单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称吊顶工程(石膏板)

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工图编号验收部位

隐蔽工程的内容、施工要点及简图

1、原顶打眼固定M8膨胀管,吊点双向间距900~1200mm,吊杆与内膨胀管连牢固,吊杆垂直。

2、Ф8镀锌钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与螺栓固定。

3、C型轻钢主龙骨CS50中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。

4、U型轻钢次龙骨CB50X27中距429,与主龙骨固定。

5、9mm厚石膏板面层,专用自攻丝固定,自攻丝间距150mm。

施工单位检查结果

专业质量检查员:符合施工质量验收规范项目技术负责人:

项目经理:

监理(建设)单位验收结论□符合要求,同意隐蔽

□不符合要求,不同意隐蔽监理工程师:

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称吊顶工程(矿棉板)

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工图编号验收部位

隐蔽工程的内容、施工要点及简图

1、所用材料及规格为:轻钢主龙骨38*12*1.2mm,T型烤漆龙骨32*25*0.6mm,矿棉板

600*600*15mm,镀锌金属吊杆M8,内膨胀管M8。

2、T型烤漆龙骨间距为600,轻钢主龙骨间距为800,规格38*12*1.2

3、M8内膨胀管吊间距900-1000mm,吊杆与内膨胀管的连接坚固,吊杆垂直。

4、主龙骨两端头距墙150-200mm,间距900-1200mm ,主龙骨的悬臂端不大于300mm。

5、吊顶起拱高度为跨度的1/200,边龙骨由30*30mm L型镀锌边角沿标高在四周固定,采用自攻螺丝固定。

6、600*600的矿棉板安装于T型龙骨上。

7、龙骨间距符合设计及规范要求,安装牢固,符合设计及规范要求

8、依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001),经自检合格

施工单位检查结果

专业质量检查员:符合施工质量验收规范项目技术负责人:

项目经理:

监理(建设)单位验收结论□符合要求,同意隐蔽

□不符合要求,不同意隐蔽监理工程师:

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称吊顶工程(铝扣板)

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工图编号验收部位

隐蔽工程的内容、施工要点及简图

1、轻钢龙骨的安装:采用38主骨等系列配件,φ8全丝吊杆连,φ8胀栓、铝扣板专用主骨、30×40木龙骨大芯板条、防锈漆、防火涂料。

2、轻钢龙骨的安装横平竖直,吊杆垂直,主龙骨间距符合规范要求。吊件、扣件连接安装牢固。

3、木制灯槽安装、连接牢固,横平竖直。

4、吊顶内各种管线已穿完,防锈漆、防火涂料涂刷均匀,施工符合规范及设计要求。

施工单位检查结果

专业质量检查员:符合施工质量验收规范项目技术负责人:

项目经理:

监理(建设)单位验收结论□符合要求,同意隐蔽

□不符合要求,不同意隐蔽监理工程师:

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称墙面工程(干挂全抛釉砖)

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工图编号验收部位

隐蔽工程的内容、施工要点及简图

1、钢架材料竖向主龙骨8#镀锌槽钢、次龙骨L50*5mm镀锌角钢、后置埋板为240*200*8mm 镀锌钢板,均有出厂合格证及检测报告。

2、后置预埋件固定采用4M12*100mm膨胀螺栓将240*200*8mm镀锌钢板与混凝土结构连接牢固,8#镀锌槽钢作为转接件分别与后置埋件及竖向主龙骨满焊连接,主龙骨固定点竖向间距为3000mm,竖向主龙骨间距1200mm,主龙骨与次龙骨连接为现场施焊,水平次龙骨间距600mm,全部焊接均为满焊,焊缝表面无焊渣,焊缝平滑饱满,焊接点刷防锈漆一道,无漏刷。

3、骨架平整度,水平度均符合要求。

施工单位检查结果

专业质量检查员:符合施工质量验收规范项目技术负责人:

项目经理:

监理(建设)单位验收结论□符合要求,同意隐蔽

□不符合要求,不同意隐蔽监理工程师:

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称饰面板工程(木质吸音板)施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工图编号验收部位

隐蔽工程的内容、施工要点及简图

1、30*40木龙骨网距400、18mm细木工板基层。

2、木龙骨、木工板面层施防火涂料2遍。

3、木龙骨骨架安装牢固,木工板基层应平整、无缺损。

施工单位检查结果

专业质量检查员:符合施工质量验收规范项目技术负责人:

项目经理:

监理(建设)单位验收结论□符合要求,同意隐蔽

□不符合要求,不同意隐蔽监理工程师:

隐蔽工程验收记录表--真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:工程名称晶科电力鹤壁鹤山区20MW分布式光伏发电项目工程 验收项目土方工程验收日期年月日验收部位SVG室标高:-2.6m 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:工程名称晶科电力鹤壁鹤山区20MW分布式光伏发电项目工程 验收项目钢筋工程验收日期年月日验收部位SVG室基础、标高-1.9m; 验收依据:施工图图号 GF014S-T0206-02 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB40012、16、18、20;HPB300φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要 求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程验收记录表汇总

对隐蔽工程验收记录的核查,主要在分部工程验收时进行,各分项工程对隐蔽工程验收的要求汇总如下表:

建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定: 1 )分项工程应全部合格; 2)质量控制资料应完整; 3)外墙节能构造现场实体检验结构应符合设计要求; 4)严寒、寒冷和夏热冬冷地区的完窗气密性现场实体检测结果应合格; 5)建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

这是强制性条文。

沈表J N.4 -1 墙体节能工程检验批质量验收记录(主控项目)

墙体节能工程检验批质量验收规定和说明(主控项目) 编制依据:国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-200第4章。 适用范围:本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 检验批划分:采用相同材料、工艺和做法的墙面,每500rm?1000i2面积划分为一个检验批,不足500r2也为一个检验批。 主控项目主控项目应全部合格。 1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查 数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查,质量证明文件应按照其岀厂检验批进行核查。 2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量:全数检查。 3墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;2)粘结材料的粘结强度;3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000吊以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000 nn以上时各抽查不少于6次。 4严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法:检查质量证明文件。检查数量:全数检查。 5墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层表面进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 6墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;检查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 7墙体节能工程的施工,应符合下列规定:1)保温隔热材料的厚度必须符合要求。2)保温板材与基层及各层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固伯应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应符合主控项目第2项的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5020的相关规定执行。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 9当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。检验方法:核查试验报告检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5021的要求,并应符合下列规定:1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。3)外墙外保温工程的饰面层

隐蔽工程验收记录表(全套范例)26872精编版

地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

隐蔽工程检查验收记录表

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽记录:施工单位:隐蔽日期:年月日隐蔽检查内容: 监理工程师核查意见: 核查人;人防工程擀监部门 验核意见: 验核人: 试 验 单 、 合 格 证 、 焊 件 编 号 名称或直径 出厂合格 证编号 试验单编号 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 232

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。 三、回填土方隐蔽记录 对基坑、土方回填应作回填土方隐蔽记录。 隐蔽检查内容: (1)基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收; (2)回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址; (3)回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况; (4)回填砂土时的贯入度值和灌水情况。 四、地基土允许承载力复查记录 地基复查即基坑(槽)开挖至设计标高后,根据土的物理力学指标或野外鉴别、现场测试结果,认证地基土的容许承载力。 1. 地基复查的内容 (1)全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。 (2)根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。 (3)复核地基允许承载能力 一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。 (4)发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。 2. 地基土允许承载力复查记录(见表5.2) (1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。 (2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。 233

隐蔽验收记录表

隐蔽工程的内容、施工要点及简图 1、原顶打眼固定M8膨胀管,吊点双向间距900?1200mm,吊杆与内膨胀管连牢固,吊杆垂直。 2、①8镀锌钢筋吊杆,双向中距w 1200,吊杆上部与螺栓固定。 3、C型轻钢主龙骨CS50中距w 1200找平后与钢筋吊杆固定。 4、U型轻钢次龙骨CB50X27中距429,与主龙骨固定。 5、9mm厚石膏板面层,专用自攻丝固定,自攻丝间距150mm。 :

监理(建设)单位验收结论□ 符合要求,同意隐蔽 □ 不符合要求,不同意隐蔽监理工程师: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称吊顶工程(矿棉板) 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工图编号验收部位 1、所用材料及规格为:轻钢主龙骨38*12*1.2m m,T型烤漆龙骨32*25*0.6m m,矿棉板 600*600*15mm,镀锌金属吊杆M8,内膨胀管M8。 2、T型烤漆龙骨间距为600,轻钢主龙骨间距为800,规格38*12*1.2 3、M8内膨胀管吊间距900-1000mm,吊杆与内膨胀管的连接坚固,吊杆垂直。 4、主龙骨两端头距墙150-200mm,间距900-1200mm ,主龙骨的悬臂端不大于300mm。 5、吊顶起拱高度为跨度的1/200,边龙骨由30*30mm L型镀锌边角沿标高在四周固定,采用自攻螺丝固定。 6、600*600的矿棉板安装于T型龙骨上。 7、龙骨间距符合设计及规范要求,安装牢固,符合设计及规范要求 &依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210 —2001),经自检合格

施工单位检查结果符合施工质量验收规范专业质量检查员:项目技术负责人: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称吊顶工程(铝扣板) 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工图编号验收部位 隐蔽工程的内容、施工要点及简图 1、轻钢龙骨的安装:采用38主骨等系列配件,$ 8全丝吊杆连,? 8胀栓、铝扣板专用主骨、30 X 40木龙骨大芯板条、防锈漆、防火涂料。 2、轻钢龙骨的安装横平竖直,吊杆垂直,主龙骨间距符合规范要求。吊件、扣件连接安装牢固。 3、木制灯槽安装、连接牢固,横平竖直。 4、吊顶内各种管线已穿完,防锈漆、防火涂料涂刷均匀,施工符合规范及设计要求。 项目经理:

装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

隐蔽工程验收记录汇总表 工程名称容桂营业部二楼办 公改造 结构类型钢结构层数一层 施工单位广东业城建筑工程 有限公司 技术部门负责人质量部门负责人 工程技术负责人工程质量负责人 序号子分部工程名称页数施工单位验收意见网建中心验收意见 1 建筑放线定位工程符合施工要求 2 天面防水隔离层工程符合施工要求 3 轻钢龙骨吊顶工程符合施工要求 4 钢结构工程符合施工要求 5 钢筋混凝土结构符合施工要求 6 砌体结构工程符合施工要求 7 配电工程符合施工要求 8 给排水、消防管道工程符合施工要求 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工质量控制资料核查(材料的产品 合格证、检验报告、材料进场验收证 明等) 经检验 检验单位施工单位 工程经理: (公章) 年月日

网建中心 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日

容桂营业部二楼办公改造工程 承包单位:广东业城建筑工程有限公司合同号:2015-166 建设单位:顺德农村商业银行编号:YB-01 建筑放线定位工程验收记录工程名称容桂营业部二楼办公改造工程经理 分项工程名称建筑放线定位分项专业工长 隐蔽工程工程建筑放线定位工程施工单位广东业城建筑工程有 限公司 施工规范名称 及代号施工测量规范GB50026-2007 施工图纸名称及 编号 平面开线图 工程部位: 质量要求 施工单位自查记 录 网建中心验收记录 四边总体长(上边14M误差在+0.1M、 下边14M误差在-0.2M、左边11.10M误 差在0.0M、右边11.05M误差在-0.05M。 符合设计要求 实测1#~2#控制点的距离为6280mm与 图纸尺寸6380mm误差+100mm;1#-3# 控制点距离为5400m与图纸尺寸5470m 误差-70mm,本放线符合规范精度要求 符合设计要求 施工单位自查结论经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 (签名、公章) 施工单位工程技术负责人:年月日 网建中心 验收结论 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日 注:每个平面最少要测量三个控制点,需绘制图纸附本记录后。

管道工程隐蔽验收记录表格.doc

. 编号 : 隐蔽工程验收记录 地下防水、防腐工程 单位工分项工工程 全厂设备与管道油漆循环冷却水管道油漆管道外壁程名称程名称部位 施工图号J0534 设计变更编号 主要原材料 试验报告编号基层、面层、细部等质量情况 出厂证件编号 品种、规格 主 环氧沥青底漆H53 基层:优良 环氧沥青面漆H53 面层:优良 要 环氧沥青稀料H53 细部:优良 质 玛蹄脂(或胶泥、涂料)配制 量 试验报告编号 检 情 汽机房 0 米测 无存在问题 况结 果 验验 收 已达到设计要求 收意优良 结 见论 建设(监理)单位:公司:工地:班组: 年月日年月日年月日年月日

编号 : 隐蔽工程验收记录 地下防水、防腐工程 单位工分项工工程 全厂设备与管道油漆凝结水放水管道油漆管道外壁程名称程名称部位 施工图号J0513 设计变更编号 主要原材料 出厂证件编号试验报告编号基层、面层、细部等质量情况品种、规格 主 环氧沥青底漆H53 基层:优良 环氧沥青面漆H53 面层:优良 要 环氧沥青稀料H53 细部:优良 质 玛蹄脂(或胶泥、涂料)配制 量 试验报告编号 检 情 测 汽机房 0 米 无存在问题 况 结 果 验验 收 已达到设计要求 收意优良 结 见论 建设(监理)单位:公司:工地:班组: 年月日年月日年月日年月日

编号 : 隐蔽工程验收记录 地下防水、防腐工程 单位工分项工变压器润滑油事故放工程全厂设备与管道油漆 程名称油管道油漆管道外壁 程名称部位 施工图号S0706 设计变更编号 主要原材料 出厂证件编号试验报告编号基层、面层、细部等质量情况品种、规格 主 环氧沥青底漆H53 基层:优良 环氧沥青面漆H53 面层:优良 要 环氧沥青稀料H53 细部:优良 质 玛蹄脂(或胶泥、涂料)配制 量 试验报告编号 检 情 测 汽机房 0 米 无存在问题 况 结 果 验验 收 已达到设计要求 收意优良 结 见论 建设(监理)单位:公司:工地:班组: 年月日年月日年月日年月日