数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。

当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。

用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。

电缆断芯检测探讨

1. 断芯

断芯故障点有以下方法进行检测:

1.1. 感应法

可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。

具体做法:

1) 将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致路路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;

2) 在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线;

3) 如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应有较高的读数,如0.4mV,而远离带电体则较低,如0.15mV;记住此特征,可以开始测试了。4) 紧靠电缆沿电缆测试,当发现感应电笔指示灯变暗,或万用表读数明显下降时,变化处即为断点。

5) 测试完成,注意放电!

1.2. 电容法

当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时,感应法不能进行检测,此时用电容法;适应于所有电缆;在用电容法时先明白电容测试的原理——测试电容时,测试回路中使用的是交流/脉冲信号,即测量交流分压或通过对电容体(两相互绝缘的金属极)进行充电和放电,测试电容体上的累积电量,转换为电容量的读数。

电容法,可能因电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一起而形成的电感,非良导体(如钢带)的电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响精确度;此中的电感很小,可以不计;电阻对测电容影响也不大,只是将导体与钢带连接和不连接电容变化差别不大,也可不计;但杂散电容则影响较大,做了一个试验:完好芯与钢带之间电容为117nF,将其他芯与钢带连接,测结果还是117nF,而两芯之间则有72nF。

为方便说明,假设电缆为2芯钢带铠装,其中1芯有1个断点的电缆;具体做法如下:

1) 将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空;

2) 分别在两端测量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯完好绝缘芯)的电容值,并记录数值;此时,对应的完好绝缘芯的两端测得的电容值应非常接近;同一断芯两端电容值相加应略大于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明只有一个断点,或多个断点但距离非常近;如果同一断芯两端电容值相加小于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明断点至少有两处;

注:理论上,如果只有一个断点或多个断点但非常近,两端电容值之和应大于同样位置完好绝缘芯的电容值,多少则因电缆不同而异,见后面的理论分析。

3) 根据断芯绝缘芯与完好绝缘芯的电容值进行比较计算,分别得到两端的长度,此时长度与实际长度可能有差别,下一步进行再校正;但两芯不铠装电缆,就无法进行校正。

4) 如果计算长度之和大于实际长度,多出长度值为负,如果小于实际长度则为正;再值用断芯绝缘芯的电容值,将差值分配,分得的长段修正长段,短段修正短段(见后面的理论分析),则得到断点的实际位置。

绝缘电阻的正确测量

在使用兆欧表时,自身会产生很高的电压,由于测量对象通常为电气设备,所以必须正确使用,否则将造成安全事故或设备事故。本文介绍如何用兆欧表正确测量绝缘电阻,供初学者参考。

一、准备工作

在使用前要做好以下准备:

1.必须切断被测设备电源,并对地短路放电,不允许在设备带电的情况下进行测量。

2.对那些可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

3.注意被测物表面需保持清洁,减小表面电阻,确保测量结果的正确性。

4.应检查兆欧表是否处于正常状态,主要检查其"0"和"∞"两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,在短路兆欧表时指针应指在"0"位置,而开路时指针应指在"∞"位置。

5.注意平稳、牢固地放置兆欧表,且远离较大电流导体及强磁场。

二、正确测量

在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差。兆欧表的接线柱有三个:一个为"L",即线端;一个为"E",即地端;另一个为"G",即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘物体接在"L"、"E"之间,但当被测绝缘体表面严重漏电时,必须将被测物的屏蔽端或不需测量的部分与"G"端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端"G"直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构(流比计)。从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端"G"。因为当空气湿度大或电缆绝缘表面有污物时,其漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的"G"端相连。

用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,一定要注意"L"和"E"端不能接反。正确的接法是:"L"端接被测设备导体,"E"端与接地的设备外壳相连,"G"端接被测设备的绝缘部分。如果接反了"L"和"E"端,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经"L"流进流比计,使"G"失去屏蔽作用而给测量带来较大误差。另外,因为"E"端内部引线同外壳的绝缘程度低于"L"端与外壳的绝缘程度,将兆欧表放在地上,采用正确的接线方式时,"E"端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻相当于短路,不会造成测量误差;而当"L"与"E"接反时,"E"对地的绝缘电阻就会与被测绝缘电阻并联,使测量结果偏小,造成较大的误差。

煤矿井下电缆发生故障时的处理方法(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿井下电缆发生故障时的处理 方法(标准版)

煤矿井下电缆发生故障时的处理方法(标准 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 (1)电缆故障发生后,首先根据故障的现象和状态,正确判断故障类型,并及时向矿调度和机电主管部门汇报,组织有关人员迅速进行处理。 (2)当电缆因故障引起火灾时,应立即切断故障电缆的电源,并不失时机地灭火救灾。当火势蔓延过快不能立即扑灭时,应立即通知附近采(掘)区、队的人员迅速撤离危险区,并向矿领导汇报,进一步采取灭火措施,或 按矿井的救灾计划进行灭火。 (3)当采用地面测试方法测试井下铠装电缆的故障时,进风巷道风流中1%以下时,方可进行。对于井下采(掘)工作面,使用的瓦斯浓度必须在普通型携带式电气测量仪表来测定电缆故障时,必须由瓦斯检查员检查该地 点的瓦斯含量,只有瓦斯浓度在1%以下时,方可使用。

(4)当井下橡套电缆发生故障后,应根据故障现象进行分析和判断,确定故障类型和故障点。在处理故障时,必须将故障电缆与其他电缆完全隔开,才可进行测试和处理。 (5)当连接电缆的开关跳闸时,应由维修电工负责查明原因,并由瓦斯检查员检查故障电缆所在地段的瓦斯浓度,当浓度在1%以下时,才能进行检测。对有煤(岩)与瓦斯突出的矿井和瓦斯喷出区域内的故障电缆,严禁 用试送电的方式进行故障判断和寻找电缆故障点。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

高压电缆故障分析判断与故障点查找

高压电缆故障分析判断与故障点查找 随着我国经济快速发展,我国加快了现代化社会建设,面对城市和农村日益增长的用电需求,高压电缆的安全性能受到了人们的高度关注。高压电缆相较于传统电缆,安全性更高、稳定性更好、维护方便,是当前电气设备、电能传输、电能分配的首选电缆,在我国现代化社会建设过程中得到了广泛应用。随之而来的高压电缆故障对供电造成了较大的影响,通过分析常见的高压电缆故障,为准确分析判断高压电缆故障,准确定位故障点提供基础依据,以便于及时有效的解决故障,保证电能正常供应,避免对人们生活、生产造成较大困扰。 标签:高压电缆;故障分析;故障点查找 一、高压电缆故障原因分析 1.1设计不足 设计师在设计过程中设计水平较低,在重要的设计场所对于电源、贯通电缆、电缆故障等问题没有设计备用电源,方便专业人员快速进行维护的措施场地。配电所的电缆没有进行单独的运行管道设计,较长的电缆没有设计电缆中间站或者对接方式。 1.2产品质量存在偏差 厂家在对于电缆生产的质量没有办法进行保证,经常出现绝缘偏心、绝缘厚度不均匀、绝缘内部有杂质、电缆防潮水平不高、电缆密封效果不良等问题。有些问题更加严重的是在运行过程中出现故障,大部分电缆系统在运行过程中都有程度大小不等的故障,导致电缆安全问题一直是电力系统运行的隐在性问题。个别厂家也出现过同种型号电缆两端色标不相对应,按颜色进行施工,竣工后发现无法正常使用。 1.3后期维护不善 在电缆运行中,相关的工作人员没有每年对于电缆进行排查,大部分的电缆都已经超过最大维护期,导致工作人员对于电缆上面重要信息掌握情况不足,如电缆上面的电阻、电压等重要数据,电缆绝缘性能下降未能及时发现,容易发生电力系统故障。 二、高壓电缆故障分析判断 目前常见的高压电缆故障类型较多,各个故障各自具备了较为复杂的特性,比如导电故障,其主要是导体出现故障,但在导体故障中又包含了导体断线造成的开路故障、导体短接造成的短路故障。

电缆故障点查找方法

电缆故障点查找方法 【摘要】企业电缆因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成短路、接地故障。本文针对电缆不同故障方式提出相应故障定位方法。 【关键词】电缆;电缆故障;接地;短路 0.前言 唐山不锈钢有限责任公司作为一个国有股份制冶金企业,拥有110kv变电站3座、35kv变电站2座、高压配电室26个,变压器130余台,为其提供可靠的电力供应,其中高压电缆总长度约10万米,其敷设方式多样,部分电缆因施工、运行等原因,时常发生短路和接地性短路故障,因此迅速找出电缆故障点,并及时进行处理,对降低事故损失,具有重大意义。通过近几年电缆故障处理,我总结、探索出一套寻找电缆故障点迅速而有效的方法,现介绍如下: 1.电缆故障种类 当运行中的电缆发生故障时,首先判别故障的种类。电缆故障种类大致可以分为三种:接地故障、短路故障、断线故障、断线及接地故障。其故障类型常见的有以下几方面: ①三芯电缆单相或两相接地。 ②二相间短路。 ③三相间短路。 ④单相断线或多相断线。 判别电缆故障性质时,首先采用兆欧表法对故障电缆线路进行判定,测量电缆相间及相与地之间的绝缘电阻,根据阻值判定电缆是否断线、短路、接地等。测量的断线的方法是将电缆两相电缆的一头短接,在电缆另一端进行阻值测量,得出结果。短路及接地故障,是将非检测相接地,然后用高压摇表对检测相进行电阻测量,根据阻值情况,判断电缆是短路故障(一般阻值为零)、低阻故障、还是高阻故障。 2.电缆故障点排查方法 确定好电缆故障类型后,采取相应的排查方法,对故障点进行定位,是电缆故障处理中的关键环节,下面由简到繁介绍几种方法: 2.1感官搜寻法 当运行中的电缆发生故障造成断路器报警动作后,先用兆欧表测量判断电缆故障类型,电缆遥测为短路或低阻故障时,表明电缆已经击穿,此类事故暴露较为明显,如果电缆敷设方式及位置便于人员进入观察,且距离不是很长时,可采用感官搜寻法,即采用眼观、手摸、鼻闻等方式进行逐步排查,重点对电缆终端头、中间头部位进行排查。可在较短时间内迅速找到故障点。 2.2分割查找法 分割查找法是将故障电缆线路分段,此方法用于电缆敷设路线较长,中间有串联设备或电缆头采用高压插头连接方式的场合,可以起到缩小排查范围,减小排查难度的作用。 2.3电桥法 电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。用电桥法测寻单相或两相低阻接地故障,原理接线如图一所示。在三相电缆中,将一相绝缘损坏的缆芯

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/6111215241.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/6111215241.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/6111215241.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电缆故障点的四种实用检测方法

电缆故障点的四种实用检测方法 1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。 ④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面根据笔者的经验,介绍几种查找故障点的方法,供参考。 2 电缆故障点的查找方法 (1) 测声法: 所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。

当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 (2) 电桥法: 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

电缆故障的查找与处理

电缆故障的查找与处理 电缆常见故障有漏电接地、短路(俗称电缆“放炮“)、断线等。主要原因是电缆老化或受到外力碰、砸、挤压、接线工艺不合格以及保护失灵等。电缆故障的查找与处理程序是:先判断故障性质,后找故障点,再根据情况按规定进行处理。 (一)电缆故障性质的判断 1、漏电故障 ①电缆的绝缘水平低,出现漏电现象。 ②芯线相间或对地绝缘电阻达不到要求。 ③芯线之间或对地泄露电流过大。 2、接地故障 ①完全接地(也称“死接地”),即电缆某相芯线接地,如用摇表(或万用表)测量两者之间绝缘电阻为零。 ②低电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500K?。 ③高电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500 K?以上,甚至1M ?以上。 3、短路故障 有完全短路、低电阻或高电阻短路;有两相同时接地短路或两相直接短路;有三相短路或接地。 4、断线故障 电缆一相或几相芯线断开,或者一相导电芯线断一部分。 5、闪络性故障 当电缆的电压达到某一定值时,芯线间或芯线对地发生闪络性击穿;当电压降低后,击穿停止。在某些情况下,即使再次提高电压时,击穿亦不出现,经过若干时间后又会发生。这种故障有自动封闭故障点的特点。

6、电缆着火 电缆着火事故,其原因是发生相间短路故障后,熔断器、过电流继电器等保护失灵,强大的短路电流产生的高温点燃了橡套电缆的胶皮,引起火灾。 7、橡套电缆龟裂 这种故障在煤矿井下低压橡套电缆中较为常见,其主要原因是由于长期过负荷运行,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线粘连,就容易出现相间短路事故。产生的故障原因,除电缆的型号和截面选择不当、施工工艺质量不好、电缆质量有问题外,许多故障都和电缆的管理、运行和维护有关。因此,对电缆的选用、敷设、吊挂等都要按《煤矿安全规程》有关规定进行。 (二)电缆故障点的查找 1、直接判断 首先应确定哪条电缆出了故障。当维修人员无法查明是过负荷跳闸还是故障跳闸时,可以进行一次试送电来判断跳闸停电原因。 如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。凡属电缆漏电故障,往往是通过检测绝缘电阻和做泄露实验时发现,或者从检漏继电器指针数值判断。凡接地事故,可通过检漏继电器跳闸发现;如果属于短路故障,常常是因接地短路或短路后接地,也有少数只短路不接地。 对于在空气中敷设的电缆,包括井下沿巷道敷设的电缆,如果因短路故障造成外皮烧伤,一般通过沿电缆线路查找外观就可找到故障点。电缆接线盒出现短路事故时,如果检查得及时,接线盒表面可以摸到有温度。电缆某处短路,有时可以看到烧穿的伤痕或穿孔,在短路点还可以嗅到绝缘烧焦的特殊气味。 2、用万用表查找 首先将电缆两端的芯线全部开路,如果电缆故障是相间短路,将发生短路的两根芯线的端头与万用表相连接;如果是接地故障,就将发生接地的芯线和接地芯线接到万用表上。将万用表的选择开关打到欧姆档,然后由检修人员对电缆逐段进行弯曲或翻动。当弯曲到某一点,万用表指针有较大的摆动时,说明这就是故障点;也可用干燥的木棒敲打电缆护套,当敲打到某处,万用表针有较大的摆动时,也就找到了故障点。

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电

电缆线路常见故障诊断与分类

电缆线路常见故障诊斷与分类 【模块描述】本模块介绍电缆线路故障分类及故障诊断方法。通 过概念解释和要点介绍,掌据电缆线路试验击穿故障和运行中发生故 障的诊断方法和步骤。 在查找电缆故障点时,首先要进行电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型及故障电阻阻值,以便于测试人员选择适 当的故障测距与定点方法。 一、电缆故障性质的分类 电缆故障种类很多,可分为以下五种类型 1)接地故障:电缆一芯主绝缘对地击穿故障。 2)短路故障:电缆两芯或三芯短路。 3)断线故障:电缆一芯或数芯被故障电流烧断或受机械外 力拉断,造成导体完全断开。 4)闪络性故障:这类故障一般发生于电缆耐压试验击穿中,并多出现在电缆中间接头或终端头内,试验时绝缘被击穿,形成间隙性放电通道。当试验电压达到某一定值时,发生击穿放电:而当击穿后放电电压降至某一值时,绝缘又恢复而不发生击穿,这种故障称为开放性闪络故障。有时在特殊条件下,绝

缘击穿后又恢复正常,即使提高试验电压,也不再击穿,这种故障称为封闭性闪络故障。 以上两种现象均属于闪络性故障 5)混合性故障:同时具有上述接地、短路、断线、闪络性 故障中两种以上性质的故障称为混合性故障。 二、电缆故障诊断方法 电缆发生故障后,除特殊情况(如电缆端头的爆炸故障,当时发生的外力破坏故障)可直接观察到故障点外,一般均无法通过巡视发现,必须使用电线故障测试设备进行测量,从而确定电缆故障点的位置。由于电缆故障类型很多,测寻方法也随故障性质的不同而异。因此在故障测寻工作开始之前,须准 确地确定电缆故障的性质。 电缆故障按故障发生的直接原因可以分为两大类,一类为试验击穿故障,另一类为在运行中发生的故障。若按故障性质来分,又可分为接地故障、短路故降、断线故障、闪络故障及 混合故障。现将电缆故障性质确定的方法和分类分述如下。 1.试验击穿故障性质的确定 在试验过程中发生击穿的故障,其性质比较简单,一般为一相接地或两相短路,很少有三相同时在试验中接地或短路 的情况,更不可能发生断线故障。其另一个特点是故障电阻均 比较高,一般不能直接用绝缘电阻表测出,而需要借助耐压试验设备进行测试。,其方法如下:

电力电缆故障的检修和预防措施

电力电缆故障的检修和 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力电缆故障的检修和预防措施 一、电力电缆的故障和检修 电力电缆常见的是漏油、接地和短路、内部断线等故障。针对这些故障应采取有力的措施,使缺陷得到及时的处理或至少不会继续恶化。 1.漏油产生的原因及处理 (1)过负荷引起的漏油,电缆过负荷运行,温度过高而使电缆内部油压上升很多,一般若电缆无中间接头,或电缆质量较好,电缆油就会从电缆端头冲破密封而渗出来。 由于这种情况,造成的漏油首先应监视电缆运行中是否是超负荷运行,正常情况下,电缆严禁超负荷运行。对于已经发生漏油的电缆应消除导致漏油的缺陷。 1)在线鼻子处渗油时,可将该处绝缘剥去,重新包扎; 2)若漏油严重时,则应将电缆端头重新制作; 3)对于干包终端头,在三芯分叉处漏油时,一般应重新制作。 (2)电缆端头高低差过大引起的漏油,电缆端头高低差过大的原因是由于敷设电缆时考虑不周,或是特殊环境条件迫不得已。要想妥善解决,应视具体情况和条件采取不同的方法,一般应首先考虑两端头的密封要采取特殊手段予以加强,以克服静压造成的漏油。 (3)电缆中间接头或终端头的绝缘包扎不紧,端头的密封盖不严,或铅封不好而造成漏油应该提高中间接头和缆头的制作工艺,检查所使用材料的质量。

2.接地和短路生产的原因及处理 (1)负荷过大或变化大,造成绝缘迅速老化,使绝缘抗电强度降低以致绝缘损坏,为防止这种现象的发生,应该加强运行中的监视,使电缆工作在允许负荷范围内。 (2)电缆终端头或中间接头,由于密封不好而使水分进入,这样不但会降低绝缘的抗电 强度,而且还会因电缆绝缘的损耗增大而发热,长此下去会导致绝缘的损坏,为了防止水分进入电缆端头或中间接头,应提高端头和中间接头的制作工艺,同时对敷设在缆沟的电缆应保证缆沟不漏水,使电缆工作在干燥的环境之中。 (3)铅包上有小孔或裂缝,或受化学腐蚀、电腐蚀而穿孔,或铅包被外物刺穿,都会使潮汽或水分进入电缆内部,造成的后果与()相同,此时也可采取同样对策进行处理。假若腐蚀严重,而且所带负荷又十分重要,则应考虑更换新电缆,改善电缆工作环境。 (4)外力作用造成机械损伤,或敷设不符合要求,弯曲过大,对于这种情况应该执行和贯彻有关规程。 3.断线产生的原因及处理 电缆因敷设处地基沉降等原因而使其承受很大的拉力,或信息工期不注意而挖断和损坏电缆,这样常常造成电缆断线,为了解决这个问题应该执行电缆敷设的规定和安全维护的有关规定。 4.电缆的检修中,常遇到的故障及处理方法

电缆故障点查找方法

电缆故障点查找方法 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。 3、电容电流测定法电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1~2kV A单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。 测量步骤 (1)首先在电缆首端分别测出每芯线的电容电流(应保持施加电压相等)Ia、Ib、Ic的数值。(2)在电缆的末端再测量每相芯线的电容电流Ia’、Ib’、Ic’的数值,以核对完好芯线与断线芯线的比容之比,初步可判断出断线距离近似点。 (3)根据电容量计算公式C=1/2πfU可知,在电压U、频率f不变时C与I成正比;因为工频电压的f(频率)不变,测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比。设电缆全长L,芯线断线点距离为x,则Ia/Ic=L/x,x=(Ic/Ia)L。测量过程中,只要保证电压不变,电流表读数准确,电缆总长度测量精确,其测定误差比较小。 4、零电位法零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接线如图5所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在两端加压E时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端

电缆发生故障查找步骤

电缆发生故障查找步骤 电缆发生故障是非常头疼的事情,看不见,摸不着,不知道怎么查,时基电力是电缆故障测试的生产厂家,教您电缆发生故障后如何判断故障类型和故障的查找方式,下面以SJGZ-H电缆故障测试仪为例讲解。 查找分析步骤 从电缆发生故障之后到定位故障的位置是有两个关键步骤,①分析故障,分析故障是选择测试方法的主要参考依据,分析得准不准或者好不好,都是会影响测试的结果,好比如医生治疗病人之前都会询问病人的情况,目的是更准的对症治疗,电缆故障分析也是同样的道理,故障发生之后有接地故障,有高阻故障,有断线故障,有隐蔽性故障,要分析当前属于哪种故障,其次是故障的严重程度,严重程度一般来讲对测试方法的选择没有决定性的作用,但是可以作为将一种故障类型转变成另一种故障类型的参考依据,有些时候有些故障类型受到周围环境,空间,磁场,噪音的影响是比较难测得它的故障位置,那么我们就需要将故障类型通过外部干预的方式将其变为容易测量的故障类型,所参考的就是故障的严重程度,比如:通过烧穿单元将高阻故障直接变成接地故障,从而更容易得到故障的位置,做好了以上数据分析,其次就是选择测量方法,目前SJGZ-H电缆故障测试仪有距离测量,路径测量、跨步电压定位测量以及高压闪络测量法,距离测量一般用于10kv及以上线路的断线,接地故障的距离测量,路径测量用于在不知道电缆敷设,走向或路由时测量,准确判断电缆在土壤中的位置,跨步电压定位

测量是在测量对地电阻小于200欧姆时使用,显示直观,测量准确,如果测量电阻值大于200欧姆,表明与大地并未构成完全的回路,建议是用直流高压闪络法,直流高压闪络法是间接的测量方法,通过脉冲高压在故障位置产生放电特征,由接受装置根据接收幅值的大小达到定位的目的。 故障查找案例1-06121 邹平县管理局管理辖区内路灯发生大量的损坏,断路器跳闸无法复电,经过我司技术人员两天的测量,共计查处故障6处,一查一准,判断正确率达到100%。1-06171

浅议低压电缆故障的解决方法通用范本

内部编号:AN-QP-HT929 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 浅议低压电缆故障的解决方法通用范 本

浅议低压电缆故障的解决方法通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。

电缆故障的判断和测试方法

电缆故障的判断和测试方法 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。本文介绍了供用电企业中电缆的各种故障类型、故障测试方法,简单介绍了如何解决在煤矿现场实际测试中所遇到的问题。 标签:电缆、故障判断、测试方法。 一、电缆故障的种类与判断 电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。实践证明,多数供电事故都发生在电力的分配网络发生故障最多、最难排查的又属于电力电缆。因此,科学掌握电缆故障的测试方法对供用电企业来说是很重要的。根据故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型: (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100KΩ时,为低电阻接地故障。 (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100KΩ时,为高电阻接地故障。 (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。 (4)当摇测电缆一芯或几芯导体不连续,再经过一芯或几芯对地绝缘电阻摇测后,判断为低阻或高阻接地线,为断线并接地故障。 (5)闪络性故障多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒到几分钟。 二、电缆故障的测试方法 过去电缆故障的查找方法有测声法、电桥法、电容电流测定法和零电位法。

怎样电缆查找故障点

电缆故障点的查找方法 1.电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。 对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。 2.电缆故障点的查找方法 故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。 (1)零电位法 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。 S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下: 1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。 2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。 3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。 (2)电桥法 电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路如图2所示,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至故障点的一相电阻值,只为短接点的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL 表示,RL=RX+R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。 采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,

低压电缆故障的解决方法

低压电缆故障的解决方法 在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。该仪器测试电缆故障的方法有三个步骤: 第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。 第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。 第三步是根据测出的距离来精确定位。其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。 因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。 虽然有这样的不足之处,但以“冲闪法”原理设计成的电缆故障测试仪在很长一段时间内为企业解决了不少电缆故障,大家基本上是认可的,其贡献有口皆碑。目前已广泛运用到各个行业,随着各行各业的快速发展,电缆的用途越来越广泛,电缆的种类也不断增多,这样电缆故障不断发生就是一种必然。我们知道,各行业对所用电缆的等级、使用的环境、接线配电的方式、绝缘要求各不相同,不同电缆的电缆故障特征也有很大的不同之处,原因是使电缆发生故障的因素有许多方面,可目前人们由于以前养成的习惯,总想以一种方式解决所有的电缆故障,所以现在市场上还是以“冲闪法”为原理设计的电缆故障测试仪占主导地位。然而,在有些行业用“冲闪法”去解决电缆故障,根本就测不出故障,而且很有可能会产生严重后果,如路灯用的电缆和矿山用的井下电缆就不能直接用“冲闪法”去测试故障。同样其它行业用的电缆都有各自的特点,在此我们不能详细介绍。但是,随着科学技术的不断发展,我们应该能够找到更加简便的测试方法,把电缆故障进行分类,对症下药,具体问题具体分析,这样我们就会发现实际有些电缆的故障无须“冲闪法”的原理,解决起来也十分方便快捷。 在多年的实际工作中,我们发现高压电缆和低压电缆的故障各有许多不同之处,高压电缆故障多以运行故障为主,且大多数是高阻故障,而高阻故障又分泄露和闪络两大类型;而低压电缆故障只有开路、短路和断路三种情况(当然,高压电缆也包括这三种情况)。 另外,低压电缆在实际使用过程中还有以下特点: ⒈敷设的随意性比较大,路径不是很明白。

低压电缆故障检测方法

低压电缆故障检测方法 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

低压电缆故障检测方法 高压电缆一般辐射路径较易确定,但高压电缆需要填砂加砖深埋,其故障点查找较低压电缆难度大;低压电缆辐射长度较短,但辐射随意性较大,路径不十分清楚。华意电力对低压电缆故障点测定方法进行了研究总结。 低压电缆故障检测方法: 为解决低压电缆故障问题,华意电力科研人员研发生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。 第一步先用测距仪测距离。其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。 第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。 第三步是根据测出的距离来精确定位。其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。 因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。

探讨高压电缆故障的分析判断及故障点查找

探讨高压电缆故障的分析判断及故障点查找 发表时间:2019-03-29T15:55:51.207Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:谭茗元 [导读] 摘要:随着人们生活水平的日益提高,城市与农村的用电需求也快速增长,这对高压电缆的安全性提出巨大的挑战,高压电缆故障的相关问题也引起越来越多人的关注。 (广东电网有限责任公司湛江供电局输电管理所广东湛江 524000) 摘要:随着人们生活水平的日益提高,城市与农村的用电需求也快速增长,这对高压电缆的安全性提出巨大的挑战,高压电缆故障的相关问题也引起越来越多人的关注。众所周知,高压电缆与传统的电缆相比优势明显,但为了更好使其满足社会发展的要求,对其展开的故障判断与查找等工作也要不断优化,尽可能减少给人们的生活产生的影响。 关键词:高压电缆;故障判断;查找故障点 1高压电缆故障概述 1.1电缆老化,绝缘性能下降 老化的原因主要有局部放电、电树枝老化、水树老化和热老化。对于高压电缆,运行时间超过30年的老化属于正常老化,而由于各种因素在较短年限内发生的老化属于过早老化,其主要原因有以下几点: (1)电缆选型不合适,长期超负荷工作,大大加速了电缆的老化进程。 (2)线路靠近热源,使电缆局部或整体长期受热,引起热老化。 (3)电缆周围环境中有能与电缆绝缘层发生不利化学反应的物质,从而引起电缆过早老化。 1.2附件故障 附件故障具体原因有以下几个方面: (1)电缆的中间接头、终端制作质量不高。例如在剥离半导体、导线压接、电缆接头与密封、导体连接管压接、终端或中间接头金属屏蔽层接地的制作过程中,工艺不符合相关技术要求,从而引起故障。 (2)选材不当很可能导致电缆附件的热膨胀系数和本体相差较大,这就很容易造成电缆附件和本体不能同时收缩膨胀,致使密封性能降低,导致水分或空气进入电缆附件中,造成短路故障的发生。 (3)制作电缆接头时忽视周围环境湿度,导致击穿事故发生。电缆接头制作过程中若周围环境湿度过大则很容易破坏电缆的绝缘性能,甚至形成贯穿性通道,引起电缆击穿。 1.3电缆护层故障 电缆护层故障原因主要有以下3种: (1)电缆本体及附件在生产过程出现质量问题,电缆护层有缺陷。 (2)电力电缆施工时没有严格按照工艺要求进行,施工质量较差,导致护层故障。 (3)由于市政、地铁、房地产建设等野蛮施工,电缆护层受到外力破坏。 2高压电缆故障分析判断 目前常见的高压电缆故障类型较多,各个故障各自具备了较为复杂的特性,比如导电故障,其主要是导体出现故障,但在导体故障中又包含了导体断线造成的开路故障、导体短接造成的短路故障。 通过深入分析,当前高压电缆故障主要可以划分为以下四大类:①高阻或低阻故障;②闪络或封闭故障;③接地、断线以及短路等混合故障;④单相、两相以及三相故障。在高压电缆出现故障后,根据长久积累的经验与方法,简单分析判断故障类型,为进一步检测定位故障点提供基础方向。 通过检测电缆故障电阻状态时,根据万用表可以分析判断是高阻故障还是低阻故障;通过直闪法测量,可以判断是否出现闪络故障;在故障点电阻为零时,可以采用低压脉冲法进行分析判断;在故障点电阻无穷大的情况下,可以采用低压脉冲法进行测量,判断断路故障原因。 在分析判断高压电缆的过程中,需要先判断故障类型,然后采取相应科学的措施对故障原因和故障类型进行进一步检测确定,提高诊断效率,降低判断出现错误的概率。 3高压电缆故障点的查找措施 3.1粗测定位分析 首先是低压脉冲法。此方法依据的理论是微波传输理论,工作人员需要加入脉冲信号在电缆故障相上,随后电波在传输的同时如果触碰到故障点,就会将一部分的电波进行反射,对反射的电波进行时间差的测量与计算,就能明确具体的故障范围。长期的应用实践发现,脉冲阀针对低阻故障的测试和金属性短路故障的测试对应的准确度较高,而在电波长度的校准、电缆部分接头位置的显示以及电缆传输速度的校对方面均有较为明显的优势,但与此同时也有一定的缺陷,比如无法对高阻故障以及闪络故障展开测试工作。 其次是高压脉冲法。这种方法是在高压作用下电缆故障位置会出现闪络点,对应的高阻故障就会实现转化,出现瞬间短路而发射的情况,工作人员只要分析反射波就能判断具体的故障点,这种方法也可以称为高压闪络法,更多的应用在对泄露性高阻故障情况的诊断测试上。 再者是二次脉冲法。方法是工作人员要对故障电缆发射低压脉冲,在特性阻抗不发生较大变化的情况下,脉冲会在出现高阻故障点的位置而不进行反射,直到另一终端以后才会有反射的情况,工作人员则要记录这段波形,随后再次对故障电缆发射高压脉冲,通过击穿故障点使其发生转化并成为低阻故障,于是在应用的仪器中就会出现低压脉冲,一旦遇到这个故障点则直接反射回来,工作人员再次记录这段波形,对比两段波形,有交叉点或是有异常的位置则是故障点所处位置。在这种方法的应用中,操作相对方便,且具有较为全面的功能,得到的两个波形图明了易懂,所以得到很多工作人员的应用和认可。 3.2精测定位分析 首先是冲击放电声测法。这种方法非常常用,主要通过在故障电缆任意位置上增加高冲击电压的方式,确定故障点闪络放电情况下的声音,在其传至地表以后应用定位仪就能找到最终的故障点。具体的接线原理如图1所示。