文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 均压环及门窗接地

均压环及门窗接地

均压环及门窗接地
均压环及门窗接地

工序质量报验单

工程名称:xxx小区x号房编号:A3.3 6 —

致:xxx建设工程监理有限公司(监理单位)

兹报验:

□ 1地基与基础□ 2主体结构□ 3建筑装饰装修

□ 4建筑屋面□ 5建筑给水、排水及采暖

■ 6建筑电气□ 7智能建筑□ 8通风与空调

□ 9电梯□□

子分部/分项/检验批名称: 环形均压带焊接部位: 二十二层结坪验收时间:

本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈报相应资料。

承包单位项目经理部(章):

项目经理:日期:

项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间

监理抽查数据及情况记录:

1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间:

2、

验收记录主控项目检查项,其中合格项

一般项目检查项,其中合格项

抽查数据实测点,其中合格点,合格率 % 该检验批验收结论为。

检查人: 日期:

监理审查意见:

□可进行后续施工。

□核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:日期:

注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。

2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。

江苏省建设厅监制

等电位工程隐蔽验收记录DQ.2.5

工程名称xxx三期x#房建设单位xxx房地产开发有限公司施工单位xxx建设工程有限公司施工方式焊接

监理单位xxx监理咨询有限公司施工图号(十四层均压环)

类别利用基础的接地装置人工接地装置

部门名称桩基地(圈)梁立柱接地体接地母线引上线材质钢筋钢筋

规格∮16 ∮18

单位根/米根

数量2/880 2

焊接倍数大于6d 大于6d

埋设深度

排列形式井字排列井字排列

验收意见:

专业监理工程师:

(建设单位项目负责人):

年月日1. 材料有合格证,型号、规格符合设计要求。

2. 所有焊接处焊缝饱满,搭接长度符合施工验收规范

要求;焊接处清理焊渣,无虚焊、夹渣。

3. 施工符合设计及施工验收规范要求。

质检员:

技术负责人:

年月日

环形均压带焊接布置简图DQ2.6

工程名称xxx三期11#房施工单位xxx建设工程有限公司简图及说明:

简图附后:

注:1、外框线表示圈梁钢筋相互贯通,且与引下线搭接可靠。

2、钢筋与钢筋焊接搭接长度大于6d,双面施焊,焊缝饱满。

3、施工符合设计及施工验收规范要求。

验收意见

专业监理工程师:

年月日1. 材料有合格证,型号、规格符合设计要

求。

2. 所有焊接处焊缝饱满,搭接长度符合施

工验收规范要求;焊接处清理焊渣,无虚焊、夹渣。

3. 施工符合设计及施工验收规范要求。

质检员:

技术负责人:

年月日

环形均压带焊接布置简图DQ2.6

工程名称xxx三期xx#房施工单位xxx建设工程有限公司简图及说明:

注:1、圈梁钢筋相互贯通,且与引下线搭接可靠。

2、钢筋与钢筋焊接搭接长度大于6d,双面施焊,焊缝饱满。

3、施工符合设计及施工验收规范要求。

验收意见

专业监理工程师:

年月日4. 材料有合格证,型号、规格符合设计要

求。

5. 所有焊接处焊缝饱满,搭接长度符合施

工验收规范要求;焊接处清理焊渣,无虚焊、夹渣。

6. 施工符合设计及施工验收规范要求。

质检员:

技术负责人:

年月日

建筑物等电位联接分项工程检验批质量验收记录DQ3.7.6 工程名称xxx小区x号房检验批部位二十二层结坪项目经理xxx

工程施工单位名称xxx建筑安装工程有限

公司

分包项目经理/ 专业工长xxx

分包单位/ 施工执行标准

名称及编号

GB50303-2002 施工班组长xxx

序号GB50303-2002的规定

施工单位

检查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

建筑物等电位联接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接

的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱

间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或

局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

等电位联结干线

形成环形网路。2

等电位联接的线路最小允许截面应符合下表规定。

等电位联接的线

路采用圈梁两根

∮20钢筋相互贯

通,符合要求。

材料

线路最小允许截面(mm2)

干线支线

铜16 6

钢50 16

一般项目1

等电位联接的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连

接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

钢筋与钢筋搭接

长度大于6d,且双

面满焊,合格。2

需等电位联接的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓

与等电位联接支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件

齐全。

施工单位

检查评定结果

主控项目检查2项,2项合格;一般项目1项,1项符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)

单位

验收结论

专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

A3.3

工序质量报验单

工程名称:xxx小区xx号房编号:A3.3 6 —

致:xxx建设工程监理有限公司(监理单位)

兹报验:

□ 1地基与基础□ 2主体结构□ 3建筑装饰装修

□ 4建筑屋面□ 5建筑给水、排水及采暖

■ 6建筑电气□ 7智能建筑□ 8通风与空调

□ 9电梯□□

子分部/分项/检验批名称: 环形均压带焊接部位: 二十层结坪

验收时间:

本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完

整, 并呈报相应资料。

工程名称xxx小区xx号房建设单位xxx房地产开发有限公司施工单位xxxx建筑安装工程有限公司施工方式焊接

监理单位xxx建设工程监理有限公司施工图号电施-12(二十层均压带)类别利用基础的接地装置人工接地装置

工程名称xxx小区xx号房施工单位xxx建筑安装工程有限公司简图及说明:

注:1、点划线表示圈梁钢筋相互贯通,且与引下线搭接可靠。

建筑物等电位联接分项工程检验批质量验收记录DQ3.7.6 工程名称xxxx小区xx号房检验批部位二十层结坪项目经理xxx

工程名称:xxx小区A21号房编号:A3.3 6 —

致:xxx建设工程监理有限公司(监理单位)

兹报验:

□ 1地基与基础□ 2主体结构□ 3建筑装饰装修

□ 4建筑屋面□ 5建筑给水、排水及采暖

■ 6建筑电气□ 7智能建筑□ 8通风与空调

□ 9电梯□□

子分部/分项/检验批名称: 金属门、窗等电位联接部位: 机房层

验收时间:

金属门、窗等电位工程隐蔽验收记录DQ.2.5 工程名称xxxxx号房建设单位xxx房地产开发有限公司施工单位xxx建筑安装工程有限公司施工方式焊接

监理单位xxx建设工程监理有限公司施工图号电施-12(机房层)

类别利用基础的接地装置人工接地装置

部门名称桩基地(圈)梁立柱接地体接地母线引上线材质钢筋钢筋热镀锌扁钢

规格∮20 ∮18 -25×4

单位根/米根根/米

数量1/190 1 8/12

焊接倍数大于6d 大于6d 大于60mm

埋设深度

排列形式井字排列井字排列一字形

验收意见:

专业监理工程师:

(建设单位项目负责人):

年月日1、按照施工图电施-12,进行施工。

2、等电位联结的线路由圈梁钢筋引出,与金属窗可靠

联结。

3、施工符合设计及验收规范要求。

质检员:

技术负责人:

年月日

金属门、窗等电位联接布置简图DQ2.6

工程名称xxx小区xx号房施工单位xxx建筑安装工程有限公司简图及说明:

注:1、圈梁钢筋与引下线搭接可靠,搭接长度大于6d。

2、扁钢与钢筋焊接搭接长度大于60mm,双面施焊,焊缝饱满。

3、施工符合设计及施工验收规范要求。

验收意见

专业监理工程师:

年月日1. 材料有合格证,型号、规格符合设计要

求。

2. 所有焊接处焊缝饱满,搭接长度符合施

工验收规范要求;焊接处清理焊渣,无虚焊、夹渣。

3. 施工符合设计及施工验收规范要求。

质检员:

技术负责人:

年月日

建筑物等电位联接分项工程检验批质量验收记录DQ3.7.6

工程名称xxx小区xx号房检验批部位

机房层

(金属门、窗)

项目经理xxx

工程施工单位名称xxxx建筑安装工程有

限公司

主控项目检查2项,2项合格;一般项目2项,2项符合设计及规范要求。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)

单位

验收结论

专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

相关文档