文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)

杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)

杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)
杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)

杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施

100条(试行)

杭州市建设委员会

杭州市建设工程质量安全监督总站 2010年8月

目录

一、序言

二、编审人员

三、结构常见缺陷

1.砌体裂缝(6)

2.现浇混凝土结构裂缝(8)

四、使用功能常见缺陷

3、室内标高和几何尺寸偏差(10)

4、外墙渗漏(11)

5、门窗渗漏(13)

6、屋面渗漏(15)

7、楼地面渗漏(19)

8、管道渗漏(21)

9、地漏排水、除臭(21)

五、安全功能常见缺陷

10、安全玻璃(22)

11、栏杆、栏板、扶手(23)

12、电气接地、敷设(24)

13、防雷接地(24)

杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施

100条(试行)

序言

建筑工程常见质量缺陷是指建筑工程中经常发生的、较为常见的质量问题。例如:墙面开裂、渗漏;混凝土楼板裂缝;卫生间楼板、屋面渗漏;给、排水管道渗漏;阳台护栏高度不足;电器设备无防雷接地等。这些质量缺陷,有的影响观感质量,有的影响了建筑物的使用功能,严重的将影响到房屋的使用寿命。仔细分析这些缺陷产生的原因,总离不开影响工程质量的“人、机、料、法、环”这五大因素,这些缺陷大多数成型在施工实施阶段,因此在施工过程中加以预防、控制和治理就变成尤为重要。

2007年以来,杭州市出台了住宅分户检验制度,为住宅工程质量提升到了积极作用,推行住宅分户检验以来,从各年度分户检验缺陷的统计看,砌体、混凝土构件及粉刷裂缝;外墙、门窗、楼地面渗漏;管道渗漏和电器接地;栏杆扶手高度和安全玻璃应用占据着缺陷的主要项。为加大对住宅工程常见质量缺陷的防治,进一步提高住宅工程质量,根据国家的有关技术规范、标准,结合杭州市开展住宅分户检验以来出现的缺陷统计情况,和多年来各地对防治住宅工程质量缺陷的一些先进经验。杭州市建设工程质量安全监督总站编制了《杭州市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)》(以下简称防治

措施100条),其中土建工程81条,建筑设备安装工程19条。“防治措施100条”可作为指导设计、施工、工程监理和质量监督等单位和部门进行质量控制及质量管理之用。

由于编制的时间比较仓促,新规范、新标准不断颁布,防治措施一定会存在不够完善,不够全面、不够准确的缺陷。恳请各单位和部门在执行本防治措施过程中给予指出宝贵意见,并随时将有关的意见和建议反馈给杭州市建设工程质量安全监督总站,以供今后修订完善。

(通讯地址:杭州市莫干山路100号耀江大厦B座11楼,杭州市建设工程质量安全监督总站,邮政编码:310005,联系电话: 88398968)

编审人员名单主编:王萌陈思清

参编:胡晓晖刘翔程勤功程刚张岚张革高

吴丽胜方旭慧李宏伟审定:裘新谷

杭州市住宅工程质量缺陷防治措施100条(试行)

图14预埋管件的钢丝网补强措施

混凝土构件粉刷停息点

住宅安装工程质量通病防治措施.

第二篇安装篇 十一、地漏安装不规范,水封深度不足 (一)通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。 (二)主要防治措施: 1.施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。 2.施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面5mm,水封深度应不小于50mm。 3.施工预埋阶段,应预埋成品地漏,地漏周遍应做好防水工作。 4.已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。 十二、散热器安装不规范,采暖管道渗漏 (一)通病表现形式:散热器安装固定不牢,支管少支架,管件接口易发生漏水。 (二)主要防治措施: 1.对采暖方案不合理、散热器未设置恒温控制阀的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 2.散热器的片数和管道的管径必须符合设计图纸要求。 3.根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。 4.采暖管道穿过楼地面、隔墙应设置套管。穿楼地面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼地面20mm(卫生间50mm),穿隔墙套管应与装饰面齐平,套管内用油麻填塞。 5.在施工过程中,注意随时封堵管道甩口,防止杂物和焊渣进入管道。 6.隐蔽安装的采暖管道在墙、地面上应标明其位置和走向。 7.采暖管道的连接 (1)采用丝接方式连接的管道,套丝时不得出现断丝、缺丝、乱丝,连接后外露2-3 扣,并应清理干净,做好防腐处理。 (2)采用热熔方式连接的管道,管材与管件应使用同一厂家材料,切割管材应平整并垂直于管材轴线,热熔时根据管道材质、操作环境严格控制加热温度、加热时间及熔接深度。 (3)采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4mm 应进行坡口。 8.散热器与散热器支管的安装 (1)散热器支架、托架安装构造正确,埋设牢固,位置准确。 (2)散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡;塑料管应在转弯处安装管卡,在阀门处安装固定支架;

这么详细的质量通病防治手册,请再给我来一打!

中建五局河南公司质量通病防治措施手册 编制日期:2016年3月17日

目录 1、钢筋工程 (1) 2、模版工程 (6) 3、混凝土工程 (17) 4、砌体工程 (23) 5、内墙抹灰 (30) 6、楼地面 (33) 7、外墙工程 (34) 8、屋面工程 (36) 9、安装质量标准 (38)

中建五局河南公司质量通病防治措施手册 说明: 1、本《质量通病防治措施手册》涵盖了公司及局今年来有推广性的质量通病防治措施,非系统性工艺手册。 2、各项目在施工中可提出更有效、更新型的质量控制措施及要求,公司技术质量部会定期更新完善。 3、本《手册》会作为今后公司工程技术线季度检查的重点,相应措施的落实情况会影响项目排名及项目相关工程技术线人员的考核及评优。要求: 1、本《手册》相应措施均为最基本要求,项目可采取更有效、更新型的措施,不允许无措施,不允许采取低于本《手册》要求的措施。 2、未标注“推荐”字眼的措施为强制性措施,项目应严格执行;标注“推荐”字眼的措施,项目可根据本项目实际情况,尽量执行;标注有不同方式的措施,项目可择优选用。 3、各项目在编制相应方案及交底时应包含本《手册》内对应的措施及要求,建议编制方案及交底时应更多地以图片或图纸的形式表示。

1、钢筋工程 具体措施图片1)剪力墙定位筋 要求:剪力墙根部及往上500mm 处加设两道水平定位筋 2)柱子定位筋 要求:柱子根部及往上500mm处 加设两道水平定位箍筋 3)剪力墙支撑 要求:方案、交底中需明确不同 位置墙体采用的水泥支撑材质, 以及纵横向支撑间距

4)直螺纹钢筋加工 要求1:必须采用专用切割机切平头(1、切断机采用平口切断机如:GQ50弧形刀片切圆口;2、切割机采用砂轮切割机) 要求2:针对不平整端部进行打磨要求3:方案交底中制作表格明确不同型号钢筋的丝头长度,加工完成后带保护帽

住宅工程质量常见问题专项治理措施

住宅工程质量常见问题专项治理措施 一、钢筋混凝土现浇楼板裂缝 通病表现形式:现浇板易产生贯通性裂缝或上表面裂缝;现浇板外角部位易产生斜裂缝;现浇板沿预埋线管易产生裂缝。 治理主要措施: 1.1 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。现浇板的边缘部位、屋脊、天沟处应设置梁或暗梁。 1.2 现浇钢筋混凝土板设计厚度不应小于100mm,当埋设线管较密或线管交叉时,应按1.3.4条进行防护,板厚不宜小于120mm。对于过长的单向板,设计时应进行抗裂验算,合理确定加密分布筋的配置。 1.3 现浇板配筋设计宜采用热轧带肋钢筋细且密的配筋案。 1.3.1 屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2m的板应配制双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。 1.3.2 外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.2m。

1.3.3 在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于8mm。并应在板的上表面布置纵横两个向的温度收缩钢筋,配筋率不应小于截面积的0.15%,配筋不小于Φ6@200。 1.3.4 管线应尽量布置在梁,当楼板需埋置管线时,管线必须布置在上下钢筋网片之间,且不宜立体交叉穿越,确需立体交叉的不应超过二层管线。线管在敷设时交叉布线处可采用线盒,同时在多根线管的集散处宜采用放射形分布,尽量避免紧密平行排列,以确保线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。当两根以上管并行时,沿管向应增加Φ4@150宽500mm的钢筋网片,做到在应力集中部位有双层布筋。 1.4 现浇板强度等级不宜大于C30,当大于C30时,设计单位应设计抗裂措施。 1.5 当结构单元长度大于45m(剪力墙结构)、55m(框架结构)时,除设计中应采取可靠抗裂措施外,宜在适当位置设置后浇带,后浇带间距宜为30m左右。后浇带处应设置双层钢筋,后浇带混凝土与两侧混凝土浇筑的间隔时间不宜小于2个月。强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级,并应采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其养护时间不少于14d。 1.6 设计文件应明确现浇楼板负弯矩钢筋位置的控制措施。当负弯矩筋设计直径≤Ф12mm时,负弯矩钢筋位置应设置足够强度、刚度的通长钢筋马凳,第一排马凳距构件边缘距离宜为300mm,马凳间距不大于700mm(阳台、

最新住宅工程质量通病防治技术措施

住宅工程质量通病防治技术措施 1 2 为进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》和建设部《关于加强住宅质量3 4 管理的若干意见》,切实保证提高施工质量,针对住宅工程存在的内外墙裂缝、现浇板等质量问题,制定了住宅工程质量通病防治技术措施。 5 6 1.施工单位及项目部认真编制《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,7 经监理单位审查、建设单位批准后实施; 8 2.做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产9 品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测; 10 3.记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相11 关资料; 12 4.根据经批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,对作业班组13 进行技术交底,样板引路; 14 5.专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施,由总包单位核准、监理单15 位审查、建设单位批准后实施; 16 6.工程完工后,总包单位应认真填写《住宅工程质量通病防治内容总结报告》。 17 一、墙体裂缝防治技术措施 18 1.施工单位应严格执行规范、规程和企业标准。非冬季施工禁止干砖(砌块)19 上墙,内外墙同时砌筑不留直槎,严禁半砖(非整砌块)集中使用,保证砂浆强度和砂浆饱满度; 20 21 2.蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期宜为45d(不应小于 28d),鉴于本市生产的砌块的出釜停放期大多达不到要求,在主体结构拆模后, 22 23 应预先将砌块进场,满足停放期要求。上墙含水率宜为5%-8%。混凝土小型空心24 块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工; 25 3.填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔26 15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高一等级水泥砂浆嵌填密27 实;

工程质量常见问题防治技术措施

益阳市人民医院门、急诊大楼工程 工 程 质 量 常 见 问 题 防 控 技 术 措 施

编制人:何有兴职务:技术负责人 审核人:谢国政职务:工程部主任 审批人:陈浩职务:总工程师 湖南德成建设工程有限公司 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程质量常见问题防治技术措施 1、地下室裂缝与渗漏防治技术措施 2、钢筋混凝土现浇楼面裂缝防治技术措施 3、楼地面渗漏防治技术措施 4、墙体裂缝防治技术措施 5、墙体开裂、渗漏防治技术措施 6、门窗渗漏防治技术措施 7、墙面抹灰裂缝防治技术措施 8、屋面渗漏防治技术措施 9、配电箱导线及安装的质量缺陷防治技术措施 10、等电位联结的质量缺陷防治技术措施

工程质量常见问题防控技术措施 一、编制依据 1、益阳市人民医院门急诊大楼建设工程相关施工图纸 2、《住宅工程质量通病控制标准》 3、《湖南省住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》 二、工程概况 益阳市人民医院门急诊大楼工程坐落在益阳市资阳区五一西路232号,总建筑面积25263m2,建筑高度为48.7m,为框架剪力墙结构,地下1层,地上12层,由湖南德成建设工程有限公司中标承建。 由于作业面较大,参加施工的工种、人员多,工人技能水平参差不齐,容易在细节上出现纰漏,造成质量隐患,主要表现为:屋面渗水、墙体渗水、窗四周渗水、地面渗水、穿楼层管道四周漏水、卫生洁具漏水、楼地面起壳、墙体裂缝、地面裂缝、下水管堵塞等,这些问题的存在,不仅严重地影响了建筑物的使用功能,而且给使用者带来许多麻烦和不便,对业主和施工单位的社会信誉也有不同程度的影响。工程质量是建筑施工企业的生命线,公司自始至终秉承“以质量

衢州市居住建筑工程质量通病防治措施100条

衢州市居住建筑工程质量通病防治措施建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、较为常见的质量缺陷。这些质量缺陷,有的影响观感,有的影响建筑物的使用功能,严重的将影响房屋的结构安全和使用寿命。为提高衢州市建筑工程质量,进一步有效地解决居住建筑工程质量通病,规范居住建筑工程质量通病防治工作,根据国家有关规范并结合工程实践制定本措施。除20条基本规定外,本措施还包括36条设计措施和64条施工措施,简称《通病防治措施100条》。 凡二0一二年七月一日以后通过图纸审查的居住建筑工程,必须严格执行《衢州市居住建筑工程质量通病防治措施》。原有《衢州市居住建筑质量控制措施》(新36条)同时废止。 由于编制的时间比较仓促,新规范、新标准也将不断颁布,防治措施必然存在不够完善,不够全面、不够准确的缺陷。请各单位和部门在执行本防治措施过程中,提出宝贵意见,并随时将有关的意见和建议反馈给衢州市建设工程质量监督站,以供今后修订和完善。本措施相关条文由衢州市建设工程质量监督站负责解释。 主编:王坚威衢州市建设工程质量监督站 配图:朱海福衢州市建设工程质量监督站 审定:樊笑安衢州市住房与城乡建设局 基本规定 1、在居住建筑工程建设过程中,除应执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应结合工程实际,认真执行本措施。居住建筑工程的设计及施工中采用的工程技术文件、承包合同文件中的各项要求不应低于本措施的规定。其它建筑工程可参照执行。 2、居住建筑工程中使用的新技术、新材料、新工艺和新设备应获得省、部级行业主管部门推广应用许可证,并严格按相应的技术标准实施。 3、建设、施工、监理单位不得擅自修改、变更设计文件。如确需变更设计的,应由设计单位出具变更联系单;涉及主要结构、降低设计标准和重大使用功能的,设计变更联系单应重新报原施工图审查机构审查通过后,方可组织实施。 4、建设单位不得随意压缩工程建设的合理工期。不得明示、暗示设计单位降低设计标准。 5、居住建筑工程主体结构验收前,建设单位应向当地质量监督机构报送施工中采用的建筑节能专项实施方案;在建筑节能工程完工后,应及时组织建筑节能工程专项验收。

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1 建筑工程常见质量问题原因分析 1.1 违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2 工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3 设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4 建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5 施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使

常见的工程质量问题汇总

常见的工程质量问题汇总 看中建三局质检人员在土建施工中总结的114条常见质量问题,盟友们参考对照,看一看自己的工程中是不是也存在这些问题? 钢筋工程 1、梁、墙主筋锚固、搭接不规范 2、剪力墙错位搭接设置不合理 3、柱筋收头及箍筋随意割断 4、梁底跳扣绑扎或不绑扎 5、直螺纹连接丝扣不规范 6、各类焊接搭边长度不够 7、高梆梁腰筋偏位、绑扎不牢固

8、弯起钢筋不定位、不加固 9、多排钢筋定位不合理、错位 10、箍筋未按图纸设置加密 11、梁柱节点漏箍筋或间距不匀 12、箍筋加工尺寸不规范 13、不按方案密度放置“马凳筋” 14、各类构件钢筋保护层缺偏差大 15、浇筑过程钢筋成品保护无措施 16、楼梯钢筋不按图集要求设置 17、同一受力区存在不同连接形式 18、接头百分率超过规定

19、竖向构件起步箍筋位置偏差 20、钢筋原材焊接试件强度不达标 21、外挑板钢筋加工安装不规范 22、后浇带施工缝钢筋处理不规范模板工程 1、模板垂直度、平整度不达标 2、梁柱墙节点部位安装不规整 3、模板拼缝不严密、缝隙大 4、模板上随意打孔不封堵 5、模板安装前不刷脱模剂 6、剪力墙、柱木枋稀疏加固不当

7、模板安装尺寸大、混凝土亏方 8、超长梁、板不起拱 9、大面积楼板标高未严格复核 10、锯末不清理、散落柱墙根部 11、电梯井管井部位无特殊加固 12、吊模支设不带线、不顺直 13、竖向模板底部封堵不严密 14、模板拆除无正式强度报告 15、竖向构件拆除过早 16、下沉板边框木枋不定型 17、高大构件螺杆使用密度不够

18、层间接茬部位无特殊加固措施 19、报废模板依旧重复使用 20、异形弧形构件模板安装偏差大混凝土工程 1、竖向结构烂根、漏浆 2、层间结构错茬、胀模 3、梁柱墙节点实体尺寸不规整 4、门窗洞口偏位、不方正 5、外挑板开裂、不收面 6、各类预留洞口偏位、变形大 7、楼梯踏步施工缝留置不规范

杭州市质量通病预防100条

关于发布《市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)》的通知 【字号:大中小】发布部门:|-工程处浏览次数: 447发布时间:2010-8-10 信息来源: 各有关单位: 为加大我市对住宅工程常见质量缺陷的防治,进一步提高住宅工程质量,根据国家的有关技术规、标准,并结合市开展住宅分户检验以来出现的缺陷统计情况,和多年来各地对防治住宅工程质量缺陷的一些先进经验。市建设工程质量安全监督总站编制了《市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)》,现予以发布,用以指导设计、施工、工程监理和质量监督等单位和部门进行质量控制及质量管理。 附件:《市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)》 联系人:董天乐:87233929 市建设委员会 二O一O年八月五日附件信息:附件:市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)

市住宅工程常见质量缺陷防治措施 100条(试行) 市建设委员会 市建设工程质量安全监督总站 2010年8月

目录 一、序言 二、编审人员 三、结构常见缺陷 1.砌体裂缝(6) 2.现浇混凝土结构裂缝(8) 四、使用功能常见缺陷 3、室标高和几何尺寸偏差(10) 4、外墙渗漏(11) 5、门窗渗漏(13) 6、屋面渗漏(15) 7、楼地面渗漏(19) 8、管道渗漏(21) 9、地漏排水、除臭(21) 五、安全功能常见缺陷 10、安全玻璃(22) 11、栏杆、栏板、扶手(23) 12、电气接地、敷设(24) 13、防雷接地(24)

市住宅工程常见质量缺陷防治措施 100条(试行) 序言 建筑工程常见质量缺陷是指建筑工程中经常发生的、较为常见的质量问题。例如:墙面开裂、渗漏;混凝土楼板裂缝;卫生间楼板、屋面渗漏;给、排水管道渗漏;阳台护栏高度不足;电器设备无防雷接地等。这些质量缺陷,有的影响观感质量,有的影响了建筑物的使用功能,严重的将影响到房屋的使用寿命。仔细分析这些缺陷产生的原因,总离不开影响工程质量的“人、机、料、法、环”这五大因素,这些缺陷大多数成型在施工实施阶段,因此在施工过程中加以预防、控制和治理就变成尤为重要。 2007年以来,市出台了住宅分户检验制度,为住宅工程质量提升到了积极作用,推行住宅分户检验以来,从各年度分户检验缺陷的统计看,砌体、混凝土构件及粉刷裂缝;外墙、门窗、楼地面渗漏;管道渗漏和电器接地;栏杆扶手高度和安全玻璃应用占据着缺陷的主要项。为加大对住宅工程常见质量缺陷的防治,进一步提高住宅工程质量,根据国家的有关技术规、标准,结合市开展住宅分户检验以来出现的缺陷统计情况,和多年来各地对防治住宅工程质量缺陷的一些先进经验。市建设工程质量安全监督总站编制了《市住宅工程常见质量缺陷防治措施100条(试行)》(以下简称防治措施100条),其中

建筑施工常见质量问题

质量问题:1、未见施工审查意见 2、施工单位项目技术责任人、项目总监未在场 3、砌体临时施工图口、室内留直槎处未按规定设置拉结筋; 4、现浇砼车接头处有漏浆现象,现浇构件局部有爆浆现象 质量问题: 1、未办理施工许可 2、部分设计变更未经设计机构盖章确认 质量问题: 1、未办理施工许可,严重违反基本建设程序 2、基坑未经验收,主体已施工至八层 3、未见主体结构部分的有关技术资料,责令监理检查后反区站复查 4、剪力墙局部有胀模情况 质量问题: 1、未见施工图审查意见、施工许可证 2、底层现浇砼保护层控制较差 质量问题: 1、现浇楼面板(已浇筑)存在裂缝,麻面等质量缺陷 2、后浇带板带(已浇筑)质量差 3、二次结构浇筑的柱子在板底,梁底处密实度差,有报纸等杂物 4、个别现浇构件垂直度控制差 5、预留钢筋锈蚀严重 质量问题: 1、二层有3块现浇板局部开裂掺水 2、双排孔砼砌块孔向应坚直 3、勘察设计文件未经审查机构审查合格 4、未办理施工许可 5、检测报告有手改情况 质量问题: 1、无施工图审查意见,无施工许可 2、用于B栋基础钢筋锈蚀,弯折受损严重 3、已浇筑砼保护层达不到要求,多处有露底现象 4、现场未见留置的同条件养护试块 质量问题: 1、主体已施工至21层,未设置沉降观测 2、砼保护层厚度控制差,现浇梁、板露筋现象普遍 3、现浇砼楼梯施工缝留置位置错误(留在平台处) 4、二层至梁底漏浆严重,砼强度达不到要求 5、未见施工图审查意见,商品砼无切落度统计 6、楼梯间构造柱漏设 质量问题: 1、2层楼梯间剪力墙载面尺寸控制不严 2、二层屋面女儿墙边角部构造柱漏设 3、梁过梁有部分栽面尺寸偏小,且与主体墙、柱连接不牢靠部分过梁搭接长度过大 4、部分构造柱上端砼浇筑有不密实情况

住宅工程质量通病预防措施

住宅工程质量通病预防措施 一现浇混凝土板裂缝、板厚不足的预 防 1板面钢筋的支撑件应具有足够的强度和刚度 , 应优先选用长条马凳(如图一) 。搁置时按排连 续放置,排间距不大于800mm ,边排距端部边缘 不应大于200mm 。支撑件应置于板底钢筋以上, 不得直接 搁置于模板上。 长板马凳加工示意图 (图一) 2现浇板内电气及智能等线管应避免交叉和过 度集中布置,禁止三层及以上管线交错叠放,现 浇板中的线管必须布置在钢筋网片之间, 线管直 径小于1/3板厚。住宅工程楼板宜双层双向布置 钢筋,当采用板分离式配筋时,应在无上层钢筋 区域沿管线方向增设0 6.5@150,宽度不小于 450mm 的钢筋网片。 3在浇筑混凝土前应做好现浇板厚度的控制标 示,每1.5-2m 2范围内宜设置一处,浇筑过程应 进行插签检查厚度。 4端部无搁置的板面钢筋应设置横向搁置钢筋 (如图二)。 板横向搁置钢筋示意图 (图二) 二填充墙砌体裂缝的预防 1外围护砌体无约束的端部应增设构造柱或采 取其它可靠拉接措施。 2填充墙砌至梁底、板底时,应留一定的空隙, 砌筑完应至少隔14天后方可补砌挤紧,起头收 尾均应用预制混凝土块抵紧。 3空心砖填充墙与混凝土相交接处应用实心配 砖排头。 4暗埋管线开槽处,应先清理、补槽后,再增加 钢丝网 抹灰处理,单边不应小于 150mm 。 5门、窗洞边距框架柱、构造柱或墙小于 200mm 时,应设置现浇混凝土门、窗垛,且应按设计配 置构造钢筋,并不低于(图三)所示构造要求。 (图三) 三 楼地面起砂、空鼓、裂缝的预防 1禁止以结构层或水泥砂浆找平层进行初装饰 验收。找平层应采用水泥混凝土 (含细石混凝土) 铺设,强度不低于 C20,并留设试件。 2表面应进行压光收面或压实拉毛处理。 3楼地面平面变化处应设置分格缝。 4楼地面应及时进行养护,养护期不少于 3天。 四顶棚开裂、脱落的预防 1顶棚宜采用免抹灰工艺。 2在批腻子前应先进行基层处理,确保基层平 整、干 现浇门窗垛 !?. I 220

工程质量常见问题专项治理方案

第 1 页 共 1 页 住宅工程质量常见问题 专项治理方案 一、工程总体概况: 港腾·高山流水项目位于重庆市彭水自治县,九曲河东岸 (汉葭街 道文庙社区),用地西面为彭石路连接九曲河大桥,南面为城北隧道,西面和北面为山地。基地呈不规则长方形,东西长约210M ,南北长约550M ,场地内地行西低东高,约有90M 高差,场地最高处位于用地东部。在用地内有两条排洪沟,布置涵洞联系山地径流与市政道路排水管。港腾·高山流水一期总用地面积为:41932平方米。结构形式框架或框架剪力墙结构。具体概况如下: (1)1#楼:地下10层,地上16层,总建筑面积45455.19㎡。建筑高度97.2M 。基础结构形式为挖孔桩,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防,框架抗震等级为3级。建筑设计类别为一级,属于一类高层综合楼。 (2)2-4#楼:总建筑面积13886.04㎡,2-4#楼建筑高度分别为:2#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;3#楼7+1(地下一层),建筑高度27m ;4#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。

第 2 页 共 2 页 (3)5-7#楼:总建筑面积14505.71㎡,5-7#楼建筑高度分别为:5#楼7+1层(地下一层),建筑高度27m ;6#楼6+2(地下一层),建筑高度27m ;7#楼7+1(地下一层),建筑高度27m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,结构形式为框架剪力墙结构,建筑耐火等级为地上二级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,建筑抗震设防类别为6度设防。属于多层花园洋房。 (4)8-9#楼,总建筑面积48144.63㎡,8-9#楼建筑高度分别为:8#楼地上33层,建筑高度95.7m ;9#楼地上34层,地下2层,建筑高度98.6m 。基础结构形式为挖孔桩和独立基础相结合,主体结构形式为框架剪力墙结构; 建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 (5)10-11#楼,总建筑面积44925.66㎡, 10#楼地上34层,地下1层,建筑高度,106.2m ;11#楼地上34层,地下2层,建筑高度106.2m 。基础结构形式为人工挖孔灌柱桩基础,主体结构形式为框架剪力墙结构。建筑耐火等级为地上二级级、地下耐火等级为一级,地基基础设计为甲级,结构使用年限为50年,结构抗震等级为二级,建筑抗震设防类别为6度设防。属于一类高层建筑。 二、编制依据 1、根据国家有关法律、法规和规范性文件,结合《重庆市住宅工程质量通病控制技术规程》DBJT50-074-2008的内容。

常见建筑工程质量问题及缺陷

常见质量问题 1基础及室内回填土,虚铺厚度超厚严重,换填表面控制平整不准确。2砌体拉结筋深入柱内锚固不足,不规范随意性,个别无弯钩。 3砌体水平线控制不到位,皮数杆不准确造成水平缝超标。 4砌体线管线盒留洞过大,填塞不密实。 5洞口过梁进入支座不足240mm,预制过梁安装干砌,无砂浆。 6模板支撑水平拉杆少,个别无拉杆,造成模板刚度差,上料早砼板受冲击荷载容易造成放射性裂缝。 7屋面防水无附加层,细部处理不到位,无卷材收头做法。 8现浇板卫生间上翻砼,模板不规范,模板位置不准确,不牢固,上翻高度不足120mm(按建筑地面计算)移位后不及时处理。 9墙体后植钢筋,达不到强度,孔内清理不干净,胶不合格。 10构造柱钢筋位移严重,控制不到位,无控制。 11带基砼施工斜坡不规矩,抹压时间控制不准。工序搭接不合理。 12地砖、地面、地漏套割不规则,不美观。 13支摸时把砖砌体、砖垛碰活动,未处理,造成裂缝。 14陶粒砖砌筑不规矩随意性,有50mm砖条。 15抹灰前基层浇水湿润不到位,毛化水泥浆、界面剂、胶的配比不严格,养护不到位。 16门窗安装刚度差,无拼管,拼管上下无固定,无检测报告。 17散水无防冻层,大角无保护措施。 18上人爬梯缺一步,上人不安全。 19排水管道吊卡少,立管卡不在瓷砖水平缝上。 20钢筋先绑扎,后试验。

工程质量容易出现质量缺陷薄弱部位及预防措施 1、构造柱钢筋移位,无控制措施。为防止主筋移位,应在柱中,柱顶圈梁下部 位置设两道定位“井”字钢筋,振捣砼尽量避免碰撞钢筋,发现钢筋歪斜应及时纠正。 2、楼梯底板接茬有加渣、楼梯梁端部砼不饱满。浇注砼前必须有专人负责清理 渣物,先用吹风机吹干净再用水管冲洗,最后浇注砼。浇注楼梯梁端部位时,砼装入梁端部模板要高于梁上皮200mm左右,边振捣边装,振捣完成后把高于梁上皮的砼用铁锹铲平。 3、现浇板模板支撑不牢固,钢管不垂直,无水平拉杆,快拆头插入立管短,快 拆头倾斜,并且摇晃不牢固。严格检查管材及管件,不配套不得使用,严格按规范及施工方案进行施工。 4、后浇带模板没有独立支设,两侧立杆支撑上下层不垂直。后浇带支撑系统必 须独立支撑。严格按要求给施工人员交底,两侧立杆从底层至顶层在一条垂直线上。 5、多孔砖砌体预留线管、线盒过大填塞不密实,多孔砖各种梁下未用砂浆灌孔。 施工前给施工人员(包括电工)详细交底预留尺寸位置准确,管孔随砌随填塞密实,多孔砖留设线盒及其它小洞口时应在其上皮砖部位设置钢筋网片。 梁下三皮砖应采用砂浆将多孔砖的空隙填灌实,责任要落实到人。 6、预留洞口过梁无标识,上下面模糊不清;安装时断裂,深入支座长度不足且 梁底空洞无砂浆。严格按交底施工,浇完预置件后用毛笔写上标记(上面或者下面)过梁型号,长度及安装时间,砌体要严格按皮数杆砌筑,特别是门窗洞口部位保证洞口砖层过梁底的标高。 7、柱、墙砼根部及接茬部位漏浆、出现蜂窝、麻面。支模要模板拼缝、模板与 砌体或其他构件结合处,架设海绵条防止漏浆。 8、构造柱浇筑砼时将洞口砌体砖垛撞活动,出现裂缝。合理安排砌体砌筑时间 及支模时间,提高砌体强度,采取有效保护措施。 9、洞口滴水线槽两端与洞旁相连,起不到滴水线作用。洞口滴水线槽至两端部 留20mm。 10、加气块砌体与梁底无连接。 11、墙体拉结筋安放位置不准确、外漏,伸入墙体、构造柱长度不足。严格按照 图集及图纸,墙跺尺寸详细交底,墙拉筋长度分类堆放有标识。

成都市住宅工程质量常见问题的防治措施

程质量常见问题防治措施 、八— 冃U 言 我市住宅建设经过十多年的快速发展,已成为国民经济发展的重要组成部分。随着时代 的进步与人们物质生活水平的提高,人们对住宅工程的质量要求也不断提高,在工程建设标 准不断完善及政府加大对各方责任主体质量行为监督的环境下,工程质量水平得到了较大的 提高,住宅质量总体处于受控状态。但由于近几年我市住宅工程处于大规模建设状态,而施 工单位质量管理水平参差不齐,住宅工程质量引起的投诉时有发生。按照市建委的统一部署,结合我市住宅工程建设中常见的质量问题,拟用三年的时间对开裂、渗漏以及电气、水暖等 影响住宅工程主要使用功能的四大类十二项常见质量问题进行集中整治,建立质量管理的长 效机制,有效预防和治理常见质量问题,全面提升住宅工程质量水平,减少质量投诉,提高 人民群众的满意度。 为配合住宅质量常见问题的治理工作,我们编制了《成都市住宅工程质量常见问题防治 措施》。在本措施执行过程中如有好的建议请及时反馈给我们,以便进一步完善。 《成都市住宅工程质量常见问题防治措施》编写组 主编单位:成都市建设工程质量监督站 参编单位:四川省建筑科学研究院 四川省建筑设计研究院 成都市建筑设计研究院 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 成都龙湖地产发展有限公司

成都万科房地产有限公司 成都建筑工程集团总公司 成都市第四建筑工程公司 成都市工程建设质量协会 主要编制人员: 刘明康陈静陈彬肖承波李斌舒强曾伟宗伟刘潞杨洪 汤世琦甘鹰隗萍贺刚王家良胡斌 主要审核人员:刘晓森罗进元王其贵蓝天邹玉宣 目录 1 地下室混凝土开裂 1.1 勘察及设计 1.2 材料 1.3 施工 2 钢筋混凝土现浇板开裂 2.1 设计 2.2 材料 2.3 施工 3 填充墙裂缝 3.1 设计

【混凝土】工程常见质量问题

混凝土浇筑工程质量通病预防措施 一、混凝土表面麻面 1.现象:砼表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑。 2.原因分析: 1模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损,出现麻面。 2木模板在浇注砼前没有浇水湿润或湿润不够,浇注砼时,与模板接触部分的砼水份被模板吸收致使砼表面失水过多,引起麻面。 3钢模板脱模剂涂刷不均匀或漏刷,拆模时砼表面粘结模板,引起麻面。 4模板接缝拼装不严密,浇注砼时缝隙漏浆,砼表面沿模板缝隙位置出现麻面。 5混凝土捣固不密实,砼中气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。 3.预防措施 1模板清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。 2木模板在浇筑砼前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼装严密,如有缝隙应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严,防止漏浆。 3钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。 4砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均匀振捣至气泡排出为止。 4.治理方法: 麻面主要影响砼外观,对于表面不再装饰的部位应加以补修。即将麻面部位应清水冲刷,充分湿润后用水泥素浆或1:2的水泥砂浆找平。 二、混凝土实体缺棱掉角 1.现象:梁、柱、板、墙和洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 2.原因分析: 1木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,浇注后砼养护不好,棱角处砼养护不好,水分被木模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉。 2常温施工时,过早拆除侧面非承重模板。 3拆除时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。 3.预防措施 1木模板在浇注砼前应充分湿润,砼浇注后应注意浇水养护。 2拆除钢筋砼结构侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度。 3拆模时不得用力过猛、过急,注意保护棱角,吊运时严禁模板撞击棱角。 4加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用角钢等阳角保护好,以免撞击。 三、露筋 1.现象:钢筋砼内的主筋、副筋、箍筋没有被砼包裹而外露。 2.原因分析: 1砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋。 2钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处造成露筋。 3因配合比不当,混凝土产生离析,浇注部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。 4砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位,造成露筋。 5砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角,造成漏浆。 3.预防措施 1浇注砼前,应检查钢筋位置和保护层的厚度是否准确,发现问题及时修整。 2为保证砼保护层的厚度,要注意按间距要求固定好垫块。 3为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 4砼倾落高度超过2m时,要用串筒或流槽等进行下料。 5拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。

杭州市住宅工程质量通病防治导则

杭州市住宅工程质量通病防治导则 目录 1.总则 2.基本规定 3.参建各方责任主体的责任和义务 4.墙体裂缝控制与防治技术措施 5.钢筋混凝土现浇楼板裂缝控制与防治技术措施 6.楼地面渗漏水防治技术措施 7.外墙渗漏水的防治技术措施 8.门窗渗漏水的防治技术措施 9.屋面渗漏水的防治技术措施 10.室内标高和几何尺寸控制措施 11.给排水工程质量通病防治技术措施 12.建筑电气工程质量通病防治技术措施

杭州市建设工程质量安全监督总站 2005年6月 1 总则 1.1 为了提高住宅工程质量的总体水平,有效地预防和控制住宅工程的质量通病,规范住宅工程各环节施工质量通病的防治(以下简称通病防治),特制定本导则。 1.2 本导则适用于本市行政区域内新建的住宅工程,各县(市)可参照执行。 1.3 本导则是针对本地区住宅工程质量状况,对住宅工程存在的裂缝、渗漏水室内标高等较为普遍的质量通病进行有效的控制。 1.4 住宅工程设计、施工、监理、检测、监督等建设过程中,除执行国家的有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本导则的规定。 2基本规定 2.1 通病防治由建设单位组织实施,参建各方主体应按各自责任和义务履行本《导则》规定。 2.2 通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算中。 2.3 施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查内容。 2.4 工程质量监督机构应将通病防治列入监督计划,作为重点监督内容。 2.5 施工单位、监理单位必须编制通病防治专项施工方案、监理细

则。 3 参建各方责任主体的质量责任和义务 3.1 建设单位 3.1.1 建设单位应设立质量管理机构并配备相应人员,加强对设计和施工质量的过程控制和验收管理。 3.1.2 督促参建各方制定相关的通病防治方案和细则。 3.1.3 按合同约定,由建设单位采购建筑材料,建筑构配件和设备的,应保证其符合设计文件和合同的要求。 3.1.4 应保证合理工期、造价和住宅设计标准,不得擅自变更已审批通过的施工图设计文件等。 3.1.5 在组织竣工验收时,应将通病内容列入验收项目之一。 3.1.6 在保修期内发生住宅工程质量投诉的,建设单位负责查明责任,并组织有关责任方解决质量问题。 3.1.7 建设单位在做好一户一验收工作的前提下,应向用户提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,明确住宅建设的质量责任及保修制度。 3.2 设计单位 3.2.1 针对住宅工程质量通病的防治提出具体的设计措施。并对容易产生质量通病的部位和环节,优化细化设计作法。 3.2.2 对住宅工程质量通病防治的设计措施作相应的设计交底。

杭州市市政工程质量通病防治办法

目录 1总则 2基本规定 3我市市政工程质量通病类型及防治办法 3.1道路检查井周围路面破损、下沉 3.2桥台背后下沉、桥头跳车 3.3沟槽处路面裂缝、下沉 3.4人行道板、路缘石松动、破损,盲道板错设、漏设或局部未贯通3.5地下构筑物渗漏水 附录1市政工程质量通病防治任务书 附录2市政工程质量通病防治工作总结报告 附录3市政工程质量通病防治工作评估报告

1总则 1.1为提高常州市市政工程建设质量,克服市政工程质量通病,规范市政工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,制定本办法。 1.2本办法适用于本市行政区域内新建、改建、扩建的市政工程。 1.3本办法控制的市政工程质量通病范围,以工程完工后常见的、影响安全和使用功能及外观质量的缺陷为主。 1.4工程建设的相关单位在对本市市政工程进行建设、设计、施工、监理、检测等工作中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本办法。 2基本规定 2.1建设单位负责组织实施市政工程质量通病防治,参建各方质量责任主体应按各自职责履行本办法的规定;建设单位应保证工程建设的合理工期,不得随意压缩工期,若确需赶工,必须采取切实可行的技术措施。 2.2设计单位应将防治质量通病的设计措施纳入设计文件中,并将通病控制的设计措施和技术要求向相关单位交底。 2.3施工单位应根据工程实际,认真编写《市政工程质量通病防治方案》,经监理单位审批后实施;施工完成后应及时提交《市政工程质量通病防治总结报告》。 2.4监理单位认真审批施工单位提交的《市政工程质量通病防治方案》,提出具体要求及监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》;过程中应督促施工单位按审查批准的《方案》组织施工;工程验收前应完成《市政工程质量通病防治工作评估报告》。 2.5施工图审查机构应重视审查通病防治的设计要求及措施,并将其列入审查内容。 2.6检测单位应严格按设计及规范要求并结合本办法,开展监测工作,检测方案中应明确针对通病防治的检测内容。 2.7工程质量监督机构应对通病防治进行监督抽查。 2.8市政工程竣工验收时除应具备现有法律、法规和工程技术标准所规定的资料以外,还应提供下列相关资料: 2.8.1由参建各方项目负责人签署的《市政工程质量通病防治任务书》(附录1) 2.8.2施工单位《市政工程质量通病防治总结报告》(附录2)。 2.8.3监理单位《市政工程质量通病防治工作评估报告》(附录3)。 3我市市政工程质量通病类型及防治办法 3.1道路检查井周围路面破损、下沉 3.1.1原因分析

住宅工程质量通病防治设计专篇

住宅工程质量通病防治设计专篇(试行范本) 一、住宅工程质量通病防治组织机构 为全面贯彻执行住宅工程质量常见问题专项治理工作方案,按照《湖南省住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》(湘建建函〔2014〕73号)、《湘西自治州住宅工程质量常见问题专项治理工作方案》(州住建发〔2014〕82号)要求,本院成立了住宅工程质量通病防治专项治理工作小组。 组长:副组长:成员: 工作小组负责组织住宅工程质量常见问题防控设计措施的研究及技术措施 的制定,协调落实各专业在工程质量常见问题专项治理工作中的设计责任,对本单位承接的住宅工程质量常见问题设计专篇工作进行审核管理。 二、住宅工程质量通病防治设计说明 (一)本设计专篇重点针对住宅工程存在的质量通病提出专项设计防治措 施,专篇未尽事宜严格按照国家及省现行有关规范、规程、标准以及本工程其他施工图纸的设计要求执行。 (二)设计依据:列出本工程质量通病防治设计采用的现行国家规范标准、《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》( 43 306-2014)、《湘西自治州建筑工程质量通病防治管理办法》(州建发〔2006〕21号)。 三、住宅工程质量通病防治设计措施 (一)墙体裂缝防治设计措施 1、墙体采用材料说明。(注:按照规范规定对砌体结构块体材料外形尺寸和 承重砖折压比、块体材料最低强度等级、蒸压加气混凝土劈压比等提出设计要求。不应采用非蒸压硅酸盐砖(砌块)及非蒸压加气混凝土制品;蒸压加气混凝土砌 块不应有未切割面,其切割面不应有切割附着屑。) ◆以混凝土小型空心砌块住宅建筑举例说明: 本工程墙体采用190厚混凝土小型空心砌块,强度等级见结构设计说明,砌 块孔洞率≤40%,最小外壁≥30,最小肋厚≥25,表观密度≥12803。 2、墙体结构构造防治措施。(注:施工图中已标注的不列入;结构设计说明 已注明的,为避免重复,建议在本章节集中进行设计说明。) ◆以混凝土小型空心砌块住宅建筑举例说明: 本工程砌体结构构造加强措施如下: (1)窗台下增设小梁,断面尺寸为200x200,主筋4Φ12,箍筋Φ6@200,伸入窗台两侧长度600;门窗洞口两侧砌块墙体采用20砼灌实一孔至洞口顶。底层窗台梁下墙体设置通长钢筋网片2Φ4及横筋Φ4@200,竖向间距400。 (2)砼小型空心砌块墙体长度超过 4.5m时,在中间增设一根构造柱。 (3)砌体无约束的端部必须增设构造柱。 (4)墙体上预留洞口宽度在300及以上时,设置过梁。 (5)构造柱、框架柱与墙体交接部位沿墙高每隔400设2Φ6拉结筋焊接钢筋网片,钢筋网片处采用与主砌块同强度等级的K3馒头砖实砌,埋入长度从留槎处算起,每边≥700。 (6)砌体分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度≥90。当不满足要求时,在水平灰缝内设置2Φ4焊接钢筋网片,伸出该缝每边≥300。 (7)砌块墙与后砌墙交接处按图一所示施工。 (8)纵横墙交接处,距墙中心线每边不小于300范围内的孔洞采用20砼灌实通高。 (9)下列部位未设圈梁或砼垫块时采用20砼将孔洞灌实:格栅、檩条和钢筋混凝土楼板支承面下≥200高砌体;屋架、梁等构件支承面下≥600高、≥600长砌体;挑梁支承面下,距墙中心线每边≥300,高度≥600砌体。 (10)顶层墙体加强措施:①顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道(每200高设一道)焊接钢筋网片,纵筋2Φ6,横筋Φ4@200,钢筋网片自挑梁末端伸入两边墙体各1m;②顶层墙体门窗洞口过梁上砌体每皮水平灰缝内设置焊接钢筋 网片,纵筋2Φ6,横筋Φ4@200,并伸入过梁两端墙内600;③顶层构造柱与墙体拉结钢筋网片伸入墙体1000;④顶层楼梯间横墙按 1.6m间距设置构造柱。 3、温度伸缩缝设置说明。(注:建议房屋结构单元长度不超过规范规定。当 房屋结构单元长度超过40m时,必须说明采取加强墙体抵抗温度应力和墙体材料 收缩应力影响产生裂缝的有效措施。具体措施按照工程结构所对应的设计规范有 关抗裂措施,结合本地实际技术处理经验进行设计处理。) ◆以超40m混凝土小型空心砌块住宅建筑(平屋面,设有保温隔热层的现 浇钢筋混凝土楼屋盖)举例说明: 本工程伸缩缝间距为45m,应严格落实以下措施: (1)增大基础圈梁刚度。 (2)增大顶层及次顶层圈梁刚度。 (3)增大山墙构造柱(框架柱)刚度。 (4)在轴至轴之间楼屋盖设置混凝土后浇带,后浇带两边设置加强

相关文档