GDDAS1-DTU-03二遥动作型站所终端

说明书

深圳市国电科技通信有限公司

地址:北京市丰台区航丰路一号时代财富天地27层

网址:https://www.wendangku.net/doc/6a11494738.html,

电话:010-********

邮编:100070

版权声明

本资料著作权属深圳市国电科技通信有限公司所有。未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。侵权必究。

No part of this documentation may be excerpted,reproduced,translated,annotated or duplicated,in any form or by any means without the prior written permission of ShenGuoDian.

Copyright ? 2014 ShenGuoDian All rights reserved.

GDDAS1-DTU-03二遥动作型站所终端

说明书

感谢您选择使用深圳市国电科技通信有限公司GDDAS1-DTU-03二遥动作型站所终端装置,为了方便您选购和安全、正确、高效的使用本终端,请仔细阅读本说明书并请妥善保管,以备查阅。由于本产品技术不断更新,因此而引起的产品功能和性能的改变可能不包含在本说明书内,敬请谅解。如果在安装及使用中遇到问题不能解决的,请与深圳市国电科技通信有限公司联系。在使用时务必注意一下几点。

注意CAUTION:

◆该装置必须有专业人员进行安装与检修

◆在对该装置进行任何内部或外部操作前、必须切断输入信号和电源

◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压

◆提供给该装置的电气参数需在额定范围内

下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常:

◆辅助电源电压超范围

◆配电系统频率超范围

◆电流或电压输入极性不正确

◆带电拔通信插头

◆未按要求连接端子连线

◆废弃金属线头(丝)或其他金属物体遗留在机箱中,导致短路

当装置正常工作时,请勿接触端子

Please don’t touch the terminals

when the terminal is in operation!

目录

第一章产品基本概况 (1)

1.1 公司简介 (1)

1.2 安全准则 (1)

1.3 产品简介 (2)

1.3.1 产品概况 (2)

1.3.2 引用标准 (3)

1.3.3 产品特点 (4)

1.4 技术参数 (5)

1.4.1 环境条件 (5)

1.4.2 电磁兼容 (6)

1.5 工作原理 (7)

1.5.1 相间短路故障处理 (7)

1.5.2 不同系统结构的短路故障处理 (8)

第二章产品详细介绍 (9)

2.1 外形尺寸 (9)

2.1.1 安装 (9)

2.1.2 安装执行 (9)

2.2 FTU操作 (10)

2.2.1 电动储能操作 (10)

2.2.2 电动操作 (10)

2.3 定值窗内指示灯 (11)

2.4 定值设定范围及功能 (11)

2.5 拨码盘整定值设置 (12)

2.6 保护定值选择指南 (12)

2.7 线路电缆 (13)

2.8 IEC60870-5-101通信规约互操作定义表 (14)

第三章运行、维护 (15)

3.1 投入运行的步骤 (15)

3.2 运行检查及管理 (15)

3.3 通信 (15)

3.3.1 局端数据监测及站端数据监测 (15)

3.3.2 通信功能描述及参数 (16)

3.4 运输 (16)

3.5 验收 (16)

3.6 贮存 (16)

第四章设备异常处理 (17)

第一章产品基本概况

1.1 公司简介

深圳市国电科技通信有限公司(简称“深国电”)成立于2003年,是国网电力科学研究院(南瑞集团)的全资子公司。深国电是国内从事电力线通信(PLC)技术研究、产品开发、生产以及实验检测的核心单位,设有国家电网公司实验室“电力线通信应用技术实验室”。公司现已通过ISO9001质量管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及ISO14001环境管理体系认证,拥有计算机系统集成三级资质、广东省安全技术防范系统资质,是国家级高新技术企业及深圳市高新技术企业。

深圳市国电科技通信有限公司业务主要集中在智能电网配用电领域相关软硬件产品研发,主要方向是提供用电信息采集系列产品和整体解决方案、配用电相关的软件系统解决方案、新型230MHz无线宽带专网产品及解决方案,以及相关通信服务。深国电本部位于深圳,同时在北京、上海和宁夏设有分公司,在江苏设有无锡物联网中心,在安徽、湖北、甘肃、山西、青海、辽宁等地设有办事处,有力地保证了全国范围内业务的推广与开展。围绕国家电网公司智能电网建设,深国电公司形成了以用电信息采集产品销售及工程安装、用电信息采集主站软件开发及销售、电力光纤到户工程建设、系统集成业务和系统维护业务为主的五大业务体系。自2009年底至今,总共覆盖23个省公司,9万多台集中器,超过1300万只电表。

近年来,深国电围绕发展自主知识产权,大胆创新,参与国家、国网公司相关标准制定,拥有电力线宽带通信核心技术和电力业务软件开发技术,承担国家863课题及国家电网公司多项科技项目并顺利通过验收,如《智能配用电信息及通信支撑技术研究与开发》(国家863课题,项目编号:2011AA05A116)、《高性能、低成本电力线宽带通信芯片研究与开发》等。目前,公司已获得《电能表地址自动搜索的方法》等二十多项发明专利和实用新型专利,并有三十多项发明专利和实用新型专利已获受理;获得《配网自动化主站系统V1.0》等二十多项软件著作权;发表二十多篇电力系统及自动化、通信等方面的核心期刊论文。

1.2 安全准则

欢迎您使用我公司配电自动化装置设备,为了避免使用中出现意外现象,请遵守以下安全准则:

现场安装调试时,请仔细阅读本使用手册的内容。

1、本装置发货到现场后,非专业人员请勿随意打开装置机箱,切勿更改机箱内的任

何布线和单元模块,更不能改动任何跳线设置或拨码开关的位置,以免影响装置的正常工作。

2、避免废弃金属线头(丝)或其他金属物体遗留在机箱中,以防止短路或其他故障的发生。

3、对电源单元进行如下操作时:

更换电源单元;

更改电源单的对外接线;

维修电源单元。

为防止意外情况的发生应首先检查并断开外部电源输入,关闭电源单元的输出开关。

4、装置带电情况下不允许拆卸内部的任何部件。

5、装置运行时不可随意按动装置的任何按钮。

6、系统的配置参数不能随意更改或变换,必须由厂家指定的专业人员进行更换,更换后应进行严格的登记。

7、装置安装之前应检查机箱内的所有部件的紧固程度。

8、装置安装完毕后应认真检查接口连接是否正确,遥控继电器接点与一次设备的对应关系是否正确,尤其是电压回路不能短路,电流回路不能开路。

1.3 产品简介

1.3.1 产品概况

GDDAS1-DTU-03二遥动作型站所终端,即户内开关控制器(面板型)是采用进口高速采样芯片和32位高速处理器控制芯片相结合的新型高压开关控制装置,能快速稳定的完成对高压开关的监控。集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体,具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。广泛应用于辐射型供电网及环网供电系统,可以帮助系统识别线路瞬时性故障与永久性故障,可自动消除瞬时故障对线路的影响,又可隔离永久故障段,避免造成长时间的大面积停电,自动恢复非故障区段电网供电,从而经济实用地实现配网自动化。

二遥动作型站所终端DTU安装于10kV配电网用户分界断路器开关柜内,与分界断路器开关、电压互感器组成成套设备,具备遥信、遥测、遥控、故障检测、历史数据存储和通信等功能。该成套设备各组件间以户外防护控制电缆及航空接线进行电气连接,构成户外全免维护设计。适于安装在配电线路用户进线的责任分界点处,也可用于符合要求的分支线路和末端线路。

设备安装投运后,能够根据设定的技术参数和变电站保护参数相配合,自动切除被控支线的单相接地故障和相间短路故障,完成线路故障监测、隔离及非故障区段恢复供电功能。

控制器在开关柜中的安装位置如图1-1所示。

图1-1 控制器在开关柜中的安装位置示意图

1.3.2 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方,研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

●GB/T13720地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

●GB/T13729远动终端设备

●GB/T13730地区电网调度自动化系统

●GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程

●GB/T15153.1远动设备及系统电源及电磁兼容性标准

●GB/T17626电磁兼容试验和测量技术

●DL/T550地区电网调度自动化功能规范

●DL/T599城市中低压配电网改造技术导则

●DL/T630交流采样远动终端技术条件

●DL/T634.5-101远动设备及系统标准传输协议子集第101部分

●DL/T634.5-104远动设备及系统标准传输协议子集第104部分

●DL/T667继电保护设备信息接口配套标准

●DL/T721配电自动化远方终端

●DL/T790采用配电线载波的配电自动化

●DL/T814配电自动化系统功能规范

●DL/T890能量管理系统应用程序接口

●DL/T1080电力企业应用集成配电管理的系统接口

●DL/T5003电力系统调度自动化设计技术规程

●DL/T5404电力系统同步数字系列(SDH)光缆通信工程设计技术划定

●Q/GDW156城市电力网规划设计导则

●Q/GDW212 电力系统无功补偿配置技术原则

●Q/GDW370 城市配电网技术导则

●Q/GDW382 配电自动化技术导则

●IEC60870Telecontrol EquipmentandSystems

●IEC61968Application Integrationat Electric Utilities System Interfacesfor Distribution

Management

●IEC61850 Communication networks and systems in substations

●IEC61970Energy Management System Application Program Interface(EMS-API)

1.3.3 产品特点

配电自动化终端装置以高性能32位微处理器为硬件开发平台,以高效嵌入式实时操作为软件开发平台。其具有以下鲜明的技术特点:

1、统一的核心公共平台

(1)平台:统一的嵌入式软硬件组合平台(CPU采用自主开发的32位主板,主频可达到240MHZ信息处理容量的硬件平台和嵌入式多任务实时操作系统的软件平台),支持高速以太网总线以及CAN总线,接口容量大。

(2)存储:大容量的FALSH及RAM,可以记录位置、事故遥信变位SOE等事件顺序记

2、通信方式、通信规约多样化配置

GDDAS1-DTU-03设备的通信方式、通信规约配置如表1-1所示。

表1-1 控制器的通信方式、通信规约的配置规定

接口类型数量接口参数支持的通信规约

RS232/RS485接口2个波特率:300~115200bps可调;

每个串口可以灵活配置通信参数

以及通信规约。

101 DNP3.0 MODBUS等

以太网网络接口1个10/100M自适应,自动极性识别104等

硬件配置:独立通信管理模块,硬件配置支持主备互换,冗余设计。

软件配置:支持多种通信方式和多种通信规约,可同时与多个不同级别的主站通信。

3、遥信、遥控、遥测灵活配置

三遥点数在测控单元最大容量范围内,可以根据需要扩展三遥功能模块。

三遥点数超出测控单元最大容量范围,可以通过扩展总线外扩功能模块。

4、智能化电源管理

电源实时监视,交流失电及电池欠压告警。

电容充放电保护,低于放电关断点时自动切断电容供电。

可为终端、通信设备、遥信、遥控提供多种工作电源,有输出短路保护。

5、维护方面

预留WEB接口,可随时使用WEB浏览器进行工况显示和简单数据定制。

提供各种指示灯指示运行状态。

提供远程和本地维护接口,运行人员可在本地或主站等远方对其进行维护。

支持手持无线维护,可以方便的进行调试。

6、环境方面

适应严酷环境,工作温度-40℃~+85℃,防磁、防震、防潮。

电磁兼容可以达到4级及以上要求,可适应强电磁环境。

1.4 技术参数

1.4.1 环境条件

温度:-40℃~+85℃保证正常工作;

环境温度最大变化率:1℃/min;

湿度:5%~lOO%;

最大绝对湿度:35g/m3;

大气压力:70~106kPa;

海拔高度:不大于2000米;

1.4.2 电磁兼容

1.静电放电

静电放电试验符合IEC1000-4-2的规定。

接触放电;

严酷等级:4级;

试验电压:8kV。

2.高频电磁场

高频电磁场试验符合IEC1000-4-3的规定。

终端在正常工作状态;

频率范围:80MHz~1000MHz;

严酷等级:4级;

试验场强:10V/m。

3.电快速瞬变脉冲群

电快速瞬变脉冲群干扰试验符合IEC1000-4-4的规定。

(1)终端在正常工作状态下,实验电压施加于终端的电源电压端口与地之间:

严酷等级:4级;

试验电压:2kV。

(2)终端在非工作状态下,试验电压施加于终端的电源电压端口与地之间:

严酷等级:4级;

试验电压:4kV。

(3)终端在正常工作状态下,试验电压施加于终端的电流、电压输入端:

严酷等级:4级;

试验电压:1kV。

(4)终端在正常工作状态下,用电容耦合夹将试验电压耦合至输入/输出信

号、数据、控制及通讯线路上:

严酷等级:4级;

试验电压:1kV。

4.浪涌

浪涌试验符合IEC1000-4-5的规定。

严酷等级:4级;

试验电压:2kV(电源电压两端口之间);4kV(电源电压各端口与地之间);

波形:1.2/50μs。

5.阻尼振荡波

阻尼振荡波试验符合IEC1OOO-4-12的规定。

电压上升时间(第一峰):75ns±20%;

振荡频率:100KHz和1MHz±10%;

电压峰值:共模方式2.5kV,差模方式1.25kV。

6.交流电磁场

正常工作状态下,终端置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化的、强度为

0.5mT(400A/m)的均匀磁场的线圈中心,工作正常。

1.5 工作原理

1.5.1 相间短路故障处理

对于用户界内的相间短路故障,户内分界开关控制器通过检测从分界开关内部CT引出的A、B、C相电流与定值比较来判定故障的发生,并记忆相间短路故障状态,当变电站出线开关分闸后,控制器在检测到线路无压无流的状态下令负荷开关本体分闸。变电站重合后,故障点已被隔离,相邻用户恢复供电。表1-2为相间短路故障处理方式:

表1-2 相间短路故障处理方式

故障点与变电站保护配合情况保护处理

用户界内故障电流大于变电站动作值,故障电流

大于控制器动作值,变电站动作时限小

于控制器动作时限

变电站出线断路器先跳闸,分

界断路器失压后跳闸

故障电流大于控制器动作值,变电站动

作时限大于控制器动作时限

分界断路器跳闸,变电站出线

断路器不动作

变电站动作值大于控制器动作值,故障

电流大于控制器动作值,变电站动作时

限大于控制器动作时限

分界断路器跳闸,变电站出线

断路器不动作

用户界外

分界断路器没有故障电流通

过,不动作

1.5.2 不同系统结构的短路故障处理

我国10kV配电网的中性点接地方式可分为:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经小电阻接地三种方式。户内分界开关控制器对单相接地故障的基本处理方法是通过检测从分界开关内置零序CT引出的零序电流信号与定值比较来区分和判定用户界内和界外的单相接地故障,对于用户界外的单相接地故障,由于从零序CT检出的零序电流远小于用户界内发生单相接地故障时所检出的零序电流,因此,通过适当的定值整定,即可作出准确地判断。表1-3为不同系统的故障处理结果。

表1-3 不同系统的单相接地故障和相间短路故障处理

故障性质及故障点保护处理

单相接地故障中性点不接地系统用户界内,

中性点经消弧线圈接地用户界内

经延时判定为永久性接地后跳闸

中性点不接地系统用户界外,

中性点经消弧线圈接地用户界外

不动作

中性点经小电阻接地用户界内先于变电站保护动作跳闸

中性点经小电阻接地用户界外不动作

相间短路故障

用户界内电源侧断路器跳闸停电后,分界开关分闸

用户界外不动作

第二章产品详细介绍

2.1 外形尺寸

二遥动作型站所终端(户内分界型DTU)的外形示意图以及尺寸,如图2-1所示。

长:340mm,宽:240mm,高:150mm。

图2-1 户内分界型DTU示意图及尺寸参考

2.1.1 安装

1. 安装附件

控制器是根据开关柜的空间大小设计的,用户应只需自备大小合适固定螺母套件,用螺栓固定在开关柜内部即可。

2. 待装设备检查

(1)外观检查内容:

紧固和密封是否完好

壳体有无损伤

航空插座及插针是否完好

(2)绝缘测定内容:

绝缘电阻二次对地:≥10MΩ。

绝缘耐压二次对地:2kV,1min。

注意:绝缘耐压测定对设备性能有破坏作用,应尽量减少反复测试或在安装规程允许时免做。

2.1.2 安装执行

户内分界控制器在出厂时已经预留出固定支架,安装时用户只需准备螺丝套件即可。 2.放置

户内分界控制器的总重量约8公斤,双手拖住平稳放进开关柜中,放置时应防外壳受到外力冲击或刮擦。

3.固定

(1)用螺栓穿过固定小孔,用螺母固定即可。

(2)将5芯通讯电缆插头插入控制器5芯插座内插接到位后,右旋锁紧防止螺母滑脱。

(3)将24芯综合电缆航空插头(母壳公针),插入航空插座(公壳母针),把对应的电缆连接即可。

2.2 FTU 操作

2.2.1 电动储能操作

控制器上电工作后,自动检测开关储能信号,若检测到开关未储能则自动发出电动储能命令,开关接收到储能命令后,自动完成电动储能,储能信号灯亮。

2.2.2 电动操作

电动操作的各按钮操作方法如图2-1所示。

先把万能转换开关拨到“本地”手动位置

打开预控按钮的保护盖,按下预控按钮 打开分闸按钮的保护盖,按下分闸按钮“电动分闸”

打开合闸按钮的保护盖,按下合闸按钮“电动合闸”

先把万能转换开关拨到“远方”自动位置,可以远方遥控开关

2.3 定值窗内指示灯

定值窗口内指示灯的定义如表2-1所示。

表2-1 定值窗口内指示灯定义

序号指示灯标识指示灯定义

1 运行指示装置运行状况,正常工作时周期性(约1秒)闪烁

2 异常装置自检异常则灯亮

3 过流线路发生过流故障则指示灯点亮

4 储能开关未储能则指示灯亮

5 TV TV有电则指示灯亮,装置工作电源有电

6 闭锁开关处于闭锁状态则指示灯亮

7 接地线路发生接地故障则指示灯点亮(零序超定值)

8 位置开关处于合闸位置时指示灯点亮

9 故障线路发生故障时指示灯亮

10 COM1 串口1通讯时指示灯闪烁

11 COM2 串口2通讯时指示灯闪烁

12 SYS

备用(GPRS模块运行指示灯)

13 NET

14 DATA

2.4 定值设定范围及功能

定值面板的定值设定如表2-2所示。

表2-2 定值面板设定范围及功能

序号功能范围保护功能

1 过流定值1-5A

过流保护

2 过流延时时间0.02-2s

3 零序定值0.02-3.0A

零序定值

4 零序延时0.02-60s

2.5 拨码盘整定值设置

拨码盘整定值各项定值表如表2-3所示。

表2-3 拨码盘整定值各项定值表

零序保护电流定值表:

旋转开关档位X1 X2 X3 X4 X5 X6 小电流值二次电流定值(MA)20 40 60 80 100 200

一次电流定值(A)0.4 0.8 1.2 1.6 2 4 大电流值二次电流定值(A)0.25 0.5 1 2 3 0

一次电流定值(A) 5 10 20 40 60 0 拨码开关置右为“小电流定值”,拨码开关置左为“大电流定值”,

零序保护延时定值表:

旋转开关档位X1 X2 X3 X4 X5 X6 小电流延时定值(s) 1 5 10 20 40 60

大电流延时定值(s)0.02 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

拨码开关置右为“过流保护短延时定值”,拨码开关置左为“过流保护长延时定值”。

相间保护电流定值表:

旋转开关档位X1 X2 X3 X4 X5 X6 二次电流定值(A) 1 2 3 4 5 0

一次电流定值(A)120 240 360 480 600 *

相间保护延时定值表:

旋转开关档位X1 X2 X3 X4 X5 X6 小电流延时定值(s)0.02 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

大电流延时定值(s)0.6 0.7 0.8 0.9 1 2

拨码开关置右为“过流保护短延时定值”,拨码开关置左为“过流保护长延时定值”。

2.6 保护定值选择指南

1.保护定值选择参考指南如表2-4所示,以下所指电流为一次值。

表2-4 零序保护电流定值选择推荐表

开关负荷侧电缆长度(m)50 100 150 200 250 300 350 400 450 开关负荷侧架空线长度(m)<1000 <4000

定值(A)0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 开关负荷侧电缆长度(m)480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 定值(A) 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

定值计算公式:电流定值=1.5×3×(S1×L1+S2×L2)

L1为分界开关负荷侧架空线总长度(km),S1为架空线每公里每相电容电流经验值,推荐值0.02A/km。

L2为分界开关负荷侧电缆总长度(km),S2为电缆每公里每相电容电流经验值,推荐值1A/km。

2.相间短路保护电流定值选择如表2-5所示。

表2-5 相间短路保护电流定值选择推荐表:

用户界内总负荷容量(KVA)<1250 1250-2500 2500-4000 4000-5600 >5600 定值(A)120 240 360 480 600

对于中性点经低电阻接地系统,为避免接地故障时启动相间保护,推荐相间保护定值固定选取600A。

零序保护延时定值选择推荐:中性点不接地或经消弧线圈接地选1S档,中性点经低电阻接选OS档。

2.7 线路电缆

DTU线缆的接口定义如表2-6和表2-7所示。

表2-6 通讯电缆电缆定义:

引脚号标记标记说明电缆规格

1 TXD 通信数据发送端口RVVP1.5mm2

2 RXD 通信数据接收端口RVVP1.5mm2

3 GNDE 通信地线RVVP1.5mm2

4 +24V/+48V 通信模块电源输出正RVVP1.5mm2

5 -24V/-48V 通信模块电源输出正RVVP1.5mm2

表2-7 控制电缆定义:

引脚号标记标记说明电缆规格

1 CANC1 储能回路AC220V L RVVP1.5mm2

2 HZCN- 储能回路AC220V N RVVP1.5mm2

3 HZAC1 合闸回路AC220V L RVVP1.5mm2

4 UB AC220V电源 L RVVP1.5mm2

5 NC 空

7 NC 空

8 UN AC220V电源 N RVVP1.5mm2

9 FZ+ 分闸回路DC24+ RVVP1.5mm2

10 FZ- 分闸回路DC24- RVVP1.5mm2

11 KGWZ 合闸信号RVVP1.5mm2

12 NC 空

13 NC 空

14 NC 空

15 NC 空

16 KGCN 未储能信号RVVP1.5mm2

17 I0 零序电流输入RVVP2.5mm2

18 IOCOM 保护电流信号公共端RVVP2.5mm2

19 NC 空

20 NC 空

21 IA A相保护电流信号RVVP2.5mm2

22 IB B相保护电流信号RVVP2.5mm2

23 IC C相保护电流信号RVVP2.5mm2

24 ICOM 保护电流信号公共端RVVP2.5mm2

2.8 IEC60870-5-101通信规约互操作定义表

DTU使用通信101规约,具体定义如表2-8所示。

表2-8 IEC60870-5-101通信规约互操作定义表

参考模型规约要求长度(以一个8位组为单位)链路层(平衡传输)控制域1个

链路地址2个

应用层类型标识1个

可变结构限定词1个

传送原因2个

公共地址2个

信息地址2个

第三章运行、维护

3.1 投入运行的步骤

1.检查

1)目视检查控制器外观,无异声、异味和其它构造上异常;

2)通电前目视检查控制电缆和接地线连接正确可靠;

3)检查并确认整定值是否符合应用要求;

4)检查并确认被控开关本体在合闸位置。

2.送电

1)各项检查确认后可执行线路送电,线路送电后,定值设定窗中的TV指示灯亮、合闸指示灯亮、运行指示闪烁,其余各指示灯应熄灭;

2)锁紧定值设定窗小盖,控制器投入运行完毕。

3.2 运行检查及管理

FTU 属于免维护产品,不需要定期全面维护和检查。运行中可不定期进行外部目视检查,检查内容如下:

(1)外观、密封、连接检查。

(2)对照定值表检查拨码号对应的定值设定是否正确。

(3)检查发光二极管指示是否是表中所示正常状态。

(4)TV指示灯亮(绿色)表示开关外置电压互感器(PT)有正常电压输出,灭表示无电压输出,在确认线路有电时,可判定设备异常。

(5)合闸指示灯亮(绿色)表示开关本体处于合位。

(6)储能指示灯亮(绿色)表示开关本体处于已储能状态。

(7)运行指示灯间歇亮(绿色),约1Hz表示装置运行正常,长亮、长灭、快闪均表明装置异常。

(8)异常、相间、接地、闭锁指示灯如出现长亮(红色)均属异常。

3.3 通信

3.3.1 局端数据监测及站端数据监测

(1)FTU具有串口通信/网口通信功能,根据电力部门设计的通信方式选配对应的通信箱和建立局端数据监测站后即可实现远方数据监测。

(2)局端数据监测站可由1台PC机安装测控系统软件构建,可通过GPRS、CDMA或有线方式对控制器进行通信、管理;

(3)根据用户特别订制,控制器的 GPRS、CDMA 通信模块可固定安装在通信箱中,也可安装在控制器内部。

(4)根据用户特别订制,用户可以外接光猫等以太网设备通过网口与局端数据监测站实现远方数据监测。

3.3.2 通信功能描述及参数

(1)站端(FTU)可实时发送数据到局端(监控系统)。

(2)上传数据可反映线路发生故障的时间。

(3)上传数据可反映设备状态改变的时间,如开关变位、手柄操作的时间。

(4)通过读历史数据可读取就地存储的遥信SOE记录、故障告警遥测记录和遥控记录,装置掉电保存数据。

(5)SOE数据能识别开关变位时是自动操作还是手柄操作。

(6)变位信息发生时能主动上送。

(7)可接收远方遥控命令,实现对开关的远方操作。

3.4 运输

运输时必须将开关本体及控制器装入封闭的包装箱内加以固定。

3.5 验收

用户收到产品后应进行如下工作:

(1)检查控制器包装是否有损坏。

(2)设备外表有无明显的破裂或损坏。

(3)产品上的名称、型号是否与订货相符。

(4)对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全。

(5)检查铭牌上的技术参数是否符合订货要求。

3.6 贮存

本控制器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内,长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内,对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。产品本体重叠高度不大于3层。