文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015年安规考试题(含答案)

2015年安规考试题(含答案)

2015年安规考试题(含答案)
2015年安规考试题(含答案)

xxxx 水电开发有限公司

电力生产人员2015年《安规》考试试卷

考试时间120分钟,满分100分

题号 一 二 三 四 五 总分 得分

一、填空:(每空1分,共30分)

1. 1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V 以上者为高压,设备对地电压

在1000V 及以下者为低压。

2. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得接近故障点8m 以内。进

入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

3. 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再

进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

4. 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝

缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。

5. 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,

不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

6. 工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。

7. 两份工作票中的一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执。

8. 220KV 电气设备不停电的安全距离是3米。

9. 工作人员工作中正常活动范围与10KV 及以下带电设备的安全距离是0.35米。 10. 转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 11. 测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。

12. 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。

装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

13. 接地线的截面积不得小于25平方毫米。。 14. 高压验电笔(电容式)的试验周期是一年;绝缘手套的试验周期是六个月;绝缘靴的试验

周期是六个月;携带型短路接地线的试验周期是5年。

15. 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》规定生产经营单位应结合本单位的实际

情况,从公司、企业(单位)到车间、岗位分别制订相应的应急预案,形成预案体系。公司的应急预案体系,分为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。 二、判断题: (正确的在括号内打√,错误的在括号内打×;每题1分,共20分) 1. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的服装应合身、

整齐。( × )

2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放常用药品,并指定专人检查补充或

更换。( √ )

3. 各类作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。( √ )

4. 某供电公司电气检修队做出规定:1、懂必要的安全生产知识;2、学习过《安规》并经考

试合格。同时具备以上两条即为合格工作人员。对否?( × ) 5. 某供电公司规定,其作业人员每三年必须进行一次体格检查。( × ) 6. 各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训,即可上岗。( ×) 7. 某副总经理驱车路过作业现场,发现杆上作业的小王未系安全带,由于时间关系未能停车

教训小王,但第二天他便让小王下了岗。( × )

8. 无论高压设备是否带电,必须有第二人在场,工作人员才可以移开或越过遮栏进行工作。

( × )

9. 已闻雷声,风雨将至,站长想起3号A 相避雷器缺陷处理尚剩一点尾工,于是布置小章

赶快处理,并要求在风雨到来前完工。站长的做法对不对?( × )

10. 昨晚电视新闻报道,某地区发生山洪,小李的责任线路就在此地区,今日天刚一亮,小李

便主动赶往该地区巡线。小李的做法合适吗?( × )

11. 小王巡视10kV 配电装置,进门后随手将门关上,巡视完毕出门又随手将门关上。( √ ) 12. 作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的

要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备( √ ) 13. 检修人员操作时,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。( √ )

单位: 姓名:

密 封 线 内 请 勿 答 题

14.电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关刀闸或做好安全措施前,若进入遮栏检

查设备时,必须有监护人在场。(×)

15.事故应急抢修单完全可以代替工作票使用。(×)

16.凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电。(×)

17.同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票的全部安全措施。如检修工作无法同时完

成,剩余的检修工作应填用新的工作票。(√)

18.第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间以工作票签发人填写的时间为限。(×)

19.工作票中所列人员各自负有不同的安全责任。(√)

20.工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求

作详细补充。(√)

三、选择:(选出正确答案填在括号中,每题1分,共20分)

1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此(D )。

A、一样

B、过程

C、工作

D、相反

2、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( B )应合格、齐备。

A、安全工器具

B、劳动防护用品

C、车辆配备

3、现场使用的安全工器具应( C )并符合有关要求。

A、足够B放置整齐C、合格

4、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:受令人接令后,应( C )无误后执行。

A.检查B.填写C.复诵D.记录

5、:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并( C )。电缆及电容器接地前应逐相充分( ),星形接线电容器的中性点应接地。

A.单相接地、放电B.短路、充电C.三相短路、放电D.三相短路、充电

6、110kV电压等级设备不停电时的安全距离为(B )m。

A、1.40

B、1.50

C、1.30 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.2.2条

7、风力大于(B )级,或湿度大于()时,不宜进行带电作业。

A.4,80% B.5,80% C.3,70% D.4,70%

8、在220kV设备附近工作,人员与带电设备距离为( C )m时,设备可以不停电。

A、1.00

B、2.00

C、3.00

D、4.00

9、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作( C )。

A、绝缘体

B、接地体

C、带电体

10、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:事故紧急抢修工作(B )。

A.可不用工作票B.使用紧急抢修单或工作票C.记入操作记录簿内D.用操作票

11、在一经合闸即可送电到(B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

A、检修地点

B、工作地点

C、工作现场

D、停电设备

12、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:可能送电至停电设备的(A )都应接地。

A.各侧B.受电侧C.送电侧D.一侧

答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.4.4条

13、《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:机械的转动部分(B )装有防护罩或其他防护设备,露出的轴端必须设有护盖。

A.视情况B.必须C.严禁D.可

答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第3.4.1条

14、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至( C ),并设有()的标示牌。

A.临近设备旁,“从此进出!”

B . 临近道路旁边,“在此工作!”

C . 临近道路旁边,“从此进出!”

15、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的( B ),然后进行救火。 A 、保护停用 B 、电源切断 C 、开关断开

16、公司首批管理标准和工作标准于( B )正式发布,( )正式开始实施。

A . 2013年3月31,2013年4月1日

B . 2013年5月31日,2013年6月1日

C . 2012年5月31日,2012年6月1日

D . 2014年4月30日,2014年5月1日 17、凡在坠落高度基准面及以上( A )的高处进行的作业,都应视作高处作业。 A 、2m B 、2.5m C 、3m

18、严禁将工具及材料上下投掷,应用( A ),以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 A 、绳索栓牢传递 B 、绳索抛掷 C 、绳索上下传递 19、创伤急救原则上是:( D )

A 、先固定,后搬运,再抢救

B 、先搬运,后固定,再抢救

C 、先抢救,后搬运,再固定

D 、先抢救,后固定,再搬运

20、使用单梯工作时,梯与地面的斜角度为( B )。 A 、50° B 、60°左右 C 、70° 四、问答题:(每题4分,共20分) 1. 公司标准化方针是什么?

公司标准化方针是

2. 违章现象分为哪几类?

违章分为四类:作业性违章;装置性违章;指挥性违章;管理性违章。 3. “四不伤害”是指什么?

“四不伤害”,即:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,不让他人受到伤害。

4. 在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成哪些措施? a.停电;

b.验电;

c.装设接地线;

d.悬挂标示牌和装设遮栏。

5. 遇有电气设备着火时应如何处理?

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。

五、案例分析题(10分)

违章巡检设备,人员触电伤亡

【简述】2007年10月18日,某电厂两名检修人员违章进入高压带电设备间隔巡视测温时发生触电,造成死亡1人,轻伤1人。

【事故经过】2007年10月18日10时40分,电气分场变压器班班长李某某(死者)带检修工李某对8号励磁变压器(型号ZLSC9-2500KV A ,额定电压15.75/0.83KV ,额定电流91.6/1739.01A )进行例行巡查,李某某用手持式红外测温仪测温,李某做记录。李某某打开柜门(低压侧C 相),右手持测温仪器,左手扶柜门,将上半身探入柜内,在完成两个点温度测量后,右手碰触到励磁变测温线的航空插头,触电倒下。 李某立即将李某某拉到励磁变和整流室之间的过道,同时发现励磁变温控器二次线有火苗,在用手机向8号机控制室打电话报告“励磁变有人触电”的同时,随手拿起测温仪,将脚迈进励磁变柜内扑打火苗,触电倒在励磁变柜门外。此次事故造成1人死亡、1人轻伤。

问:请分析此次事故的原因是什么?说说事故后的防范措施应该有哪些?

【事故原因】

1. 检修人员违章进入高压带电设备间隔巡视测温,是造成此次事故的直接原因。

2. 李某将触电人员脱离电源后,没有立即进行急救,而采用错误的方法去试图扑灭设备上的火苗,使其也发生人身触电,是造成此次事故扩大的直接原因。

3.8号机组励磁变柜门门锁存在缺陷,致使人员能轻易拉开,设备缺陷管理制度没有真正落实,是造成此次事故的间接原因。

4. 现场管理松懈,检修人员未经运行人员同意办理相关手续,进入高压带电设备间隔巡视测温,是造成此次事故的间接原因。 【防范措施】

1. 以保人身为重点,以“两票三制”抓手,深入开展反违章和全员控制差错活动,加强生产环节与过程的安全监督管理,杜绝无票作业。

2. 对全厂场所、设备、沟洞盖板、门锁、栏杆等进行全面检查,及时补充完善警示线、警告牌等安全设施。

3. 加强应急救护知识的培训工作,提高员工自救互救能力。

单位: 姓名:

密 封 线 内 请 勿 答 题

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

2015年安规考试题--试题(1)

2015年甘肃输油气分公司电气春检安规考核试题 单位:姓名:成绩: 一、单项选择(每题1分,共计40分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此(d )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线(c )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得(c)或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、站长 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、在一经合闸即可送电到(b )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备 5、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近( B )和避雷针。 A、设备架构 B、避雷器 C、带电设备 D、接地网 6、巡视高压设备时,( c)进行其他工作。 A、可以 B、严禁 C、不宜 D、保证安全的前提下可以 7、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( b)指能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。 A.变电站 B.断路器 C.隔离开关 D.熔断器 8、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,(D)有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A、各类作业人员; B、现场运行人员; C、有关领导; D、现场负责人 9、在电气设备上工作应有保证( b )的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量 B.安全 C.工期 D.技术 10、在发现直接危及( c)安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 A.设备 B.电网 C.人身 D.操作 11、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员( A )方可开始工作。 A 履行确认手续后 B.检查好安全措施的布置后 C.熟悉工作流程后 D.了解后 12、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、( B )监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 A.专业 B.专责 C.专工 D.专职 13、依据国标《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:( C),填用电气第一种工作票。 A.高压设备上工作不需要部分停电者 B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,不需要将高压设备停电或做安全措施者

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

2015年安规考试复习题答案(题库)(20210123205110)

2015 年安规考试复习题答案 一、单选题 1、“热控工作票”规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过 ( )审查批准。 A 、单元长 B 、值长 C 、总工程师 答:B 3、 请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误 ( )。 A 、 正确地和安全地组织工作 B 、 检修设备与运行设备确已隔断 C 、 安全措施已完善和正确地执行 答:A 4、 请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 工作是否必要和可能 B 、 是否按规定进行危险点分析工作 C 、 召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施 答:C 5、 请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善 B 、 工作前对工作人员交代注意事项 C 、 经常到现场检查工作是否安全地进行 答:B 6、 请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B 、 工作是否必要和可能 C 、 安全措施已完善和正确地执行 答:C 7、 热力机械第一种工作票适用于 ( )。 A 、火力发电厂 B 、水力发电厂 C 、风力发电厂 答:A 8、 请找出下面工作负责人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 正确地和安全地组织工作 B 、 对工作人员给予必要的指导 C 、负责审查工作的必要性 答:C 9、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误 ( ) A 、 负责审查工作的必要性 B 、 检修设备与运行设备确已隔断 C 、 审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件 答:A 10、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误 ( )。 A 、 随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施 B 、 正确执行“检修自理”的安全措施 C 、 对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想 答:C 2、一个班组在同一个设备系统上依次进行 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A 、同类型 B 、非同类型 ( )的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 C 、同一厂家

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

2017年安规考试复习题

2017年安规考试复习题 一、填空题 1. 生产厂房内外必须保持清洁完整。 2. 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。 3. 禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。 4. 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 5. 在检修工作中如需将井、坑、孔、洞或沟道的盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 6. 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于100毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将栏杆立即装回。 7. 所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。 8. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。9.生产厂房内外工作场所的常用照明应保证足够亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。 10.生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 11、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

12、所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会心肺复苏法、触电急救法、窒息急救法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 13、作业人员的着装不应有可能被转到的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。 14、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴好安全帽。 15、在机器完全停止以前,不准进行维修工作。 16、禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,严禁将手伸入栅栏内。 17、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。 18、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高空坠落的措施。 19、设备不停电时的安全距离:10kV及以下0.7 m,220kV 3.00m。 20、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。 21.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

2015特种安规考试复习题

特种2015电力安全工作规程复习题 单位姓名成绩 一、填空:(每题1分) 1、电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2、树立“以人为本、关爱生命”的理念。 3、发现有违反本规程的情况,应立即制止经纠正后方可恢复作业。 4、所有参加电力生产的工作人员应按期岗位和工作性质,每年进行一次考试,考试不合格者不准上岗。 5、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,未经安全生产教育和培训人员不得上岗。 6、安全教育要从安全意识、安全知识、安全技能三个方面进行。 7、动火工作票是检修工作票(主票)的附属票, 8、盛装一般性气体的气瓶,每3年检验一次。 9、所有新入厂人员,必须经厂(公司)、车间、和班组三级相应内容的安全教育培训。 10、作业现场氧乙炔瓶的摆放距离应不小于10米。 11、使用可燃物品(乙炔、氧气、氢气、天然气等)时,工作人员必须熟悉其特性、操作方法及防火防爆规定。 12、进入生产现场,必须正确佩戴合格的安全帽,安全帽带必须系好。 13、使用砂轮机、无齿锯、磨光机时必须戴防护眼镜。14、防护栏杆高度不低于1050MM,护板高度不低于100MM, 15、人体触电急救:首先应立即断开电源开关,使人体脱离电源;如果患者呼吸心跳停止,要立即进行人工呼吸和胸外心脏按压。 16、禁止利用任何管道、栏杆、脚手架、设备底座、支吊架等作为起吊支撑点。 17、进入生产现场前,应了解生产过程中的危险和有害因素,并熟悉有关防范措施。 18、临时工的安全管理:签订用工合同,合同必须明确双方的安全责任;先要进行身体检查必要项目合格,安全教育、考试合格,并作好记录;发防安全防护用品;买工伤保险才能上岗;参与电力有关的工作必须有人监护;工作前应进行安全交底,并作好记录。 19、发现有人触电,应首先切断电源,使触电人脱离电源。 20、所有升降口、吊装孔、空洞、楼梯、平台以及通道等有坠落危险处,必须设置符合国家技术规范标准的固定式工业防护栏杆、扶手等设施。 21、安全生产,人人有责; 22、各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业; 23、在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业; 24、新录用的工作人员,必须经过体检检查合格; 25、新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用; 26、生产人员调换岗位、因故间断工作连续三个月以上者,必须学习本

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

2015年安规考试复习试题答案(试题库)

2015年安规考试复习题答案 一、单选题 1、“热控工作票”规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过( )审查批准。 A、单元长 B、值长 C、总工程师 答:B 2、一个班组在同一个设备系统上依次进行( )的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 答:A 3、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误( )。 A、正确地和安全地组织工作 B、检修设备与运行设备确已隔断 C、安全措施已完善和正确地执行 答:A 4、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进行危险点分析并制定控制措施 答:C 5、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善 B、工作前对工作人员交代注意事项 C、经常到现场检查工作是否安全地进行 答:B 6、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误( )。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 答:C 7、热力机械第一种工作票适用于( )。 A、火力发电厂 B、水力发电厂 C、风力发电厂 答:A 8、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误( )。 A、正确地和安全地组织工作 B、对工作人员给予必要的指导 C、负责审查工作的必要性 答:C 9、请找出下面工作许可人应负的安全责任的描述错误( )。 A、负责审查工作的必要性 B、检修设备与运行设备确已隔断 C、审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件 答:A 10、请找出下面工作负责人安全责任的描述错误( )。 A、随时检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施 B、正确执行“检修自理”的安全措施

电厂安规考试题及答案(可编辑修改word版)

安规考题 1.电力生产必须坚持“”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时、同时、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以和安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下, 应远离场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5 米的电缆夹层、隧道照明应使用供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显 A 。在检修工作结束时将栏杆立即装回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关 A 的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 A 的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆 22.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料,用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有 A 的废弃擦拭材料, 应设置专用箱收集,定期清除。 A.毒有害工业油品 B.挥发性液体 C.易燃性油品 23.所有高温的管道、容器等设备上都应有 A ,保温层应保证完整。

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

相关文档
相关文档 最新文档