文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压柜电流互感器安装装置的研究与应用

高压柜电流互感器安装装置的研究与应用

高压柜电流互感器安装装置的研究与应用
高压柜电流互感器安装装置的研究与应用

高压柜电流互感器安装装置的研究与应用

现在车间安装中置柜电流互感器的方法,是先将互感器搬进柜内,再用吊装带绑住,利用吊车吊装并上下左右移动完成。优点是与原先全部人工相比,很大程度降低了劳动强度,同时只要把电流互感器捆绑牢固,安全性基本可以保证。缺点是每按一下按钮,电动葫芦行程较大,而固定螺丝只有12 mm,需要来回调整对准安装孔位。电流互感器没有专用吊装孔位,捆绑电流互感器需要一定时间,捆绑的互感器也不能保证上下垂直。操作吊车必须专业人员进行,一旦操作过位,对吊装带的承重,也并非没有安全隐患。

通过对电流互感器的安装过程进行分析认为,能否研制一种中置柜电流互感器安装装置,在确保安全的前提下,既可以单人安装,也可以双人进行。如果实现了这一设想,总体就能减少安装时间,提高工作效率。在此谈谈对电流互感器安装装置方案的研究与应用。

操作方式即可手动也能电动,前期先研究使用手动,成熟后再考虑电动。

机械或液压升降,机械结构相对复杂,液压装置简单省力,因此采用液压升降装置是首选。液压升降装置分为臂式升降结构和剪叉式脚踩按压上升结构,哪种结构更合适,不妨分析一下各自结构的特点。

一是液压臂式升降结构,按压千金顶把电流互感器往上升,卸压后可以快速下降。汽车吊大部分是这一结构,特点是起重臂一端绕固定轴转动,另一端升降。采用单臂式升降结构,假如吊臂水平时互感器也水平放置,当吊臂起升过程,互感器就会倾斜,不容易安装,倾斜度过大时容易倾倒,因此不能采用单臂式升降结构。如何保证吊臂起升过程,使互感器一直保持水平不倾斜呢?经研究使用上下双臂式结构就能实现,该结构的双臂一端各自绕固定轴转动,双臂及两端的垂直部件组成一个平行四边形,由于竖直固定端是不动的,所以双臂结构不管起升到任何位置,都能保证起升端的互感器一直保持水平,因此双臂式起升结构用于安装互感器是可行的,该结构装置的设计方案,可以一次安装一至三只互感器。

二是剪叉式液压脚踩按压上升结构。该结构相对复杂,自己加工有一定难度,也不能保证加工精度,因此可以购买。剪叉式液压脚踩上升小车,起重量范围较广,可根据需要选择。理论上说,起重量大的每踩一下升降慢,起重量小的每踩一下升降快。通过对该结构小车改装,设置不同的装具,也可以一次安装一至三只不同规格的互感器,经过初步试验,使用该装置与使用吊车相比,安装电流互感器的效率基本相当,但却减少了搬运电流互感器的工作量,随着操作的熟练和装置的不断改进,工作效率一定会更高。

臂式升降和剪叉式脚踩按压上升,哪个结构更好用,通过一段时间的使用,完全可以确定,同时还要不断地进行改进。不管采用何种结构,目的只有一个,就是降低人工工作强度,提高工作效率和施工安全性。

电流互感器的安装使用及接线检查

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电流互感器的安装使用及 接线检查 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3422-68 电流互感器的安装使用及接线检查 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。 1、电流互感器的安装和使用 (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。 ②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般

电流互感器的安装使用及接线检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K1556 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电流互感器的安装使用及接线检查标准版本

电流互感器的安装使用及接线检查 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。 1、电流互感器的安装和使用 (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。 ②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器

直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。 (2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中,各相电流互感器变比和容量应

电流互感器的选型

电流互感器的选型 在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V 型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。 电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。 同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。例如:额定电流为70A,就应该选择100/5变比的电压互感器。 电流互感器变比100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。电流互感器和电流表的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测

量精度误差为0.5%)。如果超过该电流的测量结果就可能与实际电流产生较大误差。如果过高的电流进入铁心的饱和区,测量的数据就没有意义了。 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

高压配电柜中电流互感器工作原理及接线方法简介 1、只有AB两相是的电流互感器接线原理 比如电流互感器只接AB两相,如果三相平衡就很好理解只要知道一相,其他两相都一样,如不平衡A相10A ,B相20A这A相的10A回到原点还是要通过BC相回来的B相这20A也还是要通过AC 相回来的,某一相电流的上升必然会影响到其他两相,这样就可以间接地测量出另一相的电流了,在有中线N的情况下这样得出的结果就不是另一相的电流了。 2、电流互感器的接线方式 1、一般情况下,电流互感器是LI流进,L2流出;二次侧接U2流出,U1接星行公共端(即负极性)。 2、你一次侧L2流进,LI流出,就是我们常说的一次“极性反了”,虽然二次接法正确,但电流方向正好是反方向了。 3、三相接成星形或者接成两相,测量的是ABC各相的相电流接成三角测的是三相的不平衡电流 3、零序电流互感器的接线方式 1、原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 2、作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 3、使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 2

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔 1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以策各位读者朋友。 2电流互感器的原理互感器,一般W14W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。 原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变m,但U1一定时,m是基本不变的,即保持IOW1 不变,因为I2的出现,必使原边电流I1增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证IOW1不变,故有:IW=IW+(-IW)(1) 即IO=I1+WI/W(2)在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:IW=-I2W2 有:T1/T2=-W2/W1 3电流互感器的选择3.1电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=Iln/I2n ~N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1电流互感器准确级和误差限值3.3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0-3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:52≤s2n。 二次回路的负荷1:。取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=In'|z.|~In-(Z|zil+R+Rc) 或SV~Si+Ian'(R,+Rx)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.12,L为二次回路导线电阻,计算公式化为:Rm=L/(r×s)。

电流互感器的设计

CT设计计算说明 I1n-----额定一次电流 I2n-----额定二次电流 A S----铁芯截面积;cm2 L C----平均磁路长;cm N K----控制匝数 N L----励磁匝数 r2-----二次绕组的电阻 L2*N2 r2=ρ55 ,Ω S2 式中ρ55-----导线在55℃时的电阻系数, Ω·mm2/m,铜导线ρ55=0.02 ; ρ75=0.0214 L2-------二次绕组导线总长, m ; N2-------二次绕组匝数; S2--------二次绕组的导线截面积, mm2 。 X2----二次绕组的漏电抗; X2选取 当I1n≤600A 时X2≈0.05~0.1Ω I1n≥600A 时X2≈0.1~0.2Ω Z2 ----二次绕组组抗Z2=√r22+ X22 U2 ----二次绕组组抗压降U2=I0×Z2; V U0 ----二次绕组端电U0=U2+E2JG; V E2JG----二次极限感应电势;V (IN)1n------额定一次安匝 (IN)2n------额定二次安匝 N1n---------一次绕组额定匝数 N2n---------二次绕组额定匝数 W2n---------额定二次负荷标称值 Z2n---------额定二次负荷; Z2n= W2n/ I2n2{例50(V A)/5(A)2=2} Z2min-------最小二次负荷; Z2min=1/4 Z2n R2n --------额定二次负荷有功分量; R2n=Z2n cosφ2=0.8Z2n,Ω R2min ------最小二次负荷有功分量; R2min=Z2min cosφ2=0.8Z2min,Ω X2n --------额定二次负荷的无功分量;X2n=Z2n cosφ2=0.6Z2n

电流互感器结构及原理

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生 的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额 定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3 特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图

如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器 1.前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以飨各位读者朋友。 2电流互感器的原理 互感器,一般W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通Φm的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变Φm,但U1一定时,Φm是基本不变的,即保持I0W1不变,因为I2的出现,必使原边电流Il增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证I0W1不变,故有:I1W1=I0W1+(-I2W2) (1) 即I0=I1+W2I2/W1 (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n ≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1 电流互感器准确级和误差限值 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。

高压电流互感器选型指南

高压电流互感器选型指南 使用条件: 1、温度-25~40℃; 2、海拔高度≤1000m; 3、地震烈度Ⅷ(8)度; 4、污秽等级:户内不低于2级,户外不低于3级; 5、户内需考虑:(1)环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;(2)湿度条件:24h内测得的相对湿度平均值不超过95%;24h 内水蒸气压力平均不超过2.2kPa;一个月内相对湿度平均值不超过90%;一个月内水蒸气压力平均不超过1.8kPa。 6、户外需考虑:(1)24h期间测得的环境气温平均值不超过40℃;(2)日照辐射达到1000W/m2(晴天中午)时应予以考虑;(3)环境空气可能有灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐污秽;(4)风压不超过700Pa(相当于34m/s);(5)应考虑出现凝露和降水。 7、特殊使用条件(另作考虑) 产品技术特征: 1、制造单位名及其所在地名或国名(出口产品),以及其他容易识别制造单位的标志、生产序号和日期; 2、互感器型号及名称、采用标准的代号、计量许可标志及计量许可批号; 3、额定一次电压及最高电压Um(例如:额定电压35kV,最高电压40.5kV); 4、额定频率(例如:50Hz); 5、极性关系:所有标有P1、S1和C1的接线端子,在同一瞬间具有同

一极性。 6、额定电流:一次额定电流(例如:500A),二次额定电流(5A或1A); 7、额定绝缘水平;额定电压因数和相应的额定时间; 8、绝缘耐热等级; 9、二次绕组性能参数;二次绕组之间及对地绝缘的额定短时工频耐压3kV,二次绕组之间及对地的绝缘电阻应不低于100MΩ。绕组匝间绝缘应能承受额定短时工频耐压4.5kV(峰值)。 10、设备种类:户内或户外; 11、结构型式:油浸式或全封闭浇注式 12、仪表保安系数:FS≤10; 13、热稳定和动稳定;热稳定电流选取下列(短路持续时间为4s内) 3.15,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100kA 动稳定电流为热稳定电流2.5倍。 14、额定输出标准值 5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、80、100V A 基本分类: 表1 电流互感器分类

电流互感器设计实例

电流互感器设计实例 作为磁性元件设计的最后一部分内容,我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗。 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/ 10A=100m^的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V X1OA=1OW这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图5-26所示。 囹昴用电流菽厠互感跻碱小期耗 当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,畐I」边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10 /N)R=1V 在电阻中消耗的功率为P=(1V)2/R。我们假设消耗的功率为50mW也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Q,如果采用20Q的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200 现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流 为10A/200=50mA互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。2 50kHz 频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过 c (2Vx4ps}10B 4 ~ 200 匝XA -人 由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此A可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由2 00匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA勺峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。 实用提示除非一定要用,一般情况下不要使用规格小于36号线的导线。 现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10 mV电压对48V电压来说是微不足道的一一那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。即使整个5mV t压全部加在原边,畐寸边也只能产生 200X 5mV=1V勺电压:不能在转换电阻上产生足够的电压。因此,电压变压器只能用作变压器,不能用来检测电流。

电流互感器的安装使用及接线检查(最新版)

电流互感器的安装使用及接线 检查(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0122

电流互感器的安装使用及接线检查(最新 版) 电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。 1、电流互感器的安装和使用 (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。 ②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼

板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。 (2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中,各相电流互感器变比和容量应相同。 (4)电流互感器二次绕组不能开路。否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全; 同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能:对电流互感器的误差也有所增大。 为此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。 (5)电流互感器二次侧端钮应有一端接地,以防止一、二次侧绝

(高压电气测量技术)电压电流互感器

电压互感器 电压互感器的作用是隔离高电压,并把高电压变为低电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次侧电压信息。 电压互感器的配置原则是:应满足测量、保护、同期和自动装置的要求;保证在运行方式改变时,保护装置不失压、同期点两侧都能方便地取压。通常如下配置: 1、母线6~220kV电压级的每组主母线的三相上应装设电压互感器,旁路母线视回路出线外侧装设电压互感器的需要而确定。 2、线路当需要监视和检测线路断路器外侧有无电压,供同期和自动重合闸使用,该侧装一台单相电压互感器 3、发电机一般在出口处装两组。一组(三只单相、双绕组接线)用于自动调节励磁装置。一组供测量仪表、同期和继电保护使用,该组电压互感器采用三相五柱式或三只单相接地专用互感器,接成接线,辅助绕组接成开口三角形,供绝缘监察用。当互感器负荷太大时,可增设一组不完全星形连接的互感器,专供测量仪表使用。50MW及以上发电机中性点常还设一单相电压互感器,用于100%定子接地保护。 4、变压器变压器低压侧有时为了满足同步或继电保护的要求,设有一组电压互感器。 5、330~500kV电压级的电压互感器配置:双母线接线时,在每回出线和每组母线三相上装设。一个半断路器接线时,在每回出线三相上装设,主变压器进线和每组母线上则根据继电保护装置、自动装置和测量仪表的要求,在一相或三相上装设。线路与母线的电压互感器二次回路不切换。 影响误差的主要因素:1、一次电流2、二次负载:二次负荷阻抗增加,比差向负方向增大,角差向正方向增大。3、负载功率因素:比差按正弦曲线规律变化,角差按余弦规律变化。 三、电压互感器的选择: 1、额定电压的选择: 三相式电压互感器(用于3~15kV系统),其一、二次绕组均接成星形,一次绕组三个引出端跨接于电网线电压上,额定电压均以线电压表示,分别为UNS和100V。 单相式电压互感器,其一、二次绕组的额定电压的表示有两种情况: 1、单台使用或两台接成不完全星形,一次绕组两个引出端跨接于电网线电压上(用于3~35kV 系统),一、二次绕组额定电压均以线电压表示,分别为UNS 和IOOV; 2、三台单相互感器的一、二次绕组分别接成星形(用于3kV及以上系统),每台一次绕组接于电网相电压上,单台的一、二次绕组的额定电压均以相电压表示,分别为和100/3V V。第三绕组(又称辅助绕组或剩余电压绕组)的额定电压,对中性点非直接接地系统为100/3V,对中性点直接接地系统为100V。 2.种类和型式选择 电压互感器的种类和形式应根据安装地点和使用技术条件来选择。 (1)3~20kV屋内配电装置,宜采用油浸式绝缘结构,也可采用树脂浇注结构的电磁式电压互感器。 (2)35kV配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器。 (3)110~220kV配电装置,用电容式或串级电磁式电压互感器。为避免铁磁谐振,当容量和准确度级满足要求时,宜优先采用电容式电压互感器。 (4)330kV及以上配电装置,宜采用电容式电压互感器。 (5)全封闭组合电器应采用电磁式电压互感器。 3、按其准确级选择 电压互感器准确级的选择原则,可参照电流互感器准确级选择。用于继电保护的电压互感器不应低于3级。至此,可初选出电压互感器的型号,由产品目录或手册查得其在相应准确级下的额定二次容量。

10KV电流互感器应用

10KV电流互感器应用 摘要:随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器。当某一电路中的电流过大以至于不能通过仪器直接测量出来,这时在电路中电流互感器的另一侧会准确的产生成比例的小电流,这样就可以方便直接用仪器测量并记录。电流互感器同时可以隔绝待测电路中可能出现的高电压,以便保护测量仪器。在电力行业中,电流互感器广泛用在测量和保护延迟中。 一:原理 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。 二:作用 电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变 比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联.

2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故. 3)二次侧绝对不允许开路。因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置. 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中. 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧. 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流互感器相关注意事项(07_10_05)

电流互感器二次安装、验收注意事项 0前言 本事项只作为相关规程、规定、标准作业指导书等的补充,用于指导现场工作,不取代任何原有的规程及要求。 1电流互感器二次接地点及接地线 1.1与其它电流互感器二次回路没有电气联系的电流互感器,其二次回路应在开关场一点接地;保护屏内的接地点必须拆除,且各套电流互感器之间不得有连接线(见图1)。 1.2每个电流互感器二次绕组的接地点应分别引出接地线,接至接地铜排(见图1);不得将各二次绕组的公共端在端子排连接后引出一根接地线(见图2)。 开关场保护室 图1:电流互感器正确的接地方式开关场保护室 图2:电流互感器错误的接地方式 1.3若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置,两个(多

个)电流互感器二次应在并接处一点接地(见图3)。 开关场保护室 图3:电流互感器二次回路并联接入保护 1.4电流互感器二次回路必须保证一点接地,且必须保证运行的电流互感器二次回路不失去接地点。在电流互感器二次回路变更后必须检查接地点情况,确保接地良好且不能出现两点或多点接地。 1.5电流互感器二次备用绕组,应将其引至开关端子箱(或汇控柜),在端子排进行短接后接地。 1.6如电流互感器二次接有小变流器,则电流互感器与小变流器之间必须有接地点(见图4),接地要求同上。 开关场控制室a.正确的接地方式开关场 控制室b.正确的接地方式

开关场控制室 c.错误的接地方式 图4:有小变流器的接地方式 2电流互感器二次回路直阻测量及10%误差计算 2.1新安装的电流互感器或电流互感器二次回路发生变动,必须在开关端子箱(汇控柜)或保护屏(测控屏)测量回路直阻。 2.2若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置的,应在并接处分别测量各电流互感器二次回路直阻。 2.3电流互感器二次回路直阻测量应使用电桥测量,严禁使用万用表。各相回路直阻相差应小于10%,否则应认真分析,查找原因。 2.4新发或更换电流互感器后,应检验该电流互感器是否符合10%误差要求。 2.5自开关端子箱(汇控柜)向电流互感器的负载端通入交流电流,测量回路压降,并计算电流回路每相与中性点及相间的阻抗(即:二次回路负担)。根据测得的负担、电流互感器试验成绩单或厂家提供的出厂资料、最大短路电流校核是否满足10%误差要求。 2.6同一变电站的10kV出线电流互感器(包括零序电流互感器),如属同一厂家、同一型号、同一批次的产品,每条母线可抽检两路校核10%

电流互感器变比的选择设计实例

电流互感器变比的选择设计实例 我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。 图1 用电流检测互感器减小损耗 当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V) /R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。 现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过 其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。 由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

电流互感器磁心设计

电流互感器磁心设计 电流互感器磁心设计 1引言 电流互感器(CURRENT TRANSFORMER)属于通称为仪表变压器(INSTRUMENT RTANSFORMER)一类。它们的主要用途是用作测量或控制不同的电路。例如,它可以将高压、大电流变换成可以方便地进行测量的小电流,用以扩大电流表的量程;用于功率电路的过电流或欠电流保护;和继电器配合使用,可以保护电路免受损害;在自动控制电路中,可用其取得控制用的电流信号。图1所示在逆变器和变换器的电源电路中,以多匝数的次级的低电流来测量过电流或欠电流或峰电流以及平均电流的电流互感器。 因为电流互感器的次级电流是以初级电流按匝比产生的。由图1可见,初级绕组与被测量的电源电流以串联方式连接,次级绕组按常规连接到仪表,继电器或负载电阻上。 为了电流互感器能够在最佳状态下工作,必须满足以下条件: a、恒定的负载阻抗 b、零漏磁通 c、零激励电流 d、无限大的磁通密度 第一个条件——恒定的负载电阻,在所有的电流互感器的应用中通常是可以满足的;它也提示我们,常常要求这种阻抗保持尽可能的低值。因为在增大负载阻抗时也将增大磁心的磁通,从而增大激励电流。 电流互感器的次级在工作时近似于短路状态(其筒化等效电路见图2所示,所以其负载阻抗中的接线电阻,接触电阻都应计算为负载阻抗的一部分。 第二个条件——零漏磁通,漏磁通受磁心的材料和绕组的实际形状两个因素的影响。用具有高导磁率的材料制作磁心、又有合适的绕组制造技术,就可以达到近似于零漏磁通,而且误差很小。

电流互感器的最理想的磁心是以初级与次级两个绕组能将其全部包围的圆环形磁心。这样就能提供磁心与两个绕组之间的最紧密的磁耦联接,此时的磁心漏磁通可以达到忽略不计的程度。 第三个条件——零激励电流,在实际应用中,从来没有达到过零激励电流。电路中总是存在一些激励电流的,它们可以使用尺寸较大些或成本较高些的优质材料磁心而使其最小化。由图3“电流互感器矢量图”中可以读出减小激励电流(I8)的主要途径。 第四个条件——无限大磁通密度,这也是从来没有达到过的。用较高成本和较大体积的磁心,将可能接近无限大磁通密度。 在磁性元件的实际应用中,完全无损耗的理想状态并不存在;亦即磁心不产生有功功率的消耗,也不需要用激励电流(I8)来产生主磁通(Φm)的完全理想情况是不存在的。所以,在正常情况下,电流互感器设计需要对精度、尺寸和成本进行折衷考虑。假如需要尺寸最小化,可以使用矩形磁回路材料,以接近于磁饱和状态。大多数电流互感器磁心材料还是使用诸如48合金、Magnesl 或超坡莫合金等环形回路材料。这些材料通常工作在小于50%的饱和磁通密度,以使得到元件的较高精度。 电流互感器的结构原理与最简单的变压器相同,故其磁心的基本理论也与其它任何型式的变压器磁心相同,只是在设计程度、使用磁心的选择方法上略有或妙之处。在正常情况下,电流互感器标准的初级绕组是单匝巧最低要求的数匝;而次级绕组的匝数很多,其常见的匝比在1000以上。