文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设施工方案正式

电缆敷设施工方案正式

厂区电力工程及车间电缆、电线敷设

施工方案

编制:郑州市世源机电有限公司

一、工程概况

地点:宝丰金叶烟草有限责任公司

施工依据:设计图纸9302-300A-21;9032-300A-22;9030-308-22-10;9030-308-22-12X3;9030-308-22-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169

二、施工前准备工作及必备条件

1、施工人员安排:

班长 1人

电工 3人

辅助工 10人

2、技术准备

2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设;

2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工;

2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底;

2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数;

3、施工人员必须具备的条件

3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。

3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。

3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备

4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼

龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具;

4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。

5、劳动力准备

5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。

5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。

5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。

5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

三、施工部署

1、工程目标

1·1质量目标:分项工程一次交验合格率100%,质量评定等级为优良;

1·2工期目标:在甲方要求的工期内,优质高效地完成施工任务1·3安全目标:确保无重大伤亡事故,杜绝工亡事故的发生;

1·4文明施工目标:认真贯彻执行建设部、及总包单位关于现场文明施工管理的各项规定。

四、施工材料和设备保证措施

1、所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门应严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下:

1.1对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还应根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。

1.2砂、石料等地方材料,应按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石应粒径均匀,杂质含量少。

1.3管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均应提供相应的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相应的试验,不合格的材料坚决予以退回。

2、进场机械设备和施工中检测仪器必须进行检查,检测后方可投入施工中。各种测量仪器及材料试验设备投入使用前必须进行检测、校正,合格后方可使用。

五、电缆工作井工程施工方法

电缆工作井开挖根据先深后浅的原则。

施工准备、测量放样—→电缆工作井开挖—→块石垫层—→C10混凝土垫层—→钢筋混凝土底板—→砌筑窨井—→工作井盖板

1、施工准备、测量放样:

1.1施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

1.2组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

1.3组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

1.4根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

2、电缆工作井开挖:

根据现场的实际情况,本工程电缆工作井开挖施工时,电缆工作井挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。

电缆工作井开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

3、块石垫层:

施工前在电缆工作井内用样桩复核高程,以控制垫层面的标高。

本工程采用200厚块石垫层,用颗粒级配良好的块石做垫层,并人工夯实。

4 、C10混凝土垫层:

在块石垫层上做70厚C10混凝土垫层。

5、钢筋混凝土底板:

在C10混凝土垫层上做200厚C20钢筋混凝土底板,内配Φ12@150双层双向板。

槽底经验收合格后,即进行支模,按设计规定垫层宽度,高度,几何尺寸支好模板,模板安装牢固可靠,模板内侧每隔5米加净距支撑木,保证结构尺寸准确,经驻地监理验收合格后,进行浇筑垫层混凝土和混凝土养生。

钢筋绑扎:在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合下表规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头应相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

伸缩缝:在弹钢筋位置线的同时,根据设计要求弹出伸缩缝正确位置线,砖墙的伸缩缝与底板的伸缩缝应垂直贯通,伸缩缝的间隙尺寸应符合设计要求,安装止水带位置应正确牢固,浇筑混凝土过程中,应保证止水带不变位、不垂、不浮,止水带附近混凝土应振捣落实。

支模浇筑混凝土:按设计规定结构尺寸支装模板,模板垂直平整,牢固可靠,浇筑混凝土时采用行夯振捣或平板振捣器,木抹搓平,墙

体部位搓成麻面,其它部位压实抹光。达到设计要求及市政规范规定要求。

井底底板混凝土浇筑前要对底板中线桩、高程线进行复核。采用平板振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。

6、砌筑窨井:

采用Mu10.0砖,M5.0水泥砂浆实砌,在顶部用400*370C20钢筋混凝土圈梁做盖板底座,并在井底、井壁做20厚1:2防水砂浆抹面。

检查井在砌筑前应先清扫基础表面,清除杂物,并保持基础表面无泥浆。

在砌筑基础面上,应铺筑座浆后方可砌砖墙,砌墙应做到墙面平直、宽度一致,井体不走样,砌砖时每皮应错缝砌筑,内外搭接,并安装好铁爬梯,砖缝中砂浆均应饱灌,不得有通缝,缝宽一般为10mm。

砖墙砌筑至一定高度时,应采用1:2防水砂浆进行抹面,粉刷前应将砖墙面洒水湿润,抹面工作应先刮糙打底后抹光,内外粉刷接缝应错开,以防渗水,粉刷后不得有起壳,裂缝等现象出现。

7、工作井盖板:

盖板面标高和人行道或道路面平,盖板盖在有启口的C20钢筋混凝土圈梁中。

六、电缆排管工程施工方法

电缆排管工程施工工艺流程:

施工准备、测量放样—→电缆排管管道开挖—→C10混凝土垫层—→安放玻璃钢管—→绑扎钢筋—→浇筑C20混凝土—→回填

1、施工准备、测量放样:

1.1施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

1.2组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

1.3组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

1.4根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

2、电缆排管沟槽开挖:

根据现场的实际情况,本工程电缆排管沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。

电缆排管沟槽开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

3、C10混凝土垫层

基底平整后浇筑100厚C10混凝土垫层,采用素砼浇筑层,模板采用列板支撑,砼浇筑时,人工摊铺后,用插入式震动机和平板震动机振捣密实、平整,表面用木夯抹平。

4、安放玻璃钢管

定位安放好玻璃钢管,管材承插口插入可以采用人工撬入或填原木板用锤子敲入或者用紧线机拉入等方法进行连接。

5、绑扎钢筋

用10Φ10均布钢筋绑扎,箍筋采用Φ8@250钢筋。

钢筋绑扎:在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合下表规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头应相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均应符合设计要求。

绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

6、浇筑C20混凝土:

混凝土浇筑前要对中线桩、高程线进行复核。采用振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。

7、回填:要回填大于600的回填土,工程中土方填方施工时必须严格控制回填土的质量,将槽底杂物清理干净,分层夯实,严禁单侧填高,密实度不低于90%,不得回填淤泥、腐植土及杂填土,回填土必须分层整平夯实,管道沟槽开挖出来的杂填土,应及时外运,换粉土或粘土回填,用电动打夯机夯实。

挖填深度较大时,要采用分层挖填,并注意安全。

七、电缆敷设

1工作流程:

准备工作 --- 沿支架、桥架敷设--- 挂标示牌 电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测

2工作具体操作要求:

2. 1、 施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电 压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。

2.2、 电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV 以下电缆,采用 1KV 摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ

2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

2.4、清除桥架内的杂物,准备好标示牌等。

2.5

、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面

3、电缆的敷设

3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签,内容如下:

3.2电缆埋管至电动机接线盒间采用软管,其两端采用管接头固定。

3.3 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。

3.4电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。

3.5

有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。

3.6电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤;

3.7机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器;

3.8电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。

3.9电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定:

电缆最小弯曲半径

表中D 为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

3.12控制电缆在普通支架上,不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层;交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m 用绑带扎牢。

3.13电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m ,交叉时不应小于0.5m ,当条件限制时,应采用隔热保护措施。 4电缆应在下列位置用夹具加以固定:

4.1引入配电盘,控制屏的电缆,应在屏(盘)下适当地方加以固定,以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易松动。

44.2水平敷设时,在电缆首末端,接头两端以及转弯处作固定。

4.3垂直敷设时,毎隔2米作固定。

4.4明敷电缆在直线段中一般每隔10米左右装设定位夹具。

4.5不得用铁丝直接捆扎电缆,宜采用尼龙扎带。

5、挂标示牌

5.1、标示牌规格一致,挂装应牢固。

5.2、标示牌应注明电缆编号,规格、型号及电压等级。

5.3、在电缆两端、拐弯处、交叉处应挂标示牌。

6、电缆头制作安装

6.1、摇测电缆绝缘

6.1·1选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应≥10ΜΩ

6.1·2电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。

6.1.3剥去电缆统包绝缘层,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线。

6.1.4塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂(热熔胶)等方式密封,塑料护套表面应打毛,粘接表面应用溶剂除去油污,粘接应良好;

6.1.5电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。

6.1.6钢鼻子压接时应对表面的氧化物进行处理,安装时要注意安全距离。

7二次线部分接线

7.1二次线部分接线,首先挂好电缆牌,对多芯电缆按图纸进行校线,然后套上线号,方法如下:

被校线两端各有一名施工人员,调试好对讲频率,音量合适,约

定其一根线芯为校线用的公共线,分对乘余线进行校核并套上线号。72在对二次线接线时要认真核对号码不能搞错以免损坏设备。

7.3 接线时应留足余量,以备检修时用。

7.4拧紧端子排螺丝后要用手拉一下线确认已联接可靠。

7.5接完一面盘柜后要对电缆进行整理帮扎,做到整齐美观。

7.6计算机电缆采用机柜方一端接地至接地汇流排上,并有单独的接地系统接地。

7.7套上电缆终端头套,采用喷灯均匀加热至头套紧缩为止,注意温度不要过热,以免损伤电缆。

8、压电缆芯线接线端子

8.1、从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5㎜,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上导电膏。

8.2、将芯线插入接线端子内,用压线钳压紧接线端子,压接应在两道以上,后进行涮锡处理。

8.3、据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压线部位。其中PE线采用黄、绿双色包缠。

8.4、将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

8.5、据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接设备上,注意使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫各弹垫应齐全。

9、线路检查及绝缘摇测

9.1、敷设、包、压接电缆全部完成后进行自、互检,不符合施工验收规范及质量验评标准的应立即纠正,通过后方可进行绝缘摇测。

9.2、导线绝缘摇测选用1KV兆欧表。绝缘电阻应不小于10ΜΩ

八、工程质量控制总体部署:

1、建立健全工程质量保证体系,加强对施工过程的控制,使施工过程中直接影响工程质量的各个环节因素,全部处于质量体系文件指导下的受控状态,确保工程质量满足规范要求,达到预定的质量目标。

2、制订科学、行之有效的施工管理制度和施工实施方案,加大施工机具、人力的投入,有效地完成本工程的施工进度和工程质量。

3、根据项目部需要,公司将选派技术骨干到工地现场,协助项目经理进行现场管理,公司工程部、技术部、质安科全面配合项目部对工程质量进行全面控制。

4、公司以GB/TISO9002系列保证体系为依据,围绕更新改造完善和健全质量体系,对工程质量形成的全过程及其所有的质量活动进行系统分析,系统设计,全面控制形成文件化,强调言、行、记一致,技术管理人员要应用各种科学方法和专业技术,切合实际地运用到现场管理当中,使全体员工树立“质量是企业的生命”的意识。

5、技术质量交底制度

技术质量的交底工作是施工过程中基础管理一项不可短少的重要工作内容。

5.1项目部收到设计图纸后,必须组织主要管理人员对图纸进行认真学习,并搞好图纸会审。

5.2施工组织设计编制完毕并送审确定后,由组织全体人员认真学习施工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控要点。

5.3本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工种负责人在安排施工任务同时,必须对施工班组进行书面技术质量安全交底。

5.4严格执行质量三级验收制度,发现问题及时解决,严禁互相扯皮,推却责任造成工程事故或经济损失。

6、二级验收及分部分项质量评定制度

6.1分项工程施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天任务当天完成。

6.2分项工程施工完毕后,要及时进行分项工程质量评定工作,并填好评定表最终由专职质量员核定。

6.3每月组织一次施工班组之间的质量互检,并进行质量讲评。

6.4公司工程部对项目进行不定期抽查,并做好整改指令单和反馈工作。

7、工程质量奖罚制度

7.1遵循“谁施工、谁负责”的原则,对各班组施工队单位进行全面质量管理和追踪管理。

7.2对施工班组在施工过程中违反操作规程,屡教不改或发生质量问题,有权对其进行处罚。

7.3对于在施工过程中按图施工,质量优良的,对其进行适当奖

励。

8、隐蔽工程验收制度

8.1钢筋、砼及钢管等隐蔽工程应在班组自检互检基础上组织相

关部门进行隐蔽工程验收,在48小时前通知业主或监理参加,在验收记录上签字后方可进入下道工序施工。

8.2严格执行质量验收签证制度,质量员负责整个工程中各道工序的质量检查验收及签证工作,负责联系与监理单位对工程质量要求的工作,对整个工程施工全过程进行内部质量监督,各道工序检查验收由主办施工员提供所有技术实测资料,填好隐检单,交监理复核签证,上道工序验收不合格严禁下道工序施工。

8.3加强资料整理、收集工作,对各种技术资料的分类汇总做到准确无误,本工程所用的所有原始记录表纸张的大小尺寸按A4纸规格,做到字迹端正、清楚,不得涂改。

8.4质量目标及控制措施

该工程按公司推行ISO9002质量保证体系,实行质量目标管理,对每个分部及每道工序进行质量目标控制,该工程质量检验合格率均控制在92%左右,每道工序合格率100%,确保工程质量达到合格。

9工序质量控制措施:

9.1沟槽开挖:沟槽开挖时应严禁超挖,离基底20-30cm时,应用人工开挖,槽底标高控制在0-30mm之间。

9.2平基:

a、混凝土施工时,应按规范要求,每台班做一组砼试块并进行自然养护,达到28天龄期后,其强度必须100%达到设计要求。

b、基础浇筑时,应严格控制高程,允许低于设计高程15mm范围内,但不得高于设计标高,以便管道铺设安装留有余地,在控制高程

的同时必须严格控制线的偏移,高程及中心控制采用龙门板控制,每井位设置一龙门板,放好坡度,测好龙门桩标高,钉上龙门板,并用经纬仪在龙门板放出中心位置,钉上铁钉,用线锤控制管道中心轴线。

c、砼浇筑时,为防止砼产生离析,落差超过2M,必须在槽边设置流槽,用反斗车通过流槽,滑落至槽底,用人工摊铺振捣,管座浇筑时,做振捣密实,拆模后做到线型顺直,表面光洁,肩高一致。

9.3钢管铺设安装:应严格控制纵断高程及轴线位移,高程要求严格,检验时允许误差必须在±10mm之间内,要100%合格,中位移控制在15mm之间内,做到线型顺直,故管内底标高应认真测量,仔细复核。

9.4工作井砌筑:砌筑时必须保证灰浆饱满,平整,抹面光洁,方形井井壁要互相垂直,井身尺寸允许误差控制在±20mm以内,井底高程控制在±10mm以内,砂浆砌筑时按规范要求做好砂浆试块,在自然养护下28天龄期后,强度试压必须全部达到设计要求,砌筑粉刷用砂一律采用中、粗砂。

9.5回填土:回填土密实度要求,胸腔部位≥90%,管顶以上50cm 处≥85%。

回填土方时应注意以下事项:

a、回填时应无积水,不得回填杂填土、腐植土和建筑垃圾。

b、沟槽两侧应同时回填,两侧高差不得超过30cm,回填土铺土厚度不得超过30cm,并分层夯实,两层回填土搭接,应将夯实层成阶梯状。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆敷设现场施工方法

室外电缆敷设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期:年月日 一.工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工程。 直埋埋深为距地面净距0.8米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸出路面1.0米。埋深为距路面净距0.8米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢管保护。 二.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3.现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 三.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案 Jenny was compiled in January 2021

国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目 电缆敷设施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一三年五月

目录 一编制说明..................................... 错误!未定义书签。二编制依据..................................... 错误!未定义书签。三工程概况..................................... 错误!未定义书签。四施工准备..................................... 错误!未定义书签。五变压器安装方法 .............................. 错误!未定义书签。六安全措施..................................... 错误!未定义书签。七施工组织体系................................. 错误!未定义书签。八附图:........................................ 错误!未定义书签。、厂区行车路线;................................ 错误!未定义书签。、吊车性能表;.................................. 错误!未定义书签。、变压器卸车、安装吊车站位图。.................. 错误!未定义书签。一编制说明 本文为国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目电缆敷设施工方案。我方施工范围为:项目总体全厂外线电缆敷设,B标段范围内各装置电缆敷设。共计敷设高压动力电缆19819米,低压动力电缆181545米,控制电缆127163米。我施工单位采用电缆输送机机械放设电缆,以下为具体施工安排及注意事项。 二编制依据 1、中国成达设计院下发BDO项目全厂电缆表; 2、中国成达设计院下发电缆敷设图及相关图纸; 3、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007;

小区光缆到户工程施工组织设计.

小区光缆到户工程施工组织设计 上海科大智能科技股份有限公司 2011年 8月 24日 目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施 《一》、工程概况 该工程是为加快智能电网建设, 确保电网安全稳定运行, 进一步提高配电网运行可靠性,提高电力服务质量,提升小区居住品质,提升住宅小区电网智能化水平,切实提高抄表质量。 1.1、从小区配电站敷设电力光纤至小区各单元,在楼宇低压终端箱安装相关通信设备。采集终端设备等,并布设至电表。 1.2、工程可能涉及小区内部分路面开挖,楼宇内布线等情况。 《二》光缆敷设的技术方案和要求

光缆施工大致分为以下几步:准备→ 通信管道路由和位置的确定→ 管道及人(手孔建筑→ 管道埋设深度→ 光缆配盘→ 光缆敷设→ 光缆接续→ 光缆中继段测试→ 水泥砂浆与铁件→ 管道的保护→ 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收。 1、准备工作 1.1. 检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 1.2. 组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多, 任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 1.3光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到 50m 之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度, 各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特 殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为 5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 2、通信管道路由和位置的确定 2.1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外 ,应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2.2、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表 1 。 3、管道及人(手孔建筑: 3.1管道:

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写 明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH-111 起点:10K V#1PT柜 终点:公用柜 规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、 毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。

3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。 4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈 蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象, 其偏差不应大于外径的10﹪。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要 加伸缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才 做弯管和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格 的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工 人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 摩擦拖拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

电缆敷设施工方案

室外电缆敷设 人: 人: 人: 编制单位 : 天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期 : . 工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工 程。 直埋埋深为距地面净距 0.8 米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸 出路面 1.0 米。埋深为距路面净距 0.8 米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢 管保护。 二. 编制依据及原则 2.1 .《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2 .工程设计施工图纸。 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 三 . 电缆敷设施工技术措施 1 、施工准备 1.1 设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无 损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆 应密封良 好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑 包布等均应 方案 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4. 建筑安全生产监督管理规定》 2.5. 建设工程施工现管理规定》 2.6. 施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.

符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.lkV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无 箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3. 直埋电缆敷设:

小区电力外网施工方案

施工组织设计方案 编制单位:长春星宇集团 编制: 审核: 编制时间:二○○四年四月二十七日

1.工程概况 1.1工程概述 1.1.1工程名称:2004住宅小区综合整治工程铁人小区低压电力 外网及住宅楼内电气改造工程 1.1.2建设地点:铁人小区 1.1.3承包方式:包工不包料 1.1.4计划工期:2004年4月30日开工,2004年10月15日 竣工 1.1.5要求质量标准:合格 1.2主要工程量 铁人小区低压电力改造(器低压箱出口至住宅楼内3#配电箱)路灯改造。 1.3工程特点 该施工项目为住宅小区电力外网维修改造工程,电路老化严重,施工难度比较大,是管理局推出的民心工程,因此,加强安全环保意识、保证工程进度、提高工程质量是关键之所在。2.施工部署和施工方法 2.1施工部署 2.1.1施工组织机构 2.1.1.1《项目经理部》见附图一。 2.1.1.2项目经理部 项目经理:赵景林(二级项目经理资质)

技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰HSE负责人:马磊预算负责人:孟庆国材料负责人:潘喜平 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.1.1.3技术管理机构 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰 工艺技术员:左龙设备技术员:赵春山 电气技术员:刘先军仪表技术员:孙海双土建技术员:宋士力 2.1.1.4质量保证体系 项目经理:赵景林 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰材料负责人:潘喜平质检员:商玉龙保管员:吕丽 安装队队长:朱喜干电仪队队长:董维福土建队队长:赵子武 2.1.1.5HSE组织机构 项目经理:赵景林HSE负责人:马磊技术负责人:赵国玉安全员:刘俊生 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.2 10KV及以下输电线路设备安装施工技术标准 2.2.1检查设备的规格及型号是否符合设计中的要求。按厂

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆敷设施工方案详解

电缆敷设安装施工方案 1、编制依据 1.1中国联通西北(呼和浩特)基地动力机房楼C1/C3高压柜安装及电缆布放工程第二标段招标文件和图纸。 1.2电缆敷设有关技术规范、规程和相关文件。 1.3依据我公司现有的技术施工能力、施工机械设备、以往的施工经验以及现场勘察实际情况。 2、编制目的 用以指导本工程高压电缆敷设安装的施工管理,并确保能够优质、高效、安全、文明地完成本工程施工任务。 3、作业准备 3.1技术准备 3.1.1施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全,技术交底。 3.1.2施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3.1.3电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验及对电缆的排列 3.1.3.1绝缘电阻测试: 500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表;3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表;10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表;10000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。测试绝缘电阻不低于10MΩ。1000V以下的线路可用2500V兆欧表测1min无闪络击穿为合格;绝缘电阻达不到10 MΩ应做交流工频耐压试验,时间1min应无闪络击穿现象。 3.1.3.2多根电缆敷设在同一桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度的减少电缆的交叉和混乱。 3.2人员要求 施工人员必须是经培训考核合格的有施工经验的人员,班组施工人员应了解、熟悉施工图纸、厂家说明书及工艺要求,并接受技术、安全交底。施工人员对施工规范应准确掌握。 敷设电缆需要大量的人员,根据电缆的数量及电缆的敷设进度安排,做好人员配备的准备工作,保障电缆敷设时人员满足施工要求,施工前并对所有人员进行安全技术培训。

住宅小区电缆穿管和敷设工程施工方案

住宅小区管内穿线及电缆敷设 施工方案 编制人: 审核人:

批准人:

一.编制说明 二.施工、编制依据 三.工程概况 四.施工准备. 五.管内穿线. 六.电缆敷设. 七.质量保证. 八.安全保证.

管内穿线及电缆敷设施工方案 、编制说明 本方案为工程管内穿线及电缆敷设施工方案 国家现行规范及以往施 工经验编制。 二、施工、编制依据 1、 〈建筑工程施工质量验收统一标准》 2、 〈建筑电气工程施工质量验收规范 》 3、 〈电气装置安装工程施工及验收规范合编》 〈电缆线路施工及验收规范》 《氐压电器施工及验收规范》 4、 〈工业自动化议标工程施工及验收规范 》 三、工程概括 1、 项目名称: 2、 工程地点:位于通州运河滨河北路 3、概况选项:本工程内容主要包括:14#楼、17#楼、20#楼 及地下,依据施工合同、 GB50300-2001 GB50303-2002 GB50168-92 GB50254-96 GB50093-2002 (GBJ 93-86)

车库电缆、电线、电缆桥架的施工。 四、管内穿线 1、工艺流程 选择导线T扫管T穿带线T导线与带线的绑扎T管口带护口T导线连接-线路绝缘遥测 2、施工条件 配管工程或桥架工程配合土建结构施工完毕;竖井内配管及桥架安 装完毕;配合土建工程顶棚施工配管或桥架安装完毕。 3、施工方法 a.选择导线:各回路的导线严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。 b.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:一般管路用空压机吹扫,若有积水等则先穿带线,将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 c.穿带线:穿带线的目的是牵引导线并检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用?2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内, 在管路的两端留有10?15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞 在一起,然后将带线拉出。

电缆敷设施工方案正式

厂区电力工程及车间电缆、电线敷设 施工方案 编制:郑州市世源机电有限公司

一、工程概况 地点:宝丰金叶烟草有限责任公司 施工依据:设计图纸9302-300A-21;9032-300A-22;9030-308-22-10;9030-308-22-12X3;9030-308-22-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 班长 1人 电工 3人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼 龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 一、工程概况 唐山市马驹桥骏安园保障性住房A01地块临时电工程是在正式供电没有送电前,由原有1#,3#,4#箱变带动A01地块整体临时用电工程。 1#箱变出线两路低压电缆(YJV22-0.6/1kV-4*240)至新立一级箱一套,再由新立一级箱出线三路低压电缆(YJLV22-0.6/1kV-4*240),其中两路分别供电10#楼照明柜和动力柜,另一路供电10楼商业。 3#箱变出线三路低压电缆(YJV22-0.6/1kV-4*300)分别至新立三套一级箱,再由新立三套一级箱平均出线共14路低压电缆(YJLV22-0.6/1kV-4*240),其中3#、4#、5#、6#、9#楼分别供电两路低压电缆至其照明柜和动力柜各一路。剩余四路低压电缆分别供3#楼商业二级箱一路,ZS-12商业二级箱一路,5#楼东侧商业二级箱一路,热力站二级箱一路。 4#箱变出线三路低压电缆(YJV22-0.6/1kV-4*300)分别至新立三套一级箱,再由新立三套一级箱平均出线共13路低压电缆(YJLV22-0.6/1kV-4*240),其中1#、2#、7#、8#楼分别供电两路低压电缆至其照明柜和动力柜各一路。剩余五路低压电缆分别供2#楼商业二级箱一路,ZS-11商业二级箱一路,1#楼东侧商业二级箱一路,7#楼西侧商业二级箱一路,8#楼东侧商业二级箱一路。 注:所有电缆地表敷设,过路加槽钢。由楼体外墙到配电间电缆用量均为15米。2#、3#、4#、5#、10#楼,各楼电井到楼体外墙电缆用量均为15米;1#、7#、8#、6#、9#楼,各楼电井到楼体外墙电缆用量均为20米。(详见路径示意图GR-P16117S-03)

相关文档