文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进场须知

进场须知

进场须知
进场须知

成都布鲁明顿广场项目

成都中林荣盛置业有限公司二○一一年七月

目录

前言 3

一、工程管理

1、进场管理 4

2、会议管理 5

3、工地安全文明施工管理 5

4、进度管理 7

5、质量管理 8

6、材料管理 10

二、成本管理流程及注意事项

1、进度款管理 11

2、变更管理 12

3、签证管理 12

4、结算管理 12

5、注意事项 12

前言

公司:

很荣幸我们能够与贵公司就项目施工进行合作。为了我们能更加顺利和愉快的完成此项合作,特编制此进场须知,望遵照执行。感谢贵公司对我公司的信任和支持!祝合作成功!

一、工程管理

1、进场管理

1.1 独立发包工程的施工单位进场,要接受总承包单位统一管理,

遵守安全文明施工及成品保护规定,签署保证协议,并按相关规定向总承包单位交缴押金。

1.2 总承包单位需提供以下条件:临时办公点、工人宿舍、材料堆

放用地、施工用水用电接驳点(费用由分包单位支付)。

1.3 甲方工程部负责总承包与独立分包单位之间的协调。

1.4 施工单位开工前应编制《施工方案》报监理、甲方工程部逐级审批。

1.5 当现场具备开工条件时,施工单位应向甲方工程部提交《工程开工报告》,办理开工审批手续,未办理开工手续的工程不得擅自开工。

1.6 合同工期应以甲方工程部经理签发的《开工令》日期作为开工

日期,且作为工期计算依据。

1.7 对进场人员佩戴安全帽的颜色要求:甲方及监理佩戴白色安全

帽;施工单位管理人员佩戴蓝色安全帽;安全员佩戴红色安全帽;

作业工人佩戴黄色安全帽并需穿印有公司名称的统一着装(工作服或马甲)。

1.8 施工方的所有来往函件对口从甲方工程内业出入登记办理,私

下对接经办人的文件将示为无效文件处理。

1.9 施工方需甲方协调处理的所有事宜都应对接甲方工程部的甲方

现场代表,统一由甲方代表组织协调解决,不得跨部门汇报解决事项。

2、会议管理

2.1、工地会议定于每个星期的周五下午两点钟准时开始,地点暂定为施工单位会议室,每次会议各单位主要项目经理、生产负责人及安全负责人等必须到场。如出现迟到或未出席,并未在24小时前提前向甲方申请的,每出现一次甲方工程部将按照以下情况处罚:迟到(晚到10分钟以内)或早退(提前10分钟以内离场)按照500元/人.次处罚;一般管理人员缺席按照1000元/人.次处罚;项目经理(负责人)缺席按照5000元/人.次处罚,项目经理原则上不准假,若特殊情况必须请假应由公司主管领导代替参会,否则视为缺席。

2.2、施工单位须于每周四下午17点30之前将本周工作总结、下周工作计划及会议中应协调解决的问题报送甲方工程部和监理,如出现迟报或漏报,每出现一次甲方工程部将对该单位处以200—500元罚款。

2.3、会议参加人员均需签到表签字,会议过程中手机应调至静音,会议纪要由监理完成并于次日发到与会单位。

3、工地安全文明施工管理

3.1、对于下列危险作业,施工单位编制专项施工方案,制定专项安全技术措施:

3.1.1、地下工程施工;

3.1.2、脚手架(包括悬、挑、挂、吊篮等特种脚手架)的搭设、使

用和拆除;

3.1.3、起重、垂直运输机械设备的安装、拆除;

3.1.4、安全防护设施的架设;

3.1.5、大型起重吊装工程;

3.1.6、模板工程

3.1.7、施工现场临时用电;

3.1.8、其它危险作业。

以上所列危险作业项目设备、设施在安装后、使用前施工单位必须组织相关单位及人员进行严格验收。

3.2、甲方将于每月25日上午十点汇同监理单位对施工单位进行安全文明施工大检查。在日常及大检查过程中如果发现以下违反安全文明施工规定的事项,每发现一项将对施工单位处以100-500元的罚款。

3.2.1、脚手架搭设、安装不符合标准要求的处以500元罚款;3.2.2、基坑支护不否符合规范、标准要求的处以500元罚款;3.2.3、施工用电不否符合标准要求的处以200-500元罚款;

3.2.4、物料提升机(龙门架、井字架)不否符合标准要求的处以500元罚款;

3.2.5、外用电梯(人货两用电梯)的安装、使用不否符合标准要求的处以500元罚款;

3.2.6、塔吊安装、使用不否符合要求的处以500元罚款;

3.2.7、起重吊装不否符合安全要求的处以500元罚款;

3.2.8、施工机具不否符合安全标准的处以500元罚款;

3.2.9、现场围档、封闭管理工作不到位处以500元罚款;

3.2.10、施工场地地面硬化不能满足施工要求处以500元罚款;3.2.11、施工现场存在不佩戴安全帽现象,工人按照100元/人.次予以罚款,其中施工单位管理人员按照200元/人.次予以处罚;项

目经理未佩戴按照500元/人.次处罚。.

3.2.12、在建工程内有住人现象处以500元罚款;

3.2.13、灭火器材和消防水源配备不合理处以500元罚款;

3.2.14、食堂、厕所等生活场所不完备,不符合卫生要求处以500元罚款;

3.2.15、夜间施工许可证未办理,没有制定防粉尘、防噪音等措施处以500元罚款;

3.2.16、施工单位未建立急救措施,未配备必要的医药箱及急救器材处以500元罚款;

3.2.17、三宝”、“四口”防护不到位,每发现一处处以500元罚款;

3.2.18、酒后作业的按照200元/人.次进行处罚.

3.2.19、在工地现场随地大小便的按照200元/人.次进行处罚.

3.2.20、其他文明施工措施不到位处以100-500元罚款。

4、进度管理

4.1、施工单位应按合同要求编制施工进度计划报甲方工程部审

批,并按计划组织施工;独立发包工程进度计划应纳入总进度计划。

4.2、当工期拖延三天以上时,施工单位应分析原因、制订赶工计

划;甲方工程部将按照合同对施工单位实施工期违约处罚。

4.3、施工单位在工程进度达到合同规定的进度控制点后,应在五

天内向甲方工程部报送《进度控制点时间签证表》或《工程形象进度确认表》,办理进度签证手续。

4.4、如因甲方原因发生工期顺延,施工单位应在事发五天内向甲方工程部报送《工程延期申请》,办理签证手续,逾期不予确认5、质量管理

5.1、针对成都地区工程特点,布鲁明顿广场项目质量通病防治范围:5.1.1、主体砼裂缝

5.1.2、主体结构夹渣,砼柱棱角保护

5.1.3、各防水分项工程防水渗漏,防水卷材保护

5.1.4、室内地面开裂

5.1.5、砌体与砼结合部开裂

5.1.6、室内墙面抹灰空鼓开裂

5.1.7、二次结构构造柱的留设

5.1.8、外墙保温层面抹灰裂缝

施工单位应就以上项目质量通病防治的工艺标准和保证措施编制专项方案,报送工程部审核批准后执行。

5.2、施工样板报验

5.2.1、凡重要分项及涉及装饰效果的工程全面施工前,施工单位均应制作“施工样板”,报工程部验收。施工样板经验收合格后方可全面组织施工。

5.2.2、施工单位应随《施工样板报验单》同时提供小样图,提前三天报工程部验收。

5.2.3、具体单位工程由工程部在施工单位进场后进行交底,明确需做“施工样板”的分项工程。

5.2.4、布鲁明顿广场项目样板施工范围:

(1)、钢筋

(2)、砼

(3)、砌体(含墙缝)

(4)、各类防水

(5)、内墙抹灰(含腻子)

(6)、门窗安装(含框、扇及配件)

(7)、外墙保温

(8)、室内地面

(9)、室内外贴砖及大理石(含电梯门套、电梯前室地面、公共卫生间、楼梯踏步、大堂等)

(10)、幕墙工程

5.2.5、分项工程施工样板一经验收通过即可指导全面施工,施工单位必须严格按照样板工程质量标准展开施工,且必须保证分项工程大面积施工质量不低于样板施工质量。

5.3、布鲁明顿广场项目数据上墙的范围:

5.3.1、砼和砌体的垂直、平整

5.3.2、内墙抹灰的质量、平整,阴阳角方正

5.3.3、房间的净高、开间、进深

5.3.4、室内1米控制线

5.3.5、窗洞和门洞的几何尺寸

(以上数据上墙标准见附件)

数据上墙要及时,保证与工程进度同步,发现存在不合格的分项施工单位要立即进行研究并提出整改意见,经监理、甲方审核后进行整改。

5.4、分部、分项(隐蔽)工程验收

5.4.1、分部、分项(隐蔽)工程完工,经施工单位自检合格后,填写《工程质量报验单》,并附质量保证资料及自检资料向甲方工程部申请验收。

5.4.2、隐蔽工程应执行分层报验制度。

5.4.3、未经验收或验收不合格者,不准进入下一道工序施工。

6、材料管理

6.1、材料、设备进场使用前,施工单位应填报《材料、设备报验单》,

附上《产品合格证》、《质量检验报告》等产品质量保证资料,进口材料、设备应有海关商检证明及中文说明书,经工程部现场验收合格后方准使用。

6.2、主要装饰材料、构配件应按确认的样板验收合格后方能使用。如未确认样板,应由施工单位按设计要求提交样板和有关厂家资质证明及报价资料,经工程部办理审批手续后方可订货。

注:1、罚款需以现金形式三日内交甲方工程部,否则在下次工程款

支付时加倍扣除,此款用于优秀施工单位及管理人员奖励。

2、严禁各单位拒收甲方或监理发函,否则将对拒收单位处于

5000元/次的违约处罚。

第三章、成本管理

3.1进度款管理

3.1.1上报进度款依据和范围

3.1.1.1只有经达到批准的工作才被允许进入进度款周期的工程计量(原则上以分部工程为单位)。

3.1.1.2工程进度款的依据是施工图图纸和批准的设计变更以及成达的专项委托信函文件。

3.1.1.3只有“施工完成的工作”才能够计量申报,“施工完成的工作”指按照设计文件已经施工完成和这些已完成的工作并按规定通过了验收合格并形成了经业主和/或监理和成达以及分包商签字认可的工程验收文件或施工及验收记录。

3.1.1.4工程款申请表一式三份。

3.1.2报送时间:每月15日,如遇周六周日,上报时间应相应提前至周五上报。上报进度款范围是:上月1日至上月31日。

3.1.3表格格式及流程

流程:①施工单位填写《年月工程款支付申请表》(见附件一)报送进度款→②监理对工程量及质量进行审核→③工程部工程师审核并填写《工程量付款审批单》(见附件二)→④成本部审核确认付款金额→⑤工程部建立付款台账→⑥财务部凭合格税票拨付

进度款。

3.1.4要求

施工单位每月提交的申请表必须将所有表格填写完整并提交电子版。每月15日之后不再办理进度款。

3.1.5 附表

报表按下列顺序装订。

(1)工程款支付申请表附件1

(2)进度款汇总表附件3

(3)工程量审核表附件4

(4)隐蔽工程验收记录表

(5)其它资料

3.2变更管理

流程见附件5

3.3签证管理

流程见附件6

3.4结算管理

流程见附件7

3.5注意事项

3.5.1施工单位报送甲方的资料必须附照片,特别是隐蔽项目,否则对施工单位进行最不利的解释,所造成的经济损失由施工单位自已承担;

3.5.2涉及到隐蔽工程,如金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的内容,必须通知甲方现场工程师及造价人员共同赴现场认定;

3.5.3对于已经实施了的项目,事后再通知甲方成本部的一律不予结算,所造成的经济损失由施工单位自已承担;

3.5.4施工单位的施工方案没有通过甲方审核或者擅自更改已经甲方审核的施工方案,甲方将按照最不利于施工单位的方案进行结算;

3.5.5每月25号之前与甲方现场工程师及造价人员进行变更、签证核对(只核对变更、签证数目,不核对价款),当月发生的变更、签证必须当月核对完成。对于出现未核对的、已经发生的甲方现场工地代表认可或已签字的变更、签证,甲方成本部将不予认可。对于没有及时进行核对的,所造成的经济损失由施工单位自已承担。

3.5.6每份签证单必须说明签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、该签证所涉及的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用(此处指施工单位自报费用),必要时要附相应的图纸(图示),所有签证单必须附有现场的施工照片,甲方工地代表要对签证发生的原因以及责任单位进行详细、明确的说明。签证单一式三份,分别由施工单位负责人、监理单位负责人、甲方工地代表和项目工程主管签字,方为有效,三方各执一份。对于内容填写不合格、签字不全的签证单,甲方预算部门将不予认可,不能做为结算的依据。

3.5.7所有设计变更单均需有设计单位盖章及甲方工程部经理和总工签字方为有效(对于遇特殊情况,没有设计单位盖章的变更,必须在变更上注明不能盖章的原因,单必须甲方总工签字),对于没有设计单位盖章及工程部经理和总工签字的设计变更单,甲方成本部将不予认可,不能做为结算的依据。

如遇特殊情况,请各单位在规定日期前与甲方工地代表、项目工程主管和预算人员进行沟通。

施工队伍进场要求(20200515203550)

关于施工队伍进场要求 嘉定信义嘉庭工程项目各施工单位: 本工程系常州市重大工程,作为总承包单位,我公司已在工地建立了一套的管理体系,对所有进场的施工队伍也有严格的管理制度。如:宿舍的管理;人员安全、文明、健康状况等的管理;与分包单位的施工合同及安全协议;并要求分包单位在进场之前,向我市场部上报营业执照、企业资质、外地施工单位需有施工许可证、施工管理人员及施工人员名单,外地施工人员需持有身份证办理三证(健康证、务工证、暂住证)等资料, 进场后报二十冶项目部市场部,由综合办公室和工程部给予办理进场手续(身份证、一寸免冠照片,并交工本费)。 在施工将进入交叉作业的高峰时期,此期间是安全事故多发阶段,无论哪一方面发生事故,对各方多是不利的,也将给我总包及业主方造成无法弥补的影响。 请所有专业施工单位进入莱蒙都会工程现场,均得事先通知我项目部的市场部,并办理好相关手续后方可进场,否则我项目部将拒绝其进场。 上海建工七建集团有限公司项目部 二○○五年九月二十日

施工单位进场申请表 企业名称 法人代表公司性质 职工人数营业执照注册号 营业地址 经营范围 企业资质等级企业资质证书编号 税务登记号码进常州许可证编号 项目经理姓名移动电话 项目工程师姓名移动电话 项目质量员姓名项目安全员姓名 项目材料员姓名项目技术员姓名 说明: 1.后附本单位企业资质、营业执照、进常州许可证、企业资质证书、经 营手册及项目管理人员资质证书复印件; 2.企业职工应办理健康证、务工证、暂住证、一线证; 3.所有施工人员花名册,并附上身份证复印件及一寸照片四张。 4.以上资料上报综合办公室。 上海建工七建集团有限公司项目部 二○○五年九月二十日

篮球馆入场须知及管理制度

体育馆入馆须知 1、进入球馆活动必须穿运动鞋,且鞋底无泥土或砂等杂物。严禁穿高跟鞋、跑钉鞋、硬底鞋等对木质地板有损害的鞋类进入馆内活动。 2请自觉爱护和保持馆内卫生清洁,严禁在场馆内吸烟、酗酒,吃口香糖、嗑瓜子、泼洒饮料,不准随地吐痰,乱丢垃圾、金属制品及带尖的物品。 3、严禁携带易爆、易燃和腐蚀性化学物品入场。不得带宠物入场。 4、爱护公共设施,不得擅自挪动场内设施;注意保护消防栓玻璃;严禁在馆内墙壁刻画、粘贴。如有破坏,照价赔偿。 5、请保管好自己随身携带的物品,以防丢失。如有丢失,本馆概不负责。 6、本馆只负责提供运动场地,因运动出现意外伤害等情况,本馆不承担任何责任。 7、禁止任何违反公共场所治安管理规定的行为。 8、非管理人员不得随意开启照明灯。 9、如遇重大比赛、活动或维修时,球馆将暂停对外开放。 10、体育馆开放时间:上午8:00-12:00 下午14:00-18:00

学校体育馆管理制度 1、体育馆的使用,要以教学优先为原则。上课及封场期间,无关人员不得进入场内。 2、体育馆由体育老师负责管理和维护,对场地设施要定时检查、保养,如发现设施损坏。及时报有关部门进行维修。 3、严禁乱扔瓜皮果壳、口香糖、废纸杂物等。严禁携带具有可燃性、腐蚀性、污染性物品入内,违者按实赔偿经济损失。 4、锻炼身体牢记安全,举止要文明、礼貌、有序。保持馆内环境卫生。 5、进入体育馆应服从管理人员的管理和指挥。违反规定者,视其情节严肃处罚。 8、学生进入场馆活动,要严格按照场地器材使用规定进行活动,严禁违章操作,以防伤害事故的发生。 9、学生或教师进入场馆,应自觉爱护馆内设施,以防杜绝故意损坏或污染场馆的事故发生。

供应商送货须知

供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱,或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数,只留一个尾数箱,其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损;严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损,不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有:我司相对应的项目号、ERP 订单号,装箱数量、送货厂商名称,送货日期, 格式如右侧图所示:

3、箱内有按项目分小包装的,小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示,但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货: 6.1如果发货选用的是快递,收货地址为: 6.2如快递有问题时,仓库及时通知采购人员,及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号,我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料,送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。

6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中,并标明送货清单所在箱; 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责; 四、其他送货要求:如设备类等 1、整包类设备物体较大(叉车、吊车),供应商送货前,相应采购人员与项目经理协商,提前2-3天通知生产部朱总与仓库(邮件),使其能协调场地及人员, 2、一个订单多次送货或数量无法点清时(及时通知相应采购人员),签收一批或几拖盘,具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作,我司仓库将拒收;而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求,造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题,造成的货款迟付,物料丢失,伟本概不负责,给供方造成不便,敬请谅解!

工人进场须知20条

工人进场须知 1、新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技能操作规程未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2、2、进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好下额带。 3、3、在没有防护设施的2米高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4、4、高处作业,不准向下或向上抛材料和工具等物件。 5、5、不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6、6、建筑材料和构件要堆放稳妥,不得过高。 7、7、危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯警示。 8、8、在操作中,应坚守岗位,严禁酒后操作。 9、9、特殊工种(电工、焊工、司炉工、起重及打桩机司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训和考试合格发给操作证,方可独立操作。施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、草鞋赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 10、10、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过施工负责人同意。 11、11、施工现场的洞、坑、井架、升降机、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 12、13、操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。

13、14、手推车装运物件,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 14、15、工具用好后要随时装入工具带。 15、16、不准在龙门架处行走,不准在龙门架井架提升后清理下面砂浆、混凝土等物,不准吊篮久停空中,下班后吊蓝必须放在地面上,且切断电源。 16、17、脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 17、18、脚手架俩端要扎牢,防止空头板。 18、19、脚手架超载危险:(砌筑脚手架均不荷载每平米不得超过270公斤,即在脚手架上堆放标准砖不得超过单行侧放三层高,20孔多孔砖不得超过单行侧放四层高,非承重三孔砖不得超过单行平放五皮高,只允许二排脚手架同时堆放)。坐在防护栏杆上休息危险;搭、拆脚手架、龙门架井架不系安全带危险。 19、20、高空:从事高空作业得人员,必须身体健康,严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神病、癫痫病、深度近视眼栽500度以上的人员,以及经医生检查认为不适合高空作业的人员,不得从事高空作业。对龙门架、起重工等从事高空作业的工种要每年体格检查一次。 20、

供应商进场须知

供应商进场须知 尊敬的供应商: 为了提高效率,保障顺利开业,特将商场进场装修管理流程告知,并请将施工要求及时传递给现场施工人员,望给予配合支持。谢谢! 专柜装修(包括场内现场制作),商场一般不允许在营业时间内进行,若专柜必须在营业时间(或场内制作)进行的,专柜必须向商场提出申请,同意后方可进行。要求专柜必须在现场用防火板或者品牌围布封好场,方可进行装修;木工用气泵时,应垫木板或纸皮,对地面进行保护;刷胶、刷漆等作业时,地砖上必须用夹板或纸皮加以防护;不得在瓷砖上拖动重物,以免划伤地面,造成损伤必须恢复原状;若柜台在营业时间封场装修的,在商场营业时间内不允许进行刺激性气味大、粉尘大的作业,避免现场异味过大,也不允许使用有声响机器,影响顾客购物,造成顾客投诉等。未经批准,不得改动和损坏商场原有的天花、地面、柱面、墙面、消防设施和用电设施;如有违反须立即恢复原状。用电设备须经商场电工检查合格后方可使用,电源线路连接,施工用电必须统一由商场电工到现场具体安排,施工方不得私拉电源,违者交违约金200元。所有周转仓须安装防爆灯。施工作业区仅限于本专柜承租区内,任何施工单位不得随意扩大占地与作业范围。施工人员严禁在商场内吸烟和走串其他柜台,并服从商场的管理,违者每人每次交违约金100元,商户连带责任予以每次缴交违约金1000元/次。施工作业时须保护现场商品、设施,如有损坏或丢失照价赔偿。施工场地严禁住人。 一、进场审批手续: 1、凭《专柜入场通知单》到分部管理人员处领取相关文档,认真学习并咨询相关入场事宜。 2、与管理人员测量并确认柜台面积,并签收《专柜装修通知单》。 3、图纸审批合格后办理入场手续,专柜负责人填写《专柜柜内装修、调整审批表》——楼面经理审核——美工——电工班审核——防损部审核——商场总经理审批。 4、提交图纸与资料要求: A、尺寸图:包括平面布局图(要求标示出区内货架、货柜、家具等位置)、货架/货柜的正面图、侧面图图中要标示所用材料的名称、尺寸、颜色等,如对天花、地面作处理,需提供天花图、地面图,并需商场主管总经理审批。 B、灯光、电路(水路)图:标示灯光的分布,用何种光源、照度;提供电路走线图,所用电器名称及功率大小。如需水源的须提供水管走线及出水口定位图。

施工人员进场须知

施工人员进场须知 1、新工人进入工地前必须学习本工种安全技术操作规程,未经安 全知识教育和培训不准进入施工现场进行施工作业。 2、进入工地的当日必须持本人身份证到项目部办理相关进场手 续,否则不予安排住宿。 3、要遵守宿舍的管理制度,不准在宿舍内私拉乱接电线,不准躺 在床上吸烟。 4、爱好环境卫生,宿舍要勤打扫保持室内清洁干净,生活垃圾应 倒入垃圾桶内,不准乱扔。 5、爱护各种安全、消防及生活设施,严禁恶意破坏。 6、正确使用个人劳动防护用品,进入施工现场必须带好安全帽, 扣好帽扣。 7、施工现场禁止赤脚、穿拖鞋、高跟鞋、和易滑、带钉的鞋,禁 止赤膊操作。 8、不懂电器和机械的人员,不准玩弄和操作机械设备。 9、未取得特殊工种操作证的人员,不准从事特殊工种作业。 10、讲文明,树立良好的个人形象,严禁在施工现场随地大小便。 11、团结友爱,生活中互相照顾,工作中互相帮助严禁在生活区、 施工现场等场所打架闹事。 12、在施工作业中注意安全,做到“三不伤害”,严禁酒后参加任何 施工作业。 13、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌、脚手架连

接件,严禁擅自拆除。 安全标语: 1、关爱生命,关注安全,积极开展“安全月”活动,共同筑起“中 国梦”。 2、坚决执行安全管理制度,杜绝违章作业,保障生产安全。

建筑工人安全操作基本知识 1、凡参加施工的作业人员必须熟知该工种的安全技术操作规程。 在操作中应严格遵守。 2、按规范要求,正确佩戴好个人劳动防护用品。 3、电工、电焊工、起重机械、施工电梯等操作工,必须持证上岗。 4、机械操作要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 5、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起, 各种电动机具必须设置单独的漏电开关。停电或停工休息时, 必须切断电源。 6、机械和动力机的基座必须稳固,转动的危险部位要安装防护装 置。 7、工作前必须认真检查机械、仪表、工具等确认完好方可使用。 8、电气、仪表和设备的运行,应严格按照单项安全技术参数运行, 运转时不准清理和修理,严禁将头、手伸入机械的行程范围内。 9、施工机械和电气设备不得带“病”和超负荷作业,发现异常情 况应立即停机检查,不得在运行中修理。 10、压力容器应有安全阀、压力表,避免爆炸、碰撞,氧气、乙炔 严禁沾染油脂,操作时必须安装防止回火装置。 11、坑槽施工时,应经常检查边壁土质的稳固情况,发现有裂缝、 疏松或支撑松动要随时采取加固措施,基坑边的材料堆放要符 合规范要求。 12、施工现场的洞、坑、井架、电梯口等危险处应有防护措施和明

供应商送货须知版

供应商送货须知 亲爱的供应商: 供应商送货须知,旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品,快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求,将可能导致京东库房拒绝收货,为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求,以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问,请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统,将所需商品进行下单,并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效,下单建议如下: 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时,除了要求商品与采购单信息保持一致外,对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面,也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装:商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整,不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装:销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息(透明包装商品内物信息视同销售包装信息); 进口商品外包装必须有中文标签;销售包装必须为原封箱,不能有 二次封箱痕迹;商品销售包装信息不能有涂改痕迹;印刷的商品信 息(名称、型号、颜色、尺寸)需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU,出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时,则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前,完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码,可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径:登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的,可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后,库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上,需隔断原条码。 使原条码无法扫描,无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码(套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码)。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码,如出现多个商品条码时,把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范:使用不小于 40mmX20mm 的标签,采用 CODE 128 码制式,“narrow”设置为 2mm,高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定,并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识,或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息, 套装勿拆尺寸规范:使用不小于 100mmX35mm 的标签,采用 60 号

商场施工进场须知

厂商进场装修施工细则为维护商场及商户双方利益,本着为商户负责的原则,同时加强施工现场管理、提高施工质量,规范施工行为,保证施工安全,特制定本细则。 第一项进场前施工申报流程 (一)商户装修申报 商户进场装修,须交纳XXX 元装修施工安全保证金。施工验收完毕后退还。供应商进场装修前须按标准交纳管理费,管理费包括清运垃圾、临时能源费和施工现场监管费,标准为XXX 元/m2。 (二)审核、确定 1、在接到装修商户提交的装修方案三个工作日内,工程部对方案进行审核,以考虑是否同意商户提 交的方案,或提出方案的变更意见。 2、装修方案经批准后准予实施。 3、方案批准后,施工负责人凭缴纳施工押金财务收据办理施工证,每人工本费为10 元(办证需要 工作人员身份证复印件和一寸免冠照片一张,电工需提供有效电工证复印件,不准转借,无证不准入内),完工后出入证退还,工本费不再退还。 4、所有施工项目必须按最终批准的方案执行,不得随意更改。如实际情况确需调整,必须经工程部确认,报经 理批准。 5、为便于场内施工配合,商户进场装修,请提前一天办理好各项手续,经安管部审核确认后安排进场施工。第二项进场后施工要求(一)地砖铺设要求:各专柜地砖铺设起点为动线边缘,以柜内开间中线为准向左右两边铺设,从外往里铺设,与临柜地面衔接处需做均匀拼缝并使用勾缝剂填充。相邻两柜地砖水平高度一致。 (二)为保证施工现场秩序及现场物品安全,施工人员须佩戴我方(商场)签章的出入证出入现场施工,并在施工过程中佩戴该证。 (三)施工人员须在规定区域内施工,不得随意出入其他楼层。如需要,请及时通知安管工作人员,由安管工作人员向主管领导请示后,在安管人员监督下进入其他楼层。如不告知甲方,所产生的后果由施工方负全责。 (四)施工及生活垃圾堆放在本商铺区域或指定位置,严禁乱堆乱放。如有违反,安管人员有权制止施工,并根据工地所造成的后果追究施工方责任。 (五)施工时,不能随意改动场内承重墙、梁、板、柱等;同时请注意保护场内已有的设施(包括地面、通风、通讯、中央空调、消防设备设施等)及其他商铺区域内的装修。如有损坏,要承担维修等一切费用。不清楚的请及时通知工程部。严禁在商场铺好的砖面上打孔和推拉货物。否则,施工方除要恢复原貌外,并承担所有因此而造成的损失。 (六)施工用水应向工程部申请,严禁在厕所内提水、洗工具,以免造成管道堵塞。严禁动用消防栓内水阀,违者按《消防条例》处罚。 (七)装修天花吊顶请提前通知安管处理好消防设施(消防烟感、消防广播、消防喷淋),施工人员请勿擅自移动和拆除,如需变更改动,需报批。如违章造成消防用水泄漏,按公司规定收取水费600 元。 (八)对于木制家具、隐蔽工程,施工单位必须粉刷防火涂料,并保存好涂料的消防合格证备查。否则,工程、安管有权责令整改,并处以罚款。 (九)各装修商铺内垃圾必须日清日洁,及时装袋、不能装袋的必须捆绑好。 (十)未经商场许可,不得使用易燃、易爆有毒物品。施工过程中使用易燃、易爆物品的必须严格按操作规定操作。严禁和明火作业交叉施工。明火施工过程中必须配有消防灭火设备,否则由此引起的事故由施工方负全部责任,并做1000—3000 元罚款,情节严重的追究其法律责任。 (十一)施工用电须事先提出申请,注明设备功率,用电时间等,由工程人员统一安排供给,动用电焊、气割等必须专门向工程安管提出申请,由公司工程签批,获准后由工程人员、安管人员监督,在确保安全的情况下进行。施工用危险物品必须由专人管理,并配备灭火器材,以确保安全。 (十二)施工队对该区装修所使用的电线、灯具、穿线管等必须由工程人员检查,合格后方可进行安装。 (十三)天花吊顶加装灯具必须按图纸加装,不得损坏吊筋龙骨及空调风道和消防设施。 (十四)为维护商场整体形象,对部分区域材质使用、材料品牌、颜色选用及部分灯具做出如下统一要求:

超市供应商入场须知

供应商送货人员及厂方业代入场须知为规范所有厂家送货的行为规范,现公司制定供应商送货人员及厂方业代须知,各供应商及厂方人员务必遵守,进场视同已阅读并遵守: 1:送货依次充好的行为,对供应商送货量进行十倍处罚。 2:送货单数量与实际验收数量不符的行为,对供应商缺一罚十。 3:条码混淆(贴错)未造成不良后果的,视情节对供应商处罚500—2000元。 4:送货临近保质期(不足1\5保质期)的,对供应商罚款500元。 5:送货出现过期商品的,对供应商罚款2000元。 6:在超市内吃东西喝饮料(含自带及已买单),视情节对当事人处罚200—2000元。7:未经许可擅自更改商品陈列排面的,视情节对当事人处罚200—1000元。 8:未经批准擅自张贴广告促销信息的,对该供应商处罚500元。 9:未打印退货单将退货商品带离卖场的(视同盗窃),对该供应商处罚2000元。10:未经书面许可将商品擅自带离卖场的,视情节对供应商处罚2000—10000元。11:未经许可挪用使用超市商品的,对当事人视情节处罚200—2000元。 12:所供商品出现假冒伪劣商品的,对该供应商视情节处罚20000—50000元。13:所供商品出现三无产品的,对该供应商视情节处罚1000—10000元。 14:业务人员及促销员引导顾客场外消费的,对该供应商处罚5000—20000元。15:未经许可擅自动用超市设备耗材的,对该供应商处罚200—2000元。 16:将货物堵塞通道无法通行的,对该供应商处罚200元。 17:擅自更改超市售价擅自将促销商品更换的,对供应商处罚500—1000元。 18:所供商品出现严重质量信誉问题已遭客诉的,对供应商处罚2000—20000元。19:送货员及厂方业代不服从管理出现不良后果的,对供应商处罚5000—20000元。20:订货后食品7日未响应百货15日未响应的,对供应商处罚500—1000元。 欧特福购物中心 2012-05-01

施工单位入场工作指引

施工单位进场工作指引 一、入场须知、须做 1.现场基本管理要求 1)召开完本次进场会议,即意味着施工单位已正式进场; 2)分包单位纳入现场总包管理,须服从总包单位合理要求; 2.须提交的证件证书 施工单位提供响应招标文件或合同约定的以下文件: 1)项目组织架构及企业资质 2)营业执照、安全生产许可证、进当地备案证; 3)质量保证体系、安全保证体系 4)管理人员名单及上岗证(包括:项目经理、专职质检员、资料员、安全资料员、安全员、施工员、试验员上岗证施工企业负责人、项目经理、专职安全员的安全考核证书等); 5)特殊工种人员名单及上岗证(包括:电工、电焊工、架子工、塔机安装工、塔机司机、塔机信号工等) 6)项目经理、资料员等人员的授权书、项目章的授权书; 7)管理人员分工及联系方式、劳务人员的分工及联系方式等。 3.须提交的各种保证措施 施工单位入场后开工前,提交经公司审批通过的以下措施文件: 1)工程质量保证措施、安全文明施工保证措施、消防安全保证措施、环境保护保证措施; 2)民工权益保障措施、应急救援预案、施工组织设计、施工进度计划、临时用水用电方案、塔吊及大型设备备案证及检测证书。 4.施工组织设计及深化图纸管理 1)进场后十天内,施工单位上报施工组织设计或专项方案、施工进 度计划等施工组织文件。 2)施工单位进场后一周内根据招标图纸进行深化,过程中及时沟

通,经业主工程部同意后,正式打印施工图,完成签字确认。 5.施工单位管理人员出勤管理规定(依据合同) 1)施工单位根据各自签订的合同要求派驻现场管理人员,根据合同 中施工单位派驻本工程项目的管理人员名单,施工期间应每天出勤,未 经我司驻现场代表批准请假而缺勤的,施工单位按合同约定承担违约金。 2)根据合同,未经我司同意施工单位实际委派的项目经理、技术负 责人、生产负责人不符合合同规定的,施工单位承担相应违约金。未经 我司同意,施工单位实际委派的项目管理人员与合同规定不符的,按合 同承担相应违约金。 3)施工过程中,我司有权利指令施工单位更换不能胜任、玩忽职守 的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组,施工单位 必须服从并执行。 6.材料样板与工艺样板 1)材料样板:进场后一周内按合同内约定的材料品牌或自选品牌报 送一份材料样品到建设单位样品室备案,并对每种报审的材料填写附件 一之表格; 2)工艺样板:正式施工前,需于建设单位现场指定的地点和时间内 制作集中展示工艺样板,以提前展示工艺做法并做交底使用。 7.施工单位授权要求 合同签订后,施工单位应出具授权书,以明确合同履行过程中,图纸、通知、声明、信函及其它各类资料的有效签收人。应保证,其授权签收人为其在现场负责合同履行与管理之人员,以使我司在需要时能及时与其联络。如施工单位未提交授权文件,任何管理人员签字均视为有效签收。 施工单位使用项目部印章、分公司印章或“项目部资料专用章”的,必须提交书面授权文件,明确印章印模、使用范围;施工单位使用“项目部资料专用章”请款的,应在授权文件中特别注明。授权字模、印模必须齐全、准确并处于授权书正文部位,不得单独换页。落款时间必须填写完整,且要求打印。 签收文件时必须核对是否有效授权人本人签字,施工单位被授权人变更的应重新出具有效授权。

施工人员入场安全须知

管理制度参考范本 施工人员入场安全须知a I时'间H 卜/ / 1 / 4

为强化安全生产管理,发挥群众组织监督作用,做到群防群治,确保安全生产和加强劳动保护工作,更为了您和他人的安全健康,请您认真阅读并牢记以下内容: 1、您享有职业安全健康的权利,有权要求为您提供必要的安全防 护措施;同时,您也有学习相关操作规程和做好自身安全防护的义务,正确使用安全防护用品,并严格按规程操作。 2、进入施工现场,应服从项目管理人员的管理,严禁在现场嬉戏 打闹,以免造成自身伤害或他人伤害。正确使用个人防护用品和安全 防护措施;进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋,高跟鞋和光脚上班,严禁酒后上班,施工现场严禁吸烟。 3、在施工现场不得攀爬脚手架、井字架、龙门架和随吊盘上下, 严格做到不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害,保护他人不受伤害,对其他作业人员的不安全行为,您有权制止和向项目管理人员报 AH 告。 4、特种作业人员持有效证件上岗。特种作业人员包括:塔吊、施 工电梯、挖掘机、推土机、运输车司机,卷扬机、搅拌机操作人员,电工、电气焊工、架子工、起重工、塔吊指挥等。如果没有上岗证或上岗证已经过期,千万不要从事上述的特种作业。 5、施工现场的脚手架、安全防护设施、安全标语和警告牌不得擅 自拆动,需要拆动时,必须经项目部负责人同意。 6、无论是在作业场所还是在宿舍内,都不要乱拉乱接电线,需要

时找电工帮助。 7、使用各种电动工具时必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,因工作 需要必须新接拆线路时,需经现场安全人员同意后,由电工具体操作。 8、高处作业必须系好安全带,没有系好安全带严禁进入高处作业。 9、起吊物品要绑扎牢固,吊物从上方或身边经过时,要及时避让, 防止砸伤、碰伤。搬运长管材或大型设备时,除注意个人身体保护外,还应注意他人人身安全和现场的成品保护。 10、照明不好时,请不要进行作业;进入封闭严密的坑、洞等有 限空间内作业时,事先要空气通风和检测,防止缺氧或中毒。在临边洞口或高空作业时,应事先检查有无防护设施;在没有安全设施的高空、悬空和陡坡施工,必须系挂安全带。对现场黑暗的区域严禁擅自进入,防止坠落。 11、生活区宿舍内临电严禁私拉乱接,严禁使用超负荷电器。 12、无论作业场所的下方有没有人,都不得向下扔东西,防止突 然有人经过造成伤害。 13、工人进入现场,必须遵循导向牌到达目的地。 14、设备操作人员离开岗位时,必须将设备停放在安全位置并拉 闸断电和上锁;如果您不是专业的设备操作人员,不要擅自动用设备。 请不要擅自挪动灭火器和其他消防设施。

(完整版)施工单位(班组)进场须知交底

施工单位(班组)进场须知交底 为加强施工安全管理,严肃施工现场纪律,特提出以下进场要求。望各施工单位(班组)必须遵守此规定,如因违反此规定而造成施工延误,引起纠纷事件,由施工单位(班组)自行承担。 一、人员进场要求 1、所有进场人员必须提供有效的身份证,和电子版照片(可现场拍摄),供办理胸卡和其他有效证 件使用。所有人员进厂前要提前两天通知项目部,由项目部办理计划进场人员申请,由项目部统一联系管理公司进行入场培训。 2、所有进场人员必须经过入场三级安全教育培训,经考试合格后,再由管理公司进行入场培训方 可上岗作业。严禁未经管理公司培训进入施工现场,一经发现立即开除,并按规定从严处理,如因此引起生产安全事故者将由施工单位(班组)承担全部责任。 3、进入施工现场人员必须配备管理公司和本项目部已经认可的安全防护用品(安全帽、安全带、 反光背心、工作鞋、手套、防护眼镜等)并按规定正确穿戴好劳动保护用品,佩戴胸卡。若违反规定,一经发现将由管理方和项目部按处罚规定进行处理。 4、作业人员年龄必须在18-60周岁之间,年龄在50岁以上人员不得从事高空作业。禁止使用患有 禁忌症的老、弱、病、残人员及未成年工。 5、特种作业人员必须持有效的特种作业操作资格证书,严禁无证作业。 二、设施设备及劳动保护用品进场要求 1、施工单位(班组)进场须向我司提前提交进场设施设备及劳动保护用品清单,由我项目部办理 进场许可证,经我司项目安全管理人员验收合格后再由管理公司验收合格贴上验收合格标签方可准许进场。 2、临时用电与本项目部提供的配电箱连接,必须采用工业插头装置。要求施工单位(班组)所使 用的三级配电箱必须使用工业插头进行搭接,且三级配电箱符合管理公司及安全用电规范要求,做到一机一箱一闸一漏保。配电箱必须经过项目部及管理公司认可贴合格标签后方可使用。三级箱插座必须采用工业连接器(防爆插头)进行插接。 3、电焊机必须完好无损,使用橡胶套软电缆不允许有接头,符合接线要求(进线口必须有绝缘防 护罩,出线压接必须采用铜鼻子压接牢固且二次线不允许有接头,电压调试装置完好,配备二级漏电保护装置。直流电焊机必须有自带的漏电保护装置。 4、手持电动工具(电钻、角磨机等)、切割机、台钻、套丝机等用电设备必须使用完好无损符合用 电要求的橡套软电缆,有必要的防护装置。所有用电设备每月必须经管理公司检查,验收合格贴检验合格证后方可使用。 5、脚手架要求使用英制标准,人字梯要求使用靠背式铝合金标准,脚手架、人字梯须符合安全使 用要求,搭设好以后需经项目安全管理人员验收,验收合格后再由管理公司粘贴检验合格证后方可使用。 6、施工单位(班组)必须为施工人员提供合格的劳动防护用品,安全帽、安全带(五点双大钩连 体带缓冲器)、防护面罩、防护眼镜、口罩、绝缘手套、绝缘鞋等必需的劳动防护用品,且必须是管理公司认可的。高空焊接作业必须佩戴连接安全帽的面罩,其它具体要求参考业主、管理公司及我公司要求。 7、现场施工水平高度超过2米必须佩戴安全带,现场吊装作业、高空作业、动火作业必须进行警 示围护,且必须配备专人进行监护。

新工人入场须知

新工人安全生产须知 一、新工人进入新的岗位或者新的施工现场前,必须接受安全生产教育培训,熟悉、掌握工种的安全操作规程和自我防护知识;未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。 二、进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,扣好帽带。 三、施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、草鞋赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 四、施工现场各种材料、设备的堆放必须按品种、分规格堆放整齐,并设置明显标牌。 五、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志牌。 六、特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 七、施工现场食堂必须有卫生许可证和卫生管理制度,炊事人员必须持健康证上岗; 八、施工现场应设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。 九、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接扣件或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过施工负责人同意。 十、拆下脚手架、钢模板、木模、支撑等要及时整理,元钉要及时拔除。 十一、手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 十二、气瓶有防震圈、防护帽和压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶与此乙炔瓶应分类存放,气瓶间距不小于5米、距明火不小于10米并有隔离措施。 十三、不准在井架处行走,井架提升后不准在下面清理砂浆、混凝土等物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 十四、暴雨台风前后,要检查工地脚手架、机电设备、临时用电等临时设施,发现安全隐患的,应及时排除。 十五、沟槽开挖施工应注意; (1)土方开挖深度超过2米时,对坑边作业已构成危险,必须搭设临边防护栏杆,防止高处坠落。 (2)槽边堆土距沟槽边缘不小于0.8米,且高度不应超过1.5米,否则易引起沟槽坍塌。 (3)开挖深度超过1.5米时,必须根据土质和深度放坡或加可靠支撑,防止沟槽坍塌。 (4)沟槽施工必须设置人员上下坡道和爬梯,严禁在槽壁上掏坑攀登上下。 十六、临时用电线路铺设应注意: (1)电缆线路采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤,防止触电。 (2)架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设,必须采用绝缘导线,不得有破损、老化现象。 十七、起重吊装作业应注意: (1)作业区周边须设置警戒,并设明显警示标志。 (2)吊装过程中必须设专人指挥,其他人员严格服从指挥。 (3)起重臂和吊起的重物下面严禁有人停留或行走,防止重物坠落伤人。 十八、高处作业应注意: (1)从事高处作业的人员,必须身体健康,严禁患有高血压、贫血症、严重心脏病、

工程项目施工队进场须知

xx集团有限公司 xx工程项目施工队入场须知 1.图纸领用 进场后图纸从技术科领出并签收,原则上每个专业队伍所负责工号只给一份蓝图,如有额外需求自行复印,图纸应妥善保存,避免污损或丢失。 2.材料领用 材料领用单由项目部提供,施工队填写材料明细后交主管技术员审核,审核无误后技术员签发限额领料单,施工队凭限额领料单从物资供应科领料,按照项目部安排存放并妥善保管。 ●材料足量领出但现场实际短缺时,由主管技术员和科长确认原因,如因施工不当导致损 耗增大或有损毁丢失现象,为了保证施工进度,由技术员提出补充计划,按照所补计划总价的1.15倍核扣该施工队当月进度款。 3.焊工资质及焊材领用 施工队人员应提供承揽作业类别所需人员资质,焊工应提供特种设备焊工证、身份证复印件、焊工本人一寸照片,由项目部进行人员报验后安排考试、培训等。合格后由项目部发证,特种焊工持证入场作业,且作业时必须佩戴。焊工凭焊材领用卡到焊条库领用焊条(必须使用焊条桶),施工队每月与焊条库核对所领焊材总量,按照供应采买价格从进度款中扣除。4.进度款流程 每月1日前施工队向主管技术员提供上月1日至本月月底工作量,技术员核查后签字交科长审核,在本月5日前交经营科审核,由总经济师最终确认并签字,报项目经理批准签字后交经营科向施工队填发本月进度款审批单,经各部室签字后方可发放进度款。 5.会议制度 每周一下午五点到项目部会议室开周例会,施工队长或现场负责人参加。每周日下午五点前将下周计划和需协调问题提交给主管技术员。 6.作业工序分交 地管测量放线由施工队负责实施,技术员进行验收,验收后方可进行下一道工序。 钢结构制作厂应根据项目部提供的表格编制相应施工过程资料(包括材料报验、方案、交底)并报送项目部。 7.作业人员业绩控制 施工队应合理控制作业人员工作效率及焊工一次合格率,如果作业效率不符合现场需求时或焊工一次合格率低于85%且一周内没有提高时,项目部有权要求施工队进行调换或遣退。施工队每月完成任务量应于当月1日报送主管技术员审核签字。

进场须知

施工单位进场须知 为了确保名门施工现场安全生产文明施工现按《建筑工程施工现场管理规定》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013通知如下: 一、进场管理 1、独立发包工程的施工单位进场,要接受甲方统一管理,遵守安全 文明施工及成品保护规定。 2、及时与施工方沟通开工前的事项。 3、各施工单位必须购买保险,各班组必须签署安全责任书。 二、施工准备 1、施工单位开工前应提交《施工进度计划表》、《项目人员组织机构图》,必要时提供详细的组织设计施工方案。 2、组织施工人员学习设计文件、图纸等施工要求,传达合同质量工期要求,做好施工人员的安全教育。 3、工程开工前,施工单位应根据工程量,严格根据审核《施工进度计划表》,组织足够的施工人员及机械进行施工,确保工程的质量及工期。 4、施工单位需提供施工人员相应施工证件如:电工证、特殊岗位操作证等。 5、提前做好主辅材料准备,必要先将材料样本送甲方,经甲方认可后再大量购买入场。

6、所有资料,文件呈送甲方审阅,经相关负责人审批后,方可开工。 7、承包单位要指派一名领导为安全负责人,主管日常的安全生产及文明施工管理工作,承包单位中每50人要设一名专职安全员,少于50人则要设兼职安全员。 三、施工现场管理 (一)、组织管理 (1)在施工中承包单位必须按合同及所报施工组织设计要求配备足够的、有经验的管理及施工工人,提交《组织机构图》。 (2)经项目经理部确定认可的所报《组织机构图》上管理人员及数量不可随意变动,必须常驻现场,提供固定的联系电话(手机)。 (3)承包单位现场负责人必须依据施工合同常驻现场,履行组织管理职责,不经项目经理部批准不得更换。 (4)现场管理必须设置专职技术员、安全员、质量员、资料员、测量员,其数量必须满足施工生产及项目要求的需要。 (5)承包单位必须依据项目管理要求,建立健全内部的各项管理制度,并报总包工程部。 (6)承包单位任何人无权更改施工方案和经项目经理部批准的施工计划。如需变动必须事先征得项目经理部的批准。 (7)对于项目经理部安排的任何工作指令,承包单位无论结果如何必须在两小时之内回复,并补充至月、周、日计划中。 (8)无论何种原因现场内发生紧急情况或事故,承包单位现场负责人及其他管理人员必须在现场指挥,并及时上报项目经理部。

红星美凯龙商户进场须知

商户进场须知 请您收到此通知10个工作日内提供如下详细资料,以便于我司审核,审核通过则办理进场施工手续。 一、商户品牌资质 序号 资料名 备 注 1 工厂营业执照 (正本) 1. 进口商品需提供一年有效期内报关单; 2. 电器及含强化玻璃产品需提供CCC 认证; 3. 除标示提供原件外,一律提供复印件,加盖工厂红章。 2 工厂税务登记证(正副本) 3 工厂法人身份证 4 工厂组织机构代码证 5 商标注册证 6 工厂商品检测报告 7 .绿色环保证书 8 授权书(原件) 9 经销商法人身份证 二、进场装修流程 1、签订定金合同,缴纳定金; 2、至招商市场部领取展位平面图; 3、将设计好的展位平面图、3D 效果图(含正门全景、俯视图、正面门头效果图)、电路图、电路系统图,天花吊顶图交招商市场部和物业部审核; 4、选用有施工资质登记证书的施工队 / 商场推荐施工队,装修施工队必须经物业审核、登记、备案; 5、商户负责人、财务、市场部门进场实地测量尺寸; 6、到财务缴纳装修押金、围挡费、水电费、垃圾清运费、装修展板等费用,发票复印件交招商市场部及物业部办理相关手续; 7、商户负责人、装修负责人、聘用电工至项目现场物业部办理装修手续并了解装修规范; 8、严格按商场规范和总体进度施工,接受商场统一管理; 9、装修完毕报物业部验收,验收合格退还装修押金。 三、商户装修工程设计须知 1、展厅尺寸设计:

展位四周设计须通透,所有面向通道的位置必须留门,开门的尺寸不得小于3米,门头宽度为0.6米; 办理装修手续时须提交商位装修平面图,3D效果图(正门全景、俯视图、正面门头效果图),电路图,电路系统图,天花吊顶图,隔断、摆场图,经审核后办理装修手续并实地测量面积 所有展厅腰线由红星设计安装。 2、消防安全设计: 展位内吊顶标高为3米(如展位内消防喷淋头已安装好,厂商吊顶石膏板必须以喷淋头标高为准,如若调整需自行付费); 商家设计,分隔的房间大于60平方米,疏散距离超过15米必须开两扇疏散门,宽度不小于1.2米,其门与门之间的距离小于5米; 商场进场装饰的分隔房间有大于100平米必须要增加或在分隔墙上增加排烟口,排烟口大小不小于地面积的2%; 房间内展示墙高不得超过1.5米,必须保证展厅的通透性,不得影响周边展厅的可视性; 设计中要留下卷帘门启闭空间,两边要各留20公分空间,禁止卷帘门下方堆放任何物品; 所有与通道连接处不可超出通道,上下口以地砖为准; 所有通道连接处不可做实体墙(造型墙和形象墙除外); 所有消防设施不可私自改造; 商铺装修设计时不准私自改动消防通道,所有原设计门必须保留; 商铺内所有卷闸门下方不可做实体墙,不可摆放物品; 商铺施工前期必须配备灭火器(50m2一具),否则商场将统一配置,费用由装修保证金中扣除; 务必同物业部核对商铺内的空调风口是否都具备。 3、电气工程设计: 厂家在装修前须将电气装修计划、方案、图纸报商场有关部门审核、批准、签字,并按规定缴纳电气施工质量保证押金。电气装修结束验收合格后,押金退还厂家; 凡进入商场电气施工人员,必须持有效操作证上岗,并提供复印件一份,电气施工人员必须参加本商场各项管理规定的培训,了解相关规范细则及材料选择等技术交底,并在现场施工过程中服从本商场电工管理。严禁违章操作; 电线必须为单芯阻燃线,电线外皮必须标有ZR-BV字样,必须使用指定的“远东或长峰”品牌。各分支回路采用3×平方ZR-BV线。主电源线根据审批容量要求采用阻燃电缆线或同等截面积单芯阻燃线; 配电箱内电源总开关必须使用带有漏电保护装置的空气开关。配电箱内分路空气开关不得大于10A,照明支路每一单相回路所接灯头数不得超过24、所接功率不得超过1KW,

施工工地进场须知

施工工地进场须知 甲方:烟台宏洋消防工程有限公司 乙方: 为加强施工现场的标准化管理,落实安全生产责任制,确保安全、文明施工等工作达到预期目标,经双方平等协商,自愿签订本安全须知,并共同遵守。1、在进入施工现场前应认真并熟悉施工图纸,针对施工图纸和公司技术人员进 行相应的优化措施; 2、施工现场的主要施工人员必须熟悉所施工范围内的施工要求及验收规范; 3、进入施工现场,施工人员必须佩带安全帽,超高的情况下(危险的地段)施 工要佩带安全绳、安全带,若经公司管理人员发现一个罚款50元; 4、施工现场施工人员严禁酒后进入现场并操作,若经甲方、监理等其它单位发 现并罚款,公司概不负责,由当事人自行承担; 5、施工现场的用电线路、用电设备的安装和使用必须符合安装架设要求,严禁 任意拉线接电; 6、施工现场的施工用电线、电缆、施工机械设备,应定期进行检查,以保证施 工安全; 7、公司供给的材料要妥善保管,若有丢失施工队长自行承担损失,严禁偷盗施 工现场物资、设备; 8、乙方必须参加工伤社会保险,为其施工人员缴纳保险费,并把保单送到公司 备案; 9、甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进 行处罚或责令施工队伍停工整顿。对甲方查出的安全隐患,在规定期限内整改完毕,并及时将整改情况反馈给甲方; 10、甲方供给的材料、设备,每次配货到工地现场,请按照配送单据认真清点核对数量、质量、产品型号,并收集产品的检验报告、合格证、B签,如有异议请立即致电公司采购人员,若送货司机离开工地现场,甲方默认为乙方对此次配货数量、质量、产品型号没有异议,此后再出现相应问题均由乙方负责; 11、甲方供给的设备(如:应急灯、疏散指示、消防水带、水枪、扣、报警阀组、喷头、各种阀门等)所携带的检验报告、合格证、B签,要全部整理好,送给甲方备案,不得缺失; 12、乙方需将每次收货单据整理保存,签字确认,并与每月31号前上交公司采购部采购人员处(采购人员:宋赫瑶),不得遗失; 13、乙方需按财务要求定期上交工地工人工资表,不得以任何原因拒交或延迟上交; 14、乙方每天向公司提交当天工程工地的施工人员数量及预估施工工程量,一个月有两天不报以上者一天罚款50元; 15、工程施工完毕后,乙方要把工程编码图和编码表及时返回到公司。 甲方:烟台宏洋消防工程有限公司乙方: 日期:日期: