设计中排水沟的处理方法

无论是建筑物幕墙还是广场的周围,排水沟事我们经常设计的,由于没有什么特别之处所以真正的效果经常被我们忽略。其实小小的排水沟也大有文章可做!排水沟盖板不仅有排水的作用,如果加入一些构思和创意,那么也可以体现出艺术的效果,为地面铺装增添另外一种感觉,让我们一起欣赏Iron Age富于想象力的盖板效果。

缝隙式排水形式不能粗制滥造!!!

缝隙式排水就是在铺装面上仅留下一条15-20毫米的缝隙,效果比较隐蔽美观,为很多设计师在做步行街设计时作为地面排水的形式。国内我在很多地方看到过步行街采用缝隙式排水形式,例如:上海的南京路,成都的步行街,天津的和平路商业街,天津的鼓楼商业街等。

但是如果仅仅是采用了缝隙的表面形式而没有过多考虑设计的细节,那么缝隙形式并不能体现出应有的效果,反而会体现出一种粗制滥造的效果,并且将整体地面的铺装效果降低了档次。

我有一次就发现了一条步行街采用了缝隙排水形式,但只是简单将地面石材留了一条缝,等我看到了就发现很多地方都已经堵塞,并且整条系统维修的地方很少,外观效果很不好。

上几张照片给大家看看。。。

其实很多朋友和我一样钟情于缝隙式排水的效果--隐蔽美观。后来在北京的一个广场项目中采用了一种新技术--组合式的排水沟。排水沟和检查井都是工厂预制产品,可以搭配不同的盖板,现场只需要组合而已,产品类似于模块非常规矩,安装简单,效果也不错。上两张图片看看。。。

组合式排水沟是一个系统,简单说就是工厂预制好的不同系列的产品,包括不同尺寸的排水沟,类似积水井的“跌水箱”,以及各种配件,现场施工的时候像积木一样可以直接组合,密封完成的一种新产品。我上几张图片大家一看就清楚了。

这是一个沟体,上面可以搭配不同的盖板。另外每段沟长度是1米,两头都有安装组合的接口用来密封打胶。

这就是类似积水井的“跌水箱”,上面也是搭配不同的盖板。另外还有垃圾清理的作用。

组合在一起就形成了一条排水沟。

这种东西的材质不是普通的混凝土,而是一种新材质,国外叫“树脂混凝土”,学名叫“聚合物”,俗名其实就是类似人造石的一种东西,主要构成成分也比较像人造石。

主要优点呢?

强度大,无论抗压强度还是折弯强度都比混凝土高1倍;

不吸水,这样就不会在温度比较大的情况下产生冻融,不会开裂;

内壁表面光滑,排水效果好,不容易挂垃圾污物;

施工简单,现场放线之后安装,主要是密封胶连接,最后灌浆养护。

欧洲有一个专门应用于所有排水沟的标准规范,在整个欧美地区都比较有影响力,这就是EN1433标准。这个标准非常具体,包括排水沟盖板不同形式的材质,沟体的材料,篦子缝隙的宽度(主要是防止高跟鞋崴脚),还有在不同面层(例如混凝土路面,沥青路面)的安装指南等等,非常具体。

其中最重要的就是承重标准,也就是将排水沟承重分成了6个等级,例如:A15就是荷载15KN,相当于1.5吨。普通小轿车荷载是C250,也就是250KN,相当于25吨。消防车通常就是D400,也就是相当于40吨。

我把具体的荷载标准做了个截图,大家可以仔细了解一下。

这种排水沟上面的盖板其实和沟体本身是连接在一起的,这样可以避免松动和噪音,其实我们走过大部分排水沟的时候都会产生响动,主要就是篦子和沟体本身没有连接。这是一个经常被大家忽略的问题。

我给大家找了几张图片来说明常见的篦子类型,包括承重等级。在设计一道排水沟的时候承重等级是非常重要的,搞不好会造成使用过程中的损坏。

第一种,冲压盖板

承重为A15-B125级别;不锈钢或镀锌钢经过模具冲压而成;使用特殊螺栓与排水沟沟体连接固定。(见下图)

第二种,格栅盖板

承重为A15~B125级别;不锈钢材质插接;使用特殊螺栓与排石沟沟体连接固定。(见下图)

第三种,球墨铸铁盖板

承重为A15-D400级别;传统球墨铸铁工艺;使用特殊螺栓与排水沟沟体连接固定。

篦子形式的排水沟安装我做了个截图,发给大家看看。。。

其中有个表格,主要是根据不同承重等级选择正确的X/Y/Z尺寸,也就是各个方向的混凝土安装尺寸。不说了,有图有***,一看就清楚!!!

作为排水沟来讲,水力计算也是非常重要的,主要就是根据一条排水沟的排水设计量来验证什么尺寸的排水沟能符合设计排放要求。咱们做设计一说排水沟,往往就是设计成300宽,XX深的一个大沟,最末端设计一个积水井,几乎千篇一律都是这个作法。

我们在做这部分计算的时候往往使用“恒定均匀流”计算公式,类似于水流在排水沟中是均匀流动的,速度也是匀速的。实际上降雨时,排水沟中的水非但不是均匀流动,而且是越流动越多,因为很多两侧的雨水也在同时流入排水沟中,速度就更不可能是匀速的了。科学的方法是应该根据“非恒定线性非均匀流”微积分方程计算,本人也不是学水力的,点到即止,哈哈。

下面我简单介绍一下步骤,简单介绍让大家了解即可。

首先推荐一本工具书《建筑给排水设计手册》,这本书不是可以有,是必须的,因为暴雨强度,降雨量这些个数据就是从书中查找来的。我以前有个屋顶绿化的精华帖中也介绍过类似的计算,有兴趣的同学可以去精华区查查看。。。

根据当地的降水条件结合一些数据可以算出我们设计的场地上的降雨量,这个计算结果的单位最好是L/S,也称为“设计秒流量”。这个设计秒流量就是场地内排水沟的排水量,剩下验算排水沟尺寸是否可以满足排水要求的工作就由厂家的专业软件去完成了。。。

对了,说到积水井的问题,这种组合式排水沟系统中自带一个类似的东西-跌水箱,功能也是非常类似,主要连通市政管网,还有垃圾清理的作用。

但是跌水箱并不是设置在排水沟的最末端,往往在中间,而且不只有1个,这个东西的数量设定也需要根据水力计算,厂家的任务了。。。

我着重介绍一下缝隙式排水,这种形式在很多步行街和广场上非常常见,很多时候不自信看都无法发现地面上一条窄缝就能排水。

传统的做法我前面提到过,如果做不好效果非常难看,而且垃圾清理非常困难。只靠一条缝隙排水,难免有烟蒂、树叶等进入,那么垃圾清理结构就会非常重要。

组合式排水沟上面同样可以安装由不锈钢或者镀锌钢制造的缝隙盖板,但和传统做法相比还有一些优势,例如:

1、不锈钢材质加工而成的缝隙盖板抗腐蚀能力强,使用寿命长,工厂化生产,外观效果统一。

2、不锈钢材质加工而成的缝隙盖板表面光滑,即使垃圾进入随着雨水的冲刷也会排走,不容易造成垃圾堵塞。

3、跌水箱作为出水口,本身配套有专门的垃圾截污篮,有效过滤垃圾。顶部的检查口也是统一的缝隙效果,隐蔽美观。

接着前面的话题说,说了那么多不锈钢缝隙新做法的介绍,我也上传几张图片做个介绍。先上个中间缝隙的图片,下面就是聚合物的沟体,上面是不锈钢或者镀锌钢制作的篦子(盖板),铺装面做好后只有一个缝隙用于排水。顺便说一句,从材质上讲,不锈钢的价格肯定要不镀锌钢高。不过说实话,我在国外看到很多地方使用的都是镀锌钢的篦子。

请看下面的截图。

发一个中间缝隙的安装节点图,不同的承重等级有相对应的具体混凝土垫层厚度作为参考。

除了中间缝隙形式之外,侧面缝隙也是使用比较多的,大多使用在台阶旁边或者一些边缘位置,但做法与中间缝隙十分类似。

排水沟施工方案模板

排水沟施工方案

巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中石化中原建设工程有限公司 西南建安项目管理部

3月30日 巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 1 编制依据 1.1 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369- 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 1.3 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666- 1.4 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》主席令11届第30号 2 工程概况 3月30日我部对巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患进行现场勘察,隐患整改位置车辆无法直达,需沿田埂步行约0.9km。勘察发现管线上方靠山体位置已形成一个深0.6m三角形汇水池(边长分别为7m,7m,4m),垂直管线路由已形成一条自然冲沟(沟上宽 1.5m,下宽1m,深0.6m),冲沟与管线外侧民房排水沟

(长80m,上宽0.5m,下宽0.4m,深1.2m)相接,且接头位置存在 1.7米落差,管线外侧覆土冲刷严重,坡面已形成凹坑。经调查了解,民房主要求对管线冲沟及民房屋后80m排水沟进行混凝土硬化,落差位置修筑一道混凝土挡墙。 管线上方冲 沟长7m,原管线 路由冲刷形成近似 三角形汇水

房屋后排水沟 该处落差约1.7m , 房屋后排水沟

3 组织机构 3.1 项目组织机构 为保证川东北输气大队汛期隐患治理工程施工安全、有序进行,项目部设立施工组织机构,组织机构设置如下: 3.2主要工程量 4施工方法 4.1汇水池及管顶冲沟施工方法 根据现场勘察情况,考虑水沟排水量,冲刷形成汇水池(边长7m,7m,4m,深0.6m)及冲沟(沟上宽1.5m,下宽1m,深0.6m)按照原始地形尺寸施工,平整完成后,先底部铺设10cm C15混凝土垫层,再采用C30混凝土硬化,混凝土厚度为30cm,汇水池与上游冲沟搭接位置按原始冲沟尺寸向上游硬化排水沟2m。

排水沟施工方案最新完整版

排水沟施工方案最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

排水沟施工方案 施工工艺及流程 ①排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 图1-1 矩形排水沟施工工艺流程 ②沟盖板预制安装施工工艺及流程 施工工艺见图1-2所示: 图1-2 盖板制作安装工艺流程 施工准备 (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,

根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25米做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)试验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,通过试验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为C20片石混凝土。 盖板为C30钢筋混凝土盖板,盖板长80cm,宽52cm,厚12cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。 ②查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20片石混凝土,盖板采用C30混凝土,水沟侧壁与水沟底厚均为24cm,具体结构及

细部尺寸(均以米计),如图所示: (1)沟槽开挖 排水沟分段施工,分段放样,每25米一段放出水沟边桩及中桩,中桩桩顶标记开挖深度,现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 (2)清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方可进行下步工序。 (3)混凝土浇筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好模板位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线立模,浇筑混凝土工艺要严格执行技术及文件的施工技术要求。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所有水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时应按施工缝处理。 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变季节施工,为防不测,应有足够的抽水设备和防雨物质。对所有机具包括混凝土输送泵、振动器(棒)经检验试运转正常,并准备一旦出现故障的应急措施,保证人力、物力、材料均能满足浇筑速度的要求。 (4)沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段浇筑并以10m设置沉降缝,沉降缝

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况: 本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204); 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—86); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—96); 其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m,桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖 基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸,应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定,一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础 槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复中线,控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工 钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板,木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

排水沟施工方案

排水沟工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 2014年3月20日

一、工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工方法 (3) 四、工程机械、人员配置 (8) 五、安全管理及环境保护 (10)

排水沟施工方案 一、工程概况 水池外圈的钢筋混凝土排水沟(排水沟宽500mm、深100mm~500mm),排水沟底部为级配砂石换填、砼垫层,沟底、两侧为钢筋混凝土,边墙顶上侧水池外边面采用水泥砂浆抹面。 二、施工流程 施工准备→测量放线→土方开挖→C15砼垫层施工→排水沟钢筋绑扎→排水沟底板C20砼浇筑→两侧模板支设→两侧C20砼浇筑→模板拆除→土方回填土→不锈钢预制盖板安装→盖板与水池边接触棱角打磨 三、施工方法 1、施工准备 1)熟悉图纸,认真领悟设计意图和使用功能。 2)做好钢筋、水泥、灰砂砖等材料的试验、试配、试压等项试验工作,做到先试后用。 3)施工用水由甲方指定用水点。 4)施工用电由甲方指定接电点。

5)做好材料计划表,并复核上报,根据生产需要安排, 明确进场时间。 6)组织施工人员进行好安全教育并按规定办理好施工 人员上岗证,入厂证等,组织各种施工机具进场办理相关 手续。施工前办理好相关的作业票证才能施工。 2、测量放线 1)定位原则:根据已有水池外边,对排水沟定位并钉 控制桩。 2)测量放线:根据控制桩测定沟槽的中心线,在沟槽 的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩, 用两个控制点控制此桩。 3、土方开挖 1)现场土方(级配砂石)开挖采用人工开挖,使用人 力小推车进行水平运输。 2)开挖顺序,○1沟槽土方开挖采用人工开挖;○2人工捡底保证开挖设计标高及结构尺寸。基底预留±100m厚 用人工清底修平的方法,尽量避免超挖现象。在土方开挖 过程中遇到地下管线、电缆及不明障碍物时,应立即通知 监理公司和甲方单位有关人员进行处理,采取有效措施处 理完毕后方可继续施工,基槽清理干净后及时通知监理公

排水沟施工方案

美丽之冠商业板上女儿墙排水沟明暗沟 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖南省建筑工程集团总公司 编制日期:2014年3月15日

目录 第一章编制说明 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节编制原则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章主要施工方法 (3) 第一节施工顺序 (3) 第二节工程测量 (3) 第三节排水沟施工 (4) 第四章劳动力计划安排 (7) 第五章工程质量技术组织措施 (7) 第六章工程安全生产的技术组织措施 (8) 第七章工程文明施工的技术组织措施 (8) 第八章施工图 (8)

第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 适用于本工程的各种施工规范; 1.2 施工图; 第二节编制原则 2.1在充分理解排水沟图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范及设计要求要求相符。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 第二章工程概况 本工程位于美丽之冠大酒店项目商业板上(E、D栋南侧大板),排水沟设置到绿化带周围、顺着女儿墙。本工程为原有排水沟破坏且沟宽较小不能够顺畅排水,拆除原有排水沟后新建排水沟。水沟设置双层(排水明沟、排水暗沟)。其中暗沟底部为150㎜厚碎石铺设,基础为100mm 厚C20混泥土垫层水沟底部DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,

沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,暗沟沟深300㎜,沟内宽440mm,使用C20砼盖板;明沟在暗沟盖板上,底部设置DN500@5000(L=1000m)盲管,外包土工布,沟壁为120厚MU10粘土砖,M5水泥砂浆砌筑,绿化带一侧设置100厚C20砼压顶(具体做法见施工图纸)明沟沟深400mm,沟内宽440mm,使用30厚成品高强度复合材料盖板(350*500*30 ),上铺φ30—50黑色卵石。 第三章主要施工方法 第一节施工顺序 拆除原有水沟—测量放线—土方开挖—铺设碎石垫层—C20混凝土垫层——120mm砖砌暗沟侧壁—C20砼盖板—120mm厚明沟侧壁—成品高强度复合材料盖板—铺设鹅卵石(3-5cm厚)—回填土方 第二节工程测量 2.1测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主提供的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2.2施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

排水沟道系统的管理和养护

水污染控制工程(上) 第六章排水沟道系统的管理和养护 一、排水沟道系统的管理 排水沟道系统的管理,不同城市有不同的管理模式。 有的城市实行统一管理,即将排水沟道、排水泵站和污水处理厂,统一交给一个机构进行管理;有的城市实行分散管理,即由一个机构负责排水沟道的管理,另一个机构负责排水泵站和污水处理厂的挂历;有的城市还实行分级管理,即连接支管由所在地区的一个机构管理,排水总管则由另一个机构统一管理。 二、管理和养护的任务 (1) 验收排水管渠; (2) 监督排水管渠使用规则的执行; (3) 经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维持其通水能力; (4) 修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。 排水管渠系统的管理养护工作,一般由城市建设机关专设部门领导,按行政区划设养护管理所,下设若干养护工程队(班),分片负责。 三、排水沟道的清通 清通方法主要有竹片疏通、水力疏通和机械疏通等3种。 1、竹片疏通 适用于直径300mm左右的小型管道。 2、水力清通 指利用管道内蓄积的污水疏通管道的方法,可适用于任何管径、任何形状的排水管道,要求上游管道内蓄水丰富,且下游管道排水通畅、污泥不宜过多(20%左右)。 水力疏通特别适用于倒虹管和江心排放管的疏通。 3、机械清通 当管渠淤塞严重,淤泥已粘结密实,水力清通效果不好时,需要采用机械清通方法。 机械清通工具种类繁多,按其作用分,有耙松淤泥的骨骼形松土器(图6-1),有清除树根及破布等沉淀物的弹簧刀和锚式清通工具(图6-2),和有利于刮泥的清通工具,如胶皮刷、铁畚箕(图6-3),钢丝刷、铁牛(图6-4)等。

第六章 排水沟道系统的管理和养护 图6-1 骨骼形松土器 图6-3 胶皮刷及铁畚箕 (1) 胶皮刷;(2) 铁畚箕 图6-4钢丝刷及铁牛 (1) 钢丝刷;(2) 铁牛 四、排水沟道系统的修理 1、修理内容 检查井、雨水口顶盖的修理与更换;检查井内踏步的更换,砖块脱落后的修理;局部管渠段损坏后的修补;由于出户管的增加需要添建的检查井及管渠;由于管渠本身损坏严重、淤塞严重,无法清通时所需的整段开挖翻修。 2、修理方法 “袜统法”和“胀破法” 图6-2 弹簧刀及锚式清通器 (1) 弹簧刀;(2) 锚式清通器

排水沟施工方案80559

大运河高邮段水环境综合整治工程 排水沟疏浚及护砌 专项施工方案 一、工程概况 我公司中标承建的大运河高邮段水环境综合整治工程(合同编号:GYDYH-S01), 其中疏浚整修排水沟8km,沟底高程8.0m,底宽1.5m,开挖边坡按≤1:1.5控制,沟深1.5m左右,开挖土方总量约3.6万m3。另对高邮运河二桥上下游约2km范围内裸露的沟坡采用8cm厚预制混凝土块,下垫8cm厚黄砂和250g/m2土工布的结构形式进行护砌,护砌上限为9.0m,下限为8.0m,护砌总长2025m。 二、施工组织机构、施工总平面布置、施工总体进度计划 1、施工组织机构 根据本工程实际特点和实际需要,为科学施工和协调组织管理,我公司组建项目经理部: 施工组织机构图 2、项目经理部各岗位职能

(1)、项目经理:项目经理全权负责项目部的各项管理工作,组织工程施工管理和施工安全管理,履行合同承诺,执行合同工期,执行相关技术标准,遵守设计文件,科学施工,保证质量,圆满地完成本合同标段的施工任务。 (2)、项目技术负责人:在项目经理领导下,具体主持工程的技术质量管理工作,负责项目部的技术管理、质量监督工作,制定工程的质量管理办法。负责技术交底和有关设计交底的协调工作,编制工程施工组织设计工作,负责向监理单位和质检站提报竣工验收申请,组织竣工验收工作。 (3)、计划员:在施工组织设计的指导下,依照设计文件和技术规范,具体组织工程的施工、技术、安全管理工作。全面负责工程计划工作,做好工程进度计划的安排,认真分析实际进度与计划进度的偏差,及时作好施工生产计划的检查落实和调整工作,定期提出计划完成情况报告;协调好对外及相关部门的业务关系。 (4)、材料员:具体负责工程材料和采购供应,执行工程材料供应计划,按IS09001:2000质量标准做好供方质量评审和材料质量控制及标识,负责运输车辆的组织和管理工作。严格按照工程进度安排材料进场,做到供料及时,所有进场材料都要建立材料明细表,做到进料有依据、用料有手续。材料进场要根据工程所需,严禁浪费,及时呈报日、月度报表。 (5)、质检员:具体负责工程技术管理及工程质量检查与控制工作。开工前同施工员、测量员做好技术交底工作,建立永久控制点,负责测量复合记录。严格执行“三检”制度,对现场质量有否决权。负责资料填写后审核工作,并组织中间验收工作。负责竣工资料组卷前审核工作。 (6)、安全员:具体负责工程施工过程中的安全技术教育和安全的检查管理工作。贯彻“安全第一、预防为主”是安全主管的基本工作职责。贯彻执行安全生产和防火的方针、政策、法律和各项规章制度,负责检查落实情况和执行。检查各项安全操作规程和安全生产、安全防火制度的执行情况。及时发现和整改不安全因素,对安全工作提出建议和意见,防止安全事故的发生。参加事故的调查处理,协助项目经理或队长拟订安全防范措施。负责安全计划的制定和实施,安全事故的统计分析和报表,定期分析安全工作形势,针对存在的问题,提出适当的改进意见。 (7)、测量员:承担本合同标段配备的施工员及测量员为工程队主持施工作业和技术质量管理工作的负责人。具体负责工程项目作业区域的施工组织与技术管理工作,是工程施工作业的直接实施者。施工员及测量员必须执行总监理工程师审定的施工组织设计;必须执行现行的技术规范与标准;必须严格遵循设计文件。熟悉图纸并掌握施工预算技术要求,参与编制施工组织设计。负责施工前对现场进行详细勘察工作,并做好勘察记录,参与技术交底、图纸会审工作,负责三级技术交底。负责主控程序的实施,负责各工序的自检工作并做好记录。严把质量关,对违反质量标准和技术操作规程

排水沟施工方案(1)

排水沟施工方案 一、编制依据 1、(1)《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); (2)《公路路基设计规范》(JTG D30-2004); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012); (5)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006); (6)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); (7)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011); (8)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014); (9)《公路路面基层施工技术规范》(JTG 034-2000); 2、编制原则 坚决执行国家、交通部、湖南省关于基本建设的各项法令、法规。坚决执行交通部颁发的各项规范以及验收标准。 二、工程概况 本标段有K8+290~K9+882.3全长1592.3m, K12+560~K12+600全长40m。在本标段路提两侧的排水沟设置于护坡道外侧,排泄路基范围的地表水,与桥涵及排灌系统形成综合排水系统。排水沟根据排水要求采用不同形式的矩形沟或梯形沟,过鱼塘路段还增加路提平台,平台上设置排水沟以避免路面排入鱼塘,排水沟均采用M7.5浆砌片石铺砌。 三、施工管理目标 1、工期目标 排水计划于:2009年12月10日~2010年1月10日完工,工期30天。 计划开工时间:2009.12.10 计划完工时间:2010.01.10 施工准备:2009.11.15~2009.12.10 排水边沟施工:2009.12.10~2010.1.1 2、质量目标 按照设计文件和国家及现行的技术标准、规范进行施工。牢固树立“百年大计,质量第一”质量方针,和“精细过程、满意结果”质量理念,建立健全质量管理体系和制度,以及质量专职监督检查机构和质量监督检查人员;严格质量奖惩制度,主动接受质量监督部门、监理及甲方的质量监督检查,实行保修制度。本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准,消灭重大、大工程质量事故,主体工程零缺陷,单位工程合格率100%。 3、安全目标:本工程安全生产目标为实现“四无,一创建”,即无人身伤亡事故,无交通责任事故,无高空坠落事故,无重大火灾事故,创建“安

明沟渠排水沟施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、排水沟设计 (2) 四、施工部署 (3) 五、具体施工方法 (4) 六、质量控制标准 (6) 七、文明施工安全保证措施 (6) 八、附图 (7)

一、编制依据 1.1、经监理批准的《施工现场平面布置方案》和现场实际情况; 1.2、《市政道路工程质量检验标准》; 1.3、《北京市给水排水管道工程施工技术规程》; 1.4、公司以往的施工经验。 二、工程概况 2.1工程概述 为满足施工现场排水和基坑降水要求,计划在环T3A航站楼临时路内侧设置排水明沟,并与现况排水渠顺接,形成施工区排水系统,保证雨季施工安全。 2.2场区地形、地貌情况 现况施工现场地势北高南低、西高东低,根据现场实测的方格网原地面高程,T3A航站楼北侧结构轮廓线处的现况地面平均高程27.4m,南侧结构轮廓线处的现况地面平均高程23.5m,高差达3.9m,南北间距离约1000m,地面坡度3.9‰;航站楼结构东西间最大间距约756m、最小间距108m,高差0.5m,地面坡度小于1‰。地面起伏比较平缓。 场区地形总体概括为中部低、两侧高的情况。 2.3场区水文地质条件 据相关资料,此地区雨水丰富,地下水位较高,施工区以东约500m处有一条自北向南流向的小中河,百年一遇洪水水位25.00m,往年正常水位低于23.00m,2004年4月7日实测小中河水位高程为21.22m。厂区内共有三条现况排水渠与小中河连接,分别是T3A航站楼结构东南侧现况排水渠流水面高程21.40米(实测);西南侧现况排水渠(新丙线)流水面高程23.92米(实测);东北侧现况排水渠(丙线)流水面高程23.54米(实测)。(附施工区排水系统平面图) 根据以上情况可以看出,场区西南侧现况排水渠(新丙线)流水面高程较高,且西侧仅有一条出水口,不利于场区西侧的排水。 根据地质勘查报告,施工区地表土质为粉质粘土,土质较软,含水量较大。 三、排水沟设计 3.1、纵断设计:排水纵断设计是以场区下游现况排水渠的流水面高程和小 中河的流水面高程为基准,确定排水沟的流水面高程,保证场区内排水畅通。

排水沟施工组织设计方案

排水沟施工组织设计 一、总则 1.1 编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图纸、招标文件,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 1.2 编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司的质量方针,按照ISO9002国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度。确保工程质量和安全。加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。 二、管理目标 2.1 投标范围 本次投标范围为土建、水电、设备安装。 2.2 工期目标 总工期共60个日历天。 2.3 质量目标 本工程施工合同承包范围内,达到现行的国家施工验收规范和质量要求。 2.4 安全、文明施工目标 杜绝重大伤亡和火灾事故。 按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 三、施工部署 3.1 工程项目管理班子配备 3.1.1 人员配备 本项目管理层是在公司的领导和决策下,实行公司领导—公司技术部门、

财务部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目的施工生产、安全、质量及材料设备、资金等的组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 3.1.2 进入该工程的机械设备和职业技能岗位人员和特殊工种人员: (1)我公司优先安排本工程需要的一批施工机械,如钢筋加工机械、垂直运输物料提升机械及现场搅拌、运输机械等,力求提高施工机械化水平,减轻劳动强度,加速施工进度。 (2)安排技术素质好、有类似工程施工经验的技能岗位人员和特殊工种人员进入施工,其中有电焊工、卷扬机工、电工、起重工等特殊工种人员、具有创优工程实践经验和技术配套的建筑工人。 3.2 施工任务的分工: 挑选一名有经验,技术全面的高级技师为综合土建队的队长,配备各种专业特殊工种和一些配合工进行土建施工。给排水专业班组承担该专业的施工。施工中各班组必须紧密配合,相互联系,穿插施工。其中土建综合队可分泥工班和钢筋班、砼班、配合工班。给排水工程由公司专业施工班负责施工。 土建综合班组负责土方开挖,基坑修整、修坡、超深部分施工、土方回填、钢筋、砼、等工作。 给排水班组负责本工程的所有给排水安装及配合土建综合组安装所有各种埋件。 3.3 施工准备工作 3.3.1 建立组织管理机构,成立项目经理部,选择经验丰富、技术全面、安全意识强、吃苦耐劳,敢打硬仗的施工队。 3.3.2 组织有关工程技术人员,业务骨干仔细研究熟悉施工图纸,组织参加图纸会审,做好技术交底和施工方案编制工作。 3.3.3安装好现场临时施工用电、用水线路,合理安排各项临时设施,详见施工平面布置图。

公路-排水沟施工方案

第一章综合说明 第一节编制说明 本工程位贾汪区汴塘镇高庄村境内,是城区段延段雨水沟,该工程的施工内容主要:盖板排水沟设计长度为1472米、暗沟设计长度为50米。根据建设方提供的招标文件、设计图纸等资料,在认真研究,充分领会建设方对工期、造价、质量、管理以及维护安全稳妥的施工环境意图的基础上,充分考虑我公司现有的施工技术水平、施工管理水平和机械配套能力,围绕安全、质量、加快进度和节省造价的目标进行编制。 第二节编制依据 本工程施工组织设计编制的依据是: 1、徐州市贾汪区G310高庄段排水沟设计施工图。 2、招标文件。 3、国家现行施工及验收规范、现行建筑施工安全技术规范、《给排水管道工程施工及验收规范》。 4、本公司管理机构及人员组成机械设备状况。 5、本公司有关施工管理的各项制度、措施。 6、类似工程的施工经验。 第三节施工方针 严格按照施工图纸进行施工,按国家建筑验收规范严格要求、使用新技术、新材料,紧紧围绕建设单位和质检监理单位密切配合,保证工程质量达到优良,工期按合同要求完成施工任务,严格按照文明工地标准组织施工。 第二章工程概况 第一节概述 2.1工程设计概况 本工程建设地点在贾汪区高庄村境内,本工程一切以方便村民,服务村民为原则。工程总长

1522米,工程内容为:1、土方开挖,2、M7.5水泥砂浆砌毛石挡墙,3、安装预制钢筋混凝土沟盖板,4、移植女贞55棵、杨树10棵。按招标文件要求,本工程开工时间2016年3月8日、竣工日期为2016年4月8日,总工期30天。中标后,我公司通过加强管理、加大投入、科学组织、文明施工,确保按合同规定的时间完工。 第二节工程目标 (一)工期目标 本工程根据建设单位招标文件工期要求30日历天,我公司经过详细研究,并结合我公司综合实力,在保证安全、质量的前提下按时完工,即30日历天内完成全部施工任务。 (二)质量目标 1、达到国家施工验收规范标准。 2、质量监督部门评定达到合格。 (三)安全目标 1、杜绝因工伤亡事故。 2、杜绝一切重伤事故。 第三章施工准备及现场平面布置图 第一节施工准备 1、建立工程管理组织 项目经理部组建后,根据本工程特点,在项目经理组织下编制出《分部工作细则》,以明确各部门职能,确定岗位职能分工,以及各分部之间和岗位之间相互关系,以便在工程正式开工后,各尽其责,迅速进入工作状态。 2、施工技术准备 (1)编制施工进度控制实施细则

(完整版)排水沟施工方案

福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡工程 排水沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:化工部郑州地质工程勘察院 审批日期:二O一七年七月二十日

目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程慨况 (3) 四、基坑施工工艺流程 (4) 五、质量目标 (4) 六、工期目标与开挖安排 (4) 七、施工前的准备工作 (4) 八、土方开挖方案 (5) 九、土方运输及堆放 (7) 十、土方回填方案 (7) 十一、基槽安全防护 (7) 十二、扬尘治理与环境保护 (7) 十三、安全目标 (7) 十四、文物古迹发现与保护 (8) 十五、环保目标 (8)

一、编制说明 本施工方案是在根据现场实际情况及施工的需要,按照现行施工规范的要求和现有的施工图纸的基础上编制的。其内容主要包括施工工艺、施工程序、施工组织等的简要概述以及对工程施工的质量、安全、环保等作了有针对性的阐述。 二、编制依据 根据福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡工程施工图纸设计的内容,编制了《福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡工程支护工程专项方案》。在本方案中将对本工程的施工部署、主要的施工方案及技术措施、施工工期的控制、质量保证体系、安全保证措施、现场文明施工、环境保护等作详细的阐述。 编制上述文件的主要依据包括: 1、深圳市勘察研究院有限公司的《福永街道2016年地质灾害治理工程-白石厦社区昌荣有限电机厂南山体边坡边坡勘查报告、施工设计图》; 2、国家及广东省、深圳市有关部委颁发的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范(程)包括 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《边坡生态防护指南》(SZDB/Z 31-2010) 《深圳经济特区建设项目环境保护条例》 3、探勘现场所了解的现场具体情况; 4、我司现有施工力量和技术装备情况; 5、我司在其它类似工程的施工中取得的经验; 6、《建设工程施工合同》。

排水沟工程施工方案

排水沟工程施工方案 一、工程概况:本标段内主要结构形式包括:钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、砌石盖板明沟、砌石矩形明沟等四种,本方案为排水工程专项施工方案。 二、编制依据: 《工程测量规范》( GB50026-2007);《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》 ( MH5005-2002);《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204);《砌体工程施工及验收规范》(GB50203) 《钢筋焊接接头试验方法》( JGJ27—86);《钢筋焊接及验收规程》( JGJl8 —96);其他国家现行技术规范、施工图纸。设计图纸及说明。 三、施工方案: (一)钢筋混凝土单孔箱涵施工 (1)施工测量定位 采用全站仪校核中心线,设置排水沟平面控制点,间距50m桩位加密固定,石灰粉划出沟槽顶面边线并图纸设计设定放坡系数。 (2)基槽开挖基坑开挖前,应对施工现场的积水、杂物进行清理,并堆放在施工现场以外指定地点进行处理。然后根据图纸所示和监理工程师移交的控制点及标高进行测量放线。同时应做好材料和模板的准备工作,防止开挖后因材料不足而晾槽。 开挖应按图纸及测量放线。采用挖掘机挖、装,自卸汽车运输。基坑开 挖时应预留20cm保护层采用人工清底捡平。基坑大小应满足基础施工的要求,有渗水土质的基坑坑底尺寸, 应根据排水设计和基础模板设计所需基坑大小而定, 一般基底应比设计平面尺寸各边增宽50-100cm。 (3)碎石基础槽底土基验收合格后方可铺筑碎石垫层。碎石垫层施工时应先恢复 中线, 控制高程,保证基础宽度。使用蛙式打夯机压实,监理工程师验收合格后方可进行下道工序。 (4)砼基础 基础用C15 砼,模板采用钢模,用三脚架支撑固定在基础上,接缝应严密,不漏浆、不跑模、不走形。砼由溜槽从上而下倒入模内,并用平板振动器振平密实,木抹做面,使砼表面平整、不露石,标高符合设计要求。拆模后砼用土工布覆盖并洒水养护,强度达到规定后方可进入下道工序施工。 (5)钢筋混凝土施工 a、模板施工钢模板宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板。组合钢模板的设计和施工应符合国家标准GB50214-2001组合钢模板技术规范的规定。特殊部位采用木模板, 木模板可在工厂提前制作,木模与混凝土接触的表面要求平整、

(完整版)排水沟施工方案1

排水沟施工方案 1、编制依据 公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1—2004) 公路桥涵施工技术规范(JTJ041—2000) 公路工程施工安全技术规范(JTJ076—95) 公路工程施工技术标准(JTG B01—2003) 公路路基施工技术规范(JTG F10—2006) 公路工程施工监理规范(JTG G10—2006) 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG E30—2005) 公路工程国内招标文件范本(2003年版) 汕梅高速公路汕头至揭阳段路基桥涵工程施工招标文件、答疑文件 汕梅高速公路汕头至揭阳段两阶段施工图设计文件 汕梅高速公路汕头至揭阳段4标我单位投标文件及施工承包合同以往桥梁的施工经验并结合本项目线路、规模和现场实际特点 2、编制原则 坚决执行国家、交通部、广东省关于基本建设的各项法令、法规。 坚决执行交通部颁发的各项规范以及验收标准。 二、工程概况 本标段有K8+290~K9+882.3全长1592.3m, K12+560~ K12+600全长40m。在本标段路提两侧的排水沟设置于护坡道外侧,排泄路基范围的地表水,与桥涵及排灌系统形成综合排水系统。排水沟根据排水要求采用不同形式的矩形沟或梯形沟,过鱼塘路段还增加

路提平台,平台上设置排水沟以避免路面排入鱼塘,排水沟均采用M7.5浆砌片石铺砌。 三、施工管理目标 1、工期目标 排水计划于:2009年12月10日~2010年1月10日完工,工期30天。 计划开工时间:2009.12.10 计划完工时间:2010.01.10 施工准备:2009.11.15~2009.12.10 排水边沟施工:2009.12.10~2010.1.1 2、质量目标 按照设计文件和国家及现行的技术标准、规范进行施工。牢固树立“百年大计,质量第一”质量方针,和“精细过程、满意结果”质量理念,建立健全质量管理体系和制度,以及质量专职监督检查机构和质量监督检查人员;严格质量奖惩制度,主动接受质量监督部门、监理及甲方的质量监督检查,实行保修制度。 本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准,消灭重大、大工程质量事故,主体工程零缺陷,单位工程合格率100%。 3、安全目标: 本工程安全生产目标为实现“四无,一创建”,即无人身伤亡事

浆砌排水沟专项施工方案

路基排水工程专项施工方案 一、工程概况 三岔河水电站轮马村刀杆场至胆扎村蔡家寨、蔡家寨至野人坡路面工程排水工程的路基边沟(排水沟),采用M7.5浆砌,MU30片石砌筑。沟帮顶面、过水断面用M10砂浆抹面,抹面厚度不小于20mm,不得有脱落。 二、施工方案 1、浆砌边沟(排水沟) 1)、施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2)、护坡道压实 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置整理平,用小型夯机密实,以防止护坡道沉降。 3)、沟槽开挖 放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 4)、沟体片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,安装沟体断面模型架,在模型架上挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 排水沟采用坐浆法分层砌筑,分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作

层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分凿除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 5)、沉降缝的设置 根据施工段长度以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 6)、勾缝及养生 勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿除,使原砂浆满足要求后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生不少于7d。养护期间避免外力碰

排水沟施工方案完整版

排水沟施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

排水沟施工方案 一、工艺流程 定位放线测量→沟槽开挖→基底处理、砌筑→防水→灌水、通水试验→回填土1、定位放线测量 1.1定位原则:根据地下原有构筑物:管线和设计图纸实际情况,充分研究分析,合理布局,充分考虑现行国家规范规定的各种管线的间距要求,现有建筑物、构筑物进出口管线的坐标、标高和确定堆土、堆料、运料的区间和位置。1.2定基堆点:按照交接的永久性水准点,将施工水准点设在稳固和通视之处,距离沟边10m左右,沿沟槽方向定出沟槽中心线和检查井的中心点,并与固定的建筑物相连。新建排水沟及构筑物与地下原有管道和构筑物交叉处要设置明显标记,核对新旧排水沟的底标高是否合适。 1.3测量放线:根据导线桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩,将检查井位置相继用短木桩钉出。根据设计坡度计算挖槽深度,放出上开口挖槽线,测定检查井等附属构筑物的位置。 2、沟槽开挖 2.1槽底开挖宽度等于排水沟结构基础宽度加两侧工作面宽度,每侧工作面宽度应不小于300mm。 2.2用机械开槽或开挖沟槽后,当天不能进行下一道工序作业时,沟底应留出200mm左右的一层土不挖,待下道工序前用人工清底。 2.3沟槽土方应堆在沟槽的一侧,便于下道工序作业。 2.4堆土底边与沟槽边应保持一定的距离,不得小于1.0m,堆土高度应小于1.5m 。 2.5沟槽边坡的大小与土质和沟槽深度有关,当无设计要求时,应符合表1-1的规定。 表1-1沟槽边坡坡度

2.6人工挖槽深度宜为2.0m左右。 2.7人工开挖多层槽的层间留台宽度应不小于500mm。 2.8槽底高程的允许偏差不得超过下列规定: 2.9.1设基础的重力流排水管沟沟槽,允许偏差为±10mm。 3、基底处理 3.1地基处理应按设计规定进行,施工中遇到与设计不符的松软地基及杂土层等情况,应会同设计人员协商解决。 3.2挖槽应控制槽底高程,槽底局部超挖宜按以下方法处理: 3.2.1含水量接近最佳含水量的疏干槽超挖深度小于或等于150mm时,可用含水量接近最佳含水量的挖槽原土回填夯实,其压实度不低于原天然地基上的密实度,或用石灰土处理,其压实度不应低于95%。 3.2.2槽底有地下水或地基土壤含水量较大,不适于压实时,可采用天然级配砂石回填夯实。 3.3排水不良造成地基上土壤扰动,可按以下方法处理: 3.3.1扰动深度在100mm以内,可用天然级配砂石或砂砾石处理。 3.3.2扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,可换填块石,并用砾石填充空隙和找平表面,填块石时应由一端顺序进行,大面朝下,块与块相互挤紧。3.4设计要求采用换土方案时,应按要求清槽,并经检查合格后方可进行换土回填,回填材料,操作方法及质量要求应符合设计规定。 3.5砌筑: 3.5.1砂浆:砂浆的强度等级应符合设计规定;砂浆的配合比应采用质量比,并经试验确定;搅拌机拌合砂浆,拌合时间宜为1~1.5min,人工拌合砂浆应采用“干三湿三”法拌制;已经拌合好的砂浆应在初凝前使用完毕;每50m3砌体应制作试块一组,不足50m3按每一砌筑段留设试块。