文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新风换气机使用说明书

新风换气机使用说明书

XH-200D

新风换气机使用手册

山东格瑞德集团有限公司

地址:山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号

电话:0534-27308002730888

传真:0534-*******

XH-200D

新风换气机使用手册

警告:新风换气机送到工地后须妥善保管,严禁踩踏,否则可能引起设备损坏并导致保修实效;

注意:安装调试前请务必仔细阅读本手册,调试前严禁通电。

突出特点

1.本产品采用国际上先进的降噪技术,使主机运行时的噪声降低。

2.本产品采用新技术解决冷凝水问题。

3.便于维护:可以方便的更换过滤器和热交换器。

4.控制方式采用手控。

供货标准范围

本换气机只需接上AC220V或380V电源及控制柜即可投入运行。

主机1台、控制柜1件。

安装前的注意事项

无论因任何原因耽搁换气机的安装,以及换气机在现场作短期或长期的保存,都必须采取相应的保护措施,以防止建筑灰尘和杂物进入主机及其他附件之中影响产品的性能。

如果换气机放置在室外,必须采取相应保护措施,以防止恶劣天气对换气机产生不良影响。

换气机在运输过程中使用的塑料保护罩在保存中应继续使用。

工作原理

如图1所示,室外新鲜空气经过热交换器后由风机送入室内,室内污浊空气经过热交换器后由风机排到室外,两股气流在热交换器中进行热量交换,即进来的新鲜空气吸收了将要排出去的污浊空气所附含的冷(热)量,从而使新风的温

这样既能为室内送入新鲜空气,又不会使室内温度有明显变化。

换气机内部的热交换器为静止的板翅式空气—空气热交换器,新风和排风分别在隔板两侧的通道内交叉流过,进行热量交换。两股气流被隔板隔开,不直接接触,通过隔板进行热交换,所以不会产生交叉污染。

热交换器内部无运动部件,具有无附加能耗,性能稳定。在正常情况下,使用寿命长,免维护等特点。

各部分名称

图2热交换器结构图

图3主机结构图

图1换气机工作原理

一般说明

用户应委托专业的暖通工程师进行设备选型及工程设计,聘请有经验的施工单位完成工程的施工。设计和施工应按照国家有关规范、条例进行。不具备上述条件的用户,可参照本手册的说明完成设备安装。由于未按规定要求进行设备安装,造成设备不能正常工作,本公司进行产品售后服务时将收取相应的费用。

工程设计

适用范围

本产品可用于30—90m2的居室、小型会议室、教室、医院病房、实验室、计算机房、餐厅等场所。

设计要点

本产品应配接两路通风管道实现室内外双向通风换气,一路管道用来将室外新风送入室内,另一路管道用来将室内污风排到室外。气流流经管道时,管道对气流会产生一定的阻力。阻力越大,通风量越小。管道长度太长、管径太小、弯头太多等都会造成管道风阻增大,从而降低通风量。故此,请按以下推荐原则进行管道设计:

1.两路管道中每一路通风管道长度一般不超过10-30m(视产品型号不同而定),管道内部横截面积由内部风速确定,干管内

风速8m/s左右,支管5m/s。若使用矩形风管,矩形两边比例不大于4。风管应采用不燃、难燃材料制作。

2.管道中尽量少使用弯头,每路管道中弯头数的量应控制在3个以内。弯头的弯曲部分应设计为圆弧,避免90o直角弯曲。

如图4、图5所示。

3.室外墙壁、室内吊顶上的装饰风口风阻要小。室内最好安装矩形铝合金散流器或双层百页,口径不小于200X200mm。室

外风口若为防水百页,其口径面积应为与其相连接风管截面积的3—4倍,且叶片形状有利于气流通过。室外风口选型如图6所示。

1000㎜,如图7所示。

容易起火房间的风管,其保温材料均应采用不燃材料。

9.该换气机安装位置不要设在以下场所:

(1)周围温度超过40℃的地方:因为在高温状态下会造成过滤器和热交换器的变形或烧毁电机。

(2)浴室等湿度大的地方:因为湿度大会引起触电或电机故障。

(3)厨房等油烟多的地方:因为过多的油烟会堵塞过滤器和热交换器,导致换气机故障。

(4)化工厂的生产车间等污染较严重的地方:因为化工厂产生的酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体以及含有腐蚀性的气体、粉尘、油雾等将会对机器造成损害。

请注意:如果房屋内出现煤气、天然气泄露的情况,请开窗通风换气,不要使用换气机,以免发生危险。

对于因安装设备吊架而对楼板造成的损坏之处,应在项目完成之前进行修补恢复。

典型设计(如图9)

图9典型安装设计示例

本安装设计方案的特点是将设备与通风管道布置在同一房间吊顶之上,室内送、排风风口也布置在吊顶上,为上送上回式。外墙上的进、出风口采用铝合金防雨百页,由于这种百叶的风阻较大,所以其口面积应是风管截面的3倍左右。

现场施工

1.风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。2.风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。3.风管支、吊架的施工应符合下列规定:

1)风管与部件支、吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不得涂漆。2)支、吊架的形式应符合设计规定。当设计无规定时,可按下列规定执行:

a .靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜撑支架;不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架。直径或边长

小于400㎜的风管可采用吊带式吊架。

b .靠墙安装的垂直风管应用悬臂托架或有斜撑支架,不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管宜采用抱箍支架,室外或屋

面安装的立管应用井架或拉索固定。

3)吊架的吊杆应平直,螺纹应完整、光洁。吊杆拼接可采用螺纹连接或焊接。螺纹连接任一端的连接螺纹均应长于吊

杆直径,并有防松动措施;焊接拼接宜采用搭接,搭接长度不应少于吊杆直径的6倍,并应在两侧焊接。4)支、吊架上的孔应采用机械加工(钻孔)

,不得用气割开孔。

出风口

5)圆形风管抱箍圆弧应均匀,且应与风管外径相一致,抱箍应能抱紧风管。

4.支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门处;吊杆不宜直接固定在法兰上。水平风管支、吊架间距不应大于2m。若风管垂直安装,支、吊架间距不应大于4m,且每根立管固定件不少于两个。

5.风管法兰、吊架、设备吊架均应涂防锈漆。

6.风管穿越楼板或墙壁处,待施工完毕后均应用水泥沙浆将缝隙填充严密,并将表面抹平。对于外墙上所开孔洞,应在水平方向有2/100的斜度(外低内高),以防雨水进入室内。

7.风口的安装、风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。

8.到了施工现场再安装主机的流水管组件,流水管与主机的连接处要有防水措施防止漏水。

9.在风管的室外出口部分要加装防护网,防止风管内有鸟巢等杂物阻塞风管,引起通风量不足。

电气安装

1.拆下机器接线盒扣盖,设备电源线为AC220/50Hz或AC380/50Hz,将电源线接至机组内相应的电源线端子上;用随

机附带的护套线作为控制线接室内开关(随机配给)。随机控制线长度为5m,若此长度不能满足需求,用户应自配

控制线,线型为RVV5X1mm2。

2.设备电源电压为220V/50Hz交流电,允许电压波动在220V-5%,220V+10%之间。

3.用户自设断路器,电源线经断路器后接入本机电源进线端。

4.地线不可与燃气管道、自来水管、避雷针、电话线等连接在一起。如果接地不正确会造成触电。

5.接上手动控制盒即可投入运行。

警告:安装和维护系统之前,必须切断电源,以免电击导致人员受伤害。应严格按照电缆配置要求配线,否则

会造成机组故障并存在触电、火灾危险。

运行与维护

开机试运行

1、试运行前的检查

1)检查管路系统

对照工程设计图纸及本《使用手册》检查风管走向是否正确,设备吊挂是否牢固、吊架是否己涂防锈漆以及其它前述各项注意事项,安装位置是否符合本《使用手册》之相关说明,检查风管或设备内部或上部是否遗留有杂物或安装工具,检查风口安装是否牢固。

2)检查电路系统

对照本《使用手册》中的电气连线图检查电源进线、控制线线径是否符合要求,接法是否正确,接点是否紧固,检查电源

电压在正常范围(即AC220V/50Hz电源。电源电压范围是否处于209—242V AC之间)。

2、试运行

1)若有其它异常情况,请关机后重新依下表检查。

故障诊断表

现象可能出现的原因解决方案指示灯不亮,室内、外,风口均无风感电源没电或电源线接法有误检查电源及电源线

控制线不通或接法有误.检查操作盒至主机之间的接线指示灯亮,室内、外风口均无风感或风

量极小

指示灯亮,室外风口进出风正常,室内

室内风管有泄漏找到漏气处并进行密封处理风口感觉风量偏小

2)机器运转若无异常,即可正常使用。但是当室内目前仍有其它工程没有结束,请暂时不要使用换气机进行通风换气,防止

室内尘土堵塞换气机内部的空气过滤器。

注意:试运行过程中不要将手指、木棒等插入主机风口内。如果在试运行过程中出现异常现象请立即切断主机电源,与本公司联系,以免发生危险。如果室外灰尘过大(如沙尘暴天气)请不要使用换气机进行通风换气。

特别声明:

1、若用户未经本公司许可自行改造设备电控系统,由此造成的不良后果,本公司将不承担任何责任。

2、整机在运行中可能由于气候的原因产生冷凝水,整机的泄水口由用户务必接出。由此造成的不良后果,本公司将不承

担任何责任。

日常维护

特别注意:用户在本产品的使用和维护过程中有了具体问题请与本公司的技术部或销售部咨询。在得到认可

换气机内部装有空气过滤器2只。用户应定期更换过滤器。

更换的步骤如下:

1、切断主机的电源。

2、将左手按住检修门,右手用螺丝刀拧开紧固螺钉(如图10(a)

3、顺着滑道方向将过滤器抽出。

图10(a)

4、拆下过滤器后用手轻掸(或用吸尘器)掉

脏物和灰尘。如果过滤器脏的严重时可以放在加入厨房用的洗涤剂(中性)的温水中清洗(如图10(b)所示)。

注:在清洗过滤器时要注意:

1、当清扫过滤器和热交换器时请勿使用挥发油(汽

油等)和金属刷。

2、防止过滤器和热交换器滑落伤人。

3、当清扫过滤器和热交换器时要戴上手套,防止受伤。

4、请勿将过滤器等树脂材料放在60℃以上的热水中清洗。不可用明火烘干,否则将引起材料的变形或材质的损伤。

5、

主机必须装过滤器运行。否则灰尘将堵塞过滤器和热交换器,引起机器故障。

在维护的过程中不要把风机、电气元件、热交换器等器件用水弄湿。

特别声明:

若用户未经本公司许擅自改造设备电控系统,由此造成的不良后果,本公司将不承担任何责任。

由于未按规定要求进行设备安装及使用,造成设备不能正常工作,本公司进行产品售后服务时将收取相应的费用。本手册中示意图以实物为准。