文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623
工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷)

部门(单位):姓名:

时间年月日成绩:

一、填空题:(每空1.5分,共60分)

1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。

2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。

3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。

4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。

5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气;

6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。.

7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。

8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每

份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。

9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。

10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。

11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。

12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已终结”)印章,双方各留一份。

13、工作票上“备注”栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写,但必须(签名)才有效。

14、工作间断时,工作班人员应从现场(撤出),所有安全措施(保持不动),工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作前,工作负

责人应重新认真检查安全措施应符合工作票的要求,方可工作。当无工作负责人带领时,工作人员不得(进入工作地点)。

15、开工前工作票内的全部安全措施应(一次完成)。

16、同时停送电的检修工作填用(一张工作票),开工前完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应(填用新的工作票)。

17、在电气设备上工作,应有停电、验电、(装设接地线)、(悬挂标示牌和装设遮拦)等保证安全的技术措施。

18、检修后的设备应进行试运。检修设备试运工作应由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并(收回工作票),全体工作班成员(撤离工作地点),由运行人员进行试运的相关工作。

二、选择题:(每题3分,共15分)

1、熟悉设备系统和设备性能是(ABC)必须具备的条件。

A、工作票签发人

B、工作班成员

C、工作负责人

2、两份工作票中的一份,必须经常保存在(B),由工作负责人收执,另一份由(C)收执,按值移交。

A、班组内

B、工作地点

C、控制室

D、值班员

3、遇到(C)情况时,严禁动火。

A、雨雪天气

B、遇有火险情况消除后

C、风力达5级以上的露天作业

4、工作票编号原则编号统一采用14位数,第九位表示(C)。

A、工作票序列号

B、工作票类型

C、工作票部门(维

护单位)编号

5、“检修自理”的安全措施由( A )执行。

A、检修人员

B、工作负责人

C、工作票签发

三、问答题(选做5题,每题5分,共25分)

问答题:(每题10分,共60分)

1.1、哪些情况必须办理热力机械工作票?(热机人员答)

答:火力发电厂在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,应使用热力机械工作票

1.2、哪些情况必须使用电气第二种工作票?(电气人员答)

答:凡属下列情况应填用电气第二种工作票:

1.2.1 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

1.2.2 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者;

1.2.3 转动中发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

1.2.4 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流

1.2.5 安全距离大于“设备不停电安全距离”的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。

1.2.6 高压电力电缆不需要停电的工作。

1.3、哪些情况必须使用热控工作票?(热控人员答)

答:热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作,不需要电气主设备停电者应办理热控工作票;如需要电气设备停电时,在电气工作人员开票将该设备停电完成后热控人员再办理热控工作票,在热控工作票执行中,运行方对热力系统及电气系统相关安全措施负责,热控对热控保护及自动系统(装置)相关安全措施负责。

2、工作票必须编号。要确保每份工作票在本厂内的编号唯一性,且便于查阅、统计、分析,请说明本厂工作票编号原则?(所有专业答)答:工作票编号:工作票编号原则编号统一采用14位数(限于手写编号,电脑生成票按系统设计编号)其中:

第一到四位:年份,如:2016年为2016

第五、六位:月份,如:8月份为08

第七、八位:机组编号,如:#1机组为01(见机组编号表)

第九位:工作票部门(维护单位)编号(见工作票部门编号表)

第十位:专业编号(见工作票专业编号表)

第十一位:工作票类型编号(见工作票、工作联系单类型代码表)

第十二到十四位:工作票顺序号(从001开始)

3、工作签发人、工作负责人的安全责任?(按照各自专业)

答:电气工作票签发人的安全职责:

1确认工作必要性和安全性;

2确认工作票上所填安全措施正确、完备;

3确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。

答:电气工作负责人(监护人)的安全职责:

1正确、安全地组织工作;

2确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;

3工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。

答:热机工作票签发人的安全职责:

1工作是否必要和可能;

2工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;

3经常到现场检查工作是否安全地进行。

答:热机工作负责人的安全职责:

1正确地和安全地组织工作;

2对工作人员给予必要指导;

3随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。答:电气票工作许可人的安全职责:

1) 确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件;

b) 确认工作现场布置的安全措施完善,确认检修设备无突然来电的危险;

c) 对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。

答:热机票工作许可人的安全职责:

a) 检修设备与运行设备确已隔断;

b) 安全措施确已完善和正确地执行;

c) 对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

4、《工作票管理制度》对一级动火工作审批及监护有哪些要求?

4.1需要在一级动火区域动火应填写一级动火工作票,办理动火工作票手续。由班长(或经公司批准的人员)担任工作负责人,部门领导(或专业点检长)审核签发。

4.2安健环管理部主任、消防部门负责人或消防主管审核签字后,由公司领导批准(夜间及节假日由设备管理部相关专业值班领导审核批准)。批准后由工作负责人将电气或热力机械工作票连同动火工作票一起送往办理开工许可手续。

4.3一级动火工作的消防监护:一级动火工作由消防队员担任消防监护人,始终在现场监护。

4.4一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场,检查防火安全措施是否正确完备,确无问题后方可动火作业。

4.5一级动火时,动火部门负责人或专业技术人员及消防队员应始终在现场监护,若因故离开现场时,动火工作必须停止。

5、受限空间作业,检修应采取哪些安全措施?

5.1 结合现场实际情况,填写现场应备有足够数量、规格的呼吸器;

5.2 在有限空间工作的安全防范措施(包括:有限空间外可观察到有限空间内部检修活动情况的位置设立监护人);

5.3 所使用的工器具符合作业现场安全要求;

5.4 作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数;

5.5 有限空间工作后对现场的清理;

5.6 措施执行后由有限空间负责人在对应的“执行人(签名)”栏内的方框中打“√”,并签名;

5.7 成品保护措施。

6、试举出10条工作票不合格的情况。

凡违反《安规》及本规定有关条文均统计为不合格票。工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票:

4.1.1 工作票未按照顺序编号或丢失。

4.1.2 工作班成员与实际不符;人员签名不符合《安规》及本实施细则规定要求或漏签。

4.1.3 工作内容和工作地点不符或填写不明确。

4.1.4 工作负责人变动,工作班成员变动、工作票延期等手续不符合规定。

4.1.5 手写票(微机办票系统故障时)字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。

4.1.6 工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续,许可手续还未办妥检修人员已开始工作;转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项;工作现场未携带工作票、没有监护人或随意变动安全措施等。

4.1.7 安全措施不正确、不具体、不完善。如:已装接地线无编号、

接地位置不明确;没有按规定装设遮栏和挂标示牌;未按照安全隔离闭锁规定上锁并注明隔离锁编号;没有指明工作地点保留带电部分等。

4.1.8 已结束的工作票接地线(包括接地刀闸)拆除(断开)未填写。

4.1.9 工作票未按规定盖章。

4.2 热机工作票合格标准

凡违反《安规》及本规定有关条文的工作票,均统计为不合格票。工作票在执行中存在下列情况之一者,也应统计为不合格票:

4.2.1 工作任务或工作地点不够具体明确,工作任务超出工作票所列工作范围;

4.2.2 现场安全措施与票面所列安全措施不符或缺漏。

4.2.3 必须采取的安全措施不正确、不具体、不完善,包括警告牌漏挂,开关、阀门未按照安全隔离闭锁规定上锁并注明隔离锁编号;;

4.2.4 未按规定写明设备名称和编号;

4.2.5 停送电联系单未按规定填写。

4.2.6 工作班成员与实际不符。

4.2.7 未履行开工手续即开工,工作结束时间超过计划时间;

4.2.8 工作负责人变动、工作票延期未办手续。

4.2.9 工作现场未携带工作票。

4.2.10 工作票丢失。

4.2.11 工作票编号不符合规定。

4.2.12 各类人员应签名的漏签或没签全名。

4.2.13 工作票其他应填写的漏写。

4.2.14 工作已结束的票未盖“已终结”章,作废未盖“作废”章。

7、风险分析在工作票中的作用?(各专业)

答:是识别检(维)修、安装、试验等过程中人的不安全行为,设备、设施的不安全状态或管理中存在的漏洞可能对人身、设备、环境造成伤害的因素过程的书面依据。

8、工作票办理流程?(各专业)

工作票的生成、工作票的签发、工作票的送达、工作票的接收、安全措施的执行、工作票登记、工作许可、工作监护、工作变更(人员及工作负责人变更)、工作间断、工作延期、工作终结。

9、电气安规规定工作许可人在完成现场安全措施后,还应完成哪些手续?(许可人做)?

a) 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施;

b) 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;

c) 会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案 2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 值长负责安全措施的批准,在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作,启动隔离操作程序。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票

签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。 10、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更改安全措施,工作中如有特殊情 况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作 票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据情 况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交代, 清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: 一、填用工作票或口头、电话命令; 二、(B); 三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 A.应有两人在一起工作 B.至少应有两人在一起工作 C.必须有两人在一起工作 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

2016年工作票三种人考试题A卷(热机)

姓名:单位:日期:…………………………………………………………………………………………………………………………… 2005年工作票签发人负责人许可人考试题(A卷) (热力机械部分) 一、选择题(40分,每题2分) 1、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应()。任何人员除自己 严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 A 逐级反映b拒绝执行c停止工作 2、各单位可根据现场现场情况补充条文,经厂(局)主管领导(总工程师)()执行,但补充条文不准与本 规程条文抵触。 A同意后 b 签发后c批准后 3、生产厂房内应备有救药箱,存放()的包扎材料和必需的药品。 A应急用b消过毒c未使用 4、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修 期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将遮拦立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。 A1100mm b1050mm c1150mm 5、坚决贯彻电力生产“()”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠 群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 A安全第一b效益第一c质量第一 6、所有楼梯、平台、通道、栏杆都必须保持完整,铁板必须()。铁板表面应有纹路以防滑跌。 A符合要求b坚固耐用c铺设牢固 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 消防设备应定期检查和试验,保证()。不准将消防工具移做他用。 A完好状态b数量充足c随时可用 8、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(),必须用防火材料严密封闭。 A电缆孔洞b电缆盖板c电缆隔栏 9、各单位领导人员应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和()的完整齐全。 分场、工区、变电所的领导和班、组长应负责和监督本规程的贯彻执行。 A各种工具b劳保用品c安全用具 10、任何人进入生产现场,必须() a穿工作服b戴安全帽c着装合格 11、工作票的签发只能由()填写。 A工作票负责人B工作票签发人C工作票签发人或工作票负责人 12、参加工作的全体人员,在开始工作前应全体整齐列队,由工作()宣读工作票,严肃、认真、详细地交待 工作地点和工作任务、工作时间,安全措施及注意事项等,明确邻近运行设备和带电设备。 A工作票负责人B工作票签发人C工作许可人 13、工作开工后,工作负责人和工作许可人任何一方()随意变更接线方式和安全措施。 A允许B均不允许C经另一方同意可以 14、发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作,应及时()其工作,收回工作票,令检修人 员退出现场。 A劝阻B向安监人员举报C停止

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

安规、工作票考试卷答案

皖能运检公司临涣项目部工作票考试卷 姓名:考试日期:年月日成绩: 一、填空题(40分,每空1分) 1、生产现场禁火区域内进行的动火作业,应和工作票一起,同时执行动火 工作票制度。 2、工作票一式两份,一份应保留在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 3、工作票签发人、负责人、接收人、许可人和工作班成员,必须经过安全培训、考试合格后上报中利公司,由中利公司发文确认后方可生效。 4、工作票和工作任务单可以延期一次。 5、已终结的工作票、任务单、事故应急抢修单应保存一年。 6、根据防火重点部位或场所及禁止明火区域的动火作业的不同,应办理相应的一级动火工作票或二级动火工作票。 7、工作票补充工作地点安全措施由工作许可人填写。 8、在工作过程中,如果需要停电的措施,应办理停电联系单,确保停电后,方可开始工作。 二、判断题 1、动火票应提前办理,一级动火票的有效期为12H,二级动火票的有效期为 48H。错 2、在未办理工作票终结手续之前,可以将检修设备投入运行。错 3、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。工作开工前,工作票内的全部安全措施可以间断性完成。错

4、事故应急抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停运,但需立即恢复的抢修和排除故障的工作),必须办理工作票。错 5、一张工作票中,工作签发人、工作许可人和工作负责人三者不得互相兼任。对 6、签发工作票时,工作签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清除,方可开工。对 7、在同一台设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,不允许使用一张工作票。错 8、动火工作票可以替代工作票,作为独立工作票进行使用和管理。错 三、问答题(60分,每题12分) 1、检修工作结束前,如遇到哪些情况,应重新签发办理工作票? 答:部分检修设备加入运行时;必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者;检修工作延期一次后仍不能完成工作,需要继续延期者。 2、热力和机械设备上工作,保证安全的组织措施? 答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、试运和终结制度;动火工作票制度;操作票制度。 3、热力机械票适用的范围? 答:需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电 源或气源,隔断与运行设备联系的热力系统,对被检修设备和系统进行泄压、通风、吹扫、加锁、悬挂标示牌、装设遮拦或围栏等任何一项安全措施的检修工作。 4、工作负责人(监护人)的工作职责? 答:正确安全的组织工作;负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作 许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

三种人考试试卷答案

三种人考试试卷 考试时间:90分钟姓名:成绩:考试日期: 一、 一、填空题(每题2分,共20分) 1、凡在坠落高度基准面(2m及以上)的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点(4m)以内,室外不准接近故障点(8m )以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴( 绝缘手套)。 3、装卸高压熔断器,应戴(护目镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在(绝缘垫)上。 4、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关(刀闸)和做好(安全措施)前,不得(触及设备)或( 进入遮拦),以防突然来电。 5、在高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(组织措施)和(技术措施)。 6、一张工作票中,(签发人)、(许可人)和(负责人)三者不得互相兼任。 7、承发包工程中,工作票可实行(双签发)形式。签发工作票时,双方(工作票签发人)在工作票上分别签名,各自承担本规程(工作票签发人)相应的安全责任。 8、在电气设备上工作,保证安全的技术措施:(停电)、(验电)、(装设接地线)、(悬挂标识牌和装设遮拦)。9、验电时,应使用相应(电压等级)、合格的接触式验电器,在(装设接地线)或(合接地刀闸)处对各相分别验电。 10、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设(强力通风装置),风口应设置在(室内底部),排风口不应朝向居民住宅或行人。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到(A)分管领导批准。 A、设备运行管理单位 B、上级调度部门 C、当地公安部门D、当地交通部门 2、高压室的钥匙至少应有3把,由(A)负责保管。

工作票填写作业考试试题

工作票填写作业考试试题 动火 1、消防工作实行“预防为主、消防结合”的方针。 2、动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。 3、动火工作票由公司分管安全生产的领导或总工程师批准。 4、拖、移电焊设备必须断开电源,移动电焊线严禁电焊钳碰撞其它金属设备。 5、在动火区实施动火作业时,必须执行动火工作票制度。 6、动火前必须检查防火安全措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量或粉尘浓度是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火作业。 7、公司动火安全管理,实行“逐级防火责任制”管理原则。 8、一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所;二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明 9、各电力生产企业应成立防火安全委员会,下属各部门应设立防火安全领导小组,各班组应设义务消防员。 10、二级动火时,动火部门应指定本单位安全员(兼义务消防员)或班组安全员(兼义务消防员)始终在现场监护。 11、动火前必须将动火段与运行系统可靠的隔离,拆开法兰或接头,并加装隔绝堵板,经使用氢气测定仪检测系统内部和动火区域氢气含量小于3%方可动火,遇有泄漏点必须进行复测。 10、动火工作票负责人一般由所属检修工作票的负责人但任。 11、动火工作票是检修工作票的附属票,不得代替检修工作票或设备停、复役手续。 12、凡在生产、储存、输送可燃物体的设备、容器、管道上动火,应首先切断系统、加好堵板,经彻底吹扫、清洗、置换后,打开人孔门通风换气,并经取样分析合格后,才可动火。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、发电机氢系统四周(C)米范围内用火为一级动火。 A、20;B、15;C、10;D、5; 2、下列哪些地点作业可以使用二级动火工作票。(B) A、脱硫吸收塔;B、烟道;C、蓄电池室; 3、以下属于动火工作票批准人的是( B ) A、部门领导; B、公司总工程师; C、安监人员; D、班组长; 4、电力生产场所的所有电话机近旁应悬挂(火警)电话号码。 A、生产区;B、值班;C、火警; 5、在燃油设备上动火,焊机接地必须可靠地接在被焊接

最新工作票三种人考试试题汇总复习课程

“三种人”学习资料 一、填空题 1、工作票据登记的内容:车间、票号、工作内容、起止时间,作用是随时了解生产、检修情况,以便于准确安排运方和有针对性进行事故处理,避免下达错误指令 2、工作票一般由(工作票签发人)填写一式两份,签发时应将工作票全部内容向(工作负责人)交 待清楚。(签发人考) 3、工作票应用(钢笔或圆珠笔)填写,一式两份 4、工作票不准(任意涂改)。涂改后上面应由签发人(或工作票许可人)签名或盖章,否则此工作 票应无效。 5、运行班长审查发现问题,如安全措施有错误或有重要遗漏,则工作票签发人应重新签发工作票。(工作许可人) 6、工作票一般应在开工前一天送交运行班长。 7、当日消除缺陷的工作票应在开工前1小时送交运行班长(工作负责人) 8、由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。(工作许可人) 9、运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记(工作许可人) 10、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然 后在工作票上签字,才允许开始工作,这项规定必须认真执行。(工作许可人、工作负责人) 11、两份均有双方签字的工作票,工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到许可开工 的凭证。(工作许可人、工作负责人) 12、工作重新开始前,工作负责人应将安全措施变动情况、分工情况及安全注意事项向全体工作人 员交待清楚后,方可下达重新开工命令。(工作负责人) 13、如工作中需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工 作负责人变更手续。 14、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前2小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(工作负责人、工作许可人) 15、两日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续(工作负责人、工作许可人) 16、工作中间需要启动检修设备时,工作人员必须撤离工作现场,必须把所有的安全措施撤除,对设备恢复送电。(工作负责人) 17、工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场,确认无问题时带领工作人员撤 离现场。 18、铝业公司工作票制度中的“三票”,包括检修工作票、运行操作票和清理工作票。 19、根据实现“增产节约的同时,必须注意职工的安全健康和必不可少的福利事业”的原则,结合 我公司实际制定本制度。 20、坚决贯彻“安全第一”的方针,安全生产人人有责,各部门对本制度必须严格贯彻执行。 21、在生产现场进行检修或安装工作时,为了加强检修人员与运行人员的联系,从而保证安全的工 作条件和设备的安全运行,防止事故发生,各部门在检修工作中必修执行检修工作票。

工作票三种人考试试题答案

一、填空题40分(每题2分) 1.电气作业工作票“三种人”即:(工作负责人、工作票签发人、工作许可人)。2.机械检修需要停送电时,检修人员自行停送电的,应该填写(停送电记录),由其他班组安排专人停送电的应该填写(停送电联系单)。3.(工作票签发人)对填好的工作票审核无误后,在工作票上签名,并记入("工作票签发登记台帐")。 4. 工作班人数在(6)人及以下要求填写全部工作人员姓名。 5. 设备检修作业联系停、送电应由(专人)负责,其他任何人不得参与。严禁采取电话通知、(约时)、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 6. 工作票用钢笔和圆珠笔填写一式(两)份,一张工作票修改不得超过(三)处。已使用的工作票按月整理,按编号进行保存,保存期至少(一年)时间。 7. 工作票签发人或工作负责人根据工作需要填写工作票,填写内容包括:(工作内容、计划时间、工作班成员、安全措施)等。 8.电气检修作业必须制定(工作负责)人和(专责监护)人,并且必须始终在工作现场对工作班成员进行监护。 9.(工作负责人)技术交底结束,全体工作班成员确认无问题后,由工作负责人下达开工命令,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。 二、判断题10分(每题1分) 1.操作票中的动词“拉开”、“合上”、“装上”、“取下”内容可以得涂改。(×)2.工作中若需变更停电范围、增加工作内容、变更或增设安全措施等,需重新办理新的工作票。(√ ) 3.设备检修前,由检修工作负责人签发“电气设备检修停(送)电工作单”。安排电工专人负责停电操作,执行停、送电操作的电工即为本项检修工作的工作许可人( √) 4.设备临时检修、零星工程,除按公司有关规定开具工作任务书或派工单外,需要停、送电时可以不用执行停电联系单的要求。( × ) 5.电气设备或电缆检修需要变配电所(或专用配电点)内停、送电的,填用电气第二种工作票(×) 6.工作票许可开始工作时间应与操作票停电操作结束时间相对应,不得早于停电操作结束时间。(√) 7.电气检修,必须有效切断有可能送电(包括反送电)到作业地点的所有上级电源。(√) 8.如停电范围只涉及检修设备所属单位时,工作票(单)由执行人签发后即可执行。( × ) 9.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 (√) 10.两个及以上的不同检修作业,需要在同一时段对相同设备、线路进行停、送电的,可以办理一个停送电票证,分别履行停、送电手续和安全措施(×) 三、单项选择题20分(每题2分) 1. (A)以下电气检修,基层区队(车间)必须安排管理人员现场跟班。 A、6kV B、 35kV C、3300V 2.对电气作业工作票签发人、工作负责人和工作许可人(A)进行一次考试。 A、一年B、一个季度C、半年 3.经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过( A)欧. A.1欧 B.2欧 C.3欧 4.操作票修改不得超过三处,以下不可以进行修改的为(C) A、发令人 B、日期 C、操作设备名称和编号 5.通过人体的电流超过( A)就有生命危险

工作票三种人考试试卷答案

黔东水力发电总厂2013年电气工作票 签发人、负责人、许可人考试(卷二) (答题时间:90分钟总分:100分) 姓名一二三四总分 一、填空题(每空1.5分,共30分) 1、除需填用工作票的工作外其他可采用口头或电话命令方式。 2、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 3、如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电体时,则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。 4、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 5、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,临时工作可在工作开工的当天预先交给工作许可人。第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。 6、运行人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。变更情况及时记录在值班日志内。 7、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。 8、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘

手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。 9、对工作票所列内容有疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。 10、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 11、因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。 12、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。 二、选择题(每题2分,共计20分) 1、工作许可后,( B )任何一方不应擅自变更安全措施。 A.工作签发人、工作许可人 B.工作负责人、工作许可人 C.工作负责人、值班负责人 D.工作许可人、安全监护人 2、装设接地线时,应( C ),接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。 A.接地端、导体端同时装 B.先装接导体端,后装接地端 C.先装接地端,后装接导体端 D.只装接地端 3、室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( A )的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“从此上下!” D.“在此工作!” 4、在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工作负责人征得( D )同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。 A.值班负责人 B.工作票签发人

工作票知识考试试题(附答案)(可编辑修改word版)

工作票签发人、工作负责人工作票知识考试试题 一、填空题(每空 1 分,共 60 分) 1. “两票”的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化。要积极建立标准操作票和标准工作票票库, 标准票的( 覆盖率 )要努力达到 100%(正常方式下的作业都必须有标准的工作票和操作票)。 2. 要加强对“两票”( 执行 )过程的管理。任何作业人员除严重危及( 人身 )、( 设备 )安全的紧 急情况下都无权无票作业。现场作业必须做到 100%( 开票 ),票面( 安全措施 )、( 危险点分析与控制措施 )及两票( 执行 )环节必须 100%落实。 3. 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为( 48 )小时;动火过程中, 从工作票开工后,应每隔( 2-4 )小时(动火间隔超过 4 小时的,每次动火前)测定一次现场可燃性气体含量。空气中含氢量合格值为小于( 0.4 )%;清空的油罐中油气含量合格值为小于( 0.2 )%;煤粉尘区域煤粉尘含量合格值为小于( 20 )g/m 3 ; 4. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为( 7 )天。 密 5. 一份工作票中,( 工作票签发人 )、( 工作负责人 )和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负 封 责人不得在( 同一时间 )内担任两个及以上工作任务的工作负责人。 线 6. 紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准工作票的主要安全措施没有改变,可不内 经( 工作票签发人 )签发,经( 值长 )批准后即可履行工作许可手续。 请 7. 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一 勿 次完成,应( 分别 )办理工作票。 答 8. 设备的双重名称 :系指具有( 中文名称 )和( 阿拉伯数值 )编号的设备,如断路器(以下称开关)、 题 隔离开关(以下称刀闸)、保险等,在工作票的内容中,凡涉及到的设备都要写上;不具有阿拉伯数 字编号的设备,如线路、主变等,可以直呼其名。 9. 工作票票面上填写的数字,用阿拉伯数字表示,时间按( 24 )小时(制)计算,年度填写( 4 ) 位数字,月、日、时、分填写( 2 )位数字;对于设备编号用数字加汉字表示,如:2 号炉 5 号磨煤机,或#2 炉#5 磨煤机表示; 10. 工作票“必须采取的安全措施”栏中,如不需要做安全措施则在相应栏内填写“( 无 )”,不得空白; 需 要检修作业人员执行的安全措施,由工作票( 填写人 )在相应的措施后注明“(检修自理)”。 11. 工作票“批准工作结束时间”栏:由( 值长 )根据机组运行需要填写该项工作结束时间;工作票的( 有效时间 ),以值长批准的工作期限为准。 12. 工作许可人和( 工作负责人 )在检查核对安全措施落实无误后,由工作许可人填写“许可工作开始 时间”并签名,然后,( 工作负责人 )确认签名。 13. “工作票延期”栏:( 工作负责人 )填写,当班值长(单元长)或值班负责人确认签名。 14. “允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填写并签名,( 工作负责人 )确认 签名。 15. “工作终结时间”栏:( 工作负责人 )填写并签名,点检员和工作许可人分别签名确认。 16. 针对( 工作场地 )、( 工作环境 )、( 工具设备 )、技术水平、工艺流程、( 作业人员身体状况 )、( 思 想情绪 )、不安全行为等可能带来的危险因素,工作负责人要组织分析制订预防( 高处坠落 )、( 触电 )、物体打击、( 机械伤害 )、起重伤害等发生频率较高的人身伤害、设备损坏、机组强迫停运、火灾等事故的控制措施,补充和完善《危险点控制措施票》或热力机械第二种工作票(水力机械第二种工作票及热控第二种工作票)的“危险点分析及控制措施”。 17. 实行点检定修的发电厂,工作票的签发还应由本企业的( 点检员 )审核进行签发。 18. 计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前( 一 )日将工作票送达值长处,临时 工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。 19. 一种工作票延期手续只能办理( 一次 )。如需再延期,应重新( 签发新的工作票 ),并在备注栏 (注明原因 )。 20. 工作开始前,( 工作负责人 )应针对危险点分析落实相应的控制措施,并将工作地点和工作任务、 危险点分析与控制措施以及注意事项向全体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握,并分别在《危险点控制措施票》“声明栏”上或在热力机械第二种工作票(热控第二种工作票)的“声明栏”中签字承诺后,方可下达开工命令。 21. 开工后,工作负责人必须( 始终 )在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程;工 作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应( 指定 )能胜任的人员临时代替并将( 工作票 )交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过( 2 )小时者,必须办理工作负责人变更手续; 22. 工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、危险点分 析和控制措施学习、接受安全措施交底并在《危险点控制措施票》上签名后,方能加入工作。由( 工作负责人 )在两张工作票的“备注”栏分别注明增加(变更)原因、增加(变更)人员姓名、增加(变更)时间并签名。 23. 工作负责人变动时,应经( 工作签发人 )同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 24. 工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由( 工作负责人 )执存。间 断后继续工作,无须通过工作许可人,但开工前,( 工作负责人 )应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,针对危险点分析落实相应的控制措施,并将危险点分析与控制措施以及注意事项向全体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握后,方可工作。若无( 工作负责人 )带领,工作人员不得进入工作地点。 25. 检修设备试运工作由( 工作负责人 )提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作 组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将( 全体工作班成员 )撤离工作地点, 履行试运许可手续后,方可试运。 26. 如果需要变动其他工作组的安全措施,( 工作许可人 )应同时将相关工作票全部收回,经其他工作 组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施。 27. 长期外委项目工作票可由( 承包方 )填写、办理工作票,但必须是由经过本单位的“三种人”培训、考 试、审批、公布的人员担任,除此之外的对外承包作业,由本厂监护人员填写、办理工作票。 部 门: 姓 名: 考试日期时间:

工作票“三种人”资格考试复习题库

工作票“三种人”资格考试复习题库 1.同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 2.工作票一般由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后签发。 3. 两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由运行值班员收执,按值移交。 4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。 5. 若有些工作不需办理工作票,但又需办理动火工作票时,可用“工作联系单”随同动火工作票一起办理开工许可手续。 6. 工作票应由工作负责人送交给工作许可人办理许可手续。 7. 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时,送交运行值班负责人。 8.扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 9. 工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限2小时前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续; 10.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 11.工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据,实际允许的检修时间以批准的检修时间为限。 12. 在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后,由工作负责人通过工作许可人,在工作票备注栏内填入扩大的工作项目并签名后执行。 13. 工作联系人应做好开工前的技术交底及有关协调工作,并经常到现场检查工作是否安全地进行,对于较复杂或危险性较大的工作,实行重点监督,及时纠正工作班成员的不安全行为。 14. 热力设备检修需要断开电源时,应在已断开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。 15. 氢气、煤气、天然气及油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统检修,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。 16. 汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严并挂“禁止操作”警告牌。 17. 错、漏字修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。 18.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂禁止合闸、有人工作的标示牌。 19.危险点分析预控填写,主要是对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。 20.工作负责人因故需要短时离开工作现场,应指定原工作班成员中能胜任工作的人员临时代替并将工作票交其执有,临时代替不得超过2小时。 21. 严禁采取口头联系的方式在生产区域进行工作,凡在生产区域进行不需要办理工作票的工作,必须使用工作联系单进行联系,并由分管该工作区域的运行值班人员履行许可、终结手续,并记录备案。

工作票考试试题及答案

二〇一一年燃气动力分厂计控工作票考试题 一、填空题:(每空2分、共56分) 1、工作票应由、根据工作需要填写,填写时应用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔,不准使用或 2、外来检修单位或检修车间的工作票开具应由填写,工艺车间的负责对需要与运行系统隔离的措施进行补充,凡需要与运行系统进行隔离的安全措施由责任车间进行布置落实,监督措施落实情况并签字认可,其他与运行系统无联系的安全措施由自行布置落实(工作票中应注明检修自理)。工艺车间的主任和承包方认定的具有签发工作票资格的负责人进行。 3、对于检修车间在工艺车间进行检修工作造成的各类不安全情况,属于工艺车间措施执行不到位造成的由承担相应责任,属于检修车间工作人员在检修现场工作时造成的由承担相应责任,属于两者均有的,按照责任划分由。 4、事故应急抢险工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)在小时以内,可不填用工作票,但应填用,超多4小时应填写。 5、工作票所列安全措施仅有本车间完成,不需要与其他工艺车间联系,不影响正常生产的,可不经许可,仅有许可即可,对重要设备的长时间检修或可能影响正常生产或应联系其他车间方可完成安全措施的,应由许可。 6、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定临时替代,离开前应将工作现场向代理负责人交代清楚,并告知工作班成员,超过半小时应办理。 7、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如果所采取的安全措施完全相同允许使用 。 8、在同一设备系统,同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以签发一张 ,指定一名,负责检修工作的监督和协调。发给总的负责人一张工作票,但要详细填写主要工作内容。在工作班成员栏中,只填写,不必填写。 9、需要变更工作班成员时,应经同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作,应在检修联上登记。 二、问答题:(44分) 1、在什么情况下需要填用检修工作票?(9分)

相关文档
相关文档 最新文档