全面排查。试运行时相关人员应认真观察抽放泵的运行情况,做好运行状况的记录工作,发现异常及时向调度室及值班领导汇报。 3、南山风井永久瓦斯抽放泵站计划20xx年3月25日投入运行。瓦斯抽放系统运行前,必须对瓦

瓦斯抽放泵倒泵措施

瓦斯抽放泵倒泵安全技术措施 一、目的及意义 丰汇煤矿风井低负压瓦斯抽放泵站担负着全矿井下的瓦斯抽放任务,根据<<丰汇煤矿瓦斯抽采管理办法>>规定:正常情况下,抽采泵每一个月倒换一次。为了做好对瓦斯泵的使用维护工作,保障瓦斯泵倒换过程安全,特制定本安全技术措施。 二、劳动组织及时间地点 (一)施工地点:风井低负压瓦斯抽放泵站 (二)倒换时间:每月10日10:00时 (三)人员组织: 施工负责人:张志生 施工安全负责人:张寿峰 施工人员:见措施贯彻记录 三、检修技术标准 (一)倒泵前准备工作 1.参与倒泵工作的施工人员及岗位值班人员必须认真学习本安全技术措施,并签名备查。 2.施工人员必须9:00点前到达地面瓦斯抽放泵站,做好倒泵前检查工作,等待倒换瓦斯泵命令,检查内容如下: 2.1检查备用瓦斯泵各连接螺栓有无松动、脱落现象。 2.2检查备用瓦斯泵各闸阀操作是否灵敏。

2.3检查备用瓦斯泵供水是否正常。 2.4检查备用瓦斯泵启动器是否正常。 2.5用专用工具盘泵2~5圈,确认瓦斯泵转动灵活无卡阻。 (二)施工步骤 1.由运行瓦斯泵切倒至备用瓦斯泵。 1.1 10:00点钟,操作人员接到倒换瓦斯泵开始指令后,瓦斯抽放泵站司机根据下列瓦斯泵操作程序切倒瓦斯泵。 1.2推入备用瓦斯泵启动器手车。 1.3停止运行瓦斯泵运行:按下运行瓦斯泵开关停止按钮,确认运行瓦斯泵停止运行。 1.4关闭运行瓦斯泵进气闸阀和排气闸阀 . 1.5打开备用瓦斯泵进气闸阀和排气闸阀。 1.6启动备用瓦斯泵。按下备用瓦斯泵开关启动按钮,确认备用瓦斯泵运行。 1.7拉出运行瓦斯泵启动器手车。 1.8 备用瓦斯泵运行平稳后,观察备用瓦斯泵电压、电流,观察负压、流量、瓦斯浓度等各参数显示是否正常。 1.9确认瓦斯泵运行平稳,各项参数显示正常后,由现场负责人汇报调度室瓦斯泵倒换工作顺利完成,瓦斯泵运行正常。 2.0每30分钟由瓦斯泵司机记录一次技术数据:电压、电流、负压、流量、瓦斯浓度等参数,若有异常及时向调度室汇报。 2.1维修电工留下值班1个小时,没有问题后方可离开。

相关文档