文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆工作票

电力电缆工作票

电力电缆工作票
电力电缆工作票

成都电业局电力电缆(网)第一种工作票

单位成都供用电安装公司编号公司(缆)I 1207001工作负责人(监护人):罗露生班组线路项目一部

2.工作班人员(不包括工作负责人)

张玉桂、董宇、李洪友、廖征旭等

共人。3.电力电缆双重名称

驷马桥路口绿地支路电力电缆

4.工作任务及工作地点

(1)工作任务和工作地点(变电)

(2)工作任务和工作地点(电缆网)10kV驷果路驷马桥路口绿地环网柜电缆至10kV驷果路驷榭路支14#杆电缆拆除、10kV驷果路驷马桥路口绿地环网柜驷榭路支路电缆头施工

(3)工作任务和工作地点(线路)10kV驷果路驷榭路支14#—18#杆拆除架空线、高压设备;10kV驷果路14#—19#杆新立方杆、安装铁附件等

5.计划工作时间:自2012 年07 月11 日09 时00 分

至2012 年07 月11 日17 时00 分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

(1)变电站应采取的安全措施:

(2)电缆网主网侧应采取的安全措施:

电缆网负荷侧应采取的安全措施:(包括拉开的开关、刀闸、装设围栏及应停电的范围):

(3)线路部分应采取的安全措施:

停电线路、设备名称:10kV驷果路驷榭路支路

工作任务:10kV驷果路驷榭路支14#—18#杆架空线及高压设备等拆除

应采取的安全措施(包括拉开的开关、刀闸、应停电的范围):

拉开10kV驷果路驷榭路支路开关及两侧刀闸,并由操作人员在驷果路

驷榭路支路开关的操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸”的标示牌。拉开10kV驷果路驷马桥配变低压刀闸,并在低压刀闸外悬挂“线路有人工作,禁止合闸”的标示牌。

7.工作地点保留带电部分和补充安全措施:拆除的导线跨越驷马桥路且来往行人及车辆较多,在施工放线时,应派专人持信号旗看道路上看守、在道路两侧摆放醒

目的“车辆缓行”等警示标识牌,提醒来往车辆及行人慢速通过。

8.工作票签发人签名工作负责人签名

签发日期年月日时分

9.工作许可

(1)在变电站内工作部分

安全措施项所列措施中变电站部分已执行完毕,站内工作于

年月日时分许可开工。

工作许可人(变电)签名工作负责人签名

工作许可人(值班调度)姓名(由停送电联系人填写)

(2)在电缆网的工作部分

安全措施项所列措施中部分已执行完毕,工作许可时间:年月日时分

工作许可人(配网)签名工作负责人签名

工作许可人(值班调度)签名

(3)在线路上的电缆工作部分

工作许可人用方式许可自年月日时分开始工作工作负责人签名

10.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施

工作班组人员签名

11.工作票延期

有效延长到年月日时分

工作负责人签名经调度员同意。

12.工作负责人变更

原工作负责人离去,变更为工作负责人工作票签发人签名年月日时分13.工作人员变动情况(变更人员姓名及变动时间)

(1)

于年月日时分离开。

(2)

于年月日时分加入。

工作负责人签名

14.工作终结

(1)在变(配)电站电缆工作部分

工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;在所装(合)的工作接地线(刀闸)共副(组)已全部拆除(拉开);工作于年月日时分终结

工作许可人(变电)签名工作负责人签名

(2)在电缆网电缆工作部分

工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;在所装(合)的工作接地线(接地刀闸)共副(组)已全部拆除(拉开);工作于年月日时分终结

工作许可人(配网)签名工作负责人签名

(3)在线路上的电缆工作部分

工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结,在

所装(合)的工作接地线(接地刀闸)共

副(组)已全部拆除(拉开),于年月日时分,工作负责人向工作许可人用方式汇报。

工作负责人(签名)

15.工作票终结

本次工作各部分电缆工作已全部结束,并报告相对应的工作许可人,

号工作票于年月日时分终结。

工作负责人签名

16.备注

(1)专责监护人负责监护

(工作地点及具体工作)

(2)其他事项

电力电缆线路敷设作业的安全要求

编号:SM-ZD-51911 电力电缆线路敷设作业的 安全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力电缆线路敷设作业的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

电力电缆线路的试验项目周期和标准

电力电缆线路的试验项目周期和标准 1.1一般规定 1.1.1对电缆的主绝缘测量绝缘电阻或做耐压试验时,应分别在每一相上进行,其它两相导体、电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接地(装有护层过电压保护器时,必须将护层过电压保护器短接接地)。 1.1.2对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻,代替直流耐压试验。1.1.3进行直流耐压试验时应分阶段均匀升压(至少3段)每段停留1min读取泄漏电流,试验电压升至规定值至加压时间达到规定时间当中至少应读取一次泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数只做为判断绝缘状况的参考,不做为是否投入运行的判据,当发现泄漏电流与上次试验值相比有较大变化,泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或随加压时间延长而急剧上升,应查明原因并排除终端头表面泄漏电流或对地杂散电流的影响。若怀疑电缆绝缘不良,则可提高试验电压(不宜超过产品标准规定的出厂试验电压)或是延长试验时间,确定能否继续运行。 1.1.4除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前必须确认电缆的绝缘状况良好,可分别采取以下试验确定: a)停电超过1周但不满1个月,测量绝缘电阻(异常时按

b处理) b)停电超过1个月但不满1年的:作规定直流耐压试验值的50%耐压1min。 c)停电超过1年的电缆线路必须作常规耐压试验。 1.1.5新敷设的电缆投入运行3-12个月,一般应作1 次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 1.2纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准见表8-1 表8-1纸绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准

1.3橡塑绝缘电力电缆线路 橡塑绝缘电力电缆是指聚氯乙烯、交联聚乙烯与乙丙橡皮绝缘电力电缆。 1.3.1橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准见表8-2 表8-2橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和标准

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

电力电缆工作安全规定实用版

YF-ED-J9351 可按资料类型定义编号 电力电缆工作安全规定实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力电缆工作安全规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节挖沟与隧道工作 第1条开挖直埋电缆沟前,应与有关单位联系,取得地下管线资料。沿地下管线上挖掘时,先挖样洞,开挖0.4米以下不许使用大镩、镐等冲击工具。坚硬的土质施工需要用镐时,应采取措施。只有确知地下无管线时,才允许用机械开挖。机械挖沟应距运行电缆2米以外。 第2条电缆沟挖掘工作,应由有经验人员交待清楚后,才能进行。挖到电缆护板后,

应由有经验人员在场指导,方可继续进行。非专业人员挖掘时,应由专业人员现场监护。 第3条在道路上施工应注意来往车辆,及时清理道路上的渣土,防止崩落伤人,并做好防止交通事故的安全措施。夜间工作人员应佩戴反光标志、工作现场应设置闪光安全标志。凡影响车辆通行的沟道上,应设置铁板;影响行人出入的沟道上可设置木桥。铺设的铁板、木桥应有足够的强度,必要时应经验算。 在沟边的土堆起的斜坡上,不得放置工具、材料等物,沟边应留有0.5米宽走道。 第4条沟深在1.5米以下开挖时,应戴好安全帽,并有防止土坍塌的措施。 在杆合建筑物附近挖沟时,应采取支撑木或放坡等防坍塌的措施。

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

2021电力电缆工安全操作规程

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021电力电缆工安全操作规程

2021电力电缆工安全操作规程导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、岗位安全职责 1.1负责电力电缆施工常用仪器仪表的例行保养,对直流高压发生器、绝缘摇表、双臂直流电桥等定期进行检查、校验,并做好检查和保存好校验记录。 1.2负责电力电缆施工中的人员和试验仪器的完好无损。 1.3严格按安全技术交底和操作规程实施作业。 2、岗位任职条件 2.1接受过专门的专业安全技术及技能培训。 2.2持证上岗。 3、上岗作业准备 3.1接受安全技术交底,清楚其内容。 3.2作业前,检查电力电缆规格型号是否满足设计要求,制作电缆头工具准备是否齐全,检查喷灯油料或气是否满足施工需要。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火,以免引起火灾。

3.3作业前认真检查各自操作项目的现场布置情况。 4、安全操作规程 4.1电缆支架起架较高或在斜坡上升起支架时,应设支架临时拉线。 4.2千斤顶底座应放在坚固、平坦的地面上,顶升时,电缆盘盘轮离开地面不得小于100mm。 4.3盘轴应水平,电缆盘应保持在两支架的中央。 4.4电缆盘的滚动方向应和盘上指示电缆盘绕方向一致。 4.5应从盘的上部出缆,且电缆盘有制动措施。 4.6人工抬放电缆时,每人负重应适度并应有统一指挥,施工人员应用同侧肩抬运,拐弯时应站在电缆外侧,下坡跨越沟渠和拐弯处应设防护人员。 4.7穿越管道、过障碍处应有专人负责。 4.8挖电缆沟时施工人员须保持3~5m的距离,不宜采用掏挖的方法,在铁路附近及站场附近开挖时,作业人员应向施工负责人了解地下电缆的用途、埋设位置,当深度距埋设位置0.4m时应小心开挖。 4.9在铁路沿线或穿越铁路时,挖出的土石和料具严禁侵入基本建筑限界,并应采取防止塌落的措施,穿越铁路时应采用顶管方法。

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

电力电缆安全作业规程

电力电缆安全作业规程 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义 电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有

序,通道应随时保持畅通,地面应保持清洁; 4.1.6检查所使用工器具安全可靠,无触及人身伤害的危险; 4.1.7检查所使用安全用具应检验合格; 4.2电力电缆作业前的安全措施: 4.2.1拉开电力电缆进线、出线电源开关(有操作电源的须将操作电源拉开、二次插头拔下,开关拉至检修位置); 4.2.2高压电缆电源开关拉开后,合上接地刀闸; 4.2.3在所拉开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; 4.2.4在电缆作业现场设“在此工作”标示牌,周围应设置围栏或遮拦,并挂设安全警示牌; 4.3电力电缆作业安全作业规定: 4.3.1电力电缆作业人员应严格遵守电力安全工作规程和公司相关安全作业规程; 4.3.2起重、高空、动火、受限空间、易燃易爆品作业应按照《起重安全作业规程》、《脚手架安全作业规程》、《高空安全作业规程》、《动火安全作业规程》、《受限空间安全作业规程》、《易燃易爆品安全作业规程》执行; 4.3.3任何人不得随意移动改变或现场安全措施及安全警示标; 4.3.4严禁进入作业区域以外的其它生产区域; 4.3.5工作现场工器具按定置摆放,随时清理垃圾和杂物,及时整理现场零乱物品,以免影响安全文明生产,甚至危及人身安全;

电力电缆第种工作票

电力电缆第一种工作票 单位编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作人员(不包括工作负责人) 共人 3、电力电缆双重名称 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

续表 工作票签发人签名签发日期年月日时分7、确认本工作票1 ?6项 工作负责人签名 8、补充安全措施 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作: 工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作 工作负责人签名 (2)在变电站或发电厂内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变、配电站/发电厂)部分已执行完毕工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

工作组成员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 12、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分14、工作人员变动情况(变动人员姓名、日期、时间) 工作负责人签名

15、工作终结 (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站或发电厂内的电缆工作: 在(变、配电站/发电厂)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮拦、标识牌已拆除,常设遮拦已恢复; 未拆除或未拉开的接地编号等共组、接地倒闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

电力电缆工作票实施细则

附件3: 电力电缆工作票实施细则 1 电力电缆工作票 1.1 变电站(含配电站、环网柜、箱式变)至架空线间或变电站(含配电站、环网柜、箱式变)间的连接电缆检修试验等工作,应办理电力电缆工作票(见附录一)。 1.2 电缆工作申请 进行电力电缆的工作前应做好现场勘察,电缆工作的停电申请由设备维护管理部门或施工部门按设备停电申请的有关规定,向调度部门提出,并附现场勘察单。经调度部门批准后,工作票应在工作前一日交给调度和变(配)电站值班员。临时工作可在工作开始前直接交给调度和变(配)电站值班员。 1.3 电缆工作票签发人、工作负责人的要求 工作票签发人和工作负责人应由分场、工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《安规》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分)的生产领导人、技术人员或经厂、局主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人和工作负责人的聘任参照电气和线路工作票有关责任人聘任条件和程序,发文公布聘任。 1.4 工作许可人审票时发现票面不合格,应退回工作票签发人补充完善或作废重新开票。 工作中工作负责人发现工作票有错误,或者对工作票内容有疑问时,均应立即向工作票签发人或工作许可人询问清楚,必要时应要求纠正或作详细补充并签名,方可继续工作。 1.5 禁止在只经开关断开电源的电力电缆上工作,必须拉开刀闸,使工作地段的各方面至少有一个明显的断开点。对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否确已断开,除观察装在组合电器控制柜上的

位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器确证,若有外伸连杆的,还要查看拐臂位置是否到位。因设备型号各异,各单位应根据设备的情况制定具体规定。 1.6 填用电缆工作票的工作,须经值班调度员或工区值班员许可,如要进入变(配)电站工作,还须经过变(配)电站值班许可人的许可后,方可开始工作。电缆工作票一式多份,由值班调度、变(配)电站许可人和工作负责人各执一份。 1.6.1 进入变(配)电站工作,应先取得当值调度员许可命令后,方可到变(配)电站办理许可手续,办理工作终结手续时步骤相反。哪里发布的许可命令,终结报告时仍向哪里汇报终结。 1.6.2 当接地线已拆除,未向工作许可人报告工作终结前,发现新的缺陷或遗留的问题必须处理时,应重新验电接地,做好安全措施后方可处理;若已向许可人报告终结,发现新的缺陷或遗留的问题必须处理时,则必须重新填写工作票,并履行工作许可手续,做好安全措施后方可处理。 1.7 工作期间,工作负责人可指定分组工作负责人,工作负责人不得离开工作票所列区域;若确需离开,应经工作票签发人同意,指派新的工作负责人,并通知值班调度员和变(配)电站值班员。变更的工作负责人双方应做好现场工作交接,并通知全体工作人员。若工作票签发人不在现场时,可以电话变更,由新工作负责人、值班调度员和变(配)电站值班员分别代为签字。 1.8 外单位或本局无电力电缆工作票签发人的车间,要在电力电缆上进行工作时,工作票应由管辖该设备的单位签发,施工单位应书面向签发单位提出工作任务、人员状况和安全措施要求,经工作票签发单位审查符合现场条件后签发工作票,并办理许可手续。工作票签发单位对工作票上所填工作任务的必要性和安全措施是否正确完备负责;施工单位对工作班人员情况、精神状态以及施工作业中的安全负责。

电力电缆安全作业规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5031 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电力电缆安全作业规程 标准版本

电力电缆安全作业规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义

电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有序,通道应随时保持畅通,地面应

保持清洁; 4.1.6检查所使用工器具安全可靠,无触及人身伤害的危险; 4.1.7检查所使用安全用具应检验合格; 4.2电力电缆作业前的安全措施: 4.2.1 拉开电力电缆进线、出线电源开关(有操作电源的须将操作电源拉开、二次插头拔下,开关拉至检修位置); 4.2.2高压电缆电源开关拉开后,合上接地刀闸; 4.2.3在所拉开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; 4.2.4在电缆作业现场设“在此工作”标示牌,周围应设置围栏或遮拦,并挂设安全警示牌; 4.3电力电缆作业安全作业规定:

电力电缆工程施工安全技术参考文本

电力电缆工程施工安全技 术参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力电缆工程施工安全技术参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、在高处作业搭设脚手架、使用高处作业台或采用其 它可靠措施。 2、弯制电缆管时,必须正确使用管器,防止铁管弹起 伤人。 3、严禁从车上直接推下电缆盘。滚动电缆的地面必须 平整,破坏电缆盘不得滚运。 4、敷设电缆前,电缆沟或电缆廊要清理干净,并有足 够的安全照明。 5、先用合适的电缆盘支架电缆盘架空。放电缆时,必 须有专人指挥,有明确的指挥信号,统一行动。 6、在运行的电缆沟或廊道内放电缆时,采取安全措 施,防止磨破运行电缆造成漏电事故。

7、牵引电线、电缆通过孔洞、管子时,两侧均设监护人,工作人员要避开洞口、管口,更不能用头部接近,以防受到伤害。 8、电缆穿入带电电的盘柜时,盘上要有专人接引,严防电缆触及带电部位。 9、电缆拐弯处,作业人员必须站在外侧。 10、电缆敷设完毕,端头妥善处理,以免妨碍通行和绊倒行人。 11、制作电缆终端头时,挂焊锡的工作人员要戴防护眼镜,手套、鞋盖,并穿长袖工作服及其它必要的防护用品。 12、熔化焊锡的容器、工具必须干燥,严防水滴带入熔锅引起爆溅伤人。 13、现场高压试验区及电缆的端头设遮拦,并挂标示牌,设专人警戒。

电力作业各类工作票模板

电力作业各类工作票模板 班组:2、工作班成员(不包括工作负责人): 共人3、工作地点(变配电站名称及设备双重名称):4、工作任务工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)已执行*应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(工作许可人填写)签发工作票时间: 年月日时分工作票签发人签名:收到工作票时间: 年月日时分值班负责人签名:7、许可开始时间: 年月日时分工作许可人签名: 工作负责人签名: 8、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施监护地点及具体工作专责监护人工作班组人员签名:(确认工作负责人布置的任务和本工作的安全措施)9、工作负责人及工作人员变动:原工作负责人离去,变更为工作负责人变动时间: 年月日时分工作票签发人:

工作许可人: 工作人员变动情况(增减人员姓名、变动日期及时间): 工作负责人签名: 10、工作票延期有效期延长到: 年月日时分工作负责人签名: 工作许可人签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作负责人工作许可人月日时分月日时分 12、工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结。工作负责人签名: 工作许可人签名: 13、工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除接地共组、接地刀闸共把、绝缘挡板(罩)共块,已汇报 调度值班员。工作许可人: 年月日时分 14、备注:(可汇图可写文字说明)附表2:变电站(发电厂)第二种工作票格式******供电局变电第二种工作票工作单位: 编号:

电缆质量检验标准

4.1 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。 4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。 4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-1的规定。 电缆最小弯曲半径及检验方法表2-1 项次项目弯曲半径检验方法 1 电缆最小允许弯曲半径油浸纸绝缘电力电缆单芯多芯≥20d≥15d尺量检查 橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套≥10d尺量检查 裸铅护套≥15d 铅护套钢带铠装≥20d 塑料绝缘电力电缆≥10d 控制电缆≥10d 注:d为电缆外径。 5 成品保护 5.1 直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。 5.2 直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。 5.3 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。 5.4 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 5.5 电缆两端头处的门窗装好,并加锁、防止电缆丢失或损毁。 6 应注意的质量问题 6.1直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。 6.2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。 6.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。 6.4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。 6.5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。 6.6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。 6.7 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

电力电缆安全作业规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A53461 电力电缆安全作业规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力电缆安全作业规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义

电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有序,通道应随时保持畅通,地面应

电力电缆工作安全规定(2021新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力电缆工作安全规定(2021新 版)

电力电缆工作安全规定(2021新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一节挖沟与隧道工作 第1条开挖直埋电缆沟前,应与有关单位联系,取得地下管线资料。沿地下管线上挖掘时,先挖样洞,开挖0.4米以下不许使用大镩、镐等冲击工具。坚硬的土质施工需要用镐时,应采取措施。只有确知地下无管线时,才允许用机械开挖。机械挖沟应距运行电缆2米以外。 第2条电缆沟挖掘工作,应由有经验人员交待清楚后,才能进行。挖到电缆护板后,应由有经验人员在场指导,方可继续进行。非专业人员挖掘时,应由专业人员现场监护。 第3条在道路上施工应注意来往车辆,及时清理道路上的渣土,防止崩落伤人,并做好防止交通事故的安全措施。夜间工作人员应佩戴反光标志、工作现场应设置闪光安全标志。凡影响车辆通行的沟道上,应设置铁板;影响行人出入的沟道上可设置木桥。铺设的铁板、木桥应有足够的强度,必要时应经验算。 在沟边的土堆起的斜坡上,不得放置工具、材料等物,沟边应留

电力电缆第一种工作票(A3-1本)

电力电缆第一种工作票单位编号 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、电力电缆双重名称 4、工作任务 工作地点或地段工作内容 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) (1)应拉开的设备名称、应装设绝缘隔板 变、配电站或线路名称应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)熔断 器以及应装设的绝缘隔板(注明设备双重名称) 执行人已执行 (2)应合接地刀闸或应装接地线 接地刀闸双重名称和接地线装设地点接地线编号执行人(3)应设遮栏、应挂标示牌 (4)工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)(5)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写) 工作票签发人签名签发日期年月日时分7、确认本工作票1~6项 工作负责人签名 8、补充安全措施工作负责人签名 9、工作许可 (1)在线路上的电缆工作: 工作许可人用方式许可 自年月日时分起开始工作. 工作负责人签名 (2)在变电站内的电缆工作: 安全措施项所列措施中(变、配电站)部分已执行完毕. 工作许可时间年月日时分 工作许可人签名工作负责人签名 10、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班组人员签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 收工时间工作 负责人 工作 许可人 开工时间工作 许可人 工作 负责人 月日时分月日时分 12、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作负责人变动 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分 14、工作人员变动(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 15、工作终结 (1)在线路上的电缆工作: 工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结;所装的工作接地线共副已全部拆除,于年月日时分工作负责人向工作许可人用方式汇报。 工作负责人签名 (2)在变、配电站内的电缆工作: 在(变、配电站)工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名工作许可人签名 16、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复; 未拆除或拉开的接地线编号等 共组接地刀闸共副(台),已汇报调度。 工作许可人签名 17、备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

相关文档
相关文档 最新文档