文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀门试压管理细则

阀门试压管理细则

阀门试压管理细则
阀门试压管理细则

1 目的

规范XXX项目阀门试压及相关管理工作,促进阀门试压工作标准化、规范化,确保试压过程可控、试压结果真实。

2 适用范围

适用于XXX项目阀门试压管理。

3 编制依据

3.1 《工业金属管道施工及验收规范》 GB50235-2010。

3.2 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011。

3.3 《API598阀门检查和试验》。

3.4 《工业阀门压力试验》 GBT13927-2008。

3.5 《阀门检验与管理规程》 SH3518-2013。

3.6 《阀门的检验与试验》 JB9092-1999 。

3.7 《阀门的检验与试验》 GBT26480-2011。

3.8 《XXX项目组工程质量管理制度》,PM-07,2013,惠州炼化二期。

4 主要应对的风险

4.1 目标偏差风险:不合格阀门用于工程。

4.2 过程控制风险:漏检、漏查。

4.3 执行程度风险:试验不规范、留质量隐患。

5 职责分工

5.1 质量部

a)负责制定项目阀门集中试压管理细则,并检查监督执行情况;

b)负责组织相关单位和部门/项目部在阀门试压站投用前进行联合检查验收;

c)负责组织阀门试压监理审核阀门试压方案、见证监督试压过程;

d)负责审核确认阀门试压相关记录;

e)负责组织裁定与阀门试压相关的质量纠纷。

5.2 合同采办部

a)参加阀门试压站投用前联合检查验收;

b)负责组织阀门“接保检”工作,及时发布阀门到货信息;

c)负责组织办理阀门发放、出库手续;

d)负责组织办理不合格阀门退库;

e)负责协调阀门厂家提供售后服务。

5.3 项目部

a)负责督促承包商根据施工计划和阀门到货信息,及时办理阀门领用手续;

b) 负责督促承包商及时办理阀门试压委托,经工程监理审核后,下达给阀门试压站;

c) 负责督促承包商及时领取试压合格的阀门,并妥善保管;

d) 负责检查督促承包商管道清洁化施工和成品保护。

5.4工程监理

a)负责审核施工承包商提交的阀门试压委托;

b)负责组织阀门进场前验收,包括核对阀门试压记录;

c)负责现场监督承包商在管道施工中采取必要的清洁化及成品保护措施。

5.5阀门试压监理

a) 负责检查确认阀门试压人员和装备符合相关要求;

b) 负责审核阀门试压委托单和阀门试压方案;

c) 负责旁站监理阀门试压,并签字确认;

d)负责监督试压站对试压不合格阀门的管理工作;

e)负责汇总分析报告阀门试压相关信息。

5.6 阀门试压服务商

a)负责履行阀门试压服务合同约定的各项乙方责任义务,包括不限于:建立阀门

试压站,配备满足要求的资源(装备、人员等);制定阀门试压质量控制程序,编制阀门试压方案,报监理和业主审核批准;按相关标准规范和经批准的方案进行阀门试压,并形成记录。

b)负责持承包商办理的领料单到业主仓库领取阀门;

c)负责按规范进行阀门试压、标识和记录;

d)负责阀门从领取、试压到发放的保管;

e)负责汇总分析报告阀门试压相关信息。

5.7 施工承包商

a)负责到业主仓库办理阀门领料单,并移交给阀门试压服务商;

b)负责给阀门试压站下发试压委托;

c)负责及时领取试压合格的阀门和记录;

d)负责办理试压不合格阀门的退库手续;

e)负责采取必要的阀门成品保护及管道清洁化施工措施。

6 管理内容

6.1 阀门试压范围和比例

6.1.1 公称直径小于等于500mm的钢制阀门(不含安全阀、仪表自控阀、高压阀、临氧阀),原则上按100%比例进行水压试验;

6.1.2 公称压力小于等于1.0Mpa的铸铁阀门,每批次(同一制造厂、同时到货、同规格型号)随机抽取10%进行水压试验;

6.1.3国产阀门中,公称直径大于等于600mm的大口径阀、高压焊接阀、临氧阀门,由业主派人见证制造厂压力试验,到货后不再进行压力试验;

6.1.4 公称直径大于等于600mm的闸阀和蝶阀,施工承包商在安装前应采用色印等方法检查阀板密封面;

6.1.5 安全阀调校定压,由施工承包商委托具有相应资质的机构完成。

6.2 阀门试压站管理

6.2.1 阀门试压站建成后,由质量部组织相关部门对进行联合验收,验收合格方可投入使用。

6.2.2 试压设备管理

6.2.2.1 阀门试验站的设备数量及规格,应满足试压任务需要;试压设备和计量器具须校验合格并在有效期内使用。

6.2.2.2 试压站应设专人对试压设备进行检查、维护,确保设备正常使用。

6.3.2 阀门管理

6.3.2.1 试压站应设置待检品区、合格品区、不合格品区,每个区域应有醒目标识。

6.3.2.2 阀门存放应做到下垫、上盖,并按规格、材质、种类等分类摆放。

6.3.2.3 试压站应设专人负责阀门收发登记,核对进出阀门的规格、型号、数量,委托单位和试压站双方在记录上签字留存。

6.3.3 方案管理

6.3.3.1 试压站应编制试压方案,报阀门试压监理和业主质量部审核批准。

6.3.3.2 试压站必须对作业人员进行详细的方案技术交底并留有记录。

6.3.4 进度管理

试压站应根据委托的先后顺序,合理安排作业,按时完成试压工作。

6.3.8 安全管理

试压站应严格按照XXX项目HSE部下发的有关规定进行作业,确保设备、人员安全。

7 工作程序

7.1 到货检验

7.1.1 阀门到货后,由合同采办部组织实施入库检验,检验合格后,通知项目部及承包商领取。

7.1.2 若到货阀门在检验中有质量异议,在异议解决前,该阀门不得领用试压。

7.2 阀门试验

7.2.1 阀门到货检验合格后,由施工承包商办理领用手续交给试压站,后者办理阀门出库。

7.2.2 施工承包商应根据设计要求编制阀门试压委托,经监理审核后下达试压站。

7.2.3 阀门试压前,应清除阀门密封上的油渍和污物,严禁在密封面上涂抹防渗漏的油脂。

7.2.4 阀门试压内容包括壳体试验和密封试验,对有上密封实验要求的还要按要求进行上密封试验。

7.2.5 阀门试压完成后,施工承包商应按通知及时领取试压合格的阀门,并办理不合格阀门的退库手续。

7.4 阀门试压标准

7.4.1 国标阀门按照设计规定的国标或石油石化等行业标准试压。

7.4.2 美标阀门按照《API598阀门检查和试验》执行。

7.4.3 试压站按照公称压力,对照阀门制造/检验标准进行试压工作。

7.4.4 有特殊要求的阀门,由施工承包商报项目部、质量部等相关部门研究确认。

7.5 过程控制

7.5.1 试压站技术人员要全过程监督阀门试压过程、及时记录相关数据,并填写阀门试压记录(SH3503-J402)。

7.5.2 阀门试压监理工程师应严格进行旁站监督,并形成相关记录。

7.6 阀门试压后的保管、维护

7.6.1 试压合格的阀门,试压站操作人员应及时排净阀内积水,并用干净的干布擦干或空气吹干。

7.6.2 对阀体两端采取加盖防护,外露阀杆涂以润滑脂,除塑料和橡胶密封面外阀门的阀座密封面、法兰密封面、内腔涂工业用防锈油脂等防护,并进行妥善的保管(必要的下垫、上盖)。

7.7 试压记录管理

施工承包商(委托方)在领取试压合格阀门时,试压站应将签字盖章的阀门试验确认表(格式见附表)一并交予委托方。委托方在阀门试验确认表上签字;承包商在阀门进场报验时,由工程监理完成监理单位签字。

7.8 阀门的编号管理

7.8.1 为了使每个试压合格的阀门具有可追溯性,试验站应对试压合格的所有阀门进行单独编号。

7.8.2 按委托单中的项目部及阀门的类型、试压时间顺序进行,并做好记录,形成试压合格阀门清单,阀门编号清单样表见附表。

7.9 试压完成后的阀门标识

7.9.1试压合格的阀门采用挂牌标识(标注试压单位、时间),在阀门中法兰上打印检验印记,并在阀门中间位置喷“合”字标识;放置于合格区域,按照试压合格阀门领用程序通知委托单位领用。

7.9.2 试压不合格的阀门,试压站应在阀体上用红色油漆打×标识,将其置于不合格区,按照试压不合格阀门领用程序通知委托方进行处理。试压站还要形成阀门不合格清单(按厂家、种类、规格、型号进行统计),并以月为单位报业主质量部。当某个厂家阀门出现多批次或大批量不合格情况时,试压站应及时通知业主质量部。

7.10 阀门领用

7.10.1 试压合格的阀门,试压站以书面形式通知施工承包商(委托方),及时将阀门领出。

7.10.2 试压不合格的阀门,阀门试压站尽快以书面形式通知委托单位,委托单位接到通知后应及时进行退货处理。阀门试压监理应全过程跟踪、监控,直至不合格品

清退出场。

8 流程图和内控活动列表

8.1阀门试压管理流程图见附件1。

8.2阀门试压管理流程内控活动列表见附件2。

9 附则

9.1 本细则与设计文件、标准、规范相冲突的地方,按照设计文件及相关标准、规范执行。

9.2 本细则由质量部负责解释。

【正文结束】

附件1:阀门试压管理流程图

附件2:阀门试压管理流程内控活动列表

附件3:阀门试压委托单

附件4:阀门试验确认表

附件5:试压合格阀门移交清单

附件6:试压不合格阀门移交清单

附件7:试压合格阀门编号

阀门试压委托单

表单编号:XXX-XXX-XXX-001

阀门试验确认表

表单编号:XXX-XXX-XXX-002

试压合格阀门移交清单

表单编号:XXX-XXX-XXX-003

备注:编号由阀门试压站填写,应按项目、项目部、承包商分别填写,编流水号。

试压不合格阀门移交清单

表单编号:XXX-XXX-XXX-004

试压合格阀门编号清单(表样)

表单编号:XXX-XXX-XXX-005

备注:编号由阀门试压站填写,应按项目、项目部、承包商分别填写,编流水号。

阀门试压安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD671 阀门试压安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

阀门试压安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、操作前,应穿戴好劳动防护用品。 2、试压工作应由阀门班人员负责,其他人员不得操作。 3、试压泵的安装应牢固、平稳。电动机轴应与水泵轴同心,螺栓要牢固,管路密封,接口严密,吸水管阀无堵塞,无漏水。 4、做好阀门外部的整体检查,观察法兰面不得有变形、裂纹情况。 5、阀门吊运时严禁从人头上通过或停留,应沿吊运安全通道移动。 6、安装阀门前应检查胶垫及螺栓是否完好,安装时要对角上螺栓,且匀力上紧,使阀门与试压罐的法兰紧贴密封。 7、清洗阀门内的杂物前。先把阀门开启,然后把阀门密封位置内的杂物清除,再把阀门关回到密封的位置。 8、进水前,先把卸水的阀门关密,再打开进水的阀门,水灌满后在试压罐顶上打开手动排气阀,排出所有的

乙烯裂解炉阀门试压施工方案

中国石油天然气股份公司兰州石化公司年产60万吨乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区 阀门试压施工方案 编号:ZYLJ/兰州乙烯裂解炉-01-FMSY 版次:A版 编制: 审批: 中国石油天然气第六建设公司 兰州项目部 二○○六年三月

目录 1工程概况 (1) 2施工程序 (2) 3主要施工方法 (2) 4主要施工机具计划和主要计量设备一览表 (5) 5主要施工手段用料计划 (5) 6质量保证措施 (6) 7安全与现场文明施工 (6) 工作危险性分析报告 (7)

1工程概况 1.1工程简介 兰州石化60万吨乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区项目工程,管道输送工艺介质主要:高压锅炉给水、超高压蒸汽、中压蒸汽、低压蒸汽、中压凝液、低压凝液、空气、凝液、排污水、磷酸盐、DMDS、燃料气、氮气、清焦流出物、石脑油、裂解气、HCTO、焦炭、加氢尾油、LPG、急冷油、仪表空气、冲洗水、循环水等。 1.2 工程特点 1.2.1本装置阀门的材质有:合金钢、碳素钢两种。 1.2.2因施工程序要求阀门试压要在预制场进行,造成的二次倒运较多。 1.2.3施工环境差,需采取相应措施,清除阀门上的沙土及污物,保持阀门表面清洁、干燥,有效地避免环境干扰,保证安装时的质量。 1.3主要实物工作量 1.4编制依据 1.3.1中国环球工程公司施工图纸; 1.3.2《兰州石化60万吨/年乙烯改扩建工程乙烯装置裂解炉区项目工程施工组织设计》;1.3.3 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; 1.3.4 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》;

1.3.5 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》; 1.3.6 SH3064-94《石油化工钢制通用阀门选用,检验和验收》; 2施工程序 2.1阀门试压施工工艺流程图 3 3.1 施工前的准备工作 3.1.1组织有关人员熟悉图纸、核对设计选用的阀门、法兰标准、型号、规格、数量等,特别是钢圈闸阀的配套法兰、螺栓供货情况;全面了解试压的项目,并做出相应的准备工作。 3.1.2专业技术人员在施工前,针对工程特点向作业人员做好交底,提出技术要求和质量控制点,特别是评定合格的要求要向班组交代清楚。 3.1.3配合生产调度准备施工用机具,平整场地,做到三通一平。 3.2 材料的检验与管理 3.2.1 阀门的合格证、到货数量、外观质量、尺寸、产品标识和光谱检验的必须符合要求。阀门验收须作好记录、备案。合金钢阀门逐件进行快速光谱分析。 3.2.2 阀门的外观、几何尺寸检查,应符合下列要求: 3.2.2.1到货的阀门关闭件应处于关闭位置。 3.2.2.2阀门不得有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落现象,阀体内不得有脏污。并且铭牌上标明公称压力、公称直径、工作温度和工作介质。 3.2.2.3阀门两端应有防护盖保护;手柄或手轮操作应灵活轻便,不得有卡涩现象。 3.2.2.4阀体为铸件时,其表面应平整光滑,无裂纹、缩孔、砂眼、气孔、毛刺等缺陷;阀体为锻件时,其表面应无裂纹、夹层、重皮、斑疤等现象。

管道试压方案

管道试压方案 编制: 专业负责: 审核: 批准: 陕西化建第一公司 2015年04月10日

目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章编制依据 (4) 第四章试压操作方法及流程 (4) 第五章管道系统的严密性试验 (4) 第六章管道系统的清洗 (6) 第七章试验用施工机具和手段用料 (8) 第八章质量保证措施 (9) 第九章安全技术措施 (9) 第十章危险源辨识、风险评价及控制对策表 (10) 第十一章试压组织机构 (14)

第一章编制说明 本方案适用于延炼-西安成品油管道工程铁路装卸及油气回收管道试压工作。吹扫、冲洗的流程及方案由开车单位和建设单位共同编制。 该装置包括:南、北区间管线、铁路装卸设施、油气回收装置、消防及给排水。 第二章工程概况: 2.1工程简介: 该装置装置共有各类管道24476米,阀门679台。主要介质有90#汽油、93号汽油、0#柴油、5#柴油、甲醇、MTBE、油气回收供油、油气回流、水、泡沫。装车能力为300*104t/a,其中柴汽油比为1:0.7;装车线为两条,采用DN200大鹤管装车。大鹤管由西安末站装车泵来油,经流量计由大鹤管电液阀控制为槽车装油。延长中立管线由中立油库装车泵来油,经过流量计由小鹤管装车,小鹤管卸车由小鹤管自带潜液泵经装油泵输往中立油库 2.2试验流程划分原则: 该装置由介质和压力等级来划分,共分为90#汽油(2.0MPa)、93号汽油(2.0MPa)、0#柴油(2.0MPa)、5#柴油(2.0MPa)、甲醇(2.0MPa)、MTBE(2.0MPa)、油气回收供油(2.0MPa)、油气回流(2.0MPa)、供水(0.9MPa)、供热(1.29MPa)、消防(1.6MPa),共计划分试压包8个。 注:编号YXCPY-艺-001工程联系单中设计院已回复工艺管道可按2.0MPa设计压力进行管道试压。2.3管道试验分为三个阶段: 第一阶段强度及严密性试验,第二阶段吹扫/冲洗,第三阶段泄漏性试验。 2.4试压的重点部位: 2.4.1 90#、93#汽油供油设计压力2.0MPa, 2.4.2 90#、93#汽油回油设计压力2.0MPa, 2.4.3 0#、5#柴油供油设计压力2.0MPa, 2.4.4 0#、5#柴油回油设计压力2.0MPa, 2.4.5 油气回收供油设计压力2.0MPa, 2.4.6 油气回流设计压力2.0MPa,

阀门执行标准大全-GB篇

阀门执行标准大全-GB篇 中国阀门技术网 https://www.wendangku.net/doc/698757000.html,/index.php/the-valve-executive-standard-daqo-gb-article.html GB12220-89《通用阀门标志》 GB12245-89《减压阀性能试验方法》 GB12221-89《法兰连接金属阀门的结构长度》 GB12246-89《先导式减压阀》 GB12222-89《多回转阀门驱动装置的连接》 GB12247-89《蒸汽疏水阀分类》 GB12223-89《部分回转阀门驱动装置的连接》 GB12248-89《蒸汽疏水阀术语》 GB12224-89《钢制阀门一般要求》 GB12249-89《蒸汽疏水阀标志》 GB12225-89《通用阀门铜合金铸件技术条件》 GB12250-89《蒸汽疏水阀结构长度》 GB12226-89《通用阀门灰铸铁件技术条件》 GB12251-89《蒸汽疏水阀试验方法》 GB12227-89《通用阀门球墨铸铁件技术条件》 GB10868-89《电站减温减压阀技术条件》 GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》 GB10869-89《电站调节阀技术条件》 GB12229-89《通用阀门碳素钢铸件技术条件》 GB1348-88《球墨铸铁件》 GB12230-89《通用阀门奥氏体钢铸件技术条件》 GB11352-89《铸钢件技术条件》 GB12231-89《阀门铸件外观质量要求》 GB596-83《船用外螺纹青铜截止止回阀》 GB12232-89《通用阀门法兰连接铁质闸阀》 GB597-83《船用外螺纹青铜止回阀》 GB12233-89《通用阀门铁质截止阀与升降式止回阀》 GB1047-70《管子和管路附件的公称通径》 GB12234-89《通用阀门法兰、对焊连接钢制闸阀》 GB1048-90《管道元件公称压力》 GB12235-89《通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀》 GB1851-84《船用PN160外螺纹青铜空气截止阀》 GB12236-89《通用阀门钢制旋启式止回阀》 GB4213-84《气动调节阀通用技术条件》 GB12237-89《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》 GB8464-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》 GB12238-89《通用阀门法兰对夹连接蝶阀》 GB8465.1~7-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀基本尺寸》GB12239-89《通用阀门隔膜阀》 GB8335-87《气瓶专业螺纹》

阀门试压安全事项正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.阀门试压安全事项正式版

阀门试压安全事项正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、在阀门试验工作中应着重注意参与人员人身安全,在工作中必须穿劳保鞋,正确佩戴安全帽。严格按照试验规程执行。 2、在阀门试验过程中要爱惜阀门及其附件。 3、阀门调校主要是调校阀门的强度性能与密封性能。 强度性能:阀门强度性能是指阀门承受介质的能力 密封性能:阀门密封性能是指阀门各处密封部位阻止介质泄露的能力,它是阀

门最重要的指标,阀门密封部位有三处; 1)启闭件与阀座两密封面间的接触面间的接触处(内漏,也就是通常所说的关不严,他将影响阀门截断介质的能力); 2)填料与阀杆和填料函的配合处; 3)阀体与阀盖的连接处(外漏)。 4、阀门试验步骤 1)强度试验:阀门内充满水,阀门处于全开位置,实验压力是阀门最大工作压力的1.5倍(1.5×WCP)并持续保持5分钟内降压(不泄漏)。 2)密封试验:阀门处于全关位置,试验压力为350KPa或设计压力压,测量泄漏量。 3)放水泄压,把阀门从试验装置上拆

阀门试压施工方案

阀门试压施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

阀门试压方案 编制: 审核: 批准: ******************************公司 一、编制说明 根据施工设计说明及相关阀门试验规程/规范,编制此阀门试验方案以确保圆满完成相关工艺管道阀门试验的施工任务。 二、编制依据 1. 《阀门检验与管理规程》SH3518—2000 2. 《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH/T3064—2003 3. 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—1997 4. 中石油安全相关标准及规范 三、阀门类别及数量

四、阀门检验 1. 到货阀门必须有符合“阀门规格书”要求的质量证明文件,无质量证明文件的阀门不得使用;同时对质量证明文件进行审查并与实物核对。若到货的阀门标识不清或与质量证明文件不符或对质量证明文件的特性数据、检验结果有异议,供货方应按相应标准作验证性检验或追溯到阀门制造单位。异议未解决前,该批阀门不得使用。 2. 阀门的外观质量必须符合相应的产品标准的要求,不得有裂纹、氧化皮、粘砂、疏松等影响强度的缺陷;传动装置检查合格。 3. 阀门检验前向监理书面报告,在其和相关单位见证下进行阀门检验。按照“阀门规格书”,对阀门的阀体、密封面及有特殊要求的垫片和填料的材质进行检测。 4. 阀门检验合格后方可进行阀门试验。 五、阀门试验 手动式试压泵操作步骤 1.试压泵开始使用前应详细检查各部件连接处是否拧紧,压力表是否正常,进出水管是否安装好,本泵工作介质为5~50°C 清水。禁止使用有泥沙及其它污染物的不清洁水。 2.为提高试压效率、可先将被测试容器或设备先注满水,再接试压泵的出水管。

阀门试压方案

关于煤制油项目建设指挥部仪表阀门试验的 标准要求 一、适用范围 本方案适用于煤制油项目建设指挥部各装置阀门安装前的检验及管理工作。 二、编制依据 SH/T3064-2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》; JB/T9092-1999《阀门的检验与试验》; SH3518-2013《石油化工阀门检验与管理规程》; GB50235—2010《工业金属管道工程施工规范》; GB/T4213-2008《气动调节阀》; API 598《阀门的检查和试验》-美标; FCI 70-2《控制阀门阀座泄漏》-美标。 三、阀门到货检验 1.到货阀门必须有符合“阀门规格书”要求的质量证明文件,无质量证明文件的阀门不得使用;同时对质量证明文件进行审查并与实物核对。阀体上应具有制造厂铭牌,铭牌和阀体上应具有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径、介质流向等标识,且应符合[通用阀门标志]GB12220的规定。若到货的阀门标识不清或与质量证明文件不符或对质量证明文件的特性数据、检验结果有异议,供货方应按相应标准作验证性检验或追溯到阀门制造单位。异议未解决前,该批阀门不得使用。设计要求作低温密封试验的阀门,应有制造厂的低温密封试验合格证明书。 2.阀门安装前必须进行外观检查,阀门运输时的开闭位置应符合下列要求:闸

阀、截止阀、节流阀、蝶阀等阀门应处于全关闭位置;旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置;隔膜阀应处于关闭位置,且不可关的过紧,以防止损坏隔膜。阀门不得有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象,且阀体内不得有脏污。阀门法兰密封面应符合要求,且不得有径向划痕。 四、阀门打压试验 (一)阀门检验一般规定: 1.阀门试验包括壳体压力、上密封、密封检验。具有上密封结构的阀门(波纹管阀门除外),都应进行上密封检验。 2.对于壳体压力试验、上密封试验和高压密封试验,检验介质选为清洁水,低压密封检验介质选择压缩空气。进行奥氏体不锈钢阀门检验时,应使用饮用水或氯离子含量不得超过100mg/L。检验介质温度不应超过50℃。 3.阀门端法兰密封面、焊接坡口等应涂防锈油,不得涂油漆。 4.检验用的压力表,应检定合格并在周检期内使用,精度不应低于1.5级,表的满刻度值宜为最大被测压力的1.5-2倍。试验系统的压力表不应少于二块,并分别安装在贮罐、设备及被检验的阀门进口处。 5.在壳体试验完成之前,不允许对阀门涂漆或使用其它防止渗漏的涂层,但允许进行无密封作用的化学防锈处理及给衬里阀衬里。对于已涂过漆的库存阀门,如果用户代表要求重新做压力试验时,则不需除去涂层。 6.密封试验前,应除去密封面上的油渍(以润滑油起主要密封作用的阀门除外);但允许涂一薄层粘度不大于煤油的防护剂,靠油脂密封的阀门,允许涂敷按设计规定选用的油脂。 7.检验介质为水时,保证阀腔内基本上没有空气;阀门检验完毕,应及时排除阀腔内的积液。库存阀门再试验前应进行清洗。

阀门国家标准GB

阀门标准GB中国阀门制造执行标准 阀门执行标准简介: 随着工业标准要求的不断提升,统一规范标准成了不可缺少的部分,以下是国家GB执行标准简介,主要为阀门通用标准以及技术条件标准做简单说明,详细的最新国家标准可在标准网最新发布的信息内查看。台臣公司产品符合国家最新GB标准要求制造,如使用不是国标标准可在采购中提前说明。台臣阀门制造标准主要包括化工标准、工业标准、电站阀门标准、国标标准、美标标准、德标标准、日标标准、非标标准等。 阀门国家标准名称及代号: 阀门标准代号阀门标准名称阀门标准代号阀门标准名称 GB12220-1989《通用阀门标志》GB12245-1989《减压阀性能试验方法》 GB12221-1989《法兰连接金属阀门的结构长度》GB12246-1989《先导式减压阀》 GB12222-1989《多回转阀门驱动装置的连接》GB12247-1989《蒸汽疏水阀分类》 GB12223-1989《部分回转阀门驱动装置的连接》GB12248-1989《蒸汽疏水阀术语》 GB12224-1989《钢制阀门一般要求》GB12249-1989《蒸汽疏水阀标志》 GB12225-1989《通用阀门铜合金铸件技术条件》GB12250-1989《蒸汽疏水阀结构长度》 GB12226-1989《通用阀门灰铸铁件技术条件》GB12251-1989《蒸汽疏水阀试验方法》 GB12227-1989《通用阀门球墨铸铁件技术条件》GB10868-1989《电站减温减压阀技术条件》 GB12228-1989《通用阀门碳素钢锻件技术条件》GB10869-1989《电站调节阀技术条件》 GB12229-1989《通用阀门碳素钢铸件技术条件》GB/T1972-1992《蝶形弹簧》 GB12231-1989《阀门铸件外观质量要求》GB12234-1989《通用阀门法兰、对焊连接钢制闸阀》 GB12232-1989《通用阀门法兰连接铁质闸阀》GB12237-1989《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》 GB1047-1970《管子和管路附件的公称通径》GB12233-1989《通用阀门铁质截止阀与升降式止回阀》 GB12236-1989《通用阀门钢制旋启式止回阀》GB9443-1988《铸钢件渗透探伤及缺陷显示痕迹评级方法》 GB1348-1988《球墨铸铁件》GB3323-1987《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 GB1048-1990《管道元件公称压力》GB12235-1989《通用阀门法兰钢制截止阀和升降式止回阀》 GB11365-1989《锥齿轮和准双曲齿轮精度》GB1851-1984《船用PN160外螺纹青铜空气截止阀》 GB4213-1984《气动调节阀通用技术条件》GB8464-1987《内螺纹闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用》 GB12238-1989《通用阀门法兰对夹连接蝶阀》GB8465.1~7-87《内螺纹闸阀、截止阀、球阀、止回阀尺寸》 GB8335-1987《气瓶专业螺纹》GB5677-1985《铸钢件射线照相及底片等级分类方法》 GB10877-1989《氧气瓶阀》GB12230-1989《通用阀门奥氏体钢铸件技术条件》 GB12239-1989《通用阀门隔膜阀》GB1804-1979《公差与配合未注公差尺寸的极限偏差》 GB12240-1989《通用阀门铁质旋塞阀》GB12244-1989《铸钢件射线照相及底片等级分类方法》 GB12241-1989《安全阀一般要求》GB10879-1989《溶解乙炔气瓶阀》 GB12242-1989《安全阀性能试验方法》GB197-1981《普通螺纹、公差与配合》 GB12243-1989《弹簧直接载荷式安全阀》GB1239.2-1989《冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》 GB11352-1989《铸钢件技术条件》GB1239.4-1989《热卷圆柱螺旋弹簧技术条件》 GB596—83《船用外螺纹青铜截止止回阀》GB10095-1986《渐开线圆柱齿轮精度》 GB597-1983《船用外螺纹青铜止回阀》GB9444-1988《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》 GB5796-1986《梯形螺纹》GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》 GB7306-1987《用螺纹密封的管螺纹》GB/T592-1993《船用法兰铸铁止回阀》 GB7307-1987《非螺纹密封的管螺纹》GB/T1852-1993《船用法兰铸钢蒸汽减压阀》 GB6414-1986《铸件尺寸公差》GB/T12252-1989《通用阀门供货要求》

阀门试压方案

陕西延长石油延安能源化工有限责任公司延安煤油气资源综合利用项目 硫回收装置 阀门试验方案 编制: 审核: 审定: 中化二建集团有限公司 2017年5月3日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、阀门检验、试验过程控制 (3) 4.1试验工艺流程 (3) 4.2阀门验收 (3) 4.3 阀门试验通用规定 (4) 4.4减压阀和疏水阀试验 (8) 4.6阀门标识 (9) 4.7阀门存放 (9) 4.8成品保护 (9) 五、质量管理体系及质量管理 (9) 5.1质量管理体系 (9) 1)质量保证体系的组织机构 (9) 2)质量保证体系下设五大员(工艺负责人、质量负责人、施工负责人、设备负责人、材料负责人)和施工作业负责人。 (10)

3)质量控制点 (10) 4)质量保证体系职责 (10) ①技术系统以技术管理为核心,保证工程施工过程质量。主要负责:施工组织设计、质量计划和施工技术方案编制等工作;参加质量评定等工作;解决现场技术问题;参与质量监督和共检点共检工作。 (10) ②质量系统以监督、检查、验收和确认工程质量和效果为核心,保证工程施工质量。主要负责:监督施工作业层规程、规范和施工方案;组织质量共检工作;不合格的控制;质量评定核定等级工作。 (10) ③材料系统以工程施工物资质量管理和设备管理为核心,为保证工程施工质量提供可靠证。主要负责:到货物资的检查、验收和标识工作;对物资的供应、运输、保管、发放进行质量控制;对焊材的管理和发放、回收进行质量控制。 (10) ④施工作业层贯彻项目部质量管理有关规定,对施工人员进行质量意识教育,严格过程质量控制,按照设计意图和规范要求组织施工,保证质量始终处在受控状态。 (10) 5)其他未尽事宜按本工程各专业工程方案中相关要求及项目相关文件执行。 (10)

燃气管道整体试压施工方案

大连保税区LNG加气站 管道整体试压吹扫施工方案 编制单位: 沈阳工业安装工程股份有限公司 二0-三年四月

目录一、工程概况 二、机具准备 三、组织及分工 四、设计要求 五、整体试压连接示意图 六、强度试验 七、严密性实验 八、强度、严密性实验注意事项

一、工程概况 空温式气化器出口至调压计量撬入口(包括水浴式气化器进出口管道)、储罐区管道,卸车区管道,灌装区管道,BOG加热器设备出入口管道、入口管道(材质为0Cr18Ni9);管材连接、管材管件连接,管材与阀门,管材与法兰连接(采用焊接连接)。管道试压采用分段调压地方法进行强度与气密性的实验。根据.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》和《工业金属管道工程施工及验收规范》规定:试验采用干燥的压缩空气作为试压介质。 二、机具准备 三、组织及分工 试压工作由建设、监理单位组织、检验,由施工单位安装试压装置并实施,组成试压小组。整个试压过程统一安排,分别在总管线及各支线阀门处设置观察点,每个重要连接处配备2人,各部位用手机保持联络。现场配备专职安全员负责,在试压过程中设置隔离区,并有明显标志,防止气体吹出物伤人及污染环境。 组织机构示意图

四、设计要求 本方案根据图纸设计说明、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》进行编制。 五、整体调压连接示意图 六、管道系统吹洗试验及注意事项 吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径<600mm的气体管道宜采用空气吹扫;每次管 道吹扫持续时间不小于1分钟,在管道吹扫的末端阀门处设置白色

挡板,吹扫以挡板上无异物出现为合格。 七强度试验 1、强度试验前必须具备的条件: 1)强度试验用压力表为在校验有效期内的其精度为0.4级的压力表、氮气瓶。 2)压力试验要提前做好安全和通讯系统的保障措施,并进行技术交底。 3)管道焊接外观检验合格,吹扫合格。 4)埋地管道回填土已回填至管上方0.5m以上。 2、管道强度试验的步骤: 1)全线检查所有连接部位及安全措施,周围环境、隔离线及安全警示线的准备情况。升压期间试验人员在安全区等候。 2)关闭储罐根部阀门。关闭安全阀低部阀门及装卸车阀门。关闭仪表低部阀门。开启管道及设备连接阀门。 3)按照设计和规范要求介质为压缩空气。把空气压缩机的输气管接在要实验的管道的阀门上,开启阀门,然后启动空气压缩机,即可进行充气。 4)试验压力应均匀缓慢上升,当压力达到0.3MPa时,停止升压,对管道进行检查,个连接处及管线用浓度较高的肥皂水对管道 每个接口的所有部位,进行喷擦。喷时要仔细,每个接口喷洒 2-3次。若未发现问题用清水洗去肥皂水,稳压15min后。便

通用阀门试压标准

通用阀门压力试验标准 本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门 阀门的压力试验》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。 2术语 2.1试验压力 试验时阀门内腔应承受的计示压力。 2.2壳体试验 对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结处在内的整个壳体的耐压能力。 2.3密封试验 检验启闭件和阀体密封副密封性能的试验。 2.4上密封试验 检验阀杆与阀盖密封副密封性能的试验。 2.5试验持续时间 在试验压力下试验所持续的时间。 3试验项目

压力试验的项目包括: a.壳体试验; b.上密封试验(具有上密封结构的阀门应做该项试验); c.密封试验。 4实验要求 4.1每台阀门出厂前均应进行压力试验。 4.2在壳体试验完成之前,不允许对阀门涂漆或使用其它防止渗漏的涂层,但允许进行无密封作用的化学防锈处理及给衬里阀衬里。对于已涂过漆的库存阀门,如果用户代表要求重做做压力试验时,则不需除去涂层。 4.3密封试验之前,应除去密封面上的油渍,但允许涂一薄层粘度不大于煤油的防护剂,靠油脂密封的阀门,允许涂敷按设计规定选用的油脂。 4.4试验过程中不应使阀门受到可能影响试验结果的外力。 4.5如无特殊规定,试验介质的温度应在5~40℃之间。 4.6下列试验介质由制造厂自行选择,但应符合表1和表2的规定; a 液体:水(可以加入防锈剂),煤油或粘度不大于的其它适宜液体; b气体:空气或其它适宜的气体。 4.7用液体作试验时,应排除阀门腔体内的气体。用气体作试验时,应采用安全防护措施。 4.8进行密封和上密封试验时,应以设计给定的方式关闭。 4.9试验压力应符合规定。 4.9.1壳体试验的试验压力按表1的规定。

阀门执行标准大全

阀门执行标准大全 标准号标准: GB12220-89《通用阀门标志》GB12245-89《减压阀性能试验方法》 GB12221-89《法兰连接金属阀门的结构长度》GB12246-89《先导式减压阀》 GB12222-89《多回转阀门驱动装置的连接》GB12247-89《蒸汽疏水阀分类》 GB12223-89《部分回转阀门驱动装置的连接》GB12248-89《蒸汽疏水阀术语》 GB12224-89《钢制阀门一般要求》GB12249-89《蒸汽疏水阀标志》 GB12225-89《通用阀门铜合金铸件技术条件》GB12250-89《蒸汽疏水阀结构长度》 GB12226-89《通用阀门灰铸铁件技术条件》GB12251-89《蒸汽疏水阀试验方法》 GB12227-89《通用阀门球墨铸铁件技术条件》GB10868-89《电站减温减压阀技术条件》 GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》GB10869-89《电站调节阀技术条件》 GB12229-89《通用阀门碳素钢铸件技术条件》GB1348-88《球墨铸铁件》 GB12230-89《通用阀门奥氏体钢铸件技术条件》GB11352-89《铸钢件技术条件》 GB12231-89《阀门铸件外观质量要求》GB596-83《船用外螺纹青铜截止止回阀》 GB12232-89《通用阀门法兰连接铁质闸阀》GB597-83《船用外螺纹青铜止回阀》 GB12233-89《通用阀门铁质截止阀与升降式止回阀》GB1047-70《管子和管路附件的公称通径》 GB12234-89《通用阀门法兰、对焊连接钢制闸阀》GB1048-90《管道元件公称压力》 GB12235-89《通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀》GB1851-84《船用PN160外螺纹青铜空气截止阀》 GB12236-89《通用阀门钢制旋启式止回阀》GB4213-84《气动调节阀通用技术条件》 GB12237-89《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》GB8464-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》

阀门试压安全事项(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 阀门试压安全事项(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

阀门试压安全事项(最新版) 1、在阀门试验工作中应着重注意参与人员人身安全,在工作中必须穿劳保鞋,正确佩戴安全帽。严格按照试验规程执行。 2、在阀门试验过程中要爱惜阀门及其附件。 3、阀门调校主要是调校阀门的强度性能与密封性能。 强度性能:阀门强度性能是指阀门承受介质的能力 密封性能:阀门密封性能是指阀门各处密封部位阻止介质泄露的能力,它是阀门最重要的指标,阀门密封部位有三处; 1)启闭件与阀座两密封面间的接触面间的接触处(内漏,也就是通常所说的关不严,他将影响阀门截断介质的能力); 2)填料与阀杆和填料函的配合处; 3)阀体与阀盖的连接处(外漏)。 4、阀门试验步骤

1)强度试验:阀门内充满水,阀门处于全开位置,实验压力是阀门最大工作压力的1.5倍(1.5×WCP)并持续保持5分钟内降压(不泄漏)。 2)密封试验:阀门处于全关位置,试验压力为350KPa或设计压力压,测量泄漏量。 3)放水泄压,把阀门从试验装置上拆卸下来。 5、阀门调校记录,记录阀门附件是否动作正常,其部件是否有损坏。记录要尽可能详细。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

氮气管道试压及吹扫施工方案

目录 一、编制依据.....................................................................1 二、工程简介.....................................................................1 三、人员安排.....................................................................1 四、试压顺序及主要方法......................................................2 五、吹扫的主要顺序和方法...................................................3 六、进度安排.....................................................................4 七、吹扫用机具..................................................................4 八、施工用料..................................................................5 九、安质及文明..................................................................5 十、危险源辨识..................................................................6 十一、应急预案 (7) 1 一、编制依据 1、中冶南方提供的施工图纸和相应的设计文件;(图号: 130-1031911R3 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 4、现场施工环境和条件。二、工程简介 喷煤氮气系统包括:喷吹稳压、冲压吹堵、布袋反吹粉仓流化(低压氮气)和事故充氮四个子系统,工作压力分别为1.4MPA,1.6 MPA,0.6 MPA,0.5 MPA。管路位于喷煤主厂房西侧,主管管径为?219×6,本次试压吹扫按主管和四个子系统共五趟管路分别进行,氮气管试压及吹扫气源采用新建3#高炉外网高压氮气管供气。主管试压增压采用自备氮气瓶满足试验压力要求,试压管线参见附示意简图。

阀门试压安全操作规程

编号:SM-ZD-61408 阀门试压安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

阀门试压安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、操作前,应穿戴好劳动防护用品。 2、试压工作应由阀门班人员负责,其他人员不得操作。 3、试压泵的安装应牢固、平稳。电动机轴应与水泵轴同心,螺栓要牢固,管路密封,接口严密,吸水管阀无堵塞,无漏水。 4、做好阀门外部的整体检查,观察法兰面不得有变形、裂纹情况。 5、阀门吊运时严禁从人头上通过或停留,应沿吊运安全通道移动。 6、安装阀门前应检查胶垫及螺栓是否完好,安装时要对角上螺栓,且匀力上紧,使阀门与试压罐的法兰紧贴密封。 7、清洗阀门内的杂物前。先把阀门开启,然后把阀门密封位置内的杂物清除,再把阀门关回到密封的位置。 8、进水前,先把卸水的阀门关密,再打开进水的阀门,

水灌满后在试压罐顶上打开手动排气阀,排出所有的空气,然后关密手动排气阀。 9、加压前,检查试压泵是否完好,电缆线有无损坏,漏电开关是否灵敏,然后再合闸送电。 10、操作过程中,严禁操作人员离开工作位置。 11、试压泵运行中,严禁从机上跨越。 12、对完成试压检验的阀门,贴上产品标识牌按定置图设置摆放。 13、试压泵要定期检修,每月检修一次,保养两次,并做好记录。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

管道水压试验施工方案

R20907-01 施工方案 工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程方案名称:厂区管道水压试验施工方案 编制部门:贵州电力建设第一工程公司织金项目部 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间年月日

目录 1 编制依据 (2) 2 概况及特点 (2) 3 施工准备及应具备的条件 (3) 4 主要施工机械、测量设备及工器具 (5) 5 人力资源计划 (6) 6 施工进度计划 (7) 7 施工主要流程 (7) 8 施工方法 (8) 9 质量控制和质检计划 (9) 10 职业健康安全与环境控制 (12) 11 记录表式 (14) 12 危险源、环境因素辨识(LEC评价) (15)

1 编制依据 2 概况及特点 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。 管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在国电织金电厂管道安装过程中对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为后续的系统调试和设备单机试运创造条件。 织金电厂新建工程埋地管道主要包括生活水管、复用水管、喷洒水管、含油废水管、脱硫废水管、辅机循环水排水管、消防水管、埋地废水管、凝结水补充水除盐水管、输煤冲洗给水及回水管、工业回水管、工业水管、事故排油管、循环水排污管,管线冗长、覆盖面积大。主要系统规格型号:(仅作参考,可能与实际情况有所出入)

各种阀门试压方法

各种阀门的试压方法 一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应做强度试验。对于安全阀,其整定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门的试压方法如下: 1、球阀的试压方法 气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。 ①浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。 ②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。 ③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。 2、止回阀的试压方法 止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直的位置;旋启式止回阀通道轴线和阀瓣轴线处于与水平线近似平行的位置。 强度试验时,从进口端引入试验介质至规定值,另一端封闭,看阀体和阀盖无渗漏为合格。 密封性试验从出口端引入试验介质,在进口端检查密封面处,填料和垫片处无渗漏为合格。 3、减压阀的试压方法 ①减压阀的强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强度试验持续时间:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波纹管与组件焊接后,应用减压阀后最高压力的1.5倍、用空气进行强度试验。 ②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高和最低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表4.176—22中规定,同时,

阀门国标和阀门标准

阀门国家标准1?GB/T1047-1995?管道元件的公称通径 2?GB/T1048-1990?管道元件公称压力 3?GB/T11698-1989??船用法兰连成一片接金属阀门的结构长度 4?GB/T12220-1989?通用阀门标志? 5?GB/T12221-1989?法兰连接金属阀门结构长度? 6?GB/T12222-1989?多回转阀门驱动装置的连接? 7?GB/T12223-1989?部分回转阀门驱动装置的连接? 8?GB/T12224-1989?钢制阀门一般要求 9?GB/T12247-1989?蒸汽疏水阀分类? 10?GB/T12248-1989?蒸汽疏水阀术语? 11?GB/T12249-1989?蒸汽疏水阀标志 12?GB/T12250-1989?蒸汽疏水阀结构长度 13?GB/T12712-1991?蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求? 14?GB/T15188.1-1994?阀门的结构长度对焊连接阀门 15?GB/T15188.2-1994?阀门的结构长度?对夹连接阀门? 16?GB/T15188.3-1994?阀门的结构长度内螺纹连接阀门? 17?GB/T15188.4-1994?阀门的结构长度外螺纹连接阀门? 18?GB/T12225-1989?通用阀门铜合金铸件技术条件? 19?GB/T12226-1989?通用阀门灰铸铁件技术条件? 20?GB/T12227-1989?通用阀门球墨铸铁件技术条件? 21?GB/T12228-1999?通用阀门碳素钢锻件技术条件?

22?GB/T12229-1989?通用阀门碳素钢铸件技术条件? 23?GB/T12230-1999?通用阀门奥式体钢铸件技术条件? 24?GB/T4213-1992?气动调节阀? 25?GB/T7512-1999?液化石油气瓶阀? 26?GB/T8464-1998?水暖用内螺纹连接阀门? 27?GB10877-1989?氧气瓶阀 28?GB10879-1989?溶解乙炔气瓶阀 29?GB/T12232-1989?通用阀门法兰连接铁制闸阀 30?GB/T12233-1989?通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀? 31?GB/T12234-1989?通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀 32?GB/T12235-1989?通用阀门?法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀33?GB/T12236-1989?通用阀门钢制旋启式止回阀 34?GB/T12237-1989?通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀 35?GB/T12238-1989?通用阀门法兰和对夹连接蝶阀? 36?GB/T12239-1989?通用阀门隔膜阀 37?GB/T12240-1989?通用阀门铁制旋塞阀 38?GB/T12241-1989?安全阀一般要求? 39?GB/T12243-1989?弹簧直接载荷式安全阀? 40?GB/T12244-1989?减压阀一般要求? 41?GB/T12246-1989?先导式减压阀 42?GB/T13438-1992?氩气瓶阀? 43?GB/T13439-1992?液氯瓶阀?

相关文档