文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 静力触探试验在工程勘察技术中的实用意义

静力触探试验在工程勘察技术中的实用意义

静力触探试验在工程勘察技术中的实用意义

静力触探试验在工程勘察技术中的实用意义

摘要:静力触探技术的发明和应用,对工程勘察业具有革命性的意义,以简单、快捷、经济、准确的特点成为岩土工程勘察重要的原位测试手段。本文简述了静力触探技术的发展历史、试验原理及现今静力触探新技术和发展方向。主要就以下方面进行探讨:岩土力学分层和岩土类别判定;估算地基承载力特征值及单桩承载力。

关键词:静力触探,工程勘察技术,应用

1、静力触探的发展历史

静力触探技术的雏形最早于1917年出现在瑞典铁路工程中,当时采用的是螺旋锥头式静力触探;1930年荷兰开始使用尖锥试验,国际上称为荷兰静力触探,方法较瑞典法更为直观,在业内影响较大。但终究是一种机械式静力触探。后由我国土力学、岩石力学专家陈宗基教授于1954年引入国内,但由于适用范围限制及使用经验缺乏最终放弃使用。静力触探技术的革命性发展源于上世纪50年代末期电阻应变微米测试传感技术的出现。随即产生革命性的新思路——设计一套力学电学传感装置,该装置贯入地层时直接感受土层的阻力变化,将物理阻力变化转化为电学信号变化,并接收、存储这种电学信号,再利用阻力值和电学信号的对应关系把电学信号的变化解读为阻力值的变化。这就是最早发展革命性电测静力触探的概念设计。我国于1962年开始经过两年多的奋力探索,于1964 年试制成功,并在建工系统内推广使用。荷兰在1969年出版《1 gm_medelelingen》专辑(the dutchstatic penetration test with the adhesion jacket cone)时表示正在研制甚至接近成功的电测静力触探。并于1970 年于美国土木工程学会SMFE 学报上发表了荷兰的CPT。到1980年荷兰部长级代表团访问中国建筑科学研究院,参观了我国的CPT。回国后撰写的访华报告中指出:中国的CPT发展比荷兰早5~6 年。回顾历史,由原建工部综合勘察研究院研制成功,并由全国四十多个勘察、设计、科研单位齐心协力发展起来的一整套电测静探(CPT)的仪器、机具、方法与实用经验,是国际首创的新技术成就,这也坚定了我国深入发展 CPT的决心和信心。

2、静力触探的试验原理静力触探的工作原理是用静力将探头压到土层中。在贯入过程中,由于埋藏在地层中的各种土的物理力学性质不同,因此探头遇到的阻力也不同,有的土软,阻力就小,有的土硬,阻力就大。土的软硬正是土的力学性质的一种综合表现。所以贯入阻力是从一个侧面反应了土的强度。根据这样一种内部联系,利用探头中的阻力传感器,将贯入阻力变化转化为电学信号的变化,并通过电子量测记录仪表把它显示和记录下来,再利于贯入阻力和土的强度之间存在的一定关系,确定土的力学指标,划分土层,进行地基土评价和提供设计所有需参数。但也有人认为静力触探在理论上未解决触探机理问题,因此不能推广应用。但是我们必须承认:CPT的应用是实验土力学的课题,而非理论土力学课题。它可以通过实验来证明和建立某种实用的方法和规律,但不能无视甚至违背土力学理论或概念去建立假设的规律。半个世纪来,国内外对CPT的应用都建立在可靠的实验基础上,而不是臆想的机理分析。

浅谈并探讨静力触探试验相关内容

浅谈并探讨静力触探试验相关内容 0 前言 静力触探是一种先进的原位测试技术,自1917 年在瑞士应用以来,至今已有87 年的历史。所谓原位测试就是在土层原来所处的位置基本保持土体的天然结构、天然含水量以及天然应力状态下,测定土的工程力学指标。其原理主要应用电阻率定律、电桥原理和材料弹性变形的虎克定律,即通过液压设备将安装有传感器的探头用静力压入土层中,同时通过探头上锥尖和侧壁各 2 组应变片将所受到的贯入阻力、摩擦力转化为电讯号传到计算机以曲线形式记录下来;以此来判断、分析地基土的物理力学指标。[1] 1 静力触探试验基本原理 用静力将一个内部装有传感器的触探头匀速压入土中,由于地层中各种土的软硬不同,探头所受阻力自然也不一样,传感器将这种大小不同的贯入阻力通过电信号输入到记录仪表记录下来。再通过贯入阻力与土的工程地质性质之间的定性关系和系统相关关系,来达到取得土层剖面、提供浅基承载力、选择桩端持力层和预估单桩承载力等岩土工程勘察目的。[2] 静力触探技术从产生到运用以来,经历过几次更新换代,目前已经形成了较为成熟的系统理论,主要有承载力理论、空穴扩张理论、应变路径理论等。静力触探试验成为当前粘性软土地基岩土工程勘察技术中的首要选择,具有无可比拟的优势。[4] 刘彬[3]等人应用ABAQUS 软件建立D-P 模型,对静力触探贯入过程中周围土体应力及应变进行模拟分析,以内摩擦角φ=10°为了对有限元计算的结果进行了分析,得出:(1)在同一深度处,从探头中心向四周,距离椎体越远径向应力越小,在贯入过程中探头对周围土体扰动的影响范围有限;(2)轴向应力影响的范围比径向更小;(3)位移最大的位置靠近探杆并向四周快速减小,至10 倍探杆半径时基本减小为零;(4)地表附近很小范围内,土体有向上的位移即土体有隆起,之后向下位移逐渐增大,在探头附近达到最大。μr的最大值位于探杆和锥尖周围等。 2 静力触探试验目的 静力触探主要适用于粘性土、粉性土、砂性土。就黄河下游各类水利工程、工业与民用建筑工程、公路桥梁工程而言,静力触探适用于地面以下50m内的各种土层,特别是对于地层情况变化较大的复杂场地及不易取得原状土的饱和砂土和高灵敏度的软粘土地层的勘察,更适合采用静力触探进行勘察。 3设备及具体操作步骤[5] 3.1设备构成 (1)探头 初探试验中的探头是指地层阻力传感器,其主要作用是记录探头压入土层过程中,阻力大小变化情况。 (2)量测记录仪 量测记录仪,顾名思义主要作用是显示并记录数据,为进一步研究提供依据。 (3)贯入装置 贯入装置的主要作用是通过静力作用将探头压入土层中。在实际的工程勘察中,静力触探可根据具体工程情况和工程需要,选取单桥探头、双桥探头等。

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验 现场操作规程
一、标准贯入试验 1. 先用钻具钻至试验土层标高以上 0.15m 处,清除残土。清孔时应避免试 验土层受到扰动。 当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下 水位,以免出现涌砂和坍孔。必要时应下套管或用泥浆护臂。 2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯 入器、 钻杆、 导向杆联接后的垂直度。 孔口宜加导向器, 以保证穿心锤中心施力。 注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于 0.1m。 3. 采用自动落锤法, 将贯入器以每分钟 15~30 击打入土中 0.15m 后, 开始记 录每打入 0.10m 的锤击数, 累计 0.30m 的锤击数为标准贯入击数 N, 并记录贯入 深度与试验情况。若遇密实土层,贯入 0.3 吗锤击数超过 50 击时,不应强行打 入,记录 50 击的贯入深度。 4. 旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录, 并量测其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。 5. 重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。 二、静力触探试验 1. 平整实验场地,设置反力装置。将触探主机对准孔位,调平机座(用分度 值为 1mm 的水准尺校准) ,并紧固在反力装置上。 2. 将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上, 打开电源开关, 预 热并调试到正常工作状态。 3. 贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。当测 孔隙压力时, 应使孔压传感器透水面饱和。正常后将连接探头的探杆插入导向器 内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。启动动力设备并调 整到正常工作状态。 4. 采用自动记录仪时, 应安装深度转换装置, 并检查卷纸机构运转是否正常;

静力触探

静力触探试验 静力触探试验是用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内的力传感器,通过电子量测仪器将探头受到的贯入阻力记录下来。由于贯入阻力的大小与土层的性质有关,因此通过贯入阻力的变化情况,可以达到了解土层的工程性质的目的。 静力触探试验可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双桥探头,可测定比贯入阻力(ps)、锥尖阻力(qc)侧壁阻力(fs)和贯入时的孔隙水压力(u)。静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。 一、静力触探的试验设备 静力触探设备试验由加压装置、反力装置、探头及量测记录仪器等四部分组成:(一)加压装置 加压装置的作用是将探头压入土层中,按加压方式可分为下列几种。 1.手摇式轻型静力触探。利用摇柄、链条、齿轮等用人力将探头压入土中。用于较大设备难以进入的狭小场地的浅层地基土的现场测试。 2.齿轮机械式静力触探。主要组成部件有变速马达(功率2.8~3kW)、伞形齿轮、丝杆、稻香滑块、支架、底板、导向轮等。其结构简单,加工方便,既可单独落地组装,也可装在汽车上,但贯入力小,贯入深度有限。 3.全液压传动静力触探。分单缸和双缸两种。主要组成部件有:油缸和固定油缸底座、油泵、分压阀、高压油管、压杆器和导向轮等。目前在国内使用液压静力触探仪比较普遍,一般最大贯入力可达200kN。 (二)反力装置 静力触探的反力用三种形式解决: 1.利用地锚作反力。当地表有一层较硬的粘性土覆盖层时,可以是使用2~4个或更多的地锚作反力,视所需反力大小而定。锚的长度一般1.5m左右,叶片的直径可分成多种,如25、30、35、40cm,以适应各种情况。 2.用重物作反力。如地表土为砂砾、碎石土等,地锚难以下入,此时只有采用压

静力触探检测报告有图

目录 1 概况...................................................................... 2.. 2 测点位置.................................................................. 2.. 3检测依据 ................................................................... 2.. 4 检测主要设备 (3) 5 检测主要原理 (3) 6地基基本承载力确定方法 ..................................................... 3. 7检测结果 ................................................................... 4.. 7.1静力触探1 #测点检测结果............................................. .4 7.2静力触探2#测点检测结果............................................... 5. 7.3静力触探3#测点检测结果............................................... 6. 7.4静力触探4#测点检测结果............................................... 7. 7.5静力触探5#测点检测结果............................................... 8.

静力触探在桩基中的应用

静力触探在桩基中的应用 静力触探机理和桩的作用机理类似,静力触探试验相当于沉桩的模拟试验。因此,它很早就被应用于桩基勘察中。据一些资料,用静力触探成果估算单桩承载力,效果比较好;与用桩载荷试验求单桩承载力的方法相比,具有明显的优点。 1、确定桩端持力层层位、厚度、埋深 从静力触探曲线上可容易地找出锥尖阻力较高的层位,将其确定为桩端持力层,再结合桩将承受的实际荷载的大小,可确定桩长、桩型、桩截面尺寸及桩的数量等,对设计人员会有很大帮助。 2、确定单桩竖向承载力标准值 静力触探试验可以看作是一个小直径桩的现场载荷试验。根据有关资料的对比结果表明,用静力触探成果估算单桩极限承载力是行之有效的。通常是按单桥和双桥探头实测曲线进行估算。现将几种采用双桥探头估算经验式介绍如下: 1.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)中计算方法 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)中当根据双桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时,对于粘性土、粉土和砂土,如无当地经验时可按下式计算: (公式9) 式中—锥尖阻力修正系数,对粘性土取2/3,对饱和砂土取1/2;

—桩端平面上、下探头阻力,取桩尖平面以上4d(d为桩的直径或边长)范围内按厚度的加权平均值,然后再和桩尖平面以下1d范围内的值进行平均(kPa); —桩身横截面积(㎡); —桩身周长(m); —桩穿越第层土的厚度(m); —第层土的静探侧壁摩阻力(kPa); —第层土桩侧阻力综合修正系数,按下式计算: 对粘性土: 对于砂土: 确定桩的承载力时,安全系数取2-2.5,以端承为主时取2,以摩阻力为主时取2.5. 2.铁道部《铁路工程地质原位测试规程》(TB10018-2003)中计算方法 1)打入混凝土桩承载力 打入钢筋混凝土预制桩的极限荷载可根据双桥探头静探参数按下列公式及要求计算: (公式10) 式中—桩身周长(m); —桩身穿过第层土厚度; —桩底(不包括桩靴)全断面面积(㎡); —第层土的触探侧阻平均值(kPa);

动力触探仪检测地基承载力试验方法

动力触探仪检测地基承载力试验方法 1、静力触探试验: 指通过一定的机械装置,将某种规格的金属触探头用静力压、静力触探试验入土层中,同时用传感器或直接量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,以此来判断、分析确定地基土的物理力学性质。静力触探试验适用于粘性土,粉土和砂土,主要用于划分土层,估算地基土的物理力学指标参数,评定地基土的承载力,估算单桩承载力及判定砂土地基的液化等级等。(多为设计单位采用) 。 2、动力触探试验: 指利用锤击功能,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的阻抗大小判别土层的变化,对土层进行力学分层,并确定土层的物理力学性质,对地基土作出工程地质评价。动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩及各类土。 动力触探仪分为: 轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。目前承建单位一般选用轻型和重型。 ①轻型触探仪适用于: 砂土、粉土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm 的锤击次数,代用公式为: R=(0.8×N-2)×9.8 (1) R-地基容许承载力 Kpa ,N-轻型触探锤击数。 ②重型触探仪适用于: 各类土,是目前承建单位应用最广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为 63.5kg 的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记录打入 10cm 的锤击数,代用公式为: y=35.96x+23.8 (2) y-地基容许承载力 Kpa , x-重型触探锤击数。 3、标准贯入试验:

标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为 63.5kg 的标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中 15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要方法 轻型动力触探 轻型圆锥动力触探是利用一定的锤击能量(锤重10kg),将一定规格的圆锥探头打入土中,根据贯入锤击数判别土层的类别,确定土的工程性质,对地基土做出综合评价。 目录 1 前言 2 工程概况 3 轻型动力触探检测方法 4 资料整理及成果应用 5 结语 1 前言 2 工程概况 3 轻型动力触探检测方法 4 资料整理及成果应用 5 结语 1 前言 由于轻型圆锥动力触探设备简单,使用方便,可用于以下几方面的工作:

静力触探操作规程

静力触探操作规程 1.0适用范围 适用于软土、黏性土、粉土、砂类土及含少量碎石土层,可划分土层界面、土类定名、确定地基承载力和单桩极限荷载、判定地基土液化可能性及测定地基土的物理学参数等。2.0执行标准 GB50021-2001《岩土工程勘察规范》 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》第4.15、第4.1.6。 YS5223-2000《静力触探操作技术规程》 3.0仪器设备 试验设备: 静力触探设备应包括探头标定设备和触探设备。 1探头标定用的测力计或力传感器,其公称量程不宜大于探头额定荷载的两倍,检测精度不得低于Ⅲ等标准测力计精度。 2探头标定达满量程时,标定架各部杆件应稳定。标定孔压计的压力罐及压力检测装置密封性能良好。标定装置对力的传递误差应小于0.5%。 3工作状态下,标定架的压力作用线应与被标定的探头间轴,其同轴度公差为Φ0.5mm。 触探主机应符合下列技术条件: 1能匀速贯入,贯入速率为(20±5)mm/s。当使用孔压探头触探时,宜有保证标准贯入速率20mm/s的控制装置。 2贯入和起拔时,施力作用线应垂直机座基准面,垂直度公差为30′。 3额定起拔力不小于额定贯入力的120%。 触探用探杆应采用高强度无缝管材,其屈服强度不宜小于600MPa,工作截面尺寸必须与触探主机的额定贯入力相匹配。 4.0现场操作 1电缆应按探杆连接顺序一次穿齐,其长度L可按下式估算: L>n(l+0.2)+7 式中l---每根探杆(含接头)长度(m); n---探杆根数。 2安放触探机的地面应平整;使用的反力措施应保证静力触探达到预定深度。

3检查使用的探头是否符合规定;核对探头标定记录,调零试压。孔压探头在贯入前应用特制的抽气泵对孔压传感器的应变腔抽气并注入脱气液体,至应变腔无气泡出现为止。 触探主机就位后,应调平机座并用水平尺校准,与反力装置衔接、锁定并随时进行检查;当触探之际不能按指定孔位安装时,应记录移位后的孔位和地面高程。 在地下水埋藏较深的地区进行孔压触探,应使用外径不小于孔压探头的单桥或双桥探头开孔至地下水位以下后,向孔内注满水,再换用孔压探头触探。 使用数字式仪器时,每贯入0.1m或0.2m应记录一次读数。 计深标尺设置在主机上时,每贯入3~4m应校核一次实际深度。 在预定深度进行孔压消散试验时,应从探头停止贯入时起,用秒表计时,记录不同时刻的孔压值和端阻值等参数。计时间隔由密而疏,合理控制。试验过程中,不得松动、碰撞探杆,也不得施加使探杆上、下位移的力。 孔压消散试验孔所在场区的地下水位未知或不明确时,至少应有一孔做到孔压消散达稳定值为止。 遇下列情况之一者,应停止贯入并记录上注明: 1触探主机负荷达额定荷载的120%; 2贯入时探杆出现明显弯曲; 3反力装置失效; 4探头负荷达额定荷载; 5记录仪显示异常。 触探终孔后起拔最初几根探杆时,应注意观察并丈量探杆表面干、湿分界线距地面的深度,注明与记录表内或标注于记录纸上。有条件时宜于收工前或次日核查地下水位。探头拔出地面后,应及时清洗、检查。进行下一孔触探时,孔压探头的过滤片和应变腔应重新进行脱气处理。 5.0记录格式 记录表格式可按YS5223-2000《静力触探操作技术规程》附录B、附录C。 6.0审批程序 把做好的记录及报告打印出来签字一并交审核员。经主管批准、盖章确认后发放报告。

六、静力触探试验

六、静力触探试验 1. 试验的目的及意义 通过静力触探试验,了解双桥经理处探探头的构造和标定方法,掌握试验的操作步骤及技术要求,处理试验数据得到地基土的锥尖阻力c q 、侧壁摩阻力s f 及摩阻比f R ,并对地基土进行分层及土类鉴别。 2. 试验的适用范围 静力触探试验适应于软土、粘性上、粉土、砂类土和含有少量碎石的土层。与传统的钻探方法相比,静力触探试验具有速度快、劳动强度低、清洁、经济等优点,而且可连续获得地层的强度和其他方面的信息。不受取样扰动等人为因索的影响。这对于地基土在竖向变化比较复杂,而用其他常规勘探试验手段能大密度取土或测试来査明土层变化;对于在饱和砂土、砂质粉土及高灵敏性软土中的钻探取样往往不易达到技术要求,或者无法取样的情况。静力触探试验均具有它独特的优越性。因此,在适宜于使用静力触探的地区,该技术普遍受到欢迎。但是,静力射探试验中不能对上进行直接的观察、鉴别,而且不适用于含较多碎石、砾石的土层和很密实的砂层。 3. 试验的基本原理 静力触探试验是利用准静力以恒定的贯入速率将一定规格和形状的圆锥探头通过一系列探杆压入土中,同时测记贯入过程中探头所受到的阻力,根据测得的贯入阻力大小来间接判定土的物理力学性质的现场试验方法。 静力触探试验所能获得的土层信息与探头的性能有很大的关系。单桥探头测得圆锥所受土体总的阻力,即贯入比阻力s p ,双桥探头同时测得锥尖阻力c q 和侧壁摩阻力s f ,这些参数广泛用于桩基承载力设计中。 孔压探头是在双桥探头基础上增加了孔压测量传感器,因此测试过程中除了能够获得锥尖阻力c q 和侧壁摩阻力s f 之外,还可以获得孔压u ,并可在静止状态下在某一深度进行孔压消散试验,得到土层固结特性。 4. 试验仪器及制样工具

静力触探试验(原理和应用)

静力触探试验 静力触探测试〔static cone penetration test〕简称静探(CPT)。静力触探试验是把一定规格的圆锥形探头借助机械匀速压人土中,并测定探头阻力等的一种测试方法,实际上是一种准静力触探试验。荷兰人在20世纪40年代提出了静力触探技术和机械式静力触探仪。试验是用机械装置把带有双层管的圆锥形探头压人土中,在地面上用压力表分别量测套筒侧壁与周围土层间的摩阻力(f s)和探头锥尖贯入土层时所受的阻力(q c)。电测静力触探试验于1964年首先在我国研制成功。原建工部综合勘察院成功地研制了世界上第一台电测静力触探仪,即我国目前普遍应用的单桥(单用)探头静力触探仪。利用电阻应变测试技术,直接从探头中量测贯入阻力,并定义为比贯入阻力。20世纪60年代后期,荷兰开始研制类似的电测静力触探仪,探头为双桥式的。此项成果发表于1971年。从20世纪70年代开始,电测静力触探的发展使静力触探有了新的活力,发展迅猛,应用普遍。其中,最重要的发展是国际上于20世纪80年代初成功研制了可测孔隙水压力的电测式静力触探,简称孔压触探.(CPTU)。它可以同时测量锥头阻力、侧壁摩擦力和孔隙水压力,为了解土的更多的工程性质及提高测试精度提供了极大的可能性和现实性。 目前在我国使用的静力触探仪以电测式为主。 静力触探具有下列明显优点: (1)测试连续、快速,效率高,功能多,兼有勘探与测试的双重作用; (2)采用电测技术后,易于实现测试过程的自动化,测试成果可由计算机自动处理,大大减轻了人的工作强度。 由于以上原因,电测静力触探是目前应用最广的一种土工原位测试技术,本章将重点加以叙述和讨论。 静力触探的主要缺点是对碎石类土和密实砂土难以贯入,也不能直接观测土层。在地质勘探工作中,静力触探常和钻探取样联合运用。 图2-1是静力触探示意和得到的测试曲线。从测试曲线和地层分布的对比可以看出,触探阻力的大小与地层的力学性质有密切的相关关系。 静力触探技术在岩土工程中的应用在于: 对地基土进行力学分层并判别土的类型;确定地基土的参数(强度、模量、状态、应力历史);砂土液化可能性;浅基承载力;单桩竖向承载力等。

样品、检测报告编号规则

Xxxxxxxx 检测样品、检测报告编号规则 1、目得 为我xxxxx得检测样品、检测记录、报告与自编技术文件,确保上述标识得唯一性与必要时得可追溯性,制订本规则。 2、职责与要求 2、1我xxxxx得每台设备仪器、每一件检测样品,检测过程中形成得每一份记录,发出得每一份检测报告与自行编制得技术文件,都必须有唯一得编号作为其标识。 2、2样品、报告与自编技术文件得编号由接样室实施,记录得编号由检测员实施,检测样品编号与委托编号相同。 3、编号规则 我xxxxx编号,均由一组有特定含义得字母与数字组成,编号规则依据《房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准》(JGJ/T1812009)编制,现分述如下: 委托编号(见表二)为工程材料检测代码(见表一)、年月与序号组合而成,例:Q101其中“Q0302”为工程材料检测代码;“Q”代表工程材料;“03”代表混凝土结构材料;“02”代表水泥;“2016”代表2016年;“01”代表1月份;“01”代表01日,“01”序号代表第一份委托。 报告编号(见表二)为单位字母简称、工程材料检测代码、年月与序号组合而成,例:XXXXXQ101其中“XXXXX”代表“十四冶建材科研xxxxx”单位字母简称;“Q0302”为工程材料检测代码;“Q”代表工程材料;“03”代表混凝土结构材料;“02”代表水泥;“2016”代表2016年;“01”代表1月份;“01”代表1日;“01”序号代表第一份报告。 检测二室与检测三室得委托编号与中心实验室一样,报告编号检测二

室:XXXXX2Q101;检测三室报告编号: 3Q101、 表二中编号为2016年检(试)验委托编号及报告编号得起始编号,以表二中得编号作为2016年检(试)验委托及报告编号得第一个编号并依次进行累加。 表一:工程材料检测代码 第1页共5页

静力触探试验实施细则

一、术语 静力触探:通过静力将标准圆锥形探头匀速压入土中,根据测定触探头的贯入阻力,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。二、试验目的和适用范围 静力触探试验可用于推定软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石及其经过强夯处理、预压处理等地基(土)承载力。 三、试验设备 静力触探试验设备,主要由触探主机(加压动力装置)、反力装置、探头、量测仪、探杆、导线等组成。触探头根据其结构和功能主要分为单桥触探头和双桥触探头两种。 本公司目前所使用的静力触探试验设备型号和性能指标见下表。 四、原理 单桥触探试验原理:当探头压入土中时,由于土层阻力,使探头受到一定压力,土层强度愈高,探头所受到的压力愈大,使得探头传感器上的电桥发生变化。在弹性限度内,探头所受的力与桥压成线性关系,通过放大即可将土层的阻力转换为电信号,然后由仪表测出。双桥触探试验原理与单桥触探试验相似,当触探头压入土中时,土层不但给锥头有反力,还给摩擦筒有个向上的摩擦力,由于摩擦筒上部与侧壁传感器连接,这样即可测得土层对侧壁的摩擦阻力。 五、执行标准

国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001; 广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 六、操作步骤 1、触探前,将触探头的电缆线穿入触探杆。应尽量一次穿入所需的全部触探杆。装卸触探头时,不应转动触探头。 2、贯入时采用的量测仪器应与标定触探头时的量测仪器相同。贯入前,应对接上量测仪器的触探头进行试压,检查顶柱、锥头、摩擦筒是否能正常工作。 3、量测仪器所选用的供桥电压的工作电流,应小于电阻应变片的容许值。 4、触探的贯入速率应控制在(1.2±0.3)m/min范围内。在同一孔中宜保持匀速贯入。 5、触探头贯入土中0.5~1.0m,然后提升5~10cm,待量测仪器上无明显零漂时,记录零读数或调整零位,方能开始正式贯入。 6、贯入过程中,在深度12m以内,可按需要每隔2~4m测读或调整零读数。终孔时,必须测读和记录零读数。 7、一般每隔2~4m核对一次记录深度和实际孔深。当有差错时,应在记录上予以注明。 8、贯入过程中,当改变供桥电压时,应注明其深度和供桥电压值。 七、测试数据分析与判定 1、出现零位漂移超过满量程的±1%时,可按线性内插法校正;记录曲线上出现脱节现象时,应将停机前记录与重新开机后贯入10cm 深度的记录连成圆滑曲线;记录深度与实际深度的误差超过±1%时,

施工图设计勘测阶段岩土工程部分静力触探试验报告(可编辑)

施工图设计勘测阶段岩土工程部分静力触探试验报告 XX热电厂 施工图设计勘测阶段岩土工程部分 静力触探试验报告 GB/T19001质量认证注册号:05XXX10038R1L GB/T24001质量认证注册号:05XXX10037R0L GB/T28001质量认证注册号:05XXX10049R0L 勘察证书编号:03XX01??XX XXXX年12月 XX 批准: 审核: 校核: 编写: 目录 1概况 2厂址地质条件 3试验方法和技术措施 3.1试验方法

3.2 技术措施 4资料整理 4.1符号 4.2 地层划分 4.3地基土承载力的确定 4.4压缩模量的确定 4.5砂土密实度的确定 4.6估算单桩极限承载力 4.7资料分析 5结论 1概况 XX热电厂位于XX省XX市XX市西北1km处,厂址位置处于XX 市东大坞乡辖区。厂址西侧紧邻XX市污水处理厂,厂址内地形开阔、平坦,多为农田。京?九铁路在厂址东侧经过,厂址西侧有有106国道和XX市外环公路南北向通过,交通方便。 依勘测大纲要求:厂址施工图勘测共布置双桥静探孔114个,平均设计孔深约25--35.00m,并提交各试验孔静力触探试验成果。 XX热电厂厂址地基处理为桩基方案:主要建筑物为预制PHC 管桩(PHC-AB 600 110?);一般附属建筑物为钢筋混凝土泵压灌注桩(CFG 400?)复合地基。为此,工程布置大量的静力触探试验孔,结合工程试桩,估算厂区主要建筑物单桩极限承载力,为配合工程桩施工方案、进度等提供依据。

工程始于XXXX年11月2日至12月7日结束,共完成双桥静探孔111个(翻车机场地未征地,3个静探孔没有做),总进尺 3237.80米。其中,主厂房区域、冷却塔、输煤栈桥建筑物深孔由本单位完成53个,进尺1787.8m,外委兄弟单位(XX第四水文地质队)完成附属建筑物静探孔58个,进尺1450.0m(见表1)。 2 厂址地质条件 拟建厂址地貌属于华北冲洪积平原,地层为第四系覆盖层,岩性以粉土、粉质粘土为主,含少量姜石,局部有粉、细砂夹层,地层规律性差。地面高程为6.6?7.2m,地下水位为2.5?3.0m。厂址地质地层特征见表2。 XX热电厂静力触探试验工作量统计表 1-1 勘探点编号勘探点类型地面高程m 坐标双桥静探 深度m Xm Ym备注 S2 静力触探试验孔 7.03 5266.495 3423.529 33.20 S3 静力触探试验孔 6.97 5266.749 3474.057 32.30 S5 静力触探试验孔 7.07 5280.160 3399.138 35.50 S7 静力触探试验孔 7.09 5280.160 3439.042 32.60 S8 静力触探试验孔 6.90 5280.160 3479.319 30.40 S10 静力触探试验孔 7.94 5280.160 3519.222 35.50 S12 静力触探试验孔 7.08 5293.590 3397.825 35.40

静力触探试验要点

第二节静力触探试验 二、静力触探现场试验要点 (一)试验前的准备工作 试验前的准备工作有: 1.设置反力装置(或利用车装重量)。 2.安装好加压和量测设备,并用水准尺将底板调平。 3.检查电源电压是否符合要求。 4.检查仪表是否正常。 5.检查探头外套筒及锥头的活动情况,并接通仪器,利用电阻挡调节度盘指针,如调节比较灵活,说明探头正常。 (二)现场试验 现场试验步骤如下: 1.将仪表与探头接通电源,打开仪表和稳压电源开关,使仪器预热15min。 2.根据土层软硬情况,确定工作电压,将仪器调零,并记录孔号、探头号、标定系数、工作电压及日期。 3.先压入0.5m,稍停后提升10cm,使探头与地温相适应,记录仪器初读数εo。试验中每贯入10mm测记读数ε1一次。以后每贯入3~5m,要提升5~10cm,以检查仪器初读数εo。 4.探头应匀速垂直压入土中,贯入速度控制在1.2m/min。: 5.接卸钻杆时,切勿使入土钻杆转动,以防止接头处电缆被扭断,同时应严防电缆受拉,以免拉断或破坏密封装置。 6.防止探头在阳光下暴晒,每结束一孔,应及时将探头锥头部分卸下,将泥沙檫洗干净,以保持顶柱及外套筒能自由活动。 (三)静力触探试验的技术要求 静力触探试验的技术要求应符合下列规定: 1.探头圆锥锥底截面积应采用10cm2或15cm2,单桥探头侧壁高度应分别采用57mm或70mm,双桥探头侧壁面积应采用150~300cm2,锥尖锥角应为60°。 2.探头测力传感器应连同仪器、电缆进行定期标定,室内探头标定测力传感器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度漂移、归零误差均应小于1%FS,现场试验归零误差应小于3%,绝缘电阻不小于500M?。 3.深度记录的误差不应大于触探深度的±1%。 4.当贯入深度超过30m或穿过厚层软土后再贯入硬土层时,应采取措施防止孔斜或断杆,也可配置测斜探头,量测触探孔的偏斜角,校正土层界线的深度。 5.孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已排除气泡的液体所饱和,并在现场采取措施保持探头的饱和状态,直至探头进入地下水位以下的土层为止。在孔压静探试验过程中不得上提探头。 6.当在预定深度进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时间的孔压值,其计时间隔由密而疏合理控制;试验过程中不得松动探杆。 三、试验成果整理 (一)单孔资料的整理 1.初读数的处理 初读数是指探头在不受土层阻力的条件下,传感器的初始应变的读数。影响初读数的因素很多,最主要的是温度。因为现场工作过程的地温与气温同探头标定时

静力触探试验报告总结.doc

检测报告TEST REPORT 报告编号: REPORT N O 报告内容 静力触探测定土的力学特性TEST CATEGORY 工程名称 —— PROJECT NAME 委托单位 结构实验室 C L I E N T 南京工大建设工程技术有限公司 Nanjing Gongda Construction Technology Co.,Ltd.

一、工程概况 工程名称—— 工程地点 委托单位 建设单位—— 设计单位—— 勘察单位—— 监理单位—— 施工单位—— 检测日期检测方法静力触探地基类型钻孔编号 钻孔标高地下水位 仪器类型及编号静力触探仪 率定系数CPT1000 探头类型及编号标定时间 备注本报告共页 二、地质条件描述 未提供 三、检测仪器 仪器名称规格型号编号检定日期有效期静力触探仪CPT1000 四、检测目的、依据、方法原理、判断标准

1、检测目的 测定土的力学特性。 2、检测依据 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) 《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015 ) 《建筑地基基础检测规程》(DGJ32/TJ 142-2012 ) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004) 3、方法原理 (1)检测方法——静力触探 (2)基本原理 以静压力(相对动力触探而言,无动力或少动力冲击荷载)将一个内部装有 传感器的圆锥型探头以均速压入土中,量测其贯入阻力。由于地层中各类土的软 硬程度不同。探头所受的阻力不一样,经传感器将这种大小不同的贯入阻力通过 电信号传人到记录仪中,再通过贯入阻力与土的工程地质特征定性及统计相关关系。实现按其所受阻力的大小划分土层,确定土的工程性质,获取土层剖面,用 以推定原状土与处理土的地基承载力。 (3)试验过程 1)贯入前,应先将触探头贯入土中0.5-1.0m ,然后提升 5-10cm,待记录无明显零飘漂移位时开始贯入。触探的贯入速率应控制在( 1.2 ± 0.3 )m/min 范围内,在同一检测孔的实验过程中宜保持匀速贯入。 2)在贯入过程中,每隔2m-3m提升探头一次,测读零漂值,调整零位;反复直到终位,一般实验深度为15m左右。终止实验时,必须测读和记录零漂值。测读和记录贯入阻力的测点间距宜为0.1m-0.2m, 同一检测孔的测点间距应保持不变。 3)探杆全部拔离土体后及时清洗,拔出地锚,探头须上润滑保护,此时,实 验孔触探结束。 (4)试验终止条件 1)达到试验要求的贯入深度; 2)试验记录显示异常;

静力触探试验应用及发展现状

辽宁科技大学 岩土工程测试技术结课论文 题目:静力触探试验在实际工程中的应用及发展状况 作者:赵佩学号:120113713028 学院(系):土木工程学院 专业:岩土工程 指导教师:田雨泽

静力触探试验在实际工程中的应用及发展状况 赵佩岩土11 摘要:静力触探试验(static penetration test),英文缩写CPT(cone penetration test)。静力触探试验是用千斤顶或落锤将一根细长的金属杆(直径19-80mm)压入或打入地下,用以测定任意深度处金属杆的贯入阻力。将其结果绘成图,横坐标表示贯入阻力,纵坐标表示贯入深度,这是原位测试中最重要的一种。在20世纪初的触探仪是一个顶角为90度的圆锥,放在粘性土上并逐渐加荷,不断贯入,贯入阻力随着粘性土强度增大而增大。后来有了荷兰圆锥静力触探试验,这种圆锥具有60度顶角和直径36mm,锥底面积本10平方厘米。到20世纪中期以后,荷兰,丹麦,瑞典,法国,德国,美国都对静力触探试验装置进行了改进,静力触探仪逐渐标准化了。我国在20世纪60年代开始研制静力触探设备,70年代有了很大的发展和创新。本文阐述了静力触探技术的实质,介绍了国内外静力触探技术的应用现状及最新发展状况。【1】 关键字:静力触探试验、贯入阻力、贯入深度、原位测试 1、静力触探在实际工程中的应用 CPT 试验的测试结果,除主要应用在三个方面: 划分地下土层、确定土的类型; 岩土工程性质指标的评估; 为岩土工程设计提供直接的结论性的判断以外,目前,还开始广泛应用在包括斜坡稳定性研究、滑坡取证和路面与环境调查等方面。 1.1 地质分层和定名 11.1 土层 一般可直接利用孔压静力触探在垂直方向上所获得的三个连续读数( qc、fs和u) 进行地质分层,但若考虑“尺寸效应”影响,也可利用总锥尖阻力qt,或修正后的摩擦力ft,或磨阻比FR = Rf = fs /qt,均可较为准确的划定土类的界面。【2】 1.1.2 土的分类 Begemann 采用机械锥研究荷兰土体时首先建议采用摩阻比RF 进行土的分类; Robertson 等又先后建议采用修正后的锥尖阻力和孔压比进行土的分类。目前,国际上普遍采用用标准化的锥尖阻力-侧壁摩阻力( Qt -Fr) 相关性查SBTn( Soil Behaviour Type) 表的方法

用静力触探试验测试砂土密实度

用静力触探试验测试砂土密实度 大量的模型试验和现场试验结果表明,静力触探都可用于工程地质勘察回填砂土的密实度检测,为了从理论上揭示两者的相关性的根源,通过试验测试出,静力触探在砂土中试验结果相关性的必然性。 标签:静力触探;砂土;密实度 静力触探是岩土工程勘察中一项常用的原位测试方法,因其普遍适用性和有效性而在岩土工程勘察工程中广泛应用,它适宜于软土、粘性土、粉土、砂性土层。特别是对于地层情况变化较大的复杂场地及不易取得原状土的饱和砂土和高灵敏度的软粘土地层的勘察,更适合采用静力触探进行勘察。 静力触探试验是广泛用于岩土工程勘探、监测和检测方面的原位测试技术,具有轻便、快速、高效的特点。基本原理就是用准静力(相对动力触探而言,没有或很少冲击荷载)将一个内部装有传感器的触探头以匀速压入土中,由于地层中各种土的软硬不同,探头所受的阻力自然也不一样,传感器将这种大小不同的贯入阻力通过电信号输入到记录仪表中记录下来,再通过贯入阻力与土的工程地质特征之间的定性关系和统计相关关系,来实现取得土层剖面、提供浅基承载力、选择桩端持力层和预估单桩承载力等工程地质勘察目的。静力触探是常用的土体原位测试方法。触探试验的成果反应了地基土在竖向动荷载与静荷载作用下的强度与变形能力,都是地基土强度与变形性能的综合反映。 砂土的密实度决定着地基承载力、桩的摩阻力与端承力,是工程地质勘察中的一项重要内容。 砂土(无粘性土)的密实度是表征其物理性质的一项重要指标,直接影响到砂土的工程性质。密实状态的砂土,强度高是良好的天然地基,反之,松散状态的砂土,强度低,不能作为天然地基。 因此如何表示砂土的密实程度是土力学中重要问题之一。在一定程度上,砂土的密度程度可用其孔隙比来表示。但砂土的孔隙比的变化范围受土粒大小、磨圆程度、形状和级配的影响很大,即使两种无粘性土的孔隙比相同,但它们所处的密实状态未必一样。例如就某一确定的天然孔隙比,级配不良的砂土,根据该孔隙比可评定为密实状态;而对于级配良好的土,同样具有这一孔隙比,则可能判为中密或者稍密状态。因此,工程上一般采用相对密度Dr来衡量无粘性土的密实程度。相对密度Dr的表达式如下: 式中:emax-同一土样情况下无粘性土的最大孔隙比,由它的最小干密度换算;一般按“松砂器法”测定;emin-同一土样情况下无粘性土的最小孔隙比,由它的最大干密度换算;一般按“振击法”测定;e-同一土样情况下无粘性土的天然孔隙比。

静力触探测试原理方法及内业整理

静力触探测试原理方法及内业整理 1静力触探测试原理 静力触探的工作过程是用静力将探头压到土层中去。在贯入过程中,由于埋藏在地层中的各种土的物理力学性质不同,因此,探头遇到的阻力也不同,有的土软,阻力就小,有的土硬,阻力就大。土的软硬正是土的力学性质的一种体表现。所以贯入阻力是从一个侧面反应了土的强度。根据这样一种内部联系,我们利用探头中的阻力传感器,将贯入阻力通过电子量测记录仪表把它显示和记录下来,并利于贯入阻力和土的强度之间存在的一定关系,确定土的力学指标,划分土层,进行地基土评价和提供设计所有需参数。 当静力触探的探头在静压力作用下,均速向土层中贯入时,探头附近一定范围内的土体受到压缩和剪切破坏,同时对探头产生贯入阻力。一般的说,同一种土层中贯入阻力大,土层的力学性质好,承载力高。反之,贯入阻力小,土层软弱,承载力低。在生产中利用静力触探与土的野外载荷试验对比,或静力触探贯入阻力与桩基承载力及土的物理学性质的指标对比,运用数理统计的方法,可以建立各种相关方程(经验关系)。这样,只要知道土层的贯入阻力即可确定该层土的地基承载力等指标参数。 静力触探主要由两部分组成:一是贯入系统—由加压装置及反力装置组成;二是量测系统—由装在探头中的阻力传感器和量测仪表组成。 2静力触探的现场测试 2.1操作前的准备及注意事项 1数据记录系统操作前准备及注意事项 1)检查电源:如用外接电源时,必须检查确认是220V交流电时,如为电瓶等直流电源, 需检查其直流电压为12V,方可接入静探微机。打开开关检查微机显示是否正常,无异 常情况后方可使用。 2)检查发讯机:角机插座接好后,打开仪表,拨动发讯角机并检查静探微机是否有讯号接 收。 3)在开始工作前,操作人员必须填写测试孔号、日期、时间、测试探头编号等项,工作结

静力触探机理和桩的作用机理

静力触探机理和桩的作用机理类似,静力触探试验相当于沉桩的模拟试验。因此,它很早就被应用于桩基勘察中。据一些资料,用静力触探成果估算单桩承载力,效果比较好;与用桩载荷试验求单桩承载力的方法相比,具有明显的优点。 1确定桩端持力层层位、厚度、埋深 从静力触探曲线上可容易地找出锥尖阻力较高的层位,将其确定为桩端持力层,再结合桩将承受的实际荷载的大小,可确定桩长、桩型、桩截面尺寸及桩的数量等,对设计人员会有很大帮助。 2 确定单桩竖向承载力标准值 静力触探试验可以看作是一个小直径桩的现场载荷试验。根据有关资料的对比结果表明,用静力触探成果估算单桩极限承载力是行之有效的。通常是按单桥和双桥探头实测曲线进行估算。现将几种采用双桥探头估算经验式介绍如下: 1. 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)中计算方法 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)中当根据双桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时,对于粘性土、粉土和砂土,如无当地经验时可按下式计算: (公式9) 式中—锥尖阻力修正系数,对粘性土取2/3,对饱和砂土取1/2;—桩端平面上、下探头阻力,取桩尖平面以上4d(d为桩的直径或边长)范围内按厚度的加权平均值,然后再和桩尖平面以下1d范围内的值进行平均(kPa);

—桩身横截面积(m2); —桩身周长(m); —桩穿越第层土的厚度(m); —第层土的静探侧壁摩阻力(kPa); —第层土桩侧阻力综合修正系数,按下式计算: 对粘性土: 对于砂土: 确定桩的承载力时,安全系数取2-2.5,以端承为主时取2,以摩阻力为主时取2.5。 2. 铁道部《铁路工程地质原位测试规程》(TB 10018-2003)中计算方法 1)打入混凝土桩承载力 打入钢筋混凝土预制桩的极限荷载可根据双桥探头静探参数按下列公式及要求计算: (公式10) 式中—桩身周长(m); —桩身穿过第层土厚度; —桩底(不包括桩靴)全断面面积(m2); —第层土的触探侧阻平均值(kPa); —桩底触探端阻计算值(kPa); 、—分别为第层土的极限摩阻力和桩尖土的极限承载力修正系数。

静力触探检测资料报告材料有图

目录 1 概况 (2) 2 测点位置 (2) 3 检测依据 (2) 4 检测主要设备 (3) 5 检测主要原理 (3) 6 地基基本承载力确定方法 (3) 7 检测结果 (4) 7.1静力触探1#测点检测结果 (4) 7.2静力触探2#测点检测结果 (5) 7.3静力触探3#测点检测结果 (6) 7.4静力触探4#测点检测结果 (7) 7.5静力触探5#测点检测结果 (8)

1 概况 受XXXXXXXXXXXXx公司的委托,我公司于2015年6月10日至6月12日对XXXXXXXXXX 合同段路基原地面(软弱土层地基)进行静力触探试验,以确定现场土层的比贯入阻力并计算基本承载力。 本工程设计为公路等级二级,路基宽度12米,本段软弱土层地基桩号……………………………….。 本工程建设单位为, 代建单位:公司,设计单位为 , 监理单位:监理所,施工单位为公司。 2 测点位置 本次静力触探共检测5个点,测点位置由委托方现场确定,现场高程数据由委托方提供,详见下表。 3 检测依据 本次检测,根据委托方要求,主要依据以下规程及标准: (1)《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003; (2)本项目合同文件及其它相关技术资料。

4 检测主要设备 本次采用的主要设备情况见下表。 5 检测主要原理 静力触探适用于软土、黏性土、粉土、砂类土及含少量碎石土层,可划分土层界面、土类定名、确定地基承载力和单桩极限荷载、判定地基土液化可能性及测定地基土的物理学参数等。试验时以一恒定的贯入速率将圆锥探头通过一系列探杆压入土中, 并按一定深度间距根据测得的探头贯入阻力大小来间接判定土的物理力学性质。 6 地基基本承载力确定方法 本次试验探头采用单桥探头,确定地基基本承载力时,由于无地区使用经验可循,本报告参照《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003表10.5.16-1“天然地基基本承载力算表”中软土层公式σ0=0.112Ps+5计算所得。

相关文档