文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架方案(新)

脚手架方案(新)

脚手架方案(新)
脚手架方案(新)

一、编制依据

1、重庆市九龙坡区国税局办公大楼工程设计施工图。

2、有关工具性参考资料,如:工程定额、类似工程的建设资料、估算指标、建筑施工手册等。

3、建设单位施工总平面规划及本工程现场平面布置情况。

4、根据我公司现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。

5、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。主要采用的规范如下:

●《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

●《钢结构设计规范》GB50017-2002

●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001

●《安装施工工艺操作规程架子工程》DB51/T325-91

●《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

二、工程概况:

本工程位于重庆市杨家坪西郊三村9栋。建筑面积:8405㎡,建筑层数:地下一层、地上十层,结构总高度为48.6m。外墙脚手架总面积约为7000㎡。

三、脚手架设计及计算

一)、脚手架选用类型

根据本工程的结构特点和建筑造型,结合我公司对外脚手架的应用技术创新要求,本工程外脚手架采用型钢作为主要支撑,每隔6层水平挑架,

1

重庆市渝万建设集团有限公司

作为脚手架的承力架,每段采用Φ48、壁厚3.5mm的钢管和扣件在承力架上搭设脚手架。

搭设部位:

1、现场入口(大门)与建筑物之间搭设10m高净空安全防护棚(顶部设双层防护)通道。

2、主体结构施工脚手架搭设:五层以下为双排钢管扣件式脚手架,五层(即23.4m层)以上用16#槽钢作外挑架,挑架设于五层(即23.4m层)楼面,16#槽钢外挑架上搭设钢管扣件式单排脚手架。

3、外墙抹灰贴面装饰施工脚手架为双排钢管脚手架。

4、卸料挑平台为工具式型钢卸料平台,为保证出料方便,每层设两个卸料平台。 K~D、9~11轴搭设卸料平台。

二)、防护安全通道及防护棚的搭设

1、防护安全通道:

1)立杆间距不大于2m。

2)步距不大于1.8m。

3)纵向设斜杆或剪刀撑。

4)顶面铺双层竹跳板,间距600,并用安全密网平铺封闭。

5)具体搭设示意图附后。

2、防护棚的搭设

1)在22.45m层楼面用16#槽钢外挑1.3m挑架,外防护架外侧于22.45m层设置3.0m宽防护棚,挑架上满铺竹跳板或竹胶板,周边设1.5m

2

重庆市渝万建设集团有限公司

高的安全护身栏杆,外挂安全密目网,底部设180高挡脚板。

2)在建筑物转角处,长边每隔4.5m用Ф16的钢丝绳斜向上拉防护棚。

三)、主体结构施工安全防护架

1、架子搭设:

1)脚手架采用分段式挑脚手架,16#槽钢外悬挑1300mm,作为承力架,间距1800mm布置,在承力架上搭设双排钢管扣件脚手架,脚手架立杆直接套在预先焊接在槽钢上的Ф32钢筋上,钢筋长度≥100mm,内排立杆距边梁外侧250mm。

2)立杆纵距1800mm,大横杆步距900mm。

3)封闭架外侧满挂密目式安全网。

4)每悬挑层满铺竹跳板或竹胶板,施工层设两层走道板,交错轮翻铺设上升。

5)外脚手架必须设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45°,剪刀撑的连接只能采用搭接,扣件不少于两只,搭接长度不少于0.5m。

6)拉结杆:根据规范规定,水平间距5400mm,竖向间距为层高,即二步三跨,设置固结于钢筋梁板面上预埋的锚环上,拉结牢固,转角处可直接用两根小横杆和另外两根钢管像柱箍一样锁在转角钢筋砼柱上。

7)脚手架搭设高度,不得低于操作面以上1.5m。

3

重庆市渝万建设集团有限公司

4

重庆市渝万建设集团有限公司

2、结构设计:

脚手架及承力架的设计参数为:16#槽钢悬挑跨长L=1300mm ,立杆纵距L a =1800mm ,立杆离边梁外侧L b =1300mm ,大横杆步距h=900mm ,连墙件为2步3跨设置。

其它计算参数为:16#槽钢截面抵抗矩W=116.8cm 3,立杆截面积A=489mm 2,立杆的截面抵抗矩W=5.08cm 3,立杆回转半径i=15.8mm,连墙件横距L=4.5m ,连墙件竖距h=3.0m ,钢管受压应力[σ]=205N/mm 2。

1) 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和按扣件后抗滑承载力计算 1.1 横向承平杆强度和连接扣件的拉滑承载力计算:

W=5.08cm 3 E=2.106×105 n/mn 2 I=12.19cm 4 竹串片脚手架自重标准为0.35KN/m 2

施工均布活荷载标准值3KN/m 2,计算跨度为1m

m

KN ql

M GK ?=?=

?=

044.081

35.0812

2

m

KN ql

M QK ?=?=?=

375.08

13812

2

M =1.2 M GK +1.4ΣM QK

=1.2×0.044+1.4×0.375 =0.5778 KN 〃m

σ=M/W

=0.5778 KN 〃m /5.08cm 3 =11.37KN/cm 2

5

重庆市渝万建设集团有限公司 =113.7 N/mm 2 < [σ]=200 N/mm 2 横向水平杆的挠度计算:

00174

.010

78.9642101075.1610

78.964275.161019.121006.23841

)335.0(538459

6

3

9

4

5

4

4

=???=

??=

?????+?=

=

m KN EI

ql

V MAX

查JGJ130-2001表5.1.8容许挠度[V]=L/150 V max =0.00174<1/150=0.00666

横向水平杆传给立杆的竖向作用设计值为:

KN

ql R 02.32

1

8.1)335.0(2

=??+==

查JGJ130-2001表5.1.7直角、旋转扣件(抗滑)承载8KN R=3.02KN

1.2 纵向水平杆强度荷连接扣件的抗滑荷载力计算:

W=5.08cm

2

〃E=2.06×105N/mm 2

I=12.19cm 4

脚手板自重标准值为0.35KN/m 2

6

重庆市渝万建设集团有限公司 施工均布活荷载标准值为3KN/m 2

计算跨度三跨连续梁计算,计算跨度为1.3。 MGK=0.08×0.35×1×1.32=0.0474KN 〃m MQK=0.101×3×1×1.32

=0.512KN 〃m M=1.2MGK+1.4ΣMQK =1.2×0.047+1.4×0.512

=0.773KN 〃m σ=M/W =0.773/5.08 =15.22KN/cm 2

=152.2N/mm 2<[σ]=205N/mm 2

纵向水平杆的挠度计算:

000042

.010

78.96425915.0677.01019.121006.23843

.1135.0677.0384q KF u 9

4

5

2

2

==静???=

???????=?m

N EI

l

00052

.010

19.121006.23843

.113990.0384q KF u 4

5

2

2

=???????=

?EI

l =活

u = u

+u 活=0.000042+0.00052=0.000562

查JGJ130-2001表5.1.8容许挠度

[u]=L/150

u=0.000562<[u]=L/150=0.0087

纵向水平杆传立杆的竖向作用设计值为:

R=K V〃ql

=0.5×0.35×1.8×1+0.583×3×1×1.8

=3.463KN

查JGJ130-2001表5.1.7直角、旋转扣件(抗滑)承载为8KN

R=3.463KN

2) 立杆计算:

2.1荷载计算,每段底部立杆后轴心压力

脚手架立杆承受的结构自重标准值查JGJ130-2001规范附录A表A-1采用:

g k=0.215KN/m

则24m高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值:

N gk=0.215×24=5.61KN

竹串片脚手架自重标准值查JGJ130-2001表4.2.1-1

g ik=0.35KN/m2

三道脚手架,每道铺4块。

N QK=3×0.35×1×1.8=1.89KN

脚手架上吊挂的安全设施,查表得:

7

重庆市渝万建设集团有限公司

N Q2K=0.273+0.01×1.8×21=0.759KN

施工均布活荷载标准值取3KN/m2

风荷载W K=0.7u z〃u s〃w o

u z查表得:1.27

w o查表得:0.6

u s查表得:1.04=1.0×0.083=0.083

W K=0.7×1.27×0.083×0.6=0.0443KN/M2

不组合风荷载时:

N=1.2(NG MK+NG2K)+1.4ΣN QK

=1.2(5.61+1.89+0.759)+1.4×3×1.8×1

=17.71KN

组合风荷载时:

N=1.2(NG MK+NG2K)+0.85×1.4ΣN QK

=1.2×(5.81+1.89+0.759)+0.85×1.4×3×1.8×1

=16.577KN

2.2 立杆的稳定值计算:

不组合成荷载时:

N/QA≤f

立杆计算长度Lo=Ruh=1.155×1.5×0.9=1.60

λ=Lo/i=1.60/0.0158=101

查表得Ф=0.580

8

重庆市渝万建设集团有限公司

9

重庆市渝万建设集团有限公司 17.71/0.580×489=0.06244KN/mn 2

=62.44N/mn 2

组合风荷载时:

m

KN WkLoh

Mw ?=????=

??=0077.010

9

.08.10443.04.185.010

4.18

5.02

2

2

2

2

3

/205/96.631008.5100010000077.0489

58.071.17mm

N f mm

N mm

W

Mu QA

N =<=???+

?=

+

2.3 连墙件计算:

由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值为: N LW =1.4W K 〃A W

=1.4×0.0443×5.4×6 =2.01KN

连墙件的轴向力设计值按下式计算: N L =N LW +N O =2.01+5 =7.01KN

查JGJ130-2001表5.1.7直角扣件、旋转扣件(抗滑) R C =8KN N C

2.4 悬臂钢支承槽钢验算:

槽钢为悬挑、悬臂长1300,端部弯距为: M=17.71×1.3=23.023KN 〃m

尾部反力N =M/L=28.336/1.7=16.67KN

槽钢弯曲应力:

σ=M/W

=23.023L/116.8

=19.71KN/cm2

=197N/mm2<[σ]=205N/mm2

脚手架挑梁处返核算(Ф16钢筋锚环)

N=f A〃f C

=200.96cm2×210N/mm2

=42.2KN>16.67KN

根据规范JGJ130-2001表6.1.1-2规定,单排脚手架允许搭设高度为24M。

结论:经计算及规范的规定本方案符合安全要求。

4)、设计示意图附后。

3、施工要求

1)、钢筋锚固环埋设位置偏差不得大于10cm,锚固长度不小于30d。

2)、先安装槽钢,位置准确和锚环固结牢固,再用钢管插入与槽钢焊接的短钢筋上,形成扫地杆,检查位置尺寸符合要求,连结稳固后,满铺竹跳板,方可开始架子搭设。

3)、搭设的尺寸、柱距、步距、剪力撑和拉结点,严格按设计搭设联结牢固。

10

重庆市渝万建设集团有限公司

4)、钢管搭设要求横平竖直,偏差在+100mm以内。

4、注意事项

1)、施工过程中,严禁在外架上堆物,增加荷载。

2)、钢管接头相互错开,避免同截面接头过多。

3)、小横杆伸出立杆外10厘米左右,防止过长影响挂安全网和美观。

4)、拉结点和剪力撑应及时加固拉结。

5)、施工层外架与施工拉结杆联为一体。

四)、外墙抹灰贴面装饰施工脚手架

1、采用分段式挑断脚手架

1)、脚手架承力架仍为上述16#槽钢,在正五层外挑1300,沿墙外围每隔1.5m设置。正四层以下采用落地式双排脚手架。

2)、脚手架为双排钢管扣件式脚手架,脚手架内外立杆直接套在预先焊接在槽钢上的Φ32钢筋上,钢筋长度≥100mm,外立杆距边梁外侧1300mm,内立杆距边梁外侧250mm,立杆间距为1800mm,内外两排立杆的中心距为1000mm,外排大横杆步距900mm,内挑大横杆步距1800mm。

3)、连墙杆的设置按垂直方向每层,水平方向不大于5400mm设置,一处采用硬拉结,既可受压,又可受拉,拉力承受要求不得低于6.86KN,并与架体搭设同步设置。

4)、脚手架外围及底部必须满挂安全网,兜底安全网在靠墙一侧距离为50-100mm。架体内侧与建筑结构缝隙,必须用木板全封闭。

11

重庆市渝万建设集团有限公司

5)、每段脚手架在第四层另从结构板面打斜支撑斜挑上段脚手架,斜支撑间距同立杆纵距,支撑在外立杆与外排大横杆相交处。

6)、外脚手架必须设置剪力撑,剪力撑与地面夹角为45~60度,剪力撑的联接只能采用搭接,扣件不少于两只,搭接长度不小于0.5m。

7)、每一步操作脚手架设置护栏,第一道护栏距脚手板180mm,采用分色竹胶板制安,第二道护栏为900mm高,脚手板采用竹跳板铺设,脚手板不得有探险头板,且每板用铁丝与板下钢管扎牢。

8)、脚手架与墙体的连接用两根小横杆和另两根钢管像柱箍一样抱住框架柱,水平间距不大于5.4m,竖向间距为层高。

9)、脚手架搭设高度不得超出操作面以上两步架。

10)、脚手架搭设好后,用密目网将外架封闭,不留孔洞,安全网每个绑扎孔均扎牢。

11)、脚手架的搭设还应符合重庆市的有关安全管理规定。

2、结构计算

脚手架及承力架的设计参数为:16#槽钢悬跳跨长L=1300mm,立杆纵距L a=1800mm,立杆横距L b=750mm,内立杆距边梁外侧L b′=250mm,大横杆步距h=900mm,连墙杆2步3跨设置。

其它计算参数为:16#槽钢截面抵抗矩W=116.8cm3,弯曲应力为[б]=200N/mm2,立杆截面积A=489mm2,立杆截面抵抗矩W=5.08cm3,立杆回转半径i=15.8mm,连墙件横距Lw=5.4m,连墙件竖距hw=3.0m,钢管受压应力[б]=205N/mm2。

12

重庆市渝万建设集团有限公司

13

重庆市渝万建设集团有限公司

1)、荷载计算

1计算每段底部立杆的轴心压力 脚手架结构自重产生的轴心压力N gk ,查表得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值:

gk=0.202KN/m

则24米高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值: N gk =H 〃gk=24×0.202=4.848KN 脚手架活荷载产生的轴心压力

根据脚手架高度24米,二层施工荷载,四层脚手板。 四层脚手板产生的轴心压力,查表得: NQ 1K =1.296KN

脚手架的防护材料产生轴压力查表得 NQ 2K =0.273+0.01×1.8×24=0.705KN

两层同时作业,施工均布荷载Q K =2×2.0=4.0KN/ m 2,查表得施工荷载产生轴心压力得NQ 3K =4.05KN 活荷载产生轴心压力标准值为:

KN k NQ k NQ k NQ NQik

n

i 97.505.4705.0215.13211

=++=++=∑=

轴心压力设计值:

KN

NQik

K Ngk N n

i 05.1597.54.187.0/85.42.11/2.11

=?+?=+

?=∑=

○2悬臂钢支承槽钢验算

槽钢为悬挑,悬臂长1300mm,端部受力为16.07KN,0.3m处受力为16.07KN,则弯矩

M=NL+NL b′=15.05KN×1.3m+15.05KN×0.3m=24.08KN.m

尾部反力N=M/L=24.08KN.m/1.7m=14.59KN

槽钢弯曲应力:

б=N/W=14.59×1.3/116.8cm3=16.24KN/ cm2=162.4N/ mm2<[б]=200N/mm2脚手架挑梁反力核算(Φ16钢筋锚环)

N=f A.× f C=200.96mm2×210N/ mm2=42.2KN>14.59KN

○3钢管架验算

每根主管受压力15.05KN,钢管截面积489 mm2,架子步距h=900mm,长细比λ=μh/i,双排架μ=1.5,则λ=1.5×0.9/0.0158=85,查表得φ=0.692。

钢管受压力б=N/ΦA=15.05KN/(0.692×489)mm2=44.41N/ mm2<[б]=205N/ mm2

根据规范JGJ130-2001表6.1.1-1规定双排脚手架允许搭设高度为50m。

结论:经计算及规范的规定,本方案符合安全要求.

施工要求和注意事项同主体结构施工安全防护架.

五)、型钢卸料平台

14

重庆市渝万建设集团有限公司

为贯彻渝建安发《2001》13号文,关于强制执行“建筑施工安全检查标准”JGJ59-99有关规定第三条,取消脚手架钢管加扣件,搭设楼层卸料平台,必需使用工具式卸料平台和型钢制作平台。根据该精神,本司特作型钢平台设计,供施工现场选用。

平台布置每层设两个。

1、型钢卸料平台设计

悬挑式钢平台

材料选用:16#槽钢作主梁,14#槽钢作次梁,上而满铺木板(50厚)。钢平台外型尺寸6000×2000,悬臂长度5m,以Ф17钢丝绳作吊点计算。

1) 次梁计算:

○1活荷载:14槽以自重167.3N/m,木板满铺以400N/m2计算;活荷载2000N/m2

M=1/8ql2

=(167.3+400+2000×2)×22

=2283.65 N〃m

○2按次梁承受集中荷载依下式作弯距验算:

M=1/8ql2+1/4FL

=1/8(167.3+400×1)×22+1/4×1000×2

=283.65+500

=783.65 N〃m

○3计算次梁弯曲强度

15

重庆市渝万建设集团有限公司

16

重庆市渝万建设集团有限公司

σ=M/Wn ≤f

σ=2283.65 N 〃m/87.1cm 3

=2283.65 N ×100cm/87.1cm 3

=2621.87N/cm 2

=26.21N/mm 2

<[σ]=205N/mm 2

2) 主梁计算:

按外侧主梁以钢丝绳吊点作支承点计算。 ○

1恒载: 主梁采用16#槽钢以自重229.9N/m ;

次梁传递的恒荷载:167.3 N/m+400 N/m =567.3 N/m 施工活荷载2000 N/m 。 M=1/8ql

2

=1/8(229.9+567.3+2000×2)×4.52

=12142.913N 〃m σ=M/W

=12142.913/116.8cm

3

=103.81N/mm 2

2钢丝绳验算: ○

1为安全:钢平台每侧两道钢丝绳均以一道受力作验算。钢丝绳按下式计算其所受拉力: N

ql T

2180511

.12398669

.33sin 25

)220003.5679.229(sin 2==

??++=

=

α

○2以钢丝绳拉力按下式验算钢丝绳的安全系数K:

查表得6×19钢丝绳,直径为17钢丝绳破断拉力总和为167.5KN.

换算系数为0.85

F=167.5×0.85=142.375KN

K=F/T=142.375×1000/21805=6.53<[K]=10

结论:经计算及规范得规定,本得符合安全要求。

六)安全文明施工水平垂直封闭

1、水平封闭

水平封闭采用竹跳板作脚手板,密铺严实牢固,不得有探头板。外侧设180高踏脚板,踏脚板采用层板。

施工作业层下每三层设水平封闭网,水平网应严密。

施工大门进出口及通道搭设防护棚,具体作法详附图。

2、垂直封闭

垂直封闭采用满挂密目式安全网,外侧大横杆刷黄黑相间警示油漆条纹。架体外侧每两层设180mm高层间分隔线,层间分隔线采用层板,上刷黄黑相间警示油漆条纹。

四、脚手架搭设施工方法及注意事项

一)、施工准备

脚手架搭设必须编制施工方案,并经建设、监理单位审批认可方能实行。脚手架搭设前,应由项目技术负责人向施工操作班组进行技术交底。

17

重庆市渝万建设集团有限公司

脚手架搭设使用的钢管、扣件、脚手板、型钢、钢丝绳等材料必须进行检查验收,经检查合格后方能使用。各种材料经检查合格后按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

脚手架搭设前,应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

二)、脚手架搭设

脚手架搭设应配合施工进度进行搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭完一步脚手架后,应按规范要求校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

1、底座

底座、垫板采用长度不小于两跨、厚度不小于50mm的木垫板,均应准确放在定位线上。悬挑脚手架底座为悬挑槽钢。

每根立杆均应设置底座或垫板。

2、立杆

脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

相邻立杆的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不得在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不应小于

18

重庆市渝万建设集团有限公司

500mm;各接头中心至主节点的距离不应大于步距的1/3。

3、水平杆

○1纵向水平杆

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。

纵向水平杆接长应采用对接扣件连接。其对接应符合下列规定:

纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

○2横向水平杆

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

4、脚手板

脚手板采用木脚手板和竹脚手板。

脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾覆。

脚手板的铺设采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的总和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

19

重庆市渝万建设集团有限公司

5、连墙件

连墙件的布置应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,优先采用菱形布置,连墙件布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

连墙件的连墙杆应水平设置。;连墙件应采用可承受拉力和压力的构造。

6、剪刀撑

剪刀撑必须在外侧立面的两端各设一道,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接应符合下列规定:

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

三)、脚手架拆除

1、拆除脚手架的准备工作

拆除脚手架前,应作好下列准备工作:

应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

应根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施,经建设、监理单位审批认可后方可实施。

应由项目技术负责人向施工作业班组进行施工技术交底。

应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

20

重庆市渝万建设集团有限公司

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

双排钢管脚手架施工方案

巴彦县福泽之都小区工程(专项施工方案) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审批人: 长春建工集团吉泽建设有限公司2016年9月20日

1编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 《建筑结构静力计算手册》 《钢结构设计规范》(GB 50017—2003) 《碳素结构钢》(GB/T700) 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计. 2工程概况 本工程位于西安市经济技术开发区泾渭新区泾勤西路,框架结构。东西向1至12轴长81.24m,南北向A至D轴宽18.5m。层高一层4.5 m,上部结构均为4m,主体四层、局部五层,现地面平均标高为-1.450m,屋面女儿墙高1。300m,女儿墙顶建筑标高为21。0m。现地面至女儿墙顶总高为22.450m。 3施工部署 3.1组织机构 外架搭设由栋号工长负责组织实施,其他人员配合。 外架所需材料、劳动力计划均由栋号工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由栋号工长负责。 3.2设计总体思路 按总进度计划,总工程应在两个月内封顶,封顶后,完成外墙面砖施工并拆架。 经综合比较,决定采用落地式脚手架方案.此架一架多用,主体阶段主要用于安全防护,装修阶段既用于装修施工,也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑,外架验算应满足此项要求。 3.3劳动力准备

搭设阶段共需架子工6名,维护阶段共需架子工2名,拆除阶段共需外架工6名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。 搭设阶段安排2名测量放线工配合. 3.4材料准备 本工程外架所用的钢管、扣件、基础垫板均由租赁公司提供。脚手架板和其它材料由项目部自行采购。 3.5机具准备 搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。 项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求): 注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130—2001,2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。 3.6技术准备 施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 4脚手架构造要求 4.1总的设计尺寸 立杆纵距1。5m(局部有所调整,但均不大于1。5m),横距1.05m(可平铺三块脚手架板,每块脚手架板宽250mm),内排架步距1。8m,外排架步距0.9m,脚手架限高取24m(总高22。45m 加1.5m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 4.2纵向水平杆 纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外排脚手架搭设施工方案

一、工程概况: 本工程为锅炉房抗震加固工程工程。 二、使用材料 1、本工程外排脚手架主要材料是采用外径48mm、壁厚3.5mm的扣件式钢管双排搭设,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为宜,这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作。 2、脚手架的地基平整夯实,脚手架的立杆不能直接立于地面上,加设底座和垫板(或垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm。 3、所有搭设外排栅材料在使用前必须严格检查,不合格的材料不得使用。 三、外排架钢筋立柱整改措施: 1、所搭设的外排栅采用双排搭设,现场的内排钢管立柱距离建筑物有50cm,现整改为:内排钢管立柱离建筑物20cm范围,外排钢管立柱按每小于1.8m间距,每间排距在0.5~0.7m之间。 2、立杆立柱脚手架的整改搭设施工过程,设置有纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定,在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方,立杆基地不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 3、脚手架底层步距不大于2m,立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定: ①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ②搭接长度不小于1m,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 4、立杆顶端宜高出女儿墙上皮及斜板顶面1m,高出檐口上皮1.5m。双管立杆中副立杆的高度不低于3步。 四、纵向水平杆、横向水平杆,脚手板及平桥的搭设 ㈠纵向水平杆的设置 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件交错布置;两根相邻纵向水平的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

脚手架施工方案范本(1)(最新)

编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 工程概况 楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m. 选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架 材质要求 普通悬挑架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达 70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。 7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。 8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。 搭设流程 普通悬挑架

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

脚手架施工方案新

脚手架工程施工方案 一、工程概况 建设单位:丰县凤城街道办事处 监理单位:徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 施工单位:江苏光华建设有限公司 设计单位:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 我单位承包的丰县凤城老年养护院建设项目多功能厅、3#养护单楼、综合后勤服务中心主体一层,局部二层,框架结构,建筑面积为2963.9平方米,建筑高度为8.7米; 多功能厅主体地上一层,结构形式为框架结构,以属单层公共建筑,建筑面积为446平方米,建筑高度6.9米; 3#养护单元楼主体地上三层,功能为养护单元楼,共162床位,结构形式为框架,属多层公共建筑。建筑面积为6036.91平方米,建筑高度12.6米。 抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限50年。 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求,本工程采用落地式钢管脚手架,密目式安全网全封闭施工。 二、外架购配件 (一)钢管: 1、脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

2、钢管的直径为48mm,壁厚为3.5mm,每根钢管的最大质量不应大于25kg。 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕,钢管上严禁打孔。 4、钢管必须进行防腐处理:钢管表面用防锈漆(樟丹)涂刷两遍,再在其上刷两遍磁漆;钢管内壁采用注油滚动涂刷法,即将钢管一端封闭,在另一端注入防锈漆,封闭后将钢管平放于台案上进行匀速滚动,使防锈漆均匀涂在钢管内壁上。 (二)扣件:采用可锻铸铁制作的扣件,新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定进行 抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须进行更换。 (三)连墙杆的材质与脚手架钢管材质相同。 (四)脚手架所用的密目式安全网全部为省推荐产品,并取得市安全站发放的准用证。 三、脚手架塔设尺寸及技术要求 (一)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。每搭完三步脚手架后,应进行校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 (二)立杆搭设应符合下列规定: 1、立杆纵距1.5m,步距1.8m。

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外墙脚手架施工方案(完整版)

外墙脚手架施工方案 外墙脚手架施工方案 移至上步架或室内,清理四周,不得有外露、探头的任何不安全物件,并且在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料或倾倒垃圾。 1 8、最上一步架应高出建筑,用 6钢筋做接地线形成避雷系统。 1 9、外架拆除: (1)拆除顺序: 由上而下,先搭的后拆,后搭的先拆,即先拆栏杆,脚手板、剪刀撑、斜杆,后拆横杆、立杆,并按一步一清理的原则依次进行。 (2)拆除的技术要求: a、所有的连墙件应随外架逐层拆除,不得先将墙体件整层或数层拆除后再拆外架。 b、架子拆除时高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。 、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏,警戒标志,地面专人指挥,严禁非作业人员入内。 d、分段拆除的高差不应大于2步,若高差大于2步,应加设连墙杆件加固。 e、拆立杆时应先抱着立杆,再拆开最后两个扣,拆除横杆、斜撑时应先拆中间,然后托着中间,再拆两头扣。

f、拆除时如附近有外电线路、配电柜,要采取隔离措施,在机械非作业时间内拆除。 g、拆除要统一指挥。上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有误时,应先通知对方,以防坠落。 h、拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下送,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清。 20、其它注意事项: (1)脚手架在使用过程中的均布荷载不超过201Xnm2 (主体架3000nm 2) (2)搭设脚手架前由项目技术负责人向工人作详细技术交底。 (3)脚手架四角应设避雷装置。 (4)遇有恶劣天气,不得进行脚手架搭设操作。 ( 5)时常检验架体与建筑物的联结中有无松动和被私自拆除的,发现问题应及时弥补。 (6)大风雨过后要对脚手架进行全面检查维修。 第三篇: 单排外墙脚手架施工方案 单排外墙脚手架搭设技术交底 一、施工准备 1、材料准备 经过验收合格的钢管、扣件、密目网、大眼网等。 2、场地准备 搭设场地应平整、夯实,排水畅通。

脚手架施工方案范本版

苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程 外 脚 手 — 架 施 工 方 案 * 苏州隆泰鑫脚手架工程有限公司

二O一六年五月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程。 二、编制依据 — (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板:可根据现场需求使用钢制脚手板或竹笆脚手板。 ` (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。

脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... ) 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度