文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 哈工大05秋建筑给排水试题

哈工大05秋建筑给排水试题

哈工大05秋建筑给排水试题
哈工大05秋建筑给排水试题

哈工大05秋建筑给排水试题

一、单项选择(2×5=10)

1.卫生器具的一个排水当量相当于( )。

① 0.33 L/s ② 0.2 L/s

③ 5.0 L/s ④ 0.25L/s

2.某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施安全供水?()

A减压阀

B排气阀

C水泵多功能控制阀

D安全阀

3.超过6层的民用建筑,消防水枪的充实水柱一般不应小于()

A 7m

B 10m

C 13m

D 15m

4.下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?()

A连接4个及4个以上卫生器具的横支管。

B连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。

C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。

D对卫生、噪音要求较高的建筑物。

5.建筑室内消火栓口距地面高度为()。

A 1.1mm

B 1.35mm

C 1.5mm

D 0.7mm

二.填空(1×10=10)

1. 建筑给水管道布置按水平干管在建筑内位置分为、两种

图式。

2. 室外排水管道或排水检查井中心至建筑物外墙的距离不宜小于m。

3. 给排水管穿过建筑物基础,施工基础时应,管顶上部净空不

得小于。

4. 排水通气管高出屋面不得小于m,且必须大于厚度。

5. 湿式喷水灭火系统适用于常年温度不低于的建筑内。

6. 建筑热水水系统按循环动力可分为循环、循环。

三、简答(5×8=40)

1. 建筑内部常用的给水方式有哪些?

2. 建筑内排水系统由哪几部分组成?

3. 建筑内部给水系统主要有哪几部分组成?

4. 在热水供应管网上应采取什么措施补偿热伸长?

5. 自动喷淋灭火系统分哪几类?各自适用条件?

6. 消火栓给水系统的组成?

7. 什么是气压给水设备?

8. 什么是水封?水封的作用是什么?

四、计算(1×10=10)

1. 建筑给水系统计算管路的水头损失为80kPa,水流流经水表的水头损

失为20kPa,最不利点卫生器具流出水头为20kPa,引入管轴线与最不利点的水压差为320 kPa,室内给水系统所需压力是多少?(10*1=10)

五.绘出该层排水管道平面布置图(1*10=10)

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

2015建筑给水排水工程试题库:第8章 分区给水系统

第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案

建筑给排水试卷及答案范文

福建农林大学函授考试试卷(A)卷 学年第学期 课程名称:建筑给排水工程考试时间 建筑工程技术专业年级班学号姓名 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1下述不是水质污染的原因是( C )。 A、贮水池管道不当 B、贮水箱的制作材料或防腐材料不当 C、在空气湿度较高的房间设给水管道 D、非饮用水或其他液体倒入生活给水系统 2热水的水温与( D )无关。 A、热水使用要求 B、加热设备的热源 C、水质 D、热水供应时间3开水管道应选用许用温度大于( B )管材。 A、100 oC的镀锌钢管 B、100 oC的铜管 C、90 oC的聚丁烯PH管 D、60 oC的聚丙烯PP-R管 4消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于( B )m3。A、1 B、2 C、3 D、4 5排水系统设计的最基本要求是( A )。 A、将污废水迅速畅通排至室外 B、排水噪声低 C、防止有毒有害气体进入室内 D、管道布置合理 6、关于建筑屋面雨水排水设计,下列叙述错误的是( D )。 A、高层建筑屋面雨水排水系统宜按重力流设计 B、长天沟外排水宜按压力流设计 C、工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水宜按重力流设计

D、檐沟外排水宜按重力流设计 7、一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应( B )重现期的雨水量。 A、2~5年 B、10年 C、50年 D、100年 8、居住小区室外排水管道的计算确定方法是( B ) A、按最大小时排水量和规定的流速公式计算确定 B、按最大日平均时排水量和规定的流速公式确定 C、按小区内建筑物的排水当量总数计算确定管径 D、按设计秒流量计算确定管径 9、中水系统不包括( D )。 A 、原水系统 B 、处理系统C、供水系统D、排水系统 10、游泳池和水上游乐池的池水使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用( C )投加方式。 A、正压自动 B、气泵 C、负压自动 D、手动 二、填空题(每个空格1分,共20分) 1、给水管网是指建筑物内水平干管、立管和横支管。 2、流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。 3、消防系统按灭火范围和设置的位置可分为室内消防系统与 室外消防系统。 4、室外消火栓的保护半径不应超过、150 米,间距不应超过120 米。 5、二氧化碳灭火系统按灭火方式分为化全淹没灭火方式和局部施用灭火方式。 6、建筑内部排水定额有两种,一种是以每人每日为标准,另一种是以卫生器具为标准。 7、屋面雨水排水系统按管内水流情况可分为重力流雨水排水系统和压力流雨水排水系统。 8、根据热水加热方式不同,可分为直接加热方式和间接加热方式。 9、游泳池循环给水方式有顺流式、逆流式和混合式三类。

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

建筑给排水模拟试卷

建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm

建筑给水排水—考试题库及答案

水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式

回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()

收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

建筑给排水题库

一、填空题 1、给水管道管径小于或等于50mm时,阀门宜采用 ,管径在70mm以上时,阀门宜采用。 2、低层室内消火栓给水系统中,消火栓口处静水压不超过,否则,应采用分区给水系统。消火栓栓口处出水压超过时应考虑减压。 3、管道常用的连接方式有、、和、。铸铁管常用。 4、热水供应系统按热水供应范围大小,可分为、 和。 5、压力损失包括和两部分。 6、卫生器具给水当量是以一个的额定流量 作为标准当量值,其它卫生器具的给水当量就是以其进行折算。 7、根据现行建筑设计防火规范规定,为低层建筑,为高层建筑。 8、高位水箱在建筑给水系统中主要起到和 的作用。 9、热水供应系统根据加热方式的不同,可分为 和两种,容积式水加热器属于。 10、建筑物的引入管一般只设一条,宜从建筑物接入,当建筑物内部卫生器具和用水设备分布比较均匀时,可以从引入。 11、新建住宅的分户水表一般可采用水表,该住宅内如有自闭式冲洗阀,为保证必要的冲洗强度,其公称直径应。 12、小时变化系数是指与的比值。 13、根据现行建筑设计防火规范规定,为低层建筑,为高层建筑。 14、给水系统按干管的敷设位置,管网的布置方式又可分为、和三种。 15、水泵的流量,建筑给水系统无水箱(罐)时,应按确定;有水箱(罐)时,应按确定。 16、排水系统的制式,一般分为和两种类型。

17、建筑内给水管道上设置固定支架,其目的是。 18、水箱一般应设有、、、和 附件。 19、化粪池壁距建筑物外墙不得小于,如受条件限制达不到此要求时,可酌情减少距离,但,化粪池距离地下取水构筑物不得小于。 20、化粪池保护层容积根据化粪池大小确定,保护层高度一般采用。 21、为了保证隔油井具有良好的除油效果,使其积留下来的油脂有重复利用的条件,和不得排入隔油井内。 22、屋面雨水内排水系统由、、、 和组成。 23、雨水斗具有、、及 的作用,是雨水管系的重要组成部分。我国现常用的雨水斗有和两种。 24、多斗排水系统的雨水斗排水能力单斗排水系统。 25、热水供应系统按其供应范围的大小可分为、 和。 26、热水系统中结垢的主要因素有:一是,二是,三是。 27、为了消除管道系统的热应力,必须对热水管道系统进行补偿,即。 28、热水供应系统的加热方式可分为和,请各举一常用设备:和。 29、热水耗热量计算的目的在于确定、 和。 30、中水处理设施由和组成。 31、中水处理系统中的调节池的作用是,应设在;贮存池的作用是,应设在。 32、建筑内部排水体制可分为和两种。 33、工程上通常采用的办法消除PVC-U管道受温度影响引起

建筑给排水模拟试题及答案(A)

《建筑给水排水工程》 模拟考试试题(A) 班级:姓名:学号:授课教师: 一、填空(每空1分,共计15分) 1、给水铸铁管有(承插)连接和(法兰)连接两种方法。 2、室内热水供应系统的第二循环系统指的是(热水配水管网)系统。 3、在用水量较均匀时,水表口径应以安装水表管段的(设计流量)流量不大于水表的(额定流量)流量来确定。 4、(水泵接合器)是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。 5、建筑给水包括(小区)给水和(建筑内部)给水两部分。 6、存水弯有(P)型、(S)型和(瓶)型3种类型。 7、建筑内部生活排水管道的坡度有(标准)和(最小)两种。 8、(引入管)是连接室内外给水管道的联络管,其穿越建筑物承重墙或基础时应(预留孔洞)。 二、解释概念(每个2分,共计10分) 1、中水:水质界于给水与排水之间的水,是将废水收集起来经适当处理后回用于器具的冲洗,浇洒绿地和浇洒道路等方面。 2、竖向分区:竖向分区是指人为把高层建筑分为几个区域,每个区域分别有各自的管道系统和设备,防止最低处管道和器具超压。 3、给水当量:把一个污水盆上的配水龙头的额定流量0.2L/s作为一个给水当量,其它器具的当量以此折算。 4、流出压力:卫生器具为获得额定流量而需要的最小压力值。 5、间接排水:器具排水管不直接与排水支管相连,而有一段空气间隔的排水方式称为间接排水。 三、判断并改错(每个2分,共计10分) 1、只要有一个大便器连接的管路,其管径最小值为DN100。(对) 2、生活水箱的出水管管底应高出箱内底,主要是为了保证有足够的静水压力(改为:主要是为了保证水箱底的杂质不至于进入管道系统中)。(错) 3、排水管道及合流制管道与生活给水管道交叉时,应敷设在给水管道的下面。(对) 4、室内热水供应系统回水横干管的水流方向与坡向均相反(改为:相同)。(错) 5、消防水箱应贮存5min(改为:10min)的消防用水量。(错) 四、简答题(共计45分) 1、画出带旁通管的水表节点示意图。(5分) 2、什么叫充满度?室内排水系统的充满度设计成满流状态还是非满流状态?(4分) 水深h与管径d的比值,即h/d叫充满度。(2分)室内排水系统的充满度设计成非满流状态。(2分) O,市政资用水头为0.2Mpa,不允许从市政管网直接 3、某建筑室内用水量不均匀,所需水压为26mH 2 抽水,试选择给水方式,并绘出示意图,说明其优、缺点。(10分) 选择水池、水泵和水箱三者联合工作的给水方式。(2分) 优点:停水停电可延时供水,水泵效率高;(2分) 缺点:系统复杂,投资大,管理不便,有贮水设备易产生二次污染。(2分) 4、容积式水加热器的特点及适用条件是什么?(6分) 容积式水加热器的特点:具有较大的贮存和调节能力,被加热水通过时的压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水水温较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间。(4分) 适用条件:适用于用热水量不均匀的建筑。(2分) 5、如何进行室内给水系统所需水压值的估算?(3分) 估算法:按建筑层数估算:一层10mH2O 二层12 mH2O 三层及三层以上每增加一层,增加4

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

最新给排水专业试题及答案

建筑给排水专业试题1 一、填空题(每空1分,共10分) 1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______ 2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分) 1.度锌钢管应采用()连接方法 A 焊接 B 承插C螺纹D法兰 2.进户管与出乎管应保证()距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m 3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.005 4.排水立管最小管径可采用() A DN50 B DN100 CDN150 D DN200 5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() A 1m B 2m C 3m D 4m 三、问答题(每题5分,共50分) 1、给水系统的组成部分。 2、水表口径如何确定? 3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。 4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么? 5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报? 6、室内排水系统可供采用的管材有哪些 7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统? 8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置? 9、室内消防系统的分类 10、灭火吉利? 四、计算题(每题10分,共30分) 1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

建筑给排水工程复习题

《建筑给排水工程》复习题 一、单项选择题: 1. 以下水箱接管上不设阀门的是(C) A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示(B) A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用给水方式(B) A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置(A) A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 5. 住宅给水一般采用水表。(B) A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 6. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为(C) A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 7. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取(C)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压装置给水 D、设储水池、水泵、水箱联合工作 8. 应根据(B)来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用(A)给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取(A)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 11 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于(B)m。 A、0.5 B、0.15 C、l.0 D、0.3

高层建筑给排水试题及答案

哈尔滨工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有正方形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。9.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑内排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___. 20.高层建筑内给水系统由---引入管—水表节点—升压和贮水设备—管网—给

相关文档
相关文档 最新文档