第一章总则

第01条:本规划根据《中华人民共和国城乡规划法》、建设部《城市规划编制办法》、建设部《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发[2015]61号)、住房城乡建设部关于印发《城市地下综合管廊工程规划编制指引》的通知(建成[2015]70号)、住房城乡建设部下发《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》(建城[2016]174号)国家相关法规以及乐山市的实际情况制定。

第02条:本规划基本依据

1、国家、地方有关法律法规及部门规章

(1)《中华人民共和国城乡规划法》

(2)《中华人民共和国环境保护法》1989年国家主席令第22号

(3)《中华人民共和国土地管理法》1999年国务院令第256号

(4)《中华人民共和国道路交通安全法》2003年国家主席令第8号

(5)《中华人民共和国消防法》1998年国家主席令第4号

(6)《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》国务院办公厅,2014年6月14日

(7)国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见(国办发〔2014〕27号)

(8)国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见(国办发〔2015〕61号)

(9)住房城乡建设部关于印发《城市地下综合管廊工程规划编制指引》的通知(建成[2015]70号)

(10)《四川省人民政府办公厅关于全面开展城市地下综合管廊建设工作的实施意见》(川办发〔2015〕99号)

(11)其它相关法律、法规及规章

2、主要规范和标准

(1)《城市综合管廊工程技术规范》(GB 50838-2015)

(2)《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)

(3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

(4)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB 50446-2008)

(5)《地下建筑照明设计标准》(CECS45:92)

(6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

(7)《盾构法隧道防水技术规程》(DBJ 08-50-96)

(8)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

(9)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

(10)《公路隧道照明设计细则》(JTGT D702-01-2014)

(11)《公路隧道通风设计细则》(JTGT D702-02-2014)

(12)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

(13)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

(14)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

(15)其它有关的国家及行业标准、规范

3、相关基础资料

(1)《乐山市城市总体规划》(2011-2030)(2017版)

(2)《乐山市综合交通体系规划(2011—2030)》

(3)实测数字化地形图及相关地勘资料

(4)国家和地方、行业现行的相关标准、规范、规程、法规等

第03条:规划期限与乐山市城市总体规划年限一致。

规划期限为2016 年~2030年。近期为2016~2020年,中期为2021~2025年,远期为2026~2030年。

第04条:规划范围

规划范围为乐山市主城区建设用地范围,包括老城、柏杨坝、青江、蟠龙、通江、棉竹、苏稽、饶坎、水口、杨湾、绿心、肖坝、岷江东岸、牟子、乐山高新区等15个片区,规划用地面积约100 km2。

第05条:规划成果

本规划成果由规划文本、规划图纸和说明书三部分组成。

第二章规划目标和规模

第06条:规划目标

乐山市城市地下综合管廊建设工作目标分为3个阶段。

2016-2020年以示范带动为主,继续完善青江片区地下综合管廊和推动苏稽、水口片区综合管廊建设试点工作;2021年至2025年综合管廊建设主要依托近期已开建的综合管廊项目,完善其他片区综合管廊的骨干系统,同时大规模启动支线综合管廊、缆线综合管廊建设;至2030年,最终形成完善的综合管廊运行和管理系统。力争到2030年,开工建设地下综合管廊100公里左右,打造超前性、综合性、合理性、实用性的国内领先的综合管廊系统;反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善,管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,城市地面景观明显好转。

第07条:规划思路

以城市道路下部空间综合利用为核心,结合城市经济发展状况和城市发展战略,围绕城市市政公用管线布局,构筑完善的综合管廊系统,统筹安排各类管线在综合管廊内部的空间位置,协调综合管廊与其他沿线地面、地上、地下工程的关系,形成与城市规划相协调、城市道路下部空间得到合理有效利用的综合管廊系统,以达到改善城市现状、促进城市发展并有效控制建设成本的目标,为规划、建设提供依据。

第08条:规划规模

乐山市各级综合管廊全长98.602km;其中干线综合管廊19.241km,占规划综合管廊总长的19.51%;支线综合管廊53.195km,占规划综合管廊总长的53.95%;缆线管廊26.166km,占规划综合管廊总长的26.54%。

第三章建设区域

第09条:建设区域分析

综合乐山的技术、经济、社会环境等因素,通过多指标权重评析统计,根据各片区的管廊建设适宜性评价结果划分出乐山城市综合管廊的适建区、慎建区和禁建区。

适建区:综合管廊需求量大,建设条件良好区域,如苏稽、青江、饶坎、绵竹、杨湾、水口和岷江东岸片区等。

慎建区:已建成区应结合旧城改造、管线更新,择机慎重建设,如老城、牟子、蟠龙、通江、柏杨坝、肖坝等;建设密度不高,综合管廊需求较小区域,如高新区片区、安谷片区等。

禁建区:历史文化名城范围内重要文保单位、历史保护建筑所在区域,如绿心片区。

第四章系统布局

第10条:拟建管廊的评估

对各主要道路的技术经济和社会环境指标进行打分,再通过相关的数学统计,最终得到各条道路管廊等级的评分结果。根据评分结果,划分出乐山各条主要道路下综合管廊的等级,确定城市地下综合管廊的系统布局将拟建管廊的评价总分值与表各评价等级相对照,得出评价结果。

第11条:综合管廊系统布局

乐山市主城区被三江(大渡河、青衣江、岷江)划分成四大区域,综合管廊规划将形成“四片三心、一片一主、有机联系”的系统。

第12条:综合管廊系统组织

规划区综合管廊分三级:干线综合管廊、支线综合管廊和缆线管廊。

1)干线综合管廊——“两横一纵”

两横:乐高大道、龙游路

一纵:苏稽大道

2)支线综合管廊——“九纵八横”

纵向:桃源路、通江路、竹中路、稽东路、民营路、苏安大道、建业大道

横向:苏棉路、体育南路、石鼓南路、水口中路、临江西路

3)缆线管廊——“三纵七横”

缆线管廊分为市政道路下管廊与变电站出线的电力隧道,本次缆线管廊系统不含电力隧道。

纵向:德胜路、民营南路、石鼓北路

横向:牟中路、长虹路、工农路、苏稽北路、苏稽南路、瑞云南路、南新大道

4)综合管廊规模

规划区各级综合管廊全长101.26km;其中干线综合管廊20.24km,支线综合管廊52.64km,缆线管廊28.38km。

第五章管廊断面选型

第13条:断面选型

通过对乐山市管线规划的研究,根据入廊管线的种类、规格和数量,结合综合管廊的施工方法,规划确定六种管廊断面。

规划以矩形断面为主,断面型式有:三舱断面Ⅰ(雨水+电力、通信、给水、污水、中水+燃气)、三舱断面Ⅱ(电力、给水+通信、中水+燃气)、双舱断面Ⅰ(电力、通信、给水、中水+燃气)、双舱断面Ⅱ(雨水、污水+电力、通信、给水、污水、中水)、单舱断面(电力、通信、给水、中水)、缆线管廊断面(电力、通信)。

第六章三维控制线划定

第14条:综合管廊三维控制分析

通过对主城区各道路管网物探资料以及地下管线规划规格和高程进行梳理,规划中分别对民营路等20条路(35标段)道路下综合管廊横平面位置和竖向进行规划控制,以确保综合管廊的落地性、可实施性。

本次规划中,苏稽大道(苏棉路—水口路)和稽东路(青衣江路—新田南路)的综合管廊规划了雨污水入廊。

第七章重要节点控制

第15条:管廊与道路的节点控制

当综合管廊从道路的一侧折转到另一侧时,往往会对其他的地下管线和构筑物建设造成影响,因而尽可能避免从道路的一侧转到另一侧。如需穿越时,宜尽量垂直穿越,条件受限时,为减少交叉距离,交叉角不宜小于60°。

第16条:管廊与河道的节点控制

乐山市主城区的河道主要有岷江、大渡河、青衣江、峨眉河及竹公溪等等,综合管廊应在河床稳定的河段穿越各河道,最小覆土深度应满足河道整治和综合管廊安全运行的要求,且:在Ⅰ~Ⅴ级航道下面敷设时,顶部高程应在远期规划航道底高程2.0m以下;在Ⅵ、Ⅶ级航道下面敷设时,顶部高程应在远期规划航道底高程1.0m以下;在其他河道下面敷设时,顶部高程应在河道底设计高程1.0m以下。

第17条:管廊与地下构筑物的节点控制

根据《乐山市城市总体规划(2011-2030)》,乐山市地下有交通设施、市政公用设施、商业服务业设施以及防灾设施,综合管廊与相邻地下管线及地下构筑物的最小净距应根据地质条件和相邻构筑物性质、综合管廊的施工方法综合确定。

第八章配套设施

第18条:人员出入口

综合管廊的人员出入口宜与逃生口、吊装口、进风口功能整合,设置爬梯,便于维护人员进出。

第19条:逃生口

为保证进入人员的安全,减小灾害发生时廊内人员的逃生距离,并满足消防人员救援进出的需要,综合管廊的每个舱室应设置逃生口。

第20条:吊装口

综合管廊的每个舱室均应设置吊装口以便于管材及设备的进出,并兼作人员出入口和自然进风口。

第21条:进、排风口

为保证综合管廊内的正常温度和新鲜空气量,每个防火分区两端分别设置进风口和排风口。综合管廊进、排风口的净尺寸应满足通风设备进出的最小尺寸要求。

第22条:管线分支口

综合管廊内的管线需出廊与外部管线连接时,应设置管线分支口。分支口应满足各种管线安装敷设作业空间的需求,经侧墙或顶板的预留孔洞接出廊外,预留孔洞应做好防水和防止差异沉降的措施。

第23条:变电所

综合管廊的变电所可根据实际情况,选用地埋式供电变压器室或地上箱式变电站与综合管廊的电气设备间相连。

第24条:控制中心

由于规划区为组团型城市,城市布局较分散,乐山市主城区被三江(大渡河、青衣江、岷江)划分成四个大的区域,规划区共设置3处监控中心,分别位于苏稽、青江和高新区;牟子组团监控通过青江监控中心电缆进行控制。

规划建议乐山市主城区综合管廊控制中心建筑面积2000 m2,就近附建于公共建设用地内。控制中心包含指挥调度中心、监控室、会议室、办公室、值班室、设备机房、配电室、油机室及其他配套空间。

第九章附属设施

第25条:消防系统

1、舱室火灾危险性分类

综合管廊舱室火灾危险性根据综合管廊内敷设的管线类型、材质、附件等,依据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)有关火灾危险性分类的规定确定。当舱室内含有两类及以上管线时,舱室火灾危险性类别应按火灾危险性较大的管线确定。

2、材料燃烧性能和耐火等级

综合管廊的主结构体和不同舱室之间的分隔应采用钢筋混凝土或砌体等耐火极限不低于3.0h的不燃性材料。

综合管廊的各类舱室应每隔200m采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔。防火分隔处的门应采用甲级防火门,管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。

3、灭火装置

综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置干粉灭火器、黄沙箱等灭火器材,灭火器材的间距不应大于50m,灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的有关规定。

综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置超细干粉灭火、自动气体灭火等自动灭火系统。

4、阻燃电缆

综合管廊内应采用阻燃电缆,其防火与阻燃性能应符合国家现行标准《电力工程电缆设计规范》(GB 50217)、《电力电缆隧道设计规程》(DL/T 5484)、《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆》(GA 306.1)和《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆》(GA 306.2)的有关规定。

第26条:通风系统

每个通风区间的中部,利用投料口的防水百叶自然进风,或结合投料口设置机械进风口;每个通风区间的两端各设一个机械排风口;进、排风口之间各设置二台射流风机,悬挂在管廊顶部。

第27条:供电系统

消防设备、监控与报警设备、应急照明设备为二级负荷供电;天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电,且宜采用两回线路供电或另设置备用电源;其余用电设备可按三级负荷供电。

第28条:照明系统

综合管廊内人行道上的一般照明的平均照度不小于15 lx,最低照度不小于5 lx;出入口和设备操作处的局部照度不小于100 lx;监控室一般照明照度不小于300 lx。管廊内疏散应急照明

照度不低于5 lx,应急电源持续供电时间不小于60min。监控室备用应急照明照度应达到正常照明照度要求。

第29条:监控与报警系统

1、环境与设备监控系统

根据入廊管线的不同种类对综合管廊内环境参数进行监测与报警。

2、安全防范系统

综合管廊的安全防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》(GB 50348)、《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394)、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395)和《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396)的有关规定。

3、通信系统

综合管廊内应设置固定式通信系统,电话应与监控中心接通,信号应与通信网络连通。在人员出入口或每一防火分区内设置通信点;不分防火分区的舱室,通信点间距不大于100m。

4、火灾自动报警系统

综合管廊中含有电力电缆的舱室,均应设置火灾自动报警系统。

5、可燃气体探测报警系统

综合管廊中天然气管道舱室应设置火灾自动报警系统。

6、地理信息系统

具有综合管廊和内部各专业管线基础数据管理、图档管理、管线拓扑维护、数据离线维护、维修与改造管理、基础数据共享等功能。能为综合管廊报警与监控系统统一管理信息平台提供人机交互界面。

7、管理平台

综合管廊应设置统一的管理平台,对监控与报警系统的各组成系统进行系统集成,并具备数据通信、信息采集和综合处理功能。

第30条:排水系统

综合管廊内的排水系统主要排除管道连接处的漏水、管道检修时的放水、管道事故水、综合管廊的渗漏水、消防排水等。综合管廊内采用自动排水系统。

第31条:标识系统

综合管廊的主出入口内设置综合管廊介绍牌,并应标明综合管廊建设时间、规模、容纳管线。

第十章安全防灾

第32条:抗震

综合管廊应按照乙类建筑物进行抗震设计,综合管廊的结构安全等级应为一级,设计使用年限应为100年,结构中各类构件的安全等级宜与整个结构的安全等级相同。

第33条:防火

综合管廊防火最主要的措施应以预防为主。综合管廊主结构体应为耐火极限不低于3.0h的不燃性结构。除嵌缝材料外,综合管廊内装修材料应采用不燃材料。综合管廊的各类舱室应每隔200m采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔,防火分隔处的门应采用甲级防火门,管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵,缝隙用无机防火堵料填塞。综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材,灭火器材的设置间距不应大于50m。综合管廊内还应设置火灾报警系统,在天然气管道舱室内设置可燃气体探测报

警系统,并符合《火灾自动报警系统设计规范》等相关规定。

第34条:防洪

综合管廊的附属构筑物由于使用功能的需要,必须同外部空间联通,这样在暴雨或洪水期间就存在道路地面水倒灌综合管廊的安全隐患,影响到综合管廊的安全运行。

投料口、出入口可作成密闭式的结构,保证地面水不会倒灌到综合管廊内。通风口由于空气置换的要求,必须保证有一定的通风面积与外部连通,为防止地面水倒灌,通风口百叶窗的底部应高于地面以上0.3~0.5m;如果通风口只能作成地表式时,则应在综合管廊通风口内部设置防淹门,防止地表水倒灌。综合管廊内部,低点应设置集水坑及自动水位排水泵。综合管廊的排水应就近接入城市排水系统,并应设置逆止阀。

第十一章建设时序

第35条:建设时序

乐山市综合管廊建设分三个阶段:近期:2016-2020年;中期:2021-2025年;远期:2026年以后。

综合管廊近期建设,遵循“新区启动,旧区慎重”的基本原则,结合乐山市城市的发展以及近期道路新建情况,近期建设主要集中于苏稽片区(苏稽大道与青衣江之间片区),近期建设管廊总长度35.2公里,其中干线综合管廊6.9公里,支线综合管廊公里21.3公里,缆线综合管廊公里7.0公里。

综合管廊中期建设,综合管廊中期建设主要依托近期已开建的综合管廊项目,完成综合管廊的骨干系统,同时大规模启动支线综合管廊、缆线综合管廊建设。

综合管廊远期建设,形成完善的综合管廊系统。

第十二章投资估算

第36条:估算内容及范围

本次估算内容为综合管廊本体的建设费用,包括管廊的建筑工程,以及管廊的供电照明、通风、排水、自动化及仪表、通信、监控及报警、消防等辅助设施系统。

第37条:估算依据

(1)《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)

(2)《城市综合管廊工程投资估算指标》(试行)

(3)《市政工程投资估算指标》

(4)同类工程技术经济指标

第38条:投资估算

综合管廊总投资(不含内部管线)为75.52亿元,其中近期建设综合管廊投资23.86亿元,中期建设综合管廊投资20.59亿元,远期建设综合管廊投资31.07亿元,主控中心(土建)投资0.48亿元;考虑不可预见因素总投资需83.29亿元。

第十三章存在问题及实施建议

第39条:存在问题

前期投资巨大、利益协调难度大、有偿使用尚未推广、老城区综合管廊建设步伐缓慢第40条:实施建议

引入社会资本,拓展投资建设模式;建立收费机制,降低投资压力和风险;树立设施管理(FM)理念;积极推进老城区综合管廊建设;建立智能化信息管理平台;完善监督管理制度。

第十四章保障措施

第41条:管理及制度保障

成立乐山市城市地下综合管廊建设工作领导小组,由市委书记和市长任组长,相关领导和各部门领导任主任。综合管廊按ppp建设营运模式,设立专门的综合管廊建设管理公司,依据合同该公司要有政府部门的授权行使一定的管理权力,并承担相应地责任和义务,负责综合管廊的使用管理及负责协调综合管廊建设中各管线单位的权力、义务等,在市场经济体制逐步完善的背景下,按照市场经济规律运作。

第42条:政策保障

制定相应的法规;制定相应的技术标准。

第43条:资金保障

由乐山市指定的某国有企业与社会投资公司共同组建地下管廊建设管理公司。出资比例由双方协商而定,组建完成后投资于地下管廊项目。

第44条:运营维护保障

由专业管理公司牵头、相关单位参加组成应急联动系统,建议相关单位(消防部门、派出所、医院、街道办事处、城管部门、交通管理部门、供电部门、自来水公司、通讯公司、市政部门等)建立应急机制,在出现各种紧急事故情况下,能及时救援,最大限度地将事故影响降到最低,结合综合管廊的实际情况,制定应急联动方案,做到有章可循,切实做到及时发现、及时处理。

城市地下综合管廊建设和运营管理

一、单选题【本题型共5道题】 1.国内地下综合管廊的本体工程施工多采用()方法。 A.明挖现浇法 B.明挖预制拼装法 C.盾构 D.顶管 用户答案:[A] 得分:6.00 2.广州大学城的地下综合管廊是国内已建成并投入运营的单条距离最长,规模最大的,其全长(),断面尺寸()。 A.16公里,7米*3米 B.16公里,7米*2.8米 C.17.4公里,6米*2.8米 D.17.4公里,7米*2.8米 用户答案:[D] 得分:6.00 3.迄今为止,世界上综合管廊建设速度最快,规划最完整,法规最完善,技术最先进的国家是()。 A.英国 B.美国 C.日本 D.法国 用户答案:[C] 得分:6.00 4.为保证梭鱼湾商务区内远期建设发展,综合管廊内各仓都预留了增容空间,电

力和电信可以增加(),给水和热力管线可以放大()。 A.2倍,1-2级 B.1.5倍,2-3级 C.2.5倍,1-2级 D.3倍,2-3级 用户答案:[B] 得分:6.00 5.我国综合管廊的雏形是在以下()城市。 A.北京 B.天津 C.上海 D.广州 用户答案:[B] 得分:6.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.参考其他城市运用PPP模式的成功案例,梭鱼湾商务区可采取的措施有()。 A.收费标准区分化机制 B.使用率分担机制 C.社会资本退出机制 D.衡工量值原则 用户答案:[ABC] 得分:8.00 2.在国内综合管廊已建成的城市有()。 A.广州大学城

B.北京中关村西区 C.上海张杨路 D.昆明市昆洛路 E.苏州大学城 用户答案:[ABCD] 得分:8.00 3.主线综合管廊的特点为()。 A.断面大 B.维修管理简单 C.输送量大 D.施工方便 用户答案:[AC] 得分:8.00 4.我国综合管廊发展过程中所面临的主要问题有()。 A.项目建设投资大 B.建设项目投资模式单一 C.收费定价政策不确定 D.各方认识不足 用户答案:[ABCD] 得分:8.00 5.综合管廊日常维护和管理应包括()。 A.防止综合管廊遭受人为破坏 B.保障综合管廊内的通风、照明、排水、防火、通讯等设备正常运转 C.建立完善的报警系统

地下综合管廊PPP项目土方回填施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备和作业条件 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2作业条件 (3) 4、基坑回填施工方法 (3) 4.1掺8%水泥级配碎石回填施工工艺 (3) 4.2水泥级配碎石采购 (3) 4.3运输 (4) 4.4 水泥级配碎石摊铺、碾压 (4) 4.5人工修整 (4) 4.6掺6%水泥级配碎石及毛石大渣回填施工 (5) 4.7基坑回填质量要求 (6) 5、原道路恢复填筑 (6) 5.1路基填筑施工工艺 (6) 5.1测量放线 (7) 5.2材料运输 (7) 5.3路基填筑方法 (7) 5.4分层摊铺碾压 (8) 5.6质量要求 (9) 6、级配碎石垫层施工 (9) 6.1级配碎石垫层施工工艺 (9)

6.2级配碎石垫层施工方法 (9) 6.3质量要求 (10) 7、水泥稳定碎石施工 (10) 7.1水泥稳定碎石施工工艺 (10) 7.2水泥稳定碎石施工方法 (11) 7.2质量要求 (13) 8、质量保证措施 (13) 8.1质量保证措施 (13) 9、成品保护 (14) 10、安全文明施工和环境保护 (15) 10.1 施工安全措施 (15) 10.2 文明施工与环保措施 (15)

1、编制依据 拟建的地下综合管廊工程位于贵州省六盘水市钟山区大连路、荷泉南路的交汇处凤凰东段路段,全长2.714公里,本工程为两箱管廊,地面覆土2.0m,管廊宽和高为4.85*3.65m,基坑开挖深度为5.75m,局部开挖深度达9.6m,在管廊主体结构及防水工程验收合格后对沟槽肥槽和管廊顶部进行回填,恢复道路,回填材料包括肥槽底1.2m高回填8%水稳级配碎石、1.2m至管廊顶回填1m宽6%水稳级配碎石,外侧回填毛石大渣,管廊顶部回填石方路基,以及原道路的路面基层回填(20cm厚级配碎石+18cm厚4%水泥稳定石屑+18cm厚5%水泥稳定碎石)。 基坑肥槽回填高度为3.75m;管廊顶板上部路基回填原路高度为2m,采用人工分层夯实,禁止大型碾压机直接在管廊顶板上部施工,禁止管廊顶部大面积集中堆载。综合节点

城市地下综合管廊工程总体设计

城市地下综合管廊工程总体设计 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析

在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设的,最后形成完善的地下结构,从而保证城市当中不要的管线能够在这一空间当中通行。其二,不同管线的结构,在地下综合管廊当中,所承载的不同管线是管廊当中的核心环节和关键部分,在早期只有是以电力、电信、供排水等环节为主要内容。 而在现今不同的城市管线都可以通过地下综合管廊来运行,而对于排水管以及污水管等几个环节,这些都是重力流管线,在地下综合管廊工程当中会带来很大的成本影响,因此在当前的地下综合管廊当中没有幽水管和污水管环节,其三,监控管理环节,对于地下综合管廊当中,出现的湿度和煤气浓度较高、人员进出等状况,都会对地下综合管廊带来一定的安全问题,所以必须要在地下综合管廊当中设计监控系统,并与地面控制中心相连,及时将地下综合管廊的问题上报到相关办法,从而制定有效的方法和处理进行控制和管理,对于这一环节来说,是保障地下综合管廊系统安全稳定的重要环节。其四,通风环节,对于在地下开展管线施工工作,为了更好的保障施工工程的安全性和保障工作人员的生命健康,并且更好的提升管道的使用寿命,就必须要在施工过程中制定完善的机械通风环节,进而保障整体工程的通风,为工作人员施工带来有利条件。其五,排水环节,对于地下施工来说,整体工程很容易会出现下幽或是地下水渗水的现象和问题发生,这一现象的出现会导致施工现场出现较多的积水,而影响工程项目的正常施工,所以必须要在地下综合管廊当中涉及完善的排水系统,确保工程不会因积水问题而影响整体工程。其六,供电环节,在整体的工程施工当中,整体的采光是相对比较差的,为了更好的保障工程施工的顺利完成,提升整体施工效率,就必须要运用电力来帮助工程施工过程,

城市地下综合管廊建设分析

城市地下综合管廊建设分析 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析 在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设

国家十个综合管廊试点城市的综合管廊情况

试点城市 1、包头市地下综合管廊规划102.56公里 包头市是全国首批地下综合管廊试点示范城市之一,共有两个综合管廊,即北梁棚户区腾空区和新都市区。依据《包头市城市总体规划(2012-2020)》,包头市已于2014年编制完成《包头市城市综合管廊专项规划(2014-2020)》。包头市城市综合管廊专项规划结合近远期规划了102.56公里,近期在新都市区规划了26.4公里,北梁棚户区规划了8公里;远期在昆北改造区规划了16.81公里,结合旧城道路改造设计(民族西路)规划了5.7公里;远景结合轨道交通建设规划了45.65公里。 2、沈阳:今年新建运河和铁西新城两条地下管廊 沈阳成国家首批地下综合管廊试点城市 今年年初以来,根据市政府的安排部署,沈阳市建委在学习借鉴国内其他城市工作经验的基础上,会同市财政局组织开展了试点城市申报工作,包括沈阳在内全国共有34个城市申报2015年地下综合管廊试点。沈阳市最终以94.64的高分和排名第一名的成绩进入2015年地下综合管廊试点范围,成为国家首批地下综合管廊10个试点城市之一。 地下综合管廊试点城市可获专项资金补贴

按规定,中央财政对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助,一定三年,具体补助数额按城市规模分档确定,省会城市每年4亿元。对采用PPP模式达到一定比例的,将按上述补助基数奖励10%。 三年建设两大管廊试点项目采用PPP模式 按照沈阳市提报的地下综合管廊实施方案,自2015年至2017年,沈阳市计划在老城区南运河段和新城区沈阳经济技术开发区各建设 一个管廊试点项目,建设总里程33.828公里。其中,南运河段综合管廊建设里程12.828公里;铁西综合管廊建设里程21公里。两个项目全部采用政府和社会资本合作方式(PPP模式)建设。今年5月,沈阳市在组织地下综合管廊设计、施工专家对运河综合管廊建设方案进行反复比选论证、综合评价的基础上,最终拟定了运河综合管廊项目建设总体方案。入廊管线包括:电力电缆、通信、给水、中水、供热、天然气。目前正在组织开展项目的勘察、设计招标工作。 运河综合管廊途经五大公园 运河综合管廊西起南京南街,东至善邻路。管廊沿砂阳路、文艺路、东滨河路、小河沿路和长安路敷设,途经南湖公园、鲁迅公园、青年公园、万柳塘公园和万泉公园。项目总投资约31.99895亿元(不含管线入廊资金)。管线入廊资金由管线权属单位承担。力争年内开工建设,计划在2017年底前建成并投入运营使用。 铁西新城综合管廊九月份开工 铁西新城综合管廊建设里程约21公里,一期管廊二十五号路(浑河15街-浑河26街)路段管廊全长约9公里,二期管廊沈辽路及浑河

地下综合管廊土方工程施工方案

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、施工方案 四、质量管理体系与保证措施 五、工期保证体系及措施 六、雨季施工措施 七、夜间施工安全保证措施 八、存在的危险因素、预防措施及应急预案 九、环境保护及文明施工措施

一、工程概况 小新地组团项目土方、支护二队工程施工范围:体育场南街(1.78km)、大板路(3.18km)、宝山路(1.46km),共计6.42km(最终长度按照施工设计图纸确定)。为双舱结构,断面形式主管廊BxH= 8.35m*5.1m、8.55m*5.7m,支管廊BxH=7.65*4.3,总长17.98km。 二、施工准备 2.1、查勘现场,摸清工程实地情况,地上障碍物及地下管线、光缆走向等,清理后进行开挖施工。 2.2、按设计或施工要求标高整平场地。 2.3、做好防水排水工作。 2.4、设置测量控制网。 2.5、设置就绪基坑施工用的临时设施及围挡。 2.6、选择有利转运的临时弃土场。 2.7、根据开挖放线记录及相关规范、措施,完成技术交底。 三、施工方案 3.1施工组织机构设置 3.1.1管理人员配置 为了保证工程的施工质量,满足工期要求,我单位结合本工程的具体情况配置具有丰富施工经验,熟练业务综合素质高并取得良好业绩的项目经理、专业技术和经营管理人员组建项目经理部,包括主要项目总负责人、技术负责人、现场施工员、质检员、试验员、测量员、安全员、材料员等相关管理人员,组建施工队伍,负责本项工程的施工。

3.1.2施工工人配置 对每施工作业点我部将根据工程数量、节点工期及相应的技术难度程度和现场实际情况配置包括普工10~20人、机械工55-70人、修理工3~5人等相关施工工人。 3.1.3项目管理组织机构图 3.2工期安排 项目经理 项目总工程师(质量部经理) 项目生产副经理项目后勤副经理质量检查部门 施工计划材料供应 质监负责人施工工长 施工生产施工生产质量监督员 采购员 进行全面检查监督

成都青白江区主城区地下综合管廊专项规划

成都市青白江区主城区地下综合管廊专项规划(2016-2020) 主要内容 第一章总则 第一条为科学合理的开发利用地下空间资源,统筹各类市政管线规划、建设和管理,解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题,保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展,提高城市综合承载能力和城镇化发展质量,特制定本规划。 第二条规划依据 1、法律法规与规范标准 (1)《中华人民共和国城乡规划法》(2008); (2)《中华人民共和国土地管理法》(1987); (3)《城市规划编制办法》(建设部2005年第146号令发布); (4)《成都市城乡规划条例》(2010); (5)《成都市规划管理技术规定》(2014); (6)《成都市人民防空工程管理规定》(2000); (7)《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015);

(8)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); (9)《城市地下综合管廊工程规划编制指引》(2015)。 2、相关政策与指导意见 (1)《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发【2015】61号); (2)《四川省人民政府办公厅关于全面开展城市地下综合管廊建设工作的实施意见》(川办法【2015】99号); (3)《研究我市综合管廊规划建设有关工作的会议纪要》(成府阅【2015】108号); (4)《成都市人民政府办公厅关于加强城市地下综合管廊建设工作的实施意见》(成办发【2016】7号)。 3、相关规划 (1)《成都市地下综合管廊体系规划(2015-2020)》; (2)《青白江区城市总体规划(2014-2020)》; (3)《青白江区排水工程规划(2010-2020)》; (4)《青白江区电力专项规划(2013-2020年)》; (5)《青白江区智慧产业城概念规划》。 第三条规划期限 本规划期限为2016-2020年。远景为2021-2030年。

1984故事概括

1984故事概括 乔治·奥威尔的《1984》写于五十年代初,是其代表之作,次数是经典的反乌托邦小说。在小说里描述的那个年代,那时德国法西斯在欧洲大陆的肆虐刚刚结束。斯大林的大清洗也接近尾声。这是乔治·奥威尔虚拟的一个故事,在这个虚拟的故事里有一个虚拟的人温斯顿生活在一个虚拟有国度“大洋国”里,故事发生在1984年(即奥威尔创作此书时的30多年后)的“大洋国”。“大洋国”的统治阶级是“内党”,“内党”的领袖是“老大哥”。“老大哥”从不露面,他的大幅照片户内户外却到处张贴。炯炯有神的眼睛,紧盯着臣民。主人公温斯顿仅仅属于“外党”,跟所有同志一样身穿清一色的蓝布工人套头衫裤。他服务的机关是“真理部”。政府除了“真理部”以外还有三大部。“和平部”、“仁爱部”、“富裕部”。四大机构各占据一座300米高的金字塔式建筑。建筑外边大书特书党的三大原则:“战争就是和平”、“自由就是奴役”、“愚昧就是力量”。温斯顿担任“记录科”的科员,工作是修改各种原始资料,从档案到旧报纸,全都根据指示改得面目全非。温斯顿的家与所有私人居室一样,有一个无孔不入的现代化设备,叫做“电子屏幕”。每个房间右首墙上都装有这样一面长方形的金属镜子,可以视听两用,也可以发号施令,室内一言一语,一举一动,无时无刻不受这面照妖镜的监视和支配。平时无事,电子屏幕就没完没了地播送大军进行曲、政治运

动的口号、或“第九个三年计划”超额胜利完成的消息。这些噪音由中央枢纽控制,个人无法关掉。 在这样一个极度空间里是无个人尊严可言的,更别说反抗了,一切与“内党”不一致的言行都会视为非法,都可能带来灭顶之灾。温斯顿是个良知未失的人,他内心的痛苦可想而知,但唯一能做的只是秘密地呻吟,这呻吟的方式又有两种,一种是写日记,一种是与朱利亚偷情,他们用他们那脆弱的爱和身体语言进行无声的抗争,用乔治·奥威尔的话说就是“他们腰部以下还没有反叛”,但即使是这些也是不被允许的。 温斯顿和他的女友双双入狱,在狱中受尽凌辱及催残,如果这一切对于一个意志坚强的人来说还是可以忍受的话,那么对于温斯顿来说者不异于痛苦生活中的又一重大打击。与此同时“思想警察”大头子奥伯兰展开的强大的思想攻势却注定会让他的意志土崩瓦解。“思想警察”大头子奥伯兰这样对温斯顿说: “头一点你要明白,在这个地方,就不存在殉道的问题。你一定读过从前的宗教迫害。中世纪,就有过宗教法庭。那是场失败!它是要根除歪理邪说,到头来却使之长存不朽。一个异端烧死了,千百个异端站起来。为什么会这样?因为宗教法庭公开杀死敌人,杀死的时候他们还没有悔悟:其实,杀死他们,就是因为他们不悔悟。人们被杀死,因为他们不肯

地下综合管廊土方工程施工方案 (2)

**城区北环路地下综合管廊 土方工程施工方案 二零一五年九月廿二 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、土方开挖方案 五、质量技术组织措施 六、雨季施工措施 七、夜间施工安全措施 八、明挖深基坑存在的危险因素、预防措施及应急预案 九、环境保护措施及文明施工 一、工程概况 、北环路地下综合管廊位于**城区北环路,西起诚信大道,东至银山路,总长约,管廊以**矿冶职业技术学院为界,分为东西两段。西段长,目前道路正在实施征地拆迁。东段长约,目前道路正在施工,场地已整平。本次施工范围为北环路东段地下管廊的主体结

构及附属设施。 道路设计规划60米,实施宽度50米,两侧各留5米退缩带。标准段管廊设置在道路南侧非机动车道,中心线离内侧绿化带边线米。路线全长,管廊以**矿冶职业技术学院为界分为东西两段,西段长约,东段全长约。本次施工范围为东段地下综合管廊的主体结构及附属设施。起止桩号为K0+000~K3+932,长度为3932米,综合管廊为矩形三仓断面,分别为热力仓、天然气仓及电力仓。管廊总体尺寸为×米,天然气仓净宽高尺寸为×米,电力管道仓净宽高尺寸为×米,热力仓净宽高尺寸为×米,管廊顶面距路面约米。为钢筋混凝土结构,采用现浇法施工,混凝土采用C15防水垫层,C45主体结构,抗渗等级为P8。 、在建白环路东段断面图 图1北环路在建东段道路横断面 、地下综合管廊断面设计 采用3舱型式,包括电力舱、管道舱和燃气舱,管廊尺寸宽X高),覆设在南侧绿化及非机动车道下。 图2 北环路地下综合管廊断面设计图 、地质概况 **市在大地构造上位于祁连山东端,秦祁褶皱强烈,断层极为发育。地质构造主要为向西北方向收敛、向东南方向撒开的帚状旋转构造体系,曾经历多次构造运动,其中以加里东运动最为强烈,表现为强烈的沉降和局部的升起。第四纪沉积物的发育属于陆相沉积,包括河流冲积相,塬梁地区风成黄土,山前洪积相及断陷带内的冲洪积相等四种地质构造和地貌条件下的沉积物。境内地质构造自远古代前寒武系至新生代第四地层均有出露,以

城市地下综合管廊规划设计及运行管理

城市地下综合管廊规划设计及运行管理

主要内容 1、地下综合管廊(综合管廊)的规划设计 2、地下综合管廊(综合管廊)的施工方法 3、地下综合管廊(综合管廊)的有关标准 4、地下综合管廊(综合管廊)的运行管理 5、新技术、新材料的应用 6、国内部分工程实例介绍

1、地下综合管廊(综合管廊)的规划设计

综合管廊的定义 所谓综合管廊,就是“地下城市管道综合走廊”,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理。

国内建设综合管廊的有关规定 《城市工程管线综合规划规范》 (GB50289-98)2.3规定,当遇到下列情 况之一时,工程管线宜采用综合管廊集中敷 设: ?交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立 体交叉等工程地段。 ?不宜开挖路面的路段。 ?广场或主要道路的交叉处。 ?需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。 ?道路与铁路或河流的交叉处。 ?道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。

国内建设综合管廊的有关规定 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)5.2规定,当遇到下列情况时,电力电缆应采用电缆隧道或公用性隧道敷设: ?同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道。 ?同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含 有35KV以上高压电缆,或穿越公路、铁路等地段,宜用隧道。 ?受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管道共同配置时,可在公用性 隧道中敷设电缆。

一九八四经典语录

一九八四经典语录 导读:本文是关于一九八四经典语录的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 1、只要你下定决心,就过你想要的生活,不管有钱还是没钱。你可以继续看你的书,保持你的想法,只用对自己说:“我是自由人,你就会过得挺好。 2、所谓自由就是可以说二加二等于四的自由。承认这一点,其他一切就迎刃而解。 3、如果有希望的话,希望一定在无产者身上,因为只有在那里,在这些不受重视的蜂拥成群的群众中间,在大洋国这百分之八十五的人口中间,摧毁党的力量才能发动起来。……只要能够有办法使他们意识到自己的力量,就不需要进行暗中活动了。他们只要起来挣扎一下,就像一匹马颤动一下身子把苍蝇赶跑。他们只要愿意,第二天早上就可以把党打得粉。可以肯定地说,他们迟早会想到要这么做的。 4、寡头政治的要旨不是父传子、子传孙,而是坚持死者加诸生者的某种世界观和生活方式。只要等级化结构永远保持不变,至于是谁掌握权力并非重要。 5、不仅是一个人的爱,而是动物的本能,简单的不加区别的欲望:这就是能够把党搞垮的力量……他们的拥抱是一场战斗,高潮就是一次胜利。这是对党的打击。这是一次政治行为。 6、全世界到处都是一样,几亿,几十亿的人,都不知彼此的存

在,被仇恨和谎言的高墙隔开,但几乎是完全一样的人——这些人从来不知道怎样思想,但是他们的心里,肚子里,肌肉里却积累着有朝一日会推翻整个世界的力量。如果有希望,希望在无产者中间! 7、老一辈的社会主义这一享受到反对所谓“阶级特权”的训练,都认为凡不是世袭的东西就不可能长期永存。他们没有看到,寡头政体的延续不一定需要体现在人身上,他们也没有想到,世袭贵族一向短命,而像天主教那样的选任组织有时却能维持好几百年或者好几千年。寡头整体的关键不是父子相传,而是私人加于活人身上的一种世界观,一种生活方式的延续。一个统治集团只要能够指定他的接班人就是一个统治集团。党所操心的不是维系血统相传而是维系党的本身的永存。由谁掌握权力并不重要,只要等级结构保持不变。 8、党叫你不相信你耳闻目睹的东西。这是他们最后的最根本的命令。……但是他是正确的!他们错了,他是对的,必须捍卫显而易见、简单真实的东西。不言自明的一些道理是正确的,必须坚持!客观世界存在,它的规律不变。 9、上等人的目标是要保持他们的地位。中等人的目标是要同上等人交换地位。虾等人的特点始终是,他们劳苦之余无暇旁顾,偶尔才顾到日常生活意味的事,因此他们如果有目标的话,无非是取消一切差别,建立一个人人平等的社会。……因为中等人标榜自己为自由和正义而奋斗,把下等人争取到自己一边来。中等人一旦达到目的就把下等人重又推回到与那里的被奴役地位,自己变成了上等人。……三等人中只有下等人从来没有实现过自己的目标,哪怕是暂时实现自

地下综合管廊基坑监测方案

海东市地下综合管廊施工监测方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 1 概述 (1) 1.1工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 2.1 规范及规程 (2) 2.2 其它资料 (2) 3基坑监测实施方案 (2) 3.1监测目的 (2) 3.2 监测设计及实施原则 (2) 3.3监测工作流程 (3) 3.4监测项目 (3) 3.4.1坡顶水平位移监测 (4) 3.4.2周边地表、建筑物沉降 (5) 3.4.3监测基准点 (6) 3.5监测频率及工作量 (6) 3.6.监测方法、精度及选用仪器 (6) 3.7监测报告 (7) 4 监测质量保证措施 (8) 4.1 质量方针 (8) 4.2 质量保证体系 (8) 4.3仪器的保证措施 (9) 4.4 测点保护与恢复 (9) 4.5 控制标准 (9) 4.6险情预报 (10) 4.7信息反馈与监测成果 (10) 5 监测工作计划 (11) 5.1施工及埋设工作计划 (11) 5.2监测及检测工作的组织机构 (11) 5.3工作制度 (12) 5.4安全生产、文明施工的技术组织措施 (12) 6 投入本监测项目使用的仪器设备表 (14) 附:基坑监测点点位示意图

1 概述 1.1工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长4.931公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为7.75m、10.4m、13.05m,结构高度为4.45m,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度2.5米~3.0米,断面净高3.5米~6.1米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 1.平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,属于平安城区交通主心骨,施工期间道路保通难度较大。另外,平安大道三处与河道相交,平安大道(三合大道~三合东路)正在进行桥梁施工,平安大道现有交叉支路中新安路、杨家路、湟源路、民和路、享堂路、平张路等6条均处于围挡施工中,对施工交通疏解增加难度。 2.沿线管线地下管线密布,情况较为复杂,探明管线并加以保护难度大。基坑开挖需先剥离浅层土体暴露管线位置,影响基坑开挖施工进度。

关于城市地下综合管廊建设的调研

关于城市地下综合管廊建设的调研 地下综合管廊,是指现代化城市地下用于集中建设电力、通讯、燃气、广电、给水、雨污水等市政管线的公共隧道,被喻为城市的毛细血管及中枢神经,是保障城市正常运行的“生命线”。地下综合管廊是新型城市市政基础设施现代化的重要标志之一,它避免了由于重新埋设或维修管线而导致道路重复开挖的麻烦,避免了土壤对管线的腐蚀,延长管线的使用寿命。 一、推进地下综合管廊建设的意义 (一)节约地下空间。由于建设初期没有充分估计地下管网的需求,造成了大量的重复性建设,建设占用了大量的地下空间资源,没有做到合理使用。 (二)节省养护成本。地下综合管廊建设可以使管线使用寿命及安全性得到明显提升,因为综合管廊的建设是选择混凝土结构,能够避免外力破坏管线,防止管线与污染接触。 (三)改善城市环境。地下综合管廊建设能够使地下空间资源利用得到优化,防止架空线网密集、风险难以预测、管线事故多发、路面反复开挖等情况发生,确保城市交通的畅通。 (四)减少安全隐患。地下综合管廊可以借助动态监测以及各类信息化技术,能够对管线的状态以及运行情况进行实时掌握,及时发现管线中存在的问题,促进城市信息化管理水平提升。 二、我市地下管线的现状

(一)我市的市政管线包括电力、通讯、天然气、给水、雨水、污水。通道主要埋设在道路两侧和非机动及人行道上,以直埋式为主,且已运行时间较长,集约化程度低; (二)部分管线由于建设年代较早,存在设计标准偏低,安全可靠性较差的现象; (三)许多地下管线未进行统一规划,地下管线产权分散,各自为政,造成地下空间拥挤,管线存在大量上下重叠交叉,管线之间安全距离达不到规范要求,对管线的运行和保养带来不便。 三、推进地下综合管廊的建议 (一)强调规划先行 1.应抓紧编制规划。结合**市城市的定位,按照先规划、后建设的原则,在地下管线普查的基础上,统筹各类管线实际发展的需要,把地下综合管廊建设纳入城市建设的总体规划,以确保地下综合管廊的严肃性、连续性、有效性。 2.结合需求,因地制宜。按照**市的总体规划,对于高新区、开发区、保税区及各镇级开发区等新建道路要根据功能要求,同步建设地下综合管廊,对于已建成区规划要及时跟进,对现有管线实际状况与规划结合,调整制定综合管廊专项规划,并结合旧城更新、道路改造、河道治理、地下空间开发等,因地制宜、统筹安排管廊建设。 (二)加强工程管理,保证工程推进

世界各国城市地下综合管廊发展简史

世界各国城市地下综合管廊发展简史 法国法国由于1832年发生了霍乱,当时研究发现城市的公共卫生系统建设对于抑制流行病的发生与传播至关重要,于是第二年,巴黎市着手规划市区下水道系统网络,并在管道中收容自来水(包括饮用水及清洗用的两类自来水)、电信电缆、压缩空气管及交通信号电缆等五种管线,这是历史上最早规划建设的综合管廊型式。近代以来,巴黎市逐步推动综合管廊规划建设,在19世纪60年代末,为配合巴黎市副中心的开发,规划了完整的综合管廊系统,收容自来水、电力、电信、冷热水管及集尘配管等,并且为适应现代城市管线的种类多和敷设要求高等特点,而把综合管廊的断面修改成了矩形形式。迄今为止,巴黎市区及郊区的综合管廊总长已达2100公里,堪称世界城市里程之首。法国已制定了在所有有条件的大城市中建设综合管廊的长远规划,为综合管廊在全世界的推广树立了良好的榜样。德国 1893年,原德国在前西德汉堡市的KaiserWilheim 街,两侧人行道下方兴建 450 米的综合管廊收容暖气管、自来水管、电力、电信缆线及煤气管,但不含下水道。在德国第一条综合管廊兴建完成后发生了使用上的困扰,自来水管破裂使综合管廊内积水,当时因设计不佳,热水管的绝缘材料,使用后无法全面更换。沿街建筑物的配管需要以及横越管路的设

置仍发生常挖马路的情况,同时因沿街用户的增加,规划断面未预估日后的需求容量,而使原兴建的综合管廊断面空间不足,为了新增用户,不得不在原共同沟外之道路地面下再增设直埋管线,尽管有这些缺失,但在当时评价仍很高,所以1959年又在布白鲁他市兴建了300米的综合管廊用以收容瓦斯管和自来水管。1964 年前东德的苏尔市(Suhl)及哈利市(Halle)开始兴建综合管廊的实验计划,至 1970 年共完成 15 公里以上的综合管廊并开始营运,同时也拟定在全国推广综合管廊的网络系统计划。前东德共收容的管线包括雨水管、污水管、饮用水管、热水管、工业用水干管、电力、电缆、通讯电缆、路灯用电缆及瓦斯管等。英国英国于 1861 年在伦敦市区兴建综合管廊,采用 12 米× 7.6 米之半圆形断面,收容自来水管、污水管及瓦斯管、电力、电信外,还敷设了连接用户的供给管线,迄今伦敦市区建设综合管廊已超过 22 条,伦敦兴建的综合管廊建设经费完全由政府筹措,属伦敦市政府所有,完成后再由市政府出租给管线单位使用。俄罗斯 1933年,前苏联在莫斯科、列宁格勒、基辅等地修建了地下共同沟。俄罗斯规定在下列情况敷设综合管沟:在拥有大量现状或规划地下管线的干道下面;在改建地下工程设施很发达的城市干道下面;需同时埋设给水管线、供热管线及大量电力电缆的情况下;在没有余地专供埋设管线,特别是铺在

国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状_于晨龙

49 地下管廊篇 一、国外综合管廊的发展历程和现状 在城市中建设地下管线综合管廊的概念,起源于19世纪的欧洲,首先出现在法国。自从1833年的巴黎诞生了世界上第一条地下管线综合管廊系统后,迄今已经有近182年的发展历程。经过百年探索、研究、改良和实践,其技术水平已完全成熟,并在国外的许多城市得到了极大发展,并已成为了国外发达城市市政建设管理的现代化象征和城市公共管理的一部分。 ——法国。法国由于1832年发生了霍乱,当时研究发现城市的公共卫生系统建设对于抑制流行病的发生与传播至关重要,于是第二年,巴黎市着手规划市区下水道系统网络,并在管道中收容自来水(包括饮用水及清洗用的两类自来水)、电信电缆、压缩空气管及交通信号电缆等五种管线,这是历史上最早规划建设的综合管廊型式。近代以来,巴黎市逐步推动综合管廊规划建设,在19世纪60年代末,为配合巴黎市副中心的开发,规划了完整的综合管廊系统,收容自来水、电力、电信、冷热水管及集尘配管等,并且为适应现代城市管线的种类多和敷设要求高等特点,而把综合管廊的断面修改成了矩形形式。迄今为止,巴黎市 国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状 □ 中国城市科学研究会数字城市工程研究中心 于晨龙 张作慧 区及郊区的综合管廊总长已达2100公里,堪称世界城市里程之首。法国已制定了在所有有条件的大城市中建设综合管廊的长远规划,为综合管廊在全世界的推广树立了良好的榜样。 ——德国。1893年,原德国在前西德汉堡市的K a i s e r -Wilheim 街,两侧人行道下方兴建450米的综合管廊收容暖气管、自来水管、电力、电信缆线及煤气管,但不含下水道。在德国第一条综合管廊兴建完成后发生了使用上的困扰,自来水管破裂使综合管廊内积水,当时因设计不佳,热水管的绝缘材料,使用后无法全面更换。沿街建筑物的配管需要以及横越管路的设置仍发生常挖马路的情况,同时因沿街用户的增加,规划断面未预估日后的需求容量,而使原兴建的综合管廊断面空间不足,为了新增用户,不得不在原共同沟外之道路地面下再增设直埋管线,尽管有这些缺失,但在当时评价仍很高。1964年前东德的苏尔市(Suhl )及哈利市(Halle )开始兴建综合管廊的实验计划,至1970年共完成15公里以上的综合管廊并开始营运,同时也拟定在全国推广综合管廊的网络系统计划。前东德共收容的管线包括雨水管、污水管、饮用水管、热水管、工业用水干管、电力、电 缆、通讯电缆、路灯用电缆及瓦斯管等。 DOI:10.16116/https://www.wendangku.net/doc/699297181.html,ki.jskj.2015.17.012

城市地下综合管廊建设规划设计策划方案书

城市地下综合管廊建设规划设计策划 方 案 书

目录 前言 (1) 第1章总论 (4) 1.1、项目名称 (4) 1.2、承办单位概况 (4) 1.3、可行性研究报告编制依据 (4) 1.4、项目提出的背景 (5) 1.5、编制范围 (6) 1.6、主要技术规范和标准 (6) 1.7、城市概况 (8) 1.7.1、地理位置 (8) 1.7.2、城市规模 (8) 1.8、XXX新城概况 (8) 第2章国内外综合管沟工程发展概况 (16) 2.1、综合管沟的定义 (16) 2.2、综合管沟的类型 (16) 2.2.1、干线综合管沟 (16) 2.2.2、支线综合管沟 (18) 2.2.3、缆线综合管沟 (18) 2.2.4、干支线混和综合管沟 (19) 2.3、国外综合管沟建设情况 (19) 第3章综合管沟的优缺点 (24)

3.1、综合管沟的优点 (24) 3.2、综合管沟的缺点 (25) 第4章建设XXX新城综合管沟工程的必要性 (26) 4.1、XXX新城地下管线现状 (26) 4.2、XXX市市政公用管线敷设现状 (26) 4.3、综合管沟建设的紧迫性和必要性 (27) 4.4、综合管沟建设的可行性 (28) 第5章道路交通规划 (31) 5.1、内部道路网布局结构 (31) 5.2、外围道路 (31) 5.3、主干路 (31) 5.4、次干路 (31) 5.5、支路 (32) 第6章综合管沟的系统布置 (33) 6.1、设计指导思想 (33) 6.2、设计原则 (33) 第7章综合管沟内的管线 (36) 7.1、电力管线 (36) 7.2、供水管道 (37) 7.3、通信管线 (37) 7.4、燃气管线 (38) 7.5、排水管线 (38) 7.6、供冷、供热管道 (39)

《城市地下综合管廊工程规划编制指引》

住房城乡建设部近日发出《城市地下综合管廊工程规划编制指引》的通知。通知指出,为了贯彻落实《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号),做好城市地下综合管廊工程规划建设工作,该部制定了《城市地下综合管廊工程规划编制指引》。现印发各地,请认真贯彻执行。 以下是《城市地下综合管廊工程规划编制指引》全文: 城市地下综合管廊工程规划编制指引 第一章总则 第一条为了规范和指导城市地下综合管廊工程规划编制工作,提高规划的科学性,避免盲目、无序建设,制定本指引。 第二条本指引适用于城市地下综合管廊(以下简称管廊)工程规划编制工作。 第三条管廊工程规划应根据城市总体规划、地下管线综合规划、控制性详细规划编制,与地下空间规划、道路规划等保持衔接。 第四条编制管廊工程规划应以统筹地下管线建设、提高工程建设效益、节约利用地下空间、防止道路反复开挖、增强地下管线防灾能力为目的,遵循政府组织、部门合作、科学决策、因地制宜、适度超前的原则。

第二章一般要求 第五条管廊工程规划由城市人民政府组织相关部门编制,用于指导和实 施管廊工程建设。编制中应听取道路、轨道交通、给水、排水、电力、通信、 广电、燃气、供热等行政主管部门及有关单位、社会公众的意见。 第六条管廊工程规划应合理确定管廊建设区域和时序,划定管廊空间位置、配套设施用地等三维控制线,纳入城市黄线管理。 第七条管廊建设区域内的所有管线应在管廊内规划布局。 第八条管廊工程规划应统筹兼顾城市新区和老旧城区。新区管廊工程规 划应与新区规划同步编制,老旧城区管廊工程规划应结合旧城改造、棚户区改造、道路改造、河道改造、管线改造、轨道交通建设、人防建设和地下综合体 建设等编制。 第九条管廊工程规划期限应与城市总体规划一致,并考虑长远发展需要。建设目标和重点任务应纳入国民经济和社会发展规划。 第十条管廊工程规划原则上五年进行一次修订,或根据城市规划和重要 地下管线规划的修改及时调整。调整程序按编制管廊工程规划程序执行。 第三章编制内容

2016年全国地下综合管廊15个试点城市名单

2016年全国地下综合管廊15个试点城市名单xhf0293发表于:2016-5-27 来源:一站服务浏览次数:8416次 257 摘要:2016年,李克强总理作政府工作报告时提出,2016年将开工建设城市地下综合管廊2000公里以上。全国地下综合管廊15个试点城市名单你知道么? 全国地下综合管廊 国家财政部、住房城乡建设部在中国建筑文化中心开展了"2016年全国地下综合管廊试点城市竞争性评审"。本次竞争性评审共有20个城市参加,选取15个作为试点城市,评审结果于当日产生。最终,15个城市入选2016年全国地下综合管廊试点城市。 国家第二批综合管廊试点城市名单: 郑州、广州、石家庄、四平、青岛、威海、杭州、 保山、南宁、银川、平潭、景德镇、成都、合肥、海东

据财政部2014年底发布的《关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知》规定,国家将对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助,具体补助数额按城市规模分档确定。 直辖市每年5亿元,省会城市每年4亿元,其他城市每年3亿元。对采用PPP模式达到一定比例的,将按上述补助基数奖励10%。 住房城乡建设部近日还下发通知明确,自今年4月19日起,实行全国城市地下综合管廊建设进展周报制度,以落实今年国务院《政府工作报告》关于“开工建设城市地下综合管廊2000公里以上”的工作部署。根据通知,全国所有城市、县城均在报送范围之列,各市县要在每周二中午12时前报送上周管廊建设的规划和工程建设情况。 在综合管廊建设的热潮中,2015年十个试点城市综合管廊建设进展如何?国内其他机会市场又在哪里呢? 内蒙古包头 包头市共有两个综合管廊,即北梁棚户区腾空区和新都市区。包头市城市综合管廊专项规划结合近远期规划了102.56公里,近期在新都市区规划了26.4公里,北梁棚户区规划了8公里;远期在昆北改造区规划了16.81公里,结合旧城道路改造设计(民族西路)规划了5.7公里;远景结合轨道交通建设规划了45.65公里。 北梁地下综合管廊项目前期工作全部完成,将于6月1日前开工建设。新都市区地下综合管廊项目计划今年5月底前确定PPP合作企业、完成项目施工招投标工作,将于6月开工。 辽宁沈阳

地下综合管廊工程基坑降水施工方案

大江东产业集聚区江东大道地下综合管廊 工程项目 管廊基坑降水施工组织技术指导文件 批准: 审核: 编制: 中电建路桥集团有限公司 杭州大江东江东大道项目总承包部 二〇一七年六月十五日

目录编制依据及原则 编制依据 编制原则 工程概况 设计概况 工程地质概况 水文地质条件 主要工程量 施工总体安排 施工进度计划 施工前准备工作 施工机械及人员安排 人员安排 施工机械 施工方法 施工工艺流程 施工步骤及要求 钻机就位 成孔 清孔 下井管 填滤料 洗井 安装潜水泵及管路系统 试抽 井口防护 封井 管井降水质量控制要求 降水井施工质量及技术要求 降水质量控制措施

降水施工质量控制措施 确保降水连续运行的保证措施 安全文明施工保证措施

管廊基坑降水施工组织技术指导文件 编制依据及原则编制依据 ⑴《大江东产业集聚区江东大道地下综合管廊工程项目施工图设计》。 ⑵《岩土工程勘察报告》。 ⑶浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》()。 ⑷《建筑与市政降水工程技术规范》()。 ⑸《地下工程防水质量验收规范》()。 ⑹对施工现场及其周边环境的考察及收集的地形、地貌、道路等资料。 ⑺现有的技术水平、施工管理水平和资金投入能力,机械设备配套能力。 编制原则 ⑴合理配置资源,满足工程需要的原则。以优质、高效、快速施工为目的,进行 机械设备配套,合理配置施工队伍、组织工程材料供应。 ⑵突出重点,统筹安排的原则。统筹安排,确保本项目重点控制工程—杭州江东 大道提升改造及综合管廊工程(河庄大道~群向线)的施工,科学合理地安排施工进度,组织连续均衡施工,做好工序衔接,确保按期或提前完成工程建设。 ⑶应用“四新”技术,提高施工水平的原则。突出应用新技术、新设备、新材料、新工艺,提高施工的机械化作业水平,积极应用先进的科技成果,从而达到提高工程质量、加快进度、降低工程成本的目的,做到优质、快速、安全、高效,按期完 成工程建设。 ⑷安全生产,预防为主的原则。运用现代科学技术,采用先进可靠的安全预防措 施,确保施工生产和人身安全。 ⑸规范施工,确保工程质量的原则。严格执行国家和交通部现行的《施工规范》 和《验收标准》,运用现代科学技术优化施工组织技术指导文件、施工工艺和施工方 法,确保工程质量达到全线整体创优规划要求。 ⑹保护环境,文明施工的原则。树立环保思想,严格按国家关于环境保护的有关 要求组织施工,保护好周围生态环境,做到文明施工。